钢筋代换计算方法

钢筋代换计算方法 钢筋代换验算公式 一、钢筋代换抗弯承载力(强度)验算: 单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算基本公式为:M≤Mu=fyAs(ho-fyAs/2a1fcb) 当砼强度等级超过C50,a1取1.0. 钢筋代换后的截面强度: fy2As2(ho2-fy2As2/2fcb)≥fy1As1(ho1-fy1As1/2fcb) fy2---拟代换钢筋的抗拉强度设计值 fy1---原设计钢筋的抗拉强度设计值 As2---拟代换钢筋的截面面积 As1---原设计钢筋的截面面积 ho2---拟代换钢筋合力作用点至构件截面受压边缘的距离 ho1---原设计钢筋合力作用点至构件截面受压边缘的距离 fc---砼抗压强度设计值 b---构件截面宽度 二、钢筋代换抗剪承载力(强度)验算: 钢筋砼受弯构件,当配有箍筋和弯起钢筋时,其: 斜截面受剪承载力的计算公式为: v≤0.7ftbho+1.25fyvAsvho/s+0.8fyAstysinαs,

αs---斜截面上弯起钢筋与构件纵向轴向的夹角,一般取αs=45°,当梁截面较高时取αs=60° 即钢筋砼受弯斜截面所承受的剪力主要由三部分组成:1.砼承担的剪力;2、箍筋承担的剪力;3、弯起钢筋承担的剪力。 其中: 箍筋所承担的剪力为: vsv=1.25fyvAsvho/s, 所以, (1)、箍筋代换应满足: fyv2Asv2/s2≥fyv1Asv1/s1 fyv2---拟代箍筋换的抗拉强度设计值 fyv1---原设计箍筋的抗拉强度设计值 Asv2---拟代换箍筋截面积 Asv1---原设计箍筋截面积 s2---拟代换箍筋沿构件长度方向上的距离 s1---原设计箍筋沿构件长度方向上的距离 弯起钢筋所能承载的剪力为: vsb=0.8fyAsbsinαs,所以, (2)、弯起钢筋代换后应满足: fy2Asb2≥fy1Asb1 fy2---拟代换弯起钢筋的抗拉强度设计值 fy1---原设计弯起钢筋的抗拉强度设计值 Asb2---同一弯起平面内拟代换弯起钢筋的截面积 Asb1---同一弯起平面内原设计弯起钢筋的截面积

手工钢筋放样大全

手工钢筋大样 钢筋放样的含义 一般叫钢筋翻样,简称钢翻,此工种属于施工单位,主要工作是将设计图纸上的配筋状况,深化细化,再交由钢筋工进行施工,并负责项目钢筋的决算工作。因为钢筋开支占项目很大比例,故此工种较为重要。俗称抽筋,把建筑的结构钢筋的用量和用法算出来,以便钢筋下料。 钢筋放样的步骤、公式 1. 确保钢筋的接头方式. (搭接或焊接,一般来说Φ18以下选择搭接) 2.施工缝的留置位置.(见图纸说明) 3.错开搭接. 4.计算剪力墙长度. 5.最后算跟数. 公式注:①3分之lat (见图籍03G101-1 36页) ②lae锚固长度的抗震等级(见图籍03G101-1 33 34页) 手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 2、端支座负筋 3、下部钢筋 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。

现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 4、腰筋 5、拉筋 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么 如果给定了拉筋的布筋间距,那么 6、箍筋 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 ,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋

钢筋代换计算公式及实例

钢筋等截面及等强度代换计算公式 钢筋代换分两种情况,一是钢筋设计强度相同,采用不同直径的其他钢筋进行代换(等截面代换),二是钢筋设计强度不同,采用不同直径或不同间距的其他钢筋代换(等强度代换)。 钢筋代换过程中,直接使用到的参数为钢筋间距(或根数)和强度。但通过简化,可将以上的强度参数转化为钢筋理论重量和强度系数的乘积。因此列出两者的计算公式和参数值如下: 进行钢筋理论重量=0.00617*d^2(kg/m) 强度系数(设计强度): Ⅰ级钢2.4 Ⅱ级钢3.4 Ⅲ级钢3.8 情况一:等截面代换——一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换 (1)按理论重量代换钢筋间距:其计算公式为: 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距 [例]某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)

