序号项目名称设计变更内容变更原因原设计内容备注

1(1)副斜井提升机及配电安装工程提升机型号:JK-3.0×2.2

手动单梁起重机:16t

原设计型号未非标

设备,厂家已淘汰

提升机型号:JK-3.0×1.7

手动双梁起重机:25t,(169)

2(12)井下无极绳车安装工程型号:JWB-132BJ 1台型号:SQ-90D 2台(106)3(3)空气压缩机安装工程型号:SA250-10K 排量:46.5m3/min 设备型号容量变更型号:SA220-10K 排量:34.5m3/min (189) 4(6)井下压风管路安装工程管路敷设位置变更

5(4)井下排水管路安装工程管路直径:159mm 管路变短

盘区水泵型号:MD155-30×8

盘区水仓位置变化

管路直径:133mm

盘区水泵型号:MD85-45×7

6(5)5-1#层胶带机大巷胶带机安装

工程

皮带机型号:SSJ1000/200 皮带机型号:DTL100/70/132 (100)

7(10)井下中央变电所安装工程入井电缆:

一趟:MYJV22-3×120mm2

变压器:KBSG-500/10 2台

KBSGZY-500/10 1台

KBSG-315/10 4台

KBSG-200/10 2台

两台变压器容量不

能满足要求

一趟电缆:MYJV22-8.7/10,3×185mm2

变压器:KBSG-500/10 2台

(244)

8 风井10KV变电站取消利用35KV变电站供

风井照明

9 主扇压风供电主扇压风供电线路由35KV变电站供给,35KV变电站压风机、主扇分别采用MYJV22-3×35mm2高压电缆和LGJ-3×35mm2架空线路共杆架设,从主井到风井各自配电室两趟电杆实现主扇、压风双回路供电。

10(20)主斜井胶带机及给煤机安装工

皮带机:DTC120/120/2×630

给煤机:ZGD-1500

皮带机:DTC100/26/2×160

给煤机:K4

(161)

11(26)千井—安平35KV架空线路安装

工程

架空线:LGJ-240

在千井—安平输电线路未建成以前,利

用原元宝湾35KV变电站线路作为安平

矿双回路供电的备用线路,截面

LGJ-3×95

架空线截面变更由

致雨设计

架空线:LGJ-120

12(13)安全生产监测监控系统安装工

人员定位系统:KJ128A

煤矿自燃火灾束管监测系统:KSS-200

人员定位系统:KJ271

矿井自燃火灾束管监测系统:SG-2003

(256)

13(15)主副井空气加热室设备安装工

主井空气加热机组:SGRF-30-40-45-Q

副井空气加热机组:SGRF-30-40-45-Q

主井矿井加热机组:KJZ-40

副井矿井加热机组:KJZ-45

(306)

14(17)副井工业场地锅炉房设备安装

工程

DZL2.8-1.0/95/70-A Ⅱ1台

DZL4-1.25-A11 2台

DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ型高温水锅炉2

(307)

15 主斜井皮带机供电在皮带头旁边设专用变电所,高压电源

引自35KV变电站

原设计电源引自中

央变电所容易造成

超长供电

原设计电源引自井下中央变电所

16 主水泵房供电从主井10KV变电站,通过钻孔电缆直

接向主水泵供电

原设计电源引自中

央变电所容易造成

超长供电

原设计电源引自井下中央变电所

17 局扇FBDNO6.0/2×15KW设计掘进面所需风

量为260m3/min

型号:FBDNO6.0/2×30KW

18 注氮机取消JXZD-600型

19 地面生产系统

20 黄泥灌浆XBD5.2/5-7.5-Q-AAB(Q=5L/S,H=52m,N=7.5KW)

21 矿井水,污水

22 35KV变电所主变压器SZ11-10000/35 SF9-8000/35

23 掘进机的型号EBZ-200 EBZ160TY型

24 钻机型号ZYJ270/170 ZLJ-250 MY2-200型

25 入井电缆地面钻孔入井主井下井26安全监测监控KJ70N型号变更KJ78N

27井下人员定位KJ128A型号变更KJ271

28 未定线通讯KJ109R未定型号

29 井下广播KT205型号变更ZB127

30电力综合自动化系统(中央变

电所)

KJ644未定型号

31主排水泵综合自动化KJ642未定型号32通风机自动控制KJ645型号变更KJD5

33原煤皮带机集控系统KJ646型号变更KTC101

34顶板动态监测系统KJ508型号变更KJ216

35工业电视监视系统KJ619型号变更KJ32

36煤矿产量监控系统KJ407型号变更DH-WTA-TD 37井下火灾预报束管监测系统KSS-200型号变更KYSC-1

电力线路迁改工程的施工设计方案

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:二〇一七年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (77) 第七章安全保证体系与技术措施 (90) 第八章环境保护管理体系与措施 (100) 第九章工程与施工进度计划 (106) 第十章资源配备计划 (110) 第十一章施工总平面布置图 (112) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (117) 第十三章文明施工体系与措施 (119)

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持“四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2 主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

