一、加臭装置运行与维护管理

1、一般规定

a.加臭装置使用单位应按产品使用说明书的要求结合本单位实际情况编写加臭装置的操作规程。

b.加臭装置的操作应有专人(或兼职)进行操作和管理,操作人员应经过专业技术培训,考核合格后方可上岗。

c.应建立相应的加臭装置档案和运行台帐,记录应有专人进行定期检查和抽查。

d.操作人员应定期对加臭装置进行巡检。

2、加臭系统的运行操作

a.加臭装置的开机应先检查设备及设施完好情况,环境条件是否符合运行要求。检查合格后方可开机,开机后检查各项参数设置是否符合运行要求,有无报警提示等。

b.初次运行加臭装置时,设备现场的防爆开关应处于断开状态。

c.在控制器空载运行正常后,方可闭合设备现场的防爆开关,使设备投入运行,并对控制器接入负载后重新进行检查和确认。

d.设备投运后应及时进行检查。

e.加臭剂输出量的调整与标定

①关闭液位计底阀,使加臭泵工作时药剂只从液位计内排出;

②调整加臭泵的行程,从液位计的刻度上读取泵的输出量。反复检测三次,取检测的平均值;

③调整好泵的单次输出量后,打开液位计底阀,使设备进行正常工作状态。

f.停止运行程序

①关闭设备防爆开关,检查泵是否己停止运行;

②关闭管路上开启状态的阀门;关闭工作泵单向阀下阀;

③关闭控制器电源开关。

g.紧急停机

①关闭控制器电源开关或设备防爆开关,使设备停运;

②关闭泄漏点的前后阀门,检漏维修,或进行其他处理;

③关闭加臭剂注入喷嘴前阀门,防止天然气回灌。

3、加臭系统的检查及数据记录

a.操作人员要定时检查系统运行情况,若出现突发事件,立即按相应预案处理。

b.操作人员要准确及时做好加臭装置操作记录及运行记录,做好加臭数据的采集、归档等工作,做到现场、设备、记录数据“三对口”。

4、加臭装置的加料

公司各单位原则上不进行加料操作,但部分单位因特殊原因确需加料的应满足以下要求:

a.加臭装置的加料应按设备使用说明书(或操作规程)中规定的操作方法和要求进行,整个加料过程应密闭。

b.加料前必须检查原料桶或加臭剂罐车完好情况,确保无机械损伤。

c.加臭装置的加料应首先调整设备上各个阀门开关状态,准备工作完成后方可加料。

d.加臭剂加料结束后,恢复正常运行时的各个阀门开关状态。

e.使用(或更换)新种类天然气加臭剂时,应选择气味相近的加臭剂,须符合GB50028《城镇燃气设计规范》的相关规定。气味差别较大的两种加臭剂不宜更换。

f.不同种类加臭剂更换时,应根据天然气加臭剂的特性对天然气加臭装置进行清洗和检修,必要时应进行改造。

5、天然气加臭量的检测

a.天然气经营单位须每半年至少一次对管网末端天然气加臭量进行检测,末端最低含量不得少于

8mg/m3。检测方法有仪器分析法、专机检测法、人工检测法等。

b.臭味的强度等级按GB50028《城镇燃气设计规范》采用的燃气行业Sales等级,按嗅觉强度分级如下:

0级——没有臭味;

0.5级——极微小的臭味(可感点的开端);

1级——弱臭味;

2级——臭味一般,可由一个身体健康状况正常且嗅觉能力一般的人识别,相当于报警或安全浓度;

3级——臭味强;

4级——臭味非常强;

5级——最强烈的臭味,是感觉的最高极限。超过这一级,嗅觉上臭味不再有增强的感觉。

6、加臭装置的检修与维护

a.加臭装置使用单位应按加臭装置产品使用说明书的要求,结合本单位的实际情况进行编写加臭装置的检修与维护规程。

b.检修和操作人员应经过专业培训合格后方可上岗。

c.检修应有检修记录和维护保养记录。

d.在供货商(或生产厂家)进行维修或保养时,使用单位维修人员必须在现场配合并做好记录。

e.检修和维护人员应按检修与维护操作规程进行及时、准确合格的检修及维护。发现规程内容不合理需修改调整时,应及时与上级相关部门及生产厂商进行联络,不得擅自做出修改和调整。

二、加臭剂的管理

1、一般规定

a.加臭剂的选择及加臭量的确定,应根据天然气的气质、用气需求,经技术经济比较后确定。

b.选择加臭剂要求按GB50028《城镇燃气设计规范》中第3.2.4条以及GB/T 19206《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》中相关规定执行。

2、加臭剂的采购

a.加臭剂生产(销售)厂商,必须具有相应的生产(销售)资质。

b.加臭剂应有由生产(销售)厂商提供的产品安全技术说明书。

c.加臭剂应由生产(销售)厂商提供产品技术标准、主要物质的含量、产品等级、单位产品包装重量等重要内容。

d.加臭剂包装适用材料:碳钢、不锈钢、有内涂层的金属桶;禁用材料:铜、铜合金,并应符合《危险化学品安全管理条例》等相关规定。

3、加臭剂的运输

公司各单位原则上不进行加臭剂的运输,但部分单位因特殊原因确需运输加臭剂的应满足以下要求:

a.禁止使用易产生火花的机械设备和工具运输搬运。

b.搬运过程严禁磕碰、颠簸;

c.避免高处坠落。

d.严禁使用压缩空气装卸操作。

e.加臭剂的运输须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。

4、加臭剂的储存

公司各单位原则上不储存加臭剂,但部分单位由于特殊原因确需储存加臭剂的应满足以下要求:

