文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 层脚手架施工方案

层脚手架施工方案

层脚手架施工方案
层脚手架施工方案

尚东帝景花园四标段26#楼工程

编制:

审核:

编制单位:天津住一建筑工程总承包有限公司银川分公司尚东帝景花园四标段26#楼工程-第三项目部

编制日期:2011年10月05日

一、工程概况

本工程为尚东帝景花园四标段26#楼,位于银川市兴庆区北京东路与丽景街交汇处西北角、北环批发市场以南红花渠以东。建设单位为宁夏隆湖房地产开发集团有限公司,设计单位为宁夏轻工业设计研究院,监理单位为银川方圆工程监理咨询有限公司,施工单位为天津住一建筑工程总承包有限公司。

本工程采用Ф48钢管和铸铁扣件搭设悬挑式双排脚手架。脚手架要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜或扭曲现象,因此脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。

二、脚手架搭设的材质要求

(1)钢管

采用外径为Ф48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。材质符合脚手架的搭设要求,搭设脚手架所需的钢管必须顺直、无扭曲,截面完好,严禁使用管壁被割伤、有裂缝的钢管,确保钢管有足够的刚度和强度,材质符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700-88)中的A3钢技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》(YB242-63)中甲类软钢管。《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管的规定。

(2)扣件

要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。扣件须采用可锻铸铁扣件,与钢管的贴合面必须严格整形,活动部位转动灵活,表面须进行防锈处理,扣件不得破坏,不得使用有裂缝、变形、滑丝等现象。新扣件必须具备产品合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。在使用前,所用材料需经质检人员检查挑选后才可使用。

(3)脚手板

本工程采用竹穿板脚手板。脚手板应有毛竹或楠竹制成,竹片厚度大于5mm,脚手板厚度不小于50mm,两边加有木杠,长度2-3m,宽30-40cm为宜,螺栓孔径须小于1cm。

(4)安全网

本工程采用密目式安全网,每目面积1.5mm2,2400目/100cm2。安全网须具备产品质量合格证,须经市安检站试验合格,核发“准用证“后方可使用。

三、搭设形势

根据本工程特点及市建委“银建通(2002)18号”文件要求,本工程一至二层采用落地式双排扣件钢管脚手架,二至十八层采用全封闭悬挑式双排钢管脚手架,根据建筑物外形打折。

四、搭设高度及搭设尺寸

(1)二至八层脚手架搭设高度,九至十四层脚手架搭设高度,十五至十九层脚手架搭设高度,内排立杆距墙面0.3m,外排立杆距墙面

1.35m,内外排立杆间距1.05m。

(2)立杆纵距1.5m,纵向水平杆间距为,脚手架宽度1.00m

(3)连墙件二步三跨设置,部分可为三步三跨设置。

五、构造要求

(1)地面硬化:地下室负一层至二层为落地脚手架,搭设脚手架前,应清除搭设范围的障碍物,平整场地,夯实基土,作好现场排水工作。为了安全和美观,沿建筑物周围一圈1.5m处用C20砼满铺80厚。脚手架支承在砼上。

(2)立杆的构造要求

立杆设置按1.5m间距依次排开。立杆采用对接扣件连接,且须交错设置。两根相邻立杆接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不得小于50cm,各接头中心至主节点的距离不得大于步距的三分之一。

(3)纵向水平杆、横向水平杆的构造要求

纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不得小于3跨纵向水平杆的对接扣件应交错设置,纵向水平杆的间距为1.5米。主节点处必须设置一根横向水平杆,横杆水平偏差控制在脚手架总长的1/300以内,且小于5cm,用直角扣件固定的横向水平杆严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不得大于150mm,靠墙一端外伸长度为150mm。

(4)悬挑横梁的设置:在二层用Φ22钢筋做悬挑预埋件,用高180工字钢做外挑横杆,每个外挑横杆用?14钢丝绳斜拉,在九层、十五层采取同二层相同方式悬挑,?14钢丝绳斜拉卸压,在用钢丝绳斜拉位置上一层预埋钢套管,用于锚固钢丝绳。

(5)脚手板构造要求

脚手板必须设置在三根横向水平杆上,脚手板采用搭接铺设,接头必须在横向水平杆上,搭接长度为200mm,其伸出横向水平杆的长度为150mm,脚手板两端用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在横向水平杆上。作业层脚手板须满铺,不得用探头板、飞跳板。脚手架搭设完毕后,沿高度方向每隔10m 须满浦一层脚手板硬防护。