设计图纸变更说明

设计图纸变更说明 建筑设计施工说明一(A版通用图:图号01—001) 第5条:5.1.1 除砼墙、柱外,所有幢号内外墙砂加气块改为烧结淤泥多孔砖。 (在建筑设计施工说明三E版通用图:图号01—003已修改好) 5.2.5〈EU2〉地下室底板水泥基渗透结晶型防水涂料去消。 5.4.5〈R1〉屋面50厚XPS保温板改为125厚复合发泡水泥板。 5.5.2〈EW1a〉45厚轻质混凝土复合保温板(A级)改为55厚复合发 泡水泥板(A级)。. 5.5.2〈EW2〉15厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布一层改为55厚复 合发泡水泥板(A级)。 建筑设计施工说明二(B版通用图:图号01—002) 第11条:11.2.2平屋面挤塑聚苯板(B1级)改为125厚复合发泡水泥板(A级)。 外墙模塑聚苯板(EPS)板改为55厚复合发泡水泥板(A级)。 11.2.4外窗:6Low-E+9A+6透明中空玻璃改为6 Low-E +12A+6 建筑设计施工说明三(E版通用图:图号01—003) 11.4.2.1屋面复合发泡水泥板100mm改为125mm 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.4.2.2屋面复合发泡水泥板100mm改为125mm 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.4.3 6Low-E+2A+6透明中空玻璃改为6 Low-E +12A+6 11.5.2 屋面复合发泡水泥板100mm改为125mm 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.5.2.1 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm

11.5.2.2 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.5.2.3 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.5.2.4 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.5.2.5 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 建筑设计施工说明四(C版通用图:图号01—004) 11.5.2.6 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 11.5.2.7 外墙复合发泡水泥板50mm改为55mm 图纸对外验收要求 1、建筑设计施工说明一(A版通用图:图号01—001)和建筑设计施工说明二(B版通用图:图号01—002)不需要设计在原图上修改,建设、监理、施工单位通过图纸会审的形式变更,用于交档案馆。(问题不大) 2、建筑设计施工说明三(E版通用图:图号01—003)和建筑设计施工说明四(C版通用图:图号01—004)需要设计在原图上修改,用于节能验收和质检站验收,并且相对应的节能计算书也要改,将来检测中心对现场的热工检测也要和现场材料相符的。(这条关键,以后验收要对应的) 3、另外桩位图和桩基资料请丁杰尽快提供。

110KV线路及变压器迁改设计说明

****站电力改迁工程实施方案 **公司 2020年3月

目录 1 设计依据及规模 (1) 1.1设计依据 (1) 1.2建设规模 (1) 2 线路路径 (2) 2.1路径走向 (2) 2.2交叉跨越 (2) 2.3地形地貌 (2) 2.4交通状况 (2) 3 气象条件 (3) 4 导线和地线型号 (4) 5 绝缘配置 (5) 5.1绝缘配置原则 (5) 5.2绝缘子选择与配置 (5) 5.3变压器迁移 (5) 5.4变压器防雷和接地 (6) 5.4空气间隙 (6) 5.5金具选择 (7) 5.6防振防舞动 (7) 6相序布置 (9) 7导线对地和交叉跨越距离 (10) 8电杆部分 (12) 8.1电杆设计依据和原则 (12) 8.2电杆型式选择 (12) 8.3防护措施 (12) 9 基础部分 (14) 9.1基础设计原则 (14) 9.2地质条件 (14) 9.3基础型式 (14) 10 停电过渡 (16) 11 电气部分施工注意事项 (17) 12 环境保护 (18) 13 预算投资 (19)

1 设计依据及规模 1.1设计依据 1.1.1项目背景: 本项目名称为****站电力迁改工程。由于**公司在**县**镇一号路旁新建加油加气站,红线内有10KV供电线路2条,1台200KVA干式变压器,需改迁至红线垂直距离400m以外。项目建设内容为2条10KV供电线路在该段的改迁,以及变压器迁移。 1.1.2本工程设计遵循以下国家标准及规范(不限于): ?《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》 ?《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 ?《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 ?《10KV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T 5220-2005) ?《架空输电线路电杆结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012) ?《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ?《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) ?《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014) 1.2建设规模 本次改造10kV北侧线、南侧线,新建10kV双回架空线路4.05km,新建导、地线型号与原线相同,导线型号为LGJ-95m㎡钢芯铝绞线,地线为两根GJ-50钢绞线。 本工程需拆除110kV原双回架空线路3.58km,拆除12m直线杆61根。

