一、空调设备选型计算

设计采用25P模块主机共4台(其中4台带热回收功能)。单台制冷量65KW,制热量70KW。总制冷量260KW。

二、热泵设备选型计算

【计算公式】人(间)×总人数(间)=每天热水总用量

B、设备选型

1、机组每天额定供水量

【公式】⑴、机组工作每小时供水量×额定工作时间=每天机组供水量

⑵、机组工作每小时制热量×电能热值860千卡/度×机组工作工作时间=机组生产热量

2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)

【公式】总用水量×需提温度=每天总热负荷

3、设备选用:每天总热负≤热泵热水机组每天生产热量+空调热回收生产热量

4、热回收制热能力

【公式】夏季:热回收制热量=机组总的制冷量×25%×80%×860千卡/度

冬季:热回收制热量=机组总的制冷量×25%×80%×75%×860千卡/度

C、本工程设备选型计算

该·每天总用水量约为10000L =10吨

夏季:【自来水进水温度7℃时,热水出水温度55℃、即需温升48℃】

假设生活热水直接由空调热回收提供,取4台PASRW250S-V模块主机带热回收。

高峰期总热负荷即1千卡/Kg. ℃×10000L×48℃=480000千卡,

空调热回收总制热量即65KW/台×4台×25%×80%×11小时/天×860千卡/度=491920千卡高峰期间每天总热负荷480000千卡<4台空调机组热回收每天产生总热负荷491920千卡

故假设成立!能满足实际需求。

冬季:【自来水进水温度3℃时,热水出水温度55℃、即需温升52℃】

高峰期总热负荷即1千卡/Kg. ℃×10000L×52℃=520000千卡,

空调热回收总制热量即70KW/台×4台×25%×80%×75%×11小时/天×860千卡/度=397320千卡

假设选择一台PASHW060S。而在冬季室外环境的恶劣条件下,空气源热泵热水机组的制热量也会有所下降约20Kw。此时单台机组额定小时供水量约为400L 。

每小时热负荷:20KW×860千卡/度=17200千卡/小时

此工况须开启热水主机时间=(520000千卡—397320)÷17200千卡/小时≈7小时≤24小时。

故假设成立!能满足实际需求。

综上所述:选用1台芬尼克兹空气源热泵热水机PASHW060S 在冬季室外环境温度为-3℃左右、自来水进水温度3℃的情况下,在高峰期时,单台机组每天需运行7小时就能满足冬季该工程热水的实际需求量。而在过度季节,随着室外环境温度的进一步升高,自来进水温的进一步提升,机组每天只需运行6~7小时即可满足本酒店热水的使用量。

过渡季节(不用空调):【自来水进水温度5℃时,热水出水温度55℃、即需温升50℃】高峰期总热负荷即1千卡/Kg. ℃×10000L×50℃=500000千卡,

假设选择二台PASHW060S。空气源热泵热水机组的制热量约为20Kw。此时单台机组额定小时供水量约为400L 。

每小时热负荷:2×20KW×860千卡/度=34400千卡

此工况须开启热水主机时间=500000÷34400千卡/小时≈14小时≤24小时。

故假设成立!能满足实际需求。

三、热水系统主要设备报价

四、运行费用比较表

本工程10吨水夏季从7℃的冷水,加热至55℃的热水,需要480000千卡的热量;冬季从3℃的冷水,加热至55℃的热水,需要520000千卡的热量;过渡季节从5℃的冷水,加热至55℃的热水,需要500000千卡的热量

采用空气源热泵+空调热回收供暖方案:

因为空调热回收是完全免费获得热水,所以夏季全免费,冬季每天PASHW060S主机1台开启7小时。过渡季节每天PASHW060主机2台开启14小时;

这样全年耗电费用(电费按1元/度计算)=7×5×30×5.6×1+14×2×2×30×5.6×1=15280(元)综合以上两种方案比较可得:采用空气源热泵+空调热回收供暖方案可比采用燃气锅炉供暖方案每年运行费用上节约:75867元-15280元=60579元

五、热泵产品的工作原理是什么?

产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。

六、热泵产品的特点为何?

