文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 06网络系统施工方案

06网络系统施工方案

06网络系统施工方案
06网络系统施工方案

【国家体育场工程】〖数据网络系统施工方案〗

目录

1编制依据 (1)

1.1.施工图纸、设计交底记要、洽商记录、设计变更 (1)

1.2.相关资料、标准、规范 (1)

2分部(分项)工程概况 (3)

3施工部署 (4)

3.1.总体部署原则: (4)

3.2.施工阶段划分 (4)

4施工准备 (5)

4.1.施工准备流程图 (5)

4.2.技术准备 (5)

4.3.物资准备 (6)

4.4.组织准备 (8)

4.5.建立、健全的各项管理制度 (10)

4.6.施工现场及场外的准备 (10)

5主要施工方法 (11)

5.1.施工工艺流程 (11)

5.2.设备安装准备 (11)

5.3.线缆绑扎 (12)

5.4.机柜(19寸)安装 (14)

5.5.交换机安装 (14)

5.6.工作台安装 (15)

5.7.交换机检测 (15)

5.8.路由器检测 (16)

5.9.防火墙检测 (16)

5.10.网路连通检测 (16)

5.11.软件检测 (17)

5.12.网络安全检测 (17)

6质量标准和验收 (19)

6.1.质量控制标准 (19)

7施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项 (23)

7.1.建筑施工现场及扩声工程安全施工的一般要求 (23)

7.2.安全和环保措施 (23)

1编制依据

1.1. 施工图纸、设计交底记要、洽商记录、设计变更

1.1.1.《国家体育场电讯工程深化施工图第八册综合布线系统、公共信息显示系统和数据网络系统》

1.1.

2.设计交底记要

1.1.3.洽商记录

1.1.4.设计变更

1.2. 相关资料、标准、规范

2分部(分项)工程概况

国家体育场作为本届奥运会的主体会场,承担着开幕式、闭幕式以及其他一些重大活动,是各个体育场馆的重中之重。计算机网络系统不仅是国家体育场举办奥运会各种信息流的支撑系统,而且要保证世界各国和国内各种媒体的新闻工作人员能在比赛期间,凭借体育场提供的现代化网络通信设施,充分利用Internet、电视等多种媒体渠道,实时收发各种信息及实况报道体育竞技的赛况,并且能够通过计算机网络共享比赛期间各体育场馆间的信息资源,提高比赛组织委员会的指挥和调度能力。因而计算机网络系统总体设计的确定,不仅要考虑到近期目标,还要为系统的进一步发展和扩充留有余地,因而计算机网络系统要运用先进、成熟的千兆以太网互连技术,构造高速、宽带、稳定、可伸缩的计算机数据网络平台,用以满足奥运会总体要求,实现与奥运会整体网络平滑连接,并且要求核心层设备支持万兆接口。

本着先进性、科学性、实用性、安全性、灵活性等原则,结合CISCO设备的特点,建议选择CISCO的7609作为核心交换机,配置了VPN模块、防火墙模块支持建立安全、高速的数据网络。

楼层的双绞线接入交换机采用CISCO的Catalyst 2960,提供24口10/100/1000M BaseT接入,满足不同信息点数量的要求。

光纤到桌面的光缆直接接入核心交换机7609上。

采用CISCO灵活、安全的无线局域网解决方案——集中式组网的瘦接入点(Thin AP或Fit AP)+无线交换机,Fit AP +无线交换机适用于规模较大,要求集中管理和控制,对安全性和漫游要求比较高的场合,典型代表是CISCO的4400无线交换机+AP1020系列解决方案。无线交换机4400作为AP控制器,控制AP。

CISCO是IP V6技术规范领导小组的主要成员,本次项目所提供的CISCO网络设备,充分考虑了将来技术的发展,核心设备7609支持IPV6,并基于硬件实现IPv4/v6包转发。

3施工部署

3.1. 总体部署原则:

1)集中力量保质量、保工期。在人力、物资、机具上给工程施工以充分保证。

各项管理工作应着眼于促进项目经理部组织好施工工作;

2)分阶段施工。由于施工工序多,我们把整体项目分阶段实施,力争做到忙

而不乱,疏而不漏。

3)推行先进施工方法,提高作业水平;

4)按照ISO9001的质量标准进行全过程的质量监督,不留任何质量隐患。3.2. 施工阶段划分

第一阶段:线缆敷设施工(综合布线系统);

第二阶段:楼层交换机、核心交换机安装;

第三阶段:主机房服务器等设备安装、网络管理软件、无线网络管理软件和网络安全认证等软件安装;

第四阶段:设备加电测试,系统调试;

第六阶段:系统试运行;

第七阶段:系统验收;

第八阶段:售后服务。

4施工准备

施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作内容:技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。

4.1. 施工准备流程图

4.2. 技术准备

熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,由建设单位主持,监理单位、设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。

熟悉审查设计图纸的内容:

1)建筑总平面图与现场情况是否一致,以及电讯系统的设计功能和使用要求

是否符合卫生、消防、安全和环保方面的要求。

2)查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工

程建设的设计、施工方面的方针和政策。

3)审查建筑总平面图与其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一

致。

4)审查设备安装图纸与其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致,

掌握土建施工质量是否满足电讯设备安装的要求。

5)明确拟建工程的系统形式和特点,复核主要技术参数是否满足要求,审查

设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。

6)明确工期,分期分批交付安装、使用的顺序和时间,以及工程所用的主要

材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

7)在工程施工过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发

现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计变更的签证制度,进行图纸的施工现场签证。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计主要资料,都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、施工验收和工程结算的依据。

4.3. 物资准备

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

1)物资准备工作程序

2)材料、设备准备

按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间,根据储备、消耗情况,编制出材料需要量计划,储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

3)配件、制品的加工准备

按照配件、制品的名称、规格、质量和消耗情况,编制出需要量计划,确定加工方案和供应渠道及储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

4)施工机具的准备

根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积等。机具及、设备、仪器仪表材料配置计划,如下表:

4.4. 组织准备

1)建立项目管理组织机构

我项目部根据本工程的实际情况组建了项目组织机构,在电讯工程分部下设区域责任师,以积极配合、协调现场各区域的土建单位的施工,由电讯主管进行各区域责任师之间的配合、协调。

项目部电讯工程组织框架图:

2)集结施工力量,组织劳动力进场

根据该工程的工期要求和工作量,做好劳动力的统筹安排,选用素质高、技术水平好的专业施工队伍。并安排其进场前的安全、治安、环保、卫生等方面教育,并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度培训。签定工程质量、安全责任书,完善用工手续。

现场劳动力配备在严格遵照劳动力计划外,还应根据现场施工进度情况进行适当调整,以保证施工进度计划,满足该工程工期要求。

3)向施工队伍、工人进行施工组织设计、计划和技术交底

施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前

及时进行,以保证工程严格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。

施工组织设计、计划和技术交底工作应该按照管理系统逐级进行,由上而下直到工人队组。交底的方式采用书面形式、口头形式和现场示范等多种形式。

施工队、组及工人接受施工组织设计、计划和技术交底后,要组织其成员进行认真地分析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示范,并明确任务及做好分工协作,同时建立、健全岗位责任制和保证措施。

4.5. 建立、健全的各项管理制度

各项制度如下:工程程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料(构件、配件、制品)的检查验收制度、技术责任制度及施工图纸学习与会审制度、机具使用保养制度、技术交底制度、职工考勤、考核制度、工地及班组经济核算制度、材料出入库制度、安全操作制度

4.6. 施工现场及场外的准备

为确保本工程能够顺利施工,应对现场做如下准备工作:

1)造临时设施;

2)安装、调试施工机具;

3)做好施工用配件、制品和材料的储存和堆放;

4)及时提供施工材料的检验申请计划;

5)做好冬雨季施工安排;

6)进行新技术项目的试制和试验;

7)设置消防、保安设施。

5主要施工方法

5.1. 施工工艺流程

5.2. 设备安装准备

1)保持机箱清洁、无尘。

2)安装和维护时,不要穿宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他

可能被机箱挂住的东西。

3)仔细检查在工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地

不可靠,地面潮湿等。

4)在安装前,要知道交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,

要先切断电源开关。

5)在移动机箱前一定要拔掉所有电源线和外部电缆。

6)不要将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机。

7)搬运交换机时,不要抓电源把手、机箱通风孔。

8)在安装各种交换机的部件,特别是电路板时,必须佩带防静电手腕。

9)拿电路板的时候,最好拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。

10)尽量把交换机安装在敞开的机柜内。如果安装在密闭的机柜内,请确认机

柜有良好的通风散热系统。

11)确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。

12)确认机柜的尺寸适合交换机的安装。交换机的左右面板外有一定的空间,

以利于机箱的散热。

5.3. 线缆绑扎

1)电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。

2)在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2 倍,在接插件的出线处,

其弯曲半径应不小于其直径的5 倍。

3)不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。

不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。

4)机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,并且无锋利的棱角。

5)电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。

6)绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后

用于扎线。华为技术有限公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×

3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。

7)用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留

有尖脚。

8)在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯

曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。

9)对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起

来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。

10)220V 电源线、-48V 电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。

11)对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,

以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。

12)用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措

施。

13)对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及

电缆上产生应力。

14)请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。

15)同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清

洁、平直。

16)任何电缆走线或者捆扎不得打结。

17)对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的

金属部分不要露在端子座外。

5.4. 机柜(19寸)安装

安装过程如下:

1)机柜、安装时根据图纸及现场条件布置,事先编好设备号、位号,按顺序

将机柜安放到设备基础上;

2)单独机柜找正面板与侧面两端的垂直度。成列机柜柜按顺序就位后,先找

正两端,然后挂小线逐台找正,以机柜面为准。找正时,采用0.5mm铁

片调整,每处垫片最多不超过3片;

3)机柜找正找平后,柜体与基础固定、柜体与柜体、柜体与侧面挡板均应用

镀锌螺栓连接。

4)调整机柜的垂直偏差及各机柜的间距偏差,水平度、垂直度偏差不应大于

1.5‰。

5.5. 交换机安装

1)第一步:安装前确认,确认交换机机柜已被固定好,机柜内交换机的安装

位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。要安装的交换机已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。

2)第二步:根据交换机的安装位置,在交换机机柜上安装档板。

3)第三步:交换机上安装自带的走线架及挂耳。

4)第四步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到安装机柜前。

5)第五步:将交换机抬到比机柜的档板略高的位置,将交换机放至在安装档

板上,调整其前后位置。

6)第六步:用固定螺钉将机箱挂耳紧固在交换机机柜立柱方孔上,将交换机

固定到机柜上。

5.6. 工作台安装

1)第一步:安装前请确认,确认安装工作台足够牢固,足以承担服务器或工

作站(计算机)及电缆的重量;工作台及周围没有影响交换机安装的障碍物;要安装的服务器或工作站(计算机)已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。

2)第二步:两个人从两侧抬起服务器或工作站(计算机),慢慢搬运到工作

台前。

3)第三步:将服务器或工作站(计算机)抬到比工作台略高的位置,将服务

器或工作站(计算机)放到工作台上。

5.7. 交换机检测

1)所有单板安装正确;

2)所有通信电缆、光纤以及电源线和地线连接正确;

3)供电电压是否与设备的要求一致;

4)配置电缆连接正确,通过Console 口或Telnet 搭建配置环境;

5)设置各个LAN口的IP,并划分VLAN;

6)检查加电后设备运行是否正常;

7)通风系统工作,是否正常;

8)系统指标灯是否正常。

5.8. 路由器检测

1)将WAN口与运营商提供的端口相连;

2)将任一个LAN口与终端相连;

3)通过Console 口或Telnet 搭建配置环境;

4)检查电源线、地线连接是否正确,供电电压是否正常;

5)加电后观察路由器的电源、WAN、LAN指标灯是否正常;

6)与交换机建立正常的联机。

5.9. 防火墙检测

1)通过线缆与终端设备相连,搭建配置环境;

2)设置串口参数、配置终端属性;

3)检查电源线、地线连接是否正确,电压是否正常,配置电缆连接是否准确;

4)加电观察面板指标灯是否正常、自启动是否正常;

