总说明

一、《江苏省建筑工程单位估价表》(以下简称本估价表),是为编制省综合预算定额各综合项目基价的依据。该基价作为我省各市统一编制标底、

标书和办理竣工结算的依据,并在此基础上计取间接费。本估价表适用于我省范围内一般工业与民用建筑的新建、扩建、改建、工程。

二、本估价表编制依据:

1、《江苏省建筑工程预算定额》(一九八三年);

2、《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95);

3、《建筑安装工程劳动定额》LD/T72-94(DE),《建筑装饰工程劳动定额》LD/T73-94(DE);

4、南京市、部分无锡市二000年一季度建筑工程材料预算价格。

三、本估价表的作用:

1、编制江苏省建筑工程综合预算定额、估价表与综合定额配套之用;

2、总、分包单位或建设单位单项发包编制工程预算和办理竣工结算之用;

3、施工企业内部核算之参考。

四、本估价表由十四章及八个附录组成。其中:塔吊、施工电梯基础、塔吊电梯与建筑物连接件取定表供编制标底及标书报价之用,竣工结算时按其规定可作部分调整。

五、本估价表是按在正常的施工条件下,结合我省颁发的地方标准《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DB32)、现行的施工及验收规范和我省颁发的部分建筑构、配件通用图之作法进行编制的。

六、本估价表中规定的工作内容,均包括完成该项目过程的全部工序以及施工过程中所需的人工、材料、半成品和机械台班数量。除定额中有规定允许调整外,其余不得因具体工程的施工组织设计、施工方法和工、料、机等耗用与定额有出入而改变定额用量。

七、本估价表各章项目基价取定的砼、砂浆强度等级设计与定额不符,可以调整。抹灰砂浆厚度、配合比与定额取定不符,除各章已有规定外均不调整。

八、本估价表中的檐高是指设计室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情况确定:

1、瓦屋面按檐墙中心线与椽子上表面相交点的高度计算。

2、带挑檐的平屋面以檐墙中心线与平屋面上表面的相交点高度计算。

3、带檐沟屋面以檐墙中心线与平屋面上表面的相交点高度计算。

九、本估价表人工工日一律以“综合工日”表示,不分工种、技术等级。综合工日中包括基本用工、定额规定距离内的材料场内运输用工、部分项目的材料加工及人工幅度差。

十、材料消耗量及有关规定:

1、本估价表项目中的主要材料、成品、半成品均按合格的品种、规格加附录中的操作损耗以数量列入定额,次要材料以“其他材料费”按“元”列入。

2、周转性材料已按“规范”及“操作规程”的要求以摊销量列入相应项目。

3、混凝土以现场搅拌常用的强度等级列入项目,实际使用现场集中搅拌砼基价应调整。本估价表中凡“C25”以下的砼均以32.5级水泥的配合比列入项目基价、凡“C25”以上的砼均以42.5级水泥的配合比列入基价、砌筑砂浆与抹灰砂浆均以32.5级水泥配合比列入基价。砼实际用的水泥级别与定额取定不符,竣工结算时按实际使用的水泥级别按配合比的规定进行调整;砌筑、抹灰砂浆使用水泥级别与定额取定不符,水泥用量不调整,价差应调整。以上价差调整方法见本条第7小条。

4、本估价表中、凡定额项目出现粘土材料,如就地取土者,粘土不计价格,应另增挖、运土方人工,但相应定额中商品粘土应扣除。

5、本估价表中,现浇、预制砼构件内预埋铁件均未包括,其铁件制安应另列项目分别按制作、安装项目计算。

6、本估价表中凡注明规格木材及周转木材的单价中均已包括方板材改制成定额规格木材或周转木材的加工费在内。方板材改制成定额规格木材或周转木材的出材率按91%计算(所购置方板材=定额用量*1.0989),圆木改制的出材率和加工费按各市造价处规定执行。

7、本估价表项目中的基价、附录中的材料预算价格是作为计取有关费率的基础,实际市场价格原价与定额取定原价发生价差,按各市造价处(站)发布的材差调差办法执行。

8、凡建设单位供应的材料均按定额基价或附录的材料预算价格取费,建设单位完成了采购和运输并将材料运至施工工地仓库交施工单位保管的,施工单位退价时应按附录中材料预算价格除以1.01退给建设单位(1%作为施工单位的现场保管费);凡甲供木材中板材(25mm厚以内)到现场退价时按定额分析用量和每立方米预算价格除以1.01再减49元后的单价退给甲方。

9、使用商品砼时、其结算办法另定。

十一、本估价表的机械台班单价是按《全国统一施工机械台班费用定额》(99年江苏地区预算价格)(以下简称“九九台班”)和苏建定函(2000)第13号的规定外,并已将工资单价调整到26元;燃料动力单价已调整到汽油2.85元/kg;柴油2.50元/kg;煤270元/t;电0.70元/kwh;水1.95元/m3。实际发生的燃料动力价差由各市造价处(站)另行处理。

十二、本估价表檐高在20m内主体工程(砼、墙体)的垂直运输机械是按塔吊、抹灰按卷扬机考虑的,多层建筑中实际用卷扬机者仍按定额执

行。凡檐高在3.60m内的平房、围墙砌体及抹灰,应扣除相应定额中的垂直运输机械。塔吊、电梯基础及大型机械进退场费按附录一中的有关项目执行。

十三、钢材理论重量与实际重量不符时,钢材数量可以调整;调整系数由施工单位提出资料与建设单位、设计单位共同研究确定。

十四、市区沿街建筑在现场堆放材料有困难、汽车不能将材料运入巷内的建筑、材料不能直接运到单位工程周边需再次中转,建设单位不能按正常合理的施工组织设计提供材料、构件堆放场地和临时设施用地的工程而发生的二次搬运费用可按定额直接费的1%列入工程直接费(可取费)。材料不能直接运上山而发生二次搬运的工程,其二次搬运费暂按该工程定额直接费1%列入预算,结算时按实际情况调整。

十五、本估价表中材料、机械栏内所注的数字为材料、机械的软件代码(详见附录代码编号对照表)编号。

十六、工程用水、电应由建设单位在现场装置水、电表交施工单位保管使用,施工单位应依表计量按本估价表的预算单价付给建设单位;如无条件装表计量,由建设单位直接提供水电,在竣工结算时按以下系数在计取税金之后扣除。工程用水:0.31%,电:1.2%,合计:1.51%,税后扣除的金额=按单位工程计算出的定额基价直接费(包括加工厂或购入构件的定额直接费)×上列系数。

十七、本估价表室内装饰部分编制了一些常用项目,其缺项而省98年装饰定额中有的项目,可作为本估价表的补充,其人工、材料、机械台班单价均应与本估价表同步。在使用过程中仍有缺项,其缺项项目应由施工单位提出实际耗用的人工、材料、机械含量经当地市造价处(定额站)批准并报省定额总站备案后方可执行。

十八、本估价表凡注有“×××以内”均包括×××本身,“×××以上”均不包括×××本身。

十九、本估价表由江苏省工程建设标准定额总站负责解释。

第一章土、石方工程说明

一、人工土、石方

1、土壤及岩石的划分:

(1)土壤划分:

2)岩石划分:

、土、石方的体积除估价表中注有规定外,均按天然实体积计算(自然方),填土按夯实后的体积计算。

3、挖土深度一律以设计室外标高为起点,如实际自然地面标高与设计地面标高发生高低差时,其工程量在竣工结算时调整。

4、挖土方、地槽、地坑、干土、湿土的划分,应以地质勘查资料为准;如无资料时以地下常水位为准,常水位以上为干土,常水位以下为湿土。采用人工降低地下水位时,干、湿土的划分仍以常水位为准。

5、运余松土或挖堆积期在一年以内的堆积土,除按运土方定额执行外,另增加按挖一类土的定额计算(工程量按实方计算,若为虚方折算成实方,按工程量计算规则的折算方法计算)取自然回填时,按土壤类别执行挖土定额。

6、支挡土板不分密撑、疏撑均按定额执行,实际施工中材料不同均不调整。

7、大开挖的桩间挖土按打桩后坑内挖土相应定额执行。

8、基坑排水:是指地下常水位以下(或深度超过1.5m)、基坑底面积超过20平米(两个条件同时具备)土方开挖以后,在基础或地下室施工期间所发生的排水包干费用(不包括0.00以上有设计要求待框架、墙体完成以后再回填基坑土方期间的排水),不是挖湿土时的排水费,挖湿土应另按挖湿土定额执行。

9、轻型井点降水

①轻型井点降水是指由总管与支管串联在一起的井点式降水,每套轻型井点由50根支管及总管组成,降水时不足50根按一套计算、每增1~50根按两套计算,降水支管摊销应按定额规定调整.

