八、机组自动启/停控制

8. 1机组的启动和停止:由就地线控和远程线控及时区控制来决定,通过2.1“系统参数设置”及2.3“时间参数”和“时段参数”设置来选择,时区控制优先级最高,一旦设定了时区控制,则就地线控和远程线控都不启作用,机组启/停完全由时段来控制,在不选择时区控制时,可以选择线控,如果选择就地线控时,由机组手操器上的运行/停止开关来启/停机组,如果选择远程线控,则由控制室的启/停开关来控制机组启/停。

8. 2制冷启机顺序:开循环泵(蒸发器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(冷凝器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。

8. 3制冷停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(冷凝器水泵)→停循环泵(蒸发器水泵)。

8. 4制热启机顺序:开循环泵(冷凝器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(蒸发器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。

8. 5制热停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(蒸发器水泵)→停循环泵(冷凝器水泵)。

注:蒸发器水阀及冷凝器水阀分别与蒸发器水泵和冷凝器水泵联动。

8. 6机组有部分负荷超时运行时自动启/停控制

1.启机过程:

部分负荷(电磁阀为50%级或为75%级)发生超时运行时(运行时间大于部分负荷最大运行时间),强制机组满载运行,当满负荷运行时间大于满载运行最小时间,才可能允许压缩机停止,由部分负荷向强制满载运行转化时及进入满载运行时,与控制温度没有关系。

2.停机过程:

满载100%运行时,当温度变化需停机至75%或50%,当部分负荷运行时间大于部分负荷最大运行时间时,强制机组由75%→50%→停止或由50%→停止,再次启动时,压机的停机时间必须大于压缩机的最小停机时间,才可能启动。

8. 7压缩机及分级电磁阀控制:根据蒸发器进水温度或蒸发器出水温度与设定温度的偏差值,比例调节分级电磁阀的启/停和压缩机的启/停,其比例带大小与压机台数和设定温度偏差值有关。

一般情况下:1台压缩机,可设定温度控制偏差为1.5℃;

2台压缩机,可设定温度控制偏差为3℃。

如果控制精度要求高,可将温度控制偏差值设定小些,如果压缩机和分级电磁阀启/停频繁,可将温度控制偏差值设大,设定范围1-3.5℃

8. 8喷液阀控制:压缩机1喷液阀和压缩机2喷液阀启/停顺序为:当压缩机运行,排气温度≥95℃时,喷液阀工作;当排气温度≤90℃时,喷液阀关闭。

注:如排气温度短路或开路,液晶屏提示:“排气温度X故障”,喷液阀停止并报警。九、手动工作操作

在屏幕提示“停机”状态下通过键盘可以手动操作各设备的启动和停止。

操作方法:在主画面显示“停机”时,按【手动】键1-2秒,待出现“手动工作状态”字样后抬

手,进入“手动”功能。

清华同方 数据检索实验(4)

关于中文数据库信息检索 (清华同方CNKI数据库)的检索报告 摘要: 通过清华同方CNKI数据库检索博士论文的基本情况,找一位运城学院有副高或以 上职称的教师 关键词: 检索报告,清华同方,数据库,博士论文,运城学院。 Retrial Report 2: Applications of Digital Signature in E-Commerce Abstract: Basic information retrieval doctoral dissertation by Tsinghua Tongfang CNKI database, find a Yuncheng University has subtropical high title or above teacher Keyword: The retrieval report ,Tsinghua Tongfang,doctoral dissertation database,Yuncheng University. 一、课题分析 熟悉清华同方CNKI数据库、博硕士论文库的基本情况;掌握其信息检索系统的检索方法以及检索结果的处理;掌握提高查全率和查准率的方法。 二、数据库或检索工具的选择 百度,清华同方,运城学院图书馆。 三、检索方法与检索步骤 1. 当我们在其他网站看到所需要的期刊文章或者论文时,很多时候不能下载,需要付费或者积分(这其中包括知网官方网站,需在我校已付费的知网网址中下载相关文献),这时可以在知网数据库进行检索下载,但必须是在我校知网数据库所包含范围内(文史哲、政治军事与法律、教育与社会科学综合、经济与管理)。

SGHP清华同方水源热泵操作说明技术手册

SGHP清华同方水源热泵操作说明技术手册 1、机组自动启/停控制 1. 1机组的启动和停止:由就地线控和远程线控及时区控制来决定,通过 2.1“系统参数设置”及2.3“时间参数”和“时段参数”设置来选择,时区控制优先级最高,一旦设定了时区控制,则就地线控和远程线控都不启作用,机组启/停完全由时段来控制,在不选择时区控制时,可以选择线控,如果选择就地线控时,由机组手操器上的运行/停止开关来启/停机组,如果选择远程线控,则由控制室的启/停开关来控制机组启/停。 2. 2制冷启机顺序:开循环泵(蒸发器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(冷凝器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 3. 3制冷停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(冷凝器水泵)→停循环泵(蒸发器水泵)。 条件→开地源泵(蒸发器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 5. 5制热停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(蒸发器水泵)→停循环泵(冷凝器水泵)。

