某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

一、施工概况

1、工程特征

(1)工程概貌

本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。

(2)建筑设计

本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大、部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。

(3)结构设计

基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。

2、自然条件

(1)地形地质

施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象

施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。

二、施工方案的选择

1、施工程序与施工流向

(1)施工程序与各部分工程的施工顺序

本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙

装饰及室外

基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土

主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼

梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、

板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护

内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷

白→楼地面

外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水

(2)施工段的划分与施工流向

基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L 轴线为第三段,由南向北流水施工。

主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F —L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工段,自南向北,由下而上组织流水施工,保证砌砖墙工序连续施工。

屋面工程:不分段,整体一次施工。

内装饰工程:自下而上,一层一段,共7段。其中地下室无需安装门窗和玻璃油漆工序,此2道工序施工段为6段。

外墙装饰及室外工程:不分段,自上而下整体一次施工。

2、施工方法及机具选择

(1)基础工程

①挖基槽

采用两台挖掘机,两台装载机,8辆自卸汽车配合外运。待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。

②地下水处理

地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序,施工前先做好地面排水,地面排水

随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30公分高阻水带,再修200×300水渠排水,以防地表水流入坑内。

坑内排水沿基坑横向中线向基坑东西方向挖四个积水坑,用水泵抽水。

第四章土方回填

4.1 回填工艺

4.1.1土方回填应分层进行,每层厚度不超过250mm,并逐层夯实。回填的填料种类、密实度要求、虚铺厚度和压实遍数等应符合设计要求;施工前,应做好水平标志,以控制回填的高度或厚度。严格控制材料容重、含水率等指标。

4.1.2 回填时加强对天气的监测,了解当天的天气预报,做到雨天停止室外回填施工,并采取相应措施对受潮回填土层进行处理。

4.2 回填土质

回填前需找好土源,对淤泥、腐殖土、耕植土和有机含量大于8%的土,不得作为回填土,回填前检验回填土的含水率是否最优(检验方法为:用手将灰紧捏成团,两指轻捏即碎)。若含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;若含水率偏低,采用预先洒水润湿等措施。抄好标高,严格控制回填土厚度、标高和平整度。

4.2 回填夯实

4.2.1 人力打夯前将填土初步整平,打夯按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。

4.2.2 夯实基槽及地平时,夯实路线由四边开始,然后再夯向中间。

夯实机具采用HC-70立式打夯机,夯击次数为140~150次/min,夯实起落高度为145mm,生产率为12.5M3/h。

4.2.4 填土厚度为250mm,打夯之间对填土进行初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。

4.2.4 打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。

③砖基础

砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min。砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h 内使用完,不允许使用过夜砂浆。

组砌方法应正确,一般采用满丁满条。里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。

基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。大放脚的转角处,

应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。

砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线。基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。

(2)钢筋混凝土工程

①模板工程

A、柱模板安装

柱模板采用定型组合木模。按照轴线,按柱设计的位置,安装组合模板,就位后先用铁丝与主筋连接临时固定,按照墙体马牙槎的预留位置,在两侧粘贴一层海绵条,使模板与墙体接缝严密,以保证混凝土浇筑时不漏浆。柱模板安装完后,要检查并纠正位移和垂直度,再由下而上安装柱箍。

B、圈梁、梁模板安装

圈梁、梁模板采用木模。安装梁模板前先安装钢管支柱,应采用双排支柱,间距为600—1000mm,支柱间设置斜撑和水平拉杆,以保证稳定性。按设计标高调整支柱标高,铺梁底木模板,并拉线找直找平。对于梁长超过4m的应按梁跨的1‰—3‰进行起拱。绑扎圈梁、梁钢筋时,校正位置和保护层,经检查合格后,清除垃圾杂物即可安装两侧模板。侧模安装完成后、拉通线校正侧模,并用Ф48钢管加固。

C、顶板模安装

顶板模板采用木质胶合板,支撑体系采用木支柱,支柱要垂直,并适当拉接,以确保支柱稳定,支柱间距应控制在800—1200mm范围内。支柱及连接杆搭设完毕后,再铺设木方,木方间距为20—25cm,加固牢靠,拉通线找平,模板要从一个方向铺设,尽量用大块模板,减少拼缝,不足处用小块补齐,拼缝要严密,

与节点间连接的四周梁侧模要顶紧,楼面模板铺设完毕后,应用水准仪测量模板标高进行校正,同时检查支柱是否牢靠,同时在柱筋上标注混凝土板厚度控制线,便于控制混凝土厚度,标高校正完后,在支柱之间加设水平拉杆及斜撑,一般离地面20—30cm处设一道,然后向上每1.5m左右一道,并将楼面清扫干净.注意水电空调孔道预留。

D、模板拆除

模板的拆除必须待混凝土达到要求的脱模强度。圈梁、柱模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方可拆除;现浇板、梁等模板待混凝土达到设计强度时,方可拆除。一般拆模顺序:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重部位;后拆承重部位。有梁板顶盖先拆柱,再拆顶板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆下的模板要及时清理粘结物,修理并涂隔离剂,分类整齐堆放备用,拆下的连接件及配件应及时收集,集中统一管理。

E、成品保护及施工注意事项

模板安装和拆除应轻起轻放,避免碰撞柱、墙、梁等,以防止模板变形和损坏构件。安装模板应自下而上进行,每块模板要求位置正确,表面平整,连接件上紧,拼缝严密,支撑体系牢固。

②钢筋工程

A、柱钢筋绑扎

绑扎时,按设计要求的箍筋间距和数量,先将箍筋按弯钩错开套在下层伸出的搭接筋上,再立起柱子筋,在搭接长度内将搭接钢筋绑好,绑扣向里,便于箍筋向上移动。在立好的柱主筋上用粉笔标出箍筋间距,然后将套好的箍筋向上移动,由上往下用铅丝绑扎。箍筋应与主筋垂直,箍筋转角与主筋交叉点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花绑扎,以防骨架歪斜。柱子钢筋保护层用水泥砂浆垫块绑在柱立筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层正确。砌完墙后,应对柱钢筋进行修整,以确保钢筋位置及间距正确,然后即可支模浇筑。

B、梁钢筋绑扎

绑扎顺序:在主筋上划出箍筋间距,将梁主筋穿好箍筋并分开,首先固定主筋,然后将主筋和箍筋绑扎牢固。梁主筋与箍筋应垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。主次梁钢筋相遇时,次梁的纵向受力筋应放在主梁的纵向受力筋上。梁钢筋保护层用水泥砂浆垫块控制,绑在梁外层钢筋上。

C、板钢筋绑扎

绑扎前应先将模板上垃圾杂物清扫干净,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋的间距,先排放受力筋,后放分布筋,预埋件、电缆管、预留孔等同时配合安装并固定,与圈梁、梁交叉处,板的钢筋应锚固在梁内。

D、楼梯钢筋绑扎

楼梯支模首先在墙上弹线放好大样,先支底板。在支好的楼梯底模上,弹上主筋和分布筋的位置线。先绑主筋后绑分布筋,每个交点均要绑扎。板筋应按要求锚固到楼梯梁内。根据板厚确定踏步高度。

E、钢筋保护及施工注意事项

加工成型的钢筋或骨架运至现场,应分别按结构部位、钢筋编号和规格等整齐堆放,保持钢筋表面清洁,防止被油渍、泥土污染或压弯变形;贮存期不宜过久,以免钢筋重遭锈蚀。安装电线管、暖卫线管或其它管线埋设物时,应避免任意切断和碰动钢筋。保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,以防因垫块厚薄和间距不一,而导致顶板出现裂缝,梁底、柱侧露筋。板钢筋绑扎以后,应禁止人在钢筋上行走;在混凝土浇筑前应检验合格后再浇筑混凝土,以免将板的负筋压到下面,而影响板的承载力。

