一、技术措施

1. 凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。

2. 凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。

3. 施工过程严格按照设计要求与图纸施工。

4. 整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。

5. 所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。

6. 安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。

7. 挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。

8. 在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、型号相同、规格相同。

9. 架空线路最边上的导线,到建筑物的距离不小于7米。

10. 各种横担、瓷瓶、设备线夹等金具的安装必须符合架空线路安装手册的有关规定。

11. 施工中所使用的金具必须经过防锈处理,规格必须符合线路要求,不可勉强代用。

12. 挖坑前应先调查地下管道、电缆等地下设施情况。立杆及修理杆坑时,应防止杆身滚动、倾斜,采用叉杆和拉绳时,拉绳和地面成夹角应为45°左右。

13. 横担必须装得水平,其倾斜度不得大于1%。

14. 拉线盘的埋设要充分考虑电杆的受力方向及地形的影响。

15. 根据不同杆型的需要,选择拉线的应用类型;根据环境条件,选择拉线的结构形式。

16.导线与绝缘子的贴靠方向规定是:对于直线部分,直线杆上的导线,必须贴靠同一方向;对于转角部分,转角杆上的导线,必须贴靠在绝缘子外侧,使导线转角的拉力加在绝缘子上,不使绑线承受拉力。

17. 电杆起立所需的立杆用工具和器具,应根据电杆的尺寸、荷重和起吊过程中的最大受力进行选择。

18. 导线在运输和使用过程中,必须保证不打死弯,且不能损坏导线。

六、安全措施

1. 电杆、导线、工器具、瓷瓶、金具等的运输

⑴、材料的运输指定专人进行清点,以免材料在运输过程中造成丢失、盗走等现象的发生。

⑵、施工过程中如需起吊,使用吊装设备进行吊装作业时,必须严格遵守国家关于起重吊装作业的规定,并指定专人现场统一负责指挥,起吊点和起吊工器具的选择必须经试验,保证其承受拉力大于所起吊重物重力的3倍以上。起吊中,重物下面严禁站人或通过。

⑶、运输前指定专人对运输道路进行调查,以确定运输路线。对易发生事故的坡路、弯路等处,应向运输人员及司机交待清楚。

⑷、装运货物,必须绑扎牢固。装运重物或超高超长大件时,车箱内不准坐人,禁止客货混装。

⑸、运输及装卸货物,必须指定专人负责安全,起吊物下面不得站人,运输过程中防止重心偏斜。

⑹、在运输大件时,必须由安全现场负责人统一指挥。

⑺、用绳子牵引电杆及其它重物上坡时,必须将电杆及其它重物绑牢,绳子不得触磨地面。电杆两侧5米内不得有人。用专用运杆车运输时,车厢两旁不准坐人。

2. 挖坑、立杆

⑴、挖坑在确定的位置挖,杆坑尺寸按照设计尺寸开挖。在气象条件恶劣或土质较松软的环境中应适当增加坑深。

⑵、挖掘松软土质或流沙时,应保持其自然坡度,或用挡板、沉箱以防倒塌。此项工作至少有两人在一起操作。

⑶、杆坑的边缘不准堆放重物,以防压塌基坑。

⑷、立杆要有专人指挥。立杆前现场负责人要向全体工作人员讲明分工、立杆方法、注意事项,详细说明指挥信号,并检查工作人员熟悉信号程度。⑸、立杆过程应统一指挥、统一信号,并消除施工现场有碍立杆的一切障碍物。

⑹、在居民区和交通道路上立电杆时,要加设警界线并设专人看守。

⑺、起立电杆前,应清理场地。主牵引地锚、电杆中心、杆顶、尾绳应在一条直线上。

⑻、起吊电杆时,当起立的电杆稍离地面时,起吊暂停,对各受力点进行检查,确认无问题后继续起吊。

⑼、电杆起立过程中,除指挥人员和指定人员外,其他人员一律撤出离电杆

高度的倍的距离以外。

⑽、电杆起立过程中,不准下坑找正,如要下坑,应暂停起立。工作人员必须站在起立电杆的两侧,并有专人监护。

⑾、在起立过程中,不准攀登电杆。当电杆起立60°后,应减缓速度,注意各侧拉绳,及时调正。

⑿、如使用吊车立杆时,钢丝绳套应吊在电杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。

⒀、已经起立的电杆,只有在杆基填土夯实、完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。

⒁、电杆立好后,立即进行调整找正工作。高杆采用经纬仪校正,低杆采用垂球校正。校好后,清理现场无用工具,将杆坑填土夯实。

3. 横担的安装(分横担与电杆的安装和绝缘子与横担的安装两部分)⑴、待上杆人员系好保险带后才能用吊绳往杆上吊运安装器具。

⑵、高空作业时,必须使用登高工具和安全用具,并系好保险带,保险带应系在电杆或牢固的构件上,不得系在电杆端头上。严防物体坠落,严禁上下抛掷工具和器材

⑶、用吊绳吊运安装器具的时候,杆上人员要加倍小心,精力集中,以防器件不慎滑落,掉下伤人。

⑷、在地面拉吊绳往杆上运器件的人员要注意其速度,不能忽快忽慢,并随时注意器件的位臵及偏斜方向,及时调正。在快拉到顶端的时候,要放慢速度,以免器件波动伤及杆上人员。

⑸、横担与电杆的安装部位,必须装有一块弧形垫铁,以防止横担倾斜。⑹、

在直线段内,每档电杆上的横担必须互相平行。

⑺、单横担的安装,根据电力的输送方向统一安装靠向。

⑻、绝缘子与横担之间尽可能垫入一层薄橡皮,以防固紧螺栓时压崩绝缘子,绝缘子不应倒装,应使裙边朝向下方。

⑼、螺栓应由上向下插入绝缘子中心孔,螺母要拧在横担下方,螺栓两端均需套以垫圈。

⑽、螺母要尽可能拧紧,但不要压碎绝缘子,切不可在螺栓尾端扳拧(即在绝缘子顶端),以防扳手打滑时击碎绝缘子。

⑾、起吊装有绝缘子的横担上杆时,要防止绝缘子碰撞电杆而被击碎。

4. 放线、紧线、打拉线(拉线应与导线同时进行安装)

