一、吊篮构造及布置

1、吊篮型号

本工程用作的主要吊篮设备为上海普英特ZLD80型产品,额定载荷分别为800及500公斤,吊篮长度可根据建筑的需要自1米至6米任意组合。

2、吊篮的选用及布置

根据建筑外墙的不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮。具体的吊篮布置请参见《吊篮施工布置图》附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

1.根据**项目的特点,我司采用上海普英特电动吊篮。长度分别为6m、5m、4m等;

2.吊篮支架悬挑范围应在米以内任意距离;

3.吊篮设备的组成

4.普英特吊篮

型号:ZLD80;长度:米长度内任意组合;额定载荷:800公斤;

5.组成

提升机(内置安全锁装置)2台;电控箱1套;悬挂机构2套;工作平台1套;

钢丝绳(直径毫米)四根;极限开关2个;防爆密封盒(BEX)2个;

配重块40块,25公斤/块;重锤4个(5kg2个、10kg2个);

电缆(3×+2×)1根;

6.普英特吊篮

型号:ZLD50;长度:米长度内任意组合;额定载荷:500公斤。

7.组成

提升机(LTD5B)2台;安全锁(LS20)2把;电控箱1套;悬挂机构2套;工作平台1套;钢丝绳(直径毫米)四根;极限开关(jLXk1-111)2个;防爆密封盒(BEX)2个;手控手柄(coBB1);配重块32块,25公斤/块;

重锤4个(5kg2个、10kg2个);电缆(3×+2×)1根。

8.使用环境

9.距吊篮设备10米范围内不能有高压电线;

10.吊篮设备遇雷雨、大雾、大雪以及风力大于5级等恶劣气候不得使用;

11.环境温度应尽可能在以下范围内使用:负10度至40

度,湿度不大于90%(25℃);

12.设备特点

13.设备具有齐全的安全保护装置:急停装置、超速装置、防倾斜装置、防冲顶装置断电保护装置、断电手动释放装置及防坠保护装置;

14.安装、拆卸方便简单、安全可靠、提高提高效率;

二、吊篮安装、移位、拆卸施工方法

1、安装条件

1.将吊篮设备以及附件根据方案的数量运至施工现场。

2.现场应具备垂直运输机械,如塔吊、升降机等。

3.吊篮安装现场应预备380V动力电源(三相五线制)。

4.吊篮安装楼层应具备基本平整条件及足够空间。如安装在已做防水卷材的屋面上,应准备足够木板进行保护。根据本工程的实际情况在屋面防水卷材上面先铺一层尼龙彩条布,在铺5mm厚橡胶垫,然后在橡胶垫上面铺设50mm木板。吊篮上部支架地脚在木板上安装。确保在屋面防水卷材完好无损的条件下施工。

5.如建筑女儿墙高度超过米,应准备相应的脚手及踏板。

2、对屋面系统的保护

1、吊篮的前支腿安装在压顶铝板位置,后支腿安装位置在天沟里,导致吊篮前后支腿高低落差太大,那么为了吊

篮整个支架系统保持协调,采用在天沟里面搭设简易支撑平台,在支撑平台搭设时天沟防水卷材上面先铺一层尼龙彩条布,在铺5mm厚橡胶垫,然后在橡胶垫上面铺设50mm木板。吊篮后支架底脚放在木板上安装。确保在屋面防水卷材完好无损的条件下施工。

2、吊篮的前支腿安装位置在屋面的压顶铝板上,考虑到屋面压顶铝板不能满足吊篮受力,因此在屋面压顶铝板的胶缝处安装一个由钢方管、角钢组合的支架插在胶缝里,使吊篮的主要受力作用在压顶铝板龙骨上。确保压顶铝板在外装饰铝板施工期间成品保护问题得到保障。

3、安装

1.悬挂机构安装

将吊篮的悬挂机构、钢丝绳、安全绳及配重等用垂直运输机械运到设备安装屋面。

安装处屋面应选择平面,如有角度应修整铺平。屋面有防水保温层应进行相应的保护。即将前、后支架底部用足够厚的木板掂起;

将前吊臂支杆插入前支架内,调节支杆高度并螺栓紧固。再将后支杆插入后支架内,高度同前支架并螺栓紧固。此前、后支架安装完毕。

将前、后梁分别装如前、后支架支杆内,用中梁连接。前后支架的间距在现场条件允许情况下尽量调整至最大。再

将上支柱安装在前支架支杆内。

安装加强钢丝绳(拉攀)。调节紧绳螺旋扣,使加强钢丝绳拉紧,将前梁预紧(上翘3-5cm),产生预应力,加强前梁钢度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别安装固定在前梁吊耳上。将上限块安装在安全绳适当位置上。

再检查上述的安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构移至相应工作位置。前梁吊耳距前支架距离最多伸出米。两悬挂机构水平间距应与平台长度相对应。配重均匀放至后支架配重坐内,用防盗钢丝锁死。将工作钢丝绳、安全钢丝绳自前端放下屋面至地面,注意防止两绳缠绕。