注:蒸发器水阀及冷凝器水阀分别与蒸发器水泵和冷凝器水泵联动。 6. 6机组有部分负荷超时运行时自动启/停控制 1.启机过程: 部分负荷(电磁阀为50%级或为75%级)发生超时运行时(运行时间大于部分负荷最大运行时间),强制机组满载运行,当满负荷运行时间大于满载运行最小时间,才可能允许压缩机停止,由部分负荷向强制满载运行转化时及进入满载运行时,与控制温度没有关系。 2.停机过程: 满载100%运行时,当温度变化需停机至75%或50%,当部分负荷运行时间大于部分负荷最大运行时间时,强制机组由75%→50%→停止或由50%→停止,再次启动时,压机的停机时间必须大于压缩机的最小停机时间,才可能启动。 7. 7压缩机及分级电磁阀控制:根据蒸发器进水温度或蒸发器出水温度与设定温度的偏差值,比例调节分级电磁阀的启/停和压缩机的启/停,其比例带大小与压机台数和设定温度偏差值有关。 一般情况下:1台压缩机,可设定温度控制偏差为1.5℃; 2台压缩机,可设定温度控制偏差为3℃。

学位论文数据库检索

实验四学位论文数据库检索(2学时) 实验目的: 1.掌握中文学位论文数据库的基本检索途径和操作。 2.练习cajviewer的安装与使用技巧。 实验内容: (一)学位论文检索 以CNKI中国优秀硕士学位论文数据库为例,其步骤如下: 1.进入数据库。具体操作是:在山东建筑大学网站上方工具栏处点击图书馆,或直接输入网址http://20 2.194.80.1/,进入图书馆网站。在图书馆网站点击“数字资源”专栏,进入数据库列表页面后,点击“中国期刊全文数据库(清华同方)”。点击本地镜像即可进入中国知网数据库进行检索。点击中国优秀硕士学位论文全文数据库,即可进入其学位论文数据库基本检索界面,如图4-1所示。 图4-1 中国优秀硕士学位论文全文数据库基本检索界面 2.输入检索词进行检索。如:检索2005年以来工程管理学科的相关学位论文,则在学科专业名称字段中输入检索词“工程管理”,选择匹配模式为精确,则得到24条检索结果,如图4-2所示。

图4-2 中国优秀硕士学位论文全文数据库检索结果界面 3.保存符合需要的硕士论文。浏览检索结果记录,选择适合自己需要的检索记录,点击其题名超链接,进入学位论文下载界面,如图4-3所示,选择需要的 下载方式,如整本下载,保存到本地磁盘中。 图4-3 中国优秀硕士学位论文全文数据库论文下载界面

(二)下载安装caj浏览器 Cajviewer浏览器可以从CNKI网站、迅雷等多个地方进行下载,以在cnki网站下载为例,步骤如下: 1.进入CNKI网站。输入网址:https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,,点击enter,即可进入该网站。 2.点击页面上方的阅读器下载,即可进入cajviewer7.0下载页面,如图4-4 所示。 图4-4 cajviewer7.0下载页面 3.下载软件。点击下载,选择存储位置后,点击保存即可完成下载。 4.安装软件。双击下载下来的程序,进入安装向导界面,如图4-5所示。根 据向导提示进行操作,选择安装路径后,点击下一步,即可完成安装。 分别如图4-6、4-7所示。 图4-4 cajviewer7.0安装向导页面

