文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导地线液压连接施工要求

导地线液压连接施工要求

导地线液压连接施工要求
导地线液压连接施工要求

500kV 双万5463线技改工程(金华段) 压接说明

500kV 双万线5463线工程(金华段)压接说明

一、导地线规格说明:

1、老地线规格:LGJ-95/55(88#小号侧)、LHBGJ-95/55(88#大号侧)。

2、导线利用原线路导线,88#小号使用LGJ-400/35,88#大号使用LGJ-400/50。

3、地线更换新24+1#~新 28+1#、新76+1#~新79+1#、88#~新93+2#。新的地线型号:JLB20A-100。

二、导、地线压接管的要点

1、旧导线的铝股表面已氧化,应先用钢丝刷将表面灰、黑色物质全部刷去,至显露出银白色铝为止。

2、压接完成后,及时打上压接人员的钢印号。直线管打在小号侧,耐张管打在线束侧。

3、推荐值:

8、在一个档距内每根导线或架空地线上只允许有1个接续管和2个补修管。并且满足以下规定:

1)各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15米 2)接续管或补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于5米 3)接续管或补修管与间隔棒中心的距离不宜小于0.5米

导线及地线受压部分应平整完好,同时距管口15m 以内的导地线不应存在必须处理的缺陷。

导地线型号

压接管名称 压接管型号

压模直径mm

压后推荐值mm

使用桩

号 铝模

钢模 铝管 钢管 LGJ-400/35

耐张管 NY-400/35 Φ45 Φ16 38.90 13.96 88#小号侧 接续管 JYD-400/35 Φ45 Φ22 38.90 19.12 LGJ-400/50

耐张管 NY-400/50 Φ45 Φ20 38.90 17.40 88#大号侧

接续管 JYD-400/50 Φ45 Φ24 38.90

20.84

JLB20A-100

耐张管 NY-100BG Φ38 Φ26 32.88 22.56 新架地

线 接续管 JY-100BG Φ38 Φ26 32.88 22.56

LGJ-95/55 耐张管 NY-95/55 Φ34 Φ22 29.44 19.12 88#小号侧 接续管 JYD-95/55 Φ34 Φ24 29.44 20.84 LHBGJ-95/55

耐张管

NY-95/55HG

Φ34

Φ20

29.44 17.40

93+2#大号侧

三、穿管

(一)LGJ-400/35直线管

钢管压前L1=100mm ,钢芯锯头130mm ; 铝管压前L2=540mm ;

划印点O :钢管中间位置,钢管第一模压在O 点。 划印点A :距离划印点O 为270mm ,作为铝管位置控制点。 划印点B :距离铝管口205mm ,作为铝管压接区控制点。

划印点A

钢管 图1 LGJ-400/35(搭接式)穿管图

LGJ-400/35

LGJ-400/35

L1=100mm 130mm

LGJ-400/35

LGJ-400/35

划印点O

划印点B

划印点A

非压区 压区 压区 205mm

130mm

205mm

L2=540mm

钢管 铝管

(二)、LGJ-400/50直线管:

钢管压前L1=120mm ,钢芯锯头150mm ; 铝管压前L2=550mm ;

划印点O :钢管中间位置,钢管第一模压在O 点。 划印点A :距离划印点O 为275mm ,作为铝管位置控制点。 划印点B :距离铝管口200mm ,作为铝管压接区控制点。

划印点A

钢管 图2 LGJ-400/50(搭接式)穿管图

LGJ-400/50

LGJ-400/50

L1=120mm 150mm

LGJ-400/50

LGJ-400/50

划印点O

划印点B

划印点A

非压区 压区 压区 200mm

150mm 200mm

L2=550mm

钢管 铝管

(三)LGJ-400/35耐张管,如图3。

LGJ-400/35钢芯铝绞线:

钢管压前110mm ,钢芯锯头130mm ;

控制距离S :125mm ,允许偏差:(+10mm ,-5mm )

110mm

压区 不压区 压区 间隔:15mm 60mm

130mm

125mm

划印点C

LGJ-400/35

130mm

LGJ-400/35

划印点A

125mm

图3 LGJ-400/35耐张管穿管图

划印点B

235mm

S

控制距离S

金华局验收压接管重点:

1、引流板光面对光面,电力脂已涂。

2、钢印号不要漏掉。

3、S距离,确保凹槽压到位。推荐值见下表

导地线型号耐张管S(mm) 允许偏差(mm)

LGJ-400/35 125 120~135

LGJ-400/50 135 130~145

LGJ-95/55 110 105~120

LGJ-95/55HG 95 90~105

JLB20A-100

(四)LGJ-400/50耐张管的穿管,如图4。

LGJ-400/50钢芯铝绞线:

