文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 年考试题及答案(热控)

年考试题及答案(热控)

年考试题及答案(热控)
年考试题及答案(热控)

热控试题

一、选择题

1、汽轮机是一种将( C )的高速旋转的原动机。

A.热能转换成电能;

B.动能转换成电能;

C.热能转换成动能;

D.电能转换成动能。

2、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A)A、16MPa B、10MPa C、25MPa

3、在汽轮机保护项目中,不包括(C)保护

(A)轴承振动大(B)低真空(C)进汽温度高(D)低油压

4、差压式水位计中水位差压转换装置输出差压与被测水位的关系是(D)

(A)水位与差压成非线性(B)水位与差压成反比

(C)水位与差压成倒数关系(D)水位与差压成线性

5、使用输出信号为4~20的差压变送器作为汽包水位变送器时,当汽包水位在零时,变送器输出为( B )。

A. 4mA B. 12mA C. 20mA

二、填空题

1、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。

2、在热电阻输入电路中,为了消除连接导线电阻的影响,线路应采用三线制接法。

3、汽轮机设有振动、轴向位移、差胀、超速、低真空、低油压、轴瓦温度等保护。

4、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。

5、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作 -200~+500℃范围的标准温度计。

三、问答题

1、汽包水位过高过低对锅炉有什么危害?

2、简述双金属温度计的测温原理

3、如何根据被测对象正确地选用压力表?

4、我厂热工测量参数有哪些类型?

5、画出电动门的控制原理图

汽包水位过高过低对锅炉有什么危害?

汽包水位是锅炉安全运行中最重要的参数,汽包水位过高,使主蒸汽水分大,易使过热器壁结垢,甚至于水冲机;汽包水位过低,易使水质盐份加大,严重时回使水冷壁坩埚。

简述双金属温度计的测温原理。

答:双金属温度计利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件.当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲.利用其弯曲程度与温度高低成正比例的性质来测量。

如何根据被测对象正确地选用压力表?

答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。

热工测量参数有哪些?

答:火力发电厂热力过程的被测参数一般有温度、压力、流量、料位(液位)、成分、转速、机械位移和振动等

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30分,每题2分) 1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。 13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。 14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。 二、判断题(总分30分,每题2分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√) 4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

热控题及答案

热控知识竞赛试题 一、填空(每题1分) 1.按照获得测量结果的方式不同.测量分为_____ 测量和_____ 测量。 答:直接;间接。 2.热工测量仪表一般有______、______和中间件三部分组成。 答:感受件;显示件。 3.弹簧管一般压力表的准确度等级有______ 、______和2.5三种。 答:1.0;1.5 4.精密压力表的准确度等级有______ 、______、______三种。 答;0.25;0.4和0.1。 5.电厂中常用的测量流量的节流元件是 ______ 和______ 。 答:标准喷嘴;标准孔板。 6. 评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的稳定性、______ 和______。 答:准确度等级,灵敏度。 7. 兆欧表俗称______。它是专供用来检测电气设备、供电线路______ 的一种可携式仪表。 答:摇表;绝缘电阻。 8. 帕的含义为:______的力垂直且均匀地作用在______面积上所产生的压力即为______。 答:l牛顿,1平方米。 9. 标准大气压是指在地球纬度为______的海平面上的常年平均大气压力,其数值等于0℃下______毫米水 银柱垂直作用在底面上的压力。答:45度,760。 10. 电接点水位计由测量筒(其上装有电装点)、______及______组成。 答:传送电缆;显示器。 11. 差压式水位计的工作原理是把______变化转换成______变化。 答:液位高度;差压。 12. 在读取玻璃液体温度计时。对于水银温度计要读取水银柱______所示的温度,对于有机液体温度计, 要读取液柱______所示的温度。答:凸面最高点;凹面最低点。 13. 活塞式压力计在使用前,必须进行______位置调整,以防止活塞和缸体间的______。 答:水平;直接摩擦。 14. 检定工作用热电偶,根据标准热电偶与被检热电偶的连接方式不同,可分______法和______法二种。 答:双极比较,微差。 15. 在实际工作中,铜电阻R。的数值按统一设计标准制成______和______二两种。 答:50欧;100欧。 16. 用直流低电势电位差计在连续测量时,应经常校对电位差计的—______·防止其变化而影响测量的 ______。 答:工作电流;准确度。 17. 万用表在使用时规定测试棒与表的连接是:将红色试棒与______端相连,黑色试棒与______端相连。 答:+;—。 18. 使用兆欧表测量绝缘电阻时,须将被测设备电源______,并对较大电容的设备______,方可进行测量。 答:切断;放电。

