施工图审核各专业审核主要内容

1、线路

(1)审核本线线路平面图、线路详细纵断面是否满足本线的设计标准及初步设计批复意见,并对局部方案的优化提出建议。

(2)审核线路平纵断面设计是否与桥梁、隧道及路基支挡工程相协调,满足各专业结构设计的要求,提出优化设计的建议和措施。

(3)审核线路与周边控制性建筑物及地下设施的关系及处理措施是否合理。

(4)审核拆迁建筑物、改移道路及管线等工程数量是否有遗漏。

(5)审核土石方调配、取弃土场设置的合理性。

(6)审核立交工程设计,提出优化设计建议。

(7)审核沿线防护和绿化设计。

(8)设计方案采用的标准与有关规程、规范、规定的一致性;

(9)贯彻环保、水保及节约农田措施的情况;

(10)贯彻工程地质选线,绕避不良地质的情况及局部方案优化的可能;

(11)铁路与道路交叉及铁路排水系统完整畅通的情况;

(12)核对主要设计数据,消灭差、错、碰、漏等质量问题;

(13)主要工程数量。

(14)审查线路平面图,线路详细纵断面图,线路诸表。

(15)审查改移道路设计原则、改移道路平、纵断面面设计、检查改移道路及立交桥涵设计与线路安全性防护问题;

(16)审查建筑物、构筑物及其他迁改原则及建筑物、构筑物及其他迁改工程数量;

(17)审核砍伐树木及挖树根表;

(18)审核线路设计是否满足安全、运营和养护维修的要求;

(19)审核线路设计能否满足设计速度目标值的要求;

(20)评价在工程实施过程中,因精测成果等各种原因造成设计里程调整的依据、原因和对工程量、设计里程、工程规模的影响,及与有关工程的衔接与系统性。

(21)线路平、纵断面设计是否执行强制性条文规定,执行审查意见的情况。

(22)线路经过地段是否符合环保要求,是否合理绕避环境敏感点。

(23)线路平、纵断面设计方案是否合理、符合城市发展和铁路规划发展要求。

2、轨道

(1)审核轨道参数选择的合理性。

根据本线工程地质勘察资料,以及各线段的速度目标值和沿线桥涵、隧道、路基的分布情况,审核轨道参数选择的合理性。

(2)审核无缝线路锁定轨温及单元轨节布置情况。

根据无缝线路强度、稳定性和钢轨断缝检算资料,审核无缝线路的允许温降、允许温升、设计锁定轨温、单元轨节布置图。

(3)审核桥上无缝线路

检算伸缩力、挠曲力、制动力、断轨力及断缝,审核桥上无缝线路钢轨伸缩调节器设置的合理性,对具体桥梁上的钢轨伸缩调节器的设置位置和布置方式进行评价。

(4)审核无缝道岔、无缝道岔群及桥上无缝道岔。

检算无缝道岔纵向附加力,审核无缝道岔群和桥上无缝道岔布置的合理性。

(5)审核隧道地段无缝线路设计方案,包括洞口、洞内无缝线路设计及相关措施。

(6)审核无缝线路位移观测桩的设置。

(7)审核基桩的设计及布置。

(8)审核轨道和无缝线路相关的工程数量和材料数量。

(9)审核轨道附属设备及常备材料是否满足有关规定要求。

(10)设计方案采用的标准与有关规程、规范、规定的一致性;

(11)初步设计审查意见的执行情况;

(12)轨道设计可靠性及改善和优化的可能性;

(13)核对主要设计数据,消灭差、错、碰、漏等质量问题;

(14)主要工程数量。

3、地质

(1)审核全线工程地质勘察资料,包括所采用的勘察手段、方法是否合理,勘察资料内容是否齐全,勘察成果报告是否满足设计需要。特别是不良地质、特殊岩土的分布、地层结构等工程地质特征及工程措施意见,软土及松软土地基判定依据,地下水、地表水的侵蚀性分析。并加强重点工程勘察成果资料审核,根据审阅结果,从地质角度分析权限工程措施建议,提出补充勘查的建议和意见。

(2)按照建筑材料场地勘察要求,在现场踏勘的基础上,审核比选和拟采用土源、砂石料试验指标是否齐全,重点研究拟采用建筑材料的技术可靠性,并通过全面经济比较审核设计的合理性。

(3)根据全线工程类型分布、土源分布、土石方调配原则,结

合气候条件、工期要求、拟采用填筑施工工艺、施工机具等条件,评价沿线路基填料、土质改良设计方案的合理性,并提出路基填筑施工工艺及质量控制的指导性意见。

(4)根据拟选用建筑材料的性能指标,结合工程类型分布,审核砼施工工艺措施,原材料试验指标是否满足砼耐久性要求。

(5)初步设计审查意见的执行情况;

(6)不良工程地质地段工程处理原则及注意事项;

(7)重大工点工程地质资料和勘探工作量及化验资料是否满足设计要求;

(8)审核各类工点地勘工作是否满足施工图要求,符合有关规范、规程的规定,特别是地基评价及工程措施建议是否合理;

(9)审核膨胀土、软土、松软土的分布范围,工程地质特性及其对铁路影响的分析论证;

(10)审核全线可溶岩地段岩溶对铁路的影响及工程处理措施;

(11)审核沿线高填方、软质岩高边坡、不稳定斜坡及危岩、落石等对铁路的影响;

(12)审核区域地面沉降对铁路影响的分析论证及工程处理措施;

(13)审核场地类别及地震动参数,场地的地震效应,地震液化层对工程影响的分析论证及工程处理措施;

(14)审核各项物理力学参数的取值依据,有无多种手段的综合分析及对比试验,特别是各类岩层全风化层的沉降计算参数取值问题;

(15)地勘资料审核:是否按工点补充地质勘探、测试工作,

勘探点数量和深度是否满足施工图需要,提供的岩土物理力学参数是否具有可靠性和代表性,是否满足工程施工图的要求;

(16)测试、试验资料审核:钻孔取样数量是否符合规范规定,各类原位测试和试验项目是否满足设计要求,测试、试验结果是否进行综合分析和数理统计;

(17)建筑材料场地工点:

审核在初步设计地勘工作基础上是否按规范要求进行勘探,勘探线和勘探点布置是否满足查明材料场地储量和质量要求,钻孔取样数量是否符合有关规定,不同建材类型的试验项目是否符合有关规定的要求。是否按规定查明建筑材料场路基填料、级配碎石、碎石道砟的储量、质量、剥采比,是否查明材料场的水文地质条件,是否满足设计需要。

4、路基

(1)路基施工图审核总的原则

结合本线地理和自然环境,地形地质条件等,审核施工图设计是否执行初步设计审批意见,采用的原则标准是否符合相关工程建设强制性标准及有关法律法规要求,设计文件编制内容、深度和质量是否满足施工要求。对路基工点设计的合理性、安全性、可靠性和先进性进行审核和评价,提出优化路基工点设计方案和工程措施意见。

(2)路基工点审核原则

根据本线的特点、路基工点类型,执行以下审核原则:

A、路基过渡段设计

路基过渡段包括堑堤过渡、桥路过渡、隧路过渡、涵路过渡,

从地基处理过渡、本体过渡、基床过渡等,审核评价设计的合理性与可行性。

B、坡面防护工程

根据当地地理环境、气候条件、工程地质及水文地质条件,审核设计工点采用的边坡防护类型及结构形式、边坡坡率、边坡平台及截水沟、分级防护高度等是否安全可靠和经济合理,是否与环境协调,符合环境保护要求,并提出合理化建议。

C、软土及松软土路基

根据工点地基土物理理学指标、路基设计参数、工期安排,审核评价路基稳定检算方法、安全系数取值、总沉降及工后沉降估算分析方法的可靠性。

要求提供针对软土、松软土的工程地质性质及不同的地基处理方案(包括水泥搅拌桩、旋喷桩、碎石桩及CFG桩)总沉降及工后沉降检算的设计计算方法、计算过程的说明。根据沉降计算评价地基加固措施的可行性,从施工工期、施工工艺、环境保护、工程经济性等方面,审核评价工程措施是否经济、合理,是否满足本线的工后沉降、沉降速率和差异沉降控制要求。

