第一章工程概况

一、工程概况

1、某工程建于上世纪90年代末。该楼结构形式为砖混结构,平屋面,共七层,一层~六层层高为2.8m,七层层高为3.0m。楼板采用钢筋混凝土预制空心板(局部采用钢筋混凝土现浇板及预制实心板),阳台板采用钢筋混凝土预制板。

该楼承重墙体采用红砖砌体,外墙厚度为490mm,楼梯间墙厚度为370mm,其余内墙厚度为240mm,非承重墙隔墙为120mm。阳台栏板采用53mm厚红砖墙体。根据加固的要求对原结构墙体、新旧交接部位结构墙体、四层顶预制板加固。

2、工程内容:

一层~四层承重墙加固工程

2单元402室顶,预制空心板碳纤维加固工程

五、六、七层所有新旧墙体、混凝土接槎部位的施工

五、六、七层已拆除部位的恢复工程

平屋顶改为坡屋顶工程

楼梯间扶手、栏杆油漆工程及楼梯间旧墙面涂料粉刷工程

外墙立面涂料粉刷工程

小区内环境改造工程

二、编制依据

1、加固工程图纸

2、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010);

3、《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2006);

4、《鉴定报告》

第二章施工总体部署

一、宏观部署

现场改造施工位置相对集中,施工作业面相对狭小,由于大部分加固墙体在住户家中,施工影响因素较多,与住户密切配合,必须合理安排施工顺序,做到尽量不扰民施工。

市政府及建设局领导一再督促尽快解决居民的回迁问题,为解决分项工程多,工序工种多,施工工期紧张等特点,我公司项目部仔细研究,在保证质量的前提下,合理调配人员和设备,按平行流水,交叉作业组织施工以加快施工进度。

1、一~四层墙体加固工程与五~七层恢复工程同时施工,

2、一~四层墙体加固工程按五全单元划分为五个施工段同时施工,每

个施工段组织一套施工班组,每个班组按下列施工工序组织施工:需加固部位的门窗拆除→墙体抹灰层凿除→墙体钻孔、清孔→钢筋绑扎及穿墙拉结筋与外侧钢筋的焊接→拉结筋孔内灌胶→6CM厚加固墙体分层支模及骨料的灌注。各段施工班组独立自下而上分层施工。各项的详细施工顺序见主要项目施工流程及工艺。

3、确定坡屋面的结构形式后,提前拆除屋面女儿墙,浇筑屋面圈梁,

屋面防水层的恢复,按实际尺寸提前制作屋架,具备屋面施工条件后进行坡屋面改造施工。

4、外立面粉刷工程在加固、恢复工程结束后紧随施工,楼道扶手、墙

体粉刷及小区的装饰改造穿插主工期同步进行。

二、施工组织管理措施

施工组织安排:本工程施工时成立一个项目经理部,根据具体施工项目下设多个专业施工组,包括高强无收缩灌浆料灌注组、植筋施工组、加固施工组、水电施工组等。

1、机械设备配备

为满足施工现场拆除、植筋加固工程的施工需要,现场配备电锤、打磨机等工具。机具可自行调配,但必须满足现场机具使用条件,当现场机具不能满足施工条件时,另行增加机具设备。

机械设备配备表

2、人员配备

劳动力组织形成:以专业分为各专业施工组,组长负责,作到各尽其职、分段均衡施工;工作面全面展开时,人员不能满足现场要求时合理增加施工人员,以保证各施工段的施工要求。

现场主要人员配备表

3、施工工期

根据已知各分项工程暂估工程量,本工程施工工期暂定为45天,施工图纸中未明确的和现场新增的工程量暂不计入总工期内。

4、材料进场计划

工程材料的进场原则是抢前不抢后,保证施工进度,事先合理安排,不致影响工期。材料计划按类别分成总计划、周计划和紧急计划,各计划务必详细。开工后立即组织材料进场进行临时设施的搭设,开工前准确计算分部工程施工所需要的材料,制定材料计划联系供货方。材料供应是工程施工的前提,绝不得因材料供应而拖工程后腿。

将加固工程所用材料,包括高强无收缩灌浆料、1级结构用聚合物砂浆、植筋胶、碳纤维布等加固材料按要求进行进场检查验及复验,不论事先持有何种检验合格证书,均应按现行有关标准规范所指定的项目进行见证抽样检验活动。

第三章分项工程施工布署

第一节、一层至四层承重墙加固工程

一、概述

按图纸设计要求,将一至四层门与窗之间的外墙垛及门与门之间的内墙垛,共28个点进行加固。经设计人员交底了解其主要设计理念,对原有可靠度不足的墙体进行加固设计。

需加固的墙体分为:

490厚外墙墙体进行约束加固。约束加固加固范围为门洞口底标高至门洞口顶标高范围内加固。此部位墙体不需穿透楼板。

240厚内墙墙体进行竖向整体加固,为通透式加固。此部位墙体须穿透楼板,使其上部受力纵向传递至基础。此部位新增结构须在承台或地梁上钻孔植筋生根。

加固墙体均采用新增6CM厚高强无收缩灌浆料,内配置纵向钢筋及箍筋,及拉结筋,拉结筋钻孔穿墙与原结构墙体植筋固定。

二、工艺流程

需加固部位的门窗拆除(加固墙体与其丁字相交的120墙体须凿除6cm)→墙体抹灰层凿除→墙体钻孔、清孔→钢筋绑扎及穿墙拉结筋与外侧钢筋的焊接→拉结筋孔内灌胶→6CM厚加固墙体分层支模与高强无收缩灌浆料的灌注→拆模、新增墙体养生。

三、施工部署

1、加固墙体施工前,须将阻碍施工的门、窗、家具、厨房的墙砖地砖、卧室的墙裙、壁纸等不可预知的装饰物搬移或拆除。现场技术人员做好施工记录并留影像资料,在区政府的协调下,有需要更换门窗的一律更换,所有因加固墙体原因而不得不拆除的部位而给住户带来损失的,经区政府协调一律恢复或赔偿,形成文字资料后并最终纳入工程结算。