清华同方电脑还原卡破解的几个方法

清华同方电脑还原卡破解的几个方法 进入bios,清华同方BIOS的通用口令:thtfpc,依次进入--INTEGRATED PERIPHERALS---ONBOARD DEVICE----ONBOARD LAN:CONTROLLER 此项设为ENABLED(集成网卡生效)----ONBOARD LAN:BOOT ROM 此项设为DISABLED(取消还原功能)测试,有效 清华同方还原卡的安装: 第一次安装 1 确定硬盘的type (cmos资料)设定是否正确 2 请将驱动盘放入驱动器中并按enter... * 按[esc]不安装 * 按f1进行自动网络搜寻安装功能. hard disk type size:38162mb cyls:4865 head:255 sector:63 解决这个问题建议最好是挂上个光驱,在出现此画面的时候把同方易教那张光盘放到光驱中,然后按回车键.如果想保存原有的硬盘数据,就选择"简易安装",可以根据屏幕提示操作,后面的就很简单了 1、开启还原卡。进入bios,使用CTRL+F1组合键进入工程模式BIOS图形配置界面。找到Integrated Peripherals选项,使用ONBOARD LAN BOOT ROM选项打开/关闭保护卡功能。保存重启。 2、安装还原卡底层驱动程序(还原驱动程序在附送的绿色光碟里面)。 重启后,会出现“第一次安装”的界面,插入光盘,回车,等搜索完成后会出现“安装设定”的界面,选择“简单安装”,回车,确定。完成后,还原底层驱动安装成功。注:“简易安装”可以保留先有分区信息;“自定义安装”需要格式化所有硬盘分区,保护效果比较好。“简易安装”可以先安装系统,后装还原卡;“自定义安装”必须先装好还原卡再装系统。一般我们选择“简易安装”,安装完成后,重启。 3、安装还原卡上层驱动程序。开机后按F10,进去还原卡设定界面,进入“分区信息”,选择系统分区不还原,保存,重启。进入windows后,在光盘里面找到SETUP文件夹,运行SETUP.EXE。完成后,所有安装完成。 4、如何使用:开机后按F10,可以进行“密码设定”、“参数设定”、“分区信息”、“工具”、“重新分割”等选项目。去除还原是进去“分区信息”,将不还原的分区设置为“不还原”,然后保存,重启。各种功能,各位慢慢研究。 同方易教保护卡网络拷贝、增量拷贝常见问题 1同方易教网络拷贝设置中为什么有3种网络拷贝模式,各有什么差别? 答:A. 同方易教支持三种网络拷贝模式,模式1和模式3为可靠拷贝模式,模式2为快速拷贝模式,模式3属于增强型数据校验网络拷贝(针对某些特殊环境,比如说发现网络拷贝过去接收端的数据有错误或者操作系统起不来),模式2和模式3必须工作在所有机器都安装了同方易教底层驱动的基础上! B. 网络安装接收端请选用模式1

清华同方地源热泵

一、清华同方水地源热泵机组特点 【环保】利用土壤和水体所储藏的太阳能为冷热源,无燃烧、无排烟、无废弃物、无污染,对大气零排放,是一种清洁环保的利用可再生能源的一种技术。水源热泵机组中的载冷剂为“水”,相比其它变频多联机机组以氟利昂为载冷剂更加环保。 【节能】设计先进,能效比高,制冷时在6.1以上,制热时在4.7以上,最高可达7.1,与燃油、燃气锅炉相比全年可节能50%—70%左右。 【效果】夏季制冷时产生7℃的冷水,冬季采暖时产生45℃热水,通过室内末端设备的换热作用,直接向房间供送冷气或暖气,还可实现从室外引进新风,进行综合处理,提高室内空气品质,不存“空调病”,效果更佳。 【稳定】制冷、制热效果不会像氟系统为载冷剂的空调一样,容易受室外环境和机组制冷剂(漏氟或缺氟运行)的影响,机组适用水源温度范围为:8℃—35℃,系统维修率低,操作简单,运行更稳定。 【节水】换热器采用“大温差、小流量”设计思路进行设计,机组用水量比传统设计节省30—40%。

【节资】通过一套系统来实现制冷和供热需求,一机多用,还可供应“免费”生活热水,无需设置锅炉房、油库和冷却塔,运行费用只有传统方式的1/2-2/3,机组在整个系统省去了传统冷水机组所需的冷却和供热设备(省去了冷却水塔、锅炉等设备)。 【节地】节省土地资源,无需设置锅炉房、油库和冷却塔,省去了锅炉以及与之配套的煤场和碴场。 【可靠】采用分系统完全独立的模块化设计,选用世界一流名牌制冷配件,性能优良,可靠,部件数量少,品质精良,设置多种安全保护功能。充分考虑多系统的协调统一控制,可进行计算机远程操作,真正意义上实现了无人操作,使机组更具人性化和智能化。 1、通用型水源热泵机组

清华同方的BIOS设置详解

清华同方的BIOS 设置详解 Time/System Time 时间/系统时间 Date/System Date 日期/系统日期 Level 2 Cache 二级缓存 System Memory 系统内存 Video Controller 视频控制器 Panel Type 液晶屏型号 Audio Controller 音频控制器 Modem Controller 调制解调器(Modem) Primary Hard Drive 主硬盘 Modular Bay 模块托架 Service Tag 服务标签 Asset Tag 资产标签 BIOS Version BIOS 版本 Boot Order/Boot Sequence 启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序)Diskette Drive 软盘驱动器 Internal HDD 内置硬盘驱动器 Floppy device 软驱设备 Hard-Disk Drive 硬盘驱动器 [hide]USB Storage Device USB 存储设备 CD/DVD/CD-RW Drive 光驱 CD-ROM device 光驱 Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器 Cardbus NIC Cardbus 总线网卡 Onboard NIC 板载网卡

Boot POST 进行开机自检时( POST )硬件检查的水平:设置为 “MINIMAL气默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改 或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为 “ THOROUGH则开机自检时执行全套硬件检查。 Config Warnings 警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“ DISABLED禁用报警,设置为“ ENABLED启用报警 Internal Modem 内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置 Modem 。禁用( disabled )后Modem 在操作系统中不可见。 LAN Controller 网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI 以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。 PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy PXE BIS 策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理 (启动整体服务Boot Integrity Services(BIS)) 授权请求。系统可以接受或拒绝BIS 请求。设置为“Reset时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“ Deny”。 Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备 MiniPCI Device Mini PCI 设备 MiniPCI Status Mini PCI 设备状态:在安装Mini PCI 设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI 设备 Wireless Control 无线控制:使用该选项可以设置MiniPCI 和蓝牙无线设备的控制方 式。设置为“Application时无线设备可以通过“Quickset等应用程序启