变更设计说明

变更设计说明 一、项目概况 由于原旧路建设时间较早,加之近几年大吨位超载超限车辆不断增多,目前旧路状况很差,路面病害十分严重,无法适应今后发展的需求。因此现有公路由于通行能力差,已不能满足交通需求,因此改扩建是必要的。 1.路线起终点及主要控制点 2.工程主要规模 3.项目进展情况 项目于2013年7月15日开工建设,项目主线主体工程于2014年10月31日交工通车。经过15个月紧张施工,于2014年9月17日交工通车。 二、项目批复情况 三、项目实施过程中发生的设计变更 1、下处理变更 1.1.K10+041.509-K10+072段挖淤泥换填石渣 K10+041.509-K10+072路段原设计为旱田清表30cm,换填土场土。由于该路段处于低洼位置,路基清表后,发现基底无法压实,经挖探坑后发现此处地表下1.5m内土质为淤泥,无法压实。经指挥部、设计单位、监理单位现场核实后决定对此部分进行挖除淤泥1.5m,采用石渣回填1.7m。见会议纪要。 1.2.K48+600-K48+850段挖淤泥换填石渣 K48+600-K48+850路段原设计的软土地基处治宽度为旧路坡脚外6米、挖除淤泥1.4米、换填1.6米中粗砂,但经现场实际施工发现原设计宽度外至新路基坡脚范围内原地面积水严重且多为淤泥质土与设计宽度范围内的土质条件相同;同时原旧路边坡范围内以下土质也为淤泥质粘土。经指挥部、设计单位、监理单位现场核实后决定对此部分进行挖淤泥深度1.4m,采用石渣回填1.6m ,处理宽度12m。见会议纪要。 1.3.K49+375-K49+575段挖淤泥换填石渣 K49+375-K49+575路段段原设计是清表0.3m,宽度12.89m回填土方。在清表30cm施工后发现清表基底为淤泥质土,经挖探坑后发现此处地表下0.7m内土质为淤泥,无法压实。经指挥部、设计单位、监理单位现场核实后决定对此部分进行挖淤泥深度0.7,采用石渣回填0.9m ,处理宽度12m。见会议纪要。 1.106.K50+025-K50+475段挖淤泥换填石渣 K50+025—K50+475路段原设计的软土地基处治宽度为旧路坡脚外4米、挖除淤泥1.5米、换填1.7米中粗砂,沟宽5米、挖除淤泥1.3米、换填1.5米石渣,但经现场实际施工发现原设计宽度外至新路基坡脚范围内原地面积水严重且多为淤泥质土与设计宽度范围内的土质条件相同;同时原旧路边坡范围内以下土质也为淤泥质粘土。经指挥部、设计单位、监理单位现场核实后决定对此部分进行挖淤泥深度1.5m,采用石渣回填1.7m ,处理宽度12.5m。见会议纪要。

设计变更3

一、设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。 1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和 建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。 2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理; 因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。 3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或 增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设 单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。 4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施 工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。 (二)设计变更的签发原则 设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点:①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。⑤设计变更要尽量提前,最好在开工之前就发现,为了更好

施工图设计说明(三电工程)

施工图设计说明(三电工程) 一.设计范围 道路沿线设计范围内的电力、通信通道和道路照明的设计。 二.设计依据 1.《深圳市宝安区电力管网专项规划》(2010); 2.《深圳市宝安区通信管网专项规划》(2010); 3.《城市电力规划规范》GB50293-1999; 4.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 5.《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006; 6.《城市地下通信塑料管道工程设计规范》CECSl65-2004; 7.《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 8.《深圳市城市规划标准及准则(2013版)》; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB500289-98; 10.《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 11.《LED 道路照明工程技术规范》,深圳市地方标准,SJG22-2011; 12.《通信管道与通信工程验收规范》GB50374-2006; 13.《城市地下通信塑料管道工程设计规范》CECS165:2004; 14.《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2006; 15.其它国家相关设计规范和规程及深圳市地方性有关规定和标准; 16.道路专业提供的设计条件以及现场调查现状管线资料。 三.电力工程设计 1.现状电力管线 本工程为新建道路,全线无现状电缆沟。在现状道路东南侧非机动车道:设计起点~桩号K1+500有一回10KV架空线路,K2+030~K2+140有两回10KV架空线。现状道路西北侧桩号K1+140至终点段有一回10KV架空线路。本次设计10KV架空线路实施入地,沿新建市政电缆沟敷设。结合新建电缆沟,现在道路东侧部分路段有1、2和4孔电力管线迁改。电力迁改部分由建设单位委托专业单位另行设计。 2.电力工程设计标准

线路迁改协议书

迁改协议书 甲方: 乙方: 工程地点: 签约时间: 年 月 日

迁改协议书 甲方: 乙方: 甲方因____________需对 供电局______________________________(具体范围以经双方审定的施工设计为准)进行迁改。为明确双方职责,确保本迁改项目顺利实施,经双方协商达成如下协议: 第一条 工程概况 1. 工程名称: 2. 工程建设地点: 第二条 双方管理职责 1. 甲方职责 1.1 承担迁改工程所涉及的全部费用,包括规划审批、土地征用、房屋拆迁、青苗和林木补偿、迁改设计、施工及监理、交叉跨越、迁改后旧线路拆除、转供电相关措施、因迁改方案无法避免给客户造成的停止供电损失、受迁改停电影响其他客户提出的赔偿等所发生的费用。 1.2 在进行建设施工期间,负责对未进行迁改及迁改后的电力设施进行保护,承担因甲方组织进行的施工造成危及电力设施安全运行的抢修费、电量损失费、恢复费等相关费用。 1.3 将拟委托进行设计、施工、监理单位报乙方进行资质审查,委托具备相应设计资质的单位进行设计;委托具备相应资质的单位进行施工;委托具备相应资质的监理单位进行监理;在设计、施工、监理单位资质未通过乙方审查前,不得自行组织开展电力设施迁改工作。 1.4 自行组织设计、施工、监理单位开展电力设施迁改工作。 1.4.1 完成初步设计后,委托第三方专业机构开展初步设计审查工作,并出具书面审查报告。 1.4.2 将初步设计、初步设计审查报告报乙方审批,审批完成前,不得开展施工设计工作。 1.4.3 组织设计单位根据乙方初步设计审查意见,开展施工设计,完成施工设计后委托第三方专业机构开展施工设计审查工作,并出具书面审查报告。 1.4.4 将施工设计、施工设计审查报告报乙方审批,审批完成前,不得自行委托施工单位开展施工工作。 1.4.5 负责将设计变更文件报乙方审批,审批通过后,方可组织实施变更方案。 1.4.6 将迁改工程拟选用的主材供应商报乙方审核,迁改工程所用物资均符合南方电网公司设备相关入网标准,且本年度未发生过因设备自身技术、质量缺陷等原因导致输配电设备停运的事件。 1.4.7 组织施工单位向乙方上报停电申请。 1.4.7.1 根据工程进度,委托专业机构向乙方书面报送迁改工程各阶段验收报告,并向乙方申请对迁改工程进行中间验收、停电前验收、竣工验收。 1.4.7.2 申报停电计划时,须向乙方提供中间验收、停电前验收、设计审查、设备审批记录表,否则乙方可不受理停电申请。 1.5 负责将经乙方审定的迁改设计报规划部门批复,并办理《建设工程规划许可证》及其他相关建设许可手续。

