一、基本情况概述

由于我矿的主扇风机1#机和2#机蝶门不能正常开启和关闭,造成主扇不能够正常切换。为了保障主扇能正常的切换,确保矿井的正常通风和矿井的安全生产,需要对1#、2#主扇风机的蝶门进行检修,在检修的时需要对主扇进行切换,为确保检修主扇蝶门和切换主扇时矿井安全通风,杜绝瓦斯事故的发生,特制定主扇风机蝶门检修和切换安全措施。

二、作业地点:主扇机房

三、现场负责人:王明志

四、作业步骤

1、检修主扇1#、2#机蝶门的准备工作

(1)联系相关部门确认检修班次及时间,按规定时间开始检修作业准备。

(2)向检修人员讲述检修内容、安全措施及安全注意事项。作业人员检查劳动保护用品是否配备齐全、是否持证。

(3)对1#、2#主扇的完好情况进行检查,确保主扇能安全运行;检查主扇房通讯系统、监测系统运行情况;检查防爆门及其他设施的完好情况。如发现问题必须及时汇报处理,不得擅自开始检修作业。

(4)向调度室申请切换风机,得到切换命令后由1#切换到2#主扇(风机切换操作必须按照《煤矿安全规程》及《主扇司机操作规程》进行)。

(5)机电科必须把需要更换的蝶门运到主扇风

机前,并准备好检修工具和相关的器材。

(6)通风队准备4根尺寸60mm×80mm×2000mm的方木和厚度不低于50mm的木板2平方,并准备60mm的铁钉和8#铁丝,作为控制2#机引风道风量用。

(7)如更换的主扇蝶门需进行现场电气焊作业时,机电队必须把所需器材运到作业地点。

2、检修主扇1#、2#机蝶门的工作

(1)准备工作就绪确认安全无误,按检修作业计划程序开始检修。

(2)参加检修作业的工作人员必须带安全帽,穿戴好劳动保护用品。所有特殊工种人员必须持特殊作业操作资格证上岗。作业中使用起重器械时必须确认其安装牢靠,操作人员必须采取相应的安全防护措施。

(3)检修中如需进行电气焊接、切割等明火操作时必须经安全科批准并采取相应安全措施后进行。

(4)机电工首先把2#主扇蝶门外筒连接螺栓的螺母卸掉,只有把螺母全部卸完后,才能停开1#机,1#机停开后,机电工必须及时把2#主扇从连接风硐铁筒脱离开,同时通防工用准备好的木板和方木把主扇连接风硐堵上,主扇连接风硐堵上后及时开启1#机。

(5)断开1#主扇隔离开关(停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行),确认安全后开始检修作业。

(6)机电工对2#主扇进行检修,2#主扇检修完后,把原2#主扇坏蝶门卸掉换上新蝶门并把蝶门关闭,蝶门换好后,停开1#机,通防工及时把2#主扇连接风硐的木板和方木拆除,木板和方木拆除后机

电工把2#主扇和风硐铁筒连接上,主扇连接上后及时开启1#机。

(7)检修1#主扇的操作步骤和检修2#机步骤一样。

(8)作业必须按照计划检修程序逐步进行检修,作业人员应听从指挥认真操作,如遇问题应及时汇报不准擅自更改作业程序。

(9)对需拆卸的零部件作好标记,拆下的零部件分类摆放整齐,拆卸过程中严禁乱敲乱打,对精密零件、机械密封面注意保护,严禁划伤,对需更换的零部件必须经机电部鉴定后方可更换。大型零部件拆卸时吊装或抬卸工具要牢固可靠,吊装时部件下方严禁有人,严禁与其他部件发生碰撞。

(10)1#、2#主扇检修完毕后必须对其进行全面的检查,确认检修合格后汇报总工程师、调度及相

关部门经允许后进行切换试运行(风机切换操作必须按照《煤矿安全规程》及《主扇司机操作规程》进行)。

(11)风机试运行时间不得少于60分钟,发现异况及各项数据不符合正常值时进行调整使之达到要求,调整后试运行时间不少于1小时。在试运行中联系通风部对矿井通风各量进行监测;联系机电部对通风机运行情况进行检查。在得到调度、通风部、机电部等部门的允许后通风机正式投入运行。

