文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架搭设与拆除方案

悬挑脚手架搭设与拆除方案

悬挑脚手架搭设与拆除方案
悬挑脚手架搭设与拆除方案

施工组织设计(方案)报审表

编制人:

审核人:

审批人:

宜昌三信建筑安装有限公司编制时间:2010年11月7日

悬挑式钢管外脚手架搭设与拆除方案

东丽上岛5#、6#楼工程由宜昌三信建设工程有限责任公司开发,宜昌三峡建筑设计研究院有限公司设计,武汉科达监理咨询公司宜昌分公司监理,宜昌三信建筑安装有限公司施工总承包。

东丽上岛5#工程总建筑面积22076.52m2,其中住宅面积18921.7 m2,幼儿园建筑面积:2355.95m2,物业管理用房建筑面积:389.8平方米.文体设施用房建筑面积:409.0平方米;结构形式为:剪力墙结构,共18层;建筑总高度:53.7m;抗震设防烈度为6度,安全等级为二级,使用年限为50年。本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高69.300米。

东丽上岛6#楼工程建筑面积为6515.95 m2;结构形式为:剪力墙结构,共15层;建筑总高度:46.5m;抗震设防烈度为6度,安全等级为二级,使用年限为50年;本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高71.20米。

二、外架搭设规划

1、5#楼一层—二层搭设落地式钢管脚手架,脚手架从地面上开始搭设,从三层开始搭设悬挑式脚手架,高度应超出屋面一步架,所有脚手架搭设成双排,脚手架搭设高度拟设计为57.4m。6#楼从地面开始搭设落地式钢管脚手架。

2、脚手架搭设尺寸:悬挑架采用12#槽钢悬挑(悬挑杆长1.4m),立杆水平布置按@1.3m设置,沿建筑物外围阴角,阳角处多增设一根,钢管脚手架横距Lb=1.1m,纵距La=1.3m,步距H=1.75m。

三、脚手架设计依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

《建筑施工脚手架实用手册》

《建筑施工手册》

宜昌风行建筑设计有限公司设计的《江天一色商住小区6#楼施工图》

四、脚手架搭设材料

1、脚手架采用Φ48×3.5钢管,其抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/ mm2,截面特性如下表:

2、脚手板、挡脚板采用竹脚手板,自重标准值为0.35KN/m2。

3、安全网采用2000目/100cm2密目网,自重标准值为0.05 KN/m2。

4、扣件采用对接扣件,直角扣件,旋转扣件,抗滑承载力设计值对接扣件3.20KN,直角、旋转扣件8.00KN。

5、悬挑卸载材料:悬挑杆采用12#槽钢,卸载材料采用钢丝绳,直径14mm。

五、设计计算

三层以下脚手架为双排临时落地式围护架,恒荷载和活荷载不大,在施工中起围护作用和外装修用,因此本方案未考虑该架体的设计计算,本方案只计算三层以上悬挑双排外架。

1、纵、横水平杆计算

A横向水平杆抗弯强度和扰度计算(按简支梁,见图1)。

纵距:La=1.1m ,中间增设一根横向水平杆。施工荷载为3.0KN/m 2 q GK =0.35×1.1×0.5=0.2275KN/m q QK =3.0×1.1×0.5=1.95KN/m

q=1.2M GK +1.4∑MQK=1.2×0.2275+1.4×1.95=3.003KN/m M=qLa 2/8×(1-a 2/Lb 2)2=3.003×1.12÷8×(1-0.32÷1.12)2

=0.3889KNm

б=M/W=0.3889×106÷(5.08÷103)=76.56N/mm 2

υ=qaL b 2÷24EI ×(-1+4a 2/L b 2+3a 3/L b 3)=(3.003×0.3×1.13×103)÷(24× 2.06×12.19)×(-1+4×0.32÷ 1.12+3×0.33÷1.13)=1.3mm<[V]=L 0/150=1100÷150=7.3mm 。

满足B

图2:纵向水平杆计算简图

P=q1b/2×(1+a/1b)2=3.465×1.1÷2×(1+0.3÷1.1)2=3.087KN

M=0.175p1a=0.175×3.078×1.3=0.702KN/m

б=M/W=0.702×106÷(5.08×103)=146.48N/mm2

满足JGJ130-2002 5.1.6要求

υ=1.146p1a3/100EI=1.146×3.087×1.33×103÷(100×2.06×12.19)=3.09mm

满足JGJ130-2002 5.1.8要求

C、扣件的抗滑承载力:

由图2可知,R=2p=2×3.087=6.17KN

2、立杆计算:(按最大高度27m计算立杆底层)

A、计算风荷载产生压应力

取基本风压ω0=0.35KN/m2;高度变化系数μz=1.54(C类80米)

查表A-3,敞开式脚手架挡风系数ψ=0.089

敞开式脚手架挡风面积1.3×1.75×0.089=0.2025m2

密目网挡风系数ψw=0.6,则脚手架满挂密目网后挡风面积:

(1.3×1.75-0.2025)×0.6+0.2025=1.446m2

其综合挡风系数为ψ=1.446÷(1.3×1.75)=0.6356

查表4.2.4,背靠框架墙、洞,满挂密目网的脚手架体形系数μz=1.3ψ=1.3×0.6356=0.826

脚手架风载标准值为

ωk=0.7μzμkω0=0.7×1.54×0.826×0.35=0.312KN/m2

M W=0.85×1.4ωk1a h2÷10=0.85×1.4×0.312×1.3×1.752÷10=0.148KN.m

M W/W=0.148×106÷(5.08×103)=29.13N/mm2

B、计算脚手架自重标准值产生的轴向力N GIK查表A-1,G K=0.1248KNm

每个纵距增加一根1.4m横向水平钢管,2个扣件,其自重为: (0.0348×1.4+0.0132×2)×15÷2=0.60KN

N GLK=0.1248×25+0.60=3.72KN

C、计算构配件自重标准值产生轴向力N G2K

脚手板:350×1.1×1.3×3×0.5=750.75N

350×0.3×1.3×2=273N

栏杆:38.4×1.3×14=698

挡脚板:350×0.18×1.3×14=1147N

安全网:5×1.5×25=187N

N G2K=2.783KN

D、计算立杆施工荷载标准值产生的轴向力ΣN QK

ΣN QK=3×1.1×1.3×2÷2=4.29KN

E、计算底层立杆的轴向力设计值N

外立杆:N=1.2(N G1K+N G2K)+0.85×1.4ΣN QK

=1.2×(3.72+2.783)+0.85×1.4×4.29

=12.91KN

内立杆: N=1.2×(3.72+1.024)+0.85×1.4×4.29

=10.80KN

F、计算底层处立杆稳定性

取K=1.155,μ=1.50

l0=Kμh=1.155×1.50×1.75=3.032=303.2cm

λ= l0/I=303.2÷1.58=191.90 查表得:ψ=0.185

N/ψA+M W/W=12910÷(0.185×489)+29.13

=171.83N/mm2

满足JGJ130-2002 5.1.6要求

3、连墙杆计算:

A、计算连墙杆件轴向力设计值

取ωk=0.312KN/m2 N0=5KN

N1=1.4ωk A W+ N0=1.4×0.312×2×1.75×3×1.3+5=10.96KN

B、计算抗滑移承载力

本工程连墙撑杆采用φ48×3.5钢管,用两只直角扣件与脚手架内外立杆连接,则:

R=N1=10.96KN<2R=2×8=16KN

满足抗滑移要求

C、计算连墙件拉筋抗拉强度:

六、剪刀撑与横向撑设置

1、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或

2、正立面、背立面、左立面和右立面在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,剪刀撑应随立杆、大小横杆等同步搭设

七、施工层脚手板铺设

施工层满铺竹串片脚手板,两端用铁丝或钢筋加固,横向水平杆放在纵向水平杆之上,在中间增加一根小横杆(共三根),保证一块脚手板有三个支点,并使表面平整。

八、防护

脚手架外侧用密目网全封闭,施工层设1.2m的防护栏杆,施工层以下每隔9m设一道平网。

九、施工准备

1、检查脚手架施工人员上岗证,并对施工人员进行安全技术交底。

2、按图预埋悬挑杆、拉撑杆、连墙杆预埋铁件。

3、按规定对进场的工字钢、钢管、扣件、脚手板、安全网进场检查验收,不合格的产品退出施工现场。

十、脚手架搭设

1、搭设顺序

安装就位工字钢分层搭设脚手架安装连墙件

挂密目网铺脚手板。

2、选用12#工字钢,悬挑外墙边1.30m,悬挑工字钢与墙面预埋件用钢丝连接,在距悬挑工字钢外端5cm处,垂直于工字钢焊接长100mm的φ

4、悬挑脚手架底层满铺脚手板,下口用尼龙安全网封严,向上每隔9.0

米及操作层满铺脚手板。

5、脚手架外立杆内侧按规定铺设栏杆、踢脚板,并用密目网全封闭。

十一、拆除

1、脚手架拆除前,由项目技术负责人向施工人员进行安全技术交底,并清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

