文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理监控要点(电气部分)

监理监控要点(电气部分)

监理监控要点(电气部分)
监理监控要点(电气部分)

(北京社会管理职业学院综合楼项目)电气部分监理大纲

一.电气工程概况

设计范围

本工程电气施工包括以下内容:电力系统、照明系统、防雷保护、安全措施及接地系统。

弱电施工包括:消防灭火自动控制系统、通信系统;有线电视系统;广播系统;综合布线系统。移动通讯信号覆盖系统。

二.供配电系统:

1.负荷等级

本工程二级负荷包括:消防负荷及应急照明等;

三级负荷包括:空调、厨房动力、其它照明等的用电。

2.供电及电压等级

本工程电源从室外变配电所引来,电压等级为220V/380V低压,采用低压铠装电缆接自上级配电所的母线段。铠装电力电缆穿管埋地引入本工程一层的配电室,由配电室出线端,采用封闭式金属线槽供电至各用电点。本工程在低压总进线柜处设置总计量表及照明、动力负荷分路计量。在配电室进线柜内设置电气火灾监控功能。

3.对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电;对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电。

4.对于空调、动力等大型用电设备采用ZR-YJV-1kV铜芯电力电缆,由配电室沿封闭金属线槽敷设至配电点。

5.对于消防设备、应急照明等二级负荷采用两路电源供电,采用NH-YJV-1kV铜芯电力电缆,由配电室沿封闭金属线槽敷设至配电点并在末端互投。线槽安装高度距梁下皮100mm。

6.一般照明采用YJV-1kV铜芯电力电缆由配电间沿封闭金属线槽敷设以树干方式配电;应急照明等采用两路专用电源配电,用NH-YJV-1kV电缆由配电室沿封闭金属线槽敷设并在末端配电装置处互投。本工程采用“智能应急疏散照明标志灯系统”,其连续供电时间不小于30min

7.配电箱明装时底边距地1.2m;配电箱暗装时底边距地1.4m。

8.导线除有注明者外均采用BV导线穿SC钢管敷设。

9.消防设备的控制箱(柜)上应标有明显的“消防”标志,并符合消防规范要求。

10.消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要。暗敷时导线应穿管并敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时应穿金属管或封闭式金属线槽,并采取防火保护措施。

三.照明系统

1.照明种类及照度标准

照明种类:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和景观照明。

2.光源、灯具选择,照明灯具的安装及控制方式

①光源:一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所照明设计应符合相关规范要求,选择高光效光源,以达到照明节能的效果。楼梯间的照明选用节能自熄式开关,节能自熄式开关采用红外移动探测加光控开关。应急照明在应急时强制点亮。

②灯具选择:办公室、教工宿舍等采用T5或T8荧光灯,吸顶安装;走道采用节能筒灯,嵌入式安装。

③直管形荧光灯应采用电子镇流器或节能型电感镇流器,并加电容补偿,功率因数不小于0.9。

3.应急照明

建筑物内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具。

疏散照明:在公共走道、楼梯间等场所设置疏散照明。

应急照明:在设备用房、公共走道等场所设置应急照明。应急照明系统干线采用耐火电缆或电线,在配电间明敷于金属防火线槽;支线采用耐火导线穿钢管暗敷于不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。

4.照明、插座分别由不同的支路供电,除注明者外,照明支路导线采用

BV-3x2.5mm2导线穿SC15管敷设;插座支路采用BV-3x4mm2导线穿SC20管敷设;所有插座支路均设剩余电流保护器;应急照明支路采用NH-BV-4x2.5mm2导线穿SC20管敷设;导线根数为5~6根,穿SC25管敷设。所有插座回路采用漏电保护,漏电电流为30mA,切断故障应时间不大于0.1秒。

四.防雷保护、安全措施及接地系统

1)防雷保护

①本工程为三类防雷设防。

②为防止直击雷,本工程采用避雷带的保护方式。在屋顶采用?10热镀锌圆钢作为避雷带,支架高度100mm。屋顶避雷连接线网格不大于20mx20m或24mX16m。凡

突出屋面的所有金属构件,均应与避雷带可靠焊接。屋顶设避雷带作为防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线,利用结构基础内钢筋网作接地体。在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装设接闪器,并和屋面防雷装置相连。

③屋顶避雷带、水平避雷带、引下线、接地装置等各类构件之间必须连接成电气通路。室外埋入土壤中的接地焊接处均应刷沥青防腐。

④为防止雷电波侵入,进出建筑物的各种金属管道、电缆金属外皮应在进出处与防雷接地装置可靠连接。入户处设置SPD保护。

2)安全措施

①本工程低压配电系统接地形式采用TN-S系统。

②防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置。不间断电源UPS输出端的中性线,必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

③本工程采用总等电位连接。在配电室、设备机房等处设局部等电位连接。带洗浴的卫生间等进行辅助等电位联结,电气设备安装应选防潮防溅型产品。

④计算机电源系统、有线电视引入端、电信网络引入端设过电压保护装置。

3)接地系统

本工程安全保护接地,各强电、弱电、消防系统接地共用联合接地装置,要求接地电阻应小于1Ω。相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合规定:配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不大于5S。

五.弱电工程

1.通信系统

①本工程设置通信系统,弱电设备设置在一层弱电间内。

②本工程预留外线电话250门,按一个功能房间预留一部电话。

③由小区弱电机房引来的外线电话电缆由建筑的北侧穿管埋地进入设在一层的弱电间。层配线架安装在每层竖井弱电箱内,线缆沿金属管SC暗敷设至用户点。

④室内通信线路采用综合布线系统。

⑤在本工程电信引入端设置过电压保护装置。

2.有线电视系统

①有线电视信号由小区弱电机房引来,用户电平要求64±4dB,图像清晰度应在

四级以上。

②有线电视系统由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。所有引入端设置过电压保护装置。

③用户分配网络采用分配分支的形式,干线电缆选用SYWV-75-9金属管内敷设;支线电缆选用SYWV-75-5穿SC20钢管吊顶或墙内敷设,用户出线口暗装。

④电视分配器分支器设置在每层的弱电箱内,箱体安装高度为0.5米暗装。

⑤系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。

3.广播系统

①广播机房与弱电间合用。火灾应急广播与背景音乐共用一套音响装置。火灾应急广播优先于其他广播。

②末端广播分专用火灾应急广播、背景音乐兼火灾应急广播。

③在走廊等公共场所设置广播,每层设控制器。公共场所扬声器安装功率为

④广播系统的线路敷设按防火要求布线,采用RVS-2X1.5耐火线,在封闭式金属线槽或SC20钢管吊顶内敷设,并采取防火保护措施。

4.综合布线系统

①综合布线系统包括语音信号、数据信号的配线。本工程综合布线系统由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间、进线间及管理组成。本设计仅考虑布线不涉及网络设备。

②由市政引来外线电缆,进入一层弱电间,引入端设置过电压保护装置。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。电信机房由电信部门设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统。

③本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用超五类电缆,沿金属线槽敷设或穿热镀锌钢管SC20敷设。计算机垂直干线选择六芯多模光纤,电话垂直干线选择三类大对数电缆。配线架在弱电间内(19''标准机柜)明装。

④信息点插座采用RJ45超五类型,暗装,底边距地0.3m。

⑤有关综合布线的构成待确定厂家后与甲方协商确定,网络设备根据最终用户的需求自行配备。

六.消防系统

1.火灾自动报警及消防联动系统

本工程火灾自动报警系统的保护等级按二级设置。

2.系统组成:

火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;应急照明控制系统;漏电火灾报警系统。

3.消防控制室:

1)本工程消防控制室不在本建筑内。

2)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电气火灾报警主机、电梯监控盘和电源设备等组成。

3)消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器、信号阀、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

