4.1 有源、无源设备安装

室内分布系统根据信号传输介质不同可分为电分布系统和光纤分布系统;根据使用器件的不同, 室内电分布系统又可分为无源分布系统和有源分布系统。

有源设备主要包括:信号源(包括宏蜂窝、微蜂窝、BBU+RRU 、直放站)、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元、远端单元等设备。

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器、馈线、泄露电缆和天线等。

4.1.1 主机安装位置要求

安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。安装位置保证主设备便于调测、维护和散热需要。主机在条件允许的情况下尽量安装在室内;对于室外安装的主机,须做好防雨防晒、防盗、防破坏的措施。

对于室内安装的主机,室内不得放置易燃物品;室内的温度、湿度不能超过主机正常工作温度、湿度的范围。

对于背部散热的主设备,不能贴墙固定,必须用支架固定,保持与墙壁留有一定的距离,便于散热。

4.1.2 机架固定

主机的安装位置应符合设计文件的要求,安装时应用安装件(机架)进行固定,并且垂直、牢固。

当有两个以上主机设备需要安装时,主设备的间距应大于0.5 米,并整齐安装在同一水平线(或垂直线)上。

室内主机壁挂式安装,主机底部距地面不小于1.5m。室内主机落地安装,主机应与墙壁距0.8m。

4.1.3 主机内设备单元的安装

要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装

有盖板。

4.1.4 外部电缆连接

外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。

连到主机架的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于

1.4。

4.1.5 无源设备的安装

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器和天线等设备。

移动的无源设备都要求支持800~2500M Hz全频段,并且要求合路器至少满足移动 3 个频段的需求( GSM/DCS1800/TD-LT)E。

频分双工(FDD 方式:1920?1980 MHz/2110?2170 MHz共2X 60 MHz 时分双工(TDD 方式:1880?1920 MHz/2010?2025 MHz共55 MHz= 无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定安装。

4.1.6 室分监控系统

室分系统主机和干放必须安装监控模块以监控工作状态是否正常,必须保证告警信息能够正常发送回网管系统,保证在网管系统下进行监控,所有设备和监控系统必须符合《四川移动干线放大器统一通信协议》和《中国移动直放站网管监控协议》要求。4.2 、天线安装

4.2.1 、室外天线安装

天线安装:天线必须牢固地安装在其支撑件上,其高度和位置符合设计方案的规定。天线与跳线的接头应作防水处理,连接天线的跳线要求做一个“滴水弯”,“滴水弯”处套管的最低处需开出水孔(防止套管内积水)。连接天线的跳线要求有10—15c m

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

特许工程管理部 二OO三年十月 室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰

装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小于2mm/5m。

室内装饰施工要求规范标准

水电施工规范 水电施工规范: *基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施 工。 必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产 品。 强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。 *电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。

各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面 13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)

室内装饰验收规范

室内装饰验收规范 水 水路改造 1、敷管道时,凿墙地槽的深度应保证暗敷管道在墙面、地面内粉补后不应外露,应避免水平墙槽的开凿,防止破坏建筑结构。 2、PP-R管安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为200mm,管线与卫生器距连接严密。 3、路打压试验完毕,必须用水泥沙浆封补。 4、入墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm、地面管道不小于10mm。 5、水路改造时须注意管道走向及预留接口、角阀等的位置、高度尺寸的要求,坐便器给水管安装高度一般距地面至角阀中心250mm;洗面盆冷热水预留接口距地面高度一般为350~450mm;淋浴阀高度一般距地面至预留接口中心线1050mm。 6、布冷热水管时,布管应热上冷下,左热右冷。冷热平行间距不少于200mm。 7、改造完毕,未封闭之前需由监理和客户一起进行注水打压试验,打压0.6Mpa,保持十分钟压力下降不超过0.05Mpa为合格。 下水改造 1、布局合理,注意排水管的走向坡度,管件连接严密。 2、通水实验,无渗漏,无返水,排水通畅。 电 电路改造 1、电路改造施工应根据设计要求及客户需求,确定各用电设备、电源、开关、插座、灯具、光源等位置以及管线走向、标高,划线定位。 2、暗埋在墙体地面内的电源线,须在墙体地面用切割机开凿,开凿深度应保证在暗敷在墙地面内的线管,粉补后线管不外露,还应避免长距离水平在墙面开槽,以免影响建筑结构。当线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