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

热控专业试题答案17.1.1

热控专业 一、填空题(每题1分) 1.自动同期控制回路通过对()与()的偏差进行比较,自动校正转速设定值,是发电机输出端频率始终跟随电网频率变化。 2.为了提高热工保护可靠性,需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用()配置。 3.锅炉点火和汽轮机冲转前,应完成测量与控制信号仪表管路的())和电气回路的通电试验。 4.塞贝克在1821年发现;由两种不同的导体或半导体组成的闭合回路中,如果使两个接点处于不同温度,回路就会产生电动势。这一现象称为(),它是热电偶测温的理论基础。 5.补偿导线绝缘电阻,芯线间应不小于()MΩ,芯线对屏蔽层应不小于()MΩ。 6.温度仪最高使用值一般为满量程的(),正常指示值应为满量程的()至()。 7.密封垫圈,当压力大于()MPa、温度大于()℃时,应用不锈钢齿形或石棉绕不锈钢垫圈;当压力和温度参数小于规定值时,密封垫圈可用退火紫铜垫圈。 8.行程开关可以将()信号转变为()信号,然后控制机械装置的动作。 9.驱动给水泵汽轮机的蒸汽设计为两路,一路是()气源,采用锅炉的输出新蒸汽,另一路是主机的()抽汽。 10.机组甩负荷的同时,或转速超过()时,自动关闭(),防止转速达到超速跳闸动作值,并维持机组在额定转速下运行。 11.气动执行机构的三断保护功能是指()、()、()时,执行机构能够实现自保持。 12.给水控制还要保证给水泵工作在安全区,不至于因流量太低而造成泵的(),也不至于因超出下限特性而导致泵的()。 13.电动执行机构按输出位移的型式分为()、()和多转

电动执行机构三类。 14.汽轮机液压调速系统中,油动机行程相对变化值与(转速)相对变化值成比例关系。 15.检定工业用热电阻时,一般检定0℃的电阻值和(100)℃的电阻值,然后求出电阻比(R100/R0),以确定其是否符合技术要求。 16.对驱动回路的设计要求,控制系统的输出为脉冲量或4~20mA模拟量信号时,应具有(上下限值),以保证在控制系统故障时机组设备的安全。 17.电磁感应产生的干扰是由信号电缆周围的(电磁场)造成的。 18.LVDT共有(3)个线圈:(1)个初级线圈,(2)个次线圈。 19.为了确保DCS数据安全,DCS向SIS传输数据时DCS数据接口机和SIS数据服务器间用(单向隔离器)隔离。 20.直吹式制粉系统的燃料量控制为(给煤机)转速控制。 21.主蒸汽压力设定值在机组投入滑压运行时,根据实际负荷指令(CCS方式)或锅炉输入指令(BF方式)按(滑压曲线)产生;在不投滑压时,由运行人员根据机组情况手动设定。 22.分散控制系统的主要功能包括(控制功能)、(监视功能)、(管理功能)和(通信功能)4个部分。 23.协调控制系统在允许的负荷范围和负荷变化率的限制下,机组主控制器接收(功率需求)信号。 24.电磁干扰可分为(静电感应)产生的干扰和(电磁感应)产生的干扰。 25.直吹式制粉系统磨煤机控制包括(一次风量控制)、出口风温控制。 26.LVDT的作用是把油动机的机械位移转换成(电压信号),反馈到伺服放大器输入端。 27.以完全真空作等标准表示的压力,称作(绝对压力);以大气压力作等标准表示的压力,称作(表压力)。 28.汽轮机调节系统的迟缓率?是调节系统的重要的质量指标,一般要求越小越好。过大的迟缓率会引起(转速)和(负荷)的摆动,甚至调节系统不稳定。 29.在三冲量给水调节系统中,主变量信号是(汽包水位),副变量信号是(给水流量),前馈信号是(蒸汽流量)。 30.开关量变送器的主要技术要求是动作的稳定性、动作的(可靠性)、(切换差)。 二、选择题(每题1分) 1.热工测点安装位置的选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热控LQ答案 (1)

