文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力管道探伤等级划分

压力管道探伤等级划分

压力管道探伤等级划分
压力管道探伤等级划分

(1)毒性程度为极度危害的流体管道;

(2)设计压力大于或等于10MPa的可燃流体、有毒流体的管道;

(3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道;

(4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(5)设计文件注明为剧烈循环工况的管道;

(6)设计温度低于-20℃的所有流体管道;

(7)夹套管的内管;

(8)按本规范第8.5.6条规定做替代性试验的管道;

(9)设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其他管道。

(1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为高度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa,毒性程度为高度危害的流体管道;

(3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体的管道;

(4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度小于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(5)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(6)设计文件要求进行焊缝20%无损检测的其他管道。

(1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为中毒和轻度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体管道;

(3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的乙、丙类可燃液体管道;(4)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体

(5)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度高于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

(6)设计文件要求进行焊缝10%无损检测的其他管道。

(1)设计压力小于4MPa,毒性程度为中毒和轻度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa的乙、丙类可燃液体管道;

(3)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(4)设计压力小于或等于1MPa,且设计温度大于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(5)设计文件要求进行焊缝5%无损检测的其他管道。

设计压力小于或等于1.0MPa,且设计温度高于-20℃但不高于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道。

注:氧气管道的焊缝检查等级由设计文件的规定确定。

压力管道无损检测

压力管道无损检测 本文由(https://www.wendangku.net/doc/4716879754.html,)整理,如有转载,请注明出处。 1.压力管道焊缝外观基本要求 压力管道无损检测前,焊缝外观检查应符合要求。对压力管道焊缝外观和焊接接头表面质量的一般要求如下: 焊接外观应成型良好,宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜。角焊缝的焊脚高度应符合设计规定,外形应平缓过渡。 焊接接头表面 (1)不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在。 (2)设计温度低于-29度的管道、不锈钢和淬硬倾向较大的合金钢管道焊缝表面,不得有咬边现象。其他材质管道焊缝咬边深度应大于0.5mm,连续咬边长度应不大于100mm,且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。 (3)焊缝表面不得低于管道表面。焊缝余高?????? ,且不大于3mm,(为焊接接头组对后坡口的最大宽度)。 (4)焊接接头错边应不大于壁厚的10%,且不大于2mm。 2.表面无损检测 压力管道的表面无损检测方法选用原则:对铁磁性材料钢管,应选用磁粉检测;对非铁磁性材料钢管,应选用渗透检测。 对有延迟裂纹倾向的焊接接头,其表面无损检验应在焊接冷却一定时间后进行;对有再热裂纹倾向的焊接接头,其表面无损检验应在焊后及热处理后各进行一次。表面无损检测的应用按照标准要求进行,其探测对象和应用场合一般如下: (1)管子材料外表面质量检验。 (2)重要对接焊缝表面缺陷检测。 (3)重要角焊缝表面缺陷检测。 (4)重要承插焊和跨接式三通支管的焊接接头表面缺陷检测。 (5)管道弯制后表面缺陷检测。 (6)材料淬倾向较大焊接接头的坡口检测。 (7)设计温度低于或等于零下29摄氏度的非奥氏体不锈钢管道坡口的检测。 (8)双面焊件规定清根的焊缝清根后检测 (9)当采用氧乙炔焰切割有淬硬倾向的合金管道上的焊接卡具时,修磨部位的缺陷检测。 3.射线检测和超声检测 射线检测和超声检测的主要对象是压力管道的对接接头,以及对焊管件的对接接头。 无损检测方法选用按设计文件规定。对钛、铝及铝合金、铜及铜合金、镍及镍合金的焊接接头检测,应选用射线检测方法。 对有延迟裂纹倾向的焊缝,其射线检测和超声检测应在焊接冷却一定时间后进行。 当夹套管内的主管有环焊缝时,该焊缝应经营100%射线检测,经试压合格后方可进行隐蔽作业。

压力管道类别、级别划分

压力管道设计类别、级别划分 摘自国家质量监督检验检疫总局( TSG 特种设备技术规范) TSG R1001-2008 《压力管道压力管道设计许可规则》, 发布: 2008 年 1 月 8 日,实施: 2008 年 4 月 30 日(简称新规则 ); 1.附件 B 压力管道类别、级别 B1 GA 类(长输管道 )长输 (油气 )管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送 商品介质的管道,划分为 GA1 级和 GA2 级。 B1.1GAl 级 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级: (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于 4.0MPa 的长输管道; (2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km 的长输管道。 B1.2 GA2 级: GA1 级以外的长输 (油气 )管道为 GA2 级。 B2 GB 类 (公用管道 ) 公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道, 划分为 GBl 级和 GB2 级。 B2.1 GBl 级城镇燃气管道。 B2.2 GB2 级城镇热力管道。