2、按五个单元分为五个施工段同时进行施工。每个施工段按工序配置施工作业人员。2名拆除工负责门窗等及抹灰层的拆除,2人负责墙体钻孔及清孔,2名钢筋工负责加固墙体的钢筋绑扎,1名电焊工负责拉结筋与新增结构水平筋的焊接和箍筋焊接,2名专业人员将拉结筋的孔内灌注植筋胶,2名木工负责新增

结构的支模,2人负责灌注高强无收缩灌浆料的施工,并按楼屋面自下而上形成流水作业。

为保证新增结构的质量及成型外观,每个加固点的支模及骨料的灌注均一次成形。在层高范围内一次性完成支模工作,并在上层楼板灌注灌浆料。

3、240厚内墙加固遇到楼板且原楼板上部墙体也需要加固时,上下层的钢筋、新增结构须连续设置。

碰到预制空心板时,须将圆孔顶面与底面混凝土各凿开50×70mm洞,墙体加固竖向筋从该洞通过,浇注墙体加固灌浆料时应同时灌实空心板端部。灌注前应堵严空心板,以防灌浆料流向空心板板跨中。

碰到现浇板时,将板端离墙100mm宽凿开并留60度斜槎,保留原板的钢筋。墙体加固竖向筋从该洞通过,浇注墙体加固灌浆料时应同时灌实凿开的板洞。(具体尺寸详见G-03)

为保证施工安全,需请有关实验机构用仪器进行检测空心板的钢筋、孔洞的位置,以防止破坏预制板或现浇板的主筋。

4、须加固的墙体在凿除抹灰前或楼板凿洞前应将加固墙体两侧的预制空心板端部进行临时可靠的支撑。

四、主要工序的施工方法及技术要点

(一)新增结构植筋、一层与承台地梁植筋

1、概述

本工程中墙体加厚部分与原结构相连的部位按设计要求,采用植筋的方法。

2、工序流程

基面清理→定位放线→钻孔、清孔→钢筋植筋→结构胶(A级改性环氧型植筋胶)→验收

3、施工工艺及技术要点

1)现场清理:根据现场施工作业面情况,接通电源并将需植筋部位的现场清理干净。

2)定位放线:根据设计图纸要求在需植筋部位弹出钢筋植入位置线,并用红油漆明确标识。

3)钻孔:确定植筋位置后开始钻孔,采用电锤进行打孔,如植筋部位遇到原

结构主筋,孔位应做相应调整,以避开原结构钢筋;如孔位偏差较大,应及时作好记录并及时联系相关单位协商解决。植筋打孔的孔径是钢筋直径的2倍。加固墙体的植筋打孔深度为原墙体的厚度。一层加固墙体与承台地梁的植筋深度为400mm。

4)清孔:成孔后用压缩空气吹出孔内灰尘,如孔内存有积水,然后用棉丝擦拭孔内多遍,保证孔内清洁、干燥。

5)钢筋处理:锚固用钢筋必须做好除锈处理,其除锈长度为锚固长度加5 ㎝。

6)植筋:植筋洞口采用结构胶灌实。

7)验收:按设计要求和有关规范验收,验收合格后即可进行下一道工序。

8)质量目标:合格

(二)材料的报验和复检

应对进入现场的加固材料、制品、构配件等按相关标准规定的要求进行检查或检验。凡涉及安全或功能的加固材料、产品,进场时,不论事先持有何种检验合格证书,均应按现行有关标准规范所指定的项目进行见证抽样检验活动。

第二节 2单元*室顶板预制空心板碳纤维加固工程

一、概述。

本工程四层A-C轴*12-15轴顶板采用碳纤维布加固,其规格为300g/㎡,一级布。在板底面粘贴二层碳纤维布,纤维布宽度为500mm,纤维走向平行于板跨方向,粘贴长度为空心板净跨。

二、工序流程

施工准备→底层处理→放线,定位→碳纤维粘贴→空鼓修补→养护

三、施工布置及技术要点

1、底层(面层)处理:

用砂轮机或磨光机将混凝土表面劣化层(风化、游离石灰、脱模剂、剥离的砂浆、粉刷层、污物等)除去。打磨完后以毛刷将粉尘及松动物质去除,并确保其表面干燥。不平整面修整:面层上有剥落、孔隙、蜂窝的部位要先打磨去除,再以环氧树脂砂浆进行修复,而对于大面积凹洞的修补则用无收缩水泥砂浆进行

填补。不平整处用砂轮机(含钻石砂轮片)磨平,如补强面差太大,使用环氧树脂砂浆修整。

2、施工面以毛刷含浸底胶均匀涂布,涂刷量随施工面的状况不同而异,要斟酌使用,涂抹次数依现场状况决定是否涂抹第二道,涂抹第二道时须等第一道初干后。

3、表面不平整处的再修补:

本工作为碳纤维布粘贴工作前的再修补工作,即较小面积凹洞的修补工作。将环氧砂浆的主剂和硬化剂依所规定配比称重后置于搅拌器中搅拌,一次搅拌量为在工作时间内用完的施工量,超过可使用时间的材料不可再使用。

将修补材料涂抹于上述凹陷处,涂抹后的施工面必须使用适当工具(如刮刀、砂轮机、研磨机等)加以修整,使整个施工面平整光滑。

6、碳纤维粘贴:

纤维贴片按图纸设计的宽度尺寸为500mm准确裁切,粘碳纤维长度应根据现场实际尺寸进行下料,下料时不乱丝,不断丝。纤维走向平行于板跨方向,粘结长度为空心板净跨。每块预制粘贴500mm宽纤维布,纤维布之间不需搭接。