⑴、放线、紧线工作,均应设专人统一指挥,有统一信号,紧线工具及设备应保持性能良好。

⑵、放线要有专人领线,并时刻注意信号。放线用的滑车要转动灵活。放线轴应有防止被拉跑的措施,并设专人看守。放线的中途也要设人照管,以防导线在地上擦伤。

⑶、放线、紧线遇有障碍时,工作人员应站在导线外侧,并发出信号,不得跨在导线上或站在导线角的内侧。

⑷、放线、紧线过程中,跨越架必须设专人看守,发现异常情况,应立即发出停止过线信号。

⑸、搭架用的绳索一般用麻绳和棕绳,但要防止导线磨断绳索。接近带电体部分,禁止使用铁丝绑扎。

⑹、在带电线路上搭跨架的操作人员应站在架子外侧。

⑺、跨越架与带电体最小距离不得低于1m。

⑻、待上杆人员系好保险带后才能开始用吊绳吊拉线上杆。

⑼、在地面拉吊绳的人员要掌握其速度,以免拉线飞弹伤人。

⑽、杆上人员要将拉线用线夹固定牢固,与拉线抱箍的连接要牢固可靠,以免滑落掉下伤人。

⑾、在收紧拉线的时候,不能过紧或过松,以免因此使电杆受力不均匀,存在倾斜隐患,更不可把电杆拉斜。

未述部分严格按照《煤矿安全规程》2009版和外线电工技术操作规程执行

7、路径复测分坑作业指导书

7、路径复测分坑作业指导 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

路径复测分坑作业指导书报审表 表号: DJS-A7-01 本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、承包单位各一份,项目监理部存一份

图木舒克市东城区(3.5平方公里)电网(电缆及设备采购安装)建设项目工程 路径复测分坑工程作业指导书 批准: 审核: 编制:

图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司

1、编制依据 1.1《35-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.2《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL50092-2004); 1.3图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司《质量保证手册》; 1.4施工图纸; 1.5设计交底; 1.6《分坑手册》。 2施工准备 2.1对测量工具的要求 施工测量前对用于测量的仪器、工具等进行精度校验,本工程只允许使用精度为2”的经纬仪,测量工器具必须有有效的鉴定证书,严禁不合格仪器及测量工具用于施工现场。 2.1.1 经纬仪 施工前应对经纬仪进行以下项目的检查: a)水准管和垂直竖轴的垂直度; b)视准轴和水平轴的垂直度; c)水平轴和竖直轴的垂直度; d)望远镜十字线及水准管竖盘游标水准管等; 对不符合技术要求的仪器应进行校正,即使是新出厂的精密仪器,在使用前也须进行检定校准后方可使用。 3路径复测

3.1路径复测的项目 3.1.1直线杆塔中心桩复测; 3.1.2转角杆塔中心桩复测; 3.1.3档距和高差的复测; 3.1.4基础断面的测量(包括基础各腿基面对中心桩的高差); 3.1.5被跨越物、地形凸起点、风偏危险点高差及水平距离的测量; 3.1.6已丢失的桩位补钉。 3.2直线杆塔中心桩复测 3.2.1直线杆塔中心桩复测,以直线桩为基准,用正倒镜分中法来复测,复测时以设计勘测钉立的两个相领的直线桩为基线,其横线路方向偏差不大于50mm,当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向相领杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%;高差偏差不超过正负0.5m。 3.2.2在直线塔复测过程中,如有暂时无法清除的障碍物,可采用矩形法或等腰三角形法,绕过障碍物进行复测; 3.2.3如果一个耐张段的塔位中心桩或方向桩丢失严重,应先进行补钉桩位,补钉桩时采用的方法:直线桩位采用正倒镜分中法或延长法,根据设计规定的档距及高差进行补钉。 3.3转角杆塔中心桩复测; 转角杆塔桩的复测是复查转角塔的角度值是否符合设计角度,用测回法测一个测回,测得的角度值与原设计的角度值之差不大于1分30秒则认为合格,如大于1分30秒应慎重复测,并会同设计究

电杆坑拉线坑基础开挖作业指导书

一、技术措施 1. 凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作 过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。 2. 凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高 空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。 3. 施工过程严格按照设计要求与图纸施工。 4. 整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟 悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。 5. 所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是 正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。 6. 安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。 7. 挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。 8. 在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、 型号相同、规格相同。 9. 架空线路最边上的导线,到建筑物的距离不小于7米。 10. 各种横担、瓷瓶、设备线夹等金具的安装必须符合架空线路安装手册的有关规定。 11. 施工中所使用的金具必须经过防锈处理,规格必须符合线路要求,不可勉强代用。 12. 挖坑前应先调查地下管道、电缆等地下设施情况。立杆及修理杆

坑时,应防止杆身滚动、倾斜,采用叉杆和拉绳时,拉绳和地面成 夹角应为45°左右。. 13. 横担必须装得水平,其倾斜度不得大于1%。 14. 拉线盘的埋设要充分考虑电杆的受力方向及地形的影响。 15. 根据不同杆型的需要,选择拉线的应用类型;根据环境条件,选择拉线的结构形式。 16.导线与绝缘子的贴靠方向规定是:对于直线部分,直线杆上的导线,必须贴靠同一方向;对于转角部分,转角杆上的导线,必须贴 靠在绝缘子外侧,使导线转角的拉力加在绝缘子上,不使绑线承受拉力。 17. 电杆起立所需的立杆用工具和器具,应根据电杆的尺寸、荷重和起吊过程中的最大受力进行选择。 18. 导线在运输和使用过程中,必须保证不打死弯,且不能损坏导线。 六、安全措施 1. 电杆、导线、工器具、瓷瓶、金具等的运输 ⑴、材料的运输指定专人进行清点,以免材料在运输过程中造成丢失、盗走等现象的发生。 ⑵、施工过程中如需起吊,使用吊装设备进行吊装作业时,必须严 格遵守国家关于起重吊装作业的规定,并指定专人现场统一负责指挥,起吊点和起吊工器具的选择必须经试验,保证其承受拉力大于所起吊重物重力的3倍以上。起吊中,重物下面严禁站人或通过。

复测分坑作业指导书

伊敏低压进户电缆改造工程复测作业指导书 编制单位:兴安盟恒昇电力工程有限公司 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

