文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新建IPRAN方案项目详细设计(LLD)

新建IPRAN方案项目详细设计(LLD)

新建IPRAN方案项目详细设计(LLD)
新建IPRAN方案项目详细设计(LLD)

韩国(武和、桂平)电信

新建IPRAN方案项目详细设计(LLD)

前言

概述

本文档描述了中国电信武和、桂平分公司IRPAN网络的PW+L3VPN方案的详细设计方案,

包括拓扑分析、带宽分析、业务和逻辑设计方案,用于指导该网络的安装、部署、配置

和实施。

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内

容。

目录

前言 (ii)

1 项目概述 (3)

1.1 项目的范围 (3)

2 物理网络设计 (4)

2.1 概述 (4)

2.2 节点物理布局与板卡设计 (5)

2.2.1 ATN910I接口设计 (5)

2.2.2 ER节点 (5)

2.2.3 B节点(B设备) (5)

2.2.4 CSG节点(A设备) (5)

2.2.5 MTU值设计 (5)

2.3 产品及配套版本 (5)

3 资源命名设计 (7)

3.1 设备命名 (7)

3.1.1 设备命名设计 (7)

3.1.2端口描述规范 (9)

3.2 VPN命名设计 (11)

3.3 PW命名设计 (12)

4 逻辑设计 (13)

4.1 IP地址设计 (13)

4.1.1 网络互联和设备管理地址设计 (13)

4.1.2 网管互联和网管管理地址设计 (14)

4.2 VLAN设计 (14)

4.3 IGP设计 (15)

4.3.1 概述 (15)

4.3.2 基本功能设计 (15)

4.3.3 OSPF 进程与区域设计 (17)

4.3.4 IGP COST设计 (18)

4.3.5 其他设计 (19)

4.4 BGP设计 (19)

4.4.1 概述 (19)

4.4.2 基本功能设计 (19)

4.4.3 路由反射器(RR)设计 (20)

4.4.4 其他设计 (21)

4.5 MPLS设计 (21)

4.5.1 概述 (21)

4.5.2 基本功能设计 (21)

4.5.3 路径设计 (22)

4.5.4 BFD For LDP设计 (22)

4.5.5 其他设计 (22)

5 业务设计 (23)

5.1 ETH(基站)业务 (23)

5.1.1 概述 (23)

5.1.2 业务基础设计 (24)

5.1.3 EPC VPN (26)

5.1.4 RAN VPN (26)

5.1.5 CTVPN193 VPN (26)

5.1.6 CTVPN194 VPN (27)

5.1.7 可靠性设计 (27)

5.2.1 N:1方式 (29)

6 QoS设计 (31)

6.1 概述(暂未部署) (31)

6.1.2 ETH业务 (32)

6.2 其他设计 (33)

7 网络管理设计 (34)

7.1 概述 (34)

7.1.1 网管接入设计 (34)

7.2武和、桂平电信网管方案 (35)

7.2.1 管理地址规划 (35)

7.2.2 管理路由设计 (35)

8 基础配置设计 (36)

8.1 NTP设计 (36)

8.1.1 设计原则 (36)

8.2 AAA配置设计 (37)

8.2.1 设计原则 (37)

8.2.2 设计结果与配置模版 (37)

A 缩略语表 (39)

1 项目概述

1.1 项目的范围

本网络拟覆盖武和和桂平的河西、南站、马鞍山等区域,同时需要与南宁EPC CE核心

网络互联(通过汇聚ER和CN2的PE跨域对接)。

武和共涉及2套CX600-X8作为ER设备,16套CX600-X3作为B设备,208套ATN910I。

桂平共涉及2套CX600-X8作为ER设备,16套CX600-X3作为B设备,155套ATN910I。

2 物理网络设计

2.1 概述

中国电信武和、桂平分公司新建IPRAN的组网拓扑总体示意如图2-1所示。

图2-1 IP-RAN拓扑图

设计院初步提供设计组网图如下附件所示:

2.2 节点物理布局与板卡设计

2.2.1 ATN910I接口设计

2.2.2 ER节点

武和、桂平电信使用CX600-X8设备作为ER设备,数量各2台。

2.2.3 B节点(B设备)

武和、桂平电信用CX600-X3设备作为汇聚层B设备,数量各16台;

2.2.4 CSG节点(A设备)

武和、桂平使用ATN作为接入层CSG设备,A1设备类型为ATN910I,数量分别为208、

155台。

2.2.5 MTU值设计

网络侧统一为9000(包括VE接口和CN2对接接口),业务侧为2000

2.3 产品及配套版本

表2-1武和、桂平电信IPRAN产品及配套版本一览表

3 资源命名设计

3.1 设备命名

3.1.1 设备命名设计

设备命名

字母大小各市需要采用统一标准,全部大写。

两端、中间不带任何空格。

省缩写,如韩国:GX

城市标识,取城市名称拼音的首字母大写,如武和:LZ。

当出现郊区县时,在城市标识后加郊区县名称拼音的首字母,如武和六合县:LZ-LH。

节点标识,取节点名称拼音的首字母大写,如两节点的首字母有重叠则取拼音不相同的字用全拼,分两种情况:当前一个字不同,则前个字用全拼,如汉中门(HanZM)

