文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙防渗漏措施.doc

外墙防渗漏措施.doc

外墙防渗漏措施.doc
外墙防渗漏措施.doc

外墙防渗漏措施

外墙防渗漏应从基层抓起,主要从以下各个层次进行防范:

一、从结构上:

1)、外墙混凝土构件,所有外墙混凝土构件在拆模后应进行检查,做结构修补工序,所有的蜂窝麻面空洞都会造成渗漏的隐患,都要进行处理,比较小可采用防水砂浆补再刷一道聚合物防水,比较大应采用压浆处理。

2)、外墙构件螺杆洞的处理做法为:沿孔洞中心凿直径5cm 深3cm的凹面,再对凹面采用堵漏灵补平凹面,采用聚合物防水沿孔洞中心刷一径直径30cm防水层。

3)、混凝土反沿(内配钢筋),反沿在防范渗漏很重要,在施工中应重点注意,施工时基底应凿毛冲洗干净,采用小型振动棒振捣密实,振捣密实很重要,不密实又会造成渗漏的源头,所有外墙墙体的底部如设计无要求应要求设计加设混凝土反沿,高底为20cm。

4)、凸窗窗台板及空调板,外墙脚手架在设置应避免穿过窗台板或空调板造成孔洞,混凝土浇灌应密实,负筋随捣随提。窗台板至楼板面墙体应采用混凝土,禁止使用砌体。

5)、所有构件模板安装禁止采用木条支撑或固定,吊模可采用加焊钢筋支架支撑,剪力墙或梁的内撑应采用钢筋。

二、从砌体上,砌体上的把关是预防砌体空隙及墙体与结构

的收缩开裂。

1、楼层清理:施工前先将楼层建筑垃圾、混凝土漏浆等凿

除清理干净,墙脚清浮浆并冲冼干净。

2、放线:将各轴线墙体弹出定位线,外墙墙体应从顶层

往下挂通线保持外墙墙体在同一垂直面上。

3、砌体种类:现行大部分砌体为加气混凝土砌块,部分

构造位置采用灰砂砖砌筑,加气砖材料的验收要点:

1)、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块砌筑时,产品龄期不应小于28天。

2)、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。堆置高度不宜超过2米。加气混凝土砌块应防止雨淋。

3)、加气混凝土切割表面呈鱼鳞状,砌体表面受损气孔及切割过程中残渣余屑的存在,对砌体及抹灰层会起隔离作用,影响砌体与砂浆的粘结力,使墙体易出现墙皮空鼓、开裂和脱落等。4)、由于加气混凝土含水量大,解湿时间缓慢,抗冻性能较差,所以容易在其表面出现空鼓及开裂现象。

5)、砌块强度较低,有的外型尺寸偏差较大,砌筑质量不合格,会造成砌体的灰缝宽窄不一,抹灰层厚薄不均,收缩变形不一,从而使抹灰层出现空鼓现象。

6)、因砌块堆放条件、气候、浇水及出厂时间、施工周期等原因,使加气混凝土的含水率差异大,相应产生变形差异也大;另外,加气混凝土的密度大小不一,所产生的变形也不一致。这也会引起抹灰后空裂。

4、砌体施工:卫生间装模墙脚浇200mm高C20素混凝土,

墙面根部采用砌筑200mm高灰砂砖,墙体应表面平整垂直、砂浆饱满、灰缝平直,平整度及垂直度不超过5mm,灰缝

不大于12 mm。

5、注意重点:

1)墙体墙顶拱砖应在7天后才能施工。

2)窗台放置预制板,预制板比窗宽度宽300mm。

3)门窗洞口两侧半砖部分采用灰砂砖砌筑。

4)墙面的修补,每一层砌砖完成拱砖后对内外墙面进行修补,特别是外墙面,凡梁边柱边出孔洞、砂浆不饱满的进行塞砂浆,特别是构造柱、过梁顶部的孔洞及空隙。

5)养护:墙体砌筑24后浇水养护。

三、从外墙抹灰上

1、楼层清理:施工前先将楼层清理及外墙外架底部打扫

干净,余渣运至指定位置堆放。

2、定点:定点为抹灰平整度及垂直度控制的关键,定点

应由熟手专人负责,定点完成后需通过验收后才能抹

灰。

3、挂网:每一层砌砖完成后由专业施工员验收合格后进

行挂网,凡梁柱边及线管位置均需挂网,挂网宽度为交

接处(线管)两边各150mm,外墙为满挂,完成后通知

监理验收。

4、拉毛:施工前提前一天先将墙面浇湿并冲除表面灰尘,

对墙面充分浇水,拉毛时还要边湿水边拉毛,拉毛采用

水泥浆掺细砂及811胶水混合,拉毛后第二天进行浇水

养护确保拉毛质量。

5、充分淋水:内外墙抹灰前均应提前一天将墙体充分湿

透,由于加气砖吸水率高,为了防止空鼓、开裂、外墙

渗漏,别特是外墙外面淋水同时还要将砌体内侧淋水,

为了保证质量班组应安排专人专职进行墙体淋水。

6、抹灰层施工:注意抹灰的厚度,如厚度过厚应分层抹

灰,抹灰应控制压实。

7、外墙抹灰防水砂浆的防水剂掺量应严格按要求每砂浆

机下一桶防水剂。

四、从外墙贴砖上

1、从外墙贴砖上:重点为滴水线的做法,窗台板下沿口应做鹰嘴,上沿口做找坡,窗外边比窗框边低2cm左右,防止雨水倒

流。空调板如有装百叶下板应贴砖,不贴砖应加抹防水砂浆,使窗台板里面高于窗沿,保证板面不积水,百叶窗下框应与空调板应留有空隙,便于积水排走,空调板上板底面可不贴砖,但沿口应贴滴水线。平窗也一样上下找坡,两边做往外的八字。

