文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导要求规范

薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导要求规范

薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导要求规范
薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导要求规范

薄壁不锈钢管双卡压安装

技术指导规

项目名称:

项目施工单位:

项目负责人:

1、安装执行技术标准:

1.1 10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》

1.2 CECS227:2010《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》

1.3 CJJ/T154-2011《建筑给水金属管道工程技术规程》

1.4 GB/T29038-2012《薄壁不锈钢管道技术规》

2、我司薄壁不锈钢双卡压产品安装技术指导规,是参照国标和行标的容提取,请技术人员安装时严格按照技术指导规执行。

2.1 产品搬运与存放

管材搬运过程中应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,避免管材(件)在搬运的过程中受损坏而影响产品正常的使用。

管材(件)不能露天存放,不得与有害物及其它金属、污物混合堆放。如:角铁、钢筋等等。存放不当或与其他金属、腐蚀性介质接触时,会导致材料产生腐蚀,从而影响产品的使用性能。

2.2 施工人员

建筑给排水薄壁不锈钢管道施工人员必须具备如下条件:①熟悉薄壁不锈钢管材(件)产品性能及双卡压产品安装技术;②至少有一年以上的工地现场薄壁不锈钢安装经验。

2.3 双卡压安装流程

(图一)断管(图二)去毛刺(图三)标记划线、插入管子

(图四)工具选用(图五)卡压(图六)检查

2.3.1 断管(图一)

根据所需管材尺寸,薄壁不锈钢管的切割应采用无显著升温的切割方式,切割工具宜采用专用的电动切管机、手动切管器或手动管割刀进行划线切割。切割时不要用力过大以防止管子失圆,注意切割口要保持与管材水平面垂直,切口无椭圆及毛刺现象,确保后续管材与管件承插到位。否则在插入的过程中会导致密封圈损坏而引起泄露,如工地现场不具备以上专用切割工具时,可采用砂轮锯进行切割,但是必须符合下列条件:

○1 采用材质不含铁的砂轮锯;

○2 砂轮锯应专用于切割不锈钢管,不得用于切割其他金属管材。

2.3.2 去毛刺(图二)★

切割完毕后尤其要注意采用专用工具(倒角器、锉刀等)将管端的外毛刺彻底去除的同时将管污物擦拭干净。否则,在后续管道安装完毕投入使用时,管遗留的毛刺会阻挡污物的排放,污物堆积导致氯离子超标并破坏不锈钢产品表面的钝化膜,从而产生腐蚀漏水。(漏水案例:毛刺没去除导致点腐蚀,见下图)

2.3.3 标记划线(图三)

为确保钢管完全插入管件本体,必须在管子作插入长度标记划线,以保证插入长度,否则易引起管子插入不到位,导致接头性能降低并引起泄露。

2.3.4 装配(图三)

将管子插入管件前,必须确认密封圈是否正确安装在管件的U 型槽及将管材端部的包装堵盖取出,确保管路部通畅。管口不得椭圆,端

部不得有沙粒、杂物、管件管子端部应保持清洁。插入时应缓慢的直线插入管件本体并确保插入长度在标记位置上,插入时应缓慢的直线插入管件本体,否则管子倾斜插入会导致密封圈损伤或脱落。如插入过紧,可以在管子上沾水湿润,但不得使用润滑油脂,以免油脂降低密封圈寿命。禁止在管材(件)上,采取开孔、开槽等不符合质量要求工艺,应按照建筑给水薄壁不锈钢管道安装规施工。(漏水案例:管材私自开孔加工导致腐蚀,见下图)

2.3.5 卡压工具的选用(图四)

薄壁不锈钢卡压式管道的安装,必须使用厂家配套的卡压工具进行安装,方能保证卡压接头连接的安全及可靠性。

2.3.6 压接(图五)

1、DN15-50 的压接

压接前应将工具清理干净,卡压模具的凹槽与管件的端部紧靠,工具

钳口与管子轴心垂直。在压接前应确认管子的插入长度在深度线的1-3mm 之,压接时应缓慢增压,直到工具在受压时产生轻微震动,工具的上下钳口完全闭合方能解除压力才可结束压接过程。

2、DN65-100 的压接★

压接前应将工具清理干净,将环模的连接卡簧拔出,然后将管件端部的圆弧凸起部位,放入环模的U 型槽,将连接卡簧插入,然后将环座和环模进行正确的连接。DN65-100 的压接需要压接三次才能完成,具体安装步骤如下:

○1缓慢增压到20Mpa;

○2泄压后,将管子或者环模转动约120o,然后加压到40Mpa 之后再进行泄压;

○3再次将管子或者环模转动约120o,加压到60Mpa,压接完成。卡压压力值参考表

卡压连接时,卡压部位两侧的管材会有微小的变形,为了保证管材和管件之间的密封强度,管件与管件之间必须保持一定距离。

薄壁不锈钢管应用技术

薄壁不锈钢管应用技术 第一部分:薄壁不锈钢管在国内外的应用情况 第二部分:相关规范的介绍 第三部分:设计标准化图例 第四部分:安装实例 第一部分:薄壁不锈钢管在国内外的应用情况 1、薄壁不锈钢管在国外的应用情况 薄壁不锈钢管在20世纪60年代开始应用于输水管,盛行于90年代,一般使用的不锈钢钢种是:304/304L 和316/316L。不锈钢相对其它材质管道,有以下优点:耐腐蚀性佳;坚固且延展性好;易于成型和焊接;维修量小,所以寿命周期成本低;多种连接方法和不同类型的接头;100%回收利用。以不锈钢为材料制造水管在发达国家已经有许多年成功的应用记录。 20世纪80年代,日本开始使用薄壁不锈钢材料作为城市供水和污水处理,并将其应用于建筑冷、热水。如今的东京,薄壁不锈钢供水管的普及率已接近100%,几乎所有的住宅区全都安装了薄壁不锈钢管道。在瑞典,KarlsKoga等经过10年试验,将球墨铸铁和PVC 埋地供水主管道全部更换为316不锈钢管道。在美国,美国环保署(EPA)对水管材料选择做出硬性规定,管材的选择必须满足高性能、低维护、长寿命的要求。美国政府根据1996年净水法案制定了国家标准/国家卫生基金国际标准ANSI/NSD61-1997a。该法案明确规定:“用于饮用水的金属管道,只允许使用不锈钢和球墨铸铁管。”城市自

