第一节编制依据

第二节工程概况

第三节施工总体安排

1、材料准备

木模板模板:尺寸(1220×2440mm)、厚度(12mm)

木方子:40mm×70mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。对拉螺栓:采用φ14的Ⅰ级钢筋,全丝且两边各配置好山型卡及丝帽。

钢管:采用φ48*3.5的焊接钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。

扣件:直角扣件(十字扣)用于两根垂直交叉钢管连接;旋转扣件(回转扣)用于两根任意角度交叉钢管连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。

2、施工机具

木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。

支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架等。

3、材料供应及料场安排

脚手架工程所用材料在架料租赁公司租赁,模板、木方、钢管、扣件等材料根据计划进场。

施工技术方案

框架模板工程

1)柱模的安装顺序:钢筋验收─→安装前检查─→柱模安装─→检查对角线长度差─→安装对拉螺栓─→全面检查校正─→整体固定。

2)柱四周采用Φ48×3.5钢管箍,钢管箍竖向间距300mm,下部柱箍间距稍小,上部间距稍大,竖直方向每500mm设置竖楞一道,钢管柱箍与周围满堂脚手架拉结,由于柱截面较大,设Ф14对拉螺栓,竖向间距均为400 mm左右。柱模固定采用双钢管山型扣件固定。

3)支柱模前先在楼板上放出柱子的尺寸线,并清理表面的杂物,将柱内外混凝土浮浆清理干净,检查柱子底部混凝土面是否平整,若不平整应先在模板下口四周处铺一层水泥砂浆(10~20mm厚),以免混凝土浇筑时漏浆而造成柱底烂根。柱模安装时,按要求留设清扫口。

250

方柱模板图

(二)安装梁模板

1)梁模安装顺序:复核轴线、底标高位置—→支梁底模(按规范规定起拱)—→绑扎钢筋—→支梁侧模—→复核梁模尺寸及位置—→与相邻梁板连接固定。

2)框架梁当梁高小于700mm时,梁侧可用支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑,当梁高大于700mm时,采用Φ16对拉螺栓固定,其竖向间距350mm,水平间距600mm,梁底模板的横楞间距500mm,梁侧模板加设竖向支撑,间距500mm。钢管支撑沿梁宽方向间距600mm~900mm,沿梁纵向间距500mm左右,钢管水平连系杆每1.5m一道,扫地杆必须设置。

(三)安装楼板模板

1)安装顺序:搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→技术复核

2)支架搭设前楼地面及支柱托脚的处理同梁模板工艺要点中的有关内容。

3)脚手架按照模板设计要求搭设完毕后,根据给定的水平线调整上支托的标高及起拱的高度。

4)按照模板设计的要求支搭板下的大小龙骨,其间距必须符合模板设计的要求。

5)铺设木模板模板,用电钻打眼,螺丝与龙骨拧紧。必须保证模板拼缝的严密。

6)在相邻两块木模板的端部挤好密封条,突出的部分用小刀刮净。

7)模板铺设完毕后,用水平仪检查平整度与楼板标高,并进行

校正。

8)将模板内杂物清理干净。

(四)楼梯模板安装

楼梯底模采用木模板,踏步为定型模板,按照楼梯的宽度、高度和长度,踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后,绑扎钢筋。钢筋绑好后,然后把定型木模吊入梯段上部固定。楼梯模板支设成型后,严格检查标高、位置、坡度、尺寸等。(五)模板拆除

1、模板拆除的一般要点:

1)侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及梭角不因拆除模板而受损后,方可拆除。

2)已拆除模板及支架的结构,在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,加设临时支撑。

3)拆除模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。

4)模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是,支模就考虑拆模的方便与安全,拆模时人员熟知,依照拆摸关键点位,对拆模进度、安全、模板及配件的保护都有利。

2、柱子模板拆除:

工艺流程:

拆除拉扦或斜撑→自上而下拆除柱箍→拆除部分竖肋→拆除模板及配件运输维护

柱模板拆除时,要从上口向外侧轻击和轻撬,使摸板松动,要适当加设临时支撑。以防柱子模板倾倒伤人。

3、梁板模板拆除:

工艺流程

拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑→拆除侧模板→下调楼板支柱→使模板下降→分段分片拆除楼板模板→木龙骨及支柱→拆除梁底模板及支撑系统

拆除工艺施工要点:

1)拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑,轻撬梁侧模板,使之与混凝土表面脱离。

2)下调支柱顶托螺杆后,轻撬模板下的龙骨,使龙骨与模板分离,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块木模板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶托螺杆在下调相当高度,以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。