3、同一室内的电源开关、插板、电话、电视、网线等插座应在同一水平高度差小于5mm。 4、电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲时应使用配套弯管工具弯管,不能有褶皱。如遇承重墙不允许开深槽时可以采用橡胶护套线管代替PVC线管。 5、电源插座底边距地宜为300mm,开关板底边距地宜为1400mm。 6、同一回路电线应穿入同一根管内,16mm的线管管内穿线总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7、线管口应平整无毛刺,不应有折扁和裂缝。 8、通讯线、音响线、信号线等热电线路电流要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m,否则,应加装过路盒。强弱电插座水平间距应不小于500mm,强弱电线不可以穿入同一根线管,既可减少它们之间的电池干扰,又可防止安全事故的发生。 9、厨、卫应装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 10、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm 表1导线与燃气管道间隔距离(mm) 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,并用压线帽或wago接线器套接紧密。 12、线管穿线必须分色,电源线的火、零、地三线分别为红、黄、黄绿双色线,开关的控制线(电源线和回火线)分别使用红线、黄线,禁止使用花线(双色线)作火线或零线。13、各种电器面板安装要端正,紧贴墙面、四周无空隙。同一房间开关或插座上沿高度一致,其位置应符合设计要求,开关通断灵活。开关边缘距门框宜为15~20mm,开关距地面高度宜为1300mm;暗装的开关应采用专用盒。客厅暗装插座距地面高度300mm为宜,在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。

室内分布系统施工及验收规范

中国铁塔股份有限公司 室内分布系统施工及验收规范 (试行) 2015-1-12发布2015-1-12实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 目录 (1) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 验收原则及范围 (4) 2.1验收原则和依据 (4) 2.2验收内容和范围 (5) 3 系统组成 (5) 3.1室内覆盖系统组成 (5) 3.2多系统合路 (6) 4 工程验收前检查 (6) 4.1环境检查 (6) 4.2设备及器材检查 (6) 5 施工要求 (7) 5.1电缆走道(或槽道)安装 (7) 5.2线缆布放 (7) 5.3泄漏电缆布放 (9) 5.4光纤布放 (9) 5.5电源检查 (10) 5.6防雷接地 (11) 5.7有源器件安装 (12) 5.8无源器件安装 (13) 5.10GPS天馈线安装 (14) 5.11标签 (15) 6 工程初验 (16) 6.1初验要求 (16) 6.2信号源设备检查测试 (17) 6.3室内分布系统检查测试 (17) 6.4各系统性能指标测试 (18) 6.5初验资料移交 (25) 7 工程终验 (25) 7.1竣工技术文件 (25) 7.2验收要求 (26) 8 附件 (26) 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (27) 8.2线缆布放检验表 (28)

8.3有源器件安装检验表 (32) 8.4无源器件安装检验表 (33) 8.5天线安装检验表 (34) 8.6GPS天馈系统安装检验表 (36) 8.7标签检验项目表 (37)

前言 本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部提出并归口。 本规范起草单位: 中国铁塔股份有限公司建设维护部、研发中心、北京分公司 广东达安项目管理股份有限公司 广东省电信规划设计院有限公司