来水供水管网,主干管改造,一律选用不锈钢管和球墨铸铁;进入高楼的供水管,无一例外首选不锈钢作为供水管。最新的2003版美国国际标准委员会的水管和住宅标准再次包括了这方面的内容。 在国外,室内燃气领域常见的燃气管道的有波纹不锈钢管、黑铁管和铜管。波纹不锈钢管具有良好的密封性、耐腐蚀性、耐高温性、抗氧化性、抗震性,安装技术简单快捷,管道接口少,使用寿命长等优点,而它最主要的缺点是遭受雷击引起的火灾概率比前两种都大,故主要用于连接测量仪表到炉具炊具之间的管道以及室内燃气管道。 2、薄壁不锈钢管在国内的应用情况 国内于20世纪90年代末才开始生产、使用薄壁不锈钢管,目前大量应用于建筑给水和直饮水的管道。 在我国燃气输送管道中,2000年以前,用户采用的是热镀锌管入户、户内挂表的安装方式。其优点是材料成本低,技术成熟,安全可靠,缺点是易生锈腐蚀,使用寿命较短,维护成本较高,安装后每5年须要做一次防腐漆处理。为了延长燃气管道使用寿命,降低管理,结合安装后能提升现代建筑的档次,延长燃气管道使用寿命,借鉴给排水的成功经验,住建部在燃气中低压管道应用中积极推荐使用薄壁不锈钢管。从2003年开始使用薄壁不锈钢管入户、户外集中挂表的安装方式,2005年开始采用不锈钢管高层户内挂表远程抄送方式。而后国内燃气公司如重庆燃气、天津燃气、四川燃气、新奥燃气等开始尝试使用薄壁不锈钢管作为中低压入户燃气管道材料,在重庆、成都、长沙、天津、深圳、佛山等开始试点使用。

不锈钢管连接方式

薄壁不锈钢管连接技术 简介:任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管(以下简称薄壁不锈管或不锈管),之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键字:不锈钢管连接方式分类特点性能比较 0引言 薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。众所皆知,管道的躯干是由管材组成的,而管材是依赖管件连接而成的,因管件型式的多样,才有不同特色的连接方式,因此,研究与探索不锈管的连接技术,具有显见的现实意义。 1 常用管道连接 1.1 管道连接种种 管道连接,由于生产工艺要求、管道材质、施工情况等多种因素的不同,出现了尽可能最佳应对的各种连接方式。目前国内采用的常用管道连接,有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、粘合连接、机械连接等。 1.2 管道连接浅析 上述螺纹、法兰、焊接、承插这四种连接,属传统的应用面较广泛的连接方式。粘合连接具有一定的局限性。机械连接一般指比较灵活、现场可组装的即安装较简捷的连接方式(此处机械连接属狭义范畴)。 2 国外薄壁不锈管管道连接 2.1 国外不锈管管道连接种种 厚壁不锈管,主要有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种方式,应用以工业管道为主,其管件相对比较简单。在研制薄壁不锈管时,借鉴厚壁管螺纹等三种连接方式,开发了品种各异的管件,也就奠定了更加多样的连接方式。国际上公认的薄壁不锈管管道连接技术,主要指压缩式、压紧式、推进式、焊接式、粘接式管件及其连接方式。 2.2 管件采用的标准 压缩式管件采用的标准有BS 4368:Part3:1974 和DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了WBS(Water Byelaws Scheme,由英国WRC管理);日本JWW A G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;粘接式也由WRC批准,但对输送介质的温度、pH值都有限制范围[1].[2]。 3 国内薄壁不锈管管道连接[3] 我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。 3.1 压缩式

薄壁不锈钢管道安装

薄壁不锈钢水管 编辑 薄壁不锈钢水管将成为水管的主流,薄壁不锈钢水管属顶级产品,甚至终级产品已得到世界给排水行业的公认。 中文名 薄壁不锈钢水管 概述 薄壁不锈钢水管将成为水 正文 薄壁不锈钢水管相比铜水 主要优势 价格仅是铜管的一半 目录 .?薄壁不锈钢水管的连接方式 薄壁不锈钢水管相比铜水管的主要优势:(1)价格仅是铜管的一半。(2)强度是铜管的3倍。(3)不锈钢水管最低厚度0.6㎜,铜管是0.7㎜。(4)304不锈钢耐CL 离子200PPm,铜管耐CL 离子50PPm(5)不锈钢允许水流速15米/秒。而铜管只限于1.5米/秒。(6)铜管安装、施工困难,漏水率高。 薄壁不锈钢水管的连接方式