3)拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的梁底模板时,应从跨中开始下调支柱顶托螺杆,然后向两端

逐根下凋,拆除粱底模支柱时,亦从跨中向两端作业。

满堂脚手架工程

满堂脚手架采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构施工的要求。

(1)、搭设形式

在一层地面上搭设满堂脚手架至上层梁板。

(2)、脚手架构造

1、立杆

本工程立杆间距、排距为1.2m,竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆应沿其轴线搭设到要求位置。

立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。

立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。

2、大横杆

大横杆步距为1.5m(首层第一步为1.8便于施工通行),长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排

大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。主节点处务必设置一根横向水平杆且严禁拆除。

3、剪刀撑

所有脚手架沿两端转角处起,连续布置。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置。

剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。

(3)、满堂脚手架施工工艺

1、搭设的顺序

一层地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→随搭设进程及时装设剪刀撑。

2、搭设的方法

脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。

搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。

在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。

各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。

工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。

当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外。

脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工。

3、脚手架搭设示意图

4、脚手架的拆除

1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有关部门批准;进行安全技术交底。

2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。

3) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。

(4)脚手架的计算

1、脚手架整体稳定性计算

依据设计图纸,基本风压0.4KN/m2。

计算依据:《建筑施工手册》(第四版)

搭设参数说明:立杆纵距La=1.20m

立杆横距Lb=1.20m

步距h=1.5m

脚手板满铺两步架 n1=2

立杆计算截面以上的架高 Hi=4.2m

施工荷载:结构阶段 3KN/m2

单支钢管支撑混凝土荷载:2.5×0.18×1.2×1.2

×10=6.48KN

恒荷载标准值:Gk计算

Gk=Gk1+Gk2+Gk3 公式5-13

(1)脚手架基本结构部件的自重Gk1=Hi×gk1

公式5-14

gk1-以每米架高计的构架基本结构杆部件的自重基数

由表5-7查得gk1=0.1218(KN/m)

故 Gk1=4.2×0.1218=0.51(KN)

(2)作业层面材料自重Gk2=n1×La gk2 公式5-14

查表5-10,作业层面材料自重基数gk2,查表5-10,

gk2=0.3856

故 Gk2 =2 ×1.2×0.3482=0.836(KN)

(3)整体拉结和防护材料自重Gk3= Hi×gk3

公式5-14

整体拉结和防护材料自重计算基数gk3查表5-11,得:

gk3=0.0768

故 Gk3=4.2×0.0768=0.32(KN)

故 Gk=0.4+0.836+0.24=1.48(KN)

施工荷载标准值

Qk= n1×La×qk 公式(5-19)

n1=2 La=1m

按每米立杆横距Lb计的作业层施工荷载标准值的计算基

数qk

查表5-12得 qk=1.8(KN/m)

故Qk=2×1.2×1.5=3.6(KN)

风荷载标准值

Wk= LaΨW k公式5-20

查表5-14,得Ψ=1.0

基本风压W0=0.40(KN/m2)

故Wk=1.2×1.2×0.40=0.576(KN/m2)

脚手架整体稳定性验算

0.9(N′/ΨA+ Mw/W)≤fc/r′a 公式5-32

风线荷载标准值qwk=La(An/Aw)Wk 公式5-34

故qwk=1.2×0.042×0.40=0.02(KN/m)

风荷载在计算立杆段产生的最大弯距Mw=0.12 qwkh2 公式5-33

Mw=0.12×0.020×2.25=0.005(KNm)

组合风载时立杆验算截面处的轴心力设计值N′

N′=1.2(NGK+ Nqk)公式5-36

=1.2×(2.147+4.32+6.48)=12.974KN

轴心受压杆件的稳定系数Ψ,根据长细比λ

λ=μh/i

立杆的计算长度系数μ,查表5-20,插μ=1.61

查表5-17,得i=15.8mm

λ=1.55×1.8×1000/15.8=183.42

由λ=176.58,查表5-22,插入法,得Ψ=0.213

(4)Q235钢抗压强度设计值fc

查表5-19,得fc=0.205(KN/mm2)

(5)材料强度分项系数r′a

查表5-5,得r′a =1.5607

截面抵抗矩W

查表5-17,W=5.0×103

整体稳定性验算

0.9(N′/ΨA+ Mw/W)

=0.9×[12.974×103/(0.213×4.89×102) +(0.005×106)/(5.08×103)]

=125.47(KN)

fc/r′a=205/1.5607=131.35(KN)