人力资源管理制度建设系列清华同方人力资源手册.doc

YY人力资源管理制度建设系列清华同方人力资源手册.1清华同方人力资源手册 目录 目录(1) 部门职责(3) 资讯产品中心(3) Lucent产品事业部(3) Nortel产品事业部(3) 同方产品事业部(4) 客户服务部(4) 渠道管理部(4) 人力资源部(5) 财务部(5) 职务分析(7) 资讯产品中心(7) XX产品事业部经理(7) 销售经理(7)

职务级别和薪酬(8) 职务级别(8) 销售及服务职(8) 市场职(8) 技术职(8) 管理职(9) 行政职(9) 薪酬(14) 薪酬制度(14) 工作评价因素标准表(17) 薪酬等级(22) 人力资源考核办法(23) 考核内容(23) 考核制度(23) 一般管理人员,开发人员绩效考核表(26)部门经理以上级管理人员绩效考核表(29)市场及销售人员绩效考核表(33)

主管以上级工作能力与态度考核表(36) 表格索引: 表格1 销售职(10) 表格2 市场职(11) 表格3 技术职(12) 表格4 工作评价因素标准(17) 表格5 工作评价分值表(20) 表格6 工作评价分值汇总表(21) 表格7 薪酬等级(22) 表格8 一般管理人员、开发人员绩效考核表(26) 表格9 部门经理以上级管理人员绩效考核表(29) 表格10 市场及销售人员绩效考核表(33) 部门职责 资讯产品中心 直接上级:主管销售副总经理 下属部门:LUCENT事业部、NORTEL事业部、ACCTON及自有产品事业部 管辖人数:30-50人

工作内容:代理及自有网络产品的销售 权限与责任: 1.权限 经总经理授权,确定本部门的组织结构(包括行业构成、各事业部人数等) 根据公司的战略规划,制定各岗位的任务和工作目标 经总经理授权,可独立开展本部门人员的招聘和考核(所聘人员经人力资源部批准)在公司政策许可范围内,控制本部门的成本与费用 提出地区发展规划、销售计划和销售目标 审定代理资格 根据市场实际情况建议市场定位、销售价格 建议各岗位的薪酬 2.责任 保证公司各项规章制度在本部门内的贯彻落实 与厂家保持良好的关系 维持良好的客户关系 完成公司制定的营业目标(营业收入、利润、市场占有率等) Lucent产品事业部

各大数据库检索总结

各大数据库总结 一、中文数据库 1、清华同方学术期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,/ 中国最大的数据库,内容较全。收录了5000多种中文期刊,1994年以来的数百万篇文章,并且目前正以每天数千篇的速度进行更新。阅读全文需在网站主页下载CAJ全文浏览器。 2、维谱全文数据库 https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,/zk/bin/home.htm 文献收录1989年以来的全文。只是扫描质量有点差劲,1994年以后的数据不如CNKI全。阅读全文需下载维谱全文浏览器,约7M。 目前,以下站点提供免费检索 3、万方数据库 收录了核心期刊的全文,文件为pdf格式,阅读全文需Acrobat Reader 浏览器。 二、外文全文站点(所有外文数据库,均需要Acrobat Reader) 1、Highwire https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,/ 世界上第二大免费数据库(最大的免费数据库没有生物学、农业方面的文献),该网站提供部分文献的免费检索,和所用文献的超级链接,免费文献在左边标有FREE. 2、ScienceDirect https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,/ Elsevier Science是荷兰一家全球著名的学术期刊出版商,每年出版大量的农业和生物科学、化学和化工、临床医学、生命科学、计算机科学、地球科学、工程、能源和技术、环境科学、材料科学、航空航天、天文学、物理、数学、经济、商业、管理、社会科学、艺术和人文科学类的学术图书和期刊,目前电子期刊总数已超过1 200多种(其中生物医学期刊499种),其中的大部分期刊都是SCI、EI等国际公认的权威大型检索数据库收录的各个学科的核心学术期刊。 3、 Wiley InterScience:https://www.wendangku.net/doc/4e10845548.html,/cgi-bin/home Wiley InterScience是John Wiely & Sons 公司创建的动态在线内容服务,1997年开始在网上开通。通过InterScience,Wiley公司以许可协议形式向用户提供在线访问全文内容的服务。Wiley InterScience收录了360多种科学、工程技术、

清华同方人力资源综合手册范本

清华同方人力资源手册 目录 目录1 部门职责2 资讯产品中心2 Lucent产品事业部3 Nortel产品事业部3 同方产品事业部3 客户服务部4 渠道管理部4 人力资源部4 财务部5 职务分析6 资讯产品中心6 XX产品事业部经理6 销售经理6 职务级别和薪酬7 职务级别7 销售及服务职7 市场职7 技术职7 管理职8 行政职8