③混凝土工程

A、施工工艺及要点

混凝土搅拌前,搅拌机应先加水空转湿润后再行加料搅拌,开始搅拌第一罐混凝土时,应按配合比减一半石子,以后各罐均按规定下料。投料顺序是:先加石子、再倒水泥、后倒砂子、最后加水,外加剂应和水泥一并倒入。

搅拌混凝土应使砂、石、水泥、外加剂完全拌合均匀,颜色一致为止,搅拌时间应不少于1.5分钟。

B、构造柱混凝土浇筑

先浇灌5cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土;混凝土应分层浇灌,每层浇灌厚度不得超过50cm,先将振动棒插入柱底部,使其振动,再灌入混凝土,边下料边振动,直到顶部,并用木抹子将顶部压实压平。

C、梁、板混凝土浇筑

浇筑混凝土梁、板应同时进行,浇筑时应顺次梁方向。先主梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由梁一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起始点的混凝土达到底板位置时,再与板混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁、板混凝

土连续同时前推直至完成。浇筑与振捣应紧密配合,每一层下料宜慢,梁底充分振实后再下二层料。用赶浆法保持水泥浆沿梁底包裹石子和推进,每层应先振实后再装下层料,梁底与梁侧部位要充分振实,并避免碰动钢筋。

柱梁交叉处,一般钢筋较密集,浇筑混凝土时宜用Ф30振动捧从梁的上部钢筋较稀处插入梁端振捣,必要时,可辅以同强度等级的细石混凝土浇筑,并用人工配合振捣,并可从梁端下料向柱内进料然后振实。

浇筑楼板及顶板时,虚铺厚度应略大于板厚,用平板式振动器垂直浇筑方向来回振捣

D、楼梯混凝土浇筑

浇筑时从楼梯段下部向上浇筑,先振实底板混凝土,至达到踏步位置时,再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上平面压实抹平。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋铁件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并在已浇筑混凝土凝结前修理好。

混凝土浇筑完后,应在12小时以内适当覆盖浇水养护,正常气温每天浇水不少于两次,并不少于7天。

三、施工机械选择

地基基础施工阶段,即在拟建房屋西侧安装一台QT1-6塔吊。主体结构施工所需砖、混凝土、构件和周转材料的水平、垂直运输主要由此塔吊承担。同时在办公楼北端和后楼西端设置一座扣管式井架,以弥补塔吊所安装不到的位置和缓解塔吊吊次,并作为垂直运输砂浆的主要工具。

主体结构施工完毕后,拆除塔吊,另在办公楼南端增设一座扣管式井架共同承担装修阶段的垂直运输。水平运输可用双轮手推车。

QT1-6塔吊起重量为2~6t,起重半径8~20cm,最大起重高度40m,起重力矩400kN·m。井架每个4m×2m,卷扬机棚每个1.5m×1.5m,且距离井架不小于10m。

经验算,垂直运输能力满足需要。

四、质量安全措施及降低成本措施

1、质量措施

(1)施工前认真做好图纸会审和技术交底工作,正确贯彻按图施工原则。将图纸错漏、交接部分的矛盾、设计不合理及材料代用等解决在施工前。严格控制设计变更和材料代用,凡工程变更及材料代用一律有设计院发正式变更通告单及材料代用证明书。

主要技术问题及主要分项工程施工前,应有现场工程负责人组织交底,并有记录。

(2)加强对原材料、半成品、构件的质量检测和管理工作,不合格的材料、半成品和构件不准进场。做到材料配比准确,每班校验一次混凝土塌落度,混凝土、砂浆试块分房屋层次和时间按要求留足。加强石灰的淋制、熟化工作,提前2~3个月化好抹灰用石灰膏,以免墙面抹灰起泡、开裂。回填土必须分层(虚铺25m一层)

(3)严格执行各项质量检查制度。在施工组自检、互检、交接检的基础上,分层分段进行验收评定,及时办理隐蔽工程验收手续和结构工程质量验收手续,各分部门分项工程均应严格执行“施工及验收规范”。

(4)施工中要做好已完项目的保护工作。楼梯踏步及时做好保护套,凡过双轮手推车的门口,均应在门框上车轴高度钉150mm宽的铁皮。室内装饰逐间完成后要封门,禁止入内。

(5)施工的收尾阶段,应逐层逐间检查,发现问题及时返修,彻底搞好一间或一层后,应立即清扫上锁。

2、安全措施

(1)交生产任务的同时一定要做好安全交底。各工种操作人员应严格按本工种安全操作规程进行施工。尤其新工人进入施工现场前,一定要进行现场安全教育。

(2)搞好“三宝”和“四口”防护措施。进入现场的工作人员一律戴安全帽;建筑物外墙四周要挂设安全网,安全网张挂在脚手架上,随层升高;高空作业要系好安全带。出入口架设防护棚,楼梯口架设防护栏杆,楼梯井架设立网。

(3)经常检查各种机电设备和防护设施的完好情况,严禁非司机操作机械设备。各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。非从事专业电气和机械的人员严禁使用或玩弄机电设备及装置。

(4)现场要加强消防安全工作。现场不得随意生明火,明火作业必须有专人看管。

3、降低成本措施

(1)按照施工进度计划和施工平面图进料、堆料,减少二次搬运;砂石、砖等实行量方、点数收料,清底使用;水泥实行限额、凭票领用,按项结算,水泥袋按数回收;各工种都要做到工完场清,不另支付清理用工。

(2)砌筑砂浆掺水泥重量2%木质黄酸钙及10%粉煤灰,节约白灰、水泥。混凝土掺减水剂,节约水泥。

(3)广泛使用钢模板、钢夹具、钢管顶撑等工具摸板,节约木料,提高摸板周转率。

(4)回收落地灰,过筛后重新搅拌使用。

(5)搅拌站所用热水由公司院内锅炉房引入,节约占地面积和锅炉费用。

4、雨季施工管理措施

为加强建设工程冬季施工技术管理,确保工程质量,提高经济效益,根据该工程冬季施工项目,特制定技术管理措施:

该工程地质条件较为复杂,为保证建筑物的正常使用,根据该工程的特点和工程要求,因地制宜,采取综合措施,做到技术先进、经济合理,特制定以下措施:

(1)严格执行国家有关标准、建筑施工规范。

(2)及时了解现场情况,以及地下墓、坑、管道等情况,采取针对措施和加快清理工作,确保基础工程按期施工。

(3)在进行基础工程过程中,为了确保工程正常进行,采取有效措施防止雨水浸泡基础。现场布置的临建给水管道,埋地暗敷,所有给水管道、蓄水箱、排污水沟等远离建筑物。给水管道埋置前,先进行水压试验,当确定不漏水时方可使用。

(4)主要施工机械设置防雨蓬,确保机器正常运转,雨天不影响正常施工。

(5)混凝土浇筑时,设置宽幅面防水塑料雨布,雨天边浇筑、边覆盖。逢雨季时,穿插室内作业,工期不受影响。

(6)为防止雨季施工期间,场地内必须排水畅通无阻,电气设备必须有防雨、防雷、避雷措施。机座要保持一定的高度,配电箱、电机、电焊机等要有防雨罩,各类施工机械设备,应在雨季之前普查一遍,做到安全可靠。