故0.9(N′/ΨA+ Mw/W)=125.47≤fc/r′m=131.35

结论:本验算说明 4.2m高的满堂钢管脚手架在基本风压0.4KN/m的作用下整体性满足要求。

第六节技术质量保证措施

一、模板工程

(1)、成品保护

1)预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

2)工作面己安装完毕的墙、柱模板,不准在吊运其他模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时依靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面己安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。

3)拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤。

(2)、质量通病预防措施

1、柱模板:

1)涨模、断面尺寸不准防治的方法:根据拄高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞,以保证拄模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。

2)柱身扭向防治的方法,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等保证柱模不扭向。

3)轴线位移。防治的方法:成排的柱子,支模前要在地面上弹出轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一个方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模顶拉通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。

2、梁、板模板:

梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁涨模,防治的方法是粱、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度,作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。

二、脚手架工程

1、进场(搭设前)脚手架材料质量标准

1)钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理:即对购进的钢管先行除锈,然后内壁搽涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和橘黄色面漆(安全标识性特殊钢管面漆为红白相间),并定期复涂,能保证文明施工要求。

2)扣件:符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;扣件不得有加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹变形、锈蚀等质量问题。活动部位应灵活转动;夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,表面应涂刷橘黄色油漆。

2、脚手架的质量检查及验收

1)在脚手架基础、分段措施完成之后,必须由安全部、技术部、工程部、配属队伍等按照分段、部位、搭设和防护等项目进行检查、验收,并填写验收单、合格后方可进行搭设或使用。

第七节安全使用措施保障

1、工作前应戴好安全帽,检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,防止掉落伤人。工作时应

集中思想,避免钉子扎脚和空中滑落。

2、不得在脚手架上堆入大批模板等材料。

3、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实安全措施。高处拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区。

4、支撑、牵杠等不得搭在门窗框架和脚手架上,通路中间的斜撑、拉杆应放在1.8米以上处,支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢;拆模间歇,应将已拆除的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放。

5、拆除模板一般用长撬棍。应防止整块模板掉下,以免伤人。

6、模板上有预留洞口,应在安装后盖好洞口。混凝土板上的预留洞口中,应在模板拆除后随即将洞口盖好。

7、施工前必须进行安全技术交底。

8、搭设施工用的脚手架材料,必须把好材料质量关,不符合规定要求的材料,严禁使用。

9、并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的垂直度,横杆水平并确保节点符合要求。

办公楼施工方案.pdf

一、编制依据及工程概况 1、编制依据 (1)建筑设计室提供的设计图纸。 (2)国家现行施工验收规范,规定。 (3)我公司的技术,机械设备及管理制度。 2、工程概况: 本工程为两层框架,现浇混凝土结构,总建筑面积为406.41㎡,建筑物总高度为9.2米,首层4.2米,二层 3.6米,抗震及防火要求按七度三级 设防,具体概况如下: (一)基础工程:采用天然地基独立柱基础,砼强度为C,地基承载力标准值为140Kpa。 (二)主体工程:主体为现浇砼框架结构,梁、柱、板砼设计强度均为C20。(三)砌体工程:砌块强度等级不小于MU5,内地台以下用M7.5水泥砂浆砌结,其余砌体用M5水泥砂浆,围护墙(含分户墙),楼梯间墙用180墙,间隔墙和卫生间墙用120墙。 (四)楼地面工程: 1、内地台:回填土分层淋永夯实,每层夯实后厚度不大于200,河砂300厚淋水分层插实,面捣C10素混凝土200厚。 2、楼地面面层厨房、厕所地面采用1:2水泥砂20厚,坐砌300×300线黄色防滑砖,纯水水泥浆扫缝,办公室、办证厅、会议室等采用1:2.5水泥砂浆20厚,坐砌500×500绿色耐磨地砖,纯水泥浆扫缝。 (五)屋面工程:

1、防水层: (1)现浇钢筋混凝板面纵横各扫纯水泥浆一度。 (2)面批1:2水泥砂浆20厚面扫冷底子油一度,然后铺卷材防水层。 2、隔热层: 钢筋混凝土板面,1:2水泥砂浆砌膨胀珍珠岩隔热砖。 (六)门窗工程 首层入口大门,办证厅和二楼会议室门采用90系列推拉铝合金门,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃,其余采用夹板门,窗采用90系列推拉铝合金窗,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃。 (七)装饰工程。 1、外墙:1:2水泥浆打底15厚,纯水浆贴浅灰色釉面外墙砖原色水 泥浆填缝。 2、内墙:厨房、卫生间墙面采用1:1:3水泥砂浆打底15厚,加3厚纯水泥浆贴200×300釉面砖到项高。其余墙面采用1:1:3水泥石灰砂浆打底15厚,间批白色双飞粉。 3、踢脚线:采用1:2水泥砂浆打底15厚纯水泥浆贴棕色釉面瓷片200高。 4、护角:凡石灰浆粉制工程,在阳角处均加做1:2水泥砂浆护角、高2000、宽面边80。 5、天花:1:1:3水泥石灰浆打底15厚,间批白色双飞粉。 6、窗台线:1:1:6水泥石灰砂浆打底10厚,加3厚纯水泥浆贴色面砖作滴水线。

