1.为什么35kv每一段的母线上都装设避雷器?

2.避雷器的作用是什么?

3.从电气主接线图上看,母线避雷器只装设一相还是三相都装设?

4.为什么35kv变压器引线上装设避雷器?为什么一个变压器引线上有避雷器,而另一个变压器的引线上没有?

5.为什么主变压器的110kv中性点装设一只避雷器,此避雷器如何选择?6.为什么主变压器的10kv引线上装设了一相避雷器?

7.为什么电力变压器一般总有一个三角形接线的绕组?

8.当无过电压时,避雷器的功率有多大?

9.电流互感器和电压互感器使用上有什么不同?应注意什么?

10.避雷器或电压互感器回路为什么不装设断路器?实际装设了什么?

11.电压互感器的保护用熔断器按照什么条件选择?能否保护电压互感器的过负荷?

12.为什么110kv没有装设熔断器?

13.35kv和10kv出线为什么装设两相电流互感器?当中间相发生接地故障时,保护能否动作?若不能怎么办?

14.110kv出线为什么装设三相电流互感器?

15.变压器三侧回路为什么装设三相电流互感器?

16.断路器按照什么条件选择?按什么条件校验?

17.隔离开关按照什么条件选择?按什么条件校验?

18.高压开关柜按照什么条件选择?按什么条件校验?

19.电流互感器、电压互感器是否校验动、热稳定?

20.说明变电所用电的获得。包括操作电源的获得、照明电源的获得。

21.操作电源是干什么用的?

22.主变压器的总容量是按照什么条件选择的?

23.变电所的总容量是如何决定的(包括各出线)?

24.35kv、10kv中性点如何处理?我国35kv、10kv为什么采用中性点不接地?25.测量用的电流互感器和电压互感器的变比按什么原则选择?

26.电压互感器二次侧的开口三角形的作用是什么?

27.35kv、10kv用于单相接地故障的绝缘监查的方法有几种?各有何特点?他们一般是动作于跳闸还是信号?为什么不立即跳闸?

28.设计书中出现的环境温度为室外温度,用于室内设备选择时,应如何换算?29.设计书中的最热月平均温度是干什么用的?

30.相间短路有几种类型?相应的保护一般是那些?

31.当选择的电流互感器动、热稳定不满足要求时,可怎么办?

32.当你的供电系统需要退出一台主变压器时,你将如何甩负荷?应先切除那种类型的负荷?

33.说明断路器的作用?隔离开关的作用?为什么断路器的两侧各加装一组刀闸?

34.母线是干什么用的?35kv、10kv为什么用硬母线?用软母线可以吗?35.变电所内的道路有什么要求?包括:转弯的曲率半径,道路的宽度要求,回车道,设备维修等。

36.变电所大门至主变压器的道路多宽?

37.屋内配电装置的门有什么要求?

38.变电所内的电缆沟有什么要求?

39.110kv的母线按照什么条件选择?还需校验动、热稳定吗?

40.说明110kv电气主接线的选择依据?

41.35kv、10母线按照什么条件选择?还需校验动、热稳定吗?

42.母线的导体截面积按照什么条件选择?

43.10kv母线桥的选择原则?(导体截面积)

44.10kv出线为架空出线时,有时在出线口加装一组避雷器,为什么?45.110kv有两回电源线,如果两回线互为备用,对于备用电源线出口,是否加保护?

46.110kv有两回电源线,如果两回线互为备用,备用线投入时,应注意什么?47.110kv有两回电源线,如何实现两电源并列运行?

48.35kv、10kv室内配电装置,当出线全部采用架空出线时,在高压柜的布置上应注意什么?如果达不到要求怎么办?

49.旁路母线的作用是什么?系统正常运行时,旁路母线是否带电?

50.在110kv母线的分段上加装两组隔离开关,其目的是什么?

51.110kv分段上的断路器叫什么名称?有什么作用?

52.假设110kv母线并列运行,现一回出线断路器需要检修,是说出断路器退出运行的操作步骤和投入运行的操作步骤。

53.110kv、35kv侧主变压器引线是按照什么电流选择的?主要考虑了什么因素?

54.10kv分段设备(断路器、电流互感器、隔离开关)是按照什么电流选择的?55.两台主变压器在布置有什么要求?如果空间距离不够怎么办?

56.主变压器为什么采用三绕组变压器,而不采用两台双绕组变压器,在这方面规程是如何规定的?

第二部分

第一章总则

第1条变电所的设计必须贯彻执行党的有关方针、政策。设计中应不断总结实践经验,在保证安全运行、经济合理的条件下,力求接线简化、布置紧凑和逐步提高自动化水平,并积极慎重地采用新技术。

第2条本城适用于电压为35~330千伏、每台变压器容量为5000千伏安以上新建变电所的设计,扩建工程的设计可参照执行。

电压为35千伏、每台变压器容量为1600~4000千伏安新建变电所的设计,可参考本规程的有关规定,但应予适当简化。

第3条变电所应根据5~10年电力系统发展规划进行设计。

枢纽变电所[注]连接的电源数和回路数,还应根据电力系统运行的安全和经济等条件确定。

注:枢纽变电所连接电力系统的几个部分或汇集多个电源的110千伏及以上的变电所。

第二章所址选择和所区规划

第一节所址选择

第4条变电所的所址应符合下列要求:

一、接近负荷中心;

二、不占或少占农田;

三、便于各级电压线路的引入和引出。架空线路走廊应与所址同时确定;

四、交通运输方便;

