文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炸药库设计规划方案

炸药库设计规划方案

炸药库设计规划方案
炸药库设计规划方案

炸药库设计规划方案

关键字:炸药库设计方案发布时间:2010-12-22 10:54:36 阅读:284次

一、编制依据

1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009

2、《爆破安全规程》GB 6722

3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837

4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057

5、《小型民爆器材仓库建设标准》

6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946

7、《防静电工作服》GB12014

8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089

9、《个体防护装备职业鞋》GB21146

10、《建筑设计防火规范》 GB50016

11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》

12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》

二、库区选址

根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。

三、平面布置和内部距离

五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。

1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等

库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。

2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图)

四、建筑结构

1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。平面尺寸5×6米,室内净高3.5米,墙体采用24砖墙,四角设置37构造柱。基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,屋面采用整体现浇,铺设10×10cm钢筋网,混凝土厚度10cm,屋面采用中间高四周低的方式排水,并加设隔热设施。

2、炸药库平面尺寸6×9米,结构与雷管库相同,考虑到纵向长度较大,墙体在纵向4.5米处加设37构造柱,顶部设钢筋混凝土横梁一道。(详见结构图)

3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。

4、库房配有足够的采光窗和通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗80×50cm,窗台距地面高度2.1m,窗门为三层,外层为包铁皮板窗门;里层为玻璃门;中层为铁栅栏。通风窗60×30cm高度离地面50cm,窗门三层,里层为铁栅栏,中层为铁丝网,外层为铁皮(防雨)(窗均改为一层,为铁栅栏包铁丝网)。

5、地面采用10cm混凝土硬化,平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀,不得有铁器露

于地表。其上用方木、木板架空,雷管库加辅软垫,防止静电。

6、值班室3.5×8m,(改为4×8m)分两间,净高3米,彩钢瓦屋顶,室内进行吊顶装修,开窗两处,(五处)一处正对道路入口,一处正对库区。

7、库区为全封闭式,四周设置实密围墙,采用12砖砌,高度2米,外侧设置防爬网。

8、库区大门为双开铁大门,宽度3.5米。道路泥结碎石道路,宽度3.5米,坡度小于6%。

五、场地排水

1、场地设置按中间高四周低布置,向四周排水,保持场内不积水。

2、沿围墙脚设置30×30排水沟一道,将水引出库区。

3、库房四周设置50cm散水,向四周排水,同时设置土沟将水引入外侧排水沟。

六、电器布置

1、值班室按一般电器场所布置,保证全天候用电要求。

2.库房内不安装灯具,采用自然光或在库外安装探照灯进行投射照明,灯具与库房距离不小于3米。

3、电源开关或段容器设置在库房外面,单独配电箱。线路采用铜芯铠装电缆埋地敷设。做好接地,接地电阻不大于10欧姆。

4、采用移动式照明时,应使用防爆手电筒或手提式防爆应急灯。

七、防雷设施

防雷设施委托当地有资质的单位进行,或自行施工,屋顶突出位置设置接闪器,接地使用2米长5#角钢,保证接地电阻不大于4欧姆,待施工完成后由经国家认定的乙级以上资质单位组织验收,合格后发给《防雷装置检测验收合格证》方可投入使用。

八、消防设施

库区建消防水池3×5米高度2米,理论存储水量30立方,每库配3个干粉灭火器,同时配备相应的消防沙、消防桶、消防铲等器材

九、安全设施

治安防范系统采用人防、物防、技防、犬防相结合的原则,设施安装应符合国家的相关规定。库区及周边设置视频监控系统和入侵报警系统,值班看守人员具有一定工作经验,能熟练操作治安防范设备、器材,能按预案处理突发事件。同时工地配备2条大型犬做为看护犬,用于日常看护和夜间巡游。

库区设置安全标识标志和各种安全警示、禁止牌。

标志牌底色宜为白色,字体宜为黑色(按国家相关标准执行)。

十、库容设计

每个库的库存设计量为20t,雷管4万枚,到爆管3万米。

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

小型民用炸药库安全规范

GB6722 爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备职业鞋 GB50016 建筑设计防火规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范