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

框架模板工程施工组织设计方案-2

模板工程施工方案一、工程概况:

二、模板工程施工工法: 1.4#楼层模板及支撑体系的比较与选择 结合本工程特点,结合以往施工经验,经过受力计算、施工方法经济效益等的比较,选择以下模板及支撑体系。 1.1现浇楼板模板 ①平板模以釉面九层胶合板为主,配以各种尺寸和合格的阴角模,确保与梁柱模板的良好连接。 ②根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑的点距离选择1000×1000mm,每1800mm设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得小于两道。 ③支撑的高度通过各种杆件的组合达到本工程各楼层的高度要求。 1.2柱子模板 ①方柱子模板采用九层胶合板。 ②柱模楞选用100×50mm的方木,若柱长边大于60cm,除四周用钢管包箍外,加φ12对拉螺杆,间距50cm。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。 1.3梁模板 选用与柱子模同一系列的模板,以确保梁柱模之间的接口质量。 1.4楼梯模板 楼梯模板采用九层胶合板支设。

2.模板及支撑体系的配备数量 2.1按照规要求及施工进度需要,脚手架支撑必须配备二层。 2.2楼板模、梁底模根据砼龄期特点需配备二层。 2.3柱模、局部模、梁侧模均配备一层用量,但在现场配备一定数量后补模板。 3.模板安装的准备工作 3.1模板的基准定位工作 首先引测建筑物四周的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用线弹出模板的线,边线以及外侧控制线,施工前弹线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3.2标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 3.3已经破损或不符合模板设计图的配件及面板不得投入使用。 3.4已经检查合格的拼装模板块,应按照要求堆入,重叠设置时要在层间设置垫木,模板与垫木上下齐平,底层模板离地保证10cm以上距离。 4.模板施工工艺 4.1支模工艺:放线、水平管引标高→搭设支撑架→支撑柱模、校正→浇柱砼→拆模、刷脱模剂→铺梁底模→支板模→模板工程验收 4.2施工注意事项及有关技术措施 ①梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋安装提供施工面。 ②所有跨度≥4m的梁、板必须起拱0.1%~0.3%,防止挠度过大,梁模

办公楼装修改造施工方案1

第一章工程概况 (2) 第一节总体简介 (2) 第二节本工程装修改造概况 (2) 第三节工程难点 (2) 第二章施工总体部署 (3) 第一节工程目标 (3) 第二节施工组织机构设置 (3) 第三节施工部署 (7) 第四节施工协调 (8) 第五节施工进度计划安排 (9) 第六节施工资源配置 (9) 第三章施工准备 (10) 第一节进场准备 (10) 第二节技术准备 (10) 第三节材料准备 (11) 第四节施工现场临时用电 (11) 第五节临时用水布置 (11) 第六节施工机具配置 (11) 第四章主要施工方法及技术措施 (12) 第一节拆除工程施工方案 (12) 第二节外脚手架施工方案 (15) 第三节装饰工程施工方案 (16) 第四节水、电、电梯、钢结构工程施工方案 (21) 第五章主要施工管理措施 (22) 第一节质量管理措施 (22) 第二节技术保证措施 (27) 第三节工期进度保证措施 (29) 第四节安全保障措施 (30) 第五节成品保护措施 (32) 第六节临电管理措施 (34) 第七节降低成本措施 (35) 第八节材料管理措施 (35) 第九节对外施队伍管理措施 (36) 第十节文明施工管理措施 (36) 第十一节消防保卫措施 (39) 第十二节环境保护措施 (41) 第十三节现场环境卫生管理措施 (43)

第一章工程概况 第一节总体简介 第二节本工程装修改造概况 本工程为6层砖混结构,总建筑面积3000m2,檐高22.35m,东西长36.85m,南北宽12.1m,1~5层层高3.0m,6层层高4.8m。 本次改造内容包括: 1、原外墙首层为水刷石,2-6层干粘石,统一改为外墙涂料。 2、原有楼东侧室外钢楼梯拆除,增加一部电梯。结构采用钢结构与原楼结构柱梁连接。 3、原铝合金外窗全部改为塑钢窗。 4、原楼层布局局部进行调整,楼梯两侧房间全部改为卫生间,六层会议室加隔墙改为小会议室及办公室。 5、顶板改为轻钢龙骨石膏板吊顶,地面铺600*600玻化砖,墙面刷乳胶漆,门加门套刷混油。 第三节工程难点