目录 1.工程概况 2.适用范围 3.作业任务 4.作业准备工作 5.施工工艺及技术要求 6.质量标准及检验要求 7.安全施工及文明施工 8.作业工艺流程图 9.施工记录 10.支持性文件 11.工器具配备表

1 适用范围 本作业指导书适用于送电线路的复测施工和各种常见类型基础分坑测定。 2 作业任务 复测施工的任务是核对设计部门提供的杆明细表、平断面图与现场是否相符,设计标桩是否丢失或移动,为基础施工做好准备,也为后续工程质量检查创造条件。 a:直线杆中心桩复测; b:转角杆中心桩复测; c:档距和标高的复测; d:丢桩补测; e:施工基面的开挖测量。 分坑的任务是根据设计图纸提供的基础类型和根开大小,测定出基础的各坑角桩与其塔位中心桩的相对位置。 a:各种直线杆的基础分坑; b:各种转角杆的基础分坑; c:拉线坑位的测定。 3.作业准备工作 在明确施工任务后,应首先向施工队提供下列技术资料,以便施工队组织学习,在施工中贯彻执行。 有关施工图纸。 施工区段的平断面图和塔位明细表。 技术交底: 在进行复测、分坑前,对参加施工作业的人员要进行技术交底,交底内容做记录并让参加人员签字。 技术交底的内容包括: 设计图纸,有关要求及说明。 与本工程有关的国家现行有关标准及规范。 本作业指导书。 工具准备 经纬仪

施工测量用的仪器必须经计量检定合格,并在使用前应进行检查。 经纬仪检查内容包括: a:照准部的旋转是否灵活,制动、微动螺旋是否有效,望远镜调焦是否正常,成像是否清晰,度盘刻划是否清楚等。 b:照准部水准管轴与竖轴是否垂直。 c:十字丝竖丝、视准轴是否垂直横轴。 d:横轴与竖轴间是否垂直。 e:竖盘指标线的位置是否正确。 施工测量用的经纬仪其最小读数不应大于1’。 水准仪 水准仪必须经计量检定合格,并应在使用前进行检查。 水准仪的检查包括: a:望远镜成像是否清晰,目镜物镜的调焦螺旋是否灵活,水平制动及微动螺旋是否有效,脚螺旋转动是否自如。 b:圆水准器轴是否平行于仪器竖轴。 c:十字横丝是否垂直于仪器竖轴。 d:水准管轴是否平行于视准轴。 三脚架 对施工使用三脚架有如下要求: 架头连接螺旋与仪器可靠连接,架头无松动。 架腿固紧螺旋有效制动架腿。 塔尺 施工使用的塔尺有如下要求: 刻度要清晰、准确 连接处无损坏或损坏程度不影响长度的稳定。 花杆:要求花杆要正直、尖端要在花杆中心。 钢卷尺:要经过计量检定,读数清晰。 对讲机:使用前充电并检测通话质量。

电力线路杆塔基础定位测量

电力线路杆塔基础定位测量 p杆塔基础是指电杆基础和拉线基础。杆塔基础定位测量就是测定电杆坑及拉线坑的中心位置。 2 利用“花杆、皮尺”进行定位测量的几何原理 (1)测定直线。利用“三点成一直线”的原理,可以判定第三根花杆的对应点是否在其它两根花杆对应点所成的直线上。 (2)测定直线的垂线。利用“线段的垂直平分线”的特性,测定通过直线上某点的该直线的垂线。如图1,要测定通过B桩的直线L1的垂线,可用皮尺在C桩的两侧量取等长的距离,得到A桩、C桩,再用皮尺在L1外测定一距A桩、C桩等距离的点D桩,这样,C、D桩所成直线即为L1直线的垂线。 (3)测定角平分线。利用“角平分线”的特性测定角平分线。如下图,要得到线路走径所成夹角∠AOB的分角线,可用皮尺在OA、OB上量取等距离的OC、OD,得到C、D桩,再用皮尺在∠AOB内测定一距C、D桩等距离的点得到E桩,O、E桩所成直线即为∠AOB的角平分线。(见图2) (4)测定60°角。利用“等边三角形三个内角均为60°”的特性,可以测定60°夹角。如图3,已知某个方向AB,要确定一个方向AC,使∠BAC 为60°,可先在AB上量得AD,然后再用皮尺确定E桩,要求AE=DE =AD,这样在等边三角形△ADE内,三个内角均为60°,A、E桩所标定的AC方向即和AB方向成60°夹角。 3 拉线的方向、对地夹角及拉线坑中心与杆塔中心间距离的计算 (1)人字拉线。人字拉线又叫防风拉线,应用于直线单杆,防止横线路方向外力(如风力)对线路的破坏。人字拉线的方向与导线横担的方向一致,对地夹角一般取60°。(2)交叉拉线。交叉拉线应用于带地线耐张双杆,无地线较高的耐张双杆,线路走向可带不超过5°的转角,也应用于较高的直线双杆。使用交叉拉线可有效提高杆塔的稳定性,交叉拉线的方向与导线横担的方向成60°角,拉线对地夹角取45°。(3)顶头拉线。顶头拉线应用于转角杆及一般高度无地线直线耐张杆,其作用是直接平衡导线对杆塔的拉力,因此顶头拉线的方向与对应导线拉力的方向正相反,拉线对地夹角取45°。(4)外角拉线。外角拉线应用于转角杆,增强杆塔的强度和稳固性。外角拉线的方向与横担的方向一致,在线路走径夹角(﹤180°)的外侧,拉线对地夹角取45°。(5)地线拉线。地线拉线应用于带地线的耐张、转角杆塔,作用是平衡地线对杆塔的拉力。因地线拉线是从导线间穿过,为确保地线拉线与导线间有足够的电气安全距离,地线拉线的方向必须与横担的方向垂直,且对地夹角取60°。(6)拉线坑中心与电杆坑中心间距离的计算(下文中均用L表示这一距离)。