钢管压前120mm ,钢芯锯头140mm ;

控制距离S :135mm ,允许偏差:(+10mm ,-5mm )

120mm

压区 不压区 压区

间隔:15mm

70mm

140mm

135mm 划印点C

LGJ-400/50

140mm

LGJ-400/50

划印点A 135mm

图4 LGJ-400/50耐张管穿管图

划印点B

240mm

S

(五)LGJ-95/55钢芯铝绞线耐张管,如图5。

LGJ-95/55钢芯铝绞线:

钢管压前130mm ,钢芯锯头160mm ;

控制距离S :110mm ,允许偏差:(+10mm ,-5mm )

110mm

130mm

110mm

压区 间隔:10mm

70mm

160mm

压区 不压区 S

划印点C

LGJ-95/55

160mm

LGJ-95/55

划印点A

110mm

图5 LGJ-95/55耐张管穿管图

划印点B

(六)LGJ-95/55HG 耐张管,如图6。

LGJ-95/55HG 铝合金钢绞线: 钢管压前180mm

控制距离S :95mm ,允许偏差:(+10mm ,-5mm )

其余压接管未测量到。原理同上。

压区 间隔:10mm

210mm

50mm

不压区 压区 95mm

180mm

划印点C

LGJ-95/55HG

划印点A

95mm

图5 LGJ-95/55HG 耐张管穿管图

划印点B

130mm

S

导线、避雷线压接作业指导书

35kV~110kV输电线路工程导地线压接 作 业 指 导 书 江阴市苏源电气安装有限公司 2002年11月2日

编写: 审核: 批准:

目前,送电线路导线和避雷线(钢绞线)的连接,采用的方法有液压和爆压两种。液压连接用于钢绞线和大截面的钢芯铝绞线(LGJ-240及以上);爆压连接用于所有规格的钢绞线和钢芯铝绞线。导地线压接具有隐蔽工程的特点,是一项特殊的操作项目,其操作质量直接关系到送电线路持续运行安全,必须引起重视。 一、一般规定、要求 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线,严禁在一个耐张段内连接。 (2)线路在跨越铁路、公路、一、二级通信线、35kV及以上电力线、通航河流、管道等重要设施档内,不允许有直线接续管。 (3)导线或避雷线采用液压、爆压接续的操作,必须由经过考试合格的技术工人担任。在压接操作完成并自检合格后,应在接续管上打上操作人员的钢印。 (4)导线或避雷线必须使用与现行的电力金具配套的接续管及耐张线夹管进行连接。连接后的握着强度,在架线施工前应进行试件试验。各种型号的试件不得少于3件(允许直线接续管与耐张线夹管合为一试件),其试验握着强度,对液压及爆压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95%。 (5)导线或避雷线的连接部分线别应正确,无混绞现象,连接部分应平整完好,不得存有线股绞制不良,线股断股、缺股、线股交叉、锈蚀等缺陷。 (6)接续管的型号应符合金具标准或设计规定,外观检查内

外表面应平滑,不得有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 (7)导线、避雷线接续后,必须符合以下标准: 1)接续管必须平直,弯曲度(弯度与长度之比)不得过大。在压接前弯曲度不得超过1%,压接后弯曲度不得大于2%。超过时应校直,校直后的接续管不得有裂纹或明显的槌痕,达不到规定时应割断重接。 2)接续管外飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤,应锉平并用砂纸磨光。 3)接续管两端不应有鼓包现象,接续管两端口处,钢接续管应涂以防锈漆。 4)钢接续管在压缩后锌皮脱落时,应涂以防锈漆。 5)爆压管爆压后出现裂缝或穿孔时,必须割断重接。 (8)紧线后在一个档距内每根导线或避雷线上只允许有一个接续管和不超过三个补修管。当采用张力放线时,一个档距内不应超过两个补修管,并应满足下列规定: 1)各类管或耐张线夹间的距离不应小于15m。 2)接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。 3)接续管与补修管或间隔棒的距离不宜小于0.5m,且宜减少因损伤而增加的接续管。 二、液压连接 液压连接是采用液压机,以高压油泵为动力,以相应的钢模对大截面导线或避雷线进行压力连接的操作。施压前接续管及耐张线

(完整版)液压系统施工方案

液压系统施工方案 一、工程概况 攀钢集团成都钢铁有限公司Ф177精密轧管机组搬迁改造液压系统安装工程,由华夏建设公司承建。该工程液压系统设计(……),系统制造为(……),施工图设计为中冶赛迪技术股份有限公司。 液压管道为碳钢(20#)无缝钢管。 系统液压介质为L-HM46抗磨液压油。 系统管线压力及清洁度要求 二、编制依据 三、主要工作量 (1) H1连铸机管道