a.储存于阴凉、干燥且通风的仓间内,仓间温度不宜超过30℃,且远离火种、热源,严禁阳光直晒。加臭剂存储时间不宜超过2年。

b.加臭剂不允许同易燃易爆物品共同存放;并且必须保持容器密封,必须与氧化剂分开存放。

c.储存间内应采用防爆型照明、通风等设备。配备相应品种和数量的消防器材。

d.在储罐围堰处可配置回收罐。

e.加臭剂的储存须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。

5、原料桶的报废处置

a.原料桶不得露天堆放,叠放不得超过三层

b.原料桶应交由厂家统一回收,或交当地环保部门集中处理。

三、健康、安全与环境保护

1、一般规定

a.使用天然气加臭装置的单位,必须建立、完善安全生产责任制和安全操作规程,建立、健全使用加臭剂的安全管理规章制度,保证加臭剂的安全使用和管理。

b.使用天然气加臭装置的单位,应当对本单位的天然气加臭装置每两年进行一次安全评价。

c.对于储存有加臭剂的单位,必须将加臭剂储存在专用库房,并由专人管理。加臭剂出入库,必须进行核查登记,并对库存加臭剂进行定期检查。加臭剂专用库房应使用防爆电气设备。库房内必须保持良好通风,库房应有防雷接地设施,库房应配置灭火器材,并设置明显的安全警示标志。

d.天然气加臭装置必须设防雷防静电接地装置。

f.加臭剂加料前必须制定安全应急方案,现场应配备相应的安全抢险设备和工具。加臭剂的加料必须设置过压保护装置(严禁超压),操作过程应密闭。

g.加臭剂储罐属于压力容器的,必须按照《压力容器安全技术监察规程》的要求,在使用前向地方主管部门登记,并建立压力容器技术档案,定期对压力容器及安全附件(安全阀、压力表、液位计等)进行检查、校验。

2、劳动保护

a.应避免长时间不带防护用品停留在含有蒸发性加臭剂的房间。如果必须长时间在此类房间工作时,必须配带符合国家标准的防护用品。

b.接触加臭剂的工作人员必须做好全身的个人防护,穿戴的防护用品必须符合国家有关标准的规定。

3、员工培训与宣传

a.加臭装置的操作人员经专门的安全作业培训,考核合格后方可上岗作业。

b.加臭装置的操作人员应清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急预案。

c.加臭装置的操作人员应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩带和使用劳动防护用品。

d.使用天然气加臭装置的单位,应向可能受到污染危害的周边单位和居民,宣传加臭剂和天然气的危害。

4、应急处理

a.使用天然气加臭装置的单位,应当采取措施,防范加臭剂泄漏污染事故的发生。必须制定和完善事故应急预案,配备必需的应急抢险物资,提高泄漏应急处理能力。

b.泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,切断火源。应急处理人员应穿戴安全防护用品。尽快切断泄漏源,防止污染扩散。泄漏出的加臭剂应使用吸附剂(硅胶、活性炭及其它多功能吸附剂)进行吸附,并将其放入封闭的容器中按规定清除。若土壤被加臭剂污染,其下方的地下水会受到威胁,必须按规定进行处理。

a) 加臭剂蒸汽泄漏。使用专用除味剂喷雾处理。

b) 加臭剂液体泄漏。使用加臭剂吸附剂吸附处理。没有专用吸附剂时,可以使用活性炭、黏土或沙子吸附处理(吸附物要统一回收处理)。

c.急救措施。一旦液体加臭剂进入眼睛或粘在皮肤上,首先要就地用大量的水冲洗,若进入眼睛就必须在清洗后及时就医。

a) 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

b) 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

c) 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

d) 食入:饮足量温水,催吐,就医。

d.环境污染事故处理:一旦发生加臭剂泄漏事故,造成事故的单位,必须立即采取措施处理,及时通报可能受到污染危害的单位和居民,并向当地环境保护行政主管部门和事故单位上级部门报告,接受调查处理。

电气伤害应急预案.

电气伤害应急预案 一、总则 工程技术人员了解电气安全知识,按照电气安全的有关规定工作,可以保证人身和设备的安全,防止事故的发生。发生人身触电事故,立即采取正确的急救措施,是能否救活触电者的关键。 二、组织机构及职责: 组长:李成立(工区主任) 副组长:马堆生(支部书记)、樊进强(机电主管) 成员:范小春(机械队长)、郑和德(安检主任)、李显长(医生)、谢旭东(应急车驾驶员)、值班调度 (一)组长职责: 1、对工区的安全生产负全面领导责任和直接领导责任。 2、应宣传、贯彻执行各种安全生产法律、法规及制度。 3、定期向企业职工代表大会报告安全生产情况。 4、贯彻和落实各级安全生产责任。 5、定期听取安全情况汇报,研究和解决施工生产中的安全问题。 6、负责审批隧道防止坍塌施工安全技术措施,积极采纳合理化建议,总结推广安全生产中的新技术、新工艺、新设备。 7、组织大型安全检查和安全活动,加强安全教育。 8、组织发生坍塌事故时的抢险救援工作,并主持重大伤亡事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并督促落实。 (二)副组长职责: 1、在组长的直接领导和指挥下进行各项安全工作,对工区施工生产的安全负具体领导责任。 2、认真贯彻执行安全生产的各项法律、法规、制度、标准和条例,负责制定和落实隧道防止坍塌施工安全技术措施。 3、不违章指挥,经常组织安全检查,清除事故隐患。 4、制止违章作业。