2、从外墙的分隔缝上:多数外墙的渗水从分隔缝引起特别是与窗台板交接处,分隔缝耐候胶出现脱落或开口将有可能造成外墙渗漏。分隔缝的留置位置应选在外梁中,避免在梁面或梁底。外墙分隔缝作用一个是美观,另一个是防外墙热胀冷缩。从美观上考虑分隔缝的宽度应为2cm宽,从防水作用上考虑应为0.5~1cm,由于定额无此项的价格,施工应与甲方协商做法及价格。分隔缝材料耐候胶的应选用质量过关的好材料,最好采用玻璃幕墙用的密封胶,材料的好坏关系分隔缝的使用寿命,在确保基底完全干透后再由专业人员施工,可以由熟悉打胶的门窗技术工人完成。

五、从外墙预留洞、穿墙管、外架结点

1、空调孔在预埋管时,应饱浆固定并外口比内口低防水雨水倒灌,预埋管应伸出内外墙长些,等饰面完成后预留出完成面1cm 再锯除预埋管。混凝土中预埋或砌体中的空调孔出现偏位,不要进行调整直接封堵后重新钻孔。

2、从外墙预留洞、外架结点上:贴外墙砖对外墙的孔洞施工及拉结点的预留贴砖应比孔洞及取出拉结点所需孔洞大20cm左右。外墙拉结点的材料应全部取出,孔洞应分工序进行施工,

冲洗清理好孔洞再进行填补砌体后第二天才进行抹灰、第三天进行防水处理可以进行贴砖。

六、从外窗上

6、从外窗上:所有楼房均会出现外窗渗漏,多数为窗台,平窗窗台下口墙体应加设10cm的混凝土压顶,伸出窗两边各20cm。窗框塞缝由为关键,塞缝应专人专业人员操作,塞缝的砂浆也应干湿适宜并加掺防水剂。四周塞好固定牢固后取出窗框木垫,再塞木垫处的缝隙。外窗的打胶首先材料质量要好,胶的宽度在窗框与墙体接触处应有2cm左右且平滑有弯弧,窗板有拼接或缝隙均应打胶,比较小的缝隙应采用比较好的胶。

防渗漏工程技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防渗漏工程技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1951-16 防渗漏工程技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、墙体裂缝防治技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖的出炉停放期宜为45天(不应小于28天),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期限不应小于28天,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,、应留有一定的空隙,填充墙砌筑完毕并间隔15天以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60天后再抹灰,并不得少于30天。

6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 4、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设巾6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振

建筑外墙渗漏防治措施实用版

YF-ED-J4050 可按资料类型定义编号 建筑外墙渗漏防治措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑外墙渗漏防治措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标

高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施提要:幕墙下端收口处理:用一条特制的披水板,将幕墙下端封闭,同时将幕墙与结构墙体间的缝隙盖住,以免雨水渗入室内 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 本工程外墙饰面有喷涂饰面、玻动幕墙饰面,石材干挂饰面和金属铝板干挂饰面四种。 1.喷涂饰面和抹灰 为解决外墙饰面,抹灰层底渗漏问题,采取如下措施 ⑴.基层处理: ①砌体墙面:抹灰前必须对墙体进行湿润(隔夜浇水,一般浇2遍,吸水深度8~10mm),后层抹灰应在前层抹灰砂浆具备足够强度后进行,每层抹灰面时应注意前层抹灰面底湿润程度。抹灰砂浆必须与基层粘结牢固,必要时可在砂浆中掺入107胶等胶结材料,以提高抹灰砂浆的粘结强度。在外粉刷前,应对外墙面进行检查,对砂浆不饱满的灰缝、空心缝、瞎眼缝,用水泥砂浆嵌实或凿嵌好;对穿墙管必须清除掉,孔洞应在砖墙内可采用微膨胀水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;外墙的脚手架铅丝洞、雨水管、避雷铁脚洞等应1:3的水泥砂浆嵌塞密室平整。 ②混凝土墙面:抹灰前先进行基层处理,使之达到必要的粗糙度,可采用: (1)凿毛处理,每平方米应不少于200个凿点; (2)甩浆法,水泥砂浆水灰比宜控制在~范围内,甩浆后养护三天后抹灰,砖墙与砼结构的连接处宜采用金属网拉结处理,并绷紧牢固,金属网与各机体的搭接宽度应不少于10mm。 (2)抹灰层的主要工序: ①、一般抹灰层:应采用砼界面剂(1~2㎜)找平层(7~9mm)面层(7~9mm)的工序施工,抹灰应平整。当抹灰基层不平整时,中层抹灰应分层抹平,水泥砂浆、混合砂浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行。若几层连续涂抹,因湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,易造成收缩率过大而造成空鼓、裂缝。 ②、东山墙的抹灰层:受上海地区主导风向的影响,住宅建筑的东山墙粉刷应当引起高度重视。面层的抹灰层在凝结前应防止过快干燥和暴晒、水冲,以及撞击、振动,以保证面层有足够的强度。 (3).抹灰砂浆: 结合层采用1:3的水泥砂浆,找平层应采用1:2:5混合砂浆木抹子压光,宜用木蟹压实。 (4)抹灰材料选用: 水泥必须进行复试合格后方可使用;黄砂应采用中粗砂,含泥量应小于2%,面层的用砂必须经水淘洗;石灰膏不得含有熟化的颗粒和杂物。 (5)细部构造的防水处理: ①、挑檐、雨蓬、阳台、空调小平台等细部构造应用水泥砂浆抹光,其顶部应做足够的流水坡度,避免倒泛水或积水。 ②、细部构造的下口应做滴水线或挂落线。滴水线应用嵌条子做法,严禁拍条或勒线,一般深10mm,上宽7mm,下宽10mm,距外表面不大于30mm;挂落线一般宽40mm,厚8~10mm,要求外低内高,并在与墙面交接处,沿墙用水泥砂浆粉出高120mm的线脚,或在阴角处用水泥砂浆抹出一小圆或三角。 ③、禁止采用粉缝和揩缝的方法,勾缝工作应分数次进行,从左倒右,先横后竖,逐段抽实压光。十字交接处应平整,无高低。缝抽实后,应比砖面抽进2~3mm。