5、冬季施工管理措施

明确责任,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。

入冬前,要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行技术培训,掌握有关冬季施工方案、施工方法、质量标准,掌握必须的技术工作和操作要点。

在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热、混凝土养护和测温、试块制作的养护及保温、加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责,及时做好记录,并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。

在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并随时做好气象记录,并有针对气温骤然降的技术措施和物资准备。

五、施工进度计划

1、计算表

(1)基础工程

1—11轴线段面积为550.96 m2,11—22轴线段面积为354.574 m2,F—L轴线段面积为291.2 m2,因此各段工程量比值如下:1—11轴线段占46.0%,11—22轴线段占29.6%,F—L轴线段占24.4%。

基础工程的工程量计算如下表(垫层与砖基础之间需留1天的技术间歇):

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

挖土方1

m3

1854.72

0.006/

11.128 1 2 5.5

2 2 1193.472 0.006/

7.1608 1 2 3.5

3 3 983.808 0.006/

5.9028 1 2 3.0

4

垫层1

m3

132.94 1.3 172.82 330 2.0

5 2 85.544 1.3 111.21 330 1.0

6 3 70.516 1.3 91.671 330 1.0

7

砖基础1

m3

169.28 1.22 206.52 1 30 7.0

8 2 108.928 1.22 132.89 1 30 4.5

9 3 89.792 1.22 109.55 1 30 3.0

10 混凝土

基础1

m3

43.24 2.46 106.37 3 30 1.0

11 2 27.824 2.46 68.447 3 30 1.0

12 3 22.936 2.46 56.423 3 30 0.5

13

回填土1

m3

1127 0.29 326.83 1 40 8.0

14 2 725.2 0.29 210.31 1 40 5.5

15 3 597.8 0.29 173.36 1 40 4.5

(2)主体工程

主体工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

单位工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

扎构造

柱钢筋地下

t

0.57 5.88 3.3516 1 10 0.5

2 1-1 0.78 5.88 4.5864 1 10 0.5

3 1-2 1.89 5.88 11.113 1 10 1.0

4 1-3 0.37 5.88 2.1756 1 10 0.5

5 2-1 0.78 5.88 4.5864 1 10 0.5

6 2-2 1.33 5.88 7.8204 1 10 1.0

7 2-3 0.37 5.88 2.1756 1 10 0.5

8 3-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

9 3-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

10 3-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

11 4-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

12 4-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

13 4-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

14 5-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

15 5-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

16 5-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

17 6 1.38 5.88 8.1144 1 10 1.0

18

砌砖墙地下

m3

220 1.61 354.2 1 2514.0

19 1-1 205 1.61 330.05 1 2513.0

20 1-2 154 1.61 247.94 1 2510.0

21 1-3 190 1.61 305.9 1 2512.0

22 2-1 205 1.61 330.05 1 2513.0

23 2-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

24 2-3 182 1.61 293.02 1 2511.5

25 3-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

26 3-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

27 3-3 151 1.61 243.11 1 259.5

28 4-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

29 4-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

30 4-3 151 1.61 243.11 1 259.5

31 5-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

32 5-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

33 5-3 135 1.61 217.35 1 258.5

34 6 180 1.61 289.8 1 2512.0

35

柱、梁、

板、楼梯

支模地下

m2

242.7 0.45 109.22 1 12 9.0

36 1-1 350 0.45 157.5 1 12 13.0

37 1-2 444.2 0.45 199.89 1 12 16.5

38 1-3 166 0.45 74.7 1 12 6.0

39 2-1 339 0.45 152.55 1 12 12.5

40 2-2 367.2 0.45 165.24 1 12 14.0

41 2-3 166 0.45 74.7 1 12 6.0

42 3-1 256 0.45 115.2 1 12 9.5

43 3-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

44 3-3 142 0.45 63.9 1 12 5.5

45 4-1 256 0.45 115.2 1 12 9.5

46 4-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

47 4-3 152 0.45 68.4 1 12 5.5

48 5-1 205 0.45 92.25 1 12 7.5

49 5-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

50 5-3 176 0.45 79.2 1 12 6.5

51 6 321 0.45 144.45 1 12 12.0

52

浇柱混

凝土

浇柱混

凝土地下

m3

m3

4.34 2.16 9.3744 1 22 0.5

53 1-1 5.92 2.16 12.787 1 22 0.5

54 1-2 12.4 2.16 26.784 1 22 1.0

55 1-3 2.86 2.16 6.1776 1 22 0.5

56 2-1 5.92 2.16 12.787 1 22 0.5

57 2-2 9.13 2.16 19.721 1 22 1.0

58 2-3 2.86 2.16 6.1776 1 22 0.5

59 3-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

60 3-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

61 3-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

62 4-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

63 4-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

64 4-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

65 5-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

66 5-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

67 5-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

68 6 9.48 2.16 20.477 1 22 1.0

69

扎梁、

板、楼梯

钢筋地下

t

2.33 7.8 18.174 1 10 2.0

70 1-1 3.41 7.8 26.598 1 10 2.5

71 1-2 3.41 7.8 26.598 1 10 2.5

72 1-3 1.61 7.8 12.558 1 10 1.5

73 2-1 3.28 7.8 25.584 1 10 2.5

74 2-2 3.05 7.8 23.79 1 10 2.5

75 2-3 1.61 7.8 12.558 1 10 1.5

76 3-1 2.47 7.8 19.266 1 10 2.0

77 3-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

78 3-3 1.44 7.8 11.232 1 10 1.0

79 4-1 2.47 7.8 19.266 1 10 2.0

80 4-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

81 4-3 1.44 7.8 11.232 1 10 1.0

82 5-1 1.86 7.8 14.508 1 10 1.5

83 5-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

84 5-3 1.85 7.8 14.43 1 10 1.5

85 6 2.38 7.8 18.564 1 10 2.0

86

浇梁、

板、楼梯

混凝土地下

m3

9.4 1.6 15.04 2 22 0.5

87 1-1 33.6 1.6 53.76 2 22 1.0

88 1-2 30.2 1.6 48.32 2 22 1.0

89 1-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

90 2-1 27.2 1.6 43.52 2 22 1.0

91 2-2 25 1.6 40 2 22 1.0

92 2-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

93 3-1 20.5 1.6 32.8 2 22 1.0

94 3-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0

95 3-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

96 4-1 20.5 1.6 32.8 2 22 1.0

97 4-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0

98 4-3 12 1.6 19.2 2 22 0.5

99 5-1 15.5 1.6 24.8 2 22 0.5 100 5-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0 101 5-3 14 1.6 22.4 2 22 0.5 102 6 20 1.6 32 2 22 1.0

103

吊装楼

板(含楼

板灌缝) 地下

(m3)

