文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电液控系统优点

电液控系统优点

电液控系统优点
电液控系统优点

液压支架的电液控制系统:

1304工作面液压支架采用蒂芬巴赫ASG 5 型电液控制系统,以实现单架手动动作、单架自动动作、成组自动动作和跟机自动动作,实现地面通讯和远程监测。电液控制系统含主阀、支架控制器、电源、压力传感器、位移传感器、红外线接收器、顺槽主控计算机、数据通讯装臵。支架所配臵的电液控制系统能完成支架的各种动作功能。

它和手动控制系统相比有以下优点:

(1)单台或成组支架“降、移、升”工作循环自动控制,可实现成组自动移架和推溜,又可实现本架、邻架的手动、自动操作,并具有工作面支架集中控制功能。

(2)自动控制顶梁喷雾装臵。当采煤机通过时,分别与采煤机前后滚筒相对应的两台支架的顶梁喷雾装臵开始(电液控程序已可以实现)。

(3)电液主控阀组在电气故障处于修理状态时,可以直接手动操作阀组,实现支架的各种单动作操作。

(4)可实现成组自动移架和推溜,又可实现本架、邻架的手动、自动操作,并具有工作面支架集中控制功能。

(5)数据监测和传输方式:通过压力传感器和位移传感器监测工作面支架的立柱下腔压力和推移行程,通过安装在采煤机上的红外线发射器和安装在支架上的红外线接收器监测采煤机的位臵和方向。支架与采煤机的运行状态和数据可以传输到巷道中主控制台和地面中央控制中心便于实现整个矿井的自动化管理。

(6)电液控制系统设有语音报警、急停、本架闭锁及故障自诊断显

示功能,并方便的进行人工手动操作。急停装臵:控制器内有“急停按钮”。当工作面发生可能危及安全生产的紧急情况,需要立即停止或禁止工作面支架的自动动作时,可按压任意一个支架控制器上的紧急停止按钮,全工作面支架动作立即停止,并在急停解除前自动控制功能被禁止。闭锁开关:控制器配臵有“闭锁开关”。当某台支架出现故障,或需要修理时,按下该支架的闭锁开关,该支架停止动作,以便操作维修人员进行故障处理;

(7)自动补压功能:煤矿井下综采工作面,液压支架在支撑中若因某种原因发生压力降落,当压力降至某一设定值时,系统具备自动执行升柱,补压到规定压力的功能,并可执行多次,保证支护质量。如多次补压后立柱压力仍未达到规定值,但已达到规定补压次数后,即为补压失败,系统报警。

使用过程中出现的故障:

1、支架电液控制系统对水质精密度要求高,1304工作面安装调试过程中,由于支架管路里有杂物,堵塞电液控制系统的电磁阀,导致支架无法操作。

2、电液控制系统支架控制器程序易丢失,现1304工作面有两架支架控制器程序丢失,邻架程序无法传送至本架厂家正处理,但不影响手动操作支架。

3、由于开关列出出轨,电液控制系统的顺槽电缆(SKK28-20m)损坏,导致顺槽控制台的主机无法连接支架控制器,无法定位采煤机位臵,所以电液控制系统随采煤机自动喷雾无法实现。

液压支架及电液控要求(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 液压支架及电液控要求(新版)

液压支架及电液控要求(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、设备名称:液压支架; 二、设备型号与供货数量: 中间支架:ZY9200/27/58D,124架(配顶梁翻转装置1套,组装平台1套); 过渡支架:ZYG9200/25/52D,6架; 手动端头支架:ZT20000/18/35(沈阳天安制造)2架; 超前支护支架:ZQL2*4000/18/35(沈阳天安制造) 2套(风巷、机巷各1套); 三、技术参数和要求 (一)中间支架主要技术参数 序号 类别 名称 数据

单位 1 液 压 支 架 高度 2700~5800 mm 宽度 1600~1890 mm 中心距 1750 mm 适应煤层倾角0~35 °

初撑力(P=31.5MPa)7140 kN 工作阻力(P=39MPa)9200 kN 支护强度(f=0.2)1.19~1.22 MPa 底板比压(f=0.2)1.54~1.52 MPa 操纵方式 电液控制 泵站压力 31.5 MPa 重量