②每套天降水按24小时计算,工期按建设单位已认可的施工组织设计天数计算(但不得大于建设部颁发的相应项目工期定额)。

③计算了轻型井点降水,不得再计算基坑排水,同时在挖湿土的定额中,要扣除相应项目的机械费(指潜水泵费用)。

二、机械土、石方

1、机械土方定额是按三类土计算的,如实际土壤类别不同时,定额中机械台班量乘以下系数:

项目三类土一、二类土四类土

推土机推土方 1.000.84 1.18

铲运机铲运土方 1.000.84 1.26

自行式铲运机铲运土方 1.000.86 1.09

挖掘机挖土方 1.000.84 1.14

2、土、石方体积均按天然实体积(自然方)计算,推土机、铲运机,推、铲未经压实的堆积土时,按三类土定额项目乘以系数0.73。

3、推土机推土、推石,铲运机运土重车上坡时,如坡度大于5%时,其运距按坡度区段斜长乘下列系数计算。

坡度%10以内15以内20以内25以内

系数 1.75 2.00 2.25 2.50

4、机械挖土方工程量,按机械实际完成工程量计算。机械确实挖不到的地方,用人工修边坡、整平的土方工程量套用人工挖土方(最多不得超过挖方量的10%)相应定额项目人工乘以系数2。机械挖土、石方单位工程量小于2000立方米或在桩间挖土、石方,按相应定额乘1.10系数。

5、机械挖土均以天然湿度土壤为准,含水率达到或超过25%时,定额人工、机械乘以系数1.15;含水率超过40%时,另行计算。

6、本定额自卸汽车运土,对道路的类别及自卸汽车吨位已分别进行综合计算,但未考虑自卸汽车运输中,对道路路面清扫的因素。在施工中应根据实际情况适当增加清扫路面人工。

7、自卸汽车运土,按正铲挖掘机挖土考虑,如系反铲挖掘机装车,则自卸汽车运土台班量乘系数1.10;拉铲挖掘机装车,自卸汽车运土台班量乘系数1.20。

8、挖掘机在垫板上作业时,其人工、机械乘系数1.25,垫板铺设所需的人工、材料、机械消耗,另行计算。

9、推土机推土或铲运机铲土,推土区土层平均厚度小于300mm时,其推土机台班乘系数1.25,铲运机台班乘系数1.17。

10、装载机装原状土,需由推土机破土时,另增加推土机推土项目。

11、强夯法加固地基是在天然地基土上或在填土地基上进行作业的,如在某一遍夯能夯击后,设计要求需要用外来土(石)填坑时,其土(石)回填工作,另按有关定额执行。本定额不包括强夯前的试夯工作和费用,如设计要求试夯,可按设计要求另行按实计算。

12、定额中未包括地下水位以下的施工排水费用,如发生,依据《施工组织设计》规定,排水人工、机械费用应另行计算。

13、爆破石方定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮或闷炮,如实际采用闷炮法爆破的,其覆盖保护材料另行计算。

14、爆破石方定额是按电雷管导电起爆编制的,如采用火雷管起爆时,雷管数量不变,单价换算,胶质导线扣除,但导火索应另外增加(导火索长度按每个雷管2.12m计算)。

15、石方爆破中已综合了不同开挖深度、坡面开挖、放炮找平因素,如设计规定爆破有粒径要求时,需增加的人工、材料、机械应由甲、乙双方协商处理。

第二章打桩及基础垫层说明

一、打桩

1、本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用于水工建筑、公路、桥梁工程,也不适用于支架上、室内打桩。打试桩可按相应定额项目的人工、机械乘系数2,试桩期间的停置台班结算时应按实调整。

2、本定额打桩机的类别、规格执行中不换算。打桩机及为打桩机配套的施工机械的进(退)场费和组装、拆卸费用,另按实际进场机械的类别、规格计算。

3、预制钢筋砼方桩的制作费,另按第五章规定计算。打(压)桩定额项目中预制钢筋砼方桩损耗取定C35钢筋砼单价,设计要求的砼强度等级与定额取定不同时,不作调整。打桩如设计有接头,另按接桩定额执行,管桩、静力压桩的接头另按有关规定计算。

4、本定额土壤级别已综合考虑,执行中不换算。子目中的桩长度是指包括桩尖及接桩后的总长度。

5、电焊接桩钢材用量,设计与定额不同时,按设计用量乘系数1.05调整,人工、材料机械消耗量不变。

6、每个单位工程的打灌注桩工程量小于下表规定数量时,其人工、机械(包括送桩)按相应定额项目乘系数1.25。

项目工程量

预制钢筋砼方桩150m3

预制钢筋砼离心管桩50m3

钢板桩50t

打孔灌注砼桩、砂桩、碎石桩100m3

打孔灌注砂(碎石)桩100m3

钻孔灌注砼桩100m3

7、本定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘系数1.25如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘系数1.43.

8、地面打桩坡度以小于15准,大于15按相应定额项目人工、机械乘系数1.15.如在基坑内(基坑深度大于1.15m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1.0m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘系数1.11.

9、各种灌注桩中的材料用量标书、报价暂按下表内的充盈系数和操作损耗计算,结算时充盈系数按打桩记录灌入量进行调整,操作损耗不变.项目名称充盈系数操作损耗率(%)

打孔沉管灌注砼桩 1.20 1.50

打孔沉管灌注砂(碎石)桩 1.20 2.00

打孔沉管灌注砂石桩 1.20 2.00

钻孔灌注砼桩(土孔) 1.20 1.50

钻孔灌注砼桩(岩石孔) 1.10 1.50

打孔沉管夯扩灌注砼桩 1.15 2.00

各种灌注桩中设计钢筋笼时,按第五章钢筋笼定额执行.

设计砼强度、等级或砂、石级配与定额取定不同,应按设计要求调整材料,其他不变.

10、钻孔灌注砼桩的钻孔深度是按50m内综合编制,的超过50m桩,人工、机械乘系数1.10.人工挖孔灌注砼桩的挖孔深度是按15m综合编制的,超过15m的桩,人工、机械乘系数1.20.

11、本定额打桩(包括方桩、管桩、钢板桩)已包括300m内的场内运输,实际超过300m时,应按第七章的构件运输相应定额执行,并扣除定额内的场内运输费.

12、本定额不包括打桩、送桩后场地隆起土的清除及填桩孔的处理(包括填的材料)现场实际发生时,应另行计算.

13、坑内桩头端部需凿出1m内的钢筋弯入底板或承台者按凿桩头定额执行;凿出长在1m外的桩端或又凿又截断钢筋者,按坑内又截又凿定额执行;仅在坑内截断桩按截断桩定额执行;凿出后的桩端部钢筋与底板或承台钢筋焊接者应按第五章中相应项目执行.

14、坑内钢筋砼支撑需截断按多次截断灌注桩定额执行.

15、打孔沉管灌注桩分单打、复打第一次按单打桩定额执行,在单打的基础上再次打,按复打桩定额执行.打孔夯扩灌注桩一次夯扩执行一次夯扩定额,再次夯扩时应执行二次夯扩定额,最后在管内灌注砼到设计高度按一次夯扩定额执行.使用预制钢筋砼桩尖时,钢筋砼桩尖另加,定额中活瓣桩尖摊销费应扣除.

16、因设计修改在桩间补打桩时,补打桩按相应打桩定额项目人工、机械乘系数1.15.

二、基础垫层

1、整板基础下垫层采用压路机碾压时,人工乘系数0.9、垫层材料乘以系数1.15、增加光轮压路机(8t)0.022台班、同时扣除定额中的电动打夯机台班(已有压路机的项目除外).

2、砼垫层厚度以15cm内为准,厚度在15cm以上的应按第五章的砼基础相应项目执行.

3、设计室外地面起至垫层上表面止,深度超过3.60m的各种垫层,另增加塔式起重机0.038台班/m3(即每m3垫层增加垂直运输费10.37元).

第三章砌筑工程说明

一、砌砖、砌块墙

1、砖墙不分清、混水墙及艺术形式复杂程度。砖石旋、砖过梁、砖圈梁、腰线、砖垛、砖挑沿、附墙烟囱等因素已综合在定额内,不得另立项目计算。阳台砖隔断按相应内墙定额执行。

2、空斗墙中门窗立边、门窗过梁、窗台、墙角、檩条下、楼板下、踢脚线部分和屋沿处的实砌砖已包括在定额内,不得另立项目计算。空斗墙中遇有实砌钢筋砖圈梁及单面附垛时,应另列项目按零星砌体定额执行。

3、砌块墙、多孔砖墙中,窗台虎头砖、腰线、门窗洞边接茬用标准砖已包括在定额内。

4、各种砖砌体的砖、砌块是按下列规格(单位mm)编制的,规格不同时,可以换算。

砖名称长*宽*高

普通粘土标准砖240*115*53

八五砖216*105*43

KP1粘土多孔砖240*115*90

粘土多孔砖240*240*115240*115*115

KM1粘土空心砖190*190*90

粘土三孔砖190*190*90

粘土六孔砖190*190*140

粘土九孔砖190*190*190

硅酸盐空心砌块(双孔)390*190*190

硅酸盐空心砌块(单孔)190*190*190

硅酸盐空心砌块(单孔)190*190*90

硅酸盐砌块880*430*240580*430*240(长卓碜厚)

430*430*240280*430*240

加气砼块600*240*150

5、除标准砖、八五砖外,其他品种砖弧形墙其弧形部分每m3砌体按相应项目人工增加15%,砖5%其他不变.

6、砌砖、块定额中已包括了门、窗框与砌体的原浆勾缝在内,砌筑砂浆强度等级按设计应分别计算.

7、砖砌体内的钢筋加固及转角、内外墙的搭接钢筋以吨计算,按第五章的“砌体、板缝内加固钢筋定额执行.

8、砖砌挡土墙以顶面宽度按相应墙厚内墙定额执行,顶面宽度超过1.5砖按砖基础定额执行.

9、零星砌体系指砖砌门蹲、隔热板砖墩、房上烟囱、地垅墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3m3内的水池、大小便槽(包括踏步)等砌体.