(2)按理论重量代换钢筋根数:适用于采用根数配筋时,计算公式为: 代换钢筋根数≥原设计钢筋理论重量/代换钢筋理论重量*原设计根数[例]某设计配筋为10根圆10,拟用圆8代换,代换后应是多少根? 代换钢筋根数=0.617/0.395*10=15.62,取定16根。 采用根数代换时,一定要注意构造要求。 情况二:等强度代换——一般指原设计钢筋与代换钢筋的材质(设计强度)不同,但规格(直径)相同或者不同时的代换 (1)按强度代换钢筋间距,其计算公式为: 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)*原设计间距(mm) [例]原设计圆10间距180mm(Ⅰ级钢),现采用圆8代换(Ⅱ级钢),代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=(0.395*3.4)/(0.617*2.4)*180=163(mm) (2)按强度代换钢筋根数:适用于设计采用根数配筋时,计算公式如下:代换钢筋根数≥(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)/(代换钢筋理论重量/代换钢筋强度系数)*原设计根数 [例]原设计采用4根圆25(Ⅰ级钢),若用圆22(Ⅱ级钢)代换钢筋,需要几根? 代换钢筋根数=(3.85*2.4)/(2.98*3.4)*4=3.65,取定4根。

抽钢筋常用计算公式

抽钢筋公式 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4

钢筋等面积代换

钢筋等截面及等强度代换 钢筋代换的十大原则 ①、钢筋代换应遵照等强代换这个基本原则; ②、钢筋代换应经设计同意原则; ③、钢筋代换后的钢筋不混合原则;(即代换后不能形成不同级别的钢筋并肩工作现象) ④、钢筋代换后钢筋还应保持原有的平衡原则;(如梁下部原为2根16的钢筋,你不能用 1根18+1根14) ⑤、钢筋代换后保证规范规定的最小、最大间距的原则;(如板米不少于三根,受力筋最大间距在不大于200,最小间距不小于50;梁箍筋最大不大于300,小于不小于50;梁主筋间 距不小于25,等等) ⑥、钢筋代换后保证规范规定的最小钢筋直径要求的原则; ⑦、钢筋代时时应考虑特殊构件的特殊要求;(如吊环只能用Ⅰ级钢筋,吊车梁的钢筋不允 许代换) ⑧、钢筋代换应按受力面代换原则;(如非正压柱,必须按单侧面钢筋进行代换) ⑨、构造钢筋、措施钢筋代换不能减少根数;(如挑檐角筋、温度控制筋、梁内侧面构造筋) ⑩、钢筋代换必须符合规范规定的最大、最小配筋率的要求原则。 中小 钢筋等截面及等强度代换 钢筋理论重量: 理论重量=0.00617*d^2(kg/m) 强度系数(设计强度): Ⅰ级钢 2.4 Ⅱ级钢 3.4 Ⅲ级钢 3.8 (1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换,其计算公式为: 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距 [例]某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)......... 当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符是,可按钢筋等强度代换、等面积代换原则代换:

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

钢筋等量代换

钢筋等截面及等强度代换 钢筋理论重量: 理论重量=0.00617*d^2(kg/m) 强度系数(设计强度): Ⅰ级钢 2.4 Ⅱ级钢 3.4 Ⅲ级钢 3.8 (1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换,其计算公式为: 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距 [例]某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)......... 当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符是,可按钢筋等强度代换、等面积代换原则代换: 1、等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换;即不同钢号的钢筋按强度相等的原则代换。即代换后的钢筋强度应大于或等于代换前的钢筋强度; 2、等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等的原则进行代换。即同钢号的钢筋按钢筋面积相等的原则代换; 3、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后进行雷锋宽度或挠度验算; 4、代换后的钢筋应满足构造要求和设计中提出的特殊要求; 钢筋代换时,必须要充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,要征得设计单位同意。 (1)、对某些重要的构件,如吊车梁、薄腹梁、桁架弦等,不宜用一级光圆钢筋代替二级带肋钢筋; (2)、钢筋替换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等; (3)、同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力不应过大,以免构件受力不匀; (4)、梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面的强度; (5)、偏心受压构件分别代换; (6)、当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋,强度等级低的钢筋代换强度等级高的钢筋,则可不作裂缝宽度验算; 【质量验收要求】