恒大地产集团防渗漏施工工艺版

防渗漏施工指引(2014版)

恒大地产集团管理及监察中心汇编 2014年8月 第一章编制说明及其原则 一、为了减少建筑物渗漏水质量问题,规范防水施工做法,减少由此引起的交楼风险,参照设计和相关规范要求,编制“防渗施工工艺标准”技术文件。 二、防水工程的设计及施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜,综合治理的原则”,做到先排后防。 首先不能有积水,要将积水在短时间内顺畅地排出;其次必须强化结构自防水功能,每一处节点均要对结构本身的防水功能给予充分的重视。因此,防水工程应综合治理,着重抓好三关:第一是结构自防水,包括混凝土墙、柱、板、墙体材料及砌筑、抹灰层、塞缝等,这是整个防水体系的基础。基础工作不过关,防水体系就无法保证;第二是在各饰面层、防水层施工前后的淋水和蓄水试验,是对前面工序防水能力的真实检验。只有通过淋(蓄)水试验的防水才是有保障的;第三是防水材料(聚氨酯、卷材等)的应用,这是防水工程的最后一道关口。 三、建筑物渗漏水问题集中体现在:结构缺陷,如结构板高差不足、楼板通缝开裂

等;隐蔽验收流于形式,如没有按照规范及图纸要求对给排水管道进行通水通球、试压检测,没有做好蓄水、淋水检查工作等;防水细部施工质量差,如穿墙管道防水收口、后浇带和伸缩缝等结构预留缝防水处理等。根据以上发现的问题,只有在施工的全过程推行一套完善的防渗施工工艺标准,才能有效地确保建筑物防水施工质量,降低渗漏水隐患。 四、因防水工程做法多样,节点各异,请地区公司参照本指引根据实际情况,进行细化与优化,用以指导施工。 第二章卫生间防渗漏施工指引 一、卫生间防水施工工序(以非地面热辐射采暖卫生间为例)

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

卫生间防渗漏施工工法

卫 生 间 防 渗 漏 施 工 工 法 吉林吉化华强建设有限责任公司 2009.12.22

目录 一、前言 二、特点 三、适用范围 四、工艺原理 五、工艺流程 六、操作要点 七、质量控制 八、工程实例

卫生间防渗漏施工工法 一、特点 建设工程中,卫生间、屋面水池以及长期处于潮湿环境的部位,如上、下水管道、消防管道穿楼板或穿墙体的局部位置的渗漏,是建设工程常见质量通病之一。为规范施工工艺,杜绝上述部位的渗漏,为提高工程施工质量,为用户提供满意的产品质量。近几年来,我公司在丰满电厂、吉林市特种设备检测中心、黑水县援建项目等工程中对卫生间、水池等部位采用从管道堵缝灌浆、试水及坑内、池底、池壁的防水、安装大便器、接头堵缝、试水到填充煤渣砼、面层找平、面层贴砖一套完善的施工工艺,取得很好的效果及成熟的经验。现整理成工法的形式,在全司所有项目推广采用。 二、特点 卫生间及水箱(水池)等的渗水,主要有三种产生原因: 1、上、下水管穿越楼板、穿池壁的部位堵缝不密实造成漏水; 2、管头与管道及大便器、浴盆的接管插口处接头不密实渗水; 3、砼地坑及池壁砼不密实造成的渗水,或大便器的坑上口的止水反边未 做而引起墙体渗水。 而本工法就是针对上述三种可能引起的渗水而采取的有效方法和措施,杜绝渗水的渠道从而达到治渗、防渗的目的。 本工法是将传统的工艺结合工序的特点更加细化和标准化,简便快捷,

检测直观,操作方便等特点。 三、适用范围 本工法适用于公司新承建的工业与民用公用工程的卫生间、水箱、水池及潮湿环境有防水要求的部位。也适用于工业厂房的水槽及水塔泵房的管道穿壁及内壁防水。 四、工艺原理 卫生间、水箱(水池)的渗水主要原因在前面已作分析。本工法就是对可能渗漏的部位和施工重要环节进行多次设防、杜绝一切渗漏水的可能性。在工艺的步骤和顺序上作出规定,并无十分繁琐的标准和高深的理论。其工艺原理用便捷的描述为: 堵缝(即管道地漏穿过楼板及池壁处的吊模)严密,灌缝密实,池壁砼密实,试水检验,五层防水,管件接头牢固,回填、面层找坡贴砖坡向顺畅。 共九道工艺过程,通过多次的防水防渗处理和蓄水试验,达到产品质量不渗不漏的目的。 五、工艺流程 穿楼板或池壁管道安装校正安装堵缝吊模冲洗孔洞第一次灌细石砼(板厚的1/3)第二次灌细石砼(距离板面1cm)养护油膏嵌管道周边缝24h蓄水检验五层防水层坑壁(池壁)第二道设防安装存水弯大便器管口堵缝安装大便器(或浴盆)并固定回填煤渣砼或其它填充材料面层细石砼水泥砂