B3 GC 类 (工业管道 ) 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为 GCl 级、 GC2 级、 GC3 级。 B3.1 GCl 级 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: (1)输送 GB 5044—85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危 害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管 道; (2)输送 GB 50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB 50016- 2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃 ),并且设计压力大于或者等于 4.0MPa 的管道; (3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于 10.0MPa,或者设计压力大于或者等 于 4.0MPa,并且设计温度大于或者等于 400℃的管道。 B3.2 GC2 级 除本规定 B3.3 规定的 GC3 级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性 (可燃性 )、设计压力和设计温度小于 B3.1 规定的 GCl 级管道。 B3.3 GC3 级输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于 1.0MPa,并且设计温度大于- 20 ℃但是小于 185 ℃的管道。 B4 GD 类(动力管道 )

压力管道无损检测技术

压力管道的无损检测技术 一: 二:基本方法:射线、超声、磁粉、渗透 教材:P281,P381 一:磁粉检测(MT) 磁粉探伤原理: 铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小。 磁粉探伤的适用范围: 磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小,间隙极窄(如可以检测出长0.1mm/宽为微米级的裂纹)目视难以看出的不连续性。 磁粉探伤不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,也不能检测铜、铝、钛等非磁性材料。马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢具有磁性,可以进行磁粉探伤。 磁粉探伤可以发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷,但对于表面浅的划伤、埋藏较深的孔洞和与工件夹角小于20度的分成及折叠难以发现。

磁粉探伤的基本操作步骤: 1:预处理; 2:磁化被检工件表面; 3:施加磁粉和磁悬液; 4:在合适的光照下观察和评定磁痕;5:退磁; 6:后处理: 思考题: 1:叙述磁粉探伤的原理和适用范围。2:写出磁粉探伤的基本操作步骤。

二:渗透探伤(PT) 渗透探伤原理: 渗透探伤是基于液体的毛细管作用(或毛细管现象)和固体染料在一定条件下的发光现象。 渗透探伤的工作原理是:被检工件在被施涂含有荧光染料或着色染料的渗透液后,在毛细管作用下,经过一定时间的渗透,渗透液可以渗进表面开口的缺陷中;经过去除被检工件表面多余的渗透液和干燥后,再在被检工件表面施涂吸附介质——显象剂;同样,在毛细管作用下,显象剂将吸附缺陷中的渗透液,使渗透液回渗到显象剂中;在一定光源下(黑光或白光),缺陷处之渗透液痕迹被显示(黄绿色荧光或鲜艳红色),从而检测处缺陷的形貌及分布状态。 渗透探伤可以检查金属和非金属材料的表面开口缺陷,例如:裂纹、疏松、气孔、夹渣、冷隔、折叠和氧化斑疤等。这些表面开口缺陷,特别是细微的表面开口缺陷,一般情况下,目视检查难以发现。 渗透探伤不受被检工件结构形状限制。可以检查焊接件、铸件、锻件、机械加工件等。 渗透探伤不受被检部件种类限制,可以检查铁磁性材料、非铁磁性材料、黑色金属、有色金属、、非金属。 渗透探伤的局限性:不适合检查表面是吸附性的材料,也不适合检查埋

压力管道级别划分示意图

公称直径≥1000 距离(≥1000km ) 0 GA1甲级 0 10.0GA1甲级 (设计压力≥10.0Mpa) 压力管道级别划分示意图 一、GA 类[长输(油气)管道] 长输(油气)管道是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油气)商品介质的管道,划分人GA1级和GA2级。 (一) GA1级分为GA1甲级、GA1乙级 1、 GA1甲级 (1)输送有毒、可燃、易爆气体或者液体介质的管道 (2)输送有毒、可燃、易爆气体或者液体介质的管道

2、GA1乙级 (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质的管道 10.0Mpa>设计压力≥4.0Mpa GA1乙级 (2)输送有毒、可燃、易爆液体介质的管道 10.0Mpa>设计压力≥6.4Mpa GA1乙级

(3)输送有毒、可燃、易爆液体或气体介质的管道 公称直径(DN≥500) GA1乙级 距离≥200km (二) GA2级 GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。 二、GB类(公用管道) 公用管道是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者居民用的燃气管道和热力管道,划分为GB1级和GB2级。 (一)GB1级 所有燃气管道为GB1级。 (二)GB2级 所有热力管道为GB2级。

温度℃ 0 GC1级 设计压力Mpa 热力管道分为以下两类: (1) 设计压力大于2.5Mpa ; (2) 设计压力小于或者等于2.5Mpa ; 三 GC 类(工业管道) 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GC1、GC2、GC3级 (一)GC1级 1、输送毒性程度为极度危害介质高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质管道 2.5Mpa ≥设计压力>2.5Mpa GB2级

