文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试试题

安规考试试题

安规考试试题
安规考试试题

1 在吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台架的结构是否(D )A.符合要求;B.坚固;C.稳固;D.牢固;

2 动火工作票的审批人、消防监护人(C )签发动火工作票。A.可以;B.不准;C.不得;

3 配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用(B );同一天内几处配电变压器台(架、室)进行同一类型工作,可使用同一张工作票。高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。

电气第一种工作票;B.电力线路第一种工作票;

C.电气第二种工作票;

D.电力线路第二种工作票。

4 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经(C)合格上岗。A.培训B.口试C.考试;

5 (B)电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。A.不同B.同一;C.相近

6 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作(B)人留存,一份交小组负责人。

A.许可B.负责;C.签发

7 成套接地线应由有(C )的多股软铜线和专用线夹组成。A.绝缘护套B.护套C.透明护套;

8 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有(D )己撤离,所有接地线己拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A.工作许可人B.小组负责人C.工作票签发人D.工作人员;

9 (C)报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。A.工作间断B.工作许可C.工作终结;D.工作转移

10 工作负责人的安全责任包含:(C)工作票所列由其负责的安全措施。

A.严格执行B.现场实施C.组织执行;

11 接地线拆除后,(B )不得再登杆工作或在设备上工作。A.工作班成员;B.任何人;C.运行人员

12 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(A )。A.同时停电;B.加强监护C.装设围栏

13 电气设备(A )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。A.直接连接;B.间接连接;C.可靠连接

14 室外低压配电线路和设备验电宜使用(C )。A.绝缘棒B.工频高压发生器C.声光验电器;

15 配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。

A.一组;B.两组;C.相应

16 进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器放电(D )后,才能进行工作。

A.彻底;

B.迨净;

C.5min ;

D.接地;

17 施工机具应定期进行维护、保养。施工机具的(A )部分应保持其润滑。

A.转动和传动;B.转动和机电;C.传动和机电

18 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的(A ),并在大短路电流通过时不致松脱。A.机械强度;B.耐压强度;C.通流能力

19 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂

试验和使用中的(A)。

A.周期性试验;B.电气试验;C.机械试验

20 二级动火时,(C )应指定人员,并和消防(专

职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

A.各级审批人;B.供电公司负责人;C.工区;

21 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防

火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃

蒸汽含量,()重新动火。

A.然后方可;B.合格方可;C.方可

22 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要

求,且高压接地线的截面积不得小于(B )mm2。

A.16;B.25;C.36

23 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190

mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于(A )m

的临时接地体。

A.0.6;B.0.8;C.1.0

24 作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应

根据设备运行环境悬挂(C )等标示牌。

A.“禁止攀登,高压危险!”;

B.“在此工作!”;

C.“止步,高压危险!”;

25 起吊重物(c ),就须再检查悬吊及捆绑情况,

认为可靠后方准继续起吊。

A.离地0.4m后;B.离地0.2m后;C.稍离

地面;

26 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的

前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑

深度的(A )倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

A.1.2;B.1.5;C.2

27 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上

下方、转向滑车(C)、吊臂和起吊物的下面,禁

止有人逗留和通过。A.前后方;B.上下方;C.内

角侧;

28 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应

有(C)。A.一把;B.两把;C.三把;

29 设备检修时,回路中所有(A )隔离开关(刀

闸)的操作手柄,应加挂机械锁。

A.来电侧;B.受电侧;C.两侧。

30 发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听

取指令的报告时,(B )应录音并做好记录。

A.低压指令;B.高压指令;C.所有指令

31 带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态

的重合闸),应向(C )申请并履行工作许可手续。

A.运行人员B.设备运维管理单位C.调控人员怕

32 填用配电(B )工作票的配电线路工作,可不

履行工作许可手续。A.第一种B.第二种;C.低

33 禁止(B )停、送电。A.同时B.约时;C. 分

34 作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,

应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作

现场交待清楚,并告知(C )。

A.被监护人员;B.部分工作班成员C.全体工

作班成员;

35 责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和

(C )。

A.许可工作的命令正确B.工作必要性:C.监

护范围;

36 已操作的操作票应注明()字样。操作票至

少应保存1年。

A.已操作;B.已执行;C.合格

37 操作票至少应保存()。A.6个月;B.1年;

C.2年

38 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位

的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置(A )标

示牌。

A.“止步,高压危险!”;B.“禁止合闸,有人工

作!”;C.“禁止合闸,线路有人工作!”

39 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,

应(A )处理。

A.松线后;B.紧线后;C.紧线前;D.松线前

40 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的

杆塔,登杆塔前,应先(A ),打好临时拉线或支

好架杆后,再行登杆。A.培土加固;B.三交待;

C.两穿一戴

41 在杆塔上作业,(C )下方应按坠落半径设围

栏或其他保护措施。

A.杆塔B.杆上人员C.作业点;

42 搬运时,搬运的过道应(B ),如在夜间搬运

应有足够的照明。

A.有人监护;B.平坦畅通;C.事先整理

43 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应

预先制定运输方案,采取必要的(C )。

A.防范措施;B.防滑措施;C.安全措施;

44 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备

安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止

步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向(A )。

A.围栏里面;B.围栏外面;C.围栏入口

45 单独巡视人员应经(C )批准并公布。A.公

司领导;B.工区领导;C.工区;

46 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导

线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距

离故障点(A )m以外。A.4;B.6;C.8

47 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导

线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员应距

离故障点(C)m以外。A.4;B.6;C.8;

48 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应(A )。

A.牢固;B.方便C.灵活

49 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑

盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂(C)。

A.黄灯;B.绿灯;C.红灯;

50 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待

施工方法、指挥信号和(A )。

A.安全措施;B.技术措施;C.组织措施

51 在10k√运行设备附近使用喷灯作业,火焰与

带电部分的安全距离是(B)m。

A.1.0;B.1.5;C.2.0;D.3.0

52 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应

(A )。

A.可靠接地;B.用安全围栏与被试相电缆隔开;

C.用绝缘挡板与被试相电缆隔开;D.短接

53 在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜

(B )。

A.采取停电工作方式;B.采取带电工作方式:

C.使用低压第一种工作票;D.使用低压带电作

业工作票

54 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前

应得到(B )的同意。

A.试验负责人;B.工作负责人;C.调度同意;

D.工作许可人

55 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知

(D )后进行。

A.变电运维人员;B.工作负责人;C.监控人

员;D.对侧;

56 (B )应掌握接入高压配电网的分布式电源并

网点开断设备的状态。

A.变电运维部门;B.电网调度控制中心;C.营销部门;D.线路运维部门

57 行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的(D ),现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A.设备接线图;B.保护接线图;C.现场模拟图;D.系统接线图;

58 在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定(A )。

A.填用工作票;B.填用操作票;C.使用口头或电话命令执行;D.填用工作任务单

59 在超过()m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A.1;B.1.5;C.2

60 在挖深超过(C )m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A.1;B.1.5;C.2;

61 塔脚检查。在不影响铁塔稳定的情况下,可以在(A )两个塔脚同时挖坑。

A.对角线;B.同一侧;C.四个角中任选

62 在带电导线附近使用绑线时,(B )在杆塔上卷绕或放开绑线。A.应当小心;B.禁止;C.可以

63 低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的(C )指示。A.仪表;B.信号;C.开断;

64 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取(B )等遮蔽措施。A.胶带包裹;B.绝缘包裹;C.帆布遮盖

65 低压电气带电工作使用的工具应有(A )。A.绝缘柄;B.木柄;C.塑料柄

66 单人(C )进行不填用工作票的低压电气工作。A.视情况;B.禁止;C.可以;