钢筋代换计算方法

钢筋理论重量: 理论重量=0.00617*d^2(kg/m) 强度系数(设计强度): Ⅰ级钢 2.4 Ⅱ级钢 3.4 Ⅲ级钢 3.8 (1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同的代换,其计算公式为: 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距 [例]某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm) (2)按理论重量代换钢筋根数:适用于采用根数配筋时,计算公式为: 代换钢筋根数≥原设计钢筋理论重量/代换钢筋理论重量*原设计根 数 [例]某设计配筋为10根圆10,拟用圆8代换,代换后应是多少根? 代换钢筋根数=0.617/0.395*10=15.62,取定16根。 采用根数代换时,一定要注意构造要求。 (3)等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同或者不同,但材质(设计强度)不同时的代换,其计算公式为:代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)*原设计间距(mm) [例]原设计圆10间距180mm(Ⅰ级钢),现采用圆8代换(Ⅱ级钢),代换钢筋的间距应是多少? 代换钢筋间距=(0.395*3.4)/(0.617*2.4)*180=163(mm) (4)按强度代换钢筋根数:适用于设计采用根数配筋时,计算公式如下:

代换钢筋根数≥(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)/(代换 钢筋理论重量/代换钢筋强度系数)*原设计根数 [例]原设计采用4根圆25(Ⅰ级钢),若用圆22(Ⅱ级钢)代换 钢筋,需要几根? 代换钢筋根数=(3.85*2.4)/(2.98*3.4)*4=3.65,取定4根

钢筋代换原则

9-3-2-1 代换原则 当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换: 1.等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。 2.等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。 3.当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。 9-3-2-2 等强代换方法 1.计算法 2 221 2112y y f d f d n n ≥ (9-11) 式中 n 2——代换钢筋根数; n 1——原设计钢筋根数; d 2——代换钢筋直径; d 1——原设计钢筋直径; f y2——代换钢筋抗拉强度设计值(表9-28); f y1——原设计钢筋抗拉强度设计值。 上式有两种特例: (1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换: 22 2 112d d n n ≥ (9-12) (2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换: 2 11 2y y f f n n ≥ (9-13) 钢筋强度设计值(N/mm 2) 表9-28 项次 钢筋种类 符号 抗拉强度设计值fy 抗压强度设计值fy' 1 热轧钢筋 HPB235 φ 210 210 HRB335 Φ 300 300 HRB400 360 360 RRB400 360 360 2 冷轧带肋钢筋 LL550 360 360 LL650 430 380 LL800 530 380

9-3-2-5 钢筋代换实例 [例1] 今有一块6m 宽的现浇混凝土楼板,原设计的底部纵向受力钢筋采用HPB235级φ12钢筋@120mm ,共计50根。现拟改用HRB335级Φ12钢筋,求所需Φ12钢筋根数及其间距。 [解]本题属于直径相同、强度等级不同的钢筋代换,采用公式(9-13)计算: n 2=50×210/300=35根,间距=120×50/35=取170mm [例2] 今有一根400mm 宽的现浇混凝土梁,原设计的底部纵向受力钢筋采用HRB335级Φ22钢筋,共计9根,分二排布置,底排为7根,上排为2根。现拟改用HRB400级25 钢筋,求所需 25钢筋根数及其布置。 [解] 本题属于直径不同、强度等级不同的钢筋代换,采用公式(9-11)计算: 300 25300229222???=n =根,取6根。 一排布置,增大了代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离h 0,有利于提高构件的承载力。 [例3] 已知梁的截面面积尺寸如图9-57a 所示,采用C20混凝土制作,原设计的纵向受力钢筋采用HRB400级 20钢筋,共计6根,单排布置,中间4根分别在二处弯起。现 拟改用HRB335级Φ22钢筋,求所需钢筋根数及其布置。 图9-57 矩形梁钢筋代换 (a )原设计钢筋;(b )代换钢筋 [解] 1.弯起钢筋与纵向受力钢筋分别代换,以2 20为单位,按公式(9-11)代换Φ 22钢筋,300 22360 202222???=n =,取2根。 2.代换后的钢筋根数不变,但直径增大,需要复核钢筋净间距s : s =(300-2×25-6×22)/5=<25mm ,需要布置为两排(底排4根、二排2根)。