五、具有适宜的地质条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带等);

如所址选在有矿藏的地区,应征的有关部门的同意;

避开有危岩和易发生液石的场所;

六、尽量不要设在空气污秽地区,否则应采取防污措施或设在污源的上

风侧;

七、110~330千伏变电所的所址标高在百年一遇的高水位之上,35千伏

变电所的所址标高宜在50年一遇的高水位之上,否则应有防护设施;

八、所址不应为积水淹浸,山区变电所的防洪设施应满足泄洪要求;

九、具有生产和生活用水的可靠水源;

十、适当考虑职工生活上的方便;

十一、确定所址时,应考虑对邻近设施的影响。

第二节所区规划和建筑物、构筑物的布置

第5条所区内建筑物、构筑物的布置应紧凑合理,充分利用地形,并考虑便于扩建。

为了减少所区占地面积或面积受到限制时,配电装置中应尽量采用减少占地的电器,或在布置上应采用高型或半高型方式等。

第6条所区的竖向布置,应符合下列要求:

一、尽量利用原有自然地形,减少土石方量,且不致造成扩建时填、挖土石的困难;

二、建筑物的标高、基础埋深、路基和管线埋深,应互相配合。建筑物的屋内地面一般高出屋外地面150~300毫米,并根据地质条件考虑沉降量;

三、所区应有排水措施,各地段的设计坡度不应小于0.5%;

四、所区地面坡度不应超过8%,如土质易受冲刷,不宜超过5%,必要时可采取其他措施,如阶梯形布置等,但应便于所内运输。

第7条在装有同步调相机的变电所中,令却塔或喷水池与主变压器、屋外配电装置和建筑物间的距离不应小于表2所列数值。

冷却塔或喷水池应尽量布置在主变压器、屋外配电装置和建筑物的冬季主导风的下风侧。

表2冷却塔、喷水池与主变压器、屋外配电装置和

建筑物间的最小距离(米)

注:1.在污秽地区,冷却塔、喷水池与屋外配电装置的距离应比表中数值适当加大;

2.当冬季采暖计算温度在0℃以上时,表中各项数值可适当减小。

第三节管线布置

第8条地下管线一般沿道路平行布置。如地下管线与道路交叉,其交叉长度应为最短。

第9条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应根据敷设和检修的要求。建筑物基础的构造,管线的埋深深度,检修井的位置及当地其他条件确定,其最小净距可参照附录一所列数值。

第10条地下管线一般采用直埋敷设。

第11条 110~330千伏变电所一般设给、排水管道;所区内建有井水的35千伏变电所,一般不设给水管道,但变电所附近已有公用给水管道者除外。

第四节所区内、外道路

第12条变电所应有道路与外部公路连接,其路面宽度一般不小于3.5米。变电所内应设置环形道路或回车道,环形道路路宽一般为3米。由变电所大门至主变压器的道路可适当加宽。

第13条所区内、外道路一般采用中级路面或次高级路面。

第14条变电所内应设巡视小道,并可利用电缆沟盖板作为部分巡视小道。

第三章电气部分

第一节主变压器

第15条变电所中一般装设两台主变压器。

如只有一个电源或变电所可由中、低压侧电力网取得备用电源,可装设一台主变压器。

第16条变电所中主变压器一般采用三相式变压器,其容量应根据电力系统5~10年的发展规划进行选择。

装有两台及以上主变压器的变电所中,当一台断开时,其余主变压器的容量一般保证60%的全部负荷,当应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷。

第17条有两种电压与110千伏及以上中性点直接接地的电力网连接的变电所,如技术经济合理,一般采用自耦变压器。

第18条具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器一般采用三绕组变压器。

第19条电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压的要求,应尽量采用有载调压变压器。

当电力系统运行确有需要时,可装设单独的调压变压器。

第二节主接线

第20条变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足运行可靠、简单灵活、操作方便和节约投资等要求。

第21条当能满足运行要求时,变电所高压侧应尽量采用断路器较少的或不用断路器的接线,如线路变压器组或桥形接线等。当能满足电力系统继电保护的要求时,也可采用线路分支接线。如有扩建的需要,在布置上应为过渡到最终接线准备条件。

第22条 110~220千伏配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用分段单母线接线。

枢纽变电所中,当110~220千伏出线在4回及以上时,一般采用双母线接线。

第23条 35~60千伏配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线为2回以上时,一般采用分段单母线或单母线接线。出线回路数较多,连接的电源较多、负荷大或污秽环境中的35~60千伏屋外配电装置,可采用双母线接线。

6千伏和10千伏配电装置中,一般采用分段单母线或单母线接线。

第24条配电装置中的旁路设施或专用的旁路断路器,应按下列条件设置:

一、采用分段单母线的110~220千伏配电装置中,除断路器允许停电检修外,一般设置旁路设施。

当有旁路母线时,应首先采用以分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线。当220千伏出线为5回及以上或110千伏出线为7回以上时,一般装设专用的旁路断路器。在枢纽变电所中,当220千伏出线为4回及以上或110千伏出线为6回及以上时,也可装设专用的旁路断路器。

主变压器的110~220千伏侧断路器,宜接入旁路母线。

二、35~60千伏配电装置中,一般不设旁路母线;如线路断路器不允许停电检修,可设置其他旁路设施。

三、当地区电力网用户不允许停电检修线路断路器时,采用单母线或分段单母线的6千伏和10千伏配电装置中,可设置旁路母线。

第25条接在母线上的阀型避雷器和电压互感器

第三部分

第一章总则

第一节一般规定

第1条本规定供选择交流3~330千伏导体和电器使用;适用于单机容量为10000~300000千瓦发电厂、单台变压器容量为5000千伏安及以上、电压为35~330千伏变电所的新建或扩建工程,对上述规模以下的发电厂、变电所以及改建工程可参照使用。