连接方式连接原理优缺点 插合自锁卡簧式将管材插入管件至定位标志 即可; 自锁卡簧可牢牢锁紧管道; 1、安装简单,无需加工螺纹或依赖管的壁厚进行连接,且避免了难以控 制的人为因素; 2、具有省工、省时、省料、省工具、省场地、环保、可持续利用等诸多优 点 3、安装风险低,适合各种安装环境,可重复使用,环保节能; 4、不泄露、防震、防热胀冷缩,使用安全,耐用可靠 承插焊接式将管材插入管件,然后延管件 延边 一圈做氩弧焊连接,使管材管 件自 熔成一体。 1. 连接可靠,是所有连接方式中最可靠 的连接方式,几乎不需要维护。 2. 成本低,相比其他连接方式该类产品 造价最低。 3. 规格齐全,该类管件规格最齐全。 卡压式(内插/外插)采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过O型密封圈的止水,达到 连 接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.连接强度低(接口连接强度不 到管体强度的1/3) 3.管道不可拆卸 4.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 环压式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过宽带胶密封圈的止水,达 到连接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.由于比卡压式增加了一道压坑,所 以连接强度稍比卡压式好(接口强度 仍达不到管体强度的1/2) 3.管道不可拆卸 4.由于压坑是圆环型的,所以管子易 转动,影响密封效果 5.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 卡凸式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通过 宽带胶密封圈的止水,达到 连接效果 1.可拆卸 2.管子安装增加管端滚压凸环的工序 3.铸造的管件成本较高 4.接口强度比卡压式好 沟槽式采用拧紧管件的螺母,将扩 有凸环的管子与管件轴向压 紧,并通过通过锥型密封圈 的止水,达到连接效果。 1.可拆卸 2. 管子安装增加管端滚压凹环的工序 3.铸造的卡箍成本很高 4.不能在有负压的管路中使用 焊接式 采用热熔工艺,将两连接 件熔接,达到连接的效果。1.连接强度高 2.现场焊接口的焊缝气体保护难以

不锈钢管连接方式

薄壁不锈钢管连接技术

国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固, 使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不 同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。 ②适用范围:w DN50的明装、暗敷管道。 ③优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 ④缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。 3.2卡压式和卡环式 ①卡压式,配管插入管件承口(承口内带有橡胶密封圈)后,用专用工具压紧管口而起 密封和紧固作用的连接方式(图二)。 ②卡环式(图三),与卡压式大同小异。 ③适用范围:w DN100的明装、暗敷管道。

④卡压式、卡环式与2.1节国外压紧式原理相同,都是用专用卡钳压紧使配管、管件受 到径向力而达到密封和紧固的效果。卡压式与卡环式两者主要区别是,前者压紧一次即可,后者要求配管、管件轴向旋转30。?90。后再压紧第二次。 ⑤优点:安装方便。 ⑥缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 3.3伸缩可挠式 ①伸缩可挠式,配管插入管件承口,紧固内螺母,通过挤压环使密封圈受压起密封作用 的连接方式(图四)。 图四忡轴”可懾狄连援恬吉扫罔》 ②伸缩可挠式适用管径为w DN60,其原理与2.1节国外的推紧式类同。 ③轴向有伸缩、径向有可挠作用,防地震、基础下沉能力强,但成本较高。 3.4焊接式 薄壁不锈管焊接式连接可分承插氩弧焊式和对接氩弧焊式两类型。 ①承插氩弧焊式连接,由配管插入管件承口,用钨极氩弧焊(TIG )熔焊焊接成本体一色的通称“无接头连接”的连接方式(图五)。所谓承插式、焊接式都是管道常见的连接方式,创新的承插氩弧焊式管件和连接方式,是吸取传统的承插式管道连接和焊接式管道连接两者之长,并进行有机的结合,以适应不锈钢良好的焊接性能。

薄壁不锈钢管卡压式连接现场施工工法

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法 工法内容简述 一、工法特点 1、操作简单、快捷,安装费用低。 2、卡压连接施工质量可靠。 3、卡压连接 的不锈钢管使用寿命长。4、现场施工清洁、文明、安全。5、操作人员劳动强度小。 二、适用范围 主要适用于公称直径小于等于100mm 、壁厚为0.6~2.0mm 的薄壁不锈钢管 道连接,可用于新建、扩建和改建的工业和民用建筑给水(冷水、热水、饮用净水)管道工程施工。 三、工艺原理 将薄壁不锈钢管道插入带有O 型密封圈的管件中,用能够保证卡压统一性的带 有限位锁压、自动卸压的专用液压分离式卡压机(器)对管道、管件连接口进行卡压连接,同时卡压密封圈左、右两侧,双压紧管道、管件连接口,利用薄壁不锈钢管的局部变形,使管件和O 型密封圈紧贴管道表面,达到管道和管件连接口的密封 和紧固。 四、施工工艺流程 五、主要材料与机具 1、材料:薄壁不锈钢管材和管件、覆塑薄壁不锈钢管、O 型密封圈。 2、施工机具:电动液压分离式卡压机、手动液压分离式卡压器、电动切管机、 手动切管器。 六、质量控制要点 1管道插入管件前,应将管道、管件的连接口擦拭干净。2管道插入管件深度 要到位。3安装钳口时,要保证钳口与管道垂直。4卡压连接时,上、下钳口必须完全封合,压力表读数必须达到规定值。 七、实用效果 本工法已经在苏州XX 大厦和YY 体育中心游泳馆的管道工程中运用,用户反 映使用效果很好。目前,苏州ZZF 城二期工程、浙江省疾病控制中心迁建工程正在施工安装阶段,安装到位的管道,经强度和严密性试验检查,工序质量均一次性达到验收标准。 确定管道长度 断管 划线 插入管件 卡压连接 卡压检查 管道试压 消毒冲洗

