1、发电机大轴接地电刷有什么用途?

答案:发电机大轴接地电刷具有如下三种用途:

(1)消除大轴对地的静电电压;

(2)供转子接地保护装置用;

(3)供测量转子线圈正、负极对地电压用。

2、变压器的运行电压超过或低于额定电压值时,对变压器有什么影响?

答案:当运行电压超过额定电压值时,变压器铁芯饱和程度增加,空载电流增大,电压波形中高次谐波成分增大,超过额定电压过多会引起电压和磁通的波形发生严重畸变。当运行电压低于额定电压值时,对变压器本身没有影响,但低于额定电压值过多时,将影响供电质量。

3、异步电动机的气隙过大或过小对电动机运行有什么影响?

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大,功率因数降低,电动机性能变坏。气隙过小,铁芯损耗增加,运行时定、转子铁芯易发生碰触,引起扫膛,甚至难以启动转子。

4、断路器有哪些情况形时,应立即停电处理?

答:有以下情形之一时,应申请立即停电处理:

(1)套管有严重破损和放电现象;(2)多油断路器内部有爆裂声;(3)少油断路器灭弧室冒

烟或内部有异常声响;(4)油断路器严重漏油,油位过低;(5)空气断路器内部有异常声响或严重漏气,压力下降,橡胶垫被吹出;(6)SF6气室严重漏气,发出操作闭锁信号;(7)真空断路器出现真空破坏的丝丝声。

5、引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的原因是什么?

答:可能有四方面的原因:①系统发生单相间歇电弧接地;②系统发生铁磁谐振;③电压互感器内部发生单相接地或层间、相间短路故障;④电压互感器二次回路发生短路而二次侧熔丝选择太粗而未熔断时,可能造成高压侧熔丝熔断。

6、在什么情况下可先启动备用电动机,然后停止故障电动机?

答:遇有下列情况:

(1)电动机内发出不正常的声音或绝缘有烧焦的气味;

(2)电动机内或启动调节装置内出现火花或烟气;

(3)静子电流超过运行的数值;

(4)出现强烈的振动;

(5)轴承温度出现不允许的升高

7、频率低对发电机的影响:

(1)频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高。(2)频率低,致使转子线圈的温度增加,否则就得降低出力。(3)频率低还可能引起汽机断叶片。(4)频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生局部高温,

有的部位甚至冒火星。(5)频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降,也对用户用电的安全、产品质量、效率等都有不良的影响。(6)频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故,同时发电机的转速低还使同轴励磁机的输出减少,影响无功的输出。

8、励磁控制系统的任务?

答:(1)维持电力系统某点电压的恒定。(2)调整并列运行机组之间的无功分配。(3)提高电力系统的静态稳定和动态稳定。(4)故障切除后,缩短启动的时间。(5)提高带延时的继电保护的明确性。

9、哪些情况下必须停止变压器运行?

1)变压器内部音响很大,并有不均匀的爆炸声。

2)在正常负荷和冷却条件下,变压器油的温升很不正常,并不断升高。

3)从油枕喷油或从安全气道(防爆管)喷油。

4)大量漏油,使油位迅速下降,低至瓦斯继电器以下或继续下降。

5)变压器套管油色骤然恶化,油内出现碳质等。

6)套管有严重破损和放电现象。

7)对于导向强迫油循环水冷的变压器,当水油差继电器异常时。

10、变压器的轻瓦斯保护动作时如何处理?

轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面外部检查,分析原因,及时处理。

1)油枕中的油位、油色是否正常

2)瓦斯继电器内是否有气体

3)变压器本体有无漏油现象

4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内

5)变压器声音是否正常

6)变压器是否经检修换油后投入运行,运行中补油,更换再生硅胶等

7)取出瓦斯继电器中的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样

化验分析

在处理过程中,当瓦斯保护动作时间越来越短时,应立即倒换备用变压器,将该压器退出运行。

11、变压器声音不正常如何处理?(10分)

首先要正确判断,然后根据不同情况进行处理。

1)变压器内部突然发出不正常声音,但很快消失。这是由于大动力设备在启动或外

部发生短路事故造成的。此时,只需对变压器及外部系统详细检查即可。

2)变压器内连续不断地发出不正常声音时,应报告有关领导产增加巡检次数或专人

监视。如杂音增加,经批准停用变压器,进行内部检查。

3)变压器内部有强烈的杂音或内部有放电声和爆裂声时,应立即报告有关领导,迅

速投入备用变压器或倒换运行方式,停用故障变压器。

12、影响变压器油位及油温的因素有哪些?哪些原因使变压器缺油?缺油对运行有什么危害?

变压器油位正常随油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油位上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况。变压器长期渗油或漏油,在修试变压器时,放油后没有及时补油、油枕的容量小不能满足运行要求,气温过低油枕的储油量不足等都会使变压器缺油。变压器油位低会轻瓦斯动作,而严重缺油时,铁芯暴露在空气中容易受潮,并可能造成导线过热,绝缘击穿,发生事故。

13、查找直流接地的操作注意事项有哪些?