最新办公楼施工方案

目录一、适应范围 二、工程概况 三、编制依据 四、施工部署. 五、项目管理组织 六、施工准备 七、安全措施 八、施工工艺 九、质n保证措施 十、施工现场管理措施 十一、成品保护

一、适应范围 本施工方案适用于热电厂综合办公楼屋面防水层大修工程。 二、工程概况 电厂综合楼框架结构,高约46米,十二层,局部十三层,十二层屋面防水为轻型钢架复合彩钢板防水层面积为388 m2,排水沟为镀锌 钢板刷防腐沥青,局部为SBSa性沥青防水层,因年久失修,腐蚀严重,多处漏水,需拆除新做面积为59 m2o H^一层屋面为便道砖上人 屋面,因多年失修,漏水严重,需拆除新做610 m2o一层门厅,顶 部防水结构为轻型钢架复合彩钢板防水层排水沟为镀锌钢板刷防腐沥青,因年久失修,多处漏水,需更换防水层面积为180 m2o及天沟 面积为23 m2o更换钢结构内防水内排雨水管及管件和上人屋面的雨水管。 三、编制依据 3.1、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3.2、〈〈屋面工程质量验收规范》GB50207-2014 3.3、〈〈钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.4、〈〈钢结构设计规范》GB50017-201 4. 3.5 、现行建筑工程施工质量验收统一标准、规范。 3.6 、关于建筑工程文明施工、安全施工等方面的法律、法规。 3.7 、现场勘察的实际情况、周边环境等资料。 3.8 、本公司多年同类工程施工经验。 四、施工部署 4.1 施工目标 4.1.1 质量目标:贯彻执行施工规程、规范,并落实检查、严格验收

标准,确保使用功能、年限及安全。确保一次性交验合格。 4.1.2 工期目标:计划工期48天。根据实际条件确定开竣工日期。科学、合理组织施工,确保按期完成施工任务。 4.1.3 安全文明施工目标:杜绝伤亡事故,控制轻伤率在8%。以 内,严格遵守电厂相关安全制度及规定。施工现场做到规范、有序、干净整洁。控制噪音污染,做到安全文明工地。 4.2 验收程序: 4.2.1 施工完毕后,承包商应做到“工完、料尽、场地清”; 4.2.2 施工作业区域内现场平整、无杂物; 4.2.3 承包商施工完毕后,向业主方递交验收申请; 4.2.4 验收工作由业主方、承包商双方组织相关人员共同至现场进行,并对验收情况做好记录; 4.2.5 在质保期内,发生与施工内容相关的质量问题,重新处理所需的费用由承包商负责; 4.3 施工现场管理组织: 4.3.1 本工程实行项目法管理,组建本工程项目部。项目部对工程施工全过程进行施工管理,组织与协调,并对质量、安全、进度、成本等控制。 4.3.2 项目管理组织机构分为项目部管理层和施工队,项目部对施工队下达施工任务。施工队具体指挥操作工人,约束具体操作者按规范施工,对项目部要求的质量、进度、安全、成本负责。 4.3.3 项目部班子成员主要成员有项目负责人、技术负责人、项目工长、质量员、安全员、材料员、预算员、机械管理员等。 五、项目管理组织 5.1施工现场项目部管理组织 5.2 项目主要管理人员职责: 5.2.1 项目经理:对项目施工全面负责,负责组建项目部。负责 项目部所有人员的工作安排、督促检查管理人员的工作行为、负责工程施 工质量、进度、安全、成本情况,对外事务等。 5.2..2 项目工长组织施工,对质量、进度、安全负责。组织专 业人员对工程施工情况进行组织、落实检查,监督工作。

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

办公楼装修改造的施工设计方案

施工组织设计 目录第一章总体概述 第二章主要施工容及施工法 第三章拟投入的主要物资计划 第四章拟投入的主要施工机械、设备计划 第五章劳动力安排计划 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保工期的技术组织措施 第九章确保文明施工的技术组织措施 第十章工程施工的重点和难点及处理措施 第十一章施工总平面布置图 第十二章施工组织设计的整体评价 附表一、拟投入本项目的主要施工设备表 附表二、劳动力计划表 附表三、进度计划 附表四、施工总平面图