10、檐高在3.60m内的附房与多层建筑或檐高在3.60m以上的单层建筑相连接时(同属一个单位工程),应以建筑面积多的檐高计算。

11、砖砌围墙定额分为标准砖及八五砖两种、设计空斗墙、砌块墙、空心砌块墙围墙时,应按相应定额执行,其基础与墙身除定额注明外应分别套用定额。

二、砌石

1、定额分为毛石、方整石砌体两种.毛石系指无规则的乱毛石,方整石系指已加工好有面、有线的商品方整石(方整石砌体不得再套打荒、打荒剁斧项目)。

2、毛石、方整石零星砌体按窗台下墙相应定额执行,人工乘系数1.10。毛石地沟、水池按窗台下石墙定额执行,毛石、方整石围墙按相应墙定额执行.砌筑圆弧形基础、墙(含砖、石混合砌体),人工按相应项目乘系数1.10,其他不变。

第四章脚手架及超高费说明

一、脚手架工程

1、凡工业与民用建筑、构筑物所需搭设的脚手架,均按本定额执行。

2、本定额适用于檐高在20m以内的建筑物,不包括女儿墙、屋顶水箱、突出主体建筑的楼梯间等高度,前后檐高不同,按平均高度计算。檐高在20m以上的建筑物脚手架除按本定额计算外,其超过部分所需增加的脚手架加固措施等费用,均按超高费定额执行。构筑物、烟囱、水塔按其相应定额执行。

3、本定额已按扣件钢管脚手架与竹脚手架综合编制,实际施工中不论使用何种脚手架材料,均按本定额执行。

4、本定额外架子项目已包括挂马槽安全网、密目型阻燃安全网和安全笆的费用,实际施工中不调整。高层建筑物满挂密目型阻燃安全网的费用已在超高费定额中考虑。

5、高度在3.60m以内的墙面与天棚抹灰(包括钉间壁、钉天棚)用的脚手架费用已包括在各相应定额内,不再计算.如室内(包括地下室)净高超过3.60m时,天棚需抹灰(包括钉天棚)应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不再计算脚手架.高度在3.60m以上的内墙面抹灰,如无满堂脚手架可以利用时,可按墙面垂直投影面积计算抹灰脚手架。如计算了高度在3.60m以上的脚手架,应扣除相应定额中3.60m以内的脚手架费用。

6、建筑物室内净高超过3.60m的钉板间壁以其净长乘以高度可计算一次脚手架(按抹灰脚手架定额执行),天棚吊筋与面层按其水平投影面积计算一次满堂脚手架(室内净高在3.60m内的脚手架费用已包括在相应定额内)。计算了间壁、天棚3.60m以上的脚手架,应扣去相应定额中3.60m以下的脚手架费用。

7、天棚面层高度在3.60m内,吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m,应按满堂脚手架相应项目的定额基价骋?.60计算。

8、瓦屋面坡度大于45°时,屋面基层盖瓦的脚手架费用应另按实计算。

9、室内天棚面层净高超过3.60m的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次满堂脚手架。室内天棚净高超过3.60m的板下勾缝、刷浆、油漆可另行计算一次脚手架费用,按满堂脚手架相应项目乘以0.10计算;墙、柱梁面刷浆、油漆的脚手架按抹灰脚手架相应项目乘以0.10

计算。

10、洞口、五临边的脚手钢管护栏费应另按每m2建筑面积0.34元计算,电气防护费另按每m2建筑面积1.53元计算(但檐高在3。60m内的单层建筑不得计算该费用,超过3。60m的单层建筑该费用减半计算)。

二、超高费

1、本估价表所有章节中的垂直运输高度均是按建筑物檐高在20m内计算的,建筑物设计室外地面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、突出屋面的电梯间、楼梯间等的高度超过20m时,应计算超高费。

2、超高费内容包括:垂直运输机械差、脚手架使用周期延长摊销、脚手架加固、人工机械降效、高压水泵摊销、通讯联络、洞口临边电梯井防护、电器安全照明、现场标牌、脚手材料垂直运输、临时垃圾管道等全部所需费用。超高费包干使用,不论实际发生多少,均按本定额执行,不调整。

3、超高费按下列规定计算

(1)檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。

(2)每层层高在3.6m内或层高超过3.6m每增高0.1m按增高1m的比例换算(不足0.1m按0.1m计算),按相应项目执行。

(3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的增加费。(4)同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时,应分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用定额。

(5)单层建筑物(无楼隔层者)高度超过20m,其超过部分除构件安装按第七章的规定执行外,另再按本章相应项目计算每增高1m的层高超高费。

第五章混凝土及钢筋混凝土工程说明

本章分为模板、钢筋、混凝土三大单项定额,定额计量单位分别为平方米、吨、立方米、使用定额时应分别套用。为便于施工企业快速报价,本定额在工程量计算规则之后列出了混凝土构件的模板、钢筋含量表(详见附表)供使用单位参考。按设计图纸计算模板接触面积或使用砼含模量折算模板面积,两种方法仅能使用其中一种,相互不得混用,使用含模量报价者,竣工结算时模板面积不得调整。使用含钢量报价者,竣工结算时,钢筋应按设计图纸计算的重量进行调整,分别套用单项定额。

一、模板

1、现浇构件模板定额按不同构件分别编制了组合钢模板配钢支撑、复合木模板配钢支撑,使用时,任选一种分别套用定额。

2、预制构件模板定额,按不同构件,分别以组合钢模板、复合木模板、木模板、定型钢模板、长线台钢?模、加工厂预制构件配混凝土地模、现场预制构件配砖胎模、长线台配混凝土地胎模编制的,使用其他模板时,不予换算。

3、模板工作内容包括清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模、集中堆放、场外运输。木模板包括制作(预制构件包括刨光、现浇构件不包括刨光);组合钢模板、复合木模板包括装箱。

4、有地下室时(不包括半地下室),地下室的各种基础模板应按定额中括号内的机械台班含量另行增加。

5、现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高(底层无地下室者高需另加室内外高差)在3.6m以内为准,净高超过3.6m的构件,其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以下系数,但其脚手架费用另按脚手架工程有关规定执行。

层高在

增加内容5m以内8m以内12m以内12m以上

独立柱、梁、板钢支撑及零星卡具 1.10 1.30 1.50 2.00

框架柱(墙)、梁、板钢支撑及零星卡具 1.07 1.15 1.40 1.60

模板人工(不分框架和独立柱梁板) 1.05 1.15 1.30 1.40

注:轴线未形成封闭框架的柱、梁称独立柱、梁、板。

6、支模高度净高是指:

\①柱:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;

\②梁:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;

\③板:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;

\④墙:整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面。

7设计⊥、L、╋形柱,其单面每边宽在1000mm内按⊥、L、╋形柱相应定额执行,每根柱两边之和超过2000mm时,则该柱按直形墙相应定额执行(含模量仍按12m2计算)。

8、模板项目中,仅列出周转木材而无钢支撑的项目,其支撑用量已含在周转木材中,模板与支撑按7:3拆分.

9、模板材料已包含砂浆垫块与钢筋绑扎用的22#镀锌铁丝在内,现浇构件和现场预制构件不用砂浆垫块,而改用塑料卡,每10m2模板另加其他材料费6.00元(30只).

10、有梁板中的弧形梁模板按弧形梁定额执行(含模量=肋形板含模量),其弧形板部分的模板按板定额执行.砖墙基上带形砼防潮层的模板按圈梁定额执行.

11、砼底板面积在1000m2内,有梁式满堂基础的反梁或地下室墙侧面的模板如用砖侧模时,砖侧模的费用应另外增加,同时应扣除相应面积的模板费用,但扣除面积总量不得超过定额总含模量;超过1000m2时,反梁用砖侧模,则砖侧模及边模的组合钢模应分别另列项目计算.

12、地下室后浇墙带的模板应按已审定的施工组织设计另行计算,但混凝土墙体模板含量不扣.

13、带形基础、设备基础、栏板、地沟、屋面水箱如遇圆弧形,除按相应定额的复合模板执行外,其人工、复合木模板乘系数1.30,其他不变(其他弧形构件按相应定额执行).

二、钢筋:

1、钢筋工程以钢筋的不同规格,不分品种按现浇构件钢筋、现场预制构件钢筋、加工厂预制构件钢筋、预应力构件钢筋、点焊网片分别编制定额项目.在现浇构件钢筋中又分为普通钢筋(包括螺纹钢)和冷轧带肋钢筋,?用时应分别套用定额.

2、钢筋工程内容包括:除锈、平直、制作、绑扎(点焊)、安装以及浇灌砼时维护钢筋用工.

3、钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内,设计图纸注明的钢筋接头长度以及未注明的钢筋接头按规范的搭接长度应计入设计钢筋用量中.

4、先张法预应力构件中的预应力、非预应力钢筋工程量应合并计算,按预应力钢筋相应项目执行;后张法预应力构件中的预应力钢筋、非预应力钢筋应分别套用定额.

5、预制构件点焊钢筋网片已综合考虑了不同直径点焊在一起的因素,如点焊钢筋直径粗细比在两倍以上时,其定额工日按该构件中主筋的相应子目乘系数1.25,其他不变(主筋是指网片中最粗的钢筋)

6、粗钢筋接头采用电渣压力焊、套管接头、锥螺纹等接头者,应分别执行钢筋接头定额,接头按个计算.计算了钢筋接头不能再计算钢筋搭接长度.

7、非预应力钢筋不包括冷加工,设计要求冷加工时,应另行处理.预应力钢筋设计要求人工时效处理时,应另行计算.

8、后张法钢筋的锚固是按钢筋帮条焊V型垫块编制的,如采用其他方法锚固时,应另行计算.

9、对构筑物工程,其钢筋可按表列系数调整定额中人工和机械用量.

项目构筑物

系数范围烟囱烟道水塔水箱贮仓栈桥通廊水池油池

矩形圆形

人工机械调整系数 1.70 1.70 1.25 1.50 1.20 1.20

10、钢筋制作、绑扎需拆分者,制作按45%;绑扎按55%拆算.

11、钢筋、铁件在加工厂制作时,由加工厂至现场的运输费应另列项目计算.在现场制作的不计算此项费用.

三、混凝土:

混凝土构件浇捣分为:现浇构件、现场预制构件、加工厂预制构件三部分.

1、混凝土石子粒径取定:设计有规定的按设计规定,无设计规定按下表规定计算:

石子粒径构件名称

5~16mm预制板类构件、预制小型构件

5~31.5现浇构件:矩形柱、(构造柱除外)、圆柱、多边形柱(L、T、╋型柱除外)

、框架梁、单梁、连续梁、地下室防水砼墙;预制构件:柱、梁、桩5~20mm除以上构件外均用此粒径.

5~40mm基础垫层、各种基础、道路、挡土墙、地下室墙、大体积砼.

注:本规定也适用于其它分部.

2、毛石砼中的毛石掺量是按15%计算的,如设计要求不同时,可按比例换算毛石、砼数量,其余不变.

3、现浇柱、墙定额子目中,均已按规范规定综合考虑了底部铺垫1:2水泥砂浆的用量.

4、室内净高超过8m的现浇柱、梁、墙板(各种板)的综合工日分别乘以下系数:净高在12m以内1.18;净高在18m以内1.25.

5、各种基础从设计室外地面至基础上表面的深度超过3.60m,每m3砼应增加塔式起重机0.038台班(计10.37元);上表面在3.60m内下表面超过3.60m应增加塔式起重机0.019台班(计5.19元).

6、现场预制构件,如在加工厂制作,砼配合比按加工厂配合比计算;加工厂构件改在现场制作,砼配合比按现场配合比计算;其工料、机械台班不调整.

