文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅楼砌体工程专项施工方案

高层住宅楼砌体工程专项施工方案

高层住宅楼砌体工程专项施工方案
高层住宅楼砌体工程专项施工方案

. 目

一、工程概况....................................... 错误!未定义书签。

二、编制依据....................................... 错误!未定义书签。

三、施工部署....................................... 错误!未定义书签。

(一)管理体系及项目部组成..................... 错误!未定义书签。

(二)设备、劳动力组织......................... 错误!未定义书签。

四、砖砌体施工方法................................. 错误!未定义书签。

(一)施工准备................................. 错误!未定义书签。

(二)施工工艺................................. 错误!未定义书签。

(三)操作要求................................. 错误!未定义书签。

五、空心砖、多孔砖砌筑方法......................... 错误!未定义书签。

(一)空心砖砌筑方法............................ 错误!未定义书签。

(二)多孔砖墙砌筑方法.......................... 错误!未定义书签。

六、质量控制标准................................... 错误!未定义书签。

七、安全文明施工................................... 错误!未定义书签。

八、冬期施工....................................... 错误!未定义书签。

九、成品保护....................................... 错误!未定义书签。

ΧΧΧ楼工程

砌体工程专项施工方案

一、工程概况

ΧΧΧ工程总建筑面积为29951㎡,其中地上为28986㎡,地下965㎡;剪力墙结构,桩筏基础;地下1层,地上33层,建筑高度96.15m,地下埋深4.80m。抗震等级为一级,抗震设防烈度为8度。使用年限50年。

本工程的非承重墙(隔墙及填充墙)为页岩空心砖;

±以上除厨房、卫生间及电梯间道为承重页岩实心砖,其余均为非承重内外墙MU5页岩空心砖。用M5混合砂浆砌筑。

±以下采用页岩实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。

本工程页岩空心砖的规格为:240*240*115 ,230*180*115 ;承重多孔砖规格为:180*115*90 ,240*115*90 ,页岩实心砖的规格为:240*115*53 ,180*115*53。

2#楼砌体分布表:

该工程的建设主体:

建设单位:ΧΧΧ置业有限公司

设计单位:ΧΧΧ设计研究院

勘察单位:ΧΧΧ勘察设计研究院设

监理单位:ΧΧΧ工程监理公司

施工单位:ΧΧΧ集团有限公司

质监单位:ΧΧΧ质量安全监督站

二、编制依据

1. ΧΧΧ工程施工图,图纸会审纪要及设计变更联系单;

2.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

3.《中型砌块建筑设计与施工规程》(JGJ5-80)

4.《建筑工程质量检验评定标准》GB50205-2001

5.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

6.《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

7.《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001(2002版)

8.《建筑工程冬期施工规程》JGJ14-97

9. 本工程施工组织设计

10.本公司的施工工艺标准

三、施工部署

(一)管理体系及项目部组成

1、项目部组成及人员名单

本工程建立以施工现场项目经理为首的工程项目部,配备项目部专职施工管理人员,由项目经理统一指挥和调度。建立以班组为主的施工考核制度和奖罚制度,实施分项管理,落实生产岗位责任制,与经济密切挂钩。制定切实可行的施工方案和施工计划,加强原材料采购和保管工作,加强施工现场的设备管理。投入足够的劳动力,选择最优秀的班组,实施动态管理。

项目部管理管理人员组成如下:

图一项目部组成

项目经理:全面负责项目管理工作,为工程质量、安全第一责任人,落实安全设施投入等,负责资源调配及外围协商事宜;

项目副经理:协助项目经理项目管理工作,负责资源调配事宜;

技术负责人:组织编制专项施工方案,组织专项方案技术方案交底,并报公司技术发展处组织论证解决相关技术问题,组织模板支架验收;

施工员:按本方案的要求、结合实际情况,负责混凝土浇筑及养护的实施组织工作;

质量员:负责对混凝土浇筑及养护等环节的质量检查、纠正、复验等工作,把好质量关、提出质量控制及纠偏措施等;