第一章总体概述 第一节编制依据 1.本施工组织设计作为指导该工程施工的依据,编制时对该工程施工项目管理机构设置、施工劳动力、材料、机械设备、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工案及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2.本施工组织设计主要依据以下几项编制:市消防支队区大队执勤楼改造装饰项目工程招标文件、工程施工设计图纸、工程量清单、市地区的相关法令法规及规定、现行的相关技术规、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。 第二节工程采用的技术规和标准 1.《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50208-2001) 2.《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 3.《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95) 4.《钢结构设计防火规》(GB50017-2003) 5.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 6.《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 7.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 8.《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJT29-2003) 9.《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJT126-2000)

新建办公楼施工方案

新建办公楼施工方案

第1章工程概况 工程名称:X包装材料有限公司办公楼 建设单位:X市大步包装材料有限公司 施工单位:X市金斗建造工程有限公司 勘察单位:广东核力工程勘察院 监理单位:X市东远建设工程监理有限公司 设计单位:X市冶金设计院有限公司 建筑物位置:位于X市麻涌镇大步村 工程性质类型:新建办公楼 建筑面积:2839m2 占地面积:420m2 外形尺寸(m):32×15 层数:地上六层 层高(m):首层层高5.2;二层层高3.5;三至六层层高3 墙体厚度(mm):电梯墙为240,外墙、梯间墙、分户墙为180,内墙为120 楼板厚(mm):100 屋面:保温材料层水泥砂浆膨胀珍珠岩板;防水材料为2厚聚氨脂 地质报告:广东核力工程勘察院岩土工程勘察报告(报告编号:HL\KC\2005-1106) 地基承载力:持力层为强风化泥岩,灰褐、灰黑色,

属软质岩类,岩石为泥质结构,层理构造,风化强烈,微张裂隙极发育,岩芯呈半岩半土状,局部呈碎块状,泡水易软化,硬块手折易断,钻进较易。地基承载力为?a=500kPa 基础类型:桩基础 结构类型:框架结构 第2章 施工部署 2.1 组织分工 成立大步包装材料有限公司办公楼工程项目经 理部负责本工程施工,为保证工期及质量的要求,我公司选派具有丰富施工经验出任该工程项目经理。管理层设一名项目工程师主管技术,另一名项目质安员;下设施工员、安全员、防火责任人。 项目经理部的组织机构图 项目经理 袁浩海 项目质安负责人 李景华 项目技术负责人 吴肇立

2.2 工程目标 2.2.1 工期目标 工期210日历天,工程计划开工日期为2006年6 月1日开工,2006年12月30日竣工。 我公司对进度计划的可行性进行了深入研究,结 合本工程特点,对施工进行了细致的安排和筹划,对每一道工序的安排做到合理有序,在确保施工质量目标的前提下,对工期安排提出如下目标: 在竖向,当完成二层主体框架,进入三层框架施 工时,第二组泥工进场砌砖工程,中间可穿扦门窗框安装、室内批灰、楼地面清理,穿扦施工,流水作业。 其中:基础工程:25天,2006年6月1日~2006年6月25日。 主体结构:90天,2006年6月26日~2006年9 月26日。 装修阶段:95天,2006年9月27日~2006年12 月30日。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

模板施工方案2 (1)

银湖佳苑01幢-09幢、商业01、商业02 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 1.施工准备 1.1 材料及主要机具: AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

1.1.1 主要材料 1.1.2 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.3 工具:锤子、手电钻、活动(套口)板子、水平尺、水平管、钢卷尺、圆盘锯、手提电锯、手锯、托线板、轻便爬梯、脚手板、线坠、撬棍、墨斗、零配件和工具箱等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1 垫层模板:垫层厚度为100mm,垫层模板采用50×100mm木方,沿垫层边线设置木方,木方支撑在基坑壁上。 1.2.1.2 底板模板:底板厚度为400mm,侧模采用木胶 合板高450mm(支撑见下图)。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

1.2.1.3 墙模板:墙模采用木胶板,50×100方木作坚 楞(方木平直厚度一致),架子管作横楞, φ12@600对拉螺栓和钢管斜支撑加固。(如下图) 1.2.1.4 柱模板:柱模采用木胶合板制作整体模板,50×100方木作坚楞(方木平直厚度一致),架子管作柱箍,每500mm一道,最底一层距地300mm。支撑采用架子管支撑。 1.2.1.5 梁、板模板:梁的底模与侧模及板模均采用木胶合板龙骨采用50×100mm方木(方木平直厚度一致), AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

