弱电系统深化方案

****项目

智能化系统

深化设计方案

单位名称:****************************公司编制人:

审核人:

编制日期:

目录

****项目 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

智能化系统 (1)

深化设计方案 (1)

1、工程概述 (4)

1)工程概况 (4)

2)设计标准及依据 (4)

3)系统结构 (4)

2、视频监控系统 (5)

1)设备选型 (5)

2)系统组成 (5)

3)系统工作原理 (6)

4)主要设备技术性能参数 (6)

3.机房监控系统 (9)

1)系统架构 (9)

2)监控中心设计 (9)

3)现场监控单元设计 (10)

4)系统基本功能介绍 (10)

5)本系统实现功能 (13)

6)现场监控单元的功能 (14)

7)监控中心功能 (14)

8)主要设备介绍 (16)

4、门禁系统: (20)

1)系统概述 (20)

2)系统需求分析 (20)

3)系统设计依据 (20)

4)系统设计原则 (21)

5)系统及设备选型 (21)

6)门禁系统介绍 (22)

7)系统管理模式及控制设计说明 (22)

8)系统读卡器配置设计说明 (22)

9)系统电锁配置设计说明 (22)

10)SNT690门禁系统的组成及控制原理 (22)

11)SNT690门禁系统的组成及通信结构 (24)

12)SNT690门禁系统的联网方式 (24)

13)SNT690门禁系统容量 (25)

14)SNT690门禁系统软件功能 (25)

15)门禁功能实现 (25)

16)在线巡更功能实现 (26)

17)考勤功能实现 (26)

18)系统集成以及联动控制实现 (26)

19)SNT690门禁系统软件介绍 (27)

20)系统管理软件特性 (27)

21)系统管理软件应用功能介绍 (27)

22)软件界面介绍 (28)

23)门禁系统主要设备参数 (33)

5、综合布线系统 (36)

1)设计概述 (36)

2)需求分析 (36)

3)设计原则 (36)

4)设计依据 (37)

5)设计要点 (38)

6)方案设计 (38)

6、电话语音系统 (48)

1)系统建设原则 (48)

2)系统设计说明 (48)

3)系统原理架构说明 (50)

4)控制服务器介绍及冗余设计 (51)

5)服务器与网关的连接冗余 (52)

6)G650媒体网关介绍及冗余 (54)

7)IP电话关守冗余设计 (55)

8)安全性设计 (56)

9)主要产品说明 (66)

7、网络系统 (82)

1)用户需求 (82)

2)系统设计 (82)

3)系统结构图 (83)

4)主要设备性能参数 (83)

5)Quidway? S5700系列全千兆企业网交换机 (87)

6)组网应用 (92)

8、机房装修 (95)

1、工程概述

1)工程概况

本工程位于坪山新区聚龙山片区,建筑面积10万平方米。我司施工范围内的弱电工程包括为:综合布线系统、门禁系统、视频监控系统、语音交换机系统和网络交换机系统以及机房环境监控系统。

2)设计标准及依据

本工程智能化系统工程,依据项目招标文件及用户需要书等相关要求进行设计,并遵循国家相关行业技术标准及规范进行设计,相关规范如下:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)

《电气装置安装施工及验收规范》GB50254-59-96;

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-94)

《安全防范工程行业标准》(GA/T70-94)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《计算机信息系统防雷保安器》(GA173-1998)

《商业建筑综合布线标准》(EIA/TIA-568B)

《通信布线系统信息技术欧洲标准》(EN50173)

《中国金融集成电路(IC)卡应用规范》

《出入口控制系统技术要求》GA/T367-2001

3)系统结构

本工程智能化系统工程解决方案,是针对本项目的实际情况,我公司结合多年设计经验,选择国内经济实用解决方案及产品。各个系统结构如下:

2、视频监控系统

1)设备选型

为保证本工程视频监控系统的可靠性,在整个视频监控产品的选择上,宜选用国际知名公司的产品。我们充分考虑到目前系统的主流产品和现场环境的实际要求进行选择,结合我们以往的工程经验,通过广泛的比较、论证,特向用户推荐国际著名品牌韩国LG的摄像机、监视器,国内一流品牌浙江大华的硬盘录像机,微耐特VNT-M2000L的矩阵。

前端设备

闭路监控系统前端设备主要包括:摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等。合理选择这些设备,对提高电视监控系统图像质量颇为重要。根据不同的使用场合,选用不同类型的摄像机。