压力管道等级划分

低压管道公称压力不超过2.5MPa 中压管道公称压力4-6.4MPa 高压管道公称压力10-100MPa 超高压管道公称压力超过100MPa 压力管道级别的划分 6.1 长输管道为GA 类,级别划分为: 6.1.1 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P<1.6MPa 的管道; b) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200Km 且管道公 称直径DN≥300mm 的管道; c) 输送浆体介质,输送距离≥50Km 且管道公称直径DN≥150mm 的管道。 6.2 公用管道为GB 类,级别划分为: GB1、燃气管道; GB2、热力管道。 6.3 工业管道为GC 类;级别划分为: 6.3.1 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害 介质的管道; b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力 P≥4.0MPa 的管道; c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大 于等于400℃的管道; d) 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。 6.3.2 符合下列条件之一的工业管道为GC2 级: a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力 P<4.0MPa 的管道; b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa 且设计温度≥400 ℃的管道; c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa 且设计温度 ≥400℃的管道; d) 输送流体介质,设计压力P<10.0Mpa 且设计温度<400℃的管道; 注1:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距 离。 GD类 火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。 1.GD1类。设计压力大于或等于6.3Mpa,或者设计温度高于或等于400℃的动力管道 为GD1级。 2.GD2级。设计压力小于6.3Mpa,且设计温度低于400℃的动力管道为GD2级。

压力管道级别如何划分

压力管道级别如何划分 Prepared on 24 November 2020

压力管道级别如何划分 低压管道公称压力不超过 中压管道公称压力 高压管道公称压力10-100MPa 超高压管道公称压力超过100MPa 压力管道级别的划分 长输管道为GA 类,级别划分为: 6.1.1 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P> 的管道; b) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200Km 且管道公称直径DN≥300mm 的管道; c) 输送浆体介质,输送距离≥50Km 且管道公称直径DN≥150mm 的管道。符合下列条件之一的长输管道为GA2 级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤ 的管道; b) GA1 b)范围以外的长输管道; c) GA1 c) 范围以外的长输管道。 公用管道为GB 类,级别划分为: GB1、燃气管道; GB2、热力管道。 工业管道为GC 类;级别划分为: 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害

介质的管道; b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力 P≥ 的管道; c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥ 且设计温度大 于等于400℃的管道; d) 输送流体介质且设计压力P≥ 的管道。 符合下列条件之一的工业管道为GC2 级: a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力 P< 的管道; b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P< 且设计温度≥400 ℃的管道; c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P< 且设计温度 ≥400℃的管道; d) 输送流体介质,设计压力P< 且设计温度<400℃的管道;注1:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离

压力管道无损检测技术应用分析.

压力管道无损检测技术应用分析 【摘要】文章首先对石油化工压力管道的破坏进行了分析,针对压力管道无损检测技术及其应用问题进行了探讨。 【关键词】压力管道;无损检测;技术;应用 压力管道具有运行压力高,使用介质多为有毒,可燃,或具有腐蚀性的特点,在使用过程中,容易出现裂纹、腐蚀坑等缺陷,从断裂力学的角度,微小缺陷若不及时发现,扩展后将直接导致管道不可逆的损坏,影响压力管道的安全使用。因此,有必要提高压力管道检验检测时缺陷的发现率。随着无损检测技术的发展,越来越多的新型无损检测技术应用到压力管道的检验检测中,在一定程度上提高了压力管道检测安全的时效性和可靠性。 一、石油化工压力管道的破坏分析 1.腐蚀破坏 腐蚀破坏通常包括:均匀腐蚀、点腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力蚀、氢腐蚀和磨损腐蚀等七种形式。 2.疲劳破坏 管道疲劳破坏是材料经长期反复载荷以后而引起的破坏,破坏时没有明显的塑性变形,破坏总是经多次反复载荷以后产生,裂纹的形成发展较为缓慢,其根源在于管道系统中疲劳源的产生和存在。通常大型往复式空气压缩机、汽轮机、泵等,由于机械本身的构造、损伤、安装的不平衡,

当其开启停止时,其机械传动不平衡引起的机械振动往往会传递给予联接的配管系统,使之产生疲劳裂纹及断裂。管路系统中,当压力和流速变化增大到一定程度时,也会引起振动。 通常认为造成管道振动最为严重的因素是压力脉动和涡流,这种情况也很容易引起疲劳裂纹及破坏。管路的热膨胀和热收缩也是引起管路振动的原因之一,它也会造成管道的疲劳破坏。循环载荷作用是指压力循环、热循环和其它循环所产生的载荷对管道抗疲劳性能的影响。从实际检验情况和事故分析结果发现,承受交变循环载荷的管道,在几何不连续处及存在焊接缺陷处,常常是疲劳破坏的起裂点。为防止疲劳破坏,通常在运行中应尽量避免频繁加载、过大的压力波动和温度变化;设计时应注意管道的局部峰值应力的控制。 3.蠕变破坏 在一定的温度和载荷作用下,压力管道随时间而伸长和变形的破坏现象称之为蠕变破。石油化工压力管道的破坏和无损检测破坏。高温高压管道由于长期处于高温和高应力作用下,如果管材选用不当,设计布置不合理,热处理不当,往往容易引起管道抗蠕变性能恶化,而导致管道蠕变破坏。蠕变破坏具有明显的塑性变形,金相组织发生明显的变化,破坏时的应力低于材料在使用温度下的强度极限值,在用检测起来一般比较困难。通常应在设计、制造和使用中加以控制,如根据化工压力管道的使用温度选用抗蠕变性能合适的材料,在制造中要防止焊接和冷加工时降低材料的抗蠕变性能,在管道运行中要防止超温现象。 4.脆性破坏

