1.地基处理 :2.软弱地基: 3.复合地基: 4.最大干密度 5.最优含水量: 6.最佳夯击能: 7.地基承载力特征值: 8.换填垫层法: 9.压实系数: 10.桩土应力比11.预压法: 12.强夯法: 13.砂石桩法: 14.水泥粉煤灰碎石桩法: 15.深层搅拌法: 16.石灰桩法: 17.地基变形允许值: 18.有效加固深度: 19.单击夯击能: 20.间歇时间: 21.虚铺厚度: 22.高压喷射注浆法: 23.强夯置换: 24.振冲法: 25.灰土挤密桩法:26.土挤密桩法:

二、填空

27.地基处理的对象是(软弱土)地基和(特殊土)地基。

28.软土的特性是(天然含水量高)、(天然孔隙比大)、(抗剪强度低)、(压缩系数高)、(渗透系数小)。在外荷载作用下(地基承载力低)、,(不均匀变形也大),且(变形稳定历时较长)。

29、(湿陷性黄土)、(膨胀土)、(红粘土)和(冻土)等地基。

30.根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—91)规定:换填法适用于(淤泥)、(淤泥质土)、(湿陷性黄土)、(素填土)、(杂填土)地基及暗沟、暗塘等的(浅层)处理。

31.砂垫层设计时,主要计算以下几个参数:(1)砂垫层的(厚度);(2)砂垫层的(宽度);(3)砂垫层的(承载力)及(4)(变形量)。

32.强夯法加固地基有三种不同的加固机理:(动力密实)、(动力固结)和(动力置换),它取决于地基土的类别和强夯施工工艺。采用强夯加固(多孔隙、粗颗粒、非饱和土)是基于动力密实的机理;用强夯法处理(细颗粒饱和土)时,则是借助于动力固结理论;强夯法处理碎石挤入淤泥土中,其作用机理与换土垫层或桩式置换类似,可以用动力置换解释。

33.对于需要分两遍或多遍夯击的工程,两遍夯击间应有一定的时间间隔。各遍间的间歇时间取决于加固土层中(孔隙水压力消散)所需要的时间。

34.振冲法中施工质量的三要素是(填料量)、(密实电流)、(留振时间)。

35.排水固结法是由(排水系统)和(加压系统)两部分共同组合成的。

三问题回答

36.碎石桩对天然地基的适用条件取决于何种因素,为什么?

37.碎石桩的设计计算所包含的主要内容:

38.简述确定碎(砂)石桩加固深度的基本原则:

39.在碎石桩施工中,对哪类地基要求“先护壁、后制桩”?

40.碎石桩施工顺序所遵循的一般原则是什么?

41.地基处理的目的是什么?

42.土的压实机理是什么?

43.简述石灰桩的加固机理:

44.土(或灰土、双灰) 桩挤密法与其它地基处理方法比较,有哪些主要特征?

45.简述褥垫层在CFG桩复合地基中的作用。

46.试述粉煤灰垫层中粉煤灰的工程特性及其对环境影响的注意点。

47.试述砂桩和碎石桩在粘性土和砂性土中的加固机理。

48.简述土 (或灰土、双灰)桩的适用范围和设计计算内容:

49.简述排水砂井和挤密砂桩的区别:

50.简述地基处理的监测和监理的重要性:

51.简述化学加固法的概念;

52.砂垫层、粉煤灰垫层、干渣垫层、土(及灰土、二灰土)垫层的适用范围教材P12页

53.如何区别换土垫层与排水垫层?

54.强夯时为了减少对周围邻近建筑物的影响,在航区通常采用哪些措施?

55.粘性土、砂性土中最佳夯击能的确定方法:

选择题

1.对于承载力特征值fa<20kPa的淤泥土地基处理()

A 直接用强夯加密法;

B 深层搅拌桩;

C 振冲碎石桩加密;

D 挤密土桩。

2.在某大城市市区加固人工填土,哪一种方法适用?()

A 强夯法;

B 夯扩加密;

C 振冲碎石桩;

D 换填处理。

3.砂井排水预压固结适用于()

A 湿陷性黄土;

B 不饱和粘性土;

C 吹(冲)填土;

D 膨胀土。

4.人工地基的承载力深度与宽度修正系数ηdηb()