本方案监控点的设计原则为:本次监控点仅对1号厂房、2号厂房、食堂及单身宿舍内部布设摄像机,工厂四周及外围暂时不包含在内

摄像机的参数要求

摄像机的分辨率达到:彩色模式不小于540线/黑白模式不小于570线,实现高清晰的图像。

摄像机的最低照度达到:彩色模式不大于0.1Lux/黑白模式不大于0.001Lux,摄像机的灵敏度应能适应防护目标光照度的变化。

传输线路

闭路电视监控系统的信号传输包括视频信号、控制信号及电源信号的传输。传输线路部分把摄像机输出的视频信号馈送到监控中心。本视频监控系统的传输分配采用以视频信号为基础的基带传输。传输分配部分主要有:

视频线及控制线:主干线路视频信号及控制信号主要采用光缆方式进行传输,主干线路信号传输:由于光纤传输具有带宽大、衰减小、不受电磁波干扰(不怕雷击)、保密性强、适应进行长距离以及超长距离的信号传输,因此主干线路选择光缆传输方式,利用光端机采用点到点传送方式将现场信号直接传送到监控中心。每个监控点设计放置有 2 芯光纤,一芯光纤投入实际使用,另一芯光纤用于备用。用点对点传输方式接入控制室,每个监控点用视频线接入最近的光纤盒。

个别距离监控室较近的监控点,可考虑采用国产优质SYV75-5/7 视频同轴电缆传输视频信号。摄像机485控制信号采用国产优质RVVP2*1.0 两芯屏蔽线传输控制信号。

前端设备的供电采取统一供电的方式,电源线采用符合国标的优质电源线缆RVV3*1.0;后端监控中心设备的供电采用UPS集中供电的方式。

2)系统组成

系统组成

闭路监控系统由前端部分、传输部分、后端部分等三部分组成。具体如下;

前端图像采集部分

前端图像采集部分主要由彩色半球摄像机、防暴半球摄像机及枪式摄像机,摄像机防护罩、立杆及其他附件、辅材组成。

传输部分

传输部分主要由单模光纤、视频线缆、控制电缆、供电电缆以及以太网络组成。后端部分(控制中心)

控制部分主要矩阵、16路嵌入式D1硬盘录像机、监视器、硬盘、控制台、电视墙等组成。

3)系统工作原理

系统前端将监视部位的视频信号传送到监控中心接入到嵌入式硬盘录像机,由硬盘录像机进行录像;硬盘录像机通过环通端口接入矩阵设备平台进行控制管理。

各监控中心的显示设备有:

液晶监视器;

监控工作站。

4)主要设备技术性能参数

高清变焦半球摄像机

产品主要特性:

?水平清晰度:600线(彩色)/700线(黑白)

?最低照度:0.000001LUX

?日夜转换功能

高清变焦防暴半球摄像机

产品主要特性:

?水平清晰度:600线(彩色)/700线(黑白)

?最低照度:0.000001LUX

?日夜转换功能

高清日夜型枪式摄像机

产品主要特性:

?水平清晰度:620线(彩色)/700线(黑白)

?最低照度:0.000001LUX

?支持日夜转换:L320(数字式)

监视器

产品主要特性:

?防暴玻璃设计,安全性更高

?放大显示等多种显示比率可选

?宽屏设计,提供更宽视野

?影院/家庭/标准/清亮/运动等多种音乐模式

?可选视频1/视频2/PC/DVI/HDMI等多种视频输入方式

?具备高清视频接口

嵌入式硬盘录像机

产品主要特性:

?视频、音频编码标准:H.264、G.711A

?图像控制:图像质量可调,可变码流和固定码流可选

?区域遮挡设置:每路支持4个区域遮挡块

?语音对讲:双向语音对讲功能

?录像方式:支持手动,自动,运动检测,告警触发录像模式

控制键盘

主要主要特性:

?可直接控制矩阵、高速球、DVR、等辅助设备

?采用LCD液晶显示屏,显示信息直观丰富

?三维变速摇杆,方便云台镜头控制

?采用长寿命电脑按键,坚固耐用

?RS-485通讯端口有浪涌保护及抗雷击功能

?具有RS-232通讯端口和网络接口

?用操纵杆参数误差校正功能

?用户登陆权限,键盘锁定,以及设备控制功能

?内置多款控制协议,可控制不同厂家球机

?实时显示解码器和矩阵的工作状态

?用有对报警布/撤防设置、状态查询显示功能

?键盘的主/副控工作方式,可连接16个分控键盘

视频矩阵

主要功能:

?全交叉点矩阵切换器,单机容量128路视频输入,

16路视频输出,输入可扩充到256路, 输出可扩充

到32路

?采用前面插卡式高密度模块组合结构,方便维护组

合扩容,3U标准铝合金机箱

?视频监视、音频监听、广播对讲、报警控制,组成一体的综合监控主机

?采用创新的字符叠加输入技术,摄像机名称可显示任何国家文字(中文,英文,阿拉伯语等)

?具有开机自动回复掉电前工作状态和视频内同步功能

?超级网络功能:采用选配内置IP控制模块和视频服务器设计,特别适合高速公路、城市道路监控、机场、智能小区、大型场区等网点分散地区的监控要求。

?自带OSD中/英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置

?可设置键盘对监视器、摄像机权限;系统可分区设置

?可外接16个分控键盘及可支持三级以上的多种组网功能

?可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录

光端机

本系统中数字非压缩光端机,应当能通过一根光纤可同时传

输一路或多路视频、多路双向音频(可选)、多路双向数据信号(可

选)。

设备须具有如下特点:

?视频质量可达到广播级标准,音频质量可达到CD级,

支持RS-232、RS-422 及RS-485(2/4 线)等数据通讯格

式和以太网连接;通过DIP 开关设置,允许输入端数据格式与输出端数据格式不

同,并可采用独立式或机架式结构安装。

?可在环境温度-40 ~+70 ℃℃、工作湿度0~95%(无冷凝)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。

?高质量音视频信号传输视频采用8bit/10bit 数字编码,实时数字视频传输,视频传输标准超过EIA RS-250C 短程视频传输要求,在全程传输过程中视频信噪比

73dB( ≧加权);

?支持多种业务传输可以同时传输视频、双向音频(监听/对讲/电话)、双向异步数据(RS232/422/485)以及10M/100M 自适应以太网信号;

?提供多种传输模式点对点模式:以及10M/100M 自适应以太网信号;节点模式:通过一芯光纤完成多个节点的视频和数据传输;

?同时兼容PAL、NTSC 及SECAM 等CCIR 允许的视频制式;

?超远距离传输一路视频光端机最远传输距离可达120公里;2~8 路视频光端机最远传输距离可达80 公里;

?无电磁干扰,无射频干扰,无地电流

?即插即用,支持热插拔,免调试安装

摄像机防护罩及支架

摄像机防护罩均选用全天候防护罩,具有全密封、带加热器、带风扇、免维护的特点,防护等级应不低于IP56。

摄像机支架采用不锈钢支架,具有免维护的特点,必要时可直接用水冲洗。

3.机房监控系统

1)系统架构

本监控系统设计为二级网络结构:监控中心和机房监控单元。机房监控单元现场传输采用TCP/IP方式,组网设备统一采用综合数据采集仪A2-EPS1012,该设备采用标准1U机架式设计,上行1个IP接口,下行3个RS232/485接口,10路模拟量输入,12路数字量输入,6路数字量输出。该设备数据接入及转换功能强大,既可以作为温度、水浸等监控量通过传感器进行A/D转换后接入,也可以利用其他3个RS232/485接口接入智能设备。特别适合计算机机房监控的组网方式及以后的扩容。

系统图如下:

2)监控中心设计

集成监控系统监控中心的配置:1台数据库服务器,服务器负责监控平台软件的运行及图象的存储以及数据采集,本项目中服务器设计为工控机;

监控中心可配置各种不同类型的业务台,如监控业务台、告警业务台、配置业务台、报表业务台、能量管理业务台等专业业务台;如果系统较小,这些专业业务台的所有功能也可以只在1台业务台上运行。

短信GSM-MODEM一台,负责将告警信息发给维护管理人员;

监控中心还需要一些辅助设备,如打印机、声光告警仪、网络设备等构成。

3)现场监控单元设计

机房根据实际需要配置智能数据采集仪A2-EPS1012,既作为本机房温度、湿度、火、水、烟雾等接入设备,也可以接入智能设备,监控中心主机通过TCP/IP实现远程统一管理。集中监控内容包括以下几个个部分:温湿度监控子系统、漏水监控子系统、烟感监控子系统、供配电监控统统是系统具备扩充性。

温湿度监测

我们根据机房的实际面积,在机房内安装标准电流信号输出的温湿度传感器,以实时客观的检测机房内的温、湿度,在监控系统中,传感器的输出信号接入到数据采集仪A2-EPS1012中,再由数据采集仪A2-EPS1012把温湿度值实时传送到监控中心,管理员可实时了解到机房各点的实际温湿度,一旦机房内实际温湿度越限,系统会触发报警,提示管理员需调节系统,确保机房设备的安全正常运行。

