文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆施工规范标准

电线电缆施工规范标准

电线电缆施工规范标准
电线电缆施工规范标准

电线电缆技术要求(施工规)

(一)高压电缆

1.总则

1.1 本技术规书适用于 10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。

1.4 本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

1.6 本技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得 ISO9000 ( GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2.使用环境条件

2.1 运行条件

2.1.1 系统标称电压和频率: 10kV , 50Hz 。

2.1.2 系统最高运行电压: 12 kV

2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行 8h 。

2.2 环境条件

环境温度:-10~+40℃;

海拔高度:1860m;

污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv);

相对湿度:85%;

地震烈度:8级;

设备安装场所:户外。

相对湿度:月平均相对湿度不大于90%

日平均相对湿度不大于95%

2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室电缆桥架。

2.4 运行要求

2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。

2.4.2 短路时,5秒钟电缆导体的最高温度不超过:250℃。

3.技术参数和要求

本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要求以外,还应满足本标书以下要求。

3.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体采用紧压圆形硬铜导线。

3.2 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用共挤工艺,化学交联。

3.3 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层,半导电层应均匀地包覆在导体上,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时,半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽层的标称厚度为 0.8mm。

3.4 绝缘

绝缘标称厚度为 4.5mm,最小厚度不小于4.05mm,绝缘偏心度不大于8%.

3.5 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于 10% 。

电缆不圆度 = ( 电缆最大外径-电缆最小外径 )/ 电缆最大外径× 100%

3.6 成品导线标志

成品架空绝缘电缆的表面应连续印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续 500mm 无标志。

3.7 电缆盘

供方应用铁木结构导线盘。电缆盘应能承受所有在运输,现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存 10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理导线时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。

4.试验

4.1 电缆在制造、处理、试验、检验过程中,需方有权监造和见证,供方不得拒绝。需方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

4.2 在出厂和抽样试验前30天,供方应预先通知需方,需方应在10

天答复供方是否去见证。如需方放弃见证,则供方应将所作的试验以试验报告的形式提交需方。

4.3 出厂试验

每批电缆出厂前,供方必须对每盘电缆按GB/T12706-2008以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘以外,还应汇总三份送需方。

出厂试验项目

5. 包装、运输及维护规则

5.1 电缆应妥善包装在符合 GB4005 规定要求的电缆盘上交货。

5.2 电缆交货使用电缆盘,每盘电缆长度一般不小于500m ,两端应有可靠的防水密封保护,电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和供方名称。

5.3 封盘方式依据运输条件而定。

5.4 出厂试验报告应用塑料袋封装附在导线盘。

(二)低压电缆

1.总则本技术文件适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下低烟无卤交联聚乙烯绝缘及护套低压电力电缆,对电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面作技术限定。

本工程全部选用低烟无卤低压电缆。要求电缆料不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等破坏环境的物质,胶料燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。

其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM

燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM

燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性)

产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%

Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM

2.投标提供生产厂家资料和产品引用标准

2.1投标人提供的生产厂家资质或认证文件的容

2.1.1生产厂家需要有在中国大陆设计生产电缆至少6年以上的经验,并需要提供证明文件及项目业绩;

2.1.2中国国家强制性产品认证CCC,阻燃、耐火等性能检测报告;

2.1.3质量保证体系:生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证;

2.1.4环境管理体系:生产厂家应通过环境管理体系ISO14001 认证;

2.1.5生产厂家应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件;

2.1.6提供主要原材料的产地及厂家名称;

2.1.7产品样本及安装使用说明书;

2.1.8其它重要的检测报告或技术证书(如有的话)。

2.2主要引用标准如下:

GB/T 2951.1 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法

GB/T 2952.1 电缆外护层第1部分:总则

GB/T 2952.2 电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层

GB/T 2952.3 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验GB/T 3956 电缆的导体

GB/T 6995.3 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志GB/T 12706.1 额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)

电缆

GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 19216.21 2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50217 电力工程电缆设计规

