文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四川-通风与空调工程隐蔽验收记录 SG-A090

四川-通风与空调工程隐蔽验收记录 SG-A090

四川-通风与空调工程隐蔽验收记录 SG-A090
四川-通风与空调工程隐蔽验收记录 SG-A090

SG—A090 通风与空调工程隐蔽验收记录

四川省建设厅制

SG—A090填写说明

一、本记录用于通风与空调中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经施工单位有关人员检查评定,且签字确认;同时还必须经监理(建设)单位有关人员验收及认可签证。

二、通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位或埋设于结构内或直接埋地时,均属于隐蔽工程。在做隐蔽前,必须对被隐蔽的风管或管道的施工质量进行检查验收,且必须得到现场监理(建设)单位有关人员的认可及合格签证,否则不得进行隐蔽。

三、隐蔽工程应较详细地填写检查验收情况,同时还应附图及进行说明。

隐蔽工程验收记录表-真正范本

隐蔽工程验收记录表-真正范本 隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高2037.6m 验收依据施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号验收内容 1. 基底土质 2. 基底清理情况 3. 基底标高 4. 基坑轮廓尺寸。检查意见 经检查基底土质为灰岩基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求清槽工作到位未出现地下水同意进行下道工序。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号 TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目钢筋工程验收日期2008 年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容1. 原材料产品质量 2. 钢筋的品种、级别、规格 3. 钢筋的配筋数量、位置、间距 4. 钢筋绑扎、安装情况 5. 保护层厚度。检查意见经检查钢筋有质量证明书复试合格外观

均无锈蚀、无污染已清理干净钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求钢筋绑扎安装质量牢固无漏扣现象保护层厚度符合要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号水泥P.S32.5碎石、砂验收内容1. 混凝土原材料 2. 混凝土配合比 3. 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣4. 混凝土养护5. 混凝土设计强度 6. 标高7. 几何 尺寸8. 表面平整度9. 垂直度检查意见经检查混凝土原材料有复检试验报告质量符合要求混凝土有配合比试配报 告混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求混凝土养护符合施工规范要求混凝土设计强度为C30施工时留有试块有试压报告基础标高、几何尺寸符合设计要求表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送

幕墙隐蔽验收记录范例

幕墙隐蔽验收记录范例 一、幕墙隐蔽工程检查内容 依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查以下内容: 1.预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。 2.连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。 3.变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗透。 4.幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。 5.幕墙防火、保温及防潮层构造处理。 (1)防火材料铺设:防火材料品种、材质、耐火等级、铺设厚度、防腐处理应符合设计和标准规定;铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得与幕墙玻璃直接接触。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于 40mm。 (2)防火节点安装:防火节点构造必须符合设计要求;安装应牢固,无遗漏,并应严密无缝隙;防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。 (3)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料填塞,填塞应饱满、平整、接缝应严密不渗漏。保温材料密度、厚度应符合设计要求。 二、幕墙隐蔽工程填写要点 幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型,主要材料的规格型号、预埋件、连接件、紧固件的具体位置、连接方法和防腐处理;主体结构与立柱、立柱与横梁的连接情况;玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋间缝隙的填充情况;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

隐蔽工程验收记录表汇总

对隐蔽工程验收记录的核查,主要在分部工程验收时进行,各分项工程对隐蔽工程验收的要求汇总如下表:

建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: 1 )分项工程应全部合格; 2)质量控制资料应完整; 3)外墙节能构造现场实体检验结构应符合设计要求; 4)严寒、寒冷和夏热冬冷地区的完窗气密性现场实体检测结果应合格; 5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

这是强制性条文。

沈表J N.4 -1 墙体节能工程检验批质量验收记录(主控项目)

