文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院综合楼施工组织设计方案

医院综合楼施工组织设计方案

医院综合楼施工组织设计方案
医院综合楼施工组织设计方案

医院综合楼施工组织设

计方案

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

第一章编制依据

1.1南平第一医院病房大楼招标文件

1.2 核工业部华南工程勘察院提供的工程地质报告

1.3浙江省医疗卫生建筑设计院设计的《南平第一医病房大楼》施工图纸1.4工程所涉及的主要国家或行业规范、标准、规程、图集、法规等。

规范、标准、文件一览表

类别名称编号或文号

国标砼结构工程施工及验收规范GB50204-92屋面工程技术规范GB50207-94建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95砌体工程施工及验收规范GB50203-98建筑安装工程质量检验及评定标准GBJ300-88国家建设工程强制标准条文

建筑工程施工现场供电安全规范GB50194-03工程测量规范GB50026-93

行规建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91建筑地基处理技术规范JGJ79-91建筑桩基技术规范JGJ94-94施工现场临时用电安装技术规范JGJ46-88钢筋焊接及验收规程JGJ18-96建筑施工安全检查标准JGJ59-99钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-9建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

第二章工程概况

建筑设计概况:

2.4 工程结构设计概况

结构概况一览表表

自然条件、

南平地区夏、秋季气温高,酷暑持续时间长,防暑降温工作极其重要,春季雨量充沛,应做好排水降水工作

工程地质及水文条件:根据核工业华南工程勘察院所提供的《岩石工程勘察报告》,从地表至深层依次为:

①杂填土:灰-灰黑色,湿,可塑。粘土为主,含少量有机质,欠砖块、瓦砾、碎石等杂物。厚度~米。

②含卵石粘土:棕红桔黄色,湿,可塑-硬塑,粘土较细腻,含砂粒较少,卵石成分以硅质砂岩为主,次园-园状,含量20%~30%,大小不一,分布不均,并见有漂石。该层见于场地东半部。层厚~。

③泥质砂岩残积粘土:桔黄-棕红色,见红黄相间斑纹。稍湿,硬塑-坚硬,可见原岩形态,夹少量泥质砂岩风化残余碎石,碎石手捏易碎,除ZK1孔外,该层各孔均有分布。层厚大致由西北向东南增大。层厚为~。

④强风化泥砂岩:灰黄-浅红色及杂色,薄-中厚层状构造,岩石结构基本保持,岩芯手捏易碎,浸水易软化崩解,见有中风化石英砂岩夹层出现,其岩芯呈碎

块状,较坚硬,敲击不易碎,浸水不软化。该岩层各孔均有分布,由西北向东南倾斜,层厚大于,大部分钻孔未揭穿。

⑤中风化细砂岩或泥质砂岩:深灰-紫红色,薄-中厚层状构造,裂隙发育,岩芯呈短柱状-块状,较坚硬,敲击不易碎,浸水不软化。

由于场地位于山丘顶部,泥质砂岩残积粘土和强风化泥质砂岩,透水性差,地下水贫乏。地下水位埋深大于20米。

地形条件

本工程位于南平市第一医院后山顶,四周地势较为平坦。

周边道路及交通条件

厂地仅南侧面临主要干道,交通不太方便。

本工程场内及周边地下管线较少。

2.7 工程特点

场地狭窄,现场只有南面可作为加工场地。

本工程结构上线条丰富,变形缝多,圆形装饰柱较多。

本工程工期紧,仅600日历天。

本工程位于山顶,交通不便。

根据上述特点,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,顺利完成本工程建设任务。

第三章施工部署

工程目标

质量目标:合格,争创优良

工期目标:600日历天。

安全生产目标:安全生产重大事故为零,轻伤事故控制在5‰以下。

文明施工目标:争创市文明工地。

项目经理部组织机构

本项目组织机构如下所示:

1名,组3

任务划分及总分包管理

施工流水段的划分及施工工艺流程

施工准备

施工技术准备

组织图纸会审, 施工前应将施工图纸提前交给工程技术人员与项目施工员进行图纸熟悉, 将施工图纸设计问题及施工过程中可能遇到的问题, 以及各专业图纸之间的相互矛盾先进行内部自审。根据自审结果由设计单位组织各有关单位进行图纸会审,尽可能把问题在图纸会审时提出解决 ,使工程施工顺利进行,以免出现返工现象。工程技术人员应将图纸发放给施工班组进行交底,做到操作时能按设计要求进行,确保工程施工质量。

(1) 编制施工组织设计和项目质量计划, 并在项目部成员中进行学习和交底,制定本工程的关键过程和特殊过程。

(2) 根据图纸和施工方案,编制好施工图纸预算,并编制好能用指导施工的预算,提供各种资源的需要量。施工放样人员根据图纸设计提出各种成品、半成品的计划,以便进行加工、订货,不致因供货原因而影响工程正常进行,使工程按计划工期完成。