(12)检修完毕后确认运行正常,经相关部门验收合格并签字后交付司机投入正常运行结束检修作业,清理作业现场。

五、切换主扇停风期间的安全措施

1、停风前

(1)停风前30min机电队必须切断井下所有

电源。(2)停风前30min由矿调度室通知井下所有工作地点的人员立即停止作业并及时升井。

(3)做好回风斜井井口防爆门的开启工作,确保主扇停风后防爆门能够开启。

(4)井下所有人员全部升井后,由井口检身工核实升井人员人数,确保井下所有人员全部撤出。

2、停风后

(1)由通防队组织人员开启回风斜井井口防爆门,进行自然通风。

(2)保证井下所有监控系统正常运行,并随时观察井下所有监测点的瓦斯情况。

3、开启主扇送风

(1)主扇蝶门检修能够正常开启后,机电队通知矿调度室。

(2)矿调度室通知主扇司机把主扇开启,同时

把防爆门关上。

(3)主扇开启30min后,由矿调度室通知通防队瓦检员检查主扇风硐内和风硐下5米的瓦斯浓度,并做好记录汇报矿调度室;

(4)瓦斯监控员认真查看监控系统各地点的瓦斯情况;

4、恢复井下局扇送电、送风。

(1)主扇风机运行30min后,瓦检员、安全员和井下配电工下井,配电工在井下配电点就地待命,无命令严禁送电,瓦检员、安全员先到井下局扇附近10m范围内检查瓦斯浓度,确认瓦斯浓度在0.5%以下后,汇报矿调度室;

(2)由矿调度室下达命令恢复局部通风机的专项电源;

(3)瓦斯检查员检查各地点停风区域掘进巷道

的瓦斯浓度,证实掘进巷道内的瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%,局部通风开关附近10m范围内瓦斯不超过0.5%后,方可由瓦斯检查员开启局扇,恢复正常通风。

(4)如果停风区域掘进巷道的瓦斯浓度超过1.0%,或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%,由通防部门制定排放瓦斯安全措施,矿总工程师批准,由矿负责进行排放。

(5)如果停风区域掘进巷道的瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3.0%,由通防部门编制排放瓦斯安全措施,报矿总工程师批准,由救护队排放。

5、恢复井下其它地点送电

由瓦斯检查员检查井下所有开关附近风流中的瓦斯浓度,在瓦斯浓度不超过0.5%的情况下方可送电。

六、检修主扇的安全措施

1、单风机运行期间风机房、地面配电室必须24小时专人值班,严禁脱岗。值班人员必须每半小时巡回检查一次,观察各仪表指示是否正常。如发现异常情况必须立即停止检修,通知调度及相关部门及时进行处理。

2、单风机运行期间应通知通风部门对我矿通风情况进行时时监测,如得到通风异常通知应立即停止检修检查异常原因并进行处理。

3、检修前必须对2#主通风机完好情况进行检查,确保风机能正常投入运行。同时应检查通风机房通讯系统、监测系统运行情况;检查防爆门及其他设施的完好情况。如发现问题必须及时汇报处理,不得擅自开始检修作业。

4、作业前应准备好检修所需各种工器具、设备

等,按照检修计划程序进行检修,未经许可不得擅自更改检修程序。

5、检修作业时停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行;风机切换操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《主扇司机操作规程》进行。

6、所有特殊工种人员必须持特殊作业操作资格证上岗。作业人员必须戴安全帽、穿工作服,扎紧袖口做好各劳动保护措施。

7、风机检修完成后要进行全面的检查,经机电部检查并允许后方可进行试运行。

8、风机试运行时间不得少于60分钟,发现异状及各项数据不符合正常值时进行调整使之达到要求,调整后试运行时间不少于1小时。在试运行中联系通风部对矿井通风各量进行监测;联系机电部对