薄壁不锈钢管连接技术

薄壁不锈钢管连接技术(2007-4-5 15:59:12) 分类:未分类 薄壁不锈钢管连接技术 摘要:任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管(以下简称薄壁不锈管或不锈管),之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键词:不锈钢管连接方式分类特点性能比较 0引言 薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。 2.2 管件采用的标准 压缩式管件采用的标准有BS 4368:Part3:1974 和DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了W BS(Water Byelaws Scheme,由英国WRC管理);日本JWWA G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;值得关注的是,自2001年开始,取消了其他的连接方式,保留了推进式伸缩可挠接及卡压式两种方式.粘接式也由WRC批准,但对输送介质的温度、pH值都有限制范围[1].[2]。 3 国内薄壁不锈管管道连接[3] 我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。 3.1 压缩式 国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固,使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。 ②适用范围:≤DN50的明装、暗敷管道。 ③优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 ④缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。

薄壁不锈钢管施工工艺

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:-> -> -> 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ= 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。 质量标准:焊缝外观与母体表面平齐,呈鱼鳞状,无氧化、气孔、裂纹凸凹表面熔合、错边等缺陷,焊缝宽度为母材厚度的2倍左右。单面焊接双面成形。 内壁要求:光滑,与母体内壁平齐,其它同上。 焊接检验及质量控制: 焊接质量检验包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个过程,一般应注意以下几点:(1)对多层焊接来说焊缝外观检验应在外行尺寸范围内,焊缝余高1~2mm,焊缝宽度约为坡口宽度,大于坡口两侧1~2mm,表面不得有气孔、裂纹等。

(2)焊缝边缘与母材应圆滑过渡,全部焊缝应成形美观。 (3)无损检验探伤按照国家标准执行。 (4)质量控制除前面所述之外,还应遵守下列原则: ①严禁在焊件上引弧、试电流等。 ②多层焊时接头应错开,收弧时将弧坑填满。 ③采用氩弧焊时保证焊接一次完成。 ④焊接完毕后清除焊缝及焊接时飞溅等杂物。 ⑤认真填写焊接工作记录等有关焊接表格。 b、操作工艺: 将对接两部件的两个端面用坐拐尺卡校修磨绝对平齐、垂直,达到两端面靠近后无透视线为准,多焊点将两端面点焊牢固,距焊缝两端加堵成腔,调整好充气气压和焊机气压,使充气处于流动状态。将管内空气排净后再施焊。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为—升/分钟。 ②采用速溶纸将管道焊件离焊口30mm处堵上,从焊口处用氩气胶管直接送气到管内,以达到氩弧焊接条件要求,完成焊接。 c、焊接操作简述: 氩弧焊枪嘴顺手的腕力摆动,沿环焊缝接近切向运行,使钨极尖距管表面5mm以内运动。d、焊后处理: 焊件施焊完成后,必须等金属晶体完成结晶后,一般在24小时后。采用酸洗方法来处理焊口,清除因加热而产生的晶间腐蚀、析出的碳化物。用百洁布及水擦净。以保证焊件表面的耐腐蚀性和机械性能。 2、施工技术和方法 本部分施工管道主要是给水管道的支管,一般施工部位位于各个楼层平面内,在放线时一般要

薄壁不锈钢给水管施工工艺

薄壁不锈钢给水管施工工艺 1、薄壁不锈钢管的组装 (1)管材的切割应采用专用切割机具。 ①管材应采用机械或等离子方法切割;采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。 ②管材端面失圆,而无法插入管件时,应使用专用整形器将管材断面整形至可插入管件承口底端为止。 (2)管材切口质量应符合下列要求: ①切口端面应平整,无裂纹、毛刺、凹凸、缩口、残渣等。 ②切口端面的倾斜(与管中心轴线垂直度)偏差不应大于管材外径的5%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。 (3)环压钳的选用。不锈钢管道环压连接,应根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。 (5)环压连接操作。 ①选择好与管材管件规格相应的环压钳;将环压模具安装到钳头上(上下环压模具着色面必须一致)即可进行环压连接操作。操作前应保持上下环压钳内模具清洁。 ②除去管材保护膜,将管材插入管件承口至底端,并用划线笔沿管件端在管材外壁上划线,然后抽出管材。 ③将密封圈套在管材上;插入管件承口至底端,使管材深度标记与管件边缘对齐,再把密封圈推入管件与管材之间的密封腔内。

④管件的环压连接部位按管材端朝向着色面,将管件密封部位置于上下环压模具之间;管件和管材必须垂直于环压模具着色面方可环压操作。环压时,操作油泵对环压钳施压。直至上下环压模具完全闭合,稳压3秒钟后卸压,环压操作完成。 ⑤公称直径65~100mm的管材与管件的环压连接,除按以上述操作外,还须做二次环压,二次环压时,将环压钳向管材方向平移一个密封带长度,按本条第4款再进行一次环压操作。 (6)环压连接操作完成后,其环压部位质量应符合表5.2.4中技术参数要求,并应作如下检查: ①密封端压接部位360o压痕应凹凸均匀; ②管件端面与管材结合应紧密无间隙; ③管件端面与管材压合缝处挤出的密封圈的部分能自然断掉或简便地去除; ④当环压连接质量达不到要求时,应成套更换环压钳模具组件或将模具送修。(7)薄壁不锈钢管道系统与其它管材管件连接。 ①公称直径为15~50mm的管道系统与其它管材连接时应采用环压连接薄壁不锈钢管专用的转换连接件螺纹连接或法兰连接。 ②公称直径为65~100mm的管道系统与其它管材连接时应采用法兰连接。 (8)薄壁不锈钢管道支承件间距的设置一般应按设计要求。设计无要求时,按下表选择设置。 2、管道的安装与检验 (1)薄壁不锈钢管与支承件之间应用无腐蚀的非金属垫片隔离。 (2)燃气管道的支承不得设在管件、连接口处;水平管道转弯处1.0m以内设固定支承(卡)不应少于一处。三通、阀门等处应设置管卡固定。 (3)当管道采用三根以上(含三根)同一平面并排布置时,宜采用排架式管卡固定方式,固定螺栓与相邻排应交错布置。 (4)当管道并排布置时,管道的接头应错位安装。 (5)管道安装应根据管道长度、环境温度的影响,按设计要求安装补偿装置。(6)管道穿过建筑物基础、墙壁、楼板时,钢质套管或非金属套管管径按《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003中第2.2.10~2.2.12条规定执行。