墙体节能工程检验批质量验收规定和说明(主控项目) 编制依据:国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-200第4章。 适用范围:本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 检验批划分:采用相同材料、工艺和做法的墙面,每500rm?1000i2面积划分为一个检验批,不足500r2也为一个检验批。 主控项目主控项目应全部合格。 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查 数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其岀厂检验批进行核查。 2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。 3墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;2)粘结材料的粘结强度;3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000吊以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 nn以上时各抽查不少于6次。 4严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:检查质量证明文件。检查数量:全数检查。 5墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层表面进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 6墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;检查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 7墙体节能工程的施工,应符合下列规定:1)保温隔热材料的厚度必须符合要求。2)保温板材与基层及各层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固伯应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应符合主控项目第2项的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020的相关规定执行。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 9当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。检验方法:核查试验报告检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021的要求,并应符合下列规定:1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。3)外墙外保温工程的饰面层

隐蔽工程验收记录范本

表C2-5 隐蔽工程验收记录 工程名称 平潭玉道再生水站(一 期)工程分项工程名称 管道预 埋 施工图名称及编号排-施-00-总-04项目经理齐剑峰施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位提升泵井及 生化池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,防腐 工作良好 合格 地下管道的交叉处理 设计规范 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 要求 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰

施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位沉淀池至混 凝池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,油漆 无磨损 合格地下管道的交叉处理 设计规范 要求 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰 施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位 回用水池至 出水 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

预埋件和后置埋件隐蔽验收记录(裙楼).doc

鼎泰和国际金融中心(2012P07两-岸金融 工程名称施工单位中国建筑装饰集团有限公司 中心 A6 地块) 分部(子分部)工程 装饰装修(幕墙)分项工程 区)四层幕墙后置埋件 名称 3#楼( 6-3 名称 隐检部位3#楼( 6-3 区)四层 隐蔽项目幕墙后置埋件隐蔽隐蔽日期年月日 后置埋板采用规格为: 350*200*10mm的热镀锌板, 2 根化学锚栓规格为: M12*160 隐蔽内容 2 根机械螺栓规格为: M12*150 后置埋件与化学锚栓和机械螺栓位置符合设计要求。 幕墙后置埋件经自检符合设计及施工质量验收要求。 施工单位 检查情况 隐蔽验收 结论 年月日 专业技术负责人专业质检员专业施工员施工单位 签字栏 监理工程师(建设单位技术负人)

工程名称鼎泰和国际金融中心(2012P07厦-门两岸 施工单位中国建筑装饰集团有限公司金融中心 A6 地块) 分部(子分部)工程 装饰装修(幕墙)分项工程 区 2#裙楼二层幕墙预埋件 名称名 2 称 隐检部位 2 区 2#裙楼二层 隐蔽项目幕墙预埋件隐蔽隐蔽日期年月日预埋板采用规格为: 300*200*10mm的热镀锌板,四根长度为 200,直径为 12 的螺纹钢肋; 250*200*10mm的热镀锌板,六根长度为 200,直径均为 12 的螺纹钢肋; 隐蔽内容400*400*16mm的热镀锌板,九根长度为200,直径为 12 的螺纹钢肋; 预埋板与钢筋绑扎位置符合设计要求。 幕墙预埋件经自检符合设计及施工质量验收要求。 施工单位 检查情况 隐蔽验收 结论 年月日 专业技术负责人专业质检员专业施工员施工单位 签字栏 监理工程师(建设单位技术负人)

隐蔽工程验收记录表范本

主要材料名称规格、型号: 基底土质; 基底清理情况; 基底标高; 基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位,未出现地下水, 同意进行下道工序。 复查结论: 验收项目 土方工程 验收日期 年 月曰 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编 )及有关国家现行标准等。 验收内容: 1. 2. 3. 检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

(编号/ )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB400丄12、丄16、丄18、丄20;HPB3O0)8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: /

主要材料名称规格、型号:钢筋 HRB400丄14、HPB30?6 原材料产品质量; 钢筋的品种、级别、规格; 钢筋的配筋数量、位置、间距; 钢筋绑扎、安装情况; 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要 求。 验收项目 钢筋工程 验收日期 年 月曰 验收依据:施工图图号 GF014S-T0202-03 设计变更/洽商 (编号 )及有关国家现行标准等。 验收内容: 6. 7. 8. 9. 10. 保护层厚度。 检查结论: 复查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

