建筑工程计量与计价练习题

《练习题》 一、单选题 1、不完全的综合单价是由(C )组成。(以此题为例补充知识点) A.人工费+材料单价 B.人工费+材料单价+施工机具台班单价 C.人工费+材料单价+施工机具台班单价+企业管理费+利润——不完全的综合单价-我国采用 D.人工费+材料单价+施工机具台班单价+企业管理费+利润+规费+税金——完全的综合单价-国际采用 2、政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用是(C ) A.企业管理费 B 直接费 C 规费 D 措施费 3、生育保险费属于(D ) A 人工费 B 机械费 C 夜间赶工费 D 规费 4、占工程造价最多的是(B ) A 人工费 B 材料费 C 机械使用费 D 措施费 5、一个分部工程由若干个( D)组成 A 建设项目 B 单项工程 C 单位工程 D 分项工程 6、以下属于分项工程的是(B) A 土石方工程 B C20混凝土梁的制作 C 基础工程 D 钢筋工程 7、建成后能独立发挥生产能力或使用效益的工程是(B) A 建设项目 B 单项工程 C 单位工程 D 分项工程 8、编制施工图预算的入手点是( D) A 建设项目 B 单项工程 C 单位工程 D 分项工程 9、竣工结算由( A)编制 A 施工单位 B 建设单位 C 监理单位 D 设计单位

10、依据44号文件,建安工程费用按照造价组成分为(C) A 直接费、间接费、利润和税金 B 人工费、材料费、施工机械施工使用费、企业管理费、利润、规费、税金 C 人工费、材料费、施工机具施工使用费、企业管理费、利润、规费、税金 D 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金 11、竣工决算是由(B)编制 A 施工单位 B 建设单位 C 监理单位 D 设计单位 12、材料预算价格是指材料从某来源地到达( D)的价格 A 工地 B 施工操作地点 C 工地仓库 D 工地仓库堆放场后的出库 13、建筑工程定额按用途划分为(B ) A 劳动定额、材料消耗定额和机械台班定额 B 施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和估算定额 C 全国统一定额、地方统一定额、专业部门定额、一次性补充定额 D 建筑工程定额、安装工程定额 14、自然计量单位是指(C ) A m B m2 C 樘 D t 15、材料为多地供货时,在计算材料预算单价时,应按材料的( C)计算 A 平均单价 B 加权平均单价,其权重为单价 C加权平均单价,其权重为采购的数量 D 算术平均单价 16、工程量清单计价法应采用(B ) A 工料单价法 B 综合单价法 C 扩大单价法 D 预算单价法 17、已知材料原价是100元,运杂费是10元,运输损耗费是10元,采购保管费率是3%,则采购保管费为(B )元。 A 3 B 3.6 C 6 D 3

计量与计价习题与答案

计量与计价习题与答案 1、按劳动定额规定,砌砖工程的小组人数为22人。根据有关资料统计数据,各种砖墙取定的比重是:双面清水墙占20%,单面清水墙占20%,混水内墙占60%。劳动定额规定:一面内墙双面清水为0.833M3/工日,单面清水为0.862M3/工日,混水内墙1.03M3/工日。求小组总产量。(设一个工人小组配置了一台塔吊和一台砂浆搅拌机,砌砖消耗量定额项目的计量单位为10M3,求机械台班使用量。) 1、解: 小组总产量=22*(22%*0.833+20%*0.862+60%*1.03)=21.05(m3) 定额台班使用量=10/21.05=0.475(台班) 2、水泥、石灰、砂配合比为1:1:3,砂孔隙率为41%,水泥密度1200Kg/M3,砂损耗率2%,水泥、石灰膏损耗率各为1%,求每M3砂浆各种材料用量。 2、解: 砂消耗量= *(1+0.02)=0.81(m3) 水泥消耗量=*0.81*(1+0.01)=327(Kg) 石灰膏消耗量=*0.81*(1+0.01)=0.27(m3) 3、计算370mm厚标准砖外墙每1M3砌体砖和砂浆的消耗量。一直砖的损耗率为2%,砂浆的损耗率为1%。 3、解: 标准砖的净用量==522(块) 砖消耗量=522*(1+0.02)=532(块) 砂浆的净用量=1-522*0.0014628=0.237(m3) 砂浆的消耗量=0.237*(1+0.01)=0.239(m3) 第四章建设工程计价方法 1、某工程底层平面图如图3.1所示,墙厚均为240mm,试计算有关基数。

1、解:L中=(3.3×3+5.4)×2=30.6m L内=5.4-0.24+4.8-0.24=9.72m L外= L中+0.24×4=30.6+0.24×4=31.56m S底=(3.3×3+0.24)×(5.4+0.24)-3.3×0.6=55.21㎡ S房=(3.3-0.24)×(5.4-0.24)×2+(3.3-0.24)×(4.8-0.24)=45.53㎡ 第一章建筑面积 1、某单层厂房尺寸如图所示,试计算其建筑面积。 1、解: S=15.4*(48.5+0.24)+9*(48.5+0.24)*2=1627.916(m2) 2、某住宅单元标准层平面图如图所示,若该住宅层高均为2.8m,共计6层。试计算该住宅单元的建筑面积。