4)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。

4.火灾自动报警系统:

1)本工程采用集中报警控制系统。消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警。

2)探测器:有燃气管路的位置设置燃气探测器,厨房场所设置感温探测器,其他场所设置感烟探测器。

3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m,并宜接近回风口安装;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷水头的净距应大于0.3m;与墙壁、梁边的水平净距应大于0.5m。

4)本楼设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4m。

5)消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.8m。6)各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,设置火灾声光报警显示装置。安装高度为门框上0.2m。

5.消防联动控制系统:

1)在消防控制室,对消火栓泵、自动喷洒泵,即可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。

2)平时由压力开关自动控制增压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接起动主泵。

3)消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收

其反馈信号。

4)消防控制室可通过控制模块编程,自动启动消火栓泵,并接收其反馈信号。5)在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵,并接收其反馈信号。

6)消防控制室能显示消火栓泵电源状况。消防控制室可监测消防水箱的水位状况。

7)消防泵房可手动启动消火栓泵。

8)自动喷洒泵控制

①平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接起动主泵。

②火灾时,喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时,报警阀动作,击响水力警铃,启动喷洒泵,消防控制室能接收其反馈信号。

③消防控制室可通过控制摸块编程,自动启动喷洒泵,并接收其反馈信号。监视消防水箱低水位信号。

④在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其反馈信号。

⑤消防控制室能显示喷洒泵电源状况。平时对湿式报警阀进行状态监视。

⑥消防泵房设置消防巡检装置,消防泵房可手动启动喷洒泵。

9)非消防电源控制:

本工程部分低压出线回路及各层配电箱内设有分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

10)消防控制室可在报警后根据需要停止相关空调系统。

11)与燃气有关的如燃气关断阀等的控制,需与燃气公司配合。燃气管道敷设完成后,在燃气阀门处、管道分支处、拐弯处等位置,设置燃气探测器;燃气管与电气设备的距离应大于0.3m。燃气泄漏报警时应联动切断燃气总阀。

6.火灾应急广播系统:

1)在消防控制室设置火灾应急广播(与音响广播合用)机柜,机组采用定压式输出。火灾应急广播按建筑层分路,每建筑层为一路。

2)当发生火灾时,消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。

3)首层着火时,启动首层、二层火灾应急广播;

二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。

7.消防直通对讲电话系统:

在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在配电室、生活水泵房、值班室等处设置消防直通对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.4m。在消防控制室内设置直接报警的外线电话。

8.应急照明控制系统:

1)消防用电设备的配电、应急照明均采用专用回路双电源配电,并在末端互投。部分应急照明采用集中控制型消防应急灯系统,其连续供电。

2)时间不小于30min。系统干线采用耐火电缆或电线在强电间、吊顶内明敷于封闭式金属线槽,并采取防火保护措施;支线采用耐火导线

3)在大空间用房、走廊、安全出口、主要出入口等场所设置疏散指示照明,要求照度不低于1lx。楼梯间要求照度不低于5lx。

4)应急照明平时采用就地控制或由建筑设备监控系统统一管理,火灾时由消防控制室自动控制强制点亮全部应急照明灯。

9.漏电火灾报警系统:

一层配电间低压出线回路加装漏电火灾报警系统。电气火灾监控设备设置在消防控制室内。

(二)电气监理重点:

本工程为职业学院综合楼,建筑功能主要是:办公室、学生服务用房、服务大厅、实训室、教室、设备用房等功能组成。

1.消防系统:

1.1所有消防干线敷采用耐火铜芯电缆,敷设在防火金属线槽内,支线采用吊顶内明敷设或穿镀锌钢管或金属线槽。

1.2消防主信号线,消防DC24V电源线,消防广播线、消防电话线、消火栓按钮回路导线均采用耐火导线,消防多线制控制采用阻燃导线,监理对进场的导线材料验收应严格把关,要符合设计及国家标准。

1.3施工阶段对各种探测器、报警按钮、电磁控制阀、风机阀预埋的位置,在巡视检查和验收中应注意核对图纸以防遗漏。

1.4消防自动系统种类探头的安装应符合规范的要求,特别检查探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内不应有遮挡物。探测

器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。疏散通道上的防火卷帘在感烟探测器动作后,卷帘下降至1.8m处,待感温探测器动作后卷帘下降到底,防火分隔用防火卷帘在火灾探测器动作后卷帘下降到底,接收其反馈信号,并显示其状况。消防设备配电线路暗敷设时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不得小于30mm。

2.配电及照明系统:

2.1供配电部分应重点关注供电设备调试的《交接试验》,保证两路高压进线切换满足规范要求。

2.2本工程供电系统主要干线电力电缆,采用的是阻燃铜电缆,敷设在金属线槽内。应对该种电缆的加工厂进行考察(考察的内容:生产质量、生产设备、业绩、供货能力等)进场时应严格核对,并进行复试。本工程为办公室用房在火灾发生时,人员能够安全逃生的重要保证。

2.3对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5㎜2,聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.8㎜。常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表内的规定。

表BV型绝缘电线的绝缘层厚度

1.5

2.54610162535507095

导线线芯截面

(㎜2)

0.70.80.80.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6

绝缘层厚度

(㎜)

对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能,按进场批抽样送有资质的试验室检测。

2.4电线导管、电缆导管敷设应按以下程序进行:

除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理。埋入墙或砼内的管,距墙体表面的净距不应小于15㎜。

2.5照明为单相三线,其它一般照明均为BV-2.5mm2-SC20镀锌钢管,三根及以下线支均穿SC20管,插座为单相三线。高度低于2.4米以下灯具均接PE线保护,所有一类灯具均需与PE线可靠连接。

2.6管路穿越潮湿场所时应做好防腐密封处理,管路穿越楼板以及进出配电室和消防控制室时应做好防火密封处理,电源插座,电视天线插座及电话出线插孔之间的距离不小于300mm。

3.弱电系统:

智能系统是本工程建筑功能比较规范系统,监理应注意以下重点:

3.1综合布线:现代化智能建筑中,需要有一套先进的综合布线系统,以支持楼宇的自动化系统,不但要提供电话服务,还能提供通信网络安全报警,监控管理等服务。

3.2智能系统工程在工期上是殿后工程,在工期紧的情况下往往要甩项(测试项目),监理应控制甩项应合理,并征得建设单位同意,此项工作监理应加强预控,必须保证建设单位入住的的基本条件。

5.接地系统安装:

5.1防雷接地,保护接地的材料应为热镀锌,扁钢的厚度不小于4㎜,截面不小于100㎜2接地线焊接采用搭接焊,搭接长度为其宽度的2倍。至少3面焊接。

5.2综合接地焊接质量要求:当采用扁铜时,搭接长度应为宽度的2倍,并应3面施焊,焊接缝应平整饱满,无咬边、夹渣、焊瘤现象。焊后应清除药皮,需做防锈处理的,应刷两道防锈漆,埋入地下的应刷沥清油。利用基础筋做接地体,必须有接地电阻测试点,测试数量、位置应符合设计要求,配电箱、柜、金属管、盒均应与PE线连接,在配电室的配电柜处将零线与接地线相连接做重复接地,分别引出N和PE干线。所有的电气设备金属外壳必须直接与接地干线相接,不得串接。防雷接地利用建筑物柱子主筋做引下线,主筋直径不小于2×Φ16mm 圆钢,屋面避雷网支架高度150mm为宜,支架水平距离不大于1m。