支撑采用架子管支撑。 1.2.2 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外墙、外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。 1.2.3 设置模板(保护层)定位基准,即在墙、柱主筋上距地面5~8cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 1.2.4 柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 1.2.5 预组拼装模板: 1.2.5.1 柱子、墙体模板在拼装时,应预留清扫口、振捣口。 1.2.5.2 组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂,分规格堆放。 2 模板安装 2.1 柱模板安装: AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

办公楼改造施工方案

编制说明 本施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对 项目管理机构设置、主要施工方法、主要施工机械设备及人力配备、工期与进度计划控制、施工总布置、机械设备及周转材料配备、工程质量的技术组织措施、质保体系、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 1.编制依据 1 .1 本施工组织设计依据以下规范进行编制: (1) 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2) 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 (3) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 (4) 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 (5) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (6) 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 (7) 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88 (8) 混凝土外加剂应用技术规程GBJ119-88 (9) 混凝土质量控制标准 GB50164-92 (10) 工程施工现场供电安全规范GB50194-93

(11) 钢筋焊接接头方法JGJ26-95 (12) 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95 (13) 建筑高处作业安全技术规范JGJ80-91 (14) 玻璃幕墙工程技术规程JGJ102-96 (15) 防水卷材行业标准JC/T559-94 (16) 屋面工程质量验收规范GB50207-2002 (17) 建筑防腐工程施工及验收规范GB50212-91 (18) 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (19) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 (20) 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 (21) 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001 、J140-2001 (22) 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 (23) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-20 (24) 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 —2001 1 . 2 本施工组织设计参照以下资料进行编制: (1)招标文件中建设单位的意图和对工期、质量等的要求,施工图及说 明文件中对各分部分项工程施工的要求 (2)经过施工现场交通运输情况,以及原办公设备的搬迁情况等资料。

办公楼建设内容及工程技术方案

办公楼建设内容及工程技术方案 第一节建设内容及规模 根据国家的有关建设标准规定及建设规范要求,结合建设单位筹资能力及现实需要,确定本项目建设内容及规模。 一、建设规模 1、新建某某房地产有限公司办公楼,总建筑面积3190平方米。 2、配套设施及公用设施: 建设给水、排水、供热、供电系统等。 二、建设内容 1、新建某某房地产有限公司办公楼,项目总建筑面积为3190平方米。 2、配套公用工程 (1)电力外线连接工程 (2)给水及采暖外线入网连接工程 (3)排水入网外线工程 (4)室外地面硬化及附属工程

第二节工程建筑设计 一、采用建设标准规范: 《公共建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑地面设计规范》GB50037-96 《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2000 《公共建筑节能设计标准》2005—07—01 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 《建筑设计防火规范》B50016—2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年修订版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007——2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建设项目环境保护管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 《环境空气质量标准》 《城市区域环境噪声标准》

《环境影响报告表》 二、设计原则 某某房地产有限公司办公楼建设设计要充分体现“以人为本”、温馨、亲切的建设理念,建筑方案设计要遵循以下原则: (一)遵守国家法律法规,贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序,确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步。 (二)从全局出发,正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系。 (三)资源综合利用,根据国家需要、技术可行和经济合理的原则,因地制宜,充分考虑资源综合利用,确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用。 (四)根据国家有关规定和工程性质、要求,合理确定设计标准,做到先进、适应、可靠、注重美观。 (五)节约能源与环境保护。符合国家规定的节能、环保设计标准与要求,节约用地,符合当地生产、生活的实际。 (六)建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。 (七)经济安全适应。建筑设计标准科学,平面布局合理,各项功能完备,结构技术可靠,建筑施工可行,做到安

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

模板工程专项施工方案_2

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、现场准备 (4) 3.3、材料准备 (4) 四、施工安排 (6) 4.1、质量目标 (6) 4.2、施工人员安排 (6) 4.3、施工安排及材料配置 (6) 五、主要施工方法和工艺 (6) 六、质量要求 (21) 七、成品保护 (22) 八、安全措施 (23) 九、模板支撑系统设计、计算书 (24)

一、编制依据 1.本工程根据临汾地质勘察设计院设计的工程图纸;2.城市领袖商住楼的《施工组织设计》; 3.主要规范、规程 二、工程概

三、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1 技术人员熟悉施工图纸,根据现场找出该工程的关键点、难点进行确认,根据现场选用材料做出经济合理的施工方案; 3.1.2根据方案对现场需要材料进行计算,并根据施工进度确认材料进场时间; 3.1.3根据塔吊安装位置确认模板堆放区、周转材料堆放区和木工加工棚的位置进行确认; 3.1.4根据设计图纸提前对人防门、防火门及门窗预留洞口下发定制单并组织专业厂家进行加工。