初步设计变更说明

甘肃省天渊建材有限公司 关于《初步设计》设计中粉煤灰回采方法变更的 说明 《初步设计》第3章 湿灰库内粉煤灰回采方案 3.6 回采方法 进行回采过程工中,应严格按照勘查报告深度回采,坝体后侧预留50m保护区,保证坝体不被破坏,坝底预留保护层,杜绝破坏尾矿坝底部防渗层以及周围边坡的现象发生,并定期对坝体进行变形观测,加强巡视,发现问题及时采取补救措施,防止灾害发生。 坝区微地貌属山前沟谷地貌,沟谷总体走向为东西向,受到粉煤灰沉积填充,现坝面地形较为平坦,地势西北高、东南低,坝内东北方向有高度4.0m山包出露,坝内灰面平均标高约1600m(1956年黄海高程系),坝底地形起伏较大,坝底平均标高约1590m。 由于湿灰库坝内的粉煤灰为电厂废渣,属松散物料,系逐年排弃沉积填充形成,稳定性较好,上部无覆盖层,故剥离量为0,适于采用露天回采,故本次设计确定的回采方式为露天回采。露天回采底部标高为1590m。首采工作面为1600m水平。 按照以上情况,根据国家《金属非金属矿山安全规程》规定和坝区实际,本设计主要对库区坝内的粉煤灰进行回采设计,设计该露天采场为自上而下、水平分层台阶式回采方法。祥见附图《移交生产时工作面系统布置平面图》、《湿灰库回采终了平面图》和《湿灰库回采终了2-2′剖面图》。

库区坝内粉煤灰回采主要生产工艺过程为: 坝内粉煤灰→挖掘机或装载机铲装→自卸汽车运输→深加工厂区破碎站卸料平台。 3.7 采场布置的技术参数 3.7.1露天回采境界确定的原则 本设计生产规模为50万吨/年,在圈定露天回采境界时,要最大限度的减少基建投资,降低生产剥采比,并使企业获得最大的经济效益。露天回采底部标高为1590m。 根据最终境界选择方法和给定的技术经济参数,根据开拓运输系统的要求,人工进行修整和调整后,形成本次设计的露天回采最终边界。祥见附图《湿灰库回采终了平面图》和《湿灰库回采终了2-2′剖面图》。 3.7.2露天采场最终边坡要素 采场最终边坡角取决于岩石的稳定性和回采最终边坡角。 由于湿灰库坝内的粉煤灰为电厂废渣,属松散物料,系逐年排弃沉积填充形成,稳定性较好,回采深度由1600m至1590m标高,即:回采最终边坡高度为10m。为确保最终边坡的安全稳定,本次设计除充分利用现有资料外,又参照其他类似建设项目经验,采用类比法,确定的回采最终边坡角为45°。 祥见附图《湿灰库回采终了平面图》和《湿灰库回采终了2-2′剖面图》。 3.7.3采区布置和回采顺序 由于坝面地形较为平坦,地势西北高、东南胝,坝内灰面平均标高

施工图纸和设计文件的设计变更的管理

施工图纸和设计文件的设计变更的管理 一、设计变更的概述任务 设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的,凡属设计变更的范畴,必须按设计变更处理,而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容,因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理,对规范各参与单位的行为,确保工程质量和工期,控制工程造价,进面提高设计技师都具有十分重要的意义。 设计变更应尽量提前,变更发生得越早则损失越小,反之就越大。如在设计阶段变更,则只须修改图纸,其他费用尚未发生,损失有限;如果在采购阶段变更,不仅需要修改图纸,而且设备、材料还须重新采购;若在施工阶段变更,除上述费用外,已施工的工程还须拆除,势必造成重大变更损失。所以要加强设计变更管理,严格控制设计变更,尽可能把设计变更控制在设计阶段初期,特别是对工程造价影响较大的设计变更,要先算帐后变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准,使工程造价得到有效控制。 设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资额不得超过基本预备费的三分之一。本文着重讨论施工图完成以后设计变更的管理。 二、设计变更产生的原因 1.修改工艺技术,包括设备的改变; 2.增减工程内容; 3.改变使用功能; 4.设计错误、遗漏; 5.提高合理化建议; 6.施工中产生错误; 7.使用的材料品种的改变; 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改,如基础加深。 由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位,有些则是上述几个单位都会提出。

管线设计施工说明(迁改工程)