(完整版)薄壁不锈钢给水管道的卡凸式连接施工技术

为适用时代需要,薄壁不锈钢管已在工程给水中开始应用,通过与其它管材比较,得出其优越性。然后介绍了薄壁不锈钢管卡凸连接的施工方法。施工简单便捷,适用于建筑给水。 关键字:薄壁不锈钢卡凸式给水管道 1.引言 1.1不锈钢管道代替其它给水管道的趋势 在国外,生活给水管经历了镀锌管到塑料管和复合管再到不锈钢管的发展历程。如今,日本的自来水供水系统不锈钢管道普及率几乎达到100%,在该国薄壁不锈管用于给水系统已有很久历史。不锈钢管道已在该国被公认为“最佳饮用水容器材料”。在我国,在国家明令严禁将镀锌管用于给水系统以后,铝塑复合管、PE管、PP-R管等管道发展迅速,但从实际使用上看,这些管道在不同程度上还存在不足之处,不能良好改善供水系统和纯净饮用水的质量要求。 因此,不锈钢管道代替其它给水管道是时代的趋势 1.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接的产生 目前薄壁不锈钢管道无论在生产成本、连接安全性、减少资源浪费、健康环保上都有着明显的优势,成为了国家的主导推广用管,常见的连接类型有卡压式、环压式、翻边式、粘结式、自带螺纹式、承插式、凹环式、卡箍式、插销式、焊接式等连接方式。但在实际施工过程中都不同程度地表现出以下缺点:现场施工困难、日常改动维护局限性大、对施工人员技术要求高、迅速装配连接困难、连接缝隙容易产生的液体残留、受使用环境影响安装质量、当管内流体压力不稳

定或者压力增高时管道中存在很大的轴向分离力,极容易使脱离造成流体泄漏等技术瓶颈。卡凸式连接很好地解决了这些问题。 1.3本文论述的目的和内容 由于不锈钢给水管道相对于其它管道具有很大优势,在未来的工程领域中将会得到广泛应用。因而,对不锈钢管道如何更好更快地施工,对于施工单位来说,是一项应该研究和总结的课题。本文将主要谈谈卡凸式连接薄壁不锈钢管道的施工。 2.正文 2.1 卡凸式不锈钢给水管道连接适用范围 不锈钢管卡凸式连接适用于给水温度在-40℃至200℃、工作压力不大于1.6MPa的流体输送。广泛用于饮用纯净水、生活饮用水、冷水、热水、海水、燃气、消防、工业、医用气体等流体输送用的不锈钢管路。 2.2不锈钢卡凸式连接施工特点 2.2.1省时节约成本 卡凸式管件的安装时间仅为焊接式或套丝管件的0.25倍时间,不仅缩短了工期,而且降低输送成本,耐腐蚀性能优越,在长期使用的过程中不会结垢,内壁光洁如故,输送能耗低,节约输送成本,是输送成本最低的水管材料。 2.2.2 无火源 施工现场不需要使用火源,提高施工安全性能。 2.2.3凸环方便,锁紧螺母简单

建筑给水薄壁不锈钢管

建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 QJ/MY01-08

宁波铭扬不锈钢管业有限公司 2008 前言 “21世纪,世界关注环保!” 建筑给水应用薄壁不锈钢管,这是社会提升产品档次的必然趋势,也是人民群众提高生活质量的客观需求。

薄壁不锈钢管应用于建筑给水、热水和饮用净水工程,具有力学性能好、耐蚀能力强、摩阻系数小,不易产生二次污染等优点,且管件连接安全可靠、使用寿命长、综合成本合理。薄壁不锈钢管符合“新颖、节能、环保”住宅产品的要求,是我国近年来发展迅速、高档次的一种建筑给水管材。 运用已获准的国家专利,研制生产的坡边承口熔接式管件,其技术水平处于国内领先地位。吸收了卡凸式、卡压式等机械连接及借鉴了铜管与塑料管有承口插入的简便优点,同时吸取了传统的不锈钢氩弧焊接方式,将两种传统的连接方式有机地结合,此管件及其连接方式已深受建设单位和施工单位的青睐。. 本规程的内容包括总则、术语、管材及管件、设计、施工及验收等。在编写过程中参照了国内外相关资料,在总结典型工程实践的基础上,进行较多的试验,征集了有关单位的意见,以推荐给工程建设设计、施工和使用单位采用,并在实践中继续完善之。 主编单位:宁波铭扬不锈钢管业有限公司 主要起草人:周志龙 校对人:杨奇峰