GB 50054 低压配电设计规

/T 8137 电线电缆交货盘

GA 306.1 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆

GA 306.2 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆

3、使用条件

3.1正常使用条件

3.1.1周围空气温度

最高气温: +40℃

最热月平均气温:+35℃

年平均气温: +25℃

最低气温: -25℃

最大日温差: 30K

日照强度: 0.1W/cm2 (风速0.5m/s)

3.1.2海拔高度:≤ 1000m

3.1.3最大风速:35m/s

3.1.4环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%

月平均值: 90%

3.1.5地震烈度:Ⅷ度

3.1.6污秽等级:Ⅳ级

3.1.7覆冰厚度: 10mm

3.1.8系统条件要求:本技术规所规定的设备、材料, 应适用于下列电力系统:

(1)系统额定频率:50Hz

(2)系统标称电压:0.22/0.38kV

3.2特殊使用条件:在实际安装地点的外部条件(如环境温度、海拔、

污秽等级、敷设条件等)与正常使用条件不一致时,须对相关性能参数进行校验、核算,确认其满足实际外部条件要求及全工况运行要求。投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项,予以特别说明。

4、技术要求

4.1 基本参数

电缆导体的长期最高额定温度:聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆的线芯长期允许工作温度70℃,交联聚乙烯(XLPE)电缆的线芯允许工作温度90℃。

短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度:聚氯乙烯(PVC)绝缘力电缆短路热稳定允许温度300 mm2及以下截面为160℃,300 mm2以上截面为140℃。交联聚乙烯(XLPE)电缆的短路热稳定允许温度250℃。

4.2 设计和结构要求

4.2.1 导体

4.2.1.1低压电缆的导体应符合GB/T 3956-2008中第7章节第一种实心导体、第二种绞合导体的要求。

4.2.1.2导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂。

4.2.2衬层与填充:

(1)衬层可以挤包或绕包;除五芯以上电缆外,圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时,才可采用绕包衬层(不适用于有护套单芯电缆)。

(2)用于衬层和填充物的材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相容。

(3)挤包衬层厚度

挤包衬层的近似厚度应符合下表规定:

表4.1 挤包衬层厚度(mm)

(4)绕包衬层厚度:缆芯假设直径为≤40mm,绕包衬层的近似厚度取0.4mm;如>40mm时,则取0.6mm。

4.2.3 绝缘

4.2.3.1 聚氯乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成,交联聚乙烯电力电缆绝缘应采用辐照交联。

4.2.3.2绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008、GB/T 12527-2008及表4.2、表4.3的规定。

表4.2 聚氯乙稀(PVC/A)绝缘标称厚度

表4.3 交联聚乙烯绝缘标称厚度

4.2.3.3绝缘表面应光滑,色泽均匀;绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷,禁止使用重新(二次)处理过的绝缘材料。

4.2.3.4绝缘材料在正常使用温度围,应具有足够的机械强度和弹性。

4.2.4铠装

4.2.4.1铠装类型可为:扁金属丝铠装、圆金属丝铠装、双金属带铠装。

4.2.4.2扁金属丝铠装或圆金属丝铠装材料应为镀锌钢丝、铜丝或镀锡铜丝;金属带为涂漆钢带、镀锌钢带。

4.2.4.3铠装对衬层的要求

4.2.4.4多芯电缆需要铠装时,铠装应包覆在衬层上,并应符合GB/T 12706.1-2008中第7.1章节要求。

4.2.5外护套

4.2.

5.1 所有低压电缆应有外护套。外护套通常为黑色,材料应与规定的电缆运行温度相适应。外护套应经受GB/T 3048.10-2007规定的火花试验。

4.2.

5.2应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时,应符合5.3和5.4要求。

4.2.