安全员(施工员):落实安全交底工作,确保浇筑前各施工因素处于安全受控状态,加强安全巡检,及时纠正或制止不安全行为;项目部:组织编制专项施工方案,并报请公司技术质安部组织论证解决相关技术问题、落实安全措施投入等,负责资源调配及外围协调事宜。

材料员:负责施工周转材料的组织及进行检验验收。

(二)设备、劳动力组织

1、设备投入计划

表一主要施工机具计划表

2、主要操作班组配置情况

本工程对该工程所投入劳动力原则:素质好、安全意识较强、有较高的技术素质,并有类似工程施工经验的人员。

表二劳动力配置计划表

四、砖砌体施工方法

(一)施工准备

1、技术准备

施工图纸已会审,砖砌体的施工方案已经编制,并经批准通过。

黄砂,水泥送实验室检验,做好砌筑砂浆配合比;准备好砂浆试模(6块为一组)

钢筋混凝土主体结构已经完成,楼面已经清理。

楼面已放好轴线及砖砌体的外边线,弹出门窗洞口位置线,墙面上的水平标高已抄完成;并已经完成技术复核工作。

组织施工人员进行技术、质量、安全交底。

放线尺寸的允许偏差值:

2、材料准备

砌筑砂浆

a)水泥:采用级硅酸盐水泥。

b)砂:中细砂并不得含有有害物质。

c)水:使用自来水。

砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及复试报告单。

钢筋必须具有出厂合格证,进场后要见证取样送检,经复试合格后方能使用。

3、施工设施准备

施工机械

机械设备:砂浆搅拌机及垂直运输机械等。

工具用具

大铲(瓦刀)、铁锨、手锤、钢凿、勾缝刀、灰板、筛子、手推车、砖夹、砖笼等。

检测装置

水准仪、钢卷尺、线锤、水平尺、皮数杆、磅秤、砂浆试模。

4、作业条件准备

对厨房、卫生间的翻坎砼已经浇筑完成。

按设计标高要求制作皮数杆,皮数杆上标明门窗洞口位置,门窗过梁位置及斜砖高度。

砂浆、混凝土级配应由试验室做好试配,准备好砂浆、混凝土试模,材料准备到位。

施工现场安全防护措施已完成,并通过安全员的验收。

脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。

(二)施工工艺

1、施工工艺流程

本工艺流程见下图。

砌体施工工艺流程图

(三)操作要求

1、基层清理

砖砌体在砌筑前应对墙基层进行清理,将地基垫层(或楼面)上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。

2、找平

砌筑前应在基础面或楼面上有高低之处进行找平,对砂浆厚度大于20mm时用C15级细石混凝土找平。

3、墙体放线

根据楼层中的控制轴线,事先放出每一楼层墙体的轴线和门窗洞口的位置线。待施工放线完成后,经质量员验收合格后,方可进行墙体砌筑。

4、排砖撂底(摆砖)

1)对±以下实心砌体的内外墙顶层及最底下一皮砖砌筑时应排丁砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸。砌体宜采用一顺一丁、梅花丁砌法。

2)对±以上的空心砌块的最底下三皮砖应页岩实心砖砌筑,砌筑高度为200mm;空心砌块的在砌筑前应进行试摆砖。

图一 200厚墙体底砌大样

5、砌筑

1) 立皮数杆:砌筑前先在砖砌体的两头立皮数杆。

2)挂垂直立线:在砖墙的二头,较长墙面的中间,及构造柱马牙槎的外角处等部位都应挂垂直立线,垂直立线必须要用线垂吊垂直,如果一道墙上有几根垂直立线时,这几根垂直立线都必须在同一垂直面上。

3) 盘角:砌砖时要先在转角处及砖墙的两头根据垂直立线进行盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆上的砖皮数和标高,控制好灰缝厚度,使水平灰缝均匀一致。角盘好后要再复查一次,待平整和垂直全部符合要求后,再挂线砌墙。

4)挂线:砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线;砌筑一砖半墙必须双面挂线。如果墙面较长几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,挂线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。

