文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装工艺

电梯安装工艺

电梯安装工艺
电梯安装工艺

目录

第一章概述

1.1 电梯结构概况

1.2 安装技术资料

1.3 安装程序

1.4 质量管理

1.5 职业安全卫生方针

1.6 工具工装仪器

第二章土建勘查

2.1 土建勘查的内容及要求

2.2 工作联系内容及要求

第三章样板架的安置和悬挂铅垂线 3.1 样架木要求

3.2 样架制作步骤

第四章支架安装

4.1 壁侧支架水平位置的确定 4.2 轿厢导轨壁侧支架的定位 4.3 对重导轨壁侧支架的定位 4.4 壁侧支架的固定

4.5 安装导轨

第五章对重安装

第六章层门安装

6.1 层门地坎安装

6.2 门套的安装

6.3 层门上坎架的安装

6.4 层门的安装

6.5 显示器、外呼盒的安装

第七章机房布置及曳引机的安装

7.1 机房布置

7.2 承重梁的安装

7.3 曳引机及附件的安装

7.4 制动器的调整和擦洗

第八章轿厢架的拼装

第九章钢丝绳

9.1 钢丝绳的装卸、搬运和保管方面的注意事项

9.2 解开钢丝绳时应注意的事项

9.3 钢丝绳的施工方法

第十章轿底、轿壁、轿顶的安装

10.1 轿底的安装

10.2 安全钳拉杆的安装(参见图8-3)

10.3 轿壁、轿顶的安装

第十一章轿门装置的安装

11.1 开门机的安装

11.2 门刀的安装

11.3 安全触板的安装

第十二章补偿链的安装

第十三章缓冲器的安装

第十四章限速器、张紧装置的安装

14.1 限速器的安装

14.2 张紧装置的安装

第十五章附件的安装

15.1 轿厢平衡铁的安装

15.2 机房绳孔台阶

15.3 护脚板

第十六章轿顶的安装

16.1 轿顶防护栏的安装

16.2 轿顶站的操作开关面板的安装 16.3 安装方法

第十七章 平层装置,终端开关的安装与调整 17.1 平层装置的安装与调整。(参见图17-1) 17.2 终端开关的安装与检查

17.3 控制屏,电源屏,变压器,线槽等的安装 第十八章 电缆的安装 18.1 随行电缆 18.2 圆电缆

第十九章 电梯电源的安装和要求

第二十章

安装收尾工作

第一章概述

1.1 电梯结构概况

电梯主要由曳引机、限速器、控制柜、导轨、对重、缓冲器、井道终端开关、层门、召唤按钮、轿厢、安全钳、操纵箱、自动门机、平层装置等部件组成。

结构图参见图1.1.1

1.2 安装技术资料

电梯安装施工前,施工人员应具备熟悉以下资料:

◆产品合同、安装合同、产品合格证;

◆电梯随机文件;标准电梯安装用机械、电气图纸;

◆安装用图纸;一般为非标电梯安装用图纸;

◆营业设计图、土建勘测记录表;

◆电梯安装工艺(标准电梯);

◆安全操作规程;安装施工中,人员及产品安全的保障;

◆相关的质量检验报告;产品安装尺寸及质量记录;

◆装箱清单。

1.3 安装程序

1.3.1 施工条件

电梯在吊装开工前应就人员配备、动力照明电源、独立接地、脚手架、人员培训、产品到货期、库房准备的方面的问题与甲方进行洽谈,以具备吊装开工的条件。

1.3.2 安装进度

安装负责人根据电梯标准安装程序,并结合安装队自身的人员组成以及工程现场的实际情况制定电梯的安装进度计划,做到保质保量。

1.3.3 安装顺序

本文中所介绍的安装工艺为通用安装方法。

电梯标准安装程序图参见图1.3.1。

【注意】:所有电梯安装后的调试工作必须由本公司指定的人员进行,其他人员一律不得擅自调试。

1.4.1 工具清单

锤子(钢皮尺(

力矩扳手

1.4.2 检测仪器清单

第二章土建勘查

为避免在电梯安装时,由于土建状况不符合营业设计要求或其它因素而造成电梯不能及时安装的情况的发生,必须在电梯安装前,预先对电梯土建状况进行初步勘查,并会同甲方(用户)共同商定相关事宜,以确保日后电梯的顺利安装。此项工作俗称----井道勘测。

2.1 土建勘查的内容及要求

2.1.1 机房

根据营业设计图中的「电梯机房平面图」的具体要求,测量和查看机房尺寸、机房高度、机房预留孔位置及大小、承重吊钩、通风设施、电源位置、机房门窗等。具体勘查项目参见「电梯井道勘测记录表」中第一项机房布置图。