A ηd =0, ηb =1;

B ηd >1, ηb >0;

C η d = 1, ηb = 0;

D ηd <1, ηb >0。

5.对于湿陷性黄土地基,可用下列什么方法处理()

A 堆载预压;

B 挤密灰土桩;

C 深层搅拌桩;

D 水泥粘土浆液灌浆。

6.在人工填土地基的换填垫层法中,下面哪一种土不宜于用作填土材料?()

A 级配砂石;

B 湿陷性黄土;

C 膨胀性土;

D 灰土。

7.在采用砂石材料的换填垫层法中,在验算垫层底面底宽度时,其扩散角θ采用:()

A 当z/b<0.25, θ=20°;

B 当z/b<0.25, θ=28°;

C 当z/b<0.25, θ=6°;

D 当z/b<0.25, θ=0°

8.对于满足下卧层承载力要求,满足垫层底宽要求,满足压实标准的普通建筑物换填垫层处理地基,其变形计算:()

A 可只计算下卧层的变形;

B 垫层的沉降加上下卧层沉降,下卧层的附加应力按布辛尼斯科的弹性力学解计算;

C 垫层的沉降加上下卧层沉降,下卧层的附加应力按扩散角计算;

D 垫层的沉降加上下卧层沉降,复合模量按载荷试验决定。

9.下面哪一种预压的方法要求控制加压的速率?()

A 堆载预压;

B 真空预压;

C 降低地下水预压;

D 真空-堆载联合预压时,在施加真空压力时。

10.下面哪一种方法可以加快预压固结的固结速度?()

A 在同样预压压力下,变堆载预压为真空预压

B 在同样的井径比条件下,加大砂井的直径和加大砂井的间距

C 在同样的井径比条件下,将塑料排水带改为普通砂井;

D 不采用排水措施,为了满足地基稳定,降低堆载预压速率。

11.对采用于预压固结法加固的一般建筑物地基,下面哪一种说法和作法正确?()

A 预压加压过程中,应进行竖向变形和边桩水平位移的监测;

B 应对预压以后的地基土进行原位十字板剪切试验和室内试验;

C 在加载不同阶段进行原位十字板剪切试验和取土样进行室内试验;

D 砂井必须穿过受压土层。

12.对于强夯加密法处理地基,()

A 在处理后的地面上铺设不小于500mm 的坚硬粗粒材料的压实垫层;

B 在处理后的地面上铺设不小于300-599mm 的坚硬粗粒材料的压实垫层;

C 在处理后的地面上铺设不小于200-300mm 的坚硬粗粒材料的压实垫层;

D 不需铺设垫层。

13.强夯法和强夯置换法的处理范围,每边超出基础外缘宽度:()

A 为设计深度的1/2-2/3,并小于3m;

B 为设计深度的1/2-2/3,并不小于3m;

C ≥1.0m;≥0.75 倍基础宽度;

D 在基础的设计宽度范围之内。

14.下面哪一种地基土适用于不加填料的振冲法处理?()

A 粉土;

B 粉质粘土;

C 不排水强度大于20kPa 的软粘土;

D 纯净的稍密中砂。

15.水泥粉煤灰碎石桩处理地基的垫层应为:()

A >500mm 碎石垫层;

B 300-500mm 灰土垫层;

C 150-300mm 砂石垫层;

D 200-300mm 砂垫层

16.夯实水泥土桩的处理深度宜为:()

A 不超过6m;

B 5-15m;

C 不超过10m;

D ≤6m

17.水泥土搅拌法中的粉体搅拌法(干法)适用于:()

A 含水量为26%的正常固结粘土;

B 有流动地下水的松砂;

C 含水量为80%的有机土;

D 含水量为50%的淤泥质土。

18.在无单桩载荷试验资料时,复合地基的桩可按下式估算:R a =u pΣq si l i+ q p A p其中q p,在下列什么情况下用桩端端承力特征值?()

A 水泥土搅拌桩;

B 高压喷射注浆桩;

C 水泥粉煤灰碎石桩;

D 石灰桩。

19.在下列什么情况下,复合地基承载力特征值不宜超过180kPa? ( )

A 石灰桩复合地基;

B 土挤密桩复合地基;

C 灰土挤密桩复合地基;

D 柱锤冲扩桩复合地基

20.在复合地基载荷试验中,当压力-沉降曲线平缓的光滑时,下面那种情况可按相对变形s/d(s/b)=0.015 确定承载力特征值? ()

A 砂石桩,粘土地基;

B 土挤密桩;

C 夯实水泥土桩;

D 水泥土搅拌桩。

21.一种含有较多大粒径的孤石的砂砾土地基,用下面哪一种地基处理方法最适合作垂直防渗的施工?() A 高压喷射注浆法;B 深层搅拌法;C 水泥粘土帷幕灌浆法;D 素混凝土地下连续墙法.