热控专工试题1(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.火力发电厂中常用的测量元件有(热电偶)、(热电阻)测温元件,另外还有(膜盒)、(膜片)、(波纹管)等测压敏感元件. 2.电讯号用的气动执行机构一般都设有(断电)、(断信号)、(断气)保护。 3.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成(频率)信号,在规定的标准时间内,测量电路累计(频率)信号,然后用数字显示出转速。4.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的(精度等级)、(稳定性)和(灵敏度)。 5.压力式温度计常见的故障有(仪表无指示)、(跳针)、(指示值偏大或偏小);降等。 6.氧化锆氧量计输出的氧浓差电热不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与(所处温度)有关。 7.补偿导线在(0-100)℃范围内具有与热电偶相。 8.电磁阀的工作原理是利用(电磁铁产生的吸引力)直接带动(阀芯)。 二、选择题(每题2分,共40分) 1. 燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(C)。 (A)克服机组负荷变化过程的缓慢;(B)克服主蒸汽温度变化的缓慢

(C)克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延;(D)克服炉膛压力调节过程的惯性 2. 在热工生产过程中,对调节的最基本要求是(A)。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)稳定性和快速性 3. 我厂汽轮机润滑油压力低遮断定值为() (A)0.02MPa;(B)0.03MPa(C)0.05MPa(D)0.07Mpa。答:(A)4. 集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 5.火力发电厂中常用的自动调节机构分为哪几种类型(D)。A.液动、电动和手动; B.液动、手动和气动;C.气动、电动和手动; D.液动、电动和气动。6. 在串级气温调节系统中,主调节器应选用(D)规律,以保证稳态时汽温等于其给定值。 (A)P;(B)PD;(C)PI;(D)PI或PID 7. 锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(A)相适应,以维持汽压的恒定。 (A)汽机耗汽量;(B)给水量;(C)锅炉送风量;(D)凝结水流量

热控LQ答案 (2)

热控专工试题2(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.继电器是一种能借助(电磁力)或其他物理量的变化而自动切换的电器;2.热工控制回路中所使用的电气设备属于(低压)电压范畴。 3.工业电视监视系统一般由(摄像)、(传输)、(控制)和(显示)四部分组成。 4、节流装置的基本流量公式是根据伯努里方程和流体流动的连续性方程导出的,即流量与(差压的平方根)成正比; 5、节流件应在主管道(冲洗)后安装,决不允许安装后再冲洗管道; 6、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用(喷嘴); 7、三冲量给水调节系统中用(蒸汽流量)信号作为前馈信号。 8、节流装置前后应保持足够的(直管段),若现场条件不允许的话,至少也得保证前(10D)后(5D)的直管段要求; 9、节流装置在测量气体时,差压变送器要装在管道的(上方),在测量液体或蒸汽介质时差压变送器应安装在管道的(下方); 10、在差压式流量计安装时,差压变送器的(测量范围)选择要适当,不能太大以免影响测量精度; 11、压力开关复位值、动作值和差值之间的关系是 (动作值=差值+复位值) 。 12、逻辑运算中,1和0是指(逻辑变量)的取值,它表示的是一种(状态),没有(数量)的含意。

二、选择题(每题2分,共40分) 1. 气动调节阀门的控制装置通常由(D)构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器 2. 用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点(B)。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 3. 汽轮机安全监测系统的简称是(C)。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 4. 在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用(B)的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法 5.一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为 33.29 毫伏,已知其冷端环境温度为2 0℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知 33.29 毫伏对应温度为 800℃,则其热端所处温度为( B )。 A. 800℃ B. 820℃ C. 780℃

热控专业试题500试题库与答案解析

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B)6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30 分,每题 2 分) 1 、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60 )Db (A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及 易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加

热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12 、(火焰检测器 )是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及 启动油(气)枪,均应配置相应的( 火焰检测器 )。 13 、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到( 限止钉 )时;无限止钉的压力表, 无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的( 允许误差量 )时;都将禁止使用。 14 、水压试验时锅炉上应安装不少于( 两)块经过校验合格、精度不低于( 1.6 级)的压力 表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15 、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业 人员配合进行, 调整后应使就地指示表回到( 零位 ),并将调整杆( 锁定 )。 、判断题(总分 30 分,每题 2 分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管 道穿越。(V ) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。 ( V ) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备, V ) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。 (X ) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备, 套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。 ( V ) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部 着火影响区段 (如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等) 的电缆也必须采 取防止着火的措施。 ( V ) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独 立的电缆通道中。(V ) 9、 电动隔离阀只能用于防止汽轮机进水的一级保护。逆止阀不能单独作为隔离阀使用,一 般只用于快速动作, 以限制抽汽管道的倒流蒸汽造成汽轮机超速, 同时作为防止汽轮机进水 的二级保护。 ( V ) 严禁使用含汞仪表。 ( V ) 4 、热工保护系统应遵守 独立性”原则;冗余的 I/O 信号应通过不同的 I/O 模件引入