示意图:

2.篮体的安装

将篮底平放并垫高20cm,把篮底各个连接螺栓空相应对齐用螺栓连接紧固。将前后篮片固定连接在篮底上,保证平台框架平直。

示意图

将两提升机分别安装在侧篮上,并连接紧固在篮体上。

再次检查各个连接螺栓是否紧固锁紧。

提升机、安全锁、电控箱的安装

将两提升机分别安装在篮体两侧安装架上,用安装手柄、锁销及螺栓紧固锁紧。

将安全锁用螺栓固定在安装架上紧固(安全锁滚轮向篮

体内侧)。

把提升机上限位行程开关安装固定在安全锁上。

将电控箱安装挂在篮体中间后拦片空挡处。

铝板幕墙吊篮施工方案提要:吊篮的前支腿安装在压顶铝板位置,后支腿安装位置在天沟里,导致吊篮前后支腿高低落差太大,那么为了吊篮整个支架系统保持协调

更多内容源自通告

把提升机控制电缆插头、手控开关插头分别接入电控箱相应插座内固定。

将其他航空插头插入电控箱相应的插座内,对准槽口确保入位无虚接。确认无误后连接主电源。

安装工作钢丝绳

将楼顶放下的工作钢丝绳以及安全钢丝绳理顺,不能有缠绕。

将电控箱转换开关拨至穿钢丝绳提升机一面,将理顺的工作钢丝绳插入提升机上进绳空内,启动上行电控按钮。提升机即可自动将钢丝绳卷饶入位完成(pointZDL50型提升机工作绳应先穿在安全锁限位轮内)。在穿绳过程中应密切注意提升机状态,有异常现象应立即停止。安全钢丝绳自安全锁绳空内穿过。另一侧提升机穿绳方法相同。注意将地面多余钢丝绳盘好扎紧。