67 低压装表接电时,(A )。A.应先安装计量装置后接电;B.应先接电后安装计量装置;C.计量装置安装和接电的顺序无要求

68 电容器柜内工作,应断开电容器的电源、(A)后,方可工作。

A.逐相充分放电;B.充分放电;C.刀闸拉开69 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(B ),查明带电原因,并做相应处理。

A.检查接地装置;B。断开上一级电源将其停电;C.通知用户停电;D.将带电箱体接地

70 工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、()的措施。

A.感应电;B.高空坠落;C.电弧灼伤

71 线路施工时,在土质松软处挖坑,应加(A )等防止塌方措施。

A.撑木;B.石头;C.砖块

72 带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(B )的人员担任。

A.熟悉设备情况;B.实践经验;C.考试合格73 带电作业监护人的监护范围不得超过(C )作业点。

A.相邻两个;B.一定范围内;C.一个;

74 带电作业时风力大于(A )级,不宜带电作业。A.5;B.6;C.4

75 高压配电线路不得进行(B )作业。A.中间电位;B.等电位;C.地电位

76 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(C )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。A.调度;B.工作监护人;C.工作负责人;

77 工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应

与工作许可人核对停电线路(C)无误。

A.双重名称;B.位置称号;C.双重称号;

78 放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横

担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应(A )处

理。

A.松线后;B.松线前;C.紧线后

79 使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得

超过(B )。A.一根;B.两根;C.三根

80 顶杆及叉杆只能用于竖立(C )m以下的拔梢

杆,不得用铁锹、木桩等代用。

A.10;B.12;C.8;

81 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况

(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,

不论是否与本工作有关,都应立即(A ),保持现

状。A.停正工作;B.报告运维人员C.报告领

导;D.报告调控人员

82 电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置

和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应

及时更改图纸,并按(C )的图纸进行,工作前

应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。

A.改动后;B.改动前;C.经审批后;D.原设

83 在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取

措施防止电压互感器二次侧(A )。接临时负载,

应装设专用的刀闸和熔断器。A.短路或接地;

B.短路并接地;C.开路;D.过载

84 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应

(B )确认其确无电压。

A.用高压验电器;B.用低压验电器或测电笔;

C.以手触试

85 攀登杆塔过程中应检查(B)和金具锈蚀情况。

A.纵向裂纹;B.横向裂纹;C.裂纹

86 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧

杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于

(B )级。

A.6;B.5;C.4

87 邻近10k√带电线路工作时,人体、导线、施

工机具等与带电线路的距离应满足(A )m要求。

A.1;B.0.7C.3

88 在110k√带电线路下方进行交叉跨越档内松

紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止

导线跳动或过牵引与带电线路接近至(C )m安

全距离的措施。A.2;B.2.5;C.3;

89 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置

在(B )上。

A.干燥的地面;B.防潮的帆布;C.彩条布

90 架空绝缘导线(C)视为绝缘设备。A.根据

情况;B.可以;C.不得;

91 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工

作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的

()。

A.双重称号;B.双重名称;C.位置称号

92 工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动

化装置、安全自动装置或自动化监控系统,应向

调度控制中心申请,经(B )同意,方可执行。

A.工作负责人;B.值班调控人员或运维人员;

C.工作票签发人

93 在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置

和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验

设备时,(B ),要与运行设备保持一定距离,防

止事故处理时通道不畅。

A.不能堆放;B.不能阻塞通道;C.得到值班

员同意;D.应放在指定地点

94 高压试验不得少于两人,试验负责人应由(D )

担任。

A.有试验资质人员;B.工作负责人;C.班长;

D.有经验的人员;

95 电线路和设备的高压试验应填用(B )。在同

一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将

已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二

张工作票。

A.高压试验工作票;B.配电第一种工作票;C.配

电第二种工作票;D.带电作业工作票

96 试验装置的电源开关,应使用(B )。为防止

误合刀闸,可在刀刃或刀座上加绝缘罩。

A.单极刀闸;B.双极刀闸;C.有过载保护的

开关;D.电动开关

97 试验应使用(C )短路线,加电压前应检查试

验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪

表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开

被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。

A.铜质;B.铝质;C.规范的;D.多股铜线作

98 压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应

两人进行。非运维人员测量时,应(B )。

A.填用配电第一种工作票;B.填用配电第二种

工作票;C.填用配电带电作业工作票;D.取得运

维人员许可

99 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆

头线间距离应大于(C )mm,且绝缘良好、测

量方便。当有一相接地时,禁止测量。

A. 100;

B.200;

C.300;D.500

100 高压试验过程中,变更接线或试验结束,应

断开试验电源,并将升压设备的高压部分(D )。

A.放电;B.短路接地;C.放电、短路;D.放

电、短路接地;

101 带电设备附近测量绝缘电阻,(D )应与设备

的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强

监护,防止人触电。

A.测量人员;B.绝缘电阻表;C.测量引线;D.测

量人员和绝缘电阻表安放的位置;

102 沟(槽)开挖深度达到(B )m及以上时,

应采取措施防止土层塌方。

A.1.0;B.1.5;C.1.8;D.2.0

103 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有

腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖

深超过(D )m的沟(槽)内工作时,应采取安

全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续

检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防

止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气

体爆炸。

A.1.0;B.1.5;C.1.8;D.2.0;

104 在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携

式气体检测仪,通风不良时还应携带(A )。

A.正压式空气呼吸器;B.防毒面具;C.口罩;

D.湿毛巾

105 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保

持(B )。

A.整齐、通风;B.干燥、通风;B.干燥、通

风;

106 施工机具和安全工器具应(C)。

A.统一编号、统一保管;B.统一编号、个人保

管;C.统一编号、专人保管;

107 施工机具和安全工器具入库、出库、使用前

应进行(A),禁止使用损坏、变形、有故障等不

合格的机具和安全工器具。

A.检查;B.试验;C.鉴定

108 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行(B ),经鉴定合格后方可使用。

A.科技试验;B.型式试验;C.外观检验

109 各类安全工器具应经过国家规定的(B)和使用中的周期性试验,并做好记录。

A.科技试验、出厂试验;B.型式试验、出厂试验;C.外观检验、出厂试验

110 安全工器具的(C )可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。A.外观检验和电气试验;B.耐压试验和机械试验;C.电气试验和机械试验;

111 绞磨在作业前应检查和试车,确认(A)、运行正常、制动可靠后方可使用。

A.安置稳固;B.安装正确;C.安置良好

112 一级动火工作票由(B)审核。

A.申请动火工区的动火工作票签发人;B.本工区安监负责人、消防管理负责人;C.本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

113 动火工作负责人应是具备(B )资格并经工区考试合格的人员。

A.检修工作票签发人;B.检修工作负责人;C.动火工作票签发人

114 动火执行人应具备有关部门颁发的(C )。A.许可证;B.工作证;C.资质证书

115 一级动火工作的过程中,应每隔(C )h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。

A.1~2;B.2~3;C.2~4;

116 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是(B )级动火区。

A.三;B.一;C.二

117 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行(A)。

A.技术交底;B.安全交底;C.安全教育

118 当风力达到(B )级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。

A.4;B.5;C.6

119 凡参加高处作业的人员,应每(B )进行一次体检。

A.季;B.年;C.2年

120 禁止作业人员越过(B )的线路对上层,、远侧线路进行验电。

A.未停电B.未经验电、接地;C.未经验电121 电缆及电容器接地前应(A )充分放电。A.逐相;B.保证一点C,单相

122 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《配电安规》;经考试合格,并经(B)认可后,方可参加工作。