通风机运行情况进行检查。在得到调度、通风部、机电部等部门的允许后通风机正式投入运行。

七、本措施未涉及之处按《煤矿安全规程》的有关要求执行。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

主通风机改造安全技术措施

主通风机改造安全技术措施 一、概述: 根据我矿基建进度,需对主通风机及其电控启动装置进行改造;为确保改造期间的安全,特制定本安全技术措施: 二、施工组织: 1、地点:风井站 机运区:负责新通风机及其电控装置的安装调试工作。 2、通风区:负责新风机安装后参数的测试工作,及风机切换后井下各工作面的瓦斯排放工作。 三、施工顺序: 1、准备工作:在主通风机配电室门前安装7台高压配电开关,作为电控改造期间,主通风机的临时启动装置。安装前对开关进行性能测试,确保开关完好。(后附临时启动设备供电系统图) 2、由配电室拆除1#主通风机,一级、二级电机电源线,并依次接到3#、5#高开上——拆除主通风机1#高压电源线到1#高压总开关——停2#风机,启动1#风机——由配电室拆除2#主通风机,一级、二级电机电源线,并依次接到6#、4#高开上——拆除主通风机2#高压电源线到2#高压总开关——改造主通风机电控启动装置——由闸板阀处拆除1#主通风机(不影响矿井通风)——安装1#新通风机——接2#高压电源线到配电室启动装置——停2#旧主通风机——启动1#新主通风机试运行(由通风机进行参数的测试)——运行正常后——改造2#主通风机。

四、风机试运转注意事项: 1.风机起动前,详细阅读风机说明书,电动机使用说明书,按要 求操作启动设备,首先点动二级风机,观察风机旋转方向是否正确,待风机叶轮停转后再点动一级风机,观察其转向是否正确,当两级风机转向均正确(点动时一台风机叶轮为顺时针方向旋转,另一台则为逆时针方向旋转)后,方可按先一级、后二级的顺序依次启动风机。 2、风机启动并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过额定电流,各仪表指示灯是否指示正常;风机流道中是否有异常声音;发现问题要及时停机检查。待原因查明、故障排除后,方可进入正常运行状态。 3、风机正常运转后应测定其通风量,风压值是否符合所需值,若 不能满足所需值应由厂家调整风叶角度使风机达到额定风量。 4、试运转时电机的各项运行参数,风机的性能参数均应作如实记 5、录,以便对风机进行更好的调试,从而使风机达到最佳运行状态。 五、风机切换安全技术措施: 1、切换风机前,需打电话向调度室汇报。 2、机运区负责停掉井下所有动力电源。 3、风机工严格按照《主风机操作规程》进行操作。 4、风机应在10min内启动,完成切换;如不能正常切换,立即启动原风机。 5、电控装置改造时,严格执行《停送电制度》。

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

主通风机切换安全技术措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主通风机切换安全技术措施(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主通风机切换安全技术措施(标准版) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组

风机倒台安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT300 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机倒台安全技术措施通用范本

风机倒台安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

[主风机检修安全技术措施] 设备检修安全技术措施

[主风机检修安全技术措施] 设备检修安全技术措施 南翼主风机检修安全技术措施概述:根据设备检修计划,需对南翼x号主风机停电检修,为保证检修工作安全有序进行,特制定以下检修安全技术措施。 一、施工组织 1、施工时间:xxx年xx月xx日至本次检修工作结束 2、施工人员:机电队机修班及驻队机修班各出x名人员参加检修工作。 3、施工内容:对对南翼xx号主风机运行电流、绝缘阻值进行测定,检查电机轴承磨损情况和风机风扇叶运行稳定性并修复损伤部位,加注润滑油和更换电机轴承。 4、施工负责人:xxx 5、现场施工技术负责人:xxx 6、安全科:负责贯彻落实本措施并安排当班值班人员进行施工期间的安全监督及顶板管理。 7、通风科:负责施工期间的“一通三防”安全管理工作。 8、调度室:负责收集汇报施工期间的现场安全隐患及并将本次检修工作纳入重点头面管理。

9、工程验收人:XXX XXX。 二、施工地点南翼抽风房三、施工措施 1、施工前准备(1)由机运科负责维修的材料、设备、工具等清理落实,以保证此次施工顺利进行。 (2)由通风科负责对井下瓦撕及供风量检查。 (3)由安全科处理此次施工现场的安全。 2、施工步骤:(1)将此次施工所用工具、预计所需材料运到检修地点。 (2)停止风机运转,将开关柜闭锁,挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌,并断开电机连接线。 (3)按要求安装好吊装设备(**架),作好引风筒支护,防止坠落等安全设施。 (4)按拆卸步骤将风机扩散塔、消音器、方圆接头、扩散器、Ⅱ级主机、Ⅰ级主机逐步拆除,然后利用其脚架滚轮沿钢轨向外推出以便检修,必要时记**键数据。