注意事项:

1)寻找接地点禁止停用绝缘监视装置,禁止使用灯泡寻找的办法。

2)用仪表检查时,所用仪表内阻不应低于2000Ω/V。

3)当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。

4)处理时不得造成直流短路和另一点接地。

5)查找和处理必须由两人以上进行。

6)拉路前应采用必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。

14、直流正极、负极接地对运行有哪些危害?

直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地是同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作。因为两点接地将使跳闸或合闸回路短接,这时还可能烧坏继电器触点。

15、什么叫露点,发电机氢气湿度大的原因及危害?

1)使气体中的水蒸气刚好达到饱和的温度叫露点。

2)由电解产生的氢从一开始就带有一定的水份;氢冷器发生泄漏可能使氢气湿度增

大;发电机的密封瓦中的密封油压高于氢压而密封油中常含有大量水分,从而造成氢湿度增大。

3)发电机要求在规定的绝缘条件下运行,如果绝缘达不到要求就有可能造成发电机匝间短路而烧坏发电机,氢气中的湿度是影响发电机绝缘的主要危害因素。

16、氢冷发电机在运行中氢压降低是什么原因引起的?

1)轴封中的油压过低或供油中断;

2)供氢母管氢压低;

3)发电机突然甩负荷,引起过冷却而造成氢压降低;

4)氢管破裂或闸门泄漏;

5)密封瓦塑料垫破裂,氢气大量进入油系统、定子引出线套管,或转子密封破坏造

成漏氢,空芯导线或冷却器铜管有砂眼或运行中发生裂纹,氢气进入冷却水系统中等。

6)运行误操作,如错开排氢门等而造成氢压降低等。

17.发电机转子绕组发生两点接地故障有哪些危害?

答案:

1)转子绕组发生两点接地后,使相当一部分绕组短路,由于电阻减小,所以另一部

分绕组电流增加,破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机剧烈振动。同时

无功出力降低。

2)转子电流通过转子本体,如果电流较大(﹥1500A)可能烧坏转子甚至造成转子

和汽轮机叶片等部件磁化。

3)由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形偏心,进一步加剧

震动。

18. 发电机解列后,6KV工作电源开关为什么要及时退出备用?

(1)防止万一有人误合该开关后,发电机将经高厂变,通过6KV工作电源开关、再通过启动变与系统并列,发电机很显然不符合并列条件,故将造成发电机非同期并列,对发电机造成很大的电流冲击。

(2)防止万一有人误合该开关后,则6KV厂用电经高厂变升压到发电机的额定电压,发电机将变成异步电动机全电压启动,巨大的启动电流(5~7倍额定电流)无异于短路,高厂变、启动变将承受短路电流的冲击,甚至造成其损坏。

(3)防止万一有人误合该开关后,将造成主变低压侧反送电,全电压的冲击,对主变来说也是极为不利的。

(4)防止万一有人误合该开关后,巨大的电流将有可能使6KV开关开断不了而发生爆炸,损坏设备的同时将危及人身安全。

答:发电机失磁对系统的影响:

(1)发电机失磁后,不但不能向系统送出无功功率而且还要向系统吸收无功功率,将造成系统电压下降和无功严重缺损,甚至导致系统稳定的破坏。

(2)为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其它发电机过电流。

发电机失磁对发电机自身的影响有:

(1)发电机失去励磁后,由送出无功功率变为吸收无功功率,且滑差越大,发电机的等效电抗越小,吸收的无功电流越大,致使失磁的定子绕组过电流。

(2)转子出现转差后,转子表面将感应出滑差频率电流,造成转子局部过热,这对大型发电机威胁最大。

(3)异步运行时,转矩发生周期性变化,使定、转子及其基础不断受到异常的机械力矩的冲击,机组振动加剧,影响发电机的安全运行。

22. AVC的功能是什么,运行中有哪些限制条件?

AVC装置的功能是:(AVC)装置作为电网电压无功优化系统中分级控制的电压控制实现手段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制调节发电机励磁实

现电厂侧的电压控制,保证向电网输送合格的电压和满足系统需求的无功。同时接受来自省调度通讯中心的上级电压控制命令和电压整定值,通过电压无功优化算法计算并输出以控制发电机励磁调节器的整定点来实现远方调度控制。运行中的限制条件为:

(1)发电机电压最高、最低限制;

(2)6KV厂用电压的限制;

(3)系统电压的限制;

(4)发电机功率因数的限制等。

23. 厂用电快切装置有几种切换方式?在备用切至工作状态时,备用电源开关发生拒分,如何处理?

同步发电机发生内部短路故障时,虽然继电保护装置能迅速地把发电机与系统断开,但如果不能同时将励磁电流快速降低到接近零值,则由磁场电流产生的感应电势将继续向故障点提供故障电流电流,时间一长将会使故障扩大,造成发电机绕组甚至铁心严重受损。

因此当发电机发生内部故障时,在继电保护动作快速切断主断路器的同时,还要求励磁系统能对发电机进行快速灭磁。

27. 发电机转子绕组一点接地如何处理?