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

液压支架及电液控要求

液压支架及电液控要求 一、设备名称:液压支架;二、设备型号与供货数量:中间支架:ZY9200/27/58D,124架(配顶梁翻转装置1套,组装平台1套);过渡支架:ZYG9200/25/52D, 6架;手动端头支架:ZT20000/18/35 (沈阳天安制造)2架;超前支护支架:ZQL2*4000/18/35(沈阳天安制造)2套(风巷、机巷各1套); 三、技术参数和要求中间支架主要技术参数序号类别名称数据单位1液压支架高度2700~5800mm宽度1600~1890mm中心距1750mm适应煤层倾角0~35°初撑力7140kN工作阻力9200kN支护强度1.19~1.22MPa底板比压1.54~1.52MPa操纵方式电液控制泵站压力31.5MPa重量约39t2立柱(双伸缩)数量2根缸径380/ 355mm柱径/杆径270/ 240mm初撑力3570kN工作阻力4600kN3平衡千斤顶数量1根缸径/杆径230/ 160mm行程495mm初撑力989/716kN工作阻力1744/900kN4推移千斤顶数量1根缸径/杆径200/ 140mm行程900mm推溜力/拉架力504/989kN5 侧推千斤顶数量8根缸径/杆径100/ 70mm 行程150mm 推力/收力274/ 126kN6前梁千斤顶数量2根缸径/杆径230/ 160mm行程160mm推力1578kN拉力716kN7伸缩梁千斤顶数量2根缸径/杆径100/ 70mm行程800mm 推力274kN拉力126kN8护帮千斤顶数量2根缸径/杆径100/ 70mm行程590mm推力274kN 拉力126kN9抬底千斤顶数量1根缸径/杆径140/ 105mm行程280mm推力485kN拉力237kN10调底千斤顶数量1根缸径/杆径160/ 120mm行程260mm推力485kN、支架结构要求:1、支架采用掩护式整体顶梁带内置伸缩梁结构和二级护帮板,要求伸缩梁采用高强板设计,强度尽量高,护帮板可翻转挑平形式。2、支架为双侧活动侧护板,使用时一侧固定,固定侧采用侧护板伸出100mm固定结构,另一侧伸出,调整架间间隙。3、顶梁侧护板高度与顶梁高度一致,顶、掩侧护板厚度均为25mm,采用Q690高强板并加筋补强,侧护板连接座径向厚度为40mm。4、支架底座采用整体刚性中间全开档分体结构,整体长推杆倒装推移千斤顶机构并设置抬底机构和调底座装置。5、推杆采用Q890材料,连接耳部位强度加高,适当加大两侧间隙。6、支架连杆采用前双后双形式,后连杆两侧设置死侧板。7、支架预留有防倒、防滑装置的安装位置。8、支架采用双行人通道设计,

液压支架电液控制系统安全规则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.液压支架电液控制系统安 全规则正式版

液压支架电液控制系统安全规则正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、目的 为确保用户安全、正确使用液压支架电液控制系统,特制定本《pm31型液压支架电液控制系统安全规则》。 二、适用范围 所有在使用本系统的综采工作面工作的人员,包括工作面操作人员、维护人员、管理人员及其他进入工作面工作的辅助人员,都必须学习、理解并掌握本规则并遵照执行。 三、管理职责 1、应确保使用电液控制系统的综采

工作面的区队及煤矿的领导(或安全负责人)获得本规则,并确保本规则得到宣传、贯彻和执行。将本规则所规定的安全事项编入本综采工作面的“操作规程”。 2、电液控制系统的所有操作(急停和闭锁除外)、维护、维修只允许由经过学习后熟悉本系统操作使用方法、理解掌握了本规则、签署了“安全规则告知书”并由矿方任命的专职操作人员进行。其他人员不得操作本系统。 3、专职操作维护人员应负责向工作面所有人员宣贯本安全规则,并教会本系统闭锁、急停和停止的使用和操作。 4、系统的所有密码只限指定专职操作人员掌握使用,不准对外泄露。严禁非