土建工程计量与计价实例详解

土建工程计量与计价实 例详解 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。例:计算下图建筑物平整场地工程量。S = * +(+)*2 + 2*2*4 = ㎡ ②人工挖沟槽:V = S * L 以 m3 计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B x h(㎡)—沟槽截面积

B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过 m,放坡系数 = C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边: 300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积 ⑤运土工程量 = 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是“+ ”,表示余土外运“ - "表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为,室外地坪以下埋设的基础体积为 求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土) 解:h = — = m > m 所以,要放坡工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数 k = 开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh = + 2 * + 2 * * = m 开挖断面下宽度 b = a + 2c = + 2 * = m 沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2 = (+ )* ÷ 2 = m2 外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m

建筑工程计量与计价习题及答案

一、单选题 1.工程造价是指()。 A.建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资费用B.工程发承包价格 C.A与B均不正确 D.从不同角度理解,A与B均正确 2.工程造价广义的含义是从( )角度定义的。 A.建筑安装工程 B.建筑安装工程承包商 C.设备供应商 D.建设项目投资者 3.工程造价的计价特征有()。 A.单件性B.方法多样性C.多次性 D.依据复杂性 E.批量性 4.在下列各种定额中,不属于计价定额的是( )。 A.预算定额B.施工定额 C.概算定额 D.费用定额5.施工定额是按照 ( ) 编制的。 A.社会平均先进水平 B.行业平均先进水平 C.社会平均水平 D.行业平均水平 6.在用工料单价法编制工程造价的过程中,单价是指( )。 A.人工日工资单价 B.材料单价 C.施工机械台班单价 D.人、材、机单价 二、多选题 1.工程造价具有多次计价特征,其中各阶段与造价对应关系正确的是()。 A.招投标阶段—估算价 B.施工阶段—结算价 C.竣工验收阶段—合同价 D.施工图设计阶段—预算价

E.可行性研究阶段—概算造价 2.工程量清单计价中,分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的( )等费用组成。 A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费 C.规费D.利润E.税金 3.采用工程量清单报价,下列计算公式正确的是( )。 A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价 B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价 C.单位工程报价=∑分部分项工程费 D.单项工程报价=∑单位工程报价 E.建设项目总报价=∑单项工程报价 三、简答题 请简述我国工程造价的计价模式有哪几种,并说明它们之间的主要区别。 四、案例分析 某建筑公司承建该市某高校新址教学楼工程,依据设计图纸、合同和有关文件等,以工料单价法经过计算汇总得到其人工费、材料费、机械费的合价为1120万元。其中人工费占直接工程费的8%;措施费费率为7.5%,其中人工费占措施费的9.5%;间接费为人工费的60%,利润为人工费的120%,税金按规定计取,费率按3.4%计算。 问题: 1.说明工料单价法的计算过程。 2.工料单价法的计算基础及计算程序有哪几种? 3.列表计算该工程的建安工程造价(以人工费为计算基础)。 第2章建筑面积计算 习题 1、已知单层建筑物平面图如图所示,层高4.5m,求该单层建筑物的建筑面积。 单层建筑物平面图 2、已知某建筑物二层平面图如图所示,层高3.0m,求该建筑物二层的建筑面积。

建筑工程计量与计价

1.工程计价的特点:具有周期性长,消耗大,涉及面广,协作性强,建设地点固定,水文地质条件差异,生产过程单一,不能批量生产,需要预先定价等特点。(1)单件性计价:每个建设产品都为特定的用途而建造,只能单独设价,单独建造。 (2)多次性计价:建设产品的生产过程是一个周期长,规模大,消耗多,造价高的投资生产活动,必须按照规定的建设程序分段进行,其特点是建设程序的每个阶段都有相对应的计价活动,。 (3)组合性计价:每个工程项目都按照建设项目进行层次分解,然后再按相反的顺序组合计价。 2.工程计价根据建设程序的不同阶段分类: (1)投资估算 (2)设计概算 (3)施工图预算 (4)施工预算 (5)工程结算 (6)竣工结算 3.建设项目分解图示 建设项目:如东海大学

单项工程:学生食堂,教学主楼,实验大楼 单位工程:水电安装工程,土建工程,室外绿化工程 分部工程:土石方工程,钢筋混凝土工程,砌筑工程 分项工程;现浇带形基础,现浇框架柱,现浇有梁板 4.建筑安装工程费用;人工费,材料费,施工机具使用费,企业管理费,利润,税金,规费(分部分项工程费,措施项目费,其他项目费) (1)材料费:是指施工过程中耗费的原材料,辅助材料,构配件,零件,半成品或成品,工程设备的费用,内容包括:材料原价,运杂费,运输损耗费,采购及保管费 (2)施工机具使用费包括:折旧费,大修理费,经常修理费,安拆费及场外运费,人工费,燃料动力费,税费。 (3)企业管理费:管理人员工资,办公费,差旅交通费,固定资产使用费,工具用具使用费,劳动保险和职工福利费,劳动保护费检验试验费,工会经费,职工教育经费,财产保险费,财务费,税金,其他(技术转让费,投标费,技术开发费,业务招待费,绿化费,广告费,公证费,法律顾问费,审计费,咨询费,保险费等)。 (4)利润是指企业完成所承包工程获得的盈利。 (5)规费:养老保险费,失业保险费,医疗保险费,生育保险费,工伤保险费,住房公积金,工程排污费。

