文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 套管制作安装工艺标准

套管制作安装工艺标准

套管制作安装工艺标准
套管制作安装工艺标准

工艺标准图名称 管道套管制作安装工艺

编号 JWA-JDGG-004 标准参考图

标准要求

①套管切割整齐,毛刺清理干净,套管切割应采用切割机切割,不应采用气割。 镀锌套管焊接、切割面应作防腐处理。

②穿外墙与屋面套管应采用镀锌套管。非镀锌金属套管内壁及露出混凝土外部分应防腐处理。

③电缆套管应作扩口处理,避免挂坏电缆皮。喇叭口制作应热处理敲制15°,扩口长度为20mm 。

④刚性及柔性防水套管的翼环厚度与宽度符合图集标准要求。

(图集号02S404)

⑤防水套管翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。

⑥各类套管应该保证居中,居中应该采用公司短钢筋点焊的“套管居中定位装置专利”。

⑦穿墙套管两端应与墙体的完成面平齐,图示套管留出了抹灰层高度。

⑧穿内墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵,套管居中。

⑧-1穿钢筋混凝土外墙外墙套管,在土建浇混凝土前应采取固定措施,为保证定位准确可采取单独设置支架固定的方式。

⑧-1

⑨防水套管内部采用油麻油膏填塞,非防水套管内部采用玻璃棉防火泥等柔性不燃材料封堵。

⑩套管外部应该用防火泥或者膨胀水泥抹面作为保护层。

?套管大小应该比管道外壁大两号。有保温层及保护壳的管道应该考虑保温层及保护壳的厚度。

?保温管道套管大小应考虑保温层厚度。保温管道套管内部的保温层应该采用整段保温层,不能采用碎料填塞,防治产生空隙结露。保温层与套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。

?穿楼板套管底部与楼板平齐,上部有防水要求部位高出楼板完成面50mm ,无防水要求高出楼板完成面20mm 。多根管道并排套管间距均匀,高度一致。

?

?

?

?明装与装饰要求高的创优工程,套管外应设装饰盖,起到防火与美观的作用。

?套管内部不能有接头,管道支架、阀门、接头等应该距离套管200mm 以上。

?风管、桥架穿越防火墙应设有 钢板厚度及以上的套管, 并作防火封堵。风管、桥架穿越 其它墙体均应设置套管。

17水管、风管、桥架等各类套管出外墙时,应该采用不锈钢或者铝板带坡度防水罩,防水罩与墙体接触处应打胶密封处理。 桥架与风管穿外墙时候,必须保证室内部分稍高于室外,防止雨水进入室内。

其它要求:

?

?

?

17

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范 第一章总则 1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套严品.为 了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程.施工前应具备下列条件: 一、设计图纸及其它技术文件齐全,荠经会审通过。 二、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 三、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 四、旋工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程禾涉及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。 第二章材料 第一节一般规定 1、埋地式电力电缆保护管应符合现行严品标准,具有严品检验合证证书、并应标明生产厂家、规格型号等标识。 2、如需要使用橡胶密封圈必须与管材规格型号相配套。 第二节管材的运输与搬运 1、电力电缆保护管在运输、装卸时要小心轻放、排列整齐.要防止管材散捆掉落。 2、管材不得受到剧烈撞击、与尖锐物品接触,不得抛、摔、滚和烈日爆晒.防止管材端头损伤。缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 第三节管材的储存 1、管材的堆放场地应平整。 2、管材应根据其长度分采用两支点或三支点堆放。4m长度的管子采用两支点支承,6m长度的管子采用三支点支承。 3、管材应按其规格堆放,堆放高度不得超过1 5m,并远离热源.不得烈日曝晒。 4、管材扩口部位应交叉放置.避免挤压变形, 5、橡胶密封圈必须存放室内,阴凉、干燥、严禁明火. 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 1、埋地式电力电缆保护管开槽施工工艺应根据现场环境、槽深、地质情况、施工设备、季节影响等因素综合考虑。 2、开挖沟槽尺寸应符合工程设计要求 3、沟槽挖掘应严格按设计控制,基底高低不得扰动或超适基面:挖掘的深度应符合下列 规定: 管道壁厚(MM) 位于车型道时位于人行道时备注 >6MM H>0.6M H>0.4M 可不采用水泥包装 ≤5MM H>0.8M H>0.5M