将碳纤维专用胶依所规定配比称重后置于拌槽中以充分均匀搅拌,一次搅拌量为在可使用时间内完的施工量,超过可使用时间的材料不可再使用。

施工面以毛刷含浸碳纤维专用胶均匀涂布,其使用量随混凝土表面状况不同而斟酌使用。必须避免碳纤维专用胶过多导致纤维滑移或扭曲,抑或过少导致含浸不足。

7、将纤维贴片平顺的贴合在含浸结构胶的涂布面,并以刮刀沿着纤维方向用力刮平以除去气泡和贴平贴片然后移除离型纸。

8、施工中如发生结露现象,则须擦干和保持干燥才可施工,同时在粘贴后要考虑施工环境对粘贴的影响。

9、空鼓修补:如纤维布表面出现空鼓,需进行修补,具体步骤如下:

(1)注入浸渍树脂法:在碳纤维布上打开2个以上的孔,使用注射器注入浸渍树脂,

此类方法应用于空鼓的情况或初期硬化后;

(2)割刀切入填充树脂修补法:沿纤维方向切人2-3刀,用橡胶刮板、毛刷沾上

适量浸渍树脂,填进割开的缝内,此方法宜用于胀鼓的情况或初期硬化前; (3)补丁修补法:当浸渍树脂完全固化后,无法用割刀切开或注入树脂时,或碳纤维表面出现褶皱或松弛时,应采用此方法割去不良部分,重新枯贴碳纤维布。

10、养护

碳纤维片粘贴后,常温需自然养护24小时以上至初期固化,养护期间应严禁对碳纤维片进行扰动。

碳纤维片粘贴达到设计要求强度所需自然养护时间。

平均气温在10℃以下,需14天。

平均气温在10~20℃以下,需7~14天。

平均气温在20℃以上,需7天。

11、验收标准:质量目标:合格,验收依据为?碳纤维片材修复混凝土结构技术规程?CECS146:2003,空鼓率不得大于5%,位置偏差不大于10mm。

第三节五、六、七层所有新旧墙体、混凝土接槎部位的施工

一、概况

按图纸和鉴定报告要求,对2单元5楼*室12~17轴×A~D轴拆除三面墙体及顶部预制空心板及圈梁,对2单元6楼、7楼与其相邻单元分割墙外,承重墙体及预制空心板及圈梁拆除。严格按照图纸要求,对五、六、七层新结构与旧结构接槎部位的墙体及圈梁进行施工。

二、工序流程

为保证新旧接槎部位墙体的稳固,拆除的墙体留马牙槎以便与新墙体接槎,并在旧墙体内植筋, 6mm厚钢板(在房屋层高范围内满设)钻孔在两侧套住已植钢筋并与墙面粘贴牢固,已植钢筋与钢板塞焊连接,钢板外设水平筋与所有钢板单面焊接(在房屋层高范围内满设),墙体及钢板、钢筋外侧抹30mm厚1级结构用的聚合物砂浆。五层墙体四个接槎,六层、七层墙体各8个接槎。待接槎结构部位达到规定验收的强度后后续进行顶板支模、绑筋及混凝土浇筑等工程。

三、施工布置及重点工序的技术要点

(一)新旧墙体部位粘贴钢板的加固施工

1、粘贴面的清理

首先根据施工图纸现场定位并标识出钢板位置大样,将需粘结钢板砖墙的抹灰层凿除,表面不平处应用尖凿轻凿整平并形成平整的粗糙面,再用钢丝轮清除表面浮浆,剔除表面疏松物,最后用压缩空气吹净表面粉尘,并用工业丙酮清洗表面。

2、钻孔植埋锚栓(植筋)

通过植筋工艺,钻孔植埋钢筋(型号按图纸要求),然后依据现场凿毛及埋植的螺杆间距,放样切割钢板并钻孔,然后对钢板粘贴面用磨光砂轮机进行除锈和粗糙处理,打磨完成后用工业丙酮进行清洗。

3、配制粘钢胶

根据粘接胶的标准用量,计算出所涂布的面积的需用量,视现场气温等实际情况,确保在适用期内一次用完。按粘接胶使用说明规定的比例把粘接胶主剂和固化剂置于配胶容器中,用电动搅拌器搅拌均匀。应注意:已配好的粘接胶如超过适用期后不能使用。

4、在墙面和钢板粘贴面上涂覆粘钢胶

用滚刷或毛刷均匀、无遗漏地将粘接胶涂在选定的墙体表面,粘接胶涂布面应不小于所粘贴的钢板大小。

5、贴合钢板、加压

(1) 将已涂抹均匀的钢板贴合到待粘钢板墙面上,钢板孔对准植好的钢筋,使胶液刚从钢板边缘挤出为度,然后进行塞焊牢固。应注意:此部位用的粘钢胶应为可焊粘钢胶。

(2) 用橡胶锤或木槌轻轻敲击钢板,如无空洞,表示已粘贴密实,否则须剥下钢板,补胶重新粘贴。

(3) 养护温度不低于15℃时,固化24小时后即可卸除加压夹具及支撑。如现场温度低于15℃,应采取人工加温措施。钢板胶固化后可切除多余的螺杆(留出2~3mm)。

(4)加压固定可选用:夹具加压法、支顶加压法等。加压点之间的距离不应大于500mm,加压时,应按胶缝厚度控制在2mm~2.5mm进行调整。

(5) 粘贴质量检查:质量检查应在钢板胶未固化时进行。用橡胶锤或木槌轻

轻敲击钢板,从音响判断粘接效果或用超声波探测粘结密实度。

(6) 自然养护:

a、每处施工完成后,自然养护24小时内应确保不受外力硬性冲击等干扰;

b、每道工序过程中及完工后,均应采取适当措施保证不受污染或雨水侵袭;