5.3火灾报警系统接地,接地电阻值小于1Ω,设专用接地干线,并在消防控制室设置专用接地板,专用接地干线截面面积为35mm2。

5.4弱电系统接地:按用途分有保护接地和功能接地两种,不同的接地有不同的要求,应按设计要求施工,钢管采用丝扣连接时应做跨接地线,钢管采用紧定式

套管连接时,螺钉应拧紧,将螺帽拧下。弱电管穿有PE导线的,应将金属盒与PE线相连。弱电设备的接地,为防止干扰保证正常工作,应将直流电源、设备机架、设备外壳、电缆的金属护套和屏蔽层、交流屏、直流屏、整流屏等设备的外露导电部分做接地,其电阻值应大于设计要求。

(三)有关电气工程方面的建议:

3.1供配电系统:

3.1.1漏电断路器等配电元器件为智能型的,可以从I/O接口提取报警信号,对于漏电热积聚效应可能产生火灾隐患的情况设置疑是隐患预警(50-300ma)及二级阀值报警(300-500ma)。

3.1.2对导线不同的耐热特性设置不同的阀值报警功能,对中线的非线性负荷特性设置不同的阀值监视报警功能,并对可能的断裂故障设置了监视与控制功能,对配电箱温升设置了阀值报警功能,对所有设备以监视为主,但设置手动与自动的脱扣功能。

3.1.3防雷接地采用综合接地,接地电阻应小于0.5欧,做环形接地母带,环形接地采用热镀锌扁铁在路口与人行通道处埋深应在1m以下。

3.2消防报警系统:

3.2.1消防自动报警回路按二总线闭环回路设计。

3.2.2消防报警线路、消防控制线路、消防广播线路、消防专用通信线路、消火栓启动按钮、消防风机直接控制线路应分别敷设。

3.3智能系统:

3.3.1综合布线:设计采用六类系统,星型拓补结构,带宽1000MHZ

3.3.2中央集成系统:通过因特网实现对办公楼宇自控系统、保安系统、火灾报警和消防联运系统、广播音响系统、通信系统、电梯系统、办公自动化系统的网上实时监控。

3.3.3要求施工单位必须是专业队伍,施工人员必须持证上岗,单位要有良好的业绩,测试仪表齐全,施工前应经环境评价。

3.3.4设备选型与深化设计同时进行,深化设计图应经原设计单位签字认可。设备造型软件选择不宜追新,一般选取问世一至二年的产品。其它的按智能规范办理。

(四)电气安装工程监控要点

(一)强电工程施工监控要点

4.1.1人员、材料控制要点

4.1.1.1检查施工方的资质、施工人员须持证上岗,专业施工计划是否完善等。

4.1.1.2严格检验、检查所有进场电气设备、材料的质量保证资料;生产许可证及产品备案情况产品合格证、三C标志、检验报告、说明书等,进口产品必须有商检证;质量保证资料合格后,对进场电气设备、材料进行实物检查,符合要求方允许使用。

4.1.1.3协助并参加建设单位对低压配电柜(箱)、电缆(线)、照明器具等大宗电气设备、材料供货单位能力、产品质量、信誉等的考察,提出咨询意见供建设单位决策:

4.1.1.4雨季施工时的各种材料、设备不得露天放置,冬季施工要有保暖防冻措施。

4.1.1.5检查施工方对成品的保护措施是否完备,发现问题,及时督促其改正,以免造成不必要的损失。

4.1.1.6审核电气工程施工方案。参加设计交底,尽可能将图纸问题在施工实施前提出并解决处理。

4.1.2管线敷设工程监控要点

4.1.2.1导管敷设时应检查管路管口光滑,内侧有无毛刺,镀锌层是否完整无损,管子不顺直应调直。

4.1.2.2管路连接应紧密,管口光滑,护口齐全,支架应平直牢固、排列整齐,管子变曲处无明显折皱。

4.1.2.3管路外露、保护层不足15mm;应控制剔槽深度,及时将管子固定,用水泥砂浆保护。

4.1.2.4箱或预埋盒坐标不准、歪斜;安装时应先找正位置,注入适量砂浆,再用线坠找正,最后填实缝隙。

4.1.2.5管子煨弯凹扁过大,弯曲半径应大于等于6D,煨弯后及时固定保护。4.1.2.6管路不通;应及时封堵管口,并要求其它工种作业时不能碰损已敷设管路。穿线前应进行预扫管。

4.1.2.7管入盒、箱不顺直,管口不平齐;要求距箱0.15m以内管段应固定,防止移位。

4.1.2.8暗配管弯过多,敷设管路应按设计及现场情况,沿最近线路敷设。

4.1.3.线槽安装监控要点

4.1.3.1敷设电缆的桥架必须保证其弯曲半径为敷设的电缆外径的10倍,如达不到要求,应予调换或由施工方自制符合要求的弯头。

4.1.3.2桥架安装固定采用螺栓联接,螺母朝外联接牢固不松动,杜绝用电、气焊切割桥架及配件,吊、支、托架与预埋件固定采用电焊焊接,桥架及管道連接必须使用开孔器后锁紧螺母锁紧并可靠跨接。

4.1.3.3桥架内敷设电缆,固定可靠,排列顺序正确,电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,标志清晰。

4.1.3.4线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并适当固定,导线不得在线槽内有接头,且所有线槽均须盖板齐全牢固。

4.1.3.5桥架、线槽盘等配线须可靠接地以保证有良好的电气通路。

4.1.3.6所有焊缝及非镀锌支撑结构均应刷防锈漆二遍及面漆一遍,面漆颜色应与桥架的颜色一致。

4.1.4.管内穿线(缆)及电缆敷设监控要点

4.1.4.1沿桥架、敷设的电缆宜在管道等工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。

4.1.4.2电缆敷设前须将电缆事先编号排列,按排列图进行施工,防止电缆排列不整、交叉严重的现象。

4.1.4.3桥架内电缆的首末端处要标记,注明电缆编号、型号规格、起始点。4.1.4.4电缆敷设严禁有绞拧,铠装压扁,护套层断裂和表面严重划伤等缺陷。

4.1.4.5检查管是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求,清扫管路清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

4.1.4.6管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,穿线前应将管内积水

及杂物清扫干净,导线在管内不得有接头和扭结,管口处要安装护圈保护导线。

4.1.4.7穿线完毕后,用摇表测线路。

4.1.4.8质量标准及检查方法应遵守GBJ303-88标准中的优良标准。

4.1.6照明系统监控要点

4.1.6.1参加图纸会审;

4.1.6.2协助材料设备订货,特别注意与消防联动有关的配电箱订货;

4.1.6.3照明器具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和验收规范规定。

4.1.6.4器具及其支架牢固端正,位置正确,3kg以上的灯具必须预埋吊钩或螺栓并应牢固可靠。

4.1.6.5本工程照明为单相三线设计,其中一根线为PE线,应与灯具和配电箱接地线连接。

4.1.6.7嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上,灯具的边框应紧贴在顶棚面上,矩形灯具的变框宜与顶棚的装饰线平行,其偏差不应大于5mm。

4.1.6.8灯具开关,开关切断相线。插座的接线应符合规范规定,面对插座左零右火接线,同一场所的三相插座其接线的相位必须一致,单相三孔、三相四孔插座的接地线接在正上方。插座的接地线单独敷设不与零线混同,地线采用黄绿相间双色线。

4.1.6.9照明箱安装位置,高度应以设计图纸为准。箱内应分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号;4.1.6.10照明箱上应标明用电回路名称;

4.1.6.11照明器具,配电箱安装,其垂直度允许偏差为1.5%。

4.1.6.12照明各分支回路绝缘电阻测试合格后方可进行灯具试验,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ。

4.1.7防雷接地系统监控要点

4.1.7.1熟悉图纸,特别注意设计是否符合国家强制性条文的要求;