全解析隐蔽工程验收记录填写范例

全解析隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;

(完整版)隐蔽工程验收记录表(全套范例)

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 宁波*** 气象局气象台迁建工程 工程名称 工程经理*** *2#附属用房 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程工程地面砖施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符 合设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢 固,无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色 泽一致,接缝平整,深浅一致,周边 符合要求 隐蔽工程部位:顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺 陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合 牢固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 符合要求 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高 度差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不 倒泛水、无积水;与地漏、管道结合符合设计要求 处应严密牢固,无渗漏。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称 宁波*** 气象局气象台迁建工程 * 2#附属用房 工程经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 骨(断面规格40*40,网络 间距200*200 施防火涂料 3 遍),其燃烧性能等均符合 设计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细 隐蔽工程部位:饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、 连接方法和防腐处理必须符合设计要 木工板基层(防火涂料 3 遍),连接件的规格、连接 方法及防腐处理等均符合要 求。 求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、面平整、顺直、无翘曲及损 洁净,无缺损。 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 郑州恒大绿洲三期14# 楼室内精装修工 程 地面砖面层工程 地面砖 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符 合设计要求,边角整齐、光滑。 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛 水、无积水;与地漏、管道结合处应严密 牢固,无渗漏。 项目经理左超华 专业工长叶左干 深圳市建艺装饰集团股份有限 施工单位 公司 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 符合设计要求 施工单位 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

工程名称饰面板安装隐蔽工程验收记录 项目经理 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 饰面板工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计 要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 专业工长 施工单位 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40 ,网络间 距200*200 施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细木 工板基层(防火涂料 3 遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

幕墙预埋件 隐蔽工程检查验收记录

幕墙预埋件隐蔽工程检查验收记录 编号:04-02/□□□工程名称浙江优耐克科技发展有限公司分部(子分部)工程名称幕墙工程项目经理方海波 施工单位浙江金典建筑装饰有限公司验收部位办公楼7-13/A轴二层结构 梁板、柱 施工图号MJJG-01 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批编号玻璃幕墙/030701001(1)验收日期2013.3.14 检查项目检查情况 说明或简图: 1、参照施工图纸施工; 2、按幕墙装饰设计施工图施工,此预置钢板采用 300mm*200mm*8mm厚钢板,采用4根C12长度(200mm)钢筋 与钢板进行焊接,另一块预置钢板采用300mm*450mm*12mm厚 钢板,钢板上用6根C16长度(200mm)钢筋与钢板焊接,安装 符合设计要求。钢板采用邯郸纵横钢铁集团有限公司出厂的 Q235B钢板。 3、预埋件表面刷红丹漆二度,与砼接触面一律不得油漆或沾染油类 物质,符合要求。 预置钢板原材料符合要求钢筋原材料检测符合要求 检 查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年月日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

幕墙预埋件隐蔽工程检查验收记录 编号:04-02/□□□工程名称浙江优耐克科技发展有限公司分部(子分部)工程名称幕墙工程项目经理方海波 施工单位浙江金典建筑装饰有限公司验收部位办公楼7-13/A轴三层结构 梁板、柱 施工图号MJJG-01 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批编号玻璃幕墙/030701002(1)验收日期2013.4.2 检查项目检查情况 说明或简图: 1、参照施工图纸施工; 2、按幕墙装饰设计施工图施工,此预置钢板采用 300mm*200mm*8mm厚钢板,采用4根C12长度(200mm)钢筋 与钢板进行焊接,另一块预置钢板采用300mm*450mm*12mm厚 钢板,钢板上用6根C16长度(200mm)钢筋与钢板焊接,安装 符合设计要求。钢板采用邯郸纵横钢铁集团有限公司出厂的 Q235B钢板。 3、预埋件表面刷红丹漆二度,与砼接触面一律不得油漆或沾染油类 物质,符合要求。 预置钢板原材料符合要求钢筋原材料检测符合要求 检 查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年月日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

隐蔽工程验收记录表范本

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目钢筋工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-09 、DYZALC2014-12-10 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335 Φ8、Φ22、Φ12、Φ20、Φ16 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目混凝土工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-07 、DYZALC2014-12-08 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

