文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构工程施工方法与技术措施

钢结构工程施工方法与技术措施

钢结构工程施工方法与技术措施
钢结构工程施工方法与技术措施

钢结构工程施工方法与技术措施

1、钢结构概况

本工程钢结构形式为钢框架及钢桁架结构,框架为二层框架楼,一层层高为5m,二层层高为4.5m。单品钢柱最重为1.23t,单品钢梁最大重量为0.9t。主桁架有9榀,重量为79.76t,单榀桁架高3.0m,最大重10.1t。长36m。

钢结构模型

屋面钢桁架

主桁架连、连接桁架CHJ1-2(CHJ1-2A)

连接桁架CHJ1-2(CHJ1-2A) 连接桁架CHJ1(CHJ1A)

1 加工制作准备

技术人员应提前充分熟悉图纸,对阅图审图中发现的问题即时反馈给项目部,汇总后在图纸会审会议上提交处理。

按图纸材料表实际数量编制材料预算,确定合理的材料余量。由采购部门及时采购有关规格的钢材及其它辅材。

备齐本工程的正式施工图,满足技术人员、作业人员施工需要备齐相关规范及标准和本企业有关的技术质量标准。

2 施工场地准备

1、确定桁架制作场地、桁架杆件堆放场地,满足批量流水作业要求。

2、考虑50t汽车吊进场对道路的要求。

3、桁架主体在地面拼装,应尽量避免在平面上各参建单位工作面上的交叉,如确

需交叉作业,要协调制定合理的工作计划。

4、根据施工方案,划分各种机械的活动工作区域,安排好施工顺序,保证顺利施工。

3原材料的采购及检验

3.1原材料的采购

1、主要受力构件的材料

钢结构的主材采用Q345B钢,檩条采用Q345B钢,其机械性能(抗拉强度、延伸率、屈服强度、冷弯性能)和化学成分(C、Si、Mn、P、S),应分别符合《低合金高强度钢结构》GB/T1591-2008和《碳素结构钢》GB/T700-2006的规定。

2、焊接材料

焊接Q345B钢时可按下表选用焊条和焊丝,或由施工单位根据其工艺评定及有关国家标准进行选定:

焊条应满足《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012中有关规定,焊丝应满足《气体保护电弧焊用碳钢、低碳合金钢焊丝》GB/T8110-2008和《热强钢焊条》GB/T5118-2012中有关规定,焊剂应满足《低合金钢埋弧焊用剂》GB/T12470-2003中相关规定。

3.2原材料的检验

1、工程所用的钢材,应具有质量证明书,并符合设计要求,当对钢材的质量有疑义时应按国家现行有关标准进行抽样复检。

2、所采用的连接材料和涂装材料,应具有出厂证明书,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3、对高强螺栓必须逐根目测合格,并按规定抽样作拉力试验。

4钢结构制作

4.1加工厂介绍

陕建钢构有限公司成立于2010年5月,注册资本6000万元,占地127.84亩,总投资 4.98亿元;公司位于西咸新区泾河新城泾阳县高庄工业园区,一期建筑面积24922m2。主要生产H型钢结构、箱型构件、管桁架、型钢桁架、螺栓球等。

主要生产线有4条,其中包括轻型H型钢构,重型H型钢构各一条,箱型梁生产线一条,管桁架生产线一条。

5抛丸工艺内容

1、检查标签,之后除去标签,待喷完后再挂上标签;

2、进行抛丸,采用八抛头BP-8-15000型抛丸机,抛丸材料采用80% 1.6~0.63粒径的钢丸及20%的高硬度SS600棱角砂;抛丸速度:0.5~2m/min,加工后的钢材表面呈现灰白色;

3、构件采用抛丸机或抛管机进行抛丸除锈,除锈等级应达到《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T8923.1-2011)中Sa2.5级;

4、抛丸后,用毛刷等工具清扫,或用干净的压缩空气吹净构件上的锈尘和残余磨料(磨料须回收)。

5.1 桁架构件的基层表面处理

(1) 钢构件基层表面处理方式

采用全自动机械抛丸除锈方式。利用钢制弹丸由高速旋转的叶轮产生离心力加速达到每秒70~80米速度而产生的动能轰击到工件表面,将工件表面上的氧化皮或锈蚀层清除掉。

(2) 钢构件基层表面处理时的工件状态。

半成品状态。即钢构件基层表面处理时应待钢构件的机械加工或成型焊接加工结束后进行,并清除工件表面厚的锈层、可见的油脂和污垢。

(3) 钢构件基层表面处理的质量标准和质量等级

抛丸除锈的质量等级必须达到《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢

材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T8923.1-2011)中规定的Sa2.5级标准。

(4) 钢构件基层表面处理质量控制

抛丸除锈使用的钢丸必须符合质量标准和工艺要求,钢丸直径控制在0.8~1.2mm 之间,对允许重复使用的钢丸,必须根据规定的质量标准进行检验,确认合格后方能使用。

抛丸除锈操作环境的相对湿度不应大于85%,确保钢材表面不生锈。

抛丸除锈操作时,应根据各种不同规格的杆件,选取与之相适应的工件输送速度,使工件表面达到规定的粗糙度。

桁架杆件上料、下料时要做到轻拿轻放,抛丸处理后的杆件要存放于无积水、无积尘、无油污和通风干燥的场所进行表面防腐处理。

(5) 钢构件基层表面处理质量检验

抛丸除锈后,用肉眼检查桁架钢构件外观,应无可见油脂、污垢、氧化皮、焊渣、铁锈和油漆涂层等附着在工件表面,表面应显示均匀的金属光泽。

检验钢材表面锈蚀等级和除锈等级应在良好的散射日光下或在照度相当人工照明条件下进行,检查人员应具有正常的视力。

待检查的钢材表面应与现行国家标准《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T8923.1-2011)规定的图片对照观察检查。

(6) 钢构件基层表面抛丸除锈后的处理

用压缩空气或毛刷、抹布等工具将工件表面的浮尘和残余碎屑清除干净。

钢构件基层表面抛丸除锈施工验收合格后必须在6小时内喷涂第一道防锈底漆。

6 钢结构的涂装

6.1 涂装工艺过程和涂装部位

本工程钢结构涂装分成工厂和现场两部分,所有构件底漆在工厂内完成,现场拼装、焊接完成后,对焊接位置做表处理后,进行补底漆工作,中间漆、面漆在现场由工厂涂装人员进行喷涂,防火涂料由专业厂家完成。

所有涂料按涂装配套设计要求采购,涂料进厂时应有规定的国家法定检测机构的涂料检验证书,只有合格的涂装材料才能用于本工程的涂装施工。

不需涂装的部位:现场对接端的30~50mm范围内;摩擦面上;设计图纸规定的部

位。

6.2涂装

本工程钢结构防腐要求如下:

防腐油漆宜采用同一生产厂家的产品,整个防腐涂层配套干膜厚度应不小于120微米。具体各道漆的要求:

施工方法

主要使用高压无气喷涂,刷涂仅用于预涂和小面积修补。

1、构件油漆前的准备

(1)所有构件在油漆之前应完成所有的加工过程,并经过质量检验。

(2)待抛丸构件应采取适当的措施加以保护,避免受到机械损伤和环境的污染。

(3)保持车间和设备整洁,喷枪、刷子、滚桶、油漆桶等要定期清洁,并且处于良好的使用状态。

(4)构件的钢印号要清楚,不同系统构件要进行标识,因为不同系统构件的涂装要求不同,所以要做好构件钢印号和系统标识的保护,防止构件号和系统标识辨别不清。凡不符合的构件不得流入下道工序。

2、油漆材料

(1)所有的油漆应该由生产商的容器盛装,并且必须具有标识和说明。这包括说明书、颜色代码、使用方法、油漆生产批号、生产日期、失效期及生产制造商的名称和清晰的商标。

(2)不同生产厂家、不同品牌、不同类型的油漆不可混用(包括稀释剂)。

(3)油漆的贮藏和配置应根据生产商的要求执行,打开的油漆听罐后必须及时调和。两组合一的油漆在使用时必须根据说明书之要求进行充分的调和,调和后必须在规定的时间内使用完毕。

3、构件表面处理(喷砂及除锈处理)

(1)构件表面抛丸前,应清除焊渣、飞溅、毛刺、锐边、油污、和明显的伤痕;

应保持材料的原有精度等级、保持材料的清洁等要求。

(2)构件的表面温度低于露点温度以上3℃,干喷磨料除锈应停止。

(3)构件在喷丸除锈、喷丸之后,必须在四小时以内进行喷涂防锈底漆。

(4)涂装之前构件表面不容许再有锈蚀、油污、灰尘或污垢。如有油污或污垢,应用溶剂、蒸汽、碱液或喷水清洗后涂装。

(5)任何表面处理均采用干风机吹扫。

(6)空气压缩机的空气温度不应大于110℃,不得含有油、水成份。

(7)表面处理等级为Sa2.5。

(8)采用粗糙度仪测量构件表面,根据要求粗糙度应在40~75um。

4、油漆施工事项

构件油漆应根据本项目各系统的油漆产品说明书来进行涂装,说明书上应包括混合比,使用方法、溶剂的使用方法以及上漆时间和固化时间。

(1)构件的暴露面(在涂漆之前)应没有划痕、钢刺和磨痕,平面度在500×500的范围内最不超过0.5mm。

(2)焊缝应磨平,或光滑倒角。

(3)在非现场加工和焊接后,表面喷砂处理至Sa2 等级。

4、油漆作业环境

(1)结构涂装应尽可能在室内进行,并在具有良好的通风和在清洁、干燥的环境中进行作业。采取必要的措施,在实施油漆过程中应避免与其它工程作业的冲突。

(2)在以下情况下不能油漆施工:

a、当结构表面温度小于露点以上3℃或空气相对湿度大于85%。

b、当油漆区域内出现过量悬浮物质。

c、当空气温度小于5℃(通用性油漆)。使用环氧聚氨脂时温度小于7℃。

d、露天作业;涂装时出现雨、雪、霜时均应停止作业。

e、涂后四小时之内构件应严防雨淋。当使用无气喷涂时,风力超过5 级不宜喷涂。

5、涂装

(1)最好在封闭的环境下和采用无气喷涂的方法,采用油漆供应商推荐的设备及喷嘴直径、喷嘴出气压力,无气喷涂机进气压力。

(2)涂装前,涂料应充分搅拌均匀,防止沉淀,影响色泽。当天使用的涂料应在当天配置。每遍涂层应均匀、完全。任何溶渣漂流物等立即用刷子刷净,或者将喷涂的油漆去掉重新油漆。

(3)不得随意添加稀释剂,当粘度过大,不便涂(喷)刷时,可适量加入,但不得超过5%。

(4)复杂的构件应采用刷子进行油漆以避免重复喷涂,减少油漆损耗。

(5)用刷子进行油漆;(在以下情况下可用刷子进行油漆施工):

a.无法喷漆施工或不利于喷漆施工的情况下可采用刷子进行涂装。

b. 在喷漆施工前对角部、焊缝、缝隙、孔、边缘或不规则平面先进行处理。

c.对损坏的油漆部位或末按正确油漆的部位补漆。

(6)干膜厚度的检验

按各系统的油漆规范要求,检查每一道油漆厚度符合规定的公差要求,在检验报告中应记录所有被测得的数值,清晰地划分已经设施检验的区域,在被检验漆膜厚度不足的区域应实施补漆,以便施涂后一道油漆。

1)在开始后道工作之前必须对每前一道施涂的油漆测量漆膜厚度。

2)必须使用磁性探头诸如精密测试仪或电子测试仪来实施干膜厚度的测量。

3)在油漆施工的所有阶段均必须实施厚度的测量。并在油漆一旦干燥时应尽快实施厚度测量。测量应在三个规则的等分区间实施,但是取自同一个相邻区间的三个读数应避开弯曲区域和边缘。

4)底漆、面漆应平整光滑、不应有针孔缩孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷。

(7)检查和测试

测量取点:≤10m2,≥5 点(每点三处,取平均值)。≥10m2每2 ㎡为一点且不少于9 点,所测点90%以上应达到标准涂层厚度,最小厚度值不小于标准值70%。

(8)附着力和固化试验:采用菱格切割测试法对底漆和中间漆涂层进行试验,在其断面上的剥离或延切口的清楚之最低额定要求必须符合要求。

(9)油漆后的构件保护:

1)构件涂装检验合格后,按要求捆扎构件,防止构件面漆的破损。

2)构件油漆后应在油漆制造商指定的油漆干燥时间后进行吊装、运输。

3)吊装、运输应采取必要的措施,如用非金属绳索等工具来进行吊装作业,(柔性吊带)避免油漆表面的损伤。

6.3 补漆作业

(1)钢材油漆表面如因滚压、切割、电焊或安装磨损,导致损坏或生锈时,必须用喷砂或电动工具清理后再进行补漆。

(2)油漆涂装后,漆膜如出现有龟裂,起皱,刷纹,垂流粉化,失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后,重新补漆。

(3)油漆涂装后,如发现有气泡,凹陷洞孔,剥离生锈或针孔锈等现象时,应将漆膜刮除并经表面处理后,再按规定涂装时间间隔层次予以补漆。

高强度螺栓未涂漆部分;工地焊接区;经碰撞脱落的工厂油漆部分,均涂防锈底漆一道。

6.4 成品检验验收

构件完成后必须经过焊缝外观检查;油漆外观检查;构件的外形尺寸;构件的安装尺寸;构件的标识;构件的包装;质检资料。

(1)油漆外观及干膜厚度

采用干膜测厚仪检查油漆的干膜厚度达到设计值,每根构件的检测点不少于5 处。构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

(2)构件的外形尺寸

根据钢结构验收标准检验构件的外形尺寸。

7加工过程的质量保证措施

7.1原材料供应方的评价

项目部配合公司材料供应部门对原辅材料、外协件和外购件的供应方进行调查,通过现场查验,抽样检验,验证质量体系文件等手段,了解供应方的生产能力,产品质量状况、供货能力、服务信誉等,然后确定合格原材料供应方,材料供应处编制合格原材料供应方清单,建立合格原材料供应方档案,原辅材料必须在合格原材料供应方进行