薪酬12 薪酬制度12 工作评价因素标准表14 薪酬等级17 人力资源考核办法18 考核容18 考核制度18 一般管理人员,开发人员绩效考核表20 部门经理以上级管理人员绩效考核表22 市场及销售人员绩效考核表24 主管以上级工作能力与态度考核表错误!未指定书签。 表格索引: 表格 1 销售职8 表格 2 市场职9 表格 3 技术职10 表格 4 工作评价因素标准14 表格 5 工作评价分值表16 表格 6 工作评价分值汇总表16 表格 7 薪酬等级17 表格 8 一般管理人员、开发人员绩效考核表20 表格 9 部门经理以上级管理人员绩效考核表22 表格 10 市场及销售人员绩效考核表24 部门职责资讯产品中心 直接上级:主管销售副总经理 下属部门:LUCENT事业部、NORTEL事业部、ACCTON及自有产品事业部管辖人数:30-50人 工作容:代理及自有网络产品的销售 权限与责任: 1.权限

经总经理授权,确定本部门的组织结构(包括行业构成、各事业部人数等) 根据公司的战略规划,制定各岗位的任务和工作目标 经总经理授权,可独立开展本部门人员的招聘和考核(所聘人员经人力资源部批准)在公司政策许可围,控制本部门的成本与费用 提出地区发展规划、销售计划和销售目标 审定代理资格 根据市场实际情况建议市场定位、销售价格 建议各岗位的薪酬 2.责任 保证公司各项规章制度在本部门的贯彻落实 与厂家保持良好的关系 维持良好的客户关系 完成公司制定的营业目标(营业收入、利润、市场占有率等) Lucent产品事业部 直接上级:资讯产品中心总经理 下设岗位:大区经理、销售经理、支持工程师、秘书(或助理) 部门本职:Lucent产品的销售 工作容: 1.销售渠道的维持及开拓 2.产品市场调查(包括环境调查、客户调查、竞争对手调查) 3.市场活动的提出和组织 4.对代理商投标的技术支持 5.接单或签订销售合同 6.回款催缴 Nortel产品事业部 直接上级:资讯产品中心总经理 下设岗位:大区经理、销售经理、支持工程师、秘书(或助理) 部门本职:Nortel产品的销售 工作容: 1.销售渠道的维持及开拓 2.产品市场调查(包括环境调查、客户调查、竞争对手调查) 3.市场活动的提出和组织 4.对代理商投标的技术支持 5.接单或签订销售合同 6.回款催缴 同方产品事业部 直接上级:资讯产品中心总经理 下设岗位:大区经理、销售经理、支持工程师、秘书(或助理)

空气源与太阳能投资及运行费用分析表

空气源热泵与太阳能 投资及运行费用分析表 1、空气源热泵热水设备及节能原理 (1)【空气源热泵热水设备简介】它是当今世界上最先进的制热设备之一。它由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器及控制部件组成,以环保型制冷剂为媒介,通过逆卡诺循环原理,将空气中的热量源源不断地吸收并搬运到水中,从而实现对水的加热。 (2)【空气源热泵热水设备工作原理】 热泵热水设备开始工作时,压缩机通电运转,蒸发器中低温低压的气态介质被压缩机吸入,并被压缩成高温高压的气态介质后输送进入冷凝器。高温高压的气态介质在冷凝器中由于受到外围低温水的冷却,介质能量被水吸收并由高温气态冷凝成低温液态。低温高压的液态介质进一步经膨胀阀节流降压,变成低温低压的液态介质后进入蒸发器。由于介质的蒸发温度比较低(如R22的蒸发温度为零下40C),远远低于一般环境温度。在这种工况下,低温低压的液态介质在蒸发器中就很容易产生蒸发现象,蒸发的同时也就吸收了外围环境中大量的热量,变成高温低压的气态介质。至此,热泵系统完成一个周期循环,但循环并未停止。蒸发后产生的气体再次被吸入压缩机,又开始下一轮同样的工作流程。正是通过这种连续不断、周而复始的循环工作过程,热泵热水设备不断将热量从外围环境中搬运到水中,从而实现对水的加热,最终生产出需要的生活热水。

Q3 (热水获得的热量)二Q1 (输入电能转化的热量)+Q2 (从环境中吸 收的热量) (3)【空气源热泵热水设备节能原理】 通过以上的文字介绍和图示说明, 我们可以得出一个结论,即:热泵热水设 备不是等同于燃煤、燃油、燃气锅炉等那样的能量转化设备(把一种化学能转化 为热能),而是一种热量搬运设备。它类似于水泵,只不过它搬运的介质不是水, 而是热”能量在转化的过程中,不可能100%都进行转化(损耗是必然的), 即热效率会小于1。而在通过热泵获得的热量中,大部分热量是从免费的空气中 获得的,只有一小部分是通过消耗电能而转化而成的, 两者之比为倍数级。因此, 其产出与消耗之比(即热效率)就会大于 1。由此可见热泵的节能 Ql 电能输 入「0 Q2 晞液Mt 过遽器盛脈闽 Q3 A