5)砌砖及放置水平拉墙筋:砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

砌筑时每隔500mm要放拉结筋:墙体拉结筋的位置、数量、间距均应按设计要

求留置,不得错放、漏放。一般是:120墙放一根Ф6钢筋,200~240墙放二根Ф6钢筋,370墙放三根Ф6钢筋。

由于本工程设计地震烈度为8度,所以拉结筋应随砖墙统长布置末端弯90°弯钩。每层的拉结筋放置完成后要请监理工程师进行验收后方可上层砌砖。砌筑时要保证水平灰缝内放置的钢筋网片或拉结筋上下至少各有2mm的砂浆保护层厚度,并按规定间距绑扎受力及分布钢筋。为了保证墙面立缝垂直,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。

6)留槎:该工程的墙砌体转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,斜槎长度不应小于墙体高度的2/3,斜槎必须平直、通顺。分段位置应在构造柱或门窗洞口处,隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不小于70cm,未端应加90°弯钩。

6、构造要求

①墙体拉结筋

墙体与框架柱和剪力墙交接的部位,应留置拉结筋,沿墙高每500mm设2根φ长度≥700mm且≥1/5墙长,末端设90°弯钩。

图三墙体拉筋连接详图

②构造柱

⑴构造柱截面尺寸为:200×墙厚,在主体结构上构造柱的柱脚准确部位插筋、柱顶准确部位预先植筋,上下钢筋采用绑扎连接,钢筋搭接长度为35d(420㎜),箍筋设置:φ@200,箍筋在楼层上下各500处和搭接范围内@100,配筋见大样。先砌墙,后浇柱,柱的混凝土强度等级±以上采用C20;±以下采用C25。

图四 构造柱配筋大样

⑵构造柱设置原则:

a.墙端部、L 形、十字形、T 字形交接处;

b.>2.1米宽门窗洞口两侧;

c.墙长大于5米及墙长超过2倍层高时间距3~4米处;

d.带形窗窗下墙高大于500mm 时间距>2.0m 处;

e.女儿墙转角和间距>2.0m 处;

f.阳台栏板墙转角和间距>2.0m 处;

g.砌体电梯井四角;

h.女儿墙处的构造柱顶标高到女儿墙顶为止,窗间墙处的构造柱到窗间墙顶为止。

i.局部构造柱处理大样详见下图。

600≥墙长>400的窗间墙长大样

墙长>600的窗间墙长大样

墙长≤400的窗间墙长大样

T型墙处理大样1

T型墙处理大样2

图五 构造柱局部大样

⑶构造柱的模板支设与浇筑。

a.构造柱模板用对拉螺杆固定,对拉螺杆间距500mm;现浇门窗过梁、女儿墙压顶等水平构件模板对拉螺杆固定,对拉螺杆间距800mm,并在模板内下侧于墙体接触部位贴密封胶条。

b.构造柱的浇筑应采取上下两层分部浇筑的方法,并采取可靠的振捣措施保证振捣密实,避免跑模漏浆。

图六构造柱与水平系梁设置详图

③过梁

砌块内的洞口、窗洞或设备留孔,其洞顶边须设过梁,嵌入式电表箱或消防箱上须放置过梁。除图上另有注明外,均按照下述处理:钢筋混凝土过梁均选用相应洞口的矩形断面过梁,荷载等级为二级,过梁为现浇或者预制。墙体留洞(包括砖基础)宽度在<600mm时,且洞顶高度在1000mm范围内无梁板搁置荷载时,洞顶采用平砌式钢筋砖过梁,构造如图七;配筋数量:当墙厚120mm时,配2φ,当墙厚240mm时,配3φ;钢筋伸入洞边370mm并加弯钩,当洞宽在600mm (含600mm)以上者,均应设置钢筋混凝土过梁,梁宽同墙厚,伸入砌块长度不应小于250mm,过梁两端支承长度要一致,过梁底标高、位置、型号必须符合设计要求,详见下图表。

图七 120墙矩形截面过梁详图

图八 200墙矩形截面过梁详图

图九 240墙矩形截面过梁详图

表四过梁配筋表

96

106

126

126

116

126

④水平系梁

一、二层墙高大于4米时,应加设与框架柱或构造柱连接的钢筋砼水平系梁,水平系梁的断面及配筋见图十。

水平系梁的设置位置:内墙如有门洞,门洞上设一道(兼作过梁),内墙上如无门洞,在墙高中部处设一道;外墙如有窗洞,在窗顶一道。当水平系梁遇洞口不能贯通时按图六所示处理。