5.10. 网路连通检测

1)使用TCP/IP协议网络的连通性测试方法

2)使用ping命令进行测试。具体测试方法为在dos命令窗口中输入ping命

令,格式为“ping x.x.x.x”,“x.x.x.x”为网络中机器或设备的网络地址。

如返回信息为“Reply from x.x.x.x:bytes= m time<n TTL=y”,则表明可以连通;同时还应考查返回信息中的响应时间和丢包率等信息。在局域网中,正常情况下响应时间应符合设计要求,丢包率应符合设计要求或为0。,测试TCP/IP网络与公共网连通性时,响应时间和丢包率的数值应比在局域网内的测试数值略高,但不应高于设计规定值。如返回信息为“Request time out”或其他信息时,则表明无法连通。专用网络测试仪是指网络协

议分析仪和网络流量分析仪等。

3)使用TCP/IP协议网络的路由测试方法

4)使用traceroute命令进行测试。具体测试方法为在dos命令窗口中输入

“tracert x.x.x.x”,输出为到达“x.x.x.x”节点所经过的路由,如返回信息与定义的路由表相符,则路由设置正确。

5.11. 软件检测

1)将网管及服务软件正确安装于服务器端和客户端;

2)检查网管框架配置数据是否准确;

3)检查服务器端能否生成整网框架及下载配置数据;

4)测试软件能否提供拓扑管理、用户管理、性能管理、告警管理、操作日志

以及设备日志管理等基础功能;

5.12. 网络安全检测

1)物理层安全,包括对于信息网络运行的物理环境(如机房、配线间等)的

控制和管理,也包括防范因为物理介质、信号辐射等造成的安全风险。

2)网络层安全,主要是保证网络通信的稳定和可靠,并在网络层进行访问控

制和安全检查,抵御在网络层的攻击和破坏。网络层安全包括防攻击、因特网(Internet)访问控制和访问管理、安全隔离等内容。涉及安全网络拓扑、防火墙、入侵检测系统、内容过滤等技术或产品。

3)系统层安全,主要对各种网络设备、服务器、桌面主机等进行保护,保证

操作系统和网络服务平台的安全,防范通过系统攻击对数据造成的破坏。

4)应用层安全,主要解决各种网络应用系统的安全。

5.12.1.网络层安全检测

1)检查网络拓扑图,应该确保所有服务器和办公终端都在相应的防火墙保护

之下;

2)扫描防火墙,应保证防火墙本身没有任何对外服务的端口(代理内网或

DMZ网的服务除外);

3)内网宜使用私有IP地址;

4)扫描DMZ网的服务器,只能扫描到应该提供服务的端口。

5.12.2.系统层安全检测

1)以系统输入为突破口,利用输入的容错性进行正面攻击;

2)申请和占用过多的资源压垮系统导致破坏安全措施,从而进入系统;

3)故意使系统出错,利用系统恢复的过程,窃取用户口令及其他有用的信息;

4)利用计算机各种资源中的垃圾信息(无用信息),以获取如口令、安全码、

解密密钥等重要信息;

5)浏览全局数据,期望从中找到进入系统的关键字;

6)浏览那些逻辑上不存在,但物理上还存在的各种记录和资源,寻找突破口。

7)对用户密码建议设立最少为6位(管理员帐号至少8位)的字母、数字和

特殊符号的组合,同时要求用户必须定期(最长三个月)更换口令。

8)确认被认证者是一个合法用户,并且明确该用户所具有的角色的过程。

9)在用户访问信息资源(包括网络资源和应用资源)时,根据事先确定的权

限设置、控制用户对资源访问的过程。

5.12.3.应用层的安全检测

1)使用应用开发平台如数据库服务器、WEB服务器、操作系统等提供的各

种安全服务;

2)使用开发商在开发应用系统时提供的各种安全服务;

3)使用第二方应用安全平台提供的各种安全服务。应用安全平台是由第三方

信息安全厂商提供的软件产品,它可以和应用系统无缝集成,为各种应用系统提供可靠而且强度一致的安全服务(包括身份队证、授权管理、传输加密、安全审计等),并提供集中统一的安全管理。

6质量标准和验收

6.1. 质量控制标准

6.1.1.计算机网络系统检测

计算机网络系统的检测应包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络管理功能检测。

连通性检测方法可采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络的连通性。

1)主控项目

(1)连通性检测应符合以下要求:

根据网络设备的连通图,网管工作站应能够和任何一台网络设备通信; 各子网(虚拟专网)内用户之间的通信功能检测:根据网络配置方案要求,允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换,不允许通信的计算机之间无法通信;并保证网络节点符合设计规定的通讯协议和适用标准 根据配置方案的要求,检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力。(2)对计算机网络进行路由检测,路由检测方法可采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络路由设置的正确性

2)一般项目

(1)容错功能的检测方法应采用人为设置网络故障,检测系统正确判断故障及故障排除后系统自动恢复的功能;切换时间应符合设计要求。检测内

容应包括以下两个方面:

对具备容错能力的网络系统,应具有错误恢复和故障隔离功能,主要部件应冗余设置,并在出现故障时可自动切换;

对有链路冗余配置的网络系统,当其中的某条链路断开或有故障发生时,整个系统仍应保持正常工作,并在故障恢复后应能自动切换回主系统运

行。

(2)网络管理功能检测应符合下列要求:

网管系统应能够搜索到整个网络系统的拓扑结构图和网络设备连接图;

工程施工的重点和难点及保证措施

第九章工程施工的重点和难点及保证措施 一、该项目地质条件复杂,我公司制定以下施工方案: 1、本标段地处政务区,交通组织要求高,需按照要求进行安全文明施工围挡,确保施工期间车辆、行人安全通行。 2、排水施工时应确保沿线居民排水畅通,做好导流、疏浚工作,做好沟槽处理及施工保障措施方案及临时导流方案。 3、由于本工程为市政工程,应充分的考虑便道的设置,施工期间交通必须有可行的交通组织方案,保证施工材料的运输及沿线单位和居民通行。 4、软基处理原则 ①、在软基处理施工前,根据工程实际情况,精心编制专项施工方案,并报公司总部及监理审批,通过方可实施。 ②、成立以项目技术负责人为组长的软基处理专项领导小组,实行责任分工,责任到人,并执行严格的奖惩制度,并通过各种信息化管理手段的运用,对工程质量、施工进度、工程造价和安全、文明施工实施全过程控制。 ③、雨季是软基处理施工工程的重大障碍,项目部将加强与气象部门的联系,根据气象预报合理做出施工安排,在雨季来临前,避免大范围铺开作业,并做好现场的排水准备工作。