(1)当“发电机转子一点接地”信号发出时,确认信号无误后,立即投入转子两接地保护;

(2)对励磁系统全面检查。如果查出转子引出线有明显的接地点,应设法消除,消除后如接地信号消失,则退出转子两点接地保护,恢复正常运行;

(3)如果检查励磁系统外部没有明显的接地点,且系稳定性的金属性接地,应申请停机,尽快安排处理。

28. 采用分级绝缘的主变压器运行中应注意什么?

采用分级绝缘的主变压器,中性点附近绝缘比较薄弱,故运行中应注意以下问题:

(1)变压器中性点一定要加装避雷器和防止过电压间隙;

(2)如果条件允许,运行方式允许,变压器一定要中性点接地运行;

(3)变压器中性点如果不接地运行,中性点过电压保护一定要可靠投入。

29. 25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的?

发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差应加强监视。温差控制值应按制造厂家规定,制造厂家未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。

30. 主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?

主变压器的分接开关由3档调至4档,主变压器的变比减小,如果主变高压侧的系统电压认

为不变,则主变低压侧即发电机出口电压相应升高,自动励磁系统为了保证发电机电压在额定值,将减小励磁以降低电压,发电机所带无功将减小。

31. 异步电动机空载电流出现不平衡,是由哪些原因造成的?

异步电动机空载电流出现较大不平衡是由下列原因造成的。

(1)电源电压三相不平衡。

(2)定子绕组支路断线,使三相阻抗不平衡。

(3)定子绕组匝间短路或一相断线。

(4)定子绕组一相接反。

32.制定电气运行的方式原则是什么?

答:制定电气运行的方式原则如下:

(1)电源与负荷合理配置,当发生事故时,影响范围最小,应有适当的解列点。厂用电应分段运行,分段上辅机有自保,厂用系统有可靠的电源及备用电源。

(2)继电保护应准确配合。

(3)保证系统的静、稳态及动态的稳定。

(4)线路重合闸应正确使用。

(5)符合防雷与过电压保护要求。

(6)满足开关断流容量的要求,并且考虑运行方式变更的灵活性,运行经济性,便于记忆,便于掌握。

33. 切换并列运行的主变压器的中性点接地刀闸如何操作?

大电流接地系统中,主变压器中性点接地刀闸的切换原则是保障电网不失去接地点,即采取先合后断的方法:

(1)合上备用接地点刀闸;

(2)拉开工作接地点刀闸;

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

34. “防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?

(1)防止误分及误合断路器;

(2)防止带负荷拉、合隔离开关;

(3)防止带地线挂(合)接地线(接地开关);

(4)防止带地线(接地开关)合断路器(隔离开关);

(5)防止误入带电间隔。

35.220KV线路故障掉闸的处理。

答:原则如下

(1)检查现场保护、故障录波等装置动作情况,检查实际设备有无明显故障;

(2)及时汇报调度,故障动作情况及影响范围;

(3)若为本厂设备故障,应及时排除故障点后申请恢复运行,当为永久性故障时,应申请转检修;

(4)若为外部设备、线路故障,则按照调度命令进行处理恢复或停运;

(5)若在特殊方式时,线路掉闸造成本厂与系统解列,则按照本厂保厂用电措施执行。

36. 运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项?

(1)应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上;

(2)使用绝缘良好的工具并采取防止短路及接地的措施;

(3)严禁同时触碰两个不同极的带电部分;

(4)穿工作服,把上衣扎在裤子里并扎紧袖口,女同志还应将辫子或长发卷在帽子里;

(5)禁止戴绝缘手套。

37. 运行中发电机滑环冒火时应如何处理?

(1)检查电刷牌号,必须使用制造厂家指定的或经过试验适用的同一牌号的电刷;

(2)用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整。各电刷压力应均匀,其差别不应超过10%;

(3)更换磨得过短,不能保持所需压力的电刷;

(4)电刷接触面不洁时,用干净帆布擦去或用电工刀刮去电刷接触面的污垢;

(5)电刷和刷辫、刷辫和刷架间的连接松动时,应检查连接处的接触程度,设法紧固;

(6)检查电刷在刷盒内能否上下自如地活动,更换摇摆和卡涩的电刷;

(7)用直流卡钳检测电刷电流分布情况。对负荷过重、过轻的电刷及时调整处理,重点是使电刷压力均匀、位置对准集电环(滑环)圆周的法线方向、更换发热磨损的电刷。

(3)过激磁限制:当发电机出口V/f值较高时,主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、损坏。为了避免这种现象的发生,当V/f超过整定值时,通过过激磁限制器向AVR综合放大回路输出一降低励磁的调节信号。

40、直流正极、负极接地对运行有哪些危害?