漏水监测

我们在空调的周围以及可能出现漏水的地方安装漏水检测线,采用标准信号的漏水传感器,传感器的输出信号接入到数据采集仪A2-EPS1012中,一旦漏水,数据采集仪A2-EPS1012把漏水情况实时传送到监控中心,系统触发报警,提示管理员及时排除隐患,确保机房设备的安全正常运行。

烟感系统监测

机房烟感系统安装了烟感探测器,可以实时监测机房内烟雾浓度情况。我们把烟感探测器的告警信号接入到数据采集仪A2-EPS1012中,经过TCP/IP把信号传送到监控中心,一旦出现告警,系统会提示管理员及时排除隐患,确保机房设备的安全正常运行。

供配电系统

采用智能电量监测仪(A4-AP100)对机房的总输入电源柜进行监测。该设备能精确地测量三相电压、电流、功率、电度和频率等电参数,它具有RS485的智能通讯口,把它的RS485信号接入到数据采集仪A2-EPS1012的透明串口,经过TCP/IP把信号传送到监控中心,在监控中心经过数据转换后即可以达到实时监测机房的总输入电源柜的供电情况。

4)系统基本功能介绍

遥信、遥测、遥控和遥调功能

监控中心在正常情况下能正确显示其监控范围内的全部被监控对象的工作状态、运行参数,并进行相应的操作。

对于具备智能化接口的被监控设备,采用这些设备所提供的接口,并实现其软件提供的功能。

显示功能

监控系统操作界面采用简体中文界面,能够使用图形交互方式和文本表格形式显示被监控对象的实时数据。

监控内容可通过树状方式及图形分层方式访问,具有按地区、基站名称、设备等分层访问的功能。

监控系统提供方便、灵活的组态功能,即具有通信组态、测点组态、界面组态和报表组态等,用户能通过简单的操作定制监控系统图形显示界面及文本表格。

数据管理功能

监控系统具有各类数据实时显示、存储、查询、备份、恢复、处理和统计功能。其中,数据查询和统计能根据用户需求按时间段(开始与结束的时间段:年、月、日、时、分、秒)、局(站)名称、被监控设备类型及监控点类型等因素进行单项和多项综合查询。其中,对于每一类查询条件都可以进行全部或部分查询。

告警管理功能

(1)告警等级

A.严重告警:已经或即将危及设备及通信安全,必须立即处理的告警。

B.主要告警:可能影响设备及通信安全,需要安排时间处理的告警。

C. 一般告警:表示系统中发生了不影响设备及通信安全但应注意的事件。

(2)告警功能要求

A.无论监控系统控制台处于任何界面,均能及时自动提示告警,显示并打印告警信息。

所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。

B.不同等级的告警信号采用不同的显示颜色和告警声响:严重告警标识为红色标识闪

烁,主要告警为橙色标识闪烁,一般告警为蓝色标识闪烁。这些颜色均可设置。

C.发生告警时,由维护人员进行告警确认。可根据设定条件(如果在规定时间内未确

认时、无条件地)自动通过手机短消息将告警信息(信息内容可配置)通知相关人

员。

D.具有多地点、多事件的并发告警功能,不会丢失告警信息,告警准确率为100%。

E.系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤,不仅告警显示的信息可以进行过

滤,发送到短信、语音等信息也能够进行告警过滤。

F.系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能

在任何地方进行更改。

G.系统本身的故障(如通信故障等)能自诊断并发出告警,能直观地显示故障内容。

如:当系统的容量超出系统的限制后,将发出告警提示;服务器性能无法满足现有

组网要求时发出预警提示等。

H.可对任一监测量设定告警等级、告警门限值或阈值、延时时间和告警条件等,支持

批量组态,即同时对多个监测量进行告警定义。

I.系统具有根据用户的要求,能方便快捷的进行告警查询和处理功能。

J.系统具有告警联动功能,在检测到故障并告警时,能同时产生如下联动(需定义后才有效):

●自动弹出文本及图形化的告警信息描述窗口(文字信息可配置;图形描述以平

面布置图、系统图等方式提示告警点)。

●弹出该告警相应的专家指示信息和排障建议;对该专家指示系统,维护人员能

手动添入维护经验。

●显示界面能够由用户选择是否自动切换到告警发生处的图像界面。

●可根据需求开启中心的声光告警系统(需在监控中心增加声光告警仪硬件),

或开启多媒体语音广播(语音可使用合成声音或真人录制的声音)。

●告警现场联动自动开灯(需进行配置)。

●离告警发生处最近的摄像机对准告警点开始摄录,摄录时间可手动设置。(需

进行配置)