D、季节性冻土路基

沿线季节性冻土分布比较普遍,结合工点特点,审核季节性冻土工点采用的设置隔断层、加强排水、降低地下水、铺设保温材料、设置防冻胀护道等措施的适用性和技术可行性。在冻胀性地基上填筑路基,必须满足路基的稳定和变形要求。路基高度应大于季节最大冻深。路基冻深范围必须采用非冻胀性填料填筑并加强相应的隔排水措施。

E、支挡工程

挡土墙工点,主要审核在列车行进情况下动土压力是否考虑,如何设计计算,挡土墙的结构型式是否合理等。

桩板墙或锚固桩、U型槽路堑等工点,主要审核选取的物理力学指标,顺层工点采用的顺层力学指标,计算推力或土压力方法,结构设计计算方法,所采用的技术标准和规范是否合理,工程措施是否可靠,是否符合耐久性设计要求;防排水措施、临时支护、施工顺序及注意事项等技术要求是否交代清楚。

要求设计提供支挡工程设计计算采用的参数、理论计算方法、计算清单,以及结构形式设计详图、设计说明书等。

F、岩溶路基

岩溶地段路基,审核工点设计是否根据岩溶地表形态、地表径流、地下水活动情况、隐伏岩溶分布的大小、形状以及地面坍塌成因,采取相应的处理措施。

岩溶地段路堑,施工开挖至路基面后,是否进行了必要的补充勘察,详细查明岩溶发育程度、岩溶率大小,优化岩溶处理措施。

G、路基排水

路基排水,结合路基工点审核排水设计,排水设施的结构图,对路基排水设计的合理性进行评价;按系统设计要求,审核路基面排水、路肩排水、边坡排水、地面排水、地下排水系统衔接的合理性。

H、地震地区路基

地震区地基处理,审核液化土地基的评判方法,地基加固设计计算方法,地基处理的必要性。评价所采用方案的可行性及参数的

合理性;并提出液化土地基加固措施的建议。

地震区挡土墙设计,审核考虑地震附加力的作用是否符合现行标准《铁路工程抗震设计规范》的规定。

I、相关工程

根据电缆沟漕、电气化立柱基础、声屏障基础、综合地线、过轨电路工程的结构尺寸、布置形式、施工方法及工序,审核路基横断面综合布置方案、道旁设备安装位置预留等;审核附属工程不同工程类型过渡段纵向过渡方案布置形式的合理性,并提出优化建议。

(3)不良工程地质地段工程处理原则及注意事项;

(4)路基设计的主要设计原则;

(5)软弱地基加固处理方法的经济合理性、可靠性及优化的可能性;

(6)雪害地区路基防护等措施的可靠性及合理性;

(7)风沙地区路基边坡及路基两侧防护措施的合理性;

(8)湿陷性黄土地基处理及路基边坡防护等措施的合理性;

(9)盐渍土地段路基地基处理及边坡加固等措施的合理性;

(10)路基填料来源、填料质量、压实密度是否符合有关规范规定,工后沉降能否得到控制;

(11)高填深挖尤其是顺层地段路基的边坡稳定性以及防护加固措施的经济合理性、安全可靠程度;

(12)不良地质地段及高烈度地震区活动性断层附近线路局部方案优化的可能性;

(13)审核路基工程数量,并与初步设计数量进行对比。

(14)审核设计所采用的路基工程设计标准是否能满足设计速

度目标的要求,能否满足以设计速度安全行车及旅客舒适度的要求,并提出合理化建议。在满足结构安全、确保质量的前提下,提出进一步优化设计方案的意见。

(14)审核路基基床结构以及各部分填料的性质、强度、刚度是否满足要求。

(15)审核路基工程工后沉降控制标准以及控制措施是否满足要求。

(16)审核路基填料以及细粒土、软岩的改良工艺、审核软土及松软土地基加固措施、审核路基稳定、沉降计算以及安全系数取值是否满足要求。

(17)审核土石方调配原则,审核不合格填料改良与合格填料远运的经济合理性。

(18)审核深路堑边坡、危岩落石加固防护原则,审核路基稳定计算以及安全系数取值是否满足要求,审核考虑周边环境工程等安全施工的措施。

(19)审核路基与桥、隧、涵等结构物,以及路堤与路堑等过渡段设计是否满足要求;研究进一步优化桥桥、桥隧之间短路基(小于150m)的可能。

(20)审核电缆沟槽、电气化立柱基础、声屏障基础等综合布置对路基结构稳定性的影响,并提出合理化建议。

(21)审核路基排水系统设计是否完善以及其对路基耐久性的影响。

(22)审核地质条件复杂以及采用新技术、新工艺的路基支挡防护结构设计是否满足要求。

(23)审核路基在环境保护和水土保持方面所采取的措施是否合理可行。

(24)检查各专业设计接口是否衔接适当,确保施工图设计的总体性、系统性及文件的内容、深度满足施工需要。

(25)对通用图及结构大样图、路基设计采用的基础资料准确性进行审核。

(26)对边坡防护型式、措施是否满足稳定性及绿色防护要求进行审核。

(27)对路基沉降及变形监测设计进行审核。

(28)对地基处理施工工艺及检测要求进行审核。

(29)对路基抗震措施设计进行审核

(30)对过渡段设计图、排水系统设计、支档结构设计图纸进行审核。

(31)审核路基工后沉降和差异沉降控制、稳定性和沉降量的计算方法和控制标准;

(32)审核路基基床结构型式及路堤填料设计原则、横断面形状及稳定性以及对不合格填料以及密实度控制方法,路基与桥、隧、涵等其它工程类型间的过渡设计,以及路堤与路堑等过渡段设计。

(33)审核帮宽高路堤工点设计图,不合格填料的改良措施,软土松软土地基加固设计图,路堑高边坡加固设计图及安全防护措施,岩溶地基加固设计图,地质条件复杂的路基设计图,采用新技术、新工艺的路基设计图等。

5、桥梁

(1)审核施工图设计的专业设计原则是否满足初步设计审查意

见和有关规范、规程要求,并提出建议。

(2)审核工程设计的水文、气象等基础资料是否满足设计要求,技术措施是否合理,设计参数选取是否正确,设计说明是否明确完整,标准设计图的选用是否合理。

(3)审核大中桥桥式布置及结构形式的经济性、合理性。

(4)审核大中桥墩台的基础形式及埋置深度等的合理性。

(5)审核大中桥墩台的纵向刚度、墩台顶的纵向和横向水平位移,墩台和相邻墩台其沉降量和沉降量的差值。

(6)审核特殊桥梁的车桥耦合振动分析结论,根据轨道专业要求,审核桥上轨道、无缝道岔对桥梁结构的要求。

(7)针对非标准跨结构形式,对主要构件截面尺寸、结构受力、结构构造作重点审核,审核相应的车桥耦合振动分析结论。

(8)审核桥梁结构的抗震计算。

(9)审核桥梁的维修设计是否满足工务养护要求。

(10)审核工程数量、设备和材料。

(11)审核设计图纸及文件中、安全、防火、节能、环保、水保措施是否满足有关规范、规程要求。检查文件的总体性和专业间的衔接。

(12)桥梁地质资料是否满足设计要求;

(13)桥涵工点的设计方案、工程措施、安全措施,重点桥涵的主要设计数据的可靠性及优化的可能性;

(14)桥涵施工组织方案的可行性;

(15)桥涵设计的环境保护与水土保持措施;

(16)主要工程数量。

(17)审核桥涵工点设计依据是否完善,对跨越道路、河流、航道、管线等桥涵核查协议签署或函文批复情况,核查通航论证、河道防洪评估等程序是否完善,核查设计内容是否满足地方相关部门协议及函文批复要求。

(18)审核桥梁墩台型式设置是否合理,是否与上部结构协调,技术条件相同的工点或标段墩台类型是否一致,基坑开挖(围堰)防护是否安全合理,工程数量是否准确,桥渡方案是否满足防洪、通航、净空等要求。

