(四)实木复合地板楼地面
1、施工准备
(1)技术准备
基层应己按设计要求施工并验收合格;
(2)材料要求
1)实木复合地板:加工的成品面层图案和颜色应符合设计要求,图案清晰,颜色、尺寸一致,板面无翘曲,并采用具有商品检验合格证的产品,其技术等级及质量要求均应符合国家现行行业标准规定。在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干,至少得有三天至一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到现场房间的小气候。晾的方法是:先把包装全部拆开,然后把拆开的实木复合地板用井字型叠起来,高度不宜超过1米。
2)踢脚板:宽度、厚度、含水率均应符合设计要求,花纹和颜色应力求与面层地板相同。
3)其他材料:泡沫衬垫、钉子等。
4)所用材料应符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010(2013年版)的规定。
(3)主要机具设备
电锯、手刨、角度锯、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、刷子、钢丝刷等。
(4)作业条件
1)加工定货的成品、半成品材料已进场,并经检验符合设计图纸及相关规范要求。
2)楼地面基层施工已完,其表面平整度应满足规范规定。
3)地板工程应待其上下水试水及试压合格后安排施工,不宜在潮湿的室内进行,防止因地面潮湿导致地板变形。
4)门窗玻璃应提前装好。
5)地板条使用前应认真挑选,将有色差、劈裂、腐朽、弯曲等板材及加工尺寸不合格的挑出。
6)地板应先试拼,找方。
7)弹好+500mm水平线。
2、施工工艺
(1)工艺流程
基层处理→检验地板质量→技术交底→弹线→铺设隔音层、防潮层→铺设夹板层→铺木地板→踢脚板安装
(2)操作工艺
1)基层处理:检查地面平整度、标高及含水率,如有偏差应进行处理并合格后方可进行下道工序施工。
2)弹线:实木复合木地板一般采用长条铺设,所以在铺设前应将地面四周弹出垂直线,作为铺板的基准线,基准线距墙边8-10mm。
3)铺隔音层、防潮层:按铺设长度裁切成块,比地面略短10-20mm,留做伸缩缝。底垫拼缝采用对接(不能搭接),留出2mm伸缩缝。
4)铺设夹板层:夹板错缝满铺地面。
5)试铺:将地板条铺成与窗外光线平行铺设。排与排之间的长边接缝必须保持一条直线和。地板块间的短接头相互错开至少200mm。
6)刷胶、铺板:第一排地板只需在短头结尾处的凸榫上部涂布足量的胶,轻轻使地板块榫槽到位,结合严密即可,第二排地板块需在短边和长边凹榫内涂胶,与第一排地板块的凸榫粘结,用小锤隔着垫木向里轻轻敲打,使二块板结合严密、平整,不留缝隙。板面余胶,用湿布及时清擦干净,保证板面没胶痕。每铺完一排板,应拉线和用方尺进行检查,以保证铺板平直。地板与墙面相接处,留出80-100mm缝隙,用木楔子背紧,地板块粘结后24小时内不要上人,待胶干透后木楔子取出。
7)踢脚板安装:
踢脚应为提前在靠墙的一面开成槽的成品,并每隔1米钻直径6mm的通风孔,在墙上应每隔750mm砌入防腐木砖,在防腐木砖外面钉防腐木块,再把踢脚板用明钉牢在防腐木块上,钉帽砸扁冲入木板内。踢脚板板面要垂直,上口呈水平线,盖住缝隙。
3、质量标准
(1)主控项目
1)实木复合地板所采用的材料其技术等级和质量要求应符合设计要求。观察检查和检查产品材质证明文件及检测报告。
2)面层铺设应牢固。观察、脚踩检查。
(2)一般项目
1)实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求。图案清晰,颜色一致,板面无翘曲。观察、用2米靠尺和楔尺检查。
2)面层的接头应错开、缝隙严密、表面清洁。观察检查。
3)踢脚线表面应光滑,缝隙严密,高度一致。观察和钢尺检查。
4)允许偏差项目:
①板面缝隙宽度:0.5mm,用钢尺检查;
②表面平整度:2mm,用2米靠尺和塞尺检查;
③踢脚线上口平直:3mm,拉5米线,不足5米拉通线和用钢尺检查;
④板面拼缝平直:3mm,拉5米线,不足5米拉通线和用钢尺检查;
⑤相邻板材高差:0.5mm,用钢尺和塞尺检查;
⑥踢脚线与面层接缝:1mm,楔形塞尺检查。
4、成品保护
1)地板材料应码放整齐,使用时轻拿轻放,不可以乱扔乱堆,以免损坏棱角。
2)铺地板时,不应损坏墙面已完成品。
3)地板上作业应穿软底鞋,且不得在地面上敲打,防止损坏面层。
4)地板施工应保证施工环境温度、湿度。施工完毕应及时覆盖塑料薄膜,防止开裂及变形。
5)地在打眼时应注意预埋管线位置,以免破坏。
6)设专人看管,做好地板板面成品保护。