(6)剪刀撑的设置

顺长向的剪刀撑,每15m在两侧各设置一道,顺短向的剪刀撑每10m在两头各设置一道,两种方向的剪刀撑都必须从端头开始设置由底至顶。所有剪刀撑至少与5根立杆联系,斜杆与地面夹角45°-60°,沿架高连续布置到顶。剪刀撑连接应采用搭接连接,搭接长度不小于1.0米。连墙件采取与框架柱刚性连接的方法,纵向从一层开始隔层设置,连墙件应与墙面垂直,不准上下倾斜。

(7)连墙杆的设置

连墙件采用三步二跨设置,部分位置可三步三跨设置。连墙件须靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,并从底层第一步纵向水平杆处开始设置,连墙杆应成水平设置,如不能水平设置时,与脚手架的连接端应下斜连接,不得采用上斜连接。根据本工程的特点,连墙杆采用建筑物墙体预埋套管,模板拆除后可直接与墙体相连的做法,搭设过程中,在主节点处无法与框架主连接时,可在与框架

柱对应处增设一根付立杆,连墙件与此立杆可靠连接,连墙件应与墙面垂直,不准上下倾斜。

(8)人行斜道构造要求

人行斜道采用之子形斜道,附着外脚手架设置,宽度为1m,坡度1:3,拐弯处平台宽度1m,斜道两侧及平台外围设置栏杆和挡脚板,栏杆高度为1.2m,挡脚板高度为180mm。脚手架板满铺,搭接时下面板头压住上面的板头,板头凸棱用三角木填顺。脚手板上每隔250-300mm设一根防滑木条,木条厚度20-30mm,用12号镀锌铁丝帮扎牢靠。

(9)卸料平台构造

卸料平台与脚手架分离,单独搭设,每层搭设一个,依次错开。卸料平台长2.5m,距墙面挑出3.45m(距外排立杆挑出1.5m),在下层框架梁内水平预埋ф16钢筋拉环插入斜撑杆,在上层框架梁内垂直预埋ф16钢筋拉杆插入水平杆,水平杆伸出拉环端用直角扣件固定防滑杆,拉环水平预埋时距梁上皮100mm,垂直预埋时距梁外皮100mm,卸料平台周边须设置栏杆和挡脚板、立挂安全网,栏杆高度1.2m,挡脚板高度180mm。平台满铺脚手板,两端用12号镀锌铁丝与水平杆帮扎牢固。卸料平台限荷0.6m3(1380㎏)。

六、搭设方法

有两人协同立起一根立杆安放,用直角扣件与扫地杆连接,随后在立杆两侧设抛杆,用旋转扣件与立杆连接牢固。接着立第二根立杆,方法同前,需注意控制好立杆间距。立好两根立杆后,可搭设第一步纵

向水平杆,再立其他立杆,搭设第一步横向水平杆,搭设连墙件,以此类推。搭设时须随时对架体垂直度、步距、跨距等进行检查,若有偏差,及时调整,直至符合要求。

七、搭设注意事项

1.搭设前,必须进行认真熟悉脚手架施工方案,认真做好安全交底。

2.操作工需具备登高作业上岗证,穿防滑鞋,挂安全带、戴安全帽。搭设时最少须有三人配合进行,划定安全警戒区,一人监护,严禁非操作人员进入。

3.搭设前须对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的构配件严禁使用。

4.搭设过程中,严格按各管件构造要求及尺寸进行固定和校正,连墙件和安全网的设置须同步进行。

5.剪刀撑必须与纵、横向水平杆同步搭设。

6.扣件螺栓拧紧扭力距不得小于且不得大于,对接扣件开口应朝上或朝内。

7.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设不得超过相邻连墙件以上二步。

8.脚手架每搭设6m高度须组织人员严格按技术及构造要求验收,并办理验收手续。

9.严禁φ48 和φ51 钢管及其相应扣件混用。底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错布置,至少应有两种适合的不同长度的钢管做立杆。

八、安全防护设施

1.作业层脚手板必须满铺,不得有探头板、飞跳板,出作业层外每隔5部(9m高)须满铺一层脚手板做硬防护。

2.密目网随脚手架同步挂设,网绳与架体可靠连接,不得使用破网、残网。

3.作业层必须设防护栏杆和挡脚板。栏杆高度1.2m,挡脚板高度180mm

4.上人斜道口须搭设防护棚,上面满铺脚手板或厚度不小于50mm的木板铺设两层。

5.楼面周边、阳台边、楼梯外侧、屋面周边及大于㎡的洞口周边均需设防护栏杆和挡脚板,做法与作业层相同。大于㎡的洞口除设防护栏杆外,还须水平满挂安全网,小于㎡的洞口可满铺脚手板做防护。