2.1.2 井道平面

依据营业设计图中的「井道平面图」的具体要求,测量和查看井道宽度、井道深度、层门入口净宽、井道壁厚等。具体勘查项目参见表2-1「电梯井道勘测记录表」中第二项井道平面图。

2.1.3 井道剖面

依据营业设计图中的「电梯井道剖面图」的具体要求,测量和查看井道宽度、井道深度、层门入口净宽、井道壁厚等。具体勘查项目参见表2-1「电梯井道勘测记录表」中第三项井道剖面图。

2.1.4 层站

依据营业设计图中的「层门口留孔图」的具体要求,进行下述工作:

2.1.4.1 查看有无牛腿,测量牛腿宽度;

2.1.4.2 测量层门预留孔的位置,门洞的高度和宽度及门洞侧面的预留钢筋(6根)的埋设情况,门洞周围是否有渗水现象;

2.1.4.3 测量层站消防开关预留孔的大小及位置,是否有影响施工的垃圾及杂物;

2.1.4.4 查看实际层站数是否与合同规定一致。

2.1.5 数据确认

依据营业设计图中的「特别注意事项」的各项条款,分别进行确认。

2.1.6 数据记录

土建勘查工作完成后,把勘查结果记录在「电梯井道勘测记录表」上,并对需要整改的项目提出具体的书面要求。

2.2 工作联系内容及要求

2.2.1 整改方案

对土建勘查中不符合要求的项目应向甲方(客户)提出书面整改意见。若甲方委托我方整改,则应确定整改方案,费用,期限和进场日期,并提出甲方所需准备的有关安装,整改材料的规格及数量,对部分较笨重携带不便的工具同甲方协商,希望甲方提供或出借。

2.2.2 整改方案确认

上述内容的联系结果应记录于工作联系表上,并经双方确认,盖章后生效。

第三章样板架的安置和悬挂铅垂线

3.1 样架木要求

木料应干燥,不易变形,四面刨平,互成直角,其断面尺寸为60×120mm左右和100×100mm左右二种,当提升高度较高时,截面尺寸应相应增加,样架木示意图参见图3-1

3.2 样架制作步骤

3.2.1 固定木梁D

在机房楼板下面500~600mm的井道前后方向的墙上,用膨胀螺栓水平地固定四只壁侧支架(前后方向各二只)。把二根100×100mm的木梁沿前后方向分别放在壁侧支架上,用水平尺校正水平后,用木楔块将二根木梁固定。水平要求≤5mm,若大于此值,可通过在木梁与壁侧支架间垫木片来调整水平,参见图3-2、3-3。

若井道为墙砖结构,则应在安装壁侧支架的位置处,水平地凿四个150×150mm的孔

洞,将木梁放进孔洞并校好水平,用木楔块固定见图3-4,3-5。

3.2.2 确认二根木梁的内开挡距

3.2.2.1 井道前方内开挡距B(层门侧)必须大于开门距;

3.2.2.2 井道后方内开挡距A(对重侧)必须大于对重导轨距加2倍对重导轨高再加40mm,并对称于井道中心。

3.2.2.3 内开挡距A、B参见图3-4

3.2.2.4 对重导轨高X参见图3-6

3.2.3 样架木I 的定位(60×120mm 样架木)

样架木I

用来确定电梯在井道中前后位置、左右位置,开门距、地坎、门套及上坎架也以样架木I 放下的细钢丝为基准。

3.2.3.1 在样架木I 上,划出中心线,从中心线分出门口净宽线,即开门距线。参见图3-7。 3.2.3.2 样架木I 前后位置的定位

把样架木I 放置在二根木梁前侧(层门侧),在距井道内壁(层门侧)约120mm 处与木梁作初步固定。在门口净宽线处用锯条锯个斜口,其旁钉一铁钉,作固定铅垂线之用。放下2根0.4mm 细钢丝至底坑,挂上重锤,并将重锤放入盛有废油的容器内。待铅垂线张紧、稳定后,检查细钢丝在井道中是否与其它东西相碰,在确定无任何物体与井道内细钢丝相碰擦及重锤与油桶无碰擦后,测量细钢丝垂线到各层层门处井道内表面之间的尺寸(即轿厢地坎前沿至井道内表面的尺寸),垂线到各层层门处牛腿内表面之间的尺寸(轿厢地坎前沿至牛腿内表面的尺寸)及计算牛腿宽度,参见图3-8,尺寸要求必须符合电梯井道平面图所示尺寸。由于井道不是完全垂直的,因此轿厢地坎前沿至井道内表面的最小尺寸必须等于电梯井道平面图所示尺寸。例:若层门地坎宽度为55mm ,则所示尺寸应为115mm 。如测量的数据最小值大于或小于所要求的尺寸,则将样架木I 沿井道前后方向移动,直至满足要求。