采购。

7.2 供应方的业绩考核

经过供货关系的磨合,已形成了一支基本稳定的合格原材料供应方队伍。根据对各原材料供应方的供货质量及信誉情况的评价,对各类原材料供应方进行供货业绩考核,及时对不合格的供应方进行更换,修改合格原材料供应方清单。

7.3进货检验或验证

1、进货检验步骤

原辅材料进厂后,原辅材料质检员及时进行进货检验或验证,内容包括材料的外观、尺寸的复验、材料质保书、合格证等验证,同时由取样员负责取样,送样至中心试验室进行钢材的物理性能及化学成份、承载力等试验,质检员严格按有关标准规范及《检验规程》要求对其进行检测试验,本厂无相应检测设备无法检测的原辅材料(如焊条、焊丝等),质管处根据材料供应处向原材料供应方所提供的有关检验报告、质保书或合格证进行验证,只有经过进货检验或验证的原辅材料方能投入使用,确保其可追溯性。

2、原辅材料外观、尺寸检验和验证

坚持每种、每批材料、零配件必须附质保书,并按有关标准规范要

求对原材料、零配件的外观和尺寸进行检验。检验和验证内容如下:

3、原辅材料物理性能检测

按有关标材料及试验准规范要求抽样复验各种原材料、零配件的化学成份和物理性能。

8钢结构施工方案

8.1 钢结构拼装

本工程有两层钢框架楼与屋面钢桁架组成,利用汽车吊单榀吊装。钢柱单榀重量约1.23吨。长5m。钢桁架共九品,单品桁架重量为10.1吨,长度为36m,高度为3m。钢结构吊装施工选择50T汽车吊。

8.1.1钢框架楼安装流程

1、1~2轴钢柱吊装

2、钢柱吊装由1轴向12轴安装

3、钢柱安装的同时,钢梁随后递进安装

4、一层梁施工完毕

5、一层顶结板施工

6、二层钢柱施工

7、二层钢柱由1轴向12轴方向施工

8、钢柱施工的同时,钢梁跟进施工

9、二层钢梁施工完毕

10、屋面檩条施工

8.1.2桁架吊装流程

流程一:2轴桁架安装

流程二:3轴主桁架安装及次桁架连接安装

流程三:屋面檩条跟进施工

流程四:依次向10轴方向安装

流程五:9~10轴间次桁架及檩条补空

流程六:吊装完毕

8.2

钢结构焊接

本工程钢结构的焊接包括钢柱对钢梁、桁架弦杆与腹杆的焊等形式的焊接。

1、焊接方式

本工程现场钢结构安装主要采用以下两种焊接方式:

手工焊CO2焊

使用部位:

1、拼装点焊固定

2、打底焊接

3、支座板与预埋件焊接

4、其它焊接工作量较小的部位

使用部位:

1、桁架对接焊接

2、腹杆与上下弦杆相贯缝焊接2、焊接材料

焊接材料主要选用以下牌号:

材料型号规格

焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。并按照规范要求抽查1%,且不少于10包。

3、焊接工艺评定

按国家相关规范,本工程需要进行焊接工艺评定,焊接工艺评定在现场正式焊接之前完成,按下列程序进行:

由技术员提出工艺评定任务书(焊接方法、焊接顺序、试验项目和标准)。

焊接责任工程师审核任务书并拟定焊接工艺评定指导书(焊接工艺规范参数)。

焊接责任工程师将任务书、指导书安排焊接试室责任人组织实施。

焊接责任工程师依据相关国家标准规定,监督由本企业熟练焊工施焊试件及试件和试样的检验、测试等工作。

焊试室责任人负责评定试样的送检工作,并汇总评定检验结果,提出焊接工艺评定报告。

评定报告经焊接责任工程师审核,企业技术总负责人批准后,正式作为编制指导生产的焊接工艺的可靠依据。

焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态,钢材、焊材必须符合相应标准,试件应由本企业持有合格证书技术熟练的焊工施焊。

4、焊工培训与焊工考试

1)、焊工必须经考试并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

2)、针对本工程的特殊性和本工程采用钢材的特点,现场开始焊接之前还需要针对工程的具体情况,对合格焊工进行培训并进行技术交底,让他们明白作业过程中必须遵守的焊接工艺,避免盲目作业造成质量事故。

5、本工程焊接要点

在焊接施工过程中,应注意以下作业重点:

(1)、天气条件

气体保护焊在风速超过2米/秒、手工电弧焊在风速超过8米/秒时,应采取良好的防风措施,防止焊缝产生气孔。遇有雨天时一般停止施工,若因进度要求需赶工时,除局部加热和防风外,焊缝必须在采取有效的防雨措施后才能施工。

(2)、焊前预热

焊前进行预热是防止层状撕裂的有效措施之一,预热温度一般控制在100~150℃,预热范围为焊缝区域100~150mm。

(3)、根据测量结果进行焊接

钢管对接总存在一定的对口错边误差可以利用焊缝收缩规则防止累积误差。

(4)、对称焊接

桁架弦杆对接部位焊缝,采用两名焊接速度相差不大的焊工同时从两面开始焊接,直到该焊缝焊接完成,减少焊接变形。

(5)、焊缝返修

返修焊缝的质量要求与原焊缝相同,返修焊缝的最小长度大于50mm。焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次,超过两次以上的返修在查明原因后制定相应的返修工艺,返修工艺须经技术总负责人同意、监理工程师批准后才能实施。

(6)、垫板、引弧板、引出板的装配

垫板、引弧板、引出板的装配要求:

①、垫板、引弧板、引出板其材质应和被焊母材相同,坡口型式应与被焊焊缝相同,禁止使用其它材质的材料充当引弧板、引出板和垫板。

②、手工电弧焊和CO

气体保护焊焊缝引出长度应大于50mm。其引弧板和引出板

2

宽度大于50mm,长度不小于50mm,厚度应不小于8mm。

③、焊接完成后,应用火焰切割去除引弧板和引出板,并修磨平整,不得用锤击落。

(7)、焊接环境

焊接作业区域设置防雨、防风及防火花坠落措施。相贯节点部位焊接专门设置供2~4名焊工同时同台作业的焊接操作方形平台。

平台上除密铺脚手板外,还采用石棉布铺垫于脚手板上或在相贯节点下挂设接火盆,以防止焊接火花坠落烫伤他人,并在平台四周和顶部固定防风帆布,杜绝棚外风力

钢结构施工方法及技术措施

第七章主要施工方法及技术措施 1钢结构安装 2.1吊装顺序:柱一柱间支撑(墙梁)、行车梁一屋架一屋架支撑(梯条) 2.2吊装前准备: 为了确保构件吊装前的顺利进行,并达到要求的质量、工期、和效益。按照选定的吊装方案充分做好吊装前的准备工作。 2.2.1技术准备 1)全面熟悉掌握有关施工图纸、设计要求、施工规范、吊装方案等有关技术资料,核对构件的空间、就位尺寸和相互间和关系,掌握结构的髙度、重疑、外形尺寸、数量、型号及构件间连接方式等。 2)掌握吊装场地范围内的地而、地下、高空的环境情况。 3)了解已选立的起重机械设备的情况和使用要求。 4)编制吊装工程作业指导书。 5)进行认真细致全而的方案和作业指导书的技术交底。 2.2.2施工准备 1)钢构件和验收 钢构件制作完成后,应按国家GB50205-95的规范进行检查验收。外形几何尺寸的允许偏差应符合GBJ205-83表3.9、3.1的规定。 钢构件成品出厂时,制造单位应提交产品证明书和下列技术文件; A)设计更改文件,钢结构施工图并在图中注明修改部位。 B)制作中对问题处理的协议文件。 C)所作钢材和英它材料的质量证明书和试验报告。 D)高弗螺栓磨擦系数物实测材料。 钢构件进入施工现场后,除了检查构件规格、型号、数量外,还需对运输过程中易产生变形的部位进行专门检查,发现问题应及时通知有关单位做好签证手续以便备案,对已变形的构件应矫正,并重新检验。 2)测量仪器及使用应按规范要求,统一它的标准。 A)经纬仪:采用精度2S的光学经纬仪。 B)水准仪:按国家三、四等水准仪测量及工程水准测量要求,英精度为土3MM/KM. C)钢尺:参与同一单位工程施工的各个单位,须使用同一牌号、同一规格的钢尺,应通过标准计量校准钢尺。 3)基础复核 A)基础施工单位至少在吊装前七天提供基础验收的资料。 B)基础施工单位应提供轴线标高的轴线基准点和标髙水准点。 C)基础施工单位在基础上应划有关轴线和记号。 D)支座和地脚螺栓的允许偏差应按GBJ205-83规范中表4.2.2要求,支座和地脚螺栓的检査应分二次进行,即首次在基础碗浇灌前与基础施工单位一起对地脚螺栓位巻和固定措施进行检查,第二次在钢结构安装前作最终验收。 E)提供基础复测报告,对复测中岀现的问题应通知有关单位,提出修改措施。 F)为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,宜采用锥形防护套将螺纹进行保护。 4)构件预检 A)检査构件型号数虽:。 B)构件有无变形,发生变形应矫正和修复。

钢构基础施工方案(土建).

观景平台(A)专项施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一五年三月二十八日

目录1.工程概况 2.编制依据 3. 施工组织 4.主要分部工程施工方法 5.质量管理措施 6.安全技术保证措施 7.施工管理措施

1、工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土独立基础,钢柱.钢架平台.轻钢屋顶.走廊组成。负一层混凝土独立基础,一层钢架走廊平台组成,顶层轻钢屋顶。一层层高4.1m,顶高7.3m。一层为半径3.5m的圆形观景平台。 材料:基础为C25钢筋混凝土;垫层为C15混凝土。钢筋采用HRB400级钢。 2、编制依据 2.1土建施工图DA-08及定位放线图 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》——GB50202—2002 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》——GB50204—2002 2.5《钢筋焊接及验收规范》——JGJ18—96 2.6《混凝土强度检验评定标准》——GBJ107—87 2.7《建筑地面工程施工质量验收规范》——GB50209—2002 2.8《施工现场临时用电安全技术规范》——JGJ46—2005 2.9《建筑工程安全检查标准》——JGJ59—99 2.10《建筑施工手册》第四版 2.11《钢结构工程施工质量验收规范》----GB50205----2001 3.1施工组织 3.1.1本工程选择技术水平高,具有良好素质的施工作业人员.管理上、技 术上、质量上提供可靠保证。现场组织:模板制作安装队,钢筋制作绑扎队,混凝土施工队,混合作业队,钢结构安装队。临时用电保障

钢结构施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 一、钢结构现场安装 (一)、现场安装方案概述 本钢结构工程在结构形式是框架,结合构件形式、重量、就位位置和施工现场实际情况,及现场设置塔吊的各项起重参数性能,本工程钢结构采用综合安装方法进行。 1、钢结构现场安装方法: 厂房框架柱、梁等构件重量都较轻,吊装主要采用NK250型25t汽车吊吊装吊就位。 2、钢结构现场安装顺序: 钢结构吊装采用“先中间、后外侧,先柱后梁,先下后上”的原则。在厂房的中间部位最先形成一稳定得框架体系,然后向两端进行推进、对称安装其余的钢柱、钢梁构件。顺序如下图所示: 单个厂房施工顺序示意图(从中间向两端)

(二)主要安装构件情况分析 本工程的主要构件为钢柱、钢梁、檩条、斜撑等构件。钢材材质为Q345 B。重量都不太重,具体如下: (三)起重设备选择和布置 1、起重机的选择 按现场平面布置图,共5个钢结构厂房钢结构工程需要安装,结合其起重性能和工况分析,现场配置NK250型25t汽车吊4台。 主要使用区域及用途如下: 2、汽车起重机的工况性能如下表 NK250型25t汽车吊额定总起重量表如下(单位:T):

(四)钢结构安装工艺 1、安装工艺整体流程(以冷冻库为例) 地脚螺栓复测→钢构件卸车→构件进场检验→汽车吊直接吊装就位→地脚螺栓临时紧固→缆风绳临时拉结稳固→钢柱轴线位置、垂直度调整→钢柱螺栓和柱脚压板紧固、焊接→下一钢柱安装→钢柱间系杆安装→形成首个稳定的格构体系→钢屋架地面拼装成整体并双机抬吊就位,组成首个钢屋架→两侧对称安装柱、屋架体系→……→以此类推→安装完成,结构验收。 2、钢结构安装区域划分 本工程共有肉类冷冻、肉类市场、蔬菜储藏、蔬菜市场、敞开式销售区五部分,按照施工流水段的划分,共分为五个区域,具体划分区域如下图所示。 3、钢结构整体安装顺序 按照工程总体部署,拟安排两个施工队同时进行施工,五个区域的整体施工顺序为:一区、二区……五区。 对于同一个厂房,钢构件安装顺序采用以“减少误差,从中间向两端”的方法进行安装。 4、钢结构安装顺序(以冷冻库为例) (1)、安装第一排钢柱。

钢结构独立基础施工方案

钢结构独立基础施工方案 目录 第一章编制说明 一、编制依据 第二章工程概况 一、建筑概况 二、结构概况 第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划 一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项工程施工方案 一、基础施工 二、钢结构施工 三、楼板施工 四、装饰装修施工 五、建筑屋面施工

第六章季节性施工 第七章施工安全保障 第八章文明施工措施 第九章附图 一、施工进度计划横道图 第一章、编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202——2002 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203——2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204——2002 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303——2002 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205——2001 8、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T——2001 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001 10、南湖大酒店宿舍楼工程建施、结施、水电安装工程设计施工图编制 第二章、工程概况 建筑概况 本工程为南湖大酒店宿舍楼工程,总建筑面积约为3176.08平方米,主体结构为四层钢框架结构,檐口总高度为15.450米。耐火等级为二级,使用年限为50