九、安全管理

1.设人员(架子工)须持证上岗,挂安全带,戴安全帽、穿防滑鞋。

2.搭设前须对构配件质量进行检查,合格者方准使用。

3.本脚手架至用于装修作业,满足二个作业层同时施工,不得超载。

4.不得将模板支架,混凝土输送管道等固定在脚手架上。

5.当有六级及六级以上大风适应停止脚手架作业。

6.脚手架使用期间严禁随意拆除各种管件。

7.不得在脚手架基础及其附近进行挖掘作业,负责应采取加固措施,并报项目经理批准。

8.在脚手架上进行电、气焊作业时须有防火措施,并设专人看护。

9.冬施期间,严禁在脚手架上生火取暖、保温。

十、拆除方法及注意事项

拆除方法:

拆除原则是先安装的后拆除,后安装的先拆除,从顶层开始,自上而下按下列程序进行:拆除顶层立挂的安全网-拆除护身栏杆-拆除挡脚板-拆除脚手板-拆除纵向水平杆-拆除剪刀撑-拆除连墙件-拆除横向水平杆-拆除立杆。

注意事项:

1.全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系是否符合构造要求,补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经项目经理同意后方可拆除。

2.由安全员进行脚手架拆除安全技术交底,双方履行签字手续。

3.脚手架拆除前须划定警戒区,设专人警戒,严防非操作人员入内,清除脚手架上杂物及地面障碍物,拆除作业时必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

4.连墙件须逐层拆除,严禁将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高度不得大于2步。

5.严禁采用将脚手架整片推倒或拉倒的方法进行拆除。

6.拆至地面的构配件须及时清理,分类存放,以便整修、保养及运输。

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为米/米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距米,立杆的横距米,立杆的步距米。采用的钢管类型为Φ48×,连墙件采用2步2跨,竖向间距3米,水平间距4.5米。施工均布荷载为m2,同时施工2层,脚手板共铺设2层。

悬挑水平钢梁采用18#工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度3.00米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,φ14钢丝绳与建筑物拉结。

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值P1=m

脚手板的荷载标准值P2=×=m

活荷载标准值Q=×=m

静荷载的计算值q1=×+×=m

活荷载的计算值q2=×=m

q q q

122

l l l l l l 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

q q

12

l l l l l l

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

2221max 110.008.0l q l q M +=

跨中最大弯矩为

M1=×+××= 支座最大弯矩计算公式如下:

2221max 2117.010.0l q l q M --=

支座最大弯矩为

M2=-×+××= 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=×106/=mm 2

大横杆的计算强度小于mm 2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下: EI l q EI l q V 100990.0100667.04241max +=

静荷载标准值 q1=+=m

活荷载标准值 q2=m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=×+××(100××105×=0.9mm

大横杆的最大挠度小于150与10mm ,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=×=

脚手板的荷载标准值 P2=××=

活荷载标准值 Q=××=

荷载的计算值 P=×+×+×=

荷载图

2.强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

82max ql M q

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

Mpmax=Pl/3

M=××8+×3= =×106/=mm 2

小横杆的计算强度小于mm 2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

EI ql V q 38454max = 集中荷载最大挠度计算公式如下: EI l l Pl V P 72)9/43(22max -=

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=××10504/(384××105×=0.024mm

集中荷载标准值 P=++=

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=(3-4/9)××10503/(72××105×=2.240mm

最大挠度和 V=V1+V2=2.264mm

小横杆的最大挠度小于1050/150与10mm ,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=×=

脚手板的荷载标准值 P2=××2=

活荷载标准值 Q=××2=

荷载的计算值 R=×+×+×=

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在的荷载下会滑动,

其抗滑承载力可取;

双扣件在的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取;

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例取

NG1 = ×=

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为

NG2 = ×4××+/2=

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为

NG3 = ××4/2=

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2)