计量与计价期末复习题(附答案)

期末复习题 一、填空题 1.基本建设项目按照合理确定工程造价和基本建设管理工作的需要,划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。 2.根据基本建设程序进展阶段的不同,造价文件包括投资估算、设计概算、施工图预算、招投标价格、施工预算、工程结算和竣工决算。 3.建筑工程定额,是指在正常的施工条件下,为了完成一定计量单位质量合格的建筑产品,所必须消耗的人力、材料和机械台班的数量标准。 4.建筑面积包括有效面积和结构面积。 5.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过 2.1m 的部位应计算全面积;净高在 1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足 1.2m 时不应计算面积。 6.在一般房屋建筑中根据工程结构部位及其工种工程的不同,可将各主要分部工程划分为地下工程、主体工程、装饰工程及施工技术措施项四部分。 7.基础土石方、沟槽、地坑的划分: 沟槽:槽底宽度 3m 以内,且槽长大于 3 倍槽宽的为沟槽; 地坑:底面积 20m2以内,且底长边小于 3 倍短边的为地坑; 土石方:不属于沟槽、地坑、或场地平整的为土石方。 8.按生产要素划分,定额可分为劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额,统称为三大基本定额。 9.劳动定额有两种不同的表现形式:时间定额和产量定额。 10.外墙脚手架的工程量按外墙外边线长度乘以高度计算。 11.建筑物垂直运输机械工程量计算时,凡定额计量单位为m2的,均按建筑面 积计算规则规定计算。 12.消耗量定额中的主要材料、辅助材料消耗量指标确定时,材料损耗量是指建筑产品施工过程中不可避免的材料损耗的数量,其计算公式是材料损耗量=材料净用量*(1+材料损耗率)。 二、单项选择题 1.下列属于辅助面积的是( A )。 (A)走廊(B)墙体(C)教室(D)卧室 2.( A )是编制预算定额的基础。 (A)施工定额(B)预算定额(C)概算指标(D)概算定额 3.消耗量定额的应用方法有(D)。 (A)直接套用和换算套用(B)直接套用和定额补充 (C)换算套用和定额补充(D)直接套用、换算套用和定额补充 4.以下关于现浇混凝土柱高的确定,错误的是(C)。 (A)有梁板柱高,自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度 (B)构造柱按全高

安装工程计量与计价_例题

安装工程计量与计价_例题 工程背景: 某办公室照明工程,层高4 m,架空进线高3m;照明配电箱嵌入式安装,配电箱板面尺寸350×250×120,配电箱安装高度1.8m;室内刚性阻燃管DN15沿墙暗敷,管内穿线BV-1.5mm2;方形吸顶灯,三孔插座;开关安装高度为1.2m,插座安装高度均为0.3m。见图2-1。 图2-1 室内照明平面图、系统图 问题: 1.根据施工图和《重庆市安装工程计价定额》(2008)工程量计算规则计算出该工程分部分项工程量(进户支架采用两端埋设三线,长1.8m/根,用∠50*4,容重3.77kg/m ),并将计算结果填入表2-1; 工程量计算表表2-1 编号项目名称单位数量计算式 Kg 1.8*3.77 1. 进户支架制作,∠ 50*4 2. 进户支架安装,两端 根 1.000 埋设三线 3. 进户管沿墙暗敷G20 m 2.09 (0.15+0.24)+(3.5-1.8) 4. 管内穿线BV-6 m 2.09*3+(1.5+0.6)*3 5. 照明配电箱暗装,四 台 1.000 回路 6. 照明配电箱暗装接线 个 1.000 箱,350*250*120 m 35.70 7. 刚性阻燃管沿墙暗 敷,DN15 8. 管内穿线BV-1.5 m 18.2*2+17.7*3+0.6*7 9. 方形吸顶灯安装, 套 1.000 4*60W 10. 吊风扇安装台 2.000

工程背景: 某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表1-1所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》(2008)和《重庆市建设工程费用定额》(2008)进行投标报价。相关费用及费率如下:人工单价:50元/工日;规费费率:25.83%;安全文明施工专项费费率7%;工程定额测定费费率0.14%;税金费率3.41%;管理费费率60%;利润费率40%; 暂不考虑风险因素。

