文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖专项施工方案
沟槽开挖专项施工方案

目录

第一章、工程概况 (2)

一、编制依据 (2)

二、工程概述 (2)

第二章支护、支撑系统的结构设计 (3)

一、支护、支撑结构选型 (3)

二、沟槽拉森钢板桩支护图 (3)

三、本工程投入的拉森钢板桩的参数 (3)

第三章、施工部署 (4)

一、施工指导思想 (4)

二、施工组织机构 (5)

三、施工总体安排 (5)

第四章、基坑支护施工工艺及施工程序 (8)

一、钢板桩支护施工顺序及施工工艺 (8)

第五章、基坑监测方案 (24)

一、监测目的 (24)

二、监测项目 (24)

三、监测方法 (24)

四、基坑监测注意事项 (25)

第六章、施工安全保证措施 (26)

一、安全生产保证体系 (26)

二、安全技术措施制度 (27)

三、各项安全技术措施 (28)

四、交通安全措施 (32)

第七章、文明施工及环境保护措施 (33)

一、文明施工组织机构 (33)

二、文明施工管理制度 (33)

三、实现目标方法与措施 (34)

四、环境保护目标与体系 (35)

五、文明施工落实方法与措施 (37)

第八章、基坑开挖施工应急预案 (38)

一、应急预案的方针与原则 (38)

二、应急策划 (38)

三、明挖深基坑开挖存在的风险源分析及预防、应急措施 (39)

沟槽开挖支护专项施工方案

第一章、工程概况

一、编制依据

该专项方案编制主要依据:施工合同、招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要依据如下:

1、《临安污水处理二厂一期工程管网工程施工图设计》;

2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2010)

8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

9、《工程测量规范》GB50026-2007

10、《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009

二、工程概述

临安污水处理二厂一期工程管网工程位于锦南街道畔湖路延伸段东侧、杭徽高速公路南侧的柯家村地块,施工场地周边建筑密集,人流车流量大。沟槽开挖深度较深,局部基坑深度超过5米,属于深基坑。

工程开工前需制定地下综合管线保护方案,并报相关单位审批同意后,在沟槽开挖前根据保护方案对受施工影响的地下综合管线进行保护或迁改后方可进行施工。

第二章支护、支撑系统的结构设计

一、支护、支撑结构选型

1、管道沟槽支护方式

本工程受施工场地限制,沟槽开挖不具备放坡开挖的条件,本工程沟槽开挖深度范围的土层主要为杂填土和淤泥质粉质粘土,地质条件差,同时管道沟槽深度较大,从安全及节约成本两方面考虑,本工程沟槽开挖采用垂直开挖,沟槽支护采用钢板桩和内支撑形式进行支护。

二、沟槽拉森钢板桩支护图

三、本工程投入的拉森钢板桩的参数

本工程投入的拉森钢板桩采用SP-IV型拉森钢板桩,钢板桩宽400mm,高170mm,腹板厚15.5mm,理论重量76.1Kg/m,要求拉森钢板桩无穿孔,修边调直后方可使用。

本工程拉森钢板桩入土深度均为3.7m,钢管内支撑水平间距均为3.0m,管道安装需调整对撑间距并及时回顶。

第三章、施工部署

一、施工指导思想

为“安全、优质、按期、有序”地完成本项目工程,确保兑现承包合同,以精品工程回报业主,制定施工指导思想为:精心组织、强化管理、科技引路、技术先行、严控质量、兑现工期、注重环保、安全文明。

1、精心组织:成立组织精干、高效的项目经理部,公司上下协调一致,确保合同的兑现。

2、强化管理:以“保工期、保安全、创优质”为目标,以合同为依据,强化企业的各项管理,精心组织,以人为本,充分挖掘各生产要素的潜力,确保各项目标的实现。

3、技术先行:学习新规则、新工艺,制定详细的工艺流程,配备精良的机械设备、试验设备和计算机设备,确保新技术的实施。

4、严控质量:借鉴我公司类似工程质量管理的成功经验,把ISO9001的质量管理和质量保证模式贯穿施工全过程,严格执行技术标准,配备足够的专职质检人员,对项目施工的全过程实施严谨科学的质量监控,多出精品。

5、降低成本:合理地组织流水作业和资源的调配,进行项目成本分析,降低成本。

6、注重环保:在确保工程质量和工期的前提下,树立全员环保意识,采取有效措施,最大限度减少施工噪音和粉尘等,自觉保护市政设施。污水处理达标后排放,最大限度地保证施工现场的良好环境

7、安全文明:搞好工地安全建设,配足安全检查人员,加强现场检查力度,确保施工和人身安全;公司派出医护人员驻工地,做好卫生防疫工作,保护好施工人员的健康;做到驻地建设和施工场地景观化,施工操作规范化。

二、施工组织机构

我公司根据本工程情况,成立“临安污水处理二厂一期工程管网工程项目经理部”,组织机构如下:

三、施工总体安排

1、施工部署指导思想

“整体控制,分段施工”:跟据本工程施工内容特点,结合交警已审批的交通分流方案,

2、施工准备阶段

2.1工地驻地建设:根据现场实地踏勘,项目部、生活区及施工临时设施采取租赁和搭设相结合的方法。项目部、临时工棚及设备、材料和构件的堆放场地采用轻质活动板房建设,民工住宿租用本工程道路附近民房。项目部办公用房搭设于书院路与城南西路交叉口围档内。

2.2工地水、电接入:工地水、电接入点由项目部进行协调解决,水、电接入点利用城南西路已接入电源及水源。

2.3现场交接桩,建立施工测量控制网,组织测量放样;并将测量成果上报监理、业主,请监理复核确认。

2.4编制交通分流方案,报交警部门并得到交警部门的审批同意后进行交通分流组织疏导,为车辆分流作好准备。

2.4加强技术交底,进行现场调查。通过开挖纵横探沟的方式探明施工范围内的综合管线分布情况,并制订相应技术措施保护或迁改。

2.5由于本工程在现有水系处进行排水工程施工,施工期间将对城市排水及现状水系造成影响,同时施工正缝雨季,在施工前应对现状水系进行分流或截流,并报水务部门批准认可后方进行排水工程主体施工。