第2条选择导体和电器的一般原则如下:

一、应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;

二、应按当地环境条件校核;

三、应力求技术先进和经济合理;

四、与整个工程的建设标准应协调一致;

五、选择导体时应尽量减少品种;

六、扩建工程应尽量使新老电器型号一致;

七、选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。在特殊条件下,选用未经正式鉴定的新产品时,应经上级批准;

第3条选用的电器及电缆允许最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压。

第4条选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。

由于高压开断电器没有连续过载的能力,在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。

在断路器、隔离开关、空气自然冷却限流电抗器等电器各部分的最大允许发热温度,不超过《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763—74所规定的数值情况下,当这些电器使用在环境温度高于+40℃(但不高于+60℃)时,环境温度每增高1℃,建议减少额定电流1.8%;当使用在环境温度低于+40℃时,环境温度每降低1℃,建议增加额定电流0.5%,但其最大过负荷不得超过额定电流的20%。

第5条验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为

本期工程建成后的5—10年)。

确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

第6条对不带电抗器回路的计算短路点应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。

对带电抗器的6~10千伏出线与厂用分支线回路的计算短路点。除其母线与母线间隔开关之间隔板前的引线和套管应选择在电抗器前外,其余导体和电器一般选择在电抗器后。

第7条导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统,自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况验算。

第8条用熔断器保护的导体和电器可不验算热稳定,除用有限流作用的熔断器保护者外,裸导体和电器的动稳定仍应验算。

用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。

第9条验算裸导体及110千伏以下电缆短路热效应的计算时间,一般采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。如主保护有死区时,则应采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值。

电器和110千伏及以上充油电缆的短路热效应计算时间,一般采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。

第10条除配电装置的汇流母线、厂用电动机的电缆等外,长度在20米以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择。

导体的经济电流密度可参照表1所列数值。

表1 导体的经济电流密度(安/毫米2)

按本条件选择的导体截面,应尽量接近经济电流密度的计算截面。当无合适规格导体时,允许小于经济电流密度的计算截面。

第11条电器引线的最大拉力不应大于电器端子允许的机械荷载。

第二节环境条件

第12条选择导体和电器时,应按当地环境条件校核。当气温、风速、温度、污秽、海拔、地震、覆冰等环境条件超出一般电器的基本使用条件时,应通过技术经济比较分别采取下列措施:

一、向制造部门提出补充要求,订制符合当地环境条件的产品:

二、在设计或运行中采取相应的防护措施,如采用屋内配电装置、水冲洗、减震器等。

第13条选择导体和电器的环境温度一般采用表2所列数值。

第14条选择屋外导体时,应尽量考虑日照的影响。对于按经济电流密度选择的屋外导体,如发电机引出线的封闭母线、组合导线等,一般不校验日照的影响。

计算导体日照的附加温升时,日照强度一般取0.1瓦/厘米2。风速取0.5米/秒。

日照对屋外电器的影响,应由制造部门在产品设计中考虑。

第15条选择导体和电器时的最大风速,一般采用离地10米高,30年一遇10分钟平均最大风速。阵风对屋外电器及电瓷产品的影响,应由制造部门在产品设计中考虑。

第16条在积雪、复冰严重地区,应尽量采取防止冰雪引起事故的措施。

隔离开关的破冰厚度,应大于安装场所最大复冰厚度。

第17条选择导体和电器时的相对湿度,一般采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。对湿度较高的场所,应采用该处实际相对湿度。当无资料时,相对湿度可比当地湿度最高月份的平均相对湿度高5%。

表2 选择导体和电器的环境温度(℃)

注:1. 年最高(或最低)温度为一年中所测得的最高(或最低)温度的多年平均值。

2. 最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。

第18条为保证空气污秽地区导体和电器的安全运行,在工程设计中应根据污秽情况选用下列措施:

一、增大电瓷外绝缘的有效泄漏比距或选用有利于防污的电瓷造型,如采用半导体釉、大小伞、大倾角、钟罩式等特制的绝缘子。

二、采用屋内配电装置。1级及以上污区新建电厂和枢纽变电所的35千伏配电装置、2级污区的60~110千伏配电装置一般采用屋内配电装置。

污秽地区分级及电瓷绝缘有效泄漏比距暂按表3规定。

表3 污秽地区分级及电瓷绝缘有效泄漏比距(厘米/千伏)