表1小型民用炸药库单库单一品种最大允许储存量 5.2危险等级划分 5.2.1储存具有整体爆炸危险民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.1级。 522储存无重大危险性,但在外界强力引燃、引爆条件下可能发生燃烧爆炸的民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.4级。 5.2.3地面存放库危险等级划分见表2。当同一存放库内存放两种(含)以上民用爆炸物品 时,该存放库危险等级应以危险等级较高的民用爆炸物品确定。 表2地面存放库的危险等级

6选址 小型民用炸药库的选址应执行GB6722的规定。一般应满足以下要求: a)远离城镇的独立地段,不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜 区等重要目标附近; b)不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方,应尽量利用山丘等自然屏障; c)不应让无关人员和物流通过存放库区。 7外部距离 7.1存放库区有两个(含)以上存放库时,应按每个存放库的危险等级及计算药量分别计算 其外部距离,取其最大值者为存放库区的外部距离。外部距离应自存放库的外墙算起。 7.21.1级地面库外部距离应符合表3的规定。 7.31.4级存放库外部距离不应小于100m 。 7.4洞库、覆土库外部距离按GB50154执行。 7.5存放库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。 表3 1.1级地面存放库的外部距离单位为米

井下炸药库规章制度

井下炸药库 各种规章制度和安全防护措施 2013年10月

爆炸物品安全管理制度 为了加强爆炸物品使用过程中管理,保障安全,防止爆炸物品流失等案件事故的发生,依据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全操作规程》等法律法规和《****民用爆炸物品信息管理系统建设实施方案》的有关规定,特制定本制度。 一、购置审批制度 矿各使用爆炸物品的单位每月应向供应公司报送爆炸物品消耗使用计划。供应公司根据计划汇总需用量,然后由采购员向本公司报送《****购买爆炸物品申请表》,由经理审核签字后报保卫科、矿领导审核把关。确定准确无误后再由采购员持此表和民爆信息系统单位卡到平川公安分局治安科、供应公司审核。采购员携带在公安处办理的《准购证》和供应公司介绍信到甘肃矿用化工厂办理购臵手续。 二、装卸运输制度 (一)地面运输: 采购员在厂家办理完购臵手续后应将出库传票交于厂家运送部门,后由生产厂家实行专车专送。运送车辆进入库区后,采购员应将单位卡交由保管员用手持机验卡和扫描箱、盒条码,确认爆炸物品数量等无误后方可入库。地面炸药库向各采区井下炸药运送时,由供应公司专人专车,押运员押运到各井下炸药库,地面炸药库保管员用手持机刷卡发放给井下炸药库保管员。 (二)井下运输

l、井下炸药库保管员通过手持机由爆破员刷卡,在安检员当班班长的现场监督下领取所需炸药、雷炸,并做好记录。 2、炸药、雷管,必须使用专用工具装运,严禁用其他工具代装。用其他工具代装的,库房不予发放。 3、炸药、雷管背运到工作场所后,装入工作面炸药箱内,炸药、雷管应分箱存放,并加锁。 4、领用爆破材料人员必须是爆破员,并持有民用爆炸物品信息管理系统爆破员卡,否则库房不予发放,违者追究单位行政领导责任。 5、炸药由副井口运入井下之前,必须率先通知绞车司机和井下挂钩工:每次入井炸药装车高度必须低于车箱100毫米;严禁炸药、雷管混装一起运输,做到分装分运:由井底车场运入,运输时必须符合《煤矿安全规程》288之规定。 二、储存保管制度 l、爆炸物品储存库由供应公司管理,库房的安全保卫、防灭火工作由保卫科负责监督检查,库房保管员各单位确定,保卫科审查备案。 2、储存库工作人员必须政治可靠,立场坚定,坚持共产党的领导,热爱社会主义制度,身体健康。具有初中以上文化程度,工作责任性强,且熟悉爆炸物品性能和操作规程。 3、储存库必须建立严格的出入库制度,入库时必须用手持机验单位卡、库管员卡后,扫描爆炸物品箱盒条码,采集数据,入库操作结束后应进行入库比较,当手持机上“平衡、电子、实物”三项显示数据正确后,方可确认入库结束。