(19)审核桥梁孔跨布置及墩台设置的合理性。

(20)审核涵洞结构类型、孔径、位置的合理性,对涵洞软基处理措施、出入口处理措施的合理性、协调性提出审核意见,并对涵洞细部构造及工程数量提出审核意见。

(21)审核桥梁基础设计的可靠性、合理性;审核大、中桥梁墩台纵向刚度、横向刚度,墩台顶纵、横向水平位移的检算资料;审核一座桥梁内各墩台及基础设计采用刚度的协调性。

(22)对特殊桥跨梁部设计采用的徐变上拱值的控制参数进行审核并提出审核意见。

(23)审核特殊桥梁的车桥耦合动力分析报告;审核无缝道岔对桥梁的作用分析报告。

(24)审核特殊结构桥梁设计孔跨、结构形式、净空尺寸。

(25)审查桥梁特殊结构设计的计算方法和计算成果,并对安全性、合理性、经济性提出审核意见。

(26)审核墩台沉降量计算,相邻墩台沉降量差值计算资料。

(27)审核桥梁结构的抗震计算及抗震措施。

(28)审核桥梁的检查维修设备以及附属工程设计能否满足工务养护的需要。

(29)审核施工图设计桥涵工程数量以及施工图与初步设计数量差。

(30)对桥梁设计所采用的新技术、新工艺以及主要工程设备、材料、施工工艺、施工方法等内容提出审核意见。

(31)审核岩溶发育地段桥梁基础设置原则、处理方法及施工方法的可靠性及合理性。

(32)审查桥梁制、运、架的组织和技术协调性。

(33)审核设计文件中对跨线建筑物、各种管线、通航河流设计防护措施及施工防护措施的可靠性、合理性。根据设计图地形、地貌、河道水文、既有构筑物、管线情况审核相应工程处理及防护措施是否完善、合理并对设计数量表中工程项目及数量进行审核。

(34)审核标准图、通用图、参考图选用是否正确。

(35)审核设计文件站前站后、专业之间、子系统之间的衔接是否合理,如接触网预留、沟槽管线预留、综合接地、电缆过管预埋等。

(36)审核工作重点内容:

一是对特殊结构复核验算进行审核;

二是对现场核对阶段混凝土连续梁施工方法的合理性进行审核;

三是审核典型的和主要的桥梁车桥耦合动力分析报告;

四是审核桥梁的纵向刚度、横向刚度、温度应力的影响分析,以及对桥梁墩台纵、横向刚度的控制原则;

五是对梁部混凝土的收缩徐变,以及梁部徐变上拱或下挠度的变形控制提出审核意见;

六是审核桥上是否设置钢轨温度调节器,桥上设置钢轨温度调节器对桥梁结构的影响提出审核意见;

七是对桥涵结构的耐久性设计提出审核意见;

八是对桥梁工程的抗震设计计算及抗震设防工程措施提出审核意见;

九是对技术复杂结构工程进行受力计算,并对设计单位提交的计算书进行核查(计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适,是否符合规范要求,输入数据是否准确),对于重点的特殊结构、新结构应进行复核验算;

十是对设计运架梁检算资料进行审核;

十一审核桥梁墩台不均匀沉降计算方法、计算报告、解决方案和具体措施,对墩台不均匀沉降设计所采取的解决方案和工程措施提出审核意见。尤其注意相邻桥墩台分别为柱桩及摩擦桩时的不均匀沉降控制;

十二审核存在长期沉降问题地段的桥梁的支座类型采用情况;

十三审核地质钻孔是否足够,岩溶地区是否根据桩位的布置逐桩钻孔;对影响结构沉降的地段,与沉降有关的地质参数是否完整;

十四审核基础的刚性角是否满足规范的要求;

十五审核设置明挖基础的桥梁是否符合条件;

十六审核桥梁的防灾救援和养护维修设计;

十七审核桥梁锥体、梁下荒地和旱地是否设置绿色通道所需要的植被;

十八审核设计文件中对跨越或紧邻既有铁路、高速公路、省道、城市道路桥梁、输油管道、输气管道、供水管道、通信光缆、河流、航道及其它既有构筑物设计防护措施及施工防护措施的可靠性、合理性,审核设计施工组织方案的可靠性、可行性及合理性。

6、隧道

(1)审核隧道初步设计审批意见执行情况。批复意见是否得到逐条落实、落实是否准确.

(2)审核施工设计细则。审查施工图设计原则(细则),重点就其设计原则(细则)是否执行初步设计批复意见及工程建设强制性标准,是否满足本线的技术标准(特别是是否满足设计速度目标值)、结构耐久性和运营养护的要求,采用的规范、标准及分析软件是否正确,消防救援系统设置原则、防排水原则、特殊地质环境(岩溶、崩塌体、滑坡等)隧道处理原则、原则性施工方案、桥隧和隧路过渡段设置原则及与其它相关专业接口处理原则等原则性问题进行审查,并提出审核意见。

(3)审核隧道建筑限界与隧道净空断面尺寸,能否满足空气动力学效应及限界要求。

(4)审核隧道衬砌支护、洞门设计、建筑材料,轨下基础设计,混凝土耐久性、运营通风防灾设计。

(5)审核与通信、信号、电力、电气化、照明等专业的接口情况。隧道内设备布置与安装位置是否合理。审核洞口边仰坡防护、排水、基底处理及与路基挡护工程协调设计。

(6)审核隧道防排水设计原则、隧道防水等级、防水方案及防水技术措施是否满足规范要求,合理、安全、经济、适用;审核防

水材料的选用是否技术先进、经济、适用,防水材料的施工工艺是

否方便、安全;审核结构防水接缝(施工缝、变形缝)防水方案,

构造详图是否满足工程防水要求。

(7)审核隧道运营通风:设计及计算主要技术参数是否合理、

正确;风机选型及主要技术参数是否满足要求;运营通风及控制模

式是否满足合适。

(8)审核隧道防灾害的设计原则是否符合规范及有关规定的要求,技术方案、措施是否合理、经济、有效、适用。审核隧道超前地质预报的方法、手段是否得当;针对断层破碎带、软岩、岩溶及瓦斯隧道等不良地质地段,所采用的设计参数、施工方法、以及辅助工程措施设计是否得当、充分;对岩溶、瓦斯、涌水等不良地质是否有安全应急预案工程设计;超前地质预报、安全应急预案工程设计是否与地质等各种情况匹配;隧道洞口及进洞措施是否合理。

(9)审核辅助导坑的设置及技术参数。

(10)审核隧道施工方法及工程措施,长、特长隧道施工组织

设计。弃碴设计及弃碴协议。

(11)审核隧道工程数量、设备和材料数量。

(12)审核隧道下穿既有铁路、公路等建筑物时的设计及监测

方案。

(13)审核隧道底部软基处理的设计及监测方案。

(14)审核采用的通用图。对采用的标准图、参考图进行审核,

重点对图件的适用范围、隧道建筑限界与隧道净空断面尺寸、隧道

内空间的规划(空间规划是否结合运营养护维修、消防救援模式,

是否考虑相关专业需要等)、结构计算书、支护参数、施工方案及施

工工艺等内容进行审查,并提出审核意见。

(15)审核隧道的维修设计是否满足工务养护要求。

(16)隧道工程措施,特别是不良地质地段的工程措施是否与地质条件和风险评估等级对应,施工组织措施是否合理,应急预警系统是否完善;弃砟场设置是否合理,环保、水保措施是否符合要求。

(17)审核各工点采用衬砌结构、施工方法是否与其地质、地形环境相适应。

(18)审核各工点洞口工程措施是否可靠、合理,其内容包括洞口位置、洞门和洞口段结构、边仰坡防护、洞口排水系统、隧路(桥)过渡段设置等;

(19)审核各工点与相关专业接口是否有遗漏、接口处理是否合理,其专业包括隧道与线路、轨道、路基、桥梁、动车、通信、信号、电力、电气化、照明、运营养护等;重点审核桥隧相连地段接口设计的合理性。审核与相关专业接口(包括各种管线及预埋件等)是否有遗漏、接口处理是否合理。

