一、机房工程管理概述

1.1机房工程内容

A.建筑装饰部分

防静电活动地板的敷设;

铝合金微孔吸音天棚;

彩钢板墙壁;

玻璃隔断;

照明灯具的安装;

防火门窗安装;

吊顶上地板下防尘及保温处理;

B.电气工程部分

机房动力配电系统;

机房网络设备配电系统;

机房照明及应急照明系统;

机房防雷系统的安装;

机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网;精密空调、新风排风配电系统;

配电柜、配电箱制作安装;

各类用电设备安装;

配电系统消防联动部分(强切);

C.空调新风系统

吊顶内新风空调通道的安装;

新风系统的安装;

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

机房工程施工方案

1 机房工程方案设计 23.1机房工程范围 23.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统 23.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下: 温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度》0.5卩m个数w 18000/dm3。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置v 65dB。 主机房内绝缘体的静电电位v 1KV。 照度:机房区〉500LX,无眩光。 辅助房间〉500Lx。 应急照明〉50Lx。 接地:接地电阻v 1Q;零地电位差v 2V。主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15?1000MHZ时,不应大于

126dB。 23.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 《计算站场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88) 《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86) 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50642-2008) 23.1.4设备布局设计 本机房平面合理的布局,使机房内的装饰装修工程、机房电气系统、机房空调通风系统、环境监控系统和综合布线系统有机地结合成为一个整体,并符合消防的要求。鉴于对目前市场上主流的服务器及主机机柜的散热方式大多数为前进后出式的考虑,在设计中我们采用了“冷热通道”——即设备正面对正面、背靠背的设备布置方式。如下图:目前,我们推荐的机房设备散热方式

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

机房施工组织方案

机房施工组织方案 为了合理安排进度,在现场设备安装阶段,我们采取将同类设备如期进行安装,这样以便于整体进度上的总协调。本工程总体施工流程如下: ISO9001质量标准施工流程图 (一)、施工人员安排 1、岗位分工及职责 ?项目经理 具有机房工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。 总工程师 具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。 ?工程技术人员 具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。 ?质量员

熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 ?项目管理人员 具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。 材料设备管理员 熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 ?资料员 具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。安全员 要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。 2、项目组织结构图 序号岗位姓名电话备注 1 2 3 4 5 6 7

数据中心机房施工方案

数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子: 刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边

整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h 后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。

(二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

数据机房施工方案与施工工艺

数据机房施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺 (一) 机房装饰装修工程施工方法 A. 房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理:对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子:刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其它部位。干透后用砂纸打磨平整。(3)、磨砂纸:每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆:若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。(5)、涂刷乳胶漆。施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料

的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光:第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。(7)、清扫:清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还能够采用喷枪进行喷涂。 B. 吊顶工程(1)工艺流程:放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 3)主龙骨安装: a.主龙骨间距应满足设计要求,应小于1200mm。 b.主龙骨安装后,及时校正其位置、标高和起拱高度。 4)吊顶骨架的校正与检查: a.龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。

中心机房建设工程方案

中心机房建设工程方案 1、机房概述 XX网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 XX网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 本XX网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据XX网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 XX景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一

整体机房施工方案

整体机房施工方案 一、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本机房方案施工项目包括: 抗静电地板 供配电工程 KVM 系统 防雷接地工程 设备安装等五大部分。根据国家标准及行业标准设计和施工。 机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 1)实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时

期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 2)安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 3)灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 4)标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 5)经济性/投资保护:应以较高的性能价格比构建数据机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。可管理性:由于数据机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 二、施工方案与施工工艺 2.1、机房抗静电地板工程

