文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工方案(范本)

电气施工方案(范本)

电气施工方案(范本)
电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心

电气安装工程施工方案

审批:

审核:

编制:

中建二局第二建筑工程有限公司

2012年9月

目录

一、工程概况 (1)

1.1工程简介 (1)

1.2工程特点. (1)

二、编制的依据 (2)

三、电气工程概况 (2)

四、施工准备及组织 (3)

4.1施工准备 (3)

4.2施工组织 (3)

五、电气工程主要施工方法 (5)

5.1电气配管 (5)

5.2配电箱安装 (8)

5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10)

5.4管内及金属线槽内配线工程 (11)

5.5电缆敷设的施工方法 (12)

5.6母线槽安装 (13)

5.7灯具安装 (14)

5.8开关、插座安装 (16)

5.9防雷及接地安装 (18)

六、送电调试 (19)

6.1系统调试前检查 (19)

6.2电气工程系统调试 (21)

七、质量保证措施 (25)

7.1技术管理 (25)

7.2施工质量保证措施 (26)

7.3质量通病防治措施 (28)

八、安全保证措施 (28)

8.1一般规定 (29)

8.2分项工程安全技术要求 (29)

九、成品保护措施 (31)

十、消防保卫措施 (33)

十一、雨季施工措施 (33)

十二、质量要求 (33)

一、工程概况

1.1工程简介

⑴工程建设概况

工程名称:田厦国际中心

建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司

设计单位:中国建筑科学研究院

勘察单位:深圳地质建设工程公司

监理单位:中国建筑技术集团有限公司

⑵工程概述

本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。

⑶自然条件

气象条件:

本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。

周边道路及交通条件:

本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。

1.2工程特点.

a、施工技术、质量要求高,比较复杂

本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、

土建、暖通相互配合。

b、工程施工配合面广、量大、工期紧。

二、编制的依据

本方案的编制依据:

a、施工图纸;

b、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

c、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

d、《室内管线安装》D301-1~3

e、《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3

f、《封闭母线及桥架安装》D701-1~3

g、《防雷与接地安装》D501-1~4

h、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

三、电气工程概况

(1)负荷等级:本工程的消防水泵、排烟风机、加压送风、应急照明等消防负荷为一级;生活水泵、非消防电梯用电等为二级负荷;其余按三级负荷供电。

(2)供电电源:高压电源由市政提供2路10KV环网电源,同时供电。本大厦设10/0.4KV变电所3座及一个柴油发电机房,1#(1*1600KVA+2*1000KVA+4*800KVA+1*630KVA)变电所设在地下一层3栋公寓核心筒附近,用于2、3栋公寓及2、3栋集中商业负荷的供电;2#(2*1600KVA+1*800KVA)变电所设在地下二层西北角,用于1栋办公楼

27层以下负荷的供电;3#(2*1000KVA+2*630KVA)用于1栋办公楼27层以上负荷的供电。

为保证一级负荷和消防负荷的用电,本工程在2栋负一层核心筒附近设置一个柴油发电机房,内设一台柴油发电机组,发电机的主用功率为800KW(常载)/888KW(备载),当市政停电时,发电机自动启动,在30S 内对用电负荷恢复供电。市电与发电机电源之间采取电气及机械连锁,防止应急电源与正常电源之间并列运行。

四、施工准备及组织

4.1施工准备

根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉施工图纸和国家有关施工规范,准备好有关国家标准图集,认真做好图纸会审工作。电气施工员应分别编制好施工方案,并在施工前对参加施工的工人班组进行详细的施工技术交底,对于一些关健的施工工艺,施工员应先组织好操作示范的观摩,然后再按工艺要求严格施工。

落实好工地的临时设施,如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须在开工前准备完备。

材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料机具的采购供应工作。

4.2施工组织

在项目部统一指挥协调下,结合本专业施工实际情况设如下管理人

员:

1、专业项目主管

主要负责电气安装工程的总体进度计划安排,随时根据土建施工状况,掌握和拟定安装工程配合和安装工程进度,并及时上报材料进场计划数量、规格,安装施工人员的调配工作,对本安装的质量进度安全及现场管理与文明施工负责。

