配电柜安装方法及注意事项

配电箱安装方法

一、施工准备

(一)作业条件

1、墙体结构已弹出施工水平线。

2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。

3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。

4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

(二)材料要求

1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有

出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。

2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。

3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。

4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。

5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。

配电箱安装要求

1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要

求,配电箱底边距地高度应为 1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。

2、导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。

3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:

(1)指示灯配线;

(2)控制两个分闸的总闸配线线号相同;

(3)一孔进多线的配线。

4、配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。

5、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。

6、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。

7、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

8、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。

9、配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求

首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。

1、配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;

2、决不允许任何给排水管通过;

3、变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;

4、电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;

5、配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。

电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。

1、配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。

2、配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米

3、门口必须安装挡鼠板。

4、配电柜前工作区要铺橡胶板

5、柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。

挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。

配电室要悬挂一次系统模拟图

1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接;

2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。

接地主干线一般明敷设,具体做法:

1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。

2、每段15-100mm,黄绿相间。

3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。

4、弯头专门加工。

主接地小做法→

强调:

1、当电缆穿过零序电流互感器,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)

2、电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。控制柜前标识→

关于电缆沟:

1、最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15-20cm。

2、电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。

3、电缆出入要进行封闭处理。

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

(完整版)配电箱(配电柜)做报价的流程及注意事项

配电箱(配电柜)报价的流程及注意事项 一、报价流程: 1.查看给的清单,看哪些编号的箱子需要报价,哪些不需要报价。 2.查看电气图纸上标的技术参数,如果有不懂的及时与技术人员沟通。 3.查看电气图上开关型号,箱体(柜体)尺寸,安装方式,注意不同品牌开关型号,参数的转换。 4.在报价表上做好报价格式,依次按照电气图纸上标的箱体(柜体)编号报价。 5.报价表中填写箱体(柜体)编号,箱体(柜体)尺寸,安装方式,元器件的名称,型号,参数和数量及同样箱体的数量;注意如果图纸给的箱体尺寸小,需要扩大。 6.根据一次元件,填写所需要的二次元件。 7.计算连接一次件和二次件所需要用的铜排,电线的长度:计算安装一次元件,二次元件需要的辅料费用;计算安装一次元件,二次元件,接铜排,接线,需要的人工费用;计算箱体的费用。 8.填写价格,没有价格的,需要向厂家询价。 二、检查: 1.检查:检查清单中要报的箱体数量和报价明细中箱体的数量,看是不是一致; 2.检查图纸每个箱体中元件与报价明细上的元件型号,参数,数量是不是一致; 3.检查报价明细表的格式;检查价格是不是有空着没填的。 三、填写报价清单。 1.填写报价清单中项目名称,配电箱(配电柜)名称,配电箱(配电柜)编号,配电箱(配电柜)尺寸,配电箱(配电柜)数量,配电箱(配电柜)的单价。 2.填写说明,报价中有什么问题,写在说明里。 四、提件 1.提件:把元件提出来,填好元件的名称,型号,参数,数量,单位,厂家名称。 2.把提件单给采购,进行采购。 五、报价中的技术方面的注意事项: 1. 2个框架断路器在一起,分为三锁两钥匙,缆绳连锁,机械连锁。 2.零序:电流和综保电流一般大,一般为5A和1A,孔径按照进电缆的尺寸。 3.真空断路器分为固封式,普通式,抽屉式,固定式,要提前问下需方。 4.高压热缩管:选择比铜排的周长大一点的,80的排用Φ60的热缩管。 5.不用80*6的排,换成80*8的排。 6.电流互感器双变比,电流表也要双变比;互感器和电流表要一致。 六、提件单中的注意事项: 1.对下壳架等级。 2.数量多的元件,多对几遍。 3.塑壳等一次元件要对总数量(明细表中和提件单中的一次元件数量)。

配电箱安装14大禁忌

配电箱安装14大禁忌 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。 禁忌2:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。 后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。 措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。 禁忌3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。 后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。 措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。 照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。

禁忌4:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。 后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。 措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。 线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。 禁忌5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。 后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。 措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 禁忌6:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器其接线不正。 后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。 措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。 禁忌7:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合。 后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

配电箱安装安全注意事项

配电箱安装安全注意事项 配电箱安装安全注意事项 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门 没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有 反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标 标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设 置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场 时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。 禁忌2:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。 后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安 全的隐患。 措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃 处理后才能用。 禁忌3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。 后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能, 观感不好。

禁忌配电箱安装十四大禁忌你中了几条

【禁忌】配电箱安装十四大禁忌,你中了几条? 2016-10-17 正文禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。照明配电板底边距地高度宜为 1.8m。二级配电柜安装作业安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二级配电柜安装作业安全技术 交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

二级配电柜安装作业安全技术交底(标准 版) 一、安装FXB号箱为固定式配电箱: 1.按临时用电施工组织设计要求进行布置、设置; 2.检查配电箱内电器是否完好齐全,与系统布置是否相符; 3.配电箱应装设端正、牢固,箱体的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6米,箱内电器固定整齐,箱体与箱架固定牢固,箱内工作零线与保护零线端子板分开安装,并有明显标志; 4.配电箱金属部分有压接保护零线螺丝,连接可靠; 5.箱体防水防尘完好。 二、配电箱防砸,防雨护栏及操作平台的做法: 1.操作平台用红机砖砌二四墙。高0.5米,外侧抹灰压光,并刷10cm宽的红白相间的油漆,上面铺设50mm厚的木板及绝缘垫作