年,抗震烈度为8度。基础为杯形独立(双杯)基础,梁柱均为Q235B H型钢,楼面、屋面均为压型钢板混凝土非组合楼面,维护结构为200mm厚加气混凝土块,内墙为150mm厚ALC加劲混凝土板。 第三章、施工前期准备工作 第一节、现场准备 1、重点是由业主移交的平面控制点、水准控制点等进行引测、复核及办理相关移交手续。 2、临时设施准备:主要包括办公室、值班室、配电房、水泥库、围墙、道路、工具房、大门、钢筋加工棚、模板加工棚、厕所等。生活区内主要包括办公场所、职工宿舍、食堂、浴室、等。 3、场地准备:设置好场内排水系统,现场所有雨污水的排放均按唐山市相关规定有组织地通过排水管道排入路雨污水管网。 4、施工用水、电准备:建设单位已提供400KVA变压器和DN50的水源,主要工作包括施工区、生活区水电线路的布置及进水、排水管道的铺设。 第二节、技术准备 1、施工前均要将安全文明施工方案、现场总平面图等相关资料及时上报市建管局、安全站以及建设、监理审批,并按照审批意见予以实施。 2、组织各专业工长、班组长、技术员仔细阅读图纸,参加图纸会审、熟悉设计意图及相关细节。开展各类钢筋、模板的放样、计算工作。确定施工测量所需的几何参数。制定试验计划、进行混凝土配合比试配。 3、根据各子分部、分项工程内容、计算工程量,做好工料分析,据此编制施工计划。

钢结构房屋施工技术方案

钢结构房屋施工技术方案 1钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

钢结构施工技术措施

1.14 钢结构框架制作、安装方案 1.14.1 编制依据 1.14.1.1 大庆石化分公司25万/年全密度聚乙烯装置招标文件。 1.14.1.2 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001; 1.14.1.3 本公司以往承建钢结构工程的施工经验。 1.14.2 工程简介 1.14. 2.1 本工程中的钢结构主要包括:反应器框架、造粒厂房框架、共聚单体框架、脱气仓框架、原料净化框架、排放气框架、烷基铝框架、管架,其中反应器框架和脱气仓框架是本标段的主要的大型钢结构,结构较高,内部安装立式的反应器和脱气仓,管廊管架呈东西向分布,约130余米。 1.14. 2.2 工程特点 a) 高空作业多,且结构复杂。 b) 施工现场场地狭窄,焊接施工量大。 c) 钢框架内均布置有设备,设备的安装与框架部分横梁的安装需错开进行,给框架施工加大难度。 1.14.3 施工程序及实施主要方案 1.14.3.14 主要施工方法 a) 框架在预制场集中预制,然后,将构件拉到现场,在地面组合平台分片组合,采用分片和分框相结合吊装的方法施工。梯子、栏杆等在预制场集中预制,现场吊装、组焊。施工方法如下图所示:

1.14.3.3施工准备 a) 查图纸并填写审图记录,对图纸中表达不清或有异议的内容填写技术核定单。 b) 定编号系统文件,使施工各阶段有序进行。 c) 制垫铁、零部件加工图;进行技术交底。 d、场地准备,预制厂至少保证两个班组同时开展工作。 1.14.3.4材料和基础验收 a)本工程必须使用具有合格材质证明书并且其机械性能满足设计文件和相关 技术标准、规范的材料;其表面和内在质量必须符合国家和行业标准或规范要求,不得有严重影响材料机械性能的缺陷存在。 b)结构焊接材料应符合设计文件和焊接规程要求。 c)设备所配带的操作平台构件按相应项目进行验收。 d)础验收由监理工程师主持,土建、安装单位参加共同进行,检查的主要内容有:中心线坐标、基础中心线间距(包括纵、横向)、预埋板顶面标高、螺栓中心线间距和螺栓顶面标高等,质量应符合设计指定执行的规范的要求。 1.14.3.5预制 a) 各零部件的预制均应按加工图和有关技术文件要求进行。 b) 零部件放样、号料应考虑切割、制作、焊接等加工余量,其偏差应控制在规范要求之内。 c) 图样上要求钻孔的零部件,采用钻床或磁力钻进行加工。各孔的圆度不超过2mm;其垂直度不应超过2mm和0.04倍材料厚度的较小值;其孔壁粗糙度不应超过25μm。 d) 条形部件外形尺寸,长度偏差不应超过±5mm,弯曲矢高不应超过部件长度的1/1000和10mm的较小值;梁的长度允差为0~-5mm。对高度大于10m的柱其不直度不超过高度的1/1000和25mm的较小值;其他不超过高度1/1000和12mm 的较小值。 e) 柱脚板的平面度不应超过5mm;螺孔直径偏差不超过1mm,孔中心线间距偏差不超过0.5mm。 f) 牛腿面的翘曲度不应超过2mm。 g) 部件热矫正时,加热温度不得超过900℃;矫正后的零部件不得出现明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。 1.14.3.6钢结构的组装 a) 钢结构框架、管架在地面组装成片,必须控制其几何尺寸。两柱间距偏差要控制在±4.0mm以内,平面两对角线之差控制在10.0mm以内。 b 结构焊接:不论零部件间组焊还是各构件间的组焊,除设计和图样要求间断焊接之外,其余均一律满焊,焊缝应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的要求。钢结构的焊接方法及要求详《焊接工程施工方案》。

钢结构施工方案范本

钢结构施工方案范本 一、综合说明本工程为××××××购物中心工程,总建筑面积约25570平方米,主体为三层钢框架结构局部四层,檐口总高度为19米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接型钢梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235薄壁型钢。本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。二.施工准备1.组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。 对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2.根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3.对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4.钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5.在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6.钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7.现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

三.施工进度安排按照工期要求2002日开工至20021228日竣工,钢结构工程部分在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四.劳动力计划钢结构主体工程施工劳动力计划级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数制作阶段安装阶段备注下料工8、组立工、焊工10、矫正工、钻孔工喷漆工、司机、电、起重工、辅助工8、板材安装16设备维修工五.主要施工机械设备钢结构工程主要施工机械设备序号机具名称数量备注数控直条多头切割机型钢自动组立机;门式埋弧自动焊半自动焊型钢矫正机端面铣;7抛丸除锈机;8摇臂钻;9剪板机;10氧化碳气体保护焊;11碳弧气刨;12带锯;13万能铣床;1450吨吊车15电焊机24;16扭矩扳手;17吨倒链18气焊六.钢结构制作与安装施工方法钢结构制作: 本工程钢结构主框架钢柱采用焊接箱型柱,钢梁为焊接型钢,构件数量多,工程量大,我公司采用先进的专用箱型柱生产设备电渣压力焊及焊接型钢生产线进行制作。构件板材下料采用电脑下料自动切割快速准确,面板与腹板焊接采用门式埋弧自动焊焊接,保证焊接质量,构件除锈为抛丸除锈。 (一).箱形柱的加工制作箱形柱是由四块钢板焊接而成,制作工艺与焊接型钢大体相同,其工艺过程见流程图。 箱形柱下料采用数控火焰切割机进行柱板切割,开坡口方法为碳弧气刨切割型坡口,下料完成后进行调直校正,为保证柱身板拼装准确,

钢结构工程施工技术标准

目录 1术语 (1) 1.1术语 (10) 1.2符号 (11) 2、基本规定 (13) 2.1 钢结构工程基本规定 (13) 2.2 钢网架的基本规定 (14) 3、焊接工程 (16) 3.1一般规定 (16) 3.2手工电弧焊 (22) 3.2.1施工准备 (22) 3.2.1.1技术准备 (22) 3.2.1.2材料要求 (23) 3.2.1.3主要机具 (25) 3.2.1.4作业条件 (26) 3.2.2施工工艺流程 (26) 3.2.3施工工艺操作要点 (27) 3.2.4注意事项 (32) 3.3 CO2气体保护焊 (33)