在安装吊篮时,吊篮距工作面的距离200mm吊篮与吊篮

之间的距离400mm

吊篮的布置平面图(请参见附页的吊篮布置图)。

3.重锤的安装

重锤是安装在钢丝绳下断起拉紧稳固钢丝绳作用的。可防止篮体在升降过程中带动钢丝绳上下同行,影响篮体正常升降。

重锤分两种规格,即5公斤及10公斤两种。工作钢丝绳安装10公斤的,安全钢绳安装5公斤的。安装位置应在钢丝绳上距地面15至20厘米处,以螺栓紧固使钢丝绳绷紧。

后备安全绳及防坠器

吊篮安装完毕使用前,将后备安全绳自屋顶放至地面。后备安全绳应固定在屋顶牢固处,且与吊篮悬挂机构分开。严禁将后备安全绳固定端与吊篮设备任何处连接。

防坠器安装在后备安全绳上。施工人员安全带的固定端应连接在后备安全绳上防坠器上。严禁不带安全带及安全帽进入吊篮施工。

4.通电前检查

电源应为380V三相接地电源,电源电缆线为三相五线制。检查电源线连接是否可靠紧固,接地、接零是否正确。

检查屋面悬挂机构是否平稳、牢固可靠。各个连接螺栓无松动。配重安放牢固。

检查钢丝绳的连接固定是否正确,绳卡数量以及是否有

安全弯。钢丝绳无铰接、缠绕以及折弯。

检查提升机、安全锁、篮体平台以及屋面悬架机构的连接是否正确及牢固。各个连接螺栓无松动或虚紧,连接件构无变形或开裂。

检查电缆接插件插接是否正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

电缆在施工立面上应无明显突出物以及其他障碍,防止升降过程中挂断电缆。

5.通电后检查

闭合电控箱总电源开关,电器系统通电。

将电控箱转换开关转至左侧,分别点动电箱及手柄上升降开关,左侧提升机正反运转。

将电控箱转换开关转至右侧,分别点动电箱及手柄上升降开关,右侧提升机正反运转。

将电控箱转换开关转至中间位置,分别点动电箱及手柄上升降开关,左、右两侧提升机正反运转。

将电控箱转换开关转至中间位置。启动左、右提升机后,按下急停按钮(红色)。左、右提升机停止运行。旋松急停按钮使其复位后,可继续启动。

将电控箱转换开关转至中间位置。启动左、右提升机后,分别按下安全锁上的程开关触头,警铃报警、同时提升机停

止运行。复位后可继续启动。

启升吊篮距地面约3米停止,调平吊篮。将转换开关转至左侧,启动左侧提升机下降。下降过程中吊篮倾斜5度安全锁作用,吊篮停止。

再上下启动运行吊篮3-5次,高度约3米。检查各处的安装情况。

6.验收交接

安装完成后,我司先进行自检,凭对吊篮做荷载试验。合格后填报验单,组织相关人员进行使用前的检验。合格后相关人员签字认,投入使用。

在吊篮验收合格后,我司将对操作人员进行操作培训,考试合格后方许使用。

4、移位

1.根据施工需要,可以随时移位。移位前先将吊篮降至地面,切断总电源。

2.根据距离远近,钢丝绳可自提升机中抽出亦可不脱离。将悬挂机构移至需要位置,并移动篮体到相应位置。

3.调整位置、安装后检查试机。合格后方可使用。

5、拆除

1、拆除前应对吊篮设备进行全面检查,记录遗损情况。

2.拆除步骤

先将吊篮降至地面,拆下重锤。将钢丝绳退出提升机。

切断总电源将电源线拆除。将钢丝绳及电源电缆拉至屋顶盘好扎紧。

解体悬挂机构及篮体,归类点数待装车撤场。

三、安全操作规程

1.吊篮在使用过程中,严禁在三层以上,上下人员及物料,以防坠人和坠物。

2.操作人员必须经过现场培训,必须持证上岗。

3.严禁酒后操作吊篮、在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。

4.吊篮不准作为载物和乘人的垂直运输工具使用。

5.操作人员必须经过培训并带好安全帽系牢安全带。

6.所有吊篮上的操作人员必须将安全带通过安全钩固定在从屋面上垂下的后备安全绳上的防坠器上。

7.五级(含五级)以上大风不得使用吊篮,大雨、大雪天不得使用吊篮。

8.吊篮在每天开始使用前,必须认真检查后方可使用。

9.吊篮发生故障后必须停止使用并通知检修人员,待检修合格后才可以继续使用。

10.作业结束后,吊篮应于建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。

11.在吊篮内的操作人员不准穿拖鞋或光脚;不准穿易打滑的鞋。

12.进行施工时,吊篮平台内严禁单人或3人以上进行

施工作业。

13.吊篮平台内施焊,应对钢丝绳、电缆进行适当的维护。

14.吊篮未着地不允许进行位置移动。

15.施工操作人员必须身体健康,无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症。

16.吊篮内严禁超载、严重偏载运行。

17.严禁私自随意拆卸、拆除吊篮设备的部件,特别是安全装置。

18.严禁将吊篮设备用做垂直运输设备。

19.如在吊篮内进行焊接作业,严禁将篮体作为接零。焊接处必须远离工作钢丝绳

铝板幕墙吊篮施工方案提要:吊篮的前支腿安装在压顶铝板位置,后支腿安装位置在天沟里,导致吊篮前后支腿高低落差太大,那么为了吊篮整个支架系统保持协调

更多内容源自通告

及安全钢丝绳并进行保护。

20.吊篮施工下方地面区域行人进入,需做相应保护隔离。

四、季节性施工措施

1.在雨季,将吊篮的左右提升机用无纺布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进

入电机内。

2.电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4.雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5.五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰而导致施工人员摔到而出现事故。

7.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现打滑并可能出现设备事故。

8.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口和裤脚。

五、相关的计算书

1.屋面悬挂机构的受力说明:该悬挂机构的力学模型为超静定系统,用实验的手段将系统进行了系统检测。为了明确起见,我司将由北京市建设委员会指定的检测机构出椐的《检测报告》附于文后。

2.钢丝绳的受力检验:我司吊篮采用的是无锡通用钢丝绳厂生产的Φ航空用钢丝绳,抗破断拉力64kN。

吊篮系统钢丝绳最大拉力校核,应满足N≥S·a/w≥9条件。其中S-单根钢丝绳理论破断拉力,a-钢丝绳数量,w-总荷载:即平台及附属装置与额定荷载之和,kN

N-安全系数。

已知S=64kN

a=2根钢丝绳

w=×÷1000=

核算结果:N=S·a÷w=64kN×2÷=﹥9

满足安全条件。

3.悬挂机构力矩平衡计算

根据国家标准要求,吊篮系统抗倾安全系数不得小于2。

简图:

抗倾系数应满足N=m2/m1﹥2条件。其中m1-前倾力矩,m2-配重力矩。

按操作规程,吊篮的承载:≤3人约240kg,≤6块铝板约70kg.

所以吊篮配重荷载为310kg,小于额定重量,则计算时取额定重量.

按前吊臂长米,后为米,单臂吊重=额定荷载+篮体及附属自重。

G1=额定荷载(含施工人员)=800kg

G2=篮体及附件自重=300kg

m1=(G1+G2)×L1×=(800+300)××=16170牛·米 G3=配重=1000kg

G4=后支架等自重=76kg

m2=×L2×=××=47450牛·米

核算结果:N=m2/m1=47450÷16170=﹥2符合安全要求。

通过计算可知:吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

4.电缆及电箱的选择

我司电动吊篮的电机各参数如下:

额定功率:,额定电流:;依据"机电设备设计手册"的推荐值,我司选用+的五芯电缆,该电缆的额定电流值为10A。

按一幢楼20台吊篮计算,总体总功率约为30kw,依据电工手册:I=P/U=30000/380=;选用250A的空开及100A的漏电开关。

若吊篮台数增多,可增加电箱数量。

六、吊篮日常检查及注意事项

1.工地维修人员应严格按照日检表内容进行检查,确保工程安全顺利完成。

2.吊篮日常检查表

电动吊篮日检表

编号:HINGmING-Bj-DLR

日期:

工程名称施工单位

施工地点检查员

安装单位安装负责人

项目检查内容及要求结

平台及悬挂机构

钢结构有无变形、开焊、裂纹、破损等问题

配重的重量及块数

(是否符合要求)

悬挂机构挑梁外伸长度为

(是否符合要求)

悬挂机构的抗倾覆系数为

(≥2)

悬挂机构的配重是否固定

零、部件是否齐全、正确,安装是否符合要求悬挂机构两根挑梁之间的距离是

电器系统

配电箱外壳的绝缘电阻不小于Ω

带电零件与机体间的绝缘电阻不低于2mΩ

电线电缆无破损,供电电压380±10%

电器系统各种安全保护装置是否齐全、可靠

电器元件是否灵敏可靠

钢丝绳

钢丝绳的直径、规格是否符合要求

钢丝绳是否达到报废标准

钢丝绳的固定是否符合要求

安全钢丝绳下的坠铁是否齐全

试运行

空载试运行时,电路及限位是否可靠、灵敏有效;起制动是否正常;整机有无异响机其它异常情况

额定载荷试运行时,电路机限位是否可靠、灵敏有效;起制动是否正常;整机有无异响机其它异常情况

安全锁及提升机

安全锁、提升机润滑、密

铝板幕墙吊篮施工方案提要:吊篮的前支腿安装在压顶铝板位置,后支腿安装位置在天沟里,导致吊篮前后支腿高低落差太大,那么为了吊篮整个支架系统保持协调

更多内容源自通告

封是否良好

安全锁、提升机试验时,是否灵敏、可靠

安全锁编号

提升机编号

安全锁的上次标定日期

(是否在有效期内)

日检结论

检查人员签字

填表人:

3.注意事项

.操作人员上机前,必须认真学习和掌握本操作规程的内容。

操作人员年龄必须满18周岁,初中以上文化程度,身

体健康,精神正常,能适应高空作业。

操作人员必须经过专业人员的技术培训和考核,合格后颁发吊篮操作证方可上岗。

吊篮作业时操作人员必须戴好安全帽,系安全带,并将安全带锁扣在另外可靠固在建筑物上部的安全绳上,酒后过度疲劳情绪异常者不得上岗。

操作人员必须从地面进出平台,不得在空中攀缘窗口出入,不允许操作人员在空从一平台跨入另一平台,吊篮操作人员必须有两人,严禁单人或三人以上操作吊篮。

严禁超载运行,载荷应尽量均匀,稳妥的放置,不得对平台施加冲击载荷。

操作人员在工作平台内使用电气设备时低于500w的电气设备可接在电气箱内的线端口上,但高于500w的电气设备严禁接在电气箱内,必须用独立电源供电。

吊篮运行时注意观察吊篮上下方向有无障碍物,如开启的窗户、突出的物体等,免吊篮碰挂发生危险。

屋面悬挂装置应水平摆设,工作平台应保持水平状态上下运行,屋面悬挂装置安间距应与吊篮平台长度相等。

在高压线附近作业时,吊篮与高压线及高压装置之间应有足够的安全距离,并遵守当地电器规程,报有关部门批准采取防范监督措施后方能使用吊篮。

工作平台悬挂在空中时,严禁随意拆卸提升机、安全锁

和电控箱。

吊篮正常运行时严禁触动滑降装置。

严禁在吊篮上嬉戏、打闹及向外扔东西。

严禁在粉尘、腐蚀性物质或雷电、五级以上(含五级)大风等环境中使用。

严禁在工作平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。

不准将吊篮作为载人载物电梯使用,不允许在吊篮上另设吊具。

吊篮在使用中如发现电机过热、声音异常、卡绳或电器失控等紧急情况时,操作人员应沉着冷静,切断电源,撤离平台,需请专业维修人员检修好后方可使用。

工作平台栏杆四周严禁用布或其它不透风的材料围住,以免增加风阻系数和安隐患。

吊篮若要整体移位,必须先将钢丝绳从提升机和安全锁内退出。

作业结束后,应把工作平台落在地面平整处或停在离地3m以下位置,并与建筑固定,以防被风刮动造成破坏。

每天下班应关闭总电源及锁好电器控制箱,并将提升机安全锁用塑料纸包好,防止雨水渗入。

夜间施工,现场需有足够的照明,光照度必须满足施工要求,并在施工范围内设警戒线信号灯。

操作人员对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒

绝执行。

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

幕墙吊篮专项施工方案(修正确)

杭政储出【2007】59号B地块二期住宅 (3#?5#楼)幕墙工程 吊 篮 rm 专 项 施 工 方 案 编制单位:江苏申锡建筑机械有限公司 编制H :________________________________ 校对:___________________________________