5、坚持对职工进行经常性的安全教育。 6、发生安全事故时,组织并领导抢险救援工作,及时上报,参加伤亡事故的分析、调查处理,总结经验教训。 (三)成员职责: 1、在工区领导下,认真执行各项安全生产施工技术措施。 2、对安全生产积极提出合理化建议。 3、当发生坍塌事故时,在应急小组领导的指挥下,进行各种抢险救援工作,积极参加事故原因的调查、分析,总结经验教训,防止类似事故的再次发生。 三、预防: 防止电气事故的发生应综合采取一系列安全措施,除对从事电气工作的专业人员应专门进行培训、教育和制订严格的规章制度外,每一个人都应遵循防止电气事故的基本措施。 1、加强安全教育,人人重视安全,防止麻痹思想。 2、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修时必须切断电源,并挂上“禁止合闸”牌或派人守闸,严防误送电。 3、电源电压必须与电器设备额定电压相同,供电变压器的容量必须满足机电设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其它金属丝代替。 4、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人移动电缆并防止电缆擦损。如无专人负责电缆时,操作人员应负责照顾,以免损坏导致触电事故。 5、凡带电作业必须按规定穿戴绝缘防护用品,带电作业应有人防护,一个人不得单独带电作业。 6、电气装置掉闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 7、电器设备启动后应检查各种仪表,等电流表指针稳定、正常时,才允许正式工作。 8、漏电失火时,应立即切断电源,用四氧化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其它液体灭器泼浇。 9、发生人身触电时,应立即切断电源,对症采取人工紧急救治。但在触电者未脱离电源之前,禁止与触电者接触,以免发生再触电。 10、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 11、所有电气设施都应安装漏电保护装置。电气设备的所有连接桩头应紧固,并经常检查,如有松动应及时处理。

应急物资维护管理制度

编号:SM-ZD-25740 应急物资维护管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

应急物资维护管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的 为保障应急物资处于良好状态,为发生突发环境事故救援时提供物质保障,特制定本制度。 2、范围 应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标,个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。, 3、职责 安全环保部负责应急物资的日常管理。 检查与维护管理: 1)费火灾或事故下,任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况(非事故)确需使用时,须经安全环保部门许可。应急物资定期检查,并定期更换过期物资。 2)严禁占用小方通道,堵塞安全出口;严禁堵塞消防器材和消防设施,保证通道顺畅,消防器材处于随时可用状态。 3)严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏

的行为进行严肃处理。 4)按照有关规范配备应急物资装备。 5)由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的应急物资及时更换或维修。 维护管理: 1)设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行,工段长为直接负责人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长,应在每日登记表中记录并及时处理。 2)安全环保部每周要对消防通信设备进行检查,应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。 3)安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备,是否处于安全无损和适当保护状态。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

市政道路、养护工作总结

2017-2018年市政道路养护工程 2017年养护维修情况年终总结 2017年,市政道路养护工程在xxxx的正确领导下,进一步学习科学发展观和贯彻党的路线、方针,扎实推进市政道路养护工程建设的开展,贯彻“团结、务实、敬业、创新”的企业精神,按照管理处的要求及时、准确开展工作计划,脚踏实地的开展各项工作。“撸起袖子加油干”把各项工作深化开来、深入下去,做到克服各种困难、解放思想、团结协作、苦干实干,在各自的岗位上勤勤恳恳、任劳任怨、不折不扣地完成各级领导分配的任务。现将年度工作总结汇报如下:一、完成情况 主要完成养护工作量如下: 市政道路:(文字) 主要完成养护工作量:(数据) 1、养护管理 在市政道路养护方面积累了一定的经验,在养护行业中充分发挥我们自身的优势,树立起一面鲜明的旗帜。随着城市化进程的加快,养护范围不断扩大、各类材料、新工艺和新设备的不断推广、市场经济下同行业的竞争等等诸多因素,我们深知,必须在充分掌握往年养护经验的基础上还须在诸多方面予以加强,为此公司在年初就2017年度的养护工作进行了专门的部署。 在内部人员管理方面,年初均与各层管理人员签定了责任书,明确工作职责,并制定了相应的奖罚制度,以体现管理人员的自身价值,

提高责任感和荣誉感。在养护作业工人安排方面,由于我们多数的一线工人均为外地来苏州园区的农民工兄弟,流动性较强。为克服这一矛盾,我们年初就对准备上岗的员工签订了常年用工合同,还在福利上予以保障,以促进员工的就岗积极性和稳定性。同时还注重员工的业务素质培训,通过参加岗位培训和技术比赛等形式来提高养护员工的操作技能,以确保其对养护工艺的充分掌握,来更好地服务于我们的市政养护行业。 2、日常巡视 日常巡视是我们市政养护中最为关键的工作之一,通过日常巡视,可以及时的掌握道路的用状态,是我们养护维修工作的前哨和基础,是确保市政道路安全、正常运行的有力保障。为此,我们首先将日常巡视定位为养护工作的重点,今年我们按道路状况编制了合理的路况巡视计划,并安排数名专业的巡视员每日对设施进行巡视,并详细填写好路况巡视记录,为我们的养护工作开展做好第一手资料。 在巡视检查中,损坏类型主要分为三类: 第一类:道路有突发事件、明显破损或影响车辆和行人安全的。如路面坑塘、沉陷的、雨水井盖、明沟盖板破损严重的,暴雨天路面积水的严重的,无证开挖占用等遇此类现象发生,巡视员便在第一时间对现场、明沟盖板安全围护,并立即通知养护班长,以组织力量及时进行修复。 第二类:零星小面积的破损。如人行道的松动和缺损、车行道的局部沉陷和轻微坑塘等现象。针对此类病害,巡视员将填写好设施损