7、加工厂预制构件其他材料费中已综合考虑了掺入早强剂的费用,现浇构件和现场预制构件未考虑使用早强剂费用,设计需使用或建设单位认可时,其费用可按每m3砼增加4.00元计算.

8、加工厂预制构件采用蒸汽养护时,立窑、养护池养护每m3构件增加64元.

9、小型混凝土构件,系指单体体积在0.05m3以内的定额子目未列出的构件.

10、现浇、预制砼构件中的预埋铁件其制作、安装费均应另列项目计算.

第六章金属结构工程说明

一、金属构件不论在附属企业加工厂或现场制作均执行本定额(现场制作需搭设操作平台,其平台摊销费按本章相应项目执行)。

二、本定额中各种钢材数量均以型钢表示。实际不论使用何种型材,估价表中的钢材总数量和其他工料均不变。

三、本定额的制作均按焊接编制的,定额中的螺栓是在焊接之前临时加固螺栓,局部制作用螺栓连接,亦按本定额执行。

四、本定额除注明者外,均包括现场内(工厂内)的材料运输、号料、加工、组装及成品堆放等全部工序。加工点至安装点的构件运输,应另按第七章构件运输定额相应项目计算。

五、本定额构件制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。

六、金属结构制作定额中的钢材品种系按普通钢材为准,如用锰钢等低合金钢者,其制作人工乘系数1.1。

七、晒衣架、铁窗栅包括制作、安装在内。砼劲性柱内,用钢板、H.T型钢焊接而成的钢柱,按H.T型钢构件制作定额,安装按第七章相应钢柱项目执行。

八、本定额各子目均未包括焊缝无损探伤(如:X光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等),亦未包括探伤固定支架制作和被检工件的退磁。

九、后张法预应力砼构件端头螺杆、轻钢檩条拉杆按端头螺杆螺帽定额执行:木屋架、钢筋砼组合屋架拉杆按钢拉杆定额执行。

十、铁件分熟铁件和预埋铁件两种。熟铁件是钢折页、马钉、门轨、推拉门的滑轮组、滑轨等。预埋铁件是指埋入在砼内的预埋铁件。

第七章构件运输及安装工程说明

一、构件运输

1、本定额包括砼构件、金属构件及门窗运输,运输距离应由构件堆放地(或构件加工厂)至施工现场的实际距离确定。

2、本定额构件运输类别划分详见下表:

砼构件

类别项目

Ⅰ类各类屋架、桁架、托架、梁、柱、桩、薄腹梁、风道梁。

Ⅱ类大型屋面板、槽形板、肋形板、天沟板、空心板、平板、楼梯、檩条、阳台、门窗过梁、小型构件。

Ⅲ类天窗架、端壁架、挡风架、侧板、上下档、各种支撑。

Ⅳ类全装配式内外墙板、楼顶板、大型墙板。

金属构件

类别项目

Ⅰ类钢柱、屋架、托架梁、防风桁架。

Ⅱ类吊车梁、制动梁、型(轻)钢檩条、钢拉杆、钢栏杆、盖板、垃圾出灰门、篦子、爬梯、平台、扶梯、烟囱紧固箍。

Ⅲ类墙架、挡风架、天窗架、组合檩条、钢支撑、上下挡、轻型屋架、滚动支架、悬挂支架、管道支架、零星金属构件。

3、本定额综合考虑了城镇、现场运输道路等级、上下坡等各种因素不得因道路条件不同而调整定额。

4、构件运输过程中,如遇道路、桥梁限载而发生的加固、拓宽和公安交通管理部门的保安护送以及沿途发生的过路、过桥等费用,应另行处理。

二、构件安装

1、现场预制构件已包括了机械回转半径15m以内的翻身就位,如果受现场条件限制砼构件不能就位预制,运距在150m以内,每立方米构件另加场内运输费19.31元,凡安装项目中已列场内运输费的现场运输已按500m考虑(均为加工厂预制构件),金属构件安装未包括场内运输费,如发生单件在0.5t以内、运距在150m以内每吨构件另加场内运输费9.29元,运距如超过时应扣去上列费用另按1km以内的相应项目计算。单件在0.5t以上的金属构件按定额相应项目执行。

2、本定额构件安装是按履带式起重机、砖混结构是按塔式起重机编制的,如施工组织设计需使用轮胎式起重机或汽车式起重机,经建设单位认可后,可按履带式起重机相应项目套用,其中人工、吊装机械乘系数1.18;轮胎式起重机或汽车起重机的起重吨位,按履带式起重机相近的起重吨位套用,台班单价换算。

3、金属构件中轻钢檩条拉杆的安装是按螺栓考虑,其余构件拼装或安装均按电焊考虑,设计用连接螺栓,其连接螺栓按设计用量另行计算(人工不再增加),电焊条、电焊机应相应扣除。

4、单层厂房屋盖系统构件如必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、吊装机械台班乘系数1.18。用塔吊安装时,不乘此系数。

5、履带式起重机安装点高度以20m内为准,超过20m在30m内,人工、吊装机械台班(子目中履带式起重机小于25t者应调整到25t)乘系数1.20;超过30m在40m内,人工吊装机械台班(子目中履带式起重机小于50t者应调整到50t)乘1.40系数;超过40m按实际情况另

行处理。

6、钢柱安装在砼柱上(或柱内),其人工、吊装机械乘系数1.43。砼柱安装后,如有钢牛腿或悬臂梁与其焊接时,钢牛腿或悬臂梁执行钢墙架安装定额,钢牛腿执行铁件制作定额。

7、钢屋架、单榀重量在0.5t以下者,按轻钢屋架定额计算。

8、构件安装项目中所列垫铁,是为了校正构件偏差用的,凡设计图纸中的连接铁件、拉板等不属于垫铁范围,应按5.00元/kg(包括安装)另行计算。

9、钢屋架、天窗架拼装是指构件在构件厂制作、在现场发生拼装才套用本项目,在现场不发生拼装或现场制作的钢屋架、钢天窗架不得套用本定额。

10、小型构件安装包括:沟盖板、通气道、垃圾道、楼梯踏步板、隔断板以及单体体积小于0.1m3的构件安装。

11、铝合金、塑钢门窗成品单价中,已包括玻璃五金配件在内(五金(包括地弹簧)的安装人工已包括在定额中)。

12、门窗安装按成品安装编制的(成品价包括五金配件在内)

13、门窗玻璃厚度设计与定额不同时,单价调整,数量不变。

14、铝合金、塑钢和钢门窗成品安装,其预算价格均以门窗洞口尺寸计算。

三、其他

1、矩形、工型、空格型、双肢柱、管道支架预制钢筋砼构件安装,均按砼柱安装相应定额执行。

2、预制钢筋砼柱、梁通过焊接形成的框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算,框架梁与柱的接头现浇砼部分按第五章相应项目另行计算。

预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架柱梁定额执行。

3、预制钢筋砼多层柱安装,第一层的柱按柱安装定额执行,二层及二层以上柱按柱接柱定额执行。

第八章木结构工程说明

一、本章编制了一般木门窗制、安及成品木门框扇的安装,制作是按机械和手工操作综合编制的,不论实际采取何种操作方法,均按定额执行。金属防火、冷藏特殊保温门等的制、安应按市场价格另行计算。

二、本章中均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种,分别乘以下系数:木门、窗制作的制作人工和机械费乘系数1.3,木门、窗安装人工乘系数1.15,其他项目的人工和机械费乘系1.35。

三、本章木材木种划分如下

一类红松、水桐木、樟子松

二类白松、杉木(方杉、冷杉)杨木、铁杉、柳木、花旗松、椴木;

三类青松、黄花松、秋子松、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木(桢楠、润楠)柚木、樟木、山毛榉、栓木、白木、云香木、枫木;

四类栎木(柞木)、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木(麻栎、青刚)、桦木、荷木、水曲柳、柳桉、华北榆木、

核桃楸、克隆、门格里斯。

四、本估价表是按已成型的两个切断面规格料编制的,两个切断面以前的锯缝损耗按总说明规定应另外计算。

五、本章中注明的木材断面或厚度均以毛料为准,如设计图纸注明的断面或厚度为净料时,应增加断面刨光损耗:一面刨光加3mm,两面刨光加5mm圆木按直径增加5mm。

六、本章中的木材是以自然干燥条件下的木材编制的,需要烘干时,其烘干费用及损耗由各市确定。

七、本章中门、窗框扇断面除注明者外均是按苏J73-2常用项目的Ⅲ级断面编制的,其具体取定尺寸见下表:

项目门窗类型边框断面(含刨光损耗)扇立梃断面(含刨光损耗)

定额取定断面mm截面积cm2定额取定断面mm截面积cm2门半截玻璃门55*1005550*10050冒头板门55*1005545*10045

双面胶合板门55*1005538*6022.8

纱门35*10035

全玻自由门70*140(1级)9850*12060

拼板门55*1005550*10050

平开、推拉木门60*12072

窗平开窗55*1005545*6529.25纱窗35*6522.75

工业木窗55*120(2级)66

设计框、扇断面与定额不同时,应按比例换算。框料以边立框断面为准(框裁口处如为钉条者,应加贴条断面),扇料以立梃断面为准。

换算公式如下:

设计断面积(净料加刨光损耗)/定额断面积×相应项目定额材积或[设计断面积-定额断面积]×相应项目框、扇每增减10cm2的材积

上式断面积均以10cm2为计量单位。

八、胶合板门的基价是按四八尺(1.22?.44m)编制的,剩余的边角料残值已考虑回收,如建设单位供应胶合板,按两倍门扇数量张数供应,每张裁下的边角料全部退还给建设单位(但残值回收取消)。若使用三七尺(0.91?.13m)胶合板,定额基价应按括号内的含量换算,并相应扣除定额中的胶合板边角料残值回收值。

九、门窗制作、安装的五金、铁件配件按附表二相应项目执行,安装人工已包括在相应定额内,但成品门扇单价中已包括五金,其五金费不得再按附表计算,装锁应另计。设计门、窗玻璃品种、厚度与定额不符,单价应调整,数量不变。