施工测量仪器配备表表

与业主、监理单位进行轴线和水准控制点的移交,并依据移交点和建筑平面图进行复测,建立平面控制网及高程控制网,同时办理验收手续。

分项工程施工方案编制计划表

混凝土强度及抗渗试验计划表

注:以上试块均为每施工段,梁板砼多做一组试块,作为拆模依据,养护条件为同条件养护。龄期由现场情况来确定,地下室底板抗渗分别三组、二组;其余屋面、水箱抗渗各二组。

(3)钢筋工程试验计划

防水工程试验计划

现场准备

工程建筑物的红线及定位由城建规划部门测定, 我公司测量人员根据城建规划部门所提供的测量标志和建筑平面图进行复测,按建筑物的轴线和开挖范围大小,以及施工现场的具体情况,建立工程的首级平面控制网,对整个工程的轴线进行控制,是工程建筑施工放线的主要依据,据实际情况建立平面控制方格网, 其测量方法和要求

按平面控制技术要求进行测量、复测、复核无误后, 在土方开挖前将各轴线两端分别引测到稳固的建筑物上, 各轴线两端标志必须设在离开挖边线5-10m以外且不少于3个,并做上红三角"▲"作标记,有必要时需埋设轴线控制点,作好标志,以供以后施工中轴线的恢复、复核、控制。

临建布置:本工程临建包括门卫、仓库、材料加工场地、办公室、工人宿舍、食堂、厕浴间等。

施工现场排水:

施工现场都要设置过滤池,场地污水经过滤后排入城市地下水道。本工程考虑设一个过滤池及一个洗车台,施工现场排水经该滤池后排入本工程城市下水道。

施工现场道路:

根据现场文明施工要求,凡进出现场车辆的通道口15米范围都要按砼临时道路进行铺设,在雨季期间也能保持道路畅通,不致产生泥坑、积水。施工现场各种材料堆放应做到分规格、分品种整齐堆放,便于管理,便于吊装。门口道路应保持清洁,做到安全文明施工。

施工用水量计算及管线布置:

施工用水包括三个方面,其一为施工生产用水,其二为现场生活用水,其三为消防用水。

①施工生产高峰期用水量:

Σq1×N1

q1=k1×k2×──────

8×3600

k1--未预计的施工用水系数,本工程取

k2--用水不均衡系数,取

q1--每台班实物量,砌砖150m3,抹灰300m2。

N1--施工用水定额。砌砖取200L/m3,抹灰取30L/m2

则:

150×200+300×30

q1=××─────────────=S

8×3600

②施工现场生活用水:

P1×N3×K4

q2=──────

l×8×3600

P1--施工现场高峰昼夜人数,取200人

N3--施工现场生活用水定额,夏天取30L/人·日

K4--施工现场生活用水不均衡系数,取

l--每天工作班数取

200×30×

q2=──────=S

×8×3600

③消防用水量:q4=10L/S。

④总用水量Q:

因为q1+q2〈q4,故取Q=q4=10L/S,即36m3/h。

⑤供水管线选择:

D=√4Q/πV×1000 (V取S)

=√4×10/××1000

=92m

取D=100mm

供水管径Φ100可满足本工程要求。从本工程北侧水源处接出一支Φ50管绕场地四周环形布置,并根据需要设分管和水龙头。主楼上水管选用Φ40钢管,随工程主体施工逐层上接,每层设2个Φ25管头,施工用水用胶皮软管接至使用地点。市政管网压力不足或临时停水,应由高压离心泵送水,考虑一台80m扬程水泵,场设具备一个4m×5m×2m的蓄水池。

施工现场临时用电计划:

施工阶段临时用电量

P=××+×122+×2+×3)

=262KW<315KW

施工现场用电量计划为270KW,

建设单位已提供315KW电源,可满足用电需要。

通讯呼叫设施在设置:施工现场办公室设一部市内电话。

临时排水:

主道路旁设排水明沟,沟深,沟底宽,沟两侧用砖砌筑,底部用C10砼铺衬(或沟内埋设φ400钢筋砼管与生活及生产区明沟连通,并设沉淀池,污水沉淀后排入城市地下水道。

(1)生产设施:本工程砼采用自拌砼,现场砂浆自拌,木工棚40m2,钢筋棚300 m2,仓库70m2。

(2)临时设施:施工队办公室100 m2,职工宿舍200 m2,食堂、浴室100 m2。

各种资源准备

本工程计划木工100人、泥水工90人、钢筋工35人、架子工20人、油漆工40人、水电工30人、普工30人。各工种随进度跟进。

第四章施工进度计划

工期目标

本工程总工期为600天,土方工程施工75天,地下室工程50天,主体结构95天,装饰250天,工程竣工验收20天。(桩基验收不计入工期内)