隐蔽工程验收记录汇总表 工程名称容桂营业部二楼办 公改造 结构类型钢结构层数一层 施工单位广东业城建筑工程 有限公司 技术部门负责人质量部门负责人 工程技术负责人工程质量负责人 序号子分部工程名称页数施工单位验收意见网建中心验收意见 1 建筑放线定位工程符合施工要求 2 天面防水隔离层工程符合施工要求 3 轻钢龙骨吊顶工程符合施工要求 4 钢结构工程符合施工要求 5 钢筋混凝土结构符合施工要求 6 砌体结构工程符合施工要求 7 配电工程符合施工要求 8 给排水、消防管道工程符合施工要求 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工质量控制资料核查(材料的产品 合格证、检验报告、材料进场验收证 明等) 经检验 检验单位施工单位 工程经理: (公章) 年月日

网建中心 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日

容桂营业部二楼办公改造工程 承包单位:广东业城建筑工程有限公司合同号:2015-166 建设单位:顺德农村商业银行编号:YB-01 建筑放线定位工程验收记录工程名称容桂营业部二楼办公改造工程经理 分项工程名称建筑放线定位分项专业工长 隐蔽工程工程建筑放线定位工程施工单位广东业城建筑工程有 限公司 施工规范名称 及代号施工测量规范GB50026-2007 施工图纸名称及 编号 平面开线图 工程部位: 质量要求 施工单位自查记 录 网建中心验收记录 四边总体长(上边14M误差在+0.1M、 下边14M误差在-0.2M、左边11.10M误 差在0.0M、右边11.05M误差在-0.05M。 符合设计要求 实测1#~2#控制点的距离为6280mm与 图纸尺寸6380mm误差+100mm;1#-3# 控制点距离为5400m与图纸尺寸5470m 误差-70mm,本放线符合规范精度要求 符合设计要求 施工单位自查结论经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 (签名、公章) 施工单位工程技术负责人:年月日 网建中心 验收结论 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日 注:每个平面最少要测量三个控制点,需绘制图纸附本记录后。

预埋件隐蔽验收记录

1 施工单位自查结论 专业质量检查员:年 月 日 同意隐蔽 专业工长(施工员) 施工班组长 1、钢结构原材有出厂质量证明书,安装前经检验合格; 2、经复检,该部位钢结构基础符合施工质量验收规范要求,同意验收。 隐 蔽 工 程 部 位 施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 A1a 座悬挑雨棚 符合质量验收规范第10.2.1条、第10.2.2条等的 要求 符合要求同意验收 分 包 单 位/ 分 包 负 责 人/ 施工执行标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 分部(子分部)工程名称 主体结构工程(钢结构工程)隐蔽工程项目钢柱基础施 工 单 位广东省化州市建筑工程总公司 项 目 经 理林阳海验收执行规范编号: GB 50205-2001 单位(子单位)工程名称佛山市顺德区大良东区初级中学(中学教学区A1、A2、A3、A4)分项工程名称钢构件安装 分项工程GD2301064

2 施工单位自查结论 专业质量检查员:年 月 日 同意隐蔽 专业工长(施工员) 施工班组长 1、钢结构原材有出厂质量证明书,安装前经检验合格; 2、经复检,该部位钢结构预埋件安装符合施工质量验收规范要求,同意验收。 隐 蔽 工 程 部 位 施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 A1座玻璃连廊顶棚TC3 符合质量验收规范第10.2.1条、第10.2.2条等的 要求 符合要求同意验收 分 包 单 位/ 分 包 负 责 人/ 施工执行标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 分部(子分部)工程名称 主体结构工程(钢结构工程)隐蔽工程项目预埋件施 工 单 位广东省化州市建筑工程总公司 项 目 经 理林阳海验收执行规范编号: GB 50205-2001 单位(子单位)工程名称佛山市顺德区大良东区初级中学(中学教学区A1、A2、A3、A4)分项工程名称钢构件安装 分项工程GD2301064

相关文档
相关文档 最新文档