外墙渗漏水的防治与处理

外墙渗漏水的防治与处理: 建筑物外墙常常会发现渗漏水现象,这些渗漏,除对结构和耐久性有一定的影响外,更会严重地影响美观和使用功能。造成外墙面渗漏水的原因很多,主要分为:外墙砖砌体渗漏水;沿外墙门、窗框周边渗水;外来水源造成外墙渗漏水。 一、外墙砖砌体渗漏水 我们回访时经常发现外墙面有渗漏水,一般情况下,西面山墙比东面山墙多;框架结构中,框架梁底有渗水。外墙面渗漏水,会造成内墙装饰霉变,影响美观和使用功能。 (一)原因分析 1.砌砖水平低,砖缝砂浆不够饱满,或为空头缝。框架结构的围护墙与框架梁底之间,因砌体的沉降而产生缝隙而漏水。 2.脚手架眼没有按要求堵塞好,留有渗水的通道。 3.外墙装饰面层有空鼓、裂缝时,在下雨过后,雨水从缝隙进入抹灰层而渗入内墙。(二)处理方法 1.高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。 2.大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,待干燥后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。3.沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。 (三)防治措施 1.加强施工管理,严格砌体的操作质量,执行《砌体工程施工及验收规范》的规定,外墙一律不许留架眼,砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满率要大于80%。 2.框架结构的填充墙,按规范要求:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右,砌筑砂浆应饱满。”这是防止填充墙砌筑砂浆沉降的主要措施。 3.外墙施工前必须事先进行技术交底。铺贴过程中一定要有挤浆工艺,且在勾缝前要全面检查空鼓情况,勾缝要保证密实度,勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏,勾缝深度建议要严格控制,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝。质量管理方面要建立多级复查控制制度,以保证每道工序的质量。 二、外墙门窗框周边渗水 在施工当中我们经常发现,水沿门窗框周边及窗台渗漏,这样的渗漏会造成室内墙面的污染,影响使用功能。 (一)原因分析 1.门窗框周边与砖墙接触面的缝隙没有封嵌或虽用砂浆嵌填却不密实,常有脱落和裂缝,窗洞口顶面无滴水线,雨水由洞口顶面流入室内。 2.窗台下的砌体缝隙中砂浆不饱满,水从缝隙中渗入室内。窗台粉刷不当,水沿窗框下渗入室内。 (二)处理方法 1.将门窗框边与墙体接触面的缝隙中的疏松与裂缝、不密实的砂浆剔除冲洗干净,之后用1:2.5水泥砂浆分层嵌填密实,靠窗框边留6mm×6mm的凹槽,待外装饰完成后,沿门窗框周围凹槽中嵌填柔性防水密封胶。 2.门窗洞上部要做滴水线,损坏的要补做好。窗台面粉刷层有裂缝或倒泛水时必须返工重

外墙防渗漏施工方案

外墙防渗漏施工方案 海南省法官培训学院建筑工程建筑面积共为16291.7m2。一幢5层,一幢2层,根据设计图纸要求,所有的外墙为190厚空心轻集料砼小型砌块,外墙为涂料装饰。如何防止外墙渗漏很为重要,因为外墙渗漏,不仅影响建筑物的外部景观,同时又有可能影响建筑物的使用功能,给人们生活带来许多不便和烦恼。因此,提高外墙砌筑、抹灰、涂料的施工质量是防渗漏的关键,为了保质保量完成施工任务,编写本施工方案。 一、外墙砌体施工质量 ㈠、材料要求 1、根据设计图纸要求空心轻集料砼小型砌块的规格和强度等级采购砖材,并应附有出 厂合格证,现场取样并经有关检测部门检测合格后方能使用。 2、水泥用P.O32.5R普通硅酸盐水泥,新鲜无结块,并有出厂合格证和现场取样合格 检测报告。 3、砂用南渡江中砂含泥量不应超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 ㈡、砌体的施工方法 1、砌筑前,墙基层应经验收合格,砌筑空心轻集料砼小型砌块墙部位的楼地面、灰渣杂 物及高出部分应清除干净。 2、在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、空心轻集料砼小型砌块墙立边线、门口位 置线。 3、做好地面垫层,在砌块墙底部,用普通粘土砖砌好踢脚板200mm高度。 4、轻集料砼小型空心砌块的吸水率较高,为了保证砂浆不会失水过快影响砌体质量,使 用前要提前2d洒水湿润,但是必须注意小砌块表面有浮水时,不得施工。 5、按砌体每皮高度制作皮数杆,并竖立墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。 6、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列,保证砌体尺寸符合设计要求。最 下一层如灰缝厚大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,应用M5.0混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。 7、灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝厚度不得大于8—12mm,竖向灰缝宜用内外临 时夹板夹住后灌缝,夹板应紧贴砌体,保证严密,严防跑浆。 8、砌到接近上层梁、板底部时,应至少间隔7d后用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约 为60°左右,砂浆应饱满密实。 9、墙体洞口上部应放置2?6mm钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm。 10、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每400mm高设一道 2?6mm钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700mm。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比,水泥:108胶:中砂=1:0.2:2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5mm 厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙高大于4m时,常加设一水平混凝土带,如设计无要求,一般每隔1.5m加设2?6mm或3?6mm钢筋带,以增强墙体的稳定性。 11、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按

建筑外墙渗漏防治措施

编号:AQ-JS-09899 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑外墙渗漏防治措施Prevention and control measures for leakage of building exterior wall

建筑外墙渗漏防治措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设

定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。 (三)施工因素 施工导致的渗漏原因很多,易渗漏部位施工质量差,是造成外墙渗漏的主要原因。 (1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是漏水的多发区。 (2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂。 (3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝。 (4)细部构造,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽等未处理好造成雨