1、不受环境影响,一年四季可用;

2、节能效果突出,投资回收期短;

3、环保型产品,无任何污染;

4、使用寿命长,运行费用低;

5、运行安全,无人操作;

6、模块化设计,安装方便。

七、热泵产品与锅炉相比的优点是什么?

热效率高:产品热效率全年平均在400%左右,而锅炉的热效率不会超过100%。

运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。

环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。

运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。

模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。

···有限公司编制

2010.10

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

空气源热泵热水工程投资成本回收分析

1.热水工程如何选择容量:每个人正常平均淋浴用水是50升水,普通单人浴缸用水200升,根据人数来做基本的容量预算;(备注:另外由于每个人用水习惯不同,用水量不一样,有的人洗个澡三分钟,有的人洗个澡半小时,所以如果个人用水较多,就选择大容量。正常家用水笼头花洒每分钟出水量大约是6-8升水左右,请根据个人用水习惯选择容量)。帝康热水工程部会根据客户的用水需求给到客户一个合理的热水方案! 2.看热水工程机组的质量:目前国内热泵热水机组质量水平基本都差不多比较稳定,主要看主机是否成熟。帝康是专业从事空气能主机生产研发的国际一流企业之一,05年开始生产空气能主机,其用材用料,均优于国内最高水准,并被联合国评为中国区空气能定点采购基地。承接了国内大量的宾馆酒店太空能热水工程,并凭借突出的质量和技术优势在淘宝天猫牢牢占稳了龙头老大的市场地位。 3.看厂家的服务:因为空气能热泵是新兴节能产品,很少有厂家可以承接全国的售后服务,导致许多客户因担心售后而望而生畏,帝康空气能独树一帜,斥巨资利用7年时间在国内建议13467家售后服务网点,解决了安装售后的问题,这也是帝康能够从众多的空气能企业脱颖而出的主要原因之一。无售后,无安装,这是所有太空能厂家的硬伤,帝康鹤立鸡群,独领风骚。 4.看热泵热水工程机组的价格:目前热泵空气能市场价格参差不齐,鱼龙混杂,不过帝康又为行业树立了新的标杆,首家推出全球统一价格政策。包安装,包送货一条龙服务。相对一些小厂,价格可能虽低,但质量无保障,售后无服务,对消费者造成巨大伤害。帝康实际反而为消费者节省了很多成本与精力。据不完全统计,2014年全国有74.6%的网购家用空气能用户均受到了安装与售后的痛苦。自己请安装工安装,动则几百元,而且安装不专业,出问题后又投诉无门。帝康率先推出天猫支付宝在线担保交易模式,为大家解决了安装难、售后难的两个难题,也因此被中国节能协会评为2015中国能源之星优秀品牌之首。

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气源热泵系统设计方案

目录 一、空气源热泵热水系统造价 (2) 二、系统设备详细说明 (6) 三、公司企业优势 (14) 四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16) 五、售后保修服务 (20) 六、近几年部分工程业绩 (23)

一、空气源热泵热水系统造价 序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌 1 空气源热泵热CL-H-120K 额定输入功率: 8.8kw; 制热量:36kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台31410 31410 广东长菱 2 空气源热泵热CL-H-40K 额定输入功率: 4.4kw; 制热量:19kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台16500 16500 广东长菱

3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作 4 保温水箱CAP-BS(PE)-10 考虑到该校水质腐 蚀性比较强,故采用 PE材质保温水箱 1 个30000 30000 福建开普 5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作 6 全自动控制柜CAP-DK-01 液位显示,且可自动 调节;可以设温度、 时间等保证全自动 运行;面板直观易操 作,无人值守,自动 运行。 1 套5200 5200 福建开普 7 热泵循环泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 2 台1350 2700 德国威乐 8 热水供水泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 1 台1350 1350 德国威乐 9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐

空气源热泵热水工程五大质量问题

空气源热泵热水工程五大质量问题 近年来,空气源热泵冬季不出热水或水温低、水箱漏水、节能产品部节能的问题屡见报端。随着空气源热泵热水工程市场的迅猛发展,其工程质量问题也日益凸显。目前我国空气源热泵热水工程存在以下几个方面问题。 1、技术力量薄弱,工程系统设计不合理 因为空气源热泵行业缺乏相应的专业技术人才,随着空气源热泵的城市化发展,工程系统设计方面也缺少相应的热水系统设计人员。由于缺乏相应的热水系统设计知识,导致工程设计不合理,参数不匹配,系统故障率较高,不好用。设计功率配置不足,无法满足热水供应需求;管路设计不合理,热量无法充分吸收利用,水温偏低,系统利用率不高;辅助加热设备配置不合理,阴冷天气供水温度低;终端冷水较多,供水压力没有采取稳压增压措施,压力不稳,水温不易调节,这是目前空气源热泵热水工程普遍在的问题,也是空气源热泵热水工程质量最大的问题。培养专业的技术人才,提高系统设计能力,是解决以上问题的根本。 2、施工力量薄弱,监管不到位 一些空气源热泵热水工程代理商施工团队技术力量薄弱,没有专业的施工团队。工程施工人员没有经过相应培训就直接上岗操作,或者招聘临时工上岗。严重影响了工程质量,致使工程质量不达标,系统效果不好或者根本没有效果。另外在施工过程中管理制度缺失,有时不按图施工,或者违反建筑、给排水等施工规范,严重地影响了系统的正常运作,导致控制系统故障,造成系统故障隐患。 3、低价竞争工程项目,产品质量无保证 中小企业在热水工程中没有品牌优势,只能靠低价格得到工程项目。有的企业在工程项目竞标时大打价格战。但是价格战的背后却是产品质量的不保证。有时候同样的工程,类似的产品,同样的规格,价格却相去甚远。有的企业在低价格得到工程项目后,为了降低成本,获取利润,不惜偷工减料,用劣质材料代替优质材料。这样的工程在短期内不会出现问题,但是在使用一段时间后问题频出,又没有能力解决,售后服务无保证,而且系统寿命短。 4、缺乏专业的售后服务团队 空气源热泵行业要向家电行业学习售后服务。目前我国空气源热泵行业无论家用市场还是热水工程市场,都没有专门的售后服务。空气源热泵热水工程售后服务目前都是由地方经销商做。由于各地方经销商技术水平参差不齐,热水工程项目出了问题后维修不到位,有的本来是小问题,结果维修后出了大问题,有的问题多次维修,不但没有解决,反而又出现了新的问题,有的问题多次维修始终都没解决。这不仅影响了用户的正常使用,更对工程企业的形象信誉产生了很大的影响。对经销商进行相应的培训,提高其技术水平,是很多热水工程企业要重视的问题。 5、责任界定不明确 空气源热泵热水工程售后服务最难解决的一个问题是系统出了问题,工程代理商、设备厂商、设计院相互之间推卸责任。代理商只是购买厂家部分产品,所做工程出了问题,客户找厂家,厂家觉得冤枉,因为工程合同不是客户和厂家签订的;设计院设计工程系统,要求

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案 长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设计的注意事项进行了阐述,对系统初投资和运行费用进行了分析。实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。 1 工程简介 XX最大的综合类图书市场。本建筑长49.2m,宽35.1m,总建筑面积6900m2;建筑共计4层,总高度为15.9m。一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。本建筑自2001年6月开始施工,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。 2 空调计算设计参数 2.1 室外空调计算参数,见表1。 2.2 室内空调设计参数,见表2。 3 冷热源选择 3.1 冷热源选择依据 秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城市集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。秦皇岛市没有电增容,城市煤气有市政费用。同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:

①安全、环保、没有污染;②运行费用低;③系统运行可靠;④维护方便。 3.2 冷热源初投资比较 根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统;方案2,螺杆冷水机组+电锅炉;方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉;方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。各种方案初投资,见表3。 3.3 运行费用分析比较 夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较,仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。 3.4 结果分析 通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。 4 机房设计

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计 一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;

2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。(2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程需供热水42吨,按照制热42吨水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*42T*1000Kg/T*(55-15)℃=1680000Kcal 选定主机能力应不小于:1680000Kcal÷860 Kcal/(KW· h)÷10h=196KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于196 KW。