(完整版)《压力管道规范-工业管道-检验与试验》GB20801.5-2006

1. 范围 GB/T20801.5-2006 系“压力管道规范-工业管道”的第5 部分,规定了工业金属压力管道的检验、检查和试验的基本安全要求。 本部分未规定的其他检验、检查和试验要求应符合规范(GB/T20801-2006)其他部分以及国家现行有关标准、规范的规定。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T20801.1-2006 压力管道规范——工业管道第1部分总则 GB/T20801.2-2006 压力管道规范——工业管道第2部分材料 GB/T20801.3-2006 压力管道规范——工业管道第3部分设计与计算 GB/T20801.4-2006 压力管道规范——工业管道第4部分制作与安装 GB/T20801.6-2006 压力管道规范——工业管道第6部分安全防护 JB 4730 锅炉、压力容器及压力管道无损检测 3. 术语和定义 3.1 检验inspection 检验是由业主或独立于管道建造以外的检验机构,证实产品或管道建造是否满足规范和工程设计要求的符合性评审工作。 本规范对管道组成件制造厂出具的质量证明书的质量控制过程亦称为“检验”。 3.2 检验人员inspection 检验人员是业主或检验机构从事检验工作的专职人员。检验人员有权进入任何正在进行管道组成件制造和管道制作、安装的场所,其中包括制造、制作、热处理、装配、安装、检查和试验的场所。 检验人员有权审查任何检查和和试验结果的记录,包括有关证书,并按照规范和工程规定进行评定。 3.3 检查examination 检查是指制造厂、制作、施工、安装单位履行的质量控制职责。应由检查人员按照规范和工程设计要求,对材料、组成件以及加工、制作、安装过程,进行全部必须的检查和试验,并作好相关记录,提出评价结果。 3.4 检查人员examination personnel 应由独立于制造、制作、安装的部门担任,并由具备相关专业技能和资质的专职人员从事检查工作。 检查人员应通过检查和试验作好记录并提出评价结果,妥善保存以备检验人员评审。 4 检查要求

压力管道级别如何划分

压力管道级别如何划分 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

压力管道级别如何划分 低压管道公称压力不超过 中压管道公称压力 高压管道公称压力10-100MPa 超高压管道公称压力超过100MPa 压力管道级别的划分 长输管道为GA 类,级别划分为: 6.1.1 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P> 的管道; b) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200Km 且管道公称直径DN≥300mm 的管道; c) 输送浆体介质,输送距离≥50Km 且管道公称直径DN≥150mm 的管道。符合下列条件之一的长输管道为GA2 级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤ 的管道; b) GA1 b)范围以外的长输管道; c) GA1 c) 范围以外的长输管道。 公用管道为GB 类,级别划分为: GB1、燃气管道; GB2、热力管道。 工业管道为GC 类;级别划分为: 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级: a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害

介质的管道; b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥ 的管道; c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥ 且设计温度大 于等于400℃的管道; d) 输送流体介质且设计压力P≥ 的管道。 符合下列条件之一的工业管道为GC2 级: a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 的管道; b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P< 且设计温度≥400 ℃的管道; c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P< 且设计温度 ≥400℃的管道; d) 输送流体介质,设计压力P< 且设计温度<400℃的管道; 注1:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距 离

压力管道级别划分

压力管道类别与级别 一、ANSI / ASME B31.3对输送流体的分类 美国国家标准ASME压力管道规范ANSI / ASME B31.3(以下简 称 B31.3)根据被输送流体的性质和泄漏时造成的后果,将化工厂和炼油厂管道输送的流体分为D 类、M类和性质介于二者之间的第三类流体。 D类流体不易燃、无毒,并且在操作条件下对人类肌体无害;设计压力不超过150lbf/in2(1.05MPa);设设计温度在-20oF(-29℃)至366oF(186℃)之间。M类流体有剧毒,在输送过程中如有少量泄漏到环境中,被人吸入或接触人体时能造成严重的和难以治疗的伤害,即使迅速采取措施也无法挽救。流体类别确定后即可按ANSI / ASME B31.3的有关章节具体要求对该流体的管道进行设计、施工和检验。 二、中石化对压力管道的类别划分 1 中国石化关于《压力管道设计资格类别级别认可和安装单资格实施细则》,对压力管道的类别划分如下表所示。 压力管道的类别

