文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › kv变电站倒闸操作运行规程 (1)

kv变电站倒闸操作运行规程 (1)

kv变电站倒闸操作运行规程 (1)
kv变电站倒闸操作运行规程 (1)

110k v变电站倒闸操作运行规程1、目的

倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直接对电网设备的安全运行有着直接重要的作用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,依据《电力安全工作规程》、《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。

2、范围

本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运行全部人员。

3、职责

为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。

4、变电站倒闸操作管理规定

倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。

倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。

倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,接令时应随听随记,接令完毕,应将记录的全部内容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。汇报执行情况也要录音。操作人员(包括监护人)必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。如果认为该指令不正确时,应向发令人报告,由发令人决定原调度指令是否执行,但当执行该项指令将威胁人身、设备安全或直接造成停电事故,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由,报告调度员和本单位领导。

倒闸操作必须在严格监护下进行。运行人员监护倒闸操作应由两人进行,一人监护、一人操作。执行重要或大型操作倒闸(提前汇报变电运行工区派人到现场),由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,并应通知站长、技术员到场监督。复杂操作前由站长或值长组织全体当值人员做好如下准备:

二次反高压的措施。

倒闸操作票的填写

(1)设备名称、编号。

(2)有关参数和时间。

(3)接地线、绝缘罩、绝缘隔板编号。

(4)操作动词。(合上、断开;推上、拉开;装设、拆除;投入、退出;装上、取下;推进、拉出等)

操作票上凡涉及时间部分,年份使用四位数,月、日、时、分使用两位数填写。

倒闸操作单位在操作前,必须对操作票进行编号,每月按单位(站名)、年度、月份、序号顺序依次编号,写于每份操作票第一页的右上角,如旭阳雷迪变2010-01-01即表示旭阳雷迪变2010年01月份第01份倒闸操作票。

手工填写的操作票应统一印刷,未填写的操作票应预先统一编号,其流水号按六位数编写,置于每页页脚中部。

操作票应填写设备的双重名称,操作任务栏还应注明设备电压等级。

操作票由操作人填写,填好后操作人和监护人应根据模拟图认真审查无误后分别签名,再交运行值长进行认真审查无误后签名。操作人、监护人持操作票到模拟屏(或微机防误装

置、微机监控装置)前逐项预演,确认操作无误,不会发生一次设备误操作事故。预演结束,记录操作开始时间,准备操作。在得到调度员的正式操作命令后,操作票才能执行。若一个操作任务连续使用几页操作票,则在前一页“备注”栏内写“接下页”,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。

操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖“作废”章,若一个任务使用几页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在作废操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开始只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。

在操作票执行过程中因故中断操作,则应在已操作完的步骤下面盖“已执行”章,并在“备注”栏内注明中断原因。若此任务还有几页未操作的票,则应在未执行的各页“操作任务”栏盖“未执行”章。

“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。“模拟操作”作为一项操作填在“操作项目”第一栏,如整份票中只有二次设备的操作,可不填写“模拟操作”项。

开关、刀闸、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片(每组连片)等均应视为独立的操作对象,填写操作票时不允许并项,应列单独的操作项。

填入操作票中的检查项目(填写操作票时要单列一项):

,检查相关电源运行及负荷分配情况(检查三相电流平衡),并记录实际电流值;母线电压互感器送电后,检查母线电压表指示正确(有表计时)。

倒闸操作票的执行

——操作人目视手指设备操作部位复诵,再次核对设备的位置、名称和编号无误——监护人审核复诵内容和手指部位正确后,下达“对,执行”令。操作必须按照操作票项目逐项进行。操作前后要认真检查,逐项打勾,严防误操作。

操作中发生开关或刀闸拒动或不能自保持,必须首先查明操作条件是否具备,操作顺序及动作是否正确,不能随意采取解除闭锁的措施。特殊情况需要启用解锁钥匙时,应及时通知工区防误装置专责人,待工区防误专责人到现场核实无误,核实确需解锁操作即签字确认,并报请分管生产领导或总工程师批准后,由变电站值班员报告当值调度员,方可解锁操作;解锁操作站长必须到场全程监护。