(5)将整机吊装旋转到宽敞位置,拆下电动机、电机端盖、防护罩、电机风扇叶等,逐步对电机绕组、轴承进行检查、测定。 (6)全面检查完毕,对检查出的问题作好记录,并更换和处理损伤的轴承和绕组。 (7)对损伤的部位修复后,按拆卸反步骤进行装配。 (8)装配完毕后,通电进行试运行。 (9)试运行完毕,进行除绣刷防锈漆。 (10)检修工作完毕后,清点检修工具、设备到指定位置,清扫检修场所。 四、质量要求: 1、拆卸时不能损坏关键性部位,对于锈浊严重而不能拆卸的部件要多商讨解决方案,报主管部门同意。 2、维修后的风机不能影响其原来的性能。 3、在轴承装配条件成熟时,必须采用热装方法。

主风机切换安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主风机切换安全措施正式 版

主风机切换安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据我矿相关规定,每月对主备主扇风机进行一次切换,要求主备扇风机必须能够在10分钟内相互切换启动投入正常运行,同时对主要通风机的定期维护保养要求。为确保切换期间安全、准确、及时顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、切换时间:定在每月的四号八点班9时进行。 二、切换程序: 1、切换由机电部门提出申请,报总工批准,切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施(防爆门、安全

出口)、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,调度室通知井下人员停止工作将井下人员撤至进风打巷,带班矿领导向调度室报告,井下准出就绪后10分钟后,调度室下达切换命令后,主扇司机才可以对主扇进行切换操作; 3、通风科安排井下测风员和瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,应穿戴好耐压等级不低于35KV绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运

主通风机切换安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD793 主通风机切换安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主通风机切换安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。

风机倒台安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7889 (解决方案范本系列) 风机倒台安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机倒台安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在

10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、操作人员必须由机电队派专职电工持证上岗。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认高低压电气设备绝缘情况、电控部分、小绞车、钢丝绳、防爆门、风板、风门等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。 6、操作司机必须严格执行倒台操作规程,做到“一人操作,一人监护”。 7、现场负责人要配合操作人员随时观察风机启动及运行时电流、电压变化情况并把有关数据填写记录。倒台完成后应通知调度室恢复井下工作。

风机检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT242 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机检修安全技术措施通用范本

风机检修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 由于我矿地面1#主通风机(西侧)在运转期间振动比较大,为了消除风机运行隐患,不影响井下正常通风需要,现对其进行检修。为了保证检修期间人员安全,按时完成检修任务,特制定以下安全技术措施: 一、施工组织: 施工时间:20xx年月日 施工负责人:苗元起 二、施工前准备工作: 1、备齐各种检修工具及2个5T倒链、起重梁、绳索、抬杠若干。 2、备齐清洗零部件用的柴油、盛油容器、

主扇切换安全技术措施

编号:XTMKTFK20150705 丰鑫源矿业 盘县柏果镇新田煤矿 主扇切换安全技术措施 编制单位:新田煤矿通防科 编制日期:2015年7月5日

新田煤矿规程(措施)学习签到表

主扇切换安全技术措施 我矿定于2015年7月7日9:00进行主扇切换工作,切换过程在10min完成,为了保证主扇切换工作顺利进行,特制定如下安全技术措施: 一、组织机构 组长:何忠文(矿长) 副组长:熊建龙(总工程师)、徐登礼(机电副矿长) 成员:鄢正凯(通防技术员)、白德辉(采掘副总)、何勇(安全科长)、文帮(安全副矿长)、飞(采掘技术员)、黄和瑞(安全技术员)、宝柱(调度主任)、王培祥(生产副矿长)、管昌益(同方队长)、朱伟(地测技术员)、胡正祥(通风工)、董留安(通风工)、谭英(通防副总)、王金良(监控维护员)及安全员、瓦检员等 总指挥设立在矿调度室。 二、职责分工 矿长:负责主扇风机切换工作的总体安排。