(整理)建筑工程计量与计价练习集

1.某单层建筑物外墙轴线尺寸如图所示,墙厚均为240,轴线坐中,试计算建筑面积。(结果保留二位小数) 2.某单位传达室基础平面图和剖面图。根据地质勘探报告,土壤类别为三类,无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米,室内地坪标高为±0.00米,防潮层标高-0.06米,防潮层做法为防水砂浆,砖基础用M5水泥砂浆,MU10红青砖砌筑,C10砼基础垫层,沿槽浇筑。(结果保留二位小数) 基础平面图

3.如图,某现浇框架结构房屋的三层结构平面如图所示,已知二层板顶标高3.3米,三层板顶标高6.6米,板厚100mm,构件尺寸如下:KZ:400×400,KL1:250×550,KL2:300×600,L1:250×500,计算该层现浇钢筋砼柱及有梁板的砼工程量、模板工程量(按接触面积计算)(结果保 留二位小数)。

4.某工程现浇钢筋混凝土框架有梁板,尺寸如图所示。混凝土强度等级为C25,现场搅拌混凝土。编制现浇钢筋混凝土框架有梁板工程量清单,进行工程量清单报价。

5.某工程楼梯如图,该楼梯无梯斜梁,板厚120mm,混凝土强度等级为

C20。求现浇混凝土整体楼梯工程量(该工程共五层)。 6.某现浇钢筋混凝土单层厂房,如图所示,梁、板、柱均采用C30商品混凝土,场外集中搅拌量为25m3/h,运距5km,管道泵送混凝土(15m3/h),板厚100mm,柱基础顶面标高-0.5m;柱截面尺寸为:Z1=300mm×500mm,Z2=400mm×500mm,Z3=300mm×400mm。试计算现浇钢筋混凝土构件的工程量。

7.某单层建筑的平面图如图,内外砖墙厚240mm;M-1:1.8m×2.4m,C-1:1.5m×1.8m;柱Z断面为300mm×300mm;基层10mm厚C10混凝土垫层;1:3水泥砂浆找平层15mm厚;1:2.5白水泥色石子现浇水磨石地面15mm厚(规格500mm×500mm),嵌铜条分格。试编制该现浇水磨石地 面的工程量清单及报价。

建筑工程计价练习题

建筑工程计价练习题汇总 一、定额换算 1、静压振拨式沉管灌注混凝土桩沉管,桩长25m,桩间补桩,有钢筋笼 2—47H61、2+(31、82+21、499)*(1、15*1、15-1) 2.振动式沉管灌注砂石桩空打部分,桩长1 3.5m 2-40H225、4—43*0、47—40*1、03-49*1、451-2、95*0、13 3、200厚砌块粘结剂砌筑蒸压粉煤灰加气混凝土砌块墙,与框架梁柔性连接(嵌缝另计) 3-83H272、4-195、13*0、01—43*0、05—58、57*0、002 4、M7、5干混砂浆砌筑一砖半厚蒸压灰砂砖墙 3-67H271、2+(405、45—181、75)*0、236-0、2*43*0、236+58、57*0、039*(0、6—1) 5、现浇屋面板复合木模,坡度35°,平均层高4.2m 4-174H+180H、25、1+2、49+4、6*(0、4932+0、0714)*0、5+(9、46+1、075)*0、2 6、C25现浇现拌泵送混凝土斜板浇捣,坡度26度,檐高35m 4—86H+132+133 342、4+(240、48-299)*1、015+20、425*0、1+12、1+6、4 7、C30非泵送商品混凝土板浇捣,坡度36°(混凝土单价275元/m3) 4—86h 342、4+(275—299)*1、015+20、425*(1、3*1、2—1) 8.定型H型钢屋架制作,5T以内(H型钢价格为4500元/t) 6-7h5353+(4500—3800)*0、946+(434+530、71+4388、35-0、946*3800)*(0、95-1) 9.弧形多孔砖外墙面硬泡聚氨酯保温板铺贴 8-10H48、37+3、75*0、15+44、5781*0、05 10.杉木条上铺450×350 彩色水泥瓦(瓦片单价3、5元/片) 7-11H 30、52-0、01113*2420+420*330/450*350*0、01113*3500 11.屋面三元乙丙防水卷材,冷粘法,粘结剂满铺 7-55h52、73+2、8638*(1、09-1)+0、37*17、82 12.1:2干硬水泥砂浆铺贴500*500地砖地面(密缝) 10-30H 69、86+(232、07-195、13)*0、0204+13、745*(0、85-1) 13.楼面22厚1:2、5水泥砂浆找平层 10-1h+2h 7、81+(210、26—195、13)*0、0202+[1、39+(210、26-195、13)*0、0051]*(22—20)/5 14.弧形花岗岩踢脚线(花岗岩板单价150元/m2) 10-65h186、7+(150-160)×1、02+19、05×(1、1—1)+[167、4986+(150—160)×1、02] ×(1、02-1) 15.20厚1:2白水泥白石子浆带图案有铜条嵌条彩色水磨石地面,掺颜料(颜料价格1、5元/Kg) 10-12H+13H51、71+[3、07+(472、61-525、18)*0、0051]*2/5+(472、61—525、18)*0、0204