炸药库专项方法

精心整理 目录 1编制依据 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2概况...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.3炸药库、雷管库、值班室施工 4.4防雷设施.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.5围墙.......................................................................................... 错误!未指定书签。 5爆炸物品储存库安全规范................................................................ 错误!未指定书签。 5.1消防.......................................................................................... 错误!未指定书签。

1吨以下炸药库(库区及库房)设计说明

1吨以下炸药库(库区及库房) 设计说明 1、炸药库底面积净空为1.5m×1.5m,雷管库底面积净空为1.5m×1.0m,净空高度为2.2m(见平面布置图) 2、库区围墙为砖砌,宽24cm,高2m,墙顶要设置防攀越设施,设计为承重墙标准。 3、围墙内侧至库房墙外侧做C15水泥地坪,由库墙向四周做散水坡,并在围墙内侧四周做20×20cm排水沟,由正面向后面按0.5%的坡度由两侧排出。在后墙留排水出口设置铁栅,墙外15m内不得种针叶树和竹林。 4、投光灯要符合要求灯光必须能照射整个库区。 5、库房通风窗净空尺寸高15cm,宽30cm,离地面高度为40cm,外为金属百叶窗,内为0.2mm.1目的铁丝网,外框要有埋设件,每个库房前后墙各1个。 6、围墙门为1.5m铁栅栏门,库房门为防盗门,所有的门均向外开不设门槛,门栏

所用钢筋为ф16mm以上,不得具有攀越条件。 7、防爆墙为C20钢筋砼墙,两墙之间有20cm的减振槽,底部成半圆形作为排水用,由前向后1%的坡度。 8、库房屋面厚度为15cm C20现浇钢筋砼,向后面倾斜1%的坡度以便排水。除中间通风槽外,其余四边均有20cm滴水檐。 9、库区值班室必须建在离库区15m以外,易观察到整个库区的安全地带。 10、基础部分除防爆墙的基础按正面立面图施工外,其余基础均为50cm×50cm毛石基础。 11、所有砌体所用砂浆均为75#,库房墙体必须满浆砌筑。 贵州中安高能爆破公司遵义分公司 2005年9月28日

遵义市泗渡镇石井煤矿 1吨以下炸药库设计图及设计说明 设计: 审批: 设计单位:贵州中安高能爆破公司遵义分公司 年月日

炸药库防雷设计方案

一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。 三、平面布置和内部距离 五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。 1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等 库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。(详见结构图) 3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。宜安民爆炸药库监控报警系统设计方案

湖北宜安联合实业有限责任公司 杨柳矿杨家台炸药库 监控系统、入侵报警系统 设 计 方 案 湖北景深安全技术有限公司 二〇一六年五月 目录 一、概述 1、系统建设概述 炸药库是矿山企业的一个重要组成部分,由于目前我国仍存在相当一部分不规范的矿业企业,近年来矿业企业炸药库爆炸导致人员伤亡的事件屡屡发生,因而矿业企业炸药库安全问题也日益受到政府主管部门及企业的重视。在这一背景下,根据国家安全生产监督管理总局的要求,给炸药库实现报警和闭路电视监控具有广泛的借鉴意义,这样可以预防和降低事故的发生,排除一些安全生产的隐患,保证国家和人民财产的安全。

2、建设单位概述 宜安公司杨柳磷矿于2012年开工建设,设计生产能力400万吨/年,一期工程150万吨/年。与之配套,我公司新建民爆储存库储存量为工业炸药20吨,工业雷管10万发。民爆库由炸药库2栋,库容均为10吨(1.1级)、雷管库1栋,库容10万发(1.1级)、围墙、值班室共5个子项目组成。 二、设计方案依据、设计原则 1、设计依据 ★甲方对工程的具体要求 ★JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 ★GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 ★GA/T75《安全防范工程程序或要求》 ★GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ★ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 ★GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 ★GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 ★GA/T70-94《电视监控工程费用概预算编制办法》 ★GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T7946-2008《脉冲电子围栏安装及其安全运行》 ★GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 ★GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T15408-1994《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ★GA308-2001《安全防范系统验收规则》 ★GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》 ★GB6510-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2、设计原则 根据矿业企业对视频监控系统的功能要求和安全防范技术现行规范分析,归纳如下: ★管理决策:

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

炸药库设计

Chinauniversity of mining and technology 矿山工程规划与设计 (课堂设计) 学院名称 力 学与建筑工程学院 专业名称 矿山工程规划与设计 任课教师 陈坤福 小组成员 李宗洋、赵元超、朱旭、张明、张鹏 二〇一三年十一月一日

井底车场炸药库设计 一、炸药库概念 井下爆破材料库分为硐室式与壁槽式两种。硐室式是指爆破材料放于库房巷道一侧的硐室内或库房巷道内。每个硐室或库房或巷道存炸药量大(不超过2000kg);壁槽式是指爆破材料存放于库房巷道两侧的壁槽内,每个壁槽贮存炸药量较小(不超过400kg)。 硐室式具有管理集中方便,存量大,工程量少的优点。但由于硐室容量大,一旦发生爆炸,安全性差。同时当硐室较深时,对防潮通风不利。该种方式我国金属矿山采用较广泛。 壁槽式由于壁槽数量多,容量小而且分散,因此使用中搬运量大。以储存相同量的炸药和雷管相比较,壁槽式掘进量比硐室式多20%~30%。 总之,从使用与施工来说,硐室式较优越,但从安全着眼,壁槽式较好。煤矿井下以往多用壁槽式,现在渐多地采用硐室式。(矿山工程规划与设计P5-25) 二、课题要求 井底车场炸药库的设计 1、规范相关要求 2、设计方法与步骤 3、设计实例:某矿每天消耗火药360kg、雷管500发,试设计井 底车场炸药库(采用壁槽式)。 三、相关规范与要求 1、井下炸药库的设计必须遵守《爆破安全规程》GB6722—86规 定的相关条款。 2、井下爆破器材的单个硐室储存额炸药不得超过2t,单个壁槽储 存的炸药不得超过400kg。其库容量不得超过炸药库3天的生产用量和起爆器材10天的生产用量。

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

某矿炸药库设计使用说明

赵楼矿井下爆炸材料库设计说明书 一、矿井概况 根据已批准的**体规划,本矿井井田边界为东起**断层…..矿井设计规模…Mt/a,年工作日330天,每天三班作业,净提升时间为16h,矿井劳动定员为….人。 二、设计依据 1、《煤矿安全规程》(2006版)中的有关规定; 2、《煤矿矿井井底车场硐室设计规范》(MT/T5026-1999)中“井下爆炸材料库”的有关规定,《爆破安全规程》(GB6722-2003)、《煤炭工业矿井设计规范》(MT/T5026-1999); 3、《采矿设计手册》中的有关规定; 4、矿井机械化程度,日炸药消耗量和日雷管消耗量; 5、井下爆炸材料库围岩资料; 6、井下爆炸材料库所在区域巷道关系及井上下关系对照图。 三、爆炸材料库服务区域 该爆炸材料库为新建矿井永久性爆炸材料库,由于矿井开拓形式考虑工业场地压煤量少、井下勘探程度及地层地质的原因,所以初步设计选定井口及工业场地位于构造验证孔附近,造成井下爆炸材料库可直接服务区域主要为矿井一采区,距离超过2.5km以后应在适当位置建立火药发放硐室,以方便使用。但井下永久炸药库仍可作为井上下炸药的主要中转站继续使用。 四、爆炸材料库类型