直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地是同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作。因为两点接地将使跳闸或合闸回路短接,这时还可能烧坏继电器触点。

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF 封闭式组合电器(GIS) 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用

开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。 额定短时耐受电流(热稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,开关在合闸位置能够承载的电流的有效值(这个规定的时间叫额定短路持续时间)。 额定峰值耐受电流(动稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。在该短路电流峰值冲击所产生电动力作用下,电气设备不致损坏。 额定绝缘水平——开关设备工作时能够承受高于额定电压的各种过电压作用,不会导致绝缘损坏。一般包括额定工频耐受电压和额定冲击耐受电压。 额定工频耐受电压——对设备按相关标准,施加高于其额定电压的工频(50Hz)电压,由此确定的设备所能承受过电压的能力的限值。 额定冲击耐受电压——在额定电压工作条件下,导体或设备发热不超过长期运行允许温度时,所允许通过的最大电流。 5.成套电器的种类 (1)、低压成套开关设备 按供电系统的要求和使用的场所分: 1、一级配电设备动力配电中心(PC),俗称低压柜。 2、二级配电设备动力配电柜和电动机(马达)控制中心(MCC)。 3、末级配电设备动力配电箱、照明配电箱、插座配电箱、电表计量箱等(俗称三箱)。 按结构特征和用途分类: 1、固定面板式开关柜如:PGL等 2、封闭式开关柜如:GGD、GFB、JYD等。 3、抽出式开关柜如:GCK、MNS、GCS、BLOKSET等。 4、动力、照明配电控制箱如:XL-21(动力箱)、XM(照明箱)、XC(插座箱)、XDD(电表计量箱)等。 (2)、高压成套开关设备 按柜体结构可分为:

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电气运行考试试题

电气运行考试试卷 班组:姓名:得分:考试时间:90分钟 一、填空题(每小题1分、共15分) 1.设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m。 2.在中性点不引出的星形连接的供电方式为()制,其电流关系是线电流等于()。 3.交流电每秒钟周期性变化的次数叫(),用字母()表示,其单位名称是(),单位符号用()表 示。 4.电力系统中,外部过电压又称为()过电压,按过电压的形式可分:()雷过电压、()雷过电压。 5.兆欧表的接线柱有L、E、G 三个,它们代表的意思是: L()、E()、G()。 6.六氟化硫(SF6)是一种()、()不燃气体,其性能非常稳定。 7.电压互感器其二次额定电压一般为()V,电流互感器的二次额定电流一般为()A。 8.输电线路停电的顺序是断开(),拉开()侧隔离开关,拉开()侧隔离开关。 9.变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通()回路,下部接点接通断路器的()回路。 10.变压器在运行中产生的损耗,主要有()和(),这两部分损耗最后全部转变成()形式使变压 器铁芯绕组发热,温度升高。 11.变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近()部分的主绝缘,其绝缘水平低于()部分的主绝缘。 12.瓦斯保护能反映变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的()保护,动作于信号的() 保护。 13.变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧()断开,变压器有爆炸危险时,应立即将()放掉。 14.影响变压器温度变化的原因主要有:()、()及变压器冷却装置的()等。 15.变压器运行中出现假油位的原因主要有:()、()、()等。 二、选择题(每小题1分、共30分) 1、对称三相交流电路中,中性点对地电压等于()。 A、1/3; B、1; C、2; D、0。 2、绝缘体的电阻随着温度的升高而( )。 A、增大; B、减小; C、增大或减小; D、不变。 3、电气设备断路器和隔离开关(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高低压熔丝都取下的状态称为( )。 A、热备用; B、冷备用; C、检修; D、运行。 4、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下电气设备。 A、220; B、380; C、500; D、1000。 5、装设接地线的顺序是()。 A、先装中相后装两边相; B、先装接地端,再装导体端; C、先装导体端,再装接地端; D、随意装。 6、对电气设备停电检修时,实施的技术措施中,在停电和装设接地线之间必须进行的一项工作是( )。 A、挂标志牌; B、设栅栏; C、讲解安全注意事项; D、验电。7、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但最小不得小于( )。 A、15mm2; B、25mm2; C、50mm2; D、75mm2。 8、10kV高压验电笔,( )。 A、可以对35kV以下的带电设备进行验电; B、是指验电笔的工作电压为10kV; C、可以对6kV以下的带电设备进行验电; D、可以对任何设备进行验电。 9、以SF6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2 ~3倍,而灭弧性能为空气的()倍。 A、50; B、100; C、150; D、500。 A、较大 B、较小 C、极小 D、一般。 10、SF6断路器的解体检修周期一般可在()以上。 A、5年或5年; B、6年或6年; C、8年或8年; D、10年或10年。 11、断路器的跳闸线圈最低动作电压应不高于额定电压的( )。 A、90%; B、80%; C、75%; D、65%。 12、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( )产生的。 A、一次绕组两端的电压; B、二次绕组内通过的电流; C、一次绕组内流过的电流; D、二次绕组的端电压。 13、三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成( )。 A、开口三角形; B、三角形; C、星形; D、曲折接线。 14、断路器触头不同时闭合或断开,称做( )。 A、开关误动; B、三相不同期; C、开关拒动; D、开关假合。 15、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( ),并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、10min; B、15min; C、5min; D、30min。 16、在系统为中性点( )方式时,操作过电压最高。 A、直接接地; B、经电阻接地; C、经消弧电抗器接地; D、不接地。 17、油浸自冷、风冷变压器正常过负荷不应超过()倍的额定值。 A、1.1; B、1.2; C、1.3; D、1.5。 18、干式变压器绕组温度的温升限值为( )。 A、100℃; B、90℃; C、80℃; D、60℃。 19、变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示()的油位标准位置线。 A、变压器温度在+40℃时; B、环境温度在+40℃时; C、变压器温升至+40℃时; D、变压器温度在+40℃以上时。 20、现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为()。 A、蓝色; B、黄色; C、白色; D、黑色。 21、变压器二次电流增加时,一次侧电流()。 A、减少; B、不变; C、随之增加; D、不一定变。 22、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是()。 A、电流; B、电压; C、铜损和铁损; D、电感。 23、变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为()。 A、粉红色; B、橘黄色; C、淡蓝色; D、深红色。 24、变压器铁芯应()。 A、一点接地; B、两点接地; C、多点接地; D、不接地。 25、电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110kV及以上大容量变压器的()危害最大。 A、对地绝缘; B、相间绝缘; C、匝间绝缘; D、相间及匝间绝缘。