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班内消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶内空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民共和国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2内有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我国采用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单中通用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

安装工程计量与计价例题

工程背景: 某办公室照明工程,层高4 m,架空进线高3m;照明配电箱嵌入式安装,配电箱板面尺寸350×250×120,配电箱安装高度1.8m;室内刚性阻燃管DN15沿墙暗敷,管内穿线BV-1.5mm2;方形吸顶灯,三孔插座;开关安装高度为1.2m,插座安装高度均为0.3m。见图2-1。 图2-1 室内照明平面图、系统图 问题: 1.根据施工图和《重庆市安装工程计价定额》(2008)工程量计算规则计算出该工程分部分项工程量(进户支架采用两端埋设三线,长1.8m/根,用∠50*4,容重3.77kg/m ),并将计算结果填入表2-1; 工程量计算表表2-1 编号项目名称单位数量计算式 Kg 1.8*3.77 1. 进户支架制作,∠ 50*4 2. 进户支架安装,两端 根 1.000 埋设三线 3. 进户管沿墙暗敷G20 m 2.09 (0.15+0.24)+(3.5-1.8) 4. 管内穿线BV-6 m 2.09*3+(1.5+0.6)*3 5. 照明配电箱暗装,四 台 1.000 回路 6. 照明配电箱暗装接线 个 1.000 箱,350*250*120 m 35.70 7. 刚性阻燃管沿墙暗 敷,DN15 8. 管内穿线BV-1.5 m 18.2*2+17.7*3+0.6*7 9. 方形吸顶灯安装, 套 1.000 4*60W 10. 吊风扇安装台 2.000

工程背景: 某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表1-1所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》(2008)和《重庆市建设工程费用定额》(2008)进行投标报价。相关费用及费率如下:人工单价:50元/工日;规费费率:25.83%;安全文明施工专项费费率7%;工程定额测定费费率0.14%;税金费率3.41%;管理费费率60%;利润费率40%; 暂不考虑风险因素。

建筑施工技术计算题

1.某建筑物基坑体积为2548m 3,附近有个容积为1560m 3的基坑需回填,试求前者挖出的土将后者填满夯实后还剩下多少土?(Ks =1.26,K ’s =1.05) 3 1156014861.05 v m '== 3 1254814861062v m ''=-= 3 21062 1.261338v m =?= 2.某建筑场地土方工程中,基坑开挖后将附近两个容积为1000 m 3和776m 3的弃土坑进行了回填,还剩余松散土1648.8 m 3,试问基坑有多大体积?(Ks =1.26,K ’s =1.05) 解:1000+776=1776 m 3 1776/1.05=1691.43 m 3 1648.8/1.26=1308.57 m 3 1691.43+1308.57=3000 m 3 3、采用轻型井点系统进行降水施工,自然地面标高+45.00m ,地下水位标高+43.20m ,基坑底面标高+40.70m ,实测地基土的渗透系数15m/d ,含水层厚度10m ,井点管埋深5.8m 。井点管围成的面积1226m2,滤管长度1m ,计算轻型井点系统的涌水量。 解:①轻型井点系统布置 根据本工程条件,轻型井点系统选用单层环形布置。井点管长度6M ,直径50MM ,滤管长度1.0M ,井点管露出地面0.2M ,基坑中心要求的降水深度S 为:

S = 43.2-40.7+0.5=3.0M 井点管所需埋置深度H = 5.8M ②基坑涌水量计算 由于含水层的厚度为10m,按无压非完整井计算,抽水影响深度按表计算: S /——原地下水位线到井点底部的距离 S /=5.8-(45.0-43.2)=4.0M H0=1.85×(S/ + L ) = 1.85 ×( 4.0 + 1.0) = 9.25M<=10.0M 取H0=9.25M 4.某砼实验室配合比为:C:S:G=1:2.3:4.27,水灰比为0.6,每立方米砼的水泥用量为300kg,测定砂子含水量为3%,石子含水量为1%,求施工配合比?若采用250升搅拌机,求每盘砼中各种材料用量。 施工配合比1:2.3(1+0.03):4.27(1+0.01)=1:2.37:4.31 每盘材料用量 水泥:300*0.25=75kg 砂: 75*2.37=177.8kg 石 子:75*4.31=323.3kg 水:

建设工程计量与计价练习题

某房屋基础平面与剖面见下图,已知二类土,地下常水位-0.8,施工采用人力开挖,明排水。求:房屋土方工程2-2剖面的挖土工程量。 某基础平面如图,已知二类土,地下静止水位线-0.8,求挖土工程量。 某综合楼工程基础平面及断面如下图,已知:基底土质均衡,为三类土,地下常水位标高为-1.1 m,土方含水率30%,室外地坪设计标高-0.15m,交付施工的地坪标高-0.3m,基坑回填后余土弃运5km。试计算基础土方开挖清单工程量。