(20)审核各工点排水设施、防水板是否与水文情况对应,防排水措施是否可靠、合理,是否有明确的材料性能和施工工艺要求;

(21)审核隧道维修设计是否满足工务养护要求;

(22)审查岩溶发育隧道的岩溶水处理原则、工程措施及防止涌水、突泥的工程预案等;

(23)审核隧道施工方案,其内容主要包括:软弱围岩地段施工方案的可靠性、支护体系与施工方案的适应性、监控量测项目及管理基准、不同施工方案的工序转换、施工进度指标的合理性等;

审核洞身地质构造地段所采用的设计参数、施工方法、以及辅助工程措施设计是否得当、充分。

(24)审核各工序的施工工艺、关键工程的施工措施及工期安排是否合理;

(25)审核隧道防灾救援系统配置是否合理、适用,各系统是否匹配;

(26)根据结构耐久性要求,审核保障结构体系耐久性的措施(含结构混凝土施工工艺和保障措施);

(27)审核隧道下穿既有铁路、公路等建既有筑物时的设计及监测方案。

(28)审核隧道工程数量,并与初步设计数量进行对比。

(29)审核标准设计图选用情况。

7、站场

(1)审核站场初步设计审批意见执行情况,与站场有关的建设强制性标准执行情况,站场设计原则是否符合规范、规程,设供图设计文件编制内容、深度和质量是否满足客运专线建设的要求,标准设计图选用是否合理。

(2)审核站场施工设计说明书、设计图表及说明能否满足施工需要,局部方案、工程措施是否需要优化。

(3)审核车站平面布置包括咽喉布置是否紧凑、合理,以满足列车开行安全性、适应性、经济性的要求。

(4)审核车站主要图纸。包括车站平面布置图、车站排水用地图、车站横断面图,接轨站施工过渡方案图等。

(5)审核车站的股道数量是否满足通过能力要求,是否满足设

计运量的要求。

(6)审核站场专业的工程数量计算,审核站场内拆迁、改移工程的标准及赔偿原则,与城市建设有关工程的投资划分情况。根据审核后的设计图纸,逐站、逐断面独立计算各类工程数量,审核路基断面面积、路基填料、路基土石比例、土石运距、基底处理的正确、合理性,并与初步设计数量核对,分析数量增减原因。核实工程数量的正确性。

(7)审核站场近、远期工程结合的合理性、技术性及可靠性,施工过渡方案措施。

(8)结合地区城市规划及线路等情况,核查车站站房设置,通站道路、排水等设计是否合理。

(9)审核站场专业与相关专业的相互协调配合接口情况,站内主要综合管线(沟)的设置。

(10)审核车站平面布置图、车站纵断面设计、横断面设计、路基排水设计及道路设计的合理性;审核车站的股道数量、客运设备规模,有关设施是否配套,能力是否协调;

(11)审核站场运营安全设备的配置是否齐全、合理。审核主要设备规模是否合理,站场布置是否满足运营需求,力求合理、经济。审核车站、综合工区或保养点、接轨站及总平面布置图,对其安全性、合理性、经济性提出审核意见。

(12)结合地形、地貌和工程地质情况,重点检查站场布置与桥涵、隧道、区间路基的结合,工程措施、环保措施是否稳妥。

(13)审核既有线改扩建设计方案是否满足施工过渡需求,施工过渡方案是否合理,与相关专业施工过渡是否有机协调,尽可能

减少对运营的干扰。

(14)核查站场与其他专业的接口资料,检查站场与站后运营设备的衔接,力求场、段、所平纵断面布置合理、功能协调、节省工程,提高设计文件质量,消灭差、错、漏、碰等质量问题。

(15)审查站场路基附属工程、排水工程、临时工程,用地及拆迁数量等是否合理。

(16)施工图审核工作重点内容

一是审查车站总平面布置图

A安全性审核

1)安全设备的设置:车站平面布置必须满足相关规程、规范对安全设备的强制性规定。审核下列情况是否设置安全线:

①到发线同时发、接车方向末端应设置安全线;

②有长时间停留列车的到发线两端应设置安全线或隔开进路;

③联络线、岔线、段管线与到发线或正线接轨时均应设置安全线。

2)审核正线路基与桥、隧、涵等结构物,以及路堤与路堑等过渡段设计是否满足要求。

3)道岔力求设在路桥过渡段及其影响范围外,若必须设置应采取稳妥可靠的处理措施。

4)在满足运营功能的情况下,尽量减少正线道岔布设数量。

B运营条件的完备性(功能性)审核

1)审核车站渡线设置

车站两端咽喉正线间单渡线设置是否协调,是否满足行车及供电故障越行、养护维修需要,连续两站“八”字渡线的朝向是否交

(完整版)精装设计方案及施工图审图要点

精装修设计方案及施工图审图要点 一、方案阶段: 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.是否对整个方案进行了系统的分析说:包括各指标说明、风格说明等。 6.是否有风格的色彩运用的分析,分析是否合理。 7.是否有风格的材质运用的分析,分析是否准确。 8.设计方案风格是否符合定位要求。 9.户型的优缺点分析是否准确。 10.销售流线是否顺畅,户型特点是否优化。 11.功能分区是否合理,功能安排是否齐全。 12.目标客户的设定及其性格特点的设置是否合理。 13.设计方案是否有创意、亮点。 14.是否有各空间效果示意,示意图片是否与风格相符。 15.是否有软装主要处理手法及方式的说明。 16.是否有风格软装及硬装的成本要求建议。 二、施工图阶段: 第1部分总体 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.设计说明是否完整,是否有特殊符号说明等。 6.材料说明是否明确,使用要求是否详细准确。 7.材料说明是否明确,规格、性能等要求是否明确。 8.工艺要求是否完整。防潮、防水、防火等要求是否明确。 9.作图依据是否为最新版建筑施工图。

10.设计范围是否已经涵盖。 11.样板房除分户门以外,室内门(与销售协商)是否可取消。 12.是否有施工中的相关规范、材料运用、细节处理等进行说明。 13.施工图的材料标注与材料表及封样材料样板三者之间是否吻合。 14.选型材料规格、型号、品牌等是否完整。 15.石材选型等级是否明确、采购周期是否满足工程工期要求。 16.墙纸、墙布等选型品质是否满足要求,是否满足工期要求。 17.涂料、漆作、墙纸、石材、砖、装饰艺术材料等材料小样是否完整。 18.洁具选型是否完整、五金件选型是否完整实用。 19.洁具选型与整体硬装效果是否协调。 20.洁具选型性价比是否合理。 21.灯具选型是否完整。选型色彩、大小等是否与整体效果协调。 第2部分平面 1.原始平面图、平面布置图、平面尺寸图、地面铺装图等是否完整 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.各空间尺度是否合理,使用是否方便。 4.各空间地面材质使用是否合理,施工难度会否太大。 5.大理石铺设是否分割合理 6.地砖排布是否合理 7.装饰面层是否已考虑室内外高差以及卫生间及厨房地面落低 8.卫生间是否考虑防水处理 9.建筑地漏位置是否恰当 10.各地面交接口材质处理是否合理。 11.所有地面材质是否有收口处理,收口是否合理。 第3部分天花 1.天棚布置图、天棚尺寸图、天棚灯具图是否完整。 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.空间层高是否合理,灯具选型及照明是否合理。 4.吊顶高度是否满足灯具的安装要求 5.若有结构降板,吊顶是否已考虑在内