4.1.7.2做好隐蔽工程的验收,特别注意接地极与引下线的可靠连接。

4.1.7.3检查所有进出建筑物的金属管道、电缆外皮与重复接地的连接;

4.1.7.4接地体埋深间距不够,焊接面不够,焊渣处理不干净,防腐处理不好;应要求焊接面要求纠正,除净药皮,做好防腐。

4.1.7.5避雷网支架松动,支架塾不稳定,支架间距不均匀,直线段不直。

4.1.7.6防雷引下线敷设,焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮清理不净,防锈漆漏刷,引下线不垂直超过偏差等。

4.1.7.7避雷网、避雷线不平直,卡子螺丝松动,缺少弹簧垫圈,变形缝处无补偿措施,出屋面金属管道、金属栏杆未与避雷连接等。

4.1.8.低压控制柜安装工程监控要点

4.1.8.2配电室的低压柜槽钢及控制柜槽钢顶部高出地面30mm。

4.1.8.3基础槽钢应与接地干线可靠连接。

8.4箱(柜)搬运时,不得使之受到严重振动,其内部器件及外部保护层不得受到损坏。

4.1.8.6低压(柜)和控制柜一律用螺栓固定。

4.1.8.7低压(柜)用M12螺栓固定,并带有配套的平垫及弹簧垫,螺栓及配件应镀锌。

4.1.8.8控制盘模拟母线应对齐,其误差不应超过视差范围。

4.1.8.9母线的支持瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等现象。

4.1.8.10母线的相序排列须符合有关规范规定。

4.1.8.12本工程中母线不同相带电部分之间及对地安全空气距离应>125mm且接线正确。

4.1.8.13盘(柜)内导线不应有接头,导线芯应无损伤。

4.1.8.14端子头编号正确,字迹清晰,且不易脱色。

4.1.8.15每个端子每侧接线不得超过两根,对于插接式端子,不同截面的导线不得接在同一端子上。螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫。多股铜导线应先拧紧后涮锡。

4.1.8.16二次回路接地应设专用螺栓。

4.1.8.17每台盘(柜)应单独与接地干线可靠连接。

4.1.8.19继电保护和检测仪表符合《继电保护和安全自动装置技术规程》

4.1.8.20交流工频耐压试验持续时间为1分钟。

4.1.8.21模拟试验控制、连锁保护和信号系统动作正确无误,灵敏可靠。

4.1.8.22一、二次回路结线符合设计要求,连接可靠。

4.1.8.23一、二次绝缘电阻符合规范要求。

4.1.8.24绝缘电阻值应≮0.5兆欧。

4.1.8.25交流工频耐压试验电压为lKV,持续时间1分钟。

4.1.8.26测量与计量仪表误差应在允许范围以内。

4.1.8.27施工单位须报送电方案。

4.1.8.28多路电源的组列盘(柜)逐路送电后,检查三相电压平衡系数;

4.1.8.29多路电源的相序应一致。

4.1.8.30送电空载运行24小时无异常现象。

(五)弱电安装工程监控要点

(一)弱电工程施工监控要点

5.1.1.人员、材料的监控要点

5.1.1.1检查施工方的资质、施工人员须持证上岗,专业施工计划是否完善等。

5.1.1.2严格检查进场各类材料、设备是否符合要求,禁止一切不合格品进场使用。

5.1.1.3雨季施工时的各种材料、设备不得露天放置,冬季施工要有保暖防冻措施。

5.1.1.4检查施工方对成品的保护措施是否完备,发现问题,及时督促其改正,以免造成不必要的损失。

5.1.2综合布线系统监控要点

5.1.2.1综合布线系统的原则要求

5.1.2.1.1灵活性:综合布线系统应能满足应用的要求,即各信息点能够连接不同类型的设备,如:计算机、打印机、终端或电话、传真机等。

5.1.2.1.2模块化:布线系统中,除去固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有接插件都是积木式的标准件,以方便使用、管理和扩充。

5.1.2.1.3扩展性:实施后的综合布线是可扩充的,以便将来有更大的发展时,易于设备的联接和扩展。

5.1.2.1.4开放性:能支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构(总线、星型、环型等)

5.1.2.1.5经济性:在满足应用要求上尽可能降低造价。

5.1.2.2综合布线系统施工过程控制要点:

5.1.2.2.1弱电监理必须熟悉设计图纸,设备布置平面图、接线图、安装图、系统图,并能及早发现设计中的出现的问题,及时给予补充,完善设计图纸。了解本项目工程的弱电系统,相关图纸、资料、关键部位、关键节点的设计意图和要求。

5.1.2.2.2施工前检查的内容:

①机房的面积、预留孔洞符合设计要求。

②电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100米长度,加上工程中所选的接插件进行抽样测试,并做测试记录。

5.1.2.2.3设备安装

①机枢、机架的安装牢固,垂直偏差度不大于3毫米,且安装位置符合设计要求。

②插座高度应符合设计要求。

③管线隐蔽前认真检查做好隐蔽工程签证。

④通讯线路与其他设施的间距符合规范要求。

5.1.2.2.4在砼楼板、梁、墙上安装弱电系统时,严格按设计图纸要求,对管道、桥架及设备的位置、标高尺寸及固定方式加以控制。并按规范和设计要求进行查验和验收。避免错、漏和移位。

5.1.2.2.5系统测试:系统测试时监理进行旁站。

①工程电气性能测试:连接图、长度、衰减、近端(两端都应测试)、设计中特殊规定的测试内容。

②光缆特性测试:衰减、长度

③所用的测试仪器、仪表要有年检证明。

5.1.3.楼宇自控系统监控要点

5.1.3.1协助业主明确各子系统的功能及相应之间的接口界面,明确各供应商(或工程承包商)的职责,确保系统集成。

5.1.3.2严格检查进场材料、设备是否符合设计、规范及合同要求,质量证明文件及技术资料齐全。

5.1.3.3变送器、仪表校验一般使用0.5级以上的标准仪器校验,校验0.5变送器、仪表时,则应采用0.2级以上标准仪器校验。

5.1.3.4变送器、仪表应作校验记录,有重大修改时应在记录中说明,校验完后

应加铅封或漆封,贴上标签,标明使用地点及编号。

5.1.3.5电动调节阀安装前应检查机械部分有无松动卡涩现象,必要时应解体检查。

5.1.3.6检查电动调节阀内部接线是否正确。

5.1.3.7直行程电动调节阀门垂直装于水平管道上。

5.1.3.8拐臂式电动调节阀按设计要求做基础,固定牢固,拐臂位置于被调阀门输出轴中心,拉焊配制连接部分动作灵活。

5.1.3.9管路敷设在便于维护、检修无剧烈振动及不易受到机械碰撞的地方,周围环境温度在5~50℃范围。

5.1.3.10管子在安装前应进行吹扫,以保证管内清洁畅通。

5.1.3.11管路敷设应直线尽量减少弯曲和交叉,不许有急弯。管子弯曲半径一般≮管子外径5~8倍。

5.1.3.12管子如弯曲后应检查有无裂缝,凹坑深度管子外径≯10%,椭圆度≯30%。

5.1.3.13管子连接应用火焊焊接,采用符合要求的焊条和焊接工艺。

5.1.3.14管路敷设要整齐划一,所有管路两端应挂标牌、标明编号、名称及用途。

5.1.3.15阀门、阀门组安装前应进行严密性试验,用1.25倍的工作压力进行水压试验,在5分钟内无渗漏现象。

5.1.3.16管路刷漆须符合设计要求。

5.1.3.17吸顶式、墙挂式按图纸设计要求安装牢固。

5.1.3.18室内温、湿度传感器、温度控制,安装高度符合设计要求。

5.1.3.19电线管敷设严禁焊接,塑料管材质及适用场所必须符合设计和施工规范要求。

5.1.3.20管内穿线,在盒箱内有应适当余量,管内导线不允许有接头。

5.1.3.21配管接地良好。

5.1.3.22导线之间及对地绝缘电阻≮0.5MΩ。

5.1.3.23磁卡锁安装位置按设计要求安装且动作灵活。

5.1.3.24安装磁卡锁间隙尺寸应符合规定标准。

5.1.3.25监测器和报警装置须经实验室校验合格。

5.1.3.26报警装置安装牢固不得倾斜,允许偏差尺寸应符合规定标准。

5.1.3.27督促施工方做好成品保护工作。

5.1.3.28管线路应正确。

5.1.3.29设备安装应符合产品的设计要求。

5.1.3.30系统的功能测试应满足规范、设计的要求。

5.1.5.有线电视、电话系统监理控制要点

5.1.5.1协助建设单位选择审批各系统的分包施工单位;