3.2.3.3 样架木I 左右位置的定位

在样架木I前后位置确定后,再确定样架木I左右位置。样架木I中心线要与井道左右中心线基本一致,即与层门预留孔中心基本一致。可在样架木I中心线处放线,此线与大部分层门预留孔中心相吻合。如果不符,则左右平移样架木I直至满足要求。

3.2.3.4 固定样架木

在样架木I的前后位置和左右位置确定后,用铁钉把样架木I与二根木梁固定,固定后复测所有尺寸,确认无移位并记录于质量过程记录册上。

3.2.4 样架木Ⅱ、Ⅲ的定位

样架木Ⅱ、Ⅲ(60×120mm样架木)用来确定轿厢壁侧支架、导轨支架的位置。主导轨校正、曳引机位置均以样架木Ⅱ、Ⅲ及放下的钢丝为基准。

3.2.

4.1 确定轿厢导轨中心线

根据井道平面布置图所示出的轿厢地坎前沿至轿厢导轨中心的尺寸,从样架木I并垂直于样架木I测量出轿厢地坎前沿至轿厢导轨中心的距离,在二根木梁上做出记号,记号应平行于样架木I,此记号即为轿厢导轨中心线。参见图3-9

3.2.

4.2 测量导轨支架孔距尺寸A,参见图3-10,表3-1

3.2.

4.3 样架木Ⅱ、Ⅲ的定位

把样架木Ⅱ、Ⅲ放于二根木梁上,分别置于轿厢导轨中心线二边。样架木Ⅱ、Ⅲ的内挡开距为A,与轿厢导轨中心的距离为A/2。样架木Ⅱ、Ⅲ应平行于样架木I,在复量正确后、将样架木Ⅱ、Ⅲ用铁钉固定。固定后应再次复测,以防样架木Ⅱ、Ⅲ在固定时发生移动。参见图3-11。

3.2.5 样架木Ⅳ、Ⅴ定位

样架木Ⅳ、Ⅴ(60×120mm样架木)用来确定对重壁侧支架、导轨支架的位置。对重导轨校正、导向轮位置均以此及放下的钢丝为基准。

3.2.5.1 确定轿厢导轨中心线

根据井道平面布置图所示出的轿厢导轨中心至对重导轨中心的尺寸,从轿厢导轨中心线处开始并垂直于此线测量出轿厢导轨中心至对重导轨中心的距离,并在木梁上做好记

号,记号应平行于样架木Ⅱ、Ⅲ,此记号即为对重导轨中心线。参见图3-12。

3.2.5.2 测量对重导轨支架孔距A,见图3-13,表3-1。

3.2.5.3 样架木Ⅳ、Ⅴ放于二根木梁上,分别置于对重导轨中心线二边。样架木Ⅳ、Ⅴ的内档开距为A,与轿厢导轨中心的距离为A/2。样架木Ⅱ、Ⅲ应平行于样架木I,在复测正确后,将样架木Ⅳ、Ⅴ用铁钉固定。固定后应再次复测,以防样架木Ⅳ、Ⅴ在固定时发生移动。参见图3-14。

3.2.6 样架木Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ中心线的确定

在样架木I门口净宽处距钢丝20~30mm处(左右取相同值)分别做记号,分别以此记号为圆心,圆心至样架木Ⅱ近似中心线尺寸为半径,在样架木Ⅱ上划圆弧,找出两圆弧的交点。同理,在样架木Ⅴ上划圆弧,找出交点。连接样架木Ⅱ、Ⅴ圆弧交点,连线即为样架木Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的中心线。

3.2.7 样架木划线及放线

3.2.7.1 样架木上放线

根据井道平面图中所示出的轿厢导轨(主导轨)间距,对重导轨(辅导轨)间距,分别通过样架木Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ中线分出导轨间距,通过导轨间距线,作出导轨支架位置线。参见图3-15。

注意:为减少积累误差,需复核从中线至支架位置的尺寸

3.2.7.2 放线

(a)与样架木I放细钢丝程序一样,在样架木Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ上支架位置线处放细钢丝至底坑,挂上重锤,放进废油容器内,待张紧稳定后,确认各钢丝在井道中,无异物相碰后,复测样架下方各细钢丝之间的距离,如开门距,轿厢导轨支架距,对重导轨支架

距,并量出各对角线的距离,如开门距线至轿厢、对重导轨支架位置线的距离,轿厢、对重导轨间的对角线距离等,并保证各间距正确。同时将对角线尺寸记录在质量过程记录册。参见图3-6。