22.采用坑式静压桩法加固既有建筑物地基,适用于那种地基情况?()

A 淤泥质土;

B 地下水位很高的粉土;

C 密实砂土;

D 砂砾土

23.既有建筑物采用间距为4.5m 的独立基础,基础尺寸为!.5mX1.5m, 持力层以下1.7m 有淤泥土的软弱下卧层,由于软弱下卧层的承载力不能满足要求,下面哪一种地基计算故加固措施无效?()

A 树根桩法;

B 静压桩法;

C 加大基础底面积法,将独立基础改成1.5m 宽的条形基础;

D 深层搅拌法

多选题

24.在某大城市市区加固人工填土,哪些方法不适用?()

A 强夯法;

B 夯扩加密;

C 振冲碎石桩;

D 换填处理。

25.砂井排水预压固结适用于()

A 淤泥质土;

B 不饱和粘性土;

C 饱和吹(冲)填土;

D 膨胀土。

26.对于湿陷性黄土地基,可用下列什么方法处理()

A 碱液法;;

B 挤密灰土桩;

C 深层搅拌桩;

D 水泥粘土浆液灌浆。

27.在人工填土地基的换填垫层法中,下面哪一种土可以用作填土材料?()

A 级配砂石;

B 湿陷性黄土;

C 膨胀性土;

D 灰土。

28.下面哪一种预压的方法要求控制加压的速率?()

A 堆载预压;

B 真空预压;

C 降低地下水预压;

D 真空-堆载联合预压时,在施加堆载时。

29.下面哪一种方法可能降低预压固结的固结速度?()

A 在同样预压压力下,变堆载预雅为真空预压

B 在同样的井径比条件下,加大砂井的直径和加大砂井的间距

C 在同样的井径比条件下,将塑料排水带改为普通砂井;

D 不采用排水措施,为了满足地基稳定,降低堆载预压速率。

30.下面哪一种地基土不适用于不加填料的振冲法处理?()

A 粉土;

B 粉质粘土;

C 不排水强度大于20kPa 的软粘土;

D 纯净的稍密中砂

31.水泥土搅拌法中的粉体搅拌法(干法)不适用于:()

A 含水量为26%的正常固结粘土;

B 有流动地下水的松砂;

C 含水量为80%的有机土;

D 含水量为50%的淤泥质土。

32.在无单桩载荷试验资料时,复合地基的桩可按下式估算:其中q p, 在下列什么情况下用地基土承载力特征值?()

A 水泥土搅拌桩;

B 高压喷射注浆桩;

C 水泥粉煤灰碎石桩;

D 石灰桩。

33.一种含有较多大粒径的孤石的砂砾土地基,用来,下面哪一种地基处理方法不宜作垂直防渗的施工?(A,B,D)

A 高压喷射注浆法;

B 深层搅拌法;

C 水泥粘土帷幕灌浆法;

D 素混凝土地下连续墙法.

34.采用坑式静压桩法加固既有建筑物地基,不适用于那种地基情况?()

A 淤泥质土;

B 地下水位很高的粉土;

C 密实砂土;

D 砂砾土

35.地基处理所面临的问题有( )。

A. 强度及稳定性问题B.压缩及不均匀沉降问题

C.渗漏问题D.液化问题

E.特殊土的特殊问题

36.排水堆载预压法适合于( )。

A.淤泥B.淤泥质土

C.饱和粘性土D.湿陷性黄土

E.冲填土

37.对于饱和软粘土适用的处理方法有:( )。

A.表层压实法B.强夯

C.降水预压D.堆载预压

E.搅拌桩F.振冲碎石桩

答案:

38.对于松砂地基适用的处理方法有:( )。

A. 强夯法B.预压法

C.挤密碎石桩D.碾压法

E.粉喷桩F.深层搅拌桩

C.真空预压H.振冲法

39.对于液化地基适用的处理方法有:( )。

A.强夯法B.预压法

C.挤密碎石桩D.表层压实法

E.粉喷桩F.深层搅拌桩

G.真空预压H.振冲法

40.对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有:( )。

A.强夯法B.预压法

C.砂石桩法D.换填垫层法

E.水泥土搅拌法F.石灰桩法

C.真空预压H.振冲法

I,土(或灰土)桩法

41.土工合成材料的主要功能有:( )。

A 排水作用B.隔离作用

C.反滤作用 D 加筋作用

E.置换作用

42.在所学的加固方法中,哪些方法可以形成防渗帷幕( ) 。

A 换填法B.化学加固法

C.挤密法 D 排水固结

43.下图中,桩体与基础都是不相连的,那么,哪几种形式是属于复合地基?( )

44.复合地基的作用机理有( )。

A 挤密B.置换

C 排水

D 加筋

E.垫层

45.托换技术大致可以解决哪些情况所产生的问题( )。

A.既有建筑物的地基承载力和变形不满足要求,危及建筑物的安全,而需要进行地基基础加固;

B.因改变原建筑使用要求或使用功能引起的地基问题;

C.修建地下工程而引起既有建筑物的地基问题;

D.古建筑的维修,而需要进行地基基础加固.

46.当既有建筑的地基基础因不符合设计要求而产生病害,需对其进行托换的技术称为( )。

A.补救性托换B.预防性托换C.维持性托换

47.由于修建地下工程而需对既有建筑的地基基础进行托换的技术称为( )。

A. 补救性托换B.预防性托换C.维持性托换

48.垫层的主要作用有( )。

A.提高地基承载力; B.减少沉降量; C 加速软弱土层的排水固结; D.防止冻胀;

E.消除膨胀土的胀缩作用.

49.强夯法加固粘性土的机理为(B,C );加固非粘性土的机理为( )。

A.动力密实B.动力固结

C。动力置换D.静力固结

50.强夯法加固( )是基于动力密实机理,加固()是基于动力固结理论。

A。多孔隙非饱和土B.粗颗粒非饱和土

C。细颗粒非饱和土D.细颗粒饱和土

二·计算题

1.松散砂土地基加固前地基承载力特征值fa=100kPa。采用振冲碎石桩加固,直径400mm,桩距1.2m,正三角形排列。振冲后原地基土承载力特征值f sk提高50%,桩土应力比采用n=3。

(1) 其桩土面积置换率最接近于:()

A 0.12

B 0.15

C 0.11

D 0.08

(2) 如果其桩土面积置换率已知为0.1,复合地基承载力fsp 最接近于:()

A 150kPa

B 180kPa

C 200kPa

D 160kPa

2.某建筑物内墙为承重墙,厚370mm,在荷载效应的标准组合下每延米基础上荷载为F k=250kN/m,地基表层为1 米的杂填土,γ= 17kN /m3 。其下为较深的淤泥质土,容重为

γ= 7.5kN /m3 ,承载力的特征值为76kPa。基础埋深为1.0m,基础宽度1.2m。如果采用

换填砂石垫层法处理,垫层的压实容重为20kN/m3.

(1) 基底的附加压力(p k-p c)最接近于:()

A 210kPa

B 200kPa

C 250kPa

D 230kPa

(2)如果已知基底的压力为p k =228kPa,

设计钢筋混凝土条形基础和砂垫层, 下面哪一个满足设计垫层厚度比较合理:()

A 1.0m

B 1.5m

C 2.5m

D 3.0m

(3) 如果换填开挖坡度为1:0.5,换填厚度为2m,每延米换填压实后的砂石体积接近于:()

A 9m3

B 7m3

C 15m3

D 12m3

二计算题

1、下图为一搅拌桩的设计方案。那么:

(1) 置换率为( )。

A.10% B.17% C.20%

答案:

(2) 桩土应力比为( )。

A.3.2 B.16 C.20

答案:

(3) 复合地基的承载力f sp(β=1)为( )。

A.110.6kPa B.97.6kPa C.284kPa

答案:

(4)压缩模量E sp为( )。

A.6.1MPa B.12.5MPa C.17.75MPa

2、某复合地基,桩截面积为A p,以边长为L 的等边三角形布置,则置换率为( )。

A.A p/L2B. 1.15 A p/L2C.1.5A p/L2

答案:B

解:m =d2/d e2,对于等边三角形布置,d e =1.05L,则

3、当采用换填法处理地基时,若基底宽度为10.Om,在基底下铺厚度为2.Om的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求(垫层扩散角取θ=30°),垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值( )。

A.0.6m B.1.2m C.1.8m D.2.3m

答案:

解:垫层的宽度计算:

1) 绘图,。

2) b′—b = 2 z tanθ=

4、某工程采用强夯法加固,加固面积为5000m2,锤重为10t,落距为10m,单点击数为8击,夯点数为200,夯击5遍,则:

(1) 单击夯击能为( )。

A.100 kN·m B.1000 kN·m C.800 kN·m D.8000 kN·m

答案:

(2) 单点夯击能为( )。

A.800 kN·m B.8000 kN·m C.6400 kN·m D.64000 kN·m

答案:

(3) 总夯击能为( )。

A.800000 kN·m B.8000000 kN·m C.6400000 kN·m D.64000000 kN·m

答案:

(4) 该场地的单位夯击能为( )。

A.160 kN·m/m2B.1600 kN·m/m2C.1280kN·m/m2D.12800kN·m/m2

答案:

解:

(1)单击夯击能:为单击夯击的能量。

单击夯击能:锤重×落距

(2)单点夯击能:为每一夯点的夯击能。

单点夯击能=单击夯击能×单点击数

(3)总夯击能:为整个场地的总夯击能。

总夯击能=单点夯击能×总夯点数×遍数

(4)单位夯击能:为总夯击能与加固面积之比。

单位夯击能=总夯击能/加固面积

强夯法

【例题1】下面哪种方法称为动力固结法?( )

A、振冲法;

B、强夯法;

C、强夯置换法;

D、沉管挤密法;

【例题2】某不良地基采用强夯法进行地基处理,从试夯现场测试表明,膨胀区底在0.8m(自地面以下,下同),压密区底在4.8m,效果减弱区底在6.3m,以下为未加固区。经处理后,该地基的有效加固深度为( )m。

A、4.8;

B、4.0;

C、6.3;

D、5.5

答案:

【例题3】对于以软粘土为主,且含有少量杂填土、素填土等的软弱地基,采用强夯置换法进行地基处理,加固后的地基承载力按( )考虑。

A、所形成的强夯置换墩与墩间土共同形成复合地基;

B、挤密后的墩间土承载力;

C、形成的强夯置换墩的承载力,不考虑墩间土承载力;

D、置换墩与墩间土承载力各算一半;

【例题4】某工程采用强夯法处理,从现场夯点试夯得到的情况如下表示:

在以上各个方案中,可选用的方案为( )。

A、甲方案;

B、乙方案;

C、丙方案;

D、丁方案;

【例题5】采用强夯法施工时,两遍夯击之间的时间间隔取决于( )。

A、施工设备是否正常运转;

B、施工单位的施工进度安排;

C、人的因素;

D、土中超静孔隙水压力的消散时间;

【例题6】某工程采用强夯法进行地基处理,设计加固深度为4.2m;已知基础底面尺寸为:20m×15m,试问:强夯处理范围的面积为( )。

A、300m2;

B、465m2;

C、527m2;

D、546m2;

答案:(20+3+3) ×(15+3+3)= 546

砂石桩(碎石桩)

【例题1】采用振冲桩处理地基时,对于处理不排水抗剪强度小于( )kPa的饱和黏性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。

A、10;

B、20;

C、30;

D、40;

【例题2】不加填料振冲加密法适用于处理黏粒含量不大于( )%的中砂、粗砂地基。

A、3;

B、5;

C、10;

D、15;

【例题3】根据土质条件的不同,振冲法加固地基的主要作用有( ) 。

A、置换作用;

B、挤密作用;

C、振密作用;

D、加速固结作用;

【例题4】当利用振冲法消除地基液化时,关于处理范围,下列说法不正确的是( )。

A、在基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/2;

B、在基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/3;

C、宜在基础外缘扩大1~2排桩;

D、宜在基础外缘扩大2~3排桩;