2.6施工平面布置:本工程由于施工场地狭小,材料沿沟槽走向堆放于沟槽开挖边线右侧,材料数量根据现场需要分段堆放工。土方开挖采取随挖随运,土方运出场外。

3、施工机械、设备配置

施工机械表

6、劳动力安排

7、工程材料配置

施工主要材料表

第四章、基坑支护施工工艺及施工程序

一、钢板桩支护施工顺序及施工工艺

1、钢板桩支护总体施工顺序

结合本项目施工组织设计,钢板桩支护及沟槽开挖将结合排水、迁改管线施工,全线分2个施工段,各工段施工顺序如下:

清除开挖范围内路面结构层各地下障碍物→施工钢板桩、内支撑→基坑开挖→铺设垫层、埋设管道→回填→拆除内支撑→拔桩,灌孔。

2、钢板桩施工

2.1钢板桩施工前的准备工作

2.1.1钢板桩施工的一般要求

A板桩的设置位置要符合设计要求,便于基础施工。

B基坑护壁板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准板桩的利用和支撑设置,各周边尺寸尽量符合板桩模数。

C整个基础施工期间,在挖土、吊运、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

2.1.2钢板桩检验

对拉森钢板桩,一般有材质检验和外观检验,对用于基坑临时支护结构的钢板桩,主要进行外观检验,以便对不符合形状要求的钢板桩进行娇正,以减少打桩过程中的困难。

(1)外观检验

包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:A对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;B割孔、断面缺损的应予以补强;C若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。

(2)材质检验

对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每25~50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

2.1.3钢板桩吊运及堆放

(1)钢板桩吊运

装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的板桩根数不宜过多,并注意

保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。

(2)钢板桩堆放:板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意:A堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;

B板桩要按型号、规格、长度分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;

C板桩应分层堆放,每层堆放数量一般不超过5 根,各层间要垫枕木,垫木间距一般为3-4 米,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过2 米。

2.2测量放样

根据施工图纸和控制桩准确放出钢板桩中心线,经自检复核和监理检查复核合格后,方可施工。

2.3施工工艺流程

钢板桩位置的定位放线→挖沟槽→安装导向架→施工钢板桩→拆除导向架支架→挖土至第一层支撑下50cm位置处→安装第一层围檩及支撑→挖土至第二层支撑下50cm位置处→安装第二层围檩及支撑→挖土至设计标高→高排管、检查井施工→拆除全部支撑→回填中粗砂→拔除钢板桩。

2.4钢板桩的打设

2.4.1沟槽开挖

沟槽先开挖深度约1米,以便安放导向架,沟槽开挖时同步进行地基表层的探测,若发现地下障碍物,及时清除,清除空洞采用粘土回填,分层压实后再行后序工序施工。

2.4.2导架的安装

在板桩施工中,为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的

导架,亦称“施工围檩”。

导架采用单层双面形式,通常由导梁和围檩桩等组成,围檩桩的间距一般为2.5~3.5米,双面围檩之间的间距不宜过大,一般略比板桩墙厚度大8~15mm。

安装导架时应注意以下几点:

A采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。

B导梁的高度要适宜,要有利于控制板桩的施工高度和提高施工工效。

C导梁不能随着板桩的打设而产生下沉和变形。

D导梁的位置应尽量垂直,并不能与板桩碰撞。

2.4.3钢板桩施打

A板桩用吊机带振锤施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。

B打桩前,对板桩逐根检查,剔除连接锁口锈蚀、变形严重的普通板桩,不合格者待修整后才可使用。

C打桩前,在板桩的锁口内涂油脂,以方便打入拔出。

D在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打。

E板桩施打采用屏风式打入法施工。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20 根板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。通常将屏风墙两端的一组板桩打至设计标高或一定深度,并严格控制垂直度,用电焊固定在围檩上,然后在中间按顺序分1/3 或1/2板桩高度打入。屏风式打入法的施工顺序有正向顺序、逆向顺序、往复顺序、中分顺序、中和顺序和复合顺序。施打顺序对板桩垂直度、位移、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接影响。因此,施打顺序是板桩施工工艺的关键之一。其选择原则是:当屏风墙两端已打设的板桩呈逆向倾斜时,应采用正向顺序施打;反之,用逆向顺序施打;当屏风墙两端板桩保持垂直状况时,可采用往复顺序施打;当板桩墙长度很长时,可用复合顺序施打。

总之,施工中应根据具体情况变化施工顺序,采用一种或多种施工顺序,逐步将板桩打至设计标高,一次打入的深度一般为0.5~3.0m。

F密扣且保证开挖后入土不小于2 米,保证板桩顺利合拢;特别是工作井的四个角要使用转角板桩,若没有此类板桩,则用旧轮胎或烂布塞缝等辅助措施密封。

G打入桩后,及时进行桩体的闭水性检查,对漏水处进行焊接修补,每天派专人进行检查桩体。

2.4.4钢板桩的拔除

基坑回填后,要拔除板桩,以便重复使用。拔除板桩前,应仔细研究拔桩方法、顺序和拔桩时间及土孔处理。否则,由于拔桩的振动影响,以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,会给已施工的地下结构带来危害,并影响临近原有建筑物、构筑物或底下管线的安全。

(1)拔桩方法

本工程拔桩采用振动锤拔桩:利用振动锤产生的强迫振动,扰动土体,破坏其与板桩间的摩阻力和吸附力并施加吊升力将桩拔出。

(2)拔桩时应注意事项

A 拔桩起点和顺序:对封闭式板桩墙,拔桩起点应离开角桩5 根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。

B 振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附,然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100~300mm,再与振动锤交替振打、振拔。