(b)在底坑油桶上方,测量各细钢丝的尺寸,要求间距正确,对角线尺寸与记录于纸的数据一致。确认上下钢丝的尺寸一致后,在距离底坑底面800~1000mm处,固定一个与顶部样架相似的样架,用U型钉固于样架上。底坑样板架的安置,要求同顶部相同,顶底部的样架的水平偏移不超过1mm,再次复测各开距尺寸,对角线尺寸,力求正确。参见图3-17。

3.2.7.3 对二台并联梯或二台以上并联梯,井道是并排的,则应注意以下事项,确保电梯门套装好后,各台电梯保持在同一平面线上及同一进出位置上。

(a)甲方应在井道层门预留孔外面标出平行于井道导轨中心的线。样架木I钢丝至此的尺寸要一致。参见图3-18。

(b)或者以层门预留孔外墙为初步基准,在层门预留孔外地坪上划一线,与各墙面的距离基本一致。以此线为基准,样架I上放下的细钢丝至此线的尺寸要相等,此线一定要得到甲方的书面认可,参见图3-19。

第四章支架安装

4.1 壁侧支架水平位置的确定

根据「电梯井道剖面图」中支架布置尺寸的要求,从底坑底面开始测量,在井道墙内标出各轿厢、对重导轨壁侧支架的水平线。

若底坑深度大于「电梯井道剖面图」中所要求的底坑深度(即图4-1中的B尺寸),则必须从最底层的标准地面向底坑方向测量出「电梯井道剖面图」示出的底坑深度尺寸并在墙上做记号,以此点为起量点,直至井道顶层的最后一挡支架。也可将底坑整改达到要求后,再作支架布置工作。每档支架间距不大于2.5mm。参见

图4-1。

A:底坑实际深度

B: 「电梯井道剖面图」中所要求的底坑深度

C:井道中壁侧支架布置起量点

4.2 轿厢导轨壁侧支架定位

4.2.1 作出轿厢导轨支架细钢丝与井道壁侧支架水平线的垂直投影的交点,参见图4-2。

4.2.2 标出二交点的中心,见图4-3。量出轿厢导轨壁侧支架的孔距。参见图4-4。

4.2.3 在水平线上的中点分出孔距x,做好记号,此二点即为轿厢导轨壁侧支架膨胀螺栓的位置,参见图4-5。

4.3 对重导轨壁侧支架的定位

4.3.1 作出对重导轨支架钢丝与井道墙上壁侧支架水平线的垂直投影交点。参见图4-6。

4.3.2 量出对重导轨壁侧支架孔距y。参见图4-7。

4.3.3 根据井道墙上交点分出孔距,做好记号,此二点即为对重导轨壁侧支架膨胀螺栓的位置。参见图4-8。

4.4 壁侧支架的固定

4.4.1 根据所发的固定壁侧支架所用的膨胀螺栓的直径,选用相应直径的钻头,参见表4-1。在所标的膨胀螺栓位置处钻孔,打入膨胀螺栓,固定壁侧支架。

表4-1

4.4.2 膨胀螺栓必须是本公司指定的产品。用冲击钻钻孔时,如遇到钢筋,可将钻孔位置向上或向下移一点,但必须保证整只壁侧支架的二只孔同时等量地向一个方向移动,重新钻孔,固定支架,但同一水平面的支架,上下水平间距不得超过300mm。另外,膨胀螺栓的套管必须用管子加以敲紧,膨胀螺栓必须放平垫圈,弹簧垫圈,螺母并旋紧螺母,保证壁侧支架的水平度不超过1.5%。

4.4.3 若膨胀螺栓孔打在圈梁上,则必须保证孔边与圈梁边缘的距离A。参见表4-2。

表4-2

4.4.4 若井道深度偏差,为防止对重在运行中与对重导轨的壁侧支架相碰擦,在确定对重导轨壁侧支架时,可将壁侧支架中心偏离中心,使钢丝与壁侧支架一端点距离位20~30mm,由此再来确定膨胀螺栓的位置。参见图4-9

4.4.5 轿厢导轨支架的固定

4.4.