2、脚手架拆除:先将外脚手架分层拆除,拆至连墙件处分层拆除连墙件与墙面连接,最后拆除悬挑槽钢及拉接系统。

3、拆架前,全面检查拟拆脚手架,先拟订作业计划,报请批准。进行安全技术交底后才准开始工作。作业计划包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织等。拆架时,周围设围栏或警戒标志,划出工作禁区,禁止非拆人员进入,并设专人看管,禁止人畜入内。拆除顺序应从上而下,一步一清,不准上下同时作业。且注意以下五点:

3.1拆除脚手架要求本着先搭设的后拆、后搭设的先拆的原则,按层次由上而下进行。所有拉接点应随脚手架逐层拆除,严禁先将拉接点整层或数层拆除后,再拆脚手架;分段拆除高差应不大于2步,如高差大于2步,应设连接点加固。

3.2拆除时,先拆护身栏杆,每挡内留一块脚手板翻到下层,其余脚手板运下。然后依次拆小横杆、大横杆、十字撑、立杆等。拆大横杆十字撑要先拆中间扣,再拆两头扣。拆下的材料必须随时运送到地面,不得堆放在脚手架和楼上。

3.3拆架过程,中途不换人,如要换人,则应将拆除情况交代清楚。操作时,思想要集中,上下呼应。

3.4拆下来的架料要分类堆放,进行保养。

十二、注意事项

1、悬挑工字钢及拉接系统安装后,经专人检查验收,符合设计和规范

要求后才能搭设脚手架。

2、每搭设完二步脚手架后,按规范校正横距、纵距、步距及立杆垂直度。

3、折线形脚手架,纵向水平杆接长时应用两个十字扣件与立杆扣接,端部扣件盖板的边缘至杆端距离≥100mm。

4、拆除脚手架必须由上而下逐层进行,严禁上、下层同时作业。

十三、安全措施

1、进入施工现场必须戴安全帽,穿软底防滑鞋,高空作业须系安全带。

2、雨、雪及风速大于13米/秒的天气禁止脚手架搭设(拆除)作业。

3、搭设(拆除)脚手架施工人员持证上岗,并有专人负责指挥。

4、脚手架搭设(拆除)施工区域禁止其他作业,以防物体坠落伤人。

5、严禁高空作业人员向地面抛扔物体。

宜昌三信建筑安装有限公司

2010年11月7日

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5# 楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2016年7月18日

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼 悬挑脚手架拆除施工方案 本工程为地上33层剪力墙结构,层高3m,建筑高度99.3m,建筑面积27300.86㎡。1~4层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。 因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保证拆除脚手架的施工安全,我部在5#楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,同时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高6m,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作 (一)劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作业人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人进行安全教育。 (二)施工面的准备工作

1、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.32条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。 6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 7、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 8、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。 9、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。 10、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 11、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (四)脚手架拆除的安全措施

26层高层悬挑脚手架方案

目录

一、工程地点及建筑、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、脚手架的材料要求及形式选择 (3) 四、落地脚手架对地基的要求及搭设设计 (3) 五、悬挑脚手架的要求及设计 (4) (一)、悬挑脚手架的搭设要求 (4) (二)、悬挑脚手架的搭设设计 (5) (三)、悬挑脚手架的构造要求 (7) 六、脚手架的搭设和拆除施工工艺 (9) (一)、脚手架搭设施工工艺 (9) (二)、脚手架拆除施工工艺 (10) 七、脚手架安全管理 (11) (一)、材质及其使用安全技术措施 (11) (二)、脚手架搭设的安全技术措施 (11) (三)、脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) (四)、脚手架拆除的安全技术措施 (12) 八、悬挑脚手架计算复核 (15) 九、悬挑工字钢计算复核 (18) 十、落地脚手架地基承载力复核 (21)