进度计划(见后页图)

第五章施工总平面布置图

施工总平面布置依据:

施工工艺流程,业主提供厂区及周边地下管线图及本工程四周作业条件、工程施工图以及规划部门的规划图。

总平面图及布置原则:

依据现场施工条件和工程特点,按照施工部署和施工方案,施工总平面布置遵循下列原则:第一,平面布置应在满足施工工艺流程要求的前提下尽量紧凑,运输分干线依据塔吊及施工电梯位置铺设。配电线路从西侧配电房引进,沿围墙边沿布设。水管由南面处水源依最短线路延伸到各用水点。第二,应根据本工程的施工阶段与装饰阶段绘制相应的施工总平面布置图。第三,施工总平面布置还应充分考虑现场安全,分清生活与施工区域,并设置沉淀池。

总平面图的内容

.大门宽6m,为对开式,位于场地内南侧。

,长宽各800mm。外侧抹灰刷白,书写工程名称、建设单位、监理单位,总承包单位及各类宣传标语。工地四周设围墙,围墙采用标准砖砌筑成24墙,高。

保证施工现场道路畅通,安全通道按现场布设规划道路走向布置,贯通所有主要施工项目点,道路宽5m,路面高出自然地坪200mm,均为150厚C15砼硬地坪。安全通道旁设排水明沟与施工现场沉淀池相连,场地污水经沉淀池过滤后排入城市地下水道。

第六章主要分部工程施工方法

6.1施工测量

6.平面控制测量

本工程外围轮廓线根据建设单位提供的A、B、C、D(分别位于建筑物的转点,见平面控制网及内控点图),因A、B、C、D四点均在建筑物上,应将此四点引测到开挖区外,共设8个控制点,并用砼周边保护。为了进行控制网的恢复,还应将此四条轴线引到四周的围墙上,用红油漆作好标记。

6.轴线控制

轴线控制网是在平面控制网的基础上建立,受平面控制网的控制,本工程选择1轴、12轴、20轴;B 轴、选择1- A 轴、N轴作为控制轴线,这些轴线是施工放线、垂直度控制的直接依据,因这些控制轴线均在柱位上,施工时,均应在这些轴线的基础上向建筑物内侧偏1M作为内控网。轴线的垂直穿递分为两个阶段,第一阶段在±板上作控制点,通过预留洞口利用天底天顶经纬仪向上传递,第二阶段在第八层楼面上作控制点向上传递。后施工的裙楼通过主楼轴线控制。(见下页)

6.高程控制测量

6.为控制各楼层的高程以及为沉降观测提供基本高程,根据建设单位提供的国家高程控制水准点,引测、建立施工现场高程控制网,埋设现场水准点,

6.水准网共埋设3个水准点。BM1、BM2、BM3、组成水准网,因本工程场地狭

小,其水准点位于围墙外,并与场内通视。

6.水准网高程引测及闭合测量根据二等水准测量技术要求进行,测量具体要

求参照《工程测量规范》。

6.水准点埋设时,应距建筑物30m以上,且埋在坚固稳定的老土层或受振区以外,定期检测水准点的变化情况。

6.沉降观测

6.沉降观测点布局见下图:

6.沉降点的埋设:根据结构施工图或设计要求,埋设沉降点,沉降点在首层柱施

工时,焊接在主筋上,距地面10-50cm,

距柱面5cm左右,

6.沉降观测次数:

(1) 沉降观测次数:在主体施工到竣工这一时间内,定期和不定期不间断地进行观测,根据主体施工的进度每上一层观测一次,在主体封顶后,可根据沉降量的大小变化情况适当减少次数,每月观测一次,在竣工前15天内再观察一次。

(2) 每次沉降观测结束后,及时检查记录,计算正确,进行误差分析,最后将本次所测各个观测点的高程与上次各点高程核对无误后,填写沉降观测记录汇总表,作为工程验收技术资料。

土石方工程(见土方开挖方案)

6.3桩基工程

本工程仅裙为人工挖孔桩,主楼以第④层强风化泥砂岩层作为天然地基。由于东南角持力层埋深较深,以密注预制桩进行地基加固,桩断面250×250、桩长2—米、桩距1200×1200。(详专项方案)

6.4 结构工程

钢筋工程(具体施工见专项方案)

钢筋工程质量控制

本工程使用的是新三级钢,使用的钢筋在进场时检查出厂合格证,并按要求分批检验、堆放、储存,检验内容包括查随行文件、标志、外观,在按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验合格后方可使用。特别注意钢筋应分片堆放,以防混用。