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

数据中心机房工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 1.1. 工程概况 (1) 1.2. 本工程承包范围 (1) 第二章本施组设计编制原则及依据 (1) 2.1. 编制原则 (1) 2.2. 编制依据 (2) 第三章主要经济技术指标 (4) 3.1. 工程质量目标 (4) 3.2. 工程工期目标 (4) 3.3. 工程安全文明施工目标 (4) 第四章针对本工程的总体部暑 (4) 4.1. 本项目施工特点、难点分析 (4) 4.2. 针对本工程的总体部署 (5) 4.2.1. 组织机构人员配置方面的措施 (6) 4.2.2. 项目管理制度方面的措施 (6) 4.2.3. 进度管理方面的措施 (7) 4.2.4. 工程质量管理方面的措施 (7) 4.2.5. 安全与卫生管理方面的措施 (8) 4.2.6. 施工组织技术管理方面的措施 (8) 4.2.7. 文档管理方面的措施 (9) 4.2.8. 项目会议制度方面的措施 (11) 4.2.9. 项目报告制度方面的措施 (11) 4.2.10. 项目沟通制度方面的措施 (11) 4.2.11. 项目变更管理制度方而的措施 (12) 4.2.12. 材料与设备的试验、检验方面的措施 (12) 4.2.13. 设备与材料供应、运输、包装、仓储、使用和交付方面的措施 .. 14 4.2.14. 系统及设备安装、部署要求方面的措施 (15) 4.2.15. 验收管理方面的措施 (17) 4.2.16. 培训管理方面的措施 (18) 4.2.17. 移交管理方面的措施 (19) 第五章各分项工程主要施工方案 (20)

5.1. 建筑装修工程施工方案 (20) 5.1.1. 地板下防尘漆施工方案 (20) 5.1.2. 抗静电地板施工方案 (20) 5.1.3. 顶内刷防尘漆施工方案 (21) 5.1.4. 铝合金吊顶施工方案 (22) 5.1.5. 石膏板封窗施工方案 (22) 5.1.6. 彩钢板墙面施工方案 (23) 5.1.7. 电气照明工程施工方案 (24) 5.1.8. 开关、插座施工方案 (25) 5.1.9. 管线敷设施工方案 (28) 5.1.10. 电缆敷设施工方案 (34) 5.2. 防雷接地系统施工方案材料及机具准备 (38) 5.2.1. 防雷接地系统 (38) 5.2.2. 机房防雷接地施工 (38) 5.2.3. 机房安全保护地 (39) 5.2.4. 机房交流工作地 (39) 5.2.5. 机房直流接地系统 (39) 5.2.6. 机房等电位接地 (39) 5.2.7. 机房屏蔽接地系统 (40) 5.2.8. 机房防静电接地系统 (40) 5.2.9. 机房电源的防雷接地系统 (40) 5.3. 机房空气调节系统施工方案 (40) 5.3.1. 新风系统施工方案 (40) 5.3.2. 专用空调系统施工方案 (49) 5.4. 综合布线系统施工方案 (50) 5.4.1. 施工前的环境检查 (50) 5.4.2. 器材检验一般要求 (50) 5.4.3. 型材、管材与铁件的检验要求 (50) 5.4.4. 机架安装 (51) 5.4.5. 配线设备机架安装 (51) 5.4.6. 各类接线模块安装 (51) 5.4.7. 信息插座安装 (51)

机房装修施工工艺方案

机房装修施工工艺标准 一、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+做防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 3)、修补顶面上的凹坑填平。 4)、刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔1天以上。 2、吊顶 (1)、操作要点 1)、标注顶面标高水平线 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹顶面标高水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为1000㎜。 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1)、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

机房装修施工工艺方案

、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+故防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用 毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI 浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔 1 天以上。 2、吊顶 操作要点 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹 顶面标咼水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上 划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位 涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 机房装修施 艺标准 3)、 修补顶面上的凹坑填平。 4)、 1)、 标注顶面标高水平线

1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 1000 mm。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框 架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面 的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1 )、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。 2、根据设计图纸确定金属壁板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定

信息中心机房工程建设方案详细

信息中心机房工程技术方案

目录 第一章总体设计要求 (4) 1.1项目概述 (4) 1.1.1 项目建设概述 (4) 1.1.2 工程建设内容 (5) 1.2总体设计建议 (5) 1.3设计原则 (7) 第二章机房建设方案 (10) 2.1设计思路 (10) 2.2设计依据 (10) 2.3机房装修子系统 (11) 2.3.1 机房区域规划 (11) 2.3.2 机房天花吊顶工程 (12) 2.3.2.1 净空 (12) 2.3.2.2 吊顶材料选型 (12) 2.3.3 机房地面工程 (14) 2.3.3.1 活动地板概述 (14) 2.3.3.2 地面工程的选材 (14) 2.3.3.3 机房入口及缓冲区 (15) 2.3.4 墙面装修工程 (15) 2.3.4.1 墙面装饰选材 (15) 2.3.5 机房门窗工程 (15) 2.4机房配电子系统 (16) 2.4.1 设计构想 (16) 2.4.2 设计依据及概况 (16) 2.4.3 计算机配电选型和配置 (17) 2.4.4 UPS配电系统 (18) 2.4.4.1 UPS 配电负荷 (18) 2.4.5 照明配电系统 (19) 2.4.5.1 照明设备选型 (19)