审批:___________________________________

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、电动吊篮的型号及说明 (3) (一)............................................ 选型依据. ……........ .4 (二)型号及说明.5 (三)主要技术参数................................................ ... ...... . ..................... .5(三.一)吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重........................... . (6) (四)吊篮正常工作环境………………………………… ...……… .………………… .6(五)钢丝绳承载力计算………………………………… ...…….…………………… .7 (六)吊篮支架抗倾覆计算……………………………… .. ………… .. ……………… .8 四、吊篮布置情况 (9) 五、电动吊篮的安装及拆除方案 (10) (一)...................................................... 安装及拆除人员组织10 (二)..................................................................... 吊篮安装程序11 (三).......................................... 安装结束后的检查与调整(调试)15 (四)..................................................................... 吊篮拆卸程序16 六、临时电源布置方案 (16) 七、安全保证措施 (17) (一)............................................ 安装吊篮时操作要点及注意事项17

铝板幕墙施工组织设计方案

外墙铝板工程 施工组织设计方案 1. 工程概况 1.1主要选用材料说明 1.2钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 1.3铝板:采用闪银灰色 2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 1)1.4耐候胶:采用“使你佳”产品 2. 施工组织措施 2.1施工准备 2.1.1安装铝单板采用外墙脚手架。使用前应出具厂方准用证及合格资料,并做好机械设备的检查,经甲方确认后方可使用。 3.1.1本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排布置,做好 材料供应计划,原则上做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.2施工用棚架搭设的方案由我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制 定,保证安全的原则。 3.1.3做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.4所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 2.1.1所有材料组织按《叠石桥家纺市场外装幕墙工程施工进度计划表》所要求的进度计 划安排。 3.2 施工部署 本工程虽然工程量不大,工期较短,施工过程变化大,根据目前情况,按以下设想控制工期:部分时间交叉作业,总工期控制在_60—个日历天内。主要构件制作和全部铝板加工都在车间内进行。

3.3 主要工种配备

根据本工程的工料分析。本工程施工约需 ___________ 个工日,包括工厂组装工、现场安装工、铝板加工、金属构件加工、焊工、放线工、搬运工等工种。 3.5 设计组织管理生产工艺流程表 视察现场作初步方案设计会审-设计型材截面-施工图设计- 3.6 安装部组织管理工艺流程表 视察现场作初步施工方案—编制施工组织设计—图纸会审― 测量放线定位—底码件定位安装—材料选购进场― 框架制作安装、检验-挂饰面板块- 灌注密封胶—挂收口饰面板— 清洁检查-拆棚-整理竣工验收资料-竣工验收交付使用 3.7 主要施工工艺流程图 排栅搭设-测量放线-设置后锚固件-安装钢底码-焊接钢企码- 钢立柱安装—钢横梁安装—骨架隐蔽工程验收—铝板安装、检验—收口板安装、检验—现场灌注耐候胶—拆棚前清洁幕墙—逐层拆棚— 4.施工技术措施 4.1 施工工艺及铝板内场加工 4.1.1现场施工按照《国家施工工艺要求》执行。

吊篮专项施工方案41748

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2)

四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 1、本工程建筑施工图;

2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底;

幕墙吊篮专项施工方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划. (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图............ ............ (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作业 吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质2009第【87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团(昆山)建设工程有限公司 幕墙设计单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 监理单位;昆山市建设咨询监理有限公司

铝板幕墙工程施工组织设计方案

广西置地广场铝板幕墙工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:广西置地广场铝板幕墙工程 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于友爱南路,工程长度200米,本工程施工面积约4000平方米。 立面设计主要采用大面积国产瓷白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2 铝板:采用瓷白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用优质产品 2.4 施工管理控制目标 2.4.1 质量目标 工程质量验收标准按国家的有关验收规,对超出国家规的容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2 工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期 60 个日历天完成工程,并竣工验收。

2.4.3 安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4 文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架 搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为600mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排 布置,做好材料供应计划,原则上做到做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.3现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由 我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制定,保证安全的原则。 3.1.4做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.5所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 3.1.6施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。 2.3.1所有材料组织按《施工进度计划表》所要求的进度计划安排。 3.2 施工部署

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

铝板幕墙施工方案.

邵伯原局机关办公楼改造工程 1 号办公楼 铝板幕墙分项工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 1、工期目标:根据甲方对本工程提出的要求,我方将合理组织劳动力,并制定合理施工措施,确保在历天内完成本工程的施工。 2、质量目标:一次验收合格率 100%。 3、职业建康安全目标:杜绝重大安全事故;轻伤事故频率控制在 1.5‰以下。 4、环境目标:水、气、声、渣达标排放;注重节约能源和自然资源;现场达文明工地的要求 二、工程概况 该工程位于江苏石油勘探局钻井处大院内,办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,层高3.3m,总高度为22.45 m,南北长16.72m,东西宽 42.24 m,外墙装饰为局部铝板外墙饰面,总面积约为978 m2 。 1、工程名称:邵伯原局机关办公楼改造工程1 号办公楼 2、工程地点:江都市邵伯镇 3、建设单位:江苏石油勘探局钻井处 4、设计单位:江苏石油勘探局勘察设计研究院 三、主要选用材料说明 1、钢型材:40×20×2 厚钢方管做横杆及立杆。