钢筋等截面代换公式

钢筋代换计算公式 一、抗弯承载力(强度)验算: 单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算基本公式为: M≤Mu=fyAs(ho-fyAs/2a1fcb) 当砼强度等级超过C50,a1取1.0. 钢筋代换后的截面强度: fy2As2(ho2-fy2As2/2fcb)≥fy1As1(ho1-fy1As1/2fcb) fy2---拟代换钢筋的抗拉强度设计值 fy1---原设计钢筋的抗拉强度设计值 As2---拟代换钢筋的截面面积 As1---原设计钢筋的截面面积

ho2---拟代换钢筋合力作用点至构件截面受压边缘的距离 ho1---原设计钢筋合力作用点至构件截面受压边缘的距离 fc---砼抗压强度设计值 b---构件截面宽度 二、钢筋代换抗剪承载力(强度)验算: 钢筋砼受弯构件,当配有箍筋和弯起钢筋时,其: 斜截面受剪承载力的计算公式为: v≤0.7ftbho+1.25fyvAsvho/s+0.8fyAstysinαs, αs---斜截面上弯起钢筋与构件纵向轴向的夹角,一般取αs=45°,当梁截面较高时取αs=60°

即钢筋砼受弯斜截面所承受的剪力主要由三部分组成:1.砼承担的剪力;2、箍筋承担的剪力;3、弯起钢筋 承担的剪力。 其中: 箍筋所承担的剪力为: vsv=1.25fyvAsvho/s, 所以, (1)、箍筋代换应满足: fyv2Asv2/s2≥fyv1Asv1/s1 fyv2---拟代箍筋换的抗拉强度设计值 fyv1---原设计箍筋的抗拉强度设计值 Asv2---拟代换箍筋截面积

Asv1---原设计箍筋截面积 s2---拟代换箍筋沿构件长度方向上的距离 s1---原设计箍筋沿构件长度方向上的距离 弯起钢筋所能承载的剪力为: vsb=0.8fyAsbsinαs,所以, (2)、弯起钢筋代换后应满足: fy2Asb2≥fy1Asb1 fy2---拟代换弯起钢筋的抗拉强度设计值 fy1---原设计弯起钢筋的抗拉强度设计值 Asb2---同一弯起平面内拟代换弯起钢筋的截面积 Asb1---同一弯起平面内原设计弯起钢筋的截面

钢筋代换一般规则及方法

钢筋代换 一般规则及方法 李承德 二○○九年十月十九日

目录 一、代换原则: (3) 二、代换注意事项 (3) 三、常用代换方法: (4) 1、等强法 (4) 2、等截面法 (4) 3、等质量法 (5) 4、半径简易法 (5) 5、半径+系数简易法 (5) 三、构件截面的有效高度影响 (5) 四、钢筋代换实例 (6) 五、钢筋代换的验算: (8)

一、代换原则: 两个基本原则: ①、钢筋代换应经设计同意原则; ②、钢筋代换应遵照等强代换原则; 十个必须遵照的原则: ①、当构件配筋受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算原则。 ②、有抗震要求的梁、柱和框架,不宜以强度等级较高的钢筋代换原设计中的钢筋原则; ③、钢筋代换后的钢筋不混合原则;(即代换后不能形成不同级别的钢筋并肩工作现象) ④、钢筋代换后钢筋还应保持原有的平衡原则;(如梁下部原为2根16的钢筋,你不能用1根18+1根14) ⑤、钢筋代换后保证规范规定的最小、最大间距的原则;(如板米不少于三根,受力筋最大间距在不大于200,最小间距不小于50;梁箍筋最大不大于300,小于不小于50;梁主筋间距不小于25,等等) ⑥、钢筋代换后保证规范规定的最小钢筋直径要求的原则; ⑦、钢筋代时时应考虑特殊构件的特殊要求;(如吊环只能用Ⅰ级钢筋,吊车梁的钢筋不允许代换) ⑧、钢筋代换应按受力面代换原则;(如非正压柱,必须按单侧面钢筋进行代换) ⑨、构造钢筋、措施钢筋代换不能减少根数;(如挑檐角筋、温度控制筋、梁内侧面构造筋)⑩、钢筋代换必须符合规范规定的最大、最小配筋率的要求原则。(代换后的钢筋用量不宜大于原设计用量的5%,也不低于2%)。 ○11当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。二、代换注意事项 钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。 1.对某些重要构件,如吊车梁、薄腹梁、彬架下弦等,不宜用HPB235级光圆钢筋代替HRB335和HRB400级带肋钢筋。 2.钢筋代换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等。 3.同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力差不应过大(如同品种钢筋的直径差值一般不大于5mm),以免构件受力不匀。