四川省施工图审查收费标准

四川省发展和改革委员会关于贯彻《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 2011年4月25日川发改价格〔2011〕323号 省住建厅,省环保厅,各市、州及扩权强县发改委(物价局): 根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件要求,结合我省的实际,现将贯彻意见和有关事宜一并通知如下: 一、为规范施工图设计审查费,按照国家发改委的要求,我省的施工图设计审查费具体收费标准为:市政基础设施建设的设计图审查费按投资额的1.6‰;其余的施工图审查费,均按房屋建筑施工面积收取审查费:20万(含20万)平方米以下的房屋建筑施工面积按1.8元/平方米收取;20以上-50万(含50万)平方米的房屋建筑施工面积按1.5元/平方米收取;50万平方米以上的房屋建筑施工面积按1.2元/平方米收取。 二、其余事项和相关规定严格按照发改价格〔2011〕534号文件执行(见附件)。 三、本通知自2011年5月1日起执行。 附件:国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格〔2011〕534号) 国家发展改革委关于降低部分建设项目 收费标准规范收费行为等有关问题的通知 住房城乡建设部、环境保护部,各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局:为贯彻落实国务院领导重要批示和全国纠风工作会议精神,进一步优化企业发展环境,减轻企业和群众负担,决定适当降低部分建设项目收费标准,规范收费行为。现将有关事项通知如下: 一、降低保障性住房转让手续费,减免保障性住房租赁手续费。经批准设立的各房屋交易登记机构在办理房屋交易手续时,限价商品住房、棚户区改造安置住房等保障性住房转让手续费应在原国家计委、建设部《关于规范住房交易手续费有关问题的通知》(计价格[2002]121号)规定收费标准的基础上减半收取,即执行与经济适用住房相同的收费标准;因继承、遗赠、婚姻关系共有发生的住房转让免收住房转让手续费;依法进行的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房租赁行为免收租赁手续费;住房抵押不得收取抵押手续费。 二、规范并降低施工图设计文件审查费。各地应加强施工图设计审查收费管理,经认定设立的施工图审查机构,承接房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查业务收取施工图设计文件审查费,以工程勘察设计收费为基准计费的,其收费标准应不高于工程勘察设计收费标准的6.5%;以工程概(预)算投资额比率计费的,其收费标准应不高于工程概(预)算投资额的2‰;按照建筑面积计费的,其收费标准应不高于2元/平方米。具体收费标准由各省、自治区、直辖市价格主管部门结合当地实际情况,在不高于上述上限的范围内确定。各地现行收费标准低于收费上限的,一律不得提高标准。 三、降低部分行业建设项目环境影响咨询收费标准。各环境影响评价机

第7章 铁路桥梁工程图

第7章铁路桥梁工程图 课外拓展小知识 芜湖长江公铁两用特大桥 公铁两用特大桥,铁路桥全长10520.97米,公路桥全长5681.2米,跨越长江的正桥北岸由一联120+2X144米和两联3X144米连续钢桁梁组成。主航道是180米+312米+180米三孔一联低塔钢桁梁斜拉桥。南边由一联2X120米连续钢桁梁组成。公路在桁梁上层,铁路在下层,正桥钢梁长2193.7米,通航净空高24米,公路桥面行车道宽18米,双向四车道,中间设1米的分隔带,两侧设1.5米的人行道,桥面板与主桁结合共同受力,铁路桥为双线纵横梁体系。铁路桥连接京九、京沪、皖赣、宣杭各铁路干线,公路桥连接皖南、皖北公路网。该桥的主塔为预应力混凝土结构,由于靠近机场,受飞行净空的限制,芜湖长江大桥的主塔比一般斜拉桥的高跨比要小得多,为矮塔体系的斜拉桥。 知识目标: 1、了解铁路桥梁的基本组成和各组成部分的构造; 2、了解《铁路工程制图标准》(TB/T 10058—98)、《铁路工程制图图形符号标准》(TB/T 10059—98)对铁路桥梁工程图的相关规定; 3、了解铁路桥梁施工图的内容和表达方式;

4、掌握铁路桥梁各部组成分施工图的基本内容和识读方法; 5、了解铁路桥梁钻(挖)孔灌注桩的组成及施工图的内容。 能力目标: 1、能掌握《铁路工程制图标准》(TB/T 10058—98)、《铁路工程制图图形符号标准》(TB/T 10059—98)在铁路涵洞工程图中的应用; 2、能正确识读全桥布置图、桥墩图、桥台图、桥跨结构图; 3、能正确识读铁路桥梁各钢筋混凝土构件的钢筋布置图。 新课引入 建立四通八达的现代化铁路网,大力发展铁路运输事业,对于发展国民经济,加强全国各族人民的团结,促进文化交流和巩固国防等方面,都具有非常重要的作用。在铁路建设中,为了跨越各种障碍(如江河、沟谷或其他线路等),必须修建各种类型的桥梁与涵洞,因此桥涵是铁路线中的重要组成部分,而且往往是保证全线早日通车的关键。 桥梁施工图是根据投影的原理,在绘图纸上按照国家规定的制图标准,根据设计师的精心构思,把计划建造的桥梁构造物的图样画出,并加上图标和说明,用于指导施工的技术文件。桥梁施工图是工程设计人员和工程施工人员交流技术思想的重要工具,也是桥梁施工的主要技术文件。 施工图是“工程技术界的语言”,对于从事工程建设的技术人员来说,不懂这门用图形符号表达的特殊“语言”,工作起来不但困难重重,而且还会造成工程事故。所以,本章的目的,就是要通过识图方法和技巧的讲述,让读者能够掌握有关的制图标准和图示方法,从而培养和提高识图能力,以达到掌握桥梁施工图的目的。为学生学习后续课打好基础。 7.1 钢筋混凝土结构图 学习目标 让学生了解钢筋混凝土结构图的相关知识,掌握铁路工程中常见建筑物和构筑物的配筋图的识读方法。 由水泥、砂子、石子和水按一定比例配合拌制而成的建筑材料,称为混凝土。以混凝土为主要材料制成的结构称为混凝土结构,包括钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构和素混凝土结构等。配置有受力的普通钢筋、钢筋网或钢骨架的混凝土结构称为钢筋混凝土结构。 桥梁结构是由桥面、梁(拱圈)、桥墩、桥台等基本构件所组成,在建筑物中,承受荷载和传递荷载的各个部件的总和称为结构,用钢筋混凝土制成的梁、板、柱、基础等,都是钢筋混凝土构件。有的构件是预先制好,然后运到工地安装称为预制构件,如普通混凝土预制梁;有的构件是在现场直

图纸盖章规范要求

完整施工蓝图签字盖章要求 1、存档用的图纸要求有设计院的院级章、出图章、审图章、节能章、注册建筑师和结构师的章、发行章,多了的图纸一般设计院是不给盖章的。要注意合同中关于图纸的要求。 2、?施工图外审要分专业盖章。建筑专业盖报审专用章、注册建筑师章和注册结构工程师章、节能章;结构专业盖报审专用章、结构工程师注册章;机电专业盖报审章、节能章。 3、设计院出图章,建筑和结构图纸要注册人员的印章。还要设计人,校对人,审核人,审定人?,项目负责,专业负责,签字。其他专业会签。各个地方不一样,全国大部分都是盖在蓝图上,红章。但是有的施工图都盖在硫酸纸上,所以施工图上的章是黑的。 4、室内装修施工图(蓝图)需要盖相应等级资格的设计单位“设计出图章”、施工图备案“审图章”就可以了,不涉及到建筑结构改造,不需盖建筑注册章。 5、景观设计施工图图纸上面要盖土地局规划部门章、建设局绘测部门章、建设局房管部门章、设计单位的章。 6、审图章:设计单位和设计人员的盖章签字必须是完整的。否则,审图中心压根就不受理,审图中心除了盖章外,还要出具施工图审查合格证书才有效;除了审图中心的外,还需要办理消防审查手续和人防审查手续,消防审查要出具消防审查合格证;如果有人防设施,需要办理人防审查合格证;没有人防设施,办理人防异地建设或免建手续,异地建设要交异地建设费,免建不用交费。还有其它土地、规划、收费等手续,以上手续不完整,后续建设手续无法办理,即使建成也办理不了土地证和房产证。?? 7、目前已出台审图制度,用于施工的图纸必须具备下列条件: ①有出图单位的图框,标题栏还应注明设计单位的资质等级。如果有合作单位,也应注明; ②有相关人员的会签; ③有施工图出图专用章、施工图出图负责人姓名章、相关专业注册职业人员专用章;"设计出图专用章"应有单位名称及"出图专用章"字样,有资质等级,编号,有效期等; ④施工单位必须留有一套设计审图机构(不是审图监理?)加盖红章的蓝图; ⑤经过业主组织的设计交底和图纸会审,并且在纪要上相关4方签字盖章后,才能真正用于施工;