由于设备原因不能操作时,应停止操作并报告调度和生产管理部门。禁止使用非正常方法强行操作设备。

“执行”栏内划执行打“√”。开关的分合时间、保护及自动装置压板的投退时间、接地刀闸拉合或临时接地线装拆时间均应记录。整个操作任务完成后,全面检查操作质量,在操作票上加盖“已执行”章。

雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作,如遇事故处理时,允许操作远方控制开关。

停电拉闸操作必须按照“开关—负荷侧刀闸—电源侧刀闸”的顺序依次进行,送电合闸操作顺序与上述顺序相反。

主变停电操作时,应“先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关“,送电操作顺序与上述

顺序相反。

站用变、电压互感器停电,应先断开二次侧,再断开一次侧;送电操作顺序与上述顺序相反。

110kV及以上主变停、送电(包括特殊运行方式从中压侧对主变充电)前,必须合上中性点接地刀闸。

对主变充电时,一般应从高压侧进行充电,如需从中压侧充电,应经核算验证并经主管生产总工程师或副总经理同意,更改保护方向和定值后方可进行。主变充电时,充电侧保护应齐全、可靠并有后备保护。

电容器组退出后,至少间隔五分钟后方可再次投入。母线停电时,应先停该母线上的电容器组。

在进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负荷分配情况。

投入已运行设备保护或其他保护联跳运行设备出口压板时,在压板投入前,应经过检测和观察信号灯的方法确认保护装置无问题后。

对空载母线送电前应投入充电保护,充电正常后,退出充电保护。

主变停、送前必须推上中性点刀闸,冷备用状态时,主变中性点接地刀闸应拉开。运行中,主变中性点接地方式按调度要求执行。

主变送电前投入主变保护、信号及开关控制电源,检查主变保护确已按本站现场运行规程规定方式投入。

110kV开关(线路)由冷备用转运行

1)检查距离、零序保护已投入,该开关“启动失灵压板”“出口压板”等已投入。

2)重合闸投退按调度指令执行。

3)按照线路送电操作原则进行倒闸操作。

4)送电正常后,线路纵联保护、综重投退按调度指令执行。

运行母线上的电压互感器由运行转冷备用

1)断开电压互感器二次侧空气开关,拉开一次侧刀闸。

母线电压互感器由冷备用转运行

1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关、装上熔断器;

2)检查相应仪表指示正常;

运行母线上的电压互感器由冷备用转运行

1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关、装上熔断器;

2)检查相应仪表指示正常;

严禁用刀闸拉合带负荷设备及线路,禁止用刀闸对母线进行试充电

每次操作结束,必须核对在线五防机、后台与现场的开关、刀闸、地线位置一致,确保信号上传正确。在交接班时必须对在线五防机、后台及现场进行逐项交代清楚。

倒闸操作票的管理与评价

×100%。

(1)每页修改超过3个字

(2)操作内容并项、漏项、跳项

(3)两个操作任务合并为一张操作票

(4)漏打“√”或多打“√”

(5)操作项目顺序不对

(6)设备名称、编号、操作动词修改者

(7)操作票代替签名、漏签名

(8)未执行、已执行、作废、以下空白等章漏盖者

(9)操作票不统一编号,缺页者

(10)与规定的操作叙语不符者

(11)不按规定填写双重编号者

(12)票面字迹潦草、任意涂改、刀刮者

变电站现场运行规程

第一条:编制本规程的目的:

(1)保证值班人员的安全。

(2)保证运行设备的安全。

(3)保证检修人员的安全。

(4)保证两票合格率。

(5)达到统一化,规范化。

第二条:值班人员应做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。

第三条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。

第四条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。

第五条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。

第六条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。

第七条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量。

第八条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。

第九条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。第十条:做好变电站安全保卫工作,非本站人员一律不准入内,更不许进配电室和控制室,一般情况时大门上锁。