钢筋在加工安装过程中,应进行质量检查和跟踪指导,避免错、漏造成返工,钢筋绑扎完以后组织有关单位进行质量验收和隐蔽签证。

钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显着不正常等现象,可进行化学成分检验或其他专项检验,或直接作退货处理。

钢筋的连接

凡d≥22的纵向受力钢筋连接采套筒直螺纹连接,d≤20框架梁纵筋闪光对焊、柱纵向受力钢筋采用电渣压力焊。钢筋焊接的接头形式、位置、焊接工艺和质量验收等,除应满足设计要求外,应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。焊工必须持有效焊工考试合格证,并在规定的范围内进行焊接操作。

钢筋的绑扎与安装

医院行政楼施工组织设计方案

郑州市**医院Ⅰ标段行政楼施工组织设计 1 / 319

2 / 319

编制单位: 编制时刻:2013年4月26日 1、编制依据 3 / 319

(1)《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量治理条例》以及有关法律法规。 (2)国家现行的建筑工程施工及验收规范,河南省现行有关规定。 (3)《工程招标文件》及施工图纸、相关国家、地点标准、图集、规范等。 (4)施工图纸上表述的本工程所在地的地质资料等。 (5)河南省工程工期综合定额、河南省机械台班定额、五金手册等。 (6)本公司程序文件、质量手册、治理手册。 (7)本公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工治理能力。 (8)本公司在其它类似工程施工中总结的经验。 2、编制原则 (1)科学部署,统筹安排,主次分明,难易结合。 (2)强化组织指挥,加强治理,保证质量,保证安全,保证工期,爱护环境,确保创优质结构。(3)合理组织,三个单位工程平行流水作业,确保均衡生产。 (4)加强地质预报和灾难预报,保证工程施工和人身机械安全。 (5)优化资源配置,实行动态治理。 4 / 319

(6)精打细算,降低工程成本。 (7)节约用水、用电、用地。 (8)协调各方关系,搞好文明施工。 (9)作好现场爱护,最大限度地降低对周边环境的污染。 3、本工程按照“招标文件中最新标准和规范编制。 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地点标准和技术规范的要求,本工程如有专门标准和技术规范,应严格招标文件中的技术标准要求的内容执行。本工程所用的相关规范标准如下(施工中应采纳最新标准规范): (1)工程测量规范GB50026-2007 (2)地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2002 (3)混凝土质量操纵标准GB50164-2011 (4)混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 (5)钢筋焊接接头试验方法GB/T27-2001 (6)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 5 / 319

工程施工组织设计方案

施 工 组 织 设 计 二〇一六年十一月

施工组织设计编制人: 审核人: 审批人: 有限公司 二〇一六年十一月

目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程综述 第四章施工准备 第五章施工现场平面布置原则 第六章施工进度计划及保证措施 第七章质量目标保证措施 第八章安全文明施工(专项)保证措施第九章墓区台地土方工程及绿化种植方案第十章主要项目工程施工方法及技术措施第十一章竣工验收应具备条件 第十二章工程回访及保修 附件一:劳动力计划表 附件二:施工平面布置图 附件三:进度计划表

第一章编制说明 一、编制依据 1、业主提供的(施工说明及施工图)。 2、重庆市有关政策和文件规定。 3、重庆崇兴生命纪念园墓区及附属配套设施建设项目一期工程(二标 段)招标书。 4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 二、编制说明 1、在拿到设计图之后,我公司组织有关人员多次认真阅读图纸,结合现场踏勘情况,编制了本《施工组织计划》,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分的考虑,有非常强的适用性及针对性。 2、我们在施工过程中,会克服一切困难,发扬我公司团队的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理的调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令建设单位满意的精品工程。

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

某综合楼工程施工组织设计

临沂华泰大厦综合楼工程施工组织设计 一、编制依据 1.1华泰大厦施工图纸 1.2与本工程有关的标准、图集 1.3总公司编制的《质量手册》[SDHT/SC-A-2000]、《质量体系程序文件汇编》[SDHT/CX-A-2000]及《作业文件》[S DHT/ZW-A-2000] 1.4施工现场实际状况 1.5本工程的工期、质量和成本控制目标 1.6有关的国家方针、政策 1.7类似工程施工经验和技术新成果。如泵送混凝土、大体积混凝土、混凝土中掺加粉煤灰以及水平钢筋采用熔槽帮条焊接等新技术施工经验。 1.8由临沂地质工程勘察院提供的地质勘察报告。 1.9主要规范、标准、规程有: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-200

2) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.10参考资料《建筑施工手册》(第二册)、《建筑分项工程工艺标准》(第二版) 1.11编制顺序: 依据本企业制定的“施工组织设计编制导则”的规定内容,并用阿拉伯字母进行排列顺序。 二、工程概况 2.1工程建设情况: 山东华泰商务综合楼工程,位于临沂市沂蒙路以西,北临联通公司,西临司法局家属院。建筑面积15962.41平方米,施工东西长34.84米,南北宽18.92米。计划开工时间为2004年8

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

石材幕墙施工组织设计方案方案

天津生态城万拓住宅项目一期 外檐石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江中南建设集团有限公司 二00一一年九月十六日

目录 第一章、工程概况与施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 5 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 12 第六章、施工质量保证措施 19 第七章、制品的运输与保管 26 第八章、安全文明环保措施 27 第九章、工程进度保证措施 30 施工组织设计

第一章工程概况与施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程编制的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,与时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的与时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1 适用范围 本《施工组织设计》适用于天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程。 1.2 编制依据 1、招标施工图纸(电子版); 2、《建设工程项目管理规范》 50326-2001; 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》 133-2001、113-2001 4、《石材幕墙工程施工工艺标准》;1003-2003/8/16 5、《建筑物防雷设计规范》50057-94 6、《建筑设计防火规范》16-87; 7、《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95; 8、《建筑幕墙》3035; 9、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 10、《建筑硅酮结构密封胶》 16776; 11、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》518; 12、《钢结构工程施工质量验收规范》50205-2001; 13、《天然花岗岩建筑板材》 205; 14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 15、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主与监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺与其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节 奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

医院病房及医技楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 ---------------------------------------------3(二)要紧项目施工方法及技术措施 ---------------------------4-39 1、自动喷水灭火系统施工方案 ---------------------------4-11 2、室内消火栓系统安装施工方案

-------------------------11-14 3、消防水泵房施工方案 ---------------------------------14-15 4、火灾自动报警系统安装施工方案 -----------------------15-38 5、防排烟系统施工方案 ---------------------------------38-39 (三)项目治理机构配备情况表 ----------------------------------39 (四)安全保障措施 ------------------------------------------40-50

施工组织设计一、工程概况

本工程为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院病房及医技楼,位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇。建筑面积为16308.7平米,建筑基底面积1357.77平米。本工程地上十四层,室内外高差 0.6M,建筑高度55.7M属高层公共建筑。本工程设计内容包括火 灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统,通风防排烟系统。 工期目标:配合土建、装修整体验收交工。 施工组织设计编制依据: (1)施工合同对施工要求 (2)消防安装工程设计图 (3)建设部颁发的《建设工程施工现场治理规定》 (4)现场和周边的实际踏勘情况 (5)采纳的要紧规范及标准目录 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005) 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GH50084-2001)(2005) 《公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2007) 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》(CJJ/29-28) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《自动喷水系统施工及验收规范》(GB50261-96)(2003) 《业要紧求及地点标准》

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】 1. 编制说明及编制依据

第一节编制说明

1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节:编制依据 技术标准规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—1983) 《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—1983) 《基坑支护技术规程》(JGJ120—27)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—1983) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—1997) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—1992) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—1991) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—1995) 《屋面工程技术规范》(GB50207—1994) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300—1988) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—1988) 《工程测量规范》(GB50026—1993) 2、总体概述 2.1 一般概况 工程名称:文登市香和苑三期24#、25#及幼儿园工程 设计单位:山东源鑫建筑设计有限公司 建设地点:文登市龙山路东、香水路南 建筑规模:7433㎡ 结构类型及层数:钢筋砼框剪结构,6+阁楼、地上3层(局部4层)。 工期:608天(日历天) 质量等级:达到合格标准。 2.2 建筑设计概况 本工程为地上部分,总建筑面积为7433㎡,其中地上3层(局部4层),建筑高度自室外地面到女儿墙顶高23.1m。 建筑安全等级:二级 耐火等级:二级 结构设计使用年限:50年 屋面防水等级:Ⅱ级 抗震设防烈度:8度