楼工程脚手架施工方案 一、工程地点及建筑、结构概况 总建筑面积66036m2。 本工程为乐亭水韵名居住宅小区工程,位于乐亭。为26层住楼,总建筑面积66036平方米,建筑工程等级二级,耐火等级为地下一级、地上二级,设计使用年限为50年,钢筋混凝土剪力墙结构,地上26层,地下2层,地下室层高2800mm,地上26层层高全部为2900mm,抗震设防等级为7度;框架抗震等级为二级,建筑高度79.25米。 本工程室内标高±0.00相当于绝对标高10.200 m.,室内外高差500mm。 二、编制依据 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2002; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、施工图纸; 7、我公司相关的各项管理制度; 8、我公司编制的本工程的《施工组织设计》(以下简称施工设计)。

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

XX县人民医院病房楼工程悬挑式外脚手架 搭设及拆除施工方案 XXXX建设集团有限公司 XX县人民医院病房楼工程项目经理部 20 年月

审批页 批准:审核:编制:

目录 第一章工程概况………………………………………………………………………………………第二章编制依据与脚手架整体施工方案…………………………………第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设…………………………………第四章施工布置………………………………………………………………………………………第五章外脚手架搭设方法和要求…………………………………………………第六章扣件式钢管脚手架的计算…………………………………………………第七章扣件式钢管脚手架的拆除…………………………………………………第八章安全事项………………………………………………………………………………………

第九章安全要求……………………………………………………………………………………… 第一章工程概况 本工程属一类高层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;地下一层,地上十三层;其中地下1层为设备用房、丙类储藏室,1层为大厅、住院药房和中心供应和抢救室,2层为ICU,3层洁净手术部,4层PICU和NICU,5层特需护理单元和产房,6至13层为病房;1层层高为5.4m,2至4层层高为4.5m,管道夹层为3.0m,其余为3.8m,室内外高差为0.60m;建筑高度为56.70m(室外地坪至屋面面层);设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为I级;结构安全等级为二级,建筑耐火等级地上为一级,地下为一级。 第二章编制依据与脚手架总体施工方案 本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2012,《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及施工图纸进行编制。 本工程采用工字钢悬挑扣件式钢管外脚手架,钢管采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,材质要符合《碳素结构钢》GB/T700中的Q235-A级钢的规定。管材符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中的3号普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应严禁使用。所用的扣件,应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。采用的脚手板为厚50mm,长2500mm,宽200mm的竹板。 本工程中楼主体四层以上采用悬挑搭式钢管脚手架。楼每五层悬挑一次,独立悬挑高度不超过20m。 第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设 本工程对脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。 悬挑式外脚手架搭设设计方案采用全封闭脚手架,立杆纵距1500mm、立杆横距900mm、大横杆步距1800mm,小横杆间距1500mm,里立杆距墙间距350mm。

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

悬挑式脚手架拆除施工方案

秋湖嘉苑一期拆迁安置房项目 悬挑脚手架 拆除方 编制人: _______________ 审核人: _______________ 审批人: _______________ 编制单位:江苏华飞建设集团有限公司 编制时间:二0 —八年六月 目录 一、编制依据:................ ...... .. 3 二、分项工程概况:................ .... ..3 三、脚手架的拆除 (4) 四、安全文明管理措施:................ ... .6 五、材料运输............... ... . . ... (7) 六、应急预案救援措施........... ... . . (8)

、编制依据: 1.1秋湖嘉苑拆迁安置房施工组织设计。 1.2秋湖嘉苑拆迁安置房施工图纸。 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 1.4《建筑施工安全检查标准》。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范。 1.6 建筑施工手册。 二、工程概况:工程名称:秋湖嘉苑拆迁安置房工程。建设单位:南京溧水中山保障房建设有限公司。工程地址:位于溧水区永阳镇246 省道以东、规划清水路以南。工程结构形式:框架剪力墙结构,19#、20#楼18 层。 劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需架子工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。 三、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底, 班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

脚手架安装拆除方案

一、编制依据 金域国际28#、29#楼工程施工设计图纸 金域国际28#、29#楼工程施工组织设计 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 二、工程概况 本项目位于316复线,28#楼总建筑面积12302.83平方米,29#楼总建筑面积12486.58平方米,地下室建筑面积5791.63平方米。住宅规划建筑高度为85.65米,商业规划建筑高度 6.85米,住宅防火建筑高度84.15米,商业防火建筑高度为 6.15米。本建筑设计规模等级为大型,设计使用年限为50年,本工程地下一层、地上二 十七层。 建设单位:湖北晨富置业有限公司 设计单位:湖北建艺风工程设计有限公司 勘察单位:湖北核工业勘察设计院 监理单位:孝感市环建工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北弘兴源建筑工程有限公司 建设地点: 316复线与南卧路交汇处 三、施工安排 材料准备及要求 结合本工程结构形式、实际施工特点,采用落地式脚手架和悬挑式全高全封闭的 扣件式双排钢管脚手架相结合,此架一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼 作安全保护。