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

建设工程施工图设计文件审查费收费标准(完整版)

建设工程施工图设计文件审查费收费标准 《关于重新确定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的复函》规定: 一、具有法人资格并取得施工图设计文件审查许可证的审查机构,在对建筑工程施工图设计文件的结构安全、公众利益和国家现行强制性规范等进行审查时,可按本规定向建设单位收取施工图设计文件审查费。施工图设计文件审查费,仅限于房屋建筑和市政工程的施工图审查时收取,铁路、交通、水利、电力等其他专业工程的施工图审查不得参照执行。 二、施工图设计文件审查费收费标准详见附件。本通知规定的收费标准为最高限价,具体收费标准在最高限价内由双方协商确定。施工图设计文件审查过程中如果发现问题,须进行修改设计的,再次送审不得另行收费;如属建设单位重新变更设计,再次送审的,则收费由双方视审查工作量、技术难易等另行协商确定。 三、对国家和自治区的重点工程,由国家投资的大中专院校(含技工学校)、中小学校、幼儿院、医院以及福利机构(不含学校、医院、福利机构的职工宿舍、经营性用房)等建设工程项目的施工图设计文件审查费,实行优惠政策,按最高不超过该工程项目同档次设计文件审查费的70%收取。农村农民建房不得收取施工图设计文件审查费。 四、施工图设计文件审查费属中介服务收费,实行政府指导价。按照自愿有偿、谁委托、谁付费的原则,由建设单位自主选择具有相应资质的施工图文件审查机构,国家行政机关不得为被审查单位指定社会中介机构。审查机构接受施工图设计文件审查业务,应与建设单位签订书面合同或协议,明确双方的权利和义务;在签定合同或协议时,审查机构应出示价格主管部门规定的收费文件,并在规定的收费标准内,双方协商确定具体收费标准。 五、收费单位应严格执行规定的收费项目及收费标准,不得擅自增加、分解收费项目和提高收费标准。并在收费场所显著位置公布服务程序或业务范围、服务项目和收费标准等,实行明码标价,使用税务部门统一印制的税务发票;自觉接受价格部门、税务部门的监督检查。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

施工图审查收费标准

建设工程施工图设计文件审查费收费标准 自治区物价局《关于重新确定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的复函》(桂价费[2006]191号)规定: 一、具有法人资格并取得施工图设计文件审查许可证的审查机构,在对建筑工程施工图设计文件的结构安全、公众利益和国家现行强制性规范等进行审查时,可按本规定向建设单位收取施工图设计文件审查费。施工图设计文件审查费,仅限于房屋建筑和市政工程的施工图审查时收取,铁路、交通、水利、电力等其他专业工程的施工图审查不得参照执行。 二、施工图设计文件审查费收费标准详见附件。本通知规定的收费标准为最高限价,具体收费标准在最高限价内由双方协商确定。施工图设计文件审查过程中如果发现问题,须进行修改设计的,再次送审不得另行收费;如属建设单位重新变更设计,再次送审的,则收费由双方视审查工作量、技术难易等另行协商确定。 三、对国家和自治区的重点工程,由国家投资的大中专院校(含技工学校)、中小学校、幼儿院、医院以及福利机构(不含学校、医院、福利机构的职工宿舍、经营性用房)等建设工程项目的施工图设计文件审查费,实行优惠政策,按最高不超过该工程项目同档次设计文件审查费的70%收取。农村农民建房不得收取施工图设计文件审查费。 四、施工图设计文件审查费属中介服务收费,实行政府指导价。按照自愿有偿、谁委托、谁付费的原则,由建设单位自主选择具有相应资质的施工图文件审查机构,国家行政机关不得为被审查单位指定社会

中介机构。审查机构接受施工图设计文件审查业务,应与建设单位签订书面合同或协议,明确双方的权利和义务;在签定合同或协议时,审查机构应出示价格主管部门规定的收费文件,并在规定的收费标准内,双方协商确定具体收费标准。 五、收费单位应严格执行规定的收费项目及收费标准,不得擅自增加、分解收费项目和提高收费标准。并在收费场所显著位置公布服务程序或业务范围、服务项目和收费标准等,实行明码标价,使用税务部门统一印制的税务发票;自觉接受价格部门、税务部门的监督检查。六、本规定自2006年7月20日起执行,桂价费字〔2002〕310号文件同时废止。 附件:建设工程施工图设计文件审查费收费标准 附件: 建设工程施工图设计文件审查费收费标准

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。

4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。

铁路施工图纸审核

浅谈铁路施工的图纸审核 【摘要】施工阶段的施工图审核是一项非常严肃认真的工作,图纸审核的深度和全面性将会影响到后续施工的质量、进度、成本、安全以及工期等方方面面的东西,因此图纸审核的重要性不言而喻,在施工阶段应予以重视;本文结合自己在施工阶段的一些体会介绍一下铁路施工过程中施工图纸审核的要点和技巧。 我们大家都说,技术是龙头。确实,技术工作是保证工程安全、质量、进度和效益的最基础也是最重要的工作。技术工作项目繁多,贯穿我们施工过程始终。 施工技术工作按照工程施工的时间顺序主要包括:设计文件、施工图纸审核;施工调查、项目前期策划;导线测量复核;施工组织、专项方案编制;人员、机械和材料进场前报验及开工报告申请;总工向各部门进行图纸、施组交底;技术部门对施工图纸、施组进行再次审核确认;工程备料;技术部门向架子队下达作业指导书和技术交底;施工测量放样;施工过程检查、控制和检验;工程日志、检验批等内业资料收集和编订等。 今天我主要针对技术工作的第一项工作,设计文件、施工图纸的审核来跟大家进行一下探讨。 一、施工阶段施工图审核的主要内容 一般来说,接到设计文件后,要由总工牵头,组织技术部门进行设计文件审核和现场核对。审核的内容包括: 1、审核设计说明,明确设计意图、设计原则等;

2、核对设计采用的标准、规范、通用图等,核对是否与施工图相匹配,并注意收集齐全; 3、审核平面图、横纵断面图、征地界图等; 4、核对设计土石方调配方案,包括土石方比例、取弃土场是否可用、土石方运距、以及道路交通条件是否满足施工要求等; 针对各专业图纸需要更加仔细。比如说桥梁专业,需要核对设计地质、水文等资料是否与现场相符;设计的结构物墩台基础等尺寸、位置、标高与线路专业、路基专业的是否相符;桥梁的跨度、孔径、净高能否满足实际交通、水流等的要求;像我们邯长线这种营业线施工的项目,还要核对设计提供的防护方案是否满足营业线安全要求;另外设计采用的施工方法和施工工艺是否合理可取等。 铁路项目正式施工图纸到位前,会把咨询版的图纸先发给我们一份,以进行前期的施工准备与前期备料。因为设计院出图需要专业审核、院审等很多环节,手续相当繁琐,一般的专业工程师在施工图纸审核完成后轻易不会再做改动,所以从咨询版图纸到位到出正式图纸前的这段时间相当关键,如果发现咨询版的图纸上的工程数量与实际计算不符或其他需要改动的,如果能争取在这个时间内让专业工程师改正或变更过来,比以后正式图纸到位后再走设计变更程序要简单的多,也节约时间。 举个例子。我们项目部施工的1-6米旅客地道的咨询版图纸到位后,我们在审核图纸发现设计采用的施工方案是站内1、II道架设便梁顶进,3道及新建的4道采用封锁线路现浇的方法。这个方案乍一