C 起重机应随振动锤的启动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限。

D 供振动锤使用的电源为振动锤本身额定功率的1.2-2.0 倍。

E对引拔阻力较大的板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤

连续不超过1.5h。

2.4.5钢板桩土孔处理

对拔桩后留下的桩孔,必须及时回填处理。土孔回填材料采用砂子,回填的方法采用挤密填入法,回填时应做到密实并无漏填之处。

2.3钢板桩施工常遇问题及处理措施

钢板桩打设中常见质量问题有板桩倾斜、扭转、共连等,其原因及处理方法如下:

(1)倾斜(板桩头部向桩行进方向倾斜),产生的主要原因是被打桩与邻桩锁口间阻力较大,而打桩行进方向的惯入阻力小。施工过程中要用仪器随时检查、控制和纠正;发生倾斜时用钢丝绳拉住桩身,边拉边打,逐步纠正;对先打的桩桩适度预留偏差(反向倾斜)。

(2)扭转,该现象产生的主要原因是因为钢板桩之间的连接采用的是铰接锁口,防止这种现象的方法是在打桩行进方向用卡板锁住板桩的前锁口;在钢板桩与围檀之间的两边空隙内,设滑轮支架,制止板桩下沉中的转动;在两块板桩锁口扣搭处的两边,用垫铁和木榫填实。

(3)共连(打板桩时和已打入的邻桩一起下沉),该现象产生的原因是钢板桩倾斜弯曲,使槽口阻力增加,处理措施是发生板桩倾斜及时纠正,把相邻已打好的桩一块或数块用角铁电焊临时固定。

2.4质量保证措施

(1)打桩前对地质情况作详细分析,确定钢板桩可能贯入的深度。

(2)钢板桩施工机械设备及材料必须进行进场验收,对不合格的机械设备及材料严禁进场施工及使用。

(3)由专职测量人员负责测量放线及桩位的定位。

(4)桩机必须端正、稳固、水平,用线锤保持其垂直度。

(5)桩机振动沉桩施工前,在打桩机行进方向用卡板锁牢钢板桩的前锁口。 (6)施工过程中用经纬仪随时检查钢板桩的垂直度,钢板桩发生倾斜时及时纠正。

2.5钢板桩质量控制标准

钢板桩打设控制标准

3、基坑支撑体系施工

3.1内支撑体系加工制作 3.1.1内支撑体系加工

围檩采用H300*300*13*21型钢,围檩位于钢牛腿支座上,钢牛腿支座与拉森钢板桩及围檩与内支撑采用焊接联接,焊角高8mm 。

内支撑采用Ф350*12钢管,每隔3m 布置一根。每节标准长度按基坑尺寸定制,并准备好不同尺寸的钢锲块,确保钢支撑能做出细微调节。

3.1.2钢支撑加工质量标准

钢支撑的构件制作应符合《钢结构施工验收规范》和《钢结构焊接规程》的有关规定。安装焊缝的焊接应选择合理的工艺,

避免出现过大的焊接应力和变形。钢支撑系统的允许误差见下表:

钢支撑系统制作允许偏差表

3.2、内支撑体系的安装

3.2.1围檩型钢安装

基坑开挖至支撑设计中线以下50cm的标高位置后,根据整个结构控制轴线和水准点,准确确定围檩的轴线和标高位置。

围檩采用吊车吊装,安装完毕后,丈量支撑两端的实际净距离。钢支撑架设吊车现场吊装,一般采用两点吊装,吊点离端部0.2L左右为宜。钢支撑吊接就位后,进行焊接联接。

3.2.2钢支撑安装

检查合格的支撑用吊车吊装到位,支撑吊装采用两点起吊,在吊装过程中必须保持支撑平稳、无碰撞、无变形。

钢筋支撑吊装到位后,先不松开吊钩,用人工辅助将支撑调整到设计位置后再将支撑临时固定。

对因钢板桩施工误差造成支撑的端头不能与钢围檩面紧密接触处,必须在围檩面与支撑端头之间加设钢板垫块,以确保支撑轴向受力。

若需预加压力,则施加预加压力时就注意保持两个千斤顶对称同步进行,预加压力应分级匀速施加,重复进行,每级施工压力与设计院沟通后确定,施回预应力值应为设计预加压力值加上10%的预应力损失值,且活络头锲入钢锲的空隙不得超过70mm。

每级压力施加完毕,在活络头中锲紧钢垫板,并焊接牢固。

3.2.3支撑施工技术要点

A采用内支撑的基坑必须按“由上而下,随挖随撑”的原则施工,尽可能对称开挖,严禁超挖。应保持开挖状况与设计计算的工况一致。

B钢管横撑的设置时间必须严格按设计工况条件掌握,土方开挖时需分段分层,严格控制安装横撑所需的基坑开挖深度。

C千斤顶预加压力分两次施加到位,每一次施加至设计值的40%~60%,每二次施加至设计值,减少轴力损失。预加压力完成后,应将伸缩腿与支撑头后座之间的空隙采用钢析锲块垫塞紧密,锁定钢支撑预加压力后再拆除千斤顶。

D基坑开挖过程中要防止挖土机械碰撞支撑体系,并注意不得在支撑上加荷载,钢支撑不得作为横穿基坑的临时便道,以防止失稳,造成事故。

E钢管支撑安装的允许偏差应满足有关要求和规定的质量控制标准见钢支撑安装允许偏差表。

钢支撑安装允许偏差表

3.3、内支撑体系的拆除

3.3.1支撑拆除原则

(1)分区分段设置的支撑,宜分区分段拆除;

(2)整体支撑宜从中间向两边分段逐步拆除,这对最上一道支撑拆除尤为重要,安对减少悬臂段位移较为有利;

(3)先分离支撑与围檩,再拆除支撑,最后拆除围檩。

3.3.2支撑体系的拆除注意事项:

(1)拆除时应避免瞬间预加应力释放过大而导致结构局部变形、开裂。

(2)拆除时加强监控量测。

施工过程中严密的监控量测是确保围护结构稳定的主要措施之一。

3.4、基坑内安全措施

在开挖基坑一端设楼梯一座,楼梯用钢管脚手架搭设,坡度不大于75°。另外在基坑周边准备两个竹制临时上下楼梯,用于紧急疏散。

4、基坑土方开挖

基坑开挖是施工中一个最重要的工序,施工中必须严格按照施工规范操作,在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点,遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的施工原则。