注1、现有有效泄漏比距为1.6厘米/千伏的产品,仍可在0级场所使用。

2、轻污秽的火电厂指没有冷水塔的火电厂、冷水塔装有除水器的火电厂或烟囱高度

及烟灰排放量符合《工业三废排放试行标准》、冷水塔至屋外配电装置的风向和

距离符合规程要求的火电厂。

3、对于2级污区的屋外配电装置。在没有合适产品的情况下,目前也可在采用2.3~

2.6厘米/千伏防污型产品的同时,再采取加强清扫或装设水冲洗装置,涂用硅脂、

有机硅油类涂料等措施,以加强防污性能。

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

货运铁路牵引变电所的电气系统毕业设计说明

货运铁路牵引变电所的电气系统设计毕业设计任务书 题目货运铁路牵引变电所的电气系统设计 学生学号班级专业电气工程及其自动化 承担指导任务单位电气工程系导师导师 职称 讲师 一、主要容 1. 按规定供、馈电容量与要求确定电气主结线。 2. 短路电流计算。 3. 牵引变压器容量、型式及台数的选择。 4. 母线(导体)和主要一次电气设备选择。 5. 配置所需的二次系统,并进行继电保护整定计算。 6. 进行防雷与接地的设计。 二、基本要求 1. 设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。 2. 绘制出牵引变电所电气主接线图。 三、主要技术指标(或研究方法) 1. 包含有A、B两牵引变电所的供电系统示意图如图1所示。 图1 牵引供电系统示意图 2. 电力系统1、2均为区域变电站,电力系统容量分别为4000MVA和4800MVA选取基准容量Sj为100MVA,在最大运行方式下,电力系统1、2的综合电抗标幺值分别为0.10和0.12,在最小运行方式下,电力系统1、2的综合电抗标幺值分别为0.11和0.14。 对每个牵引变电所而言,110kV线路为一主一备。 图1中,L1、L2、L3长度分别30km、50km、20km。线路平均正序电抗X1为0.4Ω/km, 平均零序电抗X0为1.2Ω/km。 基本设计数据如表1所示。 表1 牵引变电所基本设计数据 项目A牵引变电所 左臂负荷全日有效值(A)560 右臂负荷全日有效值(A)780 左臂短时最大负荷(A)[注] 860 右臂短时最大负荷(A)1080

毕业设计开题报告

摘要 货运铁路牵引变电所是铁路系统的重要组成部分,起着变换和分配电能的作用,它直接影响整个铁路系统的安全与经济运行。 本设计主要针对牵引供电系统进行设计和研究。主要包括牵引负荷的计算、主变压器接线方式的分析比较、主变压器型号和台数的选择、牵引变电所进线和馈线方式的选择、短路计算、高压设备的选取和校验、继电保护的拟定与计算、牵引变电所防雷与接地装置的设置。其中电气主接线是变电所设计的主要环节,直接关系着整个变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,并且是牵引变电所电气部分投资大小的决定性因素。短路电流计算是本次设计的关键部分,通过计算对断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、熔断器等进行选择校验和进行继电保护的拟定计算。 本次毕业设计实现了任务书要求的全部容,选择出牵引变压器,高压侧、低压侧的电气设备,确定了主接线方式。并且用AutoCAD绘出了系统的主接线图。 关键词:主接线主变压器电气设备

110kV变电站设计开题报告

110kv变电站110kv线路保护及主系统设计 1课题来源 本课题为某110kv中心变电站110kv线路保护记主系统设计课题。该变电站是最末一个梯级电站,装机容量600万千瓦,年发电量301亿千瓦时,用地总面积为8070.1374公顷。向家坝水电站110kV中心变电站为向家坝水电站提供施工供电电源和电站建成以后作为厂用电备用电源的一座变电站。设计容量为3 50MVA,电压等级为110/35/10kV, 110kV进出线有5条,中压35kV侧有10 回出线,低压10kV侧有20 回出线. 2 设计的目的和意义 110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。它是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所主要环节,电气主接线连接直接影响运行的可靠性、灵活性。它的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定。 随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。 3 国内外的现状和发展趋势 目前,我国小城市和西部地区经济的不断发展对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。因此,一方面需要创造条件有针对性地提高对小城市以及农村的变电站的建设,加强专业知识的培训来提高变电技术;另一方面,可以通过媒介积极开展技术交流,通过实践去体验、探索。 当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、

110kV变电所毕业设计说明书

目录 第一章原始资料分析 (2) 第二章变电所接入系统设计 (3) 第三章变电所地方供电系统设计 (4) 第四章主变压器的选择 (6) 第五章所用变压器的选择 (14) 第六章主接线的设计 (16) 第七章变电所电器设备的选择 (19) 第八节继电保护的配置 (24) 参考资料 (27)

第一章原始资料分析 一、原始资料 1、待建110KV降压变电所从相距30km的110KV东郊变电站受电。 2、待建110KV降压变电所年负荷增长率为5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。 3、地区气温: ?1?年最高气温35℃,年最低气温–15℃。 ?2?年平均气温15℃。 4、待建110KV降压变电所各电压级负荷数据如下表: 二、对原始资料的分析计算 为满足电力系统对无功的需要,需要在用户侧装设电容器,进行无功补偿,使用户的功率因数提高,35kV线路用户功率因数提高到0.9为宜,10kV线路用户功率因数应不低于0.9。 根据原始资料中的最大有功及调整后的功率因数,算出最大无功,可得出以下数据:

第二章变电所接入系统设计 一、确定电压等级 输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级。选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。因此待建110KV变电所的最高电压等级应为110kV。 二、确定回路数 该110KV变电所建成后,所供用户中存在Ⅰ、Ⅱ类重要负荷,因此110KV变电所应采用双回110KV线路接入系统。 三、确定110KV线路导线的规格、型号 由于该待建110KV变电所距离受电110KV东郊变电站30KM,处于平原河网地区,因此应采用架空线路,导线选择LGJ型。 四、110KV线路导线截面选择 导线截面积选择的一般方法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然