现浇钢筋混凝土平板如图所示,计算1、3号钢筋用量(单位:kg) 某工程楼梯梁TL如图所示。梁纵向钢筋通长布置。计算该梁钢筋的长度。 某平屋面工程做法为: ①4厚高聚物改性沥青卷材防水层一道;

②20厚1∶3水泥砂浆找平层; ③1∶6水泥焦渣找2%坡,最薄处30厚; ④60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层。 要求按下图所示,计算屋面防水、找平、找坡、保温工程工程量 17.试计算下图雨蓬建筑面积。(3分) 如下图:以M5混合砂浆砌内外墙,外墙中圈过梁体积为1.2m 3,内墙圈过梁体积为0.2m 3,女儿墙体积为1.5m3,试计算内外墙工程量。 M-1:100×2100 M-2:900×2100 C-1:1500×1800 C-2:900×1200 21.某两层建筑物,外墙为标准砖墙,尺寸为:纵墙轴线长为12m,横墙轴线长6m,墙

厚240mm,其他不考虑,计算建筑面积及平整场地工程量。 如图所示的地面和墙面为防水砂浆,求其工程量。(15分) 1.某建筑基础平面图及剖面图如下图所示,计算各基数。(L外,L中,L内,L 净,S底,S房)

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。 二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

5.在工程量清单计价中,钢筋混凝土模板工程应在( )中列项考虑。 A.分部分项工程量清单B.综合单价 C.措施项目清单D.其他项目清单 6.在平整场地的工程量计算中,S平=S+2×L+16公式中S为( )。 A.底层占地面积B.底层建筑面积C.底层净面积D.底层结构面积7.天棚吊顶面层工程量以面积计算,应扣除( )。 A.间壁墙B.检查洞C.附墙烟囱D.窗帘盒 8、不是建设工程定额特点的是() A、科学性特点 B、系统性特点 C、法令性特点 D、稳定性与时效性 9、()是编制标底和投标报价的基础。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 10、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过()米者,应按雨篷结构板的 水平投影面积的()计算。 A、2.10,1/2 B、2.1,1 C、1.5,1/2 D、1.5,1 三、是非题(共10分,每小题1分) 1.根据“国家宏观调控、市场竞争形成价格”的现行工程造价的确定原则,人工单价是 由市场形成,国家或地方不再定级定价。()2.建筑物的封闭式阳台按水平投影面积计算,挑阳台、凹按阳台按水平投影面积的1/2计算。() 3.定额土方体积均按密实体积编制(除松填外),若松方则应折合成实方。() 4.深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另 加0.50m计算。()5.空花墙按空花部分外形尺寸以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。() 6.人工单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资三部分组成。() 7.地下室为建筑物下部的地下使用空间,当有地下室者基础砖与墙身的划分以地下室室 设计地面为界。() 8.材料消耗量可用材料消耗量=材料净用量/(1-材料损耗率)或材料消耗量=材料净用量×(1+材料损耗率)表示。()

2015安装工程计量与计价复习题 (1)_共13页

1.建筑安装工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费规费和 税金组成。 2.避雷针制作、安装,以根为计量单位,避雷网引下线敷设,以米为计量单位。 3.室外消火栓安装,以套计量;螺纹水表安装,以组计量。 4.根据我国的设计、概预算文件编制和管理办法,并结合建设工程概预算编制的顺序,工程概预算可分为设计概算、施 工图预算、工程结算、竣工结算。 5.定额具有先进性、群众性、相对稳定性以及局域性的性质 6.预算定额是编制施工图预算的依据,是确定一定计量单位的分项工程人工、材料和机械台班消耗量的标准。 7.室内外给水管道界限以建筑物外墙面 1.5 米为界,入口处设阀门者以阀门为界。 8.在给排水、采暖管道中,各种管道均以施工图所示管道中心长度以“m”为计量单位计算。 9.工程预、结算的基本审核方法有:全面审核法、重点审核法和指标审核法。 预算结算调整的内容包括、和费用调查。 5—YZ402×40/2.5Ch表示5盏YZ40直管型荧光灯,每盏灯具装设2只功率为40W的灯管,灯具的安装高度为2.5n,灯具采用链吊式安装方式 BV(3×50+1×25)SC50—FC表示线路是铜芯塑料绝缘导线,三根50mm2,一根25mm2,穿管直径为50mm的钢管沿地面暗敷。 室内外给水管道界限以建筑物外墙面 1.5 米为界,入口处设阀门者以阀门为界。 14.在给排水、采暖管道中,各种管道均以施工图所示管道中心线长度以“m”为计量单位计算。 《建设工程工程量清单计价规范》的特点有竞争性、强制性、合理性实用性和通用性。 16.电气设备安装工程系统由电气照明系统、动力配电系统、防雷系统、变配电系统和弱电系统组成。 17.消防设备系统包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统和气体灭火系统。 18.招标方式包括公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标。 19.建筑安装工程中的税费包括营业税、城市建设维护费、教育费附加。 20.综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目需的人工费、材料费、机械使用费、 管理费、利润,并考虑风险。 二、单项选择题。 21. 1.职工教育经费属于(D ) A、规费 B、措施费 C、直接工程费 D、企业管理费 22. 2.《全国安装统一预算定额》的基价是由( D ) A.由人工费、材料费、机械台班使用费和其他费用组成的 B.由人工费、材料费、机械台班使用费和利润、税金组成的 C.由人工费、材料费、机械台班使用费和管理费组成的 D.由人工费、材料费、机械台班使用费组成的 23. 3.接地母线计量单位为( B ) A. 10根 B. 10m C. 10处 D. 10组 24. 4. 工程量清单计价采用(B ) A. 工料单价法 B. 综合单价法 C. 综合基价法 D. 定额单价法 25.预算定额是按照 A 确定建安工程合格单位产品所消耗的物化劳动与活劳动的数量标准。 A .社会平均水平 B .社会先进水平 C. 最低劳动量水平 D.最高劳动量水平 26.直接费是指直接构成建安工程实体,并有助于工程形成的 D 的总和。 A .材料费 B .人工费和机械费 C. 人工费和材料费 D.各项费用