总工程师:负责切换主扇风机期间的总指挥工作及技术指导。 安全副矿长:负责切换主扇风机期间安全监管。 生产副矿长:负责切换主扇风机期间,井下人员全部撤离的安排工作。 机电副矿长:负责切换主扇风机期间主扇风机的运行、监管和发现故障时及时进行处理的工作安排。 通防副总:负责切换主扇风机期间具体工作及井下各用风地点风流的控制和主扇排放瓦斯工作。 调度主任:负责协助生产副矿长对井下作业人员撤离及井上、下参加主扇风机切换人员的工作安排。 机电队长:负责主扇风机切换期间机电人员安排、技术指导和发现故障及时处理工作。 通防队长:负责主扇风机切换期间井下瓦斯检查及测风人员的工作安排,负责采掘工作面瓦斯排放工作。 监测监控:负责主扇风机切换前后及切换期间与上级监控中心进行申请、报告和一样情况的处理协调工作。 安监科长:负责对主扇切换期间井上、下各地点现场监督工作。 二、主扇切换程序 1、机电科提前一天对备用主扇、配电柜、蝶阀等主扇风机附属装置进行全面检查,发现问题及时处理。确保备用主扇风机能在10min正常启动。 2、参加主扇风机切换工作人员到指定地点待命并汇报调度具体

某某主通风机倒台安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 某某主通风机倒台安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-90144 某某主通风机倒台安全技术措施 Safety tech ni cal measures for the dow nfall of a certa in fan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主要通 风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施 1、倒机:20xx 年 5 月 12 日 8:00 ―― 8:30 (注:倒机时间5分钟,最 多不超过10分钟) 1)、电工必须认真检查1#主通风机配电柜运行是否正常 运行,各种仪表显示指示、保护装置显示、线路绝缘是否完 好可靠。 2)、检查2#主通风机润滑系统是否正常, 风门是否可靠, 2、 地点:通风机房 3、 施工负责人:赵书旗 4、 安全负责人:乔拥军 5、 内容:2#通风机倒至1#通风机运行 6、 倒机前必须做好以下事项

风门钢丝绳是否牢固,防爆门是否正常,各种设备连接装置是否可靠完好,工具是否齐全。 7、倒机步骤: 1)、向矿调度室联系准备倒风机。 2)、停止2#主通风机运行。 3)、打开1#通风机风门,再关闭2#主通风机风门。 4)、按下1#风机配电柜启动按钮,启动1#主通风机运行。 5)、向矿调度室汇报倒风机结束。 &安全措施: 1)值班司机应严格按照《主扇操作规程》进行操作,熟 记倒风机程序及步骤,精力集中,谨慎操作,发现异常及时处理。 2)由于在2#主通风机停机至1#主通风机正常启动运行 时间间隔需要5分钟,最多不超过10分钟,所以,在倒风机期间,主副井口及井下各场所、各工作面不得进行各种作业。 3)倒机如遇特殊情况,不能正常启动1#主通风机,则立 即恢复原风机,并立即汇报调度室。 4)倒风机前,值班司机认真记录正常运行的2#主风机的 各项参数(内容包括主扇电动机的输入功率、电流、电压、功率因数、电机负荷,主扇风机的轴温、风压),待倒风机结束后,与1#主风机的运行参数比对,发现异常,及时处理。

主通风机切换安全技术措施(一)

主通风机切换安全技术措施(一) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、

调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组 总指挥:机电科长 成员:机电队长、主通风机房值班人员。 工作职责 总指挥负责现场主通风机切换期间统一指挥和全面协调工作。 机电队长负责协助总指挥完成本次切换工作,并对现场工作中存在的问题及时处理。 三、施工步骤 1、本次切换要在早调会上进行安排部署,让所有科室和相关人员做到心中有数。 2、主通风机房值班人员向调度室请示:停2#主通风机、开1#主通风机。 3、调度室向值班矿长请示:停2#主通风机、开1#主通风机,值班矿

主扇风机切换安全技术措施实用版

YF-ED-J4666 可按资料类型定义编号 主扇风机切换安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主扇风机切换安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据矿工作安排,已经对我矿的主通风机 风叶角度进行调整,将一级和二级风叶角度由 原来的0度调整为+6度,申请主扇切换运行工 作,为了保证施工安全,特制定本安全技术措 施 一、施工负责人: 二、参加施工人员: 三、施工时间:20xx年 5 月 19 日 8 时 0 分-- 8 时 05 分 四、安全技术措施