钢筋代换与钢筋代换原则

1、钢筋代换与钢筋代换原则 当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符是,可按钢筋等强度代换、等面积代换原则代换: 1、等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换;即不同钢号的钢筋按强度相等的原则代换。即代换后的钢筋强度应大于或等于代换前的钢筋强度; 2、等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等的原则进行代换。即同钢号的钢筋按钢筋面积相等的原则代换; 3、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后进行裂缝宽度或挠度验算; 4、代换后的钢筋应满足构造要求和设计中提出的特殊要求; 钢筋代换时,必须要充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,要征得设计单位同意。 (1)、对某些重要的构件,如吊车梁、薄腹梁、桁架弦等,不宜用一级光圆钢筋代替二级带肋钢筋;

(2)、钢筋替换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等; (3)、同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力不应过大,以免构件受力不匀; (4)、梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面的强度; (5)、偏心受压构件分别代换; (6)、当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋,强度等级低的钢筋代换强度等级高的钢筋,则可不作裂缝宽度验算; 钢筋等强度代换:n2=n1*原直径的平方*原钢筋强度值/代换钢筋直径的平方*代换钢 筋的强度值 例子:8根HPB235钢筋Φ20要等强代换为HRB335钢筋Φ18,那么代换后的钢筋根数n2=1*310*100/42.5*305=2.39,取7根 1)同类钢筋替换用等面积法,不同类时用等强度法。(同类钢筋指的是同种材质的钢筋) (2)替换前后保证钢筋重心位置不变。 (3)如粗换细,间距要满足构造要求;如细换粗,要进行裂缝开展验算。 3、对抗裂性要求高的构件(如吊车梁、桁架下弦等),不宜用光面钢筋(Ⅰ级钢筋)代替螺纹钢筋。 4、不要改变构件的有效高度。 5、梁中纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证截面与斜截面强度。 6、同一截面内用不同种类、不同直径钢筋代换时,各钢筋间拉力差不宜过大,同品种钢筋直径差不大于5mm,以防构件受力不匀。钢筋代换后,其强度(或截面)不大于原设计的5%,也不低于原设计的2%。

比较全面的钢筋重量计算公式

钢筋计算公式 钢筋抽样常用公式 钢筋算量基础方式小结 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固断定问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果wo们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(结构筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,wo们可以发明,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且wo们在预算中计算钢筋长度时,都是依照外皮计算的,所以软件主动会将多扣掉的长度在弥补回来,由此,拉筋计算时增长了2d,箍筋计算时增添了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延长长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

钢筋等面积代换

钢筋的三个代换原理 [ 标签:钢筋,原理 ] 求解释等面积,等弯矩,等强度 1773364694回答:2 人气:7 解决时间:2011-04-29 08:59 满意答案 好评率:100% 0 1、纵筋 钢筋名称解释0 1、纵筋 所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。 主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋) 比较长的一般就是纵筋 2、负筋 负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩 负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距. 受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面) 不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反 板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力 负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 3、架立筋 一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋. 就是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋。 长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。(固定梁内受力筋和箍筋位置,构成梁内骨架的钢筋。) 4、贯通筋 贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢

钢筋代换方法

钢筋代换方案 郑州一建承建的西西里传说.幼儿园项目,由于φ10钢筋现场的储备不够,而8钢筋现场的剩余较多,由于 18钢筋现场的储备不够,而 16钢筋现场的剩余较多,因此进行8的钢筋代换φ10 钢筋、 16的钢筋代换 18钢筋; 1、等强代换方法 1.计算法 2 221 2112y y f d f d n n ≥ 式中 n 2——代换钢筋根数; n 1——原设计钢筋根数; d 2——代换钢筋直径; d 1——原设计钢筋直径; f y2——代换钢筋抗拉强度设计值(表1-1); f y1——原设计钢筋抗拉强度设计值。 上式有两种特例: (1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换: 22 2 112d d n n ≥ (2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换: 2 11 2y y f f n n ≥ 钢筋强度设计值(N/mm 2) 表1-1 项次 钢筋种类 符号 抗拉强度设计值fy 抗压强度设计值fy' 1 热轧钢筋 HPB235 φ 210 210 HRB335 Φ 300 300 HRB400 360 360