室内装饰装修公司资质等级认证标准

室内装饰装修公司资质等级认证标准 建筑装修装饰工程专业承包企业资质分为:一级、二级、三级。 建筑装修装饰工程专业承包企业资质一级资质标准:房产论坛坛,论1、企业近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称; 总工程师具有8年以上从事建筑装修装饰施工技术管理工作经历并 具有相关专业高级职称;总会计师具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于40人,其中工程技术人员不少 于30人,且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业 人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于10人 企业具有的一级资质项目经理不少于5人。M- c& B 3、企业注册资本金1000万元以上,企业净资产1200万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上。新浪乐居" ~" k& z建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级资质标准:新浪乐居/ K6 1、企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装修装 饰工程或10项以上单位工程造价50万元以上的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有5年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并

具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于25人,其中工程技术人员不少于20人,且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于5人。企业具有的二级资质以上项目经理不少于5人。# g' ~1 c! S3、企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。新浪4、企业近3年最高年工程结算收入1000 万元以上。 新浪乐居论坛& f1 N \* V3 q 建筑装修装饰工程专业承包企业资质三级资质标准:cn8 J. _2 S* T' Q1、企业近3年承担过3项以上单位工程造价20万元以上的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人,其中工程技术人员不少于10人,且建筑学或环境艺术、暖通、给排水、电气等专业人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于2人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。 3、企业注册资本金50万元以上,企业净资产60万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入100 万元以上。买房,购房,装修_建筑装修装饰工程专业承包企业资质承包工程范围: 一级企业:可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号:FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人):_____ 法人执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____ 乙方(承包人):_____ 营业执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____

行业准入证号码:_____ 工程设计师:_____ 身份证号:_____ 施工负责人:_____ 身份证号:_____ 丙方:_____ 社团登记证号码:_____ 地址:_____ 法定代表人:_____ 联系电话:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 合同签订地址:_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:第一条工程概况

1.1施工地点:_____。 1.2工程装饰装修面积:_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准):_____。 1.4施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式,经商定采取下列第_____种方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限: 开工日期:_____年_____月_____日;

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

室内装饰施工规范和工艺标准

施工规范和工艺标准 A 、进场及工地形象部分 1、领好公司资料到管理处办理进场手续,须办理施工许可证,以及工人出入证。 2、进场开工,如业主要看日子时间开工的,一定要按照业主要求的日期、时间进场,并在施工现场 张贴红纸以示吉利。 3、检查原有建筑的设施,如水电、门、窗、防水等,如有问题应及时通知业主和管理处,以便妥善 解决。 4、进场后,工地必须做好公司标志牌悬挂,工人着装统一等工作。 5、工地现场施工用电必须先经过临时漏电开关才能接通施工工具。 6、施工现场必须要求配备灭火器。 B、拆墙部分 按照施工图纸计划拆墙,首先用粉笔在原有建筑上画出需拆除部分墙体,并咨询管理处,须拆 除部分有无承重墙或是简力墙,并做好地漏保护和切断电源等工作。在施工过程中,严禁野蛮施工,严禁拆除简力墙、承重墙以及承重梁柱等。垃圾在拆墙完工后,应及时装袋清运。所拆垃圾严禁在工地过夜,包括以后水电改造垃圾亦要清理。拆墙还要了解是否有预埋的水电管线,如有,须在拆除时注意保护,严禁破坏原有的水电管线,以及其他原建筑的设施。 C、电路部分 一、材料提示 1、电线为衡阳金杯线。 2、PVC线管、底盒及配件宝狮牌。 3、所用电线的型号、线径、照明及普通插座用2.5# ,厨房插座用4#,电线连接紧固,不受拉 力,包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破等缺陷,电线的相结零线及地线颜色要分清。 二、施工工艺 1、墙身、地面开线槽横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经监理同意另外对墙身所有电线 (含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换,强、弱电须张管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、管管面与墙面应留10mm以上的批灰层,防止墙面开裂,吊顶管线应用管码固定,距离顶棚面间 距须大于50mm。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间,管内可随时抽 动,换线。4#线最多穿3 根,2.5# 线最多穿5 根,1.5# 线最多穿6 根。 4、在同一套房内,开关设置在1.4m左右,地插在30cm左右,插座开关各在同一水平线上(其他 特殊高度于设计需要)。安装底盒必须以水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关应采用带防水措施的 开关。 6、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上方,插座接地