热控专业技能试卷A炉控(带答案)

装订线 河南华能沁北电厂 员工技能摸底试卷 (热控专业A卷) 一、填空题(请将正确答案的序号填在括号内,每空0.5分,共10分) 1. 用铂铑-铂热电偶测温时,错用镍铬-镍铝热电偶的补偿导线,极性接的正确,将造成过补偿,使指示表指示(偏高)。 2. Symphony系统中的FC30功能码用于(产生模拟例外报告)、FC80功能码用于(将模拟控制站接口至控制器)、FC129功能码用于(多状态设备驱动控制)。 3.以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找,它的理论依据是(中间温度定律)。 4.根据生产过程对调节的要求,评价系统性能好坏的指标可分为(稳定性)、(快速性)、(准确性)。 5.锅炉燃烧调节对象是一个(多变量)调节对象。 6.对于PID作用,I的作用是(消除静态偏差),D的作用是(减小动态偏差)。 7.锅炉油泄漏试验的目的是为了锅炉燃油系统上的(燃油跳闸阀)、(回油阀)、(油层油阀)及其出口管路的严密性,防止油系统泄漏。 8. 质检点(H、W点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制点不经质量检查签证不得进入下道工序。其中H点为(不可逾越的停工待检点),W点为( 见证点)。 9.热电偶测温的基本原理是( 热电效应)。把任意两种不同的导体或者是半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生( 热电动势 ),形成热电流。 10.判断K型热电偶正负时,可根据亲磁性情况识别,不亲磁为(正极),稍亲磁为(负极)。 二、选择题(请将正确答案的序号填在括号内,每题1分,共10分) 1.介质通过流量孔板时( C )。 (A)压力有所增加,流量有所减少,流速增加;(B)压力有所降低,流量有所增加,流速不变; (C)压力有所降低,流量没有变化,流速有所增加;(D)压力有所降低,流量有所减少,流速有所降低。 2.在热工自动调节系统中,通常选用衰减率为(B)。 (A)0;(B)0.75-0.95;(C)1;(D)0.5。 3. Ovation系统中当在操作界面读到有些参数的数值后有B后缀,表示此点的在什麽工作状态?( C ) (A)此点坏了(B)此点超量程(C)此点超传感器的测量范围;I/O卡硬件故障;点的扫描被停止 4. 在Ovation系统操作站上最多能显示几个流程图窗口?( C ) (A) 4 (B) 8 (C)c. 16 5. 一个字节包含的二进制位数是()位,1KB表示()。( D ) (A) 256, 1024个二进制信息位;(B) 16,1000个字节; (C) 32,lOOO个二进制信息位;(D) 8,1024个字节。 6.压力表检定时,当示值达到测量上限后,需切断压力源,耐压(B)min。