人员要求: 本工程脚手架搭设必须具备有资质的的劳务公司进行施工,劳务公司资质需符合承担本工程外脚手架作业范围内,且在开工前应到相关部门备案。 材料要求: 钢管:采用普通焊管时应涂刷防锈层,红色或黄色油漆。剪刀撑应涂刷红白相间 油漆,钢管端部切口平整,禁止使用明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。严禁在钢管 上打孔。每根钢管的质量控制在25Kg。 扣件:有出厂合格证书,采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,采用其安材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该 标准的规定后方可使用。 脚手板:采用竹脚手板。每块质量不宜大于30Kg。串结螺栓齐全牢固,没有缺损竹片现象。外形不得扭曲,承载摆动。 垫板:厚度不小于50mm,长度不小于3m。 安全网:采用安全密目网立网与外立杆和外纵向水平杆每眼连接,连接材料采用专用绳索牢固连接。本工程密目网采用全封闭式。 2.2、人员组织及安全保证体系在项目部的领导下由项目经理主抓,成立安全生产小组,施工过程中由安全员监督操作,劳务队带班负责具体实施。见附表。 施工计划 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证每个作业面都超出结构作业一个操作 层以满足结构施工的安全要求。 四、操作程序及质量要求 本工程主楼脚手架采用双排落地脚手架及工字钢悬挑脚手架,上部用钢丝绳拉。 落地脚手架搭设到层顶板,落地脚手架上部用工字钢悬挑,上部每六层悬挑一次,工字钢悬挑层满铺木模板,起到封闭作用为硬防护,每三层采用安全兜网,作为软防护。脚手架外侧张设密目安全网。内立杆距离墙壁300mm,立杆水平横距800mm,立杆纵向距离1500 mm,内侧步距1800 mm,外侧横距为600mm。连墙件每层均与结构框架柱或预埋件用钢管连接按两步三跨设置,并呈菱形状布置。落地和悬挑脚手架搭设见附图。 工艺流程

悬挑脚手架搭设与拆除方案

施工组织设计(方案)报审表

悬 挑 钢 管 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 宜昌三信建筑安装有限公司编制时间:2010年11月7日

悬挑式钢管外脚手架搭设与拆除方案 东丽上岛5#、6#楼工程由宜昌三信建设工程有限责任公司开发,宜昌三峡建筑设计研究院有限公司设计,武汉科达监理咨询公司宜昌分公司监理,宜昌三信建筑安装有限公司施工总承包。 东丽上岛5#工程总建筑面积22076.52m2,其中住宅面积18921.7 m2,幼儿园建筑面积:2355.95m2,物业管理用房建筑面积:389.8平方米.文体设施用房建筑面积:409.0平方米;结构形式为:剪力墙结构,共18层;建筑总高度:53.7m;抗震设防烈度为6度,安全等级为二级,使用年限为50年。本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高69.300米。 东丽上岛6#楼工程建筑面积为6515.95 m2;结构形式为:剪力墙结构,共15层;建筑总高度:46.5m;抗震设防烈度为6度,安全等级为二级,使用年限为50年;本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高71.20米。 二、外架搭设规划 1、5#楼一层—二层搭设落地式钢管脚手架,脚手架从地面上开始搭设,从三层开始搭设悬挑式脚手架,高度应超出屋面一步架,所有脚手架搭设成双排,脚手架搭设高度拟设计为57.4m。6#楼从地面开始搭设落地式钢管脚手架。 2、脚手架搭设尺寸:悬挑架采用12#槽钢悬挑(悬挑杆长1.4m),立杆水平布置按@1.3m设置,沿建筑物外围阴角,阳角处多增设一根,钢管脚手架横距Lb=1.1m,纵距La=1.3m,步距H=1.75m。 三、脚手架设计依据

工字钢悬挑脚手架拆除措施范本

整体解决方案系列 工字钢悬挑脚手架拆除措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61798工字钢悬挑脚手架拆除措施 I-steel cantilever scaffold removal measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工字钢悬挑脚手架的拆除 1拆除前准备工作 *脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。 *拆除前,工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。 *拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。 *全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆支撑是否牢固、安全。 *清除脚手架上材料、工具、杂物及地面障碍物。 2拆除的施工要求 *拆除时,先搭的后拆,后搭的先拆。脚手架的拆除应从