根据井下巷道的布置关系及库房周围的巷道及地质状况,设计推荐采用壁槽式布置,该布置形式由于将爆炸材料分散储存,巷道布置较硐室式要求稍低,易于在满足规程规定的前提下灵活布置。 五、爆炸材料库容量选择依据 根据矿井..Mt/a的设计年产量,普掘工作面将是矿井投产后的爆炸材料主要消耗地点,根据初步设计,矿井后期考虑8个普掘工作面和4个综掘进工作面。1个普掘工作面的炸药消耗量按每日两茬炮,日进尺3.6m计算,每炮进尺1.8m。掘进断面按平均22m2计算,每次爆破平均消耗炸药45~50kg,取48kg;消耗雷管约100发,则一个工作面日均消耗炸药48×2=96kg,消耗雷管约100×2=200发。8个普掘头用炸药量约96×8=768kg, 消耗雷管约200×8=1600发。同时,考虑到煤矿的井下断层较多的实际地质条件,综掘头过断层时用药平均按普掘头的0.2倍计算,则4个综掘头日均消耗炸药量96×0.2×4=76.8kg, 消耗雷管约200×0.2×4=160发。 3天炸药消耗量:(768+76.8)×3=2534.4kg 10天雷管消耗量:(1600+160)×10=17600发 六、井下爆炸材料库位置选择 根据开拓部署及矿井初期投产安排,设计将爆炸材料库位置选择在井底车场附近,并尽量靠近一采区。 七、主要技术要求 1、布置形式 本爆炸材料库采用壁槽式布置,右侧回风、左侧进风,回风道连

炸药库设计

地下炸药库规划设计 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。

炸药库设计规划方案 关键字:炸药库设计方案发布时间:2010-12-22 10:54:36 阅读:284次 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。小型民用炸药库安全系统要求规范

小型民用炸药库安全规 1 围 本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。 本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6722 爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备职业鞋 GB50016 建筑设计防火规 GB50057 建筑物防雷设计规 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规 GA 837 民用炸药库治安防要求

中华人民国主席令第70号《安全生产法》 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 3 术语和定义 GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 小型民用炸药库 miniature civil explosives magazine 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2 洞库 underground magazine 由山体表面向山体水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3 覆土库 earth covered magazine 分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4 外部距离 external separation distance 民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5 部最小允许距离 internal separation distance

炸药库防雷项目设计方案

炸药库防雷项目设计方案 一、雷电概述 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、闪电感应、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)闪电感应破坏:闪电感应破坏也称为二次破坏。它分为静电感应和电磁感应两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。 a、静电感应:带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在金属导线上感应出被电场束缚的正电荷。当雷云对地放电或云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线路上感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击。 b、电磁感应:雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。由于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部设备遭感应雷危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。因此,避雷针引下线通体要有良好的导电性,接地体一定要处于低阻抗状态。 5)闪电电涌侵入:当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿架空管线侵入室内,造成高电流引入,这样可能引起设备损坏或人身伤亡事故。 6)开关过电压:供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压的3.5倍,从而损坏设备。

炸药库

四川泸州宁发能源有限公司民用爆炸物品储存仓库工程 概况及施工过程简介 工程概况:本工程为泸州宁发能源有限公司岔角滩矿民用爆炸物品储存库工程,位于泸州市古蔺县太平镇团结村一村老古坟坡,主要包括一个存药量TNT10(t)的炸药库(覆土库)、一个存雷管15万发的雷管库(覆土库)及消防水池、警卫岗哨、警卫班(含监控室)等库区总用地7318平方米(未含围墙外的道路、警卫班等用地面积);该工程由“达州招标办”先后组织进行招标、评标、定标等过程,最终四川煤矿建设第六工程处—建安一公司取得中标通知书,该项目经理部在取得中标通知书后立即精心组织人力、物力、财力于2011年3月5日进场,并及时和我公司拟定签订了建设工程施工合同—该合同开工日期:2011年3月6日;竣工日期:2011年4月30日。另有因“两库”位于山体滑坡下面,高达约60米,且山体岩体坡表面为松土层已形成不同深度的裂隙,经我公司相关领导及部门提出给予边坡治理,经“达竹集团公司“同意,现有现场锚杆挂网边坡支护工程处理约5000平方。 施工过程简介:该工程受周边外围环境影响因素相对复杂从而影响工期,如以下方面: (一)经常因原“泸州宁发能源集团有限公司”在修建该工程遗留的一些当地居民纠纷问题发生群体组织阻工现象;(二)该工程相对“岔角滩矿35KV变电站”独立,并且位于一个较偏僻的山体