(2) H01主轧线管道 (3) H02主轧线管道 (4) H03主轧线管道 (5) H3主轧线管道

(6) H4主轧线管道 三、 施工方法、技术措施 1. 2. 施工的重点、难点

液压系统的设备、元件精密,重要设备设备、元件均为进口件,其订货周期长,因此,运输、安装液压设备,保护设备不被损坏为工作的重点之一。液压系统清洁度要求为NAS7级,因此,现场设备安装、管道切割、焊接、连接、加油、循环清洁,应以确保清洁度为工作中心;液压系统的使用压力最高达到30 Mpa,如何确保焊接质量,密封件的正确使用、安装,密封面的紧固,成为减少泄漏的重要环节。 3.设备的开箱验收 设备在运输至现场后,确认设备的规格、型号、数量,以及设备的外观是否完好,并作好开箱验收记录。暂时不能安装的设备,应作好保管、存放工作。现场的存放工作应有专人看护,防日晒雨淋,同时避免其它专业施工时对设备造成损坏。所有外露口均应包扎好,以免对设备造成污染。 4.油箱、油泵、阀站等设备安装 (1)设备安装前应根据设备图纸要求对设备的基础进行验收,校对基础的标 高,中心线及安装用的中心预埋件(如地脚螺栓、钢板等)位置是否正确和齐全。 (2)将放垫铁的基础面铲平,安放垫铁。 (3)在运输、搬运设备,应注意对液压元件进行保护,无起重设备的地点搬 运时,应垫以枕木、滚筒,辅以葫芦牵引;起吊、牵引的受力点应在支架、底座部位,不得使阀台、泵体等受力。 (4)设备就位后,用检测精度为0.05mm的条式水平仪检查,允许误差为 0.5mm/m。 (5)室内设备安装,应注意按先里后外的顺序进行。 (6)设备调整完后,须紧固地脚螺栓,将垫铁间点焊。 (7)以上工作完成后,填写《二次灌浆通知书》交由土建进行二次灌浆作业。 5.管道酸洗 本次工程使用的管材为20#碳无缝钢管,酸洗采用特制四合一磷化液酸洗,该液集酸洗、中和、脱脂、钝化为一体。采用槽式酸洗方法。 钢管在酸洗槽中浸泡到一定时候检查铁锈是否已除完,管壁呈鼠灰色; 无锈后,取出钢管,用干净、干燥的压空进行吹扫,直到管道内水份挥发完、

架线作业指导书

1 、编制依据 1.1 《35KV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90); 1.2 原国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2002年版)》; 1.3国家经济贸易委员会发布的《35KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 (DL/T5168—2002); 1.4 国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分2005.03.01)》; 1.5 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.6 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程SDJ226-87》 1.7 《超高压输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2-87)》; 1.8 本工程设计文件及上级指导性文件; 2 、工程概况及导地线特性 1.工程概况 1.1工程名称:林周县35kV及以下输配电工程(10KV及以下配网工程)第 3标段 1.2建设地点:林周县 1.3工程建设规模: 本工程涉及甘曲镇10kV及低压线路升级改造、江热夏乡10kV及低压线 路升级改造、旁多乡10kV及低压线路升级改造、唐古乡10kV及低压线路升 级改造、边觉林乡10kV及低压线路升级改造、松盘乡10kV及低压线路升级 改造共计6个乡镇的低压配网施工。其中10kV线路新建或改造7.592公里, 电杆新立158基。380V及220V新建或改造共计43.694公里,新立电杆670 基。变压器新建或更换45台,共计4295kVA。新增或更换户表1079户。

3 架线前的准备工作 3.1 跨越架的搭设详见<<不停电跨越施工作业指导书>> 4、导地线的展放 4.1 施工方式:导、地线的展放采用人力和机械相结合的方式进行展放。4.2 通讯联络 (1) 放线施工前,应对所有通讯设备进行严格检查,对信号员加强培训,并指定频道,统一用语; (2) 放紧线段跨越电力线、通讯线、公路及其它危险点都应设信号员进行监视; (3) 全线通讯联络经试话畅通后方可放紧线,放紧线过程中信号员不得随意关机或离开工作岗位; 5 、导地线连接 5.1 补修、损伤压接处理应符合下列要求: (1) 损伤处理(可不补修)外层导线线股有轻微擦伤,其擦伤深度不超过单股直径的1/4,且截面积损伤不超过总导电部分截面积的2%时,可不补修,用粗于0#细砂纸磨光表面棱刺; (2) 损伤补修处理导线在同一处损伤的强度损失不超过总拉断力的8.5%,且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5%时应采用补修管进行补修; (3) 损伤压接处理强度损失超过保证计算拉断力的8.5%;截面积损失超过导电部分截面积的12.5%;钢芯有断股;金钩、破股致使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形;