第十一条:保证通讯畅通,发现问题及时向调度汇报,任何人不得拆除通讯设施。第十二条:设备巡视检查制度。巡视检查制度是运行人员对站内设备进行巡视检查时发现设备缺陷和隐患的一项制度。

第十三条:巡视检查项目

(1)瓷质表面应清洁无裂纹、无破损、无闪络痕迹。

(2)运行设备无异响、异味,变压器设备开关等一次设备的引出线无松动,无过热变色冒烟等现象。

(3)检查充油设备的油味、油色及渗油情况。

(4)检查主变湿度是否正常,吸湿剂是否变色,防爆玻璃是否爆裂。

(5)二次保护压板、把手、指示仪表、信号灯、指示灯是否与运行方式相符。

(6)检查预告事故回路是否正常,直流充电和绝缘监视是否正常。

(7)检查各导线摆动情况,门窗是否关上。

第十四条:巡视检查时的安全注意事项

(1)巡视高压设备时不得从事其他工作,不得移开或越过护栏。要保持与高压带电设备的安全距离。

(2)雷雨天气巡视高压设备时应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地,室内不得靠近事故点4米以内,室外不得接近事故点8米以内,进入以上范围时应穿绝缘鞋带绝缘手套。

第十五条:设备缺陷管理制度。设备缺陷管理制度是值班人员巡视检查中发现的缺陷及时作好记录并及时分析和上报的一项运行制度。

第十六条:设备缺陷分类:

(1)一般缺陷:性质一般对安全运行影响不大可以列入计划检修处理。

(2)重要缺陷:性质严重但尚能坚持运行,有继续恶化的趋势,对人身或设备存在一定的威胁。

(3)危急缺陷:性质严重情况危急,必须立即处理的缺陷。

第十七条:安全运行分析制度。安全运行分析制度是及时发现设备隐患,掌握设备运行情况,保证设备安全经济运行的一项运行制度。

第十八条:安全运行分析的主要内容:

(1)对运行设备的异常现象进行分析。

(2)对设备缺陷和绝缘状况的分析。

(3)对事故处理情况的分析。

(4)对变压器经济运行的分析。

(5)对无功的电压调节的分析。

(6)对违章操作的分析。

(7)对“两票”执行情况的分析。

第十九条:安全运行分析的开展方式:分析会由站长主持,由全站人员参加,每月2-3次,每次活动要有一个中心题目,做到有议题、有分析、有结论。

第二十条:设备验收制度:设备验收制度是对新装或大修设备在投运前进行全面检查的一项运行制度。

第二十一条:验收方法及验收项目:

(1)验收方法:验收至少由两人参加,由站长或主值负责。

(2)验收项目:实验项目和实验结果是否符合规程要求,检修工艺是否符合检修工艺标准。第二十二条:站规:

(1)值班人员必须学习党的方针政策,遵守国家法律和电业职工守则,树立“人民电业为人民”的思想。

(2)值班人员上班时间必须坚守岗位,精神集中,禁止看小说、下棋、打扑克、酗酒、看电视等做与运行无关的事。

(3)变电站是供电的前哨,应做好保卫工作,职工家属和外单位人员不允许进入站内、运行区闲逛或闲谈,以免影响工作。

(4)值班人员必须遵守站内各项制度和执行电业有关规程,工作认真,一丝不苟,努力做到经济安全运行,供电可靠。

(5)坚持业务学习,提高技术水平,搞好科学管理,做好站上图纸、技术资料的管理和保管工作。

(6)坚持文明生产,加强站容站貌管理,搞好绿化和清洁工作,运行区禁止种高杆植物。第二十三条:新装或大修后变压器投运前的检查。

(1)变压器及一次回路外观检查。

(2)变压器保护及二次回路外观检查。

(3)拆除工作票中安全措施设置的所有接地线、遮拦、标示牌并办理工作票收回。第二十四条:新装或大修后变压器的投运。

(1)冲击实验:新变压器冲击五次,大修后的变压器冲击三次。冲击时的加压时间及间隔:第一次冲击10分钟,停电后间隔5分钟进行第二次冲击,5分钟后停电,再过5分钟进行第三次冲击,一直到第五次冲击。冲击实验时各种保护均应投入,低压侧空载,只分合高压