4.1土方开挖顺序

测量放样→施工钢板桩→土方开挖至桩顶以下1m(GY105~107段1.5m)→架设钢围檩和钢管支撑→开挖下部基坑土方至桩顶以下2.5m(GY101~105段)→开挖下部基坑土方至设计标高层20~30cm处→人工修整

基坑土方应分层开挖,GY101~105段分三层开挖,第一层开挖至桩顶以下

1.0m处,架设钢围檩和钢管支撑后进行第二层土方开挖,第二层开挖至桩顶以下

2.5m处,架设钢围檩和钢管支撑后进行第三层土方开挖,第三层开挖至设计基底标高层20~30cm处,再人工整平。GY105~GY107段分两层开挖,第一层开挖至桩顶以下1.5处,架设钢围檩和钢管支撑后进行第二层土方开挖,开挖第二层土方至设计基底标高层20~30cm处,再人工整平。

4.2土方开挖施工

根据上述的开挖顺序,开挖机械以液压反铲挖掘机为主,弃土运输采用新型环保渣土车外运。

4.2.1普通无管线地段开挖方法

普通无管线等障碍物地段采用挖掘机分段分层开挖,流水作业段长度以一个井段为宜,渣土车与挖掘机在同一开挖面上,挖掘机停于沟端,后退挖土,同时装车外运。

4.2.2管线密集或交叉地段开挖方法

在管线密集部位采用人工突击开挖,开挖时必须小心,用铁锹轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置,然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线,确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。

夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

管线开挖必须采用人工开挖,作业前进行技术交底,避免野蛮施工。

需要保护、加固处理的管线必须全部挖出暴露,不得遗漏;需要改线、废除的管线情况全部或部分挖出。沟槽宽度及深度要满足线缆保护的需要;挖出暴露的线缆不得悬空,挖槽内清洁、无杂物、块石等;同时要做好沟槽内排水措施,开挖设临时排水沟、集水坑等,降雨后立即组织排水。

4.2.3新旧排水管道净距小的地段开挖方法

沟槽开挖时,先试挖一段,长度5m,以观察开挖对旧管的影响。

试挖段开挖完成后,观察钢板桩边是否有漏水现象,以评价开挖方法是否恰当,试挖评价通过后再对该段进行全断面开挖。

4.2.4天然气平行段开挖

根据图纸信息和实地勘探资料,全线沟槽与天然气平行,如条件许可,最好对天然气进行迁改后再进行沟槽开挖;如天然气不进行迁改,为了避免对天然气的破坏,需每隔15~20m开挖一个探坑。特别是支护钢板桩位置,避免钢板桩施工对天然气造成影响。

4.2.5弃土外运

土方在开挖后直接用渣土车运至20km外的弃土场,外运弃土采用长沙市统一的新型环保渣土车运输,以防止污染环境。施工中基坑边不允许堆土,随挖随运,弃土场必须经建设及监理单位批准同意。

4.2.6基坑止排水

(1)基坑外高压旋喷止水帷幕止水

本工程沟槽采用拉森钢板桩进行支护,钢板桩本身具备一定止水作用,但钢板桩作为止水帷幕的有效程度取决于板桩之间的止口锁合程度及钢板桩的长度,一般在板缝间易漏水,因此钢板桩止水帷幕只能阻挡较大水流。本工程大埋深深基坑沟槽段视地下水情况,采取在沟槽外围进行高压旋喷止水帷幕方式进行止水,防止两侧房屋因沟槽持续降水而引起房屋基础安全隐患,高压旋喷止水帷幕实施范围根据现场实际地下水情况进行确定。

(2)基坑内排水

在土方开挖过程中,基坑内不可避免的会有不同程度的积水,为便于开挖,施工中应充分考虑排水措施。每层土方开挖时,该层基坑两侧设排水明沟,且在

每个土方开挖阶段内设一个集水坑,使该层积水汇集于集水坑,然后用水泵排水至基坑外。

基坑成型后,在基坑两侧挖排水沟,设置临时集水井的方法有效排除积水。集水井交错布置于基坑两侧,单侧间距20~30m,基坑排水具体设置参数及排水措施如下:

基坑内排水示意图

(1)距基坑边50cm设置排水沟,沟深0.3~0.6m,底宽0.4m,沟底设置0.2%~0.5%的纵坡,使水流不致于阻塞。

(2)每间隔20~30m排水沟设置一个集水井,集水井截面按照

0.8m(长)*0.8m(宽)*1.0m(深),井壁用木板加固。

(3)积水坑内放置砾石、块石滤层,利用潜水泵从井内抽排至周边的市政排水管线。

4.2.7土方开挖施工技术措施

为确保土方开挖施工的安全、顺利,特制定以下施工技术措施:

(1)土方开挖过程中应特别注意市政综合管线的保护

土方开挖过程中应特别强调对需要支吊管线的保护,在土方开挖过程中应该做到:开挖暴露前调查清楚,标明位置;开挖过程中留有保护距离,人工挖掘暴露,暴露后加以支吊保护,不得碰撞;管线附近土方采用垂直运输的方法。

、深沟槽开挖专项施工方案

乌山东路道路路基工程施工第四标段(K10+260-K12+080) 深 沟 槽 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:长沙桐木建设股份有限公司 编制日期:二零一一年八月八日

目录 一、工程概况 (03) 二、地质情况 (04) 三、地下水文情况 (04) 四、沟槽的开挖技术参数 (05) 五、深沟槽施工方案 (06) 六、施工部署 (10) 七、监护措施 (10) 八、沟槽开挖的应急措施 (11) 九、安全生产措施 (11) 十、文明施工措施 (13)