导、地线压接施工组织方案与对策

目录 1、编制目的 (1) 2、适用围 (1) 3、编制依据 (1) 4、导、地线技术参数 (2) 5、液压管 (3) 6、压接操作人员 (6) 7、压接机简介 (6) 8、液压操作一般规定 (8) 10、液压前准备 (12) 11、导线接续管压接 (13) 12、导线耐管压接 (17) 13、牵引管的压接 (22) 14、铝包钢绞线接续管压接 (22) 15、液压操作规定与质量检查 (25) 16、安全措施 (27) 17、工器具配置 (29)

1、编制目的 为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。 2、适用围 本作业指导书适用于灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。 3、编制依据 3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013) 3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014) 3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规》(Q/GDW 1225-2014) 3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014) 3.5《±800kV架空输电线路力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013) 3.6《电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013) 3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013) 3.8《1250mm2级大截面导线力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号) 3.9灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要 3.10 《国网直流部关于印发1250平毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号) 3.11 《国网直流部关于加强灵州-±800千伏特高压直流线路工程1250平毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

导、地线液压作业指导书解读

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于线路工程导地线液压施工。 1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002 《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。

2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B型耐张线夹;地 线GJ-80采用NY-80G型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用 JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1 本工程导、地线技术特性 表1-1 导、地线型号直径 (mm 综合截 面(mm2 计算拉 断力(N 计算重量 (kg/km 最大使用

张力(N LGJ-400/35 26.82 425.2 98700 1349 39480 LBGJ-120-40AC 14.25 121.21 75270 570.3 LBGJ-150-40AC 15.75 148.07 91950 696.7 GJ-80 11.50 78.94 90225 628.4 21000 2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A (B 耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 NY-400/35 耐张线夹的特性 表1-2 型号 适用导 线 主要尺寸mm 型号 外径mm D1 D2 D3 L1 L2 L3 r

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线耐 张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准:日期: 审核: 日期:编写: 日期:

目录 1 工程概况、适用范围?错误!未定义书签。 2 编写依据....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 作业流程....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全风险辨析与预控?错误!未定义书签。 5作业准备?错误!未定义书签。 6 作业方法?错误!未定义书签。 7质量控制措施及检验标准?错误!未定义书签。

220kV线路工程导地压接作业指导书

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 一、总则 (1) 二、适用范围 (2) 三、作业任务 (2) 四、作业准备工作 (2) 五、施工工艺及技术要求 (4) 六.、保证质量措施 (11) 七、安全及环保措施 (14) 八、作业工艺流程图 (15) 九、施工记录 (15) 十、支持性文件 (15) 十一、安全文明施工 (16) 十二、工器具配备表 (17)

一、总则 1.1 工程概况: 本工程为官滩变-安澜变220kV线路工程,采用架空线架设,设计风速27.0m/s,覆冰导线5mm,地线10mm。 本工程新建线路全长17.564km,其中双回路角钢塔架设段约0.544km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019km。本工程220kV导线采用2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。110kV导线采用2×JL/G1A-300/25兼1×JL/G1A-400/35,本期110kV部分不架线。角钢塔共计57基,双回路终端塔2基,混压四回路直线塔40基,混压四回路转角塔9基,混压四回路分支塔6基。 1.2编制目的:为了在送电线路架线工程中认真执行国家规范,做到技术先进、经济合理、确保质量,编制本作业指导书。 1.2导线采用: 2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。进线档分流地线采用JLB40-150型铝包钢绞线。 1.3本作业指导书适用于以高压油泵为动力,以相应钢模为模具的送电线路导线及避雷线的液压施工,接续管为圆形,压后是六角形。 1.4送电线路导地线液压施工中,除应按本作业指导书施工外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 1.5编制依据 官滩变-安澜变220千伏线路工程施工图及有关说明; 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233—2005); 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002); 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》DL5009.2—2013; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-送电工程分册》 《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路部分)》 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-2013) 《铝绞线及钢芯铝绞线》(GB1179-1983) 《光纤复合架空地线》(DL/T832-2003)