消防设施设备日常维护保养与管理制度

消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 学校消防设施、设备主要有灭火器、消防栓、应急照明灯、紧急疏散指示牌、逃生出口、消防通道等 灭火器的日常维护与保养 灭火器主要部件分为:筒体、手提压把、保险销、瓶压压力表、喷嘴等。 一、灭火器的运输与存放:灭火器在运输与存放过程中,严禁倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。灭火器的存放环境应保持干燥通风,温度控制在-10-45℃范围内。 二、灭火器的维护: 1、灭火器应按需配备,固定位置,固定职能,严禁挪用。 2、灭火器保险销应保持出厂时状态,插在压把中,保险销的铅封(胶条)应完好无损,无铅封或人为拆除应予以检修、更换。 3、灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应进行更换。压力表的指针应指示在绿色区域,如指针指示为红色区域应重新充装及驱动气体。 4、灭火器喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换。 5、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。 三、灭火器的报废: 1、灭火器的报废年限,从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废。手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提式二氧化碳灭火器为12年。 2、灭火器的筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(锈蚀面积超过筒体面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。 3、灭火器因部件故障无法修复的或在检修中无法达标的必须报废。 四、灭火器的检修: 1、每年7月中旬,应在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试; 2、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查; 3、灭火器一经启封使用,必须经检修维护后方可再次使用。 4、送检或送修的灭火器,筒体上必须有消防监督部门认可的标记,并注明了维修单位名称及维修日期。 五、灭火器启封使用后或需要维修、检修等,应及时送校总务处消防办公室由总务处送检,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体等。 六、灭火器的使用方法:三字诀,拔(销子)、握(管子)、压(把子)。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。

电气设备污闪事故应急预案

电气设备污闪事故应急预案 1.1总则 1.1为及时、有效地处理事故,避免或减少因电气设备污闪带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.2本预案以保证人身、设备和电网安全为核心,以防御与救援相结合的原则,按照国家《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB/T16434—1996)、《关于防止电网大面积污闪事故若干措施的实施要求》(能源办[1990]606号)、《加强电力系统防污闪技术措施(试行)》(调网[1997]91号文附件)、《电力系统电瓷防污闪技术管理规定》、《合成绝缘子使用指导性意见》(调网[1997]93号)、 《防污闪RTV涂料使用指导性意见》(调网 [1997]130号]以及集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》相关规定而制订。 1.3本预案适用于XX集团公司所辖的发电厂。 1.2事故类型和危害程度分析 1.2.1电气设备污闪事故的定义 电气设备污闪是指积聚在输电线路、电气设备绝缘子或导电部位表面上的具有导电性能的污秽物质受潮后,使绝缘子、导电部位的绝缘水平大大降低,在正常运行情况下发生的闪络。

污闪事故是指由于污闪而造成输电线路、变电设备跳闸甚至电网解列、瓦解或者发电厂全厂停电等突发性不安全事件。 1.2.2事故类型: 因为自然条件(如空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾、鸟粪、冰凌、雪挂、酸雾、雷电、高海拔放电等)、运行环境(水蒸气、烟尘、废气等)以及操作过电压、绝缘子串型不合理等因素,致使污秽物质附着在绝缘子表面上而形成污闪,造成发电设备跳闸、故障或升压站进出线路及备用事故电源线路跳闸,随即可能引发部分厂用设备切换、升压站高压母线停电、机组停运甚至全厂停电、电网解列等不同程度电力生产事故的发生。电力生产事故的定义和级别,详见《电力生产事故调查暂行规定》(国家电力监管委员会第4号令)。 1.2.3危险等级 2.3.1三级状态:厂用电设备因污闪而跳闸或损坏,或保安电源线路跳闸,但没有造成升压站高压母线停电或发电机组停运事件。 2.3.2二级状态:污闪造成个别输电线路跳闸、升压站高压母线停电或发电机组解列的电力设备故障,但没有造成全厂对外停电或电网较大程度甩负荷、解列甚至瓦解等重特大设备事故。 2.3.3一级状态:污闪造成全厂发电机组解列、所有输电线路跳闸的重特大设备事故。

消防应急设施管理制度

消防应急设施管理制度 (一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每

日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。

市政工程设施养护维修估算指标

城镇市政设施养护维修工程投资估算指标 修 订 稿 主编单位:中国市政工程协会市政设施管理专业委员会 批准机关:中华人民共和国住房和城乡建设部

目录 总说明…………………………………………………第一章道路工程 第一节说明 第二节道路工程单位实物量指标 第三节计算举例 第二章排水工程 第一节说明 第二节排水工程单位实物量指标 第三节计算举例 第三章结构工程 第一节说明 第二节结构工程单位实物量指标 第三节计算举例 第四章照明工程 第一节说明 第二节照明工程单位实物量指标 第三节计算举例 附录一:主要设施小修维护率 附录二:主要材料计量单位、规格及损耗率表 附录三:主要机械设备及规格表