c、在施工过程中平均气温一般都高于15℃的情况下,自然养护至达到设

计要求需要3天左右。

6、钢板表面防腐处理

钢板表面防腐处理采用在钢板面上涂刷防锈底漆+中间漆+面漆的方式。

7、施工安全和注意事项

a、钢板为导电材料,施工钢板时应注意远离电气设备和电源,或采取可靠的防护措施。

b、施工中应避免钢板弯折。

c、钢板配套树脂的原料应封闭保存,远离火源,避免阳光直射。

d、树脂的配制和使用场所应保持通风良好。

e、现场施工人员应采取相应的劳动保护措施(戴防护口罩和手套)。

f、工作场所应配备各种必要的灭火器以备救护。

g、加固施工中必须成立保通队伍,设置明显施工、车辆绕行、警示标志,施工人员必须头戴安全帽,确保施工安全。钢板等导电材料,施工时远离电气设备及电源,或采取可靠的保证措施。

h、所用的丙酮、结构胶、粘结剂等化学品分类保管,摆放整齐,统一管理,按规定要求存放。

i、作业人员统一配发安全帽、口罩、手套等防护用品,危险部位施工必须系安全带。

(二)新旧接槎部位施工应注意的问题

1、所有新旧混凝土接触面处,灌浆料与原混凝土接触面处,包括新旧板、新旧过梁及圈梁部位的接槎施工,将原混凝土表面凿毛,清净浮灰。

2、在所有灌浆料与原砖墙接触面处,聚合物砂浆与原砖墙接触面处,将原砖墙表面抹灰层清除,露出原红砖表面并清净,将原砌筑砂浆层水平灰缝与竖缝凿除10mm深(为增强粘贴措施),并使砖墙表面充分吸水。

3、钢板与原砖墙接触处,将原砖墙表面抹灰层清除,露出原红砖表面并清净,精心施工严禁使原砖墙受损。

4、门窗洞口、墙体尺寸及定位详见原建筑图,砌筑承重墙时应按原建筑图放线,待砌新墙体放线位置与下一层对应的承重墙体位置有偏差时,应以下一层承重墙体位置为准,严禁发生墙体下炕。

5、新现浇板顶面标高同原找平层顶面标高,浇注现浇板时应随打随找平并顶面压光,新现浇板顶面不再设找平层,板底面模板采用平整光滑模板,底面直接挂大白,新现浇板底面不设砂浆抹灰层。

6、用聚合物砂浆加固墙体时,墙体表面直接用聚合物砂浆找平,聚合物砂浆外表面不再设抹灰层,直接挂大白。

7、拆除受损的原墙体及板时应精心施工,严禁拆除施工时使保留部分结构受到损伤,拆除范围严格按设计要求进行,不得随意扩大拆除范围。

第四节坡屋面工程

平改坡工程参照房产局平改坡方式施工。

第五节楼梯间扶手、栏杆油漆工程及楼梯间旧墙面涂料粉刷工程

一、楼梯间扶手、栏杆油漆工程

1、概述

跟据市建设局要求,将所有五个单元楼梯间内的扶手栏杆全部打磨并粉刷,粉刷颜色为银灰色。

2、工序流程

基层处理→砂轮打磨→防锈漆一道→找补腻子→磨砂纸→刷第一遍调合漆→刷第二遍调合漆

3、施工技术要点

a将金属表面清理干净,除了锈、磨砂纸,根据金属表面生锈情况,

分别用手工或气动工具除锈,除锈必须彻底干净。

b在除锈后8小时以内必须用油漆刷在金属表面涂刷一道防锈漆。

涂刷均匀,不得漏刷。

c待防锈漆干透后,对个别表面有砂眼、凹坑的,用石膏腻子刮

抹平整,待腻子干透后,用1号砂纸打磨干净、光滑。

d按照由上到下,由难到易的施工顺序涂刷调和漆,涂刷时要厚薄

均匀一致,刷纹必须通顺,刷完第一遍时,要及时检查线角,阴阳角和

处有无流坠、漏刷、透底等现象,及时修整,使色泽一致。

e待第一遍油漆干透后,再按上述方法刷第二遍调和漆。

二、楼梯间旧墙面涂料粉刷工程

1、概述

根据市建设局要求,将五个单元楼梯间内旧墙面重新粉刷。

2、工序流程

基层墙体处理→找补腻子→第一遍涂料→第二遍涂料

第六节外墙立面涂料粉刷工程

一、概述

根据建设局要求,将楼体外墙立面全部粉刷,具体颜色见效果图。

二、工序流程

基层墙体处理→找补腻子→第一遍涂料→第二遍涂料

三、施工布置及施工技术要点

1、外墙粉刷的方式采用吊板方式。就是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种声式比较简单,成本低,但要求工人身体素质好、绳子及绳子连接点必须牢固,应做好必须的安全措施。

2、外墙粉刷的条件

a、外墙粉刷必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4 级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外,下雨、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙粉刷。

b、人员条件

为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:

高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

c、设备条件

外墙粉刷的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

3、安全操作规程

a、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

b、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。

c、施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固死。

d、下绳时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。

e、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品;