A.工程管理单位B.设备运维管理单位;C.公司领导

123 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在(C ),其电源开关应装设在门外。

A.室内中部B.室内顶部C.室内底部;

124 户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于(B )m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A.2.4;B.2.5;C.2.6;D.2.7

125 非连续进行的故障修复工作,应使用(A )。A.故障紧急抢修单B.工作票C.施工作业票126 缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于(B )。

A.30°;B.45°;C.60°

127 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、

转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以

及链条磨损达直径的(B )时,禁止使用。

A.7%;B.10%;C.l5%

128 工作票只能延期(A )。

A.一次;B.两次C.三次

129 带电作业工作票(A )延期。

A.不得;B.不宜C.可以

130 安全工器具宜存放在温度为-15—+35℃、相

对湿度为(A )、干燥通风的安全工器具室内。

A.80%以下;B.80%以上;C.90%以下

131 安全工器具使用前的外观检查应包括(A )

部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,

固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

A.绝缘;B.传动;C.固定

132 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应

进行(C )检查。安全带应按《配电安规》附录

O定期检验,不合格的不得使用。

A.全面;B.质量;C.外观;

133 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工

作,高度超过(C )m时,应使用安全带,或采

取其他可靠的安全措施。

A.2;B.1;C.1.5;

134 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(A )

m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的

斜角度约为(A )。

A.1,60°;B.1,45°;C.1.5,60°;D.1.5,

45°

135 专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉

工作范围内的(A )情况和《配电安规》的人员

担任。

A.设备;B.现场C.接线

136 配电设备检修,若无法保证安全距离或因工

作特殊需要,可用与带电部分直接接触的(A)

隔板代替临时遮栏。

A.绝缘;B.木质;C.塑料

137 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工

作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经(A )

批准的人员担任。

A.工区(车间);B.单位C.上级单位

138 作业人员应被告知其作业现场和(C )存在

的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A.办公地点B.生产现场C.工作岗位;

139 (C )的配电线路和设备,是指全部带有电

压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配

电线路和设备。

A.试验中B.检修中C.运用中;

140 停电拉闸操作应按照(A )的顺序依次进行,

送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止

带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

A.断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一

电源侧隔离开关(刀闸);B.负荷侧隔离开关(刀

闸)一断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸):

C.断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一

负荷侧隔离开关(刀闸)

141 若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管

理部门防误操作装置专责人或(C )指定并经公

布的人员到现场核实无误并签字。

A.公司;B.调控部门;C.设备运维管理部门;

142 (A )断路器(开关)前,宜对现场发出提

示信号,提醒现场人员远离操作设备。

A.远方遥控操作;A.远方遥控操作;C.就地

操作

143 B)时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A.大风;B.雷电;C.大雨

144 作业人员应每年考试一次《配电安规》。因故

间断电气工作连续(C)及以上者,应重新学习

《配电安规》,并经考试合格后,方可恢复工作。

A.一个月;B.两个月;C.三个月

145 配电第一种工作票,应在工作(B ).送达设

备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A.前两天B.前一天C.当天

146 安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械

强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险

装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以

上的应(A )。

A.缠绕使用;B.加缓冲器;C.禁止使用

多选题

1上下高处作业使用的脚手架应走斜道或梯子,作

业人员不准沿(AB )等攀爬。

A.栏杆;B.脚手杆;C.梯子;D.杆塔

2 在线路和配电设备上工作,应有(ABCD )保

证安全的技术措施。

A.停电;B.验电;C.悬挂标示牌和装设遮

栏;D.挂接地线及个人保安线;

3 一个操作任务:是指(ABC)

A.将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;

B.将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改

变为另一种状态;

C.一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作;

D.一个班组一天的操作

4 雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿

(BD )。

A.绝缘服;B.绝缘鞋;C.绝缘手套;D.绝缘

靴;

5 作业人员有权拒绝(AD )。

A.强令冒险作业;B.标准化作业;C.规范作

业;D.违章指挥;

6 配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有

(ABC)的通道。

A.巡检;B.操作;C.逃生;D.运输

7 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又

必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、

地线以及更换绝缘子等工作时,要有防止导、地

线(AD )的后备保护措施。

A.脱落;B.平移;C.跳动;D.滑跑;

8 在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端

设备等)上工作,应采用工作票或派工单、

(ABC )、口头命令等形式。

A.任务单;B.工作记录;C.电话命令

9 对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过

设备的(ABCD )等信号的变化来判断。

A.机械位置指示;B.电气指示;C.带电显示

装置;D.仪表;E.各种遥测;

10 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设

备上停电工作,应(ABD )。

A.断开分布式电源并网点的断路器(开关);

B.断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或

熔断器;

C.在用户侧接地;D.在电网侧接地;

11 机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。

禁止使用(AB)、有故障等不合格的机具和安全

工器具。

A.损坏;B.变形;C.有故障;D.无编号

12 各类安全工器具应经过国家规定的(AB )和

使用中的周期性试验,并做好记录。

A.出厂试验;B.型式试验;C.外观检验;D.耐压试验

13 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,卡线器有(ABCD )等缺陷时应予报废。A.弯曲;B.转轴不灵活;C.裂纹;D.钳口斜纹磨平;

14 装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应(ABC )。

A.先装设低压、后装设高压;B.先装设下层、后装设上层;C.先装设近侧、后装设远侧;

15 工作票票面上的(ABCD )等关键字不得涂改。A.时间、工作地点;B.线路名称;C.设备双重名称;D.动词;

16 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(AB )同意,并在工作票上增填工作项目。

A.工作票签发人;B.工作许可人;C.专职监护入;D.工作班成员

17 挖坑时,应及时清除坑口附近(AB ),坑边禁止外人逗留。

A,浮土;B.石块;C.黄沙

18 带电作业工具应(ABC),并按厂家使厢说明书、现场操作规程正确使用。

A.绝缘良好;B.连接牢固;C.转动灵活;

19 电压互感器的二次回路通电试验时,应(BC ),防止由二次侧向一次侧反送电。

A.电压互感器停电;

B.取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸;

C.将二次回路断开;

D.断开电压互感器二次侧永久性接地点

21 运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时,应采取下列哪些安全措施?(BCDE)A.填用配电第二种工作票;B.穿绝缘鞋(靴);C.戴绝缘手套;D.工作人员不触及其他设备;E.观测钳形电流表数据时,应注意保持头部与带电部分的安全距离;

22 操作票应用(AB)钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。A.黑色;B.蓝色;C.红色;D.绿色23 工作票签发人、工作负责人对有(AC),应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。

A.触电危险;B.很大量的工作;C.检修(施工)复杂容易发生事故的工作;D.涂写杆号

24 放线、紧线前,应检查确认线盘架(ABC )。A.稳固可靠;B.转动灵活;C.制动可靠;

25 遇有(ACD)或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。

A.上拔;B.下沉;C.起土;D.冲刷;

26 利用已有杆塔立、撤杆,应检查(ABC )强度。A.杆塔根部;B.拉线;C.杆塔;D.临时地锚

27 环网柜应在(ABC)后,方可打开柜门。A.停电;B.验电;C.合上接地刀闸;D.悬挂“止步,高压危险!”标示牌

28 (AB )的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中,禁止将回路的永久接地点断开。

A.电流互感器;B.电压互感器;C.继电保护装置;D.配电自动化装置

29 下列哪些属于核相工作时应采取的安全措施?(ABD)A.填用配电第二种工作票;B.使用相应电压等级的核相器,并逐相遴行;C.观测数据时,应注意保持头部与高压带电部分的安全

距离:D.二次侧核相时,应防止二次侧短路或接

地;

30 为保证在电缆隧道内施工作业安全,电缆隧道

内应有(ABD )。A.防火、防水措施;B.充足

的照明;C.防毒面具;D.通风措施;

31 下列哪些场所不得对喷灯加油、点火?