5.1.5.2对进场的导线电缆进行检验,特别注意对网络系统线路的预检;

5.1.5.3监控配合土建施工的预埋管路;

5.1.5.4竖井中电缆桥架的施工;

5.1.5.5参加各系统的调试、数据测量和验收。

5.1.7弱电系统接地监控要点:

5.1.7.1系统应有良好的接地中心控制室设置专用接地干线,以防干扰和雷击,与防雷接地的距应不小于5米。

5.1.7.2专用接地干线应使用铜芯绝缘导线或电缆线,接地电阻应符合有关规定,并进行检查。

5.1.7.3检查系统的电源装置包括永久性连接外部电源内部备用电源,以保证24小时内正常供电。

(六)火灾自动报警系统及联动控制系统监控要点

(一)消防灭火自控工程监控要点:

6.1.1火灾自动报警布线应符合《电气装置工程施工验收规范》的有关规定;6.2.2明设钢管配线,钢管外层应涂防火漆:

6.3.3导线在钢管内或槽内不应有接头活扭结;

6.3.4导线敷设后,每回路的导线的绝缘电阻不应小于20兆欧:

6.4.5安装位置应符合图纸及规范规定;

6.5.6探测器的安装角度不能大于450;

6.7.7活动地板下的探测器应做支架固定,不允许直接装置在活动地板下或倒置安装在地面上;

6.8.8探测器底座应固定牢固;

6.9.9探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线色同一工程中相同用途的导线颜色应一致;

6.10.10安装在墙上,距地面高度1.5m;

6.11.11安装牢固,不得倾斜:

6.12.12进入按钮的外接导线,应有不少于100mm余量,端部应有明显的标志;

6.13.13在墙上安装时,底边距地面高度应不小于1.5m,落地安装时其底宜高出地面0.1~0.2m;

6.14.14控制器安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施:6.15.15严禁使用电源插头将主电源线引入控制器,主电源应有明显的标志;6.16.16控制器接地应可靠;

6.1

7.17安装前应进行功能检查,不合格不得安装;

6.18.18外接线的端部,应有明显的标志;

6.19.19控制盘(柜)安装误差,应符合电气盘(柜)规范的要求:

6.20.20不同电源类别的端子应分开,并有明显标志:

6.21.21工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆;

6.22.22工作接地线与保护线接地线必须分开;

6.23.23按现行国家标准对报警控制器进行功能检查;

6.24.24报警系统的主电源和备用电源应符合现行标准,并能自动转换;

6.25.25采用专用仪器对探测器逐个进行试验,动作应准确无误;

6.26.26分别用主电源和备用电源检查系统的各项功能;

6.2

7.27系统连续运行120小时无故障。

6.2自动报警及联动系统监控要点

6.2.1火灾自动报警系统;

①检查进场的设备型号、规格、品种、外观、合格证等进行检查,是否符合设计要求。

②穿线应在建筑抹灰及地面工程垫层结束后进行。穿线前应将管内异物清除干净,导线在管内不得有接头或扭结,穿线完成后应对线路进行整理,接头应在盒内涮锡后用压线帽或端子连接。

③敷设金属软管时,应先固定支撑物或管夹,其间距不应大于0.5m,点距均匀,与转弯中点、接线盒边缘,终端的距离为150~500mm。金属软管与预埋金属盒

相接时,应采用专用过渡接头。

④端子箱和模块箱的安装应根据设计要求的高度,且应安装端正牢固,不得倾斜。模块箱内的模块安装配线应按厂家和设计要求安装,安装应牢固端正,并有用途标志和线号。压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。

⑤导线敷设后对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对绝缘电阻值不应小于20MΩ。

6.2.2检验安装完毕的线路是否通畅。

6.2.3探测器安装的位置是否符合安装要求。

6.2.4手动火灾报警按钮是否标准。

6.2.5消防电话系统:由消防电话主机、消防分机及消防电话插孔组成。

6.2.6协助建设单位选择审批各系统的分包施工单位;

6.2.7对进场的导线电缆进行检验,特别注意对网络系统线路的预检;

6.2.8监控配合土建施工的预埋管路;

6.2.9参加各系统的调试、数据测量和验收。

6.2.10自动喷洒系统:

①检查是否做好预留预埋工作,避免剔凿,核对其坐标、标高。

②检查吊顶内的管路、穿线、金属软管敷设及接线盒的安装是否完成好。

③安装探测器底座、场声器底座时应注意污染和损坏墙及顶面。

6.3消火栓及箱安装工程监控要点

6.3.1协助建设单位选择设备供应商和审批分包施工单位资质;

6.3.2督促设备供应商完善设计图纸,并请原设计单位确认;

6.3.3进场材料、设备的检验;

6.3.4采用暗装的消火栓须在土建浇筑混凝土或砌砖时留好消火栓洞。安装箱体时根据高度及位置尺寸找乎找正,使箱边沿与抹灰墙面取平,再用水泥砂浆塞满箱的四周空隙,将箱稳固;

6.3.5采用明装时,须事先在瓠墙上栽好螺丝,然后按螺丝的位置,在铁箱背部钻孔,再将箱子就位,加垫带螺母拧紧固定;

6.3.6消火栓应安装平整牢固,各零件齐全可靠。

6.3.7监控配合土建施工的预埋管路的隐检;

安全监理工作主要内容与方法

安全监理工作主要内容与 方法 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

安全监理工作主要内容与方法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1安全监理工作主要内容 1.1 施工准备阶段 1调查了解施工现场及周边环境情况。 2告知建设单位的安全责任,并协助其及时办理工程项 目安全监督手续。 3审查施工总承包、专业分包、劳务分包单位的安全生 产许可证,以及相互间的安全协议。 4审查施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全 生产管理人员、特种作业人员的数量与资格。 7检查施工单位施工现场安全生产保证体系。 6审核施工单位提出的危险性较大的分部分项工程一 览表(包括须经专家论证、审查的项目)和须经监理复核安 全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表。 3审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项 (重点是危险性较大的分部分项工程)施工方案。

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

重大危险源监控安全要点

重大危险源监控安全要点 1.重大危险源现场应设立安全警示标志,写明紧急情况下的应急处置办法,并对重大危险源实施24h实时有效监控。 2.对于储罐区(储罐)、库区(库)、生产场所三类重大危险源,因监控对象不同,所需要的安全监控预警参数有所不同。主要可分为: (1)储罐以及生产装置内的温度、压力、液位、流量、阀位等可能直接引发安全事故的关键工艺参数。 (2)当易燃易爆及有毒物质为气态、液态或气液两相时,应监测现场的可燃/有毒气体浓度。 (3)气温、湿度、风速、风向等环境参数。 (4)音视频信号和人员出入情况。 (5)明火和烟气。 (6)避雷针、防静电装置的接地电阻以及供电状况。 3.罐区监测预警项目一般包括罐内介质的液位、温度、压力,罐区内可燃/有毒气体浓度,明火、环境参数以及音视频信号和其他危险因素等。 4.库区(库)监测预警项目一般包括库区室内的温度、湿度、烟气以及室内外的可燃/有毒气体浓度、明火、音视频信号以及人员出入情况和其他危险因素等。 5.生产场所监测预警项目一般包括温度、压力、液位、阀位、流量以及可燃/有毒气体浓度、明火和音视频信号和其他危险因素等。 6.重大危险源(储罐区、库区和生产场所)必须设有独立的安全监控预