某中心牵引变电所电气系统设计_毕业设计

某中心牵引变电所电气系统设计 某中心牵引变电所电气系统设计毕业设计任务书题目某中心牵引变电所电气系统设计 学生姓名学号 5 班级专业电气工程及其自动化 承担指导任务单位电气工程系导师 姓名 导师 职称 讲师 一、主要内容 1.按规定供、馈电容量与要求确定电气主接线。 2.短路电流计算。 3.牵引变压器容量、型式及台数的选择。 4.母线(导体)和主要一次电气设备选择。 5.配置所需的二次系统。 6.进行防雷与接地的设计。 二、基本要求 1.设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。 2.绘制出牵引变电所电气主接线图。 三、主要技术指标(或研究方法) 1.包含有A、B、C三个牵引变电所的供电系统示意图如图1所示。 图1 牵引供电系统示意图 图1中对每个牵引变电所而言,220kV线路为一主一备。待建牵引变电所为牵引变电所A,220kV线路向220kV地区变电所供电,供电容量为2000MVA。图1中L1、L2、L3、L4长度分别30km、15km、15km、20km。线路平均正序电抗X1为0.4Ω/km,平均零序电抗X0为1.2Ω/km。 2.气象资料:本地区最高温度为38℃,最热月平均最高气温29℃,最热月地下0.8m处平均温度为22℃,年主导风向为东风,年雷暴雨日数为20天。 3.地质水文资料:本地区海拔60m,底层以砂黏土为主,地下水位为2m。 4.电源短路容量:电力系统容量分别为3000MVA 、2800MVA。选取基准容量为100MVA,在最大运行方式下,电力系统的综合电抗标幺值为0.21、0.23;在最小运行方式下,电力系统的综合标幺值为0.30、0.35。 5.负荷资料:

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

110KV变电所毕业设计毕业设计

“发电厂及电力系统”专业大学毕业设计任务书 设计题目:区域电力网及降压变电所设计 毕业设计任务书 一、区域电网的设计内容 1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。据已有电厂的供电情况。作出功率平衡。 2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。 3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。 4、评定电网接线方案。 二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。具体要求如下: 1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。 2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。 3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。 4、分析确定所用电接线方式。 5、进行继电保护及互感器的配置。 6、进行选择设备所必须的短路电流计算。 7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。 8、选择10kV 硬母线。 9、进行防雷及保护接地的规划。 三、设计文件及图纸要求: 1、设计说明书一份; 2、计算书; 3、图纸(2号)。 (1)区域电网接线图; (2)变电所一次接线图;

原 始 资 料 一、区域电网设计的有关原始资料 1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D 图; 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料; 变电所 编 号 最大负荷 MW 功率因数 COSφ 二次侧 电压kV 调 压 要 求 负荷曲线 性 质 重要负荷 % A 20 0.92 10 顺 A 60 B 23 0.9 10 逆 B 51 C 27 0.9 10 逆 B 60 D 20 0.92 10 常 A 70 4、典型日负荷曲线 典型日负荷曲线(A ) % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

牵引变电所的设计

第1章概论 1.1 课题研究的目的意义 牵引变电所是电气化铁路牵引供电系统的心脏,它的主要任务是将电力系统输送来的三相高压电变化成适合电力机车使用的电能。而电气主接线反映牵引变电所设施的主要电气设备以及这些设备的规格、型号、技术参数以及在电气上是如何连接的,高压侧有几回进线、几台牵引变压器,有几回接触网馈电线。通过电气主接线可以了解牵引变电所等设施的规模大小、设备情况。 1.2 电气化铁路的国内外现状 变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。在电能是社会生产和生活质量中最为重要的能源和动力的今天,变电所的作用是很重要的当前我国进行的输变电建设和城乡电网的建设与改造,对未来电力工业发展有着重要的作用。因此,产品技术要先进,产品质量要过硬,应达到30~40年后也能适用的水平;而且产品必须要国产化。现阶段我过主要是使用常规变电所。常规变电所即采用传统模式进行设计、建造和管理的变电所,一般为有人值班或驻所值班,有稳定的值班队伍。继电保护为电磁型,电器就地控制,不具备四遥、远方操作功能,需要一支训练有素的运行与检修队伍和一整套相应的管理机构、制度进行管理,以满足安全运行的要求。这种模式有许多不足之处。我国的近期目标是既要充分利用原有设备,又要能够适应微机远动自动化系统;既要实现无人值班,又要满足安全经济运行的要求。 国外的变电所研究已经远远超过我国,他们在变电站的运行管理模式上, 已经能做到无人值守。 1.3 牵引变电所 1.3.1 电力牵引的电流制 电力牵引按牵引网供电电流的种类可分为三种电流制,即直流制、低频单相交流制和工频单相交流制。 (1) 直流制 即牵引网供电电流为直流的电力牵引电流制。电力系统将三相交流电送到牵引变

供电毕业设计答辩问题汇总

供用电专业毕业设计答辩问题汇总 1、负荷重要性分类及如何保证其供电可靠性 2、为何要限制短路电流限制短路电流的基本措施有哪些 3、对电气主接线的基本要求有哪些 4、隔离开关与断路器的主要区别有哪些它们的操作步骤应如何正确配合为防止误操作,通常采用哪些措施 5、试叙述电压互感器的配置原则你在设计中是如何配置电压互感器的 6、电压互感器二次侧能否短路为什么 7、电压互感器二次侧为什么必须接地

8、电压互感器断线有哪些信号以你设计的预告信号回路说明其动作过程。 9、电压互感器的两套低压线圈各有什么用途 10、电流互感器二次侧为什么不允许开路开路以后有何现象如何处理 11、电压互感器二次侧接线有几种方式试绘制接线图。 12、电流互感器回路中可设置熔断器吗为什么 13、高压断路器在电力系统中有何作用你在设计中选用了哪几种断路器 14、隔离开关的用途是什么用隔离开关可以进行哪些操作