一端走向另一端、自上面下逐层进行;同一层的构配件和加固件应按先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;一般拆除顺序为: 栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→斜挑杆→水平横杆→水平挑杆 *所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆和卸荷杆件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。 *当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆件和卸荷杆件。 *工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品;拆除架子时,地面要有专人指挥,上下呼应,动作协调,当松开与别人有关的接结点时应先告知对方,以防坠落。拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放室内堆存。 *拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后开始拆除,不得硬拉,严禁敲击。

悬挑脚手架专项施工方案

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑式脚手架专项施工方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项方案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:江苏黄桥建设工程有限公司 监理单位:江苏国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日 目录 1 编制说明及依据.......................................... - 3 - 2 工程概况 ............................................... - 4 - 3 施工计划 ............................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设方法及检查验收......................... - 5 - 5 质量保证措施.......................................... - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施......................... - 14 - 7 监测措施 .............................................. - 16 - 8 文明施工措施........................................... - 16 - 9 施工应急救援预案....................................... - 17 -

10 劳动力计划............................................ - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施................................ - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置........................ - 20 - 13 计算书 ............................................... - 21 - 第一章编制说明及依据 1.1 编制说明 本工程外脚手架采用悬挑脚手架,一到九层为落地式脚手架,九层以上到顶层设置悬挑脚手架,根椐中华人民共和国住房和城乡建设部二○○九年五月十三日下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第五条施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;危险性较大的分部分项工程范围:四、脚手架工程(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。按上述条款计算,本工程搭设高度所属第三条架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。所以单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。 1.2 编制依据 本悬挑脚手架编制主要依据包括: 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 1.2《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 1.3《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 1.4《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 1.5《钢结构设计规范》 GB50017-2003 1.6《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2008 1.7《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2008 1.8《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 1.9《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 1.10、计算软件:品茗施工系列软件;

悬挑脚手架拆除方案

**市***工程 外 架 拆 除 专 项 方 案 施工单位: **市**公司 编制: 审核: 编制时间:**年**月**日

悬挑脚手架拆除方案 一、工程概况 **市***位于**市**路东段,框支剪力墙结构,地下一层,地上十七层,建筑高度51.30m,总建筑面积17273.72㎡,其中地下面积1132.63㎡,地上一二层商业面积1786.9㎡,地上住宅面积14354.19㎡。内部空间严谨,结构布置灵活,造型美观,施工难度大 二、拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定: 1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合要求。 2、应由专职安全员或工长进行拆除安全技术交底。 3、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 4、拆除前阳台栏杆必须安装到位,未安装到位必须搭设临边防护。 三、拆除脚手架时应符合下列规定: 1、拆除作业必须由上而下逐层进行,按后装构件先拆,先装后拆,严禁上下同时作业。 2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 3、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先进行加固。

4、各配构件严禁抛掷至地面且应及时检查、整修与保养,并按品种、规格堆码存放。 四、拆除注意事项 1、拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。 2、如遇风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。 3、所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律,拆除工艺要求。 4、拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。 5、按搭设的反程序进行拆除,即安全网——竖挡笆——垫铺笆——防护栏杆——连墙杆——大横杆——小横杆——立杆。 6、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。 7、所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。 8、在拆除过程中专职安全员及塔吊指挥应紧订此处,并对施工班组进行交底。 9、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输

悬挑脚手架拆除方案

龙子湖创意园孵化器大楼建设项目 悬挑脚手架拆除方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:龙子湖创意园孵化器大楼建设项目经理部日期:

目录 1 编制依据...................................................... - 2 - 2 工程概况...................................................... - 2 - 2.1 工程建设概况一览表 ........................................ - 2 - 2.2 工程施工条件 .............................................. - 2 - 3 施工安排...................................................... - 3 - 3.1 项目管理组织 ............................................... - 3 - 3.2 项目管理目标 ............................................... - 4 - 3.3 各项资源供应方式 ........................................... - 4 - 3.4 施工流水段的划分 ........................................... - 4 - 4 施工进度计划.................................................. - 4 - 5 施工准备与资源配置计划......................................... - 4 - 5.1 施工准备计划 ............................................... - 5 - 5.2 资源配置计划 ............................................... - 5 - 6 施工方法及工艺要求 ............................................ - 5 - 7 安全管理计划措施 .............................................. - 6 -