5.1 从上至下或从下至上依次对每档轿厢壁侧支架编号,如左1#,左2#┄┄左n#,并量出每档钢丝至墙面的尺寸,参见图4-10。将量出的尺寸减去25mm,连同编号做好记

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。

电梯安装工程施工方案

电梯安装工程 一、前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 1 现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 2 机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 3 脚手架按相关规范搭设和验收; 4 施工用电准备; 5 电梯设备到达工地及保管情况; 6 土建总体进度及施工管理情况; 7 现场总包单位施工安全管理要求; 8 确认具备向特种设备主管部门办理电梯施工告知的必需材料。 二、技术准备 技术准备需做好以下工作内容: 1 确认本公司具备本次所装电梯的安装资格,所承担安装的电梯是具有合法资格制造商正式出具产品合格证的产品。本公司亦已充分了解国家有关法规和标准的要求,且已向当地特种设备监督管理部门办理了安装告知手续。 2 确认已从电梯制造商处获得了本次所安装该类类型电梯最新版本的相关技术文件,按电梯的型式、规格配备了完整的安装工艺文件、企业标准以及自检规程、国家标准以及安全技术规范。

3 确认已办理好或办理所有施工人员的用工手续,备齐所有人员相应有效的特种设备操作证。 4 检查确认现场施工中所需的计量、测量器具已备齐且具有有效的检测合格证书。 5 确认已制订或制订施工中须执行的质量保证措施,包括材料进场管理措施、工程质量管理控制措施、施工操作管理措施、施工技术资料管理措施等。 6 确认已制订或制订施工安全保证措施。包括组织管理措施、临时用电管理措施、井道门洞防坠落安全措施、现场消防管理措施、施工机具管理措施等; 7 确认已制订或制订文明施工措施,包括环境保护措施、生活卫生管理措施、施工现场卫生管理措施等。 三、施工方法 1 施工主流程如下: 样板架安装、挂基准线→导轨架及导轨安装→机房机械设备安装→对重安装→轿厢安装→层门安装→井道机械设备安装→钢丝绳安装→电气装置安装→整机调试 2 施工方法 本项目安装的电梯无特殊要求,按照相关规定执行。 3 各分项工程施工方法 3.1 脚手架搭设方法

电梯安装施工工艺

文件编号:Q/XH- GY-2015 受控状态: 发放号: 编制: 马新涛日期:2015、08、28 审核: 耿纪波日期:2015、08、28 批准: 鄢吉金日期:2015、08、28 2015年08月28日发布 2015年09月01 日实施 湖北通立机电设备有限公司发布 1 总则 1、1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量 5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯得安装。 1、2 施工主要依据 (1) GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 (2) TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 (3) GB 10060《电梯安装验收规范》 (4) GN/T10058《电梯技术条件》 (5) GB/T10059《《电梯试验方法》 (6) GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (7) GB/T13435《电梯曳引机》 (8) GB 8903《电梯用钢丝绳》 (9) GB/T129741《交流电梯电动机通用技术条件》 (10) JG/T5009《电梯操作装置、信号及附件》 (11) JG/T50102《住宅电梯得配置与选择》 (12) DBJ 01《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》 (13) 电梯安装维护使用说明书 2 术语、符号 2、1 术语

2、1、1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后得产品,在施工现场装配成整机至交付使用得过程。 2、1、2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程得质量控制资料、隐蔽工程与施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查与整机运行考核,并对主控项目全检与一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2、1、3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽得摩擦力驱动得电梯。 2、1、4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置得一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或 点动)。 2、1、5 安全绳safety rope 连接在轿厢与对重上得辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2、1、6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢得带槽得金属踏板。 2、1、7 速度控制Speed control通过控制进出液压缸得液体流量,实现轿厢运行过程得速度调节。 2、1、8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机得供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速得系统。 2、1、9 平层准确度leveling accuracy 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间得垂直方向得偏差值。 2、2 符号 2、2、1 V——电梯额定速度,单位:m/s; 2、2、2 a——轿厢得制动减速度,单位:m/s2; 2、2、3 Q——额定载重量,单位:kg。 3 基本规定 3、1 现场管理文件 3、1、1 具有安装工艺及施工操作规程与验收标准。 3、1、2 具有电梯安装工程施工进度计划、安全措施方案、质量控制文件、过程记录表格、检查整改见证。 3、2 施工质量控制 3、2、1 电梯安装前,对施工现场应具备得施工条件勘察确认后,应进行土建验收确认后交接,并填写在电梯安装施工记录(****/ZL-33-2010/0)之土建验收确认记录表上。 3、2、2 电梯设备进场验收,应三方(厂家、业主代表、安装单位)共同进行,并将缺损件填写在电梯安装施工记录(****/ZL-33-2010/0)之电梯开箱记录表上。 3、2、3 电梯安装得各道工序均需要按照岗位自检、班长核检、项目经理(或工程部经理)监查、检验员竣工验收得制度控制质量,隐蔽工程项目作业前必须事先邀请业主代表(监理工程师)到场确认并在相关质 量记录表上签字,班长负责及时填写各道工序得质量记录表。 3、2、4 公司检验员,根据项目得检验计划及时进行各工序得质量检查确认,并对不合格项提出书面整改意见并确认,全部合格后填写当地政府质量验收部门规定得质量验收记录表格。 3、2、5 安装过程中若需要技术变更,应事先得到厂家及业主(监理工程师)得签字确认后进行,并将技术变更情况记录在电梯安装施工记录(****/ZL-33-2010/0)之技术变更记录表上;变更项目如涉及到经济问题,应在变更项目完成后,及时办理变更项目经济洽商,并将经济洽商情况记录在在电梯安装施工记录 (****/ZL-33-2010/0)之经济洽商记录表上。