建筑外墙防渗漏施工技术措施 单伟光

建筑外墙防渗漏施工技术措施单伟光 发表时间:2019-11-05T11:20:56.423Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年16期作者:单伟光 [导读] 本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 身份证号:13028319840704XXXX 河北 064402 摘要:近几年来,由于墙体改革的实施以及新型墙体材料的广泛推广应用,使房屋建筑外墙面的渗漏率呈上升的趋势。然而,造成外墙渗漏的原因非常复杂,它涉及到建筑物的设计、施工、使用等各方面。本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 关键词:建筑外墙;防渗漏工程;施工技术 引言: 由于由许多原因可以导致建筑外墙出现渗漏状况,所以应该采取多样化、系统化的防渗漏施工技术措施才能够从根本上解决建筑外墙的渗漏问题。 一、有效控制建筑外墙墙体砌筑质量 较高的建筑外墙墙体砌筑质量是避免发生渗漏现象的前提和基础。因此,墙体砌筑必须符合以下质量要求:首先,在砌砖方面,不允许用干砖来砌墙,因为干砖会大量吸收砂浆的水分,无法实现砂浆的均匀摊铺,不能达到砖缝中砂浆密实饱满的要求,最终降低砌体的粘结性和墙体的抗剪强度。正确做法是,在砌筑砖砌体之前的一天或者两天便应该浇水湿润砌墙所用砖块。但是不是砖块越湿越好,应该根据不同的砖块类型来控制合适的湿润度。相关要求是,依照空心砖、多孔砖与轻骨料混凝土小砌块在吸水、失水方面的特点,对其含水率分别进行如下控制:空心砖、多孔砖的含水率控制在百分之十至百分之十五之间;轻骨料混凝土小砌块的含水率控制在百分之五至百分之八之间最为合适。对于加气混凝土砌砖施工而言,砖块的含水率应该控制在百分之十五以内,如果是粉煤灰加气混凝土砖块,则要将含水率应该控制在百分之二十以内。 其次,在勾缝方面,墙体砌筑的竖缝和水平缝中的砂浆一定要密实饱满,此举可以从根本上避免建筑外墙渗漏现象。 再次,在沉缩裂缝控制方面,应该采用有效措施来对填充墙沉缩裂缝进行严格控制。具体方法是,不同强度等级和不同干密度的加气混凝土砖块不能够混砌,不同种类的砖块更加不能够混砌;用砂浆来填嵌密实砌体和框架柱间的缝隙,必须将框架柱中伸出的拉结筋砌入到砖缝里面;要严格控制施工过程中框架结构墙体的每日砌筑高度,一般情况下,每日砌筑高度控制在1.4米之内比较合适,砌筑至梁底大约2米高度时应该静停一周,等砌体的变形稳定之后,再使用相同材质的实心辅助小型砖块成60度至75度角来挤紧顶牢;顶砖必须依照相关要求来施工,确保充分紧实和勾缝密实;为了防止交界处出现裂缝而产生渗漏现象,所以施工时,要清除框架结构交接部位(如柱边、梁底等)的灰疙瘩,待清洗干净之后,可以用干硬1:l砂浆抹5毫米厚,保证砂浆的填嵌密实;在不同材质交接部位抹灰需要格外注意抹灰层的拉结力问题,通常情况下,为了增强拉结力,应该在应在交接部分添加一层宽4米的金属网,同时,为了实现金属网最佳的拉结效果,应该让金属网和结构面保持3毫米至5毫米的距离。 最后,揉压法砌筑。该砌筑方法要求相关施工人员遵循以下技术要领,即采取“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一揉压)进行墙体的砌筑。 二、建筑外墙墙体装饰面层的防渗漏施工控制 外墙抹灰前,应先做好基层处理,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮尘和污物,并对墙面充分润湿,其含水率保持在10%~15%左右,以防止基层将抹灰层中的水分吸走而产生空鼓、开裂;有条件的可在抹灰前用水泥砂浆拉毛墙面,以加强结构层与砂浆的粘结效果;待稍干后检查墙面有无裂缝。抹灰完成后,应做好防雨防晒遮盖,进行喷水养护。 外墙装饰面砖镶贴前,应先清洗干净饰面块材,用水浸泡、晾干后再使用;应检查底灰空鼓裂缝,凡空鼓面积超过200 cm2,灰厚小于20 mm,收缩裂缝大于100 mm,深大于15 mm者均为渗漏隐患处,必须进行修补处理后,方可进行外墙饰面块料镶贴。在施工过程中,要注意确保粘结砂浆饱满度,块料四周留缝宜6 mm~10 mm,先用勾缝器将粘结砂浆勾严溜实,再掺用素水泥浆,从黏结砂浆的表面再勾一次缝,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝;要严格控制勾缝深,以1.5 mm~2 mm为宜;勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏;拆架前应全面仔细检查灰缝饱满度。在涂料饰面施工前,应选用与涂料相匹配的腻子和封底涂料(如弹性涂料);应严格控制墙基体的含水率,必须控制不大于8%,并选择透气性好、性能指标合格的、与外保温系统配套的外墙专用腻子刮对基底找平封闭。 涂料饰面施工时,为防止裂缝、提高砂浆密实度、增强抗渗能力,一般分3次分别抹压:一是底层,待EPS板检查合格后,选用聚合物抹面砂浆薄抹,厚度控制在2 mm~3 mm,然后在翻包网格布及门窗口、大角等部位,将增强网格布压入砂浆中,以不露出为准;二是压网层,先将大面积的网格布铺平,无皱褶,然后由中间向两边用高标号的水泥砂浆压抹,并注意养护;三是面层,在压网格布砂浆湿润状态下,再用砂浆压抹一次即可。 三、有效控制窗台与铝合金(塑钢)窗的安装质量 第一,窗台施工质量。工程渗漏是窗台设置不当造成的,针对窗台坡度较小、填充硅胶老化、脱落等原因,所采取的措施:将硅胶沿窗台小圆弧的顺直方向抹压,部分胶透过窗下框与小圆环处预留的缝隙挤满,以确保窗与洞口墙体的连接为弹性连接。 第二,窗框安装质量。首先把好材料关。尤其是要把好铝型材和氧化膜的厚度关。然后把好制作关和施工关。下料尺寸的误差要严格控制在允许偏差范围之内,使得成型后的窗框达到接缝严密、整体方正。做好下框出水口,严格控制窗口预留洞口尺寸,内外打胶到位、密实、顺直,最后把好验收关。在对窗工程进行验收时,采取淋水试验的方法以检查其抗渗性能及窗下框流水畅通和积水情况。 四、确保外墙面砖的施工质量 第一,饰面砖施工质量控制。有效控制饰面砖施工质量的主要目标就是有效处理由于饰面砖材料不同所引起的干缩和温度变形问题。由于饰面砖为烧结砖,干缩率比较小,背面凹凸槽不深,饰面砖和砂浆之间的粘结力会受到影响。通常情况下,饰面砖使用水泥油膏进行粘贴,但是纯水泥油膏具有较大的干缩率,粘结力受到影响。所以,建议改为2:1的油膏+水泥细砂浆进行粘结,借此提高粘结力,增强面层的抗裂水平。 第二,找好规矩。在饰面砖镶贴之前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一