3.3.1.1技术准备 (33) 3.3.1.2材料要求 (34) 3.2.1.3主要机具 (37) 3.2.1.4作业条件 (37) 3.3.2施工工艺流程 (38) 3.3.3施工工艺操作要点 (38) 3.3.4注意事项 (43) 3.4埋弧焊 (45) 3.4.1施工准备 (45) 3.4.1.1技术准备 (45) 3.4.1.2材料要求 (45) 3.4.1.3主要机具 (48) 3.4.1.4作业条件 (49) 3.4.2施工工艺流程 (49) 3.4.3施工工艺操作要点 (50) 3.4.4注意事项 (58) 3.5螺柱焊接 (60) 3.5.1施工准备 (60)

3.5.1.2材料准备 (60) 3.5.1.3主要机具 (61) 3.5.1.4作业条件 (61) 3.5.2施工工艺流程 (61) 3.5.3施工工艺操作要点 (61) 3.5.4注意事项 (62) 3.6质量验收标准 (63) 3.7成品保护 (64) 3.8安全要求 (65) 4、零部件及钢构件加工工程 (68) 4.1放样及号料 (68) 4.1.1一般规定 (68) 4.1.2施工准备 (68) 4.1.3施工工艺流程 (68) 4.1.4施工工艺操作要点 (69) 4.1.5注意事项 (70) 4.1.6质量验收标准 (70) 4.2切割 (71)

钢结构工程焊接技术重点、难点及控制措施_secret

钢结构工程焊接技术重点、难点及控制措施本文针对钢结构工程焊接技术的重点和难点,按多年来的工程实践经验主要阐述十种实用焊接变形的控制措施和方法;焊接残余应力的控制措施;焊接裂纹的防治措施;焊接工艺评定的范围;焊缝质量检查;框架结构制作与安装焊接;安装焊接工艺;钢结构变形的预防等。 1、概述 钢结构焊接时,焊接热源对结构不均匀加热引起的结构形状和尺寸的变化,称为焊接变形。在变形的同时,结构内部还产生应力、应变,因为这时结构并未承受外载时,就存在这些应力,所以这些应力居于内应力范畴,称为焊接残余力。属于不均匀分布的自平衡内应力。 焊接变形及应力在焊接过程中往往是难以避免的。它们将影响到焊接结构尺寸精度和焊接接头的强度,轻者需耗费不少人力、物力去矫正、修理,严重的会使构件报废。此外,焊接变形和应力对焊接结构以后使用是的承载能力也产生不可低估的影响。焊接残余应力和焊接变形是能量存在同一构件的不同形式,服从于能量存在同一构件的不同形式,服从于能量守恒定律;它们相辅相成,并互相转化。减少一方必须增大一方: 设:焊缝的总能量为E总,E总=E有+E损+ρ残+ε=1 (1) (1)式中,E有—冶金反应时的有用能;E损---无用能,损耗能;ρ残--焊接残余应力;ε-焊接变形,当焊接完成后,构件中只存在两种能量形式; E残+ε=c<1 (2) c---常量 于是(2)式有了工程应用的价值,这就是我们在工程实际中控制焊接残余应力和焊接变形的基本观点。我们从事钢结构设计、制作安装的技术人员必须了解和掌握焊接变形及应力产生的原因及其基本规律、影响因素,以便在制作安装过程中能够控制焊接变形和应力。 2、焊接应变与变形的控制 2.1焊接变形的控制 (1)尽量减少焊缝的截面积,施焊量以满足连接需要即可,俗话说:“不过焊”,(对一般的角焊缝)是按照有效焊角尺寸来决定其焊缝强度的,所以对于凸出很高的焊缝,多出的焊缝金属,按规范作用并不能提高其许可强度,反而增大了应力集中系数,消弱了坡口的综合性能。对厚板,对接焊缝,可采用U型刨边形成U型坡口,可进一步减少焊缝金属量。 (2)焊缝的数量愈少愈好,每条焊缝尽量采用多层多道焊,厚板焊接特别要注意。 (3)焊缝尽可能称、布置要靠近中和轴施焊(由于收缩力引起钢板变形力臂小),因此减少变形。 (4)环绕中和轴的焊缝要平衡:应用对称施焊的原则,时一个收缩力对另一个收缩力相互平

钢结构施工方案-(通用)

北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目 钢 结 构 专 项 施 工 方 案 北京顺腾建筑工程有限责任公司 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用 4、钢结构生产制作

5、钢结构吊装 6、钢结构安装 7、辅钢结安装 8、钢结构涂装 9、玻璃屋盖安装 10、主要技术组织措施 11、安全施工保证 12、工期保证体系 一、工程概况 工程名称:北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目建设单位:北京市房山区西潞街道办事处 设计单位: 施工单位:北京顺腾建筑工程有限责任公司 本工程结构为框架结构,数量为9座;高度为4m;建筑面积为3038㎡,建筑抗震设防类别:标准设防类(即丙类),建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范,规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012

3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010 3.5、钢结构设计规范GB50017-2003 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三、材料选用 1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T1591及有关标准的要求;除应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证外,地震区尚应满足下列要求; 1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 1.2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 1.3钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为0.50。 3、普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈、C级螺栓孔,性能采用4.6级,符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定。 4、锚栓采用符合现行国家标准《弹素结构钢》GB/T700-2006规定的Q235B钢材制成。《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231)的规定。 5、零配件:

钢结构施工组织设计方案44147

一.工程概况 本工程为珠海市麦斯优联模具有限公司厂房1区项目,为钢结构厂房,总长228米,工程结构选型为单层钢框架结构,其中框架柱及屋面梁为Q345B;吊车梁为Q345C、吊车梁制动系统、墙架柱、抗风桁架、檩条等均为Q235B;屋面板及外墙为保温压型钢板围护结构。本工程由建筑设计公司设计。 本工程处于宁夏经济不发达地区宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地,周边工业设施少。本项目所在地区属中温带半干旱大陆性气候,主要特点是春季干旱,降水少,大风以春季为甚,吹蚀表土,风卷流沙,形成沙暴天气。工程主要的施工任务量主要集中在春季。 二.编制依据 1.中国中元国际工程公司设计图纸 2.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 3.JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 4.JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 5.GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 6.珠海市麦斯优联模具有限公司厂房1区项目施工组织设计 6.公司程序文件 三.施工方案 1.施工程序 由于现场施工场地有限,钢柱等构件在预制厂进行施工,由于钢柱较长,为了便于运输,在钢柱变尺寸位置分两段进行预制,然后在现场组装后安装,其具体施工程序如下:

2.施工准备 2.1 技术准备 施工前组织相关技术人员及时进行图纸会审,所有施工人员必须认真熟悉图纸,使图纸存在的问题在施工之前解决。根据图纸及施工规范的要求编制科学合理的施工方案,施工技术人员必须详细地向作业人员进行技术交底,使所有施工作业人员熟悉组对、焊接偏差控制要求,了解设计的意图;确保为施工创造一个良好的开端。 2.2 材料验收 2.2.1 材料到货后,应进行检验。钢结构工程所采用的钢材,应具有质量证明书,并应符合设计的要求。 2.2.2 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2; 钢材端边或断口不应有分层,夹渣等缺陷。 2.2.3 焊接材料的强度、性能应符合设计要求;焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。