上,乃至施工单位靠自行发电,外地取水等恶劣的情况下施工;(三)该工程受制于各施工专业队伍的施工工序影响较大,要求配合协调性较高等。然而,在我公司各领导及部门人员正确的的领导下及“建安一公司”不畏艰辛的全身心投入工程建设下,共同客服解决了一个又一个的攻关难题,并于2011年5月31日全部顺利的完工。另有新增项的锚杆挂网边坡支护工程,避雷塔安装,监控设施安装等都即将完成,预计7月中旬全部完工,准予组织竣工验收。

武装部弹药库防雷工程设计施工方案

弹药库防雷工程设计施工方案 一、防雷理论及工程设计依据 (一)概述 雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国改革开放的深入,现代化建设的不断加快,雷击频率越来越高,雷击事故越来越多。因此建筑物防雷,设备的防雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。据区防雷减灾中心不完全统计,每年我区因雷灾造成的经济损失达两个多亿元。 雷击一般分为直击雷击和感应雷击,直击雷击是指雷电直接击在建筑物、构架、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等,由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。感应雷击(又称二次雷击)是指雷云之间或雷云对地之间放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。感应雷对微电子设备,特别是通信设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的,操作过电压是指 当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,电流越大,导线越长,储能越多,所以当负载(特别是电感性大负载)电器设备开或关时,会产生瞬时过电压。操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。 (二)、防雷设计依据

依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求。以及《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 二、防雷设计方案 本方案按二类建筑物规范要求设计,设计在两个弹药仓库南、北两面各安装一支(共两支)22米高的避雷塔。要求避雷塔的接地电阻小于10欧。 地网安装:在仓库四周开挖宽0.5米、深0.8米的地网槽,在地网槽内垂直打入40根镀锌角钢,用镀锌扁钢将其焊接起来,填入200Kg的降阻剂。 避雷塔安装:在炸药库周围挖四个直径1米、深1.8米的坑,在每个坑内各打三根角钢,角钢打入0.6米深,回填入0.8米厚的混凝土,待混凝土结固后再将独立避雷塔竖起焊至角钢上,再倒入混凝土固定。 办公楼和职工宿舍楼的防雷装置按设计图施工,由于两栋楼是建在黄泥土地上,土壤电阻率较大,因此防雷地网回填时各用100Kg 降阻剂。为防止办公楼和职工宿舍楼内的电气设备受感应雷的雷击,在每栋楼的电源处各安装两级电源避雷器。 三、产品简价与用材 水平接地线采用40×4的镀锌扁钢,垂直接地体采用50×50×5×1500的镀锌角钢,地网引出线采用Φ10的镀锌圆钢。

炸药库设计

铜陵市狮子山区东湖煤矿井下爆炸材料库方案设计 二00九年十一月

目录 1.概述 1.1矿区位置与交通 1.2采掘及火工品使用现状 2.爆炸材料库设计 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3 爆炸材料库类型 2.4爆炸材料库设计贮存量 2.5安全距离 2.6工程布置及工程量 3.照明与通讯 3.1照明 3.2通讯 4.通风与防潮 4.1通风 4.2防潮 5.消防与防导电 5.1消防 5.2防导电 6.设计工程概算 7.炸药的储存管理 附图及附件: 铜陵市狮子山区东湖煤矿井下爆炸材料库设计图

1.概述 1.1矿区位置与交通 东湖煤矿位于铜陵市东约l0公里,行政区划隶属于铜陵市狮子山区西湖镇,属地方国有煤矿。矿井开采的煤层属立新井田东勘探区,矿区有混凝土公路连至芜铜公路、合铜公路,经公路可达宁铜铁路的狮子山站,距长江水运码头l0km,水陆交通便利。 1.2采掘及火工品使用现状 矿井始建于1996年12月,设计生产能力为6万吨/年。该矿九十年代初进行地下开采,截止2004年4月进行技改设计,设计生产能力仍为6万吨/年,2006年7月进行技改工程竣工验收,现处于生产阶段。 目前矿山地面爆炸材料库炸药储存量为1吨,主要火工