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

2021新版电气运行安全工作规程试题

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版电气运行安全工作规程 试题

2021新版电气运行安全工作规程试题导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 1、作业人员对规程(每)年考试一次。因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 2、高压电气设备:电压等级在(1000V)及以上者。 3、低压电气设备:电压等级在(1000V)以下者。 4、设备不停电时的安全距离 电压等级KV 10及以下 35 110 安全距离M (0.7) (1) (1.5) 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室

外不得接近故障点(8)米以内。 6、操作票应填写设备的(双重)名称。 7、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)顺序依次进行,送电合闸操作应按上述相反顺序进行。严禁(带负荷)拉合隔离开关 8、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合短路器和隔离开关刀闸,均应(戴绝缘手套),雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(防雨罩),应穿(绝缘靴)。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在(就地)进行倒闸操作。 9、电气设备停电后,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。 10、下列工作可以不用操作票 (事故应急处理);拉合断路器的单一操作;拉开和拆除全站唯一的一组接地刀或接地线。 11、高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(技术措施)和(组织措施)。 12、电气设备上安全工作的组织措施 (工作票制度);工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转

电气运行班试题及答案

总降运行班理论考试试题及答案 :___________________ 总分:__________________ 一、填空题 (每小题1分共20分) 1、将零线上的一点或多点,与进行再一次的连接叫(重复接地)。 2、是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的 电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为(距离保护或阻抗保护) 3、在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序 功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为(零序保护)。 4、故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线 路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的保护称为(高频保护)。 5、当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过 故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通

道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为(断路器失灵)保护。 6、当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生(相间)短路时,采 用三相重合闸方式。综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都具有单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不进行重合闸)等四种运行方式。 7、变压器励磁涌流是指变压器全电压充电时在其绕组产生的暂态电流。其最大 值可达变压器额定电流值的(6—8)倍。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间。 8、在变电站中,如雷击到避雷针上,雷电流则通过架构接地引下线流散到地中, 由于架构电感和接地电阻的存在,在架构上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如两者距离较近,就会导致避雷针对其它设备或导线放电,引起(反击闪落)而造成事故。 9、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情 况,应装设(失灵)保护。 10、高频保护通道中耦合电容器的作用是对工频电流具有很大的阻抗,可防 止工频高压侵入(高频收发讯机)。

电气运行试题

电气运行试题 31001—31050 1. 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是由____进入异步运行。答案:同步 2. 并列发电机时,同步表指针转动不稳,有跳动现象,其原因可能是____________。 答案:同期继电器或同步表内机构有卡涩。 3、系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的____电流。对发电机本身将产生有害的、巨大的____,并产生高温。 答案:短路电动力。 4、当转子水内冷的发电机启动后,转子进水压力随着发电机转速的升高而____。答案:降低。 5、在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是____。 答案:防止发电机升压过程中超压 6、发电机与系统并列运行时,自动励磁调节装置不投入时,增加发电机的有功负荷,无功负荷会____。答案:减少. 7、动作于跳闸的瓦斯保护。通常采用____式,动作于信号的瓦斯继保护采用____式。答案:档板浮筒 8、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与____有关。 答案:合闸初相角。 9、为了确保发电机转子的运行安全,运行中应加强对定子三相电流的____和定子____的变化情况进行监视。 答案:平衡电压 10、发电厂中易受过负荷的高压电动机(磨煤机等)的影响,通常装设反时限过电流保护,其瞬动部分做为____保护,反时限部分做为____保护。答案:相间过负荷 11、发电厂中所有高压动力均需设保护,当电动机电源网络的接地电流大于5A时对大容量的电动机才考虑装设保 护。答:相间;接地 12、在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的___保护,其熔丝电流一般为___安。答:短路 0.5 13、变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流____,铁芯中的磁通密度____。答案:增加增大 14、两台变压器并联运行时,如果____不相等和____不相同,将在变压器线圈里产生循环电流。答案:变比接线组别 15、同步发电机不对称运行会使____发热。答案:转子表面 16、发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收____功率,供给转子、定子建立磁场,向系统输出____功率。答案:无功有功 17、异步电动机电源电压的变化,对电动机的转速影响____。 答案:较小