钢结构施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 钢结构施工方法技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-67438钢结构施工方法技术措施Technical measures for steel structure construction methods 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢结构施工方法和技术措施 1、钢件的加工制作: 1.1.钢材采用Q235-B钢,主要规格为H450×250×8×12、H500×250×8×16、H360×200×6×10、600×14等品种,H型钢材质符合GB/T700及GB/T1591的规定,同时符合50011-2001第3.9.2-3条的要求。购买钢材时有生产厂家的材质单和相关的证明。钢件制作在公司北京加工基地工厂内进行。 1.2.首先根据节点图把所有板件的零件图拆出并进行下料加工,在梁上和连接板上划线钻孔,要保证螺栓孔距的准确性,然后进行节点焊接,一定要注意倾斜角度。(数量多的节点焊接时也要做焊接胎具,保证节点的互换性。钢结构的焊接应尽可能的使用夹具,以有效的控制焊接变形和使主

要的焊接工作处于平焊位置进行。焊接施工顺序对焊接变形及焊后残余应力有很大影响,在焊接时为尽量减小结构焊接后的变形和焊后残余应力,结构焊接应尽量实行对称焊接,让结构受热点在整个平面内对称、均匀分布,避免结构因受热不均匀而产生扭曲和较大焊后残余应力。焊条采用E43。 2.运输和现场堆放 2.1.在运输过程中,由我公司派专人负责汽车装运,并派人员押车到施工工地,对装卸的质量作全面的负责与监控,发现问题及时解决并及时反馈给总部,以便作出第一时间的处理,从真正意义上把质量放在第一位。 2.2.钢结构装载与加固的基本要求是必须能够经受正常的汽车运输中产生的各种力的作用,以便保证钢结构在运输的全过程中不致发生移动、滚动和坠落等情况。 2.3.钢结构运输应按安装顺序进行配套发运。 2.4.运输构件时,根据构件规格、重量为条件,以最长主柱构件为准,来选用运输车辆。大型货运汽车载物高度从地面起不准超过4米,宽度不准超出厢,长度前端不准超出车身,后端不准超出车身2米。

钢结构施工方案免费

钢结构施工方案免费

钢结构施工方案免费 一、钢结构现场安装 (一)、现场安装方案概述 本钢结构工程在结构形式是框架,结合构件形式、重量、就位位置和施工 现场实际情况,及现场设置塔吊的各项起重参数性能,本工程钢结构采用综合 安装方法进行。 1、钢结构现场安装方法: 厂房框架柱、梁等构件重量都较轻,吊装主要采用NK250型25t汽车吊吊装吊就位。 2、钢结构现场安装顺序: 钢结构吊装采用“先中间、后外侧,先柱后梁,先下后上”的原则。在厂 房的中间部位最先形成一稳定得框架体系,然后向两端进行推进、对称安装其 余的钢柱、钢梁构件。顺序如下图所示:

单个厂房施工顺序示意图(从中间向两端) (二)主要安装构件情况分析 本工程的主要构件为钢柱、钢梁、檩条、斜撑等构件。钢材材质为Q345 B。重量都不太重,具体如下: 序号构件名称每根构件重量备注 1 钢柱约1t左右 2 钢架梁约4t左右 3 檩条约0.05t左右 4 斜撑约0.05t左右 (三)起重设备选择和布置 1、起重机的选择 按现场平面布置图,共5个钢结构厂房钢结构工程需要安装,结合其起重 性能和工况分析,现场配置NK250型25t汽车吊4台。 主要使用区域及用途如下:

序号起重设备数量主要用途 125t汽车 4 钢构件安装 吊 2、汽车起重机的工况性能如下表 NK250型25t汽车吊额定总起重量表如下(单位:T): 杆长/m 半径/m 17.2 24.2 31.2 8 9.6 8.45 7.0 10 6.3 6.7 5.6 12 4.3 5.0 4.65 14 3.1 3.7 3.9 16 2.8 3.0 (四)钢结构安装工艺 1、安装工艺整体流程(以冷冻库为例) 地脚螺栓复测→钢构件卸车→构件进场检验→汽车吊直接吊装就位→地脚螺栓临时紧固→缆风绳临时拉结稳固→钢柱轴线位置、垂直度调整→钢柱螺栓和柱脚压板紧固、焊接→下一钢柱安装→钢柱间系杆安装→形成首个稳定的格构体系→钢屋架地面拼装成整体并双机抬吊就位,组成首 个钢屋架→两侧对称安装柱、屋架体系→……→以此类推→安装完成,结构验收。 2、钢结构安装区域划分 本工程共有肉类冷冻、肉类市场、蔬菜储藏、蔬菜市场、敞开式销售区五 部分,按照施工流水段的划分,共分为五个区域,具体划分区域如下图所示。

钢结构工程质量保证措施

工程质量保证措施 按照本工程招标文件的要求及我公司的实力,我们确保该工程达 到优良标准,为此特制定如下措施: 一、质量保证体系 1、质量体系(见附页) 公司结合施工生产管理实际,编制了企业质量体系文件,并保持其运行中的适应性、有效性,确保公司的各项质量活动始终处于受控状态,不断提高企业的质量保证能力和工程质量、服务质量水平。 2、过程控制 (1)施工过程中使用合适和合格的施工设备,对设备进行保养、 维护,使其处于完好状态。 (2)根据工程合同的要求,按照《钢结构施工验收规范》(GB50205 —2001 )和《公司质量管理内控标准》在施工组织设计中制定工程质量计划,对施工过程进行重点控制。 A、施工图纸会审:与本工程有关人员对设计图纸认真审阅,尽快熟悉掌握图纸内容。首先由技术部组织有关技术人员对图纸进行预审,然后会同本工程业主、设计单位的有关人员进行图纸会审,由技术部填写出图纸会审记录,记录必须由建设方、设计方、施工方三方签字盖章后生效,发至技术部、生产部、质检部、项目部各一份,由工地技术负责人存放并根据图纸会审记录的内容修改图纸,组织施

B、编制施工组织设计:由项目部经理组织有关人员编制《施工组织设计》由技术总负责人审批后,交建设方审批后,付储实施。 C、施工现场准备:工地负责现场准备工作按照建筑总平面图定位放线,设置永久性标志;建立健全项目部岗位责任制,明确职责,所有施工、质量、安全人员必须经过培训,并持证上岗。 D、技术交底:技术负责人负责编写分项工程技术交底,签发 给生产部、项目部,并严格按技术要求生产施工,做好施工日志的填 写和存放。 本工程质量保证体系 技术交底的编写依据为图纸、规范、规程、国家有关规定及施工组织 设计。

多层钢结构施工及方案

咸阳宝石钢管钢绳有限公司 废盐酸再生项目厂房工程施工项目 钢结构施工方案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 2014年12月23日 中和Hi 殳 ■ ■ ■ =sz