悬挑双排脚手架搭设与拆除施工方案

悬挑式双排脚手架搭设与拆除施工方案 一、搭设 1、商丘市睢阳区和谐居廉租房工程项目5#商住楼,建筑高度:35米,按照施工组织设计要求,自二层以上开始采用悬挑式双排脚手架,2~7、8~11包括屋面在内分二次到顶。 2、本工程采用扣件式钢管脚手架体系。 3、为了便于全封闭施工,因此本工程脚手架随剪力墙施工时同时搭设,但必须独立搭设,不得与剪力墙模板架体连接再在一起,防止模板脚手架拆除时,造成外脚手架不牢固和不规范现象。 4、本脚手架搭设的目的是对工程的施工起全封闭围护作用。 5、本脚手架为悬挑式双排脚手架,每次悬挑高度为15米,立杆采用单立管。 6、本脚手架悬挑水平钢梁采用[16号槽钢],其中建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度2.6米以上。 7、搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆横距1.05米,大横杆的步距1.5米。采用的钢管类型为48×3.5,连墙件设置:竖向间距3.00米,水平间距4.5米。施工均布荷载为3.0kN/m2,每悬挑一次,在首层上满铺竹跳板,并且里排脚手架与墙体之间用竹夹板封闭严密,同时在每次悬挑的第3层位置时,用尼龙安全网平挂一次进行隔离,平网的网目不的大于6×6。悬挑水平钢梁的支撑,采用上挑式,支杆采用 70.0×6mm钢管,并同时采用钢丝绳进行拉结,钢丝绳直径大于等于10mm(具体要求见计算结果)。 8、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,必须错开,错开距离不小

于50公分。 9、当搭至有连墙件的构造点时在搭设完该处的的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 10、为了整齐起见,搭设第五层架体时最上面的立杆可以采用搭接,搭接长度不小于1米,搭接采用不少于2个旋转扣件固定,各接头的中心至主节点的距离不大于60公分,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于10公分,架体搭设时必须保证高出每个作业层1.2米。 11、纵向水平杆必须在立杆的里边,其长度不小于3跨,采用对接扣连接,但,必须交错布置,两根相邻的水平杆接头不得设在同跨、同步内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不小于50公分,各接头中心至最近主节点的距离不大于60公分。 12、小横杆的设置必须在主节点处设置一根,小横杆靠墙一端的外伸长度不大于30公分,杆端距墙面距离不大于10公分。 13、斜撑支杆必须设置扫地杆:纵向扫地杆距楼面上皮的距离不大于20公分。 14、连墙件设置:从脚手架第一步开始设置连墙件,以后每层楼设置连墙件,连墙件的间距不大于3个跨间。连墙件应设置在主节点处,偏离主节点处不大于30公分,如果设置有困难时,应采取其它可靠办法连接。 15、剪刀撑设置:从拐角处开始每隔4.5m设一道剪刀撑(即3个跨间),剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m。斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。剪刀撑的接长必须采用搭接,搭接长度不小于50公分。 16、门洞处采用上升式斜杆,平行弦杆桁架结点型式,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,平行架的每个平面处每个节间加斜腹杆。 17、门洞桁架的两侧必须用双管立杆,副立杆的高度应高于门洞口

悬挑式脚手架拆除施工方案

秋湖嘉苑一期拆迁安置房项目 悬 挑 脚 手 架 拆 除 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏华飞建设集团有限公司 编制时间:二0一八年六月

目录 一、编制依据:............................. ............ .. 3 二、分项工程概况:............................. ......... ..3 三、脚手架的拆除 (4) 四、安全文明管理措施:............................. (6) 五、材料运输............................. ...... . . ... (7) 六、应急预案救援措施.................... ...... . . ... . (8) 一、编制依据:

1.1秋湖嘉苑拆迁安置房施工组织设计。 1.2秋湖嘉苑拆迁安置房施工图纸。 1.3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 1.4《建筑施工安全检查标准》。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范。 1.6建筑施工手册。 二、工程概况: 工程名称:秋湖嘉苑拆迁安置房工程。 建设单位:南京溧水中山保障房建设有限公司。 工程地址:位于溧水区永阳镇246省道以东、规划清水路以南。 工程结构形式:框架剪力墙结构,19#、20#楼18层。 劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需架子工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。 三、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。