f、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。

g、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

h、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。

i、施工员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。

j、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量。

k、不准乱拿甲方或客户的物品,不得损坏甲方或客户的各种设施。

l、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理

4、施工技术要点

a、对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

b严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。

c对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。

d污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。

e局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

f墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。

g腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。

h被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

第七节小区内环境改造工程

具体施工方案,待设计方案完成后编制。

第四章工期计划与保证工期措施

一、工期安排

1、计划总工期按照市政府、建设局和施工现场要求制定并执行。本工程暂定工期为45天。结合现场总包的实际配合情况,施工进度做相应的优化、合理的调整。

2、准备开展施工部位,施工前先报检,许可后再施工。

二、工期保证措施

1、技术力量投入:我公司进驻现场后,加大技术力量投入。对重点工程实行专人专管,保证事前有人计划,事中有人控制,事后有人解决,做到及时、准确、严密。

2、最大限度地优先采用机械化施工。

3、机具保障:我公司对进场机械一律采用检查→进场→调试→报验→投入使用的模式,确保现场施工时有机具可用,有机具好用。

4、施工工序:在工程施工前,我们进行详细的计划,周密的安排,充分考虑紧前紧后的工作,并排好相应的计划,工序合理穿插,保证工程的顺利高效进行。

5、实施强有力的质量、安全管理措施,杜绝无效劳动,减少重复劳动,在一个安全、文明的环境中施工,是加快进度的必要保证。

6、认真充分做好施工准备工作,按时开工,确保正式开工,工期就是合同工期。

7、由项目部统一协调各专业工种之间的交叉搭接,避免矛盾和及时解决矛盾。

8、本工程绝大部分加固工程位于1~4层,各层内施工互不影响,层间施工可隔层进行或平面内错开进行。恢复工程位于5~7层。平改坡工程位于屋面,因此,施工的展开可三~四层同时铺开,做到平行开工,交叉流水,压缩前期,保证中期,宽松后期。对受雨季影响的工作面、段预先安排;对配合土建、安装、装饰施工队伍的工作内容,根据这些单位的施工进度计划,优先安排,积极配合,从而在市政府、建设局、监理单位统一部署下最大程度地保证或缩短工期,为将工程提前竣工交付给住户使用创造切实可行的有利条件。

第五章重难点部位施工注意问题及处理措施

(一)植筋后续施工及梁柱节点处植筋措施

①植筋前,对原结构内钢筋需用钢筋位置探测仪标出位置,保证钻孔不损坏原结构钢筋。

②植筋后24小时内,不得扰动、碰撞钢筋。

③植筋后48小时后,方可进行后续工序施工。

④植筋在与其它钢筋绑扎或焊接时,不得采用外力强行撬压植筋,与植筋不一致、不对齐的接头,只能采用氧炔焰热弯校正法。

⑤与植筋接头为焊接时,须在近邻植筋端处用湿毛巾降温处理保护措施。

⑥梁柱节点处钢筋较密,很难一次性打孔成功。对此,我们重点采用钢筋测定仪测放出钢筋的准确位置。然后在其空隙处打孔植筋。这样做会减小对原结构的影响。

(二)加固墙体扩大截面加固

柱扩大截面加固时,由于模板与原混凝土之间空隙较小,从上浇筑时很难对所浇混凝土振捣密实。对此,我们采用将柱模板每隔1-1.5m开一个振捣口,每浇筑1-1.5m对所浇的混凝土振捣一次。振捣完毕后,封堵此振捣口。然后继续浇筑。这样做会保证混凝土的密实度。

(三)粘贴碳纤维

碳纤维胶的配制必须按碳纤维胶的产品说明书中规定的配比称量并置于容器中,绝对不允许用经验用感官来配制。碳纤维胶必须搅拌到无色差色带之分。

由于碳纤维加固后,表面胶体固化后比较光滑,很难在上面粉刷,且粉刷的效果不是很好。针对这个问题,我公司采取在面胶固化彻底前,在面胶上粉干砂的方法解决此种问题。面胶未完全固化前,很容易粘住砂颗粒。砂颗粒使碳纤维胶表面形成粗糙面。这就可以解决难粉刷的问题。

第六章质量保证措施

1.施工现场必须严格地按设计图纸施工。

2.工程上所用的一切物料,均由项目部及有关部门在该物料到达现场时进行验收,并要求质量保证资料同时进场。

3.做好施工过程中各道工序的质量检查工作,前道工序检查合格后才能进入下道工序的施工。

4.建立工程质量奖罚制度,遵循“谁施工,谁负责”的原则,拟对各包干小组进行全面质量管理。同时依据公司有关质量奖罚规定进行奖励惩处。

5.凡在施工过程中违反操作规程,不按设计图纸施工,发生质量问题,进行处罚、整改,直至符合要求为止。

6.凡各施工小组在施工过程中按图施工,质量达到优质,项目部进行奖励,奖励形式为表扬、表彰、奖金。

7.项目部在实施奖罚时,以平常检查、抽查、周检查,质量评定等形式做为依据。

8.需要现场配合土建施工单位进行后续施工的,加固单位需对土建施工单位进行技术交底,并报至监理备案。我公司积极配合土建单位,做到有求必应,有问必答。

9.施工过程质量控制实行三检制。

第七章施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施1、施工安全生产保证措施

安全生产是关系工程能否顺利进行的关键,是保障劳动者生命安全的大事,直接涉及广大职工的切身利益。因此在工程施工中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

(1)安全保障措施

①成立以项目经理为组长,专职安全员为副组长,各专业班组组长为组员的巡回生产领导小组,并制定安全管理和奖罚条例,落实安全生产责任制。

②建立完善的安全生产管理体系。

③建立每周一班前一小时的安全活动制度,各班组设一位兼职安全员,配合班组长进行安全活动,使安全生产意识深入人心。每周活动要有记录,以便跟踪检查,每周末举行工地安全生产总结会和下周安全生产工作安排。会议专人记录,有依可查。

④建立完善的安全奖惩制度和各级安全生产责任制。从项目经理往下逐级签定书面“安全责任书”,使每个人都对安全生产负责,并把安全生产同经济利益挂钩。对违反操作规程者,任何人都有权提出并制止。安全员有权对屡次违章操作不听劝阻者按照安全奖惩条例予以处罚(包括罚款)。并对情节严重者可行使勒令停工的权利。对于始终坚持安全生产,未发生安全事故,并能对安全生产提出合理化建议的个人或集体进行奖励。

⑤建立项目特殊工种台帐,设专人负责安全资料收集管理工作。

⑥施工中楼梯洞口等“四口”位置设立安全标志牌,经常开展安全宣传教育工作。

⑦制定预防事故的规章制度,一旦出现事故应坚持“四不放过”原则。安全领导小组建立安全值日制,每周定期组织各部门对施工现场进行安全检查、落实不安全因素的整改。周六对班组安全活动记录进行检查(或抽查),并记好安全日记,做好安全交底工作。