高压架空线路导、地线液压连接施工方案

500kV线路工程 导、地线液压连接施工方案 年月日

目录 1. 编制依据及适用范围 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 说明 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1 架线工程概况 (2) 2.2 导地线压接管参数及人员机具配置 (2) 2.2.1 导、地线、OPGW复合光缆机电特性参数 (2) 2.2.2 各型压接管型号、尺寸、规格、形状参数 (3) 2.2.3各型压接管配套压模型号及尺寸 (7) 2.2.4人员配置 (8) 2.2.4工器具配置 (8) 3. 操作工艺 (8) 3.1 一般规定 (8) 3.2 JL3/LHA55-560/385铝合金芯导线压接 (10) 3.2.1 JY-560/385直线接续管的压接工序 (10) 3.2. 3 注意事项 (11) 3.3铝包钢绞线和镀锌钢绞线的压接 (11) 3.3.1 NY-150BG-35液压压接工艺 (11) 3.3.2 涂电力脂 (11) 3.3.3 接续管穿管与压接 (12) 3.3.4 钢锚穿管与压接 (12) 3.3.5 液压操作 (12) 3.3.6 耐张管压接 (13) 4.3.2 NY-100G液压压接工艺 (13) 3.3.3接续管穿管与压接 (13) 3.3.4钢锚穿管与压接 (14) 3.3.5液压操作 (14) 3.3.6耐张管压接 (14) 4. 质量保证措施及质量要求 (15) 4.1质量保证措施 (15) 4.2质量要求 (15) 5. 安全控制措施 (16) 5.1 液压施工安全保证措施 (16) 5.2 风险评估及预控措施 (16) 6. 环境保护施工规定 (17)

导地线压接作业的指导书.doc

附件 2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线 耐张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹 / 耐张管接续管补修管导线钢芯铝绞线 JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线 JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东 110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码: SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013 年 06 月

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 工程概况、适用范围 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 2 编写依据 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 3 作业流程 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 4 安全风险辨析与预控 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 5 作业准备 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 6 作业方法 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 7 质量控制措施及检验标准 ........................................................................... 错误 ! 未定义书签。

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

导地线压接

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书500kV江南变~楼子河变输电线路工程 导线压接施工作业指导书 宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程项目部

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 适用范围 2 工程设计概况 3 液压施工操作 4 压接试验 5 质量控制要点附件液压机参数

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书1.适用范围及目的 本措施适用于宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接施工作业。 目的是阐明设计意图和技术要求,确保液压质量满足规程要求2.工程设计概况 2.1.导线规格及配套压接管型号: 2.2.导线的机械性能参数:

液压施工操作 2.2.1.导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管见下图 1—钢芯;2—钢锚;3—铝线;4—铝管;5—引流板 导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管 一、剥铝股: 1.如图(a)所示,自钢芯铝绞线端O向内量处OP=L2+△L+20mm绑线P 扎牢一道(事先量出钢管的长度L2); 2.自O点(钢芯端头)向内量ON=L2+ΔL处画一割铝股印记N; 3.松开原钢芯铝绞线端头的绑线P。为了防止铝股剥开后钢芯散股,在松开绑线后先在端头打开一段铝股,将露出的钢芯端头用绑线扎牢。然后用切割器(或手锯)在印记N 处切断外层及中层铝股。在切割内层铝股时,只割到每股直径的3/4 处,然后将铝股逐股掰断。 注:ΔL为钢管液压时预留伸长值,它与钢管直径、壁厚、钢模对边距尺寸及压模数都有关,其值应通过试压而取得。在确定该值时,比

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10

目次 1适用范围 (117) 2编写依据 (117) 3作业流程 (117) 4安全风险辨析与预控 (117) 5作业准备 (118) 6作业方法 (119) 7质量控制措施及检验标准 (123)

1适用范围 本作业指导书适用于110kV及以上输电线路工程导、地线液压压接作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 导地线压接作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与导地线压接作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-10-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6.1施工准备 6.1.1技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技能人员。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.1.5材料准备:检查接续管、耐张管等的规格、型号确保与架设的导地线规格相适配,且满足施工需要。 6.1.6技术准备。 6.1.6.1熟悉掌握施工图要求。 6.1.6.2制订合适的施工技术措施。 6.1.6.3制作导、地线连接试件送试验室作拉力检验,经检验符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同生产厂家的导、地线应分别制作试件检验。 6.1.7工器具准备。 6.1. 7.1检查测量工具的检验合格证及有效期限,保证检测工具精度符合要求。 6.1. 7.2检查压接机具、压接模具,确保压模规格与压接管相匹配。 6.2清洗 6.2.1对使用的接续管及耐张线夹,应用汽油清洗管内壁的油垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时,清洗后应将管口临时封堵,并以塑料袋封装。 6.2.2钢芯铝绞线的液压部分穿管前应以汽油清除其表面油垢,清除长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部位。对另一端应不短于半管长的1.5倍。