管线设计施工说明(迁改工程) (一)设计规范及标准 1.《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 3.相关设计手册及给水排水标准图集 (二)设计依据 1.本工程初步设计及评审意见 2.《深圳市宝安区给水系统专项规划(2005-2020)》 3.《深圳市BA203-11号片区[松岗燕川地区]法定图则技术文件》;(三)设计范围 全线同道路主线及其相关路口设计范围。 (四)设计内容 道路给水管道改线设计。 (五)设计说明 1.管线管材规格为球墨铸铁管(梯唇形橡胶圈接口),设计时结合施工需要考虑球墨铸铁配件和钢制管配件结合使用。所有管材、附件及其它材料,均应符合现行标准要求,且有出厂合格证。 2.管线所注桩号与道路桩号一致,施工时按平面图中所注桩号及有关尺 寸和坐标放线。 3.管槽的开挖应等到道路基础施工完并待其沉降稳定后再进行,管槽的宽度及放坡应根据土壤的情况而定,具体施工按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行。 4.管槽不允许长时间积水,并应防止出现浮管现象。若管槽长时间积水,应除去管槽基础积水扰动层,回填干土并夯实。 5.管道基础一般采用素土基础。如遇岩石基槽需作砂垫层基础,厚度为200mm;遇软弱土基础则根据地质资料单独处理。 6.给水管与雨、污水管的交叉处,当两管外壁净距小于200mm时,在交叉处改填中粗砂,填砂面积为3D×3D(D为给水干管直径), 填砂厚度从雨、污水管管顶至给水干管管顶。

7.管线平面图中, 设计地面高程为管线所在位置相对应的地面设计高程,施工中应以道路设计地面高程为准。埋设深度为地面至管底的距离。 8.给水支管与干管之间,高程上采用管中平接,给水管附属设施如阀门井、排气排泥阀及消火栓等根据所确定管中心标高及图中所注标准图集配合施工。给水管附属设施井盖均采用球墨铸铁井盖(重型)。 9.铸铁管管道转弯的小角度或随道路的园弧转角可利用管道接口借转,每 个接口最大允许借角(平面)不得超过DN600≤1.5°,纵向最大允许借角为平 面最大允许借角的一半。管道的三通及弯头处均应设管支墩,其具体做法详见标准图03S504(图集选用时,管道试验压力Pa=1.1Mpa ,DN600管土壤等效内摩擦角Φ=18°)。 10.所有球墨铸铁管、钢管及附件必须进行防腐处理。具体做法如下: (1)外防腐:球墨铸铁管、钢管及附件外壁除锈后采用环氧煤沥青涂料防腐,球墨铸铁管及其附件防腐等级为二油,钢管及其附件防腐等级为四油两布。 (2)内防腐:钢管及附件内防腐采用离心水泥砂浆衬里,内防腐技术标准参照CEC10:89。 11.现状原水管道改线部分施工均采用支护开挖施工,施工支护开挖详见结构支护图。 12.给水管安装完后应对管道试压及冲洗消毒, 设计最大工作压力为 0.6MPa。管道应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)进行施工及验收。

强夯设计说明

强夯设计说明 一、施工准备 1、施工前应根据设计文件对路基范围内的管线进行调查核实和迁改,对没有迁改而施工中又可能对其造成影响的管线,须注意加强施工防护。 2、强夯施工前,应根据设计确定的强夯参数,在现场有代表性的场地进行试夯,试验场区不小于1处,试验场区面积不得小于30m×30m,对试夯场地进行测试,与夯前测试数据进行对比,检验强夯效果,确定正式施工采用的各项强夯参数。若不符合设计要求,则应及时提出并改变设计参数。在进行试夯时,也可采用不同设计参数的方案,进行比较,择优选用。 二、技术要求 1、夯击能量 点夯1000~3000kN?m,一般采用2000kN?m,碎石填筑或石料含量较高时可适当降低,填料为黏土时应适当提高,满夯1000kN?m; 2、施工机具 根据分段段落内的单击夯实能,选择夯锤质量和锤底面积,夯锤质量宜为10~40t,底面为圆形,锤底静接地压力值25~80KPa,底面应设置若干上下贯通的排气孔(30~40cm)。 3、夯击方法、间距布置和间隔时间 强夯加固可每间隔4m进行一次,在路基填筑验收合格后进行; 强夯分五遍进行,第一、第二、第三遍为点夯,采用跳夯法,第四、五遍为满夯; 点夯间距为6m,等边三角形布置进行第一遍点夯,第二遍强夯点位为第一遍强夯正三角形的中心位置,取一半间隔布置(另一半留置第三遍点夯),第三遍点夯去第一、二次点夯正三角形的中心位置(既第二遍点夯中留存的另一半未点夯位置)。 第四、五遍为满夯,第四遍点夯正方形布置,间距为一倍的夯锤直径,第五遍

满夯点取第四遍夯击正方形的中心位置。 对渗透性较差的黏性土路基,间隔时间不应少于2~3周,对于渗透性较大的砂土、碎石土路基,两遍夯间的间隔时间可缩短,但不应少于1周。 4、夯击次数 按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,并应同时满足下列条件1)最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm; 2)夯坑周围地面不应发生过大的隆起; 3)不因夯坑过深而发生提锤困难。 三、施工工序 1、在整平后的场地上标出第一遍夯击点的位置,并测量场地高程; 2、起重机就位,使夯锤对准夯点位置; 3、测量夯前锤顶高程; 4、将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平; 5、重复上述步骤4,按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击; 6、换夯点,重复上述步2至5,直到完成第一遍全部夯点的夯击; 7、用推土机将夯坑填平,并测量场地高程; 8、在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。 9、根据上述强夯施工顺序,在最后一遍点夯夯击完成后,用推土机将夯坑填平。满夯采用小夯锤夯击,并适当增加满夯的夯击次数,以提高表层土的夯实效果。 四、施工监测 1、开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。