目次 1 (1) 2 (2) 3...................................................3管材及管件.............................................................................................................................................3规定 3.1一般................................................................................................ 3 要求量3.2质 (4) 格3.3管材及管件规5………………………………………………………………………………………计 4 设 ................................................................................................5 4.1 一般规定..........................................................................................5设 4.2管道布置和敷..............................................................................5架补偿、支吊及保温4.3管道 (6) 水力计算4.47 ……………………………………………………………………………………… 工 5 施 ……………………………………………………………………………………7准备 5.1施工……………………………………………………………………………………7定般5.2一规……………………………………………………………………………………8设 5.3管道

(完整版)薄壁不锈钢管卡压式连接施工方案

薄壁不锈钢管卡压式连接 施工方案 编制单位:辽宁洪宇建筑安装工程有限公司

编制依据: 1、GB/T1999228.1-2003《不锈钢卡压式管件》 2、GB/T19228.2-2003《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 3、GB/T19228.3-2003《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈 4、CECS153:2003《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 5、04S407-2《建筑给水金属管道安装薄壁不锈钢管》 工程概况:管道采用薄壁不锈钢管,连接方式:卡压式连接,施工质量控制及技术要点。 一、薄壁不锈钢管卡压式连接工艺要求 薄壁不锈钢管卡压连接管件的端部 U型槽内装有O型密封圈,安装时将不锈钢管插入管件中,用专用压钳卡压管件端部,使不锈钢水管和管件端部同时收缩( 外小里大,表面形成六角形 ),从而达到连接强度,并满足密封要求。 (一)、主要安装施工工艺 安装前准备→确定管道长度→预制加工→插入管件卡压连接→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→消毒冲洗。 1、主要施工材料及机具

2、安装前准备工作 结合施工现场,熟悉施工图纸,在楼层结构施工过程中,配合土建作穿墙壁和楼板的预留孔、槽,留孔或开槽尺寸宜符合下列规定:预留孔洞的尺寸宜比管外径大50~100mm,暗埋管道的墙槽深度为管外径加20mm,宽度为管外径加40~50mm,架空管道管顶上部净空不宜小于100mm。 3、预制加工:根据设计图纸规定的坐标和标高线,并结合现场实际情况,绘制加工草图,按图进行管段的预制加工和预装配,在管段预制加工的同时可进行成批量的支架制作。

4、干管安装: (1)将预制加工好的管段按编号运至安装部位进行安装。 (2)将各管段进行卡压连接,其操作步骤如下:①下料:小规格管材选用手动切管器截管,大规格管材则选用砂轮切割机截管,应使端面平齐垂直于轴线并去除毛刺;②连接管件和管材:在不锈钢管上画出需插入管件的长度。应满足表1的要求。然后将不锈钢管垂直插入卡压式管件中,应确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25时为3mm。公称直径32~40时为5mm。确认后用专用液压钳卡住管件端部,通过液压工具加压完成管道的卡压连接。加压值分别为:管径DN25~40的5MPa,DN15~20的为4MPa。 (3)管道固定:用管卡、型钢将管道固定在墙或梁上,不得有松动现象,公称直径≤25mm的管道安装时可采用塑料管卡。 (4)管道敷设时严禁产生轴向弯曲和扭曲,穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其它管道平行敷设时,应按设计要求预留保护距离,当设计无规定时其净距不宜小于100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。 (5)干管安装后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍且不小于0.6MPa,管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间在10min以上,当压力达到规定试验压力后观察10min,如压力降低

浅谈薄壁不锈钢管在工程中防腐措施

浅谈薄壁不锈钢管在工程中防腐措施 摘要:本文针对薄壁不锈钢管道安装过程中的腐蚀情况,进行原因分析,并通过工程实例,提出不锈钢管防腐应注意的措施。关键词:薄壁不锈钢管道;防腐;措施 前言 水生命之源,生活饮用水的质量与人体健康密切相关。通过多年来的工程应用,镀锌钢管易生锈存在“二次水污染”问题。塑料管由于线性膨胀系数较大,其耐温耐压能力随着被传输介质温度的升高和使用年限的增加逐渐下降,容易受阳光紫外线照射,加速老化。钢塑复合管是由钢管与塑料管复合管材,使用温度的上限为70℃,在高温或低温时由于钢与塑的膨胀系数相差大,使得管头塑料产生膨胀或收缩。而薄壁不锈钢管的问世并应用于建筑给水、热水及饮用净水工程,具有重量轻、力学性能好、光洁亮丽、使用寿命长、摩阻系数小、不易产生二次污染等优点,且综合成本合理,符合建设部提出的“新颖节能、环保”住宅产品的要求,是管材领域中理想的绿色环保产品。 1薄壁不锈钢管腐蚀的分类、原因及情况 1.1 根据薄壁不锈钢管腐蚀原理分为化学腐蚀和电化学腐蚀 (1)化学腐蚀是根据化学的多相反应机理,金属表面的原子直接与反应物(如氧﹑水﹑酸)的分子相互作用。金属的氧化和氧化剂的还原是同时发生的,电子从金属原子直接转移到接受体,而不是在时间或空间上分开独立进行的共轭电化学反应。 (2)电化学腐蚀是最常见的腐蚀,金属腐蚀中的绝大部分均属于电化学腐蚀。如在自然条件下(如海水、土壤、地下水、潮湿大气、酸雨等)对金属的腐蚀通常是电化学腐蚀;工程实际中的薄壁不锈钢管腐蚀,绝大多数都属于电化学腐蚀。 1.2 薄壁不锈钢管腐蚀的原因及情况 薄壁不锈钢管的抗腐蚀性能主要是由于表面覆盖着一层极薄的(约1nm)致密的钝化膜,这层膜把腐蚀介质隔离,是不锈钢防护的基本屏障。一但钝化膜被破坏,露出金属表面与大气中的氧、水分及其酸、碱、盐等物质发生化学作用或电化学作用而引起的变色或腐蚀,逐步有表及里,使金属受到破坏,丧失其原有性能的结果。如工程施工过程中薄壁不锈钢管表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石灰水喷溅),导致表面膜受到破坏引起局部腐蚀。 2 薄壁不锈钢管在工程实例腐蚀情况