RRB400 360 360 2 冷轧带肋钢筋LL550 360 360 LL650 430 380 LL800 530 380 2、现场屋顶WKL18(2A)、WKL24(2)、L3(2A)、中的16的钢筋代换18钢筋 钢筋等强度代换 等强度代换公式:n2≥(n 1*d2 1* f y1 )/(d2 2* f y2 ) n 1 原设计根数2/3 d 1 原设计钢筋直径18 f y1 原设计钢筋设计强度标准值360 n 2 代换后根数3/4 d 2 代换后直径16 f y2 代换后规格钢筋设计强度标准值360 钢筋等强度代换 等强度代换公式:n2≥(n 1*d2 1* f y1 )/(d2 2* f y2 ) n 1 原设计根数 2 d 1 原设计钢筋直径18 f y1 原设计钢筋设计强度标准值360 n 2 代换后根数 3 d 2 代换后直径16 f y2 代换后规格钢筋设计强度标准值360 钢筋等强度代换 等强度代换公式:n2≥(n 1*d2 1* f y1 )/(d2 2* f y2 ) n 1 原设计根数3/2 d 1 原设计钢筋直径18 f y1 原设计钢筋设计强度标准值360 n 2 代换后根数4/3 d 2 代换后直径16 f y2 代换后规格钢筋设计强度标准值360

钢筋代换一般规则及方法

钢筋代换一般规则及法 二○○九年十月十九日

目录 一、代换原则: (3) 二、代换注意事项 (3) 三、常用代换法: (4) 1、等强法 (4) 2、等截面法 (4) 3、等质量法 (5) 4、半径简易法 (5) 5、半径+系数简易法 (5) 三、构件截面的有效高度影响 (5) 四、钢筋代换实例 (6) 五、钢筋代换的验算: (8)

一、代换原则: 两个基本原则: ①、钢筋代换应经设计同意原则; ②、钢筋代换应遵照等强代换原则; 十个必须遵照的原则: ①、当构件配筋受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算原则。 ②、有抗震要求的梁、柱和框架,不宜以强度等级较高的钢筋代换原设计中的钢筋原则; ③、钢筋代换后的钢筋不混合原则;(即代换后不能形成不同级别的钢筋并肩工作现象) ④、钢筋代换后钢筋还应保持原有的平衡原则;(如梁下部原为2根16的钢筋,你不能用1根18+1根14) ⑤、钢筋代换后保证规规定的最小、最大间距的原则;(如板米不少于三根,受力筋最大间距在不大于200,最小间距不小于50;梁箍筋最大不大于300,小于不小于50;梁主筋间距不小于25,等等) ⑥、钢筋代换后保证规规定的最小钢筋直径要求的原则; ⑦、钢筋代时时应考虑特殊构件的特殊要求;(如吊环只能用Ⅰ级钢筋,吊车梁的钢筋不允代换) ⑧、钢筋代换应按受力面代换原则;(如非正压柱,必须按单侧面钢筋进行代换) ⑨、构造钢筋、措施钢筋代换不能减少根数;(如挑檐角筋、温度控制筋、梁侧面构造筋)⑩、钢筋代换必须符合规规定的最大、最小配筋率的要求原则。(代换后的钢筋用量不宜大于原设计用量的5%,也不低于2%)。 ○11当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。二、代换注意事项 钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并格遵守现行混凝土结构设计规的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。 1.对某些重要构件,如吊车梁、薄腹梁、彬架下弦等,不宜用HPB235级光圆钢筋代替HRB335和HRB400级带肋钢筋。 2.钢筋代换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、

手工计算钢筋公式大全

框架梁 一 首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°,≤800mm 夹角=45° 二 中间跨钢筋的计算 中间支座负筋 ?第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3 ?第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:?第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值)?第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三