套管的安装要求

一、所有要穿越有防止要求的地下室外墙是必须要加设套管的,但一般加的是刚性防水套管。穿越水池等地方的套管最好使用柔性防水套管,其余部位用普通套管即可。 二、塑料排水管一般是不加套管的,原因如下:1、立管,尽管塑料排水与混凝土的膨胀系统不同,但塑料排水立管上逐层均要设置伸缩节,就将此部分膨胀量补偿了,同时止水圈也是必须要加的;2、水平管,一般水平管的长度比较短(4m以内),其与混凝土的膨胀量由弯头部分补偿了,再加上也不存在穿墙或楼板,所以也不用做了。 三、其余系统的管道系统应该加套管,此部分均为有压管。1、是防止震动,造成楼板内与管面空隙,若加装有套管用石棉绳柔性填塞,起到防止震动作用;2、是管道根部处,长时期的与地面接触点处易产生锈蚀,使用年限缩短。3、套管与管道之间必须要用柔性填塞,还有一个隔声的作用。 四、在管井里的管道一般建议和土建协商后浇混凝土,这样可以避免预留套管坐标不正,减少了工时。 五、阻火圈我的理解是超过6层的高层必须要逐层设置。 六、卫生间都应该放刚性的防水套管,但水电工施工过程中必须要认真,质量意识要强.因PVC 管有冷热膨胀性.但的膨胀性与水泥的膨胀系数不同.时间长了还是要渗水(潮),但要处理这种膨胀问题,必须要用柔性材料才能解决。套管与管道之间的填塞很重要,如果用膨胀水泥,那么套管的作用不是很明显,即不能补偿伸缩量,也不便于维 关于套管的作用 论坛中有一些关于套管如何加,哪些管道要加套管的讨论.我认为首先得弄明白为什么要加套管,即套管的作用是什么. 根据自己的理解,如下: 1、所有给水管道加,是因为给不管道为有压流,会因为泵体或水流动而使管道产生震动,而加套管,因为套管与管道之间的填充物的作用,不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响美观。 2、便于施工。如果不预留套管,一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安装完毕后,土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷。 3、便于维修。管道若因某种原因而要拆换,套管的要方便得多。 4、对于那些地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰面20mm,会阻止水顺着管子流下去。特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触,防水性能要远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。 所以我认为所有管道穿墙与楼板时都要预留套管。 排水立管当然不加套管,只需在管道周围用水泥砂浆作出高于地面1-2cm的阻水圈即可,其他的管道在穿楼板和墙体时必须加套管.主体预留时是用钢套管进行预留,但在混凝土刚上强度就将钢管取下,并不将钢套管打在混凝土里,在安装时才加上套管.

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为0.5~1.5MPa;二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。 § 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图 § 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度

套管制作安装和封堵的做法

套管制作安装和封堵的做法 封堵做得不好会引起渗漏,造成质量问题,很多施工单位对套管制作安装和封堵的做法是错误的,而很多监理对此也不是很了解。盟友们可以在规范和图集的基础上,参考以下总结,就不会再出问题了。 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装:

1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三、套管的填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 四、楼板套管的封堵:

套管的安装和封堵方法

套管的安装和封堵方法 我们在检查中发现很多施工单位对套管制作安装和封堵的做法大部分的是错误的,而很多监理对此也不是很了解,特别是封堵做得不好会引起渗漏,造成质量问题。因此我们做了些总结,以便各单位在结合规范和图集的基础上可以参考,也希望能对你们有所帮助。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。 四、楼板套管的封堵: 1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。

套管施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。

(5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3.1线路加固

支吊架制作安装及套管制作与安装施工方案

支吊架制作安装及套管制作与安装施工方案 1.1合理计算材料用量,成批制作,综合考虑各种支架长度,尽量利用定尺型钢,做到物尽其用。 1.2下料尺寸由班组长按技术要求及技术交底严格把关,最大限度降低废品率。 1.3用专业切割机下料,不得用气焊切割。除去毛刺,做好搭角组对,点焊调直、调平、搭面、三面满焊,焊后立即清除作焊渣。 1.4所有支吊架均涂刷防锈漆两道,面漆一道。 1.5支吊架安装采用适配的膨胀螺栓固定,打膨胀螺栓要严格按照规范操作,保证打孔正确,做到牢固可靠。 1.6支吊架安装时须根据给定的标高线拉线定位,准确安装(尤其是有坡度要求的管道)。支吊架横担水平度在0.1mm 以内,高度偏差不超过1mm。 1.7管道安装时,须及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架的位置要正确。支架的间距,一般按施工验收规范确定,确定支、吊架的间距时,须考虑管子、管件、管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应变,不得超过允许范围。 1.8固定支架应严格按施工验收规范的要求安装,并在补偿