总说明 一、《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》(以下简称估算指标),根据建标造函[2007]92号文的要求,为更好的适应我国城市化进程发展,确保市政设施的社会化服务水平,有效地保证市政设施的完好及正常使用,合理确定城镇市政设施年度养护维修管理经费而进行编制的。 二、本估算指标适用范围:城镇范围内的道路、桥梁、排水、照明等市政设施小修养护维修和日常运行管理。 三、编制估算指标的主要依据: 1. 《全国市政工程统一劳动定额》(1997); 2. 《全国市政工程设施养护维修估算指标》(1994); 3. CJJ36-2006 《城镇道路养护技术规范》; 4. CJJ6-1985 《排水管道维护安全技术规程》; 5. CJJ68-2007 《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》; 6. 全国《城市排水许可管理办法》及省市《排水管理条例》; 7. CJJ99-2003 《城市桥梁养护技术规范》; 8. 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》(中华人民共和国建设部令第118号); 9. CJJ89-2001 《城市道路照明工程施工及验收规程》; 10. 中华人民共和国建设部第104号令,关于修改《城市道路照明设施管理规定》; 11.国务院第198号令《城市道路管理条例》;

电气设备火灾扑救应急预案

电气设备火灾扑救应急预案

电气设备火灾扑救应急预案 电气设备火灾扑救应急预案 (一)、断电扑救 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物,首先要切断电源。室外高压电路或杆上配电变压器起火时,应立即与供电公司联系断开电源;室内电气装置或设备发生火灾时应尽快断开开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。 断电灭火是应注意下列事项: 1、断电时,应按照规程所规定的程序进行操作,严防误操作、带 负荷拉隔离开关(刀闸)。在火场内的开关或刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘可能降低或损坏,因此,操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并使用相应电压等级的绝缘工具。 2、紧急切断电源时,切断地点选择适当,防止切断电源后影响扑 救工作的进行。切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的

支持物附近,以防导线断落后触及人身、短路或引起跨步电压触 电。切断低压导线时应分相并在不同部位剪断,剪的时候应使用带有绝缘手柄的电工钳。 3、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明,以利扑救。 4、需要电力部门切断电源时,应迅速用电话联系,说明情况。(二)、带电灭火发生电气火灾时应首先考虑断电灭火,因为断电后火势可减小下来,同时扑救比较安全。但有时在危急情况下,如果等切断电源后再进行扑救,会延误时机,使火势蔓延,扩大燃烧面积,或者断电会严重影响产生,这时就必须在确保灭火人员安全的情况,进行带电灭火。带电灭火一般只限在10KV 及以下的电气设备上进行。 带电灭火很重要的一条就是正确选择灭火器材。绝对不准使用泡 沫剂对有电的设备进行灭火,一定要选用不导电的灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。 带电灭火时,为防止发生人身触电事故,必须注意以下几点: 1、扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全 距离,并应戴绝缘手套。 2、不准使用导电灭火剂(如泡沫灭火剂、喷射水流等)对有电设 备进行灭火。 3、使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套并 应将水枪金属喷嘴接地。

安全管理制度及应急预案

安全管理制度及应急预案 1、树立安全第一,预防为主的思想。 2、建立健全各项安全管理制度、安全操作规程,并确 保严格执行。 3、配备必要的、充足的、有效的安全设施,确保游艺 机和游乐设施的安全运营。 4、游艺机和游乐设施要建立完整的维修、保养制度, 有专人专职负责。 5、加强安全检查,除日检、月检、节假日前和旺季前 例行检查外,设备设施必须按照国家规定每年全面检修一次,获取检验报告,严禁设备带故障运营。 6、建立健全安全检查工作档案,每次检查要填写检查 档案,检查的原始记录由负责人员签字存档。 7、公共区域、室内项目要设置安全通道,时刻保持畅通。场内通风良好,室内有明显的安全疏散标志、应急照明、紧急疏散游客的通道,确保游客生命财产的安全。 8、园内售票处应设在显著位置,周围环境良好,旺季 及节假日有专人维护售票处治安秩序。 9、园内准备紧急救护材料,为游客进行一般性突发病 痛的处理和救护。 10、重大节假日做好安全保卫工作方案、突发应急预案。 11、遇有重大人身伤亡事故发生时,在采取及时救助的

同时,上报上级有关部门。 12、保卫人员的职责范围:负责维护活动保证治安秩序、负责疏导游人、保持通道畅通安全、负责打击制止流氓、盗窃等犯罪活动及不法分子的破坏捣乱、遇到上述情况要及时通知派出所,保护好现场,由民警同志处理。 13、急情况或突发性事件要做好游人的疏散工作。打开 所有通道、安全门,室内项目要及时将游人疏散到室外。 14、各部门要保护通讯设施如:对讲机、手机、电话、广播等处于良好状态,随时保持通讯联络,有问题要及时通报公司和安全保卫办公室,以便及时解决。 总经理办公室电话: 安全保卫办公室电话: 派出所电话: 15、建立应急工作领导小组、制定相应的应急方案。 应急预案 1、园内发生意外伤害事件,医务人员应立即前往事故现场,对伤病员进行紧急救护。 2、发生重大火灾时,及时启动应急方案,并及时切断电源,疏散游客。以游客的生命安全为第一,迅速将游客疏散到安全地带,积极参与灭火工作并保护好现场。 3、突然发生停电时,工作人员要及时用广播向游客进

市政设施设备养护维修方案

市政设施养护维修 施 工 方 案 编制单位:新疆金胡杨建筑安装工程有限公司编制日期:二零壹柒年五月

市政设施维保方案 第一章市政设施设备量(根据有关资料估算) 招标文件 建设工程施工工期定额 现行预算定额及文件汇编 建筑安装工程施工技术操作规程 建筑安装工程施工验收规范 建筑安装工程施工质量标准 建筑安装工程施工操作工艺 建筑安装工程施工工法 施工图纸及技术文件 第二章质量方针 竭诚服务,创优求精,为用户着想 第三章质量目标及违约责任 我公司的质量目标:干一项工程,创一项精品,树一个丰碑,实现栋栋优良。 本工程的质量目标:面积在2000平方米以上的项目为优良工程;面积在4000平方米以上的项目为市优工程。 违约承诺:质量责任与奖罚按市政(1996)198文执行,若达不到质量目标按总造价的3%处罚。 第四章工期目标及违约承诺 工期目标:按双方约定工期保证完成,争取提前10%, 违约承诺:若超过约定工期,每拖延一天乙方承诺罚款500元。 第五章施工准备及人力计划、自备设备计划、材料计划 认真熟悉和审查图纸,分专业做好图纸自审工作并作详细记录。