和后宰门(HouZM);当后一个字不同时则后一个用全拼。A设备的节点名称需要各

省统一规划。

设备属性标识,规定如下:

? IP RAN接入层设备(A类设备):A

? IP RAN汇聚层设备(B类设备):B

? 汇聚ER路由器:D

? 城域ER路由器:M

? 省级ER路由器:X

? EPC CE/BSC CE:MCE

? VPN路由反射器:V

设备序号,取阿拉伯数字,从1开始。同节点的相同属性的设备间以设备序号区别。 网络类型:MCN

设备型号:华为CX600、ATN950;中兴:9000系列、6000系列;阿朗:7705S。

示例:

3.1.2 端口描述规范环回接口描述

Loopback环回接口的描述格式为“For-固定字符串”。其中,固定字符串应为有意义的英文字符串(小于30个字符),可以标注出该接口的特殊功能,如:

Management、Multicast、VPN、Global Routing、BGP Load balance、LSP等。

示例:description For-VPN

网络端口描述

1)网络端口指网络的互连接口,其命令格式为:

端口网络位置:对端设备名称:(链路输出编号)对段端口类型对端端口标志

该类型端口的描述端口描述包含下面几部分:

端口网络位置:uT:(上行)pT:(平行)dT:(下行)

对端设备名称:在点对点链路情况下,采用与设备直接连接的对方设备名称;对于

以太网点对多点的链路情况下,填写直接连接的网段名称。

对端端口类型:FE、GE、POS、10GE;

对端端口标志:表示链路对端设备对应端口的具体标志规范;

链路传输编号:表示链路的传输号,如果同机房内设备互联无传输编号,则为

(Local);

调测期间的链路描述最后增加“::PROCESSING”,调测完成加业务后取消。

示例:

uT:LZ-XX-ME-1.MAN.NE40E:(S-16N0001IP)GE2/0/0

表示该接口上行到武和市XX节点第一台ER NE40E的GE2/0/0端口,传输号

S-16N001IP。

虚接口描述

(1)L2VE子接口:

例如:

FOR:GX-XG-R1-LGSQ-A-1.ATN910I:LTE

空闲端口描述

规范要求设备上的所有端口均需要配置描述,对于设备上空闲未用的端口统一描述内容

为no-use,便于网管监控。

示例:某城域网XX节点SE800空闲GE端口2/8描述:

3.2 VPN命名设计

依据建设规范,涉及的VPN的命名如下:

●基站业务VPN:CDMA-RAN

●网管VPN:CTVPN193-GX

●基站环境监控:CTVPN194

●EPC网元间互通:EPC

●PI:EPC-PI0(Internet)/EPC-PI1(W AP)/EPC-PI2(VPDN)/EPC-PI3

计费(做accounting,产生话单,上送BOSS计费):EPC-IT

3.3 PW命名设计

由创意集成商规划设计。

XX方案项目详细设计(LLD) 4 逻辑设计

4 逻辑设计4.1 IP地址设计

4.1.1 网络互联和设备管理地址设计

设计原则

●按照中国电信集团的定义:网络互联地址是指业务接口互联地址;设备管理地址是

指用于业务转发的loopback地址(即LSR-ID)。

●互联接口地址使用30位的掩码。Loopback口地址使用32位掩码。

●互联接口的分配顺序为核心节点、汇聚节点和接入节点,地址由小变大,即设备位

置越高,地址越小。分配遵循上奇下偶、左奇右偶。

●地市IP地址资源分配原则如下:

◆所有A设备分配7个C作为设备管理地址

◆每对B设备分配1个C作为A设备的网络互联地址

◆所有B设备分配1个C作为设备管理地址

◆所有B设备分配4个C作为网路互联地址

●省公司配备给本期IPRAN的网络互联和设备管理地址网段为:

表4-1武和、桂平电信网络互联和设备管理IP地址资源

工程施工设计方案范本96826

施工组织设计 第一章工程概况 一、工程概况 工程总概况:市泰山电缆—货场扩建工程。 我公司市渝北区广夏建筑工程公司在二十天完成该项目工程。 第二章施工组织机构主要职责围 一、我公司对本工程十分重视,本工程中标后,将成立专门的工作组,负责对本工程的主要施工技术方案、专业设备、专业人员的调配进行统一管理。本工程具体由下设的项目经理部组织实施,项目经理部下设六部一室三个工区: 1、工程部 2、质检部 3、生产经营部 4、材料部 5、机械部 6、人财部 7、综合办公室 8、货场。工程施工由三个工区具体实施。项目经理部的施工组织机构图如下:

程的指导。负责对本工程的总体施工进度、专业施工设备和人员统一协调和调度。 2、本工程实行项目经理负责制,项目经理为项目经理部的总负责人,负责该项目的全面管理工作。 3、工程部负责整个工程的生产、进度、质量计划、质量检测、试验、实施性施工方案的编制、施工资料管理等工作。工程部由项目总工程师负责。 4、质检部负责制定质量目标,按ISO9000标准对整个工程的质量进行管理和监控。组织项目的QC活动,确保整个工程的创优目标。 5、生产经营部负责项目的生产成本预测、工程计量支付及结算、工程变更等工作。生产经营部由项目总经济师负责。 6、材料部负责整个工程施工材料的货源开发、采购、贮存、运输、发放、现场使用情况监督及材料消耗总结等工作。材料部设专职材料主管,由项目总经济师负责。 7、机械部负责整个工程施工中的机械设备调度、维修、保养工作等管理工作,机械部设专职机械副经理。 8、人财部负责项目经理部部人事管理、劳保用品的购买和发放、劳动工

资、资金管理控制、成本核算等工作。人财部由项目总会计师负责。 9、综合办公室负责项目的生产、治安保卫、后勤管理及项目的规章制度的制定、廉政建设、环境保护和文明施工的检查等工作,综合办公室设专、兼职安全员、后勤管理员等,由项目支部书记负责。 10、工区划分为:货场,各工区设工区主管、技术主管及兼职安全员等,负责各工区的生产安排、施工技术、安全等全面工作,工区由项目生产副经理负责。 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 第一节施工准备 一、人员、设备进场后,立即协调有关部门和当地政府以便尽快完成“三通一平”工作。 二、恢复定线工作:进场后,及时对设计部门提供的导线点、水准点进行复测,并将结果报监理工程师审批后,进行加密控制网。在经监理工程师审批后,进行原地面复测、恢复路线中桩等工作。 三、图纸复核及分项工程施工方案编制:技术人员进场后,由项目总工程师组织技术人员对施工图进行复核,编制分项工程施工方案。经总部审核后,报业主和监理工程师进行审批。审批合格后,进行分项工程的施工。 施工程序: 1、地基压实。 2、碎石铺垫,压实。

土建工程施工设计方案(详细版)

目录 一、编制说明 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工方案具体方法及步骤 (4) 1、工程概述 (4) 2、工程特点 (4) 3、组织措施 (4) 4、管理措施: (7) 5、施工步骤及内容 (7) 四、项目质量监控与验收 (8) 1、质量方针与目标 (8) 2、质量保证体系的组成及分工 (8) 3、质量保证措施 (9) 4、质量过程控制与验收 (9) 五、HSE组织与措施 (10) 1、项目HSE概述 (10) 2、安全承诺 (10) 3、HSE管理体系 (10) 4、HSE技术措施 (11) 5、风险评估及安全措施: (13)

6、应急预案 (15) 7、文明施工管理: (17) 8、环境分析 (167) 施工进度表 (23) 附件1:安全检查(SCL)分析记录表 (19) 附件2:工作危害(JHA) 分析记录表 (20) 附件3:环境因素清单 (21) 附件4:项目HSE评价表 (21) 企业资质 (23)

一、编制说明 本施工方案只适用于********************、*****、*****装置及**********的检修土建项目施工。 二、编制依据 1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012); 2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 5. 钢结构工程施工验收规范(GB50205--2001) 6.《中国石油化工集团公司安全、环境与(HSE)管理体系》Q/SHS0001.1-2001 7.《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》Q/SHS0001.5—2001 8. 《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》Q/SHS0001.9—200l 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2 11. **********相关规范及制度文件 三、施工方案具体方法及步骤 1、工程概述 *****检修施工,主要施工为:*****低压控制柜的土建施工需要拆除铝合金隔断,拆除地砖及混凝土地面做电缆沟(*****);腐蚀地埋管线更换土建施工需要拆除混凝土地面,挖土更换部分管线后回填,重新做混凝土地面;*****装置机泵基础制作,地沟回填等施工。 2、工程特点 2.1此次施工在*****及*****、*****和*****装置区,*****不能停电、*****装置带料,作业人员需做好安全防护工作。 2.2本次施工需要拆除室内及装置区混凝土地面,防止人员砸伤,碰伤,装置区内施工需

管道施工方案

管道施工方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

福建省青松股份有限公司 5000吨/年樟脑工程项目 压力管道施工方案 编制: 审核: 批准: 年月日 一.概况: 青松化工5000吨/年樟脑工程项目机电安装工程,位于福建省建阳区回瑶工业园区,压力管道主要施工范围有:蒸汽管从汽机房低压分汽缸接至汽机尾部及减温减压装置。建设单位为福建省青松股份有限公司,设计单位为福建医工设计院有限公司。 二. 施工范围及管径: 压力管道为蒸汽管道、工艺物料及溶剂油管道,①蒸汽管道:设计压力0.6MPa、设计温度164oC、材质20、管径DN300~DN350。 (具体见下表) 三、施工依据及主要的标准规范: 1. 业主提供的图纸及合同文件

2.《压力管道安全管理与监察规定》 3.《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010; 4.《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50184-2011 5.《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011; 四.施工基本要求及步骤: 1.作业人员 要求:焊工应是持有对应合格证项目的持证焊工 2.机具: 3作业条件 压力管道安装前应具备下列条件: (1)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 (2)与管道连接的机械已找正合格、固定完毕。 (3)管道组成件与管道支撑件已检验合格。 (4)管子、管件、阀门等内部均已清理干净,无杂物。