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 1)制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必 须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 2)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 3)制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有 防松动措施。 4)直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表 面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 5)制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。 对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空 实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行 国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: 1)制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并 应具有出厂合格证、质量证明书; 2)制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油 管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必 须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开, 间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

3)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 4)水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地 方; 5)自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止 回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸 发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 6)安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管 应装在泻水管上。 7)制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检 查5min,无污物为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 1)当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP- R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法 应符合设计和产品技术要求的规定。 2)法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接 螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰 的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 3)冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; 4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 5)聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热 水管道时,还应加宽其接触的面积。 6)阀门的安装应符合下列规定:

空气源热泵设计

项目空气源热泵系统设计方案 编制单位: 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、地理位置及气侯 (3) 三、工程设计依据 (4) 四、设计参数 (4) 五、热水系统的设计计算 (4) 六、热泵设备选型 (5) 七、保温储热水箱的选型 (6) 八、系统运行技术措施 (6) 九、运行成本分析 (8)

一、工程概况 名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。 二、地理位置及气侯 本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。年平均气温12.3℃。7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。 三、工程设计依据 1、甲方提供的工程项目概述及要求; 2、《建筑给水排水设计手册》; 3、《建筑给水排水设计规范》; 4、《给水排水常用数据手册》; 5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数 1、夏季冷水的供水温度:7℃; 冷水的回水温度:12℃。 2、冬季热水的供水温度:55℃; 热水的回水温度:45℃。 3、全年平均冷水温度为15℃。 4、用水量,每天需要55℃热水 10*50L/= T。 五、热水系统的设计计算 1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ①全天耗热量计算: 夏季1kcal/kg.℃×0.5吨×( ℃ -℃)1031.05 = KW ; 冬季:1kcal/kg.℃×吨× (55-5℃)1031.05 = KW; 春秋季:1kcal/kg.℃×0.5吨×(55-15℃)1031.05= KW; ②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

学生公寓空气源热泵热水系统工程设计

龙权钊:学生公寓空气源热泵热水系统工程设计——我校新校区学生公寓A栋集中式生活热水系统335 学生公寓空气源热泵热水系统工程设计 ——我校新校区学生公寓A栋集中式生活热水系统 龙权钊机电工程系热能与动力工程专业 指导教师王健敏 摘要:本设计根据舒适、经济、实用、便于管理的原则,充分考虑节能与环保的要求,通过对各种热水系统进行经济性分析,结合我校新校区学生公寓的使用情况,采用空气源热泵热水系统,完成了我校新校区学生公寓A栋集中空气源热泵热水系统的整个工程设计。并对系统运行控制方案进行合理的设计,最大限度的发挥空气源热泵系统节能的优势。 关键词:空气源热泵;生活热水;热泵热水;学生公寓 Hot Water System engineering design for Student Apartment with Central Air Source Heat Pump LONG Quan-zhao Department of Mechanical and Electrical Engineering Heat Energy and Power Engineering Faculty Adviser WANG Jian-min Abstract:Based on such principles as comfortability, economical efficiency, practical and convenient for managing, fully considering the requirements for energy saving and environmental protection, economically analyzing each kind of hot water system and combining the using situation of the student apartment of our new campus, the design adopts the air source heat pump hot water system to accomplish the whole project design of its system in student apartment. Also, the proper design on the operating and controlling scheme of the system was carried to play its role as saving energy for the air source heat pump system to the greatest extent. Key word: air source heat pump;life hot water;heat pump and hot water;student apartment 1 前言 改革开放20多年来,广东的经济、科技、教育等各项事业发生了翻天覆地的变化,高等教育也出现了前所未有的高速发展。在八、九十年代,学生用热水主要依靠学生宿舍区建造的锅炉房提供的热水,或设置分散式电热水器。踏入新世纪,高等学校住宿学生人数增加,家长和学生对学校生活水平和住宿管理水平的要求更高了,新建的学生公寓,大都趋向于安装便于统一管理、热水供至每间宿舍内的集中式热水系统。另一方面,我国正面临环境污染和能源紧张问题。以煤的直接燃烧为主的能源结构和用能系统效率低下,是造成我国大气污染严重和能源短缺的主要原因。如何选择

相关文档
相关文档 最新文档