2、专业技术主管

负责技术管理工作,按设计图纸及施工规范,采用书面形式向施工人员进行全面的技术交底并指导施工,及时发现和解决施工中的技术疑难问题,并经常与设计院,甲方及监理公司等部门密切联系,处理各种技术问题,收集保管各种技术资料。

3、质量、安全员

负责施工现场的质量、安全、检查监督工作,随专业安装进度作好检查记录,做到严格把关,严格认真检查,保证安装工程质量达到全优。

4、施工班组长

负责组织本组施工人员,按施工图及施工规范要求进行施工,积极配合,做好安装,对进入施工现场的材料验收和安装质量安全等负直接责任。在施工中遇到的疑难问题及时与专业项目主管及技术员联系,共同协商解决问题,按时按质按量完成施工任务及进度计划安排。

5、专职材料员

负责材料的定货与采购,把好材料进货渠道,严禁采购非标或非设计产品,保证材料质量及数量。

五、电气工程主要施工方法

根据本次合同书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期

电气施工工艺流程为:

5.1电气配管

1、施工前,在熟悉了解土建结构的情况下,掌握电气等专业图纸,

特别是标高,隔墙尺寸,门窗位置,吊顶高度等,把这些有关尺寸资料画到电气有关施工图上,以便掌握电气设备、线路走向各器件的实际位置尺寸,这样才能密切配合土建搞好主体工程预埋线管、箱盒。暗敷设线管预埋顺序:

施工前材料检查→画线定位→线盒固定→管路敷设→线管固定→核对检查→成品保护。

(1)管材检查:钢管镀锌层完好无损脱落锈蚀,无裂缝凹瘪现象,壁厚均匀,焊缝光滑无毛刺。

(2)画线定位:电线管的预埋工作按照土建进度进行,在木工支好模板后,及时组织人员画线定位,如发现现场与图不符或遇有其它问题及时向现场施工员报告。

(3)线盒固定:在现场已画好标记线盒部位安放线盒,与线盒连接的杯梳要拧紧,线盒固定牢靠、封堵严密防止混凝土浆灌入。

塑料电线管在墙体或现浇楼板内敷设的做法

(4)管路暗敷设:土建部分钢筋底筋敷设后,根据现场已画好标记的管线位置敷设线管,弯管时要用线管型号相配套的弯管器制作线管弯头,线管弯管弧度符合国家规范规定,线管与杯梳、直接接头连接时紧定式镀锌钢管要拧紧紧定螺丝至螺帽拧断,接头位置用绑扎铁丝扎紧固定。

PVC电线管与线盒连接必须采用配套的元件涂专用胶水连接,电管和箱盒开口处应给以保护,防止水泥浆及灰渣进入造成堵塞。

(5)核对检查:暗埋结束后,必须逐一进行自检,核对后申请项目检验。

(6)成品保护:建浇灌混凝土时,应派人监护配合,以免管路移位及碰坏,土建脱模后,应及时进行检查,发现问题及时处理。

(7)砌体内敷设线管线盒:在柱上及剪力墙上预埋箱盒,必须用水平管校平统一标高,预埋箱盒必须紧贴木板固定牢靠,电管与箱盒必须采用配套的元件涂专用胶水连接,电管和箱盒开口处应给以保护,防止水泥浆及灰渣进入造成堵塞。暗埋结束后,必须进行自检,核对后申请项目检验。

2、明配管:电气钢管的连接采用丝扣连接,进开关盒、插座盒、接线盒等均采用丝扣,管子接地采用专用接地卡和铜芯线,进入配电箱的电管要排列整齐,管口进箱为5mm,管出地面和基础的管口不少于200mm,线管排列有序,横平竖直,固定卡间距合理一致。

3、钢管的连接方法:

管径在20mm以下的钢管连接时用管箍连接,管径在25mm以上的钢管采用管箍和套管连接。

4、敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接均应作密闭处理。

5、吊顶内管路的敷设:吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

6、拆模后清理完线盒要及时将盒子用盖板封好做好成品保护。

5.2配电箱安装

1、配电箱安装工艺

2、配电箱检查验收

配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,复核配电箱内部电气元件规格、名称是否齐全完好,安装电箱应按图纸设计标高要求施工,同类箱盘的高度应一致。并对照安装设计说明进行检查,满足设计规范要求。