乌山东路道路路基工程施工第四标段 深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本标段路幅沿线排水工程从K10+260-K12+080,总长有1820米,设计有四道纵向排水,两道雨水和两道污水。道路排水分布在主行车道及辅车道设置雨水口,将路面雨水接入纵向主雨水系统,污水管设置在辅车道上,其雨污水中间的间距为2.25米。 排水总长度为1820米,其中挖方区段分布在K10+260-K10+540(长280米)和K11+840-K12+080(长240米)位置,填方区分布在K10+540-K11+840位置,其沟槽开挖深度超过5米为挖方段。 挖方区管径分布情况: K10+260-K10+540位置: 路幅右边(D1350雨+D700污):D1350钢筋混凝土管雨水管和D700(HDPE)污水管; 路幅左边(D1650雨+D500污):D1650钢筋混凝土管雨水管和D500(HDPE)污水管; K11+840-K12+080位置: 路幅右边(D500和D700雨+D1200污): D500和D700(HDPE)雨水管和D1200污水管顶管(已按照设计标高进行顶管施工); 路幅左边(D500和D700雨+D500污):D500和D700(HDPE)雨水管和D500(HDPE)污水管;

沟槽支护及土方开挖专项施工方案模板

沟槽支护及土方开挖专项施工方案

目录 第一章工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 一、编制基础 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、工程名称 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、业主单位及设计单位 .......................................... 错误!未定义书签。 四、工程位置 .............................................................. 错误!未定义书签。 五、工程范围及主要工程数量 .................................. 错误!未定义书签。 六、施工管理组织机构 .............................................. 错误!未定义书签。第二章施工准备................................................................. 错误!未定义书签。 一、准备工作 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、测量放样 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、探管及地下管线保护措施 .................................. 错误!未定义书签。 四、架空电线及变压器的保护 .................................. 错误!未定义书签。 五、水管检查 .............................................................. 错误!未定义书签。第三章管道沟槽开挖施工方法......................................... 错误!未定义书签。 一、基坑支护方法 ...................................................... 错误!未定义书签。 二、基坑支护打钢板桩 .............................................. 错误!未定义书签。 三、管道沟槽开挖 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章基坑止水、导水和排水施工措施........................ 错误!未定义书签。 一、基坑止水施工 ...................................................... 错误!未定义书签。 二、基坑导水、排水施工 ......................................... 错误!未定义书签。第五章安装与敷设............................................................. 错误!未定义书签。

沟槽开挖施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月03日

目录 一、工程概况 (1) 二.施工准备 (1) 1.人员准备 (1) 2.技术准备 (1) 3.材料、物资设备准备 (2) 三.沟槽施工工艺 (2) 1.施工顺序 (2) 2.施工机械 (2) 3.施工方法 (2) 四.沟槽开挖与支护的技术保证措施 (3) 五.安全保证措施 (3) 1.建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (3) 2.施工机械安全防护 (5) 3.沟槽开挖的安全事项 (5) 4.临边防护安全措施 (5) 5.临时用电安全措施 (6) 6.沟槽防坍塌措施 (6)

沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段雨污水工程,根据沟槽开槽深度及地下土质情况,采用放坡开挖或拉森钢板桩支护。 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。 (4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录,通知更改,具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

沟槽支撑方案

上海三一A项目室外排水管网安装 改造工程 沟 槽 支 护 方 案 江苏腾辉建设工程有限公司 2013年3月1日 上海三一A项目室外排水管网安装改造工 程 沟槽支护方案 一、工程概况: 上海三一A项目室外排水管网安装改造工程位于上海临港三一产业园。工程规模:DN2000、DN1200、DN1000、DN800大口径中空

缠绕管Y雨水管及DN600、DN300、DN200HDPE双壁波纹管为开挖管,DN250HDPE为架空虹吸管,本工程范围:雨、污水管道。本方案主要针对沟槽深度小于4米的施工段落。 一、施工指导思想 1、以“精心组织、优质高效、优化配置、安全文明、按期完成”为指导思想,以“强化管理,科技兴业,建造满意工程,提供优质服务”为质量方针,以“建一流工程,树企业品牌”为战略目标。 2、施工技术难点以解决难点工序为主要内容,实行骨干人员定岗定责制,专家动态指导,组织有效攻关。 三、深沟槽支护方案 1、管线处地质报告 场地位于上海市奉贤区临港产业园,地势较平坦,地貌单元属长江三角洲冲积平原。经勘探显示,在勘探深度内的地基土均为第四纪全新世至晚更新世河湖相、滨海相、浅海相之粘性土、粉性土,按其成因及物理学特性的差异自上而下分为五层。场地浅层地下水属孔隙潜水,补给来源主要为大气降水与地表径流,地下稳定水位标高为地面向下1.50米左右,本工程拟建场地无特殊不良工程地质现象,可以进行污水管道建设。 2、沟槽周边环境情况 本工程位上海市奉贤区临港产业园三一重机厂区范围内,管线位置部分位于绿化带内、部分位于人行道下、部分位于行车道下。

施工环境较为复杂,进行开挖法施工;对于有障碍物、过河段等特殊情况,采用拖拉管施工。在施工中我们将安全文明施工放在第一位,树立良好的企业形象。 3、沟槽支护方案图 20#槽钢 D≥15cm圆木 20#槽钢 4、沟槽开挖施工方案 (1)、施工原则: 管道施工时,按先深后浅、分段开挖(2个井段为1段)的原则进行施工,考虑到埋深较大,施工时采用桩长4m,型号为20#槽型钢板桩。钢板桩间距15cm,直槽开挖。开挖后采用槽钢圆木横支撑措施,支撑圆木必须为15cm以上的直径,确保安全施工。(2)、管道施工工艺流程: 测量放样——打钢板桩——沟槽土方卸载开挖2m左右——第一道槽型钢板桩圆木支撑——沟槽开挖至设计标高——管道基础——安管——砖砌检查井——黄砂坞膀——闭水——沟槽回填——拆除支撑——拔钢板桩。 (3)、开挖前准备工作:

沟槽施工专项施工方案

沟 槽 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制人: 编制时间:二0一二年十二月

沟槽开挖专项施工方案 一.工程概况: 1. 平场片区位于重庆市北部新区礼嘉组团,礼嘉组团是重庆市北部新区重要组团之一,本次设计道路为组团内路网规划中的骨干道路,承担着与组团周围的金州大道、金渝大道西延伸段、金山大道西延伸段及横六路等主干路的路网连接功能。片区路网外设环道,内为方格网布置,与片区外的横六路和金山大道西延线(现金渝大道西延线)相连。 由于路网的变化及周边地块的开发需要,本次设计对L9路原施工图设计的平面交叉口位置及纵断面进行局部调整。 L9路为城市次干道Ⅰ级,设计车速40km/h,标准路幅宽度26米,道路全长2.225km。 管材概况: 本工程管径d≤800mm的排水管道采用HDPE双壁波纹管,人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN≥4000N/㎡;人行道上埋深大于4.0m或设置于车行道下,环刚度SN≥8000 N/m2。双壁波纹管的制造及安装应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2004)、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164:2004要求,及各企业的产品标准及安装操作手册。 本工程管径d≥1200mm的排水管道采用玻璃钢夹砂管。非承压管压力等级采用

0.2Mpa。人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN≥5000 N/m2;人行道上埋深在4.0~6.0m 之间或设置于车行道下,环刚度SN≥7500N/m2。玻璃钢夹砂管的制造及安装应符合《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》[JC/T838-1998,国家建材局]、《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》[CECS129:2001]等标准。 所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品,优先采用具有国家通用标准的管材。 雨水口连接管管径为d300mm,以>1.0%的坡度接入临近雨水检查井,雨水连接管采用环刚度SN≥8000N/m2的HDPE双壁波纹管。 二.施工准备: 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作: (1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全的完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好的开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任 务。

深沟槽开挖、支护专项施工方案

深沟槽开挖、支护专项施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程地理位置 (1) 二、工程地质情况 (2) 三、施工平面图 (2) 第三章施工总体布署 (4)

第一章编制依据 一、编制原则 ①严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 ②在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,达到方案可靠、技术先进、经济合理的目的。 ③充分研究现场施工环境,妥善处理施工现场与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、编制依据 ①某雨污分流改造工程某排水管道设计施工图。 ②某岩土工程勘察报告。 ③《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 ⑤住建部建质[2009]87号文。 ⑥南京市宁建工[2009]104号文。 ⑦适用于本工程的规范、规则、标准以及与本工程有关的国家、部及南京市技术标准、法规文件等。 ⑧现场勘察所掌握的情况及资料。 ⑨我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力以及我单位多年从事市政工程所积累的施工经验。

第二章工程概况 一、工程地理位置 本工程主要的南北向街道,全长约1050m。道路雨、污水管道设施完善。本次设计主要是结合小区雨、污水管道改造与街巷出新,对现有雨、污水管道进行清淤疏通,并结合道路两侧新建建筑,增设雨、污水管,进一步完善道路两侧的排水设施。 本工程污水管道为:DN400球墨铸铁管260m、DN500球墨铸铁管175m、DN800球墨铸铁管26m,雨水管道为:De600HDPE双壁缠绕管101m。管道平均埋设深度为2.8m左右,其中w8~w9(管径DN500,管长11m)、w9-1~w9-2(管径DN500,管长26m)两段管道埋深均在5.5m左右,需深开挖,土方量约为2000m3。该两段管线处于交通要道XXX路、XXX路及坦克路十字路口中心偏南部位,南北交通流量很大,经常出现拥堵情况,并且南边有加油站、公交站台,北边有拆迁围挡,情况较为复杂。 二、工程地质情况 根据某岩土工程勘察报告,该两段深沟槽各岩土层主要分布情况描述如下: 1-1层杂填土:黄灰色,松散,路面约20cm厚混凝土路面,其下为碎块垫层及灰土垫层夹杂少量碎石砖块,填龄小于10年,层厚0.4m~6m。 3-2层粉质黏土:黄灰色,可塑,稍有光泽反应,韧性、干强度高,含有铁锰质结核,层厚0.2m~3.5m。

沟槽开挖施工方案完整版样本

CB01 施工技术方案申报表 ( SG05标[ ]技案004号) 合同名称: 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线工程施工第五标段合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05

说明: 本表一式_4_份, 由承包人填写, 监理机构审签后, 随同审批意见, 承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线 工程施工第五标段 ( 合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05) 管沟( 槽) 开挖施工方案 批准:

审核: 编制: 天津振津工程集团有限公司 邢清干渠施工五标项目部 二〇一三年五月三十一日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 四、开挖施工工艺流程 (3) 五、施工工法 (5) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保护措施与文明施工措施 (13) 八、计划投入机械设备 (14) 九、劳动力投入 (16)

一、编制依据 1、监理签发的施工图纸( 含设计通知) 与设计下发的主体工程施工技术要求; 2、设计提供的质地勘察资料及项目部现场勘察的开挖探坑资料; 3、《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268- ) ; 4、与开挖施工相关的规范、规程; 5、省水务集团、建设单位下发的有关施工技术要求。 二、工程概况 邢清干渠位于河北省中南部, 受水区为邢台市的11个县市13个供水目标, 地处东经113°52'~115°42'、北纬36°50'~37°23'之间。邢清干渠从总干渠赞善分水口分水, 输水至清河、南宫, 沿线设沙河高新技术开发区、沙河水厂、金百家水厂、南和任县、平乡巨鹿、广宗、威县、临西共9个分水口。途径沙河、邢台市开发区、南和、平乡、广宗、威县、清河、南宫8个县市, 全长168.746km。 邢清干渠采用有压管道输水, 地下埋管的形式, 管材选用PCCP和DIP管, 管径DN2200~DN1200, PCCP管道设计内压0.6~1.0MPa, DIP管选用K9级。 邢清干渠工程管线工程第五标段( 以下简称SG05标) 位于邢台市南和县和平乡县境内, 总长15.333km, 相应管线设计桩号为: 47+000~62+333, 其中南和县境内1.5km左右, 平乡县境内13.8km左右。从上游开始, 依次穿越留垒河、留垒河分洪道、平南渠、滏阳河、小漳河五条河渠; 破路开挖穿