导地线压接施工安全风险辨识及预控措施

编号:AQ-JS-08989 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 导地线压接施工安全风险辨识 及预控措施 Safety risk identification and pre control measures of conductor wire crimping construction

导地线压接施工安全风险辨识及预 控措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 安全施工作业票编码:SDXL-ZW-10-01/01 序号 危险名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 1 重的物体 物体打击 可接受的风险 1.及时清除道路上的障碍物。

2.重大物件不得直接用肩扛运。 3.抬运时应步调一致,同起同落,有人指挥。 4.运输工器具牢固可靠,每次使用前进行检查。 5.雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。 6.用跳板或圆木装卸滚动物件时,应用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 7.搬运液压泵、钳时步调一致,避免砸伤人员和损坏设备 2 割线时不按安全规程规定程序作业 物体打击 可接受的风险 切割导地线时线头绑扎牢,有固定措施,防止线头回弹伤人 3 尖锐的物体 刺伤 可接受的风险

1.穿戴安全防护手套。 2.注意手的位置 4 压钳操作不当 夹伤物体打击设备破损 可接受的风险 1.检查机械性能应完好。 2.严格执行操作规程,压接时手指不得伸入压模内。 3.操作人员必须经过技术培训并持证上岗。 4.检查高压软管、液压钳体及顶盖的接触口是否完好。高压软管、液压钳有裂纹者严禁使用。 5.液压机启动后,应先空载2~3min,检查各部位运转情况。 6.放入顶盖时必须使钳体与顶盖吻合,压接钳活塞起升时人体不得位于压接钳正上方 5 压接机具不合格

导地线液压作业指导书资料讲解

750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段导地线液压作业指导书 750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段 陕西送变电工程公司项目经理部 2009年9月

批准: 日期:审核: 日期:编写: 日期:

目录 一、总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围及目的 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2工程技术参数 (2) 2.3液压管尺寸 (3) 三、液压施工 (4) 3.1液压施工工艺流程 (4) 3.2液压前的准备 (4) 3.3液压操作 (7) 3.4液压操作规定 (15) 3.5液压质量检查 (17) 3.6液压安全保证要求 (17) 3.7液压工器具配置表(每组) (18)

一、总则 1.1编制依据 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 《750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50389-2006) 《750kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 121-2005) 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009.2-2004)《750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》(DL/T 5343-2006) 《750kV乌-吐-哈输电线路工程电气图会审纪要》 《750kV乌-吐-哈输电线路工程总说明书》 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 我公司《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系》和相关程序文件 1.2适用范围及目的 本作业指导书适用于750kV乌-吐-哈输电线路工程架线施工导、地线液压连接施工作业,供各项目分部、施工队、技术部、质检组、物资供应等部门使用。本作业指导不能替代有关技术文件和标准,而是对有关技术文件和标准的补充和细化。本措施自审批后生效,本工程放线施工结束后自然失效。 本指导书目的是指导本标段导、地线液压作业施工,使导地线液压连接作业标准化、规范化,施工质量、工艺标准达到设计及规范要求。

最新导地线液压施工方案

导地线液压施工方案

目录 1.工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (3) 3. 作业流程 (3) 作业(工序)流程图 (3) 4. 作业准备 (4) 4.1 人员配备(一套液压机) (4) 4.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 5.作业方法 (4) 5.1 施工准备 (4) 5.2 割线 (5) 5.3清洗 (5) 5.4穿管 (5) 5.4液压操作 (8) 5.5施工完毕,经检验合格,打上操作者钢印代码,填写施工记录。 (9) 6.安健环控制措施 (9) 6.1液压施工安全保证措施 (9) 6.2危险点辨识 (10) 7. 质量控制措施及检验标准 (10)

1.工程概况及适用范围 1.1、施工规模与范围 本工程为新建220kV贤令山至保城送电线路线(A标段),全线单回路架设,本标段全长1×33.917km。本标段使用自立式角钢铁塔、钢管组合塔100基,其中直线塔63基,耐张塔37基。导线使用LGJ-800/55型。地线一根采用36芯OPWG光缆,架设在线路前进方向的右侧;另一根采用普通地线,架设在线路前进方向的左侧,其中贤令山构架~SC15段采用LBGJ-120-20AC型铝包钢绞线、SC15~SC64段采用XLXGJ-100(1470)型钢绞线、SC64~SC100段采用XLXGJ-100(1370)型钢绞线。沿线地形分布较为非常复杂:其中高山大岭约10.207km,占全线的30.1﹪、山地约16.2km,占全线的47.8﹪、丘陵约6.31km,占全线的18.6﹪、平地约1.2km,占全线的3.5﹪、其中有大部分塔位在较陡的岩石山顶或岩石山梁,交通十分困难。 本工程导地线主要技术参数及机械特性见下表。