清华同方的BIOS设置详解

清华同方的BIOS设置详解 Time/System Time 时间/系统时间 Date/System Date 日期/系统日期 Level 2 Cache 二级缓存 System Memory 系统内存 Video Controller 视频控制器 Panel Type 液晶屏型号 Audio Controller 音频控制器 Modem Controller 调制解调器(Modem) Primary Hard Drive 主硬盘 Modular Bay 模块托架 Service Tag 服务标签 Asset Tag 资产标签 BIOS Version BIOS版本 Boot Order/Boot Sequence 启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序) Diskette Drive 软盘驱动器 Internal HDD 内置硬盘驱动器 Floppy device 软驱设备 Hard-Disk Drive 硬盘驱动器 [hide]USB Storage Device USB存储设备 CD/DVD/CD-RW Drive 光驱 CD-ROM device 光驱 Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器 Cardbus NIC Cardbus总线网卡

Onboard NIC 板载网卡 Boot POST 进行开机自检时(POST)硬件检查的水平:设置为“MINIMAL”(默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。 Config Warnings 警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“DISABLED”禁用报警,设置为“ENABLED”启用报警 Internal Modem 内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用(disabled)后Modem在操作系统中不可见。 LAN Controller 网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。 PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy PXE BIS策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理(启动整体服务Boot Integrity Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS 请求。设置为“Reset”时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。 Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备 MiniPCI Device Mini PCI设备 MiniPCI Status Mini PCI设备状态:在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备 Wireless Control 无线控制:使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方

清华同方SGHP水源热泵操作说明

八、机组自动启/停控制 8. 1机组的启动和停止:由就地线控和远程线控及时区控制来决定,通过2.1“系统参数设置”及2.3“时间参数”和“时段参数”设置来选择,时区控制优先级最高,一旦设定了时区控制,则就地线控和远程线控都不启作用,机组启/停完全由时段来控制,在不选择时区控制时,可以选择线控,如果选择就地线控时,由机组手操器上的运行/停止开关来启/停机组,如果选择远程线控,则由控制室的启/停开关来控制机组启/停。 8. 2制冷启机顺序:开循环泵(蒸发器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(冷凝器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 8. 3制冷停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(冷凝器水泵)→停循环泵(蒸发器水泵)。 8. 4制热启机顺序:开循环泵(冷凝器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(蒸发器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 8. 5制热停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(蒸发器水泵)→停循环泵(冷凝器水泵)。 注:蒸发器水阀及冷凝器水阀分别与蒸发器水泵和冷凝器水泵联动。 8. 6机组有部分负荷超时运行时自动启/停控制 1.启机过程: 部分负荷(电磁阀为50%级或为75%级)发生超时运行时(运行时间大于部分负荷最大运行时间),强制机组满载运行,当满负荷运行时间大于满载运行最小时间,才可能允许压缩机停止,由部分负荷向强制满载运行转化时及进入满载运行时,与控制温度没有关系。 2.停机过程: 满载100%运行时,当温度变化需停机至75%或50%,当部分负荷运行时间大于部分负荷最大运行时间时,强制机组由75%→50%→停止或由50%→停止,再次启动时,压机的停机时间必须大于压缩机的最小停机时间,才可能启动。 8. 7压缩机及分级电磁阀控制:根据蒸发器进水温度或蒸发器出水温度与设定温度的偏差值,比例调节分级电磁阀的启/停和压缩机的启/停,其比例带大小与压机台数和设定温度偏差值有关。 一般情况下:1台压缩机,可设定温度控制偏差为1.5℃; 2台压缩机,可设定温度控制偏差为3℃。 如果控制精度要求高,可将温度控制偏差值设定小些,如果压缩机和分级电磁阀启/停频繁,可将温度控制偏差值设大,设定范围1-3.5℃ 8. 8喷液阀控制:压缩机1喷液阀和压缩机2喷液阀启/停顺序为:当压缩机运行,排气温度≥95℃时,喷液阀工作;当排气温度≤90℃时,喷液阀关闭。 注:如排气温度短路或开路,液晶屏提示:“排气温度X故障”,喷液阀停止并报警。九、手动工作操作 在屏幕提示“停机”状态下通过键盘可以手动操作各设备的启动和停止。 操作方法:在主画面显示“停机”时,按【手动】键1-2秒,待出现“手动工作状态”字样后抬