⑤其他构造要求

⑴填充墙沿墙高每隔1.5m 加设M10混合砂浆配筋带,截面为墙厚×50,纵筋2φ8,水平拉筋φ@400,以增强墙体的稳定性。

⑵外窗台处,设置钢筋混凝土现浇带作为外窗台压顶,截面为墙厚×120,纵筋2φ10,水平拉筋φ@200,现浇带两端伸入砌体内不小于200。

⑶女儿墙压顶,截面以及配筋详见图十四。

图十三外窗台压顶及砂浆配筋带大样

图十四女儿墙压顶大样图

⑶空心砖门窗两侧砌筑

门窗洞口采用页岩实心砖砌筑。

门与墙体的固定预埋混凝土块,每侧设四个连墙点,其中上下的连墙点距门端部不大于250mm,中间均匀布置。窗的两侧按间距不大于600mm预埋混凝土块,其中上下的连墙点距门端部不大于250mm,并且与空心墙砖咬槎搭接好。做法详见图十五。

在砌筑门、窗洞口时,必须按按照图纸上实际洞口尺寸+40mm(每边20mm)进行控制,如M1024,门洞口尺寸为1000mm,实际砌筑尺寸为1000mm+15mm+15mm=1030mm。

图十五门窗预埋混凝土块大样图

⑥墙体拉结筋植筋、构造柱植筋、构造柱绑扎:

⑴待植的钢筋规格、型号、数量及长度要认真核对,发现有误应及时调整;

⑵操作者应按项目部测量员核查确认标注的位置进行钻孔,钻孔机械为电锤,如遇砼中有钢筋,孔位可左右移动,但不得超过20mm;

⑶钻孔的直径:圆钢大于钢筋直径2mm,螺纹钢大于钢筋直径4mm,钻孔深度应按植筋指标表中规定的要求施工;

表五植筋指标表

钢筋规格抗拨力(KN)孔深(mm)孔径(mm)

φ≥8≥100≥

φ8≥15≥120≥10

φ10≥25≥150≥14

φ12≥40≥180≥16

⑷钻孔:冲击式电锤,种植φ6、φ8钢筋的钻孔直径为8mm、10mm钻杆长度150mm,钻孔深度大于100mm、120mm ;种植12钢筋的钻头直径为16mm,钻杆长度为300mm,钻孔深度大于180mm;

⑸清孔:第一次用微型空气压缩机清理孔内钻屑;第二次用细钢钎清理孔壁,在孔壁周围往复刮三遍;第三次再用空气压缩机清孔,至孔内无粉尘时为止;

⑹注胶:向孔内注入植筋胶,达到二分之一孔深;

⑺植筋:把φ、φ8、φ12钢筋,慢慢旋转插入到孔底部,植筋胶要溢出孔口,然后清除溢出的植筋胶。当在楼板上进行植筋时,楼板的厚度有时不够15d。因此,构造柱在楼板上植筋可采用以下两种处理方式:

a.当构造柱遇楼板上下贯通时:

钻通后灌注锚固胶

楼板

说明:当构造柱上下贯通时,可将楼板钻通后,灌入锚固胶,再将钢筋插入。

b.当构造柱遇楼板上下不贯通时:

钻孔灌注锚固胶

楼板

说明:当构造柱上下不贯通时,可钻孔d,灌入锚固胶,再将钢筋插入。(经项目试验室做试验得出,钻孔深度d所植钢筋可满足拉拔强度要求)

⑻承载使用:在种植钢筋24小时以后,方可紧固加载。在2小时内严禁触动,以避免降低粘接力质量;

⑼试验:种植钢筋120小时后进行抗拨力试验。φ抗拨力试验值大于等于8KN,φ8抗拨力试验值大于等于15KN;φ12抗拨力试验值大于等于40KN。

⑽绑扎要求同一般钢筋绑扎要求。

3、注意事项

①砌筑前应试摆,在不够整砖处,如无半砖规格,可用普通实心页岩砖补砌。

②所有砖墙纵横交接及转角处均应错缝搭接,无构造柱处应用钢筋拉结,拉结筋应沿墙全高设置。

③砌筑时,相邻砖块的灰口应同时挂灰。水平灰缝的砂浆饱满度应≥90%,竖直灰缝的砂浆饱满度应≥80%。

④每天砌筑高度不宜超过1.8m。

⑤在墙体上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m,临时施工洞口应做好补砌。

⑥不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

⑴120mm厚墙,宽度小于1m的窗间墙;