幼儿园弱电系统设计说明

幼儿园弱电初步设计说明 一、设计依据 二、设计范围 三、本设计包括以下内容: 网络电话布线系统 有线电视系统 自办节目播出系统 视频监控系统 防盗报警系统 公共广播系统 多媒体会议系统 门禁管理系统 考勤管理系统 幼儿园接送系统 交互式智能白板 显示屏 电子巡更系统 防雷接地系统 不间断电源

一、网络电话布线系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 功能特点: 计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。 ①计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要是指计算机硬件、软件与数据。 ②互连的计算机是分布在不同的地理位置的多台独立的“自治计算机”。连网的计算机既可以为本地用户提供服务,也可以为远程用户提供网络服务。 ③连网计算机之间遵循共同的网络协议。 程控电话系统是一种特殊用途的交换设备。一般由外线与分机构成。它有若干电话共用一条外线,适用于中、小型企业,也可用于住宅和秘书电话。集团电话交换机一般不需要专职的话务员和维护人员。当外线呼入时,可由任一部电话应答,并可以转给所需的被叫。它具有的功能一般有:会议电话、缩位拨号、热线服务、群呼、遇忙回叫、呼叫转移、呼出限制、呼叫等待、停电自动转移等功能。是现代化办公中常用的通讯管理手段,使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出。

电液控液压支架修理技术要求

电液控液压支架修理技术要求 一、支架拆解要求 1、电控系统拆解要求 (1)连接器、电磁先导阀、电液控主体阀、压力传感器、红外传感器、控制器、位移传感器、反冲洗过滤器、网络终端,电磁阀驱动器,耦合器、电源,使用专用工具,按操作要求拆解,拆解过程中不得损伤电控元器件表面、插头、插件、接触面。 (2)对拆下的电器元器件,清除表面煤渣、灰尘等污物。 (3)清点、归类造册,办好交接手续,妥善保管。 (4)转运时按类装箱,发运至承修单位,并办好交接手续。 二、千斤顶拆解要求 1、使用专用工具拆下立柱千斤顶与支架连接件,归类并妥善保管。 2、将拆下的立柱及千斤顶分类放入专用的工位器具内转入清理区,清净表面煤渣、浮尘,并用手动除锈磨轮清除千斤顶缸筒表面氧化皮、污物等。 3、转入下道工序拆解。 4、拆解转运中,不得损伤螺纹、接口、接头座,以及千斤顶与电控部分的连接表面。 5、拆下的千斤顶缸筒导向套、活塞头除密封外的内档件,均要认真清除内外表面污物,清点分类保存。 6、对需要电镀的活柱、活塞杆,对有电控连接的部位要采取保

护措施。 7、立柱、推移缸筒镀前对有电控部分的连接表面要采取保护措施,镀时应对电控部分表面采取保护,不得损伤电控连接部表面。 三、结构件解体要求 1、解体中不得损伤结构件主体、耳板、筋板,如遇不损伤结构件无法拆解的个别情况时,需经技术室同意,并办好手续记录方可实施。 2、顶梁侧护板、掩护梁侧护板、护帮板、推移框架、抬底滑靴等结构件解体后清点归类,放入专用的工位器具内,转入清理区,清净废渣、浮尘、锈皮后转入整形区整形。 三、千斤顶检修 1、千斤顶装配前应先将缸筒、接头座、活塞杆、活塞头等密封挡圈,待装配件清洗干净,并吹干,放于干净的塑料布上。 2、装配前所有的密封件,必须清洗干净吹干。 3、立柱千斤顶装配时装配人员必须带上干净的橡胶手套,装配时要采取防尘措施,严禁大于25μm的颗粒物带入缸体内。 4、装配后的立柱、千斤顶,采用净化水反复冲洗缸筒内部,不允许存在大于25μm的颗粒物。 5、装好后的千斤顶上下腔接口必须加塑料堵封堵,以防异物进入。 6、千斤顶试压时试验台用水应符合MT76-2002标准,如果水的硬度超标,需加软化装置软化,不允许有大于25μm的颗粒物进入