认真做好设计交底和图纸会审工作,并形成会审记要。 做好施工测量、放线工作,控制好墙体的定位轴线和标高。 认真编制施工组织设计,绘制切实可行的施工进度计划表和网络控制计划,保证工程按期交付使用。 准备施工中所需的各种技术规范和标准图集。 第六章市政设施养护维修及其基本任务 市政设施建成投入使用后,因反复承受车辆的磨损、冲击、遭受暴雨、风吹、日晒等自然力的侵蚀,以及小区开发和市政设施施工中留下的某些缺陷,必然造成市政设施使用功能,和行车服务质量日益退化,不适应,甚至严重影响交通。为延长市政设施使用周期,保障道路、下水道的畅通并适应养护区域内不断地开发,以及交通量的日益增大,重型车增多的情况,必须本着“预防为主、防治结合”的原则,坚持日常保养、疏通、清捞,并及时修复损坏部分,经常保持设施完好、畅通、整洁、美观。 主要基本任务如下: 1.受管理单位委托,对所养护的市政设施实施部分管理权(由管理单位授权),对经管理单位批准的掘路实施监督权(即掘路位置、施工时间、回填土质量等),对沿线单位和施工单位的排入市政管道的雨、污水进行监督。 2.坚持日常养护、保养、疏通、清捞,保持设施的各部分处于良好状况,保障道路行车安全、舒适、畅通,人行道行人通行无阻,下水道排水畅通。以提高社会经济效益。 3.积极使用新技术、新材料、新设备、新经验,注意科学养护与经济效益相结合。 4.重视调查研究,采用科学化管理,应用养护管理信息系统逐步积累资料,实现病害处治对策科学化。 第七章道路养护方法 1、水泥混凝土路面保养方法 水泥混凝土路面的养护方法,有保养、修理、翻修、灌注等。目前主要工作内容是路面、接缝、裂缝保养、填缝料更新。(1)、路面保养: 1)经常清除路面上的砂、石、泥土和污物,不受车辆碾压而破坏路表。 2)在雨季和冰冻前3~4周内,应仔细检查路面,修补好一

电气设备应急预案

电气设备应急预案 Jenny was compiled in January 2021

煤业有限公司 电气设备事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 电气设备事故是煤矿安全生产中的主要灾害之一,事故一旦发生、造成的经济损失和社会影响。机电设备事故是指电气设备触电造成人员伤亡和财产损失事故,这种事故大多是违章作业有关。 电气设备伤人事故的危害程度不会过大,发生的原因主要是人的误操作和设备的缺陷,一台设备的操作和维修往往是由一两个人进行。 电气伤人类型 (1)人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳。 (2)停电检修时,由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡。 (3)误送电造成触电伤亡。 (4)违反有关规程规定进行带电作业,造成触电伤亡。 (5)在设有电车架空线的巷道中行走,肩扛长件金属工具碰架空线而触电。 (6)高压电缆停电后,由于电缆的电容量较大,没有完全放完电。如果没有放完电就去触摸带电的火线,就会造成触电伤亡。 (7)管理漏洞。 2应急处置的基本原则

井下发生电气设备事故后,现场工作人员应视灾害严重程度不同,首先开展救援(自救和互救)的同时通知调度室,按照有关程序报告有关部门和专业救护队伍进行抢救。 1、迅速检查事故现场,视灾害严重程序不同进行救援。 2、若个别人遇险,且确定危险不会再扩大,应在确保自己安全的前提下,迅速抢救。 3、若事故灾情未停止或有进一步扩大的趋势,地面指挥部应启动《应急预案》,按预案程度开展抢救工作。 3组织机构及职责 应急组织体系 电气设备事故发生后应该按照事故相应的响应等级及时报告有关政府部门,并成立相应的应急救援组织体系。煤矿应根据政府急救援指挥的要求,配备相应的煤矿应急救援指挥部,应急指挥部组成,应由通风、机电、安监等部门的人员以及矿长和总工程师组成。 煤矿指挥机构及职责 电气设备事故发生后,煤矿的应急指挥机构如下: 应急救援指挥部组成人员: 指挥部职务姓名矿职务 总指挥矿长 副总指挥总工 副总指挥安全副矿长 副总指挥生产副矿长 副总指挥经营副矿长 副总指挥工会主席

应急物资维护管理制度(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 应急物资维护管理制度(新版)

应急物资维护管理制度(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、目的 为保障应急物资处于良好状态,为发生突发环境事故救援时提供物质保障,特制定本制度。 2、范围 应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标,个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。, 3、职责 安全环保部负责应急物资的日常管理。 检查与维护管理: 1)费火灾或事故下,任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况(非事故)确需使用时,须经安全环保部门许可。应急物资定期检查,并定期更换过期物资。 2)严禁占用小方通道,堵塞安全出口;严禁堵塞消防器材和消防设施,保证通道顺畅,消防器材处于随时可用状态。