5.3厚度

无铠装的电缆和外护套不直接包覆在铠装上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。

护套直接包覆在铠装上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。

4.2.6电缆标志

电缆的表面应有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。标志可以印刷,也可以凹模压印在电缆上,标志始末端距离不应超过1m。

4.2.7电缆盘

(1)电缆盘应用铁木结构电缆盘,并应能承受所有在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。

(2)电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身,电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

4.3阻燃要求

阻燃分级标志

阻燃试样类别

按照GB/T 18380.3分为A类、B类、C类。

阻燃级别分为四级,每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类,阻燃级别标记分别为:

一级A类:ⅠA级,一级B类:ⅠB级,一级C类:ⅠC级;

二级A类:ⅡA级,二级B类:ⅡB级,二级C类:ⅡC级;

三级A类:ⅢA级,三级B类:ⅢB级,三级C类:ⅢC级;

四级A类:ⅣA级,四级B类:ⅣB级,四级C类:ⅣC级。

阻燃性能

阻燃性能应符合表4.4规定的相应级别及技术要求。

表4.4 阻燃级别及技术要求

阻燃电缆的选用,应符合GB 50217-2007第7.05、7.06条规定。

4.4耐火要求

耐火分级标志

耐火级别分为四级,耐火级别标记分别为:

耐火一级:Ⅰ级,耐火一级A类:ⅠA级;

耐火二级:Ⅱ级,耐火二级A类:ⅡA级;

耐火三级:Ⅲ级,耐火三级A类:ⅢA级;

耐火四级:Ⅳ级,耐火四级A类:ⅣA级。

耐火性能应符合表4.5规定的相应级别及技术要求。

耐火电缆的选用,应符合GB 50217-2007第7.07、7.09条规定。

表4.5 耐火级别及技术要求

4.5例行试验

在成品电缆的所有制造长度上进行的试验,以检验所有电缆是否符合规定的要求,具体项目如下:

(1)导体直流电阻测量;

(2)电压试验,可采用工频交流电压或直流电压。

5.监造、包装、运输

5.1监造

5.1.1中标人必须在签订合同后15天之以书面形式提供电缆材料采购的厂家生产进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的

2021新版电线电缆安装标准规范

2021新版电线电缆安装标准规 范 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0473

2021新版电线电缆安装标准规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一

年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;

电缆沟工程施工合同模板

签订日期: 编订:X原创设计编号:FB-HT-05021 电缆沟工程施工合同Construction contract of cable trench p roject 甲方: 乙方:

原创合同系列 编号 FB-HT-05021 i 说明:本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I I i 工程实体,可用于电子版存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确 甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同 法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况, 经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履 行。 1. 工程名称: 2. 质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、 质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统 标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 技术规范施工;要求开挖的电缆沟宽度为 cm,深 度为 cm 以上。严格按照有关工程质量标准、工程

标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合 格等级。 3. 合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每 3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无 论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调 整。 4. 工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用 长度计 算。 4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总 匚程款的50%工程费用,待电缆敷设后,所有电缆沟 回填完成以后将所有工程款结清。 开始施工,甲方在敷设 电缆的同时,乙方必须配合甲方及时做好土方回填工 作,否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方 法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标 准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产 管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内 的施工人员的意外保险。 、Z. 米 人民币。

电缆铺设施工方案

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。

电缆桥架更换维修施工方案计划

邯钢集团大型轧钢厂电缆桥架改造项目 施工方案 编制: 校对: 审核: 邯郸市安装工程有限公司 2012年3月

目录 (1) 1.0 概况 (2) 2.0 编制依据 (2) 3.0 主要工程实物量 (2) 4.0 施工原则 (2) 5.0 施工技术措施 (3) 6.0 质量保证措施 (5) 7.0 组织机构 (7) 8.0 HSE保证措施 (7) 9.0施工机具 (8) 10.0 施工进度表 (8) 11.0人员安排表 (8) 12.0作业危害分析 (9)

1.0 概况 大型轧钢厂投产至今,部分电缆桥架锈蚀严重,甚至已出现断裂损毁, 存在极大安全隐患。根据现场实际情况拟对大型轧钢厂线棒车间平台下、 加热炉下、风冷辊道下及重轨车间部分电缆桥架、电缆沟等部位进行必要 的替换、封堵,以加强对设备和人员的安全保障。。为保证本工程安全、优质、高效的完成特编制本施工方案。 2.0编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.0主要工程实物量 4.0施工原则 4.1 根据机动部关于此工程的指示,按照施工方案和技术措施以及安全管理措施,精心组织、精心施工,确保施工质量和人身设备安全。 4.2严格服从机动处关于本项工程的相关安排,作到与机动处和动力车间之间的及时沟通,及时汇报,施工期间严格执行工作票制度。