弱电各系统设计说明书(实例)

本工程采用的主要标准及法规 ●《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ●《供配电系统设计规范》GB50052-95 ●《低压配电设计规范》GB50054-95 ●《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 ●《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 ●《建筑照明设计标准》GB50034-2004 ●《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 ●《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 ●《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ●《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版) ●《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) ●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ●《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000 ●《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 ●《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ●《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 ●《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-98 ●《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ●《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ●《电子计算机房设计规范》GB50174-93 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 ●《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 ●《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ●《建筑工程设计文件编制深度的规定》2003年版,建质[2003]84号6.2设计范围 本工程电气设计包括如下内容: 6.2.110/0.4kV变配电、自备发电系统6.2.2动力配电系统 6.2.3电气照明及控制系统 6.2.4防雷接地系统 6.2.5火灾自动报警及联动控制系统6.2.6公共/应急广播系统 6.2.7会议系统 6.2.8综合布线系统 6.2.9通信网络系统 6.2.10计算机网络系统 6.2.11有线电视及卫星接收系统 6.2.12安全防范系统 6.2.13停车场管理及车行导向系统 6.2.14信息发布系统 6.2.15可视对讲系统 6.2.16三表自动抄送系统 6.2.17建筑设备监控系统 6.2.18各弱电子系统的集成(BMS) 6.4 6.5 6.6 6.7

SAC液压支架电液控用户手册20171202

SAC型液压支架电液控制系统 用户手册 北京天地玛珂电液控制系统有限公司

目录 第一节支架电液控制系统的优越性 (1) 第二节SAC型支架电液控制系统配置和工作原理简介 (2) 第三节SAC型支架电液控制系统的设备和装置 (5) 3.1 电液阀组 (5) 3.2支架控制器(型号ZDYZ-Z) (8) 3.3 控制器人机交互功能 (12) 3.4 双路电源箱(型号KDW127/12/2.0 ) (15) 3.5 隔离耦合器(型号SAC-I) (16) 3.6 压力传感器(型号GPD60) (17) 3.7 行程传感器(型号GUC(960)-X) (18) 3.8 监测采煤机运行位置和方向的装置 (20) 3.9 信号转换器(型号SAC-C) (20) 3.10 井下主控计算机(型号SAC-P) (20) 3.11 各种连接器及附件 (21) 第四节SAC型支架电液控制系统的主要功能概述 (22) 4.1用按键对单个支架动作的非自动控制 (23) 4.2 对单个支架的复杂顺序动作(降移升、放顶煤等)实施自动顺序联动 (23) 4.3 支架成组动作自动控制 (23) 4.4 支架跟随采煤机自动控制 (24) 4.5 支架立柱自动补压功能 (24) 4.6 安全操作功能(急停、闭锁、停止) (24) 4.7 信息功能 (25) 第五节控制器应用程序菜单和参数 (26) 5.1 菜单结构 (26) 5.2 菜单项的调动方法 (26) 5.3 参数概念 (27) 5.4 用数字键输入参数 (28) 5.5 用功能键输入参数 (29) 5.6 密码的输入 (30) 5.7 菜单内容及项目分类 (31) 第六节菜单项意义的说明 (35) 6.1辅助动作 (36) 6.2通讯信息 (36) 6.3整体设置 (36)

液压支架及电液控要求(通用版)

液压支架及电液控要求(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0719

液压支架及电液控要求(通用版) 一、设备名称:液压支架; 二、设备型号与供货数量: 中间支架:ZY9200/27/58D,124架(配顶梁翻转装置1套,组装平台1套); 过渡支架:ZYG9200/25/52D,6架; 手动端头支架:ZT20000/18/35(沈阳天安制造)2架; 超前支护支架:ZQL2*4000/18/35(沈阳天安制造) 2套(风巷、机巷各1套); 三、技术参数和要求 (一)中间支架主要技术参数 序号 类别