热工检修试题及答案

维护部热工专业试题库 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确 工作负责人 2、 对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般 为 三个月,最长周期不应超过 半年 。 3、 电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用 500V 绝缘 表测试,应 不 小于20M Q Q 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括: 量控制系统 。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是 监视 ,二是 保护 线路变更后,须经 查线 、 编号 和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的, 也有采用双位 控制方式实现的, 例如汽轮机转速达到额定转速的 103 %时,自动关闭 调节汽门 ,当 转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据, 当流体流经节流件(或传感器)时, 在其两侧产生差压,而这一差压与 流量的平方 成正比. &技术监督告警分 一般告警 和 重要告警 。 9、热工电缆的设计应注意 强电和弱电 必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆必须 避开热源和有 防火措施 ;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的 抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉 炉膛火焰 和 汽包水位 进行远距离 和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为 正向变化 ,当汽轮机停机时,胀差一般表现为 负 向变化 Q 12、 直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由 氧化锆探头 、 温度补偿装置 Q 13、 施工前必须对施工人员进行 技术交底 ,以便科学地组织施工, 保证热工仪表及控制 装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线Q 14、 建立DCS 系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行, 定期存档 Q 15、 施工中若发现图纸有误时, 应 停止施工并及时汇报 ,经设计人员核对无误后方可继 续施工Q 16、 热控设备需暂时退岀运行的重要保护系统, 应报厂级领导 审判并限时恢复Q 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围 原则上3米以内距离 内使用对讲机 18、 日巡检中,做好 缺陷记录 ;并按有关规定及时安排消缺。 19、 平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路 不得保温 ;引到差压变送器的两根取样管 应平行敷设共同保温Q 20、 锅炉跟随、汽机跟随、 协调控制三种 方式的切换试验。 21、 进行103%超速试验时,首先选择投入 103%电气超速试验,然后再设置目标转速 为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min ,选择"进行",即可进行 103%电气超速试 填空题 一次风量控制 出口温度控制、给煤

热控LQ答案 (3)

热控(专工)试题3(答案) 一、填空题(每空1分,共计30分) 1、在锅炉燃烧自动系统中,它有三个被调量( 主蒸汽压力 )、( 过剩空气系数 )、( 炉膛负压 )、相应的调节变量( 燃料量 )、( 送风量 )、( 引风量 )。 2、在锅炉跟随汽轮机的负荷调节方式中,由汽轮机调节( 负荷 ),由锅炉调节(汽压) 。 3、分度号为 Cu50、Cu100 的铜电阻,其零度时的电阻值分别为( 50 欧 )、(100欧) 。 4、单元机组的负荷控制方式有( 锅炉跟随 )、( 汽机跟随 )、( 机炉协调控制 )三种方式。 5、PID 调节器的整定参数是( 比例带 )、( 积分时间 )、( 微分时间 )。其中 I的作用是( 消除静态偏差 )、D 的作用是( 超前加强调节 )。 6、衰减率的数值一般在( 0~1 )之间。 7、调节过程的好坏可由( 衰减率 )、( 超调量 )、( 调节时间 )、( 静态偏差 )等指标来评价。 8、以 50MW 机组为例,汽轮机设有( 振动 )、( 轴向位移 )、( 胀差 )、(超速)、(低真空)、( 低油压 ) 、( 轴瓦温度 )等保护。 二、选择题(每题2分,共20分) 1. 电接点压力表用来( D )。

A、测量瞬时压力值; B、测量最大压力值; C、测量最小压力值; D、当指针与压力高限或低限电接点闭合时,发出动作信号; 2. 热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是( C )。 A、均质定律 B、中间导体定律 C、中间温度定律 D、参考电极定律 3. 为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( D )。 A、缩短云母水位计的汽水连通管高度L B、加长云母水位计的汽水连通管高度L C、将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D、将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值 4. 超声波流量计是属于( B )。 A.容积式流量计 B.速度式流量计 C.差压式流量计 D.阻力式流量计 5. 测量时环境温度的改变造成的误差属于( C )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差

