高压客户内部工程竣工报验资料

1、高压供电方案(复印件一份)

2、电力工程施工委托告知书

3、施工单位全套施工资质件(复印件加盖公章)

2.1施工企业法人营业执照

2.2建筑业企业资质证书

2.3安全生产许可证

3.电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可》

3、《设备选型、选厂确认函》或《设备选定结果通知书》或设备中标通知书

4、受电工程中间检查报验单

5、受电工程中间检查结果通知单

6、受电工程缺陷整改通知单(中间检查存在缺陷必备)

7、客户工程竣工报告单

8、客户变(配)电室主要设备表

9、客户工程防范小动物措施竣工报告单

10、客户隐蔽工程施工记录之一(地线网)

11、客户隐蔽工程施工记录之二(内部高压电缆)

12、客户单线系统图(10千伏进线电源至变压器,有自备发电的应标明)

13、客户值班电工登记表(含入网作业证复印件)

14、有谐波源客户,需要有相应资质的单位出具的谐波评估报告书、谐波治理验收意见书

15、竣工图(加盖审图及竣工图章)变更设计说明、客户工程设计图纸审核结果通知单、

16、变压器合格证、出厂试验报告

17、高、低压柜合格证和出厂实验报告开关合格证

18、继电保护整定调试报告

19、高压电气设备试验报告单(变压器、高压开关柜、高压电、负荷开关及隔离刀闸(熔断器)、互感器、避雷器、绝缘子、母架构、高压电容器及电抗器、高压电机、变配电室及变压器接地统摇测成绩报告单)均应为合格范围之内且在有效时间内。

20、绝缘工器具试验报告单

21、试验单位资质

22、电缆工程竣工报告(须有施工单位盖章、运行部门格盖章。内容包括:电源点名称及编号,上级电源出线开关变比,各段电缆型号、规格及长度,电缆串接所有客户的名接方式。)

23、受电工程竣工验收单

24、电力电缆隧道竣工报告

25、客户工程竣工验收结果通知单

26、计量用高压互感器试验报告

27、审核后的用户工程图纸(全套)、变更设计说明、工程图纸审核登记表、客户工程设计图纸审核结果通知单、设计告知书、设计单位营业执照、资质、法人身份证、低压柜3C

28、内部开工登记表+开工报告(附图)

29、客户工程招标设备强检报告

30、负控31、安装合同32、电费交纳回执33、资产移交协议34.完善信息表

客户工程竣工报告单

客户名称用电地址

客户编号工程类别内部□外部□

报装编号报装类别

客户联系人联系电话

固定电话:

移动电话:

施工单位施工资质

施工负责人联系电话

固定电话:

移动电话:

客户申明:

我单位电气工程已于年月日完工,高低压电气设备已全部安装完毕,且经委托有资质的试验单位试验合格。

请安排人员予以验收。

客户盖章:

客户验收负责人签字:年月日施工单位盖章:

施工单位验收负责人签字:年月日

客户变(配)电室主要设备表

客户编号:

客户名称用电地址

进线情况路名

架空进线电缆进线

杆号型号截面长度杆号型号截面长度室外头室内头产权

线

路名电流继电器型号保险比容量低压总柜保护两路联锁方式自发电联锁方式

主要电气设备变

型号容量电压比阻抗电压厂名厂号出厂日期CT

型号用途变比

PT

型号用途安装位置

型号开关型号电压厂名出厂日期面数有无五防

额定电压型号台数总容量投切方式

避雷器型号厂名户内组数户外组数

内部电缆型号条数总长度

备注:

填表人∶年月日

客户工程防范小动物措施竣工报告单

客户名称:

用电地址:

客户编号:

序号重点检查部位现场检查结果备注

1 配电室进出线电缆口

2 馈电柜至变压器室的电缆穿口

3 高压柜密封

1O千伏母线段作绝缘处理(可包扎或

4

热塑绝缘材料)

进出配电室活动门加挡板(高50厘米,

5

选用表面光滑材料)

6 变压器室通风口

配电室高压设备间投放鼠药或设置粘

7

鼠胶

8 其它

客户盖章:施工单位盖章:

客户验收负责人签字:施工单位验收负责人签字:

验收日期:验收日期:

客户隐蔽工程施工记录之一(地线网)

客户编号:

客户名称用电地址

设计单位名称:

施工单位名称:

开工日期年月日竣工日期年月日

附图:

结论:

施工单位盖章:施工单位负责人签字:

日期:年月日

客户隐蔽工程施工记录之二(高压电缆)

客户编号:

客户名称用电地址

设计单位名称:

施工单位名称:

开工日期年月日竣工日期年月日

附图:

结论:

施工单位盖章:施工单位负责人签字:

日期:年月日

客户单线系统图客户名称用电地址客户编号联系电话

报装容量kV A

站供及

电开

线关

路号

联及

锁开

方关

式号

使用容量kV A

备用容量kV A

电气单线系统图

注::1、报装容量∶指供电方案中所批准的容量。2、使用容量∶指在供用电合同中确定的容量。3、联锁方式∶指机械联锁或电气联锁。4、系统图需包括自备发电机接线,注明调度编号。5、在系统图下方注明开关联锁关系。

客户值班电工统计表

客户编号:客户名称用电地址

电气负责人姓名电话

序号姓名出生年月文化程度现任职务

进网作业许可证

备注

证书批准

工作范围

证书号码

受电工程中间检查报验单

客户名称北京国瑞兴业地产股份有

限公司

报装编号201105036596

用电地址东城区忠实里

联系人郑湘华联系电话182********

施工单位北京城区供电开发总公司施工资质送变电贰级

当前工程完

成内容

隐蔽工程

开始时间预计完成日期

相关资料名称份数

图纸1份

客户说明事

客户盖章

年月日

受理登记人:受理登记日期:

有关告知事项:

1、因客户自身原因需要变更设计的,客户应将变更后的设计文件再次送审,通过审核后方可实施相关工程。

2、承揽受电工程施工的单位应具备政府有权部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证等资料,并依据审核通过的图纸进行施工。正式开工前,应将施工企业资质、施工进度安排报供电公司审核备案。

3、在隐蔽工程掩埋或封闭至少5个工作日前,客户应填写《受电工程中间检查报验单》向供电公司申请进行中间检查。

受电工程中间检查结果通知单申请编号201105036596 申请类别小区新装

客户名称北京国瑞兴业地产股

份有限公司

用电地址北京市东城区忠实里

客户联系人郑湘华联系电话182********

施工单位北京城区供电开发总

公司

施工资质送变电工程专业承包贰级

设计单位联

系人

陈如杰联系电话138******** 检查部门检查人员

开始时间完成时间

中间检查内容及意见:

供电单位盖章:

年月日

客户签章:

年月日

受电工程缺陷整改通知单

客户名称用电地址

客户编号工程类别内部□外部□受电工程缺陷整改要求

尊敬的客户暨施工单位:

1、经我公司验收人员依据国家有关法律法规、行业规定等对工程进行验收,发现存在以上问题,现将问题明细及修改意见以本通知单告知。为实现客户工程早日实施完毕,请尽快对验收发现的问题予以整改。

2、在整改过程中如有技术服务需求,可与我公司联系,电话:

3、以上问题整改完毕后,请通知我公司组织复验。

供电验收部门盖章:

验收负责人:

验收日期:年月日

受电工程竣工验收单

申请编号2011050365

96

申请类别小区新装客户编号1003630863

客户名称北京国瑞兴业地产股份有限公司联系人郑湘华

用电地址北京市东城区忠实里联系电话182********

以下由验收人员现场填写

验收结论:

供电单位盖章:

年月日

客户签章:

年月日

1、验收通过后,客户须报送的资料如下:a、工程竣工图;b、进线保护定值单;

c、电气试验报告;

d、隐蔽工程说明。

2、接电前准备工作:a、结清相关业务费用;b、签订《供用电合同》及相关协议;c、办理受电装置接入系统运行的相关手续。

高压电缆工程竣工报告

客户名称报装编号

用电地址

开工时间竣工日期

工程内容及主要工作量:(内容包括:电源点名称及编号,上级电源出线开关号及CT变比,各段电缆型号、规格及长度,电缆串接所有客户的名称及串接方式。)

施工单位(盖章)

开工报告

开工日期

工程名称工程编

工程内容及主要工作量

施工单位:(盖章)填表人:

年月日

客户(内部)工程开工登记表客户名称用电地址

客户编号工程名称

报装类别供电方案编

联系人联系电话固定电话

移动电话施工单位施工资质

施工人联系电话固定电话

移动电话施工内容

计划开工时

预计完成时

施工计划

工程阶段序

阶段内容时间

1 至

2 至

3 至

4 至

5 至

6 至事项说明

施工单位盖章:用电单位盖章:

登记人:登记日期:

电力电缆管道竣工报告

客户名称用电地址

工程名称

设计单位施工单位

开工日期竣工日期

新建工程量

隧道(米)井室(座)管井(米)井室(座)说明:图中新建管道工程用红色描述,原有管道部分用蓝(黑)色描述。

结论:

运行单位(盖章):运行单位负责人签字:施工单位(盖章):施工单位负责人签字:

客户工程竣工验收结果通知单

客户名称用电地址

客户编号工程类别内部□外部□验收发现问题修改意见

尊敬的客户暨施工单位:

1、经我公司验收人员依据国家有关法律法规、行业规定等对工程进行验收,发现存在以上问题,现将问题明细及修改意见以本通知单告知。为实现客户工程早日实施完毕,请尽快对验收发现的问题予以整改。

2、在整改过程中如有技术服务需求,可与我公司联系,电话:62660295

3、以上问题整改完毕后,请通知我公司组织复验。

供电部门验收部门盖章:

验收负责人:

验收日期:年月日