薄壁不锈钢管施工工艺设计

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:数据/知识/短文 -> 给水排水 -> 名词解释 -> 建筑给排水 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=1.5-2mm,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ1.5-2.0mm,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ=2.0mm 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为0.3—0.5升/分钟。薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范

薄壁不锈钢管双卡压安装 技术指导规范 项目名称: 项目施工单位: 项目负责人:

1、安装执行技术标准: 1.1 10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 1.2 CECS227:2010《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》 1.3 CJJ/T154-2011《建筑给水金属管道工程技术规程》 1.4 GB/T29038-2012《薄壁不锈钢管道技术规范》 2、我司薄壁不锈钢双卡压产品安装技术指导规范,是参照国标和行标的内容提取,请技术人员安装时严格按照技术指导规范执行。2.1 产品搬运与存放 管材搬运过程中应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,避免管材(件)在搬运的过程中受损坏而影响产品正常的使用。 管材(件)不能露天存放,不得与有害物及其它金属、污物混合堆放。如:角铁、钢筋等等。存放不当或与其他金属、腐蚀性介质接触时,会导致材料产生腐蚀,从而影响产品的使用性能。 2.2 施工人员 建筑给排水薄壁不锈钢管道施工人员必须具备如下条件:①熟悉薄壁不锈钢管材(件)产品性能及双卡压产品安装技术;②至少有一年以上的工地现场薄壁不锈钢安装经验。 2.3 双卡压安装流程 (图一)断管(图二)去毛刺(图三)标记划线、插入管子 (图四)工具选用(图五)卡压(图六)检查

2.3.1 断管(图一) 根据所需管材尺寸,薄壁不锈钢管的切割应采用无显著升温的切割方式,切割工具宜采用专用的电动切管机、手动切管器或手动管割刀进行划线切割。切割时不要用力过大以防止管子失圆,注意切割口要保持与管材水平面垂直,切口无椭圆及毛刺现象,确保后续管材与管件承插到位。否则在插入的过程中会导致密封圈损坏而引起泄露,如工地现场不具备以上专用切割工具时,可采用砂轮锯进行切割,但是必须符合下列条件: ○1 采用材质不含铁的砂轮锯; ○2 砂轮锯应专用于切割不锈钢管,不得用于切割其他金属管材。2.3.2 去毛刺(图二)★ 切割完毕后尤其要注意采用专用工具(倒角器、锉刀等)将管端的内外毛刺彻底去除的同时将管内污物擦拭干净。否则,在后续管道

薄壁金属管道热熔连接技术

薄壁金属管道热熔连接技术 不锈钢水管焊接技术的应用范围在建筑及工业医用的范围很广,特别是装饰施工领域,由于技术原因及管道自身原因,在实际的应用及铺设过程中都需要进行施工处理。当前我国主要使用的不锈钢管道以薄壁材质的不锈钢管道为主,在使用过程中,应要求对薄壁不锈钢管道焊接的技术使用必须严格的安规章制度要求进行,在有效的范围能提高薄壁不锈钢管道焊接技术的使用及发展。 一、技术特点 不锈钢管道焊接为采用热熔工艺,将两连接件熔接,达到连接效果。相对于其他连接接方式,优缺点为: 1.0.1 连接强度高,抗水压性能强; 1.0.2 现场焊接口的焊缝气体保护难以达标,造成焊缝易生锈,直接降低管道使用寿命; 1.0.3 安装质量对焊机工人的技术依赖性强,质量难稳定; 1.0.4 不可拆卸,修复难。 二、适用范围 不锈钢管道焊接工艺主要适用于各种住宅、酒店、办公楼等的冷热水管的施工,施工难度低,施工范围广。 三、技术性能 3.1 管材与管件的选用,应根据使用环境介质因素、化学成分及其使用压力,而选用相应等级的产品,以确保焊缝金属组织和机械性能。 3.2 氩气应符合国家标准《氩气》GB4842的规定,应选用纯度为99.96%的氩气,若杂质含量过多,会削弱氩气的保护效果,直接影响焊缝质量。 3.3 电极材料采用铈钨极。铈钨极的端头形状和直径对焊接过程的稳定性和焊缝成型有很大的影响。圆锥形平端效果最佳,见图3.3-1。

图3.3-1 圆锥型示意图 根据所焊接管道厚度和焊接电流的大小来选用钨极,焊接技术参数见表3.3-1。 表3-1 焊接若干技术参数 焊枪选用PW—150型风冷枪,喷嘴孔径的大小直接影响保护效果,一般喷嘴孔径选用Φ10mm。