热控试卷1及答案

热控试卷1及答案 一填空题(共25分,每空1分) 1.(1分)为了改善控制通道动态特性,应尽量设法使它的几个时间常数值错开,这就是所谓被控对象时间常数的____。 2.(6分)燃烧控制系统包括____、____、____三个具体的子系统,一般应先投入____,后投入____和____子 系统。 3.(2分)汽温全程控制系统包括____和____全程控制系统。 4.(2分)旁路系统的主要被调量是____和____。 5.(1分)在高负荷时转为定压运行的主要出发点是____。 6.(3分)采用“热量—氧量”信号的燃烧控制系统分成____、____、____三个子系统。 7.(2分)热力发电厂中的汽机和锅炉联合运行时,有____和____两种不同的原则性热力系统。 8.(1分)在单元机组中以锅炉跟随为基础的协调系统,其滑压曲线由____维持。 9.(1分)MFT是指____。 10.(2分)机组允许负荷能力取决于当时的____和____。 11.(4分)发电厂热工过程自动控制包括____、____、____、____。二选择题(共25分,每题1分) 1.(1分)2 当____时,旁路系统投入 A 机组启动时,从汽机冲转前到带负荷期间 B 汽机降负荷或甩负荷时 C 锅炉运行超压 D 以上三种任一种都可以 2.(1分)串级汽温控制系统的调节量是:____ A 导前汽温Q2 B 主汽温Q1 C 减温水 D 以上都对 3.(1分)锅炉负荷变化时过热器出口汽温的响应曲线,其特点是______。 A.有滞后,有惯性,有自平衡能力 B.有滞后,有惯性,无自平衡能力 C.有滞后,无惯性,有自平衡能力 D.无滞后,无惯性,无自平衡能力 4.(1分)在减温水扰动下,导前汽温的响应速度和变化幅值均_____出口汽温 A.大于 B.小于 C.等于 D.不定 5.(1分)进入PI调节器的三个信号IH,ID,IW必须与给定值I0平衡,即ID+IH-IW=Z0,如果______,汽包水位 在不同负荷时将恒等于给定值。 A.ID=IW B.ID>IW C.ID<IW 6.(1分)单级三冲量给水自动控制系统中,当主回路衰减率偏低时,应_____αw值。 A.增加 B.减小 C.保持 7.(1分)单级三冲量给水控制系统中,控制给水流量W,______是主要控制信号。 A.水位H B.给水流量 C.蒸汽流量 D.虚假水位 8.(1分)在给水泵与再循环泵串联的给水控制系统中由于减温水量很大,其给水量信号应用_____。 A.省煤器前的给水量信号 B.进入蒸发区的给水量信号 C.用蒸汽信号代替 9.(1分)变速给水泵流量低于某个最小流量时给水泵工作点将落在_______。 A.上限特性曲线左边 B.工作区 C.下限特性曲线右边 D.最高压力Pmax线和工作区以上 10.(1分)过热蒸汽流量测量信号采用______校正。

热控专业安规试题(标准答案)

一、填空: 1.热控人员在热控设备没有退出运行的情况下带电、带气作业时,应办理(工作票) 2.在检修模件或进行有可能触摸到模件的作业时,作业人员应做好(防静电)措施。 3.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的(盖板)。 4.热工主保护逻辑修改或定值变更,应办理(书面申请)(逻辑修改应编制技术方案),并经本 单位(总工程师)批准。 5.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在25℃时,保温层表面 的温度一般不超过(50)℃。 6.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴(安全帽)。 7.上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准(两手同时) 抓一个梯阶。 8.所有电气设备的金属外壳均应有良好的(接地装置)。 9.任何电气设备上的标示牌,除(原来放置)人员或负责的运行值班人员外,其他任 何人员不准移动。 10.在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即 报告(上级)。 11.工作班成员必须正确使用(安全工器具)和(劳动防护)用品。 12.高处工作传递物件,不得上下(抛掷)。 13.许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在(工作许可人)处。 14.在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()米时,必须使用安全带,或采取其 他可靠的安全措施。 15.(湿手)不准去摸触电灯开关以及其他电设备(安全电压的电气设备除外)。 16.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备(电源切断),然后进行救火。 17.地面上绝缘油着火,应用(干砂)灭火。 18.使用电气工具时,不准提着电气工具的(导线)或转动部分。 19.工作票不准任意(涂改)。 20.凡在离地面(2)米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 21.坚决贯彻电力生产(安全第一)的方针。 22.防止误操作的措施采用的原理是两个方面,一是利用组织措施,二是(技术措施)。 23.工作票一般应在开工前一天预先送给(运行值班负责人),临时工作可在工作当天交 给值班负责人。。 24.禁止使用没有(标签)的药品。 二、判断题: 1.做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。(√)2.检修现场电焊线利用平台上下通道通过。(×) 3.生产现场的消防设备应定期检查和试验,保证随时可用。(√) 4.检修中将油漏到设备保温层上,采用擦拭干净的方法消除。(×) 5.生产厂房装设的电梯应有专人维护管理。(√). 6.检修的电气设备上的标示牌,检修工作结束后,工作负责人可以将设备上的标示牌送交运行人员。(× ) 7.电气工具和用具应由电气试验单位定期检查。(√)8.用行灯时行灯电压不准超过36伏。(√)9.在容器内工作时,可以将行灯变压器放在容器内。(×)10.工作票至预定时间,工作尚未完成,可由工作班中的成员办理延期手续。(×)11.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。(√)12.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(√)13.所有电动机及起动装置的外壳均应接地。(√)14.新参加工作人员开始工作前必须学习安规,并经考试合格。(√) 15.工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。(√) 16.在楼板和结构上打孔应经安监部门审核许可。(×) 17.消防设备应定期检查和试验。消防工具不准移做他用。(√) 18.发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 19.工作票一旦涂改,就无效。(×) 20.凡距地面1.5米及以上的地点工作都视为高空作业。(×) 21.有压力的管道上不准进行任何检修工作。( √) 22.坚决贯彻电力生产“效益第一、安全第二”的方针。(×) 23.容器内作业应加强通风,禁止向内部输送氧气。(√) 24. 对带电设备着火不得使用泡沫灭火器灭火。(√) 25. 设备对地电压在250V及以上者称为高压。(×)26.发生人身触电事故时,必须立即报告上级后,再断开有关设备的电源。(×) 27. 应尽可能避免靠近和长时间地停留在可能受到烫伤的地方。(√) 28. 因工作需要,可以在工作场所存储易燃物品。(×)29.有暖汽的房间不能当气瓶仓库。(√) 30.用湿手拧亮着的灯泡不会有触电的危险。(×) 31.建筑工、油漆工等非电气工作人员进行工作时,工作票发给监护人。(√) 32.在油区进行电、火焊作业时,电、火焊设备均应放在指定地点。(√)33.通常,女性的人体阻抗比男性的大。(× )34.严禁将废酸、碱液直接排入河流。(√)35.卸煤沟的箅子网眼一般应不大于200×200m m。(√)36.给煤机在运行中发生卡、堵时,可以用手直接拨堵塞的煤,只要不要把手绞住就行。(×)37.汽车起重机必须在水平位置上工作,其允许倾斜度不得大于5度。(×)38.禁止将千斤顶放在长期无人照料的荷重下面。(√)39.梯子的梯阶的距离不应大于40厘米。(√)40.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(√)41.工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。(√)42.在金属容器(如汽鼓、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用36伏以下的电气工具。(×)43.脚手架的踏板厚度不应小于5厘米。(√)44.电力设备系统改进设计,安全方面应符合设计院要求。(×) 45.工作需要可站到栏杆上作业,但必须采取安全措施。(√) 46.运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。( ×) 47.规范的安全电压是36V 、24V、12V。(√)