16、为什么35 KV线路不采用全线架设地线 35 kV及以上变电站和重要用户的供电,应采用双回路供电方式,但双回路线路应采用不平衡的绝缘方式,即一条线路采用悬式绝缘子,另一条线路采用合成绝缘子,保证线路被雷击或发生严重污闪事故后,不至于两条线路同时停电,增加线路耐雷、耐污能力,确保供电的延续性。 18、无限大容量系统有何特点 31、你选择主变压器的依据是什么 据供电地区对电能的需求量,选择变压器的容量,根据输入电压和输出电压选择变比,根据对电路稳定性的要求选择明备用或按备用,明备用按额定容量70%选择,暗备用按100% 选择, 32、你的设计中主变压器设置哪些保护它们的保护范围如何划分 34、你在设计中对10KV母线装设了专用的母线保护吗为什么 35、你的设计中10KV电缆引出线路配置了哪些保护,各保护是如何整定的

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

变电站设计答辩题目

变电站设计答辩题目 1、对电气主接线有哪些基本要求你的主接线方案是如何确定出来的 答:对电气主接线的基本要求为:可靠性、灵活性、经济性;我的主接线方案是根据负荷的大小,在结合主接线的基本要求来分配的。 2、主接线的基本形式可分为哪几大类它们又分为哪些不同的接线形式 答:主接线的基本形式可分为:有汇流母线、无汇流母线;

无汇流母线有:单元接线、桥形接线、角形接线 操作步骤是怎样的为什么要这样操作 答:断路器的功能是:它可用来接通或断开电路的正常工作电流,过负荷电流,或短路电流,有灭弧装置,是电力系统中最重要的控制和保护电器。 停电的操作步骤是:先断开断路器---在拉开负荷侧隔离开关---在拉开母线侧隔离开关。这样操作是因为:如果没断断路器时就先拉刀闸,造成误操作,首先跳本条线路断路器,不会越级跳电源断路器,扩大停电范围。其次,当断路器未断开但时位置指示不正确时,我们拉负荷侧刀闸,则电流互感器会检测到这一信息,跳开断路器,或复压过流动作跳闸 5、隔离开关的功能是什么在具有隔离开关-断路器-隔离开关的线路中,送电的 操作步骤是怎样的为什么要这样操作 答:隔离开关的功能是:用来在检修设备时隔离电压,进行电路的切换操

作及接通或断开小电流电路。它没有灭弧装置,一般只有电路断开的情况下才能操作,在各种电气设备中,隔离开关的使用量是最多的。送电的操作步骤是:合上母线侧隔离开关—合上负荷侧隔离开关—合上断路器。这样操作是因为:当断路器是在合位,我们先合母线侧刀闸时问题,没有造成带负荷合刀闸,当合负荷侧刀闸时,开关跳,因为造成带负荷合刀闸,CT能够监测到从而跳开关。若我们先合了负荷侧刀闸,母线侧刀闸还没有合,开关不会跳,一旦合上母线刀闸时,则复压过流动作跳上一级开关,因为线路CT监测不到。 6、你所设计的主变容量是如何确定的 7、你所设计的主变连接组别是什么解释其含义 8、写出主接线中任意一个元件的含义,解释其含义,说明其作用。 9、你所设计的主接线中,各侧中性点采用的是哪些运行方式,各有什么特点 中性点直接接地系统 中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零。在这种系统中,当发生一相接地时,这一相直接经过接地点和接地的中性点短路,一相接地短路电流的数值最大,因而应立即使继电保护动作,将故障部分切除。 10、中性点非有效接地和有效接地系统,在发生单项故障时,各有什么特点 11、短路电流计算的步骤和目的是什么 12、说明某短路点短路电流计算的方法。(各元件电抗、各短路电流、短路 容量的计算公式) 13、限制短路电流的措施有哪些 14、电气设备选择的一般条件是什么 15、写出你所选的断路器的型号,解释其含义,它是怎样选出来的 16、写出你所选的隔离开关的型号,解释其含义,它是怎样选出来的 17、写出你所选的任意一条线路的型号,解释其含义,它是怎样选出来的 18、互感器的作用是什么它们在一次电路中如何连接 19、电流互感器二次侧为什么不能开路 由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。 20、对配电装置有哪些基本要求分为哪几种类型 21、你所设计的各侧配电装置是哪种类型的配电装置,各有什么特点 22、旁母母线的作用是什么画图说明停送电操作 23、你所设计中装设了哪些自动装置它们有什么作用 24、对继电保护装置有哪些基本要求简要分析之。 25、指出你所设计的主变保护的配置情况,哪些是主保护哪些是后被保护 26、指出你所设计的线路保护的配置情况,哪些是主保护哪些是后被保护 27、简要概括全所的防雷保护体系。 28、写出你所选择的避雷器型号,解释其含义,简述其保护原理。 29、简述避雷器的结构、作用,画出单支避雷器的保护范围。

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

高速铁路牵引供电系统相关问题的分析与研究毕业设计

毕业设计

摘要 高速列车与牵引供电系统直接相关,是进行牵引供电系统研究的最重要的基础。为此,文首先对牵引供电系统组成进行了详细介绍,然后结合牵引供电系统供电方式及牵引供电回路的特点,对牵引供电系统供电分析论证,针对无功功率、谐波电流、负序电流,分析了牵引供电系统存在问题提出了解决办法。然后提出了理想牵引供电系统,根据运行方式与同相供电系统,研究并分析牵引变电所的(最小)补偿容量,并提出研究后的自耦变压器(AT)供电模式,从而进行新型AT供电模式的研究。 关键词:牵引供电系统、牵引变电所、供电系统、供电回路