沟槽开挖安全施工方案

第一章工程概况 1、本工程为枫丹路排水工程。 2、管线位置及排水流向: 污雨水均自北向南排放,但第一个支管以北管线向北(二仙桥东路方向)排放,解决近期排水问题。雨水自北向南排放,污水自北向南排放。 3、管线设计桩号与道路中线桩号一致。 第二章沟槽开挖施工方法 1、沟槽土石方施工 一、复核及加密控制点 对建设单位或监理组提供的控制点进行复测,提出复测成果。合格后,根据排水管道设计中心线,在现场测设出污雨水管道中线和各段起点、终点、平面折点、检查井位,用木桩顶钉中心钉标定。并在起点、终点及平面折点沟槽处适当位置,设置方向控制桩或引桩以便于进行桩位恢复。施工用水准点宜按间距100m,在不易被碰撞处进行加密。 二、放线 根据开挖沟槽底宽、深度、放坡系数计算出沟槽开口宽度,依据中线标桩放出沟槽开挖上口线、平台或槽底边线,撒白灰标示。 三、沟槽开挖 1) 开挖顺序 先深后浅;先主管后支管;先下游后上游。 应充分做好施工组织工作,把沟槽开挖、管道安装、沟槽回填、路堑开挖等工序形成流水作业。 2) 开挖方式 以横向连接管(约100m )分段。根据现场条件采用放边坡或支撑挡土板方式进行沟槽开挖。当沟槽深度大于5m时,应分层开挖,每层放坡坡度为道路右侧1:0.75,道路左侧1:1,以设计槽底起向上每3m设卸压平台,平台宽≥2m,开挖土方全部运出施工现场堆放。在道路左侧修建一条宽7米的施工便道,以便运输土方的机动车通行,便道距沟槽边最小距离为3.0m,当土质松软时不得小于5.0m。 机械开挖沟槽,槽底应预留300mm用人工进行捡底。槽底每边预留50cm做临时排水沟,每隔30~50米设一3*3米的集水坑,以便于排地表水。 排水管沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3)+2*排水沟 式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm); b1—管道一侧的工作面宽度(mm),当D1 ≤500、500< D1≤ 1000、1000<

沟槽开挖与支护专项施工方案

大理市环洱海“百村”污水收集与处理工程第一批工程 上关镇小街村沟槽开挖与支护 专项施工方案 (A16-B16段) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司(上关项目部) 年月日

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工安排及方法 (2) 3.3、施工方案 (3) 四、质量保证措施 (11) 五、安全保证措施 (11)

一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、城市道路养护技术规范CJJ36-2006 6、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 7、市政排水工程质量检验评定标准CJJ3-90 8、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 9、建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88 10、《城市道路路基工程施工验收规范》CJJ44-91 11、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 12、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 13、建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 14、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本工程位于上关镇小街自然村,村内民房比较密集,巷道较深,其中五条主要巷道单线长均在200米左右,支线巷道弯道较多,设计污水管道安装DN200mm烯塑钢缠绕排水管长843米、DN300mm管长1443米、DN400mm管长175米,De160型PVC-U排水管1430米,φ700mm市政污水井98个,φ1000mm市

河道排水工程沟槽开挖施工方案

施工组织设计或施工方案报审表 工程名称:修文县小桥河河道治理工程编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

(目录) 第一章编制依据、原则及范围 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章现场施工技术 (4) 第三章施工安全要点 (13) 第五章安全技术措施 (13) 第六章安全组织网络 (15)

第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》 (5) 《建筑工程质量检验评定标准》 (6) 《地基与基础工程施工及验收规范》 (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 (8) 《建筑机械使用安全技术规程》 (9) 《石方爆破施工专项方案》 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制专项方案文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到设计及建设单位的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、交叉施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行建设单位、监理单位的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理

人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 6、坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。发挥科技在本工程建设中的先导作用。 三、编制范围 本施工沟槽开挖专项方案严格按照施工组织设计、招标清单进行编制。 第二章工程概况 一、工程概况 本工程位于贵阳市修文县龙场镇,工程总面积:158937.1㎡。治理区域从八角岩至翠屏东路(河道约长2300m,即K0+000至K2+300);施工内容分为五个部分:第一册土建工程、第二册生态工程、第三册绿化工程、第四册排水工程、第五册桥梁工程。 二、编制原则 1、遵循施工组织设计的原则 严格按照施工组织设计中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制方案,满足招标方各项要求。 2、遵循施工图纸要求的原则 在编制方案时,认真阅读核对设计文件资料,阅悉设计意图,掌握现场情况,严格按设计要求、原则编制方案,满足设计要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制沟槽开挖方案时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认

沟槽土方开挖专项施工方案

第一节工程概况 工程名称:××县西城区绿化供水工程 建设地点:××县西城区 建设单位: ××县建设局 监理单位:新疆××××监理有限公司 施工单位:新疆××建筑有限公司 使用功能:绿化浇水 本工程为××县站前区道路绿化用水泵站及绿化供水管网工程,该泵站设计流量80m3/h,建筑面积:36.94平方米,建筑层数为一层,建筑高度为4.9米,建筑耐火等级二级,设计抗震烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级,防水合理使用年限为10年,建筑设计使用年限为50年,结构体系:砖混结构。站前区绿化面积约为19.8ha,每天用水量约为600m3。绿化浇水采用分区轮灌的方式。本工程现场场地基本平整、出入交通便利、施工用水用电已有接驳口至现场,已具备施工条件,施工场地较为狭窄,但只要精心策划,周密布置,能勉强满足施工需要。 本工程建筑类耐火等级为:耐火等级为二级。 主要结构类型为:砖混结构类型。 第二节沟槽土方开挖施工 1、施工前准备