室内装潢设计施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范 1为保证室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。 2本规范既是进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。 3为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 1主机安装: 1.1 安装位置要求: 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3所有用电设备不得安装在管井口下方,主设备上方安装有喷淋头的必须拆除。 1.1.4主设备上方有空调、供水等管路不能拆除时,需要做防水棚防止滴漏。 1.1.5主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.6机房内地线排必须安装合格母地线,母地线必须有良好可靠接地。地线排上所有地线要有标签。 1.1.7主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、 湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.8主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米,在移动机房、交 换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在一水平线上; 1.1.9主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米, 在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.10主机安装在有防静电地板的房间内,应该先制作与防静电地板 等高的增高架,先将增高架牢固固定在地板下面,再将主机安装在增高架

上面。不允许直接安装在防静电地板上面,也不允许机架落地安装。 1.1.11微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时,由分布厂商负责安装; 如微蜂窝机房内需做隔断,由负责安装主设备的施工单位负责,根据石棉瓦、门窗、面积等做预算,报给建设单位和监理方。 1.1.12主设备安装及传输、光缆安装在分布工程施工期限间优先进行, 室分厂家负责协调业主和各相关方面,按计划施工。机房必须安装电表,电表由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于查看,所有联通设备不允许表外接电。 1.1.13 主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。 1.1.14为避免重复计费,机房电表、电源线、地线排、地线不列入室 分材料,应在主机安装材料中计费。 1.1.15机房施工垃圾必须每日清理,保持机房整洁。 2 天线部分的安装 2.1 天线架安装: 2.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装 位置要符合设计方案; 2.2 天线安装: 2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案; 2.2.2电梯内板状天线必须使用专用支架安装。发射方向必须垂直向下, 不得倾斜安装。 2.2.3电梯井道内轿厢与井壁间隙较小不能够安装板状天线时,需经监 理确认,报设计院变更设计,方可改装对数周期天线。 2.2.4电梯井道内馈线卡间距在1.5—2.0米之间,井道内所有器件安装 要牢固、可靠。 2.2.5所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下,安装 位置符合设计方案; 2.2.6室内天线外露安装时,必须戴干净手套操作,保证天线美观且 不破坏整体 环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。

国家室内装修工艺标准

国家室内装修工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准

4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板框之间、基层板与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。 4.1.7 如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,有铰链处为二层木工板,门铲口线采用9厘板作基层,间隙不大于2cm,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格按设计要求。 4.1.8 混水漆门窗套可采用木工板作基层,铲口可采用密度板,门窗