141 0.008

2.973 1 5 0.5

12.3 0.15

104 1-1

253 0.008

4.004 1 5 1.0 13.2 0.15

105 1-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

106 1-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

107 2-1

253 0.008

4.004 1 5 1.0 13.2 0.15

108 2-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

109 2-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

110 3-1

262 0.008

4.076 1 5 1.0 13.2 0.15

111 3-2 91 0.008 2.168 1 5 0.5

9.6 0.15

112 3-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

113 4-1

262 0.008

4.076 1 5 1.0 13.2 0.15

114 4-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

115 4-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

116 5-1

278 0.008

4.414 1 5 1.0 14.6 0.15

117 5-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

118 5-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

119 6

129 0.008

2.757 1 5 0.5 11.5 0.15

120

拆模

拆模地下

m2

m2

242.7 0.15 36.405 1 12 3.0

121 1-1 350 0.15 52.5 1 12 4.5 122 1-2 444.2 0.15 66.63 1 12 5.5 123 1-3 166 0.15 24.9 1 12 2.0 124 2-1 339 0.15 50.85 1 12 4.0 125 2-2 367.2 0.15 55.08 1 12 4.5 126 2-3 166 0.15 24.9 1 12 2.0 127 3-1 256 0.15 38.4 1 12 3.0 128 3-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 129 3-3 142 0.15 21.3 1 12 2.0 130 4-1 256 0.15 38.4 1 12 3.0 131 4-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 132 4-3 152 0.15 22.8 1 12 2.0 133 5-1 205 0.15 30.75 1 12 2.5 134 5-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 135 5-3 176 0.15 26.4 1 12 2.0 136 6 321 0.15 48.15 1 12 4.0

(3)屋面工程

屋面工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1 找平层 1 m21425 0.08 114 1 1

2 9.5

2 隔气层 1 m22850 0.11 313.5 1 20 15.5

3 保温层 1 m3116 0.5 58 1 12 5.0

4 找平层 1 m2146

5 0.08 117.2 1 19 6.0

5 防水层 1 m21465 0.09 131.85 1 20 6.5

6 保护层 1 m2334 0.06 20.04 1 12 1.5

(4)内装饰工程

内装饰工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

天棚、内

墙抹灰1

m2

222.054 0.12

152.22 1 40 4.0 837.186 0.15

2 2

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

3 3

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

4 4

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

5 5

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

6 6

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

7 7

280.211 0.12

192.09 1 40 5.0 1056.449 0.15

8

安装门

窗1

m2

405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

9 2 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

10 3 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

11 4 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

12 5 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

13 6 120.1075 0.411 49.364 1 20 2.5

14

玻璃油

漆1

m2

597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

15 2 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

16 3 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

17 4 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

18 5 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

19 6 177.1683 0.18 31.89 1 20 1.5

20

墙面喷

白1

m2

3864.973 0.006 23.19 18 3.0

21 2 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

22 3 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

23 4 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

24 5 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

25 6 1145.133 0.006 6.8708 18 1.0

26

楼地面1

m2

181.44 0.14

69.29 1 20 3.5

78.372 0.56

27 2

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

28 3

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

29 4

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

30 5

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

31 6

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

32 7 228.96 0.14

87.437 1 20 4.5 98.898 0.56

(5)外墙面装饰及室外工程

外墙面装饰及室外工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1 外墙面

装饰

1 m2

6424 0.26

2075.1 1 40 52.0

520 0.26

435 0.62

2 台阶散

1 m236

2 0.256 92.672 1 20 4.5

2、一层主体工程双代号网络图

其中A:扎构造柱钢筋、B:砌砖墙、C:柱、梁、板、楼梯支模、D:浇柱混凝土、E:扎梁、板、楼梯钢筋、F:浇梁、板、楼梯混凝土、G:吊装楼板(含楼板灌缝)、H:拆模。

关键线路为:○1→○2→○4→○8→○9→○10→○11→○15→○19→○23→○27→○30→○31。

六、施工平面图布置

(1)搅拌站的布置

施工高峰时,一天最大需混凝土67m3,砂浆28.5m3。一台0.4 m3的混凝土搅拌机台班产量为30~45m3,需2台。一台0.2m3的砂浆搅拌机台班产量为10~17m3,需2台。每台搅拌机10~20m2作业棚,可取每台15m2,即需60m2的作业棚。

(2)钢筋棚及堆场

每个钢筋工需作业棚3m2,堆场为作业棚面积的3倍,高峰时钢筋工人数按14人计算。因此钢筋棚及堆场需168m2。

(3)木工棚堆场

每个木工需作业棚2m2,堆场为其建筑面积的3倍,高峰时木工人数18人计算,另加一台圆锯和一台刨床所需建筑面积60 m2。因此木工棚堆场需204m2。

(4)其他工人作业及工具棚

瓦工(20人)、混凝土工(40人)和抹灰工(70人)按每个0.5 m2建筑面积计算。因此其他工人作业及工具棚需65m2。

(5)红砖堆场

本工程所需标准红砖总量为2100千块,按储备量为总量的三分之一计算,按每平米场地储存0.5千块计算。因此红砖堆场需1400m2。

另在生石灰堆场旁边设置2个淋灰池。每个4m×5m。

(6)砂堆场

本工程所需砂为2350m3,储备量为总数的25%,每平方米储存1.2m3砂。因此砂堆场需490m2。

(7)碎石堆场

总量为1040m3,储备量为总量的25%,每平方米储存1.2 m3。因此砾石堆场需217m2。

(8)水泥库

总量为920t,储备量为20%,按每平方米存1.4t水泥计算。因此水泥库需132m2。

(9)白水泥库

总量为2t,储备量按100%,按每平方米存1t白水泥计算。因此白水泥库需2m2。

(10)木门窗堆棚

木门窗总面积为1897m2,按储备量100%,每平方米场地堆放20 m2门窗计算。因此木门窗堆棚需95m2。

(11)脚手杆脚手板堆场

其堆场取100m2,脚手杆长6m及2m,板规格为50×300×4000mm,场地布置应考虑使其能放下。

(12)预制楼板堆场

预制楼板总量为3270块、分五次进场,每次平均为654块,每块预制楼板面积为4×0.5 m2,按叠放五层计算。因此预制楼板堆场需262m2。

(13)沥青堆场及沥青锅面积取30m2。

(14)其他仓库

在现场需设置存放五金、电器、油漆、玻璃、卷材等其它材料的材料库,约60m2。

另在现场需搭建一座工具库,面积为30m2。

(15)办公室

按10名管理干部考虑,则办公室面积为:3m2/人×10=30m2。设置在已建房屋内。

(16)休息室

取最高峰的平均职工人数计算,共需2752工日,除以30天,平均人数为91人,按每人0.15m2的指标计算,则休息室面积为:0.15m2/人×91人≈14m2。设置在已建房屋内。

(17)茶炉及简单灶房总面积取30m2。

(18)食堂

取最高峰的平均职工人数计算,共需2752工日,除以30天,平均人数为91人,按每人0.9m2的指标计算,则食堂面积为:0.9m2/人×91人≈82m2。

(19)厕所面积取10m2。设置在已建房屋内。

砖混结构住宅楼施工组织设计方案范本

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (4) 第一节平面布置原则 (4) 第二节施工现场平面布置图 (4) 第三节施工道路 (4) 第四节材料堆放 (4) 第四章施工方案 (5) 第一节施工准备 (5) 第二节施工现场临时用电 (5) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (6) 第五节沉降观测周期的确定 (7) 第六节主要分项工程的施工方法 (7) 1. 钢筋砼工程 (7) 2. 钢筋工程 (9) 3. 设备安装工程 (11) 4. 装饰工程 (12) 5. 脚手架工程 (12) 6. 砖砌体工程 (14)

7. 模板工程 (15) 8. 屋面工程 (17) 9. 基础工程 (19) 第五章施工组织及施工进度计划 (21) 第一节施工段的划分 (21) 第二节主要工序 (21) 第三节劳动力安排 (21) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (21) 第五节施工进度计划及措施 (22) 1. 进度计划监督管理 (22) 2. 施工进度计划 (22) 第六节施工协调配合 (23) 第六章质量保证措施 (24) 第一节施工质量把关措施 (24) 第二节施工现场监督检查 (24) 第七章工期保证措施 (26) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (26) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (26) 第三节土建与安装的配合协调工作 (26) 第四节实行资金专款专用 (26) 第八章施工部署 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节工期目标 (27)