建筑工程计价例题汇集

一、土石方工程清单编制例题 例1:某工程外墙外边线尺寸为36.24m×12.24m,底层设有围护栏板的室外平台共4只,围护外围尺寸为3.84m×1.68m;设计室外地坪土方标高为-0.15m,现场自然地坪平均标高为-0.05m,现场土方多余,需运至场外5km处松散弃置,按规范编制该工程平整场地清单项目。 解:该工程按自然标高计算,多余土方平均厚度0.10m,按题意需考虑外运。 工程量计算: 平整场地:S=36.24×12.24+3.84×1.68×4=469.38m2 分部分项工程量清单 表1-1 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1 1 平整场地,余土平均厚度0.1m, 外运距离5km处松散弃置 m2469.38例2:如图,某房屋工程基础平面及断面如图,已知:基底土质均衡,为二类土,地 图4-1

下常水位标高为-1.1m,土方含水率30%;室外地坪设计标高-0.15m,交付施工的地坪标高-0.3m,基坑回填后余土弃运5km。试计算该基础土方开挖工程量,编制工程量清单。 解:本工程基础槽坑开挖按基础类型有1-1、2-2和J-1三种,应分别列项。工程量计算:挖土深度=1.6-0.3=1.30 m 1、断面1-1:L=(10+9)×2-1.1×6+0.38=31.78m (0.38为垛折加长度) V=31.78×1.4×1.3=57.84m3 其中:湿土V=31.78×1.4×0.5=22.25m3 2、断面2-2:L=9-0.7×2+0.38=7.98m V=7.98×1.6×1.3=16.60m3 其中:湿土V=7.98×1.6×0.5=6.38m3 3、J-1: V=2.2×2.2×1.3×3=18.88m3 其中:湿土 V=2.2×2.2×0.5×3=7.26m3 根据工程量清单格式,编制该基础土方开挖工程量清单如下表: 例3:某工程室外排水管道WSI,工程量80m(含窨井),采用外径450mm水泥涵管直铺。工程设计室外地坪标高-0.45m,交付施工场地标高-0.55m,管底(外壁)平均标高-2.35m;管间有砖砌窨井6只,井底垫层尺寸1.3m×1.3m;开挖土方三类,无地下水,管沟内原土回填夯实,余土现场运距120m。试编制该管沟土方开挖工程量清单。 解:根据已知工程资料,确定清单项目的描述内容,编制清单如下:

建筑工程计量与计价计算题

《工程建设定额与预算》计算题 1.乙厂供应1200吨,出厂价为4000元/吨;丙厂供应400吨,出厂价为4250元/吨。试求:本工程螺纹钢材的原价。 2.某房屋基础平面与剖面见下图,已知二类土,地下常水位-0.8,施工采用人力开挖,明排水。求:房屋土方工程2-2剖面的挖土工程量。 3.某基础平面如图,已知二类土,地下静止水位线-0.8,求挖土工程量。 4.某办公楼采用C30钻孔灌注桩150根,设计桩径800mm,要求桩穿越碎石层后进入强度为280kg/cm2,的中等风化岩 1.7m,桩底标高-49.8m,桩顶设计标高-4.8m,现场自然地坪标高-0.45m,设计规定加灌长度 1.5m。计算该桩清单工程量。

5.某工程打沉管灌注桩。D=350mm , 桩长12m ,采用钢管筒管箍外径Ф325mm ,复打一 次,承台大样如图,计算单桩打桩工程量? 6.某综合楼工程基础平面及断面如下图,已知:基底土质均衡,为三类土,地下常水位标高为-1.1 m ,土方含水率30%,室外地坪设计标高-0.15m ,交付施工的地坪标高-0.3m ,基坑回填后余土弃运5km 。试计算基础土方开挖清单工程量。 7. 现浇钢筋混凝土平板如图所示,计算1、3号钢筋用量(单位:kg )。 100