十、本章中,凡出现有铁件的项目,其铁件含量与设计不符,均应调整。厂库房大门的钢骨架制作已包括在定额中,其上、下轨及滑轮等应按附表二相应项目执行。

十一、木门窗不论现场或附属加工厂制作,均执行本定额。现场外制作地点至安装地点的运输另按第七章相应项目计算。

十二、面层、木基层均未包括刷防火涂料,如设计要求时,按油漆、涂料相应定额计算。

十三、设计木隔墙、隔断、墙裙等的龙骨与定额间距、规格不同,相应项目中的木材应按比例换算,本定额仅编制了一般常用项目的骨架与面层,其骨架、衬板、基层、面层均应分开计算(3.60m内简易脚手架材料摊销费2.00元/10m2、隔墙骨架基层中所需的垫木、木砖及预留门窗洞口加楞均已包括在定额中,不得另计)。

十四、天棚定额中的木龙骨、金属龙骨面层方格是指面层内的龙骨方格尺寸,其各种龙骨断面、规格取定如下:

1、木龙骨:搁在墙上大龙骨50?0mm、中龙骨50?0mm、间距均为500mm,吊在混凝土板下大、中龙骨50?0mm、间距均为400mm

2、U型轻钢龙骨上人型

大龙骨60*27*1.5高×宽×厚

中龙骨50*20*0.5宽×高×厚

小龙骨25*20*0.5宽×高×厚

U型轻钢龙骨不上人型

大龙骨45*15*1.2高×宽×厚

中龙骨50*20*0.5宽×高×厚

小龙骨25*20*0.5宽×高×厚

3、T型铝合金龙骨上人型

轻钢大龙骨60*27*1.5高×宽×厚

铝合金T型中龙骨20*25*0.8宽×高×厚

铝合金T型小龙骨20*25*0.6宽×高×厚

T型铝合金龙骨不上人型

轻钢大龙骨45*15*1.2高×宽×厚

铝合金T型中龙骨2025*0.8宽×高×厚

铝合金T型小龙骨20*25*0.6宽×高×厚

设计与定额不符,应按设计的长度用量加下列损耗调整定额中的含量:

木龙骨6%轻钢龙骨6%铝合金龙骨7%

十五、天棚的骨架基层分为简单、复杂型两种:

简单型:是指每间面层在同一标高的平面上。

复杂型:是指每一间面层不在同一标高平面上,其高差在100mm以上(含100mm)但必须满足不同标高的少数面积占该间面积的15%以上。

十六、天棚吊筋、龙骨、面层应分开计算并分别套用相应定额(3.60m以内的简易脚手架材料摊销费5.00元/10m2包括在面层内)。本定额金属吊筋是按膨胀螺栓连接在楼板上考虑的,每付吊筋的规格、长度、配件及调整办法详见附表一(设计吊筋与楼板底面预埋铁件焊接时也执行本定额,附表中的吊筋适用于钢、木龙骨的天棚基层)。

设计小房间(厨房、厕所)内不用吊筋时,不能计算吊筋项目,并扣除吊筋定额中人工含量0.7工日/10m2。

十七、本定额轻钢龙骨、铝合金龙骨是按双层编制的,设计为单层龙骨(大、中龙骨均在同一平面上)在套定额时,应扣除定额中的小龙骨及配件,人工乘系数0.87,其他不变。设计小龙骨用中龙骨代替时,其单价调整。

第九章楼地面工程说明

一、本章中各种砼、砂浆强度等级、抹灰厚度,设计与定额规定不同时,可以换算。

二、整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括踢脚线工料;楼梯包括踏步、踢脚板、踢脚线、平台、堵头,不包括楼梯底抹灰(楼梯底抹灰另按第十一章的相应项目执行)。

三、踢脚线高度是按150mm编制的,如设计高度与定额高度不同时,整体面层不调整,块料面层(不包括粘贴砂浆材料)按比例调整,其他不变。

四、菱苦土、水磨石面层定额项目已包括酸洗打蜡工料,其余项目均不包括酸洗打蜡应,另列项目计算。

五、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊及其他装饰性栏杆、栏板,扶手、栏杆定额项目中包括了弯头的制作、安装。

六、对花岗岩地面或特殊地面要求需要成品保护者,不论采用何种材料进行保护,均按定额执行,但必须是实际发生时才能计算。

七、斜坡、散水、明沟按苏J9508图集编制的,均包括挖(填)土、垫层、砌筑、抹面。采用其他图集时,材料含量可以调整,其他不变。

八、通往地下室车道的土方、垫层、砼、钢筋砼按本估价表相应章节项目执行。

九、螺旋形、圆弧形楼梯贴块料面层按相应项目人工乘系数1.20,块料面层材料(不包括粘贴砂)浆乘系数1.10,其他不变。现场锯割大理石、花岗岩板材粘贴在螺旋形、圆弧形楼梯面,按实际情况由各市另行处理。

第十章屋、平、立面防水及保温隔壁热工程说明

一、屋面防水分为瓦、卷材、刚性、涂膜四部分。

1、瓦材(包括平瓦、石棉瓦等)规格与定额不同时,瓦的数量可以换算,其他不变。换算公式:10m2×1.025/瓦有效长度有×有效宽度(操作损耗)

2、油毡卷材屋面包括刷冷底子油一遍,但不包括天沟、泛水、屋脊、沿口等处的附加层在内,其附加层应另行计算。其他卷材屋面均包括附加层。

3、本章以石油沥青、石油沥青玛碲脂为准,设计使用煤沥青、煤沥青玛碲脂,按实调整。

4、冷胶“二布三涂”项目,其“三涂”是指涂膜构成的防水层数,并非指涂刷遍数,每一涂层的厚度必须符合规范(每一涂层刷二至三遍)要求。

5、高聚物、高分子防水卷材粘贴,实际使用的粘结剂与本定额不同,单价可以换算,其他不变。

6、刚性防水屋面已包括分格缝和分格缝内的填缝在内。屋面基层上仅做细石砼找平层不做分格缝者按第九章相应项目执行。

二、平、立面及其他防水是指楼地面及墙面的防水,分为涂刷、砂浆、粘贴卷材三部分,既适用于建筑物(包括地下室)又适用于构筑物。

各种卷材的防水层均已包括刷冷底子油一遍和平、立面交界处的附加层工料在内。

三、在粘结层上单撒绿豆砂者(定额中已包括绿豆砂的项目除外),每10m2铺洒面积增加0.066工日.绿豆砂0.078t,合计6.62元

四、伸缩缝项目中,除已注明规格可调整外,其余项目均不调整。

五、镀锌铁皮排水项目中,铁皮咬口和搭接的工料已包括在定额内,不得另计。

六、玻璃棉、矿渣棉包装材料和人工均已包括在定额内。

七、凡保温、隔热工程做在地面时,应扣除定额中垂直运输费用,增加电动夯实机

0.04台班/m3

第十一章装饰工程说明

一、一般规定

1、本章定额按中级抹灰考虑,设计砂浆品种、饰面材料规格如与定额取定不同时,应按设计调整,但人工数量不变。

2、本章定额内墙面、天棚抹灰、油漆、涂料均已包括3.60m以内脚手架费用。室内净高超过3.60m的外墙内表面、内墙面、天棚面抹灰、乳胶漆、涂料的脚手架费用按第四章规定执行,同时扣除3.60m以内相应项目脚手架材料费。

二、墙、柱面及天棚装饰

1、墙、柱、天棚面的抹灰及镶贴块料面层所取定的砂浆品种、厚度详见本章附表。设计砂浆品种、厚度与定额不同均应调整(纸筋石灰浆厚度不调整,砂浆用量按比例调整)。

2、在圆弧形墙面、梁面抹灰或镶贴块料面层(包括挂贴、干挂大理石、花岗岩板),按相应项目人工乘系数1.18(工程量按其弧形面积计算)。

3、室内净高在3.60m内挂贴、砂浆粘贴、干挂花岗岩(大理石)板,另增脚手材料费墙面2.00元/10m2、柱面5.00元/10m2。

4、外墙面窗间墙、窗下墙同时抹灰,按外墙面抹灰相应定额执行,单独圈梁抹灰(包括门、窗洞口顶部)按腰线定额执行,附着在砼梁上的砼线条抹灰按砼装饰线条抹灰定额执行。

但窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层,按相应项目人工乘系数1.15。

5、内外墙贴面砖的规格与定额取定规格不符,

数量应按下式换算=10m2×(1+相应损耗率)/(砖长+灰缝宽)×(砖宽+灰缝厚)

6、高在3.60m以内的围墙抹灰均按内墙面相应抹灰定额执行并扣除定额中的卷扬机台班费用。

7大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成的,扣除基价中人工的10%

和其他机械费。在金山石(12cm)面上需剁斧时按第三章相应项目执行时,按第三章相应相目执行,本章斩假石已包括底、面抹灰砂浆在内。

8、本章砼、墙、柱梁面的抹灰底层已包括刷一道素水泥浆在内,设计刷两道、每增一道按本章11-69、70相应项目执行。

9、外墙内表面的抹灰按内墙面抹灰定额执行;砌块墙面的抹灰按砼墙面相应抹灰定额执行。

三、油漆、喷涂

1、本定额刷涂、油漆分项工程均采用手工操作,喷涂、喷砂采用机械操作,如实际施工操作方法不同,不调整。

2、油漆浅、中、深各种颜色已综合在定额内,颜色不同,不调整。

3、本定额在同一平面上的分色及门窗内外分色已综合考虑,设计不同不调整。

4、设计喷、涂、刷遍数与定额不同,按每增、减一遍相应项目进行调整。

第十二章厂区道路及排水工程说明

一、本定额适用于一般工业与民用建筑物(构筑物)所在的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水。如该部分是按市政工程标准设计的,执行市政定额,设计图纸未注明时,按土建定额执行.