某新建综合楼施工组织设计郝健君

2012年9月 内蒙古科技与经济 September 2012 第17期总第267期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .17T o tal N o .267 某新建综合楼施工组织设计 郝健君1 ,赵小英 2 (1.鄂尔多斯市东胜区城市建设局;2.鄂尔多斯市东胜区国土资源局;内蒙古鄂尔多斯 010300) 摘 要:近年来深基坑支护技术之土钉墙支护在内蒙古地区出现较多,此项技术施工方法比较复杂,需要考虑的因素较多,故施工前需编制好周密的施工组织设计。文章就此选择了一工程实例,对工程的施工组织设计作了介绍。 关键词:施工部署;施工进度;技术质量要求 中图分类号:T U 721.+2 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)17—0102—02 某新建综合楼位于呼和浩特市赛罕区乌兰察布路。新建综合楼建筑结构安全等级为一级,地上21层,局部22层,框剪结构;1#住宅楼地上6层,砖混结构。两栋拟建建筑物都有2层地下室,筏板基础。 根据该方案设计,东侧、北侧、西侧基坑支护采用土钉墙,南侧采用土钉墙与钢管桩联合支护,为便于现场施工管理,特编制此施工组织设计。1 施工部署1.1 测量放线 放出基坑开挖上口线,并在场区四周围挡上作标记,以备开挖后测放边线。1.2 施工安排 进场后先进行钢管桩施工,钢管桩施工完毕后,再进行土钉墙施工。土钉墙施工时,先开挖土钉施工作业面,后进行土钉钢管,同时要求在距离边坡10m 的范围内要严格按照设计进行开挖,严禁超挖。2 施工主要机械设备 考虑到场区内地层情况,设计要求及工期要求,拟投入主要施工机械设备如下所示: 表1支护成孔施工机械设备一览 设备名称设备型号数量汽车钻D PP —1003台(1台备用)土钉成孔机Pz -52台(1台备用)搅浆机JS -28 2台(1台备用) 表2钢筋加工机械设备一览 设备名称设备型号数量卷扬机1台钢筋弯曲机WJ40-11台电焊机BX-3006台钢筋切割机GJ51-32 2~3台 表3喷射砼施工机械设备一览 设备名称设备型号数量空压机12m 32台(1台备用)砼喷射泵Pz-52台(1台备用)搅浆机JS-282台(1台备用)注浆泵 T Z-5 2 台(1台备用) 3  施工工艺流程 图1 4 施工工期计划4.1 施工进度计划 土钉支护紧随基坑开挖,土钉支护工程工期根据工程特点、现场情况及周围环境对工程的影响,采用先进的施工方法,合理安排工期,以确保承担的基坑支护工程在预定的时间内完成。4.2 保证措施 对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,及时调整工作计划以适应施工现场的实际条件。 合理组织施工工序,协调好工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。5 施工主要质量技术要求5.1 成孔 孔位允许偏差±100mm ; 孔深允许偏差±50mm ; 孔径不允许负偏差; 孔内渣土应清理干净; 遇地下障碍打不到设计深度应及时上报,经技术人员同监理研究变更后再施工。,5.2 注浆 采用二次注浆法; 注浆采用全长压力注浆,注浆次数不少于二次; 采用纯水泥浆,浆液水灰比0.5,水泥P 32.5。5.3 制锚 锚筋要达到设计长度,孔口外露统一为10cm ; 锚筋全长每2m 加焊支架(或葫芦头)导正; 锚筋外露段严禁悬挂重物。5.4 喷射混凝土 面层喷射细石砼C20厚度为80m m ~100mm ; 钢筋网片 6.5@200×200,采用绑扎而 ? 102? 收稿日期:2012-04-28 作者简介:郝健君(1972-),男,内蒙古鄂尔多斯市人,工程师,从事建筑工程多年。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

某厂综合楼工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程特点 1.1.1 工程建设 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。基础工程由业主单独发包,已完 1.1.2 建筑设计,部为六层,顶高23.1m,层高21m层高及建筑面积:1()I 部五层,顶高,4.2mII2层层高为7834m3.6m。总建筑面积。63.3m5434.8m1-2 层层高,、、层层高为,相当于绝对标高)绝对标高,±(20.00425.044。部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于)楼地面:水泥砂浆地面用于(3II#60上述以外的其它部位,底层地面垫层为厚100素混凝土。部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面4)顶棚及墙面:I(均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等(5 贴马赛克。(6)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。1 / 26 1.1.3 结构设计 结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m 厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 1.1.4 施工特点 本工程为装配整体式钢筋混凝土框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖

墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 9、10两月为雨季,应做好防水工作。 1.2 地点特点 1.2.1 地质及环境条件 2,15T/m地下水位在地表由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为下6-7m。 建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。 1.2.2 气象条件 夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。 1.3 施工条件 1.3.1 施工技术经济条件 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由某预制厂制作。 1.3.2 施工单位机械 可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,门架等。汽车有解放牌)可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣8T,黄河牌()5T(. 器、脚手架板等可按计划供应。 第二章项目管理组织设计 2.1 施工项目管理组织结构形式 本工程由某建筑公司承担,我们按项目法施工的原则,派一个具有较强同类工程施工经验、精干得力的合格的施工队进驻现场,代表本企业全面履行总承包合同,承担该工程的施工管理。 2.2组织结构图 施工班组 2-1 图施工组织架构图 2.3管理部门职责 2.3.1 项目经理