清华同方能源环境公司人力资源规划

清华同方能源环境公司 人力资源战略规划 1、清华同方人力资源及其管理的现状 伴随着清华同方的高速发展,清华同方员工队伍不断壮大,已拥有一批比较优秀的经营管理和技术人才。 表:清华同方人力资源状况 技术人员约占xxx人%,中级职称的技术人员约占xxx %。清华同方中高层管理人员xxx人,平均年龄34岁,本科以上学历占XX.X%;技术人员xxx人(其中研发人员xxx人),中高级职称占XX%。 "人才国际化"和"国际化人才"有较大进展,近年一批曾在国际著名大企业高级管理层任职和从事研发工作的人才开始加入清华同方。 清华同方人力资源管理工作从整体上看正处于由传统的人事管理体系向现代人力资源管理体系过渡的阶段: 1清华同方人力资源规划体系初步形成,已建立了能够及时、准确、系统反映清华同方人力资源整体状况的统计分析体系,以统计分析为基础的战略性人力资源规划已开始启动; 2清华同方统分结合的人力资源招聘体系初步形成,搭建了基于校园、猎头、网络等多渠道的招聘平台,建立了支持、指导各企业自主招聘的制度和机制。 3清华同方人力资源的基础和激励制度已初步形成规范,职位评价、绩效考核、淘汰与晋升、培训等制度已基本形成,指导性的薪酬管理制度已经出台,"内具公平性、外具竞争性"的薪酬体系正在形成。 4清华同方人力资源培训和开发体系已初步建立,职业化水准已达到一定水平。 2、清华同方人力资源管理战略。 目标

围绕清华同方发展战略目标并结合各企业实际状况创建和完善清华同方人力资源政策和管理体系,打造清华同方层面的人力资源管理平台,按照不同的发展阶段及实际状况,对清华同方人力资源工作进行综合统筹、分级管理、相互协调,使得清华同方与各企业人力资源管理层级形成职责明晰、各司其职的状态,促成人力资源管理的体系化。 建立、健全一整套人力资源管理制度及运行机制。用"目标牵引机制"使得个人目标与企业目标达成一致;用"内在动力机制"牵引人才能够自我发展与提高;用"约束机制"来规范人才的职业行为。通过一系列人力资源管理制度及机制让一大批职业化、愿意并有能力为企业作出贡献的优秀人才脱颖而出,促成清华同方人力资源整体结构的优化与素质的飞跃,在清华同方形?quot;人才国际化"与"国际化人才"的优势,从而保障并推动各企业按清华同方发展战略持续、快速发展。 根据人力资源战略部署及实际需求,逐步引入先进的人力资源管理方法与手段,对原有的各项工作进行改造、完善与提升,在夯实基础工作的同时,切实把各项工作落到实处,提高效率,取得效果,全面提升人力资源管理层次,培养一支专业化的人力资源管理队伍。 人力资源管理机制 实施人力资源战略的关键在于建立涵盖人力资源各要素有效的管理和协调机制,具体包括: 1.重实绩的人力资源甄选机制 人才市场的运作规律是用人单位与求职者通过双向选择实现人力资源的优化配臵;在企业内部,企业和员工以"共同利益"为纽带,为使"共同利益"极大化,企业与员工也在尝试双向选择,因此,有必要创造一种良好的竞争机制,有利于人才的脱颖而出和优化组合,以建立企业结构合理、素质优良的人才群体。 2.施适量淘汰的人力资源竞争机制 在企业中,人的发展是需要压力的。这种压力包括竞争的压力和目标责任压力。竞争使人面临挑战、有危机感,从而使人产生一种拼搏向上的力量,而目标责任制在于使人们有明确的奋斗方向和承担的责任,迫使人们努力去履行自己的职责。推行动态人事管理体系,实施严格的科学的考评制度,使人人都有压力,可将企业承受的巨大市场压力无泄压的分解到每个员工身上变成动力,从而激活员工。 3.益共同体的协作机制 企业与员工共享愿景、共同参与、共同发展、共同分享的"利益共同体"至少在以下几个方面可以体现"以人为本"的观念: (1)使员工成为企业实实在在的主人。员工持股从本质上承认了劳动力、智力也是资本。同时也从根本上避免了人才流失,凝聚了人心,形成了一支富有团队精神的队伍。

清华同方的BIOS设置详解教学内容

清华同方的B I O S设 置详解

清华同方的BIOS设置详解 Time/System Time 时间/系统时间 Date/System Date 日期/系统日期 Level 2 Cache 二级缓存 System Memory 系统内存 Video Controller 视频控制器 Panel Type 液晶屏型号 Audio Controller 音频控制器 Modem Controller 调制解调器(Modem) Primary Hard Drive 主硬盘 Modular Bay 模块托架 Service Tag 服务标签 Asset Tag 资产标签 BIOS Version BIOS版本 Boot Order/Boot Sequence 启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序) Diskette Drive 软盘驱动器 Internal HDD 内置硬盘驱动器 Floppy device 软驱设备 Hard-Disk Drive 硬盘驱动器 [hide]USB Storage Device USB存储设备 CD/DVD/CD-RW Drive 光驱 CD-ROM device 光驱 Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器