防渗漏工艺工法

防渗漏工艺工法 本工程大部分建筑为住宅工程,对于住宅工程必须做好房屋的防渗漏的工作,为此,我公司在本工程中将着重做好以下几个方面的工作: 1、管理方面: 1.1、确定创建“无渗漏”工程的质量目标,组织甲方、施工、监理单位相关人员分别制定具体的技术措施、实施办法和责任制,建立创建“无渗漏”工作的质量保证体系,并对落实情况开展严格的、经常性的检查;要求在施工单位中成立以项目经理为第一责任人的防治质量通病工作小组;组织和督促甲方、施工、监理单位管理人员开展防治渗漏达的学习和培训,提高他们的专业水平和现场管理的责任心与积极性。 1.2、在住宅工程防渗漏过程控制中,应以“预防为主”,加强事前控制和事后检查,把生产渗漏的质量隐患消灭在萌芽状态。 a、对每道工序的操作质量进行巡视检查,对违章操作,不符合质量要去及时纠正,防患于未然; b、在工序的自检、互检的基础上,进行工序质量的交接检查,坚持上道工序不合格,不能转入下道工序的管理原则。 c、隐蔽工程验收检查后,要办理签证手续,列入工程档案,对查出的问题必须认真处理,经监理、甲方相应人员复核无误后,方能转入下道工序。 2、技术方面: 2.1、混凝土工程中的防渗漏措施 混凝土的渗漏主要是施工缝部位漏水、冷缝漏水、混凝土疏松漏水和拉墙 螺栓漏水,还有裂缝(温差、干缩、荷载原因)漏水。漏水主要是施工缝处理 不当和浇筑不连续造成冷缝引起。 混凝土的振捣必须密实,振动机操作手必须对浇筑部位的钢筋、模板情况 心中有数,振动机快插慢拔,按照振动机规定的作用半径移动振动位置。 地下室外墙板支模用的穿墙螺栓应焊止水片,并应在外侧模上衬垫厚度 20mm以上的木块,拆模后除掉木垫块,割去此段螺栓,用防水砂浆封口。 按施工规范规定位置留置施工缝,继续浇筑混凝土时,应将模板内杂物清 除干净并应加同配合比混凝土砂浆接浆。 选择质量记录良好的混凝土供应单位,供应必须连续,防止停等造成冷缝。 孔口封堵要采用强度等级高一级的微膨胀混凝土,膨胀剂可以选择UEA 类型减水、膨胀剂。 2.2、预防外墙饰面渗漏的技术措施

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施 潘春宇 摘要:建筑外墙渗漏现象的发生严重影响了居民正常生活,因而建筑工程在施工过程中应提高对其的关注。外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、交付使用后装修不当、自然环境条件的影响等因素。本文首先分析建筑工程中引起渗漏原因,并针对原因提出了有效的防渗漏措施,供大家借鉴。 关键词:建筑工程渗漏;渗漏原因;防渗漏措施分析 1.渗漏的危害及其影响性分析 建筑物一旦渗水将直接影响人们的日常生活和办公环境,如果长时间渗漏还将会导致部分建筑构件耐久性下降,甚至会造成结构性破坏和对美观上的影响。 当居住建筑发生渗漏时,有的居室还会变得潮湿,天花、壁纸及吊顶有的发霉、脱落、掉粉、起皮、发生翘曲变形等现象,这些都严重影响了人们的起居生活。更有甚者,还会造成水电“短路及导电”不良现象危及人生安全。特别是砌体结构房屋发生渗漏时,砖墙吸水导致墙壁受潮,墙体强度、结构稳定性也降低。不但如此,如果人们长期处于潮湿的环境中,还会引起关节炎、风湿麻木等疾病产生。由此可见,房屋建筑工程严防渗漏问题在人们生活或工作中都有着不可忽视的重要影响。 2.外墙防渗漏部位 建筑外墙容易产生渗漏的部位主要有:(1)框架结构墙体开裂渗漏或者是砌体围护构件间的渗漏;(2)外墙门窗边的渗漏,窗框材料与墙体材料的热膨胀系数不同,窗框与墙体连接处容易出现裂缝;(3)预留洞渗水,外墙管道周边的孔洞和施工中预留下的孔洞没有封堵密实。 3.建筑外墙渗漏原因分析 3.1墙面的渗水 钢筋混凝土剪力墙裂缝造成渗水,其原因主要是温度和沉降方面的原因引起。(1)由于热胀冷缩产生的温度应力使建筑物顶部的外墙在女儿墙根部、顶层窗洞口的上部产生水平裂缝。(2)由于建筑物不均匀沉降,造成建筑物在转角和中间部位产生垂直裂缝,或在建筑物的窗口下部产生45°的斜向裂缝。 3.2钢筋混凝土墙体浇捣不密实造成渗水 (1)混凝土由于水灰比过大造成混凝土在振捣过程中产生大量的气泡,从而使混凝土在硬化后留下许多相互连通的孔隙;在混凝土浇捣过程中,因材料离析或振捣不密实形成蜂窝麻面等缺陷造成渗水隐患。(2)由于墙体模板底部封堵不严或混凝土浇捣前接浆处理不当,造成墙体在层间接槎处生产烂根现象,这促烂根现象如不按要求处理,也会造成渗水。 3.3钢筋混凝土框架填充墙渗水 (1)框架填充墙由钢筋混凝土和砖砌体两种材料组成,由于两种材料线膨胀系数不同,在相同的环境条件下,两者变形值不同而在连接部位产生裂缝,从而产生渗漏。(2)填充墙体砌筑时砂浆不饱满,砌砖体外墙四周与混凝土结构交界处灰缝不饱满,或没有提前润砖,造成砂浆干缩开裂,降低砂浆和砌块的粘结性能,形成渗水通道。 3.4外墙装修质量问题引起渗水 (1)结构施工时如果墙体偏差过大,造成抹灰砂浆超厚而引起开裂、起壳甚至脱落,或是抹灰前没有充分湿润墙面,基层处理不好,使砂浆与墙面粘结强度降低,造成抹灰起壳或脱落,或是使用了含泥量较高的砂,形成砂浆干缩裂,或是砂浆搅拌过程中加水过多,使砂浆的孔隙率较高。(2)由于面砖铺贴时没有满涂粘结砂浆,使面砖背后存在许多空腔,而