雨季施工时,应作好面层排水,尽量作到雨前将摊铺的松土压实完毕,否则复工时应重新检验路堤压实度,满足设计要求后方可恢复施工。 ④、根据设计要求和处理范围的软弱土层情况,全部或部分清除路基土层中的杂填土层、高液限粘土层,再用满足要求的沙性土料分层回填碾压至交工面,并通过各种信息化管理手段的运用,对工程质量、施工进度、工程造价和安全、文明施工实施全过程的控制。 ⑤、对开挖较深的基坑,必须在降排干积水的干燥环境下分层回填,分层夯实,坚决制止沟槽带水回填施工。 对于确实难于降排干净积水的沟槽,必要时,建议业主批准选用透水性能较好的石粉渣或砂石料回填,以确保路基的稳定。 ⑥、对于填方路基,在清除上部①-1耕植土、①-2淤泥质粘土及表层植物等杂质的基础上,宜对膨胀土表层0.3~0.6m的土体挖除,并将路床换填非膨胀性土或掺灰处理。 填方施工参数应由设计计算来确定,施工完后应按规定进行检测,检测方法及检测数量应符合相关规范要求。 对于挖方路基,在清除上部耕植土以及表层植物等杂质的基础上,应对路堑路床0.8m范围内的膨胀土进行超挖,并将路床换填非膨胀性土或掺灰处理。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

钢筋混凝土挡土墙专项施工方案

钢筋混凝土挡土墙专项施工方案

一、工程概况 本工程是加固七里河河道堤防及修建道路,任务是提高堤防的防洪能力,保障人民生命财产的安全,适应经济和社会的发展需要和景观要求。 工程项目主要有土石方开挖、C15砼垫层、C30钢筋砼底板、C30钢筋砼墙身等。 堤坝左侧地形平坦、开阔,现有堤坝高约4m。场地地貌单元有农田、湿地、荒地和极少数的池塘,右侧为河。 工程所在区域属于多雨地带,暴雨开始于6月,终止于9月,其中以7~9月最多。我项目部负责右侧530m的施工任务。工期为2018年7月15日至2018年8月15日完工。施工期间若洪水流量超过临界值,将直接影响河道泄洪能力,危及河床内的人员、设备、物资的安全并危及堤坝两侧群众生命、财产安全。所以,抗洪抢险任务十分艰巨。根据市防汛办公室的洪水预测通知,采取相应措施保证现场安全。 二、编制依据 1、编制依据 《城市防洪工程设计规范》 CJJ 50-92、 《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004、 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008、 《水工混凝土施工规范》 DL/T 5144-2001、

2、测量放线确定基础尺寸后方可进行钢筋绑扎。 3、绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 4、钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,水平分布筋间距。按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。在绑扎墙底板钢筋的同时预留墙身立壁钢筋。 5、绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 6、在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。 7、垫块采用和基础同等强度的混凝土垫块,以保证混凝土的质量。 6.基础模板 1、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。 2、模板应保证挡土墙设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸,模板接缝应严密,不得漏浆、错台。 3、轴线、模板线放线完毕,应办理好预检手续。 4、模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定。 7. 浇筑基础混凝土 1、混凝土浇筑前,钢筋应检验合格。模板安装牢固,缝隙平整、严密,杂物应清理干净,积水排除,并办理预检手续。 2、混凝土配合比应符合设计强度要求。

挡土墙专项施工方案51853

挡土墙施工方案 1、工程概述 工程概况 本工程停车场挡土墙采用悬臂式路肩墙B,基础采用C15垫层+C30混凝土,混凝土挡土墙墙身采用C30 现浇砼,挡土墙每隔20米设一道2cm宽沉降伸缩缝,墙身设置泄水孔PVCΦ100@2000,墙顶设置碎石盲沟和排水沟排水系统; 悬臂式挡土墙断面,具体结构详见附图 2、施工方案 2.1 方案概述 本项目挡土墙施主要采用悬臂式挡土墙施工,钢筋混凝土结构。混凝土浇筑时采用砼运输罐车运到施工现场,由汽车泵入模,分层浇筑。 挡土墙基底承载力需满足设计要求,现场实测基底承载力不满足设计要求时需及时上报进行基底处理。

挡墙模板采用木模板结构,对拉固定安装。 3.2 整体施工工艺流程 整体施工工艺流程详见施工工艺流程图 挡土墙施工工艺流程图 3.3 施工准备 (1)所有进场材料经试验室检测均满足设计、规范要求,施工设备完好。 (2)在开工前组织技术人员认真学习了挡土墙施工方案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急

预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (3)现场施工机械、人员配置满足施工需要及工期要求。 (4)施工前清除表面浮土和障碍物,开挖至设计标高,平整施工场地,并对现场地形地质进行核验。 (5)施工场地设置临时排水沟,做好防排水系统。 (6)合理堆放材料和机具。 (7)根据施工坐标及设计提供的导线点,挡土墙基坑进行定位放线。 3.4施工过程 根据设计要求及现场实际情况,挡墙施工流程如下:测量放样——基坑开挖——碎石垫层——模板安装——基础混凝土——墙身混凝土——养护——墙背回填 1.测量放样 施工前,根据施工图纸,放出边线桩及挡墙基槽开挖范围,在开挖边界外0.5m 处设保护桩,便于施工中随时检查。 2.基坑开挖 挡墙开挖采用挖机配合人工进行开挖,结合施工实际情况。挡土墙开挖施工做到了以下工作细节工作: (1)挡土墙开挖前做好场地截、排水工作。 (2)严格按照设计图纸进行开挖,确保挡土墙基础深度。基坑开挖后,进行地基承载力试验,若基底地质情况与图纸所示不符时,及时提出地基处理方案或加固措施,报设计及监理工程师批准并加以实施。施工基础前做好基础排水、夯实工作,保证基础干燥、平整、坚实。 (3)挡土墙基坑应分段开挖,并及时施工墙身,墙身不应有水平通缝,斜基底不得改缓或改陡。沉降缝按照图纸设计要求分段设置,宽度2cm,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成后,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深度不小于20cm。 (4)基坑检查验收:基坑底在挖至近设计标高时,按设计和规范要求,检查基底地质情况和基底承载力是否满足设计规定;检查基坑的平面位置、断面尺寸、高程、倒坡等是否与设计相符合;检查基底处理和排水情况是否符合规范要求。只