电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书

云南xx公司xx供电局农村电网改造升级及无电地区2011年中央预算内项目 基础开挖作业指导书 xx电力工程有限责任公司 xx项目部 2011年x月

一、作业方法及工艺要求 1、施工准备 (1)工具准备:十字镐、铁鍬、钢钎、钢尺、坡度尺、运土工具。 (2)现场准备 1)根据施工图纸,核实复测时所确定的电杆坑和拉线坑桩位,并将现场的所有障碍物清除干净。 2)挖坑前必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确定位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应交代清楚,并加强监护。 2、工艺要求 (1)电杆坑开挖深度 (2)拉线坑开挖深度为 3、开挖方法 (1)土质为粘土、强风化砂页岩的采用人工开挖;一般粘性土可自上而下分层开挖;碎石类土先用钢钎等翻松,翻松的土层应清底和出土,然后逐步挖掘。 当基坑内出现部分是岩石,部分是粘土时,应将开挖基坑后的碎石回填在粘土层作垫层,以防地基受压时出现不均匀沉陷。 (2)无法开挖或无法开挖至规定深度的电杆坑、拉线坑,施工队长

需首先上报指挥部,项目经理等人进行核实后,上报监理,待监理批准后方能进行爆破作业。爆破过程中,首先用炸药作松动爆破后,再进行开挖。 1)土石方开挖前,施工队长须组织施工人员再次进行施工前的安全学习,使大家对安全施工重要性认识。 2)土石方工程重爆破作业时,要求施工人员使用深挖孔、少装药的松动爆破。规定每个孔的装药量不得大于2筒,严禁盲目使用浅挖孔、大药量的爆破方式。炸药和雷管必须由爆破员白天领用,炸药和雷管必须分别携带,并装在专用箱(袋)内,严禁装在衣袋内,运送人员之间的距离应大于15m。炸药和雷管不得任意转交他人。放炮时设警戒线;躲炮应避开爆破物的抛掷方向。特别注意:雷管一定要由爆破师傅装在身上,严禁交给其他作业人员携带。进行土石爆破人员,必须是经过培训,取得合格证的爆破工作进行操作,严禁无证作业。炸药、雷管、导火索等爆破物品由材料员统一管理,并作好台帐记录,做到出帐与入帐相符。 二、安全注意事项: (1)人工开挖注意事项: 1)在松软的土地挖坑,应有防止相应的措施,如加档板撑木等,禁止由下部掏挖土层。 2)进行石坑开挖时,应检查锤把、锤头及钢钎,用锤时人应站在扶钢钎人侧面,严禁站在对面,并不得带手套,扶杆人应戴安全帽,钎头有开花现象时,应更换修理。严禁继续使用。 3)挖坑时作业人员应注意清除上山坡侧的土石,防止滚石伤人。 4)在超过1.5米深的坑内工作时,抛土要注意防止土石回落。

线路复测分坑作业指导书

编号:Q\ 线路复测分坑作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 荆州供电公司输电中心 第 1 页共 11 页

1范围 本指导书适用于××供电公司线路复测作业。 本指导书内容不适用在雷雨、雪、大雾、酷暑、大风等恶劣天气下的作业指导。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本作业指导书,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本作业指导书。 电力设施保护条例及实施细则 1998年国务院发布 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL/T5092-1999 110KV-500KV架空送电线路设计技术规程 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 国家电网生技[2005]173号 110(66)KV-500KV架空输电线路检修规范 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) 3 修前准备 3.1准备工作安排 3.2 人员要求 第 2 页共 11 页 2

3.3 工器具 3.4 材料 第 3 页共8页

3.5 危险点分析 3.6 安全措施 3.7 作业分工 第 4 页共 11 页 4

4 作业程序 4.1 开工 4.2 作业内容及标准 第 5 页共8页

4.3 竣工 5记录 见附件。 6 验收总结 7 指导书执行情况评估 第 6 页共 11 页 6

电力线路拉线基本知识 (2)

拉线与安装 为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩和横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。 拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。 一、拉线的种类 架空配电线路中,根据拉线的用途和作用的不同,一般拉线有以下几种: 1、普通拉线 普通拉线就是我们常见的一般拉线,应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用是用来平衡固定性不平衡荷载,如图2-3-25所示。 图2-3-25 普通拉线

2、人字拉线 人字拉线,是由两普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆的两侧,用于直线杆防风时,垂直于线路方向;用于耐张杆时顺线路方向。线路直线耐张段较长时,一般每隔7-10基电杆作一个人字拉线。如图2-3-26所示。 图2-3-26 人字形拉线

3、十字拉线 十字拉线又称四方拉线,一般在耐张杆处装设,为了加强耐张杆的稳定性,安装顺线路人字形拉线和横线路人字形拉线,总称十字形拉线。 4、水平拉线 水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。高桩拉线是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。 图2-3-27 水平拉线图

5、弓形拉线 弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以看成是特殊形式的拉线。 图2-3-28 弓形拉线 6、 Y形拉线

线路复测作业指导书样本

1 施工范围 本作业指导书适用于新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程的线路复测及部分杆塔分坑。 2 工程概况 2.1工程名称、工程特点、工程规模: 2.1.1工程名称: 新疆五彩湾750kv变电站站外电源 2.1.2工程概况 2.1.2.本工程自五彩湾220KV站至新建750KV变电站站外电源, 电压等级35千伏。线路从220站向南出线, 跨高速公路铁路1次, 最终接入750千伏变电站站外电源。全线长约14.2km, 单回路架设。导线采用LGJ-95/30型钢芯铝绞线, 施工图设计包括送电线路的本体设计。 2.1.2.2本线路途径地貌单元较单一, 主要为山前冲洪积平原, 地表呈戈壁荒漠景观, 有植被发育。全线地势总体北高南低, 地表稍有起伏, 高程在1115m~1260m 之间。 根据现场踏勘调查, 探井及地质点揭示, 沿线地层岩性表面1米为黄土1米以下以沙砾层为主, 厚度 大于4. 0m (未揭穿)。.现将各地层分别描述如下: 角砾: .灰褐色、青灰色, 干燥~稍湿, 中密状态, 一般粒径为

7mm。15mm, 最大可见粒径约230mm, 骨架颗粒质量约占总重的50%以上。磨圆度较差, 多 呈次棱角形, 级配一般弘骨架颗粒交错排列, 大部分接触, 颗粒间中、粗砂充填, 充状态, 人工开挖较困难。 根据《110kV及以下架空送电线路勘测技术规程(DL/T‘5076- )》及以往工程经验, 此段地层的物理力学指标建议如下: 角砾 fak=300kPa Y=21kN/m3, ¢k =380 2.1.2.4跨越情况: 220kv线路一次, 35kv线路2次, 10kv线路2次, 公路一次, 通讯线3次, 铁路一次。跨越都较为频繁不利于施工。 2.1.3工程规模:本线路工程设计规模为7基自立式铁塔, 142基电杆的基础、杆塔、接地、防护工程及14.2公里的架线工程。 3 编制依据: 3.1《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工组织总设计》 3.2《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程塔明细表》 3.3《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程平断面定位图》 3.4《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工图总说明书》 3.5《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础明细表》 3.6《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础施工图》