⑵过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

⑶砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

⑷设计不允许设置脚手眼的部位。

⑦施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。

⑧设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁,与柱、砼墙相碰时,采用现浇过梁。

五、空心砖、多孔砖砌筑方法

(一)空心砖砌筑方法

1、施工工艺

2、施工要点:

(1)按砌块厚度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。画皮数杆时要从上往下进行画,先画200mm的斜砌砖,再是门窗过梁高度,然后是窗台高度,砖的厚度要根据现场实际砖的厚度加上灰缝厚度进行画。

(2)在砌块墙的底部应用烧结普通砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。

(3)灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰逢厚度不得大于15㎜。

(4)砌块墙的转角处,应内外交叉,相互搭砌。

(5)砖砌体的正面墙在砌筑时要边砌边进行勾缝。

(6)砌块墙砌到梁底、板底时,宜用烧结普通砖进行斜砌,斜砌砖高度为180~200mm,倾斜度为60o左右,斜砌砖要与板底、梁底顶紧,砂浆应饱满,梁板底的缝隙要用砂浆填嵌密实,中间及两边的收头应用预制混凝土三角块。

(7)砌块墙与承重墙的交接处,应在承重墙的水平灰逢内预埋拉结钢筋,拉结筋应沿墙高每500㎜左右设一道,每道为2根直径Ф6㎜的钢筋(带弯钩),伸出墙外长度不小于700㎜,在砌筑砌块时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝。

(8)窗台下要现浇100厚的钢筋混凝土压顶,砌砖墙时要留出压顶的高度。

(9)构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙磋。马牙槎的做法为先退后进,高度为三皮砖,马牙槎的凹面与凸面都要在一条直线上。

(二)多孔砖墙砌筑方法

1、施工工艺

2、施工要点

(1)按多孔砖厚度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位置放出墙身边线。

(2)在多孔砖墙底部三皮砖应用烧结普通砖进行砌筑。

(3)、对240mm宽的多孔砖墙采用一顺一丁砌筑法砌筑,对180mm宽的多孔砖墙采用全丁砖砌筑。

(4)灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰逢厚度不得大于15㎜。

(5)多孔砖墙的转角处,应相互搭砌,内外交叉。

(6)多孔砖墙砌到梁底、板底时,宜用烧结普通砖斜砌挤紧,砖倾斜度为60o左右,砂浆应饱满。

(7)多孔砖墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱的水平灰逢内预埋拉结钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每500㎜左右设一道,每道为2根直径Ф6㎜的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱不小于700㎜,在砌筑多孔砖墙时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝。

(8) 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎的做法为先退后进,高度为三皮砖,并每隔三皮放拉结钢筋。

构造柱马牙槎做法

3、与水电等专业配合

①根据施工总进度计划的安排,各专业以土建为主线,对各工种中的工序交接出现矛盾时,有各专业负责人应协调解决。

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

房建土建装饰及安装施工方案

第一节砌筑工程 A、施工准备 ①材料及主要工具:砖的品种、强度等级符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。水泥选用42.5普通硅酸盐水泥,要有出厂证明书和准用证。砂的含泥量不超过5%,使用前5mm孔径的筛子过筛。其它材料如墙体拉结筋、木砖应刷防腐剂等。主要工具应备有大铲、刨锛、瓦力、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子等。 ②作业条件:弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办好预检手续。按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距为15~20m。砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模。 B、操作工艺 ①砖浇水:砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般水浸入砖四边 1.5cm,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。 ②砂浆搅拌:砂浆配合采用重量比,计量精度水泥为(2%,砂控制在(5%以内。用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 ③砌砖墙:组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得彩先砌四周后填心的包心砌法。 ㈠排砖撂底(干摆砖):根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、

垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗洞口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时必须做全盘。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条,窗角上必须足七分头才是好活。 ㈡选砖:敲击时声音响亮,变形的砖用在不影响外观的内墙上。 ㈢盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 ㈣挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 ㈤砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面应背。砌砖一定要跟线,“土跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平达缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。填充墙顶部砖砌筑如下图所示。 ㈥留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 (2) 第四章浆砌石护坡冬季施工准备 (3) 第六章技术质量保证措施 (9) 第七章安全消防措施 (10) 第八章安全文明施工、环境保护措施 (10)

第一章工程概况 1、项目概述: NQS河是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC 。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS河出BJ市界后称为HL河。市内流域面积71.78km2,河长15.68km,河宽10~50m,河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS河出BJ市境,全长15.6km。主要工程内容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS河治理工程第*标段BBD桥下游770m(桩号11+500;该处为CG镇、DSW镇交界)至SMC东侧300m(桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程(SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程(SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

中建八局砌体施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (2) 四、砌体构造措施 (7) 五、施工方法及要求 (13) 六、施工质量注意事项 (16) 七、质量要求及验收规范 (18) 八、安全文明施工 (21)

一、编制依据 1、中船重工科技大厦工程施工图纸 2、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 3、《砌体施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《建筑施工组织设计规范》GB/T50202-2009 5、建筑施工手册(第四版) 6、《钢筋混凝土结构抗震构造祥图》L03G323 7、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 8、青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局相关文件 二、工程概况 中船重工科技大厦工程是中国船舶重工集团公司第七一九研究 所建设开发的办公楼项目。该项目位于崂山区海尔路以东,同安路以北。本工程规划建筑物为3栋高层办公楼构成军品科研区地下二层,地上22层,建筑高度76.36m;民品开发区地下二层,地上17层,建筑高度68.05m,军品民品保障区地下二层,地上17层,建筑高度79.00m。地下二层局部设人防地下室,总建筑面积81241m2,其中,地上面积为59987m2,地下面积为21254m2,总用地面积20000m2。 三、施工方案 1、技术准备 1.1、墙体材料:填充墙材料:120mm、200mm填充墙均为加气混凝土砌块,容重不大于8.0KN/3 M,强度等级≥MU3.0,M5混合砂浆砌筑。

1.2、配合比应在原材料复验合格后委托相关试验室出具配合比通知 单。 1.3、植筋:圈梁、过梁拉接筋、钢筋需与混凝土结构相连接的,均采 取植筋的方法,植筋深度为15d,构造柱钢筋采取预留如被破坏采取 植筋方法,植筋深度为15d。 1.4、垂直运输:砌块垂直方向运输采用3台SCD200/200型施工电梯 运送砌块来保证施工需要。 2、材料准备: 2.1、加气混凝土砌块,砌块高度均为240,长度均为600,宽度根据 墙厚而定。应按有关要求进行复检合格后方可使用。 2.1.1、运输砌块的车辆,要求车底平整,严禁用翻斗车运输,而且 运输应有良好的绑扎措施,装卸要避免碰撞。 2.1.2、砌块堆放场地应地势平坦、坚实、干燥,并有防雨排水措施。 码垛时应按不同规格分类,码放整齐,堆放高度不宜超过2m。 2.1.3、砌块进场必须附有出厂质量证明书及产品性能检测报告,并 经现场外观检查合格后方可卸车。同时应在监理监督下取样复检,出 具报告合格后,方可使用。 加气混凝土块的允许尺寸偏差及外观要求表-1 项目 指标 优等品(A)一等品(B)合格品(C) 尺寸允许偏差长度l mm ±4 ±4 ±6 高度h ±2 ±3 ±4 宽度d ±2 ±3 ±4 缺棱的最大、最小尺寸不得同时大于,mm 100,200