3)严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏的行为进行严肃处理。 4)按照有关规范配备应急物资装备。 5)由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的应急物资及时更换或维修。 维护管理: 1)设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行,工段长为直接负责人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长,应在每日登记表中记录并及时处理。 2)安全环保部每周要对消防通信设备进行检查,应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。 3)安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备,是否处于安全无损和适当保护状态。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

市政设施维护服务项目(方案)

第一章工程概况 一、编制说明 本施工组织方案是本公司在详细地研究了招标文件,并进行了现场的踏勘和咨询后,根据国家建设部、省、市与现行有关的市政设施施工、养护规范结合本项目的具体情况和公司的实力、经验编制而成。 我公司对该项目非常重视,项目的组建上由我司总经理以及项目负责人、技术负责人、养护负责人和各职能部门组成的工作领导小组直接参与工程管理,对招标范围内的养护项目各项指标进行细化,委派具有丰富经验、有组织管理过类似工程的管理人员担任该工程的项目负责人,各专业作业人员分管各项专业工作。 我公司具备健全的市政养护制度、管理制度、应急处理制度、自查自检制度及完善的管理机制、应急处理机制、优良的管理团队、踏实肯干的工人队伍,公司针对该工程的特点、结合招标文件及合同要求,对该项目日常养护工程的施工质量、安全生产、文明作业、特殊事件保障措施、成本核算等方面下达定量的考核指标,并将定期进行自检、考核,实行动态灵活的管理,以适应市场经济的要求,在保证质量达到优良水平的前提下,争取实现双赢。 二、工程概况

1、服务期限 一年 2、维护内容 包括主干道路及广场公园市政设施维修(混凝土路面修补、沥青路面维修、人行道修补、广场砖路面修补、各类检查井盖井座修补、检查井升降、各类检查井清理、路缘石修补、电缆沟盖板修补、各类检查井修缮等修补工程,包括应急项目),及维护管网系统畅通,不出现道路积水和内涝(含下水道走向探查、管道的清淤等),同时包括对维护范围内所有设施进行日程巡查。 3、人员安排 拟投入本项目的项目管理机构技术、管理人员组成表 4、组织架构图

5、机械设备安排 6、项目整体要求 (一)现场管理要求 1、为便于管理,在项目期间的联络,指定我方专门的人员和业主的全权代表进行; 2、组织施工人员文明施工并保证施工人员安全;并严格遵守市政、环卫、绿化、城管、治安、交通、水、电、气等部门的规定,办理相关的施工许可证件及承担责任和费用。 3、落实安全生产措施,按甲方以及有关部门的要求,配备相关安全警示标志及设施,作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训,为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套,自行解决安全作业问题。在进行维修作业时,现场一定要做好安全维护后才能进场施工,同时乙方必须认真负责,并注意安全操作,如发生任何意外,

电气设备应急预案

1、本管理办法制定宗旨、适用范围及依据 2、电气设备事故的预防措施 2.1供电一次系统的事故预防措施 2.2供电二次接线及继电保护装置的管理措施 2.3高压电气设备的绝缘、保护预防性试验措施 2.4电气设备的日常巡视、检查及维护管理措施 2.5用电安全措施 2.6临时供电线路及移动设备的管理措施 3、电气设备事故的应急预案 3.1供电系统事故的分级 3.2电气设备事故的报告制度及事故应急指挥机构 3.3事故时的应急行动 3.4事故的处理及原因分析 3.5应急预案的总结及完善

1.本管理办法制定宗旨、适用范围及依据 1.1 加强我公司供用电系统安全管理,减少电气设备事故,减轻事故所造成的损失 1.2 公司所属各单位电气设备的日常运行管理、维护及巡视检查应严格执行本电气设备事故的预防措施。 1.3 公司所属各单位电气设备的事故处理应执行本预案。 1.4 电气设备管理执行的标准 1.4.1 冶金部《冶金电气设备技术规程》 1.4.2 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》 1.4.3 电力部《供用电技术规程》 1.4.4 唐钢管理体系文件SJ/ZY-QES-12 《电气设备管理规程》

2、电气设备事故的预防措施 2.1 供电一次系统的预防措施 2.1.1 供电系统现运行中的各站室的值班人员必须掌握本站室的系统接线、运行方式和运行设备容量。 2.1.2 两路电源进线且母线分段运行的变(配)电所,正常情况下母线应分段运行, 母联开关不经电力调度同意不得私自改变运行方式. 2.1.3 运行中的高、低压配电室房屋严禁漏雨、漏水,门窗玻璃必须齐全。 2.1.4 对于架空及电缆线路,非线路所属单位严禁自行移动、搬迁或更改,如确实需要必须征得线路所属单位同意后方可实施。 2.1.5 对于运行中及新投入的变(配)电室, 严格执行“四道防线”的要求,即: 变 (配)电室的室内、外之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;变(配)电室的室、室之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;高压开关柜与外部之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;高压开关柜母线必须塑封。 2.1.6 供电系统中供、配电一次设备的新增、改造和调整,除符合国家有关标准外,其性能参数必须满足公司供电系统的具体运行要求。 2.1.7 对于高压架空线路、变电站室外设备、高压开关柜母线每年至少安排一次清扫检修维护。 2.1.8 供电系统的变更、增减用电负荷必须征得设备机动处的同意方可实施。 2.1.9 对于备用设备必须定期检查、试验,保证处在可开动状态。 2.1.10 对于供电系统所装设的避雷器,严格按每年四月五日前投入使用、十一月一日后退出的规定执行。 2.1.11 对于高压电力电缆及敷设在电缆沟、电缆隧道、电缆竖井的低压控制电缆,原则