注:①输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。 ②GB 5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的。 ③GB 50160《石油化工企业设计防火规范》规定的。 2 SH 3059对管道的分级如下表。 SH 3059——2001《石油化工管道设计器材选用通则》管道分级 注:①毒性程度是根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 5044—85)划分的。极度危害属于Ⅰ级,车间空气中有害物质最高容许浓度<0.1mg/m3;高度危害属于Ⅱ级,最高容许浓度0.1mg/m3。极度危害的介质如苯、氯乙烯、氯甲醚、氰化物等;高度危害的介质如二硫化碳、氯、丙烯腈、硫化氢、甲醛、氟化氢、一氢化碳等。详见GB 5044。

压力管道探伤等级划分

压力管道探伤等级划分 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

管道类别 Ⅰ (1)毒性程度为极度危害的流体管道; (2)设计压力大于或等于10MPa的可燃流体、有毒流体的管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道; (4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (5)设计文件注明为剧烈循环工况的管道; (6)设计温度低于-20℃的所有流体管道; (7)夹套管的内管; (8)按本规范第8.5.6条规定做替代性试验的管道; (9)设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其他管道。 Ⅱ (1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为高度危害的流体管道; (2)设计压力小于4MPa,毒性程度为高度危害的流体管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体的管道; (4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度小于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(5)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (6)设计文件要求进行焊缝20%无损检测的其他管道。 Ⅲ (1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为中毒和轻度危害的流体管道;

(2)设计压力小于4MPa的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的乙、丙类可燃液体管道; (4)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (5)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度高于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (6)设计文件要求进行焊缝10%无损检测的其他管道。 Ⅳ (1)设计压力小于4MPa,毒性程度为中毒和轻度危害的流体管道; (2)设计压力小于4MPa的乙、丙类可燃液体管道; (3)设计压力大于1MPa小于4MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(4)设计压力小于或等于1MPa,且设计温度大于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(5)设计文件要求进行焊缝5%无损检测的其他管道。 Ⅴ 设计压力小于或等于1.0MPa,且设计温度高于-20℃但不高于185℃的非可燃流体、无毒流体的管道。 注:氧气管道的焊缝检查等级由设计文件的规定确定。

无损检测实习报告

无损检测工作总结1、实习公司简介 大庆油田建设集团有限责任公司建材石油石化设备总厂(原金属结构厂)始建于一九六三年,主要生产设备200多台,年处理钢材量1万多吨。 1.1 公司资质 1.4 代表产品 1.4.1 加氢反应器 2002年初金属结构厂为炼化公司二次加工加氢改质、重整和酸性水汽提扩建工程予制了两台重整反应器。其设备特点为高温中压临氢环境中工作的特殊Ⅲ类容器。它的运行条件苛刻,在高温下直接受硫化的腐蚀,氢腐蚀、氢脆、回火脆、应力腐蚀开裂等缺陷都有可能造成设备的损坏事故。由于加氢反应器技术要求高,制造工艺复杂,又由于它在炼化装置中的重要位置及金属结构厂首次制造

此类产品,决定了在制造过程中,必须严格执行相关标准,确保质量。其中主体材料的焊接质量的好坏,是制造质量的关键。加氢反应器代表压力容器制造的最高水平,它的成功预制加工,使金属结构厂的压力容器的制造水平得到进一步的提高,使金属结构厂在压力容器的制造行业中处于领先的地位。 技术参数:第三重整反应器:直径:1800mm 厚度:40mm 介质:氢,油水类别:三类设计温度:540℃设计压力:1.98MPa 主体材料:12Cr2Mo1R 第四重整反应器:直径:2200mm 厚度:48mm 介质:氢,油水类别:三类设计温度:540℃设计压力:1.98MPa 主体材料:12Cr2Mo1R。 无损检测主要是为了实现以下几方面的目的: (1)查出容器上实际存在缺陷的情况。 (2)检查压力容器缺陷在使用过程中的扩展情况,从而可以判断该容器能否继续安全使用。 (3)测量容器的缺陷,然后根据这些缺陷实际测得的数据,对容器强度进行校核及安全评定,最终提出该容器是否可以继续使用的可靠结论。