(ACD)A.变压器附近;B.SF6断路器(开

关)附近;C,电缆沟内;D.带魄设备附近;

32 接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装

的开断设备应具备下列哪些特点?(ABCDE)

A.易操作;B.可闭锁;C.具有明显断开点;D.可

开断故障电流;E.电网侧应能接地;

33 接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装

的开断没餐庭具备下列哪些特点?(ACD )

A.易操作;B.可闭锁;C.具有明显开断指示;

D.具备开断故障电流能力;E.电网侧应能接地

34 (AD )对有触电危险、检修(施工)复杂容

易发生事故的工作,应增设专责监护人,并确定

其监护的人员和工作范围。

A.工作票签发人;B.工作许可人;C.工区领

导;D.工作负责人;

35 工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措

施或派人看守,不让人、畜接近(ABC)等。

A.挖好的基坑;B.未竖立稳固的杆塔;C.负

载的起重和牵引机械装置;D.工作地点

36 工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及

线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的

(ABC )线路。A.交叉跨越;B.平行线路;C.同

杆(塔)架设;D.通信线路

37 倒闸操作中,操作机械传动的(AD)时,应

戴绝缘手套。A.隔离开关(刀闸);B.杆塔;B.杆

塔;D.断路器(开关);

38 (ABCD )等巡视工作,应至少两人一组进行。

A.夜间;B.电缆隧道;C.事故或恶劣天气;D.偏

僻山区;

39 电网管理单位停电检修,以空气开关等无明显

断开点的设备作为停电隔离点时,应采取(BC )

等措施防止误送电。

A.(在断开点)设置绝缘隔离挡板;B.(在断开

点)悬挂标示牌;C.(在断开点)加锁;

40 两压试验不得少予两人,试验负责人应由有经

验的人员担任。试验前;试验负责人应向全体试

验人员交待(ABC )。

A.工作中的安全注意事项;B,邻近间隔的带电

部位;C.邻近线路设备的带电部位;D.被试验

设备带电情况

41 接入高压配电网的分布式电源(BC )应有名

称并报电网管理单位备案。

A.逆变设备;B.用户进线开关;C.并网点开

断设备;D.电气接线图

42 起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光

滑的部分时,在(AD )与绳索接触处应加以包

垫。

A.滑面;B.物件周围;C.物件表面;D.棱角;

43 在5级及以上的大风以及(ABCDE )等恶劣

天气下,应停止露天高处作业。A.暴雨;B.雷

电;C.冰雹;D.大雾;E.沙尘暴

44 紧线前,应检查(ABCD )。A.导线与牵引

绳的连接应可靠;B.线盘架应稳固可靠、转动灵

活、制动可靠;C.拉线、桩锚及杆塔;D.导线

有无障碍物挂住;

45 在(ABC)等附近挖坑时,应设监护人。A.下

水道;B.煤气管线;C.潮湿地;

46 分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,

应将工程有关(BD)提交电网管理单位,及时

更新系统接线图。A.设备资料;B.技术资料;;

C.验收报告;D.接线图;

47 试验周期为半年的安全工器具有:(CD)A.验

电器;B.绝缘杆;C.绝缘靴;D.绝缘手套;

48 施工机具应定期进行(BCD )。A.检查;B.保

养;C.维护;D.修理;

49 动火工作完毕后,(ABCE)应检查现场有无

残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火

工作票上填明动火工作结束时间,经各方签名后,

盖上“已终结”印章,动火工作方告终结。A.动

火执行人;B.消防监护人;C.动火工作负责人;

D.动火工作票签发人;E.运维许可人

50 一级动火时,(CD )应始终在现场监护。A.工

区负责人;B.工区技术负责人;C.工区分管生

产的领导或技术负责人(总工程师);D.消防(专

职)人员;

51 开展一级动火作业时,动火工作票一般至少一

式三份,分别由(ABC )收执动火工作票。A.工

作负责人;B.动火执行人;C.安监部门;D.动

火部门

52 杆塔作业应禁止(ABC)。A.攀登杆基未完

全牢固的新立杆塔;B.携带器材登杆;C.利用

绳索、拉线上下杆塔;

53 登杆塔前,应做好(ABCD )等工作。A.核

对线路名称和杆号;B.检查杆根、基础和拉线是

否牢固;C.检查登高工具、设施是否完整牢靠;

D.检查杆塔上是否有影响攀登的附属物;

54 使用临时拉线的安全要求有(ACD )。A.不

得利用树木作受力桩;B.一个锚桩上的临时拉线

不得超过3根;C.临时拉线不得固定在有可能移

动的物体上;D.临时拉线绑扎工作应由有经验的

人员担任;

55 高处作业时,梯子的支柱应能承受(ABD )

攀登时的总重量。

A.所携带的工具;B.材料;C.胖人;D.作业

人员

20继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及

自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直

流系统功能试验前,应【ABD )后,方可进行。A.通

知运维人员;B.通知有关人员;C.通知工作票

签发人D指派专人到现场

判断题

1 两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线

时,其中一台停电检修时,其他配电变压器不必

停电。×

2 配电箱、电表箱应可靠接地。工作人员在接触

配电箱、电表箱前,应检查接地装置良好,方可

接触。×

3 在带电的低压配电装置上工作时,应采用绝缘

隔离措施。×

4 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于

190mm2(如Ф16mm圆钢)、地下深度大于0.6m

的临时接地体。√

5 检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),

应在其来电侧验电。×

6 绝缘罩、绝缘手套的耐压试验周期为半年。×

7 低压电气设备电压等级为1OOO√以下。×

8 装设、拆除接地线可不在监护下进行。×

9 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班

班长批准,并应按程序尽快投入。√

10 大风天气巡线,应沿线路下风侧前进,以免触

及断落的导线。×

11 现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关方,作为填写、签发工作票等的依据。×12 高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置√。

13 待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范围。×

14 二级动火工作票由动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。√

15 动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。√

16 消防监护人安全责任:负责动火现场配备必要的、足够的消防设施。负责检查现场消防安全措施的完善和正确。动火设备与运行设备是否确己隔绝。×

17 动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。√

18 一级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。√

19 对在用起重设备,应定期进行常规性检查,并做好记录。×

20 所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm 高的护板。×

21 一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。√

22 土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。√

23 闭式高压配电设备进线电源侧应装设带电显示装置,出线线路侧可不装设。×

24 工作票须由设备运维管理单位签发。×

25 低压工作票,对在同一天的多条低压架空线路或设备上的工作,可使用一张工作票。×

26 在带电杆上上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以便用普通绳索。×

27 放线作业前,应检查放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。√

28 攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。√

29 杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。√

30 立、撤杆时,除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。×

31 顶杆及叉杆只能用于竖立10m以下的拔梢杆。×

32 杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固防盗措施。√

33 使用吊车撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。√

34 同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作,可使用一张配电第一种工作票。×

35 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。√

36 工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉《配电安规》的人员担任。×

37 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。√

38 在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人

应检查确认用户设备的操作方法、安全措施符合

作业的安全要求。×

39 工作中若有特殊情况,工作许可人可变更运行

接线方式和安全措施,变更后需告知工作负责人

×。

40 工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工

作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和

现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手

续,方可下达开始工作的命令。√

41 工作负责人不宜单独进入高压配电室、开闭所

等带电设备区域内。√

42 在10k√带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线

与临时拉线、起重设备与超重绳索应与带电设备

保持的最小安全距离为1m。×

43 在交通道口采取无跨越槊施工时,应采取措施

防止车辆挂碰施工线路。√

44 在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,

应做好防感应电的安全措施。√

45 线路双重称号指线路名称和编号。×

46 场校验电流互感器、电压互感器应停电进行。

47 低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止

相间短路和单相接地。√

48 低压电气带电工作时,作业范围内电气回路的

剩余电流动作保护装置应投入运行。√

49 带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开

相线(火线)。×

50 配电变压器测控装置二次回路上工作,应按低

压带电工作进行,并采取措施防止电流互感器二

次侧开路。√

51 在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取

措施防止电流互感器二次侧短路。×

52 在二次回路通电前应通知运维人员,得到运维

人员许可后即可加压。×

53 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)