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

土木工程施工期末考试复习

第一章 第二章 第三章土方工程 简答题 1、土方工程的特点及内容、要求。答:特点:工程量大、劳动强度高;施工条件复杂;易受地区气候条件影响;场地受限。内容:常见类型:(1)场地平整:设计标高、挖方量确定、土方调配、(2)土方开挖:基坑(槽)及管沟开挖、地坪填土、路基填筑、隧道(3)土方填筑:基坑回填、路基填筑等等。施工过程:包括土或石的挖掘、填筑和运输等以及排水、降水和土壁支撑等准备和辅助过程。要求:施工总的要求:根据工程自身条件,制定合理施工方案,尽可能采用新技术和机械化施工 2、土方工程的分类:根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。前四类为一般土,后四类为岩石。 3、土方调配的原则:(1)应力求达到挖填平衡和运距最短的原则;(2)考虑近期施工与后期利用相结合的原则;(3)应采取分区与全场相结合来考虑的原则;(4)应考虑与大型地下建筑施工相结合的原则;(5)选择恰当的调配方向、运输路线,使土方机械和运输车辆的功效能得到充分发挥。 4、试分析流砂产生的原因及防止方法及措施:流砂概念:当基坑(槽)、竖井、隧道等地下工程的挖土挖到地下水位以下,而土质又是细砂和粉砂,若采用明排水的方法疏干,则底下面的土会形成流动状态,并随地下水涌入开挖区,这种现象叫流砂。 危害:流砂可造成边坡塌方、附近建筑物(构筑物)下沉、倾斜、倒塌等。 流砂产生的原因:是单位体积颗粒所受的向上动水压力G D大于颗粒浸水容重;产生流砂的条件是细砂或粉砂且颗粒较均匀;外因是动水压力G D。防治流砂的原则:可概括为“治砂先治水”,途径包括减少和平衡动水压力的大小和改变动水压力的方向。具体措施包括:1)枯水期施工;2)打板桩增加地下水的渗流长度,减小动水压力;3)水下挖土,平衡动水压力;4)地下连续墙截住地下水;5)人工降水等;6) 人工地层冷冻,等等。 5、土壁塌方的原因:(1)边坡过陡,土体本身稳定性不够而产生塌方;(2)基坑上边缘附近堆物过重,使土体中产生的剪应力超过土体的抗剪强度;(3)地面水及地下水渗入边坡土体,使土体的自重增大,抗剪能力降低,从而产生塌方。防治措施:(1)放足边坡;(2)在边坡上堆土方或者材料及动荷载作用;(3)做好排水工作。 6、降排水对环境的影响及措施:降低地下水位时,由于土颗粒流失或土体压缩固结,易引起:周周地面沉降。地面沉降多为不均匀沉降,导致周围的建筑物倾斜、下沉、道路开裂或管线断裂。措施:1.回灌井点法 2.设置止水帷幕法 3.减缓降水速度法 7、影响填土压实质量的主要因素及保证质量的主要方法:主要因素包括机械的压实功、每层铺土厚度和土的含水量。主要方法:1)合理选择压实机械,满足压实遍数的的要求;2)分层铺土分层压实,每层铺土厚度宜为200~250mm;3)控制土的含水量在最佳范围之内;4)压实一层检查一层,合格后再铺上一层。保证干密度满足要求。 8、单斗挖土机按工作装置分为哪几种类型?其各自特点及使用范围如何?答:1)正铲挖土机:工作特点是“前进向上,强制切土”;挖土、装车效率高,易与汽车配合;使用于停机面以上,含水量30%一下、一~四类土的大型基坑开挖。2)反铲挖土机:工作特点“后退向下,强制切土”,可与汽车配合;适用于停机面以下,一~三类土的基坑、基槽、管沟开挖。3)拉铲挖土机:工作特点:“后退向下,自重切土”,开挖深度、宽度大,甩土方便;适用于停机面以下,一~二类土的简答基坑开挖,填筑堤坝,河道清淤。4)抓铲挖土机:工作特点“直上直下,自重切土”,效率较低;适用于于停机面以下、一~二类土的、面积较小而深度较大的坑、井等。

砖混结构住宅楼施工组织设计

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《中宁县石空工业城公租房四标段12#、13#移民周转房施工图》、《答疑会议纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提到之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节建筑设计特点 中宁县石空工业城公租房12#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 中宁县石空工业城公租房13#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 工程做法: 一、地面: 卫生间铺设防滑地砖300×300,其它房间铺设400×400瓷砖,颜色甲方自定。二、内墙饰面:

土木工程施工课程设计完整版

《土木工程施工课程设计》 课程设计报告 系别:城市建设学院 专业班级:工程管理0802 学生姓名:董小勇 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2011年1月3日——2011年1月17 日)华中科技大学武昌分校

目录 一、课程设计目的 (2) 二、课程设计题目描述和要求 (2) 1、课程设计题目描述 (2) 2、课程设计要求 (2) 三、设计报告内容 (2) 1.工程概况 (2) 1.1建筑设计特点 (2) 1.2结构设计特点 (2) 1.3建筑地点特征 (2) 1.4施工条件 (3) 2.施工方案 (3) 2.1土石方工程 (3) 2.2基础工程 (3) 2.3砌筑工程 (4) 2.4钢筋混凝土工程 (4) 2.5垂直运输和水平运输 (7) 2.6屋面工程 (7) 2.7装饰工程 (7) 2.8板的吊装 (8) 3.施工进度计划 (8) 3.1施工进度计划的作用 (8) 3.2编制依据 (8) 4.施工准备工作计划 (9) 4.1技术资料准备 (9) 4.2物资准备 (9) 4.3劳动组织准备 (10) 4.4施工现场准备 (10) 4.5冬期、雨季施工的准备 (11) 5.劳动力、材料、机械等各项资源需要量计划 (12) 6.施工总平面图的设计步骤 (13) 6.1场外交通的引入 (13) 6.2仓库与材料堆场的布置 (13) 6.3加工厂布置 (13) 6.4布置内部运输道路 (13) 6.5临时水电管网及其他动力设施的布置 (14) 7.主要技术组织措施 (14) 7.1保证工程质量措施 (14) 7.2安全施工措施 (15) 7.3降低成本措施 (15) 7.4现场文明施工措施 (15) 四、小结 (15) 参考资料 (16)

