文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑节能设计标准

民用建筑节能设计标准

民用建筑节能设计标准

cOnserva“On design standard fOr

new heating residential buildings

JG9 26—95

主编单位:中国建筑科学研究院

批准部门;x建设部

实施日期:1 9 9 6年7月1日

关于发布行业标准《民用建筑节能设计标准 (采暖居住建筑部份)》的通知

?建标[1995]708号

根据建设部C1991)建标字第718号文的要求,由中国建筑科学研究院主编的《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部份)》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ26—95,自1996年7月1

日起实施。原部标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部份)》(JGJ26—86)同时废除。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理并负责其具体解释。本标准由建设部标准定额研究所组织实行。

x建设部

1995年12月7日

1? 总则

1.0.1? 为了贯彻国家节俭能源的政策,改变我国酷寒和寒冷地区居住建筑采暖能耗大、热环境质量差的状态,通过在建筑设计和采暖设计中采取有效的技术措施,将采暖能耗控制在规定水平,制定本标准。

1.0.2? 本标准适用于酷寒和寒冷地区设置集中采暖的新建和扩建居住建筑建筑热工与采暖节能设计。暂无条件设置集中采暖的居住建筑,其围护结构宜按本标准履行。

1.0.3? 按本标准进行居住建筑建筑热工与采暖节能设计时,尚应符合国家现行有关标准

2? 术语、符号

2.0.1? 采暖期室外平均温度(t)outdoormean air temperatureduring heating period在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。

2.0.2? 采暖期度日数(Ddi degreedaysofheatingperiod 室内基准温度18℃与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值,单位℃.d。

2.0.3? 采暖能耗(Q)energyconsumed forheating用于建筑物采暖所消耗的能量,本标准中的采暖能耗主要指建筑物耗热量和采暖耗煤量。

2.0.4? 建筑物耗热量指标

(qn)indexO{heatlossOfbuilding在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖装备供给的热量,单位:W/m。

2.0.5? 采暖耗煤量指标(Qc)index Of coal consumeption forheating在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在1个采暖期内消耗的标准煤量,单位:kg/m。

2.0.6? 采暖设计热负荷指标

(g)indexOfdesignloadforheatingOf building在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉

房或其他供热设施供给的热量,单

位:W/m。

2.0.7? 围护结构传热系数(K)overall heat transfercoefficientOfbuilding envelop围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量,单位:W/(m2.K)。

2.0.8? 围护结构传热系数的修正系数(E)correction factor for overall heat transfer coefficient of building envelope不同地区、不同朝向的围护结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧空气温差一样为1K情况下,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量要改变。这个改变后的传热量与未受太阳辐射和天空辐射影响的原有传热量的比值,即为围护结构传热系数的修正系数。

2.0.9? 建筑物体形系数(S)shape coefficient of building建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。

2.0.10? 窗墙面积比? area ratio of window to wall 窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)的比值。

2.0.11? 采暖供热系统? heating system锅炉机组、室外管网、室内管网和散热器等装备组成的系统。

2.0.12? 锅炉机组容量? capacity of boiler plant又称额定出力。锅炉铭牌标出的出力,单位:MW。

2.0.13锅炉效力boiler efficiency锅炉产生的、可供有效利用的热量与其燃烧的煤所含热量比值。在不同条件下,又可分为锅炉铭牌效力和运行效力。

2.0.14? 锅炉铭牌效力? rating boiler efficien又称额定效力。锅炉在设计工况下的效力。

2.0.15? 锅炉运行效力(rh)rating of boiler efficienc 锅炉实际运行工况下的效力。

2.0.16 室外管网输送效力(r/1)heat transfer efficiency ofoutdoor heating network管网输出总热量(输入总热量减去各段热损失)与管网输入总热量的比值。

2.0.17 耗电输热比EHR值? ratio of electricity consumption totransferied heat quantit

在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。二者取相同单位,无因次。

4建筑热工设计

4.1? 1般规定

4.1.1? 建筑物朝向宜采取南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向。

4.1.2? 建筑物体形系数宜控制在o.30及o.30以下;若体形系数大于0.30,则屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应符合表4.2.1的规定。

4.1.3? 采暖居住建筑的楼梯间和外廊应设置门窗;在采暖期室外平均温度为-0.1~⑹.o℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施;在16.o℃以下地区,楼梯间应采暖,入口处应设置门斗等避风设施。

4.2? 围护结构设计

4.2.1? 不同地区采暖居住建筑各部份围护结构的传热系数不应超过表4.2.1规定的限值。

相关文档