名称 数据 单位 1 液 压 支 架 高度2700~5800 mm 宽度1600~1890 mm 中心距1750

mm 适应煤层倾角 0~35 ° 初撑力(P=31.5MPa)7140 kN 工作阻力(P=39MPa)9200 kN 支护强度(f=0.2)1.19~1.22 MPa 底板比压(f=0.2)1.54~1.52 MPa

操纵方式电液控制泵站压力31.5 MPa 重量 约39 t 2 立 柱 (双 伸 缩) 数量 2

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007) 2. 综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A 3. 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范(GB 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94GA/T75-94) 9. 安全防范工程技术规范(GB 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(GB50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(GB50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( GB50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (GB50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? Internet接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

五星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

论液压支架电液控制系统对乳化液要求(doc 7页)

更多资料请访问.(.....) 液压支架电液控制系统对乳化液的要求 液压支架电液控制系统较液压支架手动控制系统对液压介质有较高的要求。在液压支架电液控制系统使用过程中液压介质的质量,往往成为影响系统运行状况的重要因素。根据国内外电液控制系统使用的经验,对液压支架电液控制系统液压介质的要求如下。 1. 矿用高压乳化液(HFA) 矿用高压乳化液是水和油的混合液体,在选择时一般选择浓缩的乳状矿用高压乳化液(HFA)。 2. 一般的选型原则 对于矿用乳化液在技术上的要求,在标准MT 76-2002中有明确规定。天玛公司提醒用户,注意标准中有关浓缩乳化液和乳化液使用的要求及检测和存储的规定。 用户选购产品时,特别要注意的是,产品有无国家检测部门颁发的检测报告和煤矿安全标志证书。 对于因为乳化液不符合要求而造成的对液压设备的损害,由用户负责。 3. 浓缩乳化液 应注意并遵守厂家对乳化液存储,运输和稳定特性的有关规定和说明。 乳化液的生产商必须保证浓缩液特性长期稳定。根据经验,不同的金属表面和密封材料对乳化液的要求有差别。 所以对产品选择非常重要的标准是,在使用时乳化液特性不要处在临界值。 浓缩液的正确存储,对于使用特性有着明显的影响。浓缩液应在冰点以上,避光处储存。为了避免浓缩液的分解,存放环境的温度不应有剧烈变化。必须注意浓缩液的存储期限。生产厂商给定的保存储期限一般为半年。购买浓缩液时,用户必须与生产商详细了解产品的生产日期和允许保存的期限。

乳化液必须按照所规定的比例配制,并用检测仪对液体的配比进行检查。浓缩液必须与水充分混合,乳化液特性与混合的是否充分有关,混合不充分可导致在乳化液体中产生浓缩液结块现象。对液压阀的正常使用有较大不良影响。 乳化液混合采用水的质量,对乳化液的质量有至关重要的影响。低浓度乳化液(2到5%)的质量,非常重要的就是取决于水的质量。所以乳化液所用水的质量一定要符合MT 76-2002标准。所用水必须不含固体或液体的污染物,水的PH 值在7到9.5之间。固体颗粒物在1mg/L以下。为保证所用水的成份和性质不变,一般情况下对乳化液所用的水,每一个月都要进行一次水质化验分析。 禁止乳化液在高温条件下运行。乳化液的最高运行温度为55℃,一般情况下不允许超过45℃,高温可使乳化液的稳定性,机械密封件的寿命降低。 乳化液应避勉机械污染和由于细菌而引起的污染,防止石屑或煤屑进入乳化液中,特别是在运输和维修交管接头时。哪怕短时间使用污染的水,细菌污染的液体或化学污染的物质都会导致乳化液遭受细菌污染。应对使用中的乳化液应进行浓度、成份、PH值、微生物污染和不清洁度等方面的监测。 对于乳化液的混合状态,应每天用手持式折射仪进行检测。建议每周在乳化液检测中心试验室,用乳化液检测仪根据标准MT 76-2002的要求进行一次精确的检测。 新配制乳化液的PH值应在7到10之间,在使用期间亦应保持这个值。如果在运行过程中由于化学物质的影响,细菌的影响,PH值发生变化,则表示乳化液的特性发生了变化,或由于细菌污染而引起其它变化。所以对乳化液的PH值,每周都应用PH试纸进行测试,以保证其保持在PH7到PH10之间。 细菌污染可以引起严重的后果,并导致: ——气味污染; ——乳化液体产生沉淀; ——液压系统和过渡器堵塞; ——乳化液PH值下降而呈现酸性; ——在系统中产生腐蚀。 在特别严重的情况下可以导致全部液压设备停止运行。乳化液微生物的污染可以借助于双侧滑动仪来确定,可以每周进行检测。乳化液抗污染的能力主要取决于供应商提供浓缩液的品质。 用户根据使用的情况,可采取有效的清洁和杀菌措施。 如果在过滤器,或乳化液箱中用显微解析仪观察,发现有沉淀、污染,必须对所用的乳化液进行检验。 对于新投入运行的设备不应使用不熟悉的油品。 高压过滤站和过滤器必须每天进行检查并且进行反冲清洗。一般情况下,采用观察过滤器阻力和流量的办法作为辅助检查措施。