分析压力管道的无损检测技术

分析压力管道的无损检测技术 发表时间:2019-04-10T12:46:34.750Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第34期作者:魏相辉 [导读] 近年来由于各种压力管道事故的发生,相关部门对于管道工程质量的重视程度逐年增加 山东省特种设备检验研究院潍坊分院山东潍坊 261100 摘要:近年来由于各种压力管道事故的发生,相关部门对于管道工程质量的重视程度逐年增加,在整个地下管道工程中,压力管道是整个管道工程的重要组成部分。考虑到压力管道的特殊外部环境与出现问题后可能带来的严重影响,做好压力管道的检测检修工作势在必行。随着科技水平的不断提高,压力管道无损检测在技术层面得到了很大的发展,鉴于无损检测技术的各种优点,在日常管道工程的检测检修工作中,无损检测技术得到了广泛的应用。 关键词:压力管道;无损检测;在线检测 引言: 压力管道的无损检测技术是新型的技术之一,因其发展的时间比较短,就根据目前来言,压力管道应用无损检测技术还不够成熟,很多检测手段还有着许多弊端。所以维护管道安全应用的重要举措是运用压力管道无损检测技术与方法。笔者主要叙述了压力管道的无损检测技术,并根据其所具备的缺点和优点做一个简要的分析,以供该种管道的无损检测部门来参考与借鉴。 1 无损检测技术的应用原则 1.1质量评定 无损检测技术的应用目的是对设备的具体故障点进行比较准确的确定。在检测过程中,主要是针对被测物体表面或者内部存在缺陷的地方进行检测,然后对物体的成分、化学原理等质量内容进行评定,实现对产品质量和技术的科学控制,使生产工艺更符合使用需要,是提高产品质量的有利保障。 1.2寿命评定 寿命一般与物体的使用时长有直接关系,寿命评定就是利用无损检测技术对被测物体的安全性进行分析,也就是对被测物体能够使用的最长时长进行预测,同时通过检测确定被测物体哪些地方存在不足,以便在后期的使用中采取有效的方法延长使用期限,针对被测物的故障进行检测,及时修复,保证设备的正常运行。 2 无损检测技术概念及特点 无损检测技术是指通过技术手段与设备,在不影响、不改变、不破坏被检测对象原有物理性能或者质量的前提下,对被检测对象自身所存在的问题、缺陷、损坏程度、损坏位置以及数量等作出分析,并将分析结果通过机器设备呈现出来的一种技术手段。无损检测技术是一种基于现代化设备与技术的检测手段,较传统检测手段来说具有明显的优势:首先在操作方面不具有破坏性,在进行无损检测时不需要对被检对象以及原有工程现状造成破坏,由于操作简单方便,使得无损检测方法在压力管道检测领域被广泛的推广与应用;其次,在检测范围上更具有全面性,基于先进的机器设备与现代化的技术,无损检测技术在对压力管道检测时,不需要破坏原有管道性能与质量的情况下,做到对管道整体进行全面的检测,确保检测结果的准确性,有效的保障提高了管道工程的安全性。 3 压力管道常用的无损检测技术 3.1磁粉检验技术 磁粉检验技术是以缺陷处磁场漏出和磁粉中的磁相互作用为基础的。压力管道的铁磁性材料被磁化以后,因为存在的不连贯性,使器材近表面磁力线与表面出现局部畸变从而出现漏磁场,吸附在该管道表面的部分磁粉,在恰当的光照下产生肉眼可见的一条磁痕,从而产生出不连贯的形状、位置、严重程度与大小。磁粉检验的优势是能直观的看到缺陷的形状、大小、位置,成本低、检测速度较快、污染少、灵敏度高、工艺简单。但它的局限性很大,只能测验到铁磁性材料制作的压力管道的近表面与表面的位置缺陷,且易受到压力管道的形状影响从而出现非相关性显示,如果运用触头法来磁化压力管道,极易出现电弧烧伤该表面。 3.2超声波技术 该技术对压力管道进行无损检测,一般利用其材料以及缺陷声学性能不同,对超声波传播的波形反射状况与穿透的能量异同来测试材料内部缺陷进行检测。脉冲反射法通过纵波来进行垂直探伤,横波用来斜射探伤。脉冲反射法有横波与纵波探伤两种方法。超声波仪器的示波屏用横坐标表示传播声波的时间,用纵坐标代表回波的信号幅度。同一均匀的介质,其脉冲波传播的时间和声程为正比。由此可根据出现缺陷回波的信号定位缺陷的位置;又可根据出现回波信号的位置来知道缺陷距离探测面的远近,达到缺陷定位;经过回波的幅度来推断缺陷的大小。这种方式具有以下特点:检测成本低、应用范围广、重量轻、实际操作方便、器材体积小、速度快等,并且不会损害人体。但也是有一定的局限性,例如:检测体积性缺陷的几率很低,不适合检测压力管道壁的焊缝较薄等。 3.3射线检验技术 射线检验技术通常检测压力管道的焊缝出现缺陷。当射线穿过物质时,它按一定的衰减规律衰减,能使部分物质出现荧光现象与光化学现象。在射线到达胶片上以后,因为有无缺陷部位的厚度或者密度的异同,射线在各个部位的衰减不一样,所以射线穿过各个部位投射到胶片上效果不同,导致胶片感光效果不同,经过暗室的处理以后就出现黑度不一样。按照底片上不同的黑度,评片工作者借助观片灯就可以判断缺陷的状况并做出质量评价。射线检验技术的适用性质量较高,检测各种材料的压力管道都表现出了相同的无损检验效果,同时其可以直观的展示出缺陷的影像图,来确定缺陷的定量与定性数据的完整性和真实性。此外,射线检验也经常用在压力管道的检测中对超声检验找到缺陷的进行复验,以确定该缺陷的性质,让缺陷返修有证据可依,能直接得到检验图像,得到数据也十分精准,可以保存很长时间。不过该检测不适合检测管壁厚的压力管道,并且检测成本比较高,检验速度很慢,还会伤害人体。 3.4涡流检测技术 涡流检测技术是指通过专用检测设备,被检对象管道内产生涡电流的原理,由于被测对象存在缺陷的原因,涡电流的表现形式会有与缺陷的存在发生变化,通过专用设备对涡电流的变化情况进行分析,进而得出被检对象管道内部所存在的缺陷情况。涡流检测技术通常用