救援物资装备的管理制度与维护保养措施

榆树岭煤矿应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施 榆树岭煤矿 2016年 一、应急物质管理制度 (一)安全消防制度 1.门卫人员要坚守岗位,对进库人员和车辆进行严格登记,提货车辆出库时,要认真核对出门证和物资数量。 2.护场员担负着库区防火、防盗、防破坏的重任,必须在现场按时交接班登记,不准脱岗,上班不准从事与工作无关的事,严格执行巡逻制度,并做好记录,库区要实行夜间值班制度. 3.库房要建立义务消防组织,有明确分工,库区各部位实行防火责任制,严禁烟火,各个防火标志要悬挂在醒目位置,库区要配齐各种消防设施、器具并定期检查、维修,保持完好,库房料场禁止明火取暖,需明火取暖时要提出申请,制度防范措施经批准执行.料场、仓库间应留有消防通道,及时清理各种易燃杂物,发现火灾及时鸣笛并打119 电话报警,通知本单位负责人积极组织人员扑救。 4.库区电路电源避雷设施的各种电器要有专人负责,要按规程操作,经常检查维修,库内灯泡不得大于60瓦,风雨天要加强巡查,

防止电器事故发生. 5.运输和装卸机械要专人专机,经培训合格持证上岗,物资的装卸,搬运和堆码放,要按规程作业,要轻起轻放,严禁野蛮装卸和三违,确保人员、设备物资安全. 6.保管员离开库房时要做到人走、窗关、灯闭、门落锁。 7。库区根据季节做好防雷电、防洪、防风、防冻措施,消除各种自然灾害和事故。 (二)物资保管保养制度 8。物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放仓库、场地,做到分类存放,定点堆码,合理布局,方便收发作业,安全整洁。 9。物资分区、分类堆码,按机型和规格型号系列化“五五化”摆放,货架上的物资要上摆轻下摆重,顶上摆放的不常用,库内副货位和棚内存放的物资要下垫,露天存放的物资要上盖下垫,并持牌标明品名、规格、数量。 10。易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放,专人保管,剧毒和鹭物资要装箱,加锁保管。 11.性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放,不准混存。12.加强物资保管和保养工作,做到“六无”保存,即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。 13.纸制油毡要竖放,直径1。5cm 以上运输带不准叠放,1.8m 长的油轴要悬挂存放。

我区市政设施维护问题的调研报告

关于我区市政基础设施养护工作的 调研报告 市政道路是城市的命脉和载体,是城市基础设施的重要组成部分。加强市政道路养护管理,关系到市民的出行安全及日常生活质量的提高,关系到城市容貌的改善和政府品牌形象的展现。随着我区城市规模的不断发展,城市基础设施维护工作越发严峻,维护人员短缺、设备机具落后、资金缺乏严重制约了市政日常维护管理工作。现将市政设施基本情况及养护工作中存在的问题汇报如下: 一、基本情况 1、市政基础设施 我区现已建成城市道路67条(面积200余万平方米),城市桥梁18座,人行天桥7座,排水系统公里(4大排水系:老城排水系、龙井沟、响水洞和虾子河、主干道边沟、13条独立干沟及其它支沟)。道路无障碍设施建设已通过国家无障碍建设城市验收。 2、养护管理单位 我区市政道路、桥梁、排污沟涵养护单位是“红花岗区市政养护管理处”,养护处在职职工80人,临时工20人;工程车辆2台,无养护工程机械。区财政拨付业务经费每月万元。 二、存在的问题和困难 (一)市政设施存在的问题 1、城市道路

(1)混凝土路面 由于城区干道建成时间较长,临近使用寿命,虽然平均每年维修约8000平方米,但道路不断开裂、塌陷。此外,部分新建道路通行不久也出现大面积破损、塌陷现象,其中:南岭路12450平方米车行道存在不同程度的开裂,严重碎裂、塌陷的近6000平方米;银河南路实地测量,破损面积达到9000多平方米。 (2)沥青路面 银河北路、银河西路、官井西路及遵南大道的沥青路面存在不同程度的沥青表层脱落(图1)。 (3)人行道方面 城区人行道经不断改造,已基本完成了块料面层铺贴,但存在部分档次不高,地砖破损、松动维修不及时现象。 目前,尚未完全铺装硬化人行道的路段有银河路、东欣大道等(图2)。 2、排污系统 (1)排污系沟涵 老城排水系由两支水系组成:一支是源于红花岗北面的夹槽沟,经官井,图书馆,体育仓库至康石桥。另一支源于府后山东北面,由大井坎南行与水井湾和府后山东流来的三条沟汇合后,经捞沙巷至康石桥与磨刀溪汇合。(表2) 由于捞沙巷排污系大部分已被建筑物覆盖,检查孔及具体走向已无法辩明,多年未清掏、维修,沟涵砂石已接近管顶,常年积淤

电气火灾应急预案

电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险

五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火

消防应急设施管理制度

消防应急设施管理制度(一)消防安全教育、培训制度、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高1 全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。6 经考试合格,持证上岗。、7消控中心等特殊岗位要进行专业培训, (二)防火巡查、检查制度、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检1 查制度。、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对2 单位进行一次防火检查并复查追踪改善。、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照3 规定,要求有关人员在记录上签名。、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每4 日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩

5 制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严1 禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照2 明设施。、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟3 送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。遮挡或覆盖。、5严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、 (四)消防控制中心管理制度、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操1 作有序、准确迅速。、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。2 、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交3 接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。4 、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值5 班人员禁止进入值班室。、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好6

相关文档