(2)施工安全

①工人进场应作好三级教育工作。

②用好安全“三宝一器”(帽、带、网及触电保护器),严格遵守各专业工种

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉·东方名都6#楼 二次结构冬雨季施工方案 编制单位:高密市宏宇建业有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、冬季施工特点 四、施工准备 五、冬期施工测温 六、二次结构冬季砼施工措施 1、构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工 2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施 八、冬施安全措施 九、冬施防火措施 十、冬期施工安全技术措施

一、工程概况 城嘉·东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04㎡,其中地上11092.04㎡,地下1045.00㎡,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6;墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C30。梁板:基础至六层顶C35;七层以上C30;楼梯C30。 二、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉·东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施,最大限度的调动员工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

高层项目工程主体结构冬季施工方案

XXX项目工程冬季施工方案 (22010——2011年度) 1、编制依据 1.1中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-97; 1.2中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 1.3《天津建筑工程施工质量验收资料技术实施指南》; 1.4XXX项目施工图纸。 2、工程概况 2.1总体概况 工程名称: 建设地点: 工程规模:总建筑面积72212.4平方米,其中地上建筑面积58172.4平方米,地下建筑面积14040平方米,建筑总高度149.5m,共36层。至屋面机房顶高度179.6m,至装饰结构顶部最大高度203.6m。 2.2建筑设计概况 本工程位于,南至XXX公司,总用地面积为10576.8㎡,地面建筑为36层的超高层建筑,属一类高层建筑,首层至3层为商业裙房,裙房高度16.2m,4层至13层为办公写字楼,15层至25层为SOHO办公,27层至36层为酒店式公寓,14、26层为避难层,建筑高度149.5m,地上建筑面积58170㎡。地下共两层,为复式汽车库,负一层局部设有夹层为自行车库,10KV变电站、弱点中心、报警阀室均设在负一层,生活泵房、中水泵房、消防泵房、消防水池、

五级人防工程设在负二层,地下总建筑面积14791.17㎡。 施工现场场地周围紧邻城市道路,拟建建筑与相邻地块内建筑间距不小于13m,地下汽车库出入口在开华道和梅苑路各设一个,地下自行车库设在负一层加长内,出入口设在建筑东侧,围绕建筑设有环形消防车道,车道宽度不小于4m。 外墙装饰工程为石材、铝板、玻璃幕墙结构,幕墙工程由专业幕墙公司二次深化设计后结合土建工程进行预留预埋及幕墙安装施工。 2.3结构设计概况 2.3.1基本概况

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

某住宅小区冬季施工方案

6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗. 4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施。要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热。 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,?油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,?应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。?油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。?禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;受冻的木材如湿度大于15%,则应先涂干油,并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬季施工时,气温不能有剧烈变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直到油膜和涂层干透为止。 冬季室内涂料施工,材料不应受冻,刷时涂料温度应保持在15℃左右,基层湿度不大于8%,不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过5~6℃,内外刷浆应在晴天进行,一昼夜内环境温度不得低于3℃。 5、其它装饰工程冬季施工 1)塑钢门窗冬季施工 ???? 进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。 1.?下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。 2.?焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。 3.?压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。 4.?使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。 5.?铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。 6.?门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃

冬季施工室内抹灰方案

新开门安置小区3#住宅楼冬季施工内装修方案 编制: ___________ 审核:_______________ 审批:_______________

施工单位:西安中煤建筑工程有限公司 目录 1、编制依据 0 2、工程概况 (1) 2.1 工程基本概况. (1) 2.2 冬期室内装修工程施工概况 (1) 3 、冬期室内装修施工部署 (1) 3.1 冬施领导小组组长、成员名单. (1) 3.2 劳动力组织 (1) 4 、施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2 现场准备 (3) 4.3 材料准备 (3) 4.4 人员准备 (3) 4.5 生活区准备 (4) 5 、冬期室内装修施工方法 (4) 5.1 施工保温方法 (4) 5.2 抹灰工程 (4) 5.3 墙砖铺贴 ......................... 错误!未定义书签 5.4 大理石墙面粘贴. (7) 5.5 地面地砖铺贴. (8) 5.6 地砖踢脚线安装. (9) 5.7 修粉 (9) 6 、冬施措施及要求 (9) 6.1 质量保证措施........................... . 10 6.2 冬施管理措施........................... . 10 6.3 冬施安全、消防措施 (10) 6.4 环境保护措施 (11)

6.5 文明施工措施........................... . 11

1、编制依据 1.1 有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国劳动法》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 1.3 国家、行业技术标准及管理规定 建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );砌体工程施工及验收规范》 ( GB50203-2002 ); 建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-2002 ); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2002 );建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88 );建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) ; 1.4 安全生产规范、规程标准 建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 建筑工程施工现场管理规定》(建设部15 号令) 建筑机械使用安全技术规程》( JGB33-86 ) 建筑安全监督管理规定》 (建设部13 号令) 2、工程概况 2.1 工程基本概况本工程位于西安市曲江区二期范围内,地块南临南三环,北临岳家寨一路,东临岳家寨二路。3# 楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间)建筑层数,地上部分26 层,高度为7 3.25 米(屋面板) 。现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙抹灰冬季施工控制措施。 2.2 冬期室内装修工程施工概况冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入 冬期施工,起止日期经实测确定。 冬期施工技术准备工作 (1).以确保施工质量及生产安全为前提,制定具有一定的技术可靠性和经济合理性的冬季施工技术措施。