目录 第1章绪论 (1) 1.1 本文研究的目的和意义 (1) 1.2 国外研究现状 (2) 1.2.1 概况 (2) 1.2.2 日本 (3) 1.2.3 法国 (5) 1.2.4 德国 (6) 1.3 本文主要工作 (6) 第2章高速铁路牵引供电系统系统介绍 (7) 2.1 牵引供电部分 (7) 2.2 牵引网供电方式 (9) 2.2.1 直接供电方式 (9) 2.2.2 吸流变压器—回流线装置BT (9) 2.2.3 自耦变压器供电方式(AT) (10) 2.2.4 带回流线的直接供电方式(DN) (11) 2.3 牵引供电回路 (12) 第3章高速铁路牵引供电系统相关问题 (14) 3.1 铁道牵引供电系统的组成 (14) 3.2 铁道牵引供电系统存在的问题 (14) 3.2.1 无功功率 (14) 3.2.2 谐波电流 (15) 3.2.3 负序电流 (15)

3.2.4 解决方法 (15) 第4章高速铁路牵引供电发展的若干关键技术问题 (17) 4.1 理想牵引供电系统 (17) 4.1.1 系统构成 (17) 4.1.2 运行过程 (18) 4.2 现行方式与同相供电系统 (19) 4.2.1 同相供电系统 (19) 4.2.2 牵引变电所的(最小)补偿容量 (20) 致 (21) 参考文献 (22)

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

10KV变电所答辩题【最新版】

10KV变电所答辩题 一类题:专业基础知识部分 1、变电所的主接线的形式有哪些?比较单母线接线与双母线接线的特点。 2、变压器并列运行的条件是什么? 3、何为消弧线圈?一般有几种补偿方式?常用哪种补偿方式? 4、中性点的接地方式有几种? 各有何特点,适用范围如何? 5、电气主接线的选择有什么要求? 6、限制短路电流的措施有哪些? 7、电力系统的接地方式有几种?举例说明? 8、防雷保护有哪些措施?各自的保护范围? 9,主变的保护有哪些?

10、继电保护为什么要设主保护和后备保护? 11、继电保护应满足的基本要求是什么? 12、避雷针和避雷线有什么作用?画出单支避雷针的保护范围图? 13,变电站有哪些类型? 14、隔离开关的作用是什么?其配置原则又是什么? 15、电压互感器二次侧为什么不允许短路?电流互感器二次为什么不许开路? 16、什么是配电装置?分为几类?试述其中一种配电装置的特点? 17、电力系统短路的种类有哪些?什么情况下短路电流最大?什么是标么值计算法? 18、变压器的损耗有哪些?如何计算? 19、什么是动稳定和热稳定?

20、短路电流计算的目的是什么? 21、电力系统中性点运行方式有哪些? 22、何为组别?你的主变压器采用何种接线组别?为什么? 23、什么是经济电流密度? 24、电压互感器的接线有哪几种? 25、互感器二次接地是什么接地?有什么作用? 26、什么是进线段保护? 27、什么是最小安全净距? 28、什么是跨步电压?如何避免? 29、升压变压器和降压变压器各侧绕组怎样排列?绕组参数的大小有何特点?

30、电流互感器和电压互感器的作用是什么? 二类题:设计课题内容部分 1、线路停送电的操作原则? 2、叙述你的主接线方案是如何得出来的?各变压器容量是如何选择出来的? 3、馈线的最大工作电流计算公式? 4、说出你设计的主接线图中任意一个设备型号中各字母和数据代表意义? 5、不同中性点运行方式系统中发生单相接地短路时,如何进行处理? 6、在主接线中为什么有些地方装三相电流互感器,而有些地方装两相?为什么? 7、举例说明你在设计中选择和校验某电气设备的步骤。

牵引变电所接地防雷系统的设计

齐鲁工业大学 毕业设计 题目:牵引变电所接地防雷系统的设计 系别: 专业: 班级: 学生姓名: 指导教师: 完成日期:

摘要 牵引变电所是铁路供电系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。雷电具有很强的危害性,因此应该重视牵引变电所的雷电的防护。 综合运用高电压技术、电力系统过电压、接地系统及供防雷接地的设计方法,对110kV牵引变电所进行防雷接地设计。引变电所雷击的配电技术等相关的专业知识,采用理论和实践相结合的方法,研究牵,基于常用的形式及防雷接地的几种措施,研究接地装置的类型和降阻方式 关键词雷电放电防雷保护装置防雷接地装置牵引变电所