分坑开挖基础施工作业指导书

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3作业前条件和准备 (1) 4作业程序和方法 (2) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6安全文明施工保护措施 (11) 7附表 (12)

1. 工程概况 本送电线路工程起点为220千伏天柱变35kV出线间隔出线,由北向南架设至潜山县经济开发区皖水路海南卫康药业有限公司35千伏开闭所西侧进线对应位置,电压等级为35千伏,导线选用150平方毫米钢芯铝绞线(33#-36#为LGJ-150/35,其余段均为 LGJ-150/25),1#-7#、44#-53#以及54#-56#架设一根地线,选用35平方毫米钢绞线(GJ-35),其余段不假设地线。线路路径全长约11.176公里(2*10.068+1.108),钢管杆段2*0.231+1.108公里,铁塔段2*9.837公里。 2. 编制依据: 《电力建设安全作业规程》DL 5009 1-92 《35KV以下线路工程质量检验及评定标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《35kV以下架空电力线路施工及规范》DL/T5161-10-2002 本工程各种相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备: 3.1 作业前应具备的条件: 3.1.1 35KV线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。 3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。 3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 3.2 作业人员配备:

拉线杆塔基础施工标准工艺

02010104 00 拉线杆塔基础施工标准工艺 02010104 01 拉线塔基础 浇筑及拉线 基础施工 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等 级≥42.5。 (2)细骨料宜采用中砂,当混凝土强度≤C25 时,含泥量≤5%(对有抗冻、抗渗或其他特殊 要求的,含泥量≤3.0%),泥块含量≤2.0%(对 有抗冻、抗渗或其他特殊要求的,含泥量≤ 1.0%):当混凝土强度≥C30时且≤C55时,含 泥量≤3%,泥块含量≤1%,;当混凝土强度≥ C60时,含泥量≤2%,泥块含量≤0.5%。 (3)粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度 ≤C25时,含泥量≤2%:(对有抗冻、抗渗或 其他特殊要求的,含泥量≤1.0%),泥块含量 ≤0.7% (对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的, 泥块含量≤0.5%);当混凝土强度≥C30时且 ≤C55时,含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%;当 混凝土强度≥C60时,含泥量≤0.5%,泥块含 量小于等于0.2%。 (4)宜采用饮用水或经检测合格的地表水、 地下水、再生水拌合及养护,不得使用海水。 (5)外加剂,掺和料:其品种及掺量,通过 试验确定。 (6)冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐 水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低 于42.5,浇制C15以上强度等级混凝土时,最 (1)基坑开挖前应做好对塔位中心桩 的保护措施,对于施工中不便于 保留的中心桩,应在基础外围设 置辅助桩,保留原始记录,基础 浇筑完成后,应及时恢复中心桩。 (2)基础放样时应核实边坡稳定控制 点在自然地面以下,并保证基础 埋深不小于设计值,基坑根据地 形、地质条件,优选挖掘机进行 机械开挖。 (3)基础模板支设要牢固。 (4)钢筋加工符合GB50204《混凝土 结构工程施工质量验收规范》要 求,钢筋2)钢筋加工符合 GB50204《混凝土结构工程施工 质量验收规范》要求,钢筋箍筋、 拉筋的末端应按设计要求做弯 钩,弯钩的弯折角度、弯折后平 直段长度应符合标准规定。钢筋 连接符合JGJ18《钢筋焊接及验收 规程》和JGJ107《钢筋机械连接 技术规程》要求,在同一连接区 段内的接头错开布置,接头数量 不得超过50%。钢筋绑扎牢固、 020*******-T1 拉线塔基础浇筑 成品(一) 020*******-T2 拉线塔基础浇筑 成品(二)

01-7500kV乌-吐-哈输电线路工程复测作业指导书

1 工程概况 1.1.1 工程名称、工程概况和施工范围 1.1.1.1工程名称:750kV乌鲁木齐北-吐鲁番-哈密输电线路工程Ⅷ标段。 1.1.1.2工程概况 本线路地形较为平坦,主要以戈壁、盐渍地为主并加部分丘陵,其中平地12.34%;丘陵地段为87.66%;全线转角1次,跨越4次。双回线路由柯柯亚站至攀峰工业区,线路Ⅱ回向东北方向5.641km有一基转角塔2178转角0°37′,期间跨10kV善勒电力线及三级以下柏油路各2处,线路Ⅰ回1191#-1192#跨越10kV 善勒线(106-107),线路Ⅱ回2192-2193跨越10kV善-勒线(107#-108#)。沿线地貌以山前冲洪积平原为主,局部发育有较浅的河流冲沟等,地形地貌条件简单,土质成分主要为砂夹卵石。Ⅰ回线路从桩号1166#-1254#,Ⅱ回线路从桩号2I66#-2254#,含1166#、2166#,不含1254#、2254#。Ⅰ回线路长度40.543km,Ⅱ回线路长度41.118km,该标段线路总长81.661 km,其中铁塔共计175基,其中Ⅰ回共87基,直线塔81基、耐张塔6基。Ⅱ回共88基,直线塔82基、耐张塔6基。沿线基本无道路,需要修筑简易施工道路。 1.1.1.3施工范围:750kV乌鲁木齐北-吐鲁番-哈密输电工程第Ⅷ标段线路复测,标段号为I回1166#-1254#输电线路工程、II回2166#-2254#输电线路工程。 1.1.2 主要工程量 序号分段情况施工队施工段长度(公里)基数 1 1166#-1198# 2166#-2198# 一队31.0 66 2 1199#-1220# 2199#-2220# 二队19.7 44 3 1221#-1253# 2221#-2253# 三队30.9 65 1.1.3 工程特点 本标段线路基本为戈壁,虽然交通无阻碍,但大多数运输段仍需要进行道路修整。同时转角塔很少,全线转角一次,便于线路复测作业。线路空旷开阔,设计