重点难点施工方案

重点、难点工程施工技术方案 一、重点、难点工程情况概述 花安高速第二合同段起点桩号K10+915.204,终点桩号K22+500,包含林卡互通、凯霸互通,路基纵向长度11.585km。路基土石方工程中凯霸互通、及林卡互通为重点工程。桥梁工程各工序的施工质量,特别是桥梁的岩溶区桩基施工、连续箱梁的施工、T梁预制与吊装等,这些工作都是本标段施工的重点工程,特别是凯霸互通的大挖方,的施工成为我标段的工程难点。 对上述重点、难点工程的施工、生产安全的保证,作出详细分述如下: 二、路基的深切、高填段施工方案及安全措施方案 ㈠、路垫深切方施工方案 1、工程概况 凯霸互通深切方为石质切方,石质为灰岩、灰质灰岩、泥质灰岩且分层分布,左侧边坡切深为50米;路堑的石方边坡开挖严禁用大、中型爆破施工,当开挖至接近边坡时,必须采用光面爆破,以利于边坡稳定和减少边坡修整的工作量;因开挖的石方要作为填方,炮眼孔距不宜大于3m。块度要求控制30cm以内,必须严格控制大块率。 石方爆破在全线施工中难度较大,石方爆破处要保证居民区的安全,不阻塞道路的施工通行等,使得爆破的条件变得艰巨,对全线的施工产生重大的影响,这是施工中必须重点考虑的。本段切方路堑采用分层爆破、分层开挖,采用液压钻机进行深孔爆破,每次钻孔深度根据台阶位置、高度及石质发生变化层位以8~10米控制。边坡处预留2.5~3.0米宽,爆破到边坡线与作业层相交位置时,边坡采用光面爆破每开挖一级台阶根据开挖边坡的石质情况及时安排进行防护。 2、准备工作 ①、施工前,详细核查深挖路堑地段的工程地质资料,分析现场地形特征,编制详细的施工组织设计,报监理处审批,再实施。 ②、由于深挖路堑的边坡高不易控制坡率,因此在施工前必须精确控制坡口桩位置,测量组放出坡口桩后,现场施工员再进行逐桩复核,之后沿坡口桩开挖一条0.2×0.2m小沟,防止在施工中因标识破坏导致边坡错位。 ③、施工前做好排水工作,按设计要求开挖截水沟,并尽可能的完成铺砌工作,拦截地面水。对易滑坡、坍塌地段,加强观测并及时做好防护措施,如:坡顶卸载等。 ④、在四处主要路口及居民点处设立好爆破作业警示牌。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

我的挡土墙施工方案

我的挡土墙施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况及主要工程量 (1) 3. 施工工序及主要施工方法 (2) 4. 施工技术措施 (2) 5. 雨季施工技术措施 (11) 6. 现场质量管理制度 (12) 7. 现场HSE管理 (13) 8. 人员组织 (18) 9. 劳动量用量计划 (18) 10. 施工计划 (19) 11.主要工程量……………………………………………………………………1912.主要 材料、机具需用量计划 (19) 1. 编制依据 1.1. 设计资料 水工保护工程现场设计:气-B01024 水工保护工程现场设计通用施工图: 线——1792 线——1794 线——1795 线——1796 1.2. 标准、规范 GBJ202-83 《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98 《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93 《工程测量规范》 GBJ206-83 《木结构工程施工及验收规范》 JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》 2.工程概况及主要工程量 2.1.工程概况 本段线路西起********的****,东********交界处,线路起点测量桩号BI001(横坐标y=17651070.38,纵坐标x=4306681.26),终点测量桩号BJ001(横坐标y=17720225.57,纵坐标x=4258240.82),经线路调整,最终线路长度89.4008km。 本段线路沿线大部分为平原,主要包括冲积平原和冲积倾斜平原,低山丘陵区主要集中在BI018#桩~BI022#桩之间,主要以瞭高山为主。水工保护主要对河渠、冲沟穿越进行护坡、护岸,对较陡的山体做挡土墙和排水沟。对土坎、陡坡,设置了挡土墙;对于土体不稳定、受主体河流冲刷严重的的河岸,采取挡土墙的措施;对于水流平稳、冲刷很小的河岸或滩地,可采用浆砌片石护坡。对于粘性土河岸,采取分层夯实回填土措施(夯实系数一般为0.90);管线爬堤敷设时,迎水面一侧(或两侧),河堤采用浆砌片石护坡,对于原来就有毛石或水泥护砌的河渠,采取与原来护砌相同的方式恢复原貌;对于坡角大于15°的山体边坡每隔10m 做挡土墙和排水沟。 2.2.目前主要工程量 水保构筑物名称总工程量单位图号

挡土墙施工方案(最终版)

阆中市凉水至天宫二级干线公路建设工程挡 土 墙 专 项 施 工 方 案 编制单位:重庆建工第一市政工程有限责任公司 编制时间:二○一五年十月

目录一、................................................... 工程概况 2 二、分项工程施工计划 (3) 三、施工资源计划 (3) 四、挡土墙施工方案 (4) 五、质量保证措施 (9) 六、确保工期的措施 (15) 七、安全生产保证措施 (17) 八、环境保护及消防安全措施 (19) 九、紧急救援预案 (23)

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 本工程位于四川省阆中市境内,路线起于县道XR20护山东部的阆中市与仪陇交界处(起点桩号K0+000),沿县道向阆中方向进行改建,经过护山乡、凉水乡、妙高镇、扶农乡后沿构溪河南岸行至河西镇太平桥村,止于既有县道与太平桥路段交叉处(终点桩号K36+980);路线全长37.672公里。 本工程包括K+000~K36+980道路左右两侧所有挡护结构。其中包含:仰斜式重力式路肩墙、衡重式路肩墙、护肩墙、仰斜式路堑墙等形式。挡护结构均采用C20片石混凝土。工程量累计:沟槽挖方:82866.30m3;填方26826.00m3;C20片石混凝土:64268.00m3。 1、主要技术条件