电气运行试题(主值)

1、使用钳形电流表应注意什么? 使用钳钳形电流表时,就注意钳形电流表得电压等级,测量时带绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。观测表计时,注意保持头部与带电部分得安全距离。 2、使用兆欧表测量电气设备绝缘电阻时请注意什么? 1)、根据被测设备得电压等级,正确选用不同电压等级得兆欧表,2)、使用时将兆欧表水平放置、 3)、测量大容量电气设备绝缘电阻时,测量前先对被试品充分放电,以免残余电荷影响测量得准确性、 4)、兆欧表达到额定转速再搭上火线,同时记录时间、 5)、指针平稳或达到规定时间后再读取测量数值、 6)、先断开火线,再停止摇动兆欧表手柄转动或关断兆欧表电源、7)、测量后对被试品充分放电、 3、使用万用表就注意什么? 1),根据测量对象将转换开关转至所需档位上、 2)、使用前检查指针就是否在机械零位上、 3)、为保证读数准确,测量时应将万能表放平、 4)、应正确选择测量范围,使测量得指针移动至满刻度得附近,这样可使读数准确、 5)、测量直流时,应将表笔得正负极与直流电压得正负极相对应、6)、测量完毕,应将转换开关旋至交流电压档、 4.发电机定子单相接地有何危害?

绕组单相接地得主要危害就是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁芯损坏越严重。另外,单相接地故障还会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现很大得短路电流,造成发电机严重损坏。 5、对发电厂全厂停电事故得处理原则就是什么? 1)。从速限制发电厂内部得事故发展,解除对人身与设备得威胁。 2)。优先恢复厂用电系统得供电。 3)。尽快恢复厂用电得重要电动机得供电。 4)积极与调度联系,尽快恢复厂外电源,电源一旦恢复之后,机,炉,可重新启动,具备条件时,将发电机重新并入系统。 6.电力系统中性点接地方式有几种? 1)中性点不接地系统。 2)中性点经消弧线圈接地系统。3)中性点直接接地系统。 7.怎样根据瓦斯继电器里得气体得颜色、气味、可燃性判断故障点部位? 1)。无色,不可燃得就是空气。 2)。黄色可燃得就是本质故障产生得气体。 3)。淡灰色,可燃并有臭味得就是纸质故障产生得气体。 4)。灰黑色,可燃得就是铁质故障使绝缘油分解产生得气体。 8、什么叫直流电: 电压及电流得大小与方向不随时间变化得称为直流电。 9、什么叫交流电: 电压及电流得大小与方向随时间做周期性变化得称为交流电。

热电厂电气运行人员技能考试汇总题库(汇总)

热电车间电气岗位考试题库 一、填空题: 1.导线是用来连接电源和负载,其作用是传输和分配电能的。 2.如果电场力将1C正电荷从电场的a点移到电场的b点所作的功为1 J时,则a、b 之间的电压就是1 V,即U ab = 1 V。 3.电路两端所加的电压U与通过的电流I成正比,用数学表达式表示为R=U /I,称该式为一段电路的欧姆定律。 4.全电路中的电流I与电源电动势E成正比,与全电路的电阻成反比,用数学表达式表示为I = E /(R+r0). 5.交流电流的瞬时值、最大值和有效值分别用字母i、I m、I表示。最大值和有效值的关系是I m =I2。 6.纯电感电路中电压比电流超前90o。电压与电流有效值的关系式为X L= U/I。 7.三相电源常用的链接方法有两种,一种是星形,用符号Y表示;另一种是三角形,用符号Δ表示。 8.在发电厂中常用的电工仪表有交流电流表、交流电压表、直流电流表、直流电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、同步表、功率因数表、三相有功电能表、三相无功电能表等。 9.交流电流与交流电压的测量,多采用电磁式仪表。若测量200A以上的大电流,就应与电流互感器配合。用该表测量600V电压时,可以通过串联分压器来实现;若测量更高的电压,则应与电压互感器配合。 10.同步发电机是由定子和转子两大部分组成的。 11.变压器的调节方式有两种:无载调压和有载调压。 12.熔断器是用来保护电路中的电气设备在短路或过负荷时免受损坏。 13.电抗器的排列方式有三相垂直排列、三相水平排列、二相垂直一相水平排列。 14.自动空气开关装在电路中起短路和过载保护作用,还具有欠压保护和远距离操作的功能。 15.发电厂的电气部分是由发电机、变压器、高低压配电装置、输电线路及厂用电系统组成。 16.发电厂电气设备有三种运行状态,即运行、备用与检修。 17.电气设备的某个部分与接地体之间作良好的电气连接,称为接地。 18.要保持发电机的出力不变,当发电机电压比额定值高5%时,定子电流应小于额定值5%;当发电机比额定值低5%时,定子电流应大于额定值5%. 19.发电机在运行中,要产生损耗并转变为热量,使发电机各部分发热。为了保证发电机在允许温度下长期运行,必须把热量排除出去,因此对发电机必须不断地进行冷却。 20.电动机额定出力运行时,相间电压的不平衡,不得超过5%。 21.同步发电机的同步是指转子转速总是和定子绕组中电流产生的旋转磁场转速相同。 22.对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、灵活性和快速性。 23.发电机内部着火时,应立即将发电机解列并灭磁,停电后可用水或者CO2灭火器进行灭火。 24.电流互感器在运行中,其二次回路不准开路;电压互感器中在运行中,其二次回路不准短路。 25.发电厂主母线发生事故时,值班人员应一面进行检查,一面报告调度员,只有故障点完全消除或隔离,才允许利用系统电源给母线加压。