价格渝价文关于施工图审查收费标准的通知

价格渝价文关于施工图审查收费标准的通知 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

重庆市物价局关于建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知 ??2013年12月31日 重庆市物价局关于建筑工程 施工图设计文件审查收费标准的通知 2013年12月31日渝价〔2013〕423号 各区县(自治县)发改委、北部新区、万盛经开区发改局、各施工图审查机构:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部第13号令)和国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)等规定,结合本市实际,现就建筑工程施工图设计文件审查收费标准及有关事项通知如下: 一、取得市建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查许可证的审查机构,按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查,所收取的审查费为经营服务性收费,实行政府指导价。 二、建筑工程施工图设计文件审查收费标准见附件。 三、施工图审查机构应严格执行国家及市颁布的相关行业法规,提供值价相符的服务。重庆市勘察设计协会应加强建筑工程施工图设计文件审查收费的行业指导和行业自律,协助价格主管部门监督建筑工程施工图审查机构的收费行为。 四、各区县(自治县)发改委应加强对建筑工程施工图设计文件审查收费的监督检查,依法查处价格违法行为。 五、本通知自2014年1月1日起执行。原《重庆市物价局关于规范建筑工程施工图设计审查收费标准的通知》(渝价〔2011〕7号)同时废止。 附件:重庆市建筑工程施工图设计文件审查收费标准

铁路工程施工图核对及优化管理制度

施工图核对及优化管理制度 (一)总则 1、施工图纸是施工和验收的主要依据之一。图纸会审的目的是使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、明确技术要求,优选施工方案,做好施工组织设计。 2、进行图纸会审,及时发现设计图纸中的“差”、“错”、“漏”、“碰”。对于施工图中的差错和不合理部分,应尽快按有关要求解决,保证工程顺利进行。 (二)施工图审核 1、施工图审核的依据 (1)建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计(技术设计)、施工图设计、平面图、纵断面图,城市规划和征地拆迁、道路和沟渠改移有关协议。 (2)调查和收集的原始资料。 (3)设计、施工验收规范和有关技术规定。 2、施工图审核的重点内容 (1)图纸会审的一般内容主要有 ①了解设计标准、设计意图、主要技术条件,审查结构类型、建筑物或构筑物对建筑材料和设备的特殊要求以及工程安全、质量、工期等方面的要求。 ②审查征用土地的限界以及构筑物拆迁补偿的数量。审查施工项目的地点、建筑总平面图同国家、城市及地区的规划是否一致,以及建筑物或构筑物的设计功能和使用要求是否符合环保、防火及美化城市等方面的要求。 ③审核图纸是否完整、齐全,以及施工图纸和设计资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。图纸表达深度能否满足施工需要。审查图纸与说明书在内容上是否一致,以及施工图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

④审查建筑总平面图与其他结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 ⑤审查地基处理与基础设计同拟建工程地点的工程水文,地质等条件是否一致,以及建筑物或构筑物与地下建筑物或构筑物、管线之间的关系。 ⑥明确拟建工程的结构形式和特点,复核主要承重结构的强度、刚度和稳定性是否满足要求。 ⑦审查施工图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,审核节点详图和细部做法是否交待清楚。 ⑧检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可行的技术措施加以保证。施工的主要技术方案与设计是否相适应。构件划分和加工要求是否符合施工能力。 ⑨审核设计地震烈度是否符合当地要求。 ⑩审查施工项目所需的主要材料、设备的数量、规格、选型是否已经明确,其中特殊材料、设备及紧缺物资的来源和供货日期是否有保障,以及是否可以代用。设计采用的“四新”在施工技术、机具和物资供应上有无困难。材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。 (2)桥梁工程图纸会审应注意的内容: ①桥梁地点的地形、地貌、水文和地质资料。 ②审核桥梁的结构、孔径、跨度及与其他建筑物的协调。 ③审核桥涵的平面位置、设计高程和主要结构尺寸。审核桥墩是否避开路面或沟心,有无必要移位;审核桩底标高是否合理(即桩长是否合适)。 (3)路基工程图纸会审应注意的内容: ①了解特殊路基的地质情况、地下水位、等情况,审查设计换填或桩基处理

《铁路建设项目施工图审核管理办法》(铁建设[2010]36号)

关于印发《铁路建设项目施工图审核管理办法》的通知 铁建设〔2010〕36号 各铁路局,各铁路公司(筹备组),集装箱、投资公司: 为进一步加强和深化施工图审核工作,现将《铁路建设项目施工图审核管理办法》发给你们,自2010年3月1日起实行。铁道部原发《铁路建设项目施工图审核暂行办法》(铁建设〔2004〕81号)、《关于铁路重点旅客车站施工图文件审核的通知》(铁建设函〔2005〕325号)、《铁路建设项目施工图投资检算管理暂行办法》(铁建设〔2007〕110号)、《关于进一步加强和深化施工图审核工作的通知》(铁建设〔2009〕78号)同时废止。 2010年4月1日前签订的施工图审核合同,施工图审核费用不再调整;2010年4月1日后签订的施工图审核合同按本办法执行,较初步设计批复增加的费用在预备费中解决。 请各单位将实施中的有关问题、建议及时反馈铁道部建设管理司。 二○一○年三月八日 铁路建设项目施工图审核管理办法 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《铁路建设工程勘察设计管理办法》

(铁道部令第26号)等有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于新建、改建铁路基建大中型项目。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到设计单位完成的施工图后、交付施工单位施工前,对施工图进行检查核对的活动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的依据。 第五条建设单位负责建设项目的施工图审核工作,具体审核工作可委托具有铁路设计甲级资质或铁路工程咨询(监理)甲级资质的单位实施。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确设计文件提交时间、按照审核意见修改施工图等内容和要求。 第六条施工图审核必须贯彻铁路建设新理念和“六位一体”管理要求,严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图的质量。 第二章施工图审核管理 第七条铁道部工程管理中心(简称工管中心)归口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督检查。其中,站房工程的施工图审核管理工作由鉴定中心承担。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、无砟轨道以及部分段落及典型工程的施工图审核,鉴定中心直接组织省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核。审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审核意见为铁道部最终意见。涉及变更建设规模、主要技术标准及初步设计主要批复原则的工程,由建设单位按规定程序报原初步设计审查部门批准。 第九条工管中心和鉴定中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,及时研究解决施工图审核中的问题,加强对施工图审核工作的管理,并定期向铁道部报告施工图审核工作情况。 第三章审核依据及内容 第十条施工图审核的依据: 1.国家有关法律法规;

铁路工程-施工图现场核对制度

施工图现场核对制度 第一条目的 理解设计意图、标准和工程特点,发现问题,消除差错,提高工程质量,保证工程施工顺利进行。 第二条职责 1.项目部总工程师组织技术人员负责施工图现场核对工作; 2.项目部审核的重点是:现场核实本工程项目的设计文件提供的工程地质和水文地质情况,设计结构物是否与现场实际配套;按工程施工工序,逐一核对设计图是否能保证该工序顺利进行施工以及准确进行计量;核对设计构筑物之间的相互协调关系,填写《工程设计现场核对表》 第三条施工图现场核对工作流程 1.先按施工图进行现场放样。要求涵渠标出轮廓线及出入口标高,桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线,隧道应标出隧道洞门位置,洞身开挖及边仰坡开挖轮廓线,路基挡护构筑物轮廓线,取(弃)土场的位置等。现场放样经复核准确无误后通知监理单位; 2. 项目部会同监理单位对现场进行施工图核对; 3. 项目部汇总需重点核对完善的工点、部位,提出需进一步完善的隧道洞口位置及防护、桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾建议和需进一步地质补勘的问题,报指挥部审查确认后报建设单位工程部,并追踪建设单位联系设计院解决; 4. 经现场核对无须完善的工点才能申请开工;已确定需完善的

工点在取得设计院工作联系单或履行变更设计程序后,方可申请开工。 第四条附表 1.桥梁工程设计现场核对表 2.隧道工程设计现场核对表 3.涵洞工程设计现场核对表 4.路基工程设计现场核对表

附表1: 新建XX铁路XX段(XX省境内) 桥梁工程设计现场核对表 编号:标段:年月日 施工单位:监理单位:

(全套)铁路工程施工用表

目录 目录 (1) 表A.0.4 分包单位资质报审表 (7) 表A.0.5 主要进场人员报审表 (7) 表A.0.6 进场施工机械、设备报验表 (9) 表A.0.7 进场材料/构配件/设备报验表 (10) 表A.0.10 施工现场质量管理检查记录 (11) 表A.0.11 施工复测/测量放样报验表 (13) 表A.0.13 旁站监理记录表 (14) 表A.0.19 索赔申请表 (21) 表A.0.20 索赔审批表 (22) 表A.0.21变更设计提议单 (23) 表A.0.22 监理日志(记)式样 (23) 表A.0.23 工作联系单 (25) 表A.0.24 图纸会审记录 (26) 表A.0.27监理月报(年月) (30) 表A.0.27附表2 监理抽检情况月汇总表 (33) 表A.0.28监理巡视记录 (35) 附录B 设计技术交底及交接桩用表 (36) 表B.0.1设计技术交底记录 (36) 表B.0.2交接桩记录 (37) 附录C 施工记录用表 (39) 表C.0.1打入桩施工记录 (39) 表C.0.3基坑开挖施工记录 (41) 表C.0.8粉体喷射搅拌桩施工记录 (46) 表C.0.9浆体喷射搅拌桩施工记录 (47) 表C.0.12强夯施工记录 (49) 表C.0.13隧道开挖断面及地质状况检查记录 (51) 表C.0.14隧道喷锚支护施工记录 (51) 表C.0.15线路锁定记录 (51) 表C.0.16施工日志式样 (53) 附录D施工质量验收记录用表 (56) 表D.0.1 检验批质量记录 (56) 试验用表 (64) x年x月水泥试验成果汇总表 (64) x年x月粉煤灰试验成果汇总表 (65) x年x月磨细矿渣粉试验成果汇总表 (65) x年x月硅灰试验成果汇总表 (66) x年x月细骨料试验成果汇总表 (67) x年x月粗骨料试验成果汇总表 (67) x年x月速凝剂试验成果汇总表 (69) x年x月引气剂试验成果汇总表 (70) x年x月拌和用水试验成果汇总表 (70) x年x月钢筋(原材)试验成果汇总表 (71) x年x月钢筋(钢板型材)试验成果汇总表 (72)

《铁路建设项目施工图审核管理办法》2014年299号 最新

《铁路建设项目施工图审核管理办法》 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据国家有关法律法规、行业规定和中 国铁路总公司(以下简称总公司)有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于总公司管理的铁路大中型建设项目的施工图审核管理。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到勘察设计单位完成的施工图(含变更设计施工图,以下同)后、交付施工单位施工前,组织对施工图进行检查核对的活动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的重要依据。 第五条建设单位组织有关专家或委托具有相应资质的单位对施工图进行审核,建设单位对施工图的审核质量负责。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确勘 察设计单位对施工图的勘察设计质量负责,施工图审核不免除勘察设 计单位对施工图应承担的质量责任,同时明确设计文件提交时间、按 照审核意见修改施工图等内容和要求。 第六条施工图审核必须严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图的质量。

第二章施工图审核管理 第七条总公司工程管理中心(以下简称工管中心)归口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督、检查和考核。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟轨道、省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核以及典型工程的施工图 审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审查意见为施 工图最终意见。 第九条工管中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,加强对施工图审核工作的管理,及时研究解决 施工图审核中的问题,并定期向总公司报告施工图审核工作情况。

铁路工程施工

引言 在铁路工程施工中,所谓的铁路路基施工,就是以设计和施工技术规范为依据,以工程量为中心,有组织,有计划地将设计图纸转化成工程实体的建筑活动。路基施工包括路堑、路堤土石方,防排水设施,挡土墙等防护加固构筑物以及为建筑路基而做的改移河道、道路等。其中路基土石方工程是最主要的,他包括路堑工程的开挖,路堤工程的填筑以及路基的平整工作,包括平面路基面、整修路堑(路堤)边坡、平整取土坑等,而有关防排水这方面的工程,由于项目众多而较为零星,往往受到忽视,但是防排水是保证路基主体工程得以稳固的根本措施,因此必须妥当安排、保证质量。 路基施工时的基本操作是挖、装、运、填、铺、压,虽然工序比较简单,但通常需要使用大量的劳动力及施工机械,并占用大量的土地,尤其是重点的土方工程往往会成为控制工期的关键工程。修筑路基时常会遇到各种复杂的地形、地质、水文与天气条件,给施工造成很大的困难。因此,路基施工绝非一般人所想象的那样简单,相反,对路基的施工不能有任何轻视之意。要得到满意的路基工程施工质量,必须严密组织,精心施工。 而在整个铁路基本建设中,路基工程无论是工程数量和工程投资均占有很大的比重。修筑路基需要使用大量的劳动力及施工机械。在各种不同的地形条件下,路基工程费一般可达全线总工程费的25%~60%,所占劳动量可达 40%~45%。铁道线路绵延千里,不但占用大量的土地,且常穿越各种复杂的地形、地质、水文与气象条件的地带,常会给施工造成非常大的困难,有些重点土方工程,如高寒缺氧、永久冻土、盐碱戈壁、原始森林等往往成为技术攻关和控制工期的关键工程。 本次课程设计主要是对铁路路基施工的基本概念、方案选择和土 石方计算方法做一简单概述,并做对某站场土石方工程量进行计算,以求达到初步应用的目的。

施工图审查收费标准--湘价服〔2008〕94号

湘价服〔2008〕94号 湖南省物价局关于规范建设工程 施工图审查服务收费的通知 二○○八年六月六日 各市、州物价局: 为规范建设工程施工图审查服务收费,根据《湖南省服务价格管理条例》的规定,结合我省施工图审查服务收费执行情况,现就施工图审查服务收费有关事项通知如下: 一、施工图审查机构及范围。施工图审查机构是指具备省建设行政主管部门认定的审查资质,且自收自支、独立核算、不以营利为目的、独立承担民事法律责任的法人单位。受建设单位的委托,审查机构依据国家有关法律、法规、技术标准和规范以及本省的有关规定,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。 凡在本省行政区域内进行建设的房屋建筑工程和市政基础设施工程(包括扩建和改建工程),均属审查范畴。抢险救灾及其他临时性建筑工程和农民自建低层住房项目不属审查收费的范围。 二、施工图审查应坚持自愿选择委托的原则。由建设单位自主选择具备审查资质和收费资格的施工图审查机 构。施工图审查机构在接受委托,与建设单位签订协议,履行协议载明的职责后,方可向建设单位收取施工图审查服务费。无委托协议或不履行协议职责的不得收费。施工图审查服务收费标准见附件。 三、为防止结构设计安全系数过大造成的设计浪费,审查机构提出的修改设计方案被采纳后,可向建设单位收取相应的技术咨询服务费。具体收费标准由双方协商确定,并在协议中明确。 四、施工图审查机构对施工图审查工作负责,承担审

查责任。施工图经审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,审查机构依法承担相应的赔偿责任。审查机构出具虚假审查合格书的,除不得收取审查服务费外,还应按国家有关规定查处。 五、建设单位或设计单位对审查机构作出的审查结果有分歧时,由上一级建设行政主管部门指定其他符合资质的审查机构进行复查。如复查意见与原审查结果一致,复查费按本通知规定收费标准的50%向建设单位或设计单位 收取;如复查意见与原审查结果不一致时,应以复查意见为准,复查费由原审查机构负担。 六、施工图审查服务费属重要中介服务价格,实行政府指导价管理,各地价格部门可根据当地经济发展状况在省定标准范围内确定具体标准。各级价格部门要加强施工图审查服务费的监管。凡不具备施工图审查资格的机构, 一律不得从事施工图审查收费。 七、施工图审查机构应严格执行本通知的规定和各市州物价局确定的收费标准,不得超标准收费或降低审查质量压价竞争,并及时到当地同级价格部门办理服务价格登记手续,明码标价,亮证收费,自觉接受价格部门的监督检查和年度检审。 八、本通知自2008年6月20日起执行,有效期三年。 附件1:施工图审查服务收费标准 2:建筑行业建设项目设计规模划分表

相关文档