3、配电箱安装

1)暗箱装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓(按图集D702-1的相关要求)固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。

2)箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,箱内各种器具安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。

3)暗装配电箱一般要求外壳出墙5mm左右,四边一致,使面板紧贴墙面,并用水平尺测量水平与垂直度,合乎要求后方可固定。

4)线管进配电箱时,开孔要排列整齐,用开孔钻开孔,箱内排线应整齐扎成来,扎带距离相等,保持工艺美观,盘面引出线及引进导线应留有适当余度,以便于维修。

5)配电箱接线前应对每个回路绝缘进行测试,在进线电源处,在开

关上端需缠绕相色粘接带,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,零线为淡兰色,PE线为黄绿双色线,出线回路要标明回路。

6)配电箱本体要安装保护接地线,要有专用接地端子排成椎头。

4、配电箱安装要求

1)配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。

2)导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮压锡后穿用顶丝压接,注意不得剪断导线股数。

3)导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

4)配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应,其下面应装设卡片框架,标明回路名称。

5)配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电。

6)配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

5、绝缘遥测

配电箱全部电气安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行遥测的同时做好记录,作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查,检查器具的接地(接零)保护措施和其它

安全要求必须符合施工规范要求。其规定如下:

位置准确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,放松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的连接(接零)导线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。

配电箱在墙体安装示意图

5.3电缆桥架及金属线槽的安装

1、工艺流程:

2、桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定时间进场,并经现场专业技术员会同监理检验合格后方可使用。

3、电缆桥架(托盘)水平安装宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m,垂直安装时固定点间距不宜大于2m,桥架跨接线应用大于4mm2绿黄双色BV线做跨接,并要用Φ12的圆钢或符合设计要求的镀锌扁钢沿桥架与防雷系统焊接。

4、在桥架穿过防火墙处应采用防火材料做封墙处理,以满足防火的要求,并将所有的焊接处应做好防腐处理。

5、作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。

6、桥架安装后应进行接地电阻测试。

5.4管内及金属线槽内配线工程

作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

管内穿线的工作一般在土建内墙装修工程即将结束前进行。穿线前先检查清除管内的杂物,穿线时要做好防止损伤导线绝缘层的措施。穿多根

单芯导线时,采用绝缘层不同颜色的导线,具体规定为:

相线采用黄、绿、红三种颜色分别区分,零线为淡蓝色,保护零线为黄绿双色线,以便于日后的接线清楚无误。穿线管内不允许留有导线接头。施工中应采取不同颜色的导线严格区分PE线和工作零线,PE线应采用黄绿双色线,在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。线路在试电前进行绝缘电阻测试,选用500V,0~500MΩ的兆欧表测量,普通铜芯线线间绝缘电阻以不小于0.5MΩ为合格,电力电缆绝缘电阻以不小于10 MΩ为合格。

5.5电缆敷设的施工方法

a、作业条件:变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥安装完毕,且检验合格,电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作。

b、根据设计图的要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查,并做绝缘摇篮测,用1KV摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

c、电缆敷设前,应事先指导电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小于35㎜,标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。

d、本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气井内明设的,电缆的排列和敷设要求,应在技术交底作详细的交底。

垂直插接母线安装

5.6母线槽安装

1、施工工艺流程:

设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线槽安装→试运行验收

2、插接母线在本工程主要是垂直安装。为保证安装精度,安装前请厂家现场实测,确定始端、母线端的尺寸。安装时,从上到下吊铅垂线,以此线为基准,休整预留孔洞,利用10#槽钢作底座,弹簧支架固定,从上到下,逐节安装,保证垂直偏差小于0.15%。层高超过4m 处中间另加支架固定。所有支、吊架都应和接地干线可靠联接。安装前,先逐节测量母线的冷态绝缘电阻,必须大于20MΩ,才能安装。接头连结紧密,用0.01 x10mm 的塞尺检查,63mm 以上的铜排塞入深度不超过6mm ,相间短路板位置正确,绝缘夹板安装牢固。接头和外壳不受机械压力。装上后,再逐段测量绝缘电阻和外壳连接电阻,做好记录。安装完毕后进行整体测试,合格后再做耐压试验,最后才能做通电试运行。