最新低压电缆头制作安装工艺标准

低压电缆头制作安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2主要机具: 2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2摇测电缆绝缘: 3.2.1选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

3.3剥电缆铠甲,打卡子: 3.3.1根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 3.3.1和图 3.3.1。 图3.3.1 电缆头套型号尺寸 表3.3.1 3.3.23.3.3在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 3.3.4利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm ,见图3.3.4。 图3.3.4 3.3.5剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上台阶3~5mm 处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口

电缆工程劳务合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 电缆工程劳务合同

编号:FS-DY-20459 电缆工程劳务合同 甲方:乙方:依部颁双方达成 据发的以《的权下中《利协 华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况,为明确、义务和责任,便于电缆工程劳务合同的实施,经双方协商一致,议,已兹共同遵守。 一、项目概况: 1、项目名称:交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围: 本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力,然后再加装一路分行大楼配电房 2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖,桥架排布安装,电缆敷设及转接,路熔接,调试,

竣工资料提交等。 电房到工面缆,食内恢设以堂容复备加操涉,拆大作及电除电间电缆。 3、电缆工程劳务合同总造价: 本项目总造价为元(大写:) 二、承建方式: 1、本项目采用包工包料,一次包死方式,在方案没有改变的情况下,总造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具,工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装,甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期: 本项目工期为日历天数15天,现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算,因乙方原因影响工期,工期不得顺延。 四、工程款支付: 合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

XXX电缆更换工程施工组织设计方案

**********电缆更换工程施工方案 ****工程建设有限公司

编制: 审核: 安全、质检会签:批准: 建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况 1、工程概述 本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规范 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构

施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 严禁将电缆盘直接由车上推下。

2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠 紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配 北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15 台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮 固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架 上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过 15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两 端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。 11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆内不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料 不得受潮。 14、施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新

产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室内电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟内电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要

电力电缆施工合同

电力电缆施工合同 甲方:----------房地产开发有限公司 乙方:----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》,结合本工 程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程名称:------------- 二、工程地点:----------- 三、工程内容:------------------- 四、承包内容:电力电缆--------施工 五、工程价款及支付:工程总价为---------,工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元,工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后,按实际工程量结算。 六、工期:开始时间2011年--月---日,竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全:1、施工质量按国家标准和质量检验标准; 2、施工安全由乙方全面负责; 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门,组织验收; 一、甲乙双方权利及义务: 1、甲方向乙方提供施工图2套,负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系,协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐

蔽工程及各专业单项工程进行验收记录,办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收,负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后,乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案,并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告,并经监 理和甲方现场验收,不合格的材料一律不准进场使用,如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工,另行委派其他单位施工,由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理,技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收,并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字,不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象,甲方 有权终止本协议,所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理,搞好安全 生产,接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格,由乙方承担违约责任,除自费返工至合格外,再处以该工程价款10%的罚款。