2、单项工程数量 A、挡土墙 挡土墙采用C20 片石混凝土,工程总量50648.4m3。 B、护肩墙 采用C20片石混凝土,工程总量8714.5m3。 C、路堑墙 路堑墙采用C20片石混凝土,工程总量38m3。 D、护脚墙 护脚墙采用C20 片石混凝土,工程总量65m3。 3、主要材料 a、混凝土:本分项工程全部采用自拌混凝土。片石混凝土强度等级:C20。 二、分项工程施工计划 挡土墙计划于2015年11月10日开工,2016年5月30日完工。 三、施工资源计划 1、投入施工机械设备 主要机具设备投入计划表

重点(关键)和难点工程施工方案、方法及措施

钻孔灌注桩施工 水中墩桩基采用钻孔灌注桩。根据地段水深较浅、桩长较短且入基岩比例大等工程特点,为避免或减少水位变化对基础施工影响,均通过从两岸修筑便道和墩位围堰筑岛并预留湘江航道的方法进行施工;航道缺口采用贝雷组装活动便桥边通,避免采用搭设固定工作平台的施工方法;钻孔施工工艺以冲击成孔为主。 (1)准备工作:内容包括修筑便道、围堰筑岛和埋设护筒等施工项目。埋设的钢护筒顶端标高应高出原地面或围堰面50cm,护 筒底端埋入原南百以下不少于1m范围内必须保证为粘性土并 至少护筒底0.5m以下。 水中钢护筒施工:在围堰上准确定位并严格控制好钢护筒入土深度。钢护筒分节制作,分节振埋。如遇抛石,采用冲抓或潜水工等方法清除。 人工水中围堰筑岛填心,以草袋装土堆码,其平面尺寸为8×15m,围堰顶标高比施工水位高出50cm以上,钢护筒埋设应埋入河床下50cm以上,周围应夯填粘性土并比施工水位高出1m。 (2)钻孔施工

钻机就位前,应对钻孔前的各项准备工作进行检查,确保桩位准确无误。在钻孔方法上,根据本工程桩基础为嵌岩桩,优先采用冲击成孔法。在钻孔过程中始终严格控制和保持孔内水头,高出地下水位或施工水位2m以上,以保持孔壁稳固。 冲击成孔注意事项: a、开钻前,向护筒内注满水,用冲击锤小冲程(1.0-1.5m)反复冲击造浆,必要时添加黄土或膨润土造浆,待护筒内泥浆保持一定浓度后开钻; b、正常钻进时要注意及时松放钢丝绳的长度。 c、不同土质采用不同的冲程和泥浆,最大冲程不超过6m; d、成孔过程中,应经常检查孔内有无异常情况,钻架有无倾斜,各部连接是否松动; e、钻孔至设计标高后,对孔底岩样、孔径、孔深进行自检,合格后进行清孔,以确保孔底沉淀、泥浆指针满足设计规范要求。 f、岩层中钻进时,尽量提高孔底的泥浆比重和额度,使孔底泥浆由一般的钻渣托浮力变为握裹力,使钻头冲击下的岩块裹于泥浆中,以减少岩石的重复破碎。施工中反复投粘土、冲击和掏渣,以提高钻进速度。水头控制一般以高出地下水位或河面1.5m左右为宜。采用及时补浆、抽浆、掏渣的办法始终保持与孔外水面有1.5m的固定高差,以保证孔内水压的稳定和孔壁的安全。 (3)钢筋笼制安

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

挡土墙施工方案 (2)

挡土墙 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一七年三月 挡土墙施工方案 一、工程概况 挡土墙工程,长120m,垂直高度为5.50米,基底水平宽度为2.85米。挡土墙基础和墙身均采用M5水泥砂浆砌MU20毛石,C20混凝土压顶,表面拉毛。挡土墙每隔15米设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝中用沥青麻纱内、外、顶三方填塞。墙身在自然地坪上300mm处与1800mm处分别预埋硬塑料管Φ100@2000,墙背回填300mm厚粒径为50~80mm砾石滤水层。 二、施工准备 1、材料准备 石料:毛石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。在角隅处应使用较大石料。 混凝土:按照所需混凝土的标号,采用商品混凝土施工。 水:取干净、无污染等符合设计标准要求的水进行砌筑施工。 砂:采用中砂,泥土等杂质的含量不得大于5%,必要时采用钢筛清筛。 水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥 模板:采用木模板。 2、施工设备 反铲挖掘机1台,50型装载机1台,自卸汽车4辆,350型强制搅拌机1台,砼振捣器2个,30kw发电机1台,蛙式打夯机2台。 三、施工进度计划及人员配备 1、工期 挡土墙计划2017年3月5日开工,2017年3月31日完工

2、人员配备 现场指挥1人,技术员1人,测量员1人,试验员1人,技工30人,电工1人,普通工15人。 四、施工方案 (一)、土方工程施工 基槽及墙后土方为三类土,土方开挖最高处距挡土墙基槽底约9.5米,开挖采用机械开挖,人工配合修整,土方外运10公里。 1、工艺流程 放线定出开挖边线→挡墙后土方放坡开挖→基槽开挖→验槽 开挖要求 2、施工方法 (1)、放线定出开挖边线:依据建筑物测量控制网的资料及平面布置图,确定开挖边线和高程基准点,撒石灰作为土方开挖边线。 (2)、放坡开挖:土方要从上到下逐层进行,为防止由于高差过大而塌方,确保安全施工,对挡土墙后土方进行1:0.25放坡,有效地控制开挖的放坡度。 (3)、基槽开挖:基槽开挖边坡应遵循1:0.25的放坡系数,应避免超挖,底面应留高于设计高程20cm左右,并人工清槽,避免机械挠动,以保证地基承载力要求。 (4)、验槽:经设计、地质、监理单位验槽认可后,进行下一道工序施工。 (二)、浆砌毛石挡土墙施工 1、所有挡土墙砌筑时必须配备尺寸架,挂线施工,挡土墙材料、结构尺寸必须满足设计要求。当墙身砌筑高度超过2m时,搭设双排外脚手架施工。挡土墙外露面要求大面平整,2m直尺检查纵横向不超过30mm。 2、采用挤浆法分段、分层砌筑,杜绝灌浆法等不正确的施工方法。每层砌筑工序完成后,必须及时清除残留于石料顶面砂浆,并在进行上一层挡土墙施工前必须洒水湿润。 3、挡土墙采用M5砂浆砌筑,挡土墙石料应大面向下、放置平稳。同层挡土墙应由周边向中间依次施工;相邻两块石料间隙随时用砂浆填塞,灰缝饱满密实,缝宽不大于30mm;三块石料相接处,其内切圆直径不得大