室内装饰施工组织设计方案9完整版

室内装饰施工组织设计 方案9 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

崇文街道办事处惠工社区(服务中心装修) 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 编制单位:湖北星宇建设集团有限公司 第一节工程概况 工程名称:崇文街道办事处惠工社区服务中心装修工程 建设单位:湖北星宇建设集团有限公司

地点:荆州市沙市区中山路 建筑面积: 建筑物高度及层楼:地上4层,高 社区服务中心装修范围: 室内装修工程:①一层服务大厅、警务室、办公室、储物间、爱心超市,二层居民活动室、科普活动室,三层多功能活动室、社工办公室、民事调解及志愿者服务室,四层多媒体礼堂、会议室、后台音控室,天棚吊轻钢龙骨架封9厘纸面石膏板造型制作。内墙天棚:面刮腻子粉打磨做防霉三棵树乳胶漆面层,卫生间天棚做水性涂料。卫生间、保洁室:墙面堵漏防水、防渗漏处理后贴300*450陶瓷砖面层高,天棚300*300铝质扣板天棚吊顶。内部具体布置详图。②地面:居民活动中心、科普活动室、多功能活动室、各房间地面铺耐磨中密度复合木地板面层,公共走廊800*800抛光砖面层,保洁室、卫生间堵漏防水、防渗漏处理后铺300*300防滑地砖,墙面贴300*600瓷砖。一楼大厅及房间和四楼多媒体礼堂铺800*800抛光砖,一、楼公共墙面为600*1200聚晶面玻化砖干挂。楼梯扶手76主管铁不锈钢扶手、踏步、换步台为600*600(20厚)等。 ③水、电安装:卫生间、保洁室、公共预埋,铺设水、电设施全部暗埋,大理石洗脸台面。房间、通道、大厅、办公区、会议室、活动室强、弱电管线暗铺,具体详图,其它未明事项根据建设方的要求、下发的文件、技术交底、变更通知、隐蔽签证等具体在施工图及上述文件中体现。 第二节工程要求

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

医院门诊科技楼工程施工组织设计概述 (doc 32页)

xxx市中心医院门诊科技楼工程施工组织设计 一、项目经理部的组成 xxx市中心医院门诊科技楼工程总建筑面积29600 m2,分三个区段,一区段为主楼,框剪结构,地下一层,地上16层;二区段为附楼,框架结构,地下层,地上4 层;三区段为消防水池,容积约700m3。该工程具有面积大、层数多,结构复杂,施工场地狭小等特点,我公司对此项目工程高度重视,按照项目法施工的管理机制对该项目的组织机构、人员、物资、设备等的配备进行精心的策划,以科学的管理,精细的施工,精诚的服务全面履行合同内容,实现所承诺的工期、质量目标,为建设单位及xxx市人民奉限一项完美的精品工程。 (一)项目部的组织机构 项目经理部代表公司对该工程项目的质量、施工进度、工期、安全、文明施工等进行全面管理,对整个工程项目行使组织、指挥、计划、协调、控制、核算等职能。项目经理是项目经理部的最高行政领导,按照公司授权对整个项目进行管理。本工程的项目经理部组织机构按照精干、高效和职能划分明确,管理科学的原则设置。由项目经理、项目副经理及项目总工组成最高管理层对整个项目行使管理和决策职能。同时按照分工负责的原则,项目总工负责工程管理组行使工程的技术管理,质量控制职能。项目副经理负责施工生产组行使进度控制、安全控制、组织协调及生产指挥等职能。项目经理直接领导经营核算级行使资源供应、劳务管理、成本核算、资金使用等职能。作业层以各专业工长及技术人员组成为主体,负责每一道工序的施工,项目部组织机构 (二)项目经理部的人员配备 1.项目经理 为保证该工程优质高效的建成,让建设单位放心满意,我公司拟选派具有一级项目经理资质的马建宁同志担任该工程的项目经理。该同志具有丰富的高层建筑施工经验,近年来先后组织施工了xxx市政协8 层办公楼、陕西理工学院12 层教学楼等工程项目,其所负责施工的工程均取得优良工程证书,并获得.省明文明工地.称号,其中陕西理工学院四号教学楼工程获得了省级.科技示范工程.称号。其所领导的第五项目部是一支社会信誉好,作风过硬、善打硬仗的队伍,完全有实力承建该项工程。 2.项目部管理层 本工程项目部的管理人员按照公司《项目法施工管理办法》的规定,采用竞争上岗的办法在全公司范围内选拔和聘任。要求进入项目部管理层的人员应当具有较高的综合素质,业务能力强,作风过硬,具有高层建筑施工经验,并具有相应岗位的资格证书和技术职称证书。按照该标准我们对项目部管理人员进行了选拔和配备。 3.项目部作业层:项目部作业层按照公开、公正、公平的原则由项目部择优选拔竞争上岗,要求进入作业层的人员必须技术素质过硬,质量意识高,工作责任心强,施工经验丰富,通过优化组合,形成一支素质过硬,能征善战的队伍,全面完成工程的施工任务。 (三)项目部主要管理人员职责 1.项目经理职责 (1)施工中认真贯彻和执行国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规和条例,自觉维护企业及职工的利益,与建设单位、监理密切协作,确保各项施工目标的顺利完成。 (2)科学组织和管理进入施工现场的人、财、物,并做好人力、物力、财力的调配与供应协调工作,及时解决施工中出现的问题。 (3)对工程项目有经营决策和生产指挥权,有对项目部管理人员、作业队进行选择权和资金分配权及项目部资金使用权。 (4)全面负责项目部的施工管理,认真抓好施工进度计划及施工组织设计的编制工作,组织制定质量及安全生产措施并组织实施。 (5)全面履行施工合同,按合同约定圆满完成施工任务。