室内装修现场施工标准-国标室内装修施工规范

施工标准 室内装修工程从签订合同后开始施工,工程项目分为拆除改建、水电路改造、墙地面铺贴、木制作、油漆制作、安装设施、室内清洁等分项,根据每项不同的要求,制定一个基本的施工标准: 一、拆除改建: 1,此项工程主要表现为对原有土建的墙体因设计方案的要求进行拆除,以满足使用功能需要,在拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。 2,对一些原有土建设施的附加处理如下水立管包起来。 3,在做此项工程时,首先应对一些设施如:水、电、路、管线、防水层的保护,以避免遭到破坏,而且包管时使用轻钢龙骨、水泥压力板、钢网,最后挂浆,钢丝网应便用网眼间距为10-15mm,钢丝直径2mm的钢网,轻钢龙骨使用国标,挂浆应达到3cm厚,才可贴砖。 二、水路改造: 1,首先改造水管线(上水)应使用目前市场上的价格便宜但施工质量好的PP-R管。 2, PP-R管无毒,卫生干净,耐压强度大,保温性好。 3,给水管道应采用通水试验,一般民用{六层住宅}建筑水管压力承载2kg,应检查出渗漏处。 4,管道铺设应横平竖直,管道终端10cm应设置关卡,管道必须牢固不能松动。 5,管道与管道,阀门连接处应严密,管道采用热溶连接。 6,各类阀门安装位置应符合设计要求与功能要求。 7,阀门、水龙头安装位置应端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。水表,阀门处于相对隐蔽的位置,应留有检查装置。 8,在使用PP-r管热溶接时,热容器的温度应保持在260摄氏度,以求无渗水现象。 9,下水改造使用专用的PVC胶,一般不要远离原有的下水口。如要应从改动位置向原有位置放坡度,便于下水通畅的流入下水主管道。 三、电路布排施工: 1,安敷的电线必须采用pvc套管敷设,电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定。 2,吊平顶时电器配管,不得将配管固定在平顶的吊筋或龙骨上。 3,开关、插座要有暗盒,暗盒表面平整,外观完好,安装牢固。 4,插座离地面一般为30cm,不应低与20cm。开关一般距地130cm,安装时应考虑使用方便。 5,穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内直径面积的40%,管内不的有接头和扭接。 6,电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应>300mm,交叉间距>100mm。 7,电源线的火、零、地三线应分别用两根一色线,一根双色线,禁止使用花线做火线。当电源线需进行分支时,应使用分线盒。 8, pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即20mm的pvc管内可穿入4 根电源线:16mm的pvc管内可穿入3根电源线,多穿入会影响电源线路的正

室内装修验收标准(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 室内装修验收标准 一、水工工程 验收要点:安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏 1、管道安装横平竖直,铺设牢固、无松动。 2、应采用墙面打孔下木楔或塑料胀栓,镀锌螺钉固定配套卡具,固定管材的方法,间距不大于600mm; 3、冷热水安装应左热右冷,冷热水供水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接; 4、龙头、阀门安装平正,位置正确便于使用和维修; 5、给水管道与配件、器具连接严密,通水后不得有渗漏现象; 6、排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏。地漏应略低于地面,走水顺畅; 7、卫生器具安装位置正确、牢固端正,上沿水平,表面光滑无损伤。 二、电工工程 验收要点:材料达标,安全可靠,外观洁净,横平竖直,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽要横平竖直不准斜着布管走线,电线用2.5平方塑铜线(灯具线可用1.5平方铜线),分色布线,空调等大功率电器应采用4平方以上塑铜线(注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配); 2、阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视、网线)单独穿管,水平间距不应小于500 mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、暗线铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检修口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、安装电源插座时,接地孔插座的接地线应单独铺设,不得与工作零线混用; 5、厕浴间应安装防水插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上; 6、检查底盒是否牢固安装牢固,灵活有效,位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴地面、无裂隙,表面洁净; 7、检测所有插座,开关是否能正常通电、裸露线头是否用绝缘胶布包裹严实。 8.检查配电箱内开关是否安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。 三、防水工程 验收要点:防水高度,平整度,防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水试验

室内分布系统与WLAN工程施工质量规范标准

《室分布系统及WLAN工程施工质量规》 一、概述: 为加强和勤通信技术工程实施过程中的现场管理,强化各合作单位的安全、文明施工管理意识,杜绝各类违章、违规施工的现象,结合工程建设的现场实际情况,编制了本规,用以指导现场的施工,全面推行精细化的施工管理,在安全生产、文明施工的前提下,确保工程质量。 二、适用围: 本规适用于和勤通信室分布系统工程、WLAN工程的现场施工质量、安全文明要求。 三、质量规要求: (一)分布系统工程施工质量规 1、设备安装要求: ?安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 ?要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装有盖板。 ?施工完成后,所有器件要做好清洁,保持干净。 2、电缆连接要求: ?外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。 所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。 ?连到设备的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。 ?有源设备应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。