8. 某工程楼梯梁TL 如图所示。梁纵向钢筋通长布置。计算该梁钢筋的长度。 9. 某单层厂房现浇现拌混凝土柱,设计断面400×500,柱高15m ,层高15.5m ,设计混凝土标号C25(40),组合钢模。试求该柱模板及混凝土工程量。定额规定400×500矩形柱含模量为9.92m 2/m 3混凝土。 10.从国外进口一套机电设备,重量1000t ,装运港船上交货价为400万美元,工程建设项目位于国内某省会城市。如果国际运费标准为300美元/t ;海上运输保险费率为0.266%;中国银行费率为0.5%;外贸手续费率1.5%;关税税率22%;增值税税率17%;美元的银行牌价8.3元人民币,设备的国内运杂费率为2.5%。试计算该设备的购置费。 11.某工程建设项目需征用耕地99000㎡,该耕地被征用前第一年平均每1000㎡产值1800元,征用前第二年平均每1000㎡产值1760元,征用前第三年平均每1000㎡产值1700元。该乡人均耕地1980㎡,耕地上附着树木13000棵,按照20元/棵补偿,青苗补偿按照1元/㎡计取,试计算该宗土地的使用费。(未列项

建筑工程计量与计价-课程标准

《建筑工程计量与计价》课程标准 课程名称、代码:《建筑工程计量与计价》、01110380 总学时数:78(理论学时数:58 实践学时数:20) 适用专业:建筑工程计量与计价 1、课程概述 1.1课程的性质 建筑工程计量与计价是建筑工程技术专业必修的主干专业理论课程,通过本课程学习,使学生了解建筑工程计量与计价的基本原理,了解概预算软件,熟悉工程量清单计价的计价方法,掌握建筑工程定额的使用方法,掌握建筑工程施工图预算的编制方法,使学生具有在工程造价工作岗位及相关岗位上解决实际问题的职业能力。 1.2 课程定位 该课程是以《房筑工程制图与识图》、《房屋构造》、《建筑施工技术》和《建筑施工组织与管理》等课程为前导课程,又为后续《招投标与合同管理》、《施工项目管理》、《施工组织与造价管理综合实训》等课程打基础,在专业课程体系中处于承前启后的重要位置,为后续课程的学习和最后一学期的顶岗实习及能够胜任今后的岗位工作打下坚实的专业能力基础。 1.3 设计思路 本课程标准的总体设计思路是:建立职业能力本位的任务引领型课程体系。 课程标准以学生就业为导向,根据建筑工程技术行业专家对本专业所涵盖的岗位群进行工作任务和职业能力分析,设定职业能力培养目标。 本课程建议学时数为78个学时,另设1周综合练习。 2、课程目标 通过任务驱动型的项目教学活动,培养学生具有建筑工程计量与计价的基本职业能力,同时培养学生的自我学习能力、分析和处理问题的能力,从而培养学生的职业能力和职业素养。 (1)知识目标:熟悉建筑工程定额与工程计价的基本知识;掌握建筑工程定额应用的基本方法;掌握工程量清单计价的方法。 (2)能力目标:熟练使用建筑工程预算定额及工程量清单计价规范;具备编制建筑工程

安装工程计量计价例题

安装工程计量计价例题 1、工程背景: 某办公室照明工程,层高4m,架空进线高3m;照明配电箱嵌入式安装,配电箱板面尺寸350×250×120,配电箱安装高度1.8m;室内刚性阻燃管DN15沿 墙暗敷,管内穿线BV-1.52 mm;方形吸顶灯三孔插座;开关安装高度1.2m,插座安装高度均为0.3m。见图1-1. 图1-1 室内照明平面图、系统图 问题: (1)根据施工图和《重庆市安装工程计价定额》(2008)工程量计算规则计算出该工程分 部分项工程量(进户支架采用两端埋设三线,长1.8m/根,用∠50*4,容重3.77㎏/m), 并将计算结果天路表1-1; 编号项目名称单位数量计算式 1 进户支架制作,∠50*4㎏ 1.8*3.77 2 进户支架安装,两端埋设 三线 根 1.000 3 进户管沿墙暗敷G20 m 2.09 (0.15+0.24)+(3.1-1.8) 4 管内穿线BV-6 m 2.09*3+(1.5+0.6)*3 5 照明配电箱暗装,四回路台 1.000 6 照明配电箱暗装接线箱, 350*250*120 个 1.000 7 刚性阻燃管沿墙暗敷,m 35.70

2、工程背景: 某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表2-1所示。经公司研究按照招标文件要求依 据《重庆市安装工程计价定额》(2008)和《重庆市建设工程费用定额》(2008)进行投 标报价。相关费用及费率如下:人工单价:50元/工日;规费费率:25.83%;安全文明 施工专项费费率7%;工程定额测定费费率0.14%;税金费率3.41%;管理费费率60%; 利润费率 40%;暂不考虑风险因素。 分部分项工程量清单 表1-1