事业单位土木工程考试必看知识点汇总

1.什么是标高?什么是绝对标高、相对标高? 答:(1)、建筑物的某一部位与确定的水基准点的高差,称为该部位的标高。 (2)、绝对标高亦称海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,全国各地的标高均以此为基准。 (3)、相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+ 0.00),表示某处距首层地面的高度。 2.什么是建筑面积、使用面积、使用率?什么是交通面积、结构面积? 答:(1)、建筑面积指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、交通面积和结构面积组成。 (2)、使用面积指主要使用房间和辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸的乘积)。 (3)、使用率亦称得房率,指使用面积占建筑面积的百分数。 (4)、交通面积指走道、楼梯间、电梯间等交通联系设施的净面积。 (5)、结构面积指墙体、柱所占的面积。 3. 建筑物如何划分等级? 答:建筑物的等级是依据耐久等级(使用年限)和耐火等级(耐火年限)进行划分的。 (1)、按耐久等级划分,共分为四级:一级,耐久年限100年以上;二级,耐久年限50~100年;三级,耐久年限25~50年;四级,耐久年限15年以下。 (2)、按耐火等级划分,共分为四级:从一级到四级,建筑物的耐火能力逐步降低。 4. 与砖混结构相比,框架结构有何优、缺点? 答:优点: (1)、自重轻:砖混结构自重为1500公斤/平方米;框架结构如采用轻板(加气混凝土隔墙、轻钢龙骨隔墙等)的自重为400公斤~600公斤/平方米,仅为砖混结构的1/3。 (2)、房间布置灵活:框架结构的承重结构为框架本身,墙板只起围护和分隔作用,因而布置比较灵活。 (3)、增加了有效面积:框架结构墙体较砖混结构薄,相对的增加了房屋的使用面积。 缺点: (1)、用钢量比砖混结构高出约30%,与砖混结构相比,造价偏高。 (2)、部分柱子截面尺寸过大,会凸出墙外,影响美观。 5.地基和基础有什么区别? 答:(1)、地基是基础下面的土层,它的作用是承受基础传来的全部荷载。 (2)、基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,是建筑物的重要组成部分,它的作用是承受建筑物传下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。 6.什么是横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重?各有什么优、缺点? 答:(1)横墙承重就是把梁或板搁置在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是用材量较多,开间尺寸不够灵活。 (2)纵墙承重就是把梁或板搁置在纵墙上。优点是建筑物分间灵活,材料用量少;缺点是刚度较差,外墙开窗局限性大。 (3)纵横墙混合承重就是把梁或板同时搁置在纵墙和横墙上。优点是房间布置灵活,整体刚度好;缺点是所用梁、板类型较多,施工较为麻烦。 7.什么是基础埋深?什么是深基础、浅基础? 答:(1)、基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。 (2)、埋深大于等于5米的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间的基础称为浅基础。基础埋深不得浅于0.5米。

砖混结构住宅楼施工组织设计

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 施工组织设计,施工组织设计范本,施工组织设计方案 砖混结构住宅楼

目录 (1)工程概况及特点 ①工程概况:工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地形状况、交通情况等。 ②工程特点:设计特点、工程特点、自然环境等。 (2)施工现场组织机构 组织机构关系图 (3)施工现场总平面布置图 ①施工现场平面布置图 平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、指挥部等。 平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。 (4)施工方案 ①施工准备 简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备,施工机械、施工力量的配置,以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。 ②施工工序总体安排 ③重要工序的施工方法。 ④工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施。 (5)工期及施工进度计划 用横道图反映各主要施工过程的计划进度。 ③主要安装设备及材料供应计划 ④要求设计图纸交付计划 (6)质量目标、质量保证体系及技术组织措施

①质量目标 用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级。 ②质量管理组织机构及主要职责 用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责。 ③质量管理的措施 简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。 ④质量管理及检验的标准 执行的主要质量标准、规范。 ⑤质量保证技术措施 针对本工程特点,分析质量薄弱环节,拟将采取的技术措施。 (7)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 ①安全管理目标 ②安全管理组织机构及主要职责 用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。 ③安全管理制度及办法 ④安全组织技术措施 针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施。 ⑤重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8)环境保护及文明施工 ①施工管理、严格保护环境 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题,提出环境保护的目标及采取的具体措施。

土木工程施工课程设计

《土木工程施工A》 课程设计报告 系别:城市建设系 专业班级:土木工程0902 学生姓名:李红安 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2012年6月20日——2012年6 月25 日) 华中科技大学武昌分校

目录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 1.1、建筑物概况………………………………………………………………………… 1.2、地质及环境条件……………………………………………………………………… 1.3、施工工期……………………………………………………………………………… 1.4、气象条件……………………………………………………………………………… 1.5、施工技术经济条件…………………………………………………………………… 2、施工方案……………………………………………………………………………………… 2.1 施工程序………………………………………………………………………………… 2.2 施工段的划分…………………………………………………………………………… 2.3 施工准备及部署………………………………………………………………………… 2.4 施工机械选择…………………………………………………………………………… 2.5 主要项目施工方法及施工顺序………………………………………………………… 3、施工进度计划……………………………………………………………………………… 3.1 施工进度计划的编制……………………………………………………………… 3.2 计算工期…………………………………………………………………………… 4、施工现场平面布置…………………………………………………………………………… 4.1 垂直运输机械的布置…………………………………………………………………… 4.2 搅拌站的布置…………………………………………………………………………… 4.3 各种作业棚、工具棚的布置…………………………………………………………… 4.4 材料、构件堆场及仓库的布置………………………………………………………… 4.5 生活设施布置…………………………………………………………………………… 4.6 临时道路………………………………………………………………………………… 5、质量、安全、冬雨季施工技术措施………………………………………………………… 5.1 质量技术措施…………………………………………………………………………… 5.2 安全技术措施…………………………………………………………………………… 5.3 冬雨季施工技术措施…………………………………………………………………… 5.4 文明施工措施…………………………………………………………………………… 6、成绩评定表………………………………………………………………………………

砖混结构施工组织设计

目录 第一章:编制依据及说明 一、编制依据 二、编制原则 第二章:施工组织方案 一、工程概况 二、施工技术方案 三、工程特点 第三章:质量保证措施 一、施工质量保证措施 二、设备及材料保证措施 三、质量通病的治理措施 第四章:工期保证措施 一、工期保证措施 二、劳动力计划 三、施工进度计划表(付表1) 第五章:冬雨季施工措施 一、冬季施工措施 二、雨季施工措施 第六章:安全文明施工措施 一、项目安全保证体系 二、安全生产措施 三、文明施工措施 第七章:环境保护措施 第八章:资源配备计划表(付表2) 第九章:平面布置图(付表3) 为圆满完成新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼

二期工程,根据施工招标文件要求,在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我公司的施工经验,以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,编制本工程施工组织设计。 在编制过程中,我们立足于专业化、机械化、标准化施工,重点工序重点安排,特殊部位特殊考虑,并结合工期和工程实际进行统筹,尽量做到现场布置合理,方案切合实际,施工组织科学,以便为优质高效安全的完成该工程奠定基础。 第一章:编制依据及说明 一、编制依据: (1)新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼二期工程施工邀洽文本及参考图纸; (2)现场考察资料; (3)邀洽文本中明确规定的有关施工技术规范; (4)我单位拥有的机械设备状况、技术力量、施工能力、现场实际情况和我单位类似工程的施工经验。 二、编制原则: (1)遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况、我单位实际情况和业主要求; (2)做到统筹安排,科学合理的安排施工进度计划,组织均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期; (3)采用先进的施工技术和设备,提高机械化、标准化施工作业水平。