?所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.5。 2.1馈线布放要求 ?同轴电缆所经过的线井应为电气管井(弱电井),不得使用风管或水管管井。 ?同轴电缆应尽量在线井和吊顶的线槽布放,走线美观,并按规定用扎带进行牢固固定,且不得于其他厂家的馈线及电线绑扎在一起。 ?同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。 ?电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。 ?电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。 ?电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。 电缆头与电缆的组合良好,导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。 ?芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。 ?芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。 ?电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。 ⑴按照设计文件的路由布放,要求走线整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损、空中飞线等情况; 电梯井内馈线布放较杂乱。电梯井内馈线布放整齐,固定牢固。

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

室内装饰装修施工规范

室内装饰装修施工规范 为了加强住宅装饰装修工程施工工艺流程管理,保证工艺质量,稼禾装饰 根据中华人民共国国家标准(GB 50210-2001)《建筑装饰装修工程质量验收规范》和中华人民共国国家标准(GB 50242-2002)《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》等相关法规制定了以下现场施工规范。 一、施工安全文明规范 1、对进户门和窗户采用印有公司统一标识的保护膜进行保护; 2、对高档住宅的进户区域的石材、楼梯台阶、门柱进行有效保护,规避 不必要的损坏。 3、施工作业场地每层面配置两个干粉型灭火器; 4、在施工现场醒目处张贴各种标识、标牌警示危险,确保施工安全; 5、材料分类整齐堆放,规范、安全使用电动工具,临时用电必须使用施 工配电箱; 6、工程施工现场临时用电确保安全的五条定律:施工现场一条电路,临 时用电两级保护,三级配电,电器装置的四个装设原则,五芯电缆; 7、橱柜家具制作过程一定不能随意放东西,避免沾污橱柜内壁的饰面板。 二、施工前期准备规范 1、在深化理解设计图纸后,进场用红外仪或水平管确定水平基准线,凡 是所有图纸体现装饰的区域都要求有这个水平基准线,在装饰行业中也有称为 “质量控制线”; 2、作业区域弹出离地1米左右的水平线,测量原物业地面及顶面水平误 差并记录,配合设计现场家具放样; 3、对原物业下水管道通水试验并记录,检查原物业顶面是否渗漏并记录,对原物业的下水管路口做保护,地面存水(闭水)试验,检查原物业的地面、墙 面有无空鼓。 三、水电作业规范 1、电施工基本要求规定 1.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 1.2电气安装施工人员应持有效证件上岗。

室内分布系统施工规范报告

湖南省通信建设监理有限公司 范规统施工室内分布系 有源设备一、 )分布系统的主机单元、远端GRRU有源设备是指:分布式基站,射频拉远(单元等设备。 安装位置要求、1 安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安11.装位置应便于调测、维护和散热的需要; 安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;21. 安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好31.; 安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;41. 安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、1.5湿度的范围; 设备安装、2 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固.12平整,不松动; 设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;.22 要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;3.2 厘米以上;304设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要2. 米)米,联通/1.7.25设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端 保持在同一水平线上; 米,在移动机0.86设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离.2房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定;.72接地要求3

对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于1.3.湖南省通信建设监理有限公司 平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;16 设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备23.直接绕接、驳接现象; 每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标3.3规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 设备接地不能接避雷地,要接保护地;3.4 度,弯曲曲率半径90.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于3毫米;130大于 地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现63.象; 的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识加套白色PVC.37别; 口必须用防火泥/8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔3.加以密封; 电源要求4 设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸4.1到的位置; 设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;.24 设备电源插座必须从空气开关盒内引出;.34 设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;44. 的电源线走线要求与射频走线固定原PVC电源线走线要固定,加套白色.45则相同,走线外观要平直美观; 连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;4.6 电源线须作好标签识别;.74 口必须用防火电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/.48泥加以密封; 连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;4.9 ;的橡胶皮包缆线.410交流220V供电电源线采用2.5mm2X3 二、天馈系统 湖南省通信建设监理有限公司