二、本章项目中未包括土方、垫层、面层和管道基础,该部分应按本估价表其他分部的相应项目执行。

三、管道铺设不论用人工或机械均执行本估价表。

四、本章中的井、池是指排水系统中的窨井、化储粪池。

五、停车场、球场、晒场,按道路相应定额执行,其压路机台班乘系数1.20。

第十三章构筑物工程说明

一、本分部中未包括的项目(如挖土、垫层、抹灰等)应按本定额有关分部的相应项目执行。

二、为方便套用,本分部中以“m3”为单位的砼子目包含模板和砼浇捣两个内容。模板系综合考虑,实际施工不同时,不换算。钢筋以含钢量的形式单独列出(详见附表),以方便施工企业的快速报价,使用时 皂殴辜 奶寤 烁霉辜 暮 至浚 扑愠龈纸畹墓こ塘浚 偬子酶纸铐欧植恐邢嘤Ω纸钭幽俊J褂煤 至勘?价者,竣工结算时,应按设计图纸计算的重量为准,分别套用单项定额。

三、用钢滑升模板施工的烟囱、水塔及贮仓是按无井架施工计算的,并综合了操作平台,不再计算脚手架及竖井架。

用钢滑升模板施工的烟囱、水塔、贮仓使用的钢提升杆是按Φ25一次性用量编制的,设计要求不同时,另行换算。

四、砖烟囱砖基础、毛石砌体基础按砖水塔的相应项目执行,钢筋砼水塔、砖水塔基础采用毛石砼、砼基础按烟囱相应项目执行。

五、烟囱钢滑升模板项目均已包括烟囱筒身、牛腿、烟道口;水塔钢滑升模板均已包括直筒、门窗洞口饶0逵昧俊?

六、倒锥壳水塔塔身钢滑升模板项目,也适用于一般水塔塔身滑升模板工程。

七、毛石砼系按毛石占全部体积的20%计算的,如设计要求不同时,可按比例换算。

八、本分部各项目的脚手架,均按脚手架分部相应定额计算。

九、本分部砼、抗渗砼已按常用的强度等级列入基价,设计与定额取定不符基价应调整。

十、栈桥子目适用于现浇矩形柱、矩形连梁、有梁斜板栈桥,其捣浇脚手架、超过3.6m支撑分别按脚手架和模板分部有关说明执行。

十一、本分部的砼、钢筋砼地沟是指建筑物室外的地沟,室内钢筋砼地沟按第五章相应项目执计。

第十四章防腐耐酸工程说明

一、整体面层和平面砌块料面层,适用于楼地面、平台的防腐面层。整体面层厚度、砌块料面层的规格、结合层厚度、灰缝宽度、各种胶泥、砂浆、砼的配合比,设计与定额不同应换算,但人工、机械不变。

块料贴面结合层厚度、灰缝宽度取定如下:

树脂胶泥、树脂砂浆结合层6mm灰缝宽度3mm

水玻璃胶泥、水玻璃砂浆结合层6mm灰缝宽度4mm

硫磺胶泥、硫磺砂浆结合层6mm灰缝宽度5mm

花岗岩及其他条石结合层15mm灰缝宽度8mm

二、块料面层以平面砌为准,立面砌时按平面砌的相应子目人工乘以系数1.38,踢脚板人工乘以系数1.56,块料乘以系数1.01,其他不变。

三、本章中浇灌砼的项目需立模时,按第五章砼垫层项目的含模量计算,按带基定额执行。

四、块料贴面、涂料脚手架按本定额第四章脚手架分部相关规定执行。

第十五章附录说明

一、本章由八个附录表组成。机械台班单价、主要材料预算价格、配合比表的子目都列出了代码编号(详见代码编号对照表)材料预算单价中分别列出了材料原价、场外运输费采购保管费。

二、施工塔吊、电梯的数量应按施工现场实际使用的机械台数计算。塔吊、电梯与建筑物的连接已在相应的定额中,建筑物高度超过20m时应进行相应调整。

三、砼配合比是依据《普通砼配合比设计规程》JGJ55-2000砌筑砂浆是依据《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000计算的,其他砂浆配合比是根据现行规范、标准编制的,仅供编制预算、确定工程造价使用,不作为实际施工配合比使,用现场实际配合比与定额不同,不调整。防腐、耐酸砂浆配合比应根据单项设计(或专业规范规定)竣工决算时调整。

四、配合比中的水泥用量已综合考虑采用不同品种水泥因素,有强度等级要求的砼按相应配合比执行,不论实际使用何种品种水泥,水泥用量均不调整(设计注明除外)。体积比的抹灰砂浆及其他砂浆用32.5级水泥配制,若经建设单位认可用42.5级水泥配制时,其水泥数量不变,但水泥单价应换算。

五、各种材料均按密实体积计算,使用时不得再增加虚实体积系数。

六、各种配合比用量均包括配制损耗,砂浆体积比是干燥状况下的净砂比例数。定额内的砂用量是按天然砂计算的,并包括筛砂损耗。

七、代码编号对照表

地方材料及建材制品1001材料代码号

木材及竹材类2001材料代码号

黑色及有色金属类3001材料代码号

金属制品类4001材料代码号

涂料类5001材料代码号

防水、保温材料类6001材料代码号

燃料、油料及其他7001材料代码号

混凝土及砂浆8001材料代码号

单项机械台班单价9101分类号单项机械代码号

综合机械台班单价10001综合机械代码号

江苏定额解释完整版

江苏定额解释

江苏定额解释 问:安装工程中辅材价格是否可以调整? 答:清单报价中可以调整。 问:引下线钢筋土建已作对接焊,安装还需作跨接焊吗? 答:应根据设计图纸要求及施工组织设计方案要求进行计算 问:建设工程中设备费用是否可以作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用的计算基础? 答:根据建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑(一)中的有关规定:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。其费用不应计入分部分项工程费中,作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用计算基础。 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价? 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。 问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层? 答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整?

答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价? 答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。起吊、上排、10米范围内的移位、涂油防护,该费用应按相应设备安装工程定额人工、机械的50%计算,其他分册的拆除项目应套用相应的修缮定额,修缮定额缺项时可参照此规定计算费用。 问:分包工程是否能计算施工现场安全文明施工措施费? 答:实行项目总承包工程,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用,以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。 问:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线如何计算? 答:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线已分别综合在相应定额里,不另行计算。配线进入单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒时应计算相应预留长度。 问:电缆防火堵洞每处在0.25㎜2以内有无勘误? 答:电缆防火堵洞每处应在0.25M2以内。 问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整? 答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策性调整文件。

(现行最新2014版)江苏省建筑与装饰工程计价定额说明及计算规则

2014江苏省建筑与装饰工 程计价定额 (说明及计算规则)

总说明 一、为了贯彻执行住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013),适应江苏省建设工程市场计价的需要,为工程建设各方提供计价依据,省住房和城乡建设厅组织有关人员对《江苏省建筑与装饰工程计价表》进行了修订,形成了《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)(以下简称本定额)。本定额共分上下两册。 二、本定额适用于江苏省行政区域范围内一般工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程及其单独装饰工程。国有资金投资的建筑与装饰工程应执行本定额;非国有资金投资的建筑与装饰工程可参照使用本定额;当工程施工合同约定按本定额规定计价时,应遵守本定额的相关规定。 三、本定额的编制依据: 1.《江苏省建筑与装饰工程计价表》; 2.《全国统一建筑工程基础定额》; 3.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-901—2002); 4.《建设工程劳动定额建筑工程》[LD/T 72.1~11—2008]; 5.《建设工程劳动定额装饰工程》[LD/T 73.1~4—2008]; 7.《全国统一建筑安装工程工期定额》(2000年); 8.《全国统一施工机械台班费用编制规则》; 9.南京市2013年下半年建筑工程材料指导价格。 四、本定额的作用: 1.编制工程招标控制价(最高投标限价)的依据; 2.编制工程标底、结算审核的指导; 3.工程投标报价、企业内部核算、制定企业定额的参考; 4.编制建筑工程概算定额的依据; 5.建设行政主管部门调解工程价款争议、合理确定工程造价的依据。 五、本定额由24章及9个附录组成,包括一般工业与民用建筑的工程实体项目和部分措施项目;不能列出定额项目的措施费用,应按照《江苏省建设工程费用定额》(2014年)的规定进行计算。 六、本定额中的综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等五项费用组成。

江苏安装定额综合解释完善

安装定额综合解释 1.如设计要求,建筑物的卫生间穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目? 答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2m计,其余不变”。 卫生间穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。 2.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关容的工程量写清楚? 答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大的

偏差。 3.定额十一册中,11-2457~11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误? 答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”,单价应该是“1.79元”;“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”;因此,基价和材料费应作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99;11-2458基价2336改为97,材料费2295.91改为56.37;11-2459基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。 4.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是 80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。 5.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?

2018江苏省南京市造价造价处定额答疑解释汇总

2018江苏省南京市造价造价处定额答疑解释汇总

南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇 编(三) 1、在执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)时,满堂基础卷材防水定额缺项,是否执行平立面卷材防水定额? 答:在执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)时,鉴于满堂基础卷材防水定额缺项,可以执行平立面卷材防水定额,同时按设计要求的搭接和附加层用量,调整定额中的卷材含量。 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)中定额13-163混凝土散水,如果采用商品砼(非泵送),定额含量如何调整? 答:可参照6-1现浇垫层与6-301基础无筋砼垫层的人工含量差扣0.41人工,扣除砼搅拌机。 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)13-42环氧树脂自流平地面子目中,环氧树脂厚度是多少? 答: 定额中环氧树脂的厚度约为1mm。市场上环氧树脂材料种类多,实际可根据设计涂层厚度和环氧树脂漆的比重调整,其中定额考虑环氧树脂漆损耗率为3%,石英砂损耗率3%,环氧树脂漆比重为每立方1.1t、石英砂浆每立方1.6t,供调整含量参考。 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)中18-64、65灯槽(灯带)子目、18-66、67明(暗)窗帘盒子目设计不同尺寸如何调整? 答:2014定额相应子目下有附注:不同规格按比例调整,