27悬挑脚手架拆除方案

SCSJ\SG -27 阙家幼儿园项目 脚手架拆除施工方案 编制单位:省第筑工程公司 编制日期:二○一八年一月

脚手架拆除施工方案审批表

目录 一、编制说明 (4) 二、脚手架拆除前准备 (5) 三、脚手架拆除的工艺流程 (5) 四、脚手架拆除组织管理体系 (5) 五、脚手架拆除 (6) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (7) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7) 九、架子拆除安全技术交底 (8)

外脚手架拆除专项方案 一、编制说明 该工程脚手架拆除方案根据本单位编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、安全第一、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况: 第一节工程项目概况 1、项目名称:阙家幼儿园项目。 2、建设地点:龙泉驿区西河镇阙家村11、12组之间阙家安置点旁。 3、建设容及规模:规划建设总用地面积 11828.79 平方米,规划建筑面积 6751.76 平方米。其中:地上 1-3 层为幼儿园、办学规模为 15 个班,接纳幼儿园 450 人,负一楼为地下车库及设备用房。主要建设容包括土建、安装、装饰装修,总图工程、配套设施、大门、围墙等。 4、标段划分:施工1个标段。 5、计划工期:360个日历天。计划开工日期: 2017年6月;计划竣工日期: 2018年5月。 6、质量要求:符合国家现行相关验收标准,验收合格。 7、本工程建筑结构的安全等级为一级;地基基础设计等级为丙级;结构的设计使用年限为50年;结构设计基准期为50年;抗震设防类别为重点设防类,,抗震设防烈度为7度。 8、该工程由省第筑工程公司承建,公司项目经理部下设工程技术负责人,责任工长、施工员、技术员、安全员、文明施工管理员等,并健全项目安全责任体系,重点抓好施工安全和脚手架拆除的安全工作,按市龙泉驿区安监部门及我公司要求特编制该项工程的专项脚手架的拆除施工方案。 编制依据:

悬挑外脚手架专项施工方案

悬挑外脚手架专项 施工方案 编制人职务(职称) 审核人职务(职称) 批准人职务(职称) 年月日 悬挑外脚手架施工方案 一、工程概况 总建筑面积20200㎡。建筑层数为地下2层,地上15层,建筑高度为66.14m。一至四层为独立分割的小型商铺,四层以上为酒店式商务用房。 二、搭设方案 搭设的总高度为57.5m,分三次悬挑,每次悬挑脚手架高度为17.5m,悬挑梁采用【16槽钢,悬挑槽钢间距为1.5m,悬挑宽度为2.2m左右,立杆离建筑物外墙0.35m,分别在第五层,第十层、第十五层浇砼楼层时,预留二根Ф18的圆钢作为悬挑槽钢的锚固,悬挑架与建筑物采用钢管刚性硬拉结,拉结点水平方向4.5m,纵向为6m各设一个拉结点,呈梅花型布置。整个悬挑架底层铺满脚手片,架体中部铺设一道,施工层铺设一道。悬挑架与建筑物之间空档用板材做挡脚板,挡脚板涂刷黄白相间的斜横道标志,架体外立面施挂绿色环保密目安全网,架体底层用平撑网抖包。

三、悬挑架的搭设 1、搭设的顺序及设计说明 1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→搭设剪刀撑→拉结点设置→挂安全网。 2)悬挑梁采用【16a普通热轧槽钢,槽钢挑梁长度为4.5m ,外挑2.2m,挑梁端部施焊Ф36管头,管头长度为100mm。 3)在槽钢挑梁伸入建筑物内2000mm处及1000mm处分别在室内现浇楼板上预埋Ф18锚杆。 4)架体采用多立杆式扣件双排外架,架高17.5m。 5)立杆纵距为1500mm,排距为1050mm。 6)小横杆纵间间距为1500mm,步距为1800mm。第一道小横杆距钢挑梁面150mm。7)大横杆步距为1800mm,排距为1000mm。第一道大横杆距钢挑梁面100mm。8)与墙体连接的拉结杆,用Ф48*3.5*1300焊接架管与预埋钢管连接,拉结杆按两步三跨布设,拉结杆与架体联结采用“十”字扣件连接。 9)在每根钢跳梁下部用槽钢【12进行斜撑,角度呈60度。 10)局部悬挑钢梁由于悬挑长度大,拆卸不方便,而采用Ф13.6钢丝绳拉结,建筑物各大角架体也采用Ф13.6钢丝绳拉结加固。

相关文档
相关文档 最新文档