警系统,安全监控预警参数的现场探测仪器的数据必须直接接入到系统控制器中,控制器应设置在有人值班的房间或安全场所。 7.重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源具备紧急停车功能。 8.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,应设置紧急切断装置;毒性气体的设施,应设置泄漏物紧急处置装置。 9.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,应设置视频监控系统。 10.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备;涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含两套)气密型化学防护服;涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 11.可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。 12.可燃的有毒气体释放源存在的场所,可只设置有毒气体监测报警仪。 13.可燃气体和有毒气体混合释放的场所,一旦释放,当空气中可燃气体浓度可能达到25%LEL,而有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体监测报警仪;如果一旦释放,当空气中有毒气体可能达到最高容许值,而可燃气体浓度不能达到25%LEL时,应设置有毒气体监

监理安全巡视记录(完整版)

监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □ 否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全 技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施 工组织设计是否已经通过审查:口是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整 改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑 系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2 )施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质 情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m 的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总 荷载大于10 kN/ m 、或集中线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; &工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是 / □否; 工程项目名称,检查时间:年月日

安全监理工作要点示范文本

安全监理工作要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工作要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全生产、文明施工: (1)安全目标:通过现场监督管理,提高现场文明 施工管理水平、确保安全生产无重大伤亡事故,做到安全 第一、预防为主,安全二字,警钟长鸣,提倡不伤害自 己、不伤害他人,不被他人伤害。一般事故频率控制在 0.5‰内,达到标化工地,争创文明工地。 (2)现场安全监理人员的岗位职责1)、协助建设 单位加强对发包工程的安全管理,对承包单位进行安全资 质审查确认。2)、督促施工单位落实安全生产的组织保 证体系,建立健全安全生产责任制。3)、督促、审查施 工单位编制安全技术方案、措施、并监督其实施。4)、 督促施工单位按规定搭设安全生产设施(如:基坑围护、

临时用电、脚手架)5)、检查安全生产方面的材料和设备的原始凭证、检测报告与准用证。6)、监督施工过程中的人、机和施工环境的状态,督促施工单位及时消除安全隐患。7)、检查分部、分项工程安全状况和签署安全许可意见。8)、协助参与对工程安全事故的分析的处理。9)、督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工。10)、定期组织施工现场安全生产专项检查,每月向施工受监安监站报告工地安全生产情况。 (3)现场安全监理工作制度制定安全监理的工作纪律和行为准则,切实履行合同。制定检查验收程序,并严格按程序操作,坚持规范性和针对性,不搞随意性;坚持安全标准;坚持安全预控、过程监控,复核验收相结合。深入现场热情服务,监帮结合,帮助施工单位改进工作健全各项安全、管理制度,督促施工单位完善安全保证体系。内部建立技术业务学习、交流制度,填写安全监理日

雨季施工要点

雨季施工要点 对于雨季施工来说,首先应做到,以预防为主,遵循“做好排水、挡水、防水工作”的总原则,采用覆盖的防雨措施及基坑内集水井向基坑外雨水井抽排、基坑周边外排雨水井的加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。 同时,要做到室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后经工程部门测量人员进行测试无问题继续施工,暴雨过后不影响施工。 雨季施工时,应注意以下施工要点 基坑支护 (1)汛期前应清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。 (2)雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。

(3)加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。 混凝土工程 (1)混凝土施工前,应检查板、墙模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土。 (2)应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并注意其坍落度,以便及时调整用水量。 (3)混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,若遇到大雨,应立即停止浇筑混凝土,并及时覆盖已浇筑的部位。 钢筋工程 (1)钢筋笼存放时其下部应垫空,且顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈。 (2)应将加工成形的钢筋笼稳固放置在坚实平整的地面上,且堆放高度不应超过2m,以防变形,或因雨水冲刷而倒塌伤人。 (3)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,若必须进行,应将施工作业移至室内进行。 (4)雷雨和大风(六级以上)天气严禁进行吊装作业。 脚手架工程 (1)遇大雨、高温、雷击和大风等恶劣天气,停止脚手架搭设和拆除作业。

设备设施巡视安全管理制度示范文本

设备设施巡视安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备设施巡视安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为规范中心设备设施巡视管理工作,保证设备 设施安全稳定运行,及时发现并解决在日常运行中的安全 隐患,特制定本制度。 第二条设施巡视 (一)设施巡视的区域 进料间、除臭间、处理间、出泥雨棚、配电室、控制 间。 (二)设施巡视要求 1、巡视周期:每天巡视二次。 2、巡视要求:值班人员上午9时至10时、21时至 22时对设备设施进行巡视,巡视后及时填写《巡视记 录》。巡视过程要认真细致,严格遵守巡视内容、明确关

键点,如发现问题及时解决,不能解决的应上报有关人员。 3、安全要求:巡视时应随身携带对讲机,戴安全帽、穿工作服,夜间还应携带手电;在池、孔、坑边及上下楼梯处应注意安全,防止坠落、跌倒;在钢平台、设备下穿行时注意防止碰头;严禁翻越设备管道。 (三)设施巡视内容 1、建筑物基础有无沉降、墙体结构有无裂缝,墙体面层有无大面积剥蚀、脱落等现象。 2、降雨时关注屋顶防水层是否完好,有无渗漏现象。 3、门窗有无损坏、照明是否正常,地板、踢脚板是否完好、上下水管线是否完好,有无渗漏、锈蚀、断裂等现象。 4、钢格板、钢盖板、栏杆等附属设施是否完好,防护设施如栏杆、护板、护罩、盖板等有无松动、开裂、锈

监理在施工现场该巡查的要点

监理在施工现场该巡查的要点 一、基坑施工监理监控要点 1. 基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3. 坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4. 基坑施工应设置有效排水系统; 5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6. 上下基坑必须设置登高措施; 7. 进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2. 立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3. 作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1. 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2. 高压线防护按方案搭设;

3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4. 现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用合格安全网封闭; 3. 2M以上高处作业必须系安全带; 4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M 设一道平网; 5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6. 通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1. 立杆基础应有排水系统; 2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

施工阶段安全监理工作重点(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工阶段安全监理工作重点(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工阶段安全监理工作重点(最新版) 一、施工阶段安全监理工作的主要内容: 1.在施工阶段,当施工单位对已批准的安全技术措施及专项施工方案调整、补充或变动时,应按原程序重新报审。 2.项目监理机构应定期检查施工单位现场安全保证体系的运行,并将检查结果记入监理日志。主要内容包括: ⑴检查施工单位专职安全生产管理人员到岗情况; ⑵抽查特种作业人员的操作资格证书; ⑶抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录; ⑷抽查施工前管理人员对作业人员的安全技术交底记录; ⑸检查施工现场安全检查制度的落实情况。 3.项目监理机构应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续,并由监理人员签收备案。