3、插接母线垂直安装见图:

5.7灯具安装

1、作业条件:

灯具的型号、规格、质量符合要求,土建基本完成后进行。

2、施工工艺流程:

3操作工艺要求

a、灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用。根据灯具的安装场所,检查灯具是否符合要求,灯内配线是否符合设计及工艺标准,检查标志灯的指导示方向是否正确,应急灯是否可靠灵敏,3㎏以上的灯具埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。走廊的吊灯低于2.4m 处,灯具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、端正,位置正确。

b、灯座(平座式)安装:将从塑料台出线甩出的相线与灯座中心接线柱触点,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料台用螺丝固定好。应注意在连线时防止螺口中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。

c、壁灯安装:用接线盒安装壁灯时,首先根据灯具的外型选择全盘的塑料台,把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在塑料台上开出线孔和安装孔,在灯具的底板上开安装孔,将灯具的灯头线从塑料台的出线孔中甩出,在接线盒式内接头,并包扎严密,将接头塞入盒式内,之后把塑料台对正接线盒,紧贴封面,用螺丝将塑料台直接固定在盒子耳朵上,调整塑料台使其平整不歪斜,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。

d、组合链式荧光灯安装:在建筑物顶棚上安装塑料台,将吊盒或法兰固定在塑料台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接,当在法兰盘内连接时,用粘塑料胶带分层包扎紧密,理顺接头扣于法兰盘的中心内并固定法兰盘,将灯具的反光板用螺丝固定在灯箱上,调整好灯角,最后将灯管装上即可。

e、荧光吸顶灯安装:根据预埋灯盒的位置,确定出荧光灯的安装位置,按灯位盒安装孔的位置,将荧光灯贴紧建筑物表面,荧光灯的灯箱应完全遮盖灯头盒,在灯箱的底板上用电钻打安装孔,并在灯箱对着灯位盒的同时打进线孔。安装时,在进线孔处套上软塑料管保护导线,将电源线引入灯箱内,并将灯箱调整顺直。灯箱固定后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,最后安装荧光管。

f、嵌入式灯具安装

嵌入式灯具镶嵌在顶棚中,嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔,灯具与吊顶板面保持一致。其它小型灯具可安装在龙骨上,大型嵌入式灯具安装时则应采用砼板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。顶棚开孔:灯具安装前应熟悉灯具样本,了解灯具的形式及连接构造,以便确定埋件位置和开口位置的大小,大的吸顶灯可在龙骨上需要加强部位增加附加龙骨。

灯具安装:吊顶安装后,根据灯具的安装位置进行弹线,确定灯具支架固定点位置。

5.8开关、插座安装

1、工艺流程。

开关、插座的施工工艺流程为:

2、操作工艺。

1)清理:

将盒内残存的灰块剔除,同时将其它杂物一起清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦干净。

2)接线:

a、开关接线的规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒式内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒式内。

b、插座接线的规定:1单相两孔插座的右极接相线,左极接零线。2单相三孔或三相四孔的接地或接零线均应在上方.

c、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(10~15㎝)削去绝缘皮,注意不要碰伤线芯,如开关插座为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内,再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。

3)安装

a、开关、插座规格、型号符合设计要求,产品应有合格证,所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应经开关控制,单相插座应左零右火,

三孔或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1.4m,距门口15~20㎝,开关不得放在门后,成排开关、插座高度应一致,高低差不大于2㎜,同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜。

b、安装在同一建筑物内的开关,其中跷板开关的开、关方向一致,且操作灵活,接触可靠。

c、插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

d、暗装的开关、插座,应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒式内,对正盒眼,用螺丝固定。固定时要使面板端正,并与封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。

e、明装的开关、插座,应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔穿出,再将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后,将甩出的相线、地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定。最后把开关、插座的盖板上好。

3、通电试运行。

开关、插座安装完毕,送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的绝缘电阻,并做好记录。

各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

5.9防雷及接地安装

1、施工工艺流程

防雷系统:

基础接地网焊接

防侧击雷施工隐蔽验收屋面接闪器

接地系统:

局部等电位联结安装辅助等电位联结安装总等电位联结安装

接地电阻测试

1、接地体安装

a、利用桩基及承台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标志,便于引出检查。焊接搭接长度应符合相关规范要求。

b、接地体的核验

接地体安装完毕后,应及时请有关部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工质量验收规范的要求,然后方可回填土或浇筑砼,最后应摇测接地电阻并记录。

2、防雷引下线的敷设

首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接,或与断接卡连接,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长度,以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

10KV配电工程施工方案(小区配电型)

黄桥镇(黄桥工业园区)便民服务中心建 设工程 施 工 组 织 设 计 宿迁市苏能电力工程有限公司 二○一七年二月

目录 第一章工程总体概述 第二章重点部位施工方案与技术措施第三章质量保证措施 第四章安全文明施工及环境保护措施第五章施工进度计划及保证措施 第六章施工平面布置图 第七章降低工程成本得措施 第八章季节性施工措施 第九章劳动力计划表 第十章施工进度计划表 第十一章主要机械设备表

第一章工程总体概述 一、工程概况 工程名称:黄桥镇(黄桥工业园区)便民服务中心建设工程 工程地点:泰兴市黄桥镇城黄路北侧、东进西路南侧、龙溪路东侧、银溪路西侧 建设单位:泰兴市黄桥新东村建设有限公司 要求质量标准: 国家合格标准。 要求工期:60 日历天。 二、施工总体设想 (一)、公司将以高标准、严要求深化施工方案,编制详细作业计划,发挥本公司管理优势及类似工程得经验,配备一支管理有序、施工经验丰富施工队伍,确保一旦中标,立即能全面投入项目管理施工之中。在施工中严格把好材料、设备、成品与半成品得采购与检验关。 (二)、公司各类施工机械装备齐全,储备雄厚,根据工程实际需要,保证施工机械设备完全满足施工进度与质量要求。 (三)、公司为确保工期进度能按时完成。本工程拟采取: 1、加强深化设计得理解与力度。 2、为确保施工正常运转,施工期间实行交替施工,增加劳动力,节假日不放假,提高劳动效率,按时完成。 3、减少不必要得延续工序,压缩、重合可并列工序。 4、从密切有关方配合中求效率,确保工程如期完成。 5、控制关键节点等主要措施。 6、在材料采购、检验与使用、施工现场得协调措施等方面,按科学规范来控制施工。 (四)如我公司一旦中标,将严格执行《建设工程质量管理条例》,科学规范组织施工,确保工程质量得评定。在安全生产、文明施工等方面,严格贯彻国家及地方有关文件精神。在施工现场中执行标准化管理, 按《建设工程项目管理规范》组织现场文明施工, 对施工现场渣土垃圾进行整治处理, 确保“场地清、无渣土垃圾”。如由于管理不善,引起政府职能部门罚款与停工整顿,其发生得费用与损失由我公司承担,确保本工程达到市级安全文明工地标准。 (五)、公司将组织一支富有经验得班子,创一流工程与样板工程,在施工中

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

住宅小区建筑电气工程施工方案

XX住宅小区二期工程1#楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日 1.电气工程概况 1.1电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统

为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于lΩ。 1.5消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

住宅小区工程建筑电气工程施工方案[全面]

XX 住宅小区二期工程 1号楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统. 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室.高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点. 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内.照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱.由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5米㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设. 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω. 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制. 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内.BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备.实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控. 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求. 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分.电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座.

电气设备安装施工方案

准备阶段 电气施工技术方案 施工程序: 施工准备7底座、支架制安T桥架敷设、配管7设置电缆排管7控制柜安装 7配线7系统调试 施工方法: 控制柜安装: 控制柜底座按标准图册《常用低压配电设备安装》90D367施工,采用10槽 钢制作。 按控制柜底固定孔尺寸,在底座上开孔,并用镀锌螺栓固定。 柜底座与型钢连接紧密,固定牢固,接地可靠,调整垂直度和水平度达到规范要求。 柜内的电缆和导线应整齐,避免交叉,并固定牢靠,电缆芯线和导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。 柜内端子板的每个接线端子接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于 20的余量。 配管及管内穿线: 线路暗配时,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物内的管路与建筑物表面的距离不应小于管路的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径 0。