NG4 = ××=

经计算得到,静荷载标准值NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ = ×2××2=

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = + ×

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = +

风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

MW = ×10

其中 Wk 风荷载基本风压值(kN/m 2);

la 立杆的纵距 (m);

h 立杆的步距 (m)。

五、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

[]f A N ≤=?σ

其中 N ——立杆的轴心压力设计值(kN);N=

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 的结果查表得到; i ——计算立杆的截面回转半径(cm);i=

l0——计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定;l0 =

k ——计算长度附加系数,取;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u=

A ——立杆净截面面积(cm 2);A =

W ——立杆净截面模量(抵抗矩)(cm 3);W=

——钢管立杆受压强度计算值(N/mm 2);经计算得到=

[f]——钢管立杆抗压强度设计值(N/mm 2);[f] = 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

[]f W M A N W ≤+=?σ

其中 N 立杆的轴心压力设计值,N=;

轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到;

i 计算立杆的截面回转半径,i=1.578cm;

l0 计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定,l0=2.079m;

k 计算长度附加系数,取;

u 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u =

A 立杆净截面面积,A=4.893cm2;

W 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3;

MW 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = ;

钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到=

[f] 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

六、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = ×wk ×Aw

wk——风荷载基本风压值,Wk = m2;

Aw——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = ×=5.76m2;

No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 经计算得到Nlw = ,连墙件轴向力计算值Nl =

连墙件轴向力设计值Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=50/的结果查

表得到=;

A = 4.893cm2;[f] = mm2。

经过计算得到Nf =

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到Nl = 小于扣件的抗滑力,满足要求

结构

脚手架

连墙杆

扣件

连墙件扣件连接示意图

七、悬挑梁的受力计算:

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

本工程中,脚手架排距为1050mm,内侧脚手架距离墙体

0.50mm,支拉斜杆的支点距离墙体= 1200.0mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 934.5cm4,截面抵抗矩W = 116.8cm3,截面积A = 25.15cm2。

受脚手架集中荷载 P=×+×=

水平钢梁自重荷载 q=×=m B

A

321

悬挑脚手架示意图

水平钢梁的计算图

荷载图0.070.120.23

-4.38-4.35

5.505.59-4.77-4.605.25 5.37

-0.68-0.33剪力图-0.01

-0.100.56

-1.38

1.89

-0.76弯矩图0.08

-0.05

变形图

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为

R1=

R2=

R3=

R4=

R5=

最大弯矩Mmax= 截面应力=M/+N/A=×106/

×116800)+×1000/2515=mm2

水平支撑梁的计算强度小于mm2,满足要求!

现浇板模板脚手架专项施工方案11

山东省青州至临沭高速公路房建工程 第十一合同段 现浇板模板及满堂脚手架施工方案 山东省青州至临沭高速公路房建工程第十一项目部 一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 二、工程概况 沂南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积902.38平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 沂水南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积883.98平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 四、材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,模板采用15厚的胶合大模板。 五、模板安装 (一)模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 (二)楼板模板安装顺序及技术要点

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 版本:1 中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范围 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

脚手架工程专项施工方案设计11

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路为腾晖花园二期工程,总建筑面积为28545.44㎡(含地下室),该工程为一类高层(商住楼)建筑,其中一层~二层为商场,面积为4335.72㎡,三层为设备层,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为20152.48㎡. C栋:地下一层,地上23层,建筑檐口高度:88.20m,D栋:地下一层,地上18层,建筑檐口高度63.60m 。 该工程由省凯达岩土工程勘察,中西工程设计建设设计,三力建设监理责任监理,泸县第九建筑负责现场施工。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用满堂脚手架施工,待3层以下结构楼板砼达到规强度拆除基坑满堂钢管脚手架及基坑建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。

土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计容及各项技术要求,了解整个二期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规,严格按照规设计与搭设脚手架工程。 2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。 2.3.2 脚手架施工队伍和机械材料已具体落实,现场临时道路和水电已经通畅。 三、总体施工顺序 3.1.脚手架搭设工程分C、D栋两个大区同时进行流水作业。 3.2.工程施工顺序: 浇垫层→承台、地基梁钢筋绑扎→承台、地基梁砼浇注→支承台、地梁砖胎模,墙柱插筋→基坑满堂脚手架搭设→剪力墙结构施工→首层梁柱结构施工→二层结构施工→三层结构施工→拆除基坑满堂脚手架并搭设悬挑脚手架→回填土→继续施工主体结构。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

塔脚手架搭设方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程

施工组织设计(方案)审批表

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化 脚手架搭设及拆除 施 工 方 案 编制人: 批准人: 沛县防腐保温工程总公司