中国三安建设有限公司 目录 1.施工准备 (2) 1.1 总体计划 ............................................................. 2... 1.2 工程量计划安排 ....................................................... 2... 1.3 工机具组织 ........................................................... 2... 1.4 工期总体计划 ......................................................... 2... 2.施工流程 (3) 钢结构施工安装流程图...................................................... 3.. 3.钢结构的制作与拼装.. (3) 3.1 构件的制作 ........................................................... 3... 3.2 预拼装 ............................................................... 4... 4.现场安装方法和技术措施 (5) 4.1 吊装的准备工作 ....................................................... 5... 4.2 钢架的吊装 ........................................................... 6... 4.3 钢梁的吊装 ........................................................... 7... 4.4 高强螺栓的施工 ....................................................... 8... 5.质量保证措施 (8) 一、质量保证措施.......................................................... 8... 二、钢构件生产质量的控制.................................................. 9.. 三、现场安装质量保证措施.................................................. 9.. 四、质量控制的要点...................................................... 1..0. 6.安全施工保证措施 (11) 6.1 安全管理保证体系 (11) 6.2 施工安全管理保证措施 (11) 1.施工准备 1.1总体计划 本工程由于相关专业繁多,因此在施工队伍和施工机具的配置方面主要考虑的是如何全力

钢结构厂房承台柱基础施工方案(20200610112009)

1. 编制依据 1.1 湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程厂房结构施工图。 1.2 《湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程地质勘查报告》。 1.3 湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程施工组织设计。 1.3 现行国家建筑施工及验收规范、规程。 2. 工程概况 2.1 总体概况 2.1.1 工程名称:湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程 2.1.2 建设单位:湖南京湘能源技术有限公司 2.1.3 监理单位:湘潭市勘测设计检测中心 2.1.4 设计单位:湘潭市规划建筑设计院 2.1.5 勘察单位: 2.1.6 施工单位:湖南鼎盛钢结构建筑有限公司 2.2 工程结构概况 2.2.1 本工程主厂房柱基础为桩承台基础,基础承台标高基本为▽– 3.000m,基高标高最深为▽–7.800m,基础采用C30砼,垫层采用C15砼。钢筋采用HPB300、HRB400。 2.2.2 承台基础与钢柱连接为杯口直插连接。 2.2.3本工程±0.000相当于绝对标高 7.8m。 3. 施工布置: 3.1 施工准备:施工前作业处及项目部各职能部门和人员应做好相应的各项准 备工作,包括:做好图纸的自审与会审工作,编制施工材料预算,为施工提供 相关的数据,落实施工材料及周转材料进场。 3.2 施工安排 本单位工程将根据现场条件安排一个建筑作业处负责施工,并综合考虑厂 房柱吊装顺序因素,遵循先深后浅的原则,采取分段分片方法开挖施工。

3.3 施工顺序 土方开挖→垫层砼→基础承台、地梁→基础钢筋、模板、砼施工→模板拆 除→回填土→厂房柱吊装 3.4施工管理目标 3.4.1 安全目标 无工亡事故。 3.4.2 文明施工目标 保证现场整洁、畅通,材料堆放整齐,排水通畅,争创文明工地。 3.4.3 质量目标 确保分部、分项工程的合格率为100%。 3.5 施工管理组织体系: 为有效管理好本项目,湖南鼎盛钢结构建筑有限公司抽调有炼钢工程施工 经验的管理人员,组建了湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程项目经理部。项目管理组织体系详见(附表四) 3.6施工工期 厂房基础、吊装,其余均在12月30日前全部施工完毕。(详见附表一)4. 主要施工方法 4.1土方开挖 4.1.1测量放线: 4.1.1.1加密控制网:为保证厂房柱基础施工需要,将项目经理提供二级测量控 制网在厂房柱基础区域进行加密。 4.1.12标高控制:从控制桩上高程点引测,以控制基础各部位标高。 4.1.1.3中心线控制:采用全站仪、经纬仪、钢卷尺,从加密控制网引测以控制 基础。 4.2.2 土方开挖采用1~2台1m3反铲挖土机挖土,自卸汽车运土,挖出的土方运至业主指定的位置堆土场(2km以内)。土方堆场由业主提供,由于土方堆场

钢结构施工技术方案

钢结构施工技术方案 主要施工工艺流程如下: 施工放线→基础混凝土内预埋螺栓→(钢结构加工制作)门式刚架吊装→吊车梁安装→钢梁安装→屋架、屋面板及屋檐板安装→墙面板安装→钢结构涂装。 一、施工放线 (1)按照设计要求,根据图纸要求,配合土建单位将标高、轴线核实核准。 (2)施工前用经纬仪复核轴线,并用水准仪确定标高,并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号,注明标高,并做好记录。 (3)在确定轴线和标高之后,即放好大样之后,再放小样,也就是确定每个钢柱在基础混凝土上的连接面边线及纵横十字轴线,即门式刚架的柱脚位置。 (4)在定位刚架时,要尽量避免刚架柱脚与螺栓的碰撞,以避免刚架柱底面的变形,从面减少与基础混凝土的接触面,以及螺栓的弯曲变形,造成螺栓纠直之后给螺栓带来的强度损耗。 二、基础混凝土内预埋螺栓 (1)在基础混凝土浇捣之前,再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置,并固定好预埋螺栓。 (2)在基础混凝土浇捣之前,黄油及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分,以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。 (3)在浇捣混凝土之时,派有经验的专人值班,做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋累栓的位移及标高的改变。

(4)基础混凝土浇捣之后,及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。 三、钢结构加工制作 工艺过程: 1.下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2.放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 ④放样和样板的允许偏差见下表: 项目允许偏差 平行线距离和分段尺寸 ±0.5mm 对角线差 1.0mm 宽度、长度 ±0.5mm

钢结构施工方法及主要工艺

钢结构施工方法及主要 工艺 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢结构施工方法及主要工艺 1、放样 制作样板时用金属划针放样,以确保其样板的精密性和正确性。放样以1:1的比例在样板台上弹出大样,当大样尺寸过大时,可分段弹出。该工程的一些构件只对其节点有要求,则可缩小比例弹出样子,但应注意精度。先以构件的某一水平线和垂直线为基准,弹出十字线,二线必须垂直。然后依据此十字线划出其他各个点及线,并在节点旁注上尺寸,以备复查。交接点处应钉上薄铁皮,用划针划上连接线并用尖锐的样冲或划针轻轻地将点敲出,加以保护。放样结束自检后须经各工种专职检验员检验,以确保各构件加工的几何尺寸、角度和安装接触面等的准确。 2、下料切割 下料前严格按工艺详图对照品种、规格、牌号是否一致,必要时请有关人员鉴证,应确认所用材料与图纸要求对应相符时才可切割。钢板的剪切线、气割线必须弹直,当钢板有起伏呈波浪状时应特别注意。下料切割方法有气割、剪切、冲模落料、坡口和锯切,切割前应对钢板或型材进行矫正。对接、焊接钢板或型材必须进行检验和探伤,确认合格后才准切割,不得使一次剪切的宽度超过剪板机的宽度。剪切的长度超过剪板机宽度的料要采取相应的措施。可以放加工余量在剪切后进行刨边或者用自动割刀加工。下料切割尺寸公差应符合手工切割小于±1.5MM,自动半自动切割小于±1.0MM,垂直度应不大于钢板厚度的5%,且不大于±1.5MM标准规范,切割周边要求光滑平整。下料后应对切割面、尺寸公差、切口截面和飞溅物等进行检验,经检合格后进行合理堆放,做上合格标识和编号。 3、制孔

相关文档