(5)辅材、机具应已准备齐全,并现场配置到位。 4.操作要求 (1)操作步骤 对压力管道安装过程制订作业流程控制图。 施工准备材料检验测量放样与预埋配合管架制安、涂漆下料、坡口组对焊接焊缝检验、检查 试压吹扫系统试车交验。 (2)操作工艺及技术要求 a.管道组成件与管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并具备制造厂的质量证明书,同时必须按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 b.阀门就根据介质特性及工作参数,按规范要求进行壳体压力试验和密封试验,不合格者不得使用。 c.管道加工: 管子切断前应移植原有标记。. 管子宜采用机械方法切割,保证尺寸正确和表面平整。 管子切口表面应平整,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。 d.管道焊接按焊接工艺卡执行: ①焊接材料的牌号、规格应符合设计及规范要求。焊工须具有符合施焊位 置和施焊材质范围的焊工合格证,焊条应按要求烘干,并在使用过程中保持干燥。

公路工程施工组织设计方案范本

xxx 第一章项目简介 工程名称:xxx(K32+404.21~K37+000) 业主单位:漳平×××× 监理单位:××××建设监理咨询公司 设计单位:××××勘察 质监单位:××××交通基本建设质量监督站 施工单位:××局工程处 开工日期:二○○二年二月二十七日 中标价:人民币壹仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰柒拾伍元 主要工程数量表 第二章单位、分部及分项工程划分表 第三章机构设置及各部门职责 本工程采用项目管理,成立中铁××局工程处永漳公路××合同段项目部,全权负责该工程的组织、管理、协调、指挥,下设六部一室,即施技部、安质部、计统部、物资部、财会部、保障部、办公室,直辖五个专业工程队(机械土方作业队、桥梁作业一队、桥梁作业二队、路面作业队、综合作业队);项目部设项目经理一名,总工一名,党工委书记一名,项目副经理一名,形成以项目经理、书记、总工程师、副项目经理为指挥核心的项目经理负责制。 项目经理苏凌云代表企业对工程项目全面负责;项目副经理林××分管材料机械进场及调配、施工队伍组织安排;项目技术负责人何××对项目施工技术工作全面负责,分管施工质量及安全管理;党工委书记黄××负责主持支部日常工作,分管经常性政治思想工作,协调各方面关系项目部编制定员20 人,其中技术干部10 人,行政干部2 人,其他管理人员8 人;施工队伍劳动力投入:平均200 人,施工开始及施工收尾阶段80 人,施工高峰期250 人。 §3.1 项目组织机构管理框图(见图3-1)(图略) §3.2 项目管理班子配备表(见表3-1)(图略) §3.3 各部门职责 §3.3.1 项目经理职责 1.认真贯彻国家和上级有关方针、政策及公司的各项规章制度,维护企业利益,确保各项经济技术指标完成。 2.全面履行施工承包合同,对项目工程进度、质量、安全、计价、材料等实行全过程的管理,为实现以上目标负全责。 3.组织制定,编制各项技术方案,及安全生产和保证质量的措施,并按批准的“ISO9002 工程项目质量计划”组织贯彻执行。 4.组织制定项目部人员的职责权限和各项规章制度,搞好与公司机关各职能部门的业务联系。 5.科学组织和管理进入项目工程的人、财、物资源,协调关系,理顺人员、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。 6.根据项目施工生产计划,编制劳动力、材料、构件和机械使用计划。 7.严格财经制度,加强财务、预算管理,正确处理利益关系。 §3.3.2 党工委书记职责 1.负责贯彻执行国家和上级有关方针、政策和规定,以人为本,加强项目部思想政治工作和廉政建设,提高思想水平和政治素质,确保工程顺利进行。

建筑工程施工设计方案样本

目录第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第四章施工总平面布置 第五章施工总体部署 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章施工方案及技术措施 第八章质量保证体系及措施 第九章安全管理体系及措施 第十章文明施工措施 第十一章环境保护措施 第十二章职业健康安全体系及措施 第十三章季节施工措施 第十四章分包管理措施 第十五章与业主、设计、监理的配合 第十六章工程交付与保修 第十七章施工信息化管理

第一章编制说明 一、编制依据 1、招标文件 2、施工图纸 3、工程建设标准 1)国家法律、法规 《中华人民国合同法》 《中华人民国建筑法》 其它法律、行政法规。 2)工程建设规、标准及行业的有关规定 按国家现行的技术规及有关规定执行。 4、其它 1)我单位的质量管理体系文件、质量保证手册; 2)我单位质量保证手册及程序文件;

3)施工现场及周围环境调查记录; 4)建筑业十项新技术; 5)其他相关图集、规、标准等。 二、编制原则 1)安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本,控制工程造价;针对实际情况进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保实现工期目标。 2)科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期。 3)合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工围合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广、使用新技术、新工艺、新方法、新材料,确保创优规划和质量目标的实现;积极推行较先进项目管理模式,调动现场人员积极性,确保优质高效的完成工程施工任务。 4)均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。