电气运行考试题库

电气运行考试题库 一、单项选择题(每小题1分,共100分) 1?空载高压长线路的末端电压比始端电压(A )。 A.高 B.低 C.相等 2?电力线的形状是(C )。 A. 一段曲线 B.封闭曲线 C.放射线 3?断路器的跳闸辅助触点应在(B )。 A.合闸过程中,合闸辅助触点断开后接通 B.合闸过程中,动、静触头接触前接通 C.合闸终结后接通 4?断路器液压机构中的压力表指示的是(A )。 A.液体压力 B.氮气压力 C.空气压力 5?断路器的跳、合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(C )。 A.限制通过跳闸线圈的电流 B.补偿灯泡的额定电压 C.防止因灯座短路造成断路器误动作 6?用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是(C )。 A.线路接地引起 B.过负荷引起 C.外壳接地不良 7?电容中储存的能量是(A )。 A.电场能 B.磁场能 C.热能 8?并联谐振的总电流比分支电流(B )。 A?大B?小C?相等 9.发生非全相运行时应闭锁(B )。 A?零序H段保护B?距离I段保护C?高频保护 10.晶闸管的控制角为P,则导通角为(A )。 A?180 ° B?180 +PC? P-180 ° 11?变压器瓦斯保护动作原因是变压器(C )。 A?电压过高B?套管闪络C?内部故障 12?金属导体的电阻值随温度的升高而(A )。 A.增大 B.减小 C.不变 13.将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的 A?1/2 B?1/4 C?1/8 14?全电路欧姆定律的表达式是1=( C )。 A?U/R B?E/R C?E/(R+r 内) 15.照明负荷采用的是(A )。 A.三相四线制接线 B.星形接线 C.角形接线 16.电压源与电流源的等效变换是对(B )。

电气运行试题库跟答案文档

一、填空题 1、当线中发生非全相运行时,系统中要出现(负序)分量和(零序) 分量的电流电压。这种状态(不许)长期运行。 2、在密集敷设电缆的主控窒下电缆夹层和电缆沟内,不得布置(热力 管道)及(油气管道),以及其他的管道和设备。 3、电气工作人员对《安规》应(每年)考试一次。因故间断工作连续 (三个月)者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 4、所谓运行中的设备是指(全部)带有电压或(部分)带有电压及 (一经操作即)带有电压的电气设备。 5、高压试验工作不得少于(两人)。试验负责人应有(有经验人员) 担任。 6、试验装置金属外壳应(可靠接地),高压引线应尽量(缩短),必 要时用(绝缘物)支持牢固。 7、带电作业应在(良好天气)下进行。如遇(雷雨雪雾),不得进行 带电作业,风力大于(5级)时,一般不宜进行带电作业。 8、带电作业工具应置于(通风良好),备有(红外线灯泡)的专用房 间进行。

9、在继电保护屏竟的通道上搬运或安放试验设备时,要于运行设备保 持一定距离,防止(误碰运行设备),造成(保护误动作)。 10、限制工频电压升高的有效措施是在线路的末端加装(并联电抗 器)。 11.有载调压是用(有载分接开关),在保证不切断电源的情况下由 (一个分接头)切换(另一个分接头)。 12、电气设备上安全工作的技术措施是(停电、验电、接地、悬挂标 示牌和装设遮拦)。 13.高压断路器用来在正常情况下(接通)和(开断)电路。 14.在运行或是在检修时电流互感器不能(开路),电压互感器不能 (短路)。 15.电流互感器是一种(变流器)。 16、发电机外部短路时,差动保护不应动作,实际中则可能(动 作),故K0整定值必须大于最大不平衡电流。 17、发电机定子匝间短路电流中有(正)、(负)、(零)分 量,有(非周期)分量。