1、切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,接到切换命令后,主扇司机方可对主扇进行切换操作; 3、通风科必须安排井下瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运转,关上原运行风机风门同时也打开备用风机风门,按下启动按钮,使风机启动运转; 5、主扇司机必须在10分钟内完成切换操作。如果10分钟内不能启动备用风机,要立即

风机倒台安全技术措施实用版

YF-ED-J7656 可按资料类型定义编号 风机倒台安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风机倒台安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月 30 日, 13;30分至 13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、操作人员必须由机电队派专职电工持证上岗。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认高低压电气设备绝缘情况、电控部分、小绞车、钢丝绳、防爆门、风板、风门等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。

主扇风机检修安全技术措施(新版)

主扇风机检修安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0344

主扇风机检修安全技术措施(新版) 一、概述 由于我矿1号主扇风机已经运转了2个月,于10月1日切换到2号主扇使用,为了避免主扇在运转期间出现故障,影响到井下安全生产,为了确保井下安全生产,经矿领导研究决定,到了主扇风机的检修周期,必须对主扇风机进行检修维护,为了在检修维护施工作业过程中的安全,根据现场实际情况,特编制此安全技术措施,相关人员必须遵照执行。 二、主扇检修小组 组长:程品桂 副组长:李兴仲、朱义 成员:陈生云、韩友甲、刘代福、张建、周开平、刘庭宇 工作职责

组长程品桂负责人员安排及调度指挥 副组长李兴仲负责主扇拆卸、检修过程中的技术指导工作,朱义负责检修主扇风机供电部分的技术指导工作。 成员:刘代福、韩友甲负责主扇风机的检查维护,张建、周开平、陈生云负责主扇风机拆卸、检修工作,刘庭宇负责协助检修时候的工作。 三、检修作业地点:主扇风机房 四、检修时间作业时间:2014年10月19日早班 五、操作步骤 1、准备工作就绪后,再次确认是否存在安全隐患,检查无误后,方可按检修作业计划程序开始检修。 2、断开1号风机隔离开关(停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行),确认安全后开始检修作业。 3、把主扇风机上面的螺丝拆卸下来,在拆卸过程中一定要把螺丝按规格型号摆放整齐。 4、拆卸完螺丝后,用铁丝固定在主扇风机的一头,用葫芦把主

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

主通风机倒风机的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2645 (解决方案范本系列) 主通风机倒风机的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主通风机倒风机的安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概况 回风斜井主要担负着我矿井下主通风的任务。由于回风斜井1#主通风机已经停运7个月(风机叶片损坏),厂家专业维修人员到矿进行了维修,为检验维修结果,需将2#主通风机停运,倒为1#主通风机运行,为保证此次风机倒台作业安全,特编制回风斜井主要通风机倒台安全技术措施。 该项措施的关键技术是倒风机作业技术,关键安全环节是倒风机安全。 二、施工时间:20xx年11月11日8:00--8:10 三、施工组织

施工安全负责人:罗章记 施工技术负责人:高占炎 施工操作人:常伟托贺松李艺博罗志峰 施工监护人:栗月霞 四、工艺过程和主要生产系统 1、施工工艺过程的简要说明: 倒风机前先做好准备工作,检查1#主通风机和辅助设备--停2#主通风机--关闭2#主通风机蝶阀门--将1#主通风机蝶阀门打开--启动1#主通风机。 2、施工方法: (1)倒风机前先做好准备工作,检查1#主通风机和辅助设备供电,确认1#主通风机和辅助设备供电正常;检查1#主通风机电机和各辅助设备确认完好。 (2)先停2#主通风机二级风机,再停2#主通

主扇风机检修安全技术措施

编号:SM-ZD-38925 主扇风机检修安全技术措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

主扇风机检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 由于我矿1号主扇风机已经运转了2个月,于10月1日切换到2号主扇使用,为了避免主扇在运转期间出现故障,影响到井下安全生产,为了确保井下安全生产,经矿领导研究决定,到了主扇风机的检修周期,必须对主扇风机进行检修维护,为了在检修维护施工作业过程中的安全,根据现场实际情况,特编制此安全技术措施,相关人员必须遵照执行。 二、主扇检修小组 组长:程品桂 副组长:李兴仲、朱义 成员:陈生云、韩友甲、刘代福、张建、周开平、刘庭宇 工作职责 组长程品桂负责人员安排及调度指挥