卡压式薄壁不锈钢管安装工艺

卡压式薄壁不锈钢管安装 工艺 High quality manuscripts are welcome to download

卡压式薄壁不锈钢管安装工艺卡压式薄壁不锈钢直饮水管安装工艺摘要:卡压式薄壁不锈钢管在直饮水系统中使用日益广泛,此种管材的施工与以往的常用管材有较大区别,又没有相关的施工规范作指导,仍存在不少问题。文章介绍了卡压式薄壁不锈钢管的特点、卡压原理、施工工艺、施工注意事项等。关键词:卡压式不锈钢管;卡压原理;施工工艺;施工注意事项 1 卡压式不锈钢管的优点 管道饮水是以自来水或符合生活饮用水标准的原水,经过深度净化后通过管道输送,供给用户直接饮用的纯净水。输水管材主要有改性聚丙烯塑料管(PPR)、不锈钢管等几种,其中卡压式薄壁不锈钢管既克服了PPR管易变形,受紫外线照射易老化的缺点,又避免了普通不锈钢管需现场氩弧烧焊,造价偏高的问题,以其力学性能优越,价格合理,安装方便的优势成为了首选直饮水管材,使用前景广阔。 2 卡压原理 卡压式薄壁不锈钢管是一种经过特殊焊接、特殊处理的薄壁焊缝水管,水管的连接采用专用联接管件,管件端口部的环状U形槽装有O型密封圈,安装时将不锈钢水管插入管件端口内,再使用专用卡压工具使U型槽凸部缩径,将水管、管件卡压成六角形,通过压缩密封圈达到足够的密封强度。 3 卡压式薄壁不锈钢管的施工工艺

(1)用钢锯按所需长度切断管子,管子截断后应清除断口的毛刺和锯屑,尤其是残留管口壁的锯屑和污物,管子的截断端面应垂直管子的轴线。 (2)管道的连接采用专用管件,先按厂家提供的《插入长度表》在管端划线做标记,用力将水管插入管件到划线处。将专用卡压工具的凹槽与管件环形凸槽具结合,确认钳口与管子垂直后,开始作业,缓慢提升卡压机的压力至35Mpa- 40MPa,压至卡压工具上,当下钳口闭合时,完成卡压连接。卡压完成后应缓慢卸压,以防压力表被打坏。 (3)卡压完成后,检查划线处与接头端部的距离,若DNl5-DN25距离超过3mm,DN32一DN50距离超过4mm,则属于不合格,需切除后重新施工卡压处使用六角量规测量,能够完全卡人六角量规的判定为合格。若有松驰现象,可在原位重新卡压,直至用六角量规测量合格。 (4)卡压薄壁不锈钢管管壁较薄,若按相同管径施工规范规定的支架间距进行安装,难以保证管道的强度,根据施工经验,卡压薄壁不锈钢管的支架间距≯2m。 (5)管道施工完做水压试验,先缓慢向管道内充水,并于高点将空气排除,直至管道内完全满水。管道的试验压力为工作压力的倍,但最低不低于。升至规定的试验压力后,稳压10min,观察各接头部位是否渗漏,如10min内压力下降不超过,且系统无渗漏即为合格。 4 施工注意事项 (1)水管及管件搬运时应轻拿轻放,不得抛、掷和随意踩踏,避免管道变形,造成卡压失败。

薄壁不锈钢管施工方案

薄壁不锈钢管的施工方案 联排部分室内给水立管采用薄壁不锈钢管,环压连接,住宅水表后户内给水管采用塑覆薄壁不锈钢管,环压连接。 1、材料要求 1.1薄壁不锈钢管的管道必须使用同一生产厂家生产的管材和配套管件。 1.2不得使用有损坏迹象的管材及管件。给水用薄壁不锈钢管及管件在使用前应进行外观检查,如发现异常,应进行性能检测。 2、主要机具 机具:切管器、电锤、油泵、液压钳、水压泵等。 量具:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等 3、施工作业条件 3.1设计图纸及其它技术文件齐全,并已经会审,且已由设计单位进行过设计交底。 3.2材料、施工力量、施工机具等能保证正常施工; 3.3施工现场的用水、用电、材料贮放场地等条件能满足需要。 3.4墙体、楼板等结构的预留洞、预埋套管、预埋件等尺寸规格、位置标高符合要求。 3.5已对管材及管件的外观进行了检查,清除管材及管件的污物和杂质。 4、操作工艺 管道轴线放样——管道制作——管卡(吊架)安装——管道阀件安装——管道试压——管道冲洗、消毒 4.1给水管道必须采用与管材适应的管件,生活给水系统涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。薄壁不锈钢管采用卡压式管件连接时,不锈钢卡压式管件端口部分有环状U型槽,且内装有O型密封圈。安装时用专用卡压工具使U型槽部分凸部缩径,且薄壁不锈钢水管、管件承插部位卡成六角形。 4.2环压式管件连接的施工顺序 1、插入长度的确认:根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子的插入长度如下表所示:

2、管子的切断和切断面的处理:管子切断前先确定没有损伤和变形,使用管子切割器垂直于管的轴心切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切屑,粘附在管道内外的垃圾和异物用棉纱或纱布擦干净。 3、确保管子插入尺寸用画线器在管道上标出。 4、将管道笔直的插入接头本体,确保标记到接头端面在2mm 以内。 5、确认液压钳口凹槽安置在接头本体圆弧吐出部位,环压到位。 6、用专用量规检查环压后尺寸是否到位,防止不良施工。 7、管卡(支吊架)的选型及安装: DN25~DN50采用∠40X4角钢,DN70~DN100 采用6#槽钢,DN150采用8#槽钢,DN200~DN250及2根DN150的综合支架采用10@槽钢,三根以上DN100~250综合支架采用12#槽钢,且每个角上用8mm 厚的钢板焊上作为膨胀受力点。薄壁不锈钢管支架的间距参照下表: 8、水压试验步骤: 将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排尽;充满水后,进行水密性检查;加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min ;升至规定试验压力后,停止加压,稳压10min ,观察接头部位是否有漏水现象;压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏.

相关文档
相关文档 最新文档