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

某高层住宅工程冬季施工措施范本

整体解决方案系列 某高层住宅工程冬季施工 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63835某高层住宅工程冬季施工措施Winter construction measures for a high-rise residential project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 高层住宅工程冬季施工措施 1.钢筋混凝土工程的冬季施工 1.1一般规定 根据规范规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于+5℃时,砼及钢筋砼工程的施工为"冬期"施工,冬期施工时,砼和钢筋砼必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定进行施工。 砼在冬期施工中,由于其冻害主要是砼中水分冻结膨胀而造成的,因此,砼在受冻前必须具备一定的强度,以抵抗其水分膨胀产生的压力,从而提高砼及钢筋砼不致造成冻害。 在现行规范中规定: 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的砼,其抗压强度不得低于设计标准值的30%。

在冬期施工中,为了加强砼的质量,对砼的原材料必须进行加热处理,并掺入一定种类的适当外加剂,以降低其冰点加快强度的增长。 采用蓄热法保温养护时,模板应尽量采用木模,模板支撑与脚手架应脱开,圈梁柱子等构件应尽量减少支撑,而采取对拉螺栓,这样可便于构件的覆盖保温养护。 1.2砼的配制、搅拌和运输 冬期施工的砼和钢筋砼,应优先选用水化热大、早期强度增长快的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、水泥标号不低于P.042.5、最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不宜大于0.6。 砼必须采用热水搅拌,水和骨料的加热控制温度见下表,水泥不得加热,应在使用前运入暖棚内存放,砼的出罐温度不得低于+15℃,入模温度不得低于+5℃。 控制砼时,骨料中不得带有冰雪块,拌合时间应比常温下提高50%,加化学外加剂的砼,其拌合时间为:砼坍落度1cm 时,不小于4分钟,坍落度2-7cm时不小于3分钟。 为了加快施工进度,保证工程质量,所有冬期施工的砼

住宅楼工程冬季施工方案的热工计算.doc

热工计算 1.1.1.材料配合比及入模温度 冬施期间,混凝土所用的原材料为:水泥:P·042.5低碱水泥,外加剂:无氯低碱活性中砂与碎石。并且,确保冬施中所有混凝土中的碱含量低于3.0Kg/M3。冬施热工计算以下面C35的基准配合比为例进行计算。基准配合比为: 混凝土的入模温度为10℃,当时环境温度为-6℃。 1.1. 2.混凝土因钢筋及模板吸热后的温度 式中:T3—考虑模板和钢筋的吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃); C C—混凝土的比热容1KJ/Kg·K; C f—模板的比热容2.51KJ/Kg·K; T f—模板的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 T s—钢筋的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 3(2400110.0042.5 2.516203.00.486) 8.83 (2400142.5 1.9203.00.48) T ??-??-?? == ?+?+? ℃ 1.1.3.综合蓄热法养护过程温度计算及强度验算 蓄热法采用2层阻燃草纤被和1层塑料布

养护期间的平均温度计算如下: 楼板:M=A/V=2/0.14=14.28/m a m ce V t V m T t V e e T ce ce , /) /( ) / (+ ? - + - =- ? -? θ η η ?θ θ T m.a——混凝土养护开始到任一时刻t的平均气温-6℃ V ce——水泥水化速度系数——0.013 h-1 ω——通风系数——1.3 k——结构维护层的总传热系数 阻燃草纤被:k1=0.06w/m.k d1=0.06m 薄膜:k2=0.03w/m.k d2=0.001m 经计算:k=3.35kJ/m2h.k A.计算三个综合参数 θ=ω×K×M/ V ce×C c×ρ =1.3×3.35×14.28/(0.013×1×2400) =1.99 η= T3- T m.a+φ=8.83+6-45.04=-30.21 B计算混凝土养护至临界温度所需时间 , ce ce V t V t m a T e e T θ η? -?- =-+

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

高层住宅楼冬季施工方案

目录 一、工程概况及施工准备 (3) 二、主要工作内容 (3) 三、钢筋工程 (3) 3.1钢筋负温电渣压力焊 (4) 3.2钢筋负温电弧焊 (5) 四、混凝土工程 (6) 4.1混凝土的材料要求 (6) 4.2混凝土配合比 (6) 4.3混凝土的配制和搅拌 (6) 4.4混凝土运输 (7) 4.5混凝土的浇筑 (7) 4.6混凝土养护 (8) 4.7混凝土拆模 (8) 4.8混凝土温度的测量 (8) 4.9混凝土试件和强度检验 (9) 五、保温措施 (9) 5.1 保温资源准备 (9) 5.1.1混凝土外加剂材料准备 (9) 5.1.2保温材料的准备 (10) 六、安全措施 (11) 6.1冬期施工安全教育 (11) 6.2现场安全管理 (11) 6.3冬期电气安全管理 (11) 6.4冬季施工的安全和防火 (12) 6.5安全施工措施 (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1钢筋工程 (13) 7.2 混凝土质量控制及检查 (14)

八、文明施工措施 (15)

冬季施工方案 一、工程概况及施工准备 (1)襄城县首山佳苑4#楼工程,地下二层,地上19层,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20327.05m2。工程在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查看是否适合冬季施工要求。本方案针对4#楼冬季施工作出详解。 二、编制依据 ⑴《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)施工中接触热水要防止烫伤。 (8)现场严禁使用明火并安排专人严加管理,采取得力措施,防止发生火灾。 (9)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。二、主要工作内容 主体钢筋制作、安装及混凝土浇筑。 三、钢筋工程 在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时,焊工必须持有钢筋焊工资格证,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、

-高层住宅冬季施工方案

目录 1编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、冬季施工时间与内容 (1) 4、施工准备 (2) 4.4材料、机具准备: (3) 5、................................................................ 冬季施工措施3 6、................................................................. 冬施期间安全注意事项 14 7、..................................................................... 环保环卫要求14 8附录:冬季顶板测温布点图-1 ................................ 错误!未定义书签