装置预拉伸前固定。 1.9管道安装完毕后,应按设计要求逐个核对支吊架的形式、材质和位置。 1.10支、吊架不得有漏焊、欠焊或焊纹等缺陷。 1.11管道安装时不宜使用临时支、吊架、如必要时应有明显的标记,并不得与正式支、吊架位置冲突,管道安装完后应予立即拆除。 套管制作与安装 1.1室内管道凡穿过楼板、墙体基础等处必须设置套管。1.2管道穿过地下室或地下建筑物外墙处的套管,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有严格防水要求时或有震动之处应选用柔性防水套管。 1.3管道穿过砼墙,隔墙和楼板处面套管,采用钢套管。1.4钢性防水套管和柔性防水套管,制作应按标准图规格尺寸,其焊接按相应的施工工艺执行。 1.5钢套管制作:套管管径应比穿墙板的干管,立管管径大于1-2号。 1.6套管长度:过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度; 过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(卫生间、厨房50mm);

给排水施工工序

给排水:三大阶段 1、前期预埋阶段(主要是预埋一些套管〈防水套管、穿墙套管、钢套管等〉) 2、安装阶段(管道架设、铺设),在铺设过程中,每安装一段管道均要试验,确保管道在畅 通。 3、系统调试(管道系统全部安装好后,进行试验,看管道是否畅通,是否有无渗漏,主要是 检查接驳口是否无渗漏出来) 按时间形成顺序: 1、图纸会审 2、方案编制 3、开工报告 4、技术交底 5、材料进场(材料进场需要做:材料开箱记录、材料送检) 6、套管埋设(在结构(地下结构、主体结构)施工阶段埋设。(凡是需要穿过结构墙柱、结 构、梁板的管道均须设置套管,在有防水要求的地方必须设置防水套管)(首层地面不用做,其他楼层需要做) 7、设备进场(设备开箱记录)(水泵、通风机械、锅炉及附属设备、变配电设备、高低压成 套设备、发电机组、火灾报警和开关控制柜(台)、监控设备、空调制冷设备、电梯、进口产品等)箱要检查的项目内容: (1)包装箱号、箱数以及包装箱完整情况。 (2)设备的型号、规格、数量是否与设计、合同相符。 (3)设备的零部件、专用工具是否齐全。 (4)随机文件(产品的说明书、合格证、进口产品的商检报告、检验报告、合同规定的专用技术档案、装箱等)是否齐全。 (5)设备有无损件、表面有无损伤和锈蚀。 (6)运行部件有无明显卡阻现象等。 8、阀门安装前试验记录(检查阀门是否合格且满足设计要求) 9、水平管道安装(各楼层水平管道安装,需要隐蔽的管道,在隐蔽前须做试验,确保管道畅 通且无渗漏) 10、立管安装(如果是设有埋设在墙内的,不需要做隐蔽,但也必须做试验,以确保管道 畅通且无渗漏) 11、系统安装(系统安装好后须做调试,以确保整个系统能够正常使用:检查立管和水平 管各接驳口处是否有渗漏) 给排水具体要做的具体表格 1、阀门安装前试验:阀门(配件)安装前外观检查/密封性能水压试验记录 2、套管安装:隐蔽工程验收记录 (给排水管道穿越梁、板、墙时需要设置防水套管、套管。) 3、给水管道安装: (1)室外:室外给水管道安装工程检验批质量验收记录、埋地管线施工放线测量记录、埋地管线沟槽开挖复验记录、系统管道水压试验记录、管道系统水压试验记录、给水管道通水试验记录、管道冲洗记录、生活给水/直饮水/游泳池水系统消毒记录、室外给水管沟及井室工程检验批质量验收记录、管线警示标识装置施工记录,隐蔽工程质量验收记录 (2)室内:室内给水管通及配件安装工程检验批质量验收记录、给水管道水压试验、塑料管道熔接质量检查记录、管道系统安装质量检查记录、给水系统通水试验、管道冲洗记录、生活给水/直饮水/游泳池水系统消毒记录、隐蔽工程质量验收记录 (3)设备安装(水泵):