砌体工程冬季施工方案

编号:SM-ZD-45757 砌体工程冬季施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

砌体工程冬季施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、砖砌体工程冬期采用掺无氯盐防冻剂砂浆法。 2、对材料的要求: (1)砖在砌筑前应将表面积灰、积雪清扫干净; (2)水泥采用普通硅酸盐水泥,使用时不能冻结; (3)石灰膏应经融化并重新拌合后方可使用;受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。 3、冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,可通过加石灰膏的办法来解决。稠度控制在8~13cm。 4、砂浆在使用时的温度不低于5℃。 5、为了拌和热砂浆,配备专用加热水箱,水的温度控制在90℃左右,先将水、砂先行搅拌,再加水泥。 6、水的温度应经常检查,每小时不少于1次,温度计停留在水内时间不少于1分钟。 7、冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

砌体工程施工方案

1.工程概况 百桥花园小区11#、25#房工程,建筑面积分别为5452m2、6495m2,框架结构7层,底层自行车库和汽车库,二层以上均为住宅,底层层高2.2m,标准层层高2.9m,室内外高差0.35m,檐高19.95m,建筑物高21.675m。 2.砌体部位概况 3.施工部署 3.1施工安排 基础墙先砌墙后浇柱。主体结构KP1型多孔砖墙,先砌墙后浇柱梁混凝土, KM1型空心砖墙,先浇柱梁混凝土后砌墙。 所有构造柱均先砌墙后浇柱,柱与墙接合面,均采用留成大马牙槎,以提高墙体与构造柱的连接强度。 外墙面装饰块、装饰窗套均采用C20细石混凝土预制,(预制时正面和四周侧面用原浆紧光,做到安装后不再粉刷),在砌墙和预制时预埋好铁件,外墙面基层抹灰前用电焊焊接安装,以保证装饰块位置正确。 所有门窗均采用预留洞口法后塞安装。 施工阶段利用自升式塔式起重机配合材料垂直运输、机具的起吊和就位。 配350升混凝土搅拌机1台砂浆搅拌。 3.2施工准备 3.2.1完成室外及房心回填土,或完成楼板结构施工。 3.2.2办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 3.2.4弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2.5按设设标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。

3.2.6有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模。 3.3材质要求 3.3.1砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有出厂材质证明。承重结构必须做复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 3.3.2水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有出厂检验报告、复试报告单。 3.3.3砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 3.3.4掺合料:白灰熟化时间不少于7天。 3.3.5其它材料:墙体拉结筋,预埋件、已做防腐处理的木砖等。 3.4主要机具准备 3.5施工流水段划分

砌体工程冬季施工方案

砌体工程冬季施工方案 一、工程基本概况 目前主体结构施工已基本完成,冬季施工内容主要为砌体工程,内墙抹灰工程。 现即将进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工方案。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1.技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,采取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2 提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的准备工作。 1.5构造柱、门过梁、窗台压顶所用混凝土添加防冻剂等外加剂。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。

2.2做好全部临时上水管的防冻保温。 2.3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2.4保证消防道路的畅通。 2.5做好各种材料的保温防冻工作。 3.劳动力组织 4.材料准备 4.1 保温材料:表4-1 4.2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5.5.3试验室安排专人负责冬期砂浆试块儿及混凝土试块的管

理。 5.5.4现场安排1名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。 6.施工区准备 在进入冬施以前,由项目部经理组织安全、消防、技术、生产等部门对施工区的临电、上水等设施进行联合检查。 6.1、所有给排水管明露部分必须做保温。 6.2、所有临电工,坚守岗位,随叫随到,确保工地安全和正常施工。 6.3、施工现场严禁使用裸线,电线铺地时必须有防碾压、防砸措施,防止电线冻结在冰雪中。风雪天气后,应对线路进行仔细检查,防止断线造成事故。 四、冬期室内砌筑施工方法 1.施工保温方法 室内砌体房间保温采用封闭加温的方法:施工作业层所有外门窗全部采用塑料布进行封闭,单元间的门洞和进料口挂设棉门帘被进行防风;每个户型放置1个小太阳进行加温,并记录室内温度。室内温度不得低于5摄氏度,如发现室内温度达不到5度及时增设小太阳。室内加温时长确定为:各分层作业开始至作业结束后7天,方可撤除小太阳. 2.砌体砌筑 2.1 砌体工程采用预拌砂浆,当进入冬季施工条件时,及时与厂家联系,加入防冻剂等外加剂。 2.2冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,稠度控制在8~13cm。 2.3砂浆在使用时的温度不低于5℃。 2.4为了拌和热砂浆,配备专用加热器加热水箱中的水,水的温

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章 工程概况 ............................ ........... 2.. 第二章 编制依据 ............................ ........... 2.. 第三章 浆砌石护坡冬季施工部署 .............. ........... 2. 第四章 浆砌石护坡冬季施工准备 .............. ........... 3. 第六章 技术质量保证措施 .................... ........... 9.. 第七章 安全消防措施 ........................ .......... 1..0 第八章 安全文明施工、环境保护措施 .......... .......... 1.