外墙渗漏质量通病防治措施

外墙渗漏质量通病防治措施 1设计及节点构造 1.1高层建筑外墙、有外保温层的外墙及使用新型墙体材料的外墙应按照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011标准进行外墙整体防水设计和相应的节点构造防水设计。 1.2建筑外墙节点防水构造设计除包括外墙砌体自身抗裂构造措施及与其他结构交接部位抗裂构造措施外,还应包括门窗洞口、雨篷、阳台、空调板、外凸线条、变形缝、外墙管道洞口、女儿墙压顶、外墙预埋件(含保温材料锚固件)、预制构件等交接部位的防水设防。 1.3有外保温的墙体,限制采用湿贴法块材饰面。 1.4建筑物外侧有露台、雨篷、空调板等构造物平台时,其板面建筑标高宜低于室内楼地面结构标高,并应设置混凝土止水翻边且宜与构造物平台同时浇筑,混凝土止水翻边高度宜高于外构造物平台建筑标高200mm,墙根交接部位应粉成圆弧型泛水,上翻的防水层收头,应有可靠的固定密封措施。 1.5底层和顶层砌体应设置通长窗台梁,其他楼层也宜结合混凝土板带通长设置。 1.6每层外墙底部宜设置混凝土防水导墙,高度为200mm。 1.7不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,东、西山墙应采用热镀锌电焊钢丝网,丝径不小于0.9mm。住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理。 1.8阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。 1.9变形缝应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应用密封材料密封(图1.9)。

防渗漏专项施工方案(最新版)

目录 一、编制依据 (1) 二、建筑概况 (2) 三、结构概况 (3) 1、结构概况 (3) 2、工程重点难点 (3) 四、参建单位责任主体管理措施 (3) 五、可能出现的质量通病及质量通病防治的重要性 (4) 1、标高及结构尺寸质量通病的防治措施 (4) 2、地下防水工程质量通病的防治措施 (4) 3、混凝土结构工程质量通病的防治措施 (4) 4、楼地面工程质量通病的防治措施 (4) 5、装饰装修工程质量通病的防治措施 (4) 六、主要质量防裂防渗防治方案 (5) 1、墙体裂缝防治的技术措施 (5) 2、消除混凝土强度不符合设计要求防治措施 (6) 3、楼地面工程质量通病防治的技术措施 (6) 4、地下室施工缝的处理 (7) 5、地下室防渗抗裂措施 (8) 6、地下防水工程 (10) 7、后浇带施工 (11) 8、外墙渗漏防治 (14) 9、卫生间抗渗漏措施 (17) 10、门窗渗漏防治的技术措施 (18) 11、屋面渗漏防治的技术措施 (19) 一、编制依据 1、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

2、《安徽省地方标准住宅工程质量通病防治技术规程》DB341659-2012; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、《操作工艺指导书》; 7、企业工法; 8、现行国家和省市有关规定。 二、建筑概况

三、结构概况 1、结构概况 本工程采用预应力管桩+筏板基础,局部为预应力管桩+承台、条形基础,场地内地下水和地基土对混凝土具微腐蚀性。设计使用年限为50年,在设计使用年限内,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。基础及上部结构安全等级均为二级。抗震设防烈度为6度。抗震设防类别:标准设防。剪力墙抗震等级为三级。地下工程防水等级为二级。 地下室底板、外墙及与室外地下水有接触的顶板混凝土抗渗等级为P6。基础厚板施工时,为防止混凝土的温度裂缝,应采用低温水泥,控制混凝土的浇筑温度,控制混凝土的内外温差不超过25℃。 沉降后浇带须待主体结构施工完成沉降基本稳定后,用高一级微膨胀混凝土浇筑。温度后浇带须待两侧混凝土浇筑完一个月后,用高一级微膨胀混凝土浇筑。 2、工程重点难点 工程中的地下室后浇带较多,须严格控制后浇带的浇筑时间,确保地下室抗裂抗渗漏可靠性。 四、参建单位责任主体管理措施 1 认真编写《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,经监理单位审查、建设单位批准后实施。 2 做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。 3 记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。 4 根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,对作业班组进行

外墙渗漏防治的技术措施【最新版】

外墙渗漏防治的技术措施 1、设计要求:高层建筑外墙应进行墙面整体防水设防设计;其他建筑外墙进行节点构造防水防护设计。建筑外墙墙面整体防水设防设计应包括:外墙防水防护工程的构造设计;防水防护层材料选择;节点构造的密封防水措施。建筑外墙节点构造防水防护设计包括门窗洞口、雨棚、阳台、变形缝、穿墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设防。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑外墙防水防护技术规程》JGJ/T235-2011第5.1.2条。 外墙渗漏防治的技术措施(二) 1、设计要求:外墙不宜采用加气混凝土砌块。如果采用加气混凝土砌块作为外墙填充墙砌筑材料的应采用专用砂浆砌筑,墙面应采取满铺金属网或玻璃纤维网格布进行加强处理。 2、目的:(防渗漏)加气混凝土砌块缩涨系数相对大,容易形成外墙裂缝,造成渗漏,所以不主张外墙采用加气混凝土砌块。