电缆套管安装工艺标准

电缆电线钢套管安装工艺标准 一、施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。 1.1.2 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 二、主要机具 1.2.1 弯管机、套丝机、磨光机、切割机、液压开孔机。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活动扳手。 1.2.3 电锤、电焊机、手电钻、台钻、开孔器、工具袋、梯子。 三、技术准备 1.1.1 施工图纸及技术资料齐全。 1.1.2 预埋套管需根据设备位置情况,在土建灌浆或二次磨面前确定套管安装位置并敷设。 1.1.3 电动机的基础、沟道、预埋孔洞、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 1.1.4提前熟悉、查阅机务图纸,确定设备位置,套管敷设时同一考虑布置,做到整齐美观。 1.1.5提前进购合金接头、U型管卡等附件,统一其尺寸规格,并统一各种规格套管并排敷设时其管间中心距。 四、施工工序及施工方法 4.1施工流程图 现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地

4.2施工步骤和操作方法 4.2.1 弯头制作 4.2.1.1 根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。 4.2.1.2 用电动液压弯管机弯制各种规格电缆电线钢套管的弯头。 4.2.1.3 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。 4.2.2 下料 4.2.2.1 技术人员根据现场实际情况进行针对性的技术交底,施工人员进行测量、下料。 4.2.3 配制安装 4.2.1.1 电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。 4.2.1.2 电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时不应小于0.5 m。 4.2.1.3 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。 4.2.1.4 电缆管固定应采用打卡固定。首先将花边角钢用膨胀螺栓固定在墙壁上,钢结构可焊接。使用U型卡将电缆管固定在支架上。 4.2.1.5 成排电缆管之间应留有相同的间隙,便于电缆敷设完后管接头和金属软管的安装。 4.2.4 接地 4.2.4.1 电缆管安装完毕后,须用镀锌扁钢将电缆管与接地网可靠连接。 4.2.4.2 电缆管可作为接地网的一部分。 五、质量标准 5.1 质量标准 5.1.1 主控项目 5.1.1.1 电缆管有穿孔,裂缝和凹凸不平,内壁粗糙。 检验方法:观察检查和检查安装记录。

电缆线路安装工艺标准

2-7 电缆线路安装工艺标准 本工艺标准适用于10及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工。 1 施工准备 1.1 施工材料及机具 1.1.1材料砂子,红砖:240×115×53,混凝土保护板:300×150×30—300×250×30,混凝土标桩:100×100×1200,镀锌精制带帽螺栓:M8×100—M10×100,裸铜线:162内,铜接地端子带螺栓,镀锌扁钢,镀锌电缆卡子:2×35,标志牌,封铅,硬脂酸:一级,

电缆吊挂:3×50—3×100,铜铝过渡接线端子,铜接线端子,铝接线端子,铜压接管,铝压接管,自粘性橡胶带,塑料手套:型,塑料带20×40m,电力复合酯:一级,石英粉,环氧树脂,苯二甲酸二丁酯,乙二胺,聚酰胺树脂:651#,硬脂酸:一级,丙酮,丁腈橡胶管,相色带20×20m,双面半导体布带20×5m,铸铁终端盒,铸铁中间头盒,环氧树脂终端头盒,环氧树脂中间头盒,铅皮中间头盒,镀锌铁终端头盒(自制),热型终端头手套,硝胺炸药,雷管,导火索,乙炔气,氧气,普通硅酸盐水泥,电焊条:结422 φ3.2,汽油,镀锌铁丝:8#—12#,钢板:δ4-10,石棉绒,镀锌管卡子100

—150,钢套管,沥青枕木,沥青清漆,砂轮片:φ100—400,防锈漆,棉纱,膨胀螺栓:M8—M16,冲击钻头:φ8—16,塑料胀塞:φ6—8,尼龙扎带300,木螺钉M4.5—6×15—100,油毛毡,石棉扭绳,石油沥青10#,沥青绝缘漆,橡胶垫,焊锡丝,焊锡膏,锯条:300。 1.1.2机具载重汽车:5T,汽车吊:5T,交流电焊机:21,液压千斤顶,直流弧焊机,台式砂轮机,潜水泵,电动空气压缩机103,电缆盘托架,转向导轮,电缆滑托,三角架,倒链钢丝绳,手持扩音器,无线对讲机,绝缘摇表,耐压试验设备,手持放电器。 1.2作业条件