加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。”为避免不平衡报价造成的实际工程造价偏差,超过或减少部分的综合单价是否调整应基于综合单价是否符合市场的合理水平,在此基础上甲乙双方协商确定调整后的综合单价。 2、南京市工程建设材料市场指导价中商品混凝土区分泵送混凝土和非泵送混凝土两类,请问在地下连续墙施工中所采用的水下混凝土价格应执行哪一类? 答:泵送混凝土是指能满足泵送要求的混凝土,指导价中的泵送与非泵送混凝土的区别是在塌落度、流动性等方面的差异。地下连续墙施工用的混凝土,塌落度不宜小于180mm,要求较好的流动性和和易性,根据《泵送混凝土技术规程》(JGJ10-2011)中泵送混凝土的相关规定,水下混凝土属于泵送混凝土类别,编制控制价或结算调差等情况时应执行泵送混凝土指导价。 3、执行《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》(苏建价(2008)67号)文件进行材料调差时,判断是否为主要建筑材料,可按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分。请问采用一般计税方法的工程,材料费是采用材料除税价还是含税价? 答:材料费采用材料除税价。

2010江苏定额解释(土建安装园林市政)

001、问:2004土建计价表中的定额“16 -321”外墙弹性涂料2遍子目中是否已包括了1遍底涂及2遍面涂? 答:外墙弹性涂料子目包括一遍底漆和两遍弹性涂料。 002、问:请问3.6m内的框架柱需要计算浇捣脚手架吗?怎样计取? 答:3.6m内的框架柱的浇捣脚手架的相关费用均已经在模板支架中考虑,不需另行计算。 003、问:对于已经有质保书的材料,监理单位现提出要求复检。材料复检的检测费用由哪方支付?有没有明文的文件可以查询? 答:材料复检如果是施工规范要求,并且由施工企业自行检测,检测费用由施工企业承担。如施工规范无复检要求,或检测由专业检测机构完成,检测费用由建设方支付。 004、问:2007年10月的中标工程,在投标文件中有“投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及完成上述内容所必须的运输、……材料检测费用……及政策文件规定费用等所有费用。”描述。中标书中所计取的检验试验费率是0.18%(标底也是)。开工后,检测费由施工单位代缴给检测单位。按照苏建质(2004)318号文、372号文及贵网《2008计价解释1》第一条解释,施工单位要求建设单位办理结算时将检测费计入其他项目费中的签证,建设单位以投文件中已含检测费为由拒签。施工单位认为:投标文件中虽有检测费包含其中的说明,但应该理解为是苏建定(2004)414号文所规定的施工单位所计取的0.18%的费用,而检测机构所收的检测费不含在其中。这样理解对吗? 答:苏建定(2004)414号文规定的是施工单位所计取的0.18%的费用,而检测机构所收的检测费应由建设方委托检测并支付。 005、问:04计价表第十三章,外墙抹灰计算规则规定,洞口侧面并入外墙面,那么洞口侧面是按全部墙厚尺寸计,还是计门窗框外侧的部分? 答:计门窗框外侧的部分。 006、问:工程量清单计价中工程结算时,措施费应如何调整?

江苏省南京市造价造价处定额答疑解释汇总

南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇编 (三) 1、在执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)时,满堂基础卷材防水定额缺项,是否执行平立面卷材防水定额? 答:在执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)时,鉴于满堂基础卷材防水定额缺项,可以执行平立面卷材防水定额,同时按设计要求的搭接和附加层用量,调整定额中的卷材含量。 ????4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)中18-64、65灯槽(灯带)子目、18-66、67明(暗)窗帘盒子目设计不同尺寸如何调整?? ????答:2014定额相应子目下有附注:不同规格按比例调整,即设计尺寸不同套用该子目时,其人工、材料、机械含量均按比例调整。

5、问:南京市发布的工程建设材料市场指导价中成品灰土的价格是压实方体积的单价还是虚方体积的单价? 答:虚方体积的单价。 6、南京市发布的工程建设材料市场指导价中周转材料租赁拉森钢板桩(400*170*15.5)租赁价格为含税价0.9元每米每天,请问该租赁费是否包含钢板桩的运输及装卸费用? 答:拉森钢板桩租赁价格不含运费及机械装卸费用。 南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇编 (二) (发稿时间:2018年8月22日??? 阅读次数:1206)?????【关闭窗口】 南京市建设工程造价管理处 1、某工程中一清单项目,因实际工程量与招标清单工程量出现偏差,且工程量偏差超过15%。请问超过部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价应如何调整? 一因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。”?为避免不平衡报价造成的实际工程造价偏差,超过或减少部分的综合单价是否调整应基于综合单价是否符合市场的合理水平,在此基础上甲乙双方协商确定调整后的综合单价。 2、南京市工程建设材料市场指导价中商品混凝土区分泵送混凝土和非泵送混凝土两类,请问在地下连续墙施工中所采用的水下混凝土价格应执行哪一类?

江苏定额解释汇总

江苏定额解释汇总 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇编(一) 1、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目“高压旋喷桩钻孔”和2-17子目“双重管高压旋喷桩”子目,该页定额标注工作内容相同。在进行“双重管高压旋喷桩”项目组价时,除了套用2-17双重管高压旋喷桩子目外,是否还要另行套用2-15钻孔子目 答:2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目应分别与2-16、2-17、2-18子目配套使用。使用计价定额对“双重管高压旋喷桩”项目进行组价时,两个子目都要套取,2-15子目为钻孔,2-17子目为成桩,2-17子目未包含2-15子目的工作内容。 2、问:某大型地下室的土方工程,其中一个“挖一般土方”子目,项目特征描述为:人工配合机械修边坡。结算时,甲方认为基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方应该执行该清单的单价,是否合理答:基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方不属于人工配合机械修边坡的一般土方,应分别按挖沟槽土方及挖基坑土方单列清单计价。 3、问:执行2014版计价定额时,大型机械进退场费是否计取管理费、利润 答:大型机械进退场费属于施工机具使用费,应作为管理费和利润的计算基础计取管理费和利润。 4、问:某道路工程两侧设置电力和电信管道,请问管道四周的混凝土包封套用市政中的什么定额较为合适 答:混凝土包封可套用排水册非定型渠道混凝土基础的定额子目。

5、请问《南京工程造价管理》中工程建设材料里的园林苗木市场指导价格包含哪些费用 答:园林苗木指导价格是包括了苗木圃存价、起挖费、普通包扎费、运输费、采购保管费等到工地现场(南京市区)所发生的综合费用。 6、现在推广使用的预拌砂浆与定额中的传统砂浆的对应关系是什么 答:预拌(干拌)砂浆与定额中的传统砂浆对应关系可参考下表: ? 注:上述预拌砂浆均按散装干拌考虑。

江苏2014定额解释说明

总说明 第一章土、石方工程第二章地基处理及边坡支护工程第三章桩基工程第四章砌筑工程 第五章钢筋工程第六章混凝土工程 第七章金属结构工程第八章构件运输及安装工程 第九章木结构工程第十章屋面及防水工程 第十一章保温、隔热、防腐工程第十二章厂区道路及排水工程第十三章楼地面工程第十四章墙柱面工程 第十五章天棚工程第十六章门窗工程 第十七章油漆、涂料、裱糊工程第十八章其它零星工程 第十九章建筑物超高增加费用第二十章脚手架 第二十一章模板工程第二十二章施工排水、降水 第二十三章建筑工程垂直运输第二十四章场内二次搬运 附录说明附录一混凝土及钢筋混凝土构件模板、钢筋含表 附录二机械台班预算单价取定表(1)单项机械台班预算单价取定表附录二机械台班预算单价取定表(2)综合机械台班预算单价取定表 附录三混凝土、特种混凝土配合比表(一)普通混凝土附录三混凝土、特种混凝土配合比表(二)防水凝土 附录三混凝土、特种混凝土配合比表(三)现场集中搅拌混凝土附录三混凝土、特种混凝土配合比表(四)特种凝土 附录四砌筑砂浆、抹灰砂浆、其它砂浆配合比表附录五防腐耐酸砂浆配合比表 附录六主要建筑材料预算价格取定表附录七抹灰分层厚度及砂浆种类表 附录八主要材料、半成品损耗率取定表附录九常用钢材理论重量及形体公式计算表(一型钢理论重量 附录九常用钢材理论重量及形体公式计算表(二)砖砌大方脚折加高度表附录九常用钢材理论重量及形体公式计算表(三形体计算公式

一般建筑工程、打桩工程的管理费与利润,已按照三类工程标准计入综合单价内;一、二类工程和单独发包的专业工程应根据《江苏省建设工程费用定额》(2014年)规定,对管理费和利润进行调整后计入综合单价内。定额项目中带括号的材料价格供选用,不包含在综合单价内。部分定额项目在引用了其它项目综合单价

江苏安装工程预算定额解释汇编_secret

问:安装工程中辅材价格是否可以调整? 答:可以调整。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整? 答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:什么是引下线? 答:是指将避雷针接受的雷电流引向地下装置的导线体,一般用F6以上的圆钢制作,其位置根据建筑物的大小和形状由设计决定,一般不少于两根。 问:电气系统的调试费在什么情况下可以计取? 答:凡需要安装单独进行调试的设备或系统,按相应的控制方式计取调试费,原则上需要调试的项目,需有工程监理的签证或甲方签证,施工单位出具调试报告,方可作为竣工结算时计取调试费用的依据。 问:安装工程中的动力线路中C100表示什么意思? 答:C100即SC100,即管径为100的镀锌钢管,PC100为管径为100的塑料管或PVC管。 问:安装工程定额中,照明线穿管只列有4MM2以内的子目,若导线截面积大于4MM2时,怎样套用定额? 答:管内穿照明线大于导线截面积4MM2时,套用动力线路穿管相应定额子目。 问:安装工程中吊顶内配管如何套用定额? 答:可参照相应规格的明配敷设定额使用。 问:安装工程中什么是端子,什么是绝缘子?