第一章工程概况 1、项目概述: NQS可是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS可出BJ市界后称为HL河。市内流域面积 71.78km2,河长15.68km,河宽10?50m河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS可出BJ市境,全长15.6km。主要工程内 容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS可治理工程第*标段BBD桥下游770m (桩号11+500; 该处为CG镇、DSWI交界)至SMC东侧300m (桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620 两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60 号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程 (SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程 (SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量 1、浆砌石护坡1700n3o 2、伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板厚20MM 400讥 、浆砌石护坡冬季施工管理机构

砖砌体专项施工方案

美的生活电器武汉制造基地1.2#厂房 砖砌体工程专项 施工方案 湖北中得建设工程有限公司 二0一一年七月十八日

工程概况 1、工程基本情况 工程名称:美的生活电器武汉制造基地1#.2#厂房 工程性质:新建 工程地点:武汉经济技术开发区东风大道899号 建设面积:厂房,二层:250 ㎡,辅房: 3537 ㎡(以图纸为准) 结构类型:厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构 砌体类型:标准灰砂砖(基础);蒸压加气混凝土砌块(主体) 抗震设防烈度:6度 建筑耐火等级:二级 建设单位:武汉美的生活电器有限公司 设计单位:东风设计研究院 监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司 施工单位:湖北中得建设工程有限公司 本工程为厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构。建筑高度:17.2米。基础为柱下独立基础。基础垫层砼强度为 C15,基础为C30,柱为C30,梁板为C30。其它砼构件强度为C25。±0.000以下基础位置采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上填充墙采用A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块, M5混合砂浆砌筑。 砖砌体工程施工方案 1、材料准备 ○1砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明或试验单。水泥采用雷山牌32.5级矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种、不同标号的水泥不得混合使用。

砂宜采用中砂,应过5mm孔径的筛,砂的含泥量不超过3%不得含有草根等杂物。 ○2砌筑用的砖块,在常温施工时,应提前1-2d浇水湿润,使砖的含水率达到10%-15%。在雨季砌筑施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。在冬季施工时,一般不需要浇水。 ○3将浇水湿润的砖从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50cm,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 ○4掺和料用石灰膏、粉煤灰等。生石龙熟化时间不得少于7d。 ○5凡在砂浆中掺入有机塑化剂,应经检验和试配符合要求后,方可使用。用于砂浆中的早强、缓凝、防冻剂等,其掺量应通过试验确定,在施工时由专人负责掺入。 ○6木砖应刷防腐剂,并备好墙体拉结筋及预埋件等。 2主要施工机具准备 ○1主要机具:搅拌机计量设备,5mm筛子,垂直运输设备、劳动车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、2m靠尺、线坠、钢尺、尼龙线、皮数杆、灰桶等。 ○2在砌筑施工前应将砌筑工具准备齐全,并要检查工具的性能,以便对性能不良的工具事先进行修理,如托线板是否平直,有无变形等。 ○3为了正确计量配合比,应准备一台磅秤,并要事先综合考虑妥善,如搅拌机与材料堆放的距离以及砂浆的运输距离等。因此要选择最佳的砂浆搅拌机位置。 ○4运输工具也应做充分的准备,主要配备水平运输工具,如手推车、斗车等。 3作业条件 1)平整砌筑场地 ○1平整砌筑墙体周围的地面,尤其是砌筑操作人员活动范围内和堆砖放料的位置,一般要求距离砌体1m左右范围的地面必须清理干净,并要平整。 ○2平整搅拌砂浆的场地,便于堆放砌筑砂浆的搅拌材料和安置砂浆搅拌机等。

相关文档
相关文档 最新文档