套管制作安装和封堵的细部做法

套管制作安装和封堵的细部做法 针对近年来建筑安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,编制以下预 防及处理细部做法: 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度 再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平;如下图: 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 4、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图: 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。 5 管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。电缆套管安装工艺标准_电缆套管安装规范要求

电缆套管安装工艺标准_电缆套管安装规范 要求 电缆电线钢套管安装工艺标准一、施工准备 1.1 材料要求1.1.1 热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。 四、施工工序及施工方法 4.1施工流程图现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地 4.2施工步骤和操作方法 4.2.1 弯头制作 4.2.1.1 根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。套管安装施工工艺 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格. 套管安装施工工艺 (1)穿墙刚性套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔墙时,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,准确找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,由专业工长对建筑做法进行全面了解,不仅知道墙体砌筑的厚度,同时还需了解墙体抹灰的厚度,根据后砌墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后对班组进行详细的交底,交底中必须明确每个套管安装的大小、长度及与墙面对齐的情况。并交由质检员在施工过程中进行检查,施工中,班组将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高、平正合格,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定,在水泥砂浆凝固的过程中,必须派专人进行看护,防止套管被移动,造成返工的现象的出现。套管在安装前应在套管外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道,套管安装前,还应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止其他杂物或混凝土等进入套管。

电缆保护管施工作业指导书

一、工程概述 新疆阜康电厂一期2×150MW机组电缆保护管的安装设计有预埋、明敷两种安装形式,电缆保护钢管均为热镀锌钢管。电缆保护管由电缆隧道、电缆沟道及电缆架引出,敷设至就地接线设备附近,再通过电缆金属包塑软管与就地接线设备相连,钢管与软管,软管与设备间的连接均使用金属管接头,本工程电缆保护管设计规格如下:DN100、DN80、DN50、DN40、DN32及DN25等。 二、施工依据 1、新疆电力设计院施工图纸 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-2006 3、《电气装置安装工程质量检验及评定标准》 DL/T 5161.1-5161.1-2002 4、《电力建设安全施工管理规定》 5、《电力建设安全工作规程》 三、人员配置及主要施工工器具 (一)人员配置:技术员2人、安装工10人、电焊工3人 (二)主要工器具 1、无齿锯1台 2、弯管机1套 3、电焊工具2套 4、铁锨2把、铁镐1把、大锤1把 5、半圆锉两把,油漆桶、毛刷若干 6、3m钢卷尺1把,5m钢卷尺1把 7、皮尺、水平尺、拐尺各两把,线坠两个 8、拉孔器1套 四、主要施工方案 1、跟据现场量取的尺寸,用无齿锯对钢管进行切割。 2、用弯管机对切割好的钢管进行弯制。 3、保护管的弯曲半径为十倍管径,并满足所穿电缆的弯曲要求。 4、预埋保护管必须用套管连接,套管两端焊接牢固、密封良好。

5、电缆隧道及电缆沟引出的保护管,可以根据建筑的施工进度分段埋敷。 6、保护管敷设完,应将端口封死,以防进入杂物。 7、施工中节约用电,焊口涂刷油漆时做好与土壤的隔离措施,减少浪费,防止污染环境。 五、工艺流程、技术要求与标准

套管制作安装工艺标准

工艺标准图名称 管道套管制作安装工艺 编号 JWA-JDGG-004 标准参考图 标准要求 ①套管切割整齐,毛刺清理干净,套管切割应采用切割机切割,不应采用气割。 镀锌套管焊接、切割面应作防腐处理。 ②穿外墙与屋面套管应采用镀锌套管。非镀锌金属套管内壁及露出混凝土外部分应防腐处理。 ③电缆套管应作扩口处理,避免挂坏电缆皮。喇叭口制作应热处理敲制15°,扩口长度为20mm 。 ④刚性及柔性防水套管的翼环厚度与宽度符合图集标准要求。 ① ② ③

(图集号02S404) ⑤防水套管翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧-1

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

安装套管方案

预留预埋施工方案 预留预埋是给排水及采暖专业在主体结构施工中的工作重点。积极配合结构施工,及时、准确地进行预埋、预留,是保证该专业工程进度和质量的前提与基础。 1.建立预留预埋清单表及消项管理制度: 施工准备期间,专业技术人员认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,列出各层段配合结构留洞、套管及预埋件清单,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。施工中洞口、套管采用消项管理。 2.套管预埋 (1)根据本工程建筑结构特点,给排水及采暖工程的套管分类以下表:

(2)套管制作: 严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管。 套管长度的确定:穿楼板套管长度=楼板厚度+地面装饰厚度+50mm;穿墙套管长度=墙厚+墙两面装饰厚度,剪力墙上等同结构厚。密闭套管长度=墙厚+墙两面装饰厚度+80mm。制作前专业技术员对结构及建筑做法进行全面了解,弄清墙体的厚度、墙体抹灰的厚度,据此决定套管的长度,然后对班组进行详细的交底。 套管管径参照下列标准: (3)套管安装: 后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔墙时,按照管道深化设计图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高、平正合格,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定,在水泥砂浆凝固的过程中,必须派专人进行看护,防止套管被移动,造成返工的现象的出现。套管在安装前套管应在外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道。套管

安装好后,请监理工程师检查验收,合格后做好隐蔽记录。 3.楼板孔洞预留:本工程中有很多穿越楼板的管道,特别是卫生间内各种排水管道,需提前进行孔洞的预留,对与这些预留孔洞进行如下方式进行预留:根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管,在套管一端焊上提手,钢套管的长度通常为楼板厚度+300mm。在土建 楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管放在预留的位置,用铁丝将钢套管绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管紧紧的固定在模板上,钢套管的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇筑时进入套管内。钢套管在埋设前外壁刷一层脱模剂,待混凝土强度达到可以上 人时,便于将套管拔出,将套管清理干净,分类存放以备后用。 对于卫生间洁具的排水预留洞,必须根据本工程确定使用的卫生洁具的安装尺寸、墙体的厚度及坐标轴线,确定预留洞的位置后预埋。如因一些原因导致在卫生间排水套管在预留时,洁具的型号无法确定,施工时将参照标准图籍及设计要求进行排水孔洞的预留。孔洞的尺寸可适当放大一号,为防止在洁具型号确定后,洁具安装要求与孔洞的预留存在偏差时,尽量减少楼板开洞的面积。如必须重新开洞,则须使用开孔机机械钻洞。 给水预留洞在做给水管道时必须加设套管,套管上端应高出地面20mm,卫生间内套管应高出地面50mm,下端与楼板面齐平。排水预留洞不 需加设套管,排水管道做好后,管道与预留洞之间的间隙,由土建施

过路套管施工方案

过路套管施工方案 The document was finally revised on 2021

新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程 目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、施工安排…………………………………………………… 三、施工方法及工艺要求………………………………………

新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程 一、工程概况 本工程位于哈密市伊吾县东部,连通伊吾县和白石露天煤矿通道,具体位 置根据图纸设计给出的桩号在K0+—K0+,现路况为沥青混凝土路面。 二、施工安排 1、根据本工程各管线工程量不算大,但施工战线较长、工期紧的特点,施工队伍对过路管道安装进行修理便道和局部施工。 2、施工难点:由于本道路是双向单行道,白天车流量比较大,需要夜间进行施工,施工时要考虑道路疏通和必要的安全措施,采用局部施工,先修理 白石露天煤矿通往伊吾县的单行道,可以满足车辆通行需要。施工队伍应根据公司施工进度计划合理调配人力、机械,以确保质量和进度。 3、我公司的施工组织管理符合常规的各项要求。各职能部门健全,各尽其职,将严格按照工程管理的基本要求,认真履行各自的职责,将工程顺利完成。主要施工人员计划如表1: 表1 主要施工人员计划表

注:根据实际情况可随时进行人员调整,以确保工程的顺利进行。 新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程 主要施工机械计划如表2: 表2 主要施工机械计划表 注:根据实际情况可随时进行机械调整,以确保工程的顺利进行。 4、施工临时设施和材料堆放,因处于交通路口,需用多少料,及时搬运到现场,不能长期存放,形成路障,且各处实际情况不一样,依据现场情况施工方便而定。但一定要尽量避免材料二次倒运。