与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外

悬挂“止步,高压危险!”标示牌。√

54 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,

若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压

器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止

直接接触与地断开的接地线。√

55 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施

工区域应用安全围栏进行分隔,并有明显标记,

夜间施工人员应佩戴黄色标志,施工地点应加挂

警示灯。×

56 若必须带电移动电缆接头,施工人员应在专人

统一指挥下,平正移动。×

57 电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。

加压前应在被试电缆周围设置遮栏(围栏)并悬

挂警告标示牌,防止人员误入试验场所。×

58 电缆试验需拆除接地线时,应征得工作负责人

的同意。工作完毕后应立即恢复。×

59 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与

现场设备和运行方式相符的系统接线图,现场设

备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

60 检验继电保护、配电自动化装置的工作人员,

不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。

在工作中若需要试合检修断路器(开关),在取得

运维人员许可后即可进行。×

61 在雷电情况下测量高压设备的绝缘电阻时,应

戴绝缘手套。×

62 作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识

别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。√

63 配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态

下更换熔断器。×

64 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,

进线柜应设遮栏,悬挂“止步,高压危险!”标示

牌。×

65 在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行

测量。√

66 在配电站的带电区域内或邻近带电线路处,禁

止使用金属梯子。√

67 计量、负控装置工作时,应有防止电流互感器

二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间

短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。√

68 在10k√引线上用钳形电流表测量时,为了测

量读数方便,可以用导线从钳形电流表上接出电

流表的方法进行×。

69 当高压电缆有接地时,禁止用钳形电流表测量

电缆电流。×

70 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面

200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净

灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。×

71 雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部

分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。√

72 电容型验电器的工频耐压试验周期为一年。√

73 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上

下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,

禁止有人逗留和通过。√

74 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,

应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜

线,其截面积不得小于16mm2。√

75 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器

具应使用工具袋;邻近带电线路作业的,要使用

绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构

件上。×

76 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件

上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高

挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

77 作业人员作业过程中,应随时检查安全带是否

拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去

安全保护。√

78 人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的

安全措施。×

79 测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或

恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直接接

触与地断开的接地线。×

80 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电

工作,必须在并网点的电网侧装设接地线,防止

反送电。(1)接地(2)绝缘遮藏(3)在断开点

加锁、悬挂标示牌×

81 机具在运行中不得进行检修或调整。√

82 机具在安全工器具入库、出库、使用前应进行

试验。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的

机具和安全工器具。×

83 绞磨作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷

筒、滑轮附近用手触磁运行中的钢丝绳,禁止跨

越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的外侧逗留

或通过。×

84 独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少

应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。√

85 地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准

执行。√

86 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、

转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的10%时,禁止使用。√

87 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少l0%或更多者应报废。×

88 使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪,吊钩、棘轮或换向爪磨损达7%者禁止使用。各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时禁止使用。×

89 安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。√

90 配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。×

91 办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由×

92 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2×

93 进出配电站、开闭所应随手关门。√

94 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。×

95 已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存2年。×

96 配电变压器停电做试验时,地面有电部分应设围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示票,并有专人监护。×

填空题

1 环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜设置______装置。答案:验电和接地

2 配电设备中使用的______接头,不应带负荷插拔。普通型电缆接头不应带电插拔。答案:电缆

3 架空绝缘导线不应视为______设备,不应直接接触或接近。答案:绝缘

4 禁止作业人员擅自____遮栏(围栏)、标示牌。答:移动或拆除

5 工作前,工作负责人应对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已______答:签名

6 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线______。答:位置

7 风力超过5级时,禁止砍剪_________带电线路的树木。答:高出或接近

8 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到________的同意。答:工作负责人

9 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与________高压部分应有足够的安全距离。答:试验设备

10 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用________高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。

11 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用________机械开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。答:大型

12 非开挖施工的安全措施中采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种________的相对位置。答:管线设施

13 电缆故障声测定点时,禁止________触摸电缆外皮或冒烟小洞。答:直接用手14 动火作业,是指能直接或间接产生明火的作

业,包括熔化焊接、________、喷枪、喷灯、

________打磨、锤击、破碎、切削等。答:切割

钻孔

15 外单位到生产区域内动火时,动火工作票由

_______签发和审批,也可由外单位和设备运维管

理单位实行“双签发”。答:设备运维管理单位

16 一、二级动火工作在次日动火前应_________,

并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合

格方可重新动火。答:重新检查防火安全措施

17 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人

负责,作业前应进行技术交底。起重搬运时

________,必要时可设置中间指挥人员传递信号。

起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。

答:只能由一人统一指挥

18 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他

带电体作业时,应_________。答:采取隔离防护

措施

19 作业现场的_________。和安全设施等应符合

有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用

品应合格、齐备答:生产条件

20 一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,

下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或

同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且_________

几条配电线路,可使用一张配电第一种工作票。

答:同时停送电的

21 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人

员还应穿_________。答;全棉长袖工作服、绝缘鞋

22 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接

点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线处,应装

设_________或其他验电、接地装置。答:验电接

地环

23 配电工作,需要将高压线路、设备停电或

_________,为填用配电第一种工作票的工作。答:

做安全措施者

24 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,

其余留存于_________处。答:工作票签发人或工

作许可人

25 工作期间,工作票应始终保留在_________手

中。答:工作负责人

26 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应

采取_________包裹等遮蔽措施。答:绝缘

27 低压电气带电工作时,作业范围内电气回路的

_________应投入运行。答:剩余电流动作保护装

28 低压电气带电工作使用的工具应有_________

柄。答:绝缘

29 低压电气带电作业时,禁止带_________断、

接导线。答:负荷

30 高低压同杆(塔)架设,在下层低压带电导线

未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员

不得_________。答:穿越

31 低压装表接电时,应先安装计量装置后

_________。答:接电

32 电容器柜内工作,应断开电容器的电源、

_________充分放电后,方可工作。答:逐相

33 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开

______电源,查明带电原因,并作相应处理。答:

上一级

34 配电变压器二次回路上工作,应采取措施防止

电流互感器二次侧______。答:开路

35 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器

低压侧电流,应注意不得触及其他带电部位,以

防_________短路。答:相间

36 带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,

监护的范围不得超过________作业点。答:一个

37 工作票应由_________审核,手工或电子签发

后方可执行。答:工作票签发人

38 任何运行中星形接线设备的中性点,应视为

_________。答:带电设备

39 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设

备,可_________其与电源之间的电气连接。答:

拆除

40 _________配电变压器低压侧共用一个接地引

下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他

配电变压器也应停电。答:两台及以上

41 倒闸操作有_________和_________两种方式

答:就地操作遥控操作

42 湿度大于________时,不宜带电作业。答:80%

43 高压配电线路不得进行_____带电作业。答:

等电位

44 杆及叉杆只能用于竖立_________m以下的拔

梢杆。答:8

45 在超过_________m深的基坑内作业时,向坑

外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土

层塌方的临边防护措施。答:1.5

46 二次设备箱体应可靠接地且________应满足

要求。答:接地电阻

47 现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施

符合要求、运行设备和检修设备之间的________

正确完成。工作时,应仔细核对检修设备名称,

严防走错位置。

答:隔离措施

48 直接接触设备的电气测量,应有入监护。测量

时,人体与________不得小于《配电安规》表3-1

规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。

答:高压带电部位

49 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设

备土停电工作,应断开分布式电源并网点的断路

器、隔离开关或熔断器,并在________侧接地。

答:电网

50 变更接线或试验结束,应________试验电源,

并将升压设备的高压部分放电、短路接地。答:

断开

51 测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来

电电源,验明________,确认设备无人工作后,

方可进行。答:无电压

52 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置

与低压总开关、母线联络开关间应具备________

功能。答:操作闭锁

53 有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌

握分布式电源接入情况,并在系统________上标

注完整。答:接线图

54 分布式电源并网前,电网管理单位应对

________设备验收合格,并通过协议与用户明确

双方安全责任和义务。答:并网点

55 电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电

源用户停送电时间。以空气开关等无明显断开点

的设备作为停电隔离点时应采取加锁、________

等措施防止误送电。答:悬挂标示牌

56 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)

及安全工器具________,熟悉其使用方法答:相

关性能

57 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加

装________。答:剩余电流动作保护装置

58 作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、

滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁止跨越行

走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的内侧________。

答:逗留或通过

59 卡线器的规格、材质应与线材的________相匹配。不得使用有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷的卡线器。答:规格、材质

60 滑车及滑车组使用前应检查,禁止使用有裂纹、________等情况的滑轮。答:轮沿破损

61 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护装置,金属外壳应接地;电动工具应做到________。答:“一机一闸一保护”

62 安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、________、顶衬、等附件完好无损。答:帽箍下颏带

63 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备________,以保持有效的绝缘长度。答:短接

64 成套接地线使用前应检查确认完好,禁止使用绞线松股、断股、护套严重破损、________的接地线。答:夹具断裂松动

65 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩,应戴绝缘手套、使用________,必要时可用绝缘绳索将其固定。答:绝缘操作杆

66 装卸电杆等物件应采取措施,防止________。答:散堆伤人

67 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应________,夜间还应设红灯示警。答:设置安全标志

68 腰带和保险带、绳应有足够的________,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。答:机械强度

69 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过________时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。答:1.5m

70 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入_________。答:相应的安全措施

71 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应_________工作票份数答:增填

72 检修(施工)单位的_________和_________名单应事先送设备运维管理单位备案。答:工作票签发人工作负责人

73 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置_________标示牌答:止步,高压危险!

74 带电作业人员进行换相工作转移前,_________应得到的同意。答:监护人

75 在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒,由_________人搬运。答:两

76 电源侧不停电更换电能表时,直接接人的电能表应将_________断开。答:出线负荷

77 负控装置安装若需不停电进行,工作时应有防止误碰_________、误_________的措施。答:运行设备

78 低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持_________绝缘。答:对地

79 在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止____的绝缘隔离措施。答案:相间短路和单相接地

简答题

1 现场勘察的内容包含哪些?答:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨

越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现

场的条件、环境及其他影响作业的危险点。

2 动火工作完毕后,检查现场有哪些要求?工作

如何终结?答:动火工作完毕后,动火执行人、

消防监护人、动火工作负责人和运维许可人应检

查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题

后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经

四方签名后(若动火工作与运维无关,则三方签

名即可),盖上“已终结”印章,动火工作方告终

结。

3 在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措

施有哪些?答:(1)现场勘察制度(2)工作票制

度(3)工作许可制度(4)工作监护制度(5)工

作间断、转移制度(6)工作终结制度

4 工作负责人在接受许可开始工作的命令时有何

要求?答:工作负责人在接受许可开始工作的命

令前,应与工作许可人核对停电线路双重称号无

误。

5 若专责监护人要临时离开时,应如何办理?答:

专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止

工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可

恢复工作。专责监护人若需长时间离开工作现场

时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更

手续,并告知全体被监护人员。

6 同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电?

答:对同杆(塔)架设的多层电力线路验电,应

先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先

验近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未经验电、

接地的线路对上层、远侧线路验电。

7 同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺

序是什么?答:装设同杆(塔)架设的多层电力

线路接地线,应先装设低压、后装设高压,先装

设下层、后装设上层,先装设近侧、后装设远侧。

8 在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措

施有哪些?答:停电、验电、接地、悬挂标示牌

和装设遮栏

9 什么是配电设备?答:配电设备系指20k√及以

下配电网中的配电站、开闭所(开关站)、箱式变

电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、

柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配

电箱、电表计量箱、充电桩等。

10 什么是配电线路、设备故障紧急处理?答:配

电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设

备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供

电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。

11 如何办理工作票延期手续?答:办理工作票延

期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人

向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理;

不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工

作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后

给予办理。

12 工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现

场时需如何办理?答:工作负责人若需长时间离

开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负

责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及

所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要

的交接手续,并在工作票上签名确认。

13 什么工作可以不用操作票?答:(1)事故紧急

处理2)拉合断路器(开关)的单一操作3)程序

操作4)低压操作5)工作班组的现场操作

14 何谓双重称号?答:双重称号指线路名称和位

置称号

15 在继电保护、自动化监控系统屏间的通道上安

放试验设备,应注意哪些安全事项?答:(1)不

能阻塞通道,要与运行设备保持一定距离,防止

事故处理时通道不畅。(2)搬运试验设备时应防

止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误

动。

16 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、

撤线时,应采取哪些措施?答:交叉跨越各种线

路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得

有关主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠

的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗

看守等。

17 放线、紧线时出现卡、挂现象时,应如何处理?

需注意什么?答:放线、紧线时,遇接线管或接

线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现

象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线

处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用

手直接拉、推导线。

18 与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电

检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?答:每基

杆塔上都应有线路名称、杆号。经核对停电检修

线路的名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂

好地线后,工作负责入方可宣布开始工作。在该

段线路上工作,作业人员登杆塔前应核对停电检

修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可

攀登。

19 在土质松软处挖坑,应采用哪些措施防止塌

方?答:在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,

如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递

土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。

20 杆塔基础附近开挖时,有哪些注意事项?答:

杆塔基础附近开挖时,应随时检查杆塔稳定性。

若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方向

加装临时拉线,开挖基坑未回填时禁止拆除临时

拉线

21 使用倒落式抱杆立、撤杆时有何要求?答:使

用倒落式抱杆立、撤杆,主牵引绳、尾绳、杆塔

中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下端部应固

定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由有经验的

人员均匀调节控制。抱杆应受力均匀,两侧缆风

绳应拉好,不得左右倾斜

22 放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求?