土木工程施工 考试重点

土木工程施工复习重点 1. 试述土方工程的特点。进行土方规划时应考虑什么原则? 答:土方工程施工具有面广量大,劳动繁重,施工条件复杂等特点。在施工前首先要进行调查研究,了解土壤的种类和工程性质,土方工程施工工期,质量要就及施工条件,施工地区地形,抵制,水文,气象等资料,以便编制切实可行的施工组织设计,拟定合理的施工方案。为了减轻繁重体力劳动,提高劳动生产率,加快工程进度,降低工程成本,在组织土方工程施工时,应尽可能采用先进的施工工艺和施工组织,实现提防工程施工综合机械化。 2.试述用“表上作业法”确定土方最优调配方案的步骤和方法。 答:(1)用“最小元素法”编制初始调配方案。(2)最优方案的判别法。(3)方案的调整。(4)土方调配图 3.试分析土壁塌方的原因和预防塌方的措施。 答:原因;(1)边坡过陡,使土体的稳定性不够,而引起塌方现象。尤其是在土质差开挖深度大的坑槽中,常会遇到这种情况。(2)雨水,地下水渗入基坑,使土体泡软、重量增大及抗剪能力降低,这是造成塌方的主要原因。(3)基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料、或由于动荷载的作用,使土体种的剪应力草果土体的抗剪强度。(4)土方开挖顺序、方法未遵循“从上往下、分层开挖;开槽支撑、先撑后挖”的原则。 预防塌方措施:(1)放足边坡。(2)设置支撑。此外,应做好施工排水和防止产生流砂现象;应尽量避免在坑槽边缘堆置大量土方、材料和机械设备;坑槽开挖后不宜久露,应立即进行基础或地下结构的施工;对滑坡地段的挖方,

不宜在雨期施工,并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序,严禁先节除坡脚或在滑坡体上弃土;如有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时,应先做妥善的处理。 4. 进行明排水和人工降水时应注意什么问题? 答:明排水是采用截、疏、抽的方法。截,是截住水流;疏,是疏干积水;抽,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水井,并沿坑底的周围开挖排水沟,使水流入集水井中,然后用水泵抽走。人工降低水位,在降水前,应考虑在降水影响范围内的已有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移,从而引起开裂、倾斜和倒塌,或引起地面塌陷,必要时应事先采取有效的防护措施。 5. 试分析产生流砂的外因和内因及防治流砂的途径和方法。 答:内因取决于土壤的性质,当土的空隙度大、含水量大、粘粒含量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等均容易产生流砂现象。 此外,当基坑位于不透水层内,而不透水层下面为承压蓄水层,坑底不透水层的覆盖厚度的重量小于承压水的顶托力时,基坑底部即可能发生管涌冒砂现象。 防治流砂的途径有三:一是减小或平衡动水压力;二是截住地下流水;三是改变动水压力的方向。具体措施有:(1)枯水期施工(2)打板桩(3)水中挖土(4)人工降低地下水位(5)地下连续墙法(6)抛大石块,抢速度施工。6.试述地基加固处理的原理和拟定加固方案的原则? 答:地基加固的原理是:“将土质由松变实”,“将土的含水量由高变低”,即可达到地基加固的目的。 原则:在拟定地基加固处理方案时,应充分考虑地基与上部结构共同工作的

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

土木工程施工考试试题库与答案

土木工程施工员考试题库 一、单项选择题 1.开挖高度大于2米的干燥基坑,宜选用( D ) 。 A、抓铲挖土机 B 、拉铲挖土机 C 、反铲挖土机 D 、正铲挖土机2.选用平碾, 填方每层的铺土的厚度和压实遍数应分别是( C ) 。 A、200~350mm,3~4遍B 、200~250mm, 3~4遍 C、200~300mm,6~8 遍 D、200~250mm, 6~8 遍 3.根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( A )。 A、软粘土、普通土、坚土、砾砂坚土 B 、普通土、软粘土、坚土、砾 砂 坚 土C、软粘土、普通土、砾砂坚土、坚土 D 、 坚 土 、 砾 砂 坚

土、软粘土 普 4.在土方填筑时,常以土的 ( C )作为土的夯实标准。通土

A、可松性B 、天然密度 C 、干密度 D 、含水量 5.填土的密实度常以设计规定的( B )作为控制标准。A、可松性系数 B 、孔隙率 C 、渗透系数 D 、压实系数 6.填方工程中,若采用的填料具有不同透水性时,宜将透水性较大 的填料( C )。 A、填在上部 B、填在中间 C、填在下部 D、与透水性小的填料掺 杂 7.铲运机适用于 ( C )。 A、中小型基坑开挖 B、大面积场地平整 C、河道清淤 D、挖土装车 8.在地下水的处理方法 中, 属于降水方法的是( A )。 A、集水坑 B 、水泥旋喷桩 C .地下连续墙 D 、深层搅拌水泥桩10.正铲挖土机适宜开挖( C )A、停机面以下的Ⅰ~Ⅳ类土的大型基坑 B、有地下水的基坑 C、停机面以上的Ⅰ~Ⅳ类土的大型基坑 D、独立柱基础的基坑 11.检查填方质量的依据是( B ) A.施工控制干密 度 .实际干密度D. B. 土的最大干密 度

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

土木工程施工基本原理复习提纲(附答案)

土木工程施工复习提纲(附答案) 1.土的工程性质(工程分类,重点掌握土的可松性) 答:土具有可松性,即自然状态的土,经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经过回填压实,仍不能恢复。 土的最初可松性系数12/V V K s =,是计算土方施工机械及运土车辆等的重要参数。土 的最后可松性系数13'/V V K s =,是计算场地平整标高及填方时所需挖土量等的重要参数。 土的工程分类:按土的开挖难易程度分八类,包括松软土、普通土、坚土、砾砂坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。 原状土的抗陷系数C ,沼泽土最低,泥灰石最高;超空隙水压力带来的危害。 2.场地设计标高的设计方法、最佳设计平面的概念 答:(1)按照挖填土方量相等的原则 i y x i z i i c H -++=,P PZ c ][=。 (2)应用最小二乘法的原理,使场内挖方量和填方量平衡,并使总的土方量最小 21i n i i H P ∑==σ,P i 为方格网各点施工高度在计算土方量时被应用的次数。 0=??c σ,0=??x i σ,0=??y i σ,0][=PH 。 (3)调整:考虑土的最终可松性;考虑工程余土和工程用土;考虑场外取土或弃土。 (4)最佳设计平面:在满足建设规划、生产工艺和运输要求以及场地排水等前提下,使场内挖方量和填方量平衡,并使总的土方工程量最小的场地内设计平面。 3.土方调配的目的,用“表上作业法”进行土方调配并计算土方运输量(能叙述“表上作业法”的步骤并进行计算) 答:土方调配的目的是在使土方总运输量最小或土方运输成本最低的情况下,确定挖填方区土方的调配方向和数量,从而达到缩短工期和降低成本的目的。 表上作业法步骤: (1)编制初始调配方案采用“最小元素法” (2)判别最优方案采用“假想价格系数法”求检验数,负检验数表明初始方案不是最优方案 (3)方案的调整: ①选择最小负检验数 ②遇数字90度转弯,回到原点,形成闭合回路 ③选择奇数次转角点中最小的数字,调到出发点 ④保持挖填平衡 4.土方边坡坡度的表示方法,影响边坡稳定的主要因素 答:土方边坡坡度以其高度H 与宽度B 之比表示。 边坡失稳的主要原因是土体下滑力的增加或抗剪强度的降低。

土木工程施工课程设计-完整版

土木工程施工课程设计 专业: 姓名: 班级: 学号: 导师: 时间:

目录 第一章工程概况 (1) 一、建筑、结构概况 (1) 二、施工条件概况 (1) 第二章工程量计算·················································· 一、土方工程量···················································· 二、基础工程工程量················································ 三、柱工程量······················································ 四、梁工程量······················································ 五、楼梯工程量···················································· 六、预制板工程量·················································· 七、工程量清单表··················································第三章施工方案···················································· 一、施工段划分···················································· 二、工期控制······················································ 三、施工顺序······················································ 四、施工工艺······················································ 五、施工方法····················································· 六、施工时间····················································· 七、模板方案·····················································第四章机械设备选择················································第五章主要技术措施················································第六章施工总平面图··············································第七章施工进度计划表···········································