给排水套管制作、安装

新建南广铁路 技术交底记录 工程名称新建南广铁路NGZH-3标贵港站交底部位给排水套管制作、安装工程编号交底日期2013年05月18日交底内容: 施工准备: 组织施工人员熟悉施工图纸及现场,组织材料及施工机具进场。 1、材料及机具:电焊机、气割设备、、卷尺、线锤、水平仪、钢板尺、划针、钢板、焊接(无缝)钢管、结422焊条等。 2、作业条件:跟随土建进度,钢筋绑扎完毕。 施工方法及操作注意事项: 1、工艺流程:下管→制作→编号→安装→封堵 2、套管制作时应编号,制作长度按具体墙厚下料,刚性防水套管翼环钢板DN50~250为10mm厚,DN250以上为15mm厚;翼环高度DN25~250为5cm,DN250以上为6cm。柔性防水套管翼环钢板DN50~150为10mm厚,DN150以上为15mm厚;翼环高度DN50~100为5cm,DN125~150为6cm,DN200以上为8cm。 3、钢管及机制下水铸铁管穿外墙时,采用B型刚性防水套管,穿楼板时预埋刚套管。 4、PVC管材穿过楼板时,设置塑料套管,穿屋面时采用刚性防水套管,穿外墙时采用柔性防水套管。 5、安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及

厨房内楼板的套管,其顶部应高出装饰地面高出地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,墙面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且墙面光滑。 6、施工人员应及时了解土建施工进度,随时配合套管预埋,套管必须一次性浇固于砼墙体内,不得漏埋。 7、预埋套管时,应严格按照图中的位置、尺寸,按套管编号进行预埋,纵向、水平偏差应控制在20mm内,套管定位后,应用钢筋在其四周将套管固定,以免移位。然后在套管内填充填料,填料应紧密捣实,以免砼灌入套管内,方便以后清理。 8、套管预埋后,应通知工长进行复检,质安员专检,套管位置、标高、尺寸复核无误后请监理检查,合格后才能隐蔽。 9、焊工在切割套管时远离人群,戴好防护面具等。氧气瓶、乙炔瓶距明火10m以上。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5m。 10、做到工完场清。 质量要求: 1、套管安装时必须水平,标高及位置尺寸水平偏差在±20mm内。 2、套管位置、尺寸应准确无误。套管长度允许偏差为零至负5MM,中心标高 允许偏差为正负5MM,轴线允许偏差为正负10MM。 3、套管中心线应与剪力墙垂直,允许偏差为正负2MM。 安全注意事项: 1、进入施工现场应戴好安全帽,不得穿拖鞋;

穿梁及穿楼板套管安装固定方案(修改版)

穿梁、穿墙套管与穿楼板套管安装方式的区别 一、穿梁、穿墙套管施工工艺: 1、主要材料及工具:切割机,卷尺,φ10圆钢,细线,铁钉,油漆,毛刷, 胶布,泡沫板,焊条,交流电焊机等 2、穿梁套管施工工艺 (1)套管下料: ①套管下料:熟悉套管预埋图及结构梁位图,确定各梁内套管长度,并在草 图上标记清楚,按照所标记的长度批量加工套管; ②套管成品保护:将切割好的套管内壁清理干净,刷底漆及防锈漆各一道, 待油漆干透之后往套管内填满塑料泡沫并使用胶布封堵严 密,避免混凝土浇捣过程中混凝土进入套管造成堵塞; (2)套管定位: ①标记:根据施工图纸,用油漆在需要安装套管的梁边模板上对称做好标记。 ②定位:待一流水段模板安装完成后,根据设计图纸要求安装的套管规格、 位置及标高在要安装的梁侧模用钉子做好套管水平及标高限位点,其 中每个套管水平限位点共4处,标高限位点共2处。 (2)套管安放: ①待梁钢筋绑扎好后,在梁就位前,将加工好套管放置在标记套管的相应位置,简易固定,同时在安装套管的地方逐个增设结构加强筋。结构加强筋距套管周围留有1~2cm间隙,便于调整套管的水平位置及标高; ②待所有套管就位后,在套管上加焊套管支撑架,方便套管固定,完成后将梁筋放置到梁模板内。

(3)套管初步核定: 当楼层的梁钢筋全部绑扎完成后,套管也随之安放完毕,此时组织项目质检员逐个核查套管的规格、数量、水平位置及标高,避免出现套管错放、漏放及水平位置和标高出错的情况。 (4)套管固定: 待梁钢筋调整完毕后,按照前面工序定好的水平位置和标高,经检查套管水平位置和标高无误后,采用φ10圆钢与套管焊接作为套管支撑架(每个套管两侧各焊一处,共2处),并与梁钢筋双面焊接牢固,焊接倍数≥3D(D为圆钢直径),避免混凝土振捣过程中出现套管偏位、脱落等情况(如图一所示)。