热控管理-安全考试试题及答案(模板)

平顶山工地转岗培训安全考试题 部门:姓名:时间:成绩: 填空题(每题3分,共45分): 1.公司职业健康安全方针是____ _、_______ 、___ __ _、_______ _、____ _ 、_______ _ 。 2.公司职业健康安全目标是: 、、 、、、____ 、、。 3. 江泽民总书记对安全工作做出了___ 险于____ 、 __ 胜于_____、______重于________ 的重要指示。 4. 安全检查内容以、、、、 为主,对查出的问题要制定并监督落实。 5. 对于轻伤事故的主责任者罚款元、次要责任者罚款元、;其它责任者罚款元,对责任者所在部门罚款元。 6. 对于重伤事故的主要责任者罚款元,并给予处分、次要责任者罚款元,给予行政记大过处分、其它责任者罚款元,并给予处分,对责任者所在部门罚款元,对项目工地罚款元。 7.建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全及安全所需费用。 8. 对严重违反安全规章制度的人员,应由安监部门组织重新行,并经后方可上岗工作。 9. 班组安全建设的“三交” 指、、,“三查” 指:、、。 10. 对从 事、、、、、、、等特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,经有关部门考试合格并取证后方可上岗工作。

11、四不伤害是指_______ _ ____、__ _________、____ ________、__ _________。 12、、所有电动工具必须经___________。电气设备不得________使用,闸 刀型电 源开关严禁____________拉闸。 13、现场的机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过___ _ 公里。 14、建设工程的安全生产关系到人民群众的和安全,关系到 稳定和持续健康发展。 15、“安全第一“是和,是从和生产力的角度,确立了 与安全的关系,肯定了在建设工程生产活动中的重要地位。 16、不同电压的插座与插销,严禁非电工从事, 电气设备严禁使用。 17、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防人,制定、、使用材料等各项消防安全制度和规程。 18、从业人员应当接受和,掌握本职工作所需的知识,提高,增强事故和处理能力。 一、简答题(每题5分,共20分): 1、叙述自己的职业健康安全管理职责。 2、结合自己的岗位谈谈如何搞好安全工作?

相关文档