为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 放线完成后,开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,接近钢板桩帷幕墙30cm的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。 4、车辆行车及机械配备 土方不得堆积在沟槽边,可组织车辆将开挖出的土方进行临时转移。车辆所经过的场地利用原道路,车辆远离沟槽围护行走。计划配置2台挖掘机及12辆自卸车,实际按施工进度及天气、交通等状况增减机械。

沟槽开挖安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 沟槽开挖安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 沟槽开挖安全措施 a)沟槽开挖前施工员应负责对施工区域内原有各种地下管线和设施、各种架空电线、电缆等逐一向施工人员进行现场交底,并设置标色旗标明地下管线的走向,以提示施工人员引起重视。 b)对施工区域内原有地下管线、设施和架空线的保护措施的技术处理方案应列入施工组织设计,在施工交底时应同时向施工作业人员进行保护措施和技术处理方案交底,并有交底记录签字,重要管线应委托产权单位实行监护,并在监护人员的监护下进行施工。 c)所有地下管线,在明确位置后,左右各1.5m范围内严禁用机械开挖,确保地下管线和设施的安全。 d)沟槽开挖前应对开挖区域内的沿线出入口,道路沿线设置安全围护、警示牌,红灯,并有专职安全员负责检查,确保围护、警示牌、红灯的正常使用。围护采用黄、黑相间的钢管用轧头固定。 e)深沟槽开挖必须严格按施工组织设计进行,放足边坡,开挖出的土方不得沿沟槽两侧堆放,应按不同土质条件和开挖深度设置合适的安全距离,防止土方堆放对沟槽增加土压力发生塌方事故。 f)深沟槽开挖前应由技术部门详细制订危险部位预测施工方案,做好预测预防所需材料准备工作,指定专人负责施工期间的监护工作台,必要时应采用有效措施防止意外事故的。 g)上、下深基础采用搭设钢梯,并且加设扶手栏杆及安全防护网,栏杆高度不低于1.2m。 h)缩小作业面,防止基坑产生事故影响整个工作面施工,基坑开挖到位原及时报监理验槽,并迅速组织砼垫层施工,控制基底暴露时间不超过18小时。 第 2 页共 3 页

沟槽支护及土方开挖专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、编制基础 (3) 二、工程名称 (3) 三、业主单位及设计单位3? 四、工程位置................................................................................................................. 3 五、工程范围及主要工程数量?3 六、施工管理组织机构?4 第二章施工准备 (5) 一、准备工作................................................................................................................. 5 二、测量放样?6 三、探管及地下管线保护措施6? 四、架空电线及变压器的保护 (8) 五、水管检查................................................................................................................. 9 第三章管道沟槽开挖施工方法9? 一、基坑支护方法 (9) 二、基坑支护打钢板桩............................................................................................... 10 三、管道沟槽开挖 (12) 第四章基坑止水、导水和排水施工措施 (14) 一、基坑止水施工?14 二、基坑导水、排水施工........................................................................................... 14第五章安装与敷设.. (15) 一、管道的进场堆放及运输 (15) 二、管道基础不良地段基础处理及垫层施工........................................................... 15 三、管道安装施工工艺 (16) (一)管材选用?16 第六章井室结构施工?18 一、井室砌筑 (19) 二、井室混凝土结构施工........................................................................................... 20 三、检查井与管道的连接?21 四、质量要求?21

沟槽开挖施工方案52841

一、编制依据 ⒈金华市开发区磐安街改造工程《招标文件》 ⒉金华市开发区磐安街改造工程《施工图设计》 ⒊《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程概况 〖一〗基本情况 1、建设单位:金华市开发区资产经营有限公司 2、设计单位;金华市市政设计院有限公司 3、监理单位:浙江致远建设咨询监理有限公司 〖二〗工程范围及主要工程量 金华市磐安街改造工程,位于金华市开发区,线型呈南北走向。南起宾虹路,北至防洪坝边,道路全长390米。道路路设计等级为市次干道,道路宽度为20米。 本工程雨污水管道采用雨污分流制,污水管道布置于道路东侧车行道下,距离道路中心线3米。接入江南截污箱涵(1500mm*1300mm)。D=1200 钢筋砼承插管橡胶圈接口WS1-WS2素砼方包,WS2-WS7采用180度素砼基础,WS7-WS8素砼方包,本工程排水管道基础均采用砼基础,雨水井均采用砖砌井,污水井均采用钢筋砼井。 管道沟槽回填自槽底至管顶以上50cm以内用级配碎石回填,夯实;50cm以上回填宕渣回填。 〖三〗工程特点 本污水管道由于埋置深度较深,开挖方量较大,更由于地下管线复杂,施工现场不能封闭施工,基坑的开挖带来一定难度;同时因本工程

工期紧,工程大,以上几点为本污水管道沟槽施工的重点和难点,需详细计划、严格组织方能按期优质的完成本工程。 三、施工准备 〖一〗施工技术准备 1、熟悉施工图纸:项目部在拿到施工图纸后,立即组织技术人员进行 详细的阅读,对图纸中存在的部分疑点请业主及设计院加以澄清,力求将图纸中的问题解决在施工前,确保了解设计意图、掌握设计要求。 2、根据现场实地勘察,结合规范和设计要求,编制详细的施工组织设 计和施工预算,使工程按计划有序进行。 3、根据图纸和施工组织提出材料、机械使用计划,同时做好有关原材 料试验及配合比设计等工作,确保能满足工程施工要求。 4、及时组织施工班组进场,制定质量、进度、安全、文明要求及管理 措施并做好有关交底工作。 5、根据有关坐标和高程做好施工放线工作,对有关控制点和水准点要 做好保护工作。 〖二〗其他各项准备工作 1、临时施工用电的选择和准备:本工程施工用电主要采用发电机组进 行供电,其次可租用当地电源来满足用电要求。 2、做好现场场地平整和围护,确保文明安全施工。 3、修好临时施工便道和排水设施,以方便工程施工。 4、编制材料使用计划,做好订货和采购及贮备工作,材料的堆放场地

相关文档
相关文档 最新文档