电缆敷设施工方法

电缆敷设施工方法 敷设电缆前先用1000V 摇表测量电缆绝缘电阻,电阻不得小1MΩ,详细 检查电缆的外观有无扭曲,绝缘层有无破损等现象。 用电缆架将电缆盘架起来,按施工图的规格,先放长距离的,集中的电缆; 后放短距离的,分散的电缆。 电缆的敷设过程中应顺直,不得有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷, 电缆弯曲时弯曲半径大于其直径的10 倍。 弯曲电缆在每个支架上都在用电缆卡固定,水平段在电缆首、末两端、转 角处用电缆卡固定,并排列整齐。 电缆头制作必须封闭严密。绝缘带包扎应严密,均匀。三叉口包扎美观、 一致。电缆头固定要牢固可靠,相序正确。 电缆的起点、终点、楼层、隔层要挂电缆牌,注明电缆的回路、起点、终 点及电缆的规格等。 四、灯具、开关、插座安装 灯具、开关、插座安装在土建装修完毕后进行。安装前先检查灯具、开关、 插座的型号,规格是否与施工图一致,有无损坏,附件、配件是否齐全等。 灯具安装位置要正确,相同房间的安装位置应统一。灯具安装要平正,成 排灯具的中心偏差不得超过5mm 以内,吸顶式灯具要紧贴在天花板面。 灯具安装要牢固可靠,吸顶灯要用胶塞及32mm 木螺钉固定,并不得少于 两个固定点。 暗开关、暗插座的安装位置要正确,暗盒在预埋时要与墙面相平,也不应 埋得太深,最好控制在10mm 以内。成排并列安装的高低差不得大于0.5mm,同一室内的高低差不得大于5mm。 暗开关安装高度按设计要求,装在门边的,则应距门框为150~200mm,板 面端正,并紧贴墙面。开关在断相线,开断方向一致,按上为开,按下为断。插座安装高度按设计要求。暗插座的接线要正确,单相为:面对插座,右 边为相线,左边为零线,上方为保护地线(二孔的右相左零);三相为:面对插座左、下、右为相线,上为保护线,接线不得接错。 暗开关、暗插座安装要平正牢固,其垂直度偏差不得大于0.5mm,二个固 定螺栓均应上紧。 灯具、开关、插座的安装完成后要擦试干净。 五、配电箱安装 暗埋配电箱要在土建粉刷完毕后进行,箱框平墙面。明装配电箱要在土建 基本装修好后才能进行安装。 安装前先检查配电箱的型号、规格是否与施工图一致,附件、配件是否齐 全,操作部分动作是否灵活、准确。暗埋配电箱先暗装箱壳,内部电气元件先拆下保管。 配电间的配箱安装高度应按设计要求,箱体安装必须牢固可靠、端正、平 047

电缆移位工程施工方案

电缆移位工程施工方案 (一)电气工程施工原则 1、以设计图纸、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-200 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006为依据,认真细致地做好工程质量管理。按照施工方案和技术措施,精心施工,施工质量全部达到优良标准。 2、及时进行工程质量检查及评审工作,并积极配合甲方的监督检查,坚持隐蔽工程必须经工程监理方验收签字。 3、施工过程中及时做好各种原始记录,试验数据要准确齐全。交工资料及时整理成册,做到和工程同步。 4、路面的破除和修复以及电缆沟的砌筑由有经验的土建工人完成。 (二)施工进度计划和劳动力安排 1、施工进度计划 首先砌筑好新增段电缆沟,清理掉两边电缆沟上的土方,破除两边路面,掀开两边电缆沟盖板,放上保护管。然后和电气车间联系好停电,确认每根电缆作用及编号做好标记,切断电缆。接着将电缆从原电缆沟内拉出,放到另一边电缆沟内。做电缆中间接头。最后是铺沙盖保护板,路面修复,土方回填。 2、施工力量配备: (1)电气安装施工工程负责人应安排施工经历多、经验丰富的人,特别是具有多次参与室外电缆沟内电缆敷设工作经验。 (2)施工时将安排熟悉本工程施工图纸,从事电气安装工程5年以上,具有多次室外电缆沟内电缆敷设工作经验的班长一名;熟悉系统配置,了解电缆走向并懂得电缆施工规范的电工10名;具备常规施工常识,能领会班长班前会所作的技术交底的拉线工15名。 (3)电气试验是电气工程的把关工序,试验电工的技能素质和设备配备率和完好率,是本改造的关键,工程负责人应重视。 (三)电气工程施工的技术要求 1、电缆沟开挖、清理及电缆拆除 (1)中间接头、镀锌钢管、电缆等材料必须向监理报验,合格后才能使用。 (2)施工前办好相应工作票。 (3)工程施工前必须检查并确认劳保防护用品的配备和正确使用,对施工人员进行安全及技术交底,设置警示牌,拉好警戒绳。 (4)根据现场情况,必须首先把新增段电缆沟砌筑好,并把混凝土路破除出来。