●对于自动弹出的告警信息描述窗口及专家指示信息可根据用户需求进行屏蔽

(此时可通过下拉菜单或其它方式进行查询),该功能屏蔽时应在监控界面的

固定位置设置当前告警窗口显示当前最新的告警信息,当前告警窗口应不影响

监控主界面的正常操作,未经确认的当前告警应根据告警级别采用不同的色彩

闪烁直至被确认。

(3)告警设定

告警条件、告警等级及告警门限值可根据现场情况由系统管理员设置和修改。

配置管理功能

(1)配置管理功能用于监控对象、监控系统自身的增加、修改和删除的管理。配置管理操作简单、方便、扩容性好,可进行在线配置,不中断系统正常运行,具有批量修改配置参数的功能。

(2)监控系统具有远程监控管理功能,可在中心进行现场参数的配置及修改,或对现场监控单元调和进行远程复位。

(3)配置信息呈现是从全网的角度反应整个网络的拓扑结构,为用户进行日常的操作维护(如告警监视)提供基础。配置信息采用图形和文本相结合的手段。拓扑视图允许用户根据管理的需要灵活的定义和修改,其定义和修改要有严格的安全控制机制。

安全管理功能

(1)监控系统具有系统操作权限的划分和配置功能。当操作人员取得相应权限时,可进行相应操作。

(2)监控系统可定义除系统管理员外的任意用户组,每个用户组的级别最多可达256级,且具有独立的监控区域。系统管理员可管理任何级别的用户。对于各级操作人员,每人具有单独的工号与口令,和所属的用户组。

(3)监控系统具有设备操作记录,设备操作记录包括操作人员工号、被操作设备名称、操作内容、操作时间等,并具有查询与统计功能。

(4)监控系统具有系统操作记录,对于监控系统自身的任何操作应有详细的记录。例如操作人员的增加、删除,操作人员权限、口令的修改,操作人员登录、退出记录等。(5)监控系统据有容错能力,不因用户误操作等原因使系统出错、退出或死机。

(6)监控系统的任何操作记录不能被修改、删除。

(7)监控系统具有对本身硬件故障、各监控级间的通信故障、软件运行故障自诊断功能,并给出告警提示。

(8)监控系统具有来电自启动功能。

(9)监控系统具有系统数据备份和恢复功能。

(10)监控提供在线帮助、事件打印、远端监控等功能,并对各类远程登录进行显示、记录、查询。

维护管理和报表功能

维护管理功能主要通过报表等辅助工具实现,用户利用监控系统工具软件,自动或手工

生成并打印出各种统计资料、交接班日志、派修工单及曲线图。用户可以根据自己管理体制的需要自定义生成报表,并可以将这些表格做成EXCEL文件进行存储。

通信管理功能

(1)监控系统能直观地显示各级之间的通信状态,能记录各点发生的通信故障。

(2)监控系统能自动记录通信线路的启动、停止和切换时间。

打印功能

(1)出现告警立即打印。

(2)根据管理需要定时打印,可前台打印或后台打印。

(3)打印信息在显示屏幕上有所提示,打印内容可定义。

(4)屏幕拷贝打印。

5)本系统实现功能

(1)丰富的设备协议,灵活多样的采集方式。

采集设备多样化:包括目前国内外各种供配电、空调、UPS、漏水、温湿度、消防、红外、新风、灯光、防雷器、蓄电池、门禁、音视频、声光等设备。

采集方式多样化:支持RS232/RS485、LONWORK、SNMP、OPC、TCP/IP、音视频、流媒体、DLL、OCX等多种方式。

(2)可提供多种开放接口, 如OPC和SNMP接口,系统集成方便可靠。

(3)B/S+C/S结构,可跨平台应用。

(4)采用模块化分布式结构,各模块之间不相互干扰,一个子系统出现故障不影响其他子系统的运行,其他子系统照常运行。

(5)模块化微控器和音视频远控器硬件采用ARM和DSP技术,软件采用LINUX操作系统,。(6)多服务器结构,主从服务器多级管理,没有点数的限制。

(7)主从服务器结构采用冗余及容错技术。

(8)电话报警采用语音合成技术。

(9)报警处理功能强大。具有报警排队机制,无限的报警等级,报警按优先级高低排队;