砖混结构施工组织设计

一、主要施工方法 (一)基础工程 基础土方采用机械(反铲挖土机)挖土,土方采用自卸汽车外运,另留有余土堆放到指定位置,以备回填使用。机械挖土由内向外进行,边挖边退,为避免超挖和扰动原土,基底以上留100MM土层,以供人工挖土。基槽清理后应及时组织有关单位验槽,尽快施工垫层,减少基底暴露时间,防止雨水对基底的影响。 C10砼垫层,厚度100MM,模板采用钢模,用平板振动器振捣密实。 筏板基础为C25砼,模板采用钢模,待C10砼垫层达到要求强度后,放线绑扎钢筋、立模,浇筑基础砼前应检查钢筋型号、间距是否符合设计要求。在浇筑过程中,严禁钢筋错位、扰动,待基础砼浇完后适时拆模,砌基础墙体、地圈梁施工完成后,进行土方回填(砌体施工方法见砌体工程)。 回填土原土质量和土夯实密度必须符合设计与施工规范要求,每步回填土间隔距离必须相互错开,上、下层土的接茬间距不得小于500MM,每层铺土厚度200~250MM,回填施工时应适量控制原土含水量,施工过程中质检员要作好取样试验。 (二)砌体工程

(1)砖墙砌筑 1、砌体所用原材料必须进行进场检验和复验,并具有出厂合格证和复验合格证。 2、施工工艺流程:施工准备→弹线→划门窗框线→立皮数杆→排砖撂底→盘脚→挂线→墙体砌筑→构造柱钢筋→支构造柱模板→浇筑构造柱砼→绑圈梁钢筋→支圈梁模板→浇筑圈梁砼→座浆→空心板安装→砌上一层墙。 具体施工要求如下: 摆砖前,先根据图纸弹出墙的轴线及边线,以方便进行摆砖。摆砖时排出灰缝宽度,应注意门窗的位置、砖垛等对灰缝的影响,同时考虑窗间墙的组砌方法,清除连通灰缝。 3、选砖:选择楞角整齐,无弯曲、无裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。过火变色、变形的砖,不得使用。 砌墙前应先盘角,每次盘脚不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘脚时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次。平整度和垂直度完全符合要求后再挂线砌墙。 4、结构砌砖采用“梅花丁”法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双

土木工程概论考试大纲知识点整理

第一章绪论 1.识记:(1)土木工程的内涵 土木工程在英语里称为Civil Engineering,译为“民用工程”。它的原意是与“军事工程”( Military Engineering)相对应的。在英语中,历史上土木工程、机械工程、电气工程、化工工程都属于Civil Engineering,因为它们都具有民用性。后来,随着工程技术的发展,机械、电气、化工都已逐渐形成独立的学科,Civil Engineering就成为土木工程的专用名词。 (2)土木工程建设的含义(★重点掌握) 土木工程是指建造各类工程设施的科学技术的总称。它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养维修的等技术活动;也指工程建设的对象,即建造在地上或地下、陆上或水中、直接或间接为人类生活、生产、军事、科学研究服务的各种工程设施。 (3)我国古代建筑的特点 木结构占主导地位 2.领会:(1)土木工程基本属性(★重点掌握) 1)综合性 2)社会性 3)实践性 4)技术上、经济上和建筑艺术上的统一性 (2)现代土木工程的特点 1)土木工程功能化 2)城市建设立体化 3)交通运输高速化 3.简单应用:无 4.综合应用:无 第二章土木工程主要类型 1.识记:(1)土木工程的主要类型(★重点掌握) 建筑工程、桥梁工程、公路与道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口城、海洋工程、给水及排水工程和环境工程等。 (2)钢筋混凝土楼盖按施工方法的分类

分为现浇整体式楼盖和装配式楼盖。 (3)常见网架节点的种类 网架的节点构件有焊接球节点和螺栓球节点两种。焊接球节点有焊接钢板节点和焊接空心球节点。 (4)路面的排水坡度要求(★重点掌握) 为了排水,路面及路肩应做一定的坡度,i1及i2。它随路面的平整度而异,如混凝土路面i1为1%~1.5%;沥青路面i1为1.5%~2.5%;i2一般较i1大1%~2%。 2.领会:(1)房屋工程的分类(★重点掌握) 房屋工程按其层数分,有单层、多层、高层、超高层。 房屋工程按其材料分,则有砌体结构的、木结构的、混凝土结构的、钢结构和混合结构的。 (2)楼梯的常见种类 楼梯有板式、梁式、剪刀式及螺旋式。 (3)变形缝的种类(★重点掌握) 按其作用不同分为温度缝、沉降缝和防震缝。 (4)桥梁工程的不同类别和结构形式(★重点掌握) 板梁桥、刚架桥、拱桥、桁架桥和桁架拱、索桥 (5)板梁桥的几种常见截面形式 钢筋混凝土简支板桥、板梁式体系、箱形截面桥 3.简单应用:(1)房屋的构造组成(★重点掌握) 房屋工程的构造组成:它主要由基础、墙或柱、楼板、楼地面、楼梯、屋顶、隔墙、门窗等部分组成。 (2)多层及高层建筑的结构形式(★重点掌握) 砌体结构、框架体系、剪力墙体系、内芯与外伸体系、筒式体系、混合体系。 (3)桥墩台的概念及作用(★重点掌握) 桥梁结构的支承,在两端的称为桥台,中间的称为桥墩。桥台的作用是将荷载传递给地基基础,使桥梁与路基相连,并承受桥头填土的水平土压力。桥墩连接相邻两孔桥跨结构,除了要承受桥面上的荷载,还要承受水流压力乃至船只的撞击力。 (4)路面结构层的组成及各部分的作用(★重点掌握) 路面结构层分为面层、基层、底层和垫层。各层作用不同。面层由承重层、磨耗层和保

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

砖混结构施工组织设计最新版

七、施工组织设计 第一章、编制说明 一、编制原则及依据 1、编制原则 (1)保证重点,统筹安排,遵守承诺。 (2)依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 (3)采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量管理体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 (4)充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动力强度和提高劳动生产率。 2、编制依据 (1)沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程招标文件及图纸。 (2)我公司的技术装备及《质量手册》《程序文件》 (3)施工现场状况 (4)工程应用的主要规程、规范 (5)我公司类似工程的施工经验。 二、工程概况说明 工程名称:沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程 建设单位:沁水县固县乡人民政府 建设地点:沁水县固县乡人民政府 施工工期:220日历天 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准 工程概况:该项目建筑面积8387.04㎡,主要建筑内容包括1#-4#安置楼、管理用房、锅炉房、门房和公厕等。结构类型为砖混结构。 第二章、项目管理机构及项目经理部组成 第一节项目管理机构 根据本工程项目的建设规模及工期、质量等方面的具体要求,选调优秀的施工队伍,承担本工程的施工任务。 第二节项目部主要人员岗位职责 一、项目部主要人员 1、项目经理 (1)代表企业实施施工管理。认真贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、方针、政策和房屋建筑强制性标准,执行企业的规章制度,维护企业的合法权益。 (2)“项目管理目标责任书”规定的任务。 (3)组织编制项目管理实施规划。 (4)对项目施工的各项资源和生产要素进行优化配置和动态管理。 (5)建立健全项目质量管理体系、环境保护体系、职业健康与安全体系,并组织实施。

相关文档
相关文档 最新文档