Cardbus NIC Cardbus总线网卡 Onboard NIC 板载网卡 Boot POST 进行开机自检时(POST)硬件检查的水平:设置为“MINIMAL”(默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。 Config Warnings 警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“DISABLED”禁用报警,设置为“ENABLED”启用报警 Internal Modem 内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用(disabled)后Modem在操作系统中不可见。 LAN Controller 网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。 PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy PXE BIS策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理(启动整体服务Boot Integrity Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为“Reset”时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。 Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备 MiniPCI Device Mini PCI设备 MiniPCI Status Mini PCI设备状态:在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备

清华同方数据库范文

清华同方数据库范文 篇一:中文数据库信息检索(清华同方CNKI数据库) 信息组织、存储与检索 实验报告 实验(七) 中文数据库信息检索(清华同方CNKI数 据库)(二) 指导老师:吴颖斌专业班级:计算机科学与技术系****班姓名:***(201******) 2014年5月5日 中文数据库信息检索(清华同方CNKI数据库) ***班**

摘要:熟悉清华同方CNKI数据库、博硕士论文库的基本情况;掌握其信息检索系统的多种检索方法以及检索结果的处理;掌握提高查全率和查准率的方法。 关键词:CNKI数据库,博硕士论文库,检索,查全率,查准率 Retialreport7:Chinesedatabaseinformation retrieval(TsinghuaTongfangdatabaseCNKI) Name*****class**** Abstract:FamiliarwithTsinghuaTongfangCNKIdatabase,doctorand masterthesisbasiclibrary;handlemultiplemastertheinformation retrievalmethodsandthesearchresults;masterthemethodstoimpro vetherecallandprecision. Keyword:CNKIdatabase,DoctorandmasterthesisLibrary,retrieval,recallratio,precision

ratio 一、课题分析 1、查阅该数据库的检索方式及其检索流程。 2、在计算机、自动化、电子技术、通信技术等相关专业领域,选择其中一个领域的两个相关的、所感兴趣的技术词汇作为检索项。尝试三种检索方法: (1)首页简单检索 (2)高级检索(尝试“与”、”或“等) (3)专业检索(尝试语法表达式) 每种方法列出检索结果数,同时列出5—10条检索命中记录的题录信息(题名、作者、文献出处)。最后比较这三种方法(就其方法难易程度、准确程度等)。 二、数据库或检索工具的选择

清华同方水源热泵方案

目录 水源系统简介 第一章方案设计 1、项目概况 2、设计依据 3、方案设计参数 4、供暖(冷)方式确定 5、负荷计算 6、主机选型 7、水源水井设置 8、电源要求 9、室内系统 10、室外管网系统 11、机房自控系统 第二章空调系统初投资 1、价格汇总表 2、单价表 1)主机系统设备报价 2)主机系统机房报价 3)用户系统报价4)水源水系统报价 5)室外管网系统报价 第三章年运行费用分析表 第四章方案特点 第五章水源热泵机组技术特点第六章用户名单 第七章公司介绍

水源系统简介 水源中央空调系统是由清华大学工程热力系为主,结合国内外先进经验和中国国情研究开发的一种高效、节能、节资、冷暖两用、运行灵活,无污染的新型中央空调系统。它的工作原理是:利用深层地下水源,借助主机系统、消耗电能,冬季把地下水源中的热量提取出来供室内采暖;夏季,把地下水源中的冷量提取出来供室内制冷。用于供热和制冷的地下水再回灌入地下水层中,从而实现能量交换。它的核心部分是:以电为动力的压缩机空调机组。 这一新型供热制冷方式,从九七年开始已在东北、山东、河北、山西、北京等省市的工厂、企业、宾馆、机关等单位推广使用,得到用户的好评和专家们的高度评价。由国家热工、环保、暖通、制冷等方面专家教授组成的鉴定委员会经缜密的考察、论证,认为该设备所显示的各项指标均达到国际先进水平。同时,国家建设部、环保总局、经贸委、科技部等部委,对推广应用水源中央空调也给予了重视和支持。北京电视台、《北京日报》、《科技日报》、《北京青年报》等媒体对该项技术也作了较详细的报导和宣传。 水源中央空调系统与现有传统的供热制冷方式比,有着明显的优势。

清华同方人力资源管理手册

清华同方人力资源管理手 册 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

清华同方人力资源手册 目录 目录....................................................................................... 部门职责..................................................................................... 资讯产品中心................................................................................ Lucent产品事业部................................................................... Nortel产品事业部................................................................... 同方产品事业部....................................................... 错误!未定义书签。 客户服务部............................................................................ 渠道管理部............................................................................ 人力资源部.................................................................................. 财务部...................................................................................... 职务分析..................................................................................... 资讯产品中心................................................................................ XX产品事业部经理 (7) 销售经理............................................................................... 职务级别和薪酬............................................................................... 职务级别.............................................................................. 销售及服务职 ......................................................................... 市场职.................................................................................. 技术职.................................................................................. 管理职.................................................................................. 行政职.................................................................................. 薪酬........................................................................................

相关文档
相关文档 最新文档