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

电梯安装施工方案

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司

《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施

前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。

电梯安装工艺

电梯安装工艺 第一章曳引机装置组装 本章适用于额定载重量 5000KG 及以下,额定速度 3M/S 及以下各内国产曳引驱动装置安装工程。 第一节设备及材料要求 第1.1.1条设备:曳引装置规格应符合设计要求,完整。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 第1.1.2条材料:电焊条、工字钢等材料应有检验合格证或检验资料。 第二节主要机具 小型卷扬机、电焊机、手砂轮机、钢丝绳索、滑轮、电焊机工具、鎯头、水平尺、钢板尺。 第三节作业条件 电梯井框架梁施工完毕,其梁的结构、尺寸、标高符合施工要求。 第四节操作工艺 第1.4.1条曳引机机座钢梁采用工字钢,两端以钢板联成一体,架设位置应在建筑结构的主梁上。安装水平度为±1/1000。曳引中心位置偏差为±2mm 第 1.4.2 条曳引机安装中心位置偏差为±0.5mm,制动器制动瓦与轴之间的间隙应调整在 0.5~0.7mm。 第 1.4.3 条导向轮中心位置偏差为±0.5mm,垂直度偏差为 0.5mm。

第 1.4.4 条曳引绳悬挂长度应根据轿厢平层位置和对重位置距缓冲器的距离来确定,其距离为 150-300mm。曳引绳头制作时,锥套外露部分不得有松股、散股现象。锥套内部分应制作成有序排列的麻花形,并以汽油清洗干净。灌铅时应灌透,铅平面应稍高于锥套。 第1.4.5条曳引线X挂后,经初步X力调整,在电梯运行一段时间后,采用 300N 管形测力器对绳的X力进行再次调整,应一致。 第五节质量标准 第 1.5.1 条保证项目 曳引装置应水平居中。 第二章导轨组装 本章适用于额定载重量 5000Kg 以下,额定速度 3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 第一节设备及材料要求 第2.1.1条设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 第2.1.2条材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见下表,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯安装施工方案(标准

电梯安装施工方案安全管理 编 号15112524 工程名称:有限公司 工程地点: _____ 工业园B3区2号 施工单位:****电梯科技有限公司 编制单位:****电梯科技有限公司 编制:编制日期:年月审核:审核日期:年月批准:批准日期:年月

11 12 13 1 编制依据 ……………………… 电梯安装尺寸的设计依据 … 电梯技术规格的设计依据 … 电梯安装质量与安全遵循的依据 电梯安装依据的工艺文件 … 1.2 1.3 1.4 2 工程简况 ................. 2.1工程基本情况 ............. 2.2电梯主要参数 ............. 2.3工程特殊情况说明 …… 3 施工安排 ................. 3.1 工程管理的组织机构 … 3.2 工程目标 ………………… 3.3 施工协调管理的方法与措施 4 施工准备 ………………… 施工准备工作流程 …… 前期准备 ………………… 技术准备 ………………… 设备、材料准备 ……… 人员准备 ………………… 施工机具准备 ………… 施工进度计划 ………… 4.1 4.2 4.3 4.4 4. 5 4. 6 4. 7 5 施工方法 ............................ 5.1 安装工序 ........................ 5.2 不同电梯采用的不同方法 ......... 5.3各分项工程采用施工方法 ............. 5.4执行的工艺文件 ..................... 5.5特殊项目的专项施工方案 ............. 5.6作业条件 ........................... 5.7成品保护 ........................... 6检验 ................................ 6.1分项工程检验 ....................... 6.2检验的组织形式 ..................... 6.3检验的标准与方法 ................... 7安全管理 ............................ 7.1安全施工 ........................... 7.2安全协议 ........................... 7.3文明施工 ........................... 8 施工进度计划表及施工流程图 ( 附表) 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12

新电梯安装工艺

工艺文件 Q/LCJD-2010-5.0 电梯安装工艺 (A/0) 编制: 审核: 批准: 实施:2010.9.26 发放编号: 受控状态:

常州禄晟机电有限公司 目录 第一章概述 1.1 电梯结构概况 1.2 安装技术资料 1.3 安装程序 1.4 质量管理 1.5 职业安全卫生方针 1.6 工具工装仪器 第二章土建勘查 2.1 土建勘查的内容及要求 2.2 工作联系内容及要求 第三章样板架的安置和悬挂铅垂线 3.1 样架木要求 3.2 样架制作步骤 第四章支架安装 4.1 壁侧支架水平位置的确定 4.2 轿厢导轨壁侧支架的定位 4.3 对重导轨壁侧支架的定位 4.4 壁侧支架的固定 4.5 安装导轨 第五章对重安装 第六章层门安装

6.1 层门地坎安装 6.2 门套的安装 6.3 层门上坎架的安装 6.4 层门的安装 6.5 显示器、外呼盒的安装 第七章机房布置及曳引机的安装 7.1 机房布置 7.2 承重梁的安装 7.3 曳引机及附件的安装 7.4 制动器的调整和擦洗 第八章轿厢架的拼装 第九章钢丝绳 9.1 钢丝绳的装卸、搬运和保管方面的注意事项 9.2 解开钢丝绳时应注意的事项 9.3 钢丝绳的施工方法 第十章轿底、轿壁、轿顶的安装 10.1 轿底的安装 10.2 安全钳拉杆的安装(参见图8-3) 10.3 轿壁、轿顶的安装 第十一章轿门装置的安装 11.1 开门机的安装 11.2 门刀的安装 11.3 安全触板的安装 第十二章补偿链的安装 第十三章缓冲器的安装 第十四章限速器、张紧装置的安装 14.1 限速器的安装 14.2 张紧装置的安装

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

电梯安装施工方案电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话:

设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号:) 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅) 2、电梯安装单位:

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 、安装工艺流程

电梯安装施工工艺要求(详细

电梯安装施工工艺要求(详细) 来源:电梯知识网发布时间:2009-11-2212:33:05查看次数:399 电梯安装工程施工工艺要求-------本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1总则 1.1为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。 1.2 本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1.3本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 1.4本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。

1.5电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2术语 2.1电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2电梯安装工程质量验收电梯知识网 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。 2.0.3土建交接检验 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本工艺标准的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。

电梯安装施工计划

电梯安装施工计划 关于兖州建筑安装公司方圆分公司工程计划 一、工程概况 一)合约资料 合约名称:兖州建筑安装工公司方圆分公司预计开工日:2012/12/21 施工地点:兖州九州大道西首 主要参数:YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5台 工程概况 1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为 5部客梯组成。 2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关电 梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工期 的确认。并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员, 参加整个安装过程。 3、整个电梯安装工程共有5台电梯工程。施工坏境较为紧张,施工现 场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑。 在对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相 扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大。须协调 各方,确保各工序相互链接。 二、作业人员选定(人员组织): 工地现场负责人:(负责整个工程一切事务)

品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导) 安全担当:(负责工程中各项安全注意事项) 安装组长:(负责安装及人员现场安排) 安装组员:(按规范认真做好安装各项工作) 三、施工计划 一)安装部分(2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求 1、前期准备(2010.12.21-2010.12.23) 2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02) 二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05) 1、安装质量品检及整改 2、低速调试部分(2011.03.02—2011.03.03) 3、高速调试部分(2011.03.03—2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》) 三) 1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面 验收。验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验。 2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国 际GB7588-95、GB10060-93标准。然后认真填写《电梯验收交车单》 等相关的各类归档文件、办理设备移交手续。 四)验收(2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》) 整个工程计划(2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车。 具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的 安装施工进度安排见附表格。现场实际施工情况如有调整或变更,将及时 与业主取得联系。 四、进场前准备 电源的提供,总功率每台须满足11KW,三相五线至机房相应位置。临时施工可使用临时电源接线。 五、作业注意点 1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定。 2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证电梯能正常使用。 3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件) 六、施工技术质量保证 1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理。

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意 后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架基础节垂直度校准 1)、底架用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节,选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平,垂直; 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抹上黄油防锈; 4、安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼

电梯安装施工工艺.