为操作平台; 2.配电箱周围设金属围栏,高度1.8米,栅栏间距0.1米,围栏正面悬挂配电箱管理制度及警示标志,围栏门向外开,并且配锁,上下每0.3米间隔刷红白相间漆; 3.配电箱护栏上面加盖瓦楞铁防雨,与瓦楞铁上面(方)0.3米为防砸棚,材料选用厚50mm的木板满铺,周边用竹胶板封闭,并刷宝石蓝油漆,并且在正面做电符号标志,两侧设城建标志(严禁使用石棉瓦); 三、电缆敷设: 1.由配电室一级箱至二级箱电缆采用直接埋敷设,深度为0.7米,电缆周围铺设50mm厚的细砂,然后用红机砖作保护层,再回填细土夯实,电缆直埋上面每20米及转角处埋设电缆标志; 2.电缆与开关直接使用铜质套筒式接线端子压接牢固,电缆各相用相色带缠绕整齐,固定在配电箱腿支架上,排列整齐并标明用途及路别。 四、配电箱的安装固定:

配电箱安装规范(1)

配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:431 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:432 (5)配电柜(盘)安装

1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。 5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。 6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。 9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。 (7)送电运行的条件 1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

配电箱的安装规范及注意事项

配电箱的安装规范及注意事项 一级箱一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。 二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。 三级配电箱装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。 一些规则1动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 2.三级箱是末级配电箱配电,箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。 3。购置配电箱要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 ①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。 ②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距

离符合有关工艺标准的要求。

③配电箱内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线)线端子板分设。 ④箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。 ⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。 ⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。 ⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。 4.施工现场配电线路施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深0.7米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度到地下0.2M处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5M,并采取防雨措

高压柜电气调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV高压开关柜/中压开关柜 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 高压开关柜/中压开关柜 2.1.1采用数字式兆欧表,测量整体绝缘电阻,应参照制造厂的规定;测量绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下绝缘电阻值不应低于1200 MΩ。 2.1.2测量每相导电回路的电阻值,采用采用微欧姆计法测量,电阻值应符合产品技术条件的规定。 2.1.3采用交流调试变压器对真空断路器进行交流耐压调试,状态应在合闸及分闸状态下进行。合闸状态耐压值为32kV/ min,分闸状态断口交流耐压值为32kV/min ; 当在分闸状态下进行时, 调试时不应发生贯穿性放电。 2.1.4用开关特性测试仪测量断路器分、合闸时间;测量分、合闸的同期性;这些应在断路器额定操作电压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 2.1.5用开关特性测试仪测量断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,实测值不应大于2ms。 2.1.6 用500V兆欧表及高精度万用表测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;绝缘电阻不应低于10MΩ,直流电阻与产品出厂值相比应无明显差别。 2.1.7断路器操动机构调试,在额定操作电压下,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,操作次数不小于三次;直流分闸电磁铁在其线

低压成套配电柜安装工艺标准.doc

ICS Q/ZXJZ 低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照 明配电箱施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备: (1) 4 操作工艺 (2) 5 质量控制 (6) 6 质量标准 (6) 7 成品保护 (8)

低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照明配电箱施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于我总公司所有在施的公共与民用建筑施工。 2 引用标准 GB50303-2002 (2002.4)建筑电气施工质量验收规范 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50254-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50255-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50256-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50257-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 DBJ 01-26-96 (1996.8) 建筑安装分项工程施工工艺规范 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 (1996) 北京地区电气规程汇编 (2002.12) 3 施工准备: 3.1 设备及材料要求 3.1.1 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件完好、齐全,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 3.1.2 铁制配电箱、柜体为镀锌板,并应具有一定的机械强度,配电箱体二层板厚度不小于1.5毫米镀锌铁板。塑料配电箱体有一定的机械强度,周边平整无损伤,二层板厚度不小于8毫米。木制配电箱体应刷防腐、防火涂料,木制板面厚度不小于20毫米。 3.1.3 柜、箱内的保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜箱内保护导体的最小截面积S P不应小于表1规定。 3.1.4 柜、箱内低压电器组合应符合下列规定: 3.1. 4.1 发热元件安装在散热良好的位置; 3.1. 4.2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; 3.1. 4.3 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相邻的压板; 3.1. 4.4 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; 3.1. 4.5 外壳需接地(PE)和接零(PEN)的,连接可靠; 3.1. 4.6 端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3.1.5 柜、箱内配线: 3.1.5.1 电流回路采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆; 3.1.5.2 除电子元件回路或类似回路外,其它回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

成套车间配电箱安装的九大禁忌

成套车间配电箱安装的九大禁忌 配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误, 1 禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 2 禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合 后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。 保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。 装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。 接地线和用电器具的保护地线压接点。 3 禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。 后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。 措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。 4

配电箱安装大禁忌

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进 行检查验收,确认合格后再进行安装。 禁忌3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不 紧贴墙面。

 线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线 应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目(303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150- ) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进 行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150- 标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。(6)断路器的操动机构试验。 (7)断路器交流耐压试验。 (8)CT绝缘电阻试验。 (9)CT交流耐压试验。 (10)CT极性检查。 (11)CT变比检查和变比误差测量。 (12)PT绝缘电阻测量。 (13)PT交流耐压试验。 (14)PT联结组别和极性。 (15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。 (17)过电压保护装置的测试。 1.2电力电缆; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。 1.3隔离开关试验; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验。

警惕!施工现场临时用电配电箱14大禁忌!

警惕!施工现场临时用电配电箱14大禁忌! 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许

偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;