2/7页

侧开关进行冲击实验。

(2)合变压器低压侧刀闸,开关向母线充电。

(3)合低压侧母线PT刀闸,查看三相电压数值及平衡情况。

(4)将变压器有载调压放在手动位置进行调压,记录Ⅰ-Ⅶ各分接位置的电压,认为无问题后方可送出线开关带负荷运行。

第二十五条:变压器的并列运行:

(1)变压器并列运行条件:1、接线组别相同;2、变比相等;3、短路阻抗相差不超过5%。(2)核相:变压器并列运行前必须先核相,验时A、B、C三相位置确定正确相符后方可并列运行。(此项工作由工区进行)

(3)不是同一个电源的两台变压器不允许并列运行。

第二十六条:变压器正常运行的监视、维护和检查。

(1)变压器高低压套管的外观,引出线的外观。

(2)变压器电压、电流、功率。

(3)变压器冷却系统。

(4)变压器温度和温升。

(5)有载调压变压器的电压调整。

第二十七条:高压开关、隔离开关投运前的检查项目:

(1)套管瓷件处理检查;

(2)渗漏油及油位、油色检查;

(3)引出线接触情况是否良好;

(4)开关位置及指示器是否正确;

(5)操作机构能否动作;

第二十八条:高压开关、刀闸运行中的检查项目:

(1)套管瓷瓶有无破损,闪络及放电现象;

(2)气压、油色、油位是否正常,开关位置指示是否正确;

(3)开关与刀闸的闭锁应可靠,操作机构应锁好;

(4)有无放电声,接触是否良好。

第二十九条:由备用转停电的操作(即拉开刀闸)必须由两人进行。

第三十条:高压开关的异常运行事故处理。运行中开关内部有放电声,引线接触不良、发热冒烟,套管发生破裂、闪络、流胶均属异常,应及时报告调度申请停运。运行中的开关发现

3/7页

渗漏严重,油位降至下限以下,真空开关的真空室发生闪络破裂均为事故,事故发生后立即断开自动掉闸电源,然后报告调度,申请断开上一级开关停电,安排检修。

第四十五条:高压开关拒分、拒合的检查项目。

(1)拒合时的项目:

一、检查合闸电压是否过低;

二、检查合闸回路是否断线,保险是否熔断;

三、检查合闸机构的机动部位是否灵活;

四、当查出原因时,如果分闸没有问题,可以进行手动合闸并及时报告调度。

(2)拒分时的项目

一、将开关手动跳闸并报告调度,在检修前不得投运;

二、当电动和手动都不能分闸时应立即报告调度。

第三十一条:隔离刀闸的异常运行和事故处理。对运行中的隔离刀闸如出现:

(1)触头接触不良,不打火现象;

(2)引线松动打火;

(3)支瓶发现闪络破坏。

出现上述现象应及时报告调度,不允许坚持运行。

用开关切断负荷电流,然后拉开刀闸,安排检修。

第三十二条:配电设备(互感器,电容器,避雷器,电力电缆等)检查项目:

(1)瓷套管是否破裂或闪络。

(2)引出线与导电杆的连接是否紧固。

(3)电容器,电力电缆外观有无损伤,变形和渗漏。

第三十三条:整流项目的检查项目:

4/7页

(1)交流电压是否缺相,电压质量是否合格。

(2)整流装置的环境温度是否符合技术要求。

(3)浮充电源及直流输出电压是否在合格范围内。

(4)绝缘检查装置能否对直流系统进行有效的监督。

第三十四条:指示仪表的检查项目:

(1)仪表外壳应无损伤。

(2)环境温度,湿度是否符合技术要求。

(3)接线应牢固不虚接。

(4)对仪表的指示如有怀疑时应进行分析和校对。

第三十五条:二次回路检查项目:

(1)端子排上的电压、电流端子应接触良好,不虚接不打火。

(2)CT二次回路不得开路,PT二次回路不得短路。

第三十六条:对倒闸操作的基本要求。

(1)操作步骤符合变电站电气设备的停送程序。

(2)操作方法能保证安全和操作质量。

第三十七条:倒闸操作票的使用规定:

(1)在正常情况下凡两项以上的操作均应填写操作票。

(2)紧急事故的处理时,两项以上的操作可不填写操作票,但事故后应在运行日志中写明,并报告调度。

(3)操作票的填写内容:

一、应拉合的设备。

二、拉合设备后检查设备的位置。

三、验电及安装、拆除接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。

四、进行停送电操作时,在拉合隔离开关前,检查断路器确在分闸位置。

五、在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。

六、设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

(4)填写操作票的技术要求:

一、操作票要用钢笔和圆珠笔填写,字迹要清楚不得涂改。

二、填写设备的双重编号(及名称编号)

三、每项(一个操作程序号)只填写一个操作任务和一个检查项目。

四、操作票填写完毕经核对无误后,监护人和操作人分别签字,重要的操作还应由站长或主值签名。

第三十八条:倒闸操作的技术规定:

(1)停电时先断开关后拉刀闸。(送电时顺序相反)

(2)变压器停运时先断低压侧开关,后断高压侧开关,投运时先合高压侧开关,后合低压侧开关。

(3)在改变变电站的运行方式时,应尽量做到配电线路不停电,少停电或缩短停电时间。第三十九条:倒闸操作的注意事项:

(1)明确操作目的,停电范围,保护自动装置的相应变化。

(2)在接受调度命令时要听清楚,记清楚,严把安全关。所填写的操作票经审核无误后再签字执行。

(3)对所填写操作票在模拟板上预演。

(4)倒闸操作应由两人进行,其中一人操作,另一有经验的人担任监护,在操作过程中,6/7页

操作人对监护人的命令要逐项复诵,遇有异常先行处理,再继续操作。

(5)为确保操作质量,应操作一项,检查一项。合格后,做“√”标记。全部操作完后再系统地检查一遍.

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

10KV 变电所的运行规程

10KV变电所的运行规程 第一章总则 本变电所为10KV 双回路供电,其中主供电源容量为3200KVA,备用电源容 量为1600KVA,有两台1600KVA的油浸式变压器,其中高压开关柜11台,直 流信号屏3台,500KW 的发电机一台,低压开关柜13台,UPS 3台,64台 低压配电柜。 第二章变电所规章制度 电工岗位责任制 1、严格执行安全生产规章制度,操作规程,并做到持证上岗。 2、按时做好设备巡回检查,并做好各种记录,做到不缺记、不漏记。 3、处理好当班上传下达的各项任务,并及时向有关方面汇报,做好记录。 4、严格执行停送电制度,严禁无计划停电,严禁甩掉各种电气保护。 5、管理好安全用具、仪表工具、配件材料及消防设施。 6、密切注意开关仪表指示情况,如有异常情况立即向上级汇报。 7、搞好环境卫生及设备卫生。 8、严格遵守交接班制度,做到不迟到、不早退、不脱岗、不漏岗。