副组长李兴仲负责主扇拆卸、检修过程中的技术指导工作,朱义负责检修主扇风机供电部分的技术指导工作。 成员:刘代福、韩友甲负责主扇风机的检查维护,张建、周开平、陈生云负责主扇风机拆卸、检修工作,刘庭宇负责协助检修时候的工作。 三、检修作业地点:主扇风机房 四、检修时间作业时间:20xx年10月19日早班 五、操作步骤 1、准备工作就绪后,再次确认是否存在安全隐患,检查无误后,方可按检修作业计划程序开始检修。 2、断开1号风机隔离开关(停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行),确认安全后开始检修作业。 3、把主扇风机上面的螺丝拆卸下来,在拆卸过程中一定要把螺丝按规格型号摆放整齐。 4、拆卸完螺丝后,用铁丝固定在主扇风机的一头,用葫芦把主扇风机拉开。 5、对主扇风机进行全面检查,发现问题时,立即采取相

调整主扇风机风叶角度的安全技术措施

编号:SM-ZD-12704 调整主扇风机风叶角度的 安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

调整主扇风机风叶角度的安全技术 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 灵北井矿井总进风量:Q总=8165m3/min,随着灵北工程建设的加快推进、人员增加,风量远远不能满足目前井下生产的需要。经矿领导决定调节1#和2#风叶角度增加进回风量,需增加到Q总=10658m3/min。为了保证施工期间人员安全,按时顺利完成任务,特制定以下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年4月 工作地点:灵北矿风井 工作内容:调节1#和2#风机风叶角度 二、总负责人:贾秋生 负责人:乔起福、张志坚 现场负责人:张志坚 安全负责人:李惠铉 三、安全技术措施:

1、根据《煤矿安全规程》规定,调整风叶角度必须经矿技术负责人(总工程师)同意后,方可进行操作。 2、工作负责人组织所有参与人员(厂家)认真学习本措施,讲清工作内容,工作程序,提前考虑现场不安全因素,由安全员监督措施的落实。 3、施工人员要保持安全第一的思想,在安全位置,做安全工作,严禁“三违”现象的出现。严格按照《煤矿安全规程》进行作业。 4、作业人员必须穿戴工作服、安全帽等劳动保护用品,扎紧袖口,集中精力,谨慎操作。登高作业人员必须佩戴安全保险带,且保险带须系在作业部位上方,保证牢固可靠。所有施工人员不得擅自离岗,不做与工作无关的事情。 5、施工前现场负责人要明确各施工人员的职责,做到专人专职,统一指挥。 6、作业场所周围20米范围内严禁烟火,工作人员严禁在作业场所吸烟。 7、认真准备施工用具、配件。对需拆卸的零部件作好标记,拆下的零部件分类摆放整齐,拆卸过程中严禁乱敲乱打,

主扇风机倒台安全措施示范文本

主扇风机倒台安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机倒台安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、作业名称:主要通风机倒台安全措施 二、倒台时间:2012 年5 月31日8:10分至:8: 20分 三、施工负责人: 四、主要参加人员:等人 五、工作内容: 根据《技术操作规程》第十六条的规定,主要通风机 日常维护,要经常保持完好状态。主要通风机每三月应进 行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任 务,特制定本施工安全技术措施:由2#风机1级倒1#风 机1级(10分钟内完成)。 六、风机倒台前应检查的内容:

1、检查风门是否完好,风道内有无杂物。 2、检查各指示仪表、保护装置是否齐全可靠。 3、电气设备接地保护是否良好,继电器是否整定合格,各种保护要灵活可靠。 七、倒台操作施工步骤: 1、施工负责人施工之前要与调度室、通风区联系,经调度室允许后,将井下所有人员撤到井上安全地点。井下人员应在8:00点至前到达地面,并向调度汇报。 2、中央变电所和采区变电所值班人员在撤离现场时,把变电所所有高、低压开关停电、闭锁、挂停电牌。停电顺序从低压往高压停电,送电是从高压往底压送电。 3、未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风区要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 4、施工负责人安排操作人员停2#风机的同时,安排