答:放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或

跨在己受力的牵引绳、导线的内角侧,展放的导

线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。

23 采用以旧线带新线的方式施工有何要求?答:

采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认1日

导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电

设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离

时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中

应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即

通知停止牵引。

24 什么情况下可使用一张配电带电作业工作

票?答:配电带电作业工作票,对同一电压等级、

同类型、相同安全措施且依次进行的数条线路上

的带电作业,可使用一张工作票。

25 测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距

离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用

哪些工具?答:禁止使用普通绳索、线尺等非绝

缘工具。

26 简述在作业现场开断电缆前,作业人员应采取

的安全措施。答:开断电缆前,应与电缆走向图

核对相符,并使用仪器确认电缆无电压后,用接

地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。

扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并

采取防灼伤措施

27 简述在开启电缆井井盖时应采取哪些安全措施答:(1)开启电缆井井盖时应注意站立位置,以免坠落;(2)开启电缆井井盖应使用专用工具(3)开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守(4)作业人员撤离后,应立即恢复

28 简述电缆通道非开挖施工的安全措施。答:(1)采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种管线设施的相对位置。(2)非开挖的通道,应离开地下各种管线设施足够的安全距离。(3)通道形成的同时,应及时对施工的区域采取灌浆等措施,防止路基沉降。

29 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?答:并网协议至少应明确下述内容:(1)并网点开断设备(属用户)操作方式。(2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。(3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复

30 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,至少应采取哪些措施之一防止反送电?答:可采取下列措施之一防止反送电:(1)接地。(2)绝缘遮蔽。(3)在断开点加锁、悬挂标示牌。

31 施工机具的检查、维护和保养有何要求?答:施工机其应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

32 施工机具和安全工器具的保管要求有哪些?答:施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。

33 安全工器具使用前的外观检查有哪些内容?答:安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。

34 机具哪些装置应完好?答:机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应完好。

35 何情况下工作票可“双签发”?如何实行“双签发”?答:承、发包工程,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担相应的安全责任。

36 对二级动火工作票的签发、审核和批准有何要求?答:二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。

37 起重设备的操作和指挥人员上岗有哪些条件?答:起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重设备类型相符合。

38 起吊重物前工作负责人应做哪些检查?答:起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊。

39 安全带在使用时应如何悬挂?答:安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

40 梯子的支柱应能承受哪些重量?答:梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受攀登

时作业人员及所携带的工具、材料的总重量。

41 在配电变压器台(架、室)上进行工作必须采

取哪些安全措施?是否需要办理操作票?答:在

配电变压器台(架、室)上进行工作,不论线路

已否停电,必须先拉开低压刀开关(不包括低压

熔断器),后拉开高压隔离开关或跌落熔断器,在

停电的高压引线上接地。上诉操作在工作负责人

监护下进行时,可不用操作票。

问答题

1进行遥控操作,如何通过间接方法判断设备位

置?答:配电设备操作后的位置检查应以设备实

际位置为准;无法看到实际位置时,应通过间接

方法如设备机械位置指示、电气指示、带电显示

装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判

断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理

或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定

的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备

己操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,

均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可

采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备

位置

2 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,

按哪些方式进行?答:在电力线路上工作,应按

下列方式进行:(1)填用配电第一种工作票。(2)

填用配电第二种工作票。(3)填用配电带电作业

工作票。(4)填用低压工作票。(5)填用配电故

障紧急抢修单。(6)使用其他书面记录或按口头、

电话命令执行。

3 配电变压器停电做试验时应注意哪些安全事

项?答:配电变压器停电做试验时,台架上严禁

有人,地面有电部分应设围栏,悬挂“止步,高

压危险!”的标示牌,并有专人监护。

4 工作负责人的安全责任有哪些?答:1)正确组

织工作。(2)检查工作票所列安全措施是否正确

完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充

完善。(3)工作前,对工作班成员进行工作任务、

安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班

成员都已签名。(4)组织执行工作票所列由其负

责的安全措施。(5)监督工作班成员遵守《配电

安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及

执行现场安全措施。(6)关注工作班成员身体状

况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否

合适。

5 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线

路,应采取哪些措施?答:1)每基杆塔应设识别

标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。(2)

工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。

(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名

称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线

后,工作负责人方可宣布开始工作。(4)作业人

员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线

路名称、杆号无误后,方可攀登。(5)登杆塔和

在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。6

带电断、接低压导线有哪些安全要求?答:带电

断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核

对相线(火线)、零线。断开导线时,应先断开相

线(火线),后断开零线。搭接导线时,顺序应相

反。禁止人体同时接触两根线头。禁止带负荷断、

接导线。

7 带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强

送电?答:中性点有效接地的系统中有可能引起

单相接地的作业,中性点非有效接地的系统中有

可能引起相间短路的作业,工作票签发人或工作

负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合

闸,并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

8 高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定?答:

架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非

绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝

缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停

电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好

防感应电的安全措施。

9 工作人员进行继电保护装置传动试验,请简述

应采取的安全措施。如果传动中遇到异常情况应

如何处理?答:(1)在做继电保护装置传动试验

前,应通知运维人员和,有关人员,并指派专人

到现场监视后,方可进行。(2)检验继电保护的

工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、

保护压板。在取得运维人员许可并在检修工作盘

两侧开关把手上采取防误操作措施后,方可断、

合检修断路器(开关)。在传动试验过程中,凡遇

到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开

关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即

停止工作,保持现状,待查明原因,确认与本工

作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开

关)跳闸是本工作所引起,应保留现场并立即通

知运维人

10 某供电公司需要在连接有低压分布式电源的

低压线路上进行更换导线工作(工作地段内无邻

近、交叉的其他线路),该低压分布式电源与电网

通过400√/IOOA的空气开关并网。为保证施工安

全,工作前应采取哪些防止倒送电的安全措施?

答:(1)工作票签发人组织现场勘查,制定作业

方案。(2)填用低压工作票。(3)提前告知分布

式电源用户停送电时间,与用户相互配合做好电

网停电检修的隔离措施,将停电隔离点的空气开

关锁住,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标

示牌。(4)将待更换导线的低压线路停电,将停

电操作的开关(或刀闸)操作把手锁住并悬挂“禁

止合闸,线路有人工作!”标示牌,在停电操作的

开关(或刀闸)的用户侧装设一组低压接地线。(5)

在电网与分布式电源用户停电隔离点的空气开关

电网侧装设一组低压接地线。

11 安全工器具试验合格证如何粘贴?哪些安全

工器具应进行试验?答:安全工器具经试验合格

后,应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格

证。应试验的安全工器具如下:(1)规程要求试

验的安全工器具。(2)新购置和自制的安全工器

具。(3)检修后或关键零部件已更换的安全工器

具。(4)对安全工器具的机械、绝缘性能产生疑

问或发现缺陷时。(5)出了问题的同批次安全工

器具。

12 对一级动火在首次动火时有哪些要求?动火

执行人、监护人同时离开作业现场,恢复动火有

何要求?答:一级动火在首次动火时,各级审批

人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全

措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的

可燃蒸汽含量是否合格,并在监护下做明火试验,

确无问题后方可动火。动火执行人、监护人同时

离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,

动火执行人、监护人应重新确认安全条件。

13 起重机作业时注意事项有哪些?答:起重机作

业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上。不得

在暗沟、地下管线等上面作业;无法避免时,应

采取防护措施;超重机臂架、吊具、辅具、钢丝

绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的距离不

得小于《配电安规》表6-1的规定,且应设专人

监护。小于表6-1、大于表3-1规定的安全距离时,

应制定防止误碰带电设备的安全措施,并经本单位批准。小于表3-1规定的安全距离时,应停电进行。

14 配电倒闸操作票的填写有哪些要求?