管道的焊接与探伤的相关规范要求

管道的焊接与探伤的相关规范要求《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006是基础性标准。规定了工业金属压力管道设计、制作、安装、检验和安全防护的基本要求。 GB/T 20801《压力管道规范工业管道》由六个部分组成: ——第1部分:总则; ——第2部分:材料; ——第3部分:设计和计算; ——第4部分:制作与安装; ——第5部分:检验与试验; ——第6部分:安全防护。 适用于《特种设备安全监察条例》规定的“压力管道”中金属工业管道的设计和建造。基础标准只是最低标准。所以应在满足基础标准的前提下,通过其他“标准规范”或“工程规定”纳入其他需要采纳的材料、管道元件、设计、施工、检验试验和验收及其附加要求。 GB/T20801.4-2006 压力管道规范—工业管道第4部分:制作与安装 对焊接作了基础性规定 7 焊接 7.1 焊接工艺评定和焊工技能评定 7.2 焊接材料 7.3 焊接环境 7.4 焊前准备 7.5 焊接的基本要求 7.6 焊缝设置 等作了详细可操作的规定。 TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》第六十七条对应当采用氩弧焊焊接的金属管道作了规定, GC1 级管道的单面对接焊接接头,设计温度低于或者等于-200C的管道,淬硬倾向较大的合金钢管道,不锈钢以及有色金属管道应当采用氩弧焊进行根部焊接,且表面不得有电弧擦伤。 GB/T20801.5-2006 压力管道规范—工业管道第5 部分检验与试验 对检验与试验作了基础性规定 6.1.1一般规定 a)压力管道的检查等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级,其

中Ⅰ级最高,Ⅴ级最低; 6.1.2按管道级别和剧烈循环工况确定管道检查等级: a) GC3 级管道的检查等级应不低于Ⅴ级; b) GC2 级管道的检查等级应不低于Ⅳ级; c) GC1 级管道的检查等级应不低于Ⅱ级; d) 剧烈循环工况管道的检查等级应不低于Ⅰ级。 6.1.3 按材料类别和公称压力确定管道检查等级: a)除GC3 级管道外,公称压力不大于PN50 的碳钢管道(本规范无冲击试验要求)的检查等级应不低于Ⅳ级; b) 除GC3 级管道外,下列管道的检查等级应不低于Ⅲ级: 1)公称压力不大于PN50 的碳钢(本规范要求冲击试验)管道; 2) 公称压力不大于PN110 的奥氏体不锈钢管道。 c) 下列管道的检查等级应不低于Ⅱ级: 1) 公称压力大于PN50 的碳钢(本规范要求冲击试验)管道; 2) 公称压力大于PN110 的奥氏体不锈钢管道; 3)低温含镍钢、铬钼合金钢、双相不锈钢、铝及铝合金管道; d) 下列管道的检查等级应不低于Ⅰ级: 1)钛及钛合金、镍及镍基合金、高铬镍钼奥氏体不锈钢管道; 2)公称压力大于PN160 的管道。 注2:角焊缝包括承插焊和密封焊以及平焊法兰、支管补强和支架的连接焊缝;

工业管道压力等级划分

工业管道压力等级划分:低压:0<P≤1、6MPa,中压:1、6<P≤10MPa,高压:10MPa<P≤42MPa。蒸汽管道P≥9MPa;工作温度≥500℃。《特种设备安全监察条例》知识竞赛复习题 压力容器按使用压力分哪四种? 答:1)低压容器P=0、1~1、6Mpa; 2)中压容器P=1、6~10Mpa; 3)高压容器P=10~100Mpa; 4)超高压容器P>100Mpa。 压力管道按使用压力分哪五种? 答:1)低压管道P<1、6Mpa; 2)中压管道P=1、6~10Mpa; 3)高压管道P=10~42Mpa; 4)超高压管道P>42Mpa; 5)真空管道P<0Mpa。 压力管道 压力管道就是在生产、生活中使用,用于输送介质,可能引起燃烧、爆炸或中毒等危险性较大得管道。压力管道得分类方法也较多,按设计压力得大小分为真空管道、低压管道、中压管道与高压管道,从安全监察得需要分为工业管道、公用管道与长输管道。 锅炉与压力容器得主要得危险、有害因素有:锅炉压力容器内具有一定温度得带压工作介质、承压元件得失效、安全保护装置失效等三类(种)。由于