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

液压支架及电液控要求(标准版)

液压支架及电液控要求(标准 版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

液压支架及电液控要求(标准版) 一、设备名称:液压支架; 二、设备型号与供货数量: 中间支架:ZY9200/27/58D,124架(配顶梁翻转装置1套,组装平台1套); 过渡支架:ZYG9200/25/52D,6架; 手动端头支架:ZT20000/18/35(沈阳天安制造)2架; 超前支护支架:ZQL2*4000/18/35(沈阳天安制造) 2套(风巷、机巷各1套); 三、技术参数和要求 (一)中间支架主要技术参数 序号 类别

名称 数据 单位 1 液 压 支 架 高度2700~5800 mm 宽度1600~1890 mm 中心距1750

mm 适应煤层倾角 0~35 ° 初撑力(P=31.5MPa)7140 kN 工作阻力(P=39MPa)9200 kN 支护强度(f=0.2)1.19~1.22 MPa 底板比压(f=0.2)1.54~1.52 MPa

操纵方式电液控制泵站压力31.5 MPa 重量 约39 t 2 立 柱 (双 伸 缩) 数量 2

液压支架电液控制系统安全规则

液压支架电液控制系统 安全规则 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

液压支架电液控制系统安全规则一、目的 为确保用户安全、正确使用液压支架电液控制系统,特制定本《pm31型液压支架电液控制系统安全规则》。 二、适用范围 所有在使用本系统的综采工作面工作的人员,包括工作面操作人员、维护人员、管理人员及其他进入工作面工作的辅助人员,都必须学习、理解并掌握本规则并遵照执行。 三、管理职责 1、应确保使用电液控制系统的综采工作面的区队及煤矿的领导(或安全负责人)获得本规则,并确保本规则得到宣传、贯彻和执行。将本规则所规定的安全事项编入本综采工作面的“操作规程”。 2、电液控制系统的所有操作(急停和闭锁除外)、维护、维修只允许由经过学习后熟悉本系统操作使用方法、理解掌握了本规则、签署了“安

全规则告知书”并由矿方任命的专职操作人员进行。其他人员不得操作本系统。 3、专职操作维护人员应负责向工作面所有人员宣贯本安全规则,并教会本系统闭锁、急停和停止的使用和操作。 4、系统的所有密码只限指定专职操作人员掌握使用,不准对外泄露。严禁非专职操作人员擅自修改系统的参数。 四、操作 1、操作人员工作时应精力集中,密切注意支架动作涉及位置及其附近的状况,防止支架动作可能导致对自身、他人的安全威胁和设备的损毁。 2、执行操作前应撤离动作支架区内的所有人员。执行成组自动动作操作前,应对动作架数和方向进行确认,架数应限制在可视范围之内。操作命令发出后,如发现有人进入在支架动作区域,应立即停止成组动作。 3、操作人员发现有支架控制器处于急停或闭锁状态时,应及时了解原因,确认危险状况解除后方可复位。