答:操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

15 高处作业如何防止落物伤人?答:在进行高处作业时,除有关人员外,他人不得在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有遮栏(围栏)或装设其他保护装置。若在格栅式的平台上工作,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

电气《安规》考试及答案

安规考试试卷(电气) (满分100分,80分及以上及格) 部门:姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共63分) 1.“三保”指保生命、保资产、保稳定;“三防”指防灾害、防破坏、防失密。 2.任何人发现有违反安规的情况,应立即制止,当发现足以危及人身和设备安全者或紧急情况,除立即制止外,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所,并立即报告。作业现场任何人员和任何工作都严禁约时停、送电。 3.无论高压设备是否带电,任何人员不得单独移开或越过遮栏或打开高压柜前后门进行工作。 4.运用中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体」 5.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线必须接触良好,连接应可靠。 6.在运行中的变压器瓦斯继电器取气或取油样时,必须一人操作一人监护,操作人员要保证与带电体的安全距离。 7.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量工作。 8.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。 9.强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底冲洗,并迅速脱去被溅染将被浸蚀的衣物 剪去,为防止酸、碱残留在伤口内;冲洗时间不少于10min ;。 10.所有检修作业在办理工作票的同时,必须附加危险点预控措施票,没有危险点___ 预控措施票不得办理开工手续;对于在电厂范围内(含非生产区域)不需要办理工作票的具有危险性的工作,必须履行特殊及危险工作安全审批程序 11.高压设备上工作必须遵守以下各项:(1 )填用电气工作票,(2)至少应有两人在一起工作,(3)完成保证安全的组织措施和技术措施。 12.变更工作班成员,须经工作负责人同意,变更工作负责人,须经工作签发 人同意。 13.电气设备停电后,即使是事故停电在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前不 得触摸设备或进入一遮拦,以防突然来电。 14.在电气设备上工作,保证安全的技术措施为停电_、验电、装设接地线、悬挂标示

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规考试(含答案)

******公司安规考试试卷 单位:姓名:成绩: 一.填空题:(每题2分) 1.凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的有关部分,并经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 2. 所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在 25 ℃时,保温层表面的温度一般不超过 50 ℃。 3. 禁止工作人员利用吊钩来上升或下降。 4.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝者) 进行测量工作。 5.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新认真检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 6.对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。 7. 所有转动机械在开始检修工作前,检修工作负责人应按要求检查防止转动的措施。 8. 禁止在起重机吊着的重物下边停留或通过。 9. 在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。 10. 设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。 11. 各级领导人员都不准发出违反安全工作规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应拒绝执行任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程如发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 12. 安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔 6个月)进行静荷重试验;试验荷重为 225 kg,试验时间为 5 min。 13.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 14. 生产厂房内应备有急救药箱,存放消过毒的包扎材料和必需的药品。

电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。

4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:( A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格;

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2015安规考试试卷试题1(带答案)讲解

安规考试试卷(一次、二次工段) 姓名:工段: 一、单选题(共45题,每题1分,共45分) 1. 安全带静负荷试验周期为( C ) A 三个月 B 六个月 C 12个月 D 18个月 2.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( D ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过l000μL/L (即l000ppm)。 A 50% B 60% C 70% D 80% 3. 当设备电压为220kV时,工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( D ) A 0.6米 B 1.5米 C 2米 D 3米 4. 使用携带型仪器进行测量工作时,应填用(C)。 A 变电站(发电厂)第一种工作票 B 抢修单 C 变电站(发电厂)第二种工作票 D 不用办票 5. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有( C )mm以上的绝缘柄。 A 200 B 500 C 300 D 400 6、电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验电压为( B )V,试验时间为1min。 A 220 B 380 C 6000 D 10000 7. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( C )mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。 A 1000 B 1100 C 1050 D 1200 8. 长期停用或新领用的电动工具应用( A )Ⅴ的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ,应进行维修处理。 A 380 B 6000 C 500 D 1000

2020安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须 使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

安规考试考试答案

安规考试考试答案Prepared on 21 November 2021

2017年暨#1机小修前安规考试卷 单位姓名:日期:年月日分数: 注意:单位、姓名、日期必填,名字必须写清楚,否则按无效卷处理。 一、填空题每空1分,共40分。 1、各级人员应牢记“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。 2、应根据生产场所、设备、设施可能产生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全及职业危害警示、告知标志。 3、企业必须对所有新进入员工和新入厂外来作业人员进行厂、部门、班组三级安全教育培训。 4、对认真遵守《安规》者,应给予表扬和奖励。对违反《安规》者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成事故者,应按情节轻重,予以处分。 5、所有楼梯、平台、通道栏杆都应保持完整、牢固。踏板及平台表面应防滑。在楼梯的始、末级应有明显的防踏空线标志。 6、禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 7、厂区的道路应保持畅通。室外设备的通道上、厂区的主要道路有积雪或结冰时,应及时清除。 8、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过越过遮栏进行工作。 9、在进入电缆沟、孔洞、密闭容器内工作前,必须进行充分通风,确认有足够的空气可供正常呼吸。 10、高压电气设备:电压等级在1000V以上者。 11、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整、牢固。踏板及平台表面应防滑。在楼梯的始、末级应有明显的防踏空线标志。

12、地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 13、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。 14、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1200mm高的栏杆和不低于180mm高的护板。 15、严禁用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备。 16、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,严禁将手伸入栅栏内。 17、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高处坠落。 二、判断题每题2分,共20分,正确打√,错误打×。 1、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立,如需要在管道上坐、立才能工作时,必须做好告知领导。(×) 2、机械的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖。(√) 3、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。(√) 4、使用易燃物品(如乙炔、氢气、油类、天然气、煤气等)的人员,必须熟悉这些材料的特性及防火防爆规则。(√) 5、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。(√) 6、设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。在停止运行前除必要的 运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近停留。(√)

精编新版安规完整考试题库500题(含答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.禁止利用任何( )悬吊重物和起吊设备。 (A)脚手架 (B)栏杆 (C)管道 (D)A.B.C 答案:D 2.工作负责人应向( )汇报工作任务完成情况及存在问题,并保存好所持的一份工作票。 (A)工作许可人 (B)工作票签发人 (C)检修车间主任 答案:B 3.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 4.电厂的()应定期组织综合分析工作票执行中存在的问题,提出改进措施。 (A)总工 (B)安全监督部门负责人 (C)运行.检修部门负责人 (D)生产副厂长 答案:D 5.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重设备或堆放重物等,必须事先经过本单位有关( )的审核许可。规定放置重物及安装起重设备的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 (A)职能科室 (B)部门领导 (C)技术部门

答案:C 6.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 7.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 8.油管道()法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其它热体保温层外必须再包上金属皮。如发现保温有渗油,应更换保温。 (A)必须使用 (B)不宜使用 (C)可以使用 (D)不得使用 答案:B 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h (D)3h 答案:C

安规考试题库完整

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 单选题(40题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关( )、法规,结合电力生产 的实际制定的。A 、法律 B 、标准 C 、通知答案:A 2. 工作人员的劳动防护用品应合格 、( )。A 、可靠 B 、齐备 C 、配 套 答案:B 3. 作业人员的基本条件之一 :经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一 次)。 A 、妨碍工作 B 、慢性 C 、传染性答案:A 4. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训 ,经()上岗。 A 、考试合格 B 、领导批准 C 、安监部门审查 答案:A 5. 作业人员对〈电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 8. 工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确 的。 A 、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人 B 、 工作负责人不许填写工作票 C 、 工作负责人可兼任工作许可人 答案:A 9. 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人 提出申请,经同意后给与办理。A 、到期时 B 、尚未结束以前 C 、超过时 答 案:B 10. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A 、任何 B 、部分 C 、全部 答案:C 11. 填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续 。 A 、第一种 B 、第二种 C 、带电作业 答案:B 12. 完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位 A 、半年 B 、每年 6. 作业人员因故间断电气工作连续 ( 后,方能恢复工作。A 、3个月 7. 在事故应急抢修时 ,应( )。 A 、使用一种工作票 B 、 令 C 、两年 答案:B )以上者,应重新学习安规》并经考试合格 B 、6个月 C 、8个月 答案:A 使用事故应急抢修单 C 、执行口头或电话命

相关文档