文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱安全检查表

配电箱安全检查表

配电箱安全检查表
配电箱安全检查表

配电箱(柜)安全检查表

h

被检查单位:检查负责人:检查时间:欢迎您的下载,资料仅供参考!

h

施工现场安全生产检查表--实用.doc

工程名称: 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况(放坡或支撑)、边缘荷载,坑边防 护、变形监测、排水措施,上下通道。 立杆基础,杆件拉结、杆件间距,扫地杆,剪 刀撑,脚手板,载重,上下通道;架体防护, 密目网防护,上料平台。 支撑系统设计,立杆材料,垫板,支撑,间距, 模板存放,作业立足点,拆模警戒监护,运输走 道,作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘,三级用电两级保护,安全电 压,配电箱,开关箱(高度,位置,接地,防 雨,防尘)开关电器(一机一闸、熔丝),漏电 保护器,三箱五线,用电档案。 路基,道钉,安全防护装置(国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器)钢丝绳,附墙装置,装拆方案,塔吊指 挥,防护措施。 吊盘安全门及停靠装置,限位器,地锚,缆风 绳,钢丝绳,防护棚,平台安全门栏及防护、 联络讯号,连墙杆、准用证。 电梯井口,预留孔洞,楼梯口,进出料口,槽( 坑 ) 边和屋面,阳台,平台,框架结构四周防护, 行人通道防护。 焊间距离,电焊机保护接零,防雨,自动开关, 漏电保护,气瓶存放,防震,防护帽,标准色 标。 防护装置,接零接地,漏电保护。 安全帽,安全带,防护镜,防护鞋,防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志,硬化地面、 排水,材料堆放,作业区与办公、生活区分开, 防火,治安保卫,宣传与标牌,厕所、浴室、生 活卫生,防尘,防噪,防毒,工程住人,保健急 救。 责任制,制度,目标管理,安全措施,专项设 计,计算,施工方案,安全交底,隐患整改, 安全教育,持证上岗,班前活动,设施、设备 验收,安全标牌,工伤档案。 年月日 检查情况 检查人:

5、配电箱、开关箱、漏电保护器检查表(通用)

CHEPC-AQ-30:配电箱、开关箱、漏电保护器检查表 工程项目名称检验部位:依据DL5009.1—2002《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》 适用范围 检验时间检验人员 序号检查验收/检查内容是否合格 1 采用规范化的系列盘(箱) 2 盘、箱的安装符合以下要求: ①盘、箱安装必须牢固 ②露天盘、箱能防雨雪,能防火 ③盘、箱应设置在不易被碰撞、物击、水淹、土埋的处所 ④盘、箱附近不得有易燃、易爆物品,不得有腐蚀性物品 ⑤应设置警告牌 ⑥盘、箱外壳有可靠的保护接地(接零),接地电阻值小于4Ω ⑦盘、箱内部有专用的保护接地(零)端子排 ⑧进线口和出线口必须设在箱下面或侧面 ⑨开关、熔断器必须上口接电源、下口接负荷 3 盘(箱)运行、使用符合以下要求: ①门应加锁 ②盘、箱面操作部分不得有带电体棵露 ③盘、箱内设备罩盖齐全 ④盘、箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备接触良好、可靠 ⑤触头不得有严重烧蚀现象 ⑥熔丝应有保护罩 ⑦严禁用铜、铅等金属丝代表熔丝 4 开关安装和使用符合以下要求: ①电源箱内标明系统图,所有开关标明开关名称。 ②照明、动力合一的配电箱必须分别装设开关或插座,插座标明电压等级。 ③必须装设带漏电保护器的开关,动作灵敏可靠 ④一分路刀闸应接一台电气设备 ⑤使用二相刀闸、插座应标明电压 ⑥严禁用导线直接插入插座,严禁用导线勾挂在刀闸上用电 5 开关箱符合以下要求: ①开关箱坚固完好 ②开关箱装有漏电保护器,漏电保护器应试验,动作灵敏、可靠 ③流动闸箱与电源距离不大于40m ④流动闸箱与用电设备距离不大于3m ⑤引出线应采用橡胶软线 ⑥配电箱要标明级别、编号、责任人、联系电话。 不合格情况记录: 确认人:日期:

动力(照明)配电箱(柜、板)安全检查表

动力(照明)配电箱(柜、板)安全检查表被查单位: 序 检查 注检查项目检查内容/检查方法 备 号 结果 是否若采用开启式的配电板,则是否是触电危险性小的一般生产场所和办公箱(柜、板) 室。 触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、 1 符合作业环 木工房等场所,是否均采用封闭式箱、柜。 境要求 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,是否采用密闭式或防 爆型的电气设施. 箱(柜、板)箱、柜、板是否符合电气设计安装规范要求, 内外整洁、完各类电器元件、仪表、开关和线路是否排列整齐,安装牢固,操作方便 好、无杂物、是否内外无积尘、积水和杂物

2 无积水,有足落地安装的箱、柜底面是否高出地面50~100㎜ 够的操作空操作手柄中心距地面是否为1200~1500㎜ 间,符合安全箱、柜、板前方1.2m的范围内是否无障碍物 规程要求 动力、照明箱(柜、板)的所有金属构件,是否有可靠的接地故障保护 在此380/220V三相四线制变压器中性点直接接地系统中,是否把电气设箱(柜、板) 3 备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来 体PE可靠 在对绝缘系统中是否将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地 可靠的连接起来

4 5 6 由同一台变压器供电的系统中,是否只采用同一种接地故障保护方式,且 构成一个保护网 保护导电是否连续,没有任何脱节现象 电气设备的接地或接零支线是否单独与接地或接零干线相连接 接地或接零支线之间是否不串连 PE线是否有足够的机械强度和防松脱措施 是否有足够的导电能力和热稳定性 采取保护接地是否有一个符合最大允许接地电阻值要求的接地体 是否定期检测接地电阻值 各种电气元各种电气元件及线路是否接触良好,连接可靠 件及线路接 触良好,连接 可靠,无严重是否无严重发热烧损现象 发热烧损现 象 是否使用单相两孔插座,

相关文档