电液伺服系统及其控制文档概述

电液系统及其控制 1概述 1.1电液控制系统工作原理及组成 一.工作原理 电液控制系统又称电液伺服系统,是以电气信号为输入,以液压信号为输出,电气检测传感器元件为反馈构成闭环控制系统. 由于是电气和液压相结合,因而系统可发挥两者的优点.电气信号便于测量转换放大处理校正,电气检测传感器元件便于检测各种物理量,且快速和多样性;液压信号输出功率大速度快,执行元件具有惯性小等优点.所以结合起来的电液控制系统具有控制精度高,响应速度快,信号处理灵活,输出功率大,结构紧凑,重量轻等优点. 输入电气信号通常有电位器,电子放大器,PLC控制器和计算机等. 电气检测传感器元件通常有位置传感器,压力传感器, 速度传感器,编码器等元件. 输出是以液压动力执行元件(油缸和马达)和伺服元件组成的反馈控制系统.如图所示: 在此系统中,输出量(位移,力,速度等)通过反馈传感器(位移传感器,力传感器,速度传感器等)能自动地快速地准确地反映其变化.并与原先的给定的给定量进行比较,再放大输入给伺服阀,改变其阀芯位移,从而控制输出的压力和流量,驱动执行元件运动,直至输人量与输出量一致为止. 举例: 1.阀控式电液位置控制伺服系统(如上图) 图中所示为双电位器电液位置控制伺服系统的工作原理图.该系统控制工作台的位置,使其按指令电位器给定的规律变化. 系统由指令电位器, 反馈电位器,电子放大器,电液伺服阀,液压缸和工作台组成. 其工作原理如下: 指令电位器将位置指令xi转换成指令电压ur,被控制的工作台位置xp由反馈电位器检测转换成反馈电压ui.两个线性电位器接成桥式电路,从而得到偏差电压ue=ur-uf.当工作台位置xp与指令位置xi一致时,电桥输出偏差电压ue=0,此时伺服放大器输出电流为零, 电液伺服阀处于零位,没有流量输出,工作台不动.当指令电位器位置发生变化,如向右移动一个位移Oxi,在工作台位置发生变化之前, 电桥输出偏差电压ue=KOx,偏差电压经伺服放大器放大后变为电流信号去控制电液伺服阀, 电液伺服阀输出压力油到液压缸,推动工作台右移.随着工

液压支架电液控制系统安全规则

液压支架电液控制系统安全规则一、目的 为确保用户安全、正确使用液压支架电液控制系统,特制定本《pm31型液压支架电液控制系统安全规则》。 二、适用范围 所有在使用本系统的综采工作面工作的人员,包括工作面操作人员、维护人员、管理人员及其他进入工作面工作的辅助人员,都必须学习、理解并掌握本规则并遵照执行。 三、管理职责 1、应确保使用电液控制系统的综采工作面的区队及煤矿的领导(或 安全负责人)获得本规则,并确保本规则得到宣传、贯彻和执行。将本规则所规定的安全事项编入本综采工作面的“操作规程”。

2、电液控制系统的所有操作(急停和闭锁除外)、维护、维修只允 许由经过学习后熟悉本系统操作使用方法、理解掌握了本规则、签 署了“安全规则告知书”并由矿方任命的专职操作人员进行。其他 人员不得操作本系统。 3、专职操作维护人员应负责向工作面所有人员宣贯本安全规则,并 教会本系统闭锁、急停和停止的使用和操作。 4、系统的所有密码只限指定专职操作人员掌握使用,不准对外泄露。严禁非专职操作人员擅自修改系统的参数。 四、操作 1、操作人员工作时应精力集中,密切注意支架动作涉及位置及其附 近的状况,防止支架动作可能导致对自身、他人的安全威胁和设备 的损毁。 2、执行操作前应撤离动作支架区内的所有人员。执行成组自动动作 操作前,应对动作架数和方向进行确认,架数应限制在可视范围之