品种类为粉状乳化炸药、岩石乳化炸药、煤矿使用Ⅰ号炸药和工业电雷管等,以上火工品作为矿山采煤、巷道掘进及改扩巷之用。 2.爆炸材料库设计 2.1设计依据 (1)地下及覆土火药、炸药仓库设计安全规程GB50154--92(2)煤矿安全规程2006年版 (3)爆破安全规程GB6722—2003 (4)民爆物品安全管理条例 2.2设计原则 本设计在保证安全的前提下满足矿山正常生产,同时要

炸药库施工方案

炸药库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95); ⑤《现场施工平面布置图》 二、工程简介 2.1工程概述 此炸药库在大河乡小河厂废旧水泥生产厂旧址南面,具体方位:南面靠山,北面距离项目部380米,东面距离大河店乡至小河村乡村公路200米;西面距离小河村至柳树村乡村公路180米。现有场地上有碎石,砖块及大量的混凝土建筑垃圾,地面凹凸不平,施工难度大,但从安全角度考虑,远离村庄或乡村公路,周围无居民,炸药库的建成不会对当地居民生活带来心里压力,确保周围村民的出行安全。 炸药库建成之后,主要负责西秦岭隧道爆破施工所需的火工材料。本炸药库是按十天高速标准化建设指南的理念和要求,严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计和施工。 现场勘察方位照片如下: 三、平面布置 1、库区内设:炸药库、雷管库、防爆墙、消防水池、防雷设施、监控和报警系统、看守房、值班室。监控视频主机、入侵报警控制设在值班室、围墙、库区大门为双扇铁皮门。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距20米;围墙高度2米,顶部设防爬设施;值班室设在与距离两库≥30米处;防爆墙位于两库之间;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库建设

①雷管库为砖混结构,屋顶采用预制楼板,屋顶做防漏水处理,并设隔热设施。平面尺寸4×6×2.5米,墙体采用37砖墙; ②库房基础先开挖宽0.5×深0.5米,然后采用三合土(碎石土也行)夯沉回填至原低于地面0.4米时为止,最后在回填土的基础上浇筑整体钢筋混凝土圈梁高30cm ×宽40cm ;如房屋基础剖面图1(图中尺寸以mm 计); 2Φ102Φ10 ?8@200(2)换填土 钢筋混凝土圈梁 37砖墙 图1房屋基础剖面图 2、炸药库建设 ①炸药库采用砖混结构。砖混结构库房平面尺寸7×6×2.5米,墙体采用37砖墙。 ②基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,如图1。 ③屋顶采用预制楼板,另设一道支撑墙,屋顶面防止漏水,并设隔热设施。 3、两库门均设内外两层门,外层为双扇防盗门,对外开;里门为木门,门对里开。 4、库房配有足够的通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗30×40cm ,窗台距地面高度2.0m ,里层为铁栅栏,外层为铁丝网。 5、炸药库、雷管库、值班室地面采用15cm 混凝土硬化,铺木板,防潮、防静电。 6、值班室分为办公室和休息室,办公室为3×4m ,休息室为4×

小型民用炸药库安全规范

小型民用炸药库安全规范 1范围 本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。 本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6722爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014防静电工作服 GB21146个体防护装备职业鞋 GB50016建筑设计防火规范 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50089民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837民用炸药库治安防范要求 中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 3术语和定义

GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 小型民用炸药库miniature civil explosives magazine 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2 洞库underground magazine 由山体表面向山体内水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3 覆土库earth covered magazine 分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4 外部距离external separation distance 民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5 内部最小允许距离internal separation distance 民用炸药库之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.6 值班室duty room 用于存放库保管、守护等管理人员办公、值班的建筑物。 3.7 发放间distribution room 用于发放民用爆炸物品的专用房间。 3.8 可移动民用爆炸物品库moved civil explosives magazines

相关文档