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

电线电缆施工合同

篇一:电线、电缆工程施工合同 防护栏杆工程施工合同 甲方:宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、 2、工程内容:阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程(主要包括:下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等)。 二、工程价款 1、单价:阳台防护栏杆 60 元/个;空调板栏杆 25 元/个;窗防盗栏元/个。 2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。 三、工期:2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。 四、承包方式:包工不包料(甲方只提供方管,辅材全部由乙方自理)。 五、付款方式 1、工程款以进度款的形式支付,乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%;完成所有工程量经验收合格,资料齐全后一月内,甲方支付到工程总价款的90%,其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。 2、甲方付款时,乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票,甲方不扣税金。 六、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、对工程质量、进度、安全进行监督,协调施工现场各方关系。 2、负责提供施工用电电源。 3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。 (二)乙方责任 1、提供详细的施工方案一式三份,报甲方审核,经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前,提交开工报告,由甲方工程负责人签证后开工。 2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工,确保工程质量合格。 3、自行从总电源接通施工用电,并承担接通费用和用电电费。 4、严格按协议工期安排进度,保证工程按期完工。 5、在施工过程中,每道工序完工后首先进行自检,自检合格后通知甲方验收,并提供完整报验资料及验收报告,甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格,甲方技术人员在验收记录上签字或盖章,乙方继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。 6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。 7、乙方负责保护已完工成品,如有损坏,由乙方负责修复。 8、乙方负责因施工造成的返工或维修。 9、乙方必须积极配合土建施工,接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理,甲方有权单方解除协议。 七、违约 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者,甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金,乙方连续延误三天工期,甲方有权单方解除协议。因甲方

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电线电缆采购及安装合同

电缆电线采购安装合同 合同编号:20140305 甲方(采购方):天津市青龙建筑安装工程有限公司(以下简称甲方) 乙方(供应方):天津昊雨金商贸有限公司(以下简称乙方) 甲方由于工程项目建设的需要,现需从乙方处采购电缆材料并进行安装。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条电缆规格型号价格及安装费用 1、电缆规格型号及价格

备注:以上数量为概算,实际安装米数请乙方具体清算。结算以现场实际收方为准(未接头之前开始收方)。 2、安装及人工费用:50㎡以下(不含50㎡)电缆为14.50元(壹拾肆元伍角整)/米;50㎡以上(含50㎡)电缆为15.00元(壹拾伍元整)/米。(安装费用包含铜鼻子、热缩套及辅材) 注:以上报价含发票。安装费用另行结算,不在此合同价内。 第二条供货时间及安装完成时间 2014年4月5日到货,2014年4月10日安装。 第三条质量要求 由乙方提供产品国家标准合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的国家标准产品。乙方必须保证原材料为合格产品,并且符合标准及规范要求。 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB/T 12706.1-2008挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T19666-2005耐火电缆执行标准 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 并按规定经相关质量监督部门复检合格,每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 第四条运输、交货及收货 1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由乙方承担。 2、交货地点:天津武清区华夏孔雀城项目部 3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有

电缆支架更换施工方案教学教材

1.、工程概况本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人

(完整版)电线电缆安装标准规范

电线电缆使用安装知识及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。 三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。 第1.0.9条电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。 第1.0.10条对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 第1.0.11条电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章运输与保管 第2.0.1条在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 第2.0.2条运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。 滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 第2.0.3条电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查: 一、产品的技术文件应齐全。 二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。 三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。 第2.0.4条电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存: 一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。 二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。 三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

电缆沟工程承包合同书样本

编号:HT-20210153 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 电缆沟工程承包合同书样本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.

[标签: titlecontent] 合同编号:_____________ 甲方(发包人):_________乙方(承包人):______________ 法定代表人:_____________法定代表人:________________ 联系电话:_______________联系电话:__________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况:工程名称:____________概况:____________ 1.2合同形式:____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋( 包括电缆沟盖板钢筋、墙帽

相关文档
相关文档 最新文档