内。操作命令发出后,如发现有人进入在支架动作区域,应立即停止成组动作。 3、操作人员发现有支架控制器处于急停或闭锁状态时,应及时了解原因,确认危险状况解除后方可复位。 4、任何人员都不得滞留在动作的支架内。当执行单架自动动作、成组自动动作及跟机自动动作时,控制器发出自动动作的声光警示信号后(蜂鸣器有节奏鸣响,红色报警灯闪亮),严禁人员进入报警的支架内,在该区域内的人员应立即撤出。 5、工作面人员在任何地点发现支架动作将导致危险,无论此时支架是否已在动作都应立即就地按下急停闭锁按钮,使支架停止执行的动作,并报告专职操作人员。 6、电控系统运行正常情况下,禁止在本架直接手动操作先导阀按钮对支架进行控制。如有必要手动操作本架先导阀按钮时,必须确保有足够的安全空间,必须检查管路连接状况(包括管路连接位置是否正确、U型卡是否连接紧固可靠、胶管及接头是否完好),只有在确认完好后方可操作。

液压支架电液控制器课件

液压支架电液控制器(SCU)PM4 操作软件手册 铁法第三套自动化刨煤机系统 Version 版本: Tiefa III V 1.00 SUPPORT CONTROL UNIT PM4 (SCU) 支架电液控制器PM4 (SCU) (6) E NCLOSURE D ESIGN 外壳设计 (6) K EYBOARD D ESIGN 键盘设计 (7) T IEFA III F OIL 铁法第三套键盘膜片 (7) E LECTRONIC C IRCUIT C ARD A SSEMBLY 组装电子功能卡 (7) E MERGENCY S TOP/L OCKOUT F EATURES 紧急停车/闭锁功能 (8) SOLENOID DRIVER MODULE (SDM) 螺纹驱动器(电磁阀)模块(SDM) (10) POWER SUPPLY WITH INTEGRATED POWER ADAPTER (PA) 配备集成电源适配器(PA)的电源 (12) ISOLATION ADAPTER (IA) 绝缘适配器(IA) (13) SENSORS 传感器 (14) P RESSURE S ENSOR 压力传感器 (14) R EED C ONTACT A DVANCING R AM 推移千斤顶测控杆 (15) SKK 24 ELECTRICAL CABLE SYSTEM 电缆系统SKK 24 (16) VIEW TO PM 4 CONNECTION PORTS PM 4 连接端口视图 (18) VALVE CONNECTIONS 阀连接 (20) SYSTEM OVERVIEW DRAWING 系统全貌图 (21) F ACE S UPPORT C OMPONENTS 工作面支架部件I (21) F ACE S UPPORT C OMPONENTS 工作面支架部件II (22) F ACE E ND S UPPORT C OMPONENTS 工作面端头支架部件 (22) S YSTEM O VERVIEW 系统全貌I - VI (23) S YSTEM MCU2 MCU2 系统 (29) THE PM4 CONTROL PANEL PM4 控制面板 (30) PM4 KEYBOARD FUNCTIONS PM4 键盘功能 (31) DISPLAY 显示 (38) D EFAULT DISPLAY 缺省显示 (38) E MERGENCY S TOP I NDICATION 紧急停车显示 (38) L OCAL L OCKOUT I NDICATION 本架闭锁显示 (38) D ISPLAY OF D ISCONNECTED OR D AMAGED S ENSORS 显示未连接或损坏的传感器 (38) MENU OVERVIEW 菜单一览表 (39) THE MENU PLAN FOR THE TIEFA III PROGRAM 铁法第三套刨煤机PM4 菜单程序 (40) A UXILIARY F UNCTIONS 辅助功能 (41) Tiefa Third Automated Plow System 铁法第三套自动化刨煤机系统 PM4 Operating Software Manual PM4 操作软件手册 Date 日期:2006-02 Version 版本: Tiefa III V 1.00