支持报警排班定制;报警值设置可根据季节变化自动调整。

(10)具有系统自诊断及快速修复功能。

(11)支持短信互动,可通过短信查询、控制设备。

(12)双屏显示技术。

(13)丰富的报警方式,支持电话报警、短信报警、EMAIL报警、声光报警、弹出窗体报警等多种方式。

(14)强大的联动功能。

(15)丰富的报表打印功能。可查询、打印历史数据及曲线;可导出EXCEL;可批量查询多个状态或多个设备;可自动报警打印。

(16)自动窗口轮循功能。

(17)丰富的权限功能,完善的操作记录。

(18)数据库定时自动备份、自动清除功能,保证数据的安全。

6)现场监控单元的功能

(1)数据采集器具有10路AI、12路DI和6路DO接口,以完成非智能设备的模拟量、数字量采集和控制;同时具有1路网络接口(RJ45)、3个智能设备接口(RS-232/485/422),以与智能设备通讯,与监控中心通信和本地调试通信。

(2)数据采集器,通过连接各种电源设备、空调设备等非智能设备以及各种环境量的采集器,完成对监控对象的数据采集,并且能接收监控对象的的告警数据(包括事件),把这些数据上行传送给监控中心;其中,智能设备是通过动环数据采集器的透明串口将数据直接传送给监控中心。

(3)机房监控单元通过网络接收监控中心下行传送过来的控制命令(包括设置命令等),机房监控单元把这些控制命令发送至动环数据采集器进行控制操作;对智能设备,则是通过数据采集器的透明通道,采用接口协议对智能设备直接控制操作。

(4)机房监控单元的动环数据采集器支持软件下载、配置数据上/下载、远程重启等功能。(5)机房监控单元设备本身出现问题时,现场提示告警,并将告警信息上传到监控中心。(6)机房监控单元的数据采集器接收监控中心发来的查询命令并将返回信息上传至监控中心,但如果发生告警,其告警信息优先上报至监控中心。

(7)机房监控单元能够统计各个监测数据每小时的最大值、最小值和平均值,并将这些统计数据按监控中心的要求上传到监控中心。

7)监控中心功能

监控功能

(1)监控中心通过TCP/IP接收现场监控单元中动环数据采集器上行的数据,和通过接口接收机房的智能设备通过动环数据采集器的透明通道上行的数据,动态显示各监视对象的当前状态及参数。

(2)监控中心通过各种人机接口方式,接受管理维护人员发出(或预先设置/调度)的设备控制、参数设置命令,通过TCP/IP下行向现场监控单元的数据采集器/智能设备发送的设备控制、参数设置命令,来实现对设备的控制及参数设置功能。并根据要求,可保存设备控制、参数设置命令的历史操作记录,下载相关的配置文件到现场监控单元,从上载相关配置文件。

(3)监控中心具备监控系统的基本功能:遥信、遥测、遥控和遥调功能、告警管理、配置功能、安全管理功能、报表功能、通信管理功能、显示功能和打印功能。如:

A.以形象直观的图形界面方式实时显示所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态

和运行参数。

B.系统运行数据以图形和表格的方式显示;

C.图形界面支持设备连线图、原理图、实象图和分布图等多种图形方式及以上各种方

式的组合;

D.图形界面通过图形动画、颜色变化、开关闸位变化和图形闪烁等多种方式来表现监

控对象的工作状态;

E.实时显示设备信号曲线;

(4)监控中心中的告警数据、操作数据和监测数据等具有保存六个月以上数据的能力,系统能对数据库按一定周期进行自动备份。

(5)监控中心提供登录用户的管理功能,包括增加、删除、修改、级别定义和密码修改。(6)监控中心可以根据实际情况对机房和设备进行分类处理。

告警功能

(1)告警分成三级:紧急告警,重要告警,一般告警。

(2)无论监控系统控制台处于任何界面,均能及时自动提示告警,显示并打印告警信息。

所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。

(3)发生告警时,由维护人员进行告警确认。可根据设定条件(如果在规定时间内未确认时、无条件地)自动通过手机短消息将告警信息(信息内容可配置)通知相关人员。(4)具有多地点、多事件的并发告警功能,不会丢失告警信息,告警准确率为100%。(5)系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤,不仅告警显示的信息可以进行过滤,发送到短信、语音等信息也能够进行告警过滤。

(6)系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能在任何地方进行更改。

(7)系统本身的故障(如通信故障等)能自诊断并发出告警,能直观地显示故障内容。如:当系统的容量超出系统的限制后,将发出告警提示;服务器性能无法满足现有组网要求时发出预警提示等

(8)可对任一监测量设定告警等级、告警门限值或阈值、延时时间和告警条件等,支持批量组态,即同时对多个监测量进行告警定义。

(9)系统具有根据用户的要求,能方便快捷的进行告警查询和处理功能。

配置管理

(1)配置管理功能用于监控对象、监控系统自身的增加、修改和删除的管理。配置管理操作简单、方便、扩容性好,可进行在线配置,不中断系统正常运行,具有批量修改配置参数的功能。