电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算

电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算 中国电力网 2008年4月2日11:03 来源:点击直达中国电力社区 黎颖峰 拉线杆塔是靠拉线稳定的,拉线杆塔的拉线布置有多种方式,常见的有单杆四方拉线、双杆“X”拉线及转角杆顺线拉线等。在地势较为平坦的地区,电杆拉线坑的位置很好确定,拉线长度的计算也比较简单。而在山区线路,由于地势起伏存在高差,拉线坑的位置需要根据地形条件顺延或缩短,定位时比较困难,拉线长度的计算也不易掌握。在二期农网建设中,博白县江宁至那林35 kV送变电工程在山区兴建,地形比较复杂,在线路的施工定位及拉线长度的计算中,总结了一些经验和方法。 在施工测定中所需仪器为DJ2经纬仪、塔尺、皮尺、直角尺、标杆等。 1 单杆四方拉线 单杆四方拉线坑位的测定及拉线长度的计算分两种情况:平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算;倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算。 平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算如图1所示,比较简单,根据设计图纸所提供的拉线悬挂点高度H;基础有效埋深h和拉线对杆身的垂直夹角,则按下式计算拉线坑中心M和拉棒露出地面点N到杆塔中心桩O的距离,分别为d和d0。 计算公式为

d = (H + h)tgα + e d0 = Htgα + e 式中 H——拉线悬挂点到施工基面的高度,mm; e——拉线挂点到杆塔中心的距离,mm; α——拉线与杆塔的垂直夹角,一般为30°或45°。 测定方法:将经纬仪安置在杆塔中心桩上,对中整平,水平调零后,向左或向右旋转θ角(θ角的大小为设计图纸规定的拉线方向与线路中心线的水平夹角,一般为30°或45°),并在坑口外侧钉好拉线方向桩,以作为安装基础时找正之用。然后按拉线坑口中心和拉棒露出地面点到杆坑中心桩的距离(如图1所示,分别为d、d0),分别制定出拉线坑位中心桩M和拉棒露出地面桩N。然后利用MN连线,用塔尺、直角尺、皮尺、标杆等工具,勾划出坑口轮廓线。同理再测定出其它三个拉线的坑位,拉线坑开挖时可根据土质的实际情况确定操作裕度。 拉线长度的计算:根据GB 50173-92《35 kV及以下架空电力线路施工及验收规范》规定,拉棒露出地面的长度一般为500~700 mm,而钢绞线线夹处露出的尾线长度为300~500 mm,所以,拉线的长度为拉线悬挂点到拉线露出地面点的长度并加上常数C,C一般为500 mm,具体情况可根据设计图纸而定。所以,拉线长度L的计算公式为 L = (H/cosα) + C 或 L = (H2 + d20)1/2 + C 倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算:在山坡或有高差的地形上进行拉线坑测定时,为了保持拉线对杆身夹角不变,拉线的拉力达到设计要求,拉线坑需要根据坡度大小进行移位,测量时采用正弦定律测量法。此方法属于试凑法。由于拉线坑地面与杆塔施工基面有一定的高差,在计算拉线坑中心及拉棒露出地面点到杆塔中心之间的斜距时采用正弦定律 r = 180° - α - (90° ± θ) 则 d = (H + h+e/tgα) sinα/sin(90° - α ± θ) d0 = (H + e/tgα) sinα/sin(90° - α ± θ) 式中θ——杆塔桩到拉线坑地面的仰角或俯角,拉线坑高于杆坑时取“-”,拉线坑低于杆坑时取“+”。 根据上述公式,H、h、e均为设计规定值,仅θ与d(d0)是函数关系,所以根据不同杆塔型式和基础埋深,预先计算出θ值与d(d0)值对照表。其值每隔1°计算一次,测量时测出θ后即可得出d(d0),并可以根据θ的大小准确计算出拉线长度L。 测量方法:如图2所示,将经纬仪安置在杆塔桩C点上,对中整平后,按设计图纸要求,将

送电线路复测分坑作业指导书

送电线路复测分坑作业指导书 送电线路复测分坑作业指导书 1、范围 本作业指导书适用于公司范围内35KV—220KV送电线路工程的测量工作。 本作业指导书与设计图纸或部、省、局有关规定相抵触时,按设计或有关规定为准。 2、规范性引用文件 《110KV—500KV架线电力线路施工及验收规范》GBJ233—90 《35KV—220KV架空送电线路测量技术规程》DL/T 5146--2001 3、一般规定 3.1施工测量所使用的经纬仪其最小读数不应大于1’。 3.2 测量用的仪器和量具必须经检验合格并贴有标签的方可使用,在使用前必须进行检查,误差超过标准时应加以校正。 3.3 雨天不宜进行复测分坑作业。 4、作业技术要求 4.1施工复测 4.1.1 施工测量前应对照设计图纸上的设计杆位中心桩和线路路径、交叉跨越以及危险断面进行复测,其内容和方法要求如下: 4.1.2 以设计勘测标定的两个相邻直线杆桩为基准用正倒镜中分法检查塔位中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩找正;若有误差,其横线路方向偏差不大于50mm。 4.1.3 当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%。 4.1.4 转角桩的转角度数用方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″。 4.1.5 施工测量时应对下列几处地形标高进行重点复核。 4.1. 5.1 地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 4.1. 5.2 杆塔位间危险被跨越物的标高。 4.1. 5.3 相邻杆塔位的相对标高。复核值与设计值比,偏差不应超过0.5m,超过时应由设计单位查明原因予以纠正。 4.1. 5.4 对丟失的直线杆塔中心桩,可用正倒镜中分法补桩。丟失转角桩的补测方法可按下图一所示进行,将仪器架于F2点,对准F1,(F1,F2点为线路直线方向),用正倒镜中分法定出A,B两点,再将仪器架于G1点,对准G2点,(G1、G2点为另一线路直线方向)用正倒镜中分法定出C,D两点,AB,CD两线交点E即为转角中心桩。 4.1.2.5 复测时应注意,F1F2(G1G2)之间的距离应是AB(CD)之间距离的3倍及以上。 4.1. 5.6施工复测时,应根据塔位中心桩的位置钉出加桩,作为施工及质量检查的辅助桩。施工中保留不住的杆塔位中心桩必须对其钉立的辅助桩位置作记录,以便恢复该中心桩。 分坑测量 4.2.1 施工基面测量 4.2.1.1 施工基面是设计给定自杆塔中心桩地面处为准的垂直降低或升高的一段距离, 施工基面是基坑深度测算的标准起始面。 4.2.1.2 施工基面测量如下图二所示,首先将仪器架在杆塔中心桩,对准顺线路方向(转角杆为转角方向)引出两个顺幅桩,然后仪器转90°度引出两个横幅桩。再根据设计给定的基面高度(一)及尺寸确定开挖范围,施工基面开挖完毕后,根据引出的辅助桩恢复中心桩。 开挖尺寸(长)为:根开+ (坑A + 坑B)宽+ 开挖操作面 4.2.2 单杆分坑测量