3、规范要求:《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆和抹面砂浆》(JC 890-2001)要求。 外墙渗漏防治的技术措施(三) 1、设计要求:突出外墙面的横向线脚、挑板、雨棚等挑出构件根部与墙交接处应设置不小于100mm且符合砌体模数的混凝土翻边,并与其构件整浇。 2、目的:防止根部渗漏。 3、规范要求:《砌体结构设计规范》要求。 外墙渗漏防治的技术措施(四) 1、设计要求:外墙抹灰应掺入纤维等抗裂材料。当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。 2、目的:主要是为了抗裂、防渗。 3、规范要求:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

第4.1.4条。 外墙渗漏防治的技术措施(五) 1、设计要求:外墙涂饰工程的涂料,应采用具有耐水的腻子打底时;外墙饰面砖工程应进行专项设计。饰面砖应选择专用胶粘剂粘贴,专用嵌缝剂嵌缝。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第10.1.5条及《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000第3.2.2、3.2.5、4.0.1条。 外墙渗漏防治的技术措施(六) 1、施工要求:伸出外墙的管道、设备或预埋件应在建筑外墙防水防护工程施工前安装完毕。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑外墙防水防护技术规程》JGJ/T235-2011第

防渗漏措施标准

防渗漏措施标准前言 一、地下室防渗漏措施 1、筏板施工 2、地下室外墙施工 3、地下室顶板施工 4、出外墙管道 二、外墙防渗漏措施 1.外墙结构处理 2.外墙石材 3.外墙保温及涂料 4.外墙门窗 三、屋面及室内防渗漏措施 1、屋面防水 2、屋面细部节点 3、室内厨房卫生间 4、室内阳台、露台 四、各类淋水、蓄水、灌水试验

前言 房屋渗漏问题,是当前工程管理中较突出的问题,也是对工程管理杀伤力最大的质量通病,对房地产项目而言,一旦出现渗漏,会引起小业主对房屋质量的怀疑,进而会引起业主的投诉、索赔,也会极大地影响企业的声誉。因此做好工程的防渗漏管理,对提高工程的质量管理是较重要的一项工作。 本次对防渗漏措施的总结,并没有将施工工艺标准、国家规范、建筑图集中的做法一一罗列,而是从日常工作中出现的渗漏问题的总结中,反思一些做法的改进措施。

一、地下室防渗漏措施 1、筏板施工 I.筏板施工几乎均是分段分片施工,因此筏板接缝之间的防水处理更为重 要,前一段筏板施工时,底部砼垫层要大于接缝处1米以上,防水层要增加附加层一道,做好防水层的成品保护工作。同时考虑到一般施工缝处后浇带或排水的需要,一定要在施工缝筏板边缘预留集水坑,集水坑不应小于300×300,以便于积水抽排。 II.筏板施工时工期进度都抓得很紧,底部砼垫层施工完成后基本上第3天就开始施工防水层,防水层施工时砼垫层强度不高,基层潮湿度亦不能满足防水层施工的要求,导致防水层不能满粘,空铺或点粘易导致防水层破裂。 因此,筏板防水层施工应在基层砼垫层施工完7天后开始,且防水层必须满粘。在一遍防水层施工完成后,用裁纸刀划伤检察,确认满粘后方可进行下道工序施工。 附表:筏板防水施工工序流程控制表(一) III.筏板高低错台处,集水坑、电梯井、地沟等局部低洼处的处理,底部或

外墙防渗漏措施.doc

外墙防渗漏措施 外墙防渗漏应从基层抓起,主要从以下各个层次进行防范: 一、从结构上: 1)、外墙混凝土构件,所有外墙混凝土构件在拆模后应进行检查,做结构修补工序,所有的蜂窝麻面空洞都会造成渗漏的隐患,都要进行处理,比较小可采用防水砂浆补再刷一道聚合物防水,比较大应采用压浆处理。 2)、外墙构件螺杆洞的处理做法为:沿孔洞中心凿直径5cm 深3cm的凹面,再对凹面采用堵漏灵补平凹面,采用聚合物防水沿孔洞中心刷一径直径30cm防水层。 3)、混凝土反沿(内配钢筋),反沿在防范渗漏很重要,在施工中应重点注意,施工时基底应凿毛冲洗干净,采用小型振动棒振捣密实,振捣密实很重要,不密实又会造成渗漏的源头,所有外墙墙体的底部如设计无要求应要求设计加设混凝土反沿,高底为20cm。 4)、凸窗窗台板及空调板,外墙脚手架在设置应避免穿过窗台板或空调板造成孔洞,混凝土浇灌应密实,负筋随捣随提。窗台板至楼板面墙体应采用混凝土,禁止使用砌体。 5)、所有构件模板安装禁止采用木条支撑或固定,吊模可采用加焊钢筋支架支撑,剪力墙或梁的内撑应采用钢筋。

二、从砌体上,砌体上的把关是预防砌体空隙及墙体与结构 的收缩开裂。 1、楼层清理:施工前先将楼层建筑垃圾、混凝土漏浆等凿 除清理干净,墙脚清浮浆并冲冼干净。 2、放线:将各轴线墙体弹出定位线,外墙墙体应从顶层 往下挂通线保持外墙墙体在同一垂直面上。 3、砌体种类:现行大部分砌体为加气混凝土砌块,部分 构造位置采用灰砂砖砌筑,加气砖材料的验收要点: 1)、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块砌筑时,产品龄期不应小于28天。 2)、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。堆置高度不宜超过2米。加气混凝土砌块应防止雨淋。 3)、加气混凝土切割表面呈鱼鳞状,砌体表面受损气孔及切割过程中残渣余屑的存在,对砌体及抹灰层会起隔离作用,影响砌体与砂浆的粘结力,使墙体易出现墙皮空鼓、开裂和脱落等。4)、由于加气混凝土含水量大,解湿时间缓慢,抗冻性能较差,所以容易在其表面出现空鼓及开裂现象。 5)、砌块强度较低,有的外型尺寸偏差较大,砌筑质量不合格,会造成砌体的灰缝宽窄不一,抹灰层厚薄不均,收缩变形不一,从而使抹灰层出现空鼓现象。

相关文档
相关文档 最新文档