【例题5】某地基土压缩模量ES 为3.0Mpa,用振冲法处理后,经试验测得桩土应力比n=3,已知置换率m 为30%,处理后的复合层地基的压缩模量为( )。E SP=[1+m(n-1)] E S

A、4.8 Mpa;

B、30.0 Mpa;

C、4.3 Mpa;

D、10.0 Mpa;

【例题6】利用不加填料振冲法对地基进行处理后,加密深度内土层的压缩模量可以采用( )确定。A、压缩试验;B、现场直接剪切试验;C、扁铲侧胀试验;D、标贯试验;

石灰桩处理

【例题1】对软土采用石灰桩处理后,石灰桩外表层会形成一层强度很高的硬壳层,这主要是由()起的作用。

A 、吸水膨胀;

B 、离子交换;

C 、反应热;

D 、碳酸钙化反应;

【例题 2】在初步设计时,对于采用石灰桩处理过的地基,其复合土层的压缩模量可以按照式E sp =α

[1+m(n-1)]Es 进行估算,α为系数,其值为( )。

A 、小于1;

B 、大于0.5;

C 、大于0.9;

D 、大于1,可取1.1~1.3;

【例题3】为了保证石灰桩的施工安全,下列说法正确的是( )

A 、石灰桩施工时,必须强调用电安全;

B 、石灰桩施工时,必须配戴安全帽;

C 、石灰桩施工时,应采取防止冲孔伤人的有效措施,确保施工人员的安全;

D 、石灰桩施工时,项目部应有完善的安全生产管理体系,确保安全生产,文明施工。

【例题4】 对于软土地基,采用石灰桩处理后,其施工质量检测包括( )。

A 、桩间土加固效果检验;

B 、桩身质量检验;

C 、单桩复合地基载荷试验;

D 、多桩复合地基载荷试验;

土桩(或灰土桩)

【例题7】某场地湿陷性黄土厚7~8m ,平均干密度rd=1.15t /m3。设计要求消除黄土湿陷性,地基经治理后,桩间土最大干密度要求达到1.60t /m3。现决定采用挤密灰土桩处理地基。灰土桩桩径为0.4m ,等边三角形布桩。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79--2002)的要求,该场地灰土桩的桩距最接近下列哪个值(桩间土平均挤密系数 取0.93) 。 ( )

A .0.75m

B .0.77m

C .0.80m

D .1.0m

换填法处理

强夯法:反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法

二、选择题

6、水泥土搅拌法适用于下面哪些地基土的处理加固?( A ,B ,E )

A 素填土;

B 无流动地下水的饱和松散砂土;

C 有机质土;

D 塑性指数小于25的黏土;

E 含高岭石的黏性土;

F 含伊利石的粘性土。

四、计算题

1、某工程采用强夯法加固,锤重为10t ,落距为10m ,单点击数为8击,则:(1) 单击夯击能符合100 kN·m ,1000 kN·m ,800 kN·m ,8000 kN·m 中的那个值?(2) 单点夯击能符合800 m

d s d d c d c 797.015.16.193.06.193.04.095.095.0max max ≈-???=-=ρρηρηc η

kN·m,8000 kN·m,6400 kN·m及64000 kN·m中的那个值?

2、当采用换填法处理地基时,若基底宽度为12.Om,在基底下铺厚度为3m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求(垫层扩散角取θ=30°),垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出0.6m,1.7m,2.3m,3.5m中的哪个数值?

3、某复合地基,桩截面积为A p,以边长为L的等边三角形布置,则置换率(m)应当为多少?

1、某工程采用强夯法加固,锤重为10t,落距为10m,单点击数为8击,夯点数为200,夯击5遍,则:(1) 单点夯击能是800 kN·m,8000 kN·m,6400 kN·m及64000 kN·m中的那个值?(2) 总夯击能是800000 kN·m,8000000 kN·m,6400000 kN·m及64000000 kN·m中的那个值?

2、当采用换填法处理地基时,若基底宽度为8.Om,在基底下铺厚度为4m的粗砂石垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求(垫层扩散角取θ=30°),垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出0.6m,4.6m,2.3m, 1.2m中的哪个数值?

3、某复合地基,桩径为d,以边长为L的正方形布置,则置换率(m)应当为多少?