电气运行值班员试题A参考答案

济三电力有限公司 2016年技术比武试卷(电气运行值班员A卷)班组:姓名:得分: 一:填空题:(每空1分,共40分) 1.发电机定时限过负荷保护反映发 电机(定子电流)的大小。 2.正弦交流电路中总电压的有效值 与电流的有效值的乘积,既包含(有 功功率),也包含(无功功率),我们 把它叫做(视在功率)。 3.对称三相交流电路的总功率等于 单相功率的(3)倍。 4.在电阻、电感、电容组成的电路中, 只有(电阻)元件是消耗电能的,而 (电感)元件和(电容)元件是进行 能量交换的,不消耗电能。 5.6KV高压厂用电动机的绝缘电阻, 在相同的环境及温度下测量,如本次 测量低于上一次测量值的(1/3~1/5) 倍时,应检查原因,并必须测量吸收 比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。6.瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。7.蓄电池正常处于(浮充电)方式,事故情况下处于(放电)方式。 8.蓄电池放电时,端电压逐渐下降, 当电瓶端电压下降到(1.8)V后,则应停止放电,这个电压称为放电(终止)电压。 9.在三相电路中,电源电压三相对称的情况下,如三相负载也对称,不管有无中性线,中性点的电压都等于(0)。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大时,三相负载中性点会出现电压,这种现象叫(中性点位移)现象。 10.当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有(负序)电流出现,在转子上产生(双倍)频率的电流,有可能使转子局部(过热)或造成损坏。 11.发电机失磁后转入异步运行.发电机将从系统吸收(无功)功率,供给转子,定子建立磁场,向系统输出(有功)功率。

电气运行试题库

电气运行试题库 一、填空题 二、选择题 三、名词解析 1、大型发电厂 2、中型发电厂 3、小型发电厂 4、运行方式 5、正常运行方式 6、非正常运行方式 7、监控系统 第二单元 一、填空题 1、电气运行工作的主要任务是和。 2、电气运行应做到、、、四勤3电网调度指挥系统是由组成。 4、在值班时间内,系统运行技术上的领导人是,向发布调度命令;发电厂全厂运行的技术上的领导人是,向发布调度命令;变电站运行技术上的领导人是向发布调度命令 5、运行日志是动态文字反映。 6、电气设备有、、、四种状态 7、变压器送电操作时,先送侧,后送侧 8、操作票填写好了以后应经过、、三审。倒闸操作时的四个对照是指 9、设备的双重编号是指 二、判断题 1、远方合闸的断路器不许带工作电压手动合闸() 2、电路中的断路器在合闸位置,才能和尚电路中的隔离开关() 3、为防止事故的扩大,误合的隔离开关应该立即拉开() 4、为防止事故的扩大,误拉的隔离开关不允许在合上() 5处理事故时,首先保证用户供电不中断,其次保证厂用电不中断() 二、名词解析 1、国调、网调、省调、地调、县调 2、电气运行 3、道闸操作 4、两票三制 5、运行值班单位 三、问答题 1、两票三制的基本内容是什么 2、记录运行日志有什么作用 3、运行日志与值班日志有什么区别 4、变压器的投入或停用,为什么要先合上其中性点接地隔离开关 5、两台变压器并联运行,如何切换其中性点接地隔离开关?说明其理由? 6、倒母线操作时,为什么要取下母联断路器的控制熔断器

7、变压器送电为什么要先送电源侧后送负荷侧? 8、处理事故时,各岗位人员如何联系 第三单元 一、填空题 1、发电机的冷却介质有、和 2、发电机的变压正常变化范围为,最大变化范围为 3、发电机频率正常变化范围为,频率达到应停机 4、发电机的cosφ值一般应工作在功率因数值为迟相0.95~1.0或进相0.95发电机也可运行但应注意 5、发电机在范围内发生单相接地是,均发出定子接地信号。 6、发电机来“转子一点接地”光子牌信号,复归后光子牌信号消失,此接地为接地。信号复归后又来“转子一点接地”光子牌信号,此接地为接地。 7、是发电机进相运行的极限情况 8、发电振荡时,主要引起、、等电气量的变化 二、判断题 1、发电机运行时,只要温度或温升中的一个不超过允许值,则发电机可以安额定参数运行() 2、发电机的功率因数值小于额定值时,有功功率减小,无功功率增大() 3、发电机在额定负荷下运行时,持续不平衡电流不应超过额定值的百分之十() 4发电机过负荷运行时,其转子电压将超过额定电压() 6、发电机电压互感高压熔断器熔断时,出现“定子接地”光子牌信号() 7、非同期并列操作时,将产生巨大的电流冲击,但机组无振动,无鸣声() 8、负序信号装置发“发电机不对称过负荷”光子牌信号,则发电机运行过负荷() 二、名词解析 1、发电机额定运行方式 2、发电机允许运行方式 3、发电机失磁 4、发电机进相 5、发电机调相 6、发电机同步振荡 7、发电机失步 8、发电机解列、停机 三、问答题 1、电压高于或低于额定只对发电机运行有什么影响? 2、频率高了或低了对发电机的运行有什么影响? 3、功率因数变化对发电机的允许负荷有什么影响? 4、发电机启动前的检查项目有哪些? 5、发电机在升压操作时应注意什么? 6、准同期并列有哪些条件?不符合这些条件将产生什么后果 7、发电机运行中的检查项目有哪些? 8、产生三相电流的不平衡原因有哪些?对发电机有什么影响? 9、发电机运行时有哪些现象?如何处理? 10、发电机允许变为电动机运行吗? 11、允许发电机失磁的条件是什么?如何处理?

相关文档