安全防护装置失效或(与)承压元件得失效,使锅炉压力容器内得工作介质失控,从而导致事故得发生。 常见得锅炉压力容器失效有泄漏与破裂爆炸。所谓泄漏就是指工作介质从承压元件内向外漏出或其她物质由外部进入承压元件内部得现象。如果漏出得物质就是易燃、易爆、有毒物质,不仅可以造成热(冷)伤害,还可能引发火灾、爆炸、中毒、腐蚀或环境污染。所谓破裂爆炸就是承压元件出现裂缝、开裂或破碎现象。承压元件最常见得破裂形式有韧性破裂、脆性破裂、疲劳破裂、腐蚀破裂与蠕变破裂等。 工程量清单与安装工程计价(下) (三)共性问题说明 1、工业管道工程与其她各专业之间得工程范围划分如下: (1)生产用水、燃气、蒸汽以厂区入口处计量表为界,计量表以外为其她专业,计量表以内为本附录范围。 (2)排水以厂区内得最后一个污水井为界,污水井以外为其她专业,污水井以内为本附录范围。 (3)锅炉房给水、燃气(热水)、软化水与水泵间得管道均为本附录范围。锅炉房及水泵房内得管道均以外墙皮(地下室以楼板或外墙皮)为分界点,外墙皮或楼板以外为其她专业,外墙皮或楼板以内为本附录范围。 (4)用于生产同时用于生活输送各种介质得管道为共用管道,共用管道应视为工业管道,属本附录范围。 2、下列各项费用投标单位在报价时应根据工程实际情况有选择得计价,并计入综合单价。特殊条件上施工增加费(安装与生产同时进行、有害身体

压力管道探伤等级划分

Ⅰ (1)毒性程度为极度危害的流体管道; (2)设计压力大于或等于10MPa的可燃流体、有毒流体的管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道; (4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (5)设计文件注明为剧烈循环工况的管道; (6)设计温度低于-20℃的所有流体管道; (7)夹套管的内管; (8)按本规范第8.5.6条规定做替代性试验的管道; (9)设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其他管道。 Ⅱ (1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为高度危害的流体管道; (2)设计压力小于4MPa,毒性程度为高度危害的流体管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体的管道; (4)设计压力大于或等于10MPa,且设计温度小于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;(5)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (6)设计文件要求进行焊缝20%无损检测的其他管道。 Ⅲ (1)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃,毒性程度为中毒和轻度危害的流体管道; (2)设计压力小于4MPa的甲、乙类可燃气体和甲类可燃液体管道; (3)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的乙、丙类可燃液体管道;(4)设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,设计温度低于400℃的非可燃流体、无毒流体

管道焊缝等级探伤比例

管道施工及验收规范 8.1综合性施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 8.2.1 SH3501-2002管道分级 8.2.2 HG20225-95管道分级 8.2.3 GB50235-97 8.3焊接接头射线检测要求 8.3.1 SH3501-2002焊接接头射线检测要求 8.3.2 HG20225-1995焊接接头射线检测要求 8.3.3 GB50235-97焊接接头射线检测要求 8.3.4 SH3501、HG 20225、GB50235的比较 8.4 管道的压力及密封试验 8.4.1管道液体试验压力和气体试验压力 8.4.2密封试验 8.5 施工验收规范的适用范围 8施工及验收规范 8.1综合性施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 HG 20225-95化工金属管道工程施工及验收规范 FJJ211-86 夹套管施工及验收规范 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范

SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。 8.2.1 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级 8.2.2 HG20225-95管道分级 HG20225-95将管道分为A、B、C、D四个等级

压力管道的分类、分级

1.4压力管道的含义、分类、分级 1.4.1压力管道 1.4.1.1压力管道的含义 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号): 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于 1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 注意: 新《目录》的压力管道定义中“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。 1.4.1.2压力管道的用途 主要是用于输送介质,对于长输管道还有储存功能,对于工业管道还有热交换功能。 管道是指用于输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或者制止流体流动的由管道的组成件、支承件、安全保护装置和附属设施组成的装配总成。 1.4.1.3压力管道应用领域 管道输送是与铁路、公路、水运、航运并列的五大运输行业之一。并广泛地应用于石油、石化、化工、电力等行业及城市燃气和供热工程。 1.4.1.4压力管道主要特点 ⑴种类多,数量大,标准多,设计、制造、安装、应用管理环节多; ⑵长细比大,跨越空间大,边界条件复杂; ⑶布置方式多样,现场安装条件差,工作量大; ⑷材料应用种类多,选用复杂; ⑸失效的模式多样,失效概率大; ⑹实施检验检测的难度大。

相关文档
相关文档 最新文档