(2)监控系统具有远程监控管理功能,可在中心进行现场参数的配置及修改。

(3)所有修改配置的操作系统均记录用户名、帐号、修改时间、修改时的终端名等信息。统计报表功能

(1)用户利用报表生成工具,可生成并打印出各种告警记录报表、统计资料、交接班日志、派修工单、操作日志及测点曲线图等,可以统计油机发电时长并生成并打印统计报表。

支持自定义报表。

(2)用户利用报表生成工具,也可生成配置参数报表、被监控设备资源报表、在网监控局站统计报表。

维护管理功能

(1)监控中心专门为各代维企业生成专用的用户组,通过权限分配、区域划分、设备分类

手段等限制这类用户在监控系统中的管辖范围,让代维企业能通过WEB方式获得自己所管理的区域基站/机房的监控信息,从而实现对代维业务的支撑。

(2)监控中心还可以通过二次开发,实现对开关电源节能控制、空调节能控制、油机调度系统、小站点图像监控、电池核对性放电、预警、资源管理等功能的应用。目前,我公司的监控系统软件均为模块化,只需要通过软件提供的API函数,进行业务层面的应用开发,即可方便地将新业务加入到动环监控系统中。

性能指标

(1)监控中心发布控制命令到被监控设备收到时间:小于1秒

(2)服务器的处理能力:在前置通信服务器正常运行的情况下,CPU占用率能小于60%。(3)数据库存储空间预警:数据库服务器的剩余空间百分式是一下系统类监测量,定对该量定义告警,当该参数值小于20%时将产生告警,此时维护人员应进行相应的处理。

8)主要设备介绍

采集器

采集器概述

采集器是专为通信机房动力环境监控而设计的,它能够实时测量由现场传感器和变送器产生的模拟和数字信号,也能够输出数字信号来控制机房现场设备。同时采集器还提供了3个透明的RS232/485/422端口,用来连接机房内的智能设备。采集器通过以太网接口,接入集中监控通信网络,接口协议符合YD/T 1363.3-2005标准。采集器进行了雷击浪涌防护设计,能长时间稳定可靠地运行。

采集器主要功能

(1)监控功能

通过安装在现场的各类传感器或变送器,采集温湿度、三相交流电压电流、系统直流电压电流、电池组充放电电流等模拟信号;通过各种传感器或感应装置采集门磁、烟感、水浸、断路器状态等数字输入量;通过输出继电器常开常闭触点动作来控制现场空调等设备开关。(2)现场查询及远程通信功能

通过安装在设备面板上的LED指示灯和LCD模块可以在现场查询到下列参数:

AI通道输入信号幅值、DI通道输入信号电平、DO输出状态,设备来电指示(RUN)、设备故障指示(ERR)、远程通信收(RX)和发(TX)指示。

额外提供3个RS232/485/422透明通信方式。

(3)参数配置功能

通过设备LCD及键盘操作可以在现场进行系统参数配置,可配置参数有:AI通道是否使用、AI输入信号类型、AI测量范围;DI通道是否使用、DI信号锁存类型;DO开关操作。(4)本地数据存储

在通信链路中断的情况下,采集器可以对历史运行数据和历史告警数据进行本地存储,当通信链路恢复后,将本地存储的历史数据上传到监控中心。

本地存储

历史运行记录:最新的2500条记录

历史告警记录:最新的2000条记录

存储介质:NVRAM、ROM

工作环境

温度:-5-45℃

湿度:<95RH(无凝露)

大气压范围:85~106kPa

通讯接口

上行:1个10/100M自适应RJ45网口

下行:3个RS232/485/422透明串口

协议:符合TD/T1363 标准

绝缘性能

采集器信号端口与直流电源系地(GND)之间绝缘电阻:>10MΩ/DC500V

采集器信号端口与直流电源系地(GND)之间绝缘强度:>1500V/1mA/60min

防雷技术指标

电源

电压:48VDC/24VDC/220VAC可选择

功耗:<20W

产品电磁兼容性、安全性与可靠性

EN300386 电信网络设备电磁兼容性要求

GB4943 信息技术设备安全要求标准

可靠性指标MTBF不低于100000小时

设备尺寸

线槽:400×60×44mm

采集器:2U标准机箱\墙挂式机箱,420×350×88mm

智能电量变送器

主要特征:

(1)采用电磁隔离、专用功率测量芯片,高精度,微功耗

(2)线性测量范围:功率因数0。1(超前)~1~0。1(滞后)