测量分坑作业指导书

测量分坑作业指导书 一、施工方法及要求: 1、施工准备: (1)、技术准备:熟悉设计施工图纸,根据地形制定复测方案。计算杆塔分坑的必要数据等。 (2)、人员组织准备:根据线路的长短,测量的难度、测量工作量的大小,确定跑前后视人数,测量工人数,负责测量的人员应有测量操作证,测量工作应由专人负责,跑前后视的人应有一定的测量知识和实际施工经验。 (3)、施工器具准备:经纬仪、对讲机、木桩、油漆、毛笔、钢卷尺、小锤、塔尺、花杆等。 2、施工测量: 负责测量的人员应有测量操作证,并由专职质检员对操作证进行检查,以确保测量质量符合设计要求。 ⑴ 线路测量 ①由项目部工程技术部统一组织人员进行线路测量,各施工队配合,使用经检测合格的经纬仪进行线路复测。 ②校核线路方向、档距、局部断面、交叉跨越。测量结果记录备案,发现问题及时与监理工程师联系解决。 ③施工队在基础工序之前由施工队再对该施工段进行一次线路复测,线路复测结果符合规范要求,方可进入基础工序。 ④线路测量由业务熟练的专业人员进行操作,采用对讲机通讯方式进行现场联系。当线路不通视或丢失杆塔位中心桩时,采用内分法、外分法或交会法并多测回进行补桩,对数据进行严格仔细的计算、验算,确保校核、补钉准确,保证设计中心桩间相对偏差的准确。 ⑤测量人员应该注意人身安全及森林防火。 ⑵ 基础分坑 ① 正方形基础分坑

对正方形基础,以塔位中心桩及顺线路辅桩为基准分坑,将经纬仪架设在线

路中心桩上,以顺线路辅桩为 0万向,顺时针转动45度,在此万向上用钢卷尺 从中心桩量取 0.707 X(A-B)与0.707 X(A+B),(式中A 为基础根开,B 为坑口尺 寸)分出1,2两点,后以1为0点,将钢尺上2B 位置放在2点上,手握钢尺 上B 位,将钢尺拉直,从而得到3点,同理得到4点。如此依次分完4个坑。 图7-1 正方形基础分坑示意图 图7-2 转角基础分坑示意图 ③ 双杆分坑 a. 用细铅丝将线路垂直方 向 的两边副桩,与中心桩的圆钉 连接 成一线。 b. 从中心桩圆钉中心向两 边 各量出L/2,即为坑中心。L 为双杆 根开。 c. 从中心桩圆钉向两边各 量出(L-a )/2 与(L+a)/2,即得 A 、 B 、 C 、四点。 d. 将A 、B 、C 、D 四点以 两只单杆坑看待,用上面单杆分坑方法即行双杆基坑 e. 马槽方向应配合立杆需要而定,可以向前或向后 图7-3 双杆基础分坑示意图 垂直副柱 D

作业指导书(分坑复测)1

一、路径复测 施工测量前,必须对所有的仪器和测量用量进行全面检查和核对,并熟悉有关图纸和说明。为保证工程质量,必须由持有操作证的测工对所有桩位进行测量。 (一)在路径复测过程中,当发现有下列情况时,应查明原因并予以纠正: (1)以设计钉立的两个相邻直线桩为基准,顺线路方向偏差大于50㎜时; (2)当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%; (3)转角的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1度30分。 (二)施工测量时,应对下列几处地形标高进行重点复测: (1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高; (2)杆塔间被跨越物的标高; (3)相邻杆塔位的相对标高,复测与设计值比偏差不应超过0.5M,超过应上报设计单位查明原因予以纠正。 施工测量时,应根据杆塔位的中心桩位置订出必要的辅助桩,作为施工及质量检查的依据,应尽量保留杆塔位的中心桩,施工时留不住的杆塔位中心桩,心须对其定点的辅助桩位置作记录,以便恢复该

中心桩。 各塔位的各腿地形高差也应复测,与设计不符的应通知技术部门和设计单位,以便复核接腿的长度和基础配置等。 (三)杆塔位中心桩移桩的测量精度应符合下列规定: (1)当采用钢卷尺直线量距时,两次测量之差不得超过量距的1%; (2)当采用测距法测距时,再次测量之差不得超过量距的5%; (3)当采用方向法测量角度时,两测回测角度之差不得超过1度30分。 全线路径复测过程必须填写记录和关键工序把关卡,关键工序把关卡应带到施工现场填写。填写必须认真,谁操作谁填写,作为施工检查资料。 二、杆塔定位与分坑 1、杆塔定位的工具与资料 经纬仪 1台标杆 2支 木桩若干大木锤或8磅铁锤 2只圆钉(1.5寸)若干钢尺(30―50m) 1盘指挥旗 2面小旗若干 望远镜 1架细铅丝(22#)若干红漆 1桶毛笔若干 杆塔明细表杆塔一览图 杆塔定位图线路走向图

复测,分坑作业指导书

作业指导书 复测、分坑 ***************公司 ************项目经理部 编制:执行:

审批页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1总则 1.1为了在架空电力线路工程复测、分坑施工中不断提高技术水平和工作效率,确保施工质量,编制本作业指导书。 1.2进行线路复测、分坑施工时,除应遵守本作业指导书外,还应遵守国家现行有关标准、规范和设计图纸的规定。 2适用范围 本作业指导书适用于陈旗国华风电场110kV线路接入系统工程的复测施工、基础分坑测定。 3作业任务 3.1复测施工的任务是核对设计部门提供的杆塔明细表、平断面图与现场是否相符,设计标桩是否丢失或移动,为基础施工做好准备,也为后续工程质量检查创造条件。a:直线杆塔中心桩复测; b:转角杆塔中心桩复测; c:档距和标高的复测; d:被跨越物和风偏距离 e:塔基平端面复测 f:丢桩补测; g:施工基面的开挖测量。 3.2分坑的任务是根据设计图纸提供的基础类型和根开大小,测定出基础的各坑角桩与其塔位中心桩的相对位置。 a:各种直线杆塔的基础分坑; b:各种转角杆塔的基础分坑; 4.作业准备工作 4.1在明确施工任务后,应首先向施工队提供下列技术资料。 4.1.1有关施工图纸。 4.1.2施工区段的平断面图和塔位明细表。 4.2 技术交底: 4.2.1在进行复测、分坑前,对参加施工作业的人员要进行技术交底,交底内容做记录并让参加人员签字。 4.2.2技术交底的内容包括: 4.2.2.1设计图纸,有关要求及说明。 4.2.2.2与本工程有关的国家现行有关标准及规范。

4.2.2.3本作业指导书。 4.3工具准备 4.3.1全站仪 4.3.1.1施工测量用的仪器必须经计量检定合格,并在使用前应进行检查。 4.3.1.2全站仪检查内容包括: a:照准部的旋转是否灵活,制动、微动螺旋是否有效,望远镜调焦是否正常,成像是否清晰,度盘刻划是否清楚等。 b:照准部水准管轴与竖轴是否垂直。 c:十字丝竖丝、视准轴是否垂直横轴。 d:横轴与竖轴间是否垂直。 e:竖盘指标线的位置是否正确。 4.3.1.3施工测量用的全站仪其最小读数不应大于1’。 4.3.2水准仪 4.3.2.1水准仪必须经计量检定合格,并应在使用前进行检查。 4.3.2.2水准仪的检查包括: a:望远镜成像是否清晰,目镜物镜的调焦螺旋是否灵活,水平制动及微动螺旋是否有效,脚螺旋转动是否自如。 b:圆水准器轴是否平行于仪器竖轴。 c:十字横丝是否垂直于仪器竖轴。 d:水准管轴是否平行于视准轴。 4.3.3三脚架 对施工使用三脚架有如下要求: 4.3.3.1架头连接螺旋与仪器可靠连接,架头无松动。 4.3.3.2架腿固紧螺旋有效制动架腿。 4.3.4塔尺 施工使用的塔尺有如下要求: 4.3.4.1刻度要清晰、准确 4.3.4.2连接处无损坏或损坏程度不影响长度的稳定。

电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电杆坑、拉线坑基础开挖作业指 导书(通用版)

电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、技术措施 1.凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。 2.凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。 3.施工过程严格按照设计要求与图纸施工。 4.整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。 5.所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。 6.安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。 7.挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。 8.在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、

复测分坑作业指导书

亭子口~达州500kV送电线路新建工程4标段 复测分坑作业指导书 四川电力建设公司 亭子口~达州500kV送电线路新建工程4标段施工项目部 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、适用范围 (2) 四、工程概述 (2) 五、特别注意事项 (3) 1、《铁塔及基础配置表》中有关名词说明如下: (3) 2、注意事项 (3) 3、线路方向 (4) 六、线路复测作业方法及要求 (5) 1、作业方式: (5) 2. 作业准备工作 (5) 3、作业任务与要求: (6) 七、分坑作业方法及要求 (7) 1、作业方式: (7) 2、在进行分坑之前,要求各施工队具备下列条件之后,方可进行: (7) 3、作业任务与要求: (7) 4、分坑方法 (10) 八、施工测量所用仪器、工器具清单 (15) 九、安全注意事项及文明施工和环境要求 (15) 十、质量要求 (15) 附表:复测分坑常见危险点和预防措施 (16)

一、编制依据 ◎《110kV-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005) ◎《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) ◎《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ◎《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) ◎《利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(国家电网基建安全[2007]25号) ◎《强化输变电工程过程质量数码照片采集与管理的工作要求》([2010]322号) ◎《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网期基建质量[2010]19号) ◎关于应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的通知(基建质量〔2010〕100号)◎《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004) 二、编制目的 为了保证本标段工程质量,指导现场基坑安全施工和符合质量工艺要求,并保证在安全的前提高基坑开挖的效率,特制定本复测分坑作业指导书。

送电线路复测分坑作业指导书 - 制度大全

送电线路复测分坑作业指导书-制度大全 送电线路复测分坑作业指导书之相关制度和职责,送电线路复测分坑作业指导书1、范围本作业指导书适用于公司范围内35KV―220KV送电线路工程的测量工作。本作业指导书与设计图纸或部、省、局有关规定相抵触时,按设计或有关规定为准。... 送电线路复测分坑作业指导书 1、范围 本作业指导书适用于公司范围内35KV―220KV送电线路工程的测量工作。 本作业指导书与设计图纸或部、省、局有关规定相抵触时,按设计或有关规定为准。 2、规范性引用文件 《110KV―500KV架线电力线路施工及验收规范》GBJ233―90 《35KV―220KV架空送电线路测量技术规程》DL/T 5146--2001 3、一般规定 3.1施工测量所使用的经纬仪其最小读数不应大于1'。 3.2 测量用的仪器和量具必须经检验合格并贴有标签的方可使用,在使用前必须进行检查,误差超过标准时应加以校正。 3.3 雨天不宜进行复测分坑作业。 4、作业技术要求 4.1施工复测 4.1.1 施工测量前应对照设计图纸上的设计杆位中心桩和线路路径、交叉跨越以及危险断面进行复测,其内容和方法要求如下: 4.1.2 以设计勘测标定的两个相邻直线杆桩为基准用正倒镜中分法检查塔位中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩找正;若有误差,其横线路方向偏差不大于50mm。 4.1.3 当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%。 4.1.4 转角桩的转角度数用方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″。 4.1.5 施工测量时应对下列几处地形标高进行重点复核。 4.1. 5.1 地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 4.1. 5.2 杆塔位间危险被跨越物的标高。 4.1. 5.3 相邻杆塔位的相对标高。复核值与设计值比,偏差不应超过0.5m,超过时应由设计单位查明原因予以纠正。 4.1. 5.4 对产假规定部门职责管理职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

相关文档
相关文档 最新文档