2.4.5.2 眩光限制 (20) 2.4.5.3 应急照明系统 (20) 2.5防雷和接地子系统 (20) 2.5.1 防雷系统 (20) 2.5.1.1 防雷构成 (21) 2.5.1.2 防雷选型及配置 (21) 2.5.2 接地系统 (22) 2.5.2.1 计算机房的接地系统 (22) 2.5.2.2 接地措施 (22) 2.6机房空调系统 (25) 2.6.1 计算机机房要求环境 (25) 2.6.1.1 机房排风系统 (26) 2.7KVM系统 (26) 2.7.1 需求概要 (26) 2.7.2 方案综述 (26) 2.8机房场地监控子系统 (27) 2.8.1 系统组成 (27) 2.8.1.1 门禁监控系统 (27) 2.8.2 电视墙系统 (28) (30) 2.8.3 报警方式 (30) 2.8.4 安全管理 (30) 2.9机房七氟丙烷气体消防系统 (31) 2.9.1 设计依据 (31) 2.9.2 系统设置 (31) 第三章机房网络及综合布线方案 (32)

机房施工方案

机房施工方案 一、机房工程设计概述 机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。是建筑智能化系统的一个重要部分。 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 机房方案项目通常包括内部装修工程、供配电工程、机房监控系统、KVM系统、空调工程、防雷接地工程、消防系统工程等七大部分。需要根据国家标准及行业标准设计和施工。

机房立体示意图 1.1机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时 1 广州莱安智能化系统开发有限公司 期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

机房改造工程施工组织方案87146

目录 目录 (1) 第一部分设计依据 (3) 第二部分工程概况及任务 (4) 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 (5) 3.1 工程项目经理部人员组成 (5) 3.2 施工进度计划表(见附表) (5) 第四部分质量控制体系 (7) 4.1 总则 (7) 4.2 组织机构设置 (7) 4.3 施工各阶段质量保证 (8) 第五部分安全施工措施 (10) 5.1 安全生产管理机构 (10) 5.2 安全管理组织计划 (10) 5.3 安全防护措施 (11) 第六部分文明施工措施 (15) 6.1 文明施工管理机构 (15) 6.2 文明施工检查措施 (15) 6.3 文明施工标准 (15) 6.4 保证文明施工的具体措施 (16) 第七部分施工方案 (17) 7.1 拆除工程 (17) 7.1.1 运行设备的防护与持续工作保障 (17)

7.1.2 拆除顺序 (17) 7.1.3 运输清场 (17) 7.1.4 注意事项 (17) 7.2 空调机室外机组安装 (17) 7.3 天棚清洁与防尘处理 (18) 7.4 照明管路、弱电管路安装 (18) 7.5 天棚吊顶安装 (18) 7.6 消防传感器、喷头安装,灯具安装 (18) 7.7 地面静电泄露网安装与接地处理 (18) 7.8 天棚上线槽安装、配管、线盒预埋 (18) 7.9 电缆敷设与布线 (19) 7.10 抗静电地板安装 (19) 7.11 气体灭火系统安装 (19) 7.12 配电柜、机柜、空调机就位 (20) 7.13 UPS安装、调试........................................................................................... 错误!未定义书签。 7.14 电源插座安装、电源配线、调试 (20) 7.15 电源、数据线路防雷设备安装 (20) 7.16 计算机网络设备就位、系统交割 ............................................................. 错误!未定义书签。 7.17 门禁、传感器系统安装调试 ..................................................................... 错误!未定义书签。 7.18 机房清扫、家具布置 ................................................................................. 错误!未定义书签。 7.19 准备竣工资料,消防系统项目报验 ......................................................... 错误!未定义书签。 7.20 验收交接 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。第八部分售后服务保证............................................................................................ 错误!未定义书签。 8.1 硬件设备维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 8.2 技术文件、资料的移交 ............................................................................... 错误!未定义书签。 8.3 技术支持服务 ............................................................................................... 错误!未定义书签。