专项施工方案大型挡土墙

专项施工方案报审表

***工程 (路基K1324+316.933~K1330+456.838,长6.14KM) 大型挡土墙专项施工方案 ***合同段项目部 二〇一六年九月

目录 一编制依据 (001) 二、工程特点 (001) 三、施工组织计划 (002) 四、施工准备 (003) 五、施工方案 (004) 1、施工工艺 (004) 2、施工方法 (005) 3、施工中安全注意事项 (008) 六、质量保证体系及控制措施 (009) 1、质量保证体系 (009) 2、质量控制措施 (009) 七、安全保证体系及控制措施 (010) 1、安全保证体系 (010) 2、安全控制措施 (011) 八、文明施工和环境保护措施 (012)

大型挡土墙专项施工方案 一、编制依据 1.《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 2.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3. 《两阶段施工图设计》中片石混凝土挡墙标准图纸。 4. 现场踏勘调查资料。 二、工程特点 我合同段路基填方占用了原有河道,为尽量减少填方路段对原河道的占用面积,保持流水的通畅,并确保路基的整体稳定性,对填方路段设计片石挡土墙进行防护。墙身高、段落长、浇注量大、参及队伍多,施工现场的机械人员交叉作业点多是本工程的主要特点,控制质量和现场安全由为重要。 1、工程概况 我合同段片石混凝土挡土墙共计约11.2万m3,其中大型挡土墙段落共7段,具体情况如下表:

2 、地形、地貌 本项目地处山西泽州县南部、太行山脉南端,受区域构造控制,在长期强烈的蚀剥侵蚀切割作用下,形成了山脉纵横、蜂起峦连、沟谷深切的复杂地貌形态。 3、水文、气候条件 本项目地区大多为碳酸岩盐山区,地表水大量下渗,水位埋深在250m 以下,属极贫水区。 项目区属温暖带半湿润大陆性季风气候区,气候总特点为:四季分明,冬长夏短,春季少雨多风,干旱时有发生;夏季炎热多雨,降雨量年际变化大;秋季温和凉爽,多阴雨天气;冬季寒冷干燥,雨雪稀少。 三、施工组织计划 根据本项目的工程特点(见上)和工程数量,我部本分项工程的总体组织计划情况如下: 1、工期计划:2016年8月20日至2017年8月20日,共计12个月。 具体情况为:2016年11月底(即上冻之前)除特殊地段因地形限制,无法开工外,完成95%段落挡墙基础,确保明年路基填筑的顺利进行。同时随着路基的填筑完成挡墙的墙身。 2、劳务组织计划:三个施工组7家劳务工队,其中施工一组3家,施工二组1家,施工三组3家。每家劳务队配备工人20-30个,其中分支模板、浇注混凝土、摆放片石三个班组,每班组5-10人,预计高峰期工人人数达到

施工重点难点分析及解决方案

第一节施工重点难点分析及解决方案 根据对已施工过同类工程的理解、认真分析招标文件中的设计图纸、阅读施工招标文件、仔细勘查并研究工程所在地理位置、环境特征等,我们确定了本工程的十大特点、关键点,分析及措施要点如下: 施工重点、难点统计表 1-1地下及主体结构施工重点、难点分析及解决方案 1-1-1基坑开挖及降水的监测 本工程位于北辰区红旗农场地区,荔红花园东北侧,北临汾河北道,东临姚江东路,南侧和西侧为荔红花园。 本建筑北侧距离汾河北道18.12m,东侧距离姚江东路11.86m,南侧距离荔红花园住宅26.12m,西侧距离荔红花园住宅65.520m。

本工程建设规模22600m2,其中地上面积16300m2,地下面积6300m2。建筑南北长139.77m,东西长49.84m。地下一层,基坑开挖深度为5.3m~5.75m。 基坑开挖、降水不当将直接影响周边道路和建筑的安全。合理的开挖、降水方案,是确保土方开挖安全的保证,因此工程土方开挖、降水及基坑监测是工程的重点控制项目。 解决方法:进场后实测各部位土层透水系数,含水量,确定以上数据后与设计单位结合,根据周边道路、管线情况划分降水区,每步土方开挖量,开挖天气影响等确定降水井抽水量,并且密切监测周边观测井水位变化,监测周边管线变

形情况,如变形较大时及时停止降水,停止开挖,回填土方,回灌地下水,并立即与设计结合确定处理方案。基坑开挖采用分步开挖,每步开挖深度控制在3m 以内,开挖至槽底后及时施工垫层,防止基底土方回弹。 详见第十章第三节土方施工方案和第十二章基础排水和防止沉降措施。 1-1-2测量放线 本工程建设规模22600m2,其中地上面积16300m2,地下面积6300m2。建筑南北长139.77m,东西长49.84m。地下1层,基坑深度5.3m~5.75m,地上结构分为三个单体建筑,地下同地下室相连。由于本工程建筑长度长,结构复杂,因此建筑定位放线是保证工程观感质量的关键。 为此,我们将制定相应的针对性预案,在现场成立专职测量小组,配备相应精度、数量的测量仪器,制定专项方案,以ISO-10012管理体系组织测量工作。 针对工程特点,我们将制定二级平面控制网络来保证工程平面定位准确,从空间上现场总体设置二级高程控制网络,严格执行分级负责、验收的组织方法,确保各分项工程的安装准确。 具体内容详见第十章第一节工程测量放线。 1-1-3地下结构防水 本工程地下结构为桩承台满堂底板基础。地下结构施工采用无砂混凝土管井降水,底板内管井以及地下室外墙上的各种预留孔洞、水平施工缝和设计后浇带等都是造成地下室渗漏的薄弱环节。 通过我们的施工经验体会,确定以提高结构自身防水能力为主,构造措施为辅的施工技术路线指导方案施工制定和实施。 施工过程中重点抓住图纸审查及设计结合、材料的优选、专业化施工、重点

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

混凝土挡土墙施工方案(2)