目录 1 绪论 (3) 2 雷 (1) 2.1 雷电 (1) 2.1.1 雷电的发生机理 (1) 2.1.2雷电放电 (1) 2.1.3雷电放电的过程 (2) 2.1.4雷电放电的基本形式 (3) 2.1.5雷电放电的选择性 (5) 2.1.6我国雷电活动分布的规律 (5) 2.1.7雷电的危害 (6) 2.1.8雷电的防护措施 (7) 2.2雷电参数 (13) 2.2.1雷电放电的计数模型及等值电路 (13) 2.2.2雷电流 (15) 3 防雷保护装置 (19) 3.1避雷针 (19) 3.1.1避雷针保护原理及组成 (19) 3.1.2避雷针的保护范围 (20) 3.2避雷线 (22) 3.2.1避雷线保护范围 (22) 3.3变配电所装设避雷针和避雷线的有关规定 (24) 3.3.1避雷针的有关规定 (24) 3.3.2避雷线的有关规定 (25) 3.4避雷器 (25) 3.4.1避雷器的保护原理及要求 (25) 3.4.2避雷器的伏秒特性 (26) 3.4.3避雷器的分类 (26) 4 防雷接地装置 (31) 4.1接地装置的概述 (31) 4.1.1 接地装置组成 (31) 4.1.2接地电阻和流散电阻 (32) 4.1.3对地电压、接触电压和跨步电压 (33) 4.2接地装置的分类 (33) 4.2.1工作接地 (34) 4.2.2保护接地 (34) 4.2.3 防雷接地(如图4-5所示) (34) 4.3工程实用的接地装置 (35) 4.3.1输电线路的防雷接地 (35) 4.3.2发电厂和变电站的接地 (35) 4.4接地电阻的计算和降阻方法 (36) 4.4.1接地电阻的计算 (36)

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

110KV变电所毕业设计

110KV电力变电所项目毕业设计 目录 1 绪论 (1) 1.1国外研究及发展现状 (1) 1.2设计原始资料 (1) 1.3本课题的研究任务 (3) 2 电气主接线设计及变压器选择 (4) 2.1电气主接线设计原则 (4) 2.2电气主接线设计的基本要求 (4) 2.3电气主接线方案的拟定 (5) 2.3.1 对原始资料的分析 (6) 2.3.2 110kV侧电气主接线 (6) 2.3.3 35kV侧电气主接线 (8) 2.4变压器的选择 (11) 3 短路电流计算 (12) 3.1短路电流计算的目的及短路电流计算条件 (12) 3.2电抗标幺值的计算 (12) 3.3短路电流计算 (13) 3.3.1 110KV侧母线短路电流计算 (14)

3.3.2 35KV侧母线短路电流计算 (15) 3.3.3 10KV侧母线短路电流计算 (16) 4 电气设备的选择 (18) 4.1电气选择的选择原则 (18) 4.2电器设备选择 (21) 4.2.1 断路器的选择 (21) 4.2.2 隔离开关的选择 (27) 4.2.3 10KV侧出线高压开关柜的选择 (30) 4.2.4 电流互感器的选择 (32) 4.2.5 电压互感器的选择 (35) 4.2.6 避雷器的选择 (35) 4.3进出线和母线的选择 (37) 4.3.1 110KV主变进线和母线的选择 (37) 4.3.2 35KV母线及主变压器进线的选择 (39) 4.3.3 35KV侧进出线的选择 (40) 4.3.4 10KV母线及主变压器进线的选择 (42) 4.3.5 10KV出线的选择 (44) 4.4母线支柱绝缘子的选择 (46) 4.4.1 110KV侧母线支柱绝缘子的选择 (46)

地铁牵引降压混合变电所毕业设计论文

河南理工大学 毕业设计(论文)任务书 专业班级学生姓 名 一、题 目 二、起止日期年月日至年月日 三、主要任务与要求 指导教师职称 学院领导签字(盖章) 年月日 河南理工大学 毕业设计(论文)评阅人评语 题 目 评阅人职称

工作单位 年月日 河南理工大学 毕业设计(论文)评定书 题 目 指导教师职称 年月日 河南理工大学 毕业设计(论文)答辩许可证 答辩前向毕业设计答辩委员会(小组)提交了如下资料: 1、设计(论文)说明共页 2、图纸共张 3、指导教师意见共页 4、评阅人意见共页 经审查,专业班同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设

计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。 指导教师签字(盖章) 年月日 根据审查,准予参加答辩。 答辩委员会主席(组长)签字(盖章) 年月日 河南理工大学 毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议 学院专业班 同学的毕业设计(论文)于年月日进行了答辩。 根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、指导教师和评阅人意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。 一、毕业设计(论文)的总评语 二、毕业设计(论文)的总评成绩: 三、答辩组组长签名: 答辩组成员签名:

答辩委员会主席:签字(盖章) 年月日 摘要 牵引供电系统作为我国铁路电气化的重要组成部分,在地铁系统中起到动力 供应、照明、通信等关键性的作用。牵引供电系统由牵引降压变电所、接触网、环网等部分组成。本次设计主要对牵引降压混合变电所的一次部分进行研究和设计。本设计以在苏州建造地铁牵引降压混合变电所的实习资料作为参考,通过对拟建变电所的负荷参数和线路系统等方向考虑,并通过对负荷资料的分析和安全、经济、可靠性的考虑,确定了变电所的电气主接线和所用电的主接线,然后通过负荷计算和供电区间确定了主变压器的台数、容量及型号。根据最大持续电流及短路计算的计算结果,对断路器、隔离开关、高压熔断器、母线、绝缘子、电压互感器、电流互感器等分别进行了选型和数量汇总。然后是对牵引降压混合变电所的接地系统、防雷系统和继电保护整定设计。最后是对拟建变电所的平面布置设计,从而完成了本次设计。 关键词:牵引供电变电所电气主接线变压器 Abstract Power transformation and distribution system in subway provides all loads electric energy except electric train, has the very important functions to subway’s normal operation. Under the background of accelerating construction of subway’s engineering for resolving the mass transit problems in our country, the research on project design of power transformation and distribution system in subway is very important.

相关文档