2、铝板:色mm 厚的铝单板。 3、耐候胶:JS-2000 硅酮密封胶。 四、各项资源计划 1、劳动力计划:组织5 个作业班组,合计20 人。 2、设备配备计划 挤角机2 台注胶设备2 套 滑轮吊机4 套BX3—500 型电焊机2 台 0.3cm3 空气压缩机4 台打胶机2 台 φ23mm 电锤8 把φ10 电钻6 把 300mm 活扳手8 把17×19 双头扳手8 把 7.5m钢卷尺16 把5.0m钢卷尺2 把 五、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: 1、根据本工程的建筑图和铝板幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 2、项目经理部,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。六、施工方法 (一)测量放线 1、根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。

幕墙工程吊篮施工方案

幕墙工程吊篮施工方案 一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2010 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下:

三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备 3、1 操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。 3、2 操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、3 操作人员严禁酒后操作吊篮。 3、4 操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 3、5 操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 3、6 严禁操作人员违章操作。 3、7 人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、电动吊篮型号及参数 根据外墙的不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。本工程选用的吊篮型式及附件说明如下:

吊篮专项施工方案

达州市西成豪庭小区项目 吊 篮 施 工 方 案 施工单位:四川朝晖建筑有限责任公司编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、准备工作: (2) 四、吊篮参数及组成部件: (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案: (3) 六、吊篮设备的调试: (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程: (4) 八、吊篮设备使用说明: (5) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养: (5) 十、吊篮设备的易损件: (7) 十一、安全保证措施: (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施: (9) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理: (9)

一、编制依据: 1、本工程建筑施工图; 2、G B3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、G B6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、J G5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、G B19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况: 工程名称:达州市西成豪庭小区项目,项目地址位于达州市通川区复兴镇,建设用地面积5518.0m2,总建筑面积21880.07 m2(含地下层建筑面积6435.50 m2)。本项目建筑高度为42m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框支—剪力墙结构。 三、准备工作: ①、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; ②、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; ③、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; ④、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; ⑤、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; ⑥、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

铝板幕墙装饰工程施工方案

铝板幕墙装饰工程施工方案 第一节工程概况 1.本工程项目位于深圳市罗湖区笋岗仓库813栋,为外立面多孔铝板幕墙装饰改造工程,楼高7层,1~4层三个立面分别为施工区域 2.面板:多孔氟碳喷涂铝单板,孔直径为40~50mm 3.支撑龙骨:8mm钢板 4.立柱(主龙骨):80*80镀锌方管横料 75*6角钢 5.本工程参照的施工规范: .建筑及结构设计规范: 1)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2)《钢结构设计规范》 GBJ17 3)《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 4)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 .材料标准: 1)《铝合金建筑型材》 GB/G5237-2000 2)《铝及铝合金轧制板材》 GB3380-1997 3)《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB8013-87 4)《碳素结构钢》 GB700-88 5)《低合金高强度结构钢》 GB/T1597-94 .性能监测方法: 1)《建筑隔墙空气渗透性能监测方法》 GB/T15226 2)《建筑隔墙风压变形性能监测方法》 GB/T15227 3)《建筑隔墙雨水渗透性能监测方法》 GB/T15228

4)《建筑隔墙物理性能分级》 GB/T15225-94 .幕墙工程技术规范: 1)《建筑幕墙》 JG3035-96 2)《金属与石材隔墙工程技术规范》 JGJ133-2001 3)《钢结构施工及验收规范》 GB50205-2001 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 第二节劳动力配置 由于该改造项目施工现场复杂,施工工期紧张,施工质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我施工单位按照以下几个原则选用施工人员; 1.只有参与过此类似工程施工的人员才能对其内部构造,系统特点、安装的技术要求有所了解,因此对管理人员的要求高,不但有相关专业的理论基础,还必须具备类似系统工程的实际工作经验。 2.选用至少参与施工过两个以上安装工程的技术工人参与本工程施工,确保本工程的顺利进行。 3.一个工程施工进度、质量和安全工作的好坏,除了与参与施工的管理人员和施工人员的业务素质有关外,还与施工人员的责任心有很大的关系,因此,我施工单位选在其它工程中表现良好,有强烈责任心的管理人员和施工人员参与本工程施工。 第三节铝板安装施工方案 1.施工顺序: 根据项目工艺要求,本工程的施工顺序为: 现场清理、搭架——测量放线——龙骨定位——安装后置埋件——铝板龙骨安装——铝板面板安装——氟碳喷涂