最新导地线液压压接施工工艺(完成

导地线液压压接施工工艺(完成)

NO. 30-FFF(线)项目14-02 电厂220KV线路工程 导地线液压压接施工工艺 批准: 校核: 编写: FF送变电建设公司 GG电厂220线路工程项目部

2006年7月

目录 1.工程概况 (1) 2.导线、避雷线有关数据 (1) 3.液压管参数 (2) 4.液压压接前的准备工作 (5) 5.穿管和施压顺序 (6) 6.压模的选择 (12) 7.压接机具的选择 (13) 8.液压操作 (13) 9.质量要求 (13) 10.安全要求 (14)

1.工程概况 GG~HH电厂220kV线路工程由220kVKK变电所起,终至HH电厂启备变电所,线路全长29.778km。本线路D2~D71(2#~52#)及D74~D90(55#~ 71#)段与GG~HH220kV线路采用双回路共塔架设。单回路部分[D92(73#)~JJ电厂启备变段]导线采用单根LGJ-240/40锌-5%铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线。单回路部分[FF变~D2(2#),穿越500kV来玉线D71~D74(52#~55#)段]以及双回路部分(D2~D71(2#~52#)与D74~D92(55#~73#)段)导线采用2×LGJ-300/40锌-5%铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线。全线架设一根OPGW 复合地线光缆(24芯),单回路部分以及双回路D90~D92(71#~73#)段加挂一根地线。其中地线型号的选用为:D90(71#)~JJ电厂启备变选用LBGJ-50-30AC (YB/T 124-1997)铝包钢绞线;芙蓉变~D2(2#)段以及穿越500kV 来玉线D71~D74(52#~55#)段选用锌-5%-铝-稀土合金镀层钢绞线,其标记为XLXGJ-1×7-9.0-1270-B-YB/T179-2000。 导线耐张线夹:LGJ-240/40导线耐张线夹采用液压耐张管NY-240/40,LGJ-300/40导线耐张线夹采用液压耐张管NY-300/40; LGJ-240/40导线直线接续采用JYD-240/40型接续管,LGJ-300/40导线直线接续采用JYD-300/40型接续管;地线XLXGJ-1×7-9.0-1270-B直线接续管采用JY-50G,铝包钢绞线LBGJ-50-30AC采用JY-50BG。 本工艺编写依据为SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》。导线和避雷线的耐张管及直线接续管均使用液压施工。耐张管及直线接续管压前外形形状为园形,压后外形形状呈六角形。 2.导线、避雷线有关数据(见表一)

导地线压接作业指导书

附件2: 《施工作业指导书》分析表

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准: 日期: 审核: 日期: 编写: 日期: 目录 1 工程概况、适用范围 (1) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 安全风险辨析与预控 (5) 5 作业准备 (7) 6 作业方法 (7) 7 质量控制措施及检验标准 (13)

1 工程概况、适用范围 本工程起于拟建乐东望楼220kV变电站110kV构架,止于乐东110kV变电站110kV构架。本 工程线路全长39.21km,全线除望楼变电站出线段为三回路(此段约700米已列入乐九线改接入望楼站工程),其她均为单回路,导线截面为240mm2,全线架设双地线;一根选用OPGW-24B1通讯光缆,一根选用JLB23-70铝包钢绞线。 本工程新立单回直线塔99基,耐张转角塔20基。地形:丘陵68、63% ,山地19、89%,平地 11、48%。运输:汽车运输20km 人力运输0.4km。本工程主要跨越为:313省道、110KV电力线3 次、35KV电力线2次、10KV电力线37次以及通信线路、低压线路、房屋、果园、棚房、鱼塘、河流数次。 本作业指导书适用于乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导、地线液压压接作业。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG 铝包钢芯铝绞线用耐张线夹规范 型号 适用导线主要尺寸(mm) 截面 (mm) 钢芯 直径 (mm) 导线 外径 (mm) D d L D1 d1 L1 L2 d2 NY-240/40BG 240/40 7、98 21、66 36 23、0 400 18 8、7 120 70 18 压缩型避雷线用耐张线夹规范