污水管道工程施工组织设计方案

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。

第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位 为使钢板桩打设位置准确,在地平上根据控制轴线定出位置,放线标出插入位置、间距,打桩前必须设置有一定刚度施工围檩。打桩时必须根据临时水准点控制标高。 (4)、钢板桩施工方法 ①、根据定位安装导梁,导梁安装必须位置正确,固定牢固施工时不能走动和沉陷。 ②、钢板装施工时采用单独打入法。 ③、沉桩时,钢板桩不能倾斜、扭曲、凹凸不平,施工时要确保精度,垂直度应控制在1%;、桩顶标高必须控制在±10mm;板桩轴线偏差控制在±10mm。 1.2、开挖基坑 根据管位轴线,定出钢板桩工作井位置,用石灰粉划出工作井位置,用1m3履带液压挖机装车, 4t自卸王运到8km以外的存土场地。 1.3、大口径深井点降水 如基坑底遇到淤泥质土或基底发生涌土现象,为了便于底板能顺利封底及,

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

建设工程设计方案具体要求

建设工程设计方案申报要求通常包含:总平面图,设计说明,施工图纸(土建专业、水暖专业、设备专业、通风专业、电气专业、消防专业、室外管线等) 1.1一般工程在方案设计阶段的设计文件包括设计说明书(含各专业设计说明及投资估算的内容)和总平面、建筑设计图纸。但是在北方寒冷地区有大型区域锅炉集中供热工程,也属于民用建筑的配套工程。有的一个锅炉房供热面积达700多万平方米。因此对这样规模大的工程,就应该作多方案比较,绘制必要的图纸,甚至在建设方的要求下要作投资估算(由热能动力本专业作一个简单的报价即可)。对于大型区域集中供热锅炉房(两台14MW或单台29MIV以上的热水锅炉房)主要图纸应有主要设备平面布置图及主要设备表、工艺系统图、工艺管网平面布置图等。 2.2、在已颁发的《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)、《城市用地分类及建设用地标准》(G研137-9)、《城市居住区规划设计规范》(CIB50180-93)及《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)、《总图制图标准》(GB/T50103-2001)等规范中,有关技术经济指标名称和其他术语并不统一。本规定依据下述原则选用:凡《城市规划基本术语标准》中已规定者,均按其执行(下列术语后所引条款号均为该标准的条款号);该标准未规定者,尽量与近年编制的规范相一

致,并力求准确。 例如: 1 容积率(第5.0.9条)一定地块内总建筑面积与建筑用地面积的比值。计算建筑物的总建筑面积时,通常不包括±000以下地下建筑面积。 2 建筑密度(第5.0.10条)一定地块内所有建筑物的基底总面积占总用地面积的比例(%)。 3公共绿地(第4.13.3条,参照第4.3.9条)向公众开放,有一定游想设施的绿化用地,包括其范围内的水域。4 绿地总面积一定地块内各类绿地面积的总和,包括公共绿地、建筑物所属绿地、道路绿地、水域等。不包括屋顶、晒台、墙面及室内的绿化。 5 绿地率(第5.0.18条)一定地块内绿地总面积占总用地面积的比例(%)。 6 形码道路广场总面积(参照第4.3.7条)设计范围内道路、公共广场、停车场用地面积的总和。 7 建筑红线(第5.0.12条)城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。用建筑物后退道路红线的距离标注。也称建筑控制线。 8 建筑坐标原称施工坐标。 2.3建筑电气包括了以往常称的"强电"、"弱电"两项内容。"强电"、"弱电"对于现代建筑电气设计,已很难将其完

工艺管线管道施工方案

保证项目管道安装工程的施工质量和满足工程进度要求,特编制本方案。 本方案用以指导张家港孚宝仓储二期B 工程项目内CNF 承担的所有碳钢(CS )、不锈钢(SS )等材质管道的安装施工。 本方案适用于孚宝项目二期B 工程CNF 承担的所有管道安装工程的施工。 3、编制依据 本方案编制依据的施工技术规范和标准为: 1)、GB50235-2005 《 工业金属管道工程施工及验收规范》 2)、GB50236-2005 《 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 3)、GB50184-93 《 工业金属管道的检查及评定标准》 4)、GB3323-87 《 射线检查的方法及胶片分类》 5)、7042E-PP-K371-022 孚宝 项目现场质量控制文件(管道) 6)、7042E-QCP-K371-6300 孚宝 项目现场质量控制文件(焊接) 7)、7042E-000-STC-1390-00 孚宝 项目管道支架标准 8)、7042E-000-JSD-1300-01 孚宝 项目管道材料规范(设计规范) 9)、7042E-QCP-K371-1383 孚宝 项目弹簧支架现场质量控制文件 10)7042F-PP-K317-024 孚宝 项目现场管道检查和试验工作程序 11)SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 张家港孚宝仓储有限公司液体化工仓储二期B 工程坐落在张家港物流保税区东区内,总产值 约1.4亿元人民币,建设单位为张家港孚宝仓储有限公司,设计单位为浙江省天正设计工程有限公司,监理单位为上海金申工程建设监理有限公司。 本项目管道的材质为碳钢、不锈钢,管道口径规格较多,碳钢最小为φ21,最大为φ325;不锈钢最小为φ21,最大为φ273;主要安装区域为新老码头和12#、4#、3#罐区域内的设备、管道安装。 1、目的 2、适用范围 4、工程概况