3.2、现场准备 3.2.1模板选型 模板选型表 3.2.2、机具准备 所需模板加工工具:圆盘锯2台、手锯30把、手电钻10台。 3.3、材料准备 3.3.1地下室墙体模板(含导墙)

3.3.2地上墙体模板 3.3.3顶板、梁模板

四、施工安排 4.1、质量目标 本工程的主体结构质量目标:优良工程。根据《施工组织设计》要求,混凝土工程为优良工程。模板的质量直接影响混凝土的外观质量,所以此项工程作为重点来控制。 4.2、施工人员安排 项目部安排一专职技术人员负责模板技术指导、质量检查及安全检查,合理安排劳动力,确保施工顺利进行。据施工进度和工程量,模板工安排60人,(模板加工、安装、搭架子、拆模、模板清理)。 4.3、施工安排及材料配置 根据施工组织安排,施工过程中按层划分施工段及地下车库各自按后浇带(变形缝)划分施工段落,墙柱模板配置一套,梁、板模板配置三套模板。 五、主要施工方法和工艺 5.1、模板设计 5.1.1垫层、模板设计 基础垫层施工较为简单,每次浇筑混凝土前,根据设计尺寸,在浇筑的边缘采用50*100mm方木隔档。方木两侧使用Φ16@1000钢筋进行固定,钢筋深入土层200mm,钢筋露出地面150mm: 5.1.2承台梁底板侧模、防水板底板侧模 电梯井承台梁采用砌筑胎膜,其余基础筏板侧模采用15mm厚多层板配制,模板横楞采用40×80木方,竖楞加固采用φ48×3.5mm钢管。为防止承台梁偏位,在内侧

办公楼维修改造工程施工方案

岳麓区街道科学村社区居委会工程(一、四层) 办公楼维修 施工组织设 计

编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》以及其他有关法律法规。 1.2 国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范,省市建设主管部门现行有关规定。 1. 湖南省部分厅局办公楼维修改造招标项目《招标文件》和全套施工图。 1 2.4 勘查现场所了解的具体情况。 1.5我公司企业标准和质量保证体系。 1.6我公司现有施工力量和技术装备情况。 1.7我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商 1.8我公司在其他类似工程施工中总结的经验。 1.9 其他参考资料。 1、施工规范及技术标准 本工程的施工规范及技术标准编制依据: 2.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.2 《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83; 2.3 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 ; 2.4 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95; 2.5 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95;

2.6《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB5 0259-96 ; 2.7 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82; 2.8 《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-93; 2.9《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 ; 2.10 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 ; 2.11本公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2.12建设单位对该工程提出的维修改造要求。 本施工组织设计作为指导文件之一呈报业主,如若中标,我公司将以此作为指导施工的制度文件,并在业主、设计方、监理方的指导下进一步规范、完善执行。 三、工程概况 本工程岳麓区街道科学村社区居委会,位于湖南省长沙市岳麓 区,框架结构。本工程为一层、四层维修改造。 1 、工作办公室、卫生间、楼道、屋面改造工程,工作内容包括2-4楼卫生间、1-4楼楼梯间、4楼屋面、1-4楼监控摄像头。 2、拆除工程包括2-4楼卫生间原隔断、大便器、拖把池、门 及门套、地面砖、原地面防水、墙砖、天棚吊顶;1-4楼楼梯间地面砖、踏步、墙面、天棚;4楼屋面复合地板,砼水箱及垃圾外运,运距20km。 3、新建建筑装饰装修工程包括1-4楼地面防水及地面砖,卫生

新建办公楼通信布线施工方案模板

综合布线系统施工方案 一、工程概况 综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 办公楼南北长约747米,东西宽约341米。地下一层,地上三层,总建筑面积约33.7万平方米。 项目名称:综合布线系统工程 总包单位: 分包施工单位: 二、施工准备 2.1现场管理组织机构 2.1.1现场管理决策层

2.1.2现场施工管理机构 2.1.3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2.2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工

队伍。确保工程的工期和质量。 2.3主要施工机械设备

2.4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2.5技术准备 (1)组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 (2)根据施工图纸进行现场勘察。 (3)根据施工要求准备标准图集。 (4)准备有关记录,验收资料。 2.6主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 3.1安装工艺流程 敷设光缆光缆尾缆熔接 施敷设大对数电缆配线架安装布线 工 准敷设水平线缆信息插座安装 备 工程验收系统测试信息点、配线架、缆线标号 3.2电气工程主要施工项目 (1)电缆、光缆敷设; (2)管内穿线;

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

模板工程及支撑体系专项施工方案2

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为157660.8㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为52796.3 ㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高3.95—5.35米;最大

相关文档