电力线路迁改工程施工方案设计

范文范例学习指导 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程

编制日期:二o年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (79) 第七章安全保证体系与技术措施 (92) 第八章环境保护管理体系与措施 (102) 第九章工程与施工进度计划 (108) 第十章资源配备计划 (113) 第十一章施工总平面布置图 (115) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (120) 第十三章文明施工体系与措施 (122)

第一章编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3编制依据 1.3.1招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

线路迁改工程施工组织设计

丰南经济开发区110KV、220KV线路迁改工程 施工方案 编制单位:陕西秦联电力工程有限公司 2014年04月22日

目录 一、编制依据- 2 - 二、工程概况与工程实施条件分析- 4 - 2.1 工程概述:- 4 - 2.2 工程设计特点及工程量- 4 - 2.3 施工实施条件及自然环境分析- 5 - 三、项目施工管理组织结构- 6 - 3.1 项目管理组织结构- 6 - 3.2 项目管理职责- 7 - 3.3 工程主要负责人简介- 9 - 四、工期目标和施工进度计划- 10 - 4.1 工期目标- 10 - 4.2 施工进度计划及编制说明- 12 - 4.3 进度计划图表(见附表)- 13 - 4.4 进度计划风险分析及控制措施- 13 - 五、质量管理体系18 5.1 质量目标及分解18 5.2 质量管理组织机构20 5.3 质量管理主要职责20 5.4 质量控制措施22 5.5 质量薄弱环节及预防措施28 六、安全管理体系29 6.1 安全目标及分解29 6.2 安全管理组织机构31 6.3 安全管理主要职责31 6.4 安全控制措施34 6.5 危险点、薄弱环节分析预测及预防措施35 七、环境保护与文明施工体系36 7.1 施工引起的环保问题及保护措施36

7.2 文明施工的目标、组织结构和实施方案39 八、工地管理和施工平面布置41 8.1. 施工平面布置41 8.2. 工地管理方案与制度41 8.3. 工地管理制度42 九、施工方法与资源需求计划42 9.1. 劳动力需求计划及计划投入的施工队伍42 9.2. 施工方法及主施工机具选择43 9.3. 施工机具需求计划104 9.4. 材料、消耗材料需求计划107 9.5. 资金需求计划109 十、施工管理与协调109 10.1. 技术管理及要求109 10.2. 物资管理及要求110 10.3. 资金管理及要求111 10.4. 作业队伍及管理人员管理及要求111 10.5. 协调工作(参建方、外部)112 10.6. 分包计划与分包管理113 10.7. 计划、统计和信息管理115 10.8. 资料管理116 十一、主要技术经济指标120 11.1. 项目技术经济指标120 11.2. 降低成本计划与措施121 一、编制依据 1.1本线路工程施工相关图纸。

管线迁改方案设计

目录 一、编制依据及原则 (4) 1.1 编制依据 (4) 1.2 编制原则 (4) 二、工程概况 (4) 2.1 工程简介 (4) 2.2 管线概况 (5) 2.3 自然条件 (6) 三、施工部署及生产组织机构 (7) 3.1 施工部署 (7) 3.2 生产组织机构 (7) 3.3 管线迁改总体方案 (8) 3.4 施工筹划 (8) 3.5 施工工期计划 (8) 3.6 劳动力配置 (8) 3.7 机械设备配置 (9) 四、管线迁改方案 (9) 4.1 污水管线迁改方案 (9) 4.2 雨水管线迁改方案 (10) 4.3 给水管线迁改方案 (11) 4.4 燃气管线迁改方案 (12) 4.5 强电管线迁改方案 (13) 4.6 弱电管线迁改方案 (14) 4.7 路灯管线迁改方案 (15) 五、管线改迁施工工艺 (16) 5.1 雨污水管线迁改 (16) 5.2 给水管道迁改 (21) 5.3 燃气管线迁改 (25) 5.4 电力管线迁改 (28) 5.5 弱电管道迁改 (30)

六、质量保证措施 (31) 6.1 质量保证体系 (31) 6.2 质量保证总体措施 (34) 6.2.1 组织保证 (34) 6.2.2 制度保证 (34) 6.2.3 技术交底制度 (34) 6.2.4 质量控制措施 (34) 七、施工进度保证措施 (34) 7.1 组织保证措施 (34) 7.2 管理和技术措施 (35) 7.3 经济保证措施 (35) 7.4 资源保证措施 (36) 八、管线迁改应急预案 (36) 8.1 管线迁改施工的预防及保护 (36) 8.2 应急响应 (37) 8.3 应急措施 (37) 8.4 善后处理 (37) 8.5 事故调查及责任追究 (38) 九、安全技术措施 (38) 9.1 一般要求 (38) 9.2 管线安全保证措施 (39) 9.3 施工用电安全措施 (39) 9.4 施工机械安全措施 (40) 9.5 消防措施 (40) 9.6 交通安全保证措施 (40) 十、文明施工及环境保护 (41) 10.1 文明施工管理体系及措施 (41) 10.1.1 文明施工目标 (41) 10.1.2 现场文明施工措施 (41) 10.2 环境保护体系及措施 (42) 10.2.1 环境保护目标 (42)