幕墙吊篮施工方案

******幕墙屋面工程 吊 篮 安 拆 案 编制: 审核: 审批: ******公司 2010年11月 目录 一、工程概况 (3) 二、吊篮简介 (3) 三、施工案设计 (4) 四、安装及拆除过程 (4) 五、安全操作规程 (8) 六、吊篮安全计算 (10) 七、安全技术措施 (12) 八、成品保护 (14) 九、吊篮设备自检表 (14) 一、工程概况: 本工程位于天津滨海国际机场东北部空港物流加工区,北侧为东四道及人工湖,西侧为再建酒店设施,东侧为规划沿河娱乐设施,南侧为规划住宅项目。建筑最高标高18.8米,地上3层。包括钢结构特殊玻璃幕墙、构件式玻璃幕墙、材幕墙、铝板幕墙、全玻璃幕墙、铝合金百叶通风百叶及铝锰镁屋面系统等组成。 建设单位:********建设办公室 设计单位:******设计 ****设计 监理单位:*****管理咨询 总包单位:*****建设 施工单位:***************** 二、ZLP800型电动吊篮简介: 该吊篮系天津市庆泰建筑机械生产的。庆泰牌吊篮采用多级保险的安全措施,电机与减速装置的连接处有离心限速刹车,在吊篮的两侧还有独立的安全措施LSF(100A)型防倾斜安全锁,当吊篮出现3—8度倾斜角度的时候自动锁住钢丝绳,确保万无一失。

整机重量(Kg)2000 提升机型号ZLP800 单机功率(Kw)1.8 转速(r/min)1420 制动力矩(N.m)15 安全锁型号LSF100A 允荷载(Kg)1000 锁绳角度3°——8° 平台及悬挂平台最大尺寸(m)7.5 平台自重(Kg)400 悬挂机构伸出量(m)0.6-1.7 配重(块×30kg)32 钢丝绳规格6×19W+1WS φ8.3 三、施工案设计: 1、结合现场的对幕墙工期的要求,本工程将在十二月初采用吊篮施工的法来进行南立面的铝板整改,在屋面层安装吊篮进行南立面铝板幕墙的整改施工,根据墙面位置决定采用6米吊篮进行施工。根据最佳施工间距(600mm~800mm),吊篮的悬挂机构是可以调节梁的伸出和缩进的量是可以调节的,吊篮的悬挂机构的前梁最大外伸量为(1200mm~1700mm),高度调节为(1100mm~1500mm)而建筑物的作业面均为上下垂直,左右工整的规则平面所以吊篮完全可以满足施工和安装的要求。 2、转角处吊篮前梁伸出量为800mm,采取减少负载的法进行处理,将负载由800Kg减少为400Kg。 3、吊篮数量:吊篮使用数量根据工期要求确定为5台。 4、吊篮正常工作状态下的负载不得超过额定载重量的80%。 5、吊篮系统用电采用独立电箱,用电法参照《临时用电案》。 6、现施工机械的保护及使用见《冬季施工案》。 四、吊篮安装及拆除过程: (一)人员配备及现场配合: 出租负责指导安装、培训现场人员,在吊篮运输到现场后,使用要根据进场的设备台数,配备搬运安装工人,将设备的零部件运输到具体的安装位置,最低不少于每台三人为宜。由出租负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线,工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由承租承担,由承租运部件时需要工地塔

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

铝板幕墙施工方法

铝板幕墙施工方法 1、施工工艺流程 镀锌铁码加工--安放预埋件(预埋件位置尺寸检)--测量放线(复测预埋件位置尺寸)--安装固定铁码 铝合金(钢)型材加工--铝合金(钢)型材安装--防火棉安装--隔热棉安装--铝板安装--注密封胶--清洁--工程验收 2、幕墙铝板安装 (1)铝板的加工: 采用工厂制作。 铝板的加工应在洁净的专门车间中进行,加工的工序主要为铝板裁切、刨沟和固定。板材储存时应以10?内倾斜放置,底板需用厚木板垫底,才不致于产生弯曲现象。搬运时需两人取放,将板面朝上,切勿推拉,以防擦伤。板材上切勿放置重物或践踏,以防产生弯曲或凹陷的现象。如果手工裁切,在裁切前先将工作台清洁干净,以免板材受损。 1)铝板裁切:铝板加工的每一道工序是板材的裁切。板材的裁切可用剪床、电锯、圆盘锯、手提电锯等工具按照设计要求加工出所需尺寸。 2)铝板刨沟: 铝板的刨沟有两种机具:一种是带有床体的数控刨沟机,一种是手提电动刨沟机。 数控刨沟机带有机床,将需刨沟的板材放到机床上,调好刨刀的距离,就可以准确无误地完成刨沟任务。 当使用手动刨沟机时,要使用平整的工作台,操作人员要熟练掌握工具的使用技巧。 通常情况下要尽量少采用手动刨沟机,因为铝板的刨沟工艺精确度要求很高,手工操作不小心就会穿透铝板的塑性材料层,损伤面层铝板,这是铝板加工所不允许的。 刨沟机上带有不同的刨刀,通过更换刨刀,可在铝板上刨出不同形状的沟。 铝板的刨沟深度应根据不同板的厚度而定。一般情况下塑性材料层保留的厚度应在1/ 4左右。