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 当管长度每超过,无弯曲;当管长度每超过,有一个弯曲;当管长度每超有两个弯曲时中间应增设接线盒且位置应便于穿线。 过, 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定, 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣。 经过建筑物的伸缩缝处,应采取补偿措施,导线跨越伸缩缝的两侧应固定, 并留有适当余量。 在管内穿线应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。 导线在管内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于。 电气工程主要施工方法及要求 支架制安 支架应采用角钢或槽钢制作。根据实际情况采用“一型、“ L型等;支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸下料制作,下料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差;型钢支架的煨弯使用台虎钳用郎头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制;支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径。 桥架的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。支架安装必须牢固,;固定支架的螺栓不应少于两条。一个吊架应用两根吊杆固定牢固,螺扣外露2扣,吊 架应用双螺母夹紧;支架及支架焊接处刷防腐油漆应均匀、无漏,不污染建筑物和附近的

景观电气施工组织设计方案

第一章 工程概况 1.工程名称:xxxxxx 景观工程 2. 工程地点: xxxxxx 位于 xxxxxxx 之间, xxxxxx 两侧,总面积 xxxxxxx 公顷。 3. 工程容:室外电力电缆敷设、室外通信管道敷设及路灯景观电气照明 系统及室外背景音乐电气系统。 4. 工期要求: 合同计划工期为 60 日历天, 计划于 2013 年 6 月 1 日进场施 工, 2013 年 7 月 31 日完成。 5. 质量标准:达到、行业和地现行标准、规要求,工程质量等

级为合格,并满足业主要求。 第二章 施工案编制依据及采用的技术规 1 、嘉祥行政广场南区电气工程施工图 2 、建设单位提供的设计资料及要求 3 、 《民用建筑电气设计规》 JGJ16-2008 4 、 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 5 、 《 10KV 及以下变电所设计规》 GB50053-94 6 、 《电力工程电缆设计规》 GB50217-2007 7 、 《 35KV 及以下电力电缆敷设》 94D101-5 8 、 《电力电缆井设计安装》 07SD101-8 9

《通信管道与通信工程设计规》 YD5007-2003 10 、 《地下通道电缆敷设》 05X101-2 11 、建设工程施工现场供用电安全规 GB50104-93 12 、建筑电气工程施工质量验收规 GB50303-2002 第三章 电气施工指导说明书 电气施工、 1.技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工案。 如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件式呈报给监理 转呈设计,待设计师确定重新更改设计施工案并办理手续后,可按更 改后的图纸或案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2材料准备: 根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

小区电气施工方案-

小区电气施工方案 目录 一、工程概况 二、施工项目 三、施工准备 四、工期及进度计划 五、施工方法 六、技术消防措施 七、安全消防措施 八、成品保护措施 九、技术节约措施 十、施工执行的标准

1. 工程概况 1.1 菜园街危改小区10#楼单身公寓,位于白纸坊东西线和白纸坊胡同交叉口的西南角,建筑面积20101.84m2,结构形式为框架剪力墙结构。地下共两层,地下一层为配电室和车库,地下二层为设备和库房。地上二十层。其中一至三层为商业用房及客房,四至十八层为标准住宅,十九层为夹层,二十层为电梯机房。建筑高度为57.65m。 1.2 电气工程有低压变配电系统、动力系统、照明系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统、防雷接地系统。 1.3 供电采用七路进线,由隔壁变电室引来,六路照明用电,一路动力用电。楼层照明用电分两个竖井引上,每路三层,每层单相供电。电视、电话前端设备箱及分配器箱分别设在配电室、竖井及走廊。门厅对讲设在大楼门口,各户与大楼门口具有对讲功能。系统为两总线制,并具有报警功能。对讲系统只负责预埋管线。消防系统有火灾自动报警系统及消防联动系统,消防电源采用双电源互投。楼梯间及公用走廊设置应急照明灯和应急疏散方向标志灯,公用照明灯线带强切线。本工程为二级防雷,防雷接地、保护接地、工作接地共用一组接地极网。 1.4 本工程建设单位为天工房地产有限责任公司,设计单位为马建国际建筑设计顾问有限公司,监理单位为五环监理公司,施工单位为新兴保信建总六公司。 2. 施工项目 低压配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统的配管,线槽、箱、盒的预埋、预留及安装调试。

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

相关文档
相关文档 最新文档