电气自动化施工组织设计方案

西安市临潼新区污水处理厂一期工程 电气仪表安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制: 审核: 批准: 总承包单位:

施工单位: 第一章工程概况 西安市临潼新区污水处理厂一期工程规划用地位于临潼区行者乡白庙村,处理能力为2.5 万吨/ 天。项目的主要建设内容包括:粗格栅及进水泵房;细格栅及旋流沉砂池;生物处理池;鼓风机房;污泥脱水间;接触消毒池;转盘滤池;加药车间;工业电视、电话、网络;二沉池、配水井及污泥泵池;出水计量渠及尾水加压泵房;周界防范系统;外线及围墙;厂区过程检测与控制设备;火灾报警设施;大门、门卫及自用水泵房;配电房;办公综合楼。我公司主要承担了该厂电气、仪表的安装 第二章编制依据 1设计图纸和相关设备厂家技术资料2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 6《电气设备安装工程及验收规范(合订本)》GB50514-96、GB50259 -96 7《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91

9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 11国家标准图集《35KV及以下电缆敷设》(03D101-5)12《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13《电力建设安全工作规程》DL50091-92 14《继电保护和自动装置技术规程》DL400-91 15国家标准图集《接地装置安装》(03D501-4) 16《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 17本公司有在多项类似工程中的施工经验。 第三章安装人员组织及安装工具一、人员组织 二、安装工具

某楼施工组织设计方案

一、施工组织设计概述 1、编制总思想 遵守国家有关法律法规,信守承诺,履行合约,坚持以顾客为中心的原则,不断提高服务质量,满足用户的需要。实施有效措施以确保结构安全、满足使用功能、消灭质量通病、建设绿色环保型精品工程;以过程控制保质量、科学管理促工期、周密预防保安全、统筹协调顾大局为原则,最终实现按质按期完成施工任务。 2、编制依据 2.1施工合同。 2.1.2施工图纸。 2.2现行国家、省、市有关法规、条例、规定。 2.3现行工程建设国家、行业、地方标准及图集。 2.4工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)。 2.5国际标准化组织(ISO)标准及其它。 3.编制原则 实用、可行、安全、经济、高效、环保、卫生。

二、工程概况 1、工程设计概况

2、项目管理特点分析 2.1施工任务重 本工程的要求工期为20个月,开工时间为5月初,整个工程施工跨越了两个雨季、两个冬季,再考虑一个春节假期,这样实际有利施工时间不到500天,建筑层数多,施工内容多样,设计要求很高,施工任务重。 2.2施工现场管理任务重 由于工程位于开发区珠江路及阿里山路路边,靠近主要交通道路及其它民用建筑,对安全生产、文明施工要求很高,且施工现场非常狭小,造成材料堆场、现场办公及设备等施工布置困难。为较好地解决这个矛盾,首先根据工程各施工阶段分别进行施工平面布置;其次科学安排和编制材料进场计划,做到提前采购、订货,根据工程施工进度计划及施工场地容量组织材料、设备分批次进场,避免因工程材料早进、多进造成现场拥挤和因少进、漏进影响正常施工。 2.3现场组织、协调任务重 由于工程量大且工期紧,施工时必然要广泛采取分段流水和穿插施工,这就产生多工作面多工种同时施工的情况,因此要求施工进度计划编制必须科学,前后工序安排紧凑合理、严密不脱节,工序间不抵触;其次要协调好各施工单位间沟通畅通,各级管理人员岗位责任执行到位,各专业联系畅通,协作顺利均提出很高的要求。 三、施工部署 1、整体施工部署 作为隆祺嘉园二期工程的总承包单位,我公司将本着优质、高效的精神建设本工程,采用项目施工管理办法,建立以项目部为首的管理层,全权组织现场施工管理,并对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划地组织协调

相关文档
相关文档 最新文档