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

综合管线工程施工设计方案

综合管线施工方案 一、工程概况: 金桂大道位于恩施市城区,是恩施市一条重要的城市主干道,起于饲料厂,止于209国道桂花村,全长5.8公里。第一标段起止里程为k0+000至k2+240,全长2.24公里,主要工程内容为路基、路面、排水及综合管线工程等。 综合管线工程包括:电力管沟、电信管沟、给水管道和燃气管道等。各管沟、管线平面位置为:道路中心线到道路左右两边各24.3米的位置为电力管沟;道路中心线到道路左右两边各22.2米的位置为电信管沟;道路中心线到道路左边20.5米的位置为给水管道;道路中心线到道路右边20.5米的位置为燃气管道。各管沟、管道埋深,位置,断面尺寸见下图: 管沟、管线断面图 综合管线布置、横穿发生矛盾时,按以下原则施工:

1、压力管让无压管; 2、管径小的让管径大的; 3、可弯曲的管让不可弯曲的管; 4、临时的让永久的; 5、工程量小的让工程量大的; 6、新建的让已有的; 7、检修次数少的方便的让检修次数多的不方便的; 8、各种管线布置的水平净距与垂直净距,尽可能按各专业规范要求施工,特殊情况采取措施做特殊处理。在道口与管线过街处,为避免多处相交,在高程上进行了调整,主要原则是支管避让干管与管沟,给水避让无压管,电力支管与其它管线相交处,电力管线应采取相应的保护措施处理。 在横穿规划道口处,各管线、管道的平面布置,标高及发生矛盾时的施工处理均见(附图二)。 二、主要工程量及材料: 1、电力管沟 电力管沟距道路中心线24.3米,沿金桂大道两边埋设,管沟分为Ⅰ型电缆沟和横穿排管。在规划道口和道路横穿部位采用排管,其它均采用Ⅰ型电缆沟。 道路左侧Ⅰ型电缆沟长度为1989.02米,道路右侧Ⅰ型电缆沟长度为1981.02米。排管总长为631米。在规划道口处排管与Ⅰ型电缆沟连接采用电力电缆管沟结合井。电力电缆管沟结合井在共27处。

建筑工程施工设计方案范本

四季花园施工组织设计目录 第1章工程概况 (3) 第2章施工总体部署 2.1 施工部署 (4) 2.2 工期控制 (5) 2.3 施工准备 (5) 第3章主要施工方法及技术措施 3.1 基坑支护工程 (6) 3.2 安全、文明施工保障措施 (8) 3.3 施工测量 (9) 3.4应力钢筋施工 (9) 3.5 地下室和主体框架结构施工 (11) 3.6 砼泵送技术 (12) 3.7 砌体工程 (13) 3.8 楼地面工程 (13) 3.9屋面工程 (16) 3.10 外墙面真石漆施工 (17) 3.11防水工程施工 (17) 3.12 抹灰、油漆工程 (19) 3.13 门窗安装工程 (21) 3.14 玻璃幕墙安装工程 (23) 3.15 外排栅搭设工程 (25) 第4章施工进度安排 第5章施工总平面布置 5.1 施工平面布置 (28) 5.2 施工临时用水计算 (28) 5.3 施工临时用电计算 (29) 第6章设备配置及材料进场 6.1 主要施工机械计划表 (30) 6.2 主要材料进场计划 (30) 第7章人力配备 第8章质量保证措施 8.1 质量控制程序 (32) 8.2 质量保证的检测、试验措施 (34) 8.3 质量保证技术措施 (35) 钢筋工程 模板工程 混凝土工程 砖砌体工程

抹灰工程 楼地面工程 门窗安装工程 油漆工程 第9章对专业施工单位的配合 第10章文明施工及安全保证措施 10.1 安全施工管理体系 (49) 10.2 安全施工措施 (49) 10.3 临时用电安全 (49) 10.4 机械安全 (49) 10.5 施工现场管理 (50) 10.6 施工现场的料具 (50) 10.7 施工现场的环境卫生 (50) 10.8 施工现场的环境保护 (50) 10.9 施工现场的消防保卫措施 (51) 第11章工期保证措施 (52) 第12章降低成本措施 (53) 第13章成品保护措施 (54) 第14章施工进度计划横道图和网络图 (55) 第15章施工平面布置图 (56) 第一章工程概况 四季花园小区,位于市沙溪镇龙门路与规划路交界处,该小区由市海河实业有限公司开发的居民住宅和沿街商铺一体的小区,市宏远建筑设计有限公司设计,该小区由5#、6#、7#居民楼沿街商铺组成。5#、6#、7#居民楼地下一层地上五层框架结构楼,建筑高度16m,地上总建筑面积为3352.65㎡,地下总建

给水管道工程施工设计方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批:审核:编制:

、 .二、编制说明编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734 米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DNIOOOmm ,最小管径为 DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线:③管道基础及筑井施工:④管道安装及组对; ⑤管道焊接:⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1)给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 ⑶钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 ⑷现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(5)《******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6)全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位, 施工单位)图纸会审,并做好记录 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术父底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。

工程工程施工设计方案样本

一、工程概况 神化宁煤集团汝箕沟矿区地面爆炸材料总库。 本工程参建单位如下: 建设单位:神华宁煤集团大峰煤矿 设计单位:宁夏煤炭设计研究院有公司限责任 监理单位:宁夏灵州监理有限责任公司 施工单位:宁夏太西建筑安装有限责任公司 该工程主要建筑分别为:1号火药库建筑面积为362.9m2、2号火药库建筑面积为362.9 m2、3号火药库建筑面积为389.1m2及雷管库建筑面积为183.5 m2。以上建筑高度均为3.6m,框架结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为八度,使用年限为50年。 二、质量及检验评定标准 (一)本工程应达到合格标准。

(二)有关质量检验评定标准如下: 1. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—86) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)2000-02 4.混凝土及预制混凝土构件质量控制规程(CECS40—92) 5.混凝土质量控制标准(GB50164—92) 6.混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87) (三)国家有关施工及验收规范: 1. 工程测量规范(GBJ50026-93) 2. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88) 3. 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194—93) 4. 砌体工程施工及验收规范(GB50203—9) 5. 普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52—92) 6. 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53—92) 7. 砖体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 8. 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 9. 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001) 10. 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)(四)本工程设计图纸中所有规定的技术要求 三、项目管理组织体系 (一)、慨述: 本公司充分利用现代技术手段,将知识管理、管理会计等先进的管理

高层建筑项目施工设计方案

某高层建筑项目施工组织设计 目录 1、工程概况 2、施工部署 2.1、总进度概括 2.2、施工流水段划分 2.3、施工组织 2.3.1、组织领导 2.3.2、劳力组织 3、施工平面布置 3.l、材料堆放场地 3.2砼搅拌点 3.3、施工道路 3.4、施工平面布置图 4、施工总进度计划 5、主要项目施工方法 5.1、基础工程 5.1.1、施工顺序 5.l.2、静压预应力高强铪管桩(另详) 5.1.3、钢板桩支护工程 5.1.4、土方工程(另详) 5.1.5、施工排水(另详) 5.1.6、地下室防水施工 5.1.7、抗渗防水砼施工

5.2、主体结构施工 5.2.l、模板工程 5.2.2、钢筋工程 5.2.3、砼工程 5.2..4、架子工程 5.3、装修工程 6、主要施工机具选择 6.l、垂直运输 6.2、主要机具计划 6.3、塔基处理 7、工程安全与质量技术措施 7.1、安全技术措施 7.1.l、安全生产管理制度 7.l.2、防火安全措施 7.1.3、安全技术措施 7.2、质量技术措施 8、文明施工措施 9、水电安装工程

1、工程概况 *****系由*****投资兴建的,A区共六幢为本期施工项目,它由1#、2#、3#、4#、5#、6#楼以及大型地下停车场等组成。融商业区、生活区为一体的大型建筑群体。 本工程位于*****区*****镇状元街与闽江大道交叉口东北侧,北侧为洪山桥,南侧为规划路连通休闲道,东侧与闽江为畔,西侧为建成的B区生活区。 本工程设一层地下室,总建筑面积51799M,其中地下室建筑面积7711平方米,1、2#楼18层,高度55.2M,3#楼18层,高度54M,1、2、3#总建筑面积38111平方米,4#楼16层,高度49M,建筑面积为13688平方米,5#、6#楼4.5层,高度13.25M,建筑面积为2860平方米。 本工程基础采用预应力高强砼管桩,上部有塔楼部分采用φ500径管桩,持力层为全风化岩,桩长约30M,桩尖进入持力层不小于0.8M,其余为φ400径管桩持力层为残积土,桩长约25M,桩尖进入持力层不小于4米。 本工程为钢筋砼框剪结构,采用现场搅拌砼。 外墙、分户墙均采用190厚的承重空心砖,墙为90,190厚非承重空心砖,M2.5砂浆砌筑。卫生间墙裙采用素砼浇灌。 装修工程:外墙均为涂料及饰面砖贴面,天棚、墙除公共部分卫生间墙面贴磁砖到天棚底,楼梯间及墙面及天棚均为中等抹灰,住户户墙面为水泥砂浆面,墙涂料用户自理。外门、外窗均为铝合金门窗配五色玻璃,室木胶舍合板门,窗玻璃为无色玻璃。楼地面公共部分:楼梯间、电梯间采用地砖贴面,其余楼地面为水泥砂面层。墙面为1:2.5水泥砂浆抹灰,