(完整版)设计变更总结

n s e 1.目的 为了加强设计变更签证变更及现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于长春公司工程项目的设计变更及现场签证的管理。 3.职责 3.1 长春公司成本管理部按照集团财务部成本审算中心所编制下发的设计变更及现 场签证管理办法适用于长春公司的管理规定,并负责本办法的解释、指导、监督检查。 3.2 长春公司各有关部门、人员(包括经办、审批、资料管理等)负责贯彻执行本 管理办法。 4.方法与过程控制 4.1 设计变更签证变更及现场签证要严格执行以下原则:资料归附件一 《关 于设计变更、现场签证事项的协议》 附件二 设计变更通知单 附件三 现场签证通知单 附件四 变更签证预算书 附件五 变更签证预算审核意见汇总表 4.1.1 权力限制原则:公司对设计变更签证变更及现场签证管理实行严格的权限规定, 不在权限范围之内的签字一律无效,如对公司造成损失,追究越权签字人的责 任。 4.1.2 时间限制原则:公司对设计变更签证变更及现场签证及其结算实行严格的时间限 制,禁止事后补办。 4.1.3 一单一算原则:一个设计变更签证变更及现场签证单应编制一份结算单,且对 应一个工程合同。 4.1.4 一月一清原则:每月10日前,成本部现场造价师、承包单位应就截止上月末已 完工且手续完备的设计变更及现场签证,核清造价并签字确认,交部门领导复核。

n g b e r o 4.1.5 完工确认原则:当设计变更签证变更及现场签证完工后,工程部现场工程师和 监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认,如属隐蔽工程,必须在其覆盖之前签字确认。 以便及时确认变更签证变更、签证费用; 4.1.6 原件结算原则:设计变更签证变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的 依据原件,复印件不能作为结算的依据。的。 4.1.7 多级审核原则:设计变更签证变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上 的审核。 4.1.8 法律约束签订协议原则:50万元以上的工程合同,金额较大的必必须另行签订 《关于设计变更及现场签证的协议》,作合同补充协议,供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。 4.1.9 标准表格原则:所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。见 附件,主体合同一定要签该协议。; 5.设计变更签证变更内容、格式要求及流程 5.1 设计变更的内容及格式要求 5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化,一般需要设计单位的签字、 盖章,或者公司有关职能部门(设计部、工程管理部)代签。 5.1.2 设计变更的主要类型:。 ◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况,而导致做法变动、材料 代换或其他变更事项; ◆由于设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容,而导致做 法变动、材料代换或其他变更事项; ◆由于工程管理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施 等,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; ◆由于销售部、客户服务部、业主要求提出变更,而导致做法变更、材料代换 或其他变更事项。 5.1.3 所有设计工程变更签证变更必须使用公司规定的标准表格(见附件),并明确 以下内容:编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。

图纸变更说明

设计图变更说明 由于丽江美尔澳斯特精品酒店的设计图纸对水电施工细节有部分内容没有具体到位,2015年9月6日由酒店管理方、建设方、装修方在对图纸进行了会审,对没有详细标注的和有疑问的部分进行核准,现场进行了调整并确认尺寸和方案,特进行变更说明: 1.从第一版图纸到最终图纸阅读灯无具体位置。且开关与灯控相矛盾。处 理方案:大床房按照两灯分开在各个床头柜单控制,灯位置为H130,床头往外150定;标间阅读灯就放在床头柜的中央,位置是H130,床头柜中心,单控。 2.双人间(标间)床头柜只有一个USB插座是否够用? 处理方案:按照图纸施工。 3.床头柜中间位置只有540,按照图纸上要7个底盒位置全部装满了。 处理方案:对灯开关进行优化处理,尽量简洁明了,除房间走廊灯和展示柜的灯做双控,其他都用单控(大床房双控灯放在靠卫生间的床头柜上)4.上次开会提出的请打扫开关仍无位置及布线图。 处理方案:按照六合一门显布线图执行。 5.图纸上标出电视柜中的插座位置正好在中间隔板台上。H450,18隔板 H440。 处理方案:由家具的尺寸图纸配合,可以定一个具体统一的尺寸,(H520,3980) 6.卫生间内插座高度H1100,400,(高度不合理,安装后被门套压住)。处理方案:高度统一按照H1200,从门套口往里150外口推算。 7.六合一门显的布线图全无,无法综合布线。门铃控制方式及布线。 处理方案:按照六合一门显布线图布线,免打扰、清扫、门号、请稍后留一个底盒。 8.标间写字台上方(顶上灯)无任何位置及开关,布线。 处理方案:按照家具图纸设定一个具体尺寸(400 ,写字桌中心) 9.应急灯具体位置及布线无图纸。 处理方案:不断电的插座一个,灯为筒灯,位置在梁口外200,灯在过道中心线上。