K48+185~K48+211段片石砼 挡土墙施工方案 一、编制依据 1、《总体施工组织设计》(已批复)、《两阶段施工图设计》(第五册第一分册)。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG 10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《福建省高速公路施工标准化管理指南》。 3、现场踏勘、调查所获得的有关资料。 4、本单位多年高速公路施工经验与施工工法。 二、编制原则 1、严格遵守现行的施工技术规范、规程等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 2、结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 3、充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 4、建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准。 5、坚持文明施工,注重环境和水土保持,争创“安全、文明、标准化施工工地”。 三、工程概况 XX高速公路XX段X合同段线路位于平和县,起点桩号K41+900位于平和县小溪镇岭后村,终点桩号K52+191.512位于平程县坂仔镇下楼村,路线全长10.292公里。本段按双向四车道高速公路建设标准,设计时速100km/h,路基宽度26m。 在线路K48+185—K48+211段右侧设置了路堤挡土墙,类型为仰斜式墙,墙高为4.0~7.15m米,为C15片石砼,共长26米。主要工程量包括基础开挖土方108.1m3、开挖石方46.3m3,C15片石砼364.478m3,反滤层48.867m3。基底容许承载力不小于220KPa。 四、工期安排 K48+185—K48+211段右侧路堤挡土墙,计划工期为2011年10月28日~2011年12月30日,预计工期63天。 五、主要施工人员、机械设备配备 1、主要机械设备详见下表

挡土墙专项施工方案

挡土墙专项施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施表A022专项施工方案报审表 承包人: 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程 一标

挡 土 墙 施 工 方 案 编制人: . 审核人: . 批准人: . 山西颐园市政工程有限公司2018年3月20日 目录

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程(一标),设计挡墙皆为重力式挡墙,挡土墙基础及墙体采用浆砌30号块石、片石砌筑,M10砂浆勾缝。按设计图纸3、8、5m设一道沉降缝,伸缩缝宽2cm,采用沥青麻絮,在挡墙内、外、顶三面嵌塞。 墙身外露部分在地面(或常水位)30cm以上交错设置泄水孔,每隔2~3m设一个,墙高6m以上者,视具体情况增设泄水孔排数,呈梅花设置,泄水孔口设50cm厚砂砾反滤层,反滤层下设一层胶泥层,以免积水渗入基础。 二、挡土墙施工工艺及方法 1、施工工艺框图 2

开挖至基底设计高程以上,保留20cm,采用人工清挖,找平至设计标高。基坑挖至标高后及时核对基底地质情况,墙基位于斜坡时其埋入深度和距地面水平距离符合设计要求;采用倾斜基底时准确挖凿,不得用填补方法筑成斜面;挡墙开挖后及时砌筑、回填,减少基坑暴露时间。 有水地段做好排水措施,开挖至施工过程中,保持基底干槽施工。在基础范围外挖通长排水沟,设集水井,将基坑槽内的水由排水沟排至集水井内,由Ф50 潜水泵抽排水。 基坑验收 挡墙基坑开挖后,必须采用重型触探仪进行地基承载力的检测,若与设计要求承载力有出入,应进行相应变更处理。自检合格后,向监理工程师报检,经其验收合格后方可进入下道工序—基础砌筑。 基础、墙身砌筑 (1)结构尺寸如下图:

隧道重点(关键)和-难点工程的施工方案、方法及其措施

5、重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施 本合同段共有隧道1.5座,分别为ZZ隧道和XX隧道,为分离式隧道。ZZ隧道左线长118m;XX隧道左线长3709m,右线长3658m。隧道长度较长,且IV、V级围岩分布较多,并有断层分布,是本合同段的重点控制工程。 5.1 施工方案概述 隧道按照新奥法原理,采用钻爆法施工,施工采用光面爆破以降低爆破对围岩的扰动,采用中空直眼掏槽以提高进尺和爆破效果。隧道围岩由III~V类围岩构成。V类围岩地段采用CD开挖法,人工配合机械开挖,个别机械开挖不动需爆破的地方,严守“短进尺,弱爆破,强支护,早成环”的原则,采用微震爆破施工;Ⅳ类围岩地段采用台阶开挖法,光面爆破,周边眼间隔装药;III类围岩地段采用全断面开挖法施工,钻孔采用风动凿岩机钻孔。 5.2 施工工艺流程 隧道施工的基本工艺流程为:布设施工测量控制网→测量放样→洞门刷坡、防护→排水→洞身开挖→通风、排烟→清帮、找顶→初期支护或辅助施工措施→监控量测→出渣→完成初期支护→仰拱→填充→边墙基础→初期支护变形量测稳定→防水层→二次衬砌→附属设施→路面施工→洞内装饰。 5.3 隧道控制测量方案 ㈠洞外平面控制测量 ⑴测量控制网布设 如中标,我单位将进行线路中线和高程复测,确定准确无误后,放出护桩,并编号绘制示意图。为了加快测量速度与精度,拟采用我集团公司的GPS卫星定位系统进行整体布网测量,具体测设方法待中标后编制专项测量方案。

㈡ 洞内控制测量 ⑴洞内计划采用双导线法布设控制测量网,在施工中经常对水准点、控制桩复测,洞内与洞外测量结果闭合,若发现问题及时纠正确保施工万无一失。 ⑵洞内主控网 ⑶洞内基本网图 ⑷施工测量 洞内施工导线测量和洞内施工测量,均采用激光全站仪、激光电子经纬仪和水准仪,以加快测量进度。自基本控制网点,向洞内布置边长约为50~80m 长的单支导线,控制洞内开挖和衬砌施工。 ㈢ 洞外高程控制测量 采用高精度水准仪实施二等精密几何水准控制。 5.4 通风、供风、供电及给排水 ⑴ 施工用电 上场后立即和当地电力部门取得联系,增设施工专用线路。协商安装变压器。隧道洞口处设配电房,配备250kvA 发电机以备应急使用。洞内施工临时电线路采用橡胶电缆,电线悬挂高度距人行地面不小于2.0m ,并安装三级漏电保护器。 ⑵ 施工降尘 隧洞施工降尘采用水幕降尘和个人带防尘口罩相结合的方式。具体实施方法按《隧道通风降尘净毒综合治理工法》实施。 ⑶ 施工供水、排水 精密测边

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

相关文档