导地线压接施工方案

~穿心店110kV九岭线路工程

导地线压接施工方案 25 / 1 德阳明源电力(集团)有限公司九岭~穿心店110kV线路工程施工项目部

年月日25 / 2 项目总工年月日准: 批 日项目质检员审核:年月 日月年制:项目技术员编 25 / 1

目录 1. 工程概况及适用范围1 2. 编写依据4 3. 作业流程5 4. 作业准备6 5.作业方法8 6. 液压操作注意事项16 7. 安健环控制措施17 8. 质量控制措施及检验标准18 25 / 2 1. 工程概况及适用范围 1.1工程概况 本工程从220kV九岭变电站110kV构架起,由东至西南方向走线,至蔡家大石包后向西走线,先后钻越九新东、西线后,继续向西走线,途经悟通寺、余家碾子至陈家湾水库西南侧山坡,向西南方向走线,经遵道镇西侧,沿老沿山公路西侧山坡走线,经赖巴桥、杨家场、土地岭至金花镇北侧山腰,折向西北走线至新建110kV穿心店变电站110kV构架止,新建线路全长16.633km,曲折系数为1.15.全线共计新建杆塔54基,其中单回路直线塔22

基、单回路耐张塔32基。利用已建终端铁塔2基。 导线采用1×JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线,地线(右侧)为 JLB20A-80型铝包钢绞线,光缆(左侧)为OPGW-24B1-90型复合地线。 本工程导线和铝包钢绞线的耐张管及接续管均使用液压施工,耐 张管及直线接续管压前外形形状为圆形,压后外形呈六角形形状。 1.2导线、避雷线有关物理特性(见表1-1) 表1-1 导线和避雷线机械物理特性表 JL/G1A-240/3型参JLB20A-80-GB/T 单YB/T 124-1991179-200/m根铝直24/3.67/3.87/2.4根钢直/m 244.2m铝部截面 79.3钢部截面m31.6 79.3综合截面275.9mm11.40计算直径mm21.6089310计算拉断力kN75190 147200弹性系数73000N/ mm2 19.60×1e线膨胀系数Co1/-6-613.00×1e25 / 1 920.70528.40参考重量kg/km 导地线液压管参数1.3. :1-1)1.3.1 各导地线液压管外形(见图 360mm 550mm 330mm 铝管铝管90mm 320mm 90mm

最新导线压接作业指导书

导线压接作业指导书

宁德市昌达输变电工程有限公司 寿宁分公司 导线压接作业指导书 2006-10-01发布2002-10-5实施

前言 为适应导地线压接方法的改进发展和常规项目操作管理的需要,保证压接的质量,本标准规定了导地线压接操作管理等方面的要求,从而为导地线压接操作管理提供了统一的技术依据。 ——本标准由宁德电业局标准化委员会提出。 ——本标准由宁德电业局生产部归口管理。 ——本标准主要起草人:余根祥林福 ——本标准于2002-05-01日发布,于2002-05-15日起实施。

导线压接作业指导书 1 范围 本标准规定了导地线压接管理等方面的要求。 本标准适用于宁德电业局10-220KV输配电线路及变电站进行的导地线压接作业。 2 引用标准 GB1179—74 铝绞线及钢芯铝绞线 GB1179—83 铝绞线及钢芯铝绞线 GB1200—75 镀锌钢绞线 3 术语 清洗、穿管、压接 4 程序 4.1 一般规定 4.1.1 本规程适用于架空送电线路中,以高压油泵为动力,以相应钢模对导线及避雷线进行液压施工。接续管及耐张线夹为圆形,压后呈六角形。 4.1.2液压施工是架空送电线路施工中的一项重要隐蔽工序,操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证方能进行操作。操作时应有指定的质量检查人员在场进行监督。 4.1.3 本规程适用于国家标准GB1179—74、GB1179—83《铝绞线及钢芯铝绞线》中有相应液压接续管及耐张线夹的那一部分导线(钢芯铝绞线)。也适用于国家标准 GB1200—75《镀锌钢绞线》中有相应液压接续管及耐张线夹的那部分避雷线。 注:1) GB1179—74、GB1179—83及GB1200—75中有关导线及避雷线数据见附录一; 2) GB1179—74中有关导线的耐张线夹及接续管,GB1179—83中有关导线 接续管的数据见附录二; 3) 本规程避雷线是专指镀锌钢绞线。良导体避雷线由于尚未列入国家标 准,也无正式配套接续管及耐张线夹,故暂不列入。如目前采用此类避 雷线,其液压操作仍可遵照本规程的有关规定执行。 4.1.4 所使用的液压机必须有足够的与所用钢模相匹配的出力。

相关文档