钢筋等截面代换

钢筋等截面代换 1.箍筋间距代换 ¢8 @100用¢10间距为多少? ¢8:0.00617×82=0.3949 ¢10:0.00617×102=0.617 0.3949/0.1=0.617/x,x=0.156 所以;¢10@150 2.1梁钢筋代换 3¢25是否可以用4¢22代换? 0.00617×252×3=11.5688 0.00617×222×4=11.9451 11.9451 >11.5688 可以代换!2.2钢筋等强度代换(参考E盘>施工手册>550页) 1、直径不同、强度不同代换(抗拉强度设计值:HPB235-210, HRB335-300,HRB-360) N=原设计根数*[原设计直径)2 *抗拉强度设计值]/[(代换后钢筋直径)2 *抗拉强度设计值]=多少根 2、直径相同、强度不同 N=原设计根数*[原设计抗拉强度]/[代换后抗拉强度设计值]= 多少根 代换后钢筋间距=原设计间距*原设计根数/代换后的根数

3.二次结构锚固 过梁锚入构造柱内:20d不小于250mm 构造柱搭接不小于35d,上下加密区不小于700 4.角度换算 sinα=对/斜=Α Α=sinˉ1A=角度 cosα=邻/斜=B B=cosˉ1B=角度 5.剪力墙内“丢柱”处理方案: 1.在剪力墙内加设“梁点”梁截面、配筋同柱上部梁,加设梁俩边各伸出梁共宽的3北倍! 2.植筋:植入深度为10d 6.面积公式: 圆面积:S=3.14R2 圆周长:C=2*3.14R 扇形面积:S=1/2LR 扇形弧长:C=圆心角×R 例:若扇形圆心角为30°,半径为2m,求弧长? 因:30°占圆的1/12 弧长=【2×3.14×1/12】×2 7.钢筋焊接

广联达手工计算钢筋公式大全

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值; 第二排为Ln/4 +端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排 信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1 中关于支座锚固的判断呢?现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽》Lae 且》0.5HC + 5d,为直锚,取Max{Lae, 0.5Hc + 5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽w Lae或w0.5Hc + 5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值= Max{Lae , 0.5Hc + 5d }

4、 腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+ 2X 15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、 拉筋 拉筋长度=(梁宽—2X 保护层)+ 2X 11.9 d (抗震弯钩值)+ 2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数 /2 )X (构造 筋根数/2 );如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度 /布筋间距。 6、 箍筋 箍筋长度=(梁宽—2X 保护层+梁高-2X 保护层)+ 2X 11.9d + 8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1 )X 2+(非加密区长度/非加密区间距—1) +1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处 均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣 掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了 2d ,箍筋计算时增加了 8d 。(如下图所示) 届虫SS DM 啊 fllL 4>^r-Sdted) X :般玮 毘 yi 戦 1: WhMfl£Ulf\E ■f.r l 川平;■[* 谍和h 阳M 秋沁 甜幼卜i 釀髀腊戕匕 c r?u5iw^y<£ 航虽盘t 討目鬼晴曲 上》电罠必屮财一他 迄」±空空丑空. >UL?SVW < Li. 二 gtttmsnu * w 邦* m 計严 11 di r KC10M 方HI 护「,口和牢“ F I id FHHttiKfffllJ Mb I 1 f f 4% !日'工卜 ■i 抽釈朗轴■ ,! HHh _____ I )_iR^

钢筋代换公式

钢筋代换公式 钢筋理论重量=0.00617x钢筋直径x钢筋直径 钢筋强度系数(设计强度)=Ⅰ级钢 2.4 Ⅱ级钢 3.4 Ⅲ级钢3.8 1、等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度) 相同,但直径不同的代换。 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)x原设计间距 例如:某设计采用了圆10钢筋,间距180mm的配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8钢筋代换,代换间距是多少? 0.359/0.617*180=115mm 2、按理论重量代换根数:适用于采用根数配筋时,采用根数代换时, 一定要注意构造要求。 代换钢筋根数=(原设计钢筋理论重量/代换钢筋理论重量)x原设计根数 例如:某设计配筋10根圆10的钢筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8钢筋代换,代换后是应是多少根? 0.617/0.359*10=15.62 3、等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同 或不同,但材质(设计强度)不同时的代换。 代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)x原设计间距 例如:某设计圆10钢筋间距180(Ⅰ级钢),拟用圆8(Ⅱ级钢)

代换,代换钢筋间距是多少? (0.359*3.4)/(0.617*2.4)*180=163mm 4、按强度代换根数:适用于设计采用根数配筋时 代换钢筋根数=(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)/(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)x原设计根数 例如:原设计采用4根25(Ⅰ级钢),若用圆22(Ⅱ级钢)代换钢筋,需要几根? (3.85*3.4)/(2.98*3.4)*4=3.65