文件编号:Q/XH- GY-2015 受控状态: 发放号: 编制:马新涛日期:2015.08.28 审核:耿纪波日期:2015.08.28 批准:鄢吉金日期:2015.08.28 2015年08月28日发布 2015年09月01日实施湖北通立机电设备有限公司发布

1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的安装。 1.2 施工主要依据 (1) GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 (2) TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 (3) GB 10060《电梯安装验收规范》 (4) GN/T10058《电梯技术条件》 (5) GB/T10059《《电梯试验方法》 (6)GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (7) GB/T13435《电梯曳引机》 (8) GB 8903《电梯用钢丝绳》 (9) GB/T129741《交流电梯电动机通用技术条件》 (10) JG/T5009《电梯操作装置、信号及附件》 (11) JG/T50102《住宅电梯的配置和选择》 (12) DBJ 01《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》 (13) 电梯安装维护使用说明书 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机的供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速的系统。 2.1.9 平层准确度leveling accuracy 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向的偏差值。 2.2 符号 2.2.1 V——电梯额定速度,单位:m/s; 2.2.2 a——轿厢的制动减速度,单位:m/s2;

电梯安装工艺

电梯安装工艺 1范围 本工艺规定了电梯安装的要求适用于B级之内所有电梯的安装。 2引用标准 GB7588—95《电梯制造及安装安全规范》 GB5031—2002《电梯工程施工质量验收规范》 《电梯监督检验规程》 3安装前的准备工作 3.1电梯安装施工方案编制完毕,并已通过审批,为施工准备的设备、索具准备齐全。 3.2按照施工方案准备好电梯安装的劳动组织、施工设备、电源及通讯设施等。施工设备和起吊用索具必须处于完好状态。 3.3组织施工人员学习安装施工方案,进行技术交底、安全技术交底,学习国家相关标准规范、施工图纸。 3.4特殊工种必须培训并持证上岗。 4电梯安装前应按下列要求进行检查 4.1设备技术文件应齐全。 4.2按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,且应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的出厂检验记录。 4.3机电设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散的现象。 4.4安装前对井道进行检查,允许偏差应符合下列规定: 1)当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm; 2)当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm; 3)当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm; 4)当电梯行程高度大于90m时,允许偏差应符合土建布置图要求。5安装工艺 5.1 施工工序 设备开箱验收→搭脚手架→放大线→导轨支架安装→导轨安装→层门和地坎安装→轿厢组装→对重组装→曳引机组装→挂钢丝绳→电控柜安装→拆脚手架→整机调试→试运转。 5.2 施工工艺

5.2.1 搭设脚手架 用Φ40钢管搭脚手架,自下而上搭成整体。 1) 脚手架立柱、横梁均要让开大线,且横杆需抵住井壁。 2) 脚手架靠门一侧的横杆和其他三面的横杆离开井壁的距离参照电梯营业图提供的具体尺寸施工。 3) 遇到井道门时,横杆应低于楼面500mm。 5.2.2 放大线 放线前先用100×100的方木制作线架,根据营业图标出导轨、厅门位置控制线。各部位偏差不得超过0.3mm.样板架固定在梯井顶部适当位置,其水平度误差不得超过1‰。铅垂线用0.5~0.6mm钢丝挂20Kg的线锤,在底坑离地1~1.5米处利用最下面一导轨架做样板架,将大线固定,顶底部样板的水平偏差不得超过1mm。放线时,先放厅门的中心线,预测各尺寸,反复权衡后,再决定大线位置。 5.2.3 主副导轨安装 导轨安装前,先将导轨接头板清理干净,打磨光滑,除去螺栓孔等处的毛刺、油漆等杂物。导轨接头处的公母槽要预先修正好,校对导轨架及扣板之间的配合尺寸,螺栓孔是否正确。将导轨支架用膨胀螺栓固定在井壁上。 导轨安装要求: 1)每根导轨至少有2个支架,其间距不大于2.5m,导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓埋入墙的深度不应小于120mm。 2)两列主副导轨接头处应在同一水平面(减少振动次数) 3)每列导轨工作面(包括侧面和顶面)对安装基准线每5m的垂直偏差应不大于0.6mm,整个高度上不应超过1mm。 4)导轨工作面接头部缝隙不大于0.5mm,接头处台阶用直线度为0.01/300的刀口尺检查,其不平度不大于0.05mm,错口不大于0.04mm,如超过应修平,修光长度为250mm以上。 5.2.4 厅门安装 所有厅门应在同一铅垂线上,前后左右位置偏差不得大于±1mm。要求: 1)层门地坎应具有足够的强度,水平度误差不得大于2‰,地坎应高出装修地面2~5mm,厅门地坎至轿门地坎的水平偏差3mm。 2)厅门上坎水平度误差不得大于2‰,其垂直度不应超过1‰。 3)立柱与地坎联接时,其垂直度不应超过1‰。 4) 厅门外观应平整、光洁、无划伤或碰伤痕迹。 5.2.5 曳引机、导向轮安装

相关文档