管线、管道迁改方案

管线、管道迁改方案 2015年3月

一、工程简述 二、总体施工方案 三、施工工期目标 四、施工进度计划安排 五、工程质量目标 六、施工安全目标 七、环境保护计划

佛莞城际轨道管线、管道迁改方案 一、工程简述 工程名称:电力、管线、管道迁改施工 建设地点:东莞市麻涌镇、望牛墩镇、洪梅镇 工程概述: 佛莞城际轨道简称佛莞城轨或佛莞城际,是中华人民共和国广东省规划中的一条城际轨道交通线路。同时为珠三角城际轨道交通线网络规划的辐射线之一,与穗莞深城际轨道交通、莞惠城际轨道交通相衔接,项目链接广州市番禺区广州南站至东莞市麻涌镇、洪梅镇,正线长度为36.681千米。佛莞城际轨道交通工程FGZH-4标工程项目,正线起迄里程为DK30+426.400~DK36+697.556,正线总长6.2712km。从东莞麻涌镇沿江高速麻涌出口西南侧,沿西部干道南侧自东向西走行,跨越广深沿江高速、麻漳公路、景观大道、淡水河进入东莞洪梅镇,于沙望路路口东南侧与莞惠线相接。 二、总体施工方案 根据建设单位对本工程工期、质量、安全的具体要求,我们按照“全面规划,统筹兼顾,合理安排好各项施工任务,确保工期、质量、安全各项目标实现”的整体思路,组建由高素质的技术人员和管理人员组成的管理机构,合理组织、科学施工。 根据本工程的特点和现场实际情况,按照“平行展开、保证关键、兼顾一般,确保安全、质量、工期目标”的总体思路,在2015年12月10日前完成管线、管道迁改。 1、迁改措施

1.1做好拆迁调查 针对重点地段的施工特点,在施工前首先要组织技术人员对每一地段进行详细的 现场调查和勘察,然后根据调查和勘察的实际情况,编制出具体的拆迁方案,与产权 单位共同到现场,确认此方案是否可行,在经过反复多次的修改和完善的基础上,双 方共同确定最终方案。 1.2制定施工计划 针对拆迁工程的特点及当地的气候条件,施工前应做好合理部署。针对性的做好 合理的施工计划,确保工程施工的顺利进行。 1.3合理配置资源 根据本工程施工重点,兼顾整个工程的施工工期及建设单位对个别地段的特殊安排来统筹调配,以确保整个工程施工的协调开展和有序进行。 1.4搞好外部配合 外部配合的好坏是直接影响我们线路拆迁施工能否顺利进行的关键环节,所有 在施工组织时候我们将在项目经理部和分部配备专职人员负责此项工作的实施。 1.4.1与建设单位的配合 施工前,根据本工程具体情况编制切实可行的施工组织设计报请建设单位批发;在整个施工过程中,严格按照建设单位的统一部署组织和安排施工,根据建设单位的 要求无条件地调整施工计划,确保本工程施工质量及工期满足建设单位的要求。 1.4.2与设计单位的配合 由于拆迁工程施工与站前工程基本同步甚至超前,路基、房建等工程在施工前 期还没有明线的界限,因此应积极与设计单位配合,明确铁路建筑限界规划,确保拆迁工程一次成功。 1.4.3与监理单位的配合 施工中严格执行工程质量监理工作的有关规定,虚心听取监理工程师的意见, 对于监理工程师提出的整改意见,及时整改、克服。施工中执行一致的标准,任何人 不得干扰、阻碍监理工程师的工作。 1.4.4与沿线地方政府的配合

迁改工程施工设计说明书

. 设计说明 (1) 1. 概述 (1) 1.1. 工程概况 .......................................................... 1……. 12 设计依据 .......................................................... 2…… 13 设计容、围 ........................................................ 2…… 14 主要工作量 ....................................................... 2…… 1.5. 工程投资及线路技术经济指标 (12) 2. 光缆线路路由及自然条件 (12) 2.1. 光缆线路路由及敷设式 (12) 2.2. 沿线自然及交通条件 (13) 3. 主要设计标准 (13) 3.1. 光缆主要性能及施工验收指标 (13) 3.2. 光缆接头盒主要技术性能 (14) 3.3. 光缆线路施工验收指标 (15) 4. 光缆线路敷设安装要求 (16) 4.1. 光缆线路端别 (16) 4.2. 施工复测 (16) 4.3. 一般敷设要求 (16) 4.4. 光缆的配盘 (17) 4.5. 光纤及光缆接续 (17) 4.6. 光缆的重迭和预留长度 (17)

4.7. 光缆敷设安装的最小曲率半径要求 (18)

5. 光缆的防护措施 (18) 5.1. 防强电 (18) 52 防机械损伤 (19) 6. 光缆线路敷设安装建设标准 (19) 7. 管道工程建设案 (19) 7.1. 管道管材的选用 (19) 7.2. 管道建设路由 (19) 7.3. 人(手)的选用 (19) 7.4. 通信管道的保护及注意事项 (20) 8. 施工注意事项 (20) 8.1. 通信管道同其他地下管线及建筑物间的最小净距 (20) 8.2. 人(手)坑及管道沟开挖 (21) 8.3. 管道沟(坑)回填土 (22) 8.4. 管道基础 (22) 8.5. 敷设钢管管道 (23) 8.6. 铺设管道 (23) 8.7. 管道包封 (23) 8.8. 管道埋深 (23) 8.9. 人防水 (23) 8.10. 开挖管道沟和人坑抽水 (23) 8.11. 人(手)建筑 (24) 8.12. 管道建设中特殊情况的处理 (25) 9. 安全注意事项及防护措施 (25) 10. 其它需要说明的问题 (26) 二.预算说明 (28)

相关文档