4.检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合工程建设强制性标准要求。 5.监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违章施工作业。 6.审查施工单位填报的安全防护、文明施工措施费用支付申请表,签发安全防护、文明施工措施费用支付证书。 7.督促施工单位进行安全自查工作,并对其自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全专项检查。 8.项目监理机构应对施工现场的临时用电检查记录进行抽查,并做好记录。 二、分包单位安全生产执行情况审核 1、分包单位进场前,审核施工总承包单位报送的分包单位安全生产条件报审表,并签署意见。经项目监理机构审核同意后,分包单位方可进场。 2、督促施工总承包单位检查分包单位安全规章制度的建立和执行情况,抽查施工总承包单位对分包单位安全生产的检查记录。

雨季施工监理细则

山东华一 SHAN DONGHUAYI 济南第九职业中等专业学校 新校区项目(一标段) 监 理 实 施 细 则 (暑雨季施工) 山东省华一建设项目管理有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章:工程概况 第二章:监理依据 第三章:高温施工监理控制要点 第四章:雨季施工监理控制要点 第五章:监理工作流程 第六章:监理控制措施 第七章:雨季施工监理要点

一、工程概况 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段位于济南市刘长山路延长线北侧,山东省邮电学校西侧。 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段包括图书馆及培训中心、综合教学楼、汽车实训基地三个单体工程。其中,图书馆及培训中心地上5层,地下1层,建筑高度为22.5m;综合教学楼5层,建筑高度为21.3m;汽车实训基地2层,建筑高度为10.4m。总建筑面积52621.75m2。 根据济南市当地历年气象资料情况,济南市当地平均降水量110mm,夏季平均气温33℃,夏季主导风向南风,雨季施工时间为6月上旬至8月中旬。 目前本工程图书馆及培训中心二层主体结构施工完成、地下室外墙防水施工准备工作完成,防水施工完成后进行地下室外围回填;综合教学楼基础施工完成;汽车实训基地土方开挖正在进行,土方开挖完成后需进行地基强夯处理。在暑雨期阶段主要进行的工程项目为土方工程、防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、室外回填土工程、脚手架工程、水电安装工程等分项工程。 二、监理依据 1.1国家及地方、行业颁布的有关法令、法规、条例、规定及施工规范、验收标准等; 1.2经审定的设计图纸及有关文件(包括设计变更); 1.3委托监理合同(协议)及施工承包合同,(包括招投标文件);

监理安全巡视要点示范文本

监理安全巡视要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监理安全巡视要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境 监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区 域设警戒线。

二、模板支撑系统 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48× 3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

监理安全巡视要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监理安全巡视要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6717-81 监理安全巡视要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

2020安全监理工作计划(新编版)

编号:YB-JH-0609 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020安全监理工作计划(新编 版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020安全监理工作计划(新编版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 为实现以上目标,必须抓好以下重点工作: 一、以完善安全机制为主线,全力推进规范管理 1、全面推行管理制度标准化。全面开展整章建制活动,规范安全生产管理制度,建立长效机制。一是全面实现安全管理制度标准化。一季度要完成安全管理制度的修订,要按岗位明确安全管理职责和标准,实行安全包保制度,严格对安全责任不落实的人员进行考核;使安全管理和考核做到制度化、标准化,形成层层管安全,人人控安全的保证体系。二是加强对规章制度的规范管理。每半年对安全管理办法、制度和通知进行清理,抓好制度健全、修订和废止,建立安全长效清单,做到有章可循、有标可依。三是开展对安全管理制度落实情况的分析评价。要定期对安全管理制度针对性、可行性、操作性及执行情况进行总结评价,抓好安全责任制、逐级负责制、分级包保制和量化制度的落实,及时纠正制度不落实、落实不

关于近期雨季施工的监理安全通知

监理安全通知书 工程名称: xx工程编号: xxx 致: 事由: 关于近期雨季施工安全要求的通知 通知内容: 据省、市气象部门发布的最新天气预报,近期我市将有持续降雨及大风天气。为了保证施工过程中施工人员的安全,确保xx工程的顺利进行,现对贵司作出如下要求: 1、"各施工单位要加强对施工一线作业人员的安全教育,大力开展安全生产宣传教育活动,明确强调雨季施工的安全施工注意事项,确保施工现场人员掌握安全生产要点,进一步提高作业人员的自我安全防范意识和能力; 2、各施工单位应密切关注气象动态,提高重视程度,根据我市气象预报及施工所在地的具体情况安排施工,并建立灾害性天气预警机制,及时向施工现场发布有关信息,按要求制定针对性强的雨季期间施工计划和安全生产管理措施,并层层落实各项安全生产管理制度; 3、"要求针对雨季组织开展以防触电、防坍塌、防滑、防高处坠落等为重点的安全检查,全面排查安全隐患,及时落实隐患整改,对工人临时工棚及时进行加固,防止大雨导致工棚倒塌事故的发生; 4、要求合理安排室外作业,下雨及其他恶劣情况下禁止进行室外作业,六级及六级以上大风严禁登高作业,如因工程需要必须施工,必须提前通知我监理公司及建设单位主管,同时提交特殊气候安全施工方案,在获得批准后方能施工;

5、其余未涉及的事项,请按照上级安全生产文件及相关施工安全规范执行。 请各施工单位积极配合,严格执行上述要求,切实做好雨季期间安全生产工作。 特此通知!2012年7月17日监理工程师日期 xx通信建设监理有限公司 施工单位项目负责人签收: ____年__月__日抄送: xx运营商xx分公司 本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工程师日常巡视监控要点示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监 测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设 警戒线。

二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 l、临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行; 2、高压线防护架方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

监理安全检查要点及方法【最新】

监理安全检查要点及方法 听 “听”,即通过会议及交谈方式听取施工单位安全管理人员安全生产情况,存在的安全问题,解决处理情况,面临的控制难点及安全管理工作中需要监理方协调解决的问题; 如总包安全员对分包单位在安全管理上存在的困难等,通过听了解施工单位安全管理现状,在监理的职责范围内发挥组织协调作用,促进现场安全生产。 问 “问”,即询问、提问,监理人员在巡视或专项安全检查中对施工单位安全管理人员及现场施工人员,特别是特种作业人员的应知应会进行询问,如施工电梯司机操作安全注意事项提问,安全员及架子工对外脚手架安全专项方案的要求的知会情况,专业工长及木工对模板支撑体系安全专项方案及搭设要求的知会。 询问抽查施工现场人员的安全教育及安全技术交底情况。通过询问提问了解现场管理人员及施工人员安全意识及安全素质,检查出施

工单位安全管理中哪个环节存在漏洞,通过问题看本质,以督促其进行整改。 看 “看”,主要是指查看现场和相关安全资料。 一是查看施工单位对已批准的安全专项施工方案的落实执行情况,查看安全强制性条文的执行情况,查看现场安全防护、消防设施配备,查看安全标识标牌及安全防护用品的使用情况,查看特种设备安全装置使用及配置情况等。 二是查看安全资料,副安全专项方案审批情况,查看特种作业人员持证上岗情况,特种设备相关报验、检测及验收资料,施工单位三级安全教育及安全技术交底资料等。 看的过程应该有重点紧抓重大危险源,这是监理现场安全巡视检查中最主要的检查方法之一。 量 “量”,主要是指使用测量工具检查,如使用卷尺检查脚手架立

杆间距、丝杠伸入长度,使用力矩扳手检查脚手架扣件的紧固度,对安全防护栏杆高度用尺量检查等。 通过测量让我们监理在安全管理上及安全监理通知单、检查通报等监理资料上也采用数据说话并为依据,更具有说服力。 测 “测”,主要是指使用仪器仪表等进行检查,如使用经纬仪测量塔吊、施工电梯、物料提升机的垂直度,采用地阻仪测量各种接地电阻的测试等。 此方法监理人员可在督促施工单位检查的基础上根据实际需要及重要性进行平行检查,已达到安全重要控制点多层次把关的目的。 运转试验 “运转试验”,由具备专业资格的人员对机械设备进行实际操作、试验、检验其运转的可靠性或安全限位装置的灵敏性。 此方法现场监理人员主要是以见证检查现场特种设备的重要方法,在特种设备验收及周期检查中使用较多,在日常检查中也可采用。