关于对江苏2004定额的部分解释2008919

工程计价土建有关问题解释(1) (发稿时间:2008-9-19 9:05:47 阅读次数:61811) 一、目前住宅项目要求一房一验,该项费用是否包含在材料检验试验费中?答:我省材料检验试验费费率0.18%中不包括一房一验的检测费用,仅包含施工单位制作材料检测试样、封裹并送达检测单位的费用。该项费用如发生时,由建 设方支付。 根据省建设厅《关于进一步加强我省建设工程质量检测管理的若干意见》(苏建质[2004]318号)、《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质[2004]372号)规定,从2004年12月1日起,我省新开工项目的建设工程质量见证取样检测,一律由建设单位直接委托工程质量检测机构进行检测,其检测费用由建设单位直接支付给所委托的检测机构,该费用不得转嫁给施工单位支付,若发包人违反规定要求施工企业垫付时,施工企业可向发包人收取该项费用,并单独列入其他项目招标人部分中。 二、执行机械台班定额,介于两种机械型号间的能否采用插入法? 答:执行我省机械台班定额中的机械进(退)场、组拆装子目价格时,当实际使用施工机械介于机械台班定额中的两种型号之间时,应套用较高等级型号机械的 单价,不采用插入法。 当实际使用施工机械型号与各专业计价表中定额子目的机械型号不同时,按计价 表执行不调整。 三、现场安全文明施工措施费执行文件中的单独发包的项目如何理解?答:该文件第四条给出现场安全文明施工措施费费率表,并注:表中所列工程均为单独发包工程。该注主要是指构件吊装与装饰工程,如单独发包,分别按构件吊装与装饰工程取费;否则按土建工程取费。其他工程不论是否单独发包,均按 本表格对应项目执行。 四、土建工程垂直运输费计算有关问题 1、多个单项工程组团工程垂直运输费如何套用? 答:根据每个单项工程,分别套用国家工期定额,分别计算垂直运输费。2、单项工程实际使用垂直运输机械与定额不一致时,定额含量如何调整?答:(1)如实际只使用一台塔吊,不使用卷扬机时,定额塔吊台班数量改以该

江苏省定额解释汇总

南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇编(一) 1、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目“高压旋喷桩钻孔”和2-17子目“双重管高压旋喷桩”子目,该页定额标注工作内容相同。在进行“双重管高压旋喷桩”项目组价时,除了套用2-17双重管高压旋喷桩子目外,是否还要另行套用2-15钻孔子目? 答:2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目应分别与2-16、2-17、2-18子目配套使用。使用计价定额对“双重管高压旋喷桩”项目进行组价时,两个子目都要套取,2-15子目为钻孔,2-17子目为成桩,2-17子目未包含2-15子目的工作内容。 2、问:某大型地下室的土方工程,其中一个“挖一般土方”子目,项目特征描述为:人工配合机械修边坡。结算时,甲方认为基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方应该执行该清单的单价,是否合理? 答:基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方不属于人工配合机械修边坡的一般土方,应分别按挖沟槽土方及挖基坑土方单列清单计价。 3、问:执行2014版计价定额时,大型机械进退场费是否计取管理费、利润? 答:大型机械进退场费属于施工机具使用费,应作为管理费和利润的计算基础计取管理费和利润。 4、问:某道路工程两侧设置电力和电信管道,请问管道四周的混凝土包封套用市政中的什么定额较为合适? 答:混凝土包封可套用排水册非定型渠道混凝土基础的定额子目。

5、请问《南京工程造价管理》中工程建设材料里的园林苗木市场指导价格包含哪些费用? 答:园林苗木指导价格是包括了苗木圃存价、起挖费、普通包扎费、运输费、采购保管费等到工地现场(南京市区)所发生的综合费用。 6、现在推广使用的预拌砂浆与定额中的传统砂浆的对应关系是什么? 答:预拌(干拌)砂浆与定额中的传统砂浆对应关系可参考下表: 注:上述预拌砂浆均按散装干拌考虑。

江苏定额解释

 问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层?答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整? 答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数

1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价?答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。 问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整?答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策

2014江苏省安装工程计价定额说明--第九册 消防工程

消防工程 1.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行《第四册电气设备安装工程》相应定额。 2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等,执行《第八册工业管道工程》相应定额。 3.消火栓管道、室外给水管道安装,管道支吊架制作、安装及水箱制作安装,执行《第十册给排水、采暖、燃气工程》相应项目。 4.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆,执行《第一册机械设备安装工程》相应项目。5.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装机泄漏报警开关、消防水炮的接线、校线等,执行《第六册自动化控制仪表安装工程》相应项目。 6.泡沫液储罐、设备支架制作、安装等,执行《第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。 7.设备及管道除锈、刷油及绝热工程,执行《第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 水灭火系统安装 一、本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、 气压水罐的安装。 二、界限划分: 1.室内外界限:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、管道安装定额: 1.包括工序内一次性水压试验。 2.镀锌钢管法兰连接定额,管件时按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。3.定额也适用于镀锌无缝钢管的安装。 四、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已 包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。 五、其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置。 六、感温式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部 安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。 七、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集热板。 八、隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但 二次灌浆费用另计。 九、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只 适用于自动喷水灭火系统。 十、本章不包括一下工作内容: 1.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。 2.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装。 3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。 4.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。 5.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、消防水炮的接线、校线。 6.各种设备支架的制作安装。 7.系统调试。 十一、其他有关规定: 1.设置于官道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.3。

江苏省定额解释关于土建工程垂直运输费计算有关问题

江苏省定额解释关于土建工程垂直运输费计算有关问题 1、多个单项工程组团工程垂直运输费如何套用?答:根据每 个单项工程,分别套用国家工期定额,分别计算垂直运输费。 2、单项工程实际使用垂直运输机械与定额不一致时,定额含量 如何调整?答:(1)如实际只使用一台塔吊,不使用卷扬机时,定 额塔吊台班数量改以该子目卷扬机台班数量换之,且檐口高度在30m 以上的单项工程另增加塔吊台班0.09台班/天,卷扬机台班扣除。(2)如实际只使用一台卷扬机,不使用塔吊时,执行卷扬机施工定额子目,卷扬机台班数量×系数0.50。 3、两个或三个土建单位工程合用一台塔吊(卷扬机)时,垂直运输费如何计取?答:(1)如实际只使用塔吊,不使用卷扬机时, 应按照上述第1条规定处理,另外乘以系数:(单独施工天数+与另外一栋同时施工天数Χ0.5+与另外两栋同时施工天数×1/3)/该单位工程国家工期定额天数。(2)如实际只使用卷扬机,不使用塔吊时,执行卷扬机施工定额子目,卷扬机台班数量×系数0.5Χ(单独施工天数+与另外一栋同时施工天数Χ0.5+与另外两栋同时施工天数× 1/3)/该单位工程国家工期定额天数。(3)当采用合同工期来确定单独施工天数、与另外一栋同时施工天数及与另外两栋同时施工天数时,可按照各自所占比重确定上述系数。例:甲(檐口高度在30m 以内)、乙(檐口高度在20m以内)两个砖混结构单项工程合用一台 塔吊,甲工程定额工期为350天,乙工程定额工期290天,合同工期甲工程为280天、乙工程为230天,甲工程比乙工程早开工20日。

请计算甲、乙两个单项工程的定额塔吊台班数量。解:1、甲工程应套用22—7子目,塔式起重机台班数量调整为 0.827台班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487台班/天 2、乙工程应套用22—6子目,塔式起重机台班数量调整为 0.811台班/天×(230天×0.5)/230天=0.406台班/天 4、如实际使用的塔吊型号与定额不一致时,是否可以调整?答:不予调整,仍按定额执行。

218江苏省南京市造价造价处定额答疑解释汇总

 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)中18-64、65灯槽(灯带)子目、18-66、67明(暗)窗帘盒子目设计不同尺寸如何调整?

答:2014定额相应子目下有附注:不同规格按比例调整,即设计尺寸不同套用该子目时,其人工、材料、机械含量均按比例调整。 5、问:南京市发布的工程建设材料市场指导价中成品灰土的价格是压实方体积的单价还是虚方体积的单价? 答:虚方体积的单价。 6、南京市发布的工程建设材料市场指导价中周转材料租赁拉森钢板桩(400*170*15.5)租赁价格为含税价0.9元每米每天,请问该租赁费是否包含钢板桩的运输及装卸费用? 答:拉森钢板桩租赁价格不含运费及机械装卸费用。 南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇 编(二) (发稿时间:2018年8月22日阅读次数:1206)【关闭窗口】 南京市建设工程造价管理处 1、某工程中一清单项目,因实际工程量与招标清单工程量出现偏差,且工程量偏差超过15%。请问超过部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价应如何调整? 答:超过部分的综合单价的调整,应依据施工合同的约定执行,如合同未明确约定,则参考《建设工程工程量清单规范》 (GB50500-2013)9.6.2条的规定:“对于任一招标工程量清单项目,当因9.6.1规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程变更等原因导致

江苏安装定额综合解释完善资料

江苏安装定额综合解释 1.如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管) 要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目? 答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执 行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2m计,其余不变”。 卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性 防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~ 2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。 2.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容 的工程量写清楚? 答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发 之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各 种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大

的偏差。 3.定额十一册中,11-2457~11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误? 答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”,单价应该是“1.79元”;“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”;因此,基价和材料费应作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99;11-2458基价2336改为97,材料费2295.91改为56.37;11-2459基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。 4.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可 按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例: 0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。江苏安装定额综合解释 1如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套 6-2962?2-2967刚性防水套管安装子目? 答:第八册第一章说明已明确:穿墙、过楼板的钢套管制作安装执 行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971?6-2980 一般穿墙 套管制作安装子目,其中过楼板套管执行一般穿墙套管制作安装’ 子目时,主材按0.2m计,其余不变”。 卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设 计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该刚性防水套管”与六册刚性防水套管”不完全一样,因此,该刚性防水套管”的安装,可参照6-2962?2-2967刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,刚性防水套管”主材费另计。若刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945? 2-2956刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。 2. 安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是项”,如第二册的接地装置”和避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容的工程量写清楚? 答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大 的偏差。 3. 定额^一册中,11-2457?11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误?

答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中塑料软线BVR-6mmW 位应该是ft”,单价应该是1.79元”;棉布口袋4200X1100”应该是棉布口袋420X1100”单价应该是10.10元”;因此,基价和材料费应 作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99 ; 11-2458 基价2336 改为97,材料费2295.91 改为56.37 ; 11-2459 基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。 4. 安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例: 0.5%?2%,并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发 生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约 占总人工费的1%则该电气安装工程超高增加费应是 80000X1%X33%=264(元),其中人工工资 264元。 5. 按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列? 答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说 明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有 当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。