污水管线工程施工设计方案

目录 1.工程概况 (2) 1.1清路污水管线工程量统计 (2) 1.2现场情况 (2) 1.3地质状况 (2) 2. 施工方案 (2) 2.1污水管线施工管理小组人员及职务 (2) 2.2污水管线施工劳务队伍分工及人员配备表 (3) 2.3主要分部分项工程施工方法: (3) 2.4施工顺序: (3) 2.5施工工艺流程: (4) 2.6施工机械配备情况: (4) 3. 施工方法 (4) 3.1.管线降水方案 (4) 3.2.沟槽开挖: (5) 3.3.污水管道施工 (5) 3.4.检查井施工 (6) 3.5倒虹吸施工 (7) 3.6.沟槽回填 (9) 4.劳动力组织 (9) 5.材料、设备等供应计划 (9) 6.工期安排及保证措施 (11) 6.1工期安排 (11) 6.2保证措施 (11) 7.质量标准及保证措施 (11) 7.1质量标准 (11) 7.2保证措施 (12) 8.安全防护和保护环境措施 (13) 8.1安全防护 (13) 8.2环境保护措施 (14) 8.3冬季施工安全措施 (14)

1.工程概况 1.1清路污水管线工程量统计 污水管线位于道路中心线以北18.5m处。管线覆土深度3.38米~5.77米。 1.3地质状况 拟建场区第四系地层为黄河、小清河冲积与山前冲洪积交汇成因的粘性土。在开挖围主要是杂填土、建筑垃圾、亚粘土、粘土。地下水位高程在19m左右。 2. 施工方案 2.1污水管线施工管理小组人员及职务

2.2污水管线施工劳务队伍分工及人员配备表 2.3主要分部分项工程施工方法: 1)、污水管安装采用人工和机械配合施工,机械吊装到位后,人工用倒链紧固,使承插端安装牢固。 2)、检查井模板采用竹胶板。 3)、混凝土浇筑:浇筑混凝土采用人工浇筑。 2.4施工顺序: 先施工K12+550-K12+900和K13+190-K13+475段污水管线,剩余污水管线待拆迁完成后进行。

施工设计方案简单模板

第一部分工程概况 1.1工程概况 项目名称:市肃州区东洞镇人民政府石灰窑村、旧沟村三组村容村貌整治一事一议项目(一包) 工程容:

计划工期:30 日完工 1.2地质水文 工程地质:市位于省河西走廊的中西部,属河西陆河流域,为典型的大陆性温带干旱气候。全市海拔在1412-2722米之间,城区平均海拔1600米。全市多年平均降水量85.4毫米,蒸发量2149毫米。境地势平坦,土地类型多样。城市的中西部为戈壁,是市区和工业企业所在地;东南、东北为绿洲,是农业区,绿洲随地貌被戈壁分割为点、块、条、带状,全部为水浇地,农田水利设施齐备。 气象水文:市深居陆,远离海洋,属河西温带干旱气候区。据市气象站实测

资料,年平均气温8.1℃,极端最高气温38.6 0C,极端最低气温3 1.6 0C。年平均降水量85.4mm,多集中在7、8、9三个月,占全年降水量的56.5%。年平均蒸发量2148.8mm,约为降水量的25倍。年平均日照数3000.2h。无霜期130天,年平均风速2.4m/s,最大风速29m/s,最大冻土层深1.3m。随着海拨的增高,降水量逐渐增加,而气温和蒸发量则有相反的分布规律。 第二部分施工部署 2.1 组织机构 ⑴我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到优质工程并按期顺利完工,以树立公司良好形象,公司对项目经理部的人员进行精选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 ⑵项目部组建:项目经理由具有一级资质的项目经理担任,技术负责人由公司科技部高级工程师担任。专业管理人员都具有相应的资质证书,持证上岗,在项目经理统一指挥下负责工程的全面管理工作。 ⑶施工队伍:组织专业性强技术突出的土建、道路、水电各专业施工队,以“分工明确、责任到人”为原则,由项目经理部按进度计划统一指挥安排、密切协作,保证优质、安全、快速、高效地完成所赋予的施工任务。 组织机构图:

建筑工地远程监控项目施工设计方案

建筑工地无线监控系统 方案

目录 前言.................................................... 错误!未定义书签。 1 项目简介.............................................. 错误!未定义书签。 2 项目需求.............................................. 错误!未定义书签。 2.1 项目负责人的监控需求 (3) 2.2 建筑公司的监控需求 (3) 2.3 安监局监的控需求 (4) 2.4 开发商的控需求 (4) 3 项目要实现的目标...................................... 错误!未定义书签。 4 方案分析.............................................. 错误!未定义书签。 4.1 采用无线传输的好处 (4) 4.1 采用远程监控平台传输的好处 (5) 5 方案的设计............................................ 错误!未定义书签。 5.1 方案的设计原则 (6) 5.2 方案设计的依据 (7) 5.2 方案的详细设计 (7) 5.2.1 前端部分 (7) 5.2.2 工地无线传输部分 (7) 5.2.3 整个网络传输部分 (8) 5.2.3 监控中心部分 (9) 5.2.4 系统拓扑图 (10) 5.2.4 系统施工布局 (11) 5.2.5 系统的功能 (13) 5.2.6 系统的优势 (17) 5.2.7 方案的预期效果 (18) 6 设备的清单............................................ 错误!未定义书签。 7 培训计划书............................................ 错误!未定义书签。 8 系统维护与维修保养服务................................ 错误!未定义书签。

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

相关文档