高层住宅楼 2014 年至2015 年冬季施工方案 1、编制依据 1.1 《天香苑1#楼高层住宅楼施工组织设计》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002) 1.4 《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004) 1.5 《天香苑1#高层住宅楼》施工图 1.6 《冬期施工手册》第二版 1.7 《建筑施工手册》第三版 1.8 本工程施工现场自然条件 2、工程概况 1、工程概况 1.1 项目名称:洛阳市龙祥房屋开发有限公司天香苑,子项名称:1#楼。 1.2 建设地点:河南省洛阳市洛龙区,永泰街与香山路交叉口西北角。 1.3项目概况:本工程建筑物地上建筑总长约为64.95m,总宽约为18.25m,建筑结构高度为 90.45。主楼地下3层,地上30层。主要建筑功能:地下一层为储藏室,地下二、三层为汽车库, 地上为住宅。建筑面积约38939叭其中地下建筑面积约11934叭地上建筑面积约27005讥建筑层高:主楼地下三层 4.8m,地下二层为3.5m,地下一层为2.8m;地上1?30层均为3.0m。 1.4 结构概况:本工程结构类型:高层主楼剪力墙结构,地下车库框架结构;基础形式:主楼筏板基础;地下车库独立基础、条形基础。地基类型:天然地基。 3、冬季施工时间与内容 3.1 冬期施工时间段的确定: 3.1.1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ 1 04-97规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5C,或日最低气温低于0C时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5C以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

某建筑工程冬季施工方案完整版

编号:TQC/K746 某建筑工程冬季施工方案 完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某建筑工程冬季施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 根据“建筑工程冬期施工规程” (jgj104-97)的规定,室外日平均气温连 续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当 室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时 解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于 其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工 程的施工质量、安全和进度,为保证冬季 施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的

高层住宅楼冬季施工方案

高层住宅楼冬季施 工方案

目录 一、工程概况及施工准备 ............................................ 错误!未定义书签。 二、主要工作内容 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、钢筋工程................................................................ 错误!未定义书签。 3.1钢筋负温电渣压力焊........................................ 错误!未定义书签。 3.2钢筋负温电弧焊 ............................................... 错误!未定义书签。 四、混凝土工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.1混凝土的材料要求............................................ 错误!未定义书签。 4.2混凝土配合比 ................................................... 错误!未定义书签。 4.3混凝土的配制和搅拌........................................ 错误!未定义书签。 4.4混凝土运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.5混凝土的浇筑 ................................................... 错误!未定义书签。 4.6混凝土养护 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.7混凝土拆模 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.8混凝土温度的测量............................................ 错误!未定义书签。 4.9混凝土试件和强度检验.................................... 错误!未定义书签。 五、保温措施................................................................ 错误!未定义书签。 5.1 保温资源准备................................................. 错误!未定义书签。 5.1.1混凝土外加剂材料准备 .......................... 错误!未定义书签。 5.1.2 保温材料的准备 ...................................... 错误!未定义书签。 六、安全措施................................................................ 错误!未定义书签。 6.1冬期施工安全教育............................................ 错误!未定义书签。

装饰装修工程冬季施工方案

XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作

[陕西]高层住宅楼工程冬季施工方案.doc

[陕西]高层住宅楼工程冬季施工方案_secret-精品文档1 冬季施工方案 本冬季施工方案,适用于XX公司在西安地区施工的所有房屋建筑施工项目。本方案经西安公司和工程监理审批后实施。 一、工程概况 二、各工程在编制冬季施工方案时,必须将本工程的冬季施工期间的重大危险 性分部分项工程,即西安市建设工程质量安全监督站(市建发[2009]25号)文件附件一、二规定项目。列入下表,并制定可行的措施,责任落实到人,张榜公布。 冬季施工期间重大危险源公示牌 部位 三、编制依据: 三、冬施时间的确定: 1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 规定:当冬天来临时,如连续5 天 的日平均气温稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施的初日;当天气转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天后的第一天为冬施的终日。 2.按照常规,西安地区每年约在11月15日至次年的3月15日为冬施阶段,

冬施阶段必须采取冬施措施施工。 四、施工准备: 1.成立冬施领导小组,并组织相关人员进行学习,并向班组交底。特别是 对测温保温人员等专业人员进行培训,明确责任。 本工程的冬季施工责任人就是本工程的项目经理×××。 冬施领导小组机构如下: 冬季施工领导小组 项目部职务组内分工 实施钢筋工程冬施方案 2.项目经理对项目现场管理人员进行冬期施工前教育,学习本工作范围内相关 专业知识,明确各自职责,保证责任到人;对各作业队(组)进行专门的冬施期技术、施工、安全等方面的交底和分工种进行专门培训,确保冬期施工各项工作落实到位。 3.与当地气象部门随时保持联系,及时收听气象消息,掌握天气情况,防止寒流突然袭击。 4.安排专人进行测温并作好记录,由试验员(取样员)负责。 5.对于冬施所需的机具保温材料等提前进场。见下表。 6. 对现场的临水管道等做好保温防冻工作。

多层住宅楼的冬季施工方案.

冬期施工方案 一、编制依据 1、东方名都施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 3、GB50202-2002、GB50203-2002、GB50204-2002、GB50208-2002 二、工程概况 本工程为沧州市临港区东方名都项目,建设性质: 新建;

四、冬期施工技术措施 1、钢筋工程 (1)钢筋负温调直的一般规定

钢筋负温调直温度不得低于-15℃。使用机械调直,不用冷拉法。钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹。 在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。 (2)钢筋负温焊接 钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法,当环境温度低于-15℃,不得进行施焊。 雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求: ①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。 ②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。 ③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。 ④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。 钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:

①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。 ②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。 ③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V 型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。 ④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。 2、混凝土工程 (1)一般规定 ①冬期施工采用商品砼,及时与商品砼生产厂家联系,要求进场温度不低于10℃,已保证砼入模温度不低于5℃,并要求商品砼厂家提供商品砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。 ②工地根据工程实际条件,安排砼浇筑,保温采用塑料布+棉被覆盖。测温依据冬施规程进行。 (2)混凝土养护 所选混凝土掺有防冻剂,养护应符合下列规定: ①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。 ②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。 ③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。