CBTC信号系统电源过载故障告警分析

CBTC信号系统电源过载故障告警分析

陆鑫源

【期刊名称】《城市轨道交通研究》

【年(卷),期】2016(019)0z1

【摘要】介绍了对上海轨道交通8号线信号电源屏长期存在的"UPS(不间断电源)过载"报警的调查、研究过程和相关测试内容,得出了"UPS过载"报警的真实原因,并提出了相应整改建议.供日后类似故障的调查和分析作借鉴.%The power supply panel existed in signal system on Shanghai metro Line 8 has been investigated for a long time, the "uninterruptible power system (UPS)overload" is studied and tested with related contents, the real reasons have been detected finally and appropriate recommendations are put forward, so as to provide a reference for the investigation and analysis of similar failures in the future.

【总页数】5页(64-67,74)

【关键词】地铁;信号系统;电流过载故障;报警分析

【作者】陆鑫源

【作者单位】上海地铁维护保障有限公司通号分公司,200235上海

【正文语种】中文

【中图分类】U231.7

【相关文献】

1.浅析有轨电车信号系统与地铁信号系统的区别 [J], 黄燕子

2.地铁ATP/ATO信号系统电源解决方案 [J], 李在州; 王兴旺; 张西宁