不能将塑性材料层全部刨开,以防止面层铝板的内表面长期裸露而受到腐蚀。而且如果只剩下外表一层铝板,弯折后,弯折处板材强度会降低,导致板材使用寿命缩短。 3)板材被刨沟以后,再按设计对边角进行剪裁,就可将板弯折成所需要的形状。 板材在刨沟处进行弯折时,要将碎屑清理干净。 弯折时切勿多次反复的弯折和急速弯折,防止铝板受到破损,强度降低。 弯折后,板材四角对接处要用密封胶进行密封。 对有毛刺的边部可用锉刀修边,修边时,且勿损伤铝板表面。 需要钻孔时,可用电钻、线锯等在铝塑板上做出各种圆形、曲线形等多种孔径。 (2)铝板与副框及加强筋的固定 1)铝板与副框及加强筋的固定。板材边缘弯折以后,就要同副框固定成形,同时根据板材的性质及具体分格尺寸的要求,在板材背面适当的位置设置加强筋。通常采用铝合金方管作为加强筋。加强筋的数量要根据设计而定。 一般情况下,当板材的长度小于1m时可设置一根加强筋: ①当板材的长度小于2m时可设置2根加强筋; ②当板材的长度大于2m时,应按设计要求增加加强筋的数量。 2)副框与板材的侧面可用抽芯铝铆钉紧固,抽钉间距应在200mm左右。 ①板的正面与副框的接触面间由于不能用铆钉紧固,所以要在副框与板材间用结构胶粘接。 ②转角处要用角码将两根副框连接牢固。 ③加强筋(铝方管)与副框间也要用角码连接紧固,加强筋与板材间要用结构胶粘接牢固。 3)副框通常有两种形状。组装后,应将每块板的对角接缝处用密封胶密封,防止渗水。这里的铝板组框中采用双面胶带,只适合于较低建筑的铝板幕墙。对于高层建筑,副框及加强筋与铝板正面接触处必须采用结构胶粘接,而不能采用双面胶带。 (3)铝板安装

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法

铝板幕墙施工组织设计

铝板幕墙施工方案 一、编制依据 1)建筑和结构施工图纸 2)《建筑分项工程施工工艺标准》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 4)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133) 二、工程概况 本工程建筑名称为中原工学院龙湖校区文化体育活动中心,基底面积7731m2,总建筑面积13441 m2,固定坐席2000座;建筑层数5层,地上5层,建筑高度22.1米;铝板幕墙的范围包括:南北立面二层以上外装饰墙面,东西立面一层及顶层外悬挑部分;铝板幕墙的面积为5000 m2。 三、铝板幕墙构件的加工制作 (一)生产条件及加工准备 1、幕墙构件的加工制作应在具有良好清洁条件的加工车间内进行。 2、用于加工的设备、机具应能保证加工的精度要求。 3、所有的量具要能达到测量的精度,而且要定期检查,进行计量认证。 4、对进场的铝材、铝板等材料必须核对其型号、规格、数量,然后根据有关标准进行质量检验,严把材料质量关。 (二)幕墙构件加工技术要求 1、加工前应对铝料进行校直调整,贴保护胶纸方可加工; 2、对照加工图检查各加工尺寸,确认正确方可加工作业; 3、材料截料长度尺寸允许偏差±1.0mm,端头斜度允许偏差<15'; 4、截料端不应存明显加工变形,毛刺不大于0.2mm;孔位允许偏差为±0.5mm,孔距允许偏差为±0.5mm,斜偏差不大于±1.0mm; 5、螺栓孔的加工应符合设计要求。 (三)幕墙构件加工 1、加工工艺流程: 接加工通知单→材料领用→包保护胶纸→切割→钻孔→质检→入库。

2、构件加工各工序要领: 1)接单 ①接到加工单后,应认真仔细的与加工图对照,如无问题,必须按照单上规定的交货日期保质保量的完成;如加工单与加工图不符,应及时向生产部门反映得以正确处理后才能继续加工; ②加工单的统计、算料和材料搭配必须与材料部门配合,事先计划需用材料。2)材料领用 ①经仔细复核确实无误后,按材料的规格、型号、数量和颜色的要求,到材料部办理领料手续; ②材料领用搬运时,必须注意不要刮伤材料表面及引起材料混乱。 3)包保护胶纸 ①构件加工前应将表面擦干净,包上保护胶纸; ②保护胶纸必须保持表面平滑,避免出现皱痕、气泡和裂口等现象。 4)切割 ①切割机工作台必须保持干净,避免切割时铝屑划伤铝材表面; ②铝材切割尺寸误差不能超过1mm; ③切割后的半成品应堆放整齐,标明工程名称、规格及数量,以便下一道工序使用。 5)钻孔 ①钻孔前必须试生产一件,经检查无误后,方可大批量加工; ②钻孔后的铝材,切口必须平整光滑; ③加工后的成品,必须堆放整齐,周围必须保持清洁。 6)质量检查 ①由质检员检查加工的半成品是否符合图纸要求,如检查出质量不合格品,应无条件返工; ②对人为造成质量不合格的,必须按有关条款进行处罚。 (四)单层铝板加工 1、加工流程: 接单→材料领用→切割→折弯→焊接→加筋→复查→存放