目录 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 3、工程概况 (4) 4、脚手架的计算 (4) 5、施工准备 (7) 6、施工程序和施工方法 (7) 7、施工技术组织措施计划 (10) 8、资源需求计划 (12) 9、安全施工 (13) 10、文明施工 (15) 11、施工进度计划 (15)

1、编制说明 呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化解吸塔、稳定塔由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责施工图设计,沛县防腐保温公司负责该装置解吸塔(1202-T-302)、稳定塔(1202-T-304)现场防腐、保温的施工。由于解吸塔内直径Φ4000mm,高度47826mm;稳定塔内直径Φ3800/4200㎜,高度53368㎜;由于其防腐、保温高度为47826mm/53368㎜,现场防腐保温施工需要搭设扣件式钢管脚手架,为保证施工的质量和施工人员的安全,特编制此技术方案。 2、编制依据 2.1施工图纸:解吸塔与稳定塔装配图 2.2施工规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工计算手册》(第七章脚手架工程) 3、工程概况 3.1工程简介:呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化塔 区设备1202-T-302/1202-T-304现已经组焊完毕,解吸塔/稳定塔钢制平台已经焊接完毕,解吸塔与稳定塔劳动平台为一个整体,所以一侧脚手架只需要搭设到平台即可。 另一侧需要搭设落地半敞开式双排脚手架,两侧脚手架之间需增加一根横杆,脚手架就是一个整体。 . 3.2脚手架特性:解吸塔/稳定塔内外采用相同的脚手架材料,具体规格尺寸见下表 3.2.2 4、脚手架的计算 这里只对较高的1202-T-302/1202-T-304外侧的双排脚手架进行计算。

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架工程施工方案 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受

到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、JGJ130-2011及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数: 脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号:SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日

目录 目录 编制讲明 (3) 编制依据 (3) 适用范畴 (3) 材质检验 (3) 架子搭设工艺流程 (4) 脚手架搭设方案 (4) 人员资质 (5) 搭设安全注意事项 (6) 检查与验收 (6) 拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附运算公式及搭设示图

一、编制讲明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改 造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有 限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以 满足附塔管线的安装、劳动爱护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口 组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保证安全生产,加大安全治理,优质准 时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全打算及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧 立杆要躲开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架有用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全治理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范畴 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚 手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距 2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距 1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。 四、材质检验

双排脚手架施工方案(11篇)

双排脚手架施工方案(11篇) 双排脚手架施工方案第1篇: 一、工程概况 xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。 商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、施工方案 本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立

杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。 本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。 1)构造求 A、支架梁: 悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。 1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

T2115塔l脚手架施工方案

版本:1 XX扬子石油化工XX 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 XX集团XX工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用X围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份XX环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:XX市六合区扬子石油化工股份XX烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工XX,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规X,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规X》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”XXXX工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008

落地式脚手架施工方案(11)

一、工程概况 1、工程建设概况 本项目总建筑面积约54976平方米,其中地上建筑面积约33360平方米,地下建筑面积21616平方米,包含售楼处1栋,小高层住宅7栋,公共租赁房1栋,多层洋房9栋,人防地下车库1栋。小高层住宅、公共租赁房、多层洋房采用剪力墙结构形式,地下车库采用框架结构形式。 2、搭设概况 地下车库内楼座1#-8#(±0.00上5层);12#-14#(±0.00上11层),除1#楼东西两侧、2#3#东侧局部、12#13#楼西侧、14#西侧及北侧靠近车库边缘处因无法搭设落地架,考虑搭设悬挑脚手架外,其它部位均搭设落地脚手架;车库外楼座9#、11#、15#至17#、639#楼(10#楼除外),考虑底层模板拆除及回填土等问题不影响施工进度,需搭设悬挑脚手架。 二、施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,车库内楼座搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼做安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求二层同时作业。立杆横距为1.05m,立杆纵距为1.5m,内立杆距外墙距离为b=0.30m,脚手架步距按h=1.2m(外侧0.6m内侧1.8m),铺设脚手板2层,脚手架与主体结构连接的布置:三步三纵距。竖向间距H1=3h=3.6m,水平距离L1=3L=4.5m,钢管为外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。 三、构造要求及技术措施 3. 1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1 地基处理 脚手架以车库顶结构作为基础,钢管下设置钢底座,钢底座布设必须平稳,不得悬空。 3.1.2 立杆 脚手架双排单立杆,立杆顶端高出结构檐顶1.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆和大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主接点的距离不大于60 cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨,不小于6米,同一步大横杆四周要交圈。

相关文档