第三章巡回检查制度 1、变电所每班巡回检查两次,并如实填写巡回记录。 2、巡检过程中,思想集中,仔细观察运行设备的各种保护、指示、温度等情况。 3、大修后和新投入使用的设备应加强巡检。 4、检查电气设备的各种保护,仪表、信号指示是否正常。 5、检查开关悬挂的标志牌与设备实际运行情况一致。 6、检查电气设备声音、温度是否正常。 7、检查连接螺栓、螺帽是否齐全、紧固、有无锈蚀。 8、检查接地装置是否完好,连接是否可靠。 第四章变压器的巡视检查和事故处理 变压器巡视检查内容 1、变压器的外表应无裂痕,无异物。 2、变压器的接线桩头应无发热现象。 3、变压器的油位应在正常范围之内,无漏油、渗油现象。 4、变压器的温度指示应正常,风冷装置应正常工作。 5、变压器的接地应可靠。 变压器发现有下列故障象征之一时,应立即停运处理; 1、变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声; 2、油枕或防爆管喷油; 3、套管有严重的破损和放电现象; 4、大量漏油致使油面降至看不见油位;油色变化太大,出现碳质。

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范.

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

10kV变电所运行规程完整

高压开关站运行规程(302高压开关站部分) 电气车间 (第三版)

302高压开关站运行规程 签字单 编写: 校核: 审核: 批准: 实施日期: 2004年12月31日 修订日期: 2010年9月1日

目录 第一章总则 第二章系统运行方式 第三章电气设备运行 第一节变压器 第二节真空断路器 第三节中置式金属封闭开关设备 第四节互感器 第五节避雷器 第六节电容器 第四章高压电动机运行 第五章微机保护 第六章直流系统 第七章典型操作票 第八章事故处理 第九章其它注意事项

第一章总则 1.电力是国民经济的命脉,是化工连续生产、安全生产的关键,因此,搞好安全运行,保证安全供电是一项重要的经济任务,也是一项重要的政治任务。 2.变电运行人员必须牢固树立“安全第一”的思想,严格执行上级颁发的各项规程、制度,管好、用好设备,防止发生事故,保证安全供电。 3.本规程是根据下列规程、资料,结合现场实际编写的,在熟悉本规程的同时,还应熟悉下列规程的有关部分: 《电力安全工作规程》DL408-91(发电厂和变电所电气部分) 《电气事故应急预案》 《电力变压器运行规程》DL/T572-95 《电力电缆运行规程》 《电力设备过电压保护设计技术规程》 《电气设备交接预防性试验标准》省2003版 《继电保护和自动装置设计技术规程》DL400-91 《微机继电保护装置运行管理规程》DL/T587-2007 枣庄电网《调度规程》(枣庄供电公司发) 枣庄电网《继电保护运行规程》(枣庄供电公司发) 《RCS-9000 分散式保护测控装置技术说明书》 《RCS-9700 变电站综合自动化系统远动及辅助装置技术使用说明书》 其它有关规程、资料。 4. 本规程如有与上级规程相抵触处,以上级规程为准。 5.下列人员必须熟悉并执行本规程 电气车间有关领导、技术员、安全员 本开关站班长、值班员、学员 生产调度员及与本所有工作联系的其他人员

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变电站现场运行通用规程智能设备部分培训资料(doc 93页)

3.1智能变电站smartsubstation;采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全; 3.2智能设备intelligentequipm;一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、;能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智;3.3隔离断路器disconnectingcir;触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器;3.4电子式互感 3.1 智能变电站smart substation 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2智能设备intelligentequipment 一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智能化的简称。 3.3隔离断路器disconnecting circuit-breaker 触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器。 3.4电子式互感器electronic instrument transformer 一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于 传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。 3.5电子式电流互感器electronic current transformer; ECT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次转换器的输出实质上正比于一次电流,且相位差在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.6电子式电压互感器electronic voltage transformer; EVT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次电压实质上正比于一次电压,且相位差 在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.7电子式电流电压互感器electronic current & voltage transformer; ECVT 一种电子式互感器,由电子式电流互感器和电子式电压互感器组合而成。 3.8智能组件intelligent component 由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足 相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.9合并单元merging unit;MU 用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元 可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。 3.10智能终端smart terminal 一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实 现对一次设备(如:断路器、隔离开关、主变压器等)的测量、控制等功能。 3.11智能电子设备Intelligent Electronic Device;IED 包含一个或多个处理器,可接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的 装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻2 辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.12交换机switch 一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器 连接而成。 3.13 GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试