第一章

5、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求?

工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。

规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5%

电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。

6、衡量电能质量的两个基本参数?电压质量包括哪些方面要求?

电压和频率。电压的偏差、波动、波形及三相的对称性。

8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%?

电力线路允许偏差一般为+5%,即整个线路允许有10% 的电压损耗,为了维持线路的平均电压在额定值。

15、工厂供电系统的供电电压如何让选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择?

主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。

高压配电主取决于高压用电设备的电压、容量、数量等。低压配电一般采用220V/380V。

16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?

中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。

非直接接地系统单相短路特点:允许短时继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出警报信号。

直接接地系统单相短路特点:保护装置应动作于跳闸,切除断路故障,使系统的其他部分恢复正常运行。

第二章

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。

三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?

最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

年度最大负荷max

P:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30

年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能W t除以时间t的值。

负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。

4、什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义?

通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。

计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。

计算负荷是供电设计计算的基本依据,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。

第三章

2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?

短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。

5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I∞?

短路后经半个周期,ik达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。

短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip的有效值。

短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。

第四章

2、我国6~10kV的配电变压器常用Yyn0和Dyn11两种联结组。在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用后者。

4、电力变压器并列运行必须满足哪些条件?

(1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。

(2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。

(3)变压器的连接组别必须相同。

(4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。

5、电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么必须接地?

功能:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。

电流互感器二次侧开路后果:磁通剧增铁芯过热并产生剩磁,还会感应出危险的高电压。

防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备安全。

8、熔断器的主要功能是对电路和设备进行短路保护。灭弧能力强,能快速切断短路电流的是“限流”熔断器,跌开式熔断器属于“非限流”熔断器。

11、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护?

功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

12、高压断路器有哪些功能?少油断路器中的油与多油断路器中的油各有哪些功能?为什么油断路器不适合频繁操作,而真空断路器和六氟化硫断路器可以?

功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

多油断路器的油可以作为灭弧介质还可作为相对地、相与相之间的绝缘介质。少油断路器的油只作灭弧介质。

油断路器频繁操作产生电弧使油分解出碳,油中含碳量增高会降低油的绝缘和灭弧功能,而真空断路器和六氟化硫断路器不会产生碳。

13、低压断路器有哪些功能?

能带负荷通断电路,能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。

15、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合?

对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。

主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中,装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。

计算题

2、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。

解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。

每台容量T

N

S

? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且T

N

S

?≥680kV·A,

初步确定每台主变压器容量为800kV·A。

第五章

3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么?

条件:发热条件,电压损耗条件,经济电流密度,机械强度。

动力线路:先按照发热条件,再校验其电压损耗和机械强度。

照明线路:先按允许电压损耗,再校验其发热条件和机械强度。

4、三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各如何选择?PE线:要考虑三相系统中发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。

PEN线:除满足上述,还应满足中性线允许载流量不小于三相系统的最大不平衡电流,取N线和PE线中的最大截面。

第七章

1、什么是二次回路?包括哪些部分?

二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种?

二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。

常用的直流操作电源有以下几种:

(一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。

(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。

第八章

3、什么叫接闪器?

接闪器:专门用来接受直接雷击的金属物体。有避雷针、避雷线、避雷网。