电力工程监理安全控制的要点

电力工程监理安全控制的要点 1电力安全监理概述 电力工程的安全监理工作主要是指对其工程建设当中涉及到的人员、设备以及环境等进行全面的监督和评价,并且在监督的过程中结合相关的技术手段以及经济法律手段来保证其工程建设的安全性。电力工程的安全监理主要就是要避免工程施工当中出现随意性以及盲目性,将工程施工安全风险控制在一定的范围内,从而确保工程施工的顺利和安全。实际上,电力工程的安全监理工作与工程的管理工作之间存在着辩证关系,两者相互联系,但是两者又不能够相互代替。电力工程的安全监理不仅仅是接受工程建设单位的委托来对工程施工过程进行严格的监督和审查,保证工程施工设备的安全性以及安全防护措施的落实,而且其该受到升级部门的委托来对劳动者的生命安全予以保证。因此电力工程的安全监理工作具有较强的复杂性以及责任性。在电力工程当中,工程安全监理单位需要结合相关的规范和监理制度,并以安全目标管理作为中心来对工程施工的安全进行动态的控制,从而提高工程的安全水平,提升企业的经济效益。 2电力工程安全控制要点 (1)在工程的施工招标阶段要对工程施工单位的安全生产管理水平、相关资质、机电设备的安全状况以及市场评价等进行全面

的了解和考核。(2)工程的施工单位要与工程业主一起制定明确的安全生产责任书。(3)在电力工程正式进行工程施工之前要结合工程特点来制定明确的安全控制目标和控制措施,保证控制措施的全面性,要涉及到工程的各个施工环节和项目。(4)施工单位要建立健全的施工安全保证体系和监督体系,落实施工安全控制工作。(5)工程监理单位要对施工单位的安全教育、技术人员水平、特殊工种的持证上岗情况等进行全面的检查和控制。在施工之前要做好工程施工技术交底工作。(6)在施工当中要对施工单位的脚手架和井架的搭设以及设备的安全性能进行验收,同时要对施工过程中的安全薄弱环境进行严密的控制。其主要有漏电保护、电源线的规格、基础开挖前是否进行管道查明等。(7)监理单位出去每日正常的监理工作之外,还需要与工程施工单位一起进行每月一次的安全大检查,及时的发现其中的安全隐患并采取措施,从而保证工程的安全性。 3提高电力工程建设安全监理水平的控制措施 3.1严格科学推行安全监理程序 在电力工程当中,其安全监理工作有其专门的工作机制、工作程序以及工作制度。因此在进行安全监理时,要要求监理人员严格的按照监理工作的程序和制度来进行,同时要规范其安全管理工作,保证安全监理工作的科学性与合理性。监理部门要加强电力工程的日常安全监理工作,并且工程的施工单位也要不断的加强对自

雨季施工检查重点

夏天雷雨天气多发,不仅会影响施工进度,还有可能带来意想不到的安全隐患。因此对于监理来说,加强雷雨天气的施工安全防范,具有非常重要的现实意义,以下雷雨季监理工地现场检查工作要点和实用技巧,大家一起来看看吧! 01 施工现场排水 1、雨季来临前,着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300mm×500mm排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。 2、整理施工现场,保证排水畅通。 3、检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场的集水井就近为原则作为现场排水集中点。 02 原材料及半成品的储存和堆放 1、钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。 2、要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。其他材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。 3、所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,应不得在边坡旁堆放易散落的材料。 03 土石方工程 1、刚铺完尚未夯实的灰土,雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。 2、如遭雨水淋浸泡,则应将积水处的松软灰土除去并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土,应在晾干后再夯打密实。石灰、土要准备好塑料薄膜遇雨时进行覆盖。 04 边坡工程 1、雨期施工时禁止在边坡1m范围内堆放材料。 2、在雨期施工前检查边坡是否有偏移、裂纹,并用水泥砂浆找坡坡向排水沟,保持边坡四周无积水。 3、做好坡边沉降记录,遇到大雨以上天气应随时测量。 05 钢筋工程 1、钢筋根据工程进度适量进场,钢筋原材存放不得过多,现场的原材料应做到先进场的先使用,后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,锈蚀和污染的钢筋须清理后方可使用,进入现场的钢筋原材及成品钢筋要分规格堆放整齐,并垫离地面200mm以上,遇雨时用塑料布临时加以遮盖。 2、雷雨天气严禁进行焊接工作,若遇特殊情况施焊时,必须有必要的防雨措施,防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋连接性能的改变,从而影响工程质量。

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全监理工程师日常巡视监控要 点(新编版)

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防

安全监理巡视要点说明

建设工程安全监理巡视要点 1 施工用电监理监控要点 1.1 安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按照有关规定建立安全技术档案。 (3)用点由具备相应专业资质的执证专业人员管理 (4)新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工的带领下,方可参加指定的工作。 (5)各种电气设备应定期进行巡视检查,并作好记录。 (6)接地装置应定期检查、维护。 (7)现场用电必须提前进行申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。 (8)严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉电源。 (9)配电室和现场电器的开关箱、开关柜应加锁。 (10)电气设备部位应设置明显的“严禁靠近,以防触电”的标志 1.2 安全用电的技术要求 (1)临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行。 (2)架空线路的档距不得大于35M,线间距不得小于30m。 (3)电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管,管的两端宜伸出路基2m。 (4)低压电缆需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m,接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管在电缆附设完成后应将管口堵塞。 (5)高压线防护架按方案搭设。 (6)支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5m,架空线高度大于4m。 (7)现场照明架设高度大于2.4m,危险场所应使用安全电压。 (8)电箱应统一编号,放置高度下口高于1500px。 (9)动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱。 (10)用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置。 (11)变配电装置符合规要求,供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 2 “三室”“四口”防护监理监控要点 (1)施工人员进入现场必须正确配戴安全帽。 (2)在建工程应采用合格安全网封闭。

监理安全巡视要点

管理制度参考范本 监理安全巡视要点 S a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行 2、深度超过 2 米的基坑临边应设置防护 ; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑 变形最大值和日变形量不能超过规定的限值 4、基坑施工应设置有效排水系统 ; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求 6、上下基坑必须设置登高措施 ; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统 1钢管支撑材质符合规定,外径不得小于 ?483.5mm 无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间 距、立杆间距 (纵向、横向 ) 等符合方案要求 ; 3、作业环境 2 米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防 护设施完善。 三、施工用电 支线架设高度应确保电缆线高度大于 2.5 米、架空线高度大于 1、 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图 2、 高压线防护按方案搭设 ; 3、 4、

现场照明架设高度大于 2.4 米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱

楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每 10M 设一道平网 ; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施 ; 6、通道 口设置防护棚、施工层超过 24M 高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设 1、立杆基础应有排水系统 ; 2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M , 垂直方向每 3.6M 设一拉撑点 ; 立杆间距 (24 米高度脚手 ) 不大于 1.8 米,水平高度不得大于 2 米; 脚手架应设置登高斜道 ; 出入口应设置通道防护棚 ; 六、施工机具 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置 8、变配电装置符合规范要求 ; 供电采用三相五线制,配电室设警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、三宝四口防护 1、 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽 2、 在建工程应采用合格安全网封闭 ; 3、 2M 以上高处作业必须系安全带; 4、 3、 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置 4、 剪力撑应每9米设置一道;夹角为45?60度; 5、 6、 每四步设置一层隔离笆 ; 7、 8、 钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

相关文档
相关文档 最新文档