(3)电压20%~120%标称输入值,电流1%~120%标称输入值

(4)频响范围:工频或中频;隔离电压>2.5kV DC,1分钟

(5)过载能力:电压2倍标称输入值,可持续,电流10倍标称输入值,持

续5秒

线式水浸探测器

产品简介:

线式水浸变送器主要用于监测现场某处或连续多处是否有积水险情,其

原理是变送器调幅激励线缆,一旦检测线缆所在位置某处有水,激励信号变

化反馈给变送器,由变送器专用芯片对其进行放大、整形、比较、输出高低

电平或继电器告警。

产品特点

(1)分体设计:变送器导轨式安装,传感器与变送器分体式设计

(2)技术优良:传感器使用密封线缆式设计,紧贴地面布线,防氧化,防极化,防腐蚀设计

(3)灵敏度可调:可根据现场情况选择变送器灵敏度的档位。

(4)适用场合广:根据现场检测范围大小选用相应长度的线缆

(5)隔离性高:电源,输入,输出三端隔离设计

室内环境温湿度变送器

产品简介:

温湿度传感器均采用国际名牌厂家,测量精确、可靠。产品采用科学、合理

的电路设计,提供高线化的电压、电流输出,宽范围的供电电压选择。

产品特点:

(1)全量程模拟量输出线性好

(2)宽量程精度高、稳定性好,年漂移量很小

(3)一致性好、使用寿命长

(4)响应速度快、温度系数小

(5)互换性好,传感器可以互换

(6)长期过饱和下脱湿快

(7)实用方便,性价比高

烟感探测器(A4-93II)

主要性能:

光电探测方式;吸顶安装;光学迷宫;内置专用集成电路;特殊防潮设计;联网输出方式;具有手动测试功能;工作性能稳定可靠;单面PCB工艺;采用超薄式结构设计;金属屏蔽罩,抗高频干扰

技术参数:

(1)工作电源 DC12V

(2)静态电电流≤8mA

(3)报警电流≤35mA

(4)工作温度-10℃ to +50℃

(5)环境湿度≤95%RH

(6)报警输出继电器常开/常闭

(7)探测灵敏度Ⅱ、Ⅲ级(8)监测面积20平方米(9)外形尺寸φ112*41mm

4、门禁系统:

1)系统概述

设备选型:

随着信息技术的迅猛发展,安全防范系统的技术应用手段也

越来越先进,“人防”、“技防”和“物防”是安全防范系统中三

个重要的方面,除了闭路电视监控系统为保安工作人员提供现场

办公的视频图象以外,门禁控制系统则提供了一种“物防”和“技

防”相结合的防范手段,也是一项先进的高科技技术防范和管理

手段。因此向业主推荐下述品牌供选择:美国史丹利、英国TDSI、

美国霍尼韦尔、

门禁控制系统作为智能建筑安全防范系统的重要组成部分之一。其系统的建设以实用性、先进性、经济性为总原则,在门禁管理系统建成后,可以对进出大楼的人员以及进出大楼停车场的相关车辆实施有效控制,以防范无关人员的非法入侵;其越来越多的应用于科研机构、工业、博物馆、酒店、商场、医院、银行、监狱、机场等,特别是由于其门禁系统本身具有隐蔽性、便捷性、实时性等特点,应用越来越广泛。

通过门禁系统建立实现对建筑物的立体安全防护,在保障生命和财产安全的同时,可为企事业单位树立良好的现代化管理形象,提高现代化办公管理水平,还可以规范内部管理体制,在给您带来安全舒适的工作环境的同时会无形中提升您的工作效率。

应用门禁系统的好处:

杜绝无休止的外来人员打扰您正常的上班秩序;

可以实时了解员工进出工作场所,是否在岗位等情况;

杜绝未经许可授权的人闯入您的办公室,拿走您财、物及重要文件;

减少金属钥匙携带数量,而今一张薄薄的卡片即可解决;

可以实时了解办公室门状态情况,实时了解防盗、防破坏情况;

而今,成熟的门禁系统在功能上实现了通讯自动化、管理自动化, 以结构化布线系统为基础,以计算机通信网络为桥梁,全面实现智能管理。

2)系统需求分析

本次项目主要是在重点通道、办公室、机房等位置通过安装门禁实现出入控制管理。

3)系统设计依据

系统设计应符合我国有关法律法规,符合地方消防管理条例和标准(备注:当各规范中的条文有所